脚手架搭设施工方案

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。。

4、建筑面积:总建筑面积为7246.96M2。。

5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

4、施工组织设计及施工图纸。。

三、脚手架材料要求

1)、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。。

2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要

严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。。

3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。。

四、施工措施

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。室内采用满堂红脚手架模板支撑体系。。

1.地基处理

首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围按照3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm厚、20cm宽以上的脚手板沿建筑物周围及室内通长布置,之后在脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。。

2.排水措施

在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,排水沟坡度为3-5‰。在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出场外。。

3.外脚手架搭设的构造要求

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.80 米;计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 12.0 米,立杆采用单立管;内排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为

2;采用的钢管类型为Φ48×3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距3.60 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;

a.立杆:全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5米,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50㎝;各接头中心距主节点的距离不大于60㎝。。

b.大横杆:大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6米,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50㎝,各接头距立杆的距离不大于50㎝。。

c.小横杆:每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15㎝。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大间距不大于75㎝。。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10㎝;伸出里排大横杆距结构外边缘15㎝,且长度不大于44㎝。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。。

d.纵、横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20㎝处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。。

e.剪刀撑:本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑每6步4跨设

置一道,斜杆与地面的夹角在45-60度之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15㎝。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30㎝内。。

剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100㎝,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10㎝。。

f.脚手板:脚手板采用松木,厚5㎝、宽35-45㎝、长度不少于3.5米的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层,设置安全网防护。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8㎝处用直径1.2㎜的镀锌铁丝箍绕2-3圈固定。当脚手板长度小于2米时,可采用两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15㎝。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15㎝。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现探头及空档现象。。

g.连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距为3米,水平间距为4米。连墙杆用φ48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。。

在结构每一外框架处设一组双杆箍柱式拉杆与框架柱拉结。在顶板上两框架柱间中点处,距结构外皮1.5米处预埋HRB335钢筋,用φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结。在脚手架的转角处,于框架柱上双向设置上述箍柱式拉杆。在建筑物的首层设置两道连墙杆。。

连墙杆横竖向顺序排列、均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30㎝)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10㎝。

底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。。

h.防护设施:脚手架要满挂全封闭式密目安全网。密目网用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2米,作业层下步架处设一道水平兜网。示意图如下所示:

室外平网示意图

作业层脚手架立杆于0.6米及1.2米处设有两道防护栏杆,底部侧面设18㎝高的挡脚板。防护栏杆如下图所示:

临边防护示意图

i. 脚手架出入口的构造:大小为4×5米(宽×高)的防护棚,上铺50㎜厚的双层脚手板。在出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆,并高于门洞口1-2步,立柱用短管斜撑相互联系。上方悬空立柱处增加两根斜杆,斜杆与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向支撑,应伸出斜腹杆的端部,以保证立柱悬空处的整体性。门洞15㎝两侧分别增加两根。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,应在相交的大横杆处增设一根小横杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;斜腹杆宜采用通长杆件,接长时用对接扣件连接。如下图所示:

j. 楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从梯井内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2米高的护身栏,侧边底部设18㎝高的挡脚板。。

4、框架梁板脚手架的构造要求

a.立杆:纵横向立杆间距0.7*0.8 m,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10 cm。下部设扫地杆,扫地杆从垫板往上20 cm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10 cm。。

b.横杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平拉杆步距1.5m,确保其在两个方向都具有足够的设计刚度,横杆用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2 cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。为防止水平横杆对立杆产生偏心弯距的影响,在搭设模板支架时,将横杆对称相间布置。示意如下图所示:

c.剪刀撑:沿支架四周外满设剪力撑,四角应设抱角斜撑,中部每隔10 M 沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。。

d.架板铺设:因本工程架高大于4m,架板必须满铺。。

e.接头节点要求:纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500cm,并应避免设在纵向水平杆的跨中

f.梁板模板支架的搭设要求

1.严格按照设计尺寸要求搭设,立杆和水平杆的接头应错开在不同的框格中设置;

2.确保立杆的垂直度和横杆的水平偏差符合《扣件架规范》的规定;

3.斜杆尽量同立杆连接,节点构造符合规范规定;

4.确保每个扣件的拧紧力矩控制在45—60N.M;

5.地基支座的设置和承载力均应达到设计要求;

g.施工作业要求

1.上架作业人员必须持证上岗,戴安全帽,系安全带。。

2.混凝土浇注过程中,要确保模板支架均衡受荷,宜从中部开始向两边扩展浇注方式进行。。

3.严格控制施工荷载,在混凝土浇注过程中,派专人检查支架及其支撑情况,发现下沉、松动和变形时,及时解决。。

五、脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载实验、材料配备→定位设置通长脚手板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。。

定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;双管立柱应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙杆可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。。

双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。。

六、安全施工技术措施

6.1.材质及其使用的安全技术措施

6.1.1.扣件的紧固程度应在40-50N.m,并不大于65N.m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。。

6.1.2.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜。。

6.1.3.钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。。

6.1.4.外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。。

6.1.5.严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。。

6.2.脚手架搭设的安全技术措施

6.2.1.脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的混凝土必须达到设计强度的75%以上才能施工。。

6.2.2.搭设过程中划出工作标志区,禁止行人、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。。

6.2.3.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。。

6.2.4.脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。。

6.2.5.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。。

6.2.6.在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。

每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。。

6.2.

