文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护重点知识点

继电保护重点知识点

继电保护重点知识点
继电保护重点知识点

注意:“※”可能为简答,问答题

第一章

※1、继电保护的基本任务。

⑴自动、迅速、有选择地将元件从电力系统中切除,是故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

⑵反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。

2、继电保护的基本要求:可靠性,选择性,速动性,灵敏性。

※3、后备保护的作用,远后备保护、近后备保护的概念。

后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切除故障;

远后备保护:(当主保护或断路器拒绝保护动作,由相邻线路或元件保护来切断故障)一般下级电力元件的后被保护安装在上级元件的断路器处

近后备保护:(在本元件处装设两套保护,当一套保护拒动时,由另一套保护切断故障。)与主保护安装在同一断路器处

第二章

※1、三段式保护的组成,优缺点,整定原则,。

⑴电流速断保护:电流速断保护的优点是简单可靠,动作迅速,因而得到广泛的应用,;缺点是不可能保护线路全长,并且保护范围直接受运行方式变化的影响;按照躲开本线路末端最大短路电流整定。

⑵限时电流速断保护:限时电流速断保护可以保护本线路的全长,,并且具有足够的灵敏性;在满足上述要求前提下,有尽可能短的动作时限;在下级线路短路时,能保证下级保护优先切除,满足选择性要求。按照躲开下级素缎保护末端短路整定。

⑶过电流保护

不仅能够保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起到远后备保护的作用。按照躲开最大负荷电流整定。

动作时限整定原则:按阶梯原则,越靠近电源端时间越长

2.电流保护接线方式:

三相星型接线,两相星型(不完全)接线。前者对各种类型的故障起作用,后者并不是对各种类型的故障起作用

3.方向电流保护:

1)双侧电流网络增加方向元件的目的是为了解决选择性

2)90度接线,将三个继电器分别接于Ia Ubc,Ib Uca,Ic Uab

3)90度接线优点p43 ,44

4)消除功率方向继电器死区的方法:引入非故障相

5)零序电压,零序电流的特点和分布

零序电压,零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小

零序电流的分布,主要决定于送电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。

中性点不接地的短路保护中零序电压保护无选择性

第三章

※1、距离保护的概念。

距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。

2、各种阻抗继电器的动作原理和表达式。

圆特性阻抗继电器

①移圆特性(圆周包围坐标原点的阻抗继电器)通常在距离

保护的后备段(第III段)中

②②方向圆特性(过坐标原点的阻抗继电器)通常在距离保

护的主保护段(第I段,第II段)中

③全阻抗圆特性(圆周包围坐标原点的阻抗继电器)不具有

方向性,应用于单侧电源系统,用于多测电源系统时于方向

元件配合使用。

※※例题1:有一个方向阻抗继电器,整定阻抗Zset=8∠60°,测量阻抗Zm=7.5∠30°,能否使该继电器动作?

如图所示

︳Zset.k︳=8*cos(60°-30°)=7Ω<7.5Ω

所以不能动作

※※例题2:有一方向阻抗继电器,正常运行时,测量

阻抗为3.5∠30°,为使该阻抗继电器正常运作时不动

作,整定阻抗不能超过多少(Φset=75°)

︳Zset︳=3.5/cos(75°-30°)=4.95

※3、震荡闭锁的概念,对距离保护的影响(Ⅰ段、Ⅱ

段)。

用来防止系统震荡时保护误动的的措施,就称为震荡闭锁。

系统震荡中心落在线路保护范围之外时,保护的测量阻抗不会进入距离保护I段的动作区,距离保护I段将不受震荡影响。但由于距离保护II段及距离保护III段的整定阻抗一般较大,震荡时的测量阻抗比较容易进入其动作区,所以距离保护II段及距离保护III段的测量元件可能会动作。

※4、过渡电阻对距离保护的影响。

①单侧电源时,保护装置距短路点越近,保护装置的整定阻抗越小,受过渡电阻影响越大;

②双侧电源时,保护安装处的总测量电阻可能因过渡电阻的影响而减小,严重情况下,

可能使测量阻抗落入其距离保护I段范围内,造成距离保护I误动作,也会出现稳态超越,造成测量阻抗的增大,使Ⅱ段保护拒动。

第四章

※1、高频保护中,高频信号分为哪几种?作用是什么?

