文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实例3:某给排水安装工程施工图预算编制[1] 2

实例3:某给排水安装工程施工图预算编制[1] 2

实例3:某给排水安装工程施工图预算编制[1] 2
实例3:某给排水安装工程施工图预算编制[1] 2

实例:给排水安装工程施工图预算编制

一、某给排水工程的工程概况、施工图与施工说明

1、工程概况:

某五层住宅楼共三个单元,每单元10户。

由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。

由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表。由横支管向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。

卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。

本工程预算范围如下:

给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。

热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。

排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。

2、施工图:

由于本住宅三个单元给水、热水、排水工程完全一致,为简单、清楚、便于学习起见,仅给出中间单元的给水、热水、排水工程施工图。

(1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面图(图4.4)。

(2)厨房给水、热水、排水工程平面图(图4.5)。

(3)卫生间给水、热水、排水工程平面图(图4.6)。

(4)中间单元给水系统轴测图(图4.7)。

(5)中间单元热水系统轴测图(图4.8)。

(6)中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户,图4.9)。

3、施工说明:

(1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。

(2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

图4.4 中间单元底层给水、热水、排水工程平面图

图4.5 厨房给水、热水、排水工程平面图

图4.6 卫生间给水、热水、排水工程平面图

图4.7 中间单元给水系统轴测图

3

图4.8 中间单元热水系统轴测图

4

图4.9 中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户)

5

(3)冷、热水管道同时安装时应符合下列规定:

①上、下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。

②垂直平行安装时热水管道应在冷水管道左侧。

(4)给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒。

(5)热水管道在交付使用前必须冲洗。

(6)地沟内的热水管采用泡沫塑料瓦块(δ=40mm)保温,缠绕玻璃丝布保护层后刷沥青漆两道。

(7)排水管道采用承插铸铁排水管(水泥接口),明敷设时,铸铁管除锈刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道。埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两道防腐。

(8)排水立管明敷设于厨房、卫生间墙阴角。横管(除底层外)设于下层顶棚下,横管与立管三通连接点距楼板下表面距离不超过500mm.。底层横支管埋在地坪下。

(9)其他未详事宜,均执行国家颁发的施工及验收规范的有关规定。

二、编制的依据

1、中间单元的给水、热水、排水工程施工图。

2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。

3、《全国统一安装工程预算定额》

第八册“给排水、采暖、燃气工程”;第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”。

4、某省建筑安装工程费用定额。

5、某市建筑安装工程造价信息。

三、分项工程项目的划分和排列

本例室内给水、热水、排水工程可分为三个系统。管道、卫生器具、阀门、水表……的安装均执行全国统一安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》,除锈、刷油、保温执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。埋地管道管沟挖土、回填土以及阀门井、化粪池的砌筑均执行当地建筑工程预算定额,应按照所套用的定额不同,划分和排列分项工程项目,以分别计算工程量,统计相应定额费用,进而计算不同定额中按规定系数计取的费用。本例按以上三册定额划分和排列分项工程项目如下:

1、室内给水系统安装:

(1)镀锌钢管安装。

(2)管道支架制作安装。

(3)管道消毒冲洗。

(4)阀门安装。

(5)水表组成与安装。

(6)洗衣机水龙头安装。

2、热水供应系统安装:

(1)镀锌钢管安装。

(2)管道穿墙镀锌铁皮套管制作。

(3)管道穿楼板钢套管制作安装。

(4)管道支架制作安装

(5)管道冲洗。

(6)阀门安装。

(7)水表组成与安装

3、室内排水系统安装:

(1)承插铸铁排水管安装。

(2)浴盆安装。

(3)洗脸盆安装。

(4)洗涤盆安装。

(5)坐式大便器安装。

(6)地漏安装。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装。

(以上项目属于第八册预算定额范围)

4、除锈刷油保温工程:

(1)埋地镀锌钢管刷热沥青。

(2)铸铁排水管除锈与刷油。

(3)管道支架除锈与刷油。

(4)绝热保护层安装。

(5)绝热保护层刷油。

(以上项目属于第十一册预算定额范围)

5、埋地管道挖土、回填土及砌筑工程:

(1)埋地给水管道人工挖沟槽和回填土。

(2)埋地排水管道人工挖沟槽和回填土。

(3)排水立管下砖墩砌筑。

(4)阀门井砌筑。

(5)化粪池砌筑。

(以上项目属于建筑工程预算定额范围)

四、工程量计算

1、室内给水系统安装

(1)镀锌钢管(螺纹连接)

DN40:[1.6(阀门井至外墙皮)+0.4(外墙皮至立管)+1+1+3(高低差)]×6=42(m)

DN32:3×6=18(m)

DN25:3×6=18(m)

DN20:3×6=18(m)

DN15:[3(轴线1/7~1/8距离)+(3.15+1.65)(轴线A~B距离)+3.45(轴线1/8~9距离)+(2.8-1)+(2.8-0.3)(轴线1/A~B标高差)+(1-0.3)×2(水龙头安装点标高差)+(1.6+2)(图4.6标注)]×30=617(m)(2)管道支架制作安装

DN40支架:每根立管上1个,6根立管共6个。

支架及其圆钢卡箍的规格由表4.5与表4.6查得:

支架尺寸为∟40×4×375;

¢10圆钢长度为190mm。

查表4.5得:∟40×4角钢为2.42kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m;

故管道支架重为:(2.42kg/m×0.375m+0.62kg/m×0.19)×6≈6.2kg

(3)管道消毒冲洗

DN50以下管道共:42+18+18+18+617=713(m)

(4)阀门安装

每个进户阀门井安装DN40螺纹阀门1个,全楼6处阀门井共6个。

主材为Z15T-10K DN40螺纹闸阀6个。

(5)水表组成与安装

每户给水管道安装DN15螺纹水表一组,全楼共30户故共30组。

水表定额包括表前阀门安装。

主材为:LXS-15 DN15螺纹水表30个;

辅材为:Z15T-10K DN15螺纹闸阀30个,以及橡胶板等。

(6)洗衣机水龙头安装

每户给水管道安装DN15水龙头1个,全楼共30户故共30个。

主材为:DN15水龙头30个;

辅材为:铅油、线麻等。

2、热水供应系统安装

(1)镀锌钢管(螺纹连接)

①DN40共:45+6=51(m)。其中

DN40供热管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)+(1+1+3)×2(标高差)]×3=45(m);

DN40回水管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)]×3=6(m)。

②DN32:3×6=18(m)

③DN25:3×6=18(m)

④DN20共:18+93=111(m)。其中

DN20供热管:3×6=18(m);

DN20回水管:[0.5(供水与回水管的连管)+(12.5+1)(回水立管长度)]×6+[2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)]]×3=93(m)。

