文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压配电原理讲解

高低压配电原理讲解

高低压配电原理讲解
高低压配电原理讲解

高低压配电

一、交流高压配电系统

较大的通信局、长途通信枢扭大楼为保证高质量的稳定市电,以及供电规范要求(超过600KVA变压器),一般都由市电高压电网供电。为保证供电的可靠性,通常都从两个不同的变电站引入两路高压,其运行方式为用一、备一,并且不实行与供电局建立调度关系的调度管理,同时要求两路电源开关(或母联开关)之间加装机戒连锁或电气连锁装置,以避免误操作或误并列。为控制两路高压电源,常用成套高压开关柜,开关柜的一次线路可根据进出线方案、电路容量、变压器台数和保护方式先用若干一次线路方案的高压开关柜组成高压供电系统。目前大多数较大的通信局、长途通信枢扭大楼多选用单母线用断路器分段的方式供电,其系统图1-2-1如下:

图1-2-1 10kv高压系统图

来自两个不同供电局变电站的两路高压经户外隔离开关、电流互感器、高压断路器接到高压母线,然后经隔离开关、计量柜、测量及避雷器柜、出线柜接到降压变压器。

1、电力系统的供电质量要求和电压标准

我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20kV。为了减少线路能耗、压降,经发电厂中的升压变电所升压至35~500kV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10kV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V 低压,供用电设备使用。

对于用电设备来说,它的额定电压规定与同级电力网线路额定电压相等。发电机的额定电压比电网电压高5%是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。变压器在与发电机直接相联时(通常为升压变压器),它的一次线圈额定电压应与发电机额定电压相同。即高于同级线路额定电压的5%;不与发电机直接相联时,即相当于线路上的用户设备时(通常为降压变压器),其一次线圈的额定电压应与线路的额定电压相等。变压器二次线圈的额定电压是指变压器一次侧加入额定电压,而二次侧开路的电压即空载电压,而在满载时二次线圈内有约5%的电压降。因此。如果变压器二次侧供电线路较长,则变压器二次侧线圈的额定电压一方面要考虑补偿变压器内部5%的阻抗电压降,另一方面还要考虑线路上的压降损失需高于线路额定电压5%。所以它要比线路额定电压高10%。如果变压器二次侧供电线路不太长,则变压器二次侧线圈的额定电压只需高于线路额定电压5%。仅考虑补偿变压器内部电压降。

对于电信局(站)中的配电变压器,其一次线圈额定电压即为高压配电网电压,即6kV或10kV。二次线圈额定电压因其供电线路距离较短。一般选

400/230V,而用电设备受电端电压为380/220v。

2、用户变、配电所的供电方式

用户变、配电所的供电方式取决于用户负荷的性质、负荷容量及网络条件。一般情况下,有保安负荷的用户应以双路电源供电。一般负荷用户多为单路电源供电,以架空线或电缆引入电源。

高压配电方式,是指从区域变电所,将35KV以上的高压降到6~10KV高压送至企业变电所及高压用电设备的接线方式,称为高压配电。配电网的基本接线方式有三种:放射式、树干式及环状式。配电网中的用户根据所处在的位置及电网规划要求,可能是辐射式的负荷终端,也可能是环网中的一个单元节点。对于双路电源供电的用户和35Kv及以上电压供电的用户的运行方式由电力调度部门实行统一调度。

3、用户变、配电所的主接线

主接线是指由变、配电所的一次设备,即通常所称高压与电力网直接连接的主要电气设备组成的变、配电所主电路接线关系。根据现有通信局站的高压供电方式,这里着重介绍10kV两种常用主接线。

对于10Kv供电的用户的变、配电所的主接线多采用线路变压器组或单母线接线方式。10kV容量为160-600kVA的工企用电单位的变、配电所多采用高供低量的供电方式,既高压供电、在低压则计量但应加计变压器损失。对于这种供电方式的用户常采用线路、变压器组方式的主接线系统(如图1-2-2)。

图1-2-2单母线接线方式图

对于受电变压器总容量超过600kVA的中型企业的变、配电所可采用单路电源供电,单母线用隔离开关或断路器分段的主接线方式。双路电源供电,两台变压器采用单母线用断路器分段的主接线方式。这种方式接线的变、配电所适用于容量1000kVA及以上的双路供电的企业,供电比较可靠,运行方式灵活,倒闸操作比较方便,通信系统大型局站常采用这种主接线。(如图1-2-3)。

图1-2-3分段的主接线方式图

4、高压配电柜倒闸操作有关技术要求

倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态,即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关、直流操作回路、整定自动装置(或继电保护装置)、安装(或拆除)临时接地线等。

高压电气设备倒闸操作的技术要求

(1)高压断路器和高压隔离开关(或自动开关及刀开关)的操作顺序规定如下:停电时,先断开高压断路器(或自动开关),后断开高压隔离开关(或到开关);送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关(或刀开关)。

(2)高压断路器(或自动开关)两侧的高压隔离开关(或刀开关)的操作顺序规定如下:停电时先拉开负荷侧隔离开关(或刀开关),后拉开电源侧隔离开关(或刀开关);送电时,顺序与此相反。

(3)变压器两侧开关的操作顺序规定如下:停电时,先拉开负荷开关,后拉开电源侧开关;送电时,顺序与此相反。

(4)单极隔离开关及跌落保险的操作顺序规定如下:停电时,先拉开中相,后拉开两边相;送电时,顺序与此相反。

(5)双母线接线的变电所,当出线开关由一条母线倒换至另一条母线供电时,应先合母线联络开关,而后再切换出线开关母线册的隔离开关。

(6)操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回高压。

(7)用高压隔离开关和跌落保险拉、合电气设备时,应按照制造厂的说明和实验数据确定的操作范围进行操作。缺乏此项资料时,可参照下列规定(指系统运行正常情况下的操作):

①可以分、合电压互感器、避雷器;

②可以分、合母线充电电流和开关旁路电流;

③可以分、合变压器中性点直接接地点;

