文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京某大厦智能化系统施工组织设计!!!

北京某大厦智能化系统施工组织设计!!!

北京某大厦智能化系统施工组织设计!!!
北京某大厦智能化系统施工组织设计!!!

1

***大厦机电安装工程

智能化专业施工组织设计

文件编号:

工程名称: ***项目机电工程

工程地点: ***

施工单位: ***

编制单位: ***

编 制 人:

编制日期: 2010年 5月 5日

审 批 人:

审批日期: 2010年 月 日

2

第一章 工程概况及项目难点分析

第一节 工程概况

***广场项目位于北京市***区,广场主要功能包括甲级写字楼、会议厅和少量辅助性的餐饮和商业。项目总用地面积1011m 2,总建筑面积约153783m 2,共63层(其中地上58层、地下5层),设计高度303米。

1. 工程合同造价与范围:

优胜广场项目机电工程合同造价约3.83亿元;承包工程包括:

1.1 机电设备安装、建筑智能化工程进行材料、设备采购、安装、调试、验收、保修、必要的深化设计。

1.2 建筑智能化系统:建筑设备集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范集成管理系统(含视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、无线电对讲系统、一卡通管理系统)、停车场管理系统、公共/应急广播系统、公众信息系统、UPS 配电系统、机房工程等;包系统深化设计、检测、调试、验收、培训等所有内容,停车场管理系统要办理相关营业手续。

1.3 各设备机房环保处理工程 (专业工程暂估价项目) :各种设备基础及防震支吊架等制作、安装,噪音处理等。

2. 相关单位:

发 包 人:***房地产开发有限公司

设 计 单位:北京市***研究院

监 理 单位:北京***监理公司

总承包单位:***有限公司

3 施工进度总要求:

计划开工日期:2010年X 月X 日;计划竣工日期:2012年X 月X 日前

3.1 2010年X 月X 日前完成机电、建筑智能化安装工程(配合精装修部

分除外);

3.2 2010年X月X日前完成完成机电、建筑智能化系统联动调试;

3.3 2012年X月 X日前完成各专项验收;

3.4 2012年X月X日竣工验收。

4 机电工程智能化专业概况

4.1.1智能照明控制系统

智能照明控制系统主要对楼层公共照明、地下车库照明进行智能化控制。

4.1.2 漏电火灾报警系统

漏电火灾报警系统,通过在各个动力、照明配电箱设置漏电电流监视器及相应的开关增设分励脱扣器,根据漏电电流的大小分级设定预报警、报警、跳闸;对于应急动力及照明箱,根据漏电电流大小分级设定预报警、报警,但不跳闸。

4.1.3 智能应急疏散指示系统

智能应急疏散指示系统由监控主机、数字控制型疏散指示标志灯和消防应急照明灯、通讯网络及其他通讯设备组成。发生火灾时,系统根据火灾报警系统的联动信息,发送开灯指令点亮应急照明灯;发送频闪、灭灯、语音提示及改变指示方向等指令动态调整标志灯具的疏散指示方向和工作状态,为逃生人员指出最佳逃生路径。

4.1.4分布式光纤在线感温报警系统

本工程设有分布式光纤感温在线故障预警装置,对中压设备发热点、电缆沟、电缆桥架、电缆竖井即时监测和预警,防止事故的发生;实现状态检修,提高检修效率,节约检修成本和管理成本。

4.1.5智能化电力监控系统

本工程智能化电力监控系统对大楼内的高、低压配电系统、直流屏、

3

柴油发电机、变压器温控器等用电设备进行统一监控。实现大楼的电力系统的自动化,提高供配电系统运行可靠性,使物业管理科学化。智能化电力监控系统作为独立的电力监控系统同时也能与系统进行集成。

4.2智能化系统

包括智能化集成管理系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、安全防范管理系统、停车场管理系统、公共/应急广播系统、公共信息显示系统、智能化技术支撑网系统及机房工程及UPS配电系统。

4.2.1智能化集成管理系统

智能化集成管理系统通过智能化支撑网络,把建筑设备管理系统、信息管理系统和计算机网络管理系统集成到一个统一的系统平台上,采用统一的数据库存储数据,通过浏览器的方式实现系统间的访问;其中建筑设备管理系统又作为建筑设备集中控制管理的平台,对火灾自动报警、航空障碍照明系统、智能照明监控、漏电报警、光纤在线感温、电力监控、建筑设备监控、停车场管理、能源管理、安防综合信息管理等各系统进行统一集中管理。

4.2.2 建筑设备监控系统

本工程建筑设备监控系统通过分布式控制网络上的现场智能控制器对该工程的冷源系统、空调通风系统、给排水系统、电梯系统等进行集中监视和分散控制;其中标准层办公楼部分采用变风量空调系统,VAV控制系统采用定静压与变静压相结合的方式。从而实现机电设备管理的自动化,起到改善系统运行品质、提高管理水平、节约运行管理费用、降低劳动强度、节省运行能耗的作用。

本系统模拟量输入点11939个,模拟量输出点3386个,数字量输入点4609个、数字量输出点3712个,总计23646个监控点,其中VAV部分19602个监控点。

4

4.2.3 能源管理系统

能源管理系统采用三级集散式网络结构,以通讯管理器进行网络扩展和变换拓扑结构方式,对电量的管理实行自动化管理。网络上层为远端管理中心,中层为通讯管理器,前端为一体化网络电表。

4.2.4 安全防范管理系统

本工程为一级安全技术防范等级,安防系统工程内容包括无线对讲、访客管理、视频安防监控、入侵/出入口控制、电子巡查、安防信息综合管理。由安防综合信息管理对访客管理、视频安防监控、入侵/出入口控制、电子巡查等子系统进行统一管理。安防综合信息管理系统除了采集管理安防各子系统的数据以外,还能通过建筑设备管理系统实现跨系统联动,实现控制中心对大厦安全防范系统集成和自动化管理。

4.2.5 停车场管理系统

本系统为四进四出停车场管理系统。系统采用中央管理、场内收费模式,长期卡和临时卡同时使用,并具有车牌识别、区域车位引导功能。数据和图像通过工作站采集后存储于中央数据服务器内,场内收费工作站从数据服务器调用数据信息。系统支持羊城通卡,对持羊城通卡的车辆直接刷卡进场,离场时刷卡扣停车费,系统通过车牌识别确认后开闸放行。系统同时支持粤通卡,对持粤通卡的车辆可不停车进场,离场时可不停车扣费,系统通过车牌识别确认后开闸放行。

4.2.6 公共/应急广播系统

包括公共广播功能和紧急事故广播功能两部分。公共广播的覆盖范围主要在建筑物区内的租户区,公共走道、电梯等候厅、主大堂、功能区、会议室、办公室、停车场、公共区域、楼梯间,避难层、疏散走道及设备间等。