7.外脚手架的卸荷严格采用ф15.5的钢丝绳通过梁上对拉螺栓孔与脚手架连接,严禁私自拆改。。

6.3.脚手架上施工作业的安全技术措施

6.3.1.结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。。

6.3.2.严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料放荷,施工荷载不得大于3KN/㎡,确保较大安全储备。。

6.3.3.结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。。

6.3.4.当作业层高出其下连墙杆3.6米以上,且其上尚无连墙杆时,应采取适当的临时撑拉措施。。

6.3.5.各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止附落物体伤人。。

6.3.6.定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。。

七、脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。

一、参数信息:

1.脚手架参数

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为

1.80 米;计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 1

2.0 米,立杆采用单立管;内排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2;采用的钢管类型为Φ48×

3.5;横杆与立杆连接方式为单扣件;扣件抗滑承载力系数为 0.80;连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距3.60 米,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工荷载均布参数(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;同时施工层数:2;

3.风荷载参数

河北省市地区,基本风压为0.45,风荷载高度变化系数μz为0.84,风荷载体型系数μs为0.65;考虑风荷载

4.静荷载参数

每米立杆数承受的结构自重标准(kN/m2):0.1161;脚手板自重标准值(kN/m2 ):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2):0.110;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2;脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆冲压钢;

5.地基参数

地基土类型:碎石土;地基承载力标准值(kN/m2):500.00;

基础底面扩展面积(m2):0.09;基础降低系数:0.40。。

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;

脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.050/(2+1)=0.123 kN/m ;

活荷载标准值: Q=3.000×1.050/(2+1)=1.050 kN/m;

静荷载的计算值: q1=1.2×0.038+1.2×0.123=0.193 kN/m;

活荷载的计算值: q2=1.4×1.050=1.470 kN/m;

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.193×1.2002+0.10×1.470×1.2002 =0.234 kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为M2max= -0.10×0.193×1.2002-0.117×1.470×1.2002 =-0.275 kN.m;

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=Max(0.234×106,0.275×106)/5080.0=54.134 N/mm2;

大横杆的抗弯强度:σ= 54.134 N/mm2小于 [f]=205.0 N/mm2。满足要求!

3.挠度计算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.123=0.161 kN/m;

活荷载标准值: q2= Q =1.050 kN/m;

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V= 0.677×0.161×1200.04/(100×2.06×105×121900.0)+0.990×1.050 ×1200.04/(100×2.06×105×121900.0) = 0.948 mm;

脚手板,纵向、受弯构件的容许挠度为 l/150与10 mm 请参考规范表5.1.8。。

大横杆的最大挠度小于 1200.0/150 mm 或者 10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯

矩和变形。。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.200 = 0.046 kN;

脚手板的荷载标准值:P2=0.350×1.050×1.200/(2+1)=0.147 kN;

活荷载标准值:Q=3.000×1.050×1.200/(2+1) =1.260 kN;

荷载的计算值: P=1.2×(0.046+0.147)+1.4 ×1.260 = 1.996 kN;

小横杆计算简图

2.强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax = 1.2×0.038×1.0502/8 = 0.006 kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax = 1.996×1.050/3 = 0.698 kN.m ;

最大弯矩 M= M qmax + M pmax = 0.705 kN.m;

σ = M / W = 0.705×106/5080.000=138.749 N/mm2;

小横杆的计算强度小于 205.000 N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=5×0.038×1050.04/(384×2.060×105×121900.000) = 0.024 mm ;

P2 = p1 + p2 + Q = 0.046+0.147+1.260 = 1.453 kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax = 1453.080×1050.0×(3×1050.02-4×1050.02/9 ) /(72×

2.060×105×121900.0) = 2.378 mm;

最大挠度和 V = V qmax + V pmax = 0.024+2.378 = 2.402 mm;

小横杆的最大挠度小于 (1050.000/150)=7.000 与 10 mm,满足要求

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,

该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范

5.2.5):

R ≤ R c

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.050=0.040 kN;

脚手板的荷载标准值: P2 = 0.350×1.050×1.200/2=0.221 kN;

活荷载标准值: Q = 3.000×1.050×1.200 /2 = 1.890 kN;

荷载的计算值: R=1.2×(0.040+0.221)+1.4×1.890=2.959 kN;

R < 6.40 kN , 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);为0.1161

N G1 = 0.116×12.000 = 1.393 kN;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用木脚手板,标准值为0.35 N G2= 0.350×2×1.200×(1.050+0.3)/2 = 0.567 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆冲压钢,标准值为0.11

N G3 = 0.110×2×1.200/2 = 0.132 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

N G4 = 0.005×1.200×12.000 = 0.072 kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G =N G1+N G2+N G3+N G4 = 2.164 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。。

经计算得到,活荷载标准值

N Q= 3.000×1.050×1.200×2/2 = 3.780 kN;

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中W o-- 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用: W o = 0.450 kN/m2;

U z -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用: U z= 0.840 ;

U s -- 风荷载体型系数:U s =0.649 ;

经计算得到,风荷载标准值

W k = 0.7 ×0.450×0.840×0.649 = 0.172 kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N G+1.4N Q= 1.2×2.164+ 1.4×3.780= 7.889 kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q= 1.2×2.164+ 0.85×1.4×3.780= 7.095 kN;风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W计算公式

M w = 0.85 ×1.4W k L a h2/10 =0.850 ×1.4×0.172×1.200×

1.8002/10 = 0.079 kN.m;

六、立杆的稳定性计算:

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴心压力设计值:N =7.889 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数:K = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:U = 1.500

计算长度 ,由公式 l o = kuh 确定:l o = 3.119 m;

L o/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的结果查表得到:φ= 0.186 ;

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ = 7889.000/(0.186×489.000)=86.737 N/mm2;

立杆稳定性计算σ= 86.737 小于 [f] = 205.000 N/mm2满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