④10kv室外三级、单极高压隔离开关和跌落保险,可以分、合的空载变压器容量不大于560KVA;可以分、合的空载架空线路不大于10KM。

⑤10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、合的空载架空线路不大于5km。

(8)当采用电磁操动机构合高压断路器时,应观察直流电流表的变化,合闸后电流表应返回。连续操作高压断路器时,应观察直流母线电压的变化。

二、常见的高压电器

高压电器是指额定工作电压在3000V以上的电器,它在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节和测量等功能。常用的高压电器有高压熔断器、高压断路器、高压隔离器、高压负荷开关、避雷器和互感器等。

高压电器在通信电源的交流供电系统中,种类也很多。归纳起来分以下三种:

(一)高压开关电器

主要用于高压交流配电系统中。要求工作可靠。能分断高压交流电源,能在正常负荷下控制系统的通与断。这类高压电器有高压隔离开关、高压断路器等。

(1)高压隔离开关

隔离开关用于隔离检修设备与高压电源。当电气设备检修时,操作隔离开关使须检修的设备与同电压的其它部分呈明显的隔离。

隔离开关无特殊的灭弧装置,因此它的接通与切断不允许在有负荷电流的情况下进行,否则断开隔离开关的电弧会烧毁设备,甚至造成短路故障。所以须要接通或断开隔离开关时,应先将高压电路中断路器分断之后才能进行,典型GN

8型高压隔离开关如图1-2-4所示。

在电力系统中,隔离开关的主要用途是:

将电器设备与带电的电网隔离,以保证被隔离的电气设备有明显的断开点能安全地进行检修。

改变运行方式。在双母线的电路中,可利用隔离开关将设备或线路从一母线切换到另一组母线上去。

接通和断开小电流电路。例如可以用隔离开关进行下列操作:

接通和断开电压互感器和避雷器电路;接通和断开电压为10KV,长5KM以内的空载输电线路;接通和断开电压为35KV,容量为1000KVA及以下的和电压为110KV,容量为320KVA及以下的空载变压器;接通和断开电压为35KV,长度在10公里以内的空载输电线路。

图1-2-4GN8型高压隔离开关

(2)高压断路器

①少油断路器

少油断路器(又称油开关),属户内式高压断路器,是高压开关设备最重要、最复杂的一种设备,既能切断负载又能自动保护,广泛应用于发电厂和变电所的高压开关柜内。

SN10—10型高压少油断路器的基本结构有框架、传动机械及油箱,油箱外部用绝缘筒包裹,内部下端为基座,导电杆的转轴和传动机构装在基座内,基座上又固定着滚动触头。油箱上端是铝帽,帽下部为瓣形静触头,帽上部为油气分离室,中部为灭弧室。

一旦断路器触头断开时,传动杆因分闸弹簧放松而使导电动触杆迅速下移,导电动触杆与静触头之间便产生电弧。由于绝缘油因高温而气化,灭弧室内气压随之升高,迫使静触头的小钢球压住中心上,于是油和气相混合以横吹的方式冷却电弧,当断路器合闸时上出线端、静触头、导电触头、导电动触杆、中间滚动触头、下出线端组成导电通路,结构图如图1-2-5所示。

图1-2-5 SN10—10少油断路器

少油断路器的运行检查既注意事项:

* 应经常巡视断路器的油面位置在规定的标准线上。油色应正常。桶壳、油阀、油位计等处是否清洁、无渗漏油现象。

* 瓷绝缘部分应无破裂、掉瓷、闪络放电痕迹和电晕现象。表面应无脏污。

* 拉、合闸指示器标志是否清楚、位置是否正确,并与指示等的指示一致。

* 操作机构应保证经常的灵活可靠,无卡塞现象,并定期在转动部家润滑油。

* 用手力操动机构时,必须由熟练人员操作,保证机构一次合到位,中途不的停顿。

* 经常注意油面高度,当油面低于油标线时,可以通过注油螺钉加油。

* 油箱无油情况下,不能进行带电分、合闸。

②真空断路器

ZNL系列三相户内高压真空断路器(以下简称断路器)可用于额定频率50HZ,额定电压6至12KV,额定电流至630A,额定短路开断电流至12.5KA的电力系统中,作为高压电器设备的控制和保护开关。断路器主要由操作机构、真空灭弧室、绝缘框及绝缘子等组成,整个布局成立体形。操作机构安装在前部,由薄板组成的箱体内。真空灭弧室固定在箱体后面,由DMC不饱和聚酯模塑料压制而成的绝缘框架内。每相真空灭弧室都有单独的绝缘框、绝缘子作绝缘隔离。箱体内还装有记载断路器合分次数的机械计数器。

操作机构主要由储能机构、合分弹簧、连锁机构、机构主轴、分闸缓冲器、分励脱扣器、过流脱扣器、辅助开关等控制装置组成。贮能机构通过连接件与机构主轴相连,主轴的旋转通过固定在其上的拐臂推动绝缘子,使真空灭弧室的动导电杆作合、分动作。合闸弹簧可由电动机或手柄来使弹簧拉伸贮能。分闸弹簧则是在断路器合闸的同时,由机构主轴拐臂拉伸贮能。联锁机构是保证断路器在合闸状态时,机构不能再进行合闸操作。须分闸后,机构才能进行合闸操作。断路器的合、分动作均可用手动或电动来完成。

真空灭弧室的灭弧原理:灭弧室里有一对动、静导电触头,触头合上和分开,形成通断。断路器大电流的开断是否成功,关键是在于电流过零后,触头间的绝

缘恢复速度是否比恢复电压上升快。实践证明,真空中的绝缘恢复之所以快,是因为在燃弧过程中所产生的金属蒸汽、电子和离子,能在很短的时间内扩散,并被吸附在触头和屏蔽罩等表面上,当电流在自然过零时,电弧就熄灭了,触头间的介质强度迅速恢复起来。本断路器真空灭弧室内的触头采用CuCr合金材料,开断能力强,截流水平低,电寿命长。