闭锁信号:阻止保护动作于跳闸信号;

允许信号:允许保护动作于跳闸信号;

跳闸信号:直接引起跳闸的信号。

2、电力线载波通信的工作方式:相—相式,相—地式

3、线路纵差保护。

原理:通过比较线路首末两端电流大小和相位的原理实现线路纵差保护,反映内故障,不反映外部故障,具有绝对选择性

※4、不平衡电流产生的原因。

由于两侧电流互感器的磁化特性不一致,励磁电流不等造成。稳态负荷下,其值较小;而在短路时,短路电流很大,是电流互感器铁芯严重饱和,不平衡电流可能达到很大的数值。

5、电力系统中广泛采用故障时收发方式,可以延长收发信机的寿命。

第五章

※1、自动重合闸的概念。

在线路被断开以后再进行一次合闸就有可能大大提高供电的可靠性。为此在电力系统中广泛采用了党断路器跳闸以后能够自动的将断路器重新合闸的自动重合闸装置。

2、自动重合闸与继电保护的配合方式:前加速保护,后加速保护相关内容见p170,171

第六章

※1、变压器纵差保护的构成原理和特点。不平衡电流产生的原因?抑制措施?

正常运行和变压器外部故障时,差动电流为零,保护不会动作;

不平衡电流产生的原因①计算变比与实际变比不一致;②由变压器带负荷调节分接头产生;

③电流互感器传变误差;④变压器励磁电流产生

抑制措施(1)计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流的补偿。

(2)减少因电流互感器性能不同引起的稳态不平衡电流。

(3)减少电流互感器的暂态不平衡电流。

2、变压器的保护。

主保护:纵差保护,电流速断保护,瓦斯保护(反映变压器油箱内部故障)

后备保护:相间短路保护,接地保护,过负荷保护

3、励磁涌流的特点:p193谐波分量以二次谐波为主

第七章

※1、发电机应装设那些保护装置?

纵差保护,横差保护,定子绕组接地保护,失磁保护,励磁绕组一点接地或两点接地保护,过电流保护,过负荷保护,负序过电流保护,定子绕组过电压保护,过励磁保护,逆功率保护,接地保护。详见样卷P8综合题

2、发电机纵差,横差保护分别反映那种类型的故障

纵差保护反映定子绕组相间短路;横差保护反映一相绕组内的匝间短路。

3、发电机定子绕组单相接地时故障相电压等于0 ,中性点

对地电压等于相电压

4、发电机负序电流保护:由外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流,在转子绕组,阻尼绕组以及转子铁心等部件上感应出2倍频电流。发电机负序电流保护实际上是对定子绕组电流不平衡而引起转子过热的保护,是发电机的主保护。

第八章

1、母线保护的主要类型,原理,整定方法.

⑴利用其它供电元件的保护装置来切除母线故障

⑵装设专用母线保护规定

①单母线保护②双母线保护

※2、母线故障的原因

各种类型的接地和相间短路故障。大部分是由绝缘子对地放电引起的,开始阶段大多表现为单相接地,随着短路电弧的移动,故障往往发展成为两相或三相接地短路

3、母线完全差动保护的构成

连接元件的断路器跳闸

※4、母联电流比相式保护的优点

当母线上故障时,不管母线上的元件如何连接,只要母联断路器中有电流流过,选择元件KD就能正确动作,因此母线上的连接元件就无需提出固定连接的要求。该保护用于连接元件切换较多的场合十分有利。