⑤DN15:[3(轴线1/7~1/8距离)+(3.15+1.65)(轴线A~B距离)+(3.45-0.4)(轴线1/8~浴盆水龙头)+(2.8-1)+(2.8-0.3)(轴线1/A~B 标高差)+(1-0.3)(浴盆水龙头安装点标高差)]×30=476(m)。

(2)管道穿楼板钢套管制作安装(套管长度均按300mm计,见表4.10)

穿楼板钢套管长度表4.10

(3)管道穿墙镀锌铁皮套管制作(见表4.9)

管道穿墙镀锌铁皮套管制作数量表4.9

(4)管道支架制作安装

DN40支架:

地沟内安装DN40双管支架4个;三个单元共12个;

立管上安装DN40双管支架1个,6根立管共6个。

支架及其圆钢卡箍的规格由表4.5与表4.6查得:单管支架尺寸为∟40×4×375,¢10圆钢长度为190mm。查表4.7得:∟40×4角钢为2.42kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m。故单管支架总重为:[2.42kg/m×0.375m + 0.62kg/m×0.19] ×6≈6.2(kg)

双管支架尺寸为:[8×555,¢10圆钢长度为190mm。查表4.7得:[8槽钢为8kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m。故双管支架总重为:8kg/m×0.555m×12+ 0.62kg/m×0.19×12×2 ≈56.12(kg)

支架总重:6.2+56.12≈63(kg)

(5)管道消毒冲洗

DN50以下管道共:51+18+18+111+476=674(m)

(6)阀门安装

每单元进户安装DN40螺纹阀门2个,全楼共6个。

主材为Z15T-10K DN40螺纹闸阀6个。

(7)水表组成与安装

每户给水管道安装DN15螺纹水表一组,全楼共30户故共30组。

水表定额包括表前阀门安装。

主材为:LXR-15 DN15热水螺纹水表30个;

辅材为:Z15T-10K DN15螺纹闸阀30个,以及橡胶板等。

3、室内排水系统安装

(1)承插铸铁排水管安装

①厨房

DN75:[2(户外化粪池至厨房立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=112.8(m);

DN50:[(12-11.7)(标高差)+1.5(图4.5厨房平面图)+0.07(45°斜三通增加长度)]×30=1.87×30=56.1(m)。

②卫生间

DN150:[(2+3.15+1.65)(户外化粪池至轴线B)+(3.45-2.4+0.4)(轴线1/8至立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=150.3(m);

DN100:[ 0.5(图4.6标注)+(12-11.7)(标高差)+0.1(45°斜三通增加部分)] ×30=0.9×30=27(m);

DN75:[(1.2+1.0)(图4.6标注)+0.1(45°斜三通增加部分)]×30=2.3×30=69(m);

DN50:[1.5(图4.6标注)+(12-11.7)×3(标高差)+0.07×3(45°斜三通增加部分)] ×30=2.61×30=78.3(m)

(2)浴盆安装(冷热水带喷头搪瓷浴盆30组)

主材为:冷热水带喷头浴盆30组,浴盆混合水嘴带喷头30组;

辅材为:浴盆排水配件、存水弯DN50、镀锌钢管DN20、镀锌弯头DN20、油灰……等。

(3)洗脸盆安装(冷热水洗脸盆30组)

主材为:冷热水洗脸盆30组

辅材为:水嘴、截止阀、存水弯DN32、洗脸盆下水口DN32、洗脸盆托架、镀锌管箍DN15、镀锌活接头、油灰……等。

(4)洗涤盆安装(双嘴洗涤盆30组)

主材为:双嘴洗涤盆30组;

辅材为:水嘴、排水栓、存水弯、洗涤盆托架、镀锌钢管DN15、镀锌管箍DN15、焊接钢管DN50、管箍DN50、油灰……等。

(5)坐式大便器安装(连体水箱坐便器30套)

主材为:连体水箱坐便器30套(含连体进水阀配件、连体排水口配件、坐便器桶盖);

辅材为:镀锌钢管DN15、铅油、钢锯条……等。

(6)地漏安装(DN50地漏30个)

主材为:DN50地漏30个;

辅材为:焊接钢管DN50、水泥等。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装(水平清扫口(清通口)24个,地面扫除口6个)

主材为:水平清扫口(清通口)24个;地面扫除口6个。

辅材为:水泥。

4、除锈刷油保温工程

(1)埋地镀锌钢管刷热沥青

DN40[1.6(阀门井至外墙皮)+0.4(外墙皮至立管)+1(高低差)]×6=18 (m)。除锈刷油工程量见表4.12。

埋地镀锌钢管除锈刷油工程量表4.12

(2)铸铁排水管除锈与刷油

①埋地部分

DN50:1.87×6(底层厨房)+2.61×6(底层卫生间)=26.9(m)

DN75:(2+1.1)×6+2.3×6(底层卫生间)=32.4(m)

DN100:0.9×6(底层卫生间)=5.4(m)

DN150:[(2+3.15+1.65)(户外化粪池至轴线B)+(3.45-2.4+0.4)(轴线1/8至立管)+1.1(标高差)] ×6=56.1(m)

除锈刷油工程量见表4.13

②明敷设部分:按全长减埋地部分计算

DN50:56.1+78.3-26.9=107.5(m)

DN75:112.8+69-32.4=149.4(m)

DN100:27-5.4=21.6(m)

DN150:150.3-56.1=94.2(m)

除锈刷油工程量见表4.14

铸铁排水管埋地部分除锈刷油工程量表4.13

铸铁排水管明敷设部分除锈刷油工程量表4.14

(3)管道支架除锈与刷油

①6.2(单管支架)+56.12(双管支架)≈62(kg);

②楼板下铸铁管吊架重量按:DN100(2.2kg/个);DN75(1.5kg/个);

DN50(1kg/个)计算。

厨房:DN50吊架1个;

卫生间:DN50吊架2个、DN75吊架2个、DN100吊架1个。

铸铁管吊架总重为:(3×1+2×1.5+1×2.2)×24≈197(kg);

③单立管角钢卡子重量按:DN20(0.19kg/个);DN25(0.20kg/个);DN32(0.22kg/个);DN75(1.5kg/个);DN150(2.2kg/个)计算。

单立管角钢卡子总重为:{0.19×[2(给水立管)+2+2×5(热水立管及回水管)]+0.20×4+0.22×4(给水及热水立管)+1.5×2×5+2.2×2×5(排水立管)}×3(单元)≈124(kg)

④管道支架总重为:62+197+124+17(零星部分)=400(kg)

(4)绝热层安装。

①DN40共:21+6=27(m)。其中

DN40供热管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)+1×2(标高差)]×3=21(m)

DN40回水管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)] ×3=6(m)

②DN20:[1(回水立管地下部分)]×6+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)=9(m)

保温层体积的计算(绝热层厚δ=40mm),见表4.15

保温层体积的计算表4.15

(5)绝热保护层安装、刷油保护层面积的计算(见表4.16)

