文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架专项施工方案多层

脚手架专项施工方案多层

脚手架专项施工方案多层
脚手架专项施工方案多层

新华仁家5#、6#、7#、8#楼

编制单位:株洲市南方建设工程有限公司

监理单位:株洲市南方监理项目管理有限公司

施工单位项目经理审核:

编制日期年月日审核日期:年月日

目录

1、编制依据

2、工程概况

3、施工部署

3.1、组织机构

3.2、设计总体思路

3.3、劳动力准备

3.5、机具准备

3.6、技术准备

4、脚手架构造要求

4.1、总的设计尺寸

4.2、纵向水平杆

4.3、横向水平杆

4.4、脚手板

4.5、立杆

4.6、连墙件

4.7、门洞

4.8、剪刀撑

4.9、扣件

4.10、上人斜道

5、脚手架的搭设和拆除施工工艺5.1、落地脚手架搭设施工工艺

5.2、脚手架的拆除施工工艺

6、目标和验收标准

7、安全文明施工保证措施

7.1、材质及其使用的安全技术措施7.2、脚手架搭设的安全技术措施

7.3、脚手架施工作业的安全技术措施7.4、脚手架拆除的安全技术措施

7.5、文明施工要求

7.6、应执行的强制性条文

8、脚手架设计计算方案

1、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002 年版)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工高处作业支全技术规范》(JGJ80-91);

本工程施工图纸和投标文件:

本工程施工组织设计。

2、工程概况

本工程为新华仁家5#、6#、7#、8#楼,本工程负一层为地下车库。5#、6#、7#、8#栋地上六层,砖混结构,5#栋建筑面积约3355.2㎡,建筑高度22米。6#栋建筑面积约4256.59㎡,建筑高度19.15米。7#栋建筑面积约4057.69㎡,建筑高度19.15米。8#栋建筑面积4053.56㎡,建筑高度22米

本工程除标高、总平面尺寸以米计,其余均以毫米计。

3、施工部署

3.1组织机构

外架搭设由外架工长负责组织实施,其他人员配合.外架所需材料、劳动力计划均由外架工长负责编制,材料员、劳职员负责组织进场。技术交底工作由外架工长负责。

3.3劳动力准备

搭设阶段共需架子工25名,维护阶段需架子工10名,拆除阶段共需外架工25名。所有架子工均需持证上岗。附:操作人员上岗证复印件。

搭设阶段安排2名测量放线工配合。

3.4材料准备

本工程采用Ф48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距1.0M,主杆纵距1.5m,内立杆距墙0.2m。脚手架步距h=1.8m,脚手板从地面2.0m开始每1.8m设一道(满铺)。外架、卸平台所用的钢管、扣件、型钢基础垫板均由租赁公司提供。竹串脚手板和其它材料由项目部自行采购。材料视工程进度分阶段组织进场。

3.5机具准备

搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。

项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求):

名称数量用途

扭力扳手1把检查扣件拧紧力度

游标卡尺1把检查焊接钢管外径和壁厚、外表面锈蚀深度

塞尺1把检查钢管两端面切斜偏差

钢卷尺1把检查钢管弯曲程度和搭设中的距离或长度

水平尺1把检查水平杆高差

角尺1把检查剪刀撑与地面的倾角

注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。

3.6技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。

4、脚手架构造要求

4.1总的设计尺寸

立杆纵距1.8(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m (可平铺三块竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915(安全网规格为6m×18m略宽,如取两倍步距 1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取 1.83m)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。外架要高于建筑物一步架高度。

4.2纵向水平杆

纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。对接中件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500 m m,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定。

本工程使用竹串脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在之杆上。

4.5横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求)。

4.4脚手板

作业层脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm。

脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。

作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与文承杆可靠固定。

4.5立杆

内立杆距外墙边200mm。

每根立杆底部应设置垫板。

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

4.6连墙件

为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿外墙设置,高度方向隔步设置。

本工程连墙件拉结在外柱及墙体上。立杆安装时,宜尽量选择靠近外柱的位置,以满足JGJ130-2001中6.42连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm”(不属于强制性条文)的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。

4.7门洞

脚手架应在安全通道出口入口处设置门洞。

门洞处挑出一根立杆。门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面设置斜腹杆。

斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于150mm。

安全通道处的门洞两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞1至2步(外排架2步,内排架1步)。