5、单母线完全电流差动保护对电流互感器的基本要求:母线器件上必须装设同变比,同特性的电流互感器

6、断路器失灵保护的概念

是指当故障线路的几点保护动作发出跳闸脉冲,但其断路器拒绝跳闸时,能够以较短的实现切除与其接在同一条母线上的其他断路器,以实现快速后备同事又使停电范围限制为最小的一种后备保护

第九章

※1、计算机继电器保护的特点

①易于获得附加功能;②计算机保护具有灵活性;③计算机保护具有高可靠性;④维护,调试方便;⑤保护性能得到很好改善;⑥良好的经济性。

2、采样定理

由采样值能完整,正确和唯一的回复输入连续信号的充分必要条件是,采样频率fs应大于输入信号的最高频率fmax的2倍,即fs>2fmax,这就是采样定理。

3、我国继电保护的发展阶段:机电型,整流型,晶体管型,集成电路型保护装置以及数字式保护装置

※4、计算机继电保护的构成:微机保护由硬件和软件两部分构成。其整套硬件通常是用单独的专用机箱组装,包括数据采集系统、CPU主系统、开关量输出、输入系统及外围设备等。微机保护的软件由初始化模块、数据采集管理模块、故障检出模块、故障计算模块与自检模块等组成。

5、存储器存储数据类型。

RAM:用来暂存需要快速交换的大量临时数据

EPROM:用来保存数字式保护的运行程序和一线固定不变的数据

EEPROM用来保存在使用中有时需要改写的那些控制参数

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

继电保护知识点的总结

继电保护知识点的总结 电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 1.故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 2.不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 3.继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用: 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围指示不正常状态,并予以控制 4.继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 5.继电保护装置的三个组成部分 1)测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 2)逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 3)执行部分 6.保护的四性 1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少 2)速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 3)灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 4)可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 7.主保护、后备保护 1)保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 2)后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置 3)远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 4)近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 8.继电器的相关概念: 1)继电器是测量和起动元件 2)动作电流:使继电器动作的最小电流值 3)返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 4)返回系数:返回值/动作值

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。

继电保护题库(特种)多选题

【题型】:多选题 继电保护根据所承担的任务分为()。 A.主保护 B.微机保护 C.集成保护 D.后备保护 答案:AD 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第1章/第2节 难度:2 分数:1 采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由()及TA断线检测等部分构成。A.二次谐波制动 B.电压制动元件 C.差动元件 D.差动速断元件 答案:ACD 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第8章/第3节 难度:2 分数:1 断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,可以用于()。 A.在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电而烧坏 B.避免中间继电器的触点断开跳闸回路,保护触点 C.主要用于增加触点数量 D.可代替熔断器 答案:AB 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第3章/第1节 难度:3 分数:1 变压器油箱内故障包括()等。 A.引出线上的相间故障 B.一相绕组匝间短路 C.绕组与铁芯之间的单相接地短路 D.绕组间的相间短路 答案:BCD 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第8章/第1节 难度:1

分数:1 三段式零序电流保护由()组成。 A.无时限零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护 D.绝缘监视装置 E.接地选线装置 答案:ABC 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1 微机保护硬件结构由()组成。 A.数据采集系统 B.软件算法 C.微机主系统 D.开关量输入/输出系统 E.人机对话插件 答案:ACD 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第2章/第10节/微机 难度:3 分数:1 中性点不接地系统通常用()实现单相接地保护。A.无时限零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.绝缘监视装置 D.接地选线装置 E.零序过电流保护 答案:CD 试题分类:继电保护/本科 所属知识点:继电保护/第5章/第2节 难度:2 分数:1 限时电流速断保护的特点是()。 A.可保护本线路全长 B.可保护本线路及下级线路全长 C.简单可靠 D.一般只有0.5S延时(有时为1S) E.保护范围受系统运行方式影响