立杆的轴心压力设计值:N =7.095 kN;

计算立杆的截面回转半径:i = 1.58 cm;

计算长度附加系数: K = 1.155 ;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得:U = 1.500

计算长度 ,由公式 l o = kuh 确定:l o = 3.119 m;

L o/i = 197.000 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 l o/i 的结果查表得到:φ= 0.186

立杆净截面面积: A = 4.89 cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.000 N/mm2;

σ = 7095.240/(0.186×489.000)+79452.534/5080.000 = 93.649 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 93.649 小于 [f] = 205.000 N/mm2满足要求。。

七、最大搭设高度的计算:

不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 N G2K(kN)计算公式为:

N G2K = N G2+N G3+N G4 = 0.771 kN;

活荷载标准值:N Q = 3.780 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值:G k = 0.116 kN/m;

H s =[0.186×4.890×10-4×205.000×103-(1.2×0.771

+1.4×3.780)]/(1.2×0.116)=89.207 m;

脚手架搭设高度 H s等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 89.207 /(1+0.001×89.207)=81.901 m;

[H]= 81.901 和 50 比较取较小值。得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50.000 m。。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

吸收塔脚手架搭设施工方案

平顶山平东热电有限公司2×210机组超低排放改造项目 #7机组脚手架搭拆施工方案 批准人: 会签人: 编制人: 中电投远达环保工程有限公司 2016年04月20日

目录 目录 (2) 1、编制依据 (3) 2、施工范围 (3) 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 (3) 4、施工工序和方法 (4) 5、主要工器具及劳动配置 (6) 6、质量要求及质量控制措施 (6) 7、安全和环境控制措施 (13) 8、危险源辨识评价和控制措施 (15)

1、编制依据 1.1 《实用建筑施工手册》2000缩印版。 1.2 《建筑施工安全技术规范》2000版。 1.3 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002。 1.4 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2002年版。 1.5 中电投远达环保工程有限公司提供的安装图。 1.6 中电投远达环保工程有限公司超净排放改造工程技术协议。 1.7 原脱硫系统相关施工图纸,技术文件。 2、施工范围 2.1 脚手架搭设范围为吸收塔拆除安装、烟道拆除安装脚手架搭设拆除。 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 3.1 施工前应做的准备 3.1.1根据施工任务按批准的施工组织设计、程序文件、施工图纸资料、安全措施及要求、相关现行国标、规范、规程等组织全体参与施工操作人员进行施工技术及安全技术交底。具体为:工程范围、进度要求、操作方法、质量安全保证措施,技术检查与验收要求、施工要求及注意事项。 3.1.2班长1人(施工组长必须熟悉了解架子搭设和拆除整个流程的安全和技术方面的要求和保证措施),架子工6人(根据施工量可以适当增加或减少),杂工2人(材料转运和堆码等)。 3.2 必须具备的条件 3.2.1现场场地必须夯实平整且排水畅通,水、电、路接通,施工用材料、机具准备就绪。 3.2.2施工用安全器材准备充分。 3.2.3施工用材料按要求提前组织进场,材料的场内水平运输以盘拖为主,辅以人工转

脚手架安全通道搭设标准及要求

蒄脚手架安全通道搭设标准及要求莄一、准备工作 肂1、搭设前施工员应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。 荿2、按照<<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>>(JGJ130-2011)中构造要求,决定脚手架步距等等,具体部署搭设步骤。 薄3、材料准备:对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。 3.1 3.2蒁搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 3.3 3.4薀脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度 2.2m,其它杆最大长度为 6.5 m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3.5 3.6膈钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 3.7 3.8蚃钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 3.9 3.10袂扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)规定。 3.5.1 3.5.1节新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣 件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 3.5.1 3.5.1羇旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺

拴进行更换处理。 3.5.1 3.5.1羇新、旧扣件均进行防锈处理。 3.11 3.12芃脚手片用毛竹脚手片或木板,无发霉、腐蚀。 3.13 3.14螀密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 羀4、搭设场地准备:根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与坚实平整,不积水, 砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。 肇4.1脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实(地基能承受0.8kg/c㎡的压力),根据现行国家标准<<地基与基础工程施工及验收规范>>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,后用C20砼浇筑厚度不小于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 蚄4.2脚手架底面标高高于自然地坪50mm。 蒂4.3立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 蝿5、架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带、 必须穿鞋,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在 工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。 膇二、脚手架设计尺寸 肅1、脚手架底步距为2m,其余每步为 1.8m. 袀2、立杆纵距为 1.5m,横距为1.2m.

