文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 秦皇岛箱式无负压给水设备

秦皇岛箱式无负压给水设备

秦皇岛箱式无负压给水设备
秦皇岛箱式无负压给水设备

秦皇岛箱式无负压给水设备

二次加压供水设备的应用

1、城乡居民生活供水

自来水供水设备广泛用于各城乡的楼宇、生活小区供水,并有效杜绝了细菌的滋生、红虫的繁殖,为广大的住户提供更纯净、更优质的饮用水,既保证了居民用水安全,又节约了能耗,节省了费用开支。

2、大型宾馆、酒店、医院等商业供水

自来水供水设备广泛应用于各大型的宾馆、酒店,能有效杜绝细菌的滋生、红虫的繁殖,为广大的用户提供更优质、更纯净的水,令入住的客人喝得放心,住得开心,同时也提升了企业形象。

3、工业供水

自来水供水设备广泛用各类工业用水。

4、旧供水系统的改造

绝大多数的多层楼宇及部分高层楼宇,都是采用了上行下给的水池二次供水,住户长期受到水质的二次污染、水漏耗大及水压不足等困扰。在改用了自来水供水设备、楼顶管网作连接改造、使用了密封防死水设计的流量平衡器之后,生活供水再不需使用水池,自来水经设备叠加利用自来水管网的原有压力后,加压直接供水给住户,水质纯净卫生,压力充足稳定且节能降耗。

5、“一户一表”改造的配套使用

“一户一表”现行较多采用的形式,是将每户水表统一安装在一楼,一户一条供水管。自来水供水设备安装在总表后的进水总管上,叠加利用自来水管网的原有压力后加压直接供水给住户。

箱式无负压供水设备运行说明:当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政水源通过水源罐、旁通管路直接向用户管网供水。

传统的二次加压供水方法离不开地面蓄水池,蓄水池的水一般由市政自来水管网供给,市政自来水管网的压力水进入水池后压力变为零,这样造成了能源的浪费。

箱式无负压供水设备是在传统变频调速恒压给水系统的基础上发展起来的一种节能、节水、无二次污染的新型供水设备。

它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品。是一种能直接与自来水管网连接,且对自来水管网不产生负压的成套给水设备。

二次加压供水设备厂家应用了进水管限流控制技术(进水管限流控制技术,是指在二次增压供水中,采用现代科技手段、可补水技术等,对上游进水管网接入端需维持压力值(此值由自来水公司给定)提前设定,以保护上游管网的压力安全,并最大限度地利用上游管网压力,稳定可靠地实行二次供水的一种控制方法。),能在不影响城市公共供水管网服务压力的前提下,满足用户用水。

水处理设备:

任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同。SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果。

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

威派格稳压补偿式无负压供水设备原理的介绍

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 (3) 1.1设备原理图 (3) 1.2设备工作原理 (3) 1.3设备的核心功能 (4) 1.4主要优点 (4) 1.5稳压补偿式无负压供水设备与传统的罐式无负压供水设备比较 (4) 第二章威派格稳压补偿式无负压设备特点及配置说明 (6) 第三章威派格稳压补偿式无负压供水设备技术创新点 (12) 第四章威派格稳压补偿式无负压设备与同类型设备相比技术优势 (13) ①、通过相关设备始终将市政管网压力维持在最低服务压力上 (13) ②、当市政管网压力下降至最低服务压力时,保证用户正常用水的需求。 (14) ③、补偿罐具有差量调节作用 (14) ④、在小流量用水时,在不启动主泵的情况下保证用户正常用水 (15)

⑤、所有水泵、管路、阀门、配件及设备过流部分必须采用食品级不锈钢材质 (15) ⑥、无负压节能特点,市政管网出现断水、用水高峰出现压力下降的保护措施和方案 (15) 第五章威派格无负压供水设备无线监控系统设计方案 (16) 5.1设计目标 (17) 5.2实现方案 (17) 5.3系统示意图 (18) 5.4系统特点 (18) 5.5系统网络 (19) 5.6系统功能 (21) 5.6.3远程监控室现场图片 (22)

第一章威派格稳压补偿式无负压供水设备简介 1.1设备原理图 1.2设备工作原理 该设备通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。该设备采用的流量控制器在维持最低服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的气体,保证稳压补偿罐

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍.