注册电气工程师专业基础知识点总结材料

注册电气工程师专业基础知识点总结 1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法 2、计数器:环形n 位计数器分频为n ;扭环形n 位计数器分频是2n; n 位二进制分频是n 2;模是n 的行波计数器分频是n. 3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC )=(A+B )(A+C ) 摩根定理:A B=A+B A+B=A B 4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据 5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV 6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV 电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5% 7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累 8、中性点直接接地:110kv 及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv 及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流 9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式) 10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大) 11、电阻R :反映发热效应;电抗X :反映磁场效应;电纳B :反映电场效应;电导G :反映电晕和电漏现象 12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压) 13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗) 14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通) 15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P 越大,相角差越大 16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差) 17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值) 18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器) 19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式) 20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比) 21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功) 22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率) 23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额) 24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理) 25、三相短路的短路电流只包含(正序分量) 26、单相短路的短路电流为30A ,则其正序分量为(10A ) 27、冲击电流是指短路后0.01s 的瞬时值 28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化) 29、电力系统k 点A 相发生单相短路,对称分量以A 相为准,其电流之间的关系为021k k k i i i == 30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率 31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器) 32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器) 33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势) 34、电机理论中电角度与机械角度的关系(机电θθp =) 35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200 电角度)

电力系统继电保护期末复习知识点张保会

第一章 I. 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态(填空) 2 .一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备。 3. 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,称为电力系统的二次设备。 4. 所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的电力系统工作 状态,称为不正常运行状态。 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺 陷等原因会发生如短路、断线等故障。(选择) 5. 电力系统继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切 除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 6. 保护类型:过电流保护、低电压保护、距离保护、电流差动保护、瓦斯保护、过热保护 7. 继电保护装置组成由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件。 8. 电流互感器TA将一次额定电流变换为二次额定电流5A或1A,测量电流二次侧绝不开路 电压互感器TV二次测绝不短路,输出100KV以下电流。 9. 电力元件配备两套保护:主保护、后备保护。 安装位置不同,选近后备/远后备 10. 继电保护基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性 II. 四个基本要求关系:四个特性即相互统一,又相互矛盾,要根据实际情况考虑。继电保 护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系 进行的。相同原理的保护装置在电力系统的不同位置的元件上如何配置和配合,相同的电力 元件再电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力 系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实际的技术性。 第二章 1. 无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间为位置,这种 特性称为"继电特性” 2. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre=Ire/Iop过电流继电器的返回系数恒小于1 3. 在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电流最大,对继电保护而言称为系统最大运行方式。 4. 对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。 5. 电流速断保护的优点是简单可靠、动作迅速,因而获得广泛的应用。缺点是不可能保护线路的全长,而且保护范围直接受运行方式的影响。 6. 灵敏度最高III段,最低1段。 7. 使用1段、II段或III段组成的阶段式电流保护,其主要优点是简单、可靠 8. 电流保护的

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护复习提纲(讲解)

第一章绪论 一、基本概念 1、正常状态、不正常状态、故障状态 要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征 2、故障的危害 要求:(了解,故障分析中学过) 3、继电保护定义及作用(或任务) 要求:知道定义,明确作用。 4、继电保护装置的构成及各部分的作用 要求:构成三部分,哪三部分 5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义 要求:知道有哪四性,各性的含义 6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念 要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护 二、基本计算 第二章电网的电流保护 一、基本概念 1、继电器的定义及类型 要求:了解 2、继电特性、动作电流、返回电流、返回系数 要求:什么继电特性,动作电流、返回电流、返回系数的定义 3、单则电源网络相短路时电流量有哪些特征 要求:1)短路电流是单方向的,2)短路电流比正常电流大得多,3)短路电流的大小同系统运行方式、故障类型、电源电势、故障位置等因素有关 4、最小运行方式和最大运行方式 要求:了解最小运行方式的定义,用于校验保护灵敏度;了解最大运行方式的定义,用于整定保护的速断电流 5、电流速断保护的工作原理、整定计算原则,动作选择性是如何保证的 要求:电流速断保护的定义,根据什么参数来整定计算,上下级保护的动作选择性是如何保证的?靠整定电流的大小 6、电流速断保护的主要优缺点(简述) 要求:了解主要优缺点,如快速简单,不能保护线路全长 7、限时电流速断保护的工作原理、整定原则 要求:主保护,能保护线路全长,但不能用于下一级线路的远后备保护 8、灵敏系数的定义,灵敏度需大于1的原因,III段式保护哪段最灵敏? 要求:了解灵敏系数的定义,知道III段式保护哪段最灵敏(第III段) 9、过电流保护的工作原理、整定原则,上下级保护的动作选择性是如何保证的? 要求:了解过电流保护按躲过最大负荷电流来整定,上下级保护的动作选择性靠整定时间来保证的 10、III段式电流保护是指哪三段?各段的保护范围、时限配合(分析)参见书中图2.13 要求:要会分析,是三段式保护的核心内容。故障发生在I段时,II、III段会起动吗?11、继电保护的整定分哪三步曲?继电保护上下级保护的配合是指灵敏度和时间的配合吗?要求:知道保护整定三步曲!继电保护上下级保护的配合是指灵敏度和时间的配合 12、继电保护的接线方式和接线系数