(二)高压保安电器

主要是用于交流高压配电系统中。配电系统对电器要求是:当线路发生过载、短路、过电压故障时,对电源设备起到保护工作。这类电器有高压熔断器、避雷器。高压熔断器按使用场合可分为户内管型熔断器和户外跌落式熔断器。避雷器有阀式避雷器和管式避雷器。通信电力系统采用阀式避雷器。阀式避雷器按工作电压等级可分为高压阀式避雷器和低压阀式避雷器。

(三)高压测量电器

用来将高压电网的电压、电流降低或变换至仪表允许的测量范围内,以便进行测量。这类高压电器有电压互感器和电流互感器。一般这两种电器安装在高压开关柜内,与电压表、电流表配合进行测试。

二、交流低压配电系统

低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,用作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表及控制电路等组成。

1.刀开关

(1)刀开关的结构

刀开关由瓷质底座、静触点座二接装熔丝的触头、上胶盖、下胶盖和带瓷质手柄的闸刀等组成。因为有胶盖罩着,所以不仅当开关处于合闸位置时,操作人员不可能触及带电部分,而且当开关分断电路时,所产生的电弧一般也不会飞出伤人。此外,胶壳还能起到防止因金属零件掉落于刀面形成极间短路的作用。并且因将其各极分开,从而防止了极间飞弧导致电源短路的危险。刀开关的内部装设了熔丝,当其所控制的电路发生短路故障时,可借助熔丝的熔断迅速地切断故障电路,从而保护电路中的其他电气设备。

(2)刀开关分类

根据不同的工作原理、使用条件和结构形式,刀开关及其与熔断器组合的产品可以分为以下五类:

开启式负荷开关(胶盖瓷底刀开关);

●??????????????? 封闭式负荷开关(铁壳开关);

●??????????????? 刀开关和刀形转换开关(隔离刀开关);

●??????????????? 熔断器式刀开关;

●??????????????? 组合开关。

各种类型的刀开关还可以按其额定电流、刀的极数(单极、双极、三极和四级)、有无灭弧罩以及操作方式来区分。通常除了特殊的大电流刀开关采用电动机操作外,一般均采用手动操作方式。

2.转换开关

转换开关是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器。在控制、测量系统中经常需要电路转换,如电源的倒换、电动机的反向运转、测量回路中电压、电流的换相等等。转换开关可使控制回路或测量线路简化,并避免操作上的失误和差错。转换开关DK代替两个单刀单投刀开关DK1、DK2,使电动机能实现反向运行的线路。使用转换开关不仅操作方便,而且节约了设备。

转换开关从本质上说是刀开关的一种,区别在于刀开关的操作是上下的平面动作,而转换开关的操作是左右旋转的平面动作,这样把静触头座安装在塑料压制的盒内,每层一极呈立体布置,不仅减少了安装面积,而且结构简单、紧凑,操作安全可靠,转换开关还能按线路的一定要求组成不同接法的开关。以适应不同电路的要求,因此,在各种配电设备和控制设备中应用甚广。

转换开关的种类很多, 目前自动转换开关(ATS)应用日益广泛。下面介绍目前比较先进的施耐德Masterpact MT 800~6300(H,L)系列ATS转换开关(图1-2-6)。它具有更好的灵活性、可靠性,更高的分断能力和更高的选择性,但体积保持不变,具有手动,遥控转换装置。

图1-2-6施耐德系列ATS转换开关

在通信局(站)电源系统中,ATS开关有三种应用:即二路市电电源在低压供电系统上的切换、市电与备用发电机组供电系统的切换、电力机房交流引入电源的切换。二路电源切换的开关间应具有机械和电气连锁功能,以确保设备、供电及人身的安全。

3.熔断器

熔断器是串接在低压电路中的一种保护电器。当线路过载或短路时,利用熔丝(片)熔断来切断电流,从而实现对电路的保护。

熔断器是由熔体、熔管或熔座、底座等部分组成的。熔体一般由两种材料制成:一种是由熔点较低的铅、锌、锡制成,特别是由铅、锡合金制成的丝,锌制

成的片等;另一种是由熔点较高的铜制成的熔丝、熔片。熔管(座)是由陶瓷、玻璃纤维等材料制成。当熔体熔断时,熔管也有一定的灭弧作用。

熔断器种类很多,有插入式、螺旋式、无填料密封式,还有填料封闭管式及引进的gM、aM系列和高分断能力的NT 型等。

4.接触器

接触器是自动控制系统中应用最普遍的一种电器,用于频繁地远距离地自动接通和断开主电路,并控制大容量电路或电动机的电磁式操作电器。接触器分交流接触器和直流接触器两类。交流接触器是用主触头通断交流电路,其电磁机构通交流电。直流接触器是用主触头通断直流电路,其电磁机构通直流电。交流接触器(图1-2-7)主要由电磁吸引线圈、主触头、辅助触头和灭弧罩等构成。

1-外接电源接线柱 2-主触头 3-衔铁

4-电磁吸引线圈 5-铁芯 6-辅助触头

图1-2-7交流接触器

5.自动开关

自动开关也称自动空气断路器,是用于当电路中发生过载、短路和欠电压等不正常情况时,能自动分断电路的电器;也可用作不频繁地起动电动机或接通、分断电路。它是低压交、直流配电系统中的重要保护电器之一,自动开关按结构型式分类可分为框架式(也称万能式)和塑料外壳式(也称装置式)两类。以施耐德空气断路器Compact 系列(图1-2-8)为例介绍自动开关的特性。

图1-2-8 施耐德空气断路器Compact 系列产品

例如:施耐德空气断路器Masterpact MT 800~6300(H,L),机械寿命:50000次;电气寿命:30000 次。具有高限流特性:Compact NS可以接近熔断器性能;模块化设计:可在现场安装的附件;绝缘性能加强:前面板二类绝缘级联技术;运用断路器的限流作用,提升其下级断路器的分断能力、限流的安全性;此系列的开关按照用户的要求具有插拔功能,以利于更换的方便,装置明显简化和经济,节省用户投资,具有电子脱扣器(STR),电磁脱扣器(MA)。

