文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 数据产业园一期综合楼 多联机设计方案分析

数据产业园一期综合楼 多联机设计方案分析

数据产业园一期综合楼 多联机设计方案分析
数据产业园一期综合楼 多联机设计方案分析

泰州市通泰投资有限公司数据产业园一期综合楼

多联机设计方案分析

泰州市申源空调设备有限公司陶军

摘要:泰州数据产业园一期综合楼采用高能效超低温数码多联式中央空调,总建筑面积57556㎡,设计完成后总制冷量为2278HP。本工程设计从建筑使用功能及要求出发,特别是高能效节能要求,以及冬季制热问题,综合考虑多联机设计应用的注意事项,完成该项目的多联空调系统的设计,以及配套的新风系统的设计。

关键词:高能效超低温制热喷气增焓多联机系统新风系统优势

一、项目概括及设计规范

1、工程概括

本工程为泰州市通泰投资有限公司数据产业园一期综合楼工程,地点位于:泰州,总建筑面积:57556平方米,建筑层数:地上24层,地下1层,裙楼5层,总建筑高度:99.95米,为L型布局,建筑类别为:一类高层。规划布局有IDC机房、数据中心、呼叫中心、商务中心、教培中心等和3.5万平方米办公区。

2、设计依据

(1)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)

(2)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)

(3)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)

(4)、《汽车库,修车库,停车厂设计防火规范》GB50067—97 (5)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)

(6)、《全国民用建筑工程设计技术措施采暖空调动力》2003版(7)、《江苏省公共建筑节能计量设计规定<暂行>》

(8)、业主提供的设计要求及资料等。

3、泰州地区室外设计参数:

夏季计算干球温度:35℃夏季计算湿球温度:28.3℃冬季空调计算干球温度:-6℃冬季计算相对湿度:75% 4、室内设计参数

功能区夏季冬季新风量

(m3/h人)

噪声dB(A)

温度

(℃)

相对湿度(%)温度(℃)相对湿度(%)

门厅26~28 50~65 16~18 / 10 ≤45 会议25~27 <65 18~20 / 20 ≤45 办公25~27 40~60 20~22 / 30 ≤50 会所25~27 40~60 18~20 / 30 ≤45

二、设计方案说明

1、冷热源确定:该建筑是泰州数据园第一期投入使用的综合建筑写字楼,考虑到该建

筑存在多样功能房,按照甲方使用灵活方便、经济节能的要求,全采用热泵型直接蒸发式多

联空调机组,有效利用多联机部分负荷下性能更优异的特点,夏季制冷、冬季制热。机组采

用R410A环保冷媒。

2、一级能效数码多联机:该项目内涉及IDC机房、数据中心、呼叫中心等聚集大量高

精密仪器的房间,故甲方要求杜绝任何电磁干扰。同时要求高节能性,最终方案选定数码变

容量多联机,选用麦克维尔高能效MDS-XE系列产品,超一级能效,运行更节能经济。

3、冬季低温制热:冬季供暖全部由空调提供。泰州地区冬季设计温度为-6℃,有时会

低至-15℃左右。此时普通热泵机组制热衰减过大,甚至无法正常启动,采用电加热,则冬

季采暖费用过于昂贵。故甲方对于风冷热泵机组在冬季的制热性能成为主要的考虑因素。

MDS-XE系列机组采用艾默生EVI喷气增焓压缩机,配以特有的二级过冷、新型热交等

设计技术,实现二级压缩效果,低温制热量有效提升15%~20%,优异的低温制热性能获得甲

方认可。

三、空调负荷的确定及设备配置

1、负荷的确定

负荷计算采用逐时计算法,考虑到各个房间使用空调的时间及负荷情况,空调设备配置

以当日逐时加权最大值为设计值,没有设置超额配置。本建筑设计冷量为2778HP。

数码变容量多联机先进的变容技术可满足不同时段下系统的冷热需求,MDS-XE机组均

为一级能效产品,系统运行将更经济、节能。

2、室外机

主楼每层设计两套多联机空调系统,室外机安装在每层两侧预留的平台上,尽量减少了

多联机冷媒管长、高低差等各种能量损失,提高系统效率,保证使用效果。

裙楼每层采用两套多联机系统。考虑到若将所有室内机连接于同一系统,势必造成管路

较长,故将系统一分为二,室外机安装在裙楼楼顶,立管走裙楼两侧的管道井。

裙房一、二层功能为电讯机房和呼叫中心,由专业公司二次设计,本次设计预留空调室

外机放置位置,管井和新风机房,电气专业预留用电量。

3、室内机

室内均采用轻巧型暗装吊顶风管式室内机,风口采用散流器,双层百叶及鼓形喷口形式。

气流组织根据区域功能及装修,有顶送顶回及侧送顶回形式。室内外机及内机与内机之间氟

管道系统均隐藏安装于吊顶内,保证室内空间整体的美观度。

3、室外机散热:空调室外机放置每层两端特定的平台,顶层放置于机房层。室外机安

装导流风罩,将主机热风排出,保证热交器良好散热。机组选用50Pa高静压,有效克服风

管及百叶窗口阻力。

5、冷凝水采用就近洗手间排放,减小冷凝水管坡度及吊顶高度,尽可能减小冷凝水排

放不顺畅弄湿天花的可能性。

6、本大楼所采用的变冷媒流量多联空调机组明细表如下:

设备名称机组型号总数量技术参数

1 多联机室外机MDS220CR5

2 QL=61.6KW,QR=69.5KW

2 多联机室外机MDS240CR5 1 QL=67.0KW,QR=75.8KW

3 多联机室外机MDS260CR5 2 QL=72.8KW,QR=82.1KW

4 多联机室外机MDS280CR

5 3 QL=78.4KW,QR=88.5KW

5 多联机室外机MDS300CR5 2 QL=84.0KW,QR=94.8KW

6 多联机室外机MDS320CR5 2 QL=89.6KW,QR=101.1W

7 多联机室外机MDS340CR5 1 QL=95.2KW,QR=107.5KW

8 多联机室外机MDS420CR5 20 QL=117.4KW,QR=132.7KW

9 多联机室外机MDS440CR5 2 QL=123.0KW,QR=139.0KW

10 多联机室外机MDS460CR5 16 QL=128.6KW,QR=145.3KW

11 多联机室外机MDS480CR5 1 QL=134.0KW,QR=151.6KW

12 天花板嵌入导管内藏式MCC011TP 40 QL=2.8KW,QR=3.2KW

13 天花板嵌入导管内藏式MCC015TP 5 QL=3.6KW,QR=4.0KW

14 天花板嵌入导管内藏式MCC018TP 100 QL=4.5KW,QR=5.0KW

15 天花板嵌入导管内藏式MCC020TP 140 QL=5.6KW,QR=6.3KW

16 天花板嵌入导管内藏式MCC028TP 106 QL=7.1KW,QR=8.0KW

17 天花板嵌入导管内藏式MCC032TP 8 QL=8.0KW,QR=9.0KW

18 天花板嵌入导管内藏式MCC035TP 160 QL=9.0KW,QR=10.0KW

19 天花板嵌入导管内藏式MCC045TP 189 QL=11.2KW,QR=12.5KW

20 天花板嵌入导管内藏式MCC045TP 6 QL=11.2KW,QR=12.5KW

MDS-XE系列机组满足泰州地区冬季制热需求,空调室内机组均不带辅助电加热,空调

系统运行更省电节能。

四、新风系统及控制方案

1、新风系统:主楼的新风由室外采集,经全新风空调机组处理后由新风管送至各个房

间,排风排至室外。每层单独设置新风机组,单独设置新风送风口。

餐厅、前台等部分场所采用全热交换器,满足新风需求,同时减小能耗。

2、控制方案:数码变容量多联空调系统的各功能区域及房间内室内机单独配置线控器

及卡片式遥控器,均可根据其房间功能及使用时间的不同予以独立控制,以利于节能并保证

室内人员一定的舒适性。

五、方案分析

该工程为综合楼工程,对空调的使用效果及节能要求很严格,鉴于变冷媒流量多联式

中央空调部分负荷下能效值突出,节能性优异,可最大限度的满足使用者的使用要求。

该项目为高新数据产业园,涉及大量高精密仪器,需杜绝电磁干扰。其次建筑内功能更性质用途广,除了传统中央空调需要的温湿度要求之外,还应该考虑更加人性化,比如快速制冷,低温制热,空气的舒适性及噪音,稳定可靠性等因素,此外,系统的安装维护等也是需考虑的因素之一。基本以上的各方面的考虑,我们对方案做如下分析:从设备方面考虑,选用麦克维尔的变容量多联式的中央空调机组,优点有:

1、制冷制热性能卓越

室外机采用喷气增口压缩机,比普通压缩机多了一个回气口,通过此回气口可以引入部分中压气体,在一个压缩机内实现二次压缩。由于引入中压气体补气,增大了压缩机吸气量,系统制冷剂循环量和室外热交换热能力都得到大幅度提高,制冷、制热量相比普通压缩机组提高了约10—20%。

