文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程维保服务合同

消防工程维保服务合同

消防工程维保服务合同

甲方: 逸臣物业服务有限公司 (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲乙双方根据《合同法》的规定 本着平等自愿、协商一致的原则,甲方将所服务的物业区域内的消防系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下:

一、维保服务的消防工程名称及地址:

1、

2、

3、

二、维保服务的消防工程范围:

1、火灾自动报警系统

火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置。

2、自动喷淋系统

湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。

3、消火栓系统

室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护、保养。

4、防排烟系统的消防电器控制部分:(不含风机、风管)

5、消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制部分。

6、消防联动设备的电气控制部分(不包括电梯、空调、防火卷帘门等设施本身,如

乙方发现设备本身发生故障,应及时书面通知甲方,并协助甲方处理)。

7、喷淋泵控制柜及其内部元件,消防泵控制柜及其内部元件,消防控制柜及其内部元件。三、维保服务期限

1、自年月日起至年月日止。

四、合同金额和支付方式

1、本合同总金额为元(大写 )。合同

金额分两次付款,第一次付款50%,在维保期满6个月、并且乙方在维保期内的维护保养工作符合合同条款时,在1月内支付。第二次付款50%,在维保期满、并且乙方在维保期内的维护保养工作符合合同条款时,甲方在1月内支付。

2、消防工程的维护保养工件,设备、零配件(开关、螺丝、线、接线盒、金属软管

等)、材料(喷头、管件等)(市场单价费)更换在元以内,由乙方承担。

超过元其工件、零配件、材料更换由甲方承担。设备购买原则上由甲方自行解决,甲方亦可委托乙方购买,乙方可根据甲方提出的现场需要更换设备的型号、规格、数量积极配合甲方完成采购安装工作,其设备采购费用可由甲方报销。

五、维保服务时间要求

1、乙方在第一次进场时,应对该消防系统进行全面检测一次,对所发现的问题和

运行状况,用表格和书面形式报告甲方,对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养 确实无法保养的设备,报上建设性方案,由甲方选定实施。以后每月定期抽测30%的设备,每周不定期巡查抽检10%的设备,对所发现问题进行及时、全面处理,坚持做到发现一处解决一处,确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后,由双方指定人员在检测报告上签字认可,检测报告由甲方存档。(注:年检的当月不再进行季检,季检的当月不再进行月检,月检当周不再进行周检。)

2、甲方发现故障不能自行排除时,应及时组织相关人员到现场,对初级火灾或一

般应急事件进行处理。同时电话通知乙方,乙方在与甲方联系确认后30分钟内,必须派人到现场进行处理,需其他维护人员参与实施维护的,应在两小时内赶到现场处理。据实填写维护记录,甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。

3、当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时,由甲方电话通知乙方,乙

方须在2小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故。对影响整个系统的大故障,乙方须在最短的时间,最迟不超过2天内排除故障,恢复系统正常运行。

特殊情况(如无备件、特殊元件,一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施,如因甲方原因(如二次装修等),应由甲方出具书面材料方可推迟修复;不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复,并保证设备的正常运行。

4、对日常工作中发现不能工作的设备 采取修复为主 换件为辅的原则。

5、在日常工作中,如遇甲方有重大安排(包括会议、演出等),乙方应根据甲方安

排,进行跟踪服务。

6、重大节假日,甲方应提前通知乙方,乙方在接到通知同时应向甲方送达维护值

班表 保证随叫随到、随时服务。

六、甲方义务

1、甲方必须按本合同约定,按时付给乙方合同款项,不得以任何理由拖欠应付款

项,如发生非乙方原因借故拖欠款项现象,除按相关法律规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,本着负责的精神,乙方仍将按正常作业程序进行维护工作,但在待工期间 该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。

2、乙方在检查、维护设备中,甲方需派员配合乙方进行维护,维护现场使用的工

具,(如:梯子、工作灯等),由甲方无偿提供(维护所需的仪器、仪表、工具及交通工具由乙方自理。)