继电保护知识要点

第一章绪论 —、基本概念 1正常状态、不正常状态、故障状态要求:了解有哪三种状态,各种状态的特征正常状态:等式和不等式约束条件均满足; 不正常运行状态:所有的等式约束条件均满足,部分的不等式约束条件不满足但又不是故障的工作状态 故障状态:电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障。 2、故障的危害 要求:(了解,故障分析中学过) ①过短路点的很大短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏。 ②短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力作用,会使其的损坏或缩短其使用寿命。 ③电力系统中部分地区的电压大大降低,使大量的电力用户的正常工作遭到破坏或产生废 品。 ④破坏电力系统中各发电厂之间并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使系统瓦解。 3、继电保护定义及作用(或任务) 要求:知道定义,明确作用。 定义:继电保护是继电保护技术与继电保护装置的总称 基本任务:①自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 ②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或 跳闸。 4、继电保护装置的构成及各部分的作用 要求:构成三部分,哪三部分测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件。 5、对继电保护的基本要求,“四性”的含义 要求:知道有哪四性,各性的含义 选择性:指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围。 速动性:是指尽可能快地切除故障。 灵敏性:在规定的保护范围内,对故障情况的反应能力。 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了应该动作的故障时,应可靠动作,即不发生拒动;而在任何其他不该动作的情况下,应可靠不动作,即不发生误动作。 6、主保护、后备保护、近后备、远后备保护的概念 要求:什么是主保护、后备保护、近后备、远后备保护 主保护:指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 后备保护:考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护。 近后备:当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用。 远后备:当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用。 第二章电网的电流保护 —、基本概念 1继电器的定义及类型

继电保护问答题总结 (1)