脚手架及支撑的施工方法

脚手架及支撑的施工方法 脚手架及支撑的施工方法提要:大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根 脚手架及支撑的施工方法 A 外墙脚手架 外脚手架为双排钢管落地脚手架,落地架支撑到18层,采用φ48×钢管搭设,立杆高度超过作业面(裙房为女儿墙)。立杆纵距,立杆横距,内排立杆距墙。大横杆步距~,小横杆间距,小横杆里端距墙。架体铺竹脚手板,外侧悬挂绿色密目安全网,作业面上的每步架体设置250mm高挡脚板;架体拉结点两步三跨,采用钢管绞接。 1.架体基础 回填土上的架体,其基础做法为100㎜厚c15垫层,向外找坡5%,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板;结构砼层上的架体,立杆底部铺垫50㎜厚木脚手板。木脚手板必须铺放平稳,不得悬空。 2.立杆 立杆为单立杆,采用对接扣件连接,两个相邻立杆接头不能设在同步内,错开距离≥500mm且与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步或遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300且≤100mm。 3.大横杆 大横杆布置在立杆内侧,采用对接扣件连接,与立杆交接处用直角扣件扣紧,大横杆在小横杆的上面,共设四根。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差应不大于该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 4.小横杆 主节点处必须设置一根小横杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距1/2。 5.扫地杆 架体底部必须设置纵横向扫地杆,横向扫地杆在纵向扫地杆之下。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板上皮200mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆固定在立杆上。 6.连墙件 连墙件按两步两跨设置。副楼、裙楼在拉结点位置于结构施工时在楼层外侧梁板中预埋φ48短钢管,外脚手架搭设后用φ48钢管将预埋短钢管与外架拉结(靠近主节点)。 连墙件设置示意图 7.剪刀撑 剪刀撑沿脚手架两端和转角处起设置,每5-7根立杆设一道,且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置,其斜杆与水平面的交角必须控制在45-60度之间,两端用旋转扣件与脚手架的立杆或小横杆扣紧,且中间应增加2-4个扣结点。剪刀撑斜杆采用单杆,底部斜杆的下端应置于垫板上。斜杆接长采用旋转扣件连接,搭接长度不小于500mm,设置2个旋转扣件,斜杆相邻接头不得位于同一跨内。 8.横向斜撑 在架体拐角处应设置横向斜撑,在横向平面内由底层至顶层加设斜杆,并与小横杆端

吸收塔脚手架搭设方案

1、工程概况 1.1、山西大唐国际临汾热电有限责任公司2*300MW机组烟气脱硫工程是由北京国电清新环保公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 1.2、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体 高为38.656m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 2.1、《山西临汾热电脱硫工程施工组织设计》。 2.2、图纸:《吸收塔制作图》北京国电清新环保工程有限公司SPCLF-S-S0101。 2.3、引用技术规范及标准:《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/5009.1-2002; 3、构造设计 3.1、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 4.1、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为350m2o 4.2、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约50吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表: 5、施工准备

5.1 、现场作业准备及条件 5.1.1 、施工人员持证上岗,培训合格并报验监理。 5.1.2 、施工作业指导书经审批合格,作业人员技安交底双签字。 5.1.3 、施工现场道路畅通,照明良好,爬梯随脚手架同时搭设。 5.1.4 、吸收塔周围基础回填夯实,所有搭设材料随工程进度一月前必须满足使用用量。 5.2 、劳动力组织 5.2.1 、根据工程情况成立一个架工班,班长一名,架子工十名。 5.2.2 、工期要求:随吸收塔的壳体安装逐层搭设,在壳体安装前提前两天搭设完毕。 6、主要搭设程序 6.1、搭设流程为:架杆、板、扣件等领料、检查T基础检查、放线定位T铺设垫木T竖底层里外立杆T搭设扫地杆水平横杆T铺脚手板T绑扎护栏、斜梯T第三步三跨加装连杆件T张挂安全网T接第二层 里外立杆T同以上 4-9步搭设程序相同直至搭设完毕。 6.2 、根据安装要求,计算脚手搭设材料用量,在脚手架搭设前领料,领料时,检查架管外观是否有裂纹、扁曲、损伤及腐蚀严重等不良现象,并抽查其规格是否符合要求;扣件检查无裂纹、无少螺栓、脱扣等不良现象,转动灵活;脚手板使用时无破裂、虫蛀等不良现象,厚度符合要求,富有弹性;未使用完的脚手架、板、网、扣件等要按规格分类码放,并加设垫木,环境应干燥,防止雨淋、水泡,造成严重锈蚀。 6.3 、搭设基地检查放线定位:首先在吸收塔基础回填时应就监督其回填质量,每层回填土厚度不超 过300mm并逐层夯实,回填到要求后建议在脚手搭设部位下浇筑一层混凝土,搭设脚手时,基础符合要求,并按设计要求将脚手搭接部位放样划线。(由于吸收塔周围正在施工,因此吸收塔脚手搭设时,根据现场实际情况搭设,遵循原则:先搭的先搭,后搭的加搭) 6.4、立杆搭设时,在每根立杆的底部放置底座或垫木,垫木厚度不小于50mm宽度200mm左右, 长度大于500mm在搭设第一层立杆时以 6m与4m管交错搭设,先里后外,以避免相邻立杆的对接扣件在同一高度内,(相邻立杆的对接扣件错开距离不小于500mm,开始搭设立杆时,以立杆最低部紧贴地面搭设 扫地杆,并每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连杆件安装稳定后,方可根据情况拆除;连杆件设置为三步三跨,将小横杆直接焊在外加强筋上(设置时应尽量设置在吸收塔加强筋上),以后每层立杆的搭设以 6m/层的高 度向上涨接,外侧最顶脚手高度高出塔顶 1.5m左右, 塔内侧脚手低于塔顶板 0.4m左右。 6.5 、大小横杆的搭设:在同一步中,大横杆应四周交圈,相邻两横杆相互交错,横杆的底步距为 1.6m,从第二步起每步高度为 1.8m,大横杆一般置于立杆里侧,横杆搭设时离壳体及加强筋的内外壁距离 不大于200mm小横杆应贴近立杆布置,任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆,小横杆布置在双立杆之间与大横杆连接,小横杆可根据脚手板的长度、宽度作相应调整,斜撑的搭设应随立杆、横杆等同步搭设,由于该脚手架为多边形封闭式双排脚手架,因此不设剪力撑,只在拉杆焊接的位置设置水平斜撑。