系统由广播系统管理计算机、广播控制主机、音源设备、广播呼叫站、

5

6 内置预录卡、功率放大设备、扬声器及相关系统接口等设备组成。中央设备均集中装置于地下一层消防及安全控制室内,其中消防紧急广播具有最高优先级。

4.2.7 公共信息显示系统

本系统包含信息采集、处理、编辑、传输及信息发布功能。

系统在大堂主入口服务台设置一台100寸LCD屏,并在各电梯内设置一块显示屏。

4.2.8 智能化技术支撑网系统

本系统网络采用两层结构,核心层和接入层,采用千兆主干百兆到桌面的连接形式。核心层采用冗余结构,两台核心交换机置于地下负一层安防控制中心机房内,当一台核心交换机出现故障,另一台自动秒级主备切换,保持网络的畅通。接入层采用24口百兆交换机,分布在相应楼层弱电间的机柜内。

4.2.9 机房工程及UPS配电系统

工程有一个控制中心机房,位于地下一层。控制中心机房分为消防监控室、建筑智能/保安/弱电设备室两大区域。机房工程包括装修工程、机房配电(包含UPS)、机房照明、机房空调、防雷接地、防静电地板等工程内容。在本机房内主要安装有广播机柜、电视墙屏、安防操作琴台、消防操作琴台以及消防控制柜等设备。

7

第二节 项目实施重、难点 2010年9月2011年2月12工验收。

智能化系统设备品牌及型号规格种类多,通讯接集中管理系统,对于提高系统管理效率非常重要。 222)智能化系统在深化设计阶段积极与各方沟通,详质量,为智能化系统的顺利实施提供最大的技术保障。建立电子信息交流享平台,包括电子邮件传递、施工前图纸需深化设计,绘制各专业综合管线布置图,综合考虑各专业管线的安装特点及规范要求;在未施工前就确定管线定位,并制定施工流水作业线各专业的施工顺序,保证施工

卡等,采取样板引路等方法实现质量要求。

施工现场执行“三员一区”、三检制、验收制疗点,提供开水、凉茶、电风扇、简易板凳、床板、

8

第三节智能化施工方案

一、建筑设备集成管理专业

1 施工流程

2 系统施工方法及工艺

建筑设备管理系统的设备主要由服务器、工作站、专用网卡及交换机组成。服务器、工作站、专用网卡及交换机的硬件经单台测试后安装放置入操作台柜并通电(连在UPS上)连接好网络接口即可。

2.1需求分析

详细分析本工程集成系统的工程内容与设计任务书的具体要求,规划集成系统工程中的专业设置情况,根据总体规划,确定相关专业之间的接口内容,明确接口的类型与初步技术要求。

2.2初步接口设计

9

论证与准备技术实施方案,并按照总体策划的要求,对接口进行如下初步设计,主要包括对接口的物理特性、主要电气参数以及关键的技术性能指标的详细了解,细化接口配合的工作内容,具体配合要求与技术规范。

2.3设计联络

2.3.1 与系统所有接口的相关专业各个时期的工作

进一步细化接口的技术性能参数,并提出接口设计时的具体要求,明确接口界面划分,明确接口双方的设备供应商各自应完成的接口内容,确定数据通信协议,数据格式,信号制等,最终确定接口双方协调与配合的具体内容。如:接口设备数量、安装位置、责任人、监督、厂检、到货验收等

2.4 接口深化设计

按照接口设计的总体功能要求,结合设计联络时确定的具体设计内容,有针对性地组织接口双方进行详细的接口软件、硬件设计。由接口设备有关的供应商提交所有与接口管理有关的新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件;根据的总体功能要求,结合接口设备制造厂商提交的技术资料与集成方案,制订出深化设计的图纸与资料;会同业主、设计单位和涉及的行业主管部门、相关接口专业单位参与联动模式的确定;在深化设计过程中,定期限或不定期地组织召开设计联络会议,解决接口

10

设计中的各种问题,并形成设计联络会议纪要,由业主最终审批确认。

2.5接口模拟试验与测试

根据业主审批过的设计结果,进行接口的模拟试验和测试,检验设计的正确性和性能指标,对未能达到设计目的和性能指标的,重新进行设计,直至试验和测试结果满足设计和性能指标要求。

2.6接口安装

与接口设备相关的各专业设备供货商提交所有与接口设备有关的设备的安装方案、重要材料、出厂证明文件、新工艺、新材料,并会同业主负责对所有接口设备的安装方案等进行审批。

11

12

二、建筑设备监控专业

1 施工流程

2 系统施工方法及工艺

2.1 DDC 箱等设备的安装

2.1.1设备运到现场,认真开箱检查配电屏元件是否完整无损,根据设备装箱清单,施工图纸,核对型号规格,部件是否齐全,做好记录。

2.1.2控制台屏安装在操作人员便于操作位置,也要考虑今后电气检修的方便,就地控制箱、控制器、执行器,按平面图结合使用场地作合理布置。

2.1.3控制回路结线做到排列整齐,标识清楚,为日后调试检修带来方便。

2.1.4相关专业与本专业的各种“接口”处理,各专业人员及时配合。

2.1.5所有控制柜、屏、箱及底座、金属管线必须与PE线可靠连接。可开启的柜门、箱门用多股软导线与PE线连接。应垂直、平正、牢固。

2.1.6垂直度允许偏差为每米1.5mm,水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm,相邻设备顶部高度允许偏差为2mm,相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm,相邻设备接缝间隙,不大于2mm,相邻设备连接超过五处时,平面度的最大允许偏差为5mm。

2.2 温度传感器的安装

2.2.1不能安装在阳光直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑外观的美观与完整性,室外形温、湿度传感器应有防风雨保护罩。

2.2.2尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2米。

2.2.3并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应天于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。

2.2.4温度传感器至DDC之间的边接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻小于3欧姆,I千欧姆铂温度传感器的接线总电阻应小于1欧姆。

2.2.5传感器在风管保温层完成后安装,安装在风管直管段或应避开风管死角的位置,蒸汽放空口位置,以及风速平稳,能反映风温的位置。

2.2.6风管型温、湿度传感器需选择便于维修的地方,并在风管保温层完成之后安装。

13

14 2.2.7水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行。

2.2.8水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

2.2.9水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力附近和水流流束死角和振动较大的位置。

2.2.10水管温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。

2.3 压力、压差传感器、及其压差开关的安装

2.3.1风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。安装应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。

2.3.2安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置。风压压差开关安装离地高度不应小于0.5m 。风压压差开关在风管保温层完成之后安装,安装在便于调、维修的地方,避开蒸汽放空口。风压压差开关不应影响空调器本体的密封性,线路应通过软管与压差开关连接。

