当前位置:文档库 › 单点课-美钻液控柜低压泵频繁启泵-徐箭

单点课-美钻液控柜低压泵频繁启泵-徐箭

单点课-美钻液控柜低压泵频繁启泵-徐箭
单点课-美钻液控柜低压泵频繁启泵-徐箭

单点课教程

Checked by:方伟

Date:2013.10.20

井低压泵频繁启泵,平均每日启泵拆除低压泵后溢流阀出口接头,检查为不漏;(

拆除液动主翼阀回油与快速泄放回油总油路接头,检查为不漏;

拆除油嘴调压阀回油出口接头,发现每2-3秒滴落一滴液压油,由于回油出口与电磁阀回油相连接,电磁阀回油油路较长,可能是由于关井时遗留在回油路的液压油,也可能是电磁阀存在内漏;(14#扳手)

拆除电磁阀回油路总接头,发现回油出口有液压油不断漏出,

扳手)

、分别拆除三个电磁阀回油出口接头,发现液动翼阀电磁阀回油出口液压油不断渗漏,判断低压泵频繁启泵是由于液动翼阀电磁阀内漏引起。

三、处理措施

更换液动翼阀电磁阀。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

离心泵操作规程

离心泵操作规程 ?一、启动前的准备工作: 1·开车前检查泵的出入口管线阀门,压力表接头,有无泄漏,冷却水是否畅通,地脚螺丝及其它连接处有无松动。(高温油泵一定要先检查冷却水阀是否打开投用,否则机封会因温度过高而损坏,泵体也可能会受损) 2·按规定向轴承箱加入润滑油,油面在油标1/2~2/3处。清理泵体机座地面环境卫生。(无润滑油开车后果可想而知,轴承将烧损) 3·盘车检查转子是否轻松灵活,泵体内是否有金属碰撞的声音。(启泵前一定要盘车灵活,否则强制启动会引起机泵损坏、电机跳闸甚至烧损) 4·全开冷却水出入口阀门。(这一条多余,因为1.已说明了) 5·检查排水地漏使其畅通无阻。。(这一条是锦上添花的事,不是必要条件)6·开泵入口阀使液体充满泵体,适当地打开出口放空阀,排出泵内空气后,关闭放空阀。(这一条有点牵强,因为一般的出口没有放空阀,只有压力表接口处排气,但也危险)通常的做法是先开入口阀,再开暖泵阀升温,最后开一下出口阀后再关闭,这样即使泵内还有一部分气,但已不会影响泵的正常启动了) ?二、离心泵的启动 1·泵入口阀全开,启动电机,全面检查泵的运转情况。 2·检查电机和泵的旋转方向是否一致。(电机检修后的泵一定要检修此项,也很容易忽略而闹出笑话来) 3·当泵出口压力高于操作压力时,逐渐开大出口阀,控制好泵的流量压力。(出口全关启动泵是离心泵最标准的做法,主要目的是流量为0时轴功率最低,从而降低了泵的启动电流) 4·检查电机电流是否在额定值,超负荷时,应停车检查。(这是检查泵运行是否正常的一个重要指标) 在启动完后其实还需要检查电机、泵是否有杂音、是否异常振动,是否有泄漏等后才能离开, ?三、离心泵的维护: 1、离心泵在开泵前必须先盘车,检查盘根或机械密封处,是否填压过紧或有其他异 常现象。检查润滑油系统油路是否畅通,轴承箱油面不得低于油箱液面高度的2/3。 打开冷却水保持畅通无限,打开入口阀检查个密封点泄漏情况,检查对轮螺丝是否紧固,对轮罩是否完好。 2、正常运转时,应随时检查轴承温度。滑动轴承正常温度一般在65度以下。严密 注意盘根及机械密封情况,应经常检查震动情况及转子部分响声,听听是否有杂音。 3、热油泵启动前一定要利用热油通过泵体进行预热暖和。预热标准是:泵壳温度不 得低于入口温度60——80摄氏度,预热升温速度每小时不大于50度,以免温差过大损坏设备。 4、不得采取关入口阀的办法来控制流量,避免造成叶轮和其他机件损坏。 5、停用泵的检修必须按规定办理工作标票,并将出入口阀门关闭,放净泵体内的存 油,方准拆卸。 6、重油泵严禁电盘车,因泵体内存油粘稠,凝固而盘不动车时,应先用蒸汽将存油 暖化后再盘车,启动。 7、离心泵严禁带负荷启动,以免电机超电流烧坏。