安全网搭设操作规程

安全网搭设操作规程 1 各类建筑施工中必须按规定搭设安全网。安全网分为平支网和立挂网两种。安全网搭设要搭接严密、牢固、外观整齐,网内不得存留杂物。 2 安全网绳不得损坏和腐朽,搭设好的水平安全网在承受100kg 重、表面积2800kg/cm2的砂袋假人,从10m高处的冲击后,网绳、系绳、边绳不断。搭设安全网支撑杆间距不得大于4m。 3 无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支固定3m宽的水平安全网(20m 以上的建筑物搭设6m宽双层安全网),网内缘与墙面间隙要小于15cm,网底距下方物体表面不得小于3m(20m以上的建筑物不得小于5m)。安全网下方不得堆物品。 4 在施工程20m以上的建筑每隔4层(10m)要固定一道3m宽的水平安全网。安全网的外边沿要明显高于内边沿50~60cm。 5 扣件式钢管外脚手架,必须立挂密目安全网沿外架子内侧进行封闭,安全网之间必须连接牢固,并与架体固定。 6 工具式脚手架必须立挂密目安全网沿外排架子内侧进行封闭,并按标准搭设水平安全网防护。 7 20m以上建筑施工的安全网一律用组合钢管角架挑支,用钢丝绳绷拉,其外沿要高于内口,并尽量绷直,内口要与建筑锁牢。 8 在施工程的电梯井、采光井、螺旋式楼梯口,除必须设金属可开启式安全防护门外,还应在井口内首层并每隔4层固定一道水平安全网。

9 无法搭设水平安全网的,必须逐层立挂密目安全网全封闭。搭设的水平安全网,直至没有高处作业时方可拆除。 10要经常清理网内的杂物,在网的上方实施焊接作业时,应采取防止焊接火花落在网上的有效措施;网的周围不要有长时间严重的酸碱烟雾。 11 安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。安全网在不使用时,必须妥善的存放、保管,防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌:首先看是平网还是立网,立网和平网必须严格地区分开,立网绝不允许当平网使用;架设立网时,底边的系绳必须系结牢固。新网必须有生产厂家的生产许可证、产品的出厂合格证;若是旧网在使用前应做试验,并有试验报告书,试验合格的旧网才可以使用。 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 芜湖滨江住宅工程项目监理部 2011年3月5日

脚手架及支撑搭设专项施工方案

天邑春江花苑脚手架施工方案 本工程地下一层,地上八层,架子采用①48* §3.5钢管搭设,外架采用双排 单立杆落地架,浇筑砼搭设满堂脚手架,内装修搭设活动架。外安全防护采用安全网。 一、施工准备 1. 熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗口、阳台位置及 建筑物周围的地基等情况。 2. 编制脚手架工程的施工组织设计,并经上级技术主管部门批准。 3. 根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规定进行检查验收。验收合格后方使用。并按品种、规格分类堆放,堆放场地应平稳,并有一定的排水措施。 4. 平整场地,并对架子基础进行处理,处理后的地基应符合脚手架搭设要求。 5. 在架子周围设置畅通的排水沟。 6. 脚手架基础验收合格后,方可放线定位。 7. 搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。 二、施工要点 1.外墙脚手架搭设 采用封闭型落地式双排钢管脚手架。其立杆的柱距为 1.05,排距为 1.5m,内立杆距墙300mm,大横杆步距为1.8m,并设一道水平扫地杆,扫地杆距地面 150mm ,在操作面设1.2m 高的护身栏杆,满铺脚手板并设250mm 高的挡脚板,

外挂安全网。在脚手架的两端设置剪刀撑,中间每隔6根立杆再设置一道,且剪刀撑应联系3-4 根立杆,与地面间的夹角为45 度,门洞口处在脚手架上架设八字撑。考虑到肥槽土方回填滞后于结构施工,因此应先搭设挑架,待肥槽回填后在改为落地架。

2、<j^a-个;t 划 邑 1 -------------- 1 HKH 如 ■ 一 HL 5 — 忙斗 ■ W - J 如MIJ 炉丽射

03吸收塔脚手架搭设

江苏新海发电有限公司11、12#燃煤锅炉烟气脱硫工程吸收塔脚手架搭设 施 工 技 术 方 案 武汉凯迪电力环保有限公司新海项目经理部 二00七年元月二十五日

1、工程概况 新海电厂2×220MW燃煤锅炉烟气脱硫工程是由武汉凯迪电力股份有限公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 、该工程包含烟气主流程系统和石灰乳制备系统及石膏处理系统两个辅助系统,共三个系统。其中烟气主流程系统为从11、12#炉后引风机出来的未处理烟气升压风机升压GGH加热器加热吸收塔脱硫处理GGH加热器加热烟囱。 、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体高为31.6m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 、《新海电厂脱硫工程施工组织设计》。 、图纸: 《吸收塔制作图》武汉凯迪电力股份有限公司J0301。 、引用技术规范及标准: 《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、构造设计 、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为200m2。 、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约40吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表:序号名称规格型号单位数量备注 1脚手管ф48××6000根500随工程随时 2脚手管ф48××4000根60随工程随时 3脚手管ф48××2500根1000随工程随时 4脚手管ф48××2000根1500随工程随时 5扣件十字只6000随工程随时 6扣件接头只600随工程随时 7扣件转向只100随工程随时 8脚手板50×250×2000块1000随工程随时 9安全网大眼㎡800随工程随时 10铅丝8-12#kg400随工程随时 11其它随工程随时