绝热保护层安装、刷油保护层面积的计算表4.16

5、埋地管道挖土、回填土及砌筑工程(略)

6、工程量计算表

为使初学者掌握工程量的计算步骤与方法,在以上工程量计算中,尽量用文字将计算过程表述出来。但在实际工作中,为简明、清楚起见,一般不用文字说明计算过程,而是采用填写《工程量计算表》的方法进行计算。即将各分项工程名称、计算公式、计量单位和数量逐项填入工程量计算表的相应栏目内。本例住宅楼给水、排水工程工程量计算见表4.17。

当按施工图计算管道工程量时,各管段长度在工程量计算表中的“计算式”一栏中,只列水平段长度(按平面图量取)和垂直段长度(按标高差计算)。

7、工程量汇总表

根据预算定额中分项工程子目和各子目的定额编号,把工程量计算表中的同类项(即型号、规格相同的相目)工程量合并,填入工程量汇总表。本例工程量汇总表见表4.18。

工程量汇总表中的分项工程子目名称、定额编号和计量单位必须与所用定额一致。该表中的工程量数值,才是计算定额直接费时直接使用的数据。

工程量计算表(工程名称:住宅楼给水、排水工程)表4.17

工程量汇总表(工程名称:住宅楼给水、排水工程)表4.18

五、套用定额单价计算定额直接费

定额直接费由定额基价和主材费组成,其计算步骤如下:

1、所用定额单价和材料预算价格

(1)前已述及,本例给水、排水系统安装和除锈、刷油、绝热分别套用全国统一安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》,以及第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程

(2)材料预算价格采用某市工程造价信息。

2、逐项计算个分项工程子目的定额基价:

(1)将工程量汇总表(表4.18)中各分项工程子目的名称、定额编号、工程量单位和数量。逐项填入定额基价计算表(表4.19)的相应栏目中。

(2)根据定额编号从所用预算定额中,查出各分项工程子目的定额基价单价及其中人工费、机械费单价,以工程量乘以上述三项单价,便可求出各自的预算价值或金额,分别填入(表4.19)的相应栏目中。

(3)汇总定额基价以及其中的人工费、机械费。并按下式求出辅材费:

辅材费=定额基价-人工费-机械费

(4)凡实际分项工程内容与定额项目内容不同时,应按定额说明、工程量计算规则和有关规定进行调整。本例中,根据施工及验收规范规定,热

水供应管道应进行冲洗,但无须消毒。因此,在套用“管道消毒、冲洗”定额项目时,应扣除定额材料费中的漂白粉价值。定额中DN50管道每100m所含的漂白粉价值为:0.09kg×1.91元/kg=0.17(元),将其列在管道冲洗项目下面,并加负号。

3、定额基价调整:计算定额中按规定系数计取的费用

定额中按规定的定额系数计取的费用,纳入定额基价,从而得到调整后的基价(含人工费、辅材费、机械费)本例只计算脚手架搭拆费。

(1)第八册脚手架搭拆费=定额人工费×5%

其中:人工费=脚手架搭拆费×25%

辅材费=脚手架搭拆费×75%

由表4.19.1得给排水工程人工费为:12625.89元

脚手架搭拆费=12626×5%=631.3(元)

其中:人工费=631.3×25%=157.83(元)

(2)第十三册脚手架搭拆费:按下列系数计算,其中人工费占25%,辅材占75%。

①刷油工程:按人工费的8%;

②防腐蚀工程:按人工费的12%;

③绝热工程:按人工费的20%。

由表4.19.2得除锈、刷油工程人工费为:909元

脚手架搭拆费=909×8%=72.72(元)

其中:人工费=72.72×25%=18.18(元)

由表4.19.3得保温工程人工费为:114.82元

脚手架搭拆费=115×20%=23(元)

其中:人工费=23×25%=5.75(元)

由于脚手架搭拆费的计算规则各有不同,故应将第八册、第十三册的刷油、防腐蚀、绝热部分的人工费分别汇总,作为计算其脚手架搭材费的基础。本例脚手架搭拆费计算如下。

计入脚手架搭拆费以后,精确到“元”:

人工费增加=157.83+18.18+5.75=182(元)

材料费增加=(631.3+72.72+23)×75%=545(元)

定额基价调整为:34919+1783+261+631.3+72.72+23=37690(元)人工费调整为:12626+909+115+182=13833元

机械费不变,为:165+3=168(元)

4、主材费的计算:

凡是定额基价中未包括主材费的分项工程子目,其主材在定额中以列入耗量带括号的形式表现,应在相应栏目中填入主材的预算单价,工程量乘以主材的预算单价再乘以定额括号内的数值即得该分项工程子目的主材费。

主材的预算单价应来自当地的预算管理部门最新发布的材料指导价(工

程造价信息)。当工程造价信息不含所主材的预算单价时,可通过市场调研并与建设单位协商确定其价格。当主材由建设单位提供(俗称“甲供材”),施工单位则应与建设单位协商确定其保管费,以及甲供材不及时、不到位给施工单位造成损失的赔偿方法。建设单位还应向施工单位提供主材费的总价值,以便施工单位计算工程造价中的税金。

当定额含相应材料费时,不得重复计算,如本例中镀锌铁皮套管、除锈、管道刷热沥青等定额项目(见表4.18工程量汇总表中的备注栏)。表4.20主材费计算表中不含这样的项目。

本例主材费的计算见表4.20,主材费为:81200元。

5、汇总定额直接费

根据费用定额(计价文件)的要求,汇总定额直接费中的基价(包括人工费、辅材费和机械费),以及主材费作为套用费用定额,计算出该单位工程的预算造价的原始数据。

(1)定额基价:37690元

(2)人工费:13833元

(3)机械费:168元

(4)主材费:81200元

定额基价计算表(工程名称:住宅楼给水排水工程)表4.19

给排水工程表4.19.1

除锈、刷油工程表4.19.2

主材费计算表(工程名称:住宅楼给水排水工程) 表4.20

给排水工程预算

4 给排水工程预算——网上辅导 一、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。

2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。 3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。

给排水工程工程预算表

给排水工程预算表 序号定额号定额名称单位工程量 单价 (元) 合价 (元) 人工费 (元) 机械费 (元) 人工 (工 日) 1 1-1 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径15mm以 内 m 439.56 11.59 5094.5 2523.07 101.1 76.48 2 1-2 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径20mm以 内 m 621.24 13.08 8125.82 3565.92 142.89 108.1 3 1-3 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径25mm以 内 m 17.4 17.12 297.89 120.06 6.79 3.64 4 1-4 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径32mm以 内 m 52.2 19.66 1026.25 360.18 19.836 10.91 5 1-5 低压镀锌钢管(螺纹连 接)公称直径40mm以 内 m 59.5 22.53 1340.54 489.09 25.585 14.82 6 1-141 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径50mm 以内 m 241.88 61.04 14764.4 1516.59 60.47 45.96 8 1-143 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 100mm以内 m 342.73 128.54 44054.5 3235.37 126.81 98.02 9 1-145 柔性排水铸铁管(法兰 接口)公称直径 150mm以内 m 107.61 187.29 20154.3 1077.18 41.97 32.61 10 5-7 洗脸盆安装(钢管连接 冷) 组60 92.15 5529 717.6 28.2 21.72 11 材料洗脸盆件60.6 297.03 18000 12 5-19 洗菜盆安装(单嘴)组36 70.56 2540.16 379.44 15.12 11.48 13 材料洗菜盆件36.36 200.0 7272 14 5-1 浴盆(冷水)组60 115.73 6943.8 1354.8 53.4 41.04 材料浴盆件60 300 18000 15 5-45 坐便器安装(分体式)组60 28.69 1721.4 1277.4 50.4 38.7 16 材料坐便器件60.6 700.0 42420