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

高压离心泵启停操作规程

Q/SY ×××××××××××××××××××企业标准 ××××××× 高压离心泵启停操作规程 20××-×-×发布 20×-×-×实施×××××××××××××××××××××发布

2 2

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由×××××公司标准化技术委员会提出。 本标准由×××××归口。 本标准起草单位:×××××。 本标准主要起草人:××××× I

高压离心泵启停操作规程 1范围 本规程规定了高压离心泵启停操作要求。 本规程适用于高压离心泵启停的操作。 2 操作前准备 2.1 操作人员2名,电工2名,穿戴好劳保用品,携带相应工具。 2.2 检查确认 H2S及可燃气体浓度合格,安全通道畅通。 2.3 检查确认离心泵以外工艺设施已经做好输水准备。 2.4 检查确认操作间照明完好,接地完好验电无漏电,各种标识齐备合格。 2.5 按照离心泵一保内容进行检查,确认完好。 2.6 检查确认压力表、温度计等齐全完好。 2.7 电工检查确认电力系统已做好送电准备。 3 启动操作 3.1 由电工将电送至控制箱内,并进行验电,确认无漏电。 3.2 导通离心泵进出口以外工艺流程,确认无渗漏。 3.3 缓慢打开泵进口阀门,确认无渗漏后,打开泵放空阀门进行排气,当气体排净后关闭放空阀,按泵启动按钮启动,检查确认泵轴运转方向正确。 3.4 当泵压达到输水压力值时,缓慢开启泵出口阀门,并根据运行需要适当控制泵出口阀门开度。 3.5 按照高压离心泵巡检要求和注水系统检查要求进行系统检查。 3.6 加密巡检,检查输水系统运行参数是否合理,检查工艺流程有无渗漏,并及时录取各种资料。 4 停泵操作 4.1 停运前,将容器内液位控制在低位,调整好离心泵进出口阀门以外工艺设施的生产状态。 4.2 缓慢关闭泵出口阀门后,按泵停止按钮,切断主控电源。 1

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

离心泵操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A15141 离心泵操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

离心泵操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、启机前准备工作:检查离心泵和电机是否完好备用,轴承润滑油脂是否合乎要求,油盒油位是否合适,各部位的螺丝是否松动、缺少,盘泵3-5圈,看转动是否灵活自如,泵内有无杂音,检查联轴器有无偏磨,是否紧固。 2、启机前检查各阀门:泵进口阀门是否全部打开,平衡管阀门、平衡管压力阀门是否打开,将泵轴承、盘根盒的冷却水阀门打开,并控制好流量,检查泵出口阀门是否关闭,泵回流阀门是否关闭,打开泵出口放空阀门,将泵内空气放净,随后立即关闭。 3、启动操作:1)启动前泵工、电工(高压离

离心泵操作要点

离心泵的操作规程 1 主题内容和适用范围 本规程规定了离心泵操作、检查维护的内容和要求。 本规程适用于公司各单位离心泵岗位。 2 岗位职责 2.1 负责离心泵的启停操作工作。 2.2 负责离心泵正确使用及日常维护保养工作。 2.3 负责离心泵的巡回检查及故障处理工作。 2.4 负责离心泵运行记录的填写工作。 3 操作、检查、维护保养内容及要求 3.1 操作 3.1.1 启动前的准备工作 a)检查离心泵和电机是否完好备用。 b)检查轴承润滑油脂是否合乎要求,油盒油位是否合适。 c)检查各部位的螺丝是否有松动、缺少现象。 d)检查电机、泵周围有无杂物。 e)盘泵3—5圈,看转动是否灵活自如,细听泵内有无杂音。 f)检查联轴器有无偏磨,是否紧固。 g)检查各阀门: 1)泵进口阀门是否全部打开。 2)平衡管阀门、平衡管压力表阀门是否打开。 3)将泵轴承、盘根盒的冷却水阀门打开,并控制好流量。 4)泵出口阀门是否关闭。 5)泵回流阀门是否关闭。 6)打开泵出口压力表阀门。 7)打开泵出口放空阀门、将泵内空气放净,随后立即关闭。 h)向有关单位(变电所、水井、调度)联系汇报情况。 i)检查大罐水位。