安全通道、卸料平台、井架通道不得与脚手架杆件连接。

4.8剪刀撑

剪刀撑在外侧立面整个长度连续设置,斜杆与地面的倾角按45o控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接氏度不应小于1m,应等问距设置3个旋转扣件固定。

4.9扣件

螺栓拧紧扭力矩不应小于45N·m,且不应大于65N·m。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接中件开口应朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4.10上人斜道

当室内楼梯受施工影响不能正常使用时,可在架体内搭设临时简易上人斜道。斜道坡度不宜大于1:3。沿架体内排设单侧扶手栏杆。扶手栏杆高1.2m。

5、脚手架的搭设和拆除施工工艺

5.1落地脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程:场地平整、夯实——定位设置通长立杆垫板——排放纵向扫地杆——竖立杆——将纵横扫地杆与立杆扣接——安装横向扫地杆——安装纵向水平杆——安装横向水平杆——安装剪刀撑——安装连墙件——扎安全网——作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该交部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

5.2脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:安全网——拦杆——脚手板——剪刀撑——横向水平杆

——纵向水平杆——立杆。

不准分立面拆架或在上两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时;要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

同保证拆除后架体的稳定性不被破坏,连墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

6、目标和验收标准

《建筑施工安全检查标准》(JOJ59-99)表3.0.4-1 总分10分,要求全部符合要求,达到10分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版)

8.1、8.2要求。

7、安全文明施工保证措施

7.1材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度不应小于45N·m,且不应大于60N·m。对接扣件的抗接承载力为3KN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

7.2脚手架搭设的安全技术措施

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。

搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连培件安装稳定后,方可根据情况拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

7.3脚手架上施工作业的安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每支搭一层完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2确保较大安全储备。

施工时不允许多层同时作业,同时作业层数不得超过一层。

作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

定期检查脚手架,发现问题和稳患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

7.4脚手架拆除的安全技术措施

拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括加空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆架时需划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应先通知对方采取防范措施,以防坠落。

在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交

代清楚后方可离开。

每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电。

所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连关着到地面。

所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管妥绑扎牢固,双点起吊,严禁从高抛掷。

7.5文明施工要求

进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌,不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、盆血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作。

上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

护身栏杆、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组组支模时,如需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得擅自拆改,

如需做局部拆改时,须经主管工程师同意后由架子工操作。

不准利用脚手架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面,不准推车在架子上跑动。塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂将的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板,以及扣件绑扎扣等所有加子部件。

拆除架子而使用电焊气割时,派专人职人员做好防火工作,配备料斗,防止火星各切割物溅落。

脚手架使用时间较长,因此在使用过程中需要进行检查,发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性,不得与井架一并拉结,不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品,材料、工具用滑轮和绳索运输,不得乱仍。

不使用的工具要放在工具袋内,防止掉落伤人,登高要穿防滑鞋,袖口及裤口要扎紧。

紧手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管,并建立严格领返料手续。

施工人员应做到活完料净脚下清,确保脚手架施工材料不浪

费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板上有无积水等物。若有则应则应随时清扫,并要采取防滑措施。

7.6应执行的强制性条文

本外架施工和使用期间应执行的强制性条文如下,应重点检查:

7.6.1钢管上严禁打孔。

7.6.2当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。

7.6.3主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;

7.6.4脚手架必须置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方

的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

7.6.5立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

7.6.6一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。连墙件的垂直间距不应在于建筑物的层高,并不应大于4m(两步)。

7.6.7对高度22.6m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑可靠连接。

7.6.8连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

7.6.9高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外倒立的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;

7.6.10一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑;

7.6.11当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

7.6.12脚手架必须配合施工进度搭设,一次高度不应超过相邻连墙件以上两步。

7.6.13严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用;

7.6.14剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

7.6.15拆除作业必须由上而下逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步,如高差不于两步,应增件加固;

7.6.16各构配件严禁抛掷至地面;

7.6.17旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;

7.6.18脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

7.6.19作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

9.0.7在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;