6.继电器

继电器是一种能根据输入物理量的变化,使其自身执行机构动作的电器。它既可改变控制线路的工作状态,按照控制程序完成预定的控制任务,又可根据电路状态实现某种保护。

继电器由三个基本部分组成:检测机构、中间机构和执行机构。检测机构接收外界输入信号,并将信号传给中间机构。中间机构对信号的变化进行判断、物

理量转换并放大。当输入信号达到一定值时,执行机构使触头动作,接通或断开电路,从而达到控制或保护的目的。

继电器从用途来分,有控制继电器和保护继电器两大类,根据通信电源系统的使用情况,只介绍保护继电器。

保护继电器从功能来分,又有测量继电器和有或无继电器两大类。测量继电器是主继电器,一般装在继电保护的第一级,用来反应被保护元件的特性量变化。当特性量达到动作值时即执行动作。有或无继电器是一种辅助继电器,是按电气量是否存在或者是否为零时而动作的继电器。它包括时间继电器、中间继电器和信号继电器等。

保护继电器又可分为电磁式、感应式、电动式、电子式和热继电器等多种形式。

按保护继电器的反应物理量(即输入信号)分,又可分为电流继电器、电压继电器、功率继电器、速度继电器、压力继电器、气体继电器和温度继电器等。

保护继电器按其在保护装置中的功能不同还可分为启动继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器等。其相互配合,典型过流保护应用如图1-2-9

所示。

当线路发生短路时,起动用的电流继电器KA 瞬时动作,时间继电器KT 跟着启动,KT 经整定时限后,接通信号继电器KS 和中间继电器KM 。KM 接通断路器的跳闸回路,使断路器自动跳闸,断开电路。

图1-2-9过流保护方框图

来自两个不同供电局变电站的两路高压经户外隔离开关、电流互感器、高压断路器接到高压母线,然后经隔离开关、计量柜、测量及避雷器柜、出线柜接到降压变压器。

三、低压配电设备

1、低压配电设备的组成与类型

通信电源系统中所用低压配电设备包括以下几种:成套低压配电屏、单台小容量低压配电屏、通信交流配电屏、油机转换屏。

成套低压配电设备通常由进线柜、补偿柜、转换柜、馈电柜、联络柜等组成。

低压配电设备的结构形式通常有三种,分别为固定式、抽屉式及开关为固定插拔式。当前通信局(站)广泛使用的低压配电柜是抽屉式和固定插拔式。

2、低压进线柜

低压进线柜是变压器的输出控制柜。内装自动开关(即低压断路器),以便保护变压器不至于长期过负荷运行。当负荷发生短路时,自动开关有最大断开短路的能力。低压进线柜具有仪表指示功能。当采用低压计量时,低压进线柜内安装有计量用电流互感器和计量仪表。

3、低压馈电柜

低压馈电柜(也叫出线柜)是用电设备的控制柜,内装空气开关(即低压断路器),当负荷过大时,空气开关能自动跳闸,也能断开短路电流。低压馈电柜的数量由低压进线柜开关最大容量和负荷种类、数量来决定。一般负荷与保证负荷要分开。

4、转换柜

转换柜作用是实现对两路低压交流电源的转换。转换柜根据配置不同有手动转换和自动转换(ATS柜)两种。目前ATS柜在通信电源系统中的应用日益广泛。

ATS柜内设有电力控制装置,配置CPU ,其性能和可靠性大大提高,并实现小型轻量化。通过装置内的参数设置,可实现多种用途。ATS柜可以通过盘面上的数值指示器来检查模拟输入信号状态、接点输入信号状态和各种设定状态等数据。转换柜具有自行检测功能,由装置内部的CPU 进行自我检测,发生异常情况及时报警。转换柜还具有串行通信功能,通过内装的RS-232C 通信接口、传送接口、调制解调器、通信线路联接,实现远程监控。

5、联络柜

当通信局(站)配置二台或二台以上变压器时,低压配电系统中常配置有低压联络柜。低压联络柜设有低压母线间联络的自动开关。在低压交流供电系统中二路市电电源的切换通常有如下二种类型:

(1)二路市电在高压侧采用分段运行方式时,由于高压系统不允许设母联开关,在低压侧二路市电配电母线间设有母联开关,当其中一路市电电源检修或故障停电时,则二路市电在低压侧通过低压母联开关进行联络以确保通信负荷的用电(此时的保证供电负荷应不允许超过每路市电电源的供电容量)。

(2)变压器故障时的低压系统供电电源的切换:配置多台变压器的低压供电系统,低压配电系统间设有母线联络断路器。当其中任一台变压器发生故障时,通过母联开关来保证故障变压器所带保证负载的供电。联络柜中断路器的分合应与低配每台变压器进线柜的断路器分合具有电气连锁功能,以确保设备、供电及人身的安全。

6、电容补偿柜

按电力部门的要求,企业用电月平均功率因数要达到0.9 以上,当功率因数较低时,应采用提高用电设备自然功率因数的办法提高总功率因数。所谓自然功率因数,是指未经补偿的实际功率因数。在供电系统经常采用的补偿功率因数的办法是用并联电力电容的方法来减小无功功率,以提高功率因数。电容补偿柜就是介于此情形,在其内部安装一定数量的电力电容,并联在整个低压系统中,从而达到提高和补偿功率因数的目的。

图1-2-10 电容补偿柜原理图

电容补偿柜由功率因数补偿控制器与电容器组构成,电容补偿柜一次线路原理电路如图1-2-10所示。根据补偿功率的大小、补偿变化量的大小等不同,电容补偿柜内所配电容器组数多少不同、每个电容器组容量大小可不同。控制器由CMOS 集成电路或单片计算机系统组成,采用循环投切方式工作,以保证接触器、电容器操作次数相同,以延长接触器、电容器的使用寿命。特别是采用计算机控制的电容补偿柜,能根据电网负荷消耗的无功功率的多少,以可调的时间间隔自动精确地控制并联电容器组的投切动作;过压保护、欠压闭锁等保护功能齐全、可靠、实现简单容易。通过补偿使电网的无功消耗降到最低状态,从而提高了电网电压的质量,减少了输配电系统和变压器的损耗。