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015-12-09

目录 1. 施工概况 (1) 2. 依据的图纸、文件及标准 (1) 3. 脚手架构造 (1) 4. 施工准备 (2) 5. 主要搭设程序 (2) 6. 脚手架拆除 (4) 7. 注意事项 (4) 8. 安全措施 (4) 脚手架安全承载力计算 (6) 附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表 附表2:绿色施工实施计划表 工作危险源识别(JHA) 重大风险作业及控制措施 重要环境因素及控制措施表 重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除 1.施工概况 热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版 2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002 2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21 2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 2.5建筑施工特种人员管理规定2008 2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009) 2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施 2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009 2.9总平面图、吸收塔安装图纸 3.脚手架构造 3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高 4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。 3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

脚手架搭设作业安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD225 脚手架搭设作业安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架搭设作业安全防护措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、一般要求 1、建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证。在技工带领、指导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。 2、架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事高架设工作。 3、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩笑、酒后上班。 4、作业层接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人

内脚手架支撑施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0一五年九月

目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 3、脚手架材料选择和质量规定 0 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (3) 5、施工准备 (6) 6、主要施工方法 (7) 7、计算书 (8)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

3.1.2钢管应为力学性能适中的Q235钢,其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。 3.1.3钢管的截面尺寸为外径48mm,壁厚3.5mm。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。 3.1.4钢管质量的检验要求 (1)钢管的外观质量检验应按下表进行 钢管质量检验要求 (2)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

脚手架安全网搭设规范

脚手架安全网搭设规范 脚手架安全网搭设规范要严格按照建设部《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知(建质[2003]82 号)要求和《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91 )的规定执行,重点对以下方面进行整治: ?建筑工程项目开工前,施工项目部须认真研究工程特点,编制预防高处坠落事故专项方案,辩识施工各阶段高处坠落危险源,明确高处作业安全防护措施,如脚手架、吊装拆除、模板工程、临边洞口等。对所有高处作业人员进行高处作业安全知识的教育;对采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,按规定对作业人员进行了相关安全技术交底。高处作业人员须经过体检合格后上岗。施工现场为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品和用具;作业人员在作业时按规定正确佩戴和使用。高处作业前,项目负责人须组织有关部门对安全防护设施进行验收合格签字后才作业。安全防护设施做到定型化、工具化,防护栏杆以黄黑(或红白)相间的条纹标示,盖件等以黄(或红)色标示。需要临时拆除或变动安全设施的,经项目负责人审批签字,并组织有关部门验收合格签字后实施。?物料提升机须编制安装拆卸施工方案,使用前经验收合格签字后使用。物料提升机应有完好的停层装置,各层联络要有明确信号和楼层标记。物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门,同时采用断绳保护装置

或安全停靠装置。通道口走道板应满铺并固定牢靠,两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板,并用密目式安全网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。施工外用电梯须编制安装拆卸施工方案,使用前经验收合格签字后使用。施工外用电梯各种限位应灵敏可靠,楼层门应采取防止人员和物料坠落措施,电梯上下运行行程内应保证无障碍物。电梯轿厢内乘人、载物时,严禁超载,载荷应均匀分布,防止偏重。移动式操作平台须按相关规定编制施工方案,经验收合格签字后使用。移动式操作平台立杆应保持垂直,上部适当向内收紧,平台作业面不得超出底脚。立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑,平台应用坚实木板满铺,并设置防护栏杆和登高扶梯。各类作业平台、卸料平台须按相关规定编制施工方案,经验收合格签字后使用。架体应保持稳固,不得与施工脚手架连接。作业平台上严禁超载。 ?脚手架须按相关规定编制施工方案,经验收合格签字后使用。作业层脚手架的脚手板应铺设严密,下部应用安全平网兜底。脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭,不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时应作全封闭,防止人员和物料坠落。作业人员上下应有专用通道,不得攀爬架体。附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架须按相关规定编制施工方案,经验收合格签字后使用。附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架每提升一次,都应由项目负责人组织有关部门验收,经验收合

脚手架施工方案(附支撑图)

脚手架施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、相关的现行国家标准及规范 二、工程概况 一、工程概况: 工程名称:天津市奥亚机电有限公司新建工程 建设单位:天津市奥亚机电有限公司 监理单位:天津市安盛工程建设监理有限公司 施工单位:天津富凯建设集团有限公司 项目经理:刘文艳 本工程坐落于天津泰达(津南)微电子园区内,建筑面积8411㎡,建筑高度13米,框架二层局部三层。 工期:2011年1月1日至2011年8月31日 本工程为争创文明工地示范工程,要求安全防护措施要得力,因此要求脚手架搭设标准要高,必须按照(JGJ130-2001)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》编制本方案。脚手架立杆间距符合标准要求,做到横平竖直,整齐美观,防护到位,符合标准规定。 搭设高度:本工程外脚手架类型为落地式扣件钢管脚手架,搭设最高度高约为14米 三、工程准备

1、材料准备 (1)钢管杆件:钢管杆件采用Φ48×3.5mm,焊接钢管其材性应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 (2)扣件:扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件采用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中Q235钢的规定;螺纹均应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。 (3)脚手板:脚手板采用毛竹片。 (4)安全网采用绿色密目安全网,必须有产品质量检验合格证,安全网的选用应符合规范规定要求。 2、人员配备 各专业施工人员及上岗证应配备齐全。 3、技术准备 脚手架施工前,必须编制专门施工方案,经批准后组织实施,具体搭拆前,要进行技术交底,并提出有关的要求事项。 四、脚手架施工 ○1、施工布置 本工程采用双排落地式钢管脚手架,脚手架排距0.8m;步距1.8m;柱距1.5m;连墙杆水平间距4.5m,垂直间距3.6m(隔二步拉一道)。 ○2、脚手架搭设的地基、基础要求 1、脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与GBJ202的有关规定进行。 2、脚手架底座底面标高要求高于自然地坪50MM。 3、脚手架基础经验收合格后,应按现场形式放线定位。 4、具体做法按土质分为: A:素土夯实; B:10cm碎石垫层; C:10cm1.2米宽C20混凝土。 ○3、构造要点 本工程脚手架采用双排落地式钢管脚手架,立杆横距为800~1000mm,纵距为1200mm,相邻立杆的接头位置应布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于500mm.立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 大横杆步距为1800mm,上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相近的立杆距