j)供电电压在340V—420V之间,供电设备完好。 3.1.2 启动操作 a)启动前泵工、电工(高压离心泵)必须联系配合好,并让其他人员注意安全,以免发生危险。 b)按启动按钮,注意电流变化情况。 c)观察泵压升至泵最大压力时,将出口阀门慢慢打开,保持泵压平稳。 d)泵启动后必须按照听、看、摸、想、闻的方法,对机泵进行全面检查,如发现异常情况,立即停泵检查并排除。 3.1.3 倒泵操作 a)按启动前的检查和启动操作步骤启动备用泵。 b)待备用泵启动后,慢关应停泵阀门,同时慢开备用泵出口阀门,使干线压力波动控制在规定范围以内,按要求停应停泵。 c)做好倒泵原因及时间记录。 3.1.4 停泵操作 a)向上级调度汇报,由调度统一协调处理。 b)将泵出口阀门慢慢关闭。 c)注意干线压力,并保持干压稳定。 d)按停止按钮停泵。 e)记录停泵时间。 3.2 巡回检查 3.2.1 检查泵供液。 3.2.2 检查润滑,看润滑油液面是否合适。 3.2.3 检查冷却水情况,水压要求在规定范围内。 3.2.4 检查调整盘根漏失、漏失量在规定范围内,盘根盒的温度不得超过70℃。 3.2.5 各仪表指示(泵压、干压、电流、电压等)是否正常。 3.2.6 检查各部管路阀门是否有漏失现象,特别要注意吸入管路不准进气,以免影响泵正常工作。 3.2.7 各轴承温度,滑动轴承不得超过70℃,滚动轴承不得超过80℃。 3.2.8 检查机泵振动不超标准。

离心泵操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 离心泵操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

离心泵操作规程(通用版) 1、启机前准备工作:检查离心泵和电机是否完好备用,轴承润滑油脂是否合乎要求,油盒油位是否合适,各部位的螺丝是否松动、缺少,盘泵3-5圈,看转动是否灵活自如,泵内有无杂音,检查联轴器有无偏磨,是否紧固。 2、启机前检查各阀门:泵进口阀门是否全部打开,平衡管阀门、平衡管压力阀门是否打开,将泵轴承、盘根盒的冷却水阀门打开,并控制好流量,检查泵出口阀门是否关闭,泵回流阀门是否关闭,打开泵出口放空阀门,将泵内空气放净,随后立即关闭。 3、启动操作:1)启动前泵工、电工(高压离心泵)必须联系配合好,并让其他人员注意安全,以免发生危险。2)按下启动按钮,注意电流变化情况。3)观察泵压升至泵最大压力时的情况,将出口阀门慢慢打开,保持泵压平稳。4)启动后,必须按照听、看、摸、

想、闻的方法,对机泵进行全面检查,如发现异常情况,立即停泵检查并排除。 4、倒泵操作:1)按启动前的检查和启动操作步骤启动备用泵。2)待备用泵启动后,慢关应停泵阀门,同时慢开备用泵出口阀门,使干线压力波动控制在规定范围以内,按要求停应停阀门。 5、停泵操作:1)将泵出口阀门慢慢关闭。2)注意干线压力,保持干压稳定。3)按停止按钮停泵。 6、巡回检查时应注意:1)检查泵供液。2)检查润滑,看润滑油液面是否合适。3)检查冷却水情况,水压要求在规定范围内。4)检查调整盘根漏失、漏失量是否在规定范围内,盘根盒的温度不得超过70℃。5)各仪表指示是否正常。6)检查各部管路阀门是否有漏失现象,特别注意吸入管路不准进气,以免影响泵正常工作。7)滑动轴承温度不得超过70℃,滚动轴承温度不得超过80℃。8)检查机泵振动不超标准。9)流量计投入运行,观察其流量。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防消防水泵控制柜技术