7、交流稳压设备

在一些偏远的地区,市电电压的波动范围比较大,超出了通信电源设备的允许范围。在这些地区应当在低压交流配电设备的前端配置交流稳压器,使供电质量满足要求。

稳压器可分为以下两种:

●?????? 机电补偿式交流稳压器是目前通信局站使用最为广泛的稳压器。

●?????? 可控硅电力稳压器是用晶闸管开关电路对输出进行补偿,具有无触点、无机械损耗的特点。

四、低压交流供电系统分类

通信局(站)低压交流供电系统由市电交流供电系统、发电机组交流供电系统和电力室交流供电系统组成,包括低压配电设备(开关、电器等)、馈电线路及用电设备。

由于通信局(站)的规模不同,相应的交流供电系统的繁简也不同。

1、简易的低压交流供电系统

简易的低压交流供电系统由一台或几台交流配电屏(箱)组成。交流配电屏(箱)电源的输入端通常可接入二路电源(市电、油机电源),如图1-2-11所示。该种形式的供电系统适用于小型的通信局(站)。

图1-2-11 简易的低压交流供电系统

2、装有成套低压配电设备的交流供电系统

成套低压配电设备的数量是根据通信局(站)的建设规模、所配置的变压器数量、用电设备的供电分路要求及预计远期的发展规模而确定。大多数通信局(站)的低压配电系统由低压进线柜、电容补偿柜、油机市电转换柜、馈电出线柜和油机发电机组以及附属低压设备构成,多台变压器的低压系统应配置联络柜,根据供电部门要求可增加计量柜。

图1-2-12成套低压配电设备的低压交流供电系统

图1-2-12是一般通信局(站)的广泛采用的低压配电系统。该系统由P1(市电进线柜)、P2(市电/油机转换柜)、P3和P9(电容补偿柜)、P10(油机转换柜)、P3—P8(馈电出线柜)及发电机组构成。其中P10柜是完成两台发电机组的切换,市电/发电机组的切换由P2柜来完成,鉴于低压配电系统除为通信生产供电外,仍为其它附属设施供电,发电机组只保证P4和P5柜的用电。

五、无功功率补偿

1、无功功率补偿基本原理

无功功率补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。

2、无功功率补偿技术

无功功率补偿的技术很多,一般采用电力电容器,或采用具有容性负荷的装置进行补偿。

(1)提高自然功率因数:即提高变压器和电动机的负载率到75~80%,以及选择本身功率因数较高的设备。

(2)对于非线性负载电路(在通信企业中主要为整流器),则通过功率因数校正电路将畸变电流波形校正为正弦波,同时迫使它跟踪输入正弦电压相位的变化,使高频开关整流器输入电路呈现电阻性,提高总功率因数。

(3)电力电容器作为补偿装置。具有安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小(每kvar 功功率损耗约为0.3~0.4%以下)等优点,是当前国内外广泛采用的补偿方法。这种方法的缺点是电力电容器使用寿命较

短;无功出力与运行电压平方成正比,当电源系统运行电压降低,补偿效果降低,而运行电压升高时,对用电设备过补偿,使其端电压过分提高,甚至超出标准规定,容易损坏设备绝缘,造成设备事故,弥补这一缺点应采取相应措施以防止向电力系统倒送无功功率。

电力电容器作为补偿装置有两种方法:串联补偿和并联补偿。

●??????? 串联补偿是把电容器直接串联到高压输电线路上,以改善输电线路参数,降低电压损失,提高其输送能力,降低线路损耗。这种补偿方法的电容器称作串联电容器,应用于高压远距离输电线路上,用电单位很少采用。

●??????? 并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。这种补偿方法所用的电容器称作并联电容器,通信局站都是采用这种补偿方法。

3、并联电容器补偿无功功率的作用

(1)补偿无功功率,提高功率因数

(2)提高设备出力由于有功功率,当设备的视在功率S一定时,如果功率因数cos提高,上式中的P也随之增大,电气设备的有功功率就提高了。

(3)降低功率损耗和电能损失

在三相交流电路中,功率损耗的计算公式如下:

由式可见,当功率因数提高后,将使功率损失大大下降。因此使得每年在线路上和变压器中的电能损失下降。

(4)改善电压质量

在线路中电压损失。 U 的计算式如下:

式中―线路中的电压损失(kv);

P ―有功功率(MW);

Q 一无功功率(Mvar);

U ―额定电压(kv);

R ―线路的总电阻(Ω);

X L—线路的感抗。

4、并联电容器补偿无功功率的方式

按电容器安装的位置不同,通常有三种方式:

(1)集中补偿

电容器组集中装设在总降压变电所的 6~10kV 母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使该变电所的供电范围内无功功率基本平衡,可减少高压线路的无功损耗,而且能够提高本变电所的供电电压质量。

(2)分组补偿

将电容器组分别装设在功率因数较低的终端变配电所高压或低压母线上,也称为分散补偿。这种方式具有与集中补偿相同的优点,仅无功补偿容量和范围相对小些。但是分组补偿的效果比较明显,采用得也较普遍。

(3)就地补偿

将电容器或电容器组装设在电感性用电设备附近,就地进行无功补偿,也称为单独补偿或个别补偿方式。这种方式既能提高用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。

六、交流供电回路的电缆选用

通信用电源设备的交流配线有受电设备的配线,直流供电方式的各种整流设备等的输入线,交流供电方式的输入输出线以及内燃机发电机的输出线等,采用三芯或双芯的IV线和CV电缆,特别是大容量时使用铜母线,铝母线等。

通过线径根据温升决定的安全电流来选定。亦即电缆之类的发热主要是由于导体电阻产生损失,为了把发热控制在允许值内,必须限制电流大小。此外,机器配置和配线的关系,在分多层敷设的情况下,必须进一步递减允许电流值。这样,除了在规定条件下决定的容许温度和关于电压降外,配线还要注意以下几项。