2)连墙件。

8.脚手架设计计算

纵向、横向水平杆的抗弯强度、挠度计算

纵向水平杆与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力计算

立杆的稳定性计算

连墙件计算

立杆地基承载力计算

搭设尺寸设计校核

验算横向水平杆抗弯强度及挠度

抗弯强度验算

施工均布荷载标准值3.0

竹笆脚手板均布荷载标准值0.35

横向水平杆间距S=0.75M

钢管外径壁厚483.5MM

作用横向水平杆线荷载标准值qk=(3.0+0.35)0.75=2.513 作用横向水平杆线荷载设计值

qk=1.43.0.75+1.20.350.75=3.465

最大弯矩:

Mmax=

钢管截面抵抗矩,查附表B,附表BW=5.08CM3

Q235钢抗弯强度设计值,查附表5.1.6 f=205N/mm2

抗弯强度:

满足要求。

变形验算

钢材弹性模量:查表5.1.6 E=2.06105 N/mm2

钢管惯性矩:查附表B 表B I =12.19cm4

容许挠度:查表5.1.8 [V]=

挠度

满足要求。

验算纵向水平杆的抗弯强度及挠度

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中设计值

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中标准值

抗弯强度

挠度

满足要求。

立杆稳定验算

验算长细比

查规范表5.3.3得长度系数1.50

查表附录B 表B得钢管回转半径I=1.58 cm

查表5.1.9得立杆容许长细比[]=210

根据5.3.3式

K取1时

满足要求。

确定轴心受压构件的稳定系数

由5.3.3式得(K取1.155)

查附表C得

计算风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW

立杆稳定验算部位,取脚手架立杆底部,作用于脚手架的水平风荷载标准值

---风压高度变化系数,按现行国家标准≤建筑结构荷载规范≥规定采用

---脚手架风荷载体型系数,按规范表4.2.2的规定采用为1.3,为挡风系数,An为挡风面积,Aw为迎风面积

挡风面积与迎风面积比值为=0.54

Wo---基本风压按现行国家标准≤建筑结构荷载规范≥规定采

用W0=0.35=Wk=风荷载设计值产生的立杆段弯矩MW得

计算组合风荷载时,立杆段的轴向力设计值N

脚手架结构自重标准值产生的轴向力

查表A—1 gk=0.1394

构配件(脚手架、栏杆、挡脚板、安全网)自重标准值产生的轴向力。

Qp2为栏杆、木挡板自重标准值,一个施工作业层取Qp2=0.14

Qp3密目式安全立网自重标准值,Qp3=0.005

Ng2k=0.5(1.05+0.3) 1.540.35+0.141.5+0.0051.530=1.85KN

施工荷载标准值产生的轴向力总和

Qk---施工均布活荷载标准值,一个施工作业层Qk=3

N1=1.2(4.31+1.85)+0.851.43.04=11.00KN

立杆的稳定验算

连墙件验算

连接承载力验算

连墙件均匀布置,受风荷载最大的连墙件应在脚手架的最高部位,计算按30M考虑,风压高度变化系数

Wk=0.71.110.8421.40.35=0.229

连墙件的轴向力设计值

N1w---风荷载产生的连墙件轴向力设计值

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

多层建筑脚手架施工方案

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标高 宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨内, 立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手架 底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平 杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接长度 不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层面) 超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置密目式 安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在两 根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于4 点。 7)脚手架与主体结构必须采用刚性连接(钢管一端与主体预埋钢管用 十字扣件扣牢,另一端用扣件与立杆扣牢)连接杆应与墙面垂直, 连接杆与框架梁柱中预埋件连接时砼强度不宜低于15Mpa。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程施工方案

(一)施工部署 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。即用于结构施工同时兼做安全防护。脚手架应先进行承载力计算及验算,必须满足施工及安全方面的需求。 (二)脚手架的搭设施工工艺 场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手架、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网→检查验收 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并作好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采用临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 (三)脚手架的拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网→栏杆→脚手板→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 (四)构造要求及技术措施 1.地基处理: 基础回填土采用素土分层夯实,压实度经试验≥93%。四周外脚手架以夯实后的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50㎝处设一浅排水沟,在建筑物四角做四个蓄水坑,使雨水等通过排水沟流入蓄水坑。 2.立杆: 脚手架外立杆顶端高出结构檐口上皮1.8m,内立杆低于结构檐口0.5m。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中间距主接点的距离不大于60㎝。 3.大横杆: 大横杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