消防消防水泵控制柜技术 一、一般功能和要求 消防水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

离心泵操作规程(总)

离心泵 第一部分 开 泵 A 级 操作框架图 1.离心泵 开泵准备 1.1投用辅助系统 1.1. 1 投用冷却水系统离心泵 1.1. 2投用润滑油系统 1.1.3投用填料冷却蒸汽 2.离心泵灌泵 2.1常温泵灌泵 2.2高温泵灌泵 2.3液化气泵灌泵 2.4减底泵灌泵暖泵 3.离心泵开泵

3.1启动电动泵 3.2启动透平泵 4.启动后的调整和确认4.1泵 4.2动力设备 4.3工艺系统 4.4补充操作

B级开泵操作 适用范围: 用电机或透平驱动的泵:常温泵、高温泵、液化气泵、减底泵初始状态: 说明 (P)一泵单机试运完毕 (P)一泵处于无工艺介质状态 (P)一确认联轴器安装完毕 (P)一确认防护罩安装好 (P)一泵的机械、仪表、电气确认完毕 (P)一泵盘车均匀灵活 (P)一泵的入口过滤器干净并安装好 (P)一确认冷却水引至泵前 (P)一确认润滑油系统符合要求 (P)一确认油箱液位正常 (P)一确认轴承箱油位正常 (P)一确认润滑油化验分析合格 (P)一确认润滑油泵完好备用 (P)一确认密封液系统符合要求 (P)一确认泵的出口和入口阀关闭 (P)一确认预热线上的阀关闭

(P)一确认密封油线的阀关闭 (P)一确认泵的密闭排凝阀关闭 (P)一泵的排凝和放空阀打开 (P)一确认泵的电动机开关处于关或停止状态,联锁解除 (P)一确认电动机断电 (P)一确认透平处于热备用状态(见透平操作规程) 1.离心泵开泵准备 [P]一关闭泵的排凝阀 [P]一关闭泵的放空阀 (P)一确认压力表安装好 [P]一投用压力表 l.1投用辅助系统 l.l.l 投用冷却水 [P]一打开冷却水给水阀和排水阀(轴承箱、填料箱、泵体、油冷却器)(P)一确认回水畅通 1.1.2 投用润滑油系统 (I)一确认压力低报警(PSL)指示灯亮 (I)一确认压力低低报警(PSLL)指示灯亮 [P]一投用油箱预热系统 [P]一准备好润滑油系统流程 [P]一启动润滑油泵 [P]一过滤器,油冷器充油排气 (P)一确认油路畅通,无泄漏 (I)一确认压力低低报警(PSLL)灯熄灭 (I)一确认压力低报警(PSL)灯熄灭 (I)一确认润滑油压力正常 [I/P]一做备用泵自启动试验 [I/P]一做低油压联锁停泵试验 (P)一确认油过滤器差压在正常范围内

消防水泵控制柜技术要求资料讲解

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 ●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

各种水泵结构图图示说明最新

各种泵结构图1 各种泵结构图1 S型单级双吸中开泵 一、产品概述 S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。 主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。 二、产品特点 1、密封系统:可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环; 2、流量大、效率高:双吸叶轮,具有流量大、效率高等特点; 3、可更换的轴套:轴套作为易损件,起到保护轴,提高泵的使用寿命; 4、密封环:密封环作为易损件,起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。 三、工作条件 流量范围:30~6500 m3/h 扬程范围H:8~140m 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:≤+40℃

AS撕裂式排污泵 一、产品概述 AS潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。水泵轴和电机轴是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。AS潜水式排污泵具有带撕裂的结构,能够将纤维等物质撕裂、切断,然后顺利排放,因此,本型泵特别适合于输送含有长纤维的污水。产品执行 JB/5118-2001《污水污物潜水电泵》标准。 二、产品特点 1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。 2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。 4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。 5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。 三、工作条件 流量范围:6~180m3/h 扬程范围:3~17m 转速n:1450~2900r/min 环境温度T:≤+40℃ 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3X103kg/m3 介质PH值范围:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa

普通离心泵操作规程

附录二普通离心泵操作规程 0 本规程适用范围 本操作规程适用于180×104t/a蜡油加氢脱硫和300×104t/a柴油加氢精制联合装置的一般离心泵的开停操作、切换及故障处理等。具体包括的设备见下表: 序号工艺编号名称型号 1 P3103/A、B 脱硫化氢塔顶回流泵50AYⅡ60 2 P3104/A、B 产品分馏顶回流泵150AYⅡ75 3 P3105/A、B 蜡油泵200AYⅡ150X2C 4 P3106/A、B 柴油泵100AYⅡ120 5 P3109/A、B 燃料气脱硫塔贫溶剂泵MC50Bx4(Φ205) 6 P3110/A、B 溶剂再生塔顶回流泵50AYⅡ60A 7 P3112/A、B 贫溶剂接力泵ZA100-200B(Φ198) 8 P3114 放空油泵80AYⅡ100A 9 P3117/A、B 脱硫化氢塔底泵250AYSⅡ80B 10 P3119/A、B 给水泵4GC-8x2 11 P3120/A、B 给水泵4GC-8x4 12 P3122 撇油泵40AYⅡ40x2B 13 P3123/A、B 含硫污水泵ZA50-250C(Φ230) 14 P3124/A、B 冲洗油泵65AYⅡ100B 15 P3125/A、B 贫溶剂泵ZA100-200B(Φ198) 16 P3126/A、B 原料油过滤器污油泵ZA25-315D(Φ285) 17 P3127/A、B 产品分馏塔中段回流泵100AY-60 18 P2103/A、B 脱硫化氢塔顶回流泵50A-ZY60 19 P2104/A、B 产品分馏塔顶回流泵80A-ZY100A 20 P2105/A、B 柴油泵DSJHP8x10x15R 21 P2106/A、B 分馏塔底重沸炉泵300JSLⅢ140 - 1 -