给排水工程预算

4 给排水工程预算网上辅导 、本章的学习目标与重点 学习目标: (1)掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点; (2)掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法; (3)掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法; (4)熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用; (5)理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。 学习重点: (1)给排水安装工程预算定额的使用; (2)给排水安装工程量的计算方法; (3)给排水安装工程施工图预算编制实例; (4)给排水安装工程施工预算编制实例。 二、本章主要内容小结 (一)给排水工程预算定额的使用 1、《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。 2、第八册定额的子目系数有:超高增加系数:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装增加系数;主体结构为现场浇筑采用钢模施工的工程增加系数;高层建筑增 加费系数。综合系数有:脚手架搭拆费系数;安装与生产同时进行增加系数;在有害人身体健康的有害环境中施工增加系数。 3、在使用第八册定额应注意的是,当定额中含有相关阀门、水嘴等安装内容时,不得重复套用相关阀门、水表定额,也不能重复计算其材料费。 (二)给排水安装工程量的计算 1、分室内给水、室外给水、室内排水、室外排水四个部分分别计算。 2、工程量计算内容可分为管道安装、用水器具和附属设备三类。管道工程量按施工图设计长度计算,其余按自然单位计算。

3、给排水工程量的计算方法、步骤、表格等,符合安装工程的普遍规律。 (三)给排水安装工程施工图预算编制实例 以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工图预算的编制过程,并给出完整的预算书。 (四)给排水安装工程施工预算编制实例 本章以某住宅为例,介绍了室内给水系统;热水供应系统;室内排水系统以及相关除锈刷油保温工程施工预算的编制过程;并用实物金额对比法进行了两算对比。 三、本章常见问题解答 1、第八册的适用范围是什么?哪些内容执行其他分册? 《答》《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》主要适用于生活用给水、排水、采暖、燃气管道及其附件、配件、器具、设备的安装,以及小型容器的制作安装。以下内容执行其他分册: (1)工业管道,生产生活共有管道,锅炉房和泵类配管,高层建筑加压泵间管道,铜管,不锈钢管……,执行第六册《工业管道工程》定额。 (2)管道的刷油、保温、防腐执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额。 (3)埋地管道土石方及砌筑工程,检查井、阀门井,土建砌筑的其他井、池、盆、槽,屋面雨雪水排泄系统(铸铁雨水管除外)执行地方土建定额。 (4)水泵安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。 (5)锅炉安装执行第三册《热力设备安装工程》定额。 (6)消火栓及消防设备执行第七册《消防及安全防范设备安装工程》定额,但消火栓管道执行第八册。 2、第八册定额的子目系数与综合系数各有哪些? 《答》子目系数包括超高增加费系数;管道间、管廊内施工增加费系数;主体结构为现场浇筑施工增加费系数;高层建筑增加费系数。综合系数包括脚手架搭拆费增加系数;安装与生产同时进行增加费系数;在有害健康环境施工增加费系数,采暖系统调整费。 3、给排水管道工程预算定额的执行界限。 《答》(1)室内室外管道的分界:给水管道室内外界限是以建筑物外墙皮为1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界;排水管道室内外界限是以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道的分界:室外给水管道与市政给水管道是以从市政给水管上引出的第一个水

给排水管道工程量计算与定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2)室外管道与市政管道的划分界线,是以室外管道与市政管道碰头点为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的围,本课程不涉及,下面我们就围绕室外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室给水管道安装工程量计算及定额应用 (1)工程量计算 室给水管道安装工程量均应区分不同材质、连接方式、接头材料(铸铁管)、公称直径分别按施工图所示管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。

管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室给水管道安装预算定额套用 1)定额子目围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作容: ①管道及接头零件安装; ②水压试验或灌水试验; ③室DN32以(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作容,应另行计算。 ①室外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32以上的钢管支架按管道支架另计; ⑤过楼板的钢套管的制作、安装,按室外钢管(焊接)项目计算。 4)未计价材:管子为未计价材。 2、室排水管道安装工程量计算及定额应用 (1)室排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室排水管道预算定额套用 铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。室外雨水铸铁管,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计;

一般土建施工图预算编制实例

一般土建施工图预算编制实例 .1工程概况 1.设计说明 本例为一单层砖混结构实习车间,建筑面积96.78m2,室内标高±0.00,室内外高差-0.15m。 (1)基础工程 采用条形砖基础,M5水泥砂浆砌筑;独立柱基础为C20钢筋混凝土现浇,C10混凝土垫层;C15钢筋混凝土地梁。 (2)主体工程 内外墙均采用M5混合砂浆砌筑;屋面板及门窗过梁采用预制标准构件,预制构件C20,预应力构件C30;现浇钢筋泥凝土构件,除注明者外,均为C20混凝土,构造柱扎根在地圈梁上,断面尺寸均为240×240mm,配筋4Ф12、ф6﹫200,按要求预留马牙槎并设拉接筋与墙体拉接。图中ф为一级圆钢,Ф为二级螺纹钢。 (3)门窗 本工程门窗均为钢门窗,所有门窗均刷防锈漆一遍、调和漆两遍,详细尺寸见门窗明细表。 (4)楼地面工程 地面为60厚C15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;散水宽1.0,台阶长3.6m,与散水同宽,散水、台阶做法同地面,踢脚为120mm高水泥砂浆踢脚。 (5)屋面工程 屋面工程做法从下到上为:钢筋混凝土预制板或现制板平放、1:6水泥焦渣最低处30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹光、干铺200厚加气混凝土保温层表面平整扫净、)20厚1:2.5水泥砂浆找平层、三毡四油一砂防水层。 四角均设漏斗、水落管及下水口铁皮排水。 (6)装饰工程 1)外墙装饰:外墙为干粘石墙面,白石子水刷石墙裙。 2)内墙抹灰:喷内墙涂料(大白浆);2厚纸筋灰罩面;6厚1:3石灰膏砂浆;10厚1:3石灰膏砂浆打底。 3)天棚抹灰:喷顶棚涂料(大白浆);2厚纸筋灰罩面;6厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底;刷素水泥浆一道(内掺水重3~5%的107胶);钢筋混凝土预制板底用水加10%火碱清洗油腻。 本例中只将主要图纸附于本书中,它们是建施1~2和结施1~6。 2.施工组织说明 (1)本工程采用人工挖土、平整场地及回填土,挖地槽时不加工作面,挖地坑时工作面为0.3m,土壤为三类土。 (2)余土外运采用人工运输,运距40m。 (3)所有钢筋混凝土预制构件均在预制厂预制,运距10km。