1距离保护是利用正常运行与短路状态间的哪些电气量的差异构成的? 答:电力系统正常运行时,保护安装处的电压接近额定电压,电流为正常负荷电流,电压与电流的比值为负荷阻抗,其值较大,阻抗角为功率因数角,数值较小;电力系统发生短路时,保护安装处的电压变为母线残余电压,电流变为短路电流,电压与电流的比值变为保护安装处与短路点之间一段线路的短路阻抗,其值较小,阻抗角为输电线路的阻抗角,数值较大,距离保护就是利用了正常运行与短路时电压和电流的比值,即测量阻抗之间的差异构成的。 2为了切除线路上各种类型的短路,一般配置哪几种接线方式的距离保护协同工作? 答:保护装置一般只考虑简单故障,即单相接地短路、两相接地短路、两相不接地故障和三相短路故障四种类型的故障。再110KV 及以上电压等级的输电线路上,一般配置保护接地短路的距离保护和保护相间短路的距离保护。接地距离保护的接线方式引入“相——地”故障环上的测量电压、电流,能够准确的反应单相接地、两相接地和三相接地短路;相间距离保护接线方式映入“相——相”故障换上的测量电压、电流,能够准确地反应两相接地短路、两相不接地短路和三相短路。即对于单线接地短路,只有接地距离保护接线方式能够正确反应;对于两相不接地短路,只有相间距离保护接线方式能够正确反应;而对于两相接地短路及三相短路,两种接线方式都能够正确反应。为了切除线路上的各种类型的短路,两种接线方式都需要配置,两者协同工作,共同实现线路保护。由于相间距离保护接线方式手过渡电阻的影响较小,因此对于两相接地短路及三相故障,尽管理论上两种接线方式都能够反应,但一般多为相间距离保护首先跳闸。 3距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 答:距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成,它们的作用分述如下:(1)启动部分:用来判别系统是否发生故障。系统正常运行时,该部分不动作;而当发生故障时,该部分能够动作。通常情况下,只有启动部分动作后,才将后续的测量、逻辑等部分投入工作。(2)测量部分:在系统故障的情况下,快速、准确地测定出故障方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作。(3)振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时,距离保护的测量元件有可能误动作,振荡闭锁元件的作用就是正确区分振荡和故障。在系统振荡的情况下,将保护闭锁,即使测量元件动作,也不会出口跳闸;在系统故障的情况下,开放保护,如果测量元件动作且满足其他动作条件,则发出跳闸命令,将故障设备切除。(4)电压回路断线部分:电压回路断线时,将会造成保护测量电压的消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断。这种情况下应该将保护闭锁,以防止出现不必要的误动。(5)配合逻辑部分:用来实现距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式保护中各段之间的时限配合。(6)出口部分:包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。 4什么是故障环路?相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差别是什么? 答:在电力系统发生故障时,故障电流流过的通路称为故障环路。 相间短路与接地短路所构成的故障环路的最明显差异是:接地短路的故障环路为“相-地”故障环路,即短路电流在故障相与大地之间流通;对于相间短路,故障环路为“相-相”故障环路,即短路电流仅在故障相之间流通,不流向大地。 5阻抗继电器的绝对值比较动作方程和相位比较动作方程之间的关系是什么? 答:设绝对值比较式中“≤”左侧的阻抗记为ZB ,右侧的阻抗记为ZA ,则绝对值比较动作条件的一般表达式为丨ZB 丨≤丨ZA 丨;设相位比较式中分子、分母的阻抗分别用ZC 和ZD 表示,则相位比较动作条件的一般表达式为90≤ZC/ZD ≤270。可以得出四个量之间关系为 ZC=ZB+ZA ZD=ZB-ZA ZB=1/2(ZC+ZD) ZA=1/2(ZC-ZD) 6 什么是距离继电器的参考电压?其工作电压作用是什么?选择参考电压的原则是什么? 答:在相位比较的距离继电器中,用作相位比较的电压称为参考电压,也叫做极化电压,例如在相位比较式180-ɑ≤arg(Uop/Um)≤180+ɑ中,用电压m U ?判断m U ?相位是否符合方程式,所以m U ?就称为参考电压和极化电压。 选择参考电压的原则:相位不随故障位置变化、在出口短路时不为0的电压量作为比相的参考电压,如正序电压、记忆电压等。 7 以记忆电压为参考电压的距离继电器有什么特点?其初态特征与稳态特征有何差别? 答:以记忆电压为参考电压的距离继电器可消除所有故障的死区,尤其是克服出口三相对称短路时三相电压都降为零而失去比较依据的不足;但其动作特性不能长期保持。 处态特性与稳态特性差别:①在传统的模式距离保护中,记忆电压是通过LC 谐振记忆回路获得的,由于回路电阻的存在,记忆量是逐渐衰减的,故障一定时间后,记忆电压将衰减至故障后的测量电压。所有记忆回路产生的仅在故障刚刚发生、记忆尚未消失时是成立的,因此称之为处态特性;②数字式保护中,记忆电压就是存放在存储器中的故障前电压的采样值,虽然不存在衰减问题,但故障发生一定时间后,电源的电动势发生变化,将不再等于故障前的记忆电压,在用故障前的记忆电压作为参考电压,特性也将会发生变化。所以记忆电压仅能在故障后的一定时间内使用,例如仅在Ⅰ、Ⅱ段中采用。 8什么是最小精确工作电流和最小精确工作电压?测量电流或电压小于最小精工电流或电压时会出现什么问题? 答:通常情况下,在阻抗继电器的最灵敏角方向上,继电器的动作阻抗就等于其整定阻抗,即Zop=Zset 。但是当测量电流较小时,由于测量误差、计算误差、认为设定动作门槛等因素的影响,会使继电器的动作阻抗变小,使动作阻抗降为对应的测量电流,称为最小精确工作电流,用 表示。 当测量电流很大时,由于互感器饱和、处理电路饱和、测量误差加大等因素的影响,继电器的动作阻抗也会减小,