1、必须不损坏负荷的性能

2、负荷端电压的变动幅度要小

3、各负荷的端电压要均匀一致

4、要减小配线中的电力损失

5、要经济

鉴于以上情况,一般电压降值在输入电压的2%以内。而且,在数据通信方式中采用的电源,在瞬变时也要求高精度的交流电压,当计算允许电压降低时,可采用考虑了配线电阻和电感二方面因素的下列公式,进行设计。

式中,S:所需线截面积(mm2)

K:使用不同电缆截面积的常数,与设计使用年数有关

I:设计电流(A)

M:配线距离(m)

V:允许电压降(V)

若按经济电流密度计算,则有:

Im—最大负荷电流

Ji—经济电流密度

例:某局最大负荷电流为70A,最大负荷年利用小时数达4000,所需铜缆线径为由此得出应使用35mm2的铜缆。

低压配电系统图符号及字母含义

配电系统图符号母含义 (从电源引入端开始向配出端顺序看): 1、SCB10-2000 10/ 0."4 D/Yn 11。"干式变压器,10KV/ 0."4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法); 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)。低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC 5."0 I=3200A。低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本; 4、4000/5A。进线侧电流互感器变比,4000/5 5、NS100H/3PI=100AGPU3-60II。浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器; 6、D1:MNS 1000*1000* 2200。"低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高; 7、D 2、"D3:无功功率补偿。电容补偿柜 8、GLR-1250/3P,ZWKARC-12/J。带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路; 9、FYS-

0."2 2。"浪涌吸收保护(避雷器); 10、"NT100-100A。熔断器,100A; 11、"LC1-DPK12M7C。施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、"FK-Dr30/440/ 7。"电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流; 13、"10*MKPg 0."44-30- 3。"10组电容器,MKPg 0."44型号,30KVar、三相; 14、"D7,含4套NS系列断路器。低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、"112KWWDZA-YJY-4*185+E 95。"该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95; 16、"ACR 2 20E、300/ 5。"安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器; 17、"D9,含MT25H1/3PMIC 5."0I=1600A及2000/5A。低压母联柜,断路器为MT25H1/3PMIC

配电箱系统图中的符号解析67473

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用

电气图纸中符号

配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电 设备免受大气和操作过电压损坏。 电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压 的损坏。 按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里? 有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型, 正确选择安装金属氧化物避雷器 1 10kV配电网中的金属氧化物避雷器 避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。 2 安装使用与维修应注意的事项 (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合; (2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地; (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响; (4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器; (5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所; (6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验; (7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值; (8) 避雷器接地应符合接地规程要求。 3 避雷器在选型上应注意的问题 首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。 配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。 电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型; 电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型; 电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。 SCB10-2500 干式变压器 S——三相 C——树脂浇注,固化成型 B——箔式绕组(一般专指低压) 10——性能水平代号

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 BVR (聚氯乙烯绝缘皮软铜芯电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53?? 5对,10对------800对 线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

低压配电智能化监控系统分析通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD839 低压配电智能化监控系统分析通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电智能化监控系统分析通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压配电是电网系统的组成部分,近几年,我国在低压配电的建设中,逐渐增加智能因素,提高低压配电运行效率。在配电结构中,引进监控系统,实现无人值守以及智能化配电。本文通过对低压配电的基本情况进行研究,分析监控系统的实际应用。 电能在社会发展中属于不可缺少的能源,我国在电能供应方面,明显体现供应量不足的缺陷,所以加强对配电的控制,尤其是在低压配电上,利用监控系统,监控低压配电的实际运行,促进电能的持续发展,更显尤为必要。 分析现有低压配电监控系统 因为低压配电系统本身的运行环境和特点,促使其在监控方面,呈现多样化的表现形式,所以对目前监控系统的运行进行实际分析,如下: 1.1 断路器的智能监控 借助断路器实现的智能监控,属于集成监控类型,可以大幅度提高监控周期,实现低压配电的科学保护。在断

常见低压配电系统简介

1.1 低压配电系统简介 本章所描述的低压配电系统是根据国际电工委员会标准IEC 664-1的要求来定义的,适用于海拔至2000m,额定交流电压至1000V,额定频率至30kHz或直流至1500V的系统中。另外,在通信设备中所说的交流配电,一般是指220/ 380V 的供电系统。 IEC 364-3标准中,按照载流导体的配置和接地的方法划分成TN、TT和IT交流配电系统,在下面的图示中给出了配电系统的一些实例。 图中: ---在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备; ---供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;字母代号的含义: 第一个字母T或I表示电源对地的关系,第二个字母N或T表示装置的外露导电部分对地关系,横线后字母S、C或C-S表示保护线与中性线的组合情况。1.1.1 TN配电系统 TN配电系统中,电源有一点(通常是中性点)直接接地,设备端的外露导电部分通过保护线(即PE线包括PEN线)与该接地点连接的系统。按照中性线(N)与保护线的组合情况,TN系统又分为以下三种型式: ---TN-S系统:整个系统中保护线PE与中性线N是分开的,见图5-2; ---TN-C-S系统:系统中有一部分保护线PE与中性线N是分开的,见图5-3;---TN-C系统:整个系统中保护线PE与中性线N是合一的,见图5-4。

图1-1TN-S配电系统实例 图1-2TN-C-S配电系统实例 如图5-4在系统的某一部分中,中线和保护接地功能合并在一根单独的导线上(PEN) 注:将PEN导线分解成保护接地线和中线的点可在建筑物入口处或建筑物的配电板上。