2.3.3水管型压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,不宜安装在管道焊缝及其缘上开孔及焊接处,直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,于管道口径三之二时可安装在侧面或底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。

2.4 水流开关的安装

水流开关的安装,在工艺管道预制、安装的同时进行。开孔与焊接工

作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行,不能安装在垂直管段上,不能影响空调器本体的密封性。

2.5 执行器安装

2.5.1电动阀的安装

电动阀体上的箭头的指向与水流方向一致;风机盘管上的电动阀安装在风机盘管的回水管上;空调器的电动阀旁边一般装有旁通阀,同时电动阀的口径不应低于管道口径的二个等到级;电动阀垂直安装于水平管道上,对大口径电动阀不能有倾斜;电动阀一般安装在回水管上;安装后进行模拟动作。

2.5.2电磁阀的安装

电磁阀体上的箭头的指向与水流方向一致;空调器上的电磁阀与管径不一致时,采用渐缩管件,同时电磁阀的口径不低于管道口径的二个等到级;执行机构应固定牢固,手轮便于操作;阀位指示观察方便;安装前进行模拟动作。

2.5.3电动风门驱动器的安装

风门驱动器装设有一个内置定位继电器,两个电位器以调节零点和工作范围。先将风门移至关闭的位置,利用按钮手动卸载齿轮,将电机夹子反转至关闭前一档的位置,并使齿轮重新安装,将电机校正到与风门轴呈90度,把螺帽拧紧V型的夹子中。开闭箭头的指向与风门开闭方向一致;导线敷设可选用电线管及接线盒,并用金属软管与风门驱动器相连接。

15

16

三、能源管理专业

1 施工流程图

2 施工方法及工艺措施

2.1 采集器的安装

采集器内置时钟在第一次使用或因意外事故停止时必须通过上位机通过校时命令才能启动。高中低档位传感器输出线长度尽可能短,不可绕匝处理多余档位传感器输出线,档位传感器输出线多余部分应剪去,不可与强电平行走线。高中低档位传感器安装位置应远离强磁强电干扰源,如电动机,变压器,日光灯整流器等。采集器必须妥善接地。

2.2 区域管理器的安装

可采用挂墙安装的方式,离地1.5米左右,以便于日后的调试和维修,安装应选择干燥和通风条件良好的地点,避免雨水潮湿、阳光直射环境和腐蚀性的气体环境中,不能安装在有强电磁场干扰地方和大型机电设备附近。

17

四、安全防范及停车场管理专业

1 施工流程

2 系统施工方法及工艺

2.1 视频安防监控系统

2.1.1 室外立杆安装

(1) 测位:按设计坐标及标高测定坑位及坑深,钉好标桩,撒好灰线。

(2) 挖坑:按灰线位置及深度要求挖坑。核实杆位及坑深达到要求后,平整坑底并夯实。电杆埋设深度按符合设计规定施工,遇有土质松软、流沙、地下水位较高等情况时,要做特殊加固。

(3) 底盘就位:用大绳栓好底盘,立好滑板,将底盘滑入坑内,用线坠找出杆位中心,将底盘放平、找正,然后,用墨斗在底盘弹出杆位线。

(4) 横担组装

将电杆、金具等分散运到杆位,并对照图纸核查电杆、金具等的规格和质量情况,用支架垫起杆身的上部,量出横担安装位置,套上抱箍,穿好垫铁及横担,垫好平光垫圈、弹簧垫圈,用螺母紧固。紧固时,注意找平、找正。然后,安装连板、杆顶支座抱箍、拉线等。当线路为水平排列时,上层横担距杆顶大于200mm ;直线杆的单横担装于受电侧,90度转角杆及终端杆装于拉线侧。

横担端部上下歪斜及左右扭斜均不大于20mm。双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不于连接距离的5/1000;左右担斜不大于横担总长度的1/100。螺栓的穿入方向为:水平顺线路方向,由送电侧穿入;垂直方向,由下向上穿主,开口销钉从上向下穿。使用螺栓紧固时,均装设垫圈、弹簧垫圈,且每端的垫圈不多于2个;螺母紧固后,螺杆外露不少于2扣,但最长不大于30mm,双螺母可平扣。

用水泥砂浆将杆顶端严密封堵,安装针式绝缘子,并清除表面灰垢、附近着物及不应有的涂料。

(5) 立杆

在电杆的适当部位挂上钢丝绳,吊索拴好缆风绳,挂好吊钩,在专人指挥下,起吊就位。当电杆顶部离地面1m左右时,停止起吊,检查各部件、绳扣等是否安全,确认无误后再继续起吊。电杆起立后,调整好杆位,回填一步土,架上叉木,撤去吊钩及钢丝绳。然后,校整好杆身垂直度及横担方向(纵向可用经纬仪,横向可用线坠),再回填土。回填土时将土块打碎,每回填500mm夯实一次,填到卡盘安装部位为止。最后撤去缆风绳及叉木。

2.1.2 摄像机的安装

(1)半球摄影机的安装

安装前每个摄像机均加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。不可自行拆卸摄像机。搬运摄像机时应小心,不可撞击或摇晃摄像机。不可使摄像机受到雨淋,不可在有水的地方使用摄像机。清理摄像机机体时,不可使用烈性或腐蚀性清洁剂,应使用干布清理摄像机。一手抓住摄像机主体,另一手抓住球型外壳往逆时针方向转,把它拆开。

把BNC电缆的一端连接到球型摄像机的视频输出端口上,另一端连接到显示器的视频输入端口。连接电源适配器,将球型摄像机的电源插头

18

19

与适配器DC 12V 的电源插头相连,然后再把适配器连接到交流电源。用螺丝灯转动螺丝固定摄像机。上下转动球型摄像机内部的摄像机(PCB 主板)适度调整影像位置,并左右转动镜头对准焦距。

组装时,把球型摄像机向顺时针方向转动。摄像机的视频线采用SYV-75-7,从设备机房光端机的BNC 接头引至摄像机连接器的画面输出端子“VIDEO OUT ”。

(2)固定摄像机的安装

安装前每个摄像机均加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。不可自行拆卸摄像机。搬运摄像机时应小心,不可撞击或摇晃摄像机。不可使摄像机受到雨淋,不可在有水的地方使用摄像机。

清理摄像机机体时,不可使用烈性或腐蚀性清洁剂,应使用干布清理摄像机。安装镜头:逆时针转动紧固后缘调节环的螺钉,可以松开螺钉,然后把调节环转到“C ”方向(逆时针),直到转不动为止。设置镜头选择开关:镜头安装完毕后,应把镜头选择开关设置为“视频”。摄像机的镜头选择开关包括“视频VIDEO ”和“直流DC ”。尽管在装运前在工厂调节了摄像机的后聚焦,但是焦距可能不准确。在这种情况下应调节后聚焦。