3、甲方应提供给乙方有关消防设备、设施系统的资料、图纸、说明书。

4、建立健全消防设备操作规程。

5、消防值班管理人员应注意观察设备运行状态,如发现设备有故障,应及时通知

乙方进行处理。

七、乙方义务

1、严格按照“消防工程维保计划要求”的规定对消防设备进行检查、调试、维护 使整个消防系统一直处于正常运行状态。

2、乙方在每年、每季度、每月及每周的检测工作完成后,应填写“消防维护检汇

总表”,由甲、乙双方签字后存档备查(甲方签字人员为:当班消防值班人员、消防干事以及项目工程负责人,乙方签字人员为:消防维护人员以及项目经理签字并且加盖公司公章)。同时,还应与甲方共同作出检测维护报告书,双方签字后存档。在不定期巡检期间,若甲方通知乙方到现场,乙方应在小时内到达现场,乙方不按时到达现场处理故障的视为违约,由此造成的损失由乙方负责。

3、属于一级防火单位要求的,乙方维护人员接到通知后30分钟内赶到现场,重大

活动期间,要求乙方维护人员驻场(甲方可提供场所),及时有效的处理各种故

障,在最短时间内恢复系统正常运行。乙方维护人员如遇不可预测的意外情况,应经甲方同意采取应急措施,并填写维修记录。

4、乙方在实施消防设备、设施维护保养的过程中,还需建立健全月度质量检查自

检机制,并在每月未将质量检查表交给甲方。

5、乙方在维护中,如发现消防产品、设备有问题,乙方负责检查、更换设备,所

需材料单价(单件)在元以内由乙方免费更换,超过元的由乙方以书面形式报甲方审批后方可组织购买及更换。

6、当消防系统损害严重,需更换设备或进行大修时,由乙方负责报计划给甲方,

经甲方审定同意后方可进行大修。

7、甲方在检查中发现乙方降低服务质量,未按周检、月检、季检、年检标准、频

次进行检查,未按维护细则进行保养甲方设备或漏保养,或不及时排除故障,影响使用,视情况每次扣除全年保养费5%—20%(总额不超过20%),甲方有权终止合同,并不再支付未付款项。

8、乙方全年提供不低于4次的消防知识以及技术操作的系统培训,甲方根据实际

需求确定时间。

9、乙方负责配合消防主管部门检查,对检查出的问题,进行处理并负责定期送检

消防维护表及所有检查记录表,报至消防大队。

10、由于乙方维护人员未能按合同约定检查维护设备致使消防维护目标发生火灾时

报警系统不能及时报警,联动设备未能及时启动而造成的损失由乙方承担(责任判定以消防报警主机事件记录为准,由甲乙双方确认;若不能达成一致由消防监督部门裁定)。

11、在合同有效期间,如甲方由乙方维护保养的消防设备经消防和相关部门检查

不符合消防设备设施运行要求而受到消防和相关部门的任何处罚,乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

12、在合同有效期间,若因为乙方不按照合同维保计划要求进行维护,应发现的安

全隐患,在维护中没有发现,而导致甲方的任何安全事故,乙方对甲方由此遭受的一切损失承担赔偿责任。

13、下列情况不属乙方责任

⑴由于人为破坏或不可抗拒因素(雷击等)引起消防系统损坏所造成的损失。

⑵乙方在进场时经检查发现设备损坏,以书面形式向甲方报告,甲方未能解决

或尚未解决期间所造成的损失。

⑶由于甲方误操作、停电 导致消火栓系统和自动喷淋系统无法正常运行所造

成的损失。

八、其他

1、本合同附件“消防工程维保计划要求”、“消防维护检汇总表”各一份,是本合

同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

2、甲乙双方现场负责人为:甲方 ,乙方 ,如双方现

场负责人有所变动,应书面通知对方。

3、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式份,甲方份,乙方份

具同等法律效力。

4、双方因履行合同发生纠纷或争议,应友好协商解决,协商不成,可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

5、本合同未尽事宜,双方协商解决。

甲方: 乙方:

法人代表: 法人代表:

联系人: 联系人:

地址: 地址:

电话: 电话:

签订时间: 签订时间:

消防工程维保计划要求

依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合项目消防设备实际和管理要求,使整个维保工作系统化、规范化、档案化。特制定如下维保计划:

一、消防系统维保准备

1、维保人员详阅我方提供的各类图纸资料,熟悉消防设备、消防水源的现状(经

甲方考核)。

2、维保人员佩证上岗。

二、消防系统检查

1、周检

按总系统的10%进行抽查。

2、月检

2.1火灾自动报警系统

2.1.1 火灾自动报警装置

2.1.1.1 检查总数量30%的火灾报警探测器功能。

2.1.1.2 检查总数量30%的手动报警功能。

2.1.2 警报装置功能。

2.1.3 检查火灾报警控制器报警报故功能。

2.1.4 检查消防联动控制设备运行功能。

2.2消防给水及消火栓系统

2.2.1 消防水池、水箱或增压设施完好情况及是否符合要求。

2.2.2 消防水泵及水泵控制柜功能。

2.2.3 水泵接合器是否完好有效。

2.2.4 室内消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮功能。

2.2.5 室外消火栓是否完好有效。

2.3自动喷水灭火系统

2.3.1 水池、水箱和增压设施完好情况及是否符合要求。

2.3.2 消防水泵及水泵控制柜功能。

2.3.3 报警阀组报警功能。

2.3.4 控制信号阀功能。

2.3.5 水流指示器报警功能。

2.3.6 通过末端试水,至少对10%喷头进行功能检查。

2.3.7 末端试水装置完好及功能是否正常。

2.4 气体灭火系统

2.4.1 灭火器储存容器是否完好有效。

2.4.2 驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置各功能。

2.4.3 气体灭火控制盘功能。

2.5 防烟和排烟设施

2.5.1 机械加压送风机以及系统功能 送风机控制柜功能。

2.5.2 机械排烟风机、排烟阀以及系统功能 排烟风机控制柜功能。

2.6 应急照明、疏散指示标志、消防电话和应急广播

2.6.1 电源切换和充电功能。

2.6.2 标识正确性。

2.6.3 通话、广播质量是否符合要求。

2.6.4 应急情况下强制切换功能。

2.7 防火分隔设施

2.7.1 防火卷帘自动启动和现场手动功能。

2.7.2 防火阀的启、闭功能。

2.8 消防电梯

2.8.1 手动按钮控制和联动电梯回首层功能。

2.9 消防供电设施

2.9.1 消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

2.10抽查消防系统联动功能

3、季检

3.1 火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验。每12

个月累计对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次。

3.2 自动喷水灭火系统在末端放水,进行系统功能联动试验,每12个月累计对

每个喷头、末端放水阀检查不少于一次。

3.3 消防给水系统最不利点消火栓出水水压是否符合要求。每12个月累计对每

个消火栓、卷盘、检查不少于一次。消火栓按钮联动消防泵功能。

3.4 通过报警联动,检查气体灭火系统功能 并进行模拟喷气试验。

3.5 通过报警联动,检查电梯迫降功能,通过报警联动,检查防火卷帘门的功能,

通过报警联动,检查消防广播切换功能,通过报警联动,检查正压送风或者

机械排烟系统功能。

3.6 消防供电设施功能检查,主备电源切换,检验供电能力。

4、年检

全面对整个消防系统设备所有设备进行联动功能测试 并出具年检报告。

内容包含月检季检内容。

三、维护安全措施

1、周、月、季、年检进行之前 由维护方提出甲方出具书面通知各楼层工作人员 以免造成不必要的干扰和误会。

2、维护人员检查设备时 必须通知甲方值班人员。

3、系统维修时,如需断电、断水应向甲方领导报告,取得同意并派人现场监督

加强防范措施后方能工作。

4、在作消防联动设备测试时,应清除设备周围的杂物,禁止无关人员进入现场。

四、维护次数及其它要求

1、月检12次,在每月下旬进行,时间双方商定。

2、季检4次,在每季度末月进行,具体时间双方商定。

3、年检1次:以年检结束本年度的消防工程维护工作,通过一年的检查维保,注

意发现问题,研究问题,以主人翁的姿态向甲方提出科学、合理的建议。

4、上述各项检查,如发现问题应及时处理,始终保持各系统正常运行,各设备完

好、功能正常。

5、每次检查完毕,出示检查报告,甲乙双方签字认可,双方各执一份,建立年度

维保档案。

消防工程施工合同范本

工程消防(改造)施工合同 发包人: 承包人:************* 年月日

发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方):********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议: 第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过,前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期: 竣工日期: 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为:¥_____________元(小写)人民币____________(大写) 付款方式:合同签订乙方进场,甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费;主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用,消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%,预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2.乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2.乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。 3.乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5.乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6.乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。

最新版消防维保合同模板.doc

消防工程维保服务合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙双方根据《合同法》规定,本着平等自愿、协商一致的原则,就甲方物业服务管理区域内的消防工程系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下: 一、消防工程名称、地址及双方负责人: 甲方负责人:联系电话: 乙方负责人:联系电话: 现场维保员:联系电话: 联系电话: 二、维保内容及标准: 1、消防设施设备维保界限 1