实例d:某给排水安装工程施工预算编制

4、施工定额的内容 施工定额的内容包括劳动消耗定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额。 第二节劳动消耗定额 5、劳动消耗定额及其表达形式 劳动消耗定额又称人工定额,是指在正常的施工技术和合理的劳动组织条件下,为完成单位合格产品所需消耗的工作时间,或在一定工作时间内应完成的产品数量。 时间定额。时间定额是指完成单位产品所必需消耗的工时。产量定额:产量定额是指单位时间内,完成产品的数量。 6、制定劳动定额的基本原则 采取平均先进水平。 合理的劳动组织。 产品质量符合要求。 明确劳动手段与对象。 简明适用。 7、制定劳动定额的方法 技术测定法 技术测定法是应用几种计时观察法获得的工时消耗数据、制定劳动消耗定额。 确定基本工作时间。 确定辅助工作时间。 拟订、确定不可避免的中断时间。 确定休息时间。 确定时间定额。 比较类推法 比较类推法是选定一个已精确测定好的典型项目的定额,经过对比分析,计算出同类型其他相邻项目的定额的方法。 统计分析法 统计分析法是将以往施工中所积累的同类型工程项目的工时耗用量加以科学地统计、分析,并考虑施工技术与组织变化的因素,经分析研究后制定劳动定额的一种方法。 经验估计法 经验估计法是对生产某一种产品或完成某项工作所消耗的工日、原材料、机械台班等的数量,根据定额管理人员、技术人员、

工人等以往的经验,结合图纸分析、现场观察、分解施工工艺、组织条件和操作方法来估计,适用于指定多品种产品的定额。 第三节机械台班消耗定额 机械消耗定额的概念及表达形式 机械消耗定额是指在正常施工条件下,为生产单位合格产品所需消耗某种机械的工作时间,或在单位时间内该机械应该完成的产品数量。 机械消耗定额。 机械时间定额。 机械台班产量定额。 人工配合机械工作的定额 人工配合机械工作的定额是按照每个机械台班内配合机械工作的工人班组总工数及完成的合格产品数量来确定。 单位产品的时间定额。 产量定额。 机械台班定额的编制 拟定正常施工条件。 确定机械净工作生产率。 确定机械的正常利用系数。 计算机卸台班定额。 第四节材料消耗定额 1、材料消耗定额的概念及组成 材料消耗定额的概念 材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下,生产单位质量合格的建筑产品必须消耗一定品种、规格的材料的数量。 材料消耗定额的组成 单位合格产品必须消耗的材料数量由两部分组成,即材料的净用量和损耗量。 2、材料消耗定额的制定 材料消耗定额的制定方法有观测法、试验法、统计法和理论计算法。 观测法: 试验法: 统计法: 理论计算法: 3、周转性材料的消耗量计算

给排水专业造价案例分析

安装工程预算 给排水工程 第一节室内给水工程识图中的预算知识 室内给水工程施工顺序 引入管-→干管―→立管―→支管-→阀门类-→水压试验-→管道冲洗消毒。 一、引入管也称进户管 1、管道室内外界限划分 (1)入户处有阀门者以阀门为界(水表节点)。 (2)入户处无阀门者以建筑物外墙皮1.5m处为界。 2、防水套管 入户管在穿越地下室等外墙时,要设置防水套管,根据不同的防水要求分为刚性、柔性两种。刚性防水套管在一般防水要求时使用,柔性防水套管在防水要求较高时使用,如;水池壁、与水泵连接处。 (1)定额单位:个 (2)规格:按被套管的管径确定。

图1-1 注意:入户管为DN100,那么防水套管规格即为“DN100”的,该防水套管的规格虽是“DN100”,但其真正的管径不是DN100的,而应该是DN150,比被套管的管径大,否则穿不过去。DN100防水套管这一定额(6册)中已经按DN150的人工费、材料费、机械费计入了。 〔例题〕1、某给排水工程给水入户管为De75,消防入户管为DN100 ,排水入户管为De160,在穿越建筑物外墙时设置防水套管,问:分别用什么规格的防水套管? 答:给水用DN80的防水套管1个。消防用DN100的防水套管1个。排水用DN150的防水套管3个。 二、管道计算(干管、立管、支管) 1、定额单位:10m 2、计算:按不同材质、不同管径分别累计长度。 准确计算管道长度的关键是找准管道变径点的位置,对于螺纹连接的管道来说,变径点发生在三通处。 注意:管道的弯头、阀门、穿楼板、穿墙等处一般不会是管道变径点的位置。 (1)水平管计算:应根据平面图上标注的尺寸计算,因为图纸设计原因安装工程施工图中很少有尺寸标注,或因计算太繁琐,实际工作中利用比例尺进行计量。将不同规格的管道分别计算,然后汇总。 如下图1-2某卫生间的平面图中的排水系统,计算水平管道的长度时,参考图1-3中标注的管径,在平面图中用比例尺计量。

土建单位工程施工图预算编制案例

土建单位工程施工图预算编制实例工程概况 1.设计说明 本例为一单层砖混结构实习车间,建筑面积97.18m 2 ,室内标高±0.00,室内外高差-0.15m。该工程相关图 图4.70~图4.78所示。 (1)基础工程 采用条形砖基础,M5水泥砂浆砌筑;独立柱基础为C20钢筋混凝土现浇,C10混凝土垫层;C20钢筋混凝梁。 (2)主体工程 内外墙均采用M5混合砂浆砌筑;屋面板及门窗过梁采用现浇构件,所有混凝土强度等级均为C20,构造柱在地圈梁上,断面尺寸均为370×370mm 或240×240mm,配筋4Ф12、ф6﹫200,按要求预留马牙槎并设拉与墙体拉接。图中ф为一级圆钢,Ф为二级螺纹钢。受力钢筋的混凝土保护层厚度:柱、圈梁、过梁为m,板为15mm。 (3)门窗 本工程门窗均为钢门窗,所有门窗均刷防锈漆一遍、调和漆两遍,详细尺寸见门窗明细表。 (4)楼地面工程 地面为60厚C15混凝土垫层,20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光;散水宽1.0m,台阶长3.6m,与散水同宽,散 台阶做法同地面,踢脚为120mm高水泥砂浆踢脚。 (5)屋面工程 屋面工程做法从下到上为:120钢筋混凝土板、1:6水泥焦渣最低处30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹80厚聚苯板保温层、20厚1:2.5水泥砂浆找平层、3+3SBS防水层。 四角均设漏斗、塑料水落管及下水弯头排水。 (6)装饰工程 1)外墙装饰:外墙为干粘石墙面,白石子水刷石墙裙。 2)内墙抹灰:喷内墙涂料(大白浆);10厚1:3 水泥砂浆打底。 3)天棚抹灰:喷顶棚涂料(大白浆);1.5厚腻子粉两遍;刷素水泥浆一道。 本例中只将主要图纸附于本书中,它们是建施1~2和结施1~6。 2.施工组织说明 (1)本工程采用人工挖土、平整场地及回填土,挖地槽时不加工作面,挖地坑时工作面为0.3m,土壤为土。 (2)余土外运采用人工运输,运距10公里以内。