摄像机的供电电源为AC24V ,电源线从设备机房引AC220V 电源至现场设备的电源适配器,经变压成AC24V 接至摄像机连接器的电源连接端子,不必区分极性。摄像机的视频线采用SYV-75-7,从设备机房光端机的BNC 接头引至摄像机连接器的画面输出端子“VIDEO OUT ”。

(3)一体化快球摄像机的安装

安装前每个摄像机均加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。搬运摄像机时应小心,不可撞击或摇晃摄像机。不可使摄像机受到雨淋,不可在有水的地方使用摄像机。清理摄像机机体时,不可使用烈性或腐蚀性清洁剂,应使用干布清理摄像机。

一体化快球摄像机的安装包括室外护罩和摄像机的安装,室外护罩的安装详见安装手册;摄像机的安装详见使用说明书。

一体化快球摄像机的供电电源为AC24V,2A,电源线从设备机房引AC220V电源至现场设备的电源适配器,经变压成AC24V接至摄像机连接器的电源连接端子。摄像机的控制线缆为RVVP2*1.0屏蔽线缆,摄像机的视频线采用SYV-75-7,从设备机房光端机的BNC接头引至摄像机连接器的画面输出端子。

2.1.3监视器的安装

安装前每台监视器均加电进行检测和调整,处于正常工作状态的监视器方可安装。不可自行拆卸监视器。监视器安装位置使屏幕不受外来光的直射。搬运监视器时应小心。不可使监视器受到雨淋,不可在有水的地方使用监视器。清理监视器机体时,不可使用液体清洁剂或喷雾清洁剂,应使用湿布擦拭。

在设备外壳的后部或底部设有槽缝和开口用来通风,以确保本设备运行可靠,并防止设备过热,不得将本品放置在床、沙发、地毯或类似的表面上,以免开口被堵塞或覆盖,也不得将本品放置在散热器或加热器附近。

本设备的电源范围为AC:90V~260V,使用随本机提供的电源线缆接入220V交流电源,另一端插入监视器后部的电源口。视频线采用SYV-75-5,接入监视器后部的CAMERA IN的第1个端口。

2.1.4 控制室设备的安装

设备底座安装时, 机架与地面固定应竖直平稳,其表面保持水平,垂直偏差、几台并排安装的前后偏差符合要求。按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。

2.1.5 设备配接线

电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成

20

厦门市大厦施工组织设计

厦门市XX大厦施工组织设计 一、编制依据: 1.1 依照业主提供的设计图纸及国家颁布的现行的施工验收规范进行编制。 1.2 依照XX建筑工程有限公司第一分公司的技术力量和装备力量及工程的特点进行项目经理部人员选择与机械配备。 1.3 依照中标标书中要求工期为653天进行工程工期及劳力,物资打算安排。 二、工程概况: 2.1 工程概况: 厦门市自来水公司XX大厦位于莲前西路西段的北面,现自来水公司所属的莲坂水厂厂区东南角,是自来水公司投资兴建的高层办公大楼,总用地面积6952m2,地下室平面尺寸为55m×38m,上部平面尺寸为25m×25m,总建筑面积25694m2,地上二十五层,地下二层,建筑高度为92.70m。 本工程为一类高层建筑,地下一至二层为车库及设备用房,地下二层设平战结合六级民防,其中地下二层层高为 4.5m,地下一层层高3.5m;地上一至三层为裙楼,层高为4.5m,要紧为营业厅、多功能厅及写字间,四至二十五楼为塔楼,层高均为3.6m,要紧功能为写字间,其中十五层为电脑中心。本工程外墙墙体材料采纳190厚MU5.0多孔砖,内墙除卫生间隔墙采纳190mm 厚MU5.0多孔砖墙外,地下部分,地上一至三层均采纳190mm厚

MU5.0空心砖墙,四层以上写字间采纳GRC空心轻质隔墙板;本工程内装修除少量公共部分及设备用房装修到位外,其余只进行初装,具体为:设计需施工板块材料的墙面只施工至水泥砂浆基层,其它为水泥砂浆高级抹灰106涂料罩面。外装修;塔楼外墙局部采纳横明竖隐半隐框式玻璃幕墙,其余采纳50×50mm白色与浅灰色相间陶瓷马赛克饰面,裙楼部分要紧采纳干挂花岗岩火烧板石墙面。本工程采纳90系列铝合金窗,银灰色及蓝灰色镀膜反射玻璃,门采纳木质防火及夹板门。地下室侧壁及底板采纳结构自防水,底板外墙采纳969防水涂料,屋面防水材料采纳APP防水卷材。 本工程结构体系采纳框剪中心筒结构,按七度抗震(近震)设防,场地类不为Ⅱ级,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;基础采纳人工挖孔桩,桩径共有1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm七种,总桩数为63根,桩端持力层为微风化花岗岩,入岩深度有600mm、1200mm两种,设计最长桩长为21.7m,最短为1.8m,桩身及护壁砼等级为C30;地下室一、二层砼等级为C50,地上一至五层墙柱砼等级为C50,六至十一层墙柱砼等级为C45,十二至十七层层墙柱砼等级为C40,十八至二十二层墙柱砼等级为C35,二十三至二十五层及屋面构筑物墙柱砼等级为C30,地上一至七层梁板砼等级为C35,八至二十五层及屋面水箱梁板砼等级为C30。 本工程由厦门市建筑设计院设计,厦门市自来水监理公司监理。 2.2 工程特点:

北京某地铁施工组织设计

地铁施工组织设计方案 1

目录 第一章施工组织设计编制说明 (6) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (7) 第3节承建该工程施工的优势 (8) 第二章工程概况 (9) 第1节简况 (9) 第2节工程范围 (10) 第3节工程概况 (10) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (10) 第三章管理机构与部署 (12) 第1节管理机构与部署 (12) 第2节项目班子配备和职责分工 (18) 第3节施工目标 (26) 第4节施工准备 (28) 2

第四章拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (31) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (36) 第3节保证机械出勤率的措施 (38) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (39) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (39) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (40) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (40) 第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (40) 第5节劳动力计划 (41) 第6节周转材料计划表 (43) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (44) 第1节计划开工、竣工日期 (44) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (44) 第七章施工总平面图 (45) 3