2、维保内容及标准

3.首次及常规维保 1、乙方在第一次进场时,应对该消防系统进行全面检测一次,对所发现的问题和运行状况, 用表格和书面形式报告甲方;对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养,确实无法保养的设备,报上建设性方案,由甲方选定实施。如未检测上报甲方,甲方视为相关系统工作正常。 2、每周对每个工程巡检不少于1次,每月定期抽测30%的设备,每周不定期巡查抽检10% 的设备,对所发现问题进行及时、全面处理,坚持做到发现一处解决一处,确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后,由双方指定人员在检测报告上签字认可,检测报告由甲方存档。 (注:年检的当月不再进行季检,季检的当月不再进行月检,月检当周不再进行周检。月度报告应体现本月检查、维保的数量及范围、发现的问题及处理的结果,系统的工作情况、建议和意见等内容)。 3、甲方发现故障不能自行排除时,应及时组织相关人员到现场,对初级火灾或一般应急事件 进行处理。同时电话通知乙方,乙方在与甲方联系确认后30分钟内,必须派人到现场进行处理;需其他维护人员参与实施维护的,应在两小时内赶到现场处理。据实填写维护记录,甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。 4、当甲方在日常使用过程中发现消防系统出现故障时,由甲方电话通知乙方,乙方须在2 小时内派出专业维修人员赶到现场,紧急排故。对影响整个系统的大故障,乙方须在最短的时间,最迟不超过2天内排除故障,恢复系统正常运行。特殊情况(如无备件、特殊元件,一时无法解决)不能及时修复时,应经甲方同意并采取应急措施;如因甲方原因(如二次装修等),应由甲方出具书面材料方可推迟修复,不影响整个系统正常运行的局部故障确保在2天内修复,并保证设备的正常运行。 4.消防系统故障 1)初级火灾或一般故障:接甲方通知确认后,乙方须30分钟内派工作人员到现场进行处理,需其他工作人员参与排故的须在2小时内到现场;故障排除后,甲、乙双方对维保记录确认 3

消防工程维修合同示范文本

消防工程维修合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

消防工程维修合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商, 就甲方的消防设备委托乙方进行维修,达成如下协议条 款,共同遵守。 一、项目名称: 二、项目地点: 三、委托内容:甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防 联动控制系统(包工包料)。 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,维修费用 结清时本协议解除。

五、双方义务和责任: 1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2 、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。 六、维修费用及其付款结算办法: 1 、经双方协商,该项工作维修费元。(大写:元整)。 2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的%的维护费,即元。(大写:元整)。

消防维保合同范本

消防系统维护保养 协 议 书 服务单位: 签定日期: ______ 年 ______月_______日

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称; 二、项目地点: 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统:包括(1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2、)消火栓系统(3、)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。 1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。 2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由

消防工程合同范本

消防工程合同范本 建设单位: (甲方) 安装单位: (乙方) 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际,委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程,确保防火安全,甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工,经双方协商,达成如下条款: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围:自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式:全包方式,即包工、包料。 五、工程总造价:经双方协商定价为¥ 元(不含税金) 大写人民币: 六、工期:与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法:以双方协商价为准,工程价包干结算。 八、付款方式:

1、合同签订生效后,乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工,经消防部门验收,合格出证后,一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法: 1、乙方必须按照国家规范按图施工,确保验收工作顺利进行,工程完工后,双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收,评定质量,签证验收单。 2、工程竣工后,乙方必须提供安装技术资料,即竣工图、系 统说明书等给甲方,资料不全,甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目,乙方必须无条件返工,工料及其它 费用乙方负责,且工期不能延长。 十、工期罚则:乙方须按照规定工期竣工交付,如超期,乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项: 1、工程竣工后,乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度,文明施工,并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续,并同物业公司沟通。

消防维保合同范本

消防设备维护保养协议 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称:__ 二、项目地点:__ 三、委托内容: 1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有____个系统:包括(1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2、)消火栓系统(3、)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至 __年_ __月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。 1、乙方派驻现场技术人员一名,维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合,完成每日的维护保养工作。 2、协议生效一个月内乙方负责对甲方年有消防值班人员进行一次培训。