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍 无负压供水设备节能原理介绍: 无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程H以及轴功率P具有如下关系: --Q1/Q2=N1/N2;(1 --H1/H2=(N1/N22;(2 --P1/P2=(N1/N23 ;(3 - Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程、轴功率; --Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/503= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/503= 0.512,即P40=0.512 P50。无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备工作原理介绍: 一、无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置 采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器 采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水设备节能原理与工作原理由长沙兴崛供水设备有限公司描述的比较专业。

张掖箱式变频供水设备

张掖箱式变频供水设备 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 箱式无负压供水设备具体说明 1.保证管网压力:调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力。此措施一可以避开高峰用水,起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护作用。 2.配置独特:采用引进国际先进技术和关键设备,并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭绝对滴水不漏,噪音低于50分贝,防止水箱空间小,常规电机发热而烧坏电机和设备。 3.运行可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自水供水规范。 4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,密封供水,不会产生二次污染,卫生环保。 5.节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压(0.2—0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分利用余压节约电能,节能效果显著。 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大提高。

罐式无负压设备

罐式无负压设备 罐式无负压设备介绍: 罐式无负压设备是一种理想的节能变频给水设备,节能效果好,结构紧凑,占地面积小,运行稳定可靠,使用寿命长,方案设计灵活,供水压力可调,流量可大可小,完全可以取代水塔、高位水箱及各种气压式变频给水设备,可彻底免除水质的二次污染。二次供水设备亦用于改造原有老式泵房设备,改造后同样可以达到高效节能、自动恒压供水的目的。 罐式无负压设备产品特色(专利技术) 1.采用无负压控制器时刻监测市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响。 2.采用能量储存器开始工作,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生任何影响。 3.采用储能与释放调节装置双向补偿器可自动对自来水管网进 行持续水量补偿,还可以对用户管网起压稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压。 4.独特的三腔分腔补水技术正适应了新的供水模式的发展的需求,能够保证在用水高峰期最大程度的把通化无负压稳压罐中的水补偿给用户,以保障高区用户的正常用水。 罐式无负压设备的技术条件

1)、电源可靠,应为双电源或双回路供电方式。具有电源适应性,设备输入电压波动和控制器输入电压波动不超过额定电压±10%时,应能正常工作。 2)、设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。定压给水时,设定压力与实际压力差不得超过0.01MPa;变压给水时,给水系统工作压力应按管道工作特性曲线改变。 3)、设备应具有水池水位“报警”及水泵控制功能,超过最高水位时“报警”,降至最低水位时“报警”及停机,恢复到启泵水位时,自动启动。 4)、设备应有观察设定压力和实际压力显示、水泵供电频率显示以及观察故障显示的窗口。 5)、设备应有对各类故障进行自检、报警,对可恢复的故障应能自动或手动消警,恢复正常运行。 供水设备供水方式 普通的给水设备是采用修水池,设置水箱的给水方式二次加压给水。自来水全部放入水池或水箱中,再二次加压给水。 无负压给水设备采用真空抑制技术,使给水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池,设水箱。 罐式无负压设备工作条件 安装条件:具有足够承重能力的混凝土平台或能保证正常工作要求的平整地面

箱式叠压给水设备

箱式叠压给水设备 二次供水设备是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水,以满足广大用户的用水需求。 产品说明 箱式无负压变频供水设备是一种全新的一体化供水设备,主要是由密封水箱、增压设备、稳流罐、变频控制柜及水泵组组成。既可直接从自然水管网取水,叠压供水,又可利用水箱进水,对设备进水进行稳压调节,差量补偿,从而达到叠压供水和恒压供水节能的目的。它具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 适用范围 1,离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。 2,原有气压式、水池(水箱)式变频供水设备的改造工程。 3,特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。 4,各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等 建筑二次供水系统的应用 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等 自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流 运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大 提高。 7、自动错峰供水功能:当用水高峰时段来临,控制系统根据市网传感器信号,自动切换为 变频供水模式,用水高峰过后自动切回无负压供水设备模式,从根本上解决了高峰时段供水 压力及流量不稳的供水难题。

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能

无负压变频供水设备的工作原理

随着二次供水加压技术的发展,箱式无负压变频供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,该设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。下面我们来了解下它的工作原理。 当公共供水管网≤0.2Mpa时(可自由设定0.2—0.4Mpa)无负压装置关闭,无负压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力≥0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)无负压装置打开无负压进水装置关闭,由公共供水管网供水。无负压水箱内存储的水通过智能控制每6小时循环一次确保水质新鲜、纯净。 箱式无负压供水设备的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压水箱变频泵的进水口与无负压装置和无负压进水装置连接,通过无负压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压在无负压装置起停的同时无负压进水装置会做出与无负装置相反的动作。 自来水管网停水无负压装置自动关闭,水箱的无负压进水装置自动打开由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,无负压进水装置自动关闭,设备自动停机,