实例某给排水预算全过程

实例:给排水安装工程施工图预算编制 一、某给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 某五层住宅楼共三个单元,每单元10户. 由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水. 由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表.由横支管向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。 卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池. 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外化粪池. 2、施工图: 由于本住宅三个单元给水、热水、排水工程完全一致,为简单、清楚、便于学习起见,仅给出中间单元的给水、热水、排水工程施工图。 (1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面图(图4.4)。 (2)厨房给水、热水、排水工程平面图(图4。5)。 (3)卫生间给水、热水、排水工程平面图(图4.6). (4)中间单元给水系统轴测图(图4。7). (5)中间单元热水系统轴测图(图4。8)。 (6)中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户,图4.9)。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。 (2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上.亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

图4.4中间单元底层给水、热水、排水工程平面图 图4.5 厨房给水、热水、排水工程平面图 图4.6卫生间给水、热水、排水工程平面图

实例2:某电气照明工程施工图预算

实例:某电气照明工程施工图预算 一、某电气照明工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况、施工图 本设计图共两张,其中电气照明平面图如图3-1所示,配电系统图如图3-2所示。 (1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,一个单元内每层共两户,有A、B两种户型:A型为4室1厅,约92m2;B型为3室1厅,约73m2。共用楼梯、楼道。 (2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。 2、施工说明 (1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。 (2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。 (3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。 (4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。 (5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。 图3-2 某住宅楼供电系统图

2 图3-1 某住宅楼电气照明平面图

建筑给排水消防工程施工图预算编制实例

建筑给排水消防工程施工图预算编制实例 一、室内给排水工程施工图预算编制实例 (一)施工图与施工说明 1.施工图 见图5-1至5-5 2.施工图说明 (1) 生活给水采用镀锌钢管。给水管道穿墙、穿楼板均设钢制套管,当DN≤32时,套管比管子规格大二号,当DN≥40时,套管比管子规格大一号。 (2) 排水管道采用排水铸铁承插管,石棉水泥接口;明装时,铸铁管除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆两遍;埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两遍;地下室内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍;室外保温墙内的铸铁管,除锈后刷防锈漆二遍,采用玻璃棉毡(δ=30mm)保温,外缠玻璃布做保护层。 (3)明设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍,银粉漆二遍;暗设钢支、吊架除锈后刷防锈漆二遍。 (4)其它未详事宜,执行《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》的有关规定。(二)划分分项工程项目 1.室内给水系统安装 (1) 镀锌钢管安装 (2) 管道支架制作安装 (3) 钢套管制作安装 (4) 管道消毒、冲洗 (5) 阀门安装 (6) 水表组成、安装 (7) 管道支架除锈刷油 2.室内排水系统安装 (1) 承插铸铁排水管安装 (2) 浴盆安装 (3) 洗脸盆安装 (4) 洗涤盆安装 (5) 坐式大便器安装 (6) 地漏安装 (7) 水龙头安装 (8) 铸铁排水管除锈、刷油 (9) 管道支架除绣、刷油 (10) 管道绝热 (11) 绝热保护层安装 (12) 埋地排水铸铁管道人工挖沟槽和回填土 (13) 排水立管下砖墩砌筑 (三)工程量计算 1.给水系统 (1)镀锌钢管安装 镀锌钢管安装以室内地坪为界,分地上和地下两部分。工程量按图注尺寸以一定顺序计算。为了便于计算,核查工程量,本例在图5-3上进行了部位编号。(2)管道支架制作安装

某住宅楼给排水预算案例--练习题及答案

建筑给水排水工程施工图预算编制 班级:_ ___班学号(后两位):______________ 姓名:_______________ 说明:本例为某普通住宅楼给水排水工程施工图预算编制实例: 1、熟悉图纸 本套图纸包括设计施工说明、给水排水平面图、给水系统图、污水排水系统图、废水排水系统图。如图4-25~图4-29所示。 (1)给水排水工程概况 本工程为4层普通住宅楼,层高为2.8米,室内一层地面与室外地坪高差为0.3米,户内有一间厨房、一间卫生间,即一厨一卫。外墙及承重墙均为240墙,厨卫间墙为120墙,内外抹灰厚各30mm。 给水采用直接给水方式,户内计量。给水进户管在—1.0m标高处进入户内,立即返上至—0.3m处,然后水平干管接至JL-1。在立管上距每层地坪1m处设三通引出分户支管,每户分户管上设有阀门1只、分户水表1只。给水管道中心距内墙皮50mm。各段管径请看施工图上标注,给水管道距离地面1.0m,大便器水箱宽度为0.5m(半个水箱宽度为0.25m),大便器角阀竖支管与水平管相交处为管径变径处,(往洗脸盆方向水平管管径DN20,往大便器水箱方向的管径DN15),此变径处距低水箱为0.01m,3个DN15的水龙头分别接0.1m长DN15的短管。 排水采用分体制系统,即卫生间生活污水和厨房废水分别用各自的管道排除。卫生间设洗衣用普通水龙头1只,洗脸盆带水龙头1套,坐式大便器1套,地漏2只(内外间各1只),卫生间污水均由污水管WL-1排除。地漏1和地漏2的竖支管管长均为0.3m,地漏1与大便器DN100横支管之间的水平横管长度为1.80m、管径为DN50,大便器DN100横支管至北侧内墙皮的管段长度为750mm、管径为DN100,大便器横支管、竖支管长度均为0.3m,洗脸盆DN50排水管地面至排水横管的垂直长度为0.3m。厨房内设水磨石洗涤盆带普通水龙头1套,洗涤盆横支管长600mm,地漏1只,地漏3横支管长0.5m、竖支管长0.3m,污水管道和废水管道中心距内墙皮的距离均为150mm。废水由FL-1单独排除;排水出户管在标高—1.0米。出户后进入检查井,检查井距建筑外墙皮3m。