历电力系统继电保护考试题及答案

历电力系统继电保护考 试题及答案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

试题1答案 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答 案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1. 电流保护I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保 护越(③ ) ①可靠 ②不可靠 ③灵敏 ④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若 (③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② ) ①最大运行方式 ②最小运行方式 ③正常运行方式 ④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时, 两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。 ①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic ,则U J 应为(② ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加 装方向元件。 ①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I 段保护在非全相运行时需 (④ )。 ①投入运行 ②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行 ④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接 错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。 ①拒动 ②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器 DKB (④ ) ①原边匝数 ②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小 10.距离II 段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为 了保证保护的(② )。 ①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( ② )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝 对(① )。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

继电保护知识点总结

1、电保护装置的概念和基本任务:继电保护装置指能反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态并动作断路器跳闸或着发出信号的一种自动装置。 基本任务:自动迅速有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;反应电器元件的不正常运行状态,并根据运行维持条件而动作与发出信号减负荷或跳闸。 2、继电保护装置是由:测量部分,逻辑部分,执行部分组成 3、保护的四性及含义:1选择性:指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。2速动性:快速切除故障,提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3灵敏性:对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4可靠性:指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 过电流继电器的技术参数 5继电器能够动作的条件:Me ≥Mth+Mf,满足这个条件并能使保护装置动作的最小电流值称为保护装置的动作电流(起动电流)Ik ’act 继电器能够返回的条件:Me ≤Mth-Mf ,满足这个条件并能使保护装置返回原位的最大电流值称为返回电流Ik ’re 返回电流与动作电流的比值称为返回系数Kre ,在实际应用中,常常要求过电流继电器有较高的返回系数,如0.85~0.9。 6概念:最大运行方式:短路时流过保护装置处电流最大(系统阻抗最小)的运行方式 最小运行方式:短路时流过保护装置处的电流最小(系统阻抗最大)的运行方式 应用:最大运行方式应用于电流保护的整定计算 最小运行方式应用于电流保护的灵敏度校验 在最大运行方式下三相短路时的电流I 3k ’max 在最小情况下两相短路I 2k ’min ()k s k Z Z E I +=? 3()k s k Z Z E I +?=?232 六、功率方向继电器的工作原理 因为在正方向短路时,电流落后于电压的角度为锐角,在反方向短路时为钝角,所以利用判别短路功率的方向或电流、电压之间的相位关系,就可以判断发生故障的方向。 