高于24米脚手架和安全网搭设方案

高于24米脚手架和安全网搭设方案 核:批准:中铁一局集团有限公司福州三环东北段魁岐互通工程项目经理部二0一一年六月编制说明: 1、为预防施工现场高空作业事故的发生,保证施工安全,依据《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全全生产管理条例》的要求,特编制此专项方案,以指导现场安全作业。 2、福州三环东北段魁岐互通工程桥梁墩身高度部分超过24米,为此特编制此方案,凡本项目墩身高度超过24米的墩身脚手架搭设均需按照此方案搭设脚手架及搭设安全网进行作业施工。 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《安全帽》GB2811-8 93、《安全带》GB6095-8 54、《密目安全网》GB16909-9 75、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-9 96、《魁岐互通工程施工图》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 三、脚手架搭设及安全网防护要求 1、地基处理:搭设场地必须平整,并碾压密实,基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并设置排水措施。 2、脚手架搭设前,必须对钢管、扣件进行检查,钢管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹的必须报废,不得使用。 3、脚手架的搭设不得过于简单,必须采用双排脚手架设置,内立杆与外立杆水平间距为 1、05米,立杆水平间距应为 1、5m,横杆间距不得大于 1、8m。脚手架搭设高度要超过墩台顶 1、5米以上,顶层作业平台铺设木板,并设置扶手栏杆,扶手栏杆高度距操作层

1、2米。 4、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200。 5、施工现场使用的安全网的质量必须符合标准要求,并要定期进行抽样检测试验,对检测试验不合格的安全网要坚决报废,不得使用。 6、安全网的设置:本工程主体工程及临边防护均采用2000目/100平方厘米密目网全封闭防护。密目网要挂设在外脚架外侧横杠上,临边支撑杆内侧,密目网的每个环扣用14#铅丝与支撑杆绑扎牢固,密目网上下两网之间要拼接严密,并与施工作业面贴紧。 7、脚手架内立杆与模板之间必须设置双层安全网防护。 8、本地台风多发,脚手架在搭设过程中均需及时在四角拉设揽风绳。 9、我部施工作业墩身比较高,墩身施工采用分节浇注,一般一次浇注高度10米左右,脚手架搭设根据墩身施工进度分段搭设,在第一次混凝土浇注完后,再进行上层脚手架搭设时,下层脚手架必须采用钢管与已浇注墩身固定锁死,每两层锁定一道,防止因脚手架高度过高失稳。 10、攀登作业用的梯子必须使用牢固可靠的爬梯,并设置扶手栏杆。在工作前须把梯子安置稳固,不可使其动摇或倾斜过度。在水泥或光滑坚硬的地面上使用梯子时,须用绳索将梯子下端与固定物缚住(有条件时可在其下端安置橡胶套或橡胶布)。 四、脚手架的拆除施工工艺 1、拆架程序应遵守由上到下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆) 2、不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。 五、安全施工技术措施 1、材质及其使用的安全技术措施①扣件的紧固程度在40-50Nm,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口

第十二节---脚手架及支撑搭设方案.doc

- 第十二节脚手架及支撑搭设方案 本工程架子工程采用φ 48 ×3.5 钢管搭设,该工程采用双排单立杆落地架,浇筑砼搭设满堂脚手架,砌筑施工、内装修搭设活动架。 外架安全防护采用密目安全网加钢丝网,垂直面铺“五层”竹胶板作 垂直防护。外脚手架搭设详附图。 一、施工准备 1.熟悉施工图,了解建筑物的构造形式,如几何尺寸、门窗洞口 位置及建筑物周围的地基等情况。 2.编制脚手架工程的施工组织设计,并经上级技术主管部门批 准。 3.根据施工组织设计要求,组织脚手架材料的进场,并按有关规 定进行检查验收。验收合格后方可使用。并按品种、规格分类堆 放,堆放场地应坚实平稳,并有一定的排水措施。 4.平整场地,并对架子基础进行处理,处理后的地基应符合脚手 架搭设要求。 5.在架子周围设置畅通的排水沟。 6.脚手架基础验收合格后,方可放线定位。 7.搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。 二、材料要求 1 、采用φ48 ×3.5 钢管搭设;

2、凡有严重锈蚀弯曲、压扁或裂纹者,禁止使用; 3、扣件应与架管配套使用,并有出厂合格证; 4、脚手板单块重量不得超过 30kg ; 5、安全网每平方米承受 1690 kg 以上的荷载;朽网、断网不得使用; 6、附墙件、连墙件、埋件等满足 A3 钢的技术要求条件。 三、施工要点 1、双排单立杆落地架 1)搭设参数 双排单立杆落地架搭设参数(m )见下表: 架子高立杆间距里立杆距外墙距离横向纵向步距 30m 以内 1.05 1.8 1.8 0.35 2)荷载要求 1)主体结构施工,每步架上的荷载不超过 270kg/m 2。装修阶 段每步架上荷载不超过 200kg/m 2,同时,操作层至少间隔 三步架。 2)扣件紧固力要达到 70N.m 。 3)脚手架搭设顺序: 土方回填→地基处理→安放垫木、底座→竖立杆同时安扫地杆 →搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→安踢脚板及栏杆→挂安全