某某工程项目施工图预算案例

编 制 说 明 工程项目名称:万新建安工程 编制: 复核: 审核:第 1 页

工程项目名称:万新建安工程 工 程 项 目 概 况 建筑面积:1552.56 平方米开工日期: 年 月 日工期天数: 天竣工日期: 年 月 日说明: 结构类型:砖混,钢结构顶棚檐高:11.1层数:三层 建设规模描述: 首层面积:517.52 平方米 现场面积:685.22 平方米

工程项目名称:万新建安工程金额单位:元表号施 工 图 预 算 总 价 汇 总 表 专 业 工 程 名 称 含税总计 施工图预算计价合计计价(一)合计计价(二)合计 措施项目预算措施项目预算 建筑工程(住宅) 99,010 1,920,9981 2,803,093 204,246A 各专业工程预算计价汇总 99,010 1,920,998 2,803,093 204,246B 总承包服务费(含税) 0C 专业工程暂估价合计 0D 暂列金额项目合计 0预算总价〔A+B+C+D 〕:贰佰捌拾万叁仟零玖拾叁元整 2,803,093编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

专业工程名称:建筑工程(住宅)序号 施 工 图 预 算 计 价 汇 总 表 金额单位:元费 用 项 目 名 称 计 算 公 式 表1 金 额 施工图预算计价合计Σ(工程量×编制期预算基价)1 1920998其中:人工费 529994 2 529994措施项目预算计价(一)合计Σ措施项目(一)金额 3 99010其中:人工费 22784 4 22784措施项目预算计价(二)合计Σ(工程量×编制期预算基价) 5 204246其中:人工费114161 6 114161规 费([2]+[4]+[6])*1.00*0.4421 7 294854利 润 ([1]+[3]+[5]+[7])*0.0758 188933其中:施工装备费([1]+[3]+[5]+[7])*0.029 50382税 金 ([1]+[3]+[5]+[7]+[8])*0.0351 10 95052 含 税 总 计 (结转至施工图预算总价汇总表) [1]+[3]+[5]+[7]+[8]+[10] 2803093编制: 复核: 审核: 第 1 页 共 1 页

给排水工程量计算-案例1讲课讲稿

给排水工程量计算-案 例1

【工程概况】某职工住宅楼工程为砖混结构,共6层,层高3m,卫生间为钢筋混凝土板。给水管道为镀锌钢管,埋地部分刷沥青漆两遍,其余刷银粉两遍,入户穿外墙处采用刚性防水套管,穿内墙和楼板处采用钢套管;排水管用UPVC塑料管,承插粘接,除座便器外与器具连接的排水立支管均为De50的;预留与热水器(自备)连接的管至标高为0.5m处。洗脸盆配备冷热混合龙头,大便器采用座便;旋翼式螺纹水表;阀门为截止阀。

给水系统图(左);排水系统图(右) 工程量计算如下(支水平是各层的水平管,支垂直是各层的垂直管): 一、给水系统

(1)管道 DN50:1.5(入户)+3.1(水平)+1.0+4.0(垂直)=9.6m DN40:3.0(垂直) DN32:3.0×2(垂直)=6.0m DN25:3.0(垂直)+{0.35+0.5(支水平)+(1.0-0.25)(支垂直)}×6=12.6m DN20:(0.5+0.7)(支水平)×6 =7.2m DN15:{0.9(支水平)+(0.5-0.25)+(0.45-0.25)(支垂直)+0.9+0.7+0.5(支水平)+(0.5-0.35)+(0.45-0.35) (支垂直)}×6=22.2m (2)管道支架 垂直支架:DN50:1个;DN40:1个;DN32:2个。 水平支架:DN≥32mm的无;DN50的水平管是埋地安装,不用支架。 支架重量:1×0.25+1×0.23+2×0.22=0.92kg (3)管道涂刷 埋地管道刷沥青漆:4.6×0.1885=0.87㎡ 管道刷银粉漆:5.0×0.1885+3.0×0.1507+6.0×0.1297+12.6×0.1059+ 7.2×0.0855+22.2×0.0669=5.61㎡ (4)管道冲洗、消毒 DN50(以内):9.6+3.0+6.0+12.6+7.2+22.2=60.6m (5)阀门 截止阀:DN50:1个;DN15:2×6=12个 (6)水表 螺纹水表:DN25:6个 (7)套管 钢套管:DN40:1×0.3=0.3m;DN50:2×0.3=0.6m;DN70:1×0.3= 0.3m; DN80:1×0.3=0.3m。 刚性防水套管:DN50:1个。 二、排水系统 (1)管道

给排水暖通安装预算员入门速成笔记

第一章管道施工图识读 1.设计规要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门 都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次 镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m 时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室管道一般为管中,室外管道排水为管底,给水为管顶。 8.暖气片中应与窗同轴。 9.闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。 10.补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角 质胀力。 11.集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳 膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。 12.按照标准图集,掌握热媒入口情况。 13.PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。 14.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适 用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。 15.一般水表管径比管道管径小一号。 16.给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。 17.规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm 18.立管出地面时必须加阀门和活接头。 19.消火栓:单栓DN65 规:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 单栓+自救卷盘 1.1m 20.水表的安装:住宅:阀门+水表 公共建筑:阀门+水表+阀门 室外:阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

安装工程施工图预算编制实例

某空调工程需制作安装600?400镀锌薄钢板通风管100m,400?200镀锌薄钢板通风管80m,风管为咬口联接,安装楼层为第9层。该工程是一类工程,是优良工程。若镀锌薄钢板价格为32元/m2,辅助材料L60角钢单价为6.00元/kg。要求安装与生产同时进行,(定额表参数:L60角钢单价为3.06元/kg,用量35.04 kg/10m2)。请计算该工程总造价。 解:一、划分工程项目 该例中工程项目的划分较简单,有镀锌薄钢板矩形风管制作安装、脚手架搭拆、系统调整三部分。 二、计算工程量 1)600?400矩形风管工程量:(0.6+0.4)?2?100=200m2=20(10m2)2)400?200矩形风管工程量:(0.4+0.2)?2?80=96m2=9.6(10m2) 三、整理工程项目和工程量 两种风管周长分别为2000mm和1200mm,在一个步距之内(周长2000mm以内),需套用同一个定额子目9-6,所以,应合并工程项目。合并后的工程量为定额: 200m2+96m2=296m2=29.6(10m2) 套定额9-6确定定额基价和人工费为 基价353.27元 人工费:144.95元 四、计算工程总造价 1)直接工程费 a.定额基价合价:29.6?353.27=10456.79元 其中人工费:29.6?144.95=4290.52元 b.主材费:296?113.8%?32=10779.14元 c.高层建筑增加费:4290.52?1%=42.91元 工程人工费:4290.52+42.91=4333.43元 d.脚手架搭拆费:4333.43?3%=130.00元 其中人工费:130.00?25%=32.5元 e.系统调试费:4333.43?13%=563.35元 其中人工费:563.35?25%=140.84元 f.安装与生产同时进行的增加费:4333.43?10%=433.34元 g.定额直接费:10456.79+10779.14+42.91+130.00+563.35+433.34=22405.53元 h.定额人工费:4290.52+42.91+32.5+140.84+433.34=4940.11元 i..其他直接费:4940.11?9.89%=488.58元 j.现场经费:4940.11?46.53%=2298.63元 直接工程费为:22405.53+488.58+2298.63=25192.74元 2)企业管理费:4940.11?35.86%=1771.52元 3)计划利润:4940.11?26.8%=1323.95元 4)独立费: 角钢材料价差:29.6?35.04? (1+4%)?(6-3.06)=3171.29元 优良工程:4940.11?20%=988.02元 独立费:3171.29+988.02=4159.31元 5)劳动保险费:4940.11?11.13%=549.83元