第1节总平面布置原则 (45) 第2节临时设施计划及临时用地 (45) 第3节施工总平面布置 (47) 第八章施工技术方案 (49) 第1节总体施工方案 (49) 第2节主要工程施工情况及特点 (51) 第3节具体施工方案 (61) 第九章质量保证措施 (182) 第1节工程质量目标 (182) 第2节质量方针 (182) 第3节质量保证体系 (182) 第4节质量保证措施 (187) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (201) 第1节安全保证措施 (203) 第2节文明施工措施 (207) 4

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

钢筋、模板、混凝土)工程施工组织设计方案

商丘市建业?桂园23#楼、 27#楼 钢筋、模板、混凝土施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省广宇建设工程有限公司 二00九年月日

商丘市金地绿洲世纪花园工程施工方案 第一章编制说明 1、商丘市建业?桂园23#楼、27#楼工程《施工组织设计》已包含了各种的施工,但按照国家新的验收规范要求,必须对该部分进行细化、调整,使之适应新标准的规定,并且对施工具有更实际的指导作用。 2、本方案包含了结构钢筋、模板、混凝土的专项施工方案。 第二章工程概况 本工程为商丘市建业?桂园23#楼、27#楼, 本工程位于商丘市南京路东段路南。建筑结构形式为框剪结构,本工程建筑层数分别为11层、16层住宅楼。本工程的抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。工程屋面防水等级为Ⅱ级, 合理使用年限为50年。 第三章钢筋施工 3.1 钢筋检验 所有进场钢筋应附有质量证明书,并应按要求进行抽查复验,合格后方能使用。钢筋表面应无油污、不锈蚀。 3.2 钢筋制作 本工程钢筋堆放及制作均在现场钢筋车间进行,原材料根据施工进度计划分批分次进场。 在施工现场设钢筋加工车间,配备钢筋切断机二台,钢筋弯曲机二台,对焊机一台,钢筋调直设备一套。钢筋原材料及半成品堆场设在钢筋车间附近,原材及半成品必须挂标识牌,以防错用。 根据图纸及规范要求进行钢筋下料,经项目工程师对钢筋下料单审核后方可进行加工制作,钢筋加工应按钢筋下料单加工,钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范要求。 3.3 基础钢筋施工 1、基础底板 钢筋绑扎时,要求所有钢筋交叉点全部绑扎,相邻绑扎点的铁丝绑扎成

某大厦室内装饰工程施工组织设计

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工总平面布置 (3) 第四章施工总体布署方案及施工进度计划 (4) 第五章工程管理程序 (7) 第六章工程准备 (12) 第七章主要分部工程工序施工方案及施工工艺(主要施工方法) (16) 第八章各项保障措施及各项技术组织措施(工程质量、安全生产、工程工期、文明施工、工程造价) (46) 第九章工程总承包管理方案 (83) 第十章组织机构图及项目管理班子配备(项目经理、项目副经理简介及项目管理班子成员资质、资格证书等) (111) 第十一章成品保护措施和后期(维修)服务 (116)

第一章总则 首先,对贵行给予我公司的厚爱,使我公司有机会参加**银行大厦内装饰工程的投标,深表谢 意;同时也对各位专家、评委的辛勤劳动表示敬意和感谢,特别是您们对本标书的任何意见和 建议,都有助于我公司的技术进步和制度创新,都是对我司进一步发展的鼎力支持。 我公司非常重视和珍惜本次投标机会,为此专门组织了联合投标小组,充分熟悉本工程的现场 实际情况、交通状况、周边环境及地下管线情况,力图使本技术标符合实际情况和招标文件的 要求,在技术上有较强的可靠性,在实践上有较强的可操作性,尽可能体现我公司在建筑装饰 工程领域长期施工所具有的技术优势。 本施工组织设计目录和各章节的安排认真执行招标文件中对实质内容的要求,并以此作为主目 录。同时,我们在主目录下建立了层次清晰、结构明了的各级子目录,以方便各位专家评委可 以在一个较短的时间内对我公司的标书有一个较为全面的了解。 第二章工程概况 1.1 编制说明: 图纸等资料,并结合现场勘察编制而成。 本施工组织设计是较为理想状态下对本工程的一个初步、统筹安排,随着施 工的展开,本文件将根据实际情况不断调整、补充和完善。 1.2 工期说明: 若由我公司承担该工程的施工,我公司对整体工程的自报工期为150 个有效工作日(以工程 监理发放开工令日期为准)。 1.3 质量标准:全国建设工程装饰奖,并有决心、有信心配合业主争创各级奖项。 1.4 建设地点:上海市浦东新区浦东南路256 号。

北京市某家装工程施工组织设计

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工准备计划 (2) 五、主要项目施工方法 (3) 六、主要分部分项工程质量标准 (7) 七、主要技术措施 (10) 八、雨季施工措施 (15) 九、文明施工 (16)

一、编制依据: 1、根据户主提供方案意见; 2、根据北京市家居装修有关规定; 3、家居内部装修防火规范; 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范; 5、建筑装饰工程施工及验收规程; 6、中国建筑装饰工程公司家装项目部有关管理规章制度等。 二、工程概况: 1、该工程为民有家居,须满足户主安居的舒适,使用方便、感观良好、居之心情舒畅。 2、家居一般面积不是太大,如整套同时开工,施工会造成混乱,所以只能按顺序流水作业,材料随用随买,保证施工顺畅,质量达标,材料减少浪费。

三、施工部署: 1、为确保本工程质量达标,施工队伍须用本单位队伍,不能招马路边散工。各工种施工时须有一个班长以上管理人员在场带班作业,另加一工长在现场管理全面工作。 2、施工程序:根据家装特点,施工时应先制作柜架、管道、暖气罩、门套等基层,制门待用,再吊顶,后墙面、地面的流程组织施工。 3、施工目标:争创家装优质工程,各施工人员将严格遵循公司家装部的质量方针,以优质、高效的敬业精神为户主服务。我们有信心,也能力通过全体员工的共同努力,通过自己辛勤的劳动和汗水,以一流的质量、一流的管理水平,创行业一流,争领先地位,为公司家装部争创家居装饰中的一(丰碑)。 4、安全目标:施工人员要以公司为核心,人人来把关,避免安全隐患,杜绝一切安全责任事故和火灾事故发生。 四、施工准备计划: 1、家装部负责人应主动和户主协商落实有关事项,装修的意图、想法、要求、建议、使用中功能,尽量把问题在施工前解决。