消防工程合同模板

编号:________ 消防工程合同模板 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共22 页

消防工程合同模板 消防工程合同模板(一) 建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国建筑法》、《青海省建筑管理条例》、《建设工程质量管理条例》及其它相关法规和规定的原则,结合消防安装工程具体情况,双方达成如下协议:第一条工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:消防安装工程 1.4承包范围: 火灾自动报警及联动控制系统、自动喷淋系统、通风、防排烟及正压送风系统的施工、安装、调试。火灾自动报警系统不包括楼内已预埋的线管、桥架敷设,但包含各幢间的管线敷设(含挖沟);自动喷淋系统包括室外消防管道(DN250:50米,DN150:30米,正负相差不超过10%);消火栓系统仅包括消防泵及泵进口、出口阀门安装,泵房内管道安装与土建单位已安装管道碰口,消防泵电控柜至水泵之间的强电控制部分由乙方安装(甲方接至控制柜进线端);不包括所有与土建相关的部分。以 第 2 页共 22 页

甲方签章施工图和相关工作指令为准。 1.5开工日期:开工日期以甲方书面通知为准。 1.6竣工日期:配合装修工程完工为准。 1.7总工期:以甲乙双方商定为天。 1.8质量等级:达到验收规范合格标准,并通过消防部门的验收合格。 第二条工程造价及结算方式: 2.1 合同价款: 2.2 定额执行市年安装工程基价表及配套文件执行。 2.3 工程类别按相应工程类别,三级企业取费C级取费,安装费(劳动保险和税金除外)下浮 %。 2.4 人工费不调差,材料及设备按甲方材设部核定(如有异议以甲方提供供应商的书面承诺、报价书、合同为准),若乙方不接受核价甲方有权进行甲供,并按核价单价增加15%的采保费,同时乙方无偿负责甲供材料及设备的下车和保管。 2.5 不执行本合同签订后任何调价方面的文件。 2.6 所有验收及检测费用由乙方负责。 2.7 周转性材料及中小型机械25公里以上的超运距费用不计取。 第 3 页共 22 页

2021最新消防工程维保合同范本WORD格式模板

2021最新消防工程维保合同范本WORD格式模板 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称:

2、工程地点: 3、工程范围: 二、工程期限 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 三、委托内容: 1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统: (1)火灾自动报警/消防联动控制系统;

消防工程安装合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 消防工程安装合同

编号:FS-DY-33533 消防工程安装合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定,遵循平等自愿、公平的原则,甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致,为明确在施工中的责任和任务,特制定本同合条款,双方均应严格信守。 一、工程概况: 1、工程名称:新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点:新邵县文化路; 3、承包方式:乙方包工包料,包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证,包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围:

1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道,与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等); 6、通风排烟系统及控制管道线路,各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制; 7、消防电梯系统相关消防控制线路; 8、防火卷帘门设备及控制线路; 9、切断非消防电源线路,消防的监控及反馈系统; 二、承包单价: 综合单价29.8元/m2。,不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量,各种费用已包括在综合单价以内,结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格,由本工程前期的预留预埋甲方已完成,在施工过程中如果出现问题由甲方自行处

消防工程维修服务合同

消防工程维修服务合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了保障国家和人民生命、财产的安全,防止因消防设备维修保养不及时,而导致消防设备不能正常运行,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用,为此按《成都市消防条例》第三十五条的规定及市政府1997年(66)号《成都市建筑工程消防管理规定》二十四条文件精神,需要对消防工程进行维护保养,以保证消防设施的正常运行。现甲方将“”消防设施的维护保养委托给乙方承担,为了明确责任、分工协作、互相配合,经双方协商同意,特订本合同条款如下: 一、服务的消防工程名称: 二、维修服务的消防工程地址: 三、维修服务的消防工程范围: 火灾自动报警系统;(含声光、手动报警按钮、控制模块、消火栓按钮、火灾探测器、广播、消控室主机)。 四、维修服务时间: 1.每季度乙方定期全面检测维修一次,每月按消防维修方案规定至少巡检一次 (维修单、巡检表可查),对有故障的设施、设备进行维护(维修单可查)。保证第三款范围内所有系统完好。了解系统运行情况,指导甲方人员工作。 2.甲方应安排专人负责该系统的日常管理和监护,并按消防规范的要求,对火 灾报警控制器进行月检.甲方一旦发现故障不能自行排除时,应及时果断采取