复电时自动投入运行。 上田泵业是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,深受广大用户的欢迎。

罐式无负压给水设备

罐式无负压给水设备 罐式无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,罐式无负压供水设备系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,设备确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。 罐式无负压供水设备的变频调速控制柜简介: 罐式无负压供水设备变频调速控制柜由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。变频调速控制柜采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,变频调速控制柜调试后不需看管。变频调速控制柜广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、

生活、办公供水。适用于供水户在5000户以内,日供水量在3000m3以内场所,供水高度达100米以上。 罐式无负压供水设备变频调速控制柜,一般设在地面或地下室。有自来水的单位,使用变频调速控制柜可以调节高峰用水量,增加水压,能在高峰用水时,满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村,只需将变频调速控制柜接通水源电源,即可得到稳定的水量水压,满足用水需要。 罐式无负压供水设备的系统创新功能 一、视窗系统 罐式无负压供水设备采用最新的供水视窗软件,人机界面触摸式操作方式,将现场的各泵工作状态、实时压力、变频频率、多种故障显示、修改运行参数、系统参数全部在视窗相应的画面(页数)显示出来.文字、数字及图形有机的配合,即丰富了系统的内容,又增加了系统的完整性、以利于操作人员更简便、直观、正确的掌握系统运行状态,大大提高了系统的可靠性.视窗系统上留有多种接口,以备必要时的升级及相应的通信功能. 二、语音报警系统 罐式无负压供水设备可增设远程语音报警功能,当供水设备控制系统出现故障时,系统触发报警拨号系统拨打预先设置好的固定电话或者手机号码,语音通知管理人员设备有故障需要及时检修,以免影响正常用户用水.此控制功能需要占用一条电话线以便拨号. 三、远程控制系统

箱式无负压给水设备

箱式无负压给水设备 双益箱式无负压给水设备解决了自来水水压水流极不稳定地区二次增压供水的问题。采用全不锈钢水箱配置智能叠压供水设备、消毒过滤装置、智能控制系统等。具有独特的箱式恒压供水和管网叠压供水双模式智能切换功能,引领了二次供水新潮流。 双益箱式无负压给水设备结构分为:整体式(Z);分体式(F),具有一体化程度高、安装方便等优点,设备只需连接进、出水口,接上电源即可自动运行。具有保护管网压力、调节峰值用水、节能、安全、环保等特点。 双益箱式无负压给水设备主要特点是保护管网压力、调节峰值用水、节能、安全、环保、运行噪音低。不受高峰期自来水水压和水流不稳定的因素而影响正常供水。 1、双模式供水:保证管网压力,调节峰值用水,水箱进水口采用了智能进水器控制进水压力及水位,增设水箱工频泵,使箱式供水和管网叠压供水两种供水模式自动根据自来水进水压力及流量自动调节运行,独特的运行方式不但避免了负压的产生,并且保证了供水的连续性。这个功能是一般无负压供水设备无法做到的。 2、高性能配置:采用国际先进技术和关键设备,选用丹麦格兰富水泵或国产名优水泵配置于设备中,噪音低、无震动、性能可靠。 3、运行可靠:当自来水压力充足,系统由叠压水泵恒压供水:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱增压泵工频补充PK值后经叠压泵变频恒压供水。两种供水模式智能转换,大大的提高了用户用水

的可靠性,完全符合自来水供水规范。 4、独特的控制系统:采用国际先进的人机界面控制系统,及我司研制的SYK双模箱式供水程序、中央控制器具有组态准确、清楚,能够实时明了地显示各种运行参数和运行信息;用户只需连接网络即可实现远程监控,同时可显示动态画面和实时图像。全智能化控制和管理,友好的人机对话,操作简单,性能可靠。 5、环保无污染:设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢,且水箱内设置消毒和过滤系统,并增设强制解除管网叠压功能,保证水质的新鲜、纯净、卫生、环保。 6、高效节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态;当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,由传感器唤醒设备工作,水泵可以在自来水水压的基础上叠加增压,差多少,补多少,充分利用余压,节约电能。节能效果显著。 以上是江苏双益给排水有限公司箱式无负压给水设备的特点,建议大家再选购不锈钢水箱、二次供水设备、消防给水设备时,选择有经验、资质的专业厂家。