离心泵的启停操作

离心泵的启停操作 启泵前的准备工作: (1)、认真填写好操作票,按操作规程进行检查。准备好相关的工具。 (2)、检查机泵周围有无杂物,各部位螺栓是否松动。检查电气设备、电源线和接地线是否完好(电阻不大于4Ω)。 (3)、检查压力表等各种仪表是否齐全准确,灵活好用,是否在有效使用期限内,并打开压力表阀门。(4)、检查并调整轴封或盘根压盖,漏水孔应无堵塞 (5)、有冷却循环系统的机泵应检查系统良好,并打开阀门。 (6)、检查机泵润滑油油质是否合格,油位应在规定范围内。(机油在润滑室看窗的1/3~1/2之间,润滑脂在润滑室的80%左右) (7)、检查联轴器是否同心,端面间隙是否合适(轴向间隙小于0.06mm,径向间隙小于0.08mm,端面间隙在5~8mm之间)。按泵的旋转方向盘泵3~5圈,运转灵活,无卡阻现象。 (8)检查大罐液位应符合启泵条件(液位在1/2以上),并打开出罐阀门。 (9)、缓慢打开泵进口阀门,向泵及过滤器内充满液体,同时打开放气阀门,排净泵及过滤器气体,排气完毕关闭放气阀门。检查流程法兰各密封部分是否渗漏,并活动出口阀门。 (10)、侧身合闸送电,检查电源电压(在360~420V之间)是否均衡。 (11)、启泵前与相关岗位进行联系,做好启泵工作。 启泵操作: (12)、启泵。按启泵按钮时,用力要均匀,按到位。 (13)、调节泵压。当电流表指针从最高处下降,二次起跳,泵压上升平稳后,方可打开出口阀门,并根据生产需要调节泵压、电流、以达到需要的流量值。 启泵后的检查: (14)、启泵后检查泵压、管线压力、电流、电压是否正常。电流不得超过电机的额定电流。 (15)、听各部声音是否异常,发现噪音和异常声音应立即停泵检查。 (16)、检查机泵振幅不超过规定值(振幅小于0.06mm为合格)。 (17)、检查轴承温度不超过65℃,电机温升不超过70℃。 (18)、检查泵密封填料漏失量应控制在10~30滴/min之间。 (19)、检查润滑油油位在看窗的1/3~1/2之间。 (20)、检查泵和管路有无渗漏和进气的地方,(特别保证吸入管和轴端密封处不漏,否则会影响泵的吸入)。(21)、泵运行正常后,与相关岗位联系,随时注意罐位变化,防止泵抽空,罐溢流,并挂上运行牌。(22)、每2h对机泵进行检查,记录相关生产数据,并做好全部记录。 (23)、收回工具,清洁现场。 停泵操作: (1)、接到通知,填写好操作票,准备相关工具,与相关岗位联系,切换好流程,做好停泵前的准备工作。(2)、缓慢关小泵的出口阀门,当电流表指针下降接近空载电流值时,按停止按钮,迅速关闭出口阀门。(3)、泵停稳后按泵的旋转方向盘泵3~5圈运转灵活,关闭进口阀门。 (4)、拉下闸刀,断开电源。 (5)、放空。长期停运的泵,打开放空螺丝,放进泵内液体,挂好停运牌。 (6)、停运完毕,做好停运记录。 (7)、收回工具,清洁现场。 技术要求与注意事项: (1)正确填写操作票,值班干部或班长监督。 (2)未盘泵,未排气会损坏设备,延误启泵。 (3)进口阀门未全开会产生泵抽空,气蚀、损坏设备。 (4)启泵前,应注意出口阀门一定要关严。 (5)有流量计的机泵启泵前检查流量计,记好底数,打开进出口阀门。 (6)机泵运行中应检查流量计的运行情况是否正常。

离心泵类设备操作规程示范文本

离心泵类设备操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

离心泵类设备操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、开车前的准备: 1、保证泵的各紧固件完整、紧固; 2、检查油箱内的油位是否达到要求,正常油位是 1/2~2/3处; 3、盘动联轴器,看是否转动灵活,有无摩擦声; 4、点动检查电机旋转方向是否正确。 二、开车 1、检查关闭出口阀门,开启密封冷却水和进口阀门; 2、启动电机,调节出口阀门,使压力到规定范围,直 到正常运行; 三、停车 1、慢慢关闭出口阀门,停电机,关闭进口阀

2、关闭密封冷却水 3、若长期停车,将泵卸下清洗、重装,并每隔一段时间盘车或启动一次,确保设备完好。 四、日常检查维护: 1、泵的表面是否卫生,油漆是否完整。 2、泵的压力是否超标(压力表应有红线) 3、各种阀门、管线是否畅通,有无堵、漏现象。 4、油杯、油箱的油位是否达到要求。 5、轴承的温度是否超过45℃,泵有无振动、电流是否在额定允许范围。 6、轴封是否泄漏严重,一般不超过10滴/分。 7、安全罩是否齐全好用。 8、基础、泵座是否坚固完整,地脚螺丝及其它联接螺丝是否有松动现象。 9、运转是否平稳、有无杂音。

消防水泵启停操作

一、消防水泵 ?停操作 1、 动前的 ?查 1) 查1#配电柜门 ?电压指示 ?常 2) 查1#配电柜内1?#、2#消防水泵 ?气开关已 ?。 3) 查两回 ?热继电器 ?动作指示 4) 查1FC?U熔断器 ?好。 2、消防水泵 ?同停方 ?的操作 1# 消防水泵 ?动,2#消防水泵 ?投 1)消防栓、消防系统 ?消防生活水?池管网压 ?动 停消?防水泵方? a.1# 消防水泵 ?动2#消防水泵 ?投条件:生活水泵 ?水池水位 ?许 b.将消防水泵?操作箱转 ?开关右旋 ?45度。 c.消防栓按 ?或消防系统?动信号 ?动1#消防水泵。 d.消防水泵 ?操作箱停 ?1#消防水泵 ?行。 e. 生活水池 ?位低 下下?限水位 动?停1#消防水泵 ?行。 f. 1#消防水泵 ?行故障停 ?行, 动 动2?#消防水泵 ?行。 2# 消防水泵 ?动1#消防水泵 ?投 a.2# 消防水泵 ?动1#消防水泵 ?投条件:生活水泵 ?水池水位 ?许。 b.将消防水泵?操作箱转 ?开关左旋 ?45度。 c.消防栓按 ?或消防系统?动信号 ?动2#消防水泵。