有效措施控制事态的发展,同时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后8小时内,必须派员到现场进行处理,并据实填写维修单由甲、乙双方有关人员签字后交甲、乙双方分别存档。 五、合同标的、期限及付款方式: 1.消防工程维修服务的期限年,自年月日起至年 月日止,共计。 2.设备和材料的维修更换费用50元以上的由甲方承担,50元以下由乙方承担。 3.如维修消防工程系统,需要进行改造和增减设备,所需费用另计; 4.维修工程总费用为每年元整(小写:元) ,付款时间:每 季度期满5日内付款。每季度付款金额:(小写:元). 六、甲、乙双方责任 1.甲方应提供“”消防工程图纸资料一套,以供乙 方建档和实施维保工作的基础资料。 2.甲方必须按本合同的第五款第4条按时付给乙方维护工程款,甲方不得无故 拖欠各种应付款项,如发生无故拖欠不付现象,按《经济合同法》规定承担责任。 3.乙方每季度的全面检测及每月的巡检工作完成后,应向甲方提供维修技术报 告存档,该报告需由双方有关授权人员签字方能生效;在不定期维修期间,若甲方通知乙方到现场,乙方不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成的损失由乙方负责。 4.因乙方原因,在维修中造成的乙方人员伤亡由乙方负责,甲方应积极协助乙方,实行救助。 5.乙方应义务指导甲方维修、运行人员掌握本消防系统的保养知识和提供维护咨询服务。 6.乙方不得擅自改动消防系统的电气、电子线路和零部件,如有必要,应通知

消防工程维保合同范本最新整理版

合同编号: 消防工程维保合同范本最新整理版 甲方: 乙方: 签订日期:

委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 二、工程期限 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为 日。 三、委托内容: 1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统: (1)火灾自动报警/消防联动控制系统; (2)消火栓系统; (3)自动喷淋灭火系统。 2、消防系统的维护保养:共个月。 四、工程价款及结算方式 258adb07 第 2 页共 6 页2a108c29

维修费用及其付款结算办法: 元整)。 丿元。 (大写: 五、双方义务 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防 平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消 防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙 方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。 2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有 故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修, 对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意 打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由 甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方: 乙方承接消防系统的维护保养任务后, 对该工程消防系统做到精心维护,科 学检修。 1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要 对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。 1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费 元。(大写: 2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的 %的维护费,即: 元整)

消防工程施工合同范文

消防工程施工合同范文 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程项目 1.1 工程名称:项目消防工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为: 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸,由乙方负责报送消防局审核批准后,才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的,增加工程费用由乙方承担,但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装,所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式: 承包方式采用总价包干方式,即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条:工程造价(大包干价): 2.1 本工程大包干承包总价为(人民币): 大写:人民币(¥元)。

消防工程维保服务合同(1)

消防工程维保服务合同 甲方:河南瑞创通用机械制造有限公司·························(以下简称甲方) 乙方:(以下简称甲方) 甲乙双方根据《合同法》和《中华人民共和国消防法》的规定,本着平等自愿、协商一致的原则,甲方消防系统维护保养工作委托给乙方进行,并订立本合同如下: 一、维保服务的消防工程名称及地址: 1、名称:河南瑞创通用机械制造有限公司 2、地址:宋城路98号。 二、维保服务的消防工程范围: 1、火灾自动报警系统 火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置。 2、自动喷淋系统 湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关、喷淋泵、喷淋头、自动喷淋系统各种阀门的维护、保养。 3、二氧化碳自动灭火系统 联动启动装置、手动启动装置、火焰探测器、防火阀装置、温感探测器、氮气联动装置。 4、消火栓系统 室内外消火栓、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、消火栓系统各种阀门的维护、保养。 5、防排烟系统的消防电器控制部分:(不含风机、风管) 6、消防电话、应急广播、应急疏散指示照明系统的电气控制部分。 7、消防联动设备的电气控制部分(不包括电梯、空调等设施本身,如乙方发现设备本身发 生故障,应及时书面通知甲方,并协助甲方处理)。 8、喷淋泵控制柜及其内部元件,消防泵控制柜及其内部元件,消防控制柜及其内部元件。 三、维保服务期限