无负压供水设备工作原理

无负压供水设备工作原理 无负压供水设备工作原理安装顺序 1、无负压供水设备工作原理整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。 2、无负压供水设备工作原理将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。 3、无负压供水设备工作原理用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。 4、无负压供水设备工作原理经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。 5、无负压供水设备工作原理将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。 6、无负压供水设备工作原理调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。 7、把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平

尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。 湖南沃尔特无负压供水设备工作原理经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。 无负压供水设备工作原理系统特点 1、无负压供水设备工作原理节电:优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行; 2、无负压供水设备工作原理节水:根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象; 3、无负压供水设备工作原理运行可靠:由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。 4、无负压供水设备工作原理联网功能:采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力

无负压给水设备

无负压给水设备 概述 无负压给水技术是20世纪90年代中期在国内继水箱、气压给水设备、变频调速给水设备之后发展起来的一种直接串接到市政给水管网的引入管或有压管道上加压的新型给水设备,具有全封闭、无污染、无负压、节能、占地少、安装快捷、运行可靠、维护方便等优点,已被广泛应用于新建、扩建或改建的居住区、民用建筑、公共建筑、工矿企业、城镇区域的二次加压给水系统。 1.组成及工作原理 无负压给水设备主要由稳流补偿器、真空抑制器、水泵、变频控制柜、控制仪表、管道配件等组成,并可根据需要预留加氯机或臭氧发生器接口,见图1.11—1所示。 图1.11—1无负压给水设备组成 1一稳流补偿器;2—真空抑制器;3—水泵;4—控制柜;5一压力传感器;6一负压表; 7一过滤器;8一倒流防止器(可选);9一清洗排污阀;10—小流量保压管; l1一止回阀;12一阀门;13一超压保护装置;14—旁通管 A—接市政给水管网或有压管网;B—接用户管网 无负压给水设备是利用变频调速给水技术、真空抑制与稳流补偿技术和全密闭自平衡结构设计,实现与市政供水管道直接串接加压而不产生负压,不影响其他用户用水的给水装置。设备运行时对串接处的进水压力与出水设定压力的差额进行补压,当进水压力大于等于出水设定压力时,设备自动停机,水流通过旁通管路由市政供水管道直接供水。在用水高峰期,当市政给水管网的供水管供水量瞬间小于用水量时,稳流补偿器、真空抑制器及其控制系统联合作用,稳流补偿器中的贮备水及时补充到用户中,同时抑制负压形成,且在系统运行的全过程中不与外界空气连通,全密闭运行。 稳流补偿器是连接在市政给水管网的供水管与水泵进水口的特制密闭装置,不与外界空气连通,可配合真空抑制器实现无负压、全封闭和稳流调节作用,稳流补偿器内的调节水量在进水量瞬间小于出水量时能及时补充给用户。真空抑制器则是根据稳流补偿器内的水量、水压等实现稳流补偿器内的压力平衡,使之不产生负压。 2.使用范围 可适用于直接由市政给水管网通过供水管抽水的生活、生产用水的二次加压供水系统,主要包括: (1)新建、扩建或改建的住宅楼、居住区及其配套设施的生活二次加压用水。 (2)集体宿舍、旅馆、医院、学校、公共浴室、商场、办公楼等公共建筑的生活二次加压用水。 (3)工矿企业的生产、生活二次加压用水。 (4)城乡住宅小区的二次加压供水。特别适应于下列情况: (1)市政给水管网的供水量足够,水压不能满足要求的场合。 (2)市政给水管网可资利用水压较高的场合。 (3)不适宜设置贮水设备(水池、水箱等)、防止对水质产生污染的场合。