多层外脚手架搭设方案

南汇中心大酒店工程 外脚手架搭设方案 一.工程概况 本工程位于南汇区惠南镇,拱北路。场地较为平整,工程含1栋26层酒店主楼(1#)、2栋10层住宅式酒店(2#、3#),5栋3层商业楼(4#、5#、6#、7#、8#)共计建筑面积103866m2。 二.规范标准 本工程外脚手架采用落地扣件式双排钢管脚手架,钢管尺寸为Φ48x 3.5mm,符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793),扣件符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,脚手架搭设应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)J84-2001,该脚手架,一架两用,即结构及装修施工使用,但主要用于外墙装修施工。荷载按装修荷载考虑,要求三层同时作业。 方案一:单立杆双排钢管脚手架 一).搭设尺寸 选择横距1.2m,纵距1.5m,步距1.8m,连墙件竖向间距3.6m,水平间距 3.6m(即二步二跨),立面采用全封闭式安全立网(1.8x 6m)

封闭防护。 二).构造要求 1.立杆 立杆接头采用对接,且要求将接头交错布置,二个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,且在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点距离不大于步距的1/3。(如图1所示)。 每根立杆均设置5CM厚木块也可用槽 钢底座。 设置纵横方向扫地杆。纵向扫地杆采 用直角扣件固定在距底座下皮不大于 200mm处的立杆上。横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立杆轴线到边坡距离不小于500mm。(如图3所示) h 纵横向扫地杆构造图 200 ≤2000 h 步距 立杆 立杆接头示意图

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

多层建筑脚手架施工方案

多层建筑脚手架施工方案(总 5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

多层楼房脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为框架结构,建筑面积为14123m2,均采用双排落地脚手架。 二、脚手架的构造与搭设要求 1、基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌,并不超过结构的容许强度,以确保安全。 2、受荷情况 采用Φ48×3.5钢管和扣件的脚手架立杆,大横杆和小横杆是主要受力杆件,剪刀撑和连墙杆是保证脚手架整体刚度和稳定性的杆件,并且有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 3、脚手架的构造与搭设要求 1)脚手架基础应在夯实的泥土上铺设80mm的道渣,碎石,用打夯机 夯实后,浇捣100mm的C25的碎石混凝土,脚手架基础底座面标 高宜高于自然地坪50mm左右。 2)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应错开不小于 50cm,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,且不应在同一跨 内,立杆底部设置50×100×2000mm木板作为垫板,并设置纵向 扫杆。 3)小横杆伸出外立杆连接点外15~20cm,离外墙面10cm。 4)脚手架的纵向两端和转角处、脚手架外侧每隔9m(水平距离)左 右用斜杆搭成剪刀撑,自下而上循序连续设置斜杆,钢管与脚手 架底部水平成45°~60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水 平杆扣牢。剪刀撑接长必须采用两只以上的旋转扣件固定,搭接 长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于 100mm。 5)外立杆里侧设防护栏杆和18cm高的挡脚板,其内侧离地(楼层 面)超过2米的必须设置1.2米高的内防护栏杆,外侧全部设置 密目式安全网满封,并同第一步架底捆牢。 6)脚手架每隔4步,应在里杆与墙面之间设统长安全竹笆,支承在 两根钢管上,用18#铅丝同钢管绑扎牢固,每片竹笆绑扎点不少于 4点。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:SM-ZD-50500 外脚手架拆除专项安全施 工方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

外脚手架拆除专项安全施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况 根据设计及实际情况,一至五层考虑采用落地脚手架。

多层脚手架施工方案

脚手架施工方案 1、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001) 1.2《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 1.3《钢管脚手架扣件》(GB15831) 1.4《冷弯薄型钢结构技术规范》(GBJ18-87) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 工程概述: 本建筑为宁安市妇幼保健院拟建的扩建工程,该工程位于宁安市妇幼保健院内,建筑面积:398㎡,本工程为砖混结构。该建筑三层高度10米。 3、落地式脚手架设计 1.本工程脚手架采用钢管(Ф48×3.5mm)扣件组合连接。脚手架步距1.8m,立杆间距1.2~1.7m,立杆排距1.05m,立杆离墙0.3m。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm. 3、基础应素土夯实,铺设混凝土垫层,上垫60mm木板并设钢板底座与垫板或仰卧槽钢。 4、落地式脚手架基础必须有可靠的排水措施。 5、基础必须连续设置,高低差不得大于1m. 脚手架附墙杆采用首步拉结,首步附墙杆距水平扫地杆300mm处,附墙杆一端与结构预埋件焊接,另一端与立杆采用直角扣件扣牢,附墙杆必须垂直与墙面,附墙杆与预埋件连接时,主体结构混凝土强度不宜低于15N/mm2,附墙杆间距:竖向间距为3m,