1、相间短路方向继电器接线方式 900接线的定义:在三相对称情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流I A 和电压U BC 相位相差900。最大灵敏角:功率方向继电器输入电压电流幅值不变,并且输出量最大时两者的相位差称为最大灵敏角。 助增:使故障线路电流增加的现象;外汲:是故障电路电流见效的现象;分支系数K br :通过故障线路的电流与通过上一级保护所在线路的电流的比值 对于方向性过电流保护,何种情况下必须加方向原件?何种情况下可以考虑不加方向元件? 1所有负荷支路可不装2电流I 段中,保护反方向短路时,若流过保护的短路电流大于保护整定值,必装,反之可不装。双端电源情况下,整定值小的一侧必装,大的一侧可不装。 3电流II 段中,保护反方向线路的电流I 段保护范围末端以外发生短路时,若流过保护的短路电流大于保护整定值,必装,反之可不装。双端电源情况下,整定值小的一侧必装,大的一侧可不装。4电流III 段中,动作时限唯一最长比其他保护动作时限长△t 以上的保护可不装,其余有源支路必装。 7纵联保护的三种信号:闭锁信号,允许信号,跳闸信号 8相差高频保护原理: 1高频通道传送什么信号?间断的还是连续的? 闭锁信号,连续的 内部故障且伴随通道破坏时,保护是否会拒动或者误动? 收不到闭锁信号不会拒动,但收不到允许信号会拒动 高频闭锁方向保护的工作原理 1通道传送什么信号?有那测的发信机发送? 外部故障时发迅机发闭锁信号;此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端的收信机接收,而将保护闭锁。 2内部故障且伴随通道破坏时,保护是否会拒动或者误动? 不会因为内部故障时正好不需要高频通道,只有外部故障时才需要高频通道来传输闭锁信号。 10高频闭锁方向保护通道传送闭锁信号:由非故障侧发送,在内部故障及通道损坏时,保护不会动。 9.双侧电源网络中必须加入方向元件,单侧电源网络中可以考虑不加入方向与元件。 1中性点接地方式:大电流接地方式(中性点直接接地、中性点经小电阻接地) 小电流接地方式(中性点不接地、中性点经消弧线圈接地) 2 我国规定110kv 及以上电压等级的系统采用中性点直接接地方式,35kv 及以下的系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地 3中性点有效接地时零序分量的特点: (1)故障点的零序电压最高,离故障点越远零序电压越低,到变压器接地的中性点处为零。(2)零序电流的分布主要决定于线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。当变压器中性点不接地时,零序电流将变为零。 (3)零序功率的正方向与正序的相反,即由故障点指向母线。 (4)保护安装处的零序电压与零序电流的相位差,只取决于保护安装处背后变压器的零序阻抗而与被保护线路的零序阻抗和故障点的位置无关。 4零序III 段的保护整定原则:原则是按照躲开在下一条线路出口处相间短路时最大不平衡电流 来整定,引入可靠系数Krel ,即为 同时还必须要求各保护之间在灵敏系数上相互配合。 5 中性点不接地系统单相接地故障的特点: 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压; 在非故障的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流之和,电容性无功功率的实际方向为母线流向线路; 在故障线路上,零序电流为除本线路外全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为线路流向母线。 6 中性点不接地系统中单相接地保护:绝缘监视装置,零序电流保护,零序方向保护、 7全补偿:电感电流=电容电流 过补偿:电感电流>电容电流,补偿后残余电流为电感性。 欠补偿:电感电流<电容电流,补偿后接地电流为电容性。 1 单侧电源线路上过渡电阻的影响:短路点的过渡电阻Rt 总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围缩短。 双侧电源线路上过渡电阻的影响:短路点的过渡电阻还可能使某些保护的测量阻抗减少。 2过渡电阻对不同动作特性阻抗继电器的影响:阻抗继电器的动作特性在R 轴正方向所占面积越大则受过渡电阻Rt 的影响越小。 4振荡中心:从原点作直线 的垂线所得的矢量最短,垂足Z 点所代表的输电线上那一点在振荡角度 下的电压最低,该点称为系统在振荡角度为 时的电气中心或振荡中心。 5振荡对不同动作特性阻抗继电器的影响:一般而言,继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,受振荡的影响就越大。 6 助增使距离II 段保护测量阻抗增大,外汲使安装处测量阻抗减小。 7 为保证保护II 与保护I 之间的选择性,就应该按Kbr 为最小运行方式来确定保护2距离II 段的整定值,使λ不超过保护1距离Ⅰ段的范围 距离Ⅲ的整定原则:躲过正常运行的最小符合阻抗

相关文档
相关文档 最新文档