广州工程施工组织设计方案模板

广州工程施工组织 设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业, 拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验, 曾获得国家建筑工程质量鲁班奖, 并获多项省、市样板工程奖、”五羊杯”及文明施工奖。 本公司创立以来, 一贯以”百年大计、质量第一”为经营宗旨, 健全各项规章制度, 狠抓质量和安全施工管理, 坚持文明施工, 赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%, 优良率90%以上, 优良工程 一百多项, 其中广州天河”禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——” 鲁班奖” , 中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获”五羊杯”工程奖, 中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1 商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993 年至连续八年被评为创优良样板工程先进集体, 连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识, 重视人才, 至今已培训和引进300 多名中级以上的工程技术人员, 形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍, 并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法, 特别在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓, 努力发展大型建筑规模经济, 愿意继续奉行以”优 良为起点, 样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作, 共创佳绩! 对承建XXXXXX 工程, 我公司具有极大的兴趣, 对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后, 组织了有关的工程技术人员对文件及施工图纸进行

广联达办公大厦工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1、广联达办公大厦工程施工组织设计编制依据 ............................. - 4 - 1.1本施工组织设计依据以下文件编织而成.......................................... - 4 - 2、工程概况 ............................................................................................ - 6 - 2.1工程概况 ........................................................................................ - 6 - 2.2建筑特点 ........................................................................................ - 6 - 2.3现场条件及招标范围 ...................................................................... - 8 - 3、施工部署:......................................................................................... - 9 - 3.1施工总体策划................................................................................. - 9 - 3.2施工顺序 ...................................................................................... - 10 - 4、施工准备.......................................................................................... - 12 - 4.1 项目管理人员设置....................................................................... - 12 - 4.2、施工机械准备 ............................................................................ - 13 - 4.3 施工现场用电 .............................................................................. - 15 - 4.4 施工用水 ..................................................................................... - 16 - 4.5 施工临时设施计划....................................................................... - 16 - 4.6 施工现场交接 .............................................................................. - 18 - 4.7 技术准备 ..................................................................................... - 18 - 5、主要项目施工方法....................................................................... - 22 - 5.1 各阶段施工顺序........................................................................... - 22 - 5.2 工程测量放线 .............................................................................. - 22 - 5.3工程测量 ...................................................................................... - 23 - 5.4土方施工与基坑支护 .................................................................... - 28 -

上海某超高层大厦施工组织设计(框架核心筒)

某高层大厦施工组织设计 **土建工程施工组织设计目录
1. 工程概况 ........................................................................................................................................................7 1.1. 工程概况.................................................................................................................................................7 1.2. 工程承包范围.........................................................................................................................................8 1.3. 工程特点.................................................................................................................................................8
2. 工程施工管理目标与主要管理措施.............................................................................................................9 2.1. 施工技术质量管理目标及主要管理措施 .............................................................................................9 2.2. 安全管理目标及措施 ........................................................................................................................... 11 2.3. 施工进度目标及措施 ........................................................................................................................... 11 2.4. 标化文明施工目标及措施 ...................................................................................................................13
3. 项目管理组织机构及技术力量配备...........................................................................................................14 3.1. 项目管理设想.......................................................................................................................................14 3.2. 项目管理模式及主要管理人员的配备 ...............................................................................................14 3.3. 各职能部门主要人员的岗位职责 .......................................................................................................18 3.4. 施工班组的安排及配备 .......................................................................................................................18
4. 与业主、监理、总承包管理单位的协调配合及对分包单位的协调管理 ...............................................19 4.1. 总分包管理模式...................................................................................................................................19 4.2. 对分包单位的技术综合管理 ...............................................................................................................21 4.3. 对分包单位的质量管理 .......................................................................................................................21 4.4. 对分包单位的工期与总进度计划管理 ...............................................................................................22 4.5. 对分包单位的安全保卫管理 ...............................................................................................................23
1

施工组织设计范本-北京市朝阳区某220kv电站电缆小间地基处理(钻孔夯扩挤密桩)施工组织设计

北京市朝阳区某220kv电站电缆小间地基处理 (钻孔夯扩挤密桩)施工组织设计 目录 一、工程概况 (1) 二、场地工程地质水文地质条件 (1) 三、编制依据 (3) 四、钻孔夯扩挤密桩复合地基设计方案 (3) 五施工组织机构 (3) 六施工人员计划及施工工期 (5) 七施工设备计划 (5) 八施工材料﹑水﹑电计划 (5) 九、钻孔夯扩挤密碎石桩施工过程简介 (5) 十、夯扩挤密桩质量控制措施 (6) 十一、检验及试验 (8) 十二、施工安全、消防与文明施工管理 (9)

一、工程概况 拟建场地位于××区××营。本送电工程由电缆终端站构成,电缆终端站为31m ×42m,±0.00为36.00米,包括17.0m高引线架构、2.5m高设备支柱、电缆终端基础、电缆隧道,引线架构及电缆终端基础采用独立基础,基础埋深约33.80m左右,地基承载力须满足150kPa;电缆隧道基础埋深32.60米,电缆终端站其余地方承载力须满足100kPa;均为明挖法施工。 根据地质报告,经研究地基处理方法:对围墙、隧道、道路采用钻孔夯扩挤密碎石白灰土桩,对设备基础采用夯扩挤密水泥砂石桩,处理后复合地基承载力分别满足100KPa 和150KPa。 二、场地工程地质水文地质条件 (一)地形地貌概述: 拟建场地位于温榆河洪冲积平原的中上部位,由于人类工程活动影响,原始地形 地貌已遭严重破坏。整个电缆终端站位于人工堆土区,拟建场地地形平坦,地面标高38.77~39.00米,土堆顶标高为50.40米,高差为13米,场地南侧约200m处为地铁13号轻轨线和京包铁路,地铁13号轻轨线轨顶标高约38.50m。 (二)地层概述: 本次勘察最大深度15.00m范围内地层分为人工堆积层和一般第四纪沉积层二大类,根据土的物理力学性质进一步分层描述如下: 人工堆积地层: 粉质粘土~粘质粉土填土①层,褐黄~灰色,稍密,稍湿,含砖渣、灰渣等;局 部夹混凝土块; 房渣土①1层,杂色,稍密,湿~饱和,含砖块、灰块等,局部为生活垃圾夹混凝土块; 人工堆积层总厚为5.40m~6.80m,层底标高为32.20m~33.52m。为近期回填。 一般第四纪沉积地层:于标高32.20m~33.52m以下为一般第四纪沉积层,主要地层情况为: 粉质粘土②层,褐黄色,湿~饱和,软塑~可塑,含云母、有机质;

施工组织设计开题报告90656

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院: 专业: 设计(论文)题目: 指导教师:孙广俊副教授 2015年7月15 日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册); 4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年4月26日”或“2004-04-26”。