水平间距为5m。 脚手架基础底座示意图: 4.搭设立杆的技术措施: 1)外径Ф48mm或Ф51mm的钢管严禁混合使用。 2)相邻立杆的对接扣件交错布置,两个相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的相邻接头,在高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于1/3。 3)开始搭接立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙杆安装稳定后方可根据情况拆除。 4)当搭至有连墙杆的构造时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙杆,连墙杆宜靠近主节点位置,偏离主节点不应大于300mm,附墙杆间距:

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

多层住宅楼落地式双排脚手架施工方案.doc

一、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 2、《脚手架工程施工质量验收规范》 3、《施工手册》 4、国家现行的规范及北京市地方标准、建设行政主管部门的有关文 件 : 《直缝电焊钢管》(GB/T13793)《碳素结构钢》( GB/T700) 《钢管脚手架扣件》( GB15831) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢管脚手架、模板支架安全选用技术》(DB11T/583-2008) 《可锻铸铁件》 (GB9440) 《一般工程用铸造碳钢件》 (GB11352) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130) 《安全网》 (GB5725) 《密目式安全网》 (GB16909) 二、工程概况: 顺新绿色家园三期一标段工程位于北京市顺义区马坡镇,总建筑面积约 6.3 万平方米,包括 601-605#楼 ,701-706# 楼,共 11 栋均为多层,具体情况如下: 1、 601#、 701#、 704#楼结构类型为底层框支结构其余层为砌体结构;602-605#、702#、703#、705#、706#结构类型为砌体结构。 2、 601#、701#、 704#楼室外地坪为相对标高 -0.30m ,檐口标高为 18.0m,女儿墙顶标高为相对标高18.6m;602-605#、 702#、 703#、705#、 706#室外地坪为相对标高 -0.60m ,檐口标高为 17.4m,女儿墙顶标高为相对标高18.0m。

三、施工方案 本工程采用落地式双排脚手架,脚手架高度601#、701#、704#楼为 19.6m,602-605# 、702#、703#、705#、706#楼为 19m。 1、脚手架材质和规格要求 (1)脚手架构配件 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)其质量应符合现行国家 标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定。 (2)脚手架钢管截面尺寸外径Ф48mm,壁厚 3.5mm,最大长度横向水平2200mm,其它杆 6000mm。 (3)钢管的尺寸,表面质量和外形应符合下列规定: ○1 、表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、毛刺、压痕和深的划道; ○2 、钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范规定; ○3 、钢管必须涂有防锈漆; ○4 、表面锈蚀深度允许偏差≤0.50mm,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; ○5 、钢管弯曲变形,应符合规范的规定,立杆钢管弯曲3m<L≤4m,允许偏差≤ 12mm,4m<L≤ 6m,允许偏差 20mm;水平杆、斜杆的钢管弯曲L≤ 6m,允许偏差≤30mm。(4)扣件 扣件采用可锻铸钢制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》 ( GB15831)的规定。 脚手架扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时不得发生破坏。 严禁使用无生产合格证的产品,脆裂、变形或滑丝的扣件,扣件的规格、型号必须与钢 管匹配,扣件夹紧钢管时,开口处最小距离不小于 5mm,旋转间隙小于 1mm。 (5)脚手板采用木脚手板,木脚手板不得有通透疖疤、扭曲变形、劈裂等影响安全使用 的缺陷,严禁使用含有标皮的、腐朽的木脚手板。 2、搭设前的准备工作 ○1 、立杆和纵向水平杆的钢管长度为4~6m,横向水平杆为1~ 3m。第一次搭设架子的钢管和扣件数量足够,规格统一、材料符合规定,脚手板,安全网检查合格,数量足够;

相关文档