崇左箱式无负压供水设备

崇左箱式无负压供水设备概述: 是指在供水网系中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水网系的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。 为顺利进行装配工作,首先应明确装配要求。 (1)装配技术要求 ①装配合格的变频恒压水泵,应盘转轻快,无机械摩擦现象。 ②泵轴不应产生轴向窜动。 ③离心泵的半联轴器与电动机半联轴器,装配的同轴度偏差符合技术要求。 ④添加的润滑油、润滑脂应适量,并且牌号符合使用说明书的要求。 ⑤设备清洁,外表无尘灰、油垢。 ⑥基础及底座清洁,表面及周围无积水、废液,环境整齐、清洁。 (2)装配前的准备工作 ①仔细阅读泵的有关技术资料,如总图、零件图,使用说明书等。 ②熟悉泵的组装质量标准。 ③检查泵的零件是否齐全,质量是否合格。 ④备齐所使用的工具、量具等。 ⑤准备好泵所需的消耗性物品,如润滑油、石棉盘根等。 (3)装配顺序 各种型号的离心泵,由于其结构不同,装配顺序自然不会一致。以IS型单级单吸离心泵为例,装配应按下列顺序进行。 ①装配轴组,即把轴承装配在泵轴上。②将轴组装入泵体。③将泵体安装在机座上。④将泵盖套装在泵轴上,并安装叶轮。⑤将泵盖安装在泵体上,把泵体安装在机座上。⑥装填料。⑦联轴器找正。 (4)轴组的装配 离心泵轴组的装配包括泵轴与滚动轴承内环的装配,泵体轴承孔与滚动轴承外环的装配等。

①轴承的装配滚动轴承装配在泵轴上时,它的内环与轴颈之间以少量的过盈相配台:通常过盈值为 0.01~0.05mm。轴颈的直径较小者,过盈量取较小值;轴径较大孝,过盈量取较大值。将滚动轴承装配到泵轴上时,应该加力于内环,使内环沿轴颈推进到轴宿或轴套处为止。 产品特点 1.压力罐采用意大利阿库斯坦原装进口产品,气囊式,杜绝生锈和水质的二次污染,属绿色环保型产品。 2.产品采用智能化全自动数字控制,使产品性能更加稳定、压力调节更加方便、操作更加简单。 3.产品体积小、压力大、安装方便、安全可靠无须专人看管。 4.产品可彻底取代水塔和高位水箱,当天安装,当天便可实现自动供水。 5.投资小,占地面积小,便于迁移,比建造水塔、高位水箱节省投资50—70%。 6.灵活性强:可安装在任意位置,更适应于地震区域。 7.所用压力可随楼层高度任意调整。 8、美观、大方:可取代生活、消防、采暖、及空调用的高位水塔,不影响建筑美观,降低建筑造价。 9、便于集中管理:机组为一体化结构.

无负压供水设备技术标准

无负压供水设备技术标准 1无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。 2、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于 0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。 3、无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。 4、使用无负压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002 标准要求的倒流防止器。 5、无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级 卫生行政部门颁发的卫生许可批件。 6、无负压供水设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。 7、无负压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。无负压供水设 备技术标准产品特点 1.无负压供水设备技术标准按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供 水、小型气压水罐辅助供水3种 无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低; 小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行, 小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费; 小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。 2.无负压供水设备技术标准按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种 气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力 波动有缓冲作用; 气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。 3.无负压供水设备技术标准按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种 恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单, 但节能不充分;

无负压供水设备有几种控制方式

无负压供水设备有几种控制方式 设备组成整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、 消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水 口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备分类目前,市场上所用的无负压给水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压给水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过 稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公 共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次, 确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清 洗消毒(据)。 工作原理无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。 (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,无负压供水设备变频恒压给水,此时稳流罐中存储一定 量的承压水。 (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳 流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制 加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复 正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动 启动重新恢复正常供水。 (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时 系统自动唤醒,恢复正常供水。 (5)停电继续给水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户给水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动, 恢复正常给水。

差量补偿式箱式无负压供水设备

差量补偿式箱式无负压供水设备 差量补偿式箱式无负压供水设备原理: 恒压变频设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。 差量补偿式箱式无负压供水设备的运行环境: 1、环境温度:5~ 50℃;相对湿度:≤90%,无凝露。 2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。 3、箱式叠压给水设备安装场所的最大海拔高度1000m。 差量补偿式箱式无负压供水设备适用范围: 1,离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。 2,原有气压式、水池(水箱)式变频供水设备的改造工程。 3,特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。 4,各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等建筑二次供水系统的应用。 差量补偿式箱式无负压供水设备特点: 1.无需修建水池或水箱,也不需设置大型气压罐,节省了一大笔投资,而且由于能充分利用自来水管网依次依次供水压力加压泵选型可以减少,设备投资减少。 2.卫生无污染供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统,水体不与空气直接接触,过滤部件采用食品级不绣钢制作,无二次污染机会,环保卫生。 3节能效果显著,设备直接与自来水管串接,在自来水厂一次供水管网压力的基础、上叠加所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,用水低峰期,设备甚至不需要运行,节能效果显著,与传统给水设备比,节能达30%-90%

相关文档