1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 一、课题名称 XXXXXX施工组织设计 二、研究目的和意义 建筑企业要在激烈的竞争中求生存、求发展,就必须向用户提供质量好、造价低、工期合理的建筑产品。要想生产一个优良的建筑产品,除了设计、材料供应等因素之外主要靠先进合理的施工组织设计和有效的、科学的现场施工管理来保证。施工组织设计,就是对拟建工程的施工提出全面的规划、部署、组织、计划的一种技术经济文件,作为施工准备和指导施工的的依据。 通过编制施工组织设计,可以全面考虑拟建工程的具体施工条件、施工方案、技术经济指标。在人力和物力、时间和空间、技术和组织上,做出一个全面而合理符合好快省安全要求的计划安排,为施工的顺利进行做充分的准备,预防和避免工程事故的发生,为施工单位切实的实施进度计划提供坚实可靠的基础。根据以往工程实践经验,合理的编制施工组织设计,能准确反应施工现场实际,节约各种资源,在满足建设法规规范和建设单位要求的前提下,有效的提高施工企业的经济效益。 三、文献综述 编制施工组织设计要大量的寻找各类文献资料,从施工企业的所处环境、施工内容、组织方法、相关规范等各个角度和各个过程分析施工组织以及施工企业的一些知识。我通过学校图书馆的中文数据库和登录中国期刊网收集了一系列关于建筑施工市场、施工工作、施工企业方面的文献资料并进行了阅读。根据收集的文献简要综述如下:(以下内容自己完成,关于施工组织设计编制、建筑施工市场、施工工作、施工企业等方面的论述,不少于2500字)

标段桩基工程项目施工组织设计

第一章工程概况 一、编制依据 1、本工程桩基施工组织设计编制依据下列国家标准进行: (1)宁波市城建建筑设计研究院有限公司提供的桩位平面图(2)宁波工程勘察院提供的岩土工程勘察报告 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(6)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) (7)《预拌混凝土》(GB/T14902-2003) (8)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (9)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) (10)《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003) (11)《宁波市建筑桩基设计与施工细则》(2001甬DBJ02-12)(12)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(13)《浙江省钻孔灌注桩》图集(G23) (14)本工程施工合同及招标文件答疑会议精神; (15)国家、浙江省、宁波市、行业、地点颁布的现行的其他有关规范、标准;

本公司的有关规章制度及质量守则等。 二、工程概述 1、工程名称:宁波市南部商务区二期10#地块工程桩专业分包工程。 2、工程地点:鄞州新城区南部商务区二期中部,南邻泰安中路,西邻天童南路,东面为前河南路,北侧有一条规划河流通过。 3、建设单位:宁波市南部新城置业有限公司、宁波市鄞州区国集工贸投资治理有限公司、宁波金地置业有限公司、宁波甬邦置业有限公司、恒达高投资有限公司、宁波太平洋恒业进展有限公司 4、勘察单位:宁波工程勘察院 5、设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 6、工程简介:工程桩采纳φ600mm~φ800mm钻孔灌注桩,本工程工程桩采纳钻孔灌注桩和预应力离心混凝土空心方桩,共计为1791枚,其中:钻孔灌注桩742枚(直径600mm为122枚,直径700mm为218枚,直径800mm为402枚),混凝土空心方桩1049枚(其中PS-AB-450(250)为22枚,PS-A-450(250)为1027枚),围护桩采纳钻孔灌注桩703枚。

【工程】北京景泰西里危改工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 第一节编制目的、宗旨 第二节适用范围 第二章编制依据 第一节、招标文件 第二节、设计图纸 第三节、建筑安装工程施工及验收规范、工艺规程及图集第四节、本工程所用主要图集 第五节、本工程所用主要标准 第六节、主要法律法规 第七节、其他 第三章工程概况 第一节、基本概况 一、总体简介 二、建筑设计概况 三、结构设计概况 四、专业设计概况 第二节、建筑地区特征及地质概况 一、建筑地区特征 二、地质概况 第三节投标范围 第四章施工总体部署 第一节、施工部署原则 一、符合施工工序逻辑的原则: 二、符合季节性施工的原则: 三、施工机具的配置: 四、现场集中布置的原则: 五、高考期间、节假日对工程的影响 第二节、施工重点于难点 第三节施工部署 第四节、与业主的配合 第五节、与监理的配合 第六节、与设计人的配合 第五章施工准备 第一节、施工前期准备 第二节、物资准备 一、物资计划的编制

二、工程材料准备 第三节、劳动力准备 第四节、施工现场准备 一、施工现场平面控制网 二、现场道路 三、现场施工用电 四、现场施工用水 第六章施工计划 第一节、施工总体进度计划 一、施工进度安排原则 二、关键控制节点 三、工程施工进度计划 四、施工配套保证计划 第二节、劳动力计划 第三节、机具需用计划 第四节、施工总平面布置 第七章主要施工方法及技术措施第一节、土建工程主要施工方法 一、主要分部、分项工程施工顺序 二、测量放线 三、土方工程 四、防水工程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、混凝土工程 八、脚手架工程 九、填充墙砌筑 十、装修工程 第二节、电气安装 一、配管 二、导线敷设: 三、电缆敷设 四、低压盘柜安装 五、照明装置安装 六、调试运行 第三节、管道安装工程 一、碳钢管安装 二、UPVC管的安装 三、管道试压 四、闭水试验

广州XX工程施工组织设计方案

XXXXXX工程施工组织设计方案 本篇内容包括: 第一节、施工组织设计编制依据 第二节、施工综合说明

第一节本施工组织设计编制依据 本公司是具有国家建筑一级资质及相应管理水平的大型施工企业,拥有雄厚的施工技术力量和机械装备、丰富的施工经验,曾获得国家建筑工程质量鲁班奖,并获多项省、市样板工程奖、“五羊杯”及文明施工奖。 本公司创建以来,一贯以“百年大计、质量第一”为经营宗旨,健全各项规章制度,狠抓质量和安全施工管理,坚持文明施工,赢得了良好的社会信誉。单位工程竣工验收合格率100%,优良率90%以上,优良工程一百多项,其中广州天河“禾田大厦”获中国建筑工程最高荣誉——“鲁班奖”,中山大学化学楼、广州市天运阁、金地大厦、广电学校等十二个工程获“五羊杯”工程奖,中山大学永芳堂、生命科学楼(宪梓堂)、广州纸厂95—2住宅楼、广州纸厂99-1商住楼、广东工业大学教学主楼等二十六个工程分别获得省、市优良样板工程。1993年至2020年连续八年被评为创优良样板工程先进集体,连续多年被评为市级安全先进单位和文明施工单位。 本公司一向尊重知识,重视人才,至今已培训和引进300多名中级以上的工程技术人员,形成了一支具有较高管理水平的专业知识队伍,并拥有一大批装备精良、设备齐全的大中型施工机械和一整套适应各类施工的先进技术、科学管理方法,尤其在高层建筑施工方面占据优势。 本公司锐意开拓,努力发展大型建筑规模经济,愿意继续奉行以“优良为起点,样板为目标”的服务宗旨与社会各界精诚合作,共创佳绩! 对承建XXXXXX工程,我公司具有极大的兴趣,对与贵建设单位的合作充满诚挚的意愿。在收到招标文件后,组织了有关的工程技术人员对文件及施工