1、自年月日起至年月日止。 三、合同金额和支付方式: 1、本合同总金额为元(大写)。合同金额分两次付款,第一次付 款50%,在维保期满6个月、并且乙方在维保期内的维护保养工作符合合同条款时,在1月内支付。第二次付款50%,在维保期满、并且乙方在维保期内的维护保养工作符合合同条款时,甲方在1月内支付。 2、乙方在本合同履行过程中,因乙方原因(检查不到位)造成消防设施损坏无法修复,需要 更换零部件时,其费用由乙方承担并负责更换,若由甲方原因造成的消防设施损坏,其费用由甲方负责。 3、凡属于非双方人员人为损坏,由于漏水以及雷击、战争等人力不可抗拒因素引起的设备损 坏,由甲方支付材料费用,其它费用由乙方自行承担。 4、消防工程的维护保养工件,设备、零配件(开关、螺丝、线、接线盒、金属软管等)、 材料(喷头、管件等)(市场单价费)更换单次在元以内,由乙方承担。单次超过元其工件、零配件、材料更换,由甲方承担,乙方应根据甲方要求,积极配合甲方完成安装调试工作。 四、维保服务时间要求: 1、乙方在第一次进场时,应对该消防系统进行全面检测一次,对所发现的问题和运行状 况,用表格和书面形式报告甲方,对不能正常工作的设备及系统进行维护、保养,确实无法保养的设备,报上建设性方案,由甲方选定实施。以后每月定期抽测50%的设备,每周不定期巡查抽检10%的设备,对所发现问题进行及时、全面处理,坚持做到发现一处解决一处,确保系统正常运行。每次检测、巡检或排故完毕后,由双方指定人员在检测报告上签字认可,检测报告由甲方存档。(注:年检的当月不再进行季检,季检的当月不再进行月检,月检当周不再进行周检。) 2、甲方发现故障不能自行排除时,应及时组织相关人员到现场,对初级火灾或一般应急事 件进行处理。同时电话通知乙方,乙方在与甲方联系确认后30分钟内,必须派人到现场进行处理,需其他维护人员参与实施维护的,应在两小时内赶到现场处理。据实填写维护记录,甲、乙双方有关人员签字后双方分别存档。 3、

消防工程施工承包合同范本

第一部分协议书 发包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,为明确双方经济责任,特订立本合同。一、工程概况 工程名称:消防工程; 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围及承包价款: 整个工程量的费用为: 三、合同工期 承包人进场施工期:(时间)止,如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试,造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房,承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金,由发包人在应付承包人的工程款(材料款)或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任: 1、工程质量标准:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称); 2、承包方责任:保证按规范标准执行,并经省市主营部门验收通过。本项目工

程发包方委托承包方包工,性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场,经发包人验收后付材料款人民币元整;承包人进场施工后按工程进度付款,承包人工程完成后付至承包价款的70%(含预付万元整);竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%,剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更:因变更导致合同价款的增减按实调整,延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。

消防维保合同模板(详细版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 消防维保合同 发包方(甲方): __________________________________________ 承包方(乙方):___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本合同,以资共同遵守。 第一条:工程项目 1.1 工程名称: 项目消防工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为: 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。

消防工程施工合同书

消防工程施合同书 委托方(甲方):库车华都大酒店综合楼____________ 承包方(乙方):乌鲁木齐市消安电子工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安防法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《新疆维吾尔自治区安防管理条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合工程具体情况,甲、乙双方就本消防工程施工事项协商一致,签定本合同。 第一条:总则 工程名称:库车华都大酒店综合楼________________ 工程地点:新疆库车县 _____________________________ 工程造价:本合同全部工程造价为人民币贰佰肆拾捌万元整。 工程周期:合同签订之日起天。 第二条:在组织施工过程中,乙方必须按照承诺工期完成.如遇下列情况,顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限: 1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 3、因甲方施工环境发生改变。 第三条:施工准备 甲方在开工前应办妥施工前期准备工作;清除施工场地范围内影响施工的障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,临时设施用地);解决施工用电源。 3. 2乙方在开工前应组织有关人员做好施工设计图;安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 第四条:承乜方式及物资供应 包工包料的承包方式,设备材料由乙方负责采购。并符合国家公安部