实例:某给排水预算全过程

实例:给排水安装工程施工图预算编制 一、某给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 某五层住宅楼共三个单元,每单元10户。 由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。 由小区换热站经地沟引入热水管道,并通过立管经各户热水表。由横支管向其厨房和卫生间设备供水。热水回水立管返回地沟,通向小区换热站。 卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 热水工程:自管沟入口阀门至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。 2、施工图: 由于本住宅三个单元给水、热水、排水工程完全一致,为简单、清楚、便于学习起见,仅给出中间单元的给水、热水、排水工程施工图。 (1)中间单元底层给水、热水、排水工程平面图(图4.4)。 (2)厨房给水、热水、排水工程平面图(图4.5)。 (3)卫生间给水、热水、排水工程平面图(图4.6)。 (4)中间单元给水系统轴测图(图4.7)。 (5)中间单元热水系统轴测图(图4.8)。 (6)中间单元排水系统轴测图(仅右边五层用户,图4.9)。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。 (2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

图4.4 中间单元底层给水、热水、排水工程平面图 图4.5 厨房给水、热水、排水工程平面图

建筑工程施工图定额预算编制实例.docx

感谢你的观看 感谢你的观看 .附录 1 建筑工程施工图定额预算编制实例 一、题 目 编制某办公楼工程施工图预算 二、施工现场情况及施工条件 1.工程建设地点在武汉市区内,交通运输便利,有城市道路可供使用。施工中所用的主要建筑材料、混凝土构配件和木门窗等,均可直接运进工地。施工中所需用的电力、给水亦可直接从已有的电路和水网中引用。 2.施工场地地形平坦,地基土质较好,经地质钻探查明土层结构为:表层厚0.7~1.30米的素填土层(夹少量三合土及碎砖不等〕,其下为厚度1.10~7.80米的亚粘土层和强风化残积层。设计可直接以素土层为持力层,地基容许承载力按100kN/m 2设计。常年地下水位在离地面2.5米以下,施工时可考虑为三类干土开挖。 3.工程中使用的门,钢筋混凝土空心板及架空板,楼梯铁栏杆等构配件,均在场外加工制作,由汽车运入工地安装,运距为5公里。成型钢筋及其他零星预制构配件,均在工地现场制作。 4.中标单位为武汉市某县属国有三级建筑公司。根据该公司的施工技术设备条件和工地的情况,施工中土方工程采用人工开挖、回填、人力车运土;其他工程为人力车水平运输,卷扬机井架垂直运输;场外建材及构配件由汽车运输。 三、设计图纸 设计图纸见建施1~建施7,结施1~结施8。 总说明 工程名称:某办公楼 附表1-1 1. 工程概况: 本工程建筑层数2层,建筑面积675.1平方米,建筑总高度为8.25米,防火等级 为2级,建筑防水等级为2级,防水年限为15年,建筑物使用年限50年。本工 程为现浇混凝土框架结构,独立柱基础,加气混凝土砌块,采用细石混凝土楼(地) 面和地面砖地面。本工程内墙采用乳胶漆装饰,外墙涂料和面砖饰面。部分采用 纸面石膏板吊顶。 2. 编制依据: 1.某甲级设计院设计的××办公楼建筑及结构设计施工图。 2.采用中南地区通用建筑标准设计建筑配件图集(98ZJ );湖北省工程建设标 准设计图集91EG323和96EG404。 3.《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2003年)。 4.《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2003年) 5.《湖北省建筑安装工程费用定额》(2003年)。 6. 某单位基建与后勤管理处签发的本工程招标文件和本工程投标答疑文件。 7. 采用2005年6月材料市场价格。 附:投标答疑主要内容: 1. 结施02图中-1.200标高为基础梁梁底面标高。 2. 结施03图中KZ 的起止标高有误,应为: (1)KZ1 KZ3标高为-0.900~7.800,KZ2标高为-1.200~5.100 (2)KZ4 标高为-0.900~4.500,KZ5标高为-0.900~5.100

公路工程施工图预算编制示例

公路工程施工图预算编制示例 白兰公路k0+000—k5+000段 一、基本资料 白兰公路为一级公路改建,路基宽24米,工程所在地:甘肃白银。 二、编制依据 1、交通运输部《公路工程基本建设项目概预算编制办法》JTG B06—2007 2、交通运输部《公路工程预算定额》JTG/T B06—02—2007 3、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》JTG/T B06—03—2007 4、甘交发〔2009〕20号文: 《甘肃省执行交通部2007年公路基本建设项目概算预算编制办法补充规定》 4、白兰公路施工图设计文件 三、第一部分建筑安装工程费 工程项目:指本工程项目表(分项)的列表,从标准项目表中选择,括号内为工程项目的工程量。定额细目分别套在对用的分项之下。(见项目分项表)注1:补充定额数据 操作步骤:点“工具菜单/定额库编辑器”,打开编辑器窗口。点“新建”选择新建定额的类型,预算定额,系统自动建立基本的章结构。 定额编号:2-3-1-1,定额名称:水泥混凝土路面刻纹。工程内容:准备、 2 注2:基层水泥含量“4%”调整方法:定额调整/稳定土/调整配合比 注3:采用商品混凝土具体调整方法:定额调整/工料机砼/替换商品混凝土/修改取费为构造物Ⅲ,商品混凝土预算价格为420元 注4:运距调整方法:定额调整/辅助定额/输入实际值 注5:附注条件调整方法:定额调整/附注条件直接打钩

四、第二部分设备、工具、器具及家具购置费: 办公及生活用家具购置总额50000元。方法:直接在金额处输入50000元。 六、人工、材料、机械预算价取定 人工、机械工根据甘肃省补充编制办法:人工:47.44;机械工:47.44 汽油:5.3元;柴油:5.2元 片石、块石单价:右键添加计算材料。 机械台班单价采用甘肃2009车船使用税标准计算 其他材料、机械均采用部颁定额单价 雨季施工、夜间施工、高原施工、风沙施工、沿海地区、职工探亲均不计八、项目属性(文件菜单/项目属性,根据具体工程选择) 单位工程名称:k0+000-k5+000 所属建设项目:白兰公路改建工程

相关文档
相关文档 最新文档