1配电干线图与低压配电系统图设计_secret

一、低压配电干线图设计(一)确定干线图结构

本工程采用来自两个不同变电所的两路独立的10 KV电源进线埋地引入本建筑。由两个配电屏对建筑物进行供电,配电干线图的结构根据《民用建筑电气设计规范》P63进行设计: 7.2.1 多层公用建筑配电系统 1 配电系统应满足安全、可靠\计量、维修、管理的要求。照明与电力应分成不同的配电系统。 2 电缆或架空进线,进线处应设有电源箱,电源箱内应设置总开关,电源箱宜放在室内,当有困难设在室外时要选室外型电源箱。 3 对于用电负荷较大或较重要时,应设置低压配电室,从配电室以放射式配电,各层或分配电箱的配电,宜采用树干式或放射与树干混合方式。 7.2.2 高层公用建筑低压配电系统 1 高层公用建筑低压配电系统的确定,应满足供电安全、可靠、计量、维护、管理的要求。应将照明与电力负荷分成不同的配电系统,消防及其他防灾用电设施的配电应分别自成系统。 2 对于容量较大的集中负荷或重要负荷宜从配电室以放射式直接供电。 3 高层公用建筑的垂直供电干线,应视负荷重要程度、负荷大小及分布情况,可以采用以下方式: 1)以母线槽供电的树干式配电; 2)以电缆干线供电的放射式或树干式配电,当为树干式时,宜采用电缆T 接端子方式引至各层配电箱; 3)采用分区树干式以适应不同功能区域或用电设备的要求。 4 高层公用建筑配电箱的设置和配电回路的划分,应根据防火分区、负荷性质和密度、管理维护方便等条件综合确定。 5 高层公用建筑的消防及其他防灾用电设施的供电要求见本规范第13 章的有关规定。 所以,配电屏1T主要对楼层照明配电箱供电,干线采用放射式与树干式结合的供电方式,干线回路1 WLM对一至三层配电,回路 WLM对顶层配电,回路5 WLM对三层和八层的双电源配电;配电屏2T WLM对七至十层配电,回路4 WLM对四至六层配电,回路3 2 则主要对地下一层的主要设备和应急照明供电,采用放射式供电,回路8 WLM对地下水泵房供电, WLM对地下制冷机房供电,回路9 回路10 WLM对地下主要动力设备进行供电。 (二)干线负荷计算及其导线、断路器和电流互感器的选择 1、计算干线1 WLM的负荷 1)WLM1干线上共有三个照明配电箱,其参数如下: 1AL P30=16kW 2AL P30=17.18kW 3AL P30=17.88kW Q30=9.92kvar Q30=10.65kvar Q30=11.09kvar

施工现场低压配电系统的应用(正式版)

文件编号:TP-AR-L8555 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场低压配电系统的应用(正式版)

施工现场低压配电系统的应用(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》 (GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即 TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母 T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变 压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大 写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的 接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的 接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部 分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置分析

住宅小区变配电系统设计及变配电室布置 一、设计规范,规程 二、术语和定义 三、高压配电系统 四、低压配电系统: 五、各地常见高低压配电系统设计规定总结 六、高低压配电室位置选择 七、高低压配电室机房及设备布置 八、柴油发电机房布置 一、设计规范,规程: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20KV及以下变电所设计规范》GB 50053-2014 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中国南方电网城市配电网技术导则 中国南方电网 10KV及以下业扩受电工程技术导则 深圳供电局城市中低压配电网规划设计及用户供电技术导则 深圳供电局业扩工作管理规定 二、术语和定义: 1、变电所:所内20KV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电。 2、配电所:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。 3、开闭所:用于接受并分配电力的供配电设施,高压电网中也称为开关站。中压配电网中的开闭所一般用于10(20)KV电力的接受和分配。开关站(开闭所)位于地下的中压开关柜选用全绝缘、全密封、免维护、充气式负荷开关柜,进线不设保护,<1600kVA出线采用熔断器,一般不选用断路器。进线和环出单元使用单体式负荷开关柜,出线采用3-4气箱共箱式或单体式负荷开关柜;开闭所一般由供电部分负责设计、使用。 4、公用配变电所(公变):由供电部门直接管理的配(变)电所,所供负荷一般为住宅居民生活用电、电梯、消防等,简称公变。在深圳一般高压、变压器是属需移交供电局资产,低压配电室不用移交。 5、专用配变电所(专变):指为新建住宅区内公共用户服务【地下室照明,值班照明、警卫照明、保安系统照明、绿化景观照明、路灯照明、电话机房电源、人防配电、电锅炉、锅炉房用电、立体车库用电、商业、车库用电、物业用房、幼儿园、派出所、医疗站、商业水泵、生活与商业混用水泵、供热交换站(二次加压泵)、垃圾回收站、中央空调、污水源热泵、水源热泵】,由产权委托人自行负责管理的配(变)电所,简称专变。一般用户自己管理。 6、城市配电网:220KV及以上电压电网为高压配电网,110KV及以下电压电网为城市配电网,其中35、66、110KV电压电网为高压配电网,6、10、20KV电压电网为中压配电网,0.38KV电压电网为低压配电网。 7、供电方案:指供电企业根据客户的用电需求,制定并与客户协商确定的电力供应具体实施方案。供电方案包括:供电电压等级、供电容量、供电电源位置、供电电源数、供电回路数,路径、出线方式、供电线路敷设、继电保护、初步的计量和计费方案等内容。

配电系统图 怎么看,符号,字母含义等

配电系统图怎么看,符号,字母含义等- 从电源引入端开始向配出端顺序看:- 1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11- 干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);- 2、TMY-3[2*(125*10)]+1*(125*10)- 低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排; 3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A- 低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;- 4、4000/5A- 进线侧电流互感器变比,4000/5- 5、NS100H/3P I=100A GPU3-60II- 浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;- 6、D1:MNS 1000*1000*2200- 低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;- 7、D2、D3:无功功率补偿- 电容补偿柜- 8、GLR-1250/3P,ZWK ARC-12/J-

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;- 9、FYS-0.22- 浪涌吸收保护(避雷器);- 10、NT100-100A- 熔断器,100A;- 11、LC1-DPK12M7C- 施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组; 12、FK-Dr30/440/7- 电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;- 13、10*MKPg0.44-30-3- 10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;- 14、D7,含4套NS系列断路器- 低压出线柜,NS400N/3P 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A; 15、112KW WDZA-YJY-4*185+E95- 该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;- 16、ACR220E、300/5- 安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;- 17、D9,含MT25H1/3P MIC5.0 I=1600A及2000/5A-