消防产品2012年度监督检验,及新疆维吾尔自治区消防产品监督检验站质量标准。 第五条:本消防工程承包项目:自动喷淋系统,消火栓系统,自动报警系统,自动排烟系统,灭火器系统。(以上工程博阿含消防设施检测费和承包合同范围内的消防产品送检费、不包括强电部分,我方设备安装到位后由强电施工人员接驳至U位我方再进行系统调试) 第六条:工程款结算 整个工程造价总金额为人民币元。 合同生效之日起七日内甲方支付给乙方合同总金额的30%即人民币 柒拾肆万肆仟元整元)。 待楼层主管道安装完毕,甲方再支付合同总金额50%勺工程进度款项,即人民币壹佰贰拾肆万整(元)。 工程全部施工完毕,经消防设施检测部门检测合格后,甲方再支付合同总金额10%勺工程进度款项,即人民币贰拾肆万捌仟元整(元)。 经有关消防部验收合格并岀具消防合格意见书后七日内支付乙方合同金额7%壹拾柒万叁仟陆佰元整()。 将合同总额的3%即人民币柒万肆仟肆佰元整(作为系统运行质保金,自项目调试验收合格之日起,运行满壹年,将合同总金额3%勺余款一次付清。 备注:甲方未付清全部合同所约定的或实际变更的合同总价款,甲方就承担偿付合同余款的义务,而乙方也有权利一直向甲方追索合同余款,直到甲方全部付清合同总价款为止。 第七条:施工质量与设计变更 乙方确保全部设备达到设计方案、国家行业标准的要求和规定,确保设备及系统正常运行。提供给甲方的产品测试和检验均应按照国家质量标准。 在施工过程中,除甲方提出设计更改或增加外,不予调整合同价格乙方必须按照询价文件和报价文件的有关内容完成合同。在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

消防设施维保合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3870-79 消防设施维保合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

消防设施维保合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为保证工程名称消防系统持续可靠运行,经甲方 名称与施工单位协商,由乙方承担甲方消防系统维护 工作。乙方将按照国家相关规范要求向甲方提供优质 的服务,确保该系统的正常运行。为明确双方的权利 与义务等各项事宜,甲乙双方经协商签订此合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3维护范围:火灾自动报警及联动系统、室内 消火栓系统、自动喷淋系统、水泵房和屋顶水箱。 1.4合同价款:元。(小写:元) 1.5合同期限:壹年。

第二条:双方责任事项 2.1甲方责任: 2.1.1甲方应依法设立消防专职领导,成立专职消防组织,建立消防预案。 2.1.2甲方指定经过消防培训的专人对消防设施进行管理,采用正确的方法对消防设施进行自检和操作,并填写系统运行和控制器日检登记表。 2.1.3甲方对临时故障或突发事件应及时负责组织人员进行应急处理,并将情况及时通知乙方,以便乙方及时安排应急维修。 2.1.4对于由于甲方未按规定程序操作和自然灾害等不可抗力因素造成的损坏,以及由于甲方管理不善造成设备丢失、线路损坏,虽费用不在本维护范围内,乙方为确保系统正常运行,可在甲方确认额外费用后先行维护,甲方应确保维护此项维护工作结束一周内将费用支付乙方。 2.1.5甲方应指定专人进行报修和配合乙方维护期间的工作,保证维护工作顺利进行。

消防工程施工合同范本28440

消防工程施工合同 发包方(全称): 承包方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试: 火灾自动报警系统、自动喷淋系统; 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计(或施工方案)和施工进度计划提交发包方代表,发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工,接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时,承包方应按发包方代表的要求提出整改措施,经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时,可要求暂停施工,并在提出要求后,48小时内提出处理意见,承包方须按发包方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求,发包方代表批准后,方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误,经发包方代表确认,工期相应顺延。 (1)工程量变化和设计变更(发包方应出具书面依据),一周内,非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时,不可抗力

因素及其它工种影响工期因素; (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告,发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复;发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复,视为已经批准。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方承担违约责任。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 合同工期总日历个工作日内日数:日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003 年版)GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币(大写):元整 ¥:元整 2、工程量的确认 (1)承包方应按专用条款约定的时间,向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后,5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量,作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量,发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款(进度款)。 (2)发包方项目负责人在收到承包方报告后,5个工作日内未核实已完成的工程量,承包方报告中开列的工程量即视为被确认,可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方,承包方未能参加工程量,工程量结果无效。 (3)对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量,发包方不予工程量。 (4)承包方应当在以上情况发生后七个工作日内,将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人,负责人确认调整金额后作为追加合同款,与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

消防维保合同完整版

消防维保合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

消防维保合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方(以下简称甲方): 服务方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称:__ 二、项目地点:__ 三、委托内容: 1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有____个系统:

(1)火灾自动报警/消防联动控制系统 (2)消火栓系统 (3)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养:共个月 四、协议起止日期: 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至__年___月日。 五、双方义务和责任: 甲方: 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的