脚手架安全网搭设规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架安全网搭设规范 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9843-81 脚手架安全网搭设规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 脚手架安全网搭设规范要严格按照建设部《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知(建质[2003]82号)要求和《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)的规定执行,重点对以下方面进行整治: ●建筑工程项目开工前,施工项目部须认真研究工程特点,编制预防高处坠落事故专项方案,辩识施工各阶段高处坠落危险源,明确高处作业安全防护措施,如脚手架、吊装拆除、模板工程、临边洞口等。对所有高处作业人员进行高处作业安全知识的教育;对采用新工艺、新技术、新材料和新设备的,按规定对作业人员进行了相关安全技术交底。高处作业人员须经过体检合格后上岗。施工现场为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品和用具;

内脚手架支撑施工方案

内脚手架支撑施工 方案 xxxxxxxxxxxxr程 模板内支撑 体系脚手架 施 工

方 案 编制单位:xxxxxx建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期: 二0一五年九月 目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 文档仅供参考 3、脚手架材料选择和质量规定 0 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (3) 5、施工准备 (6) 6、主要施工方法 (6) 7、计算书 (7)

1、工程概况 本工程XXXXXXX)投资建设,xxxxxxxxX设计院设计,由XXXXX 监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。 建设地点:XXXXXXX工程名称:XXXXXX总建筑面积2516.02 〃,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6 度,设计使用年限为50 年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130- ); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- ); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工 程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1 钢管 文档仅供参考 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

吸收塔及原净烟道脚手架搭设施工方案

鹤壁鹤淇发电有限责任公司 2×660MW机组#2脱硫AFT塔检修脚手架搭设技术规范书 一、工程概况: 鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组脱硫AFT内部检修工程,AFT直径为18m,总高度为25m。本要求是针对AFT塔体防腐所编制的脚手架搭、拆施工方案的依据。 #2AFT塔氧化风管疏通脚手架具体内容如下: 1)AFT塔内沿氧化风母管搭设脚手架,规格约为:18×3×24(米)。 2)AFT塔外氧化风母管两端,搭设2个脚手架,规格约为:2×1.5×24(米)。 3)AFT塔内不超过4米高的小脚手架,包含在本项目内(如有需要)。 二、依据 2.1《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.3《施工组织设计》 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 三、作业前必须具备的条件和应做的准备 3.1作业前必须具备的条件 a.AFT脚手架子搭设前施工方案须编制完毕,经审批合格。 b.所需要脚手杆、扣件、脚手板等材料必须提前到场并经检查合格,锈蚀严重,强度不够的脚手架材料不允许使用。 c.AFT底部淤泥清理干净。 d.搭架子所需使用的工器具要进行全面检查、检修,保证使用中的可靠性。 e.作业前必须进行安全技术交底并让所参加交底人进行签字、记录。 f.现场交通工具必须满足施工要求,现场道路平整,具备运输条件。 g.塔内照明必须充足,低压行灯变压器、行灯及电源准备齐全。 h.施工人员应明确分工,各负其责。 i.施工记录表格、验收表格准备齐全,做到天天有记录,搭设完毕后及时验收。

j.施工人员经过三级安全教育,体检合格者方可上岗。k.脚手架施工人员必须持证上岗。 四、参加作业人员的资格和要求 五、所需材料及工机具 六、作业程序及内容

钢管扣件外脚手架及安全网竹片搭设施工双包合同协议书范本范本标准模板.docx

编号:_______________ 钢管扣件外脚手架及安全网竹片搭 设施工双包合同 甲方:__________________________

乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日岀租单位:(以下简称甲方): 租用单位(以下简称乙方):

甲方将工程中的所用钢管扣件、安全网竹片和工程中的外脚手架搭设工程双包给乙方施工,经甲方双方友好协商特定协议如下: 1.乙方负责工程的外脚手架搭设拆除,外脚手架搭设必须符合盐城市市建设委员会印发的《建 筑施工脚手架安全技术规定》的通知具体规定以及安全措施的实施。 2.本工程架子搭设按实际建筑面积每平米________________元计算给乙方。 3.架子工必须具备中华人民共和国标准《特种作业人员安全操作证》后方可施工。 4.安全网、竹片选材严格按照安全施工规范,甲方配合乙方脚手架材料的管理不得恶意侵害, 如有发现按原价赔偿。 5.夕卜架搭设必须符合安全技术规定的技术条件,架子搭设后必须经专人验收合格后方可使用, 每幢架子均有专人负责监视保养,做好记录,发现隐患立即加固。 6.夕卜架使用完毕后拆除应由专人负责指挥,警戒自上而下进行拆除,拆下的材料要及时清理岀 现场,不得阻碍现场施工。工地防护棚、临边防护搭设拆除。

7.所有进入现场的架子工,必须经过甲方办理有关手续以及做好安全技术交底后方可上岗工作。 在施工中架子要严格按照建筑施工脚手架搭设的规章制度和相关文件精神进行操作施工。在具体 架子工操作过程操作所造成的一切安全事故由乙方负责,与甲方无关。如果甲方其他班组的工作 人员在施工操作过程中不是架子造成钢管和扣件或架子搭设造成情况下所造成的安全事故全部 由甲方自负。 8.外墙的脚手架搭设必须符合甲方施工进度和相关的施工要求,一般超过施工露出呢个1-2 排,如因材料跟不上或因搭设速度慢等原因给甲方停工所造成的损失均由乙方负责。

相关文档
相关文档 最新文档