新工大厦施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 武汉新工置业有限公司 新工大厦 施 工 组 织 设 计

编制人: 审核人: 批准人: 新工建设集团有限公司 2011年10月12日 目录 第一章慨述 1.1 编制依据 1.2 编制原则 1.3 主要标准、规范、规程 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.1.1 建筑设计概况 2.1.2 结构设计概况 2.1.3 给排水、消防、通风系统设计概况 2.1.4 电气设计概况 2.2 现场条件 2.2.1 现场条件 2.3 施工用电、用水 2.4 工程施工特点 第三章施工部署 3.1 土建工程施工布署

3.1.1 施工阶段划分 3.2 给排水、消防和通风施工布署 3.2.1 施工组织指导原则 3.2.2 施工的协调与控制 3.2.3 工作部署 3.3 电气安装施工布署 3.3.1 施工准备阶段 3.3.2 施工配合阶段 3.3.3 安装阶段 3.3.4 调试阶段 3.3.5 交工及服务阶段 第四章项目经理部机构及职责4.1 项目管理机构图 4.1.1 项目管理机构设置 4.1.2 项目经理部主要岗位职责 4.1.2.1 项目经理 4.1.2.2 技术负责人 4.1.2.3 项目副经理 第五章土建工程施工方案5.1 测量方案 5.1.1 测量依据 5.1.2 施工测量的组织 5.1.3 测量设备的配备与管理 5.1.4 建筑物的标高控制以及传递 5.1.5 沉降观测 5.1.6 精度要求及技术参考数据 5.1.7 精度保证措施 5.2 桩基工程施工方法 5.2.1 预应力管桩施工工艺 5.3 基础工程施工方法

厦门市某大厦安全施工组织设计doc 19页.doc

厦门市某大厦安全施工组织设计(doc 19页)

厦门市XXXX大厦 安全生产文明施工组织设计 工程概况: 总用地面积6952m2,地下室平面尺寸为55m×38m,上部平面尺寸为25m ×25m,总建筑面积25694m2,地上二十五层,地下二层,建筑高度为92.70m。 本工程为一类高层建筑,地下一至二层为车库及设备用房,地下二层设平战结合六级民防,其中地下二层层高为4.5m,地下一层层高3.5m;地上一至三层为裙楼,层高为4.5m,主要为营业厅、多功能厅及写字间,四至二十五楼为塔楼,层高均为3.6m,主要功能为写字间,其中十五层为电脑中心。本工程外墙墙体材料采用190厚MU5.0多孔砖,内墙除卫生间隔墙采用190mm厚MU5.0多孔砖墙外,地下部分,地上一至三层均采用190mm厚MU5.0空心砖墙,四层以上写字间采用GRC空心轻质隔墙板;本工程内装修除少量公共部分及设备用房装修到位外,其余只进行初装,具体为:设计需施工板块材料的墙面只施工至水泥砂浆基层,其它为水泥砂浆高级抹灰106涂料罩面。外装修;塔楼外墙局部采用横明竖隐半隐框式玻璃幕墙,其余采用50×50mm白色与浅灰色相间陶瓷马赛克饰面,裙楼部分主要采用干挂花岗岩火烧板石墙面。本工程采用90系列铝合金窗,银灰色及蓝灰色镀膜反射玻璃,门采用木质防火及夹板门。地下室侧壁及底板采用结构自防水,底板外墙采用969防水涂料,屋面防水材料采用APP防水卷材。 本工程结构体系采用框剪中心筒结构,按七度抗震(近震)设防,场地类别为Ⅱ级,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;基础采用人工挖孔桩,桩径共有1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm七种,总桩数为63根,桩端持力层为微风化花岗岩,入岩深度有600mm、1200mm两种,设计最长桩长为21.7m,最短为1.8m,桩身及护壁砼等级为C30;地下室一、二层砼等级为C50,地上一至五层墙柱砼等级为C50,六至十一层墙柱砼等级为C45,十二至十七层层墙柱砼等级为C40,十八至二十二层墙柱砼等级为C35,二十三至二十五层及屋面构筑物墙柱砼等级为C30,地上一至七层梁板砼等级为C35,八至二十五层及屋面水箱梁板砼等级为C30。本工程由厦门市建筑设计院设计,厦门市自来水监理公司监理。 二、安全保证体系: 1、成立以项目经理为首的安全文明施工领导小组,具体安排如下: 组长(项目经理): 副组长(安全员): 组员(班组长):

施工组织设计 (1)

北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间工程 钢结构工程 施 工 组 织 设 计 北京泛华钢结构工程有限公司东方分公司 二○○五年十二月四日 编制: 审核:

目录第一章:编制目的及依据 第一节:编制目的 第二节:编制依据 第二章:工程概况、特点及施工进度计划 第一节:工程概况 第二节:工程特点 第三节:施工进度计划 第三章:加工制作组织设计 第一节:钢构件制作结构图 第二节:钢构件制作规范 第三节:屋面板的制作 第四节:质量标准及检测手段 第五节:质量保证体系 第六节:安全技术交底 第四章:安装组织设计 第一节:施工准备工作 第二节:施工方法及注意事项 第三节:安全交底 第四节:技术交底 第五节:施工人员计划表 第六节:主要施工机具设备明细表 第五章:施工现场管理 第一节:雨季施工注意事项 第二节:冬季施工注意事项 第三节:安全防护措施 第四节:施工现场临用电安全措施

第五节:环保措施 第六节:环卫管理措施 第七节:施工现场场容管理措施 第八节:体系认证 第九节:项目部组织机构 第六章:施工质量标准及验收条件 第七章:质量、服务承诺 附表: 北京通州蒙牛乳业二期酸奶车间钢结构工程施工进度计划表

第一章 编制目的及依据

第一节编制目的 本施工组织设计编制的目的是为该车间钢结构工程投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 第二节编制依据 一、建设单位提供的本工程招标钢结构技术要求文件。 二、建设单位提供的本工程的建筑方案图。 三、国家现行的设计和施工及验收规范。 1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 3、《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 4、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205—2001 5、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002 6、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82—91 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 9、《门式钢架轻型房屋钢结构技校规程》(GBCS102:2002) 10、《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 11、《钢结构防火涂料应用技术规范》(GBCS24:90) 四、国家现行安全生产、文明施工的规定。 五、执行集团公司国标GB/T19001—2000标准体系的规定 六、我公司现有同类工程的施工经验,技术力量和机械化施工能力。

相关文档