低压配电系统调试方案

第四章低压配电系统4.1 需调试项目 a、b、c、d、e、f、g、h、i、 k、l、m、绝缘电阻测试 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试照度测试 防雷接地系统连续性及接地电阻测试航空障碍灯功能测试配电箱功能测试 非消防用电强切功能测试 照明系统BM控制功能测试 低压配电柜功能测试 自动切换开关功能测试 备用发电机虚负载测试 备用发电机带大厦负载测试 调试程序 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/ 漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无缺。所有 灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接地线及中 性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要求之电流 及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA。 照度测试 a、测量各区域/ 房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm,)测量各区域/ 房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 SR:沿钢线槽敷设; BE:沿屋架或跨屋架敷设; CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设; CE:沿天棚面或顶棚面敷设; ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管; MT-电线管; PC-PVC塑料硬管; FPC-阻燃塑料硬管; CT-桥架; MR-金属线槽; M-钢索 CP-金属软管; PR-塑料线槽; RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋; TC-电缆沟; BC-暗敷在梁内; CLC-暗敷在柱内; WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内; SCE-吊顶内敷设; F-地板及地坪下; SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁; WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊; DS-管吊; W-墙壁安装; C-吸顶; R-嵌入; S-支架; CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿

金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

低压配电系统种类

你的问题不清楚.看是在什么系统下用的.你的保护指的是什么.人.设备.还是系统?.根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护; (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

低压配电系统设计

低压配电系统设计

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

第四章低压配电系统设计 4.1低压配电系统概述 配电系统设计的一般规定供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品. 4.2 设计原则 (1)配电系统应做到供电可靠,电能质量好,满足生产要求。对一级负荷应由两个独立电源;对二级负荷一般要有两个电源,可以手动切换,在条件很困难的情况下,允许只有一个电源。 (2)配电系统的接线力求简单灵活,便于操作维护,并能适应负荷的变化和系统的发展。同一电压的配电级数不宜多于两级。 (3)制定配电系统方案时,一般不考虑当一电源系统发生故障或检修停电时,另一电源进线也同时发生故障。 (4)制定配电系统方案时要充分考虑节约基建投资,降低运行费用,减少有色金属的消耗量。 (5)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地作出分期建设的规划。配、变电所的电源进线要有适当的富裕的供电能力。 4.3 设计的一般规定和要求 4.3.1负荷分级 按对供电可靠性要求的负荷分类 我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级,分别为一级、二级、三级负荷。 ⑴符合下列情况之一时,应为一级负荷 ①中断供电将造成人身伤亡时。 ②中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程

低压配电系统型式 图解

低压配电系统型式(图解) 低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。? 一、IT型? 如下图? ? 必须说明:(略) 二、TT型? 如下图? ?

必须说明:? 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:? 3.4.5采用TT系统时应满足的要求:? 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。? 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:? 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)? 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16? 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)? 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。? 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:?

(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:? 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。? 剩余电流总保护器的动作电流整定:? 总保护整定? 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA阴雨季节为200mA? 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA阴雨季节为300mA? (2)剩余电流末级保护? 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。? 剩余电流中末级保护应满足以下条件:? Re×Iop≤Ulim? 式中:? Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)? Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)? Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)? Iop整定值:≤30mA? 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。? 三、TN型? TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统? 1、TN—C系统? 如下图? ?

电气图符号123456

图线形式及应用表15-2 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏) 隔离开关 三绕组变压器形式1 形式2 接触器(在非动作 位置触点断开) 电流互感器脉冲变压器形式1 形式2 断路器 电压互感器 形式1 形式2 熔断器一般符号 屏、台、箱柜一般 符号 熔断器式开关 动力或动力—照明配电箱熔断器式隔离开 关 照明配电箱(屏) 避雷器事故照明配电箱 (屏) 总配线架室内分线盒中间配线架室外分线盒壁龛交接箱

灯的一般符号 分线盒的一般符 号球型灯单极开关(暗装) 顶棚灯双极开关 花灯双极开关(暗装) 弯灯三极开关 荧光灯三极开关(暗装) 三管荧光灯单相插座 五管荧光灯暗装壁灯密闭(防水) 广照型灯(配照 型灯) 防爆 防水防尘灯带保护接点插座开关一般符号 带接地插孔的单 相插座(暗装) 单极开关密闭(防水) 指示式电压表防爆 功率因数表 带接地插孔的三 相插座 有功电能表(瓦时 计) 带接地插孔的三相插座( 暗装) 电信插座的一般 符号可用以下的 文字或符号区别 不同插座TP—电 话FX—传真M—传 声器FM—调频TV —电视 —扬声器 插座箱(板) 单极限时开关指示式电流表调光器匹配终端钥匙开关传声器一般符号电铃扬声器一般符号

天线一般符号感烟探测器放大器一般符号感光火灾探测器分配器,两路,一 般符号气体火灾探测器 (点式) 三路分配器 缆式线型定温探 测器四路分配器感温探测器电线、电缆、母线、 传输通路 、一般符号 三根导线 三根导线n根导线手动火灾报警按 钮 接地装置 (1)有接地极 (2)无接地极 水流指示器电话线路火灾报警控制器 视频线路火灾报警电话机(对讲电话 机) 广播线路 应急疏散指示标 志灯 消火栓应急疏散照明灯线路敷设方式文字符号见表15-4。 线路敷设方式文字符号表敷设方式新符号旧符号敷设方式新符号旧符号 穿焊接钢管敷设SC G 电缆桥架敷设 CT 穿电线管敷设MT DG 金属线槽敷设MR GC 穿硬塑料管敷设PC VG 塑料线槽敷设PR XC 穿阻燃半硬聚氯 乙烯管敷设 FPC ZYG 直埋敷设DB 穿聚氯乙烯塑料KPC 电缆沟敷设TC

相关文档