d.消防水泵 ?操作箱停 ?2#消防水泵 ?行。 e.生活水池 ?位低 下下?限水位 动?停2#消防水泵 ?行。 f.2#消防水泵 ?行故障停 ?行, 动 动1?#消防水泵 ?行。 2)水泵 现 ?停消防水?泵方 1# 消防水泵 ?行 a.手动消防水?泵条件:(1)收到消防栓?、消防系统 ?动信号 (2)生活水泵 ?水池水位 ?许 b.将消防水泵?操作箱转 ?开关右旋 ?90度。 c.在消防水泵?操作箱手动?动1#消防水泵。 d.在消防水泵?操作箱停?1#消防水泵 ?行。 e.生活水池 ?位低 下下?限水位 动?停1#消防水泵 ?行。 f.1#消防水泵 ?行故障停 ?行 2# 消防水泵 ?行 a.手动消防水?泵条件:(1)收到消防栓?、消防系统 ?动信号 (2)生活水泵 ?水池水位 ?许 b.将消防水泵?操作箱转 ?开关右旋 ?90度。 c.在消防水泵?操作箱手动?动2#消防水泵。 d.在消防水泵?操作箱停?2#消防水泵 ?行。 e. 生活水池 ?位低 下下?限水位 动?停2#消防水泵 ?行。 f. 2#消防水泵 ?行故障停 ?行 二、消防 动 ?水泵 停操?作 1、 动前的 ?查

离心泵的控制方案

一、 离心泵的控制方案 1、离心泵工作原理 离心泵是通过离心力的原理工作的。离心泵工作原理是在泵内充满液体的情况下,叶轮旋转产生离心力,叶轮槽道中的液体在离心力的作用下被甩向外围而流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水池液面的压力,液体就在这个压力的作用下有吸入池进入叶轮,这样泵就可以不断的吸入压出,完成液体的输送。 2、离心泵的主要参数 离心泵的主要参数包括:流量、扬程、功率、效率、转速和汽蚀余量等。 3、泵的类型 ①叶片式泵:它对介质的输送是靠有叶片的叶轮高速旋转而完成的。 ②容积式泵:它对介质的输送是靠泵体工作室容积的周期性变化而完成的。 ③其他类型泵:只改变输送介质的位能和利用输送介质本身能量的泵。 4、离心泵特性 由于离心泵的叶轮和机壳之间存在空隙,泵的出口阀全闭,液体在泵体内循环,泵的排量为零,压头最大;随着出口阀的逐步开启,排出量随之增大,出口压力将慢慢下降。 泵的压头H ,排量Q 和转速n 之间的函数关系:、 排出量Q → ↑ 压头 n 1 n 2 n 3 n 4 a a’

H =R 1n 2 – R 2Q 2 5、管路特性 HL=hp+hL+hf +hv 4项阻力: 1)管路两端的静压差引起的压头hp ; 2)管路两端的静压柱高度hL ; 3)管路中的摩擦损失压头hf ; 4)控制阀两端节流损失压头hv ; 当系统达到稳定工作状态时,泵的压头H 必然等于HL ,这是建立平衡得条件。左图中泵的 特性曲线与管路特性曲线的交点C ,即是泵的平衡工作点。 工作点C 的流量应符合工艺预定的要求,可以通过改变hv 或其它手段来满足这一要求,这是离心泵的压力(流量)的控制方案的主要依据。 6、离心泵的控制方案 1)直接节流法 排出量Q → ↑ 压头

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司