2、运行范围宽广,满足低温制热、高温制冷需求

制热范围:﹣25—21℃,制冷范围:﹣5—48℃。

3、节能低耗

1)、超越国家一级能效。

2)、数码系统无电源转换功耗。

3)、先进的回油技术,减少损耗。

4)、智能除霜,节能又舒适。

5)、定时开关机,减少无意浪费。

4、简单可靠

1)、产品通过国家级实验室性能测试。

2)、双后备运转,运行安全无忧。

3)、低负荷下可长期安全运行。

4)、多项措施,有效保护压缩机。(压缩机平均磨损,低温工况下曲轴箱强制预热)

5、静音低噪,依托国家级精密噪声室测试及噪音频谱分析,有效减少噪声的产生与传播。

6、健康环保

1)、电磁兼容性优异。

2)、符合欧盟RoHS规定。

3)、使用R410A环保制冷剂。

7、安装维护便捷

1)、模块相对独立,可无序装。

2)、机组运行参数和制冷剂充注量自动判断。、

8、舒适性更好

1)、控温精确,快速达到设定值,波动范围小。

2)、除湿性能优异。

四、总结

泰州市通泰投资有限公司数据产业园一期综合楼工程采用麦克维尔变容量多联式的中央空调,以更宽广的容量调节范围,更精确的控温技术,更出色的效能,更低的噪声,更简单的安装与维护,倾心营造健康舒适的办公空间,更响应国家节能减排、环保的政府要求,为泰州市地区节能事业作出表率。

互联网+大数据产业园实施方案

为全面对接“中国制造2025”和“互联网+”,加快产业转型升级,打造经济新引擎,构筑发展新动能,特制定某某大数据应用产业园实施方案。 一、项目概述 某某大数据应用产业园选址位于龙州工业园区核心区,以已建成的创业园A、B、C三幢大楼为核心,以邻近建设的5幢标准厂房、E幢人才公寓、酒店为配套,以电子商务园、某某软件园、西陂创业孵化中心为支撑,总规划面积500亩,建筑面积66.24万平方米,打造以大数据产品应用为主导,集软件开发、成果转化、企业孵化、技术服务、人才培训交流于一体的新一代信息产业园。 二、发展目标 以培育发展大数据应用产业为主攻方向和特色,有效盘活园区闲置楼宇资源,充分聚合产业、软件、金融、孵化等优势,打造福建省大数据产业发展特色示范区,实现某某中心城区产业和城市的优化升级。 三、发展思路 第一阶段(2015—2017年)为培养成长期,主要是引入龙头企业,加快形成产业集群。完善园区规划建设,制定政策机制,构建宽松发展环境,重点推动纳金网、香榭三维、某某学院云计算实验室、中国科学院海西研究院3D打印材料研发中心、某某大数据产业应用研究院等一批有代表性的数

据应用和服务机构入园,初步形成一定规模的数据服务业产业集群。 第二阶段(2018—2020年)为提升成型期,整合数据资源,形成以数据为基础的新一代信息服务产业特色。依托“云计算”和“物联网”等着力点,进一步整合多领域数据资源,探索以数据资源为基础的信息服务产业发展模式,研究和规范数据资源的应用、范围和权限等,为信息服务产业大发展奠定基础,引领社会化信息服务模式的全面提升,成为福建省大数据产业发展特色示范区。 四、开发布局 以创业园A楼开发为先导核心,同步开发西陂创业孵化中心、某某软件园,加速拓展B、C两幢大楼,配套开发创业园E楼,协同整合电子商务园,尽快形成某某大数据应用产业园区开发的总体框架。 (一)率先开发创业园A楼 目前创业园A楼(即现有的618大楼)的现状为:16层的创业园A幢大楼3、4、5、10、11、12层为初胚房(一至三层每层面积2360㎡,四层以上每层1775㎡),可作为企业办公场所,15、16层已建成现作为企业培训场所。结合拟入驻企业和现有资源分布,开展如下布局调整: 1、做活做实1层海峡股权交易中心某某交易中心和某某科技金融服务中心,打造园区企业对接资本市场的便利平

5 办公综合楼建筑方案设计说明(方案)

利海集团办公综合楼 建筑方案设计说明 1 设计总说明 1.1工程概况 1.1.1工程名称:利海集团办公综合楼 1.1.2建设单位:安徽利海城市发展有限公司 1.1.3 建筑地点:位于芜湖陶辛镇一环路北,中心路以西,沿河路以东,该地块地势平坦,西临双桥沟,北侧为居民村池塘,毗邻低层砖房,东侧南侧毗邻低层砖房,环境优美,适宜办公、商业、服务业建设。 1.2 设计依据 1.1.1 设计任务书 1.1.2 相关设计规范 1.1.3建设单位设计意向 1.3工程规模 利海集团办公综合楼总征地面积5942(实测5725)m2。地下一层,地上十三层。建筑高度:48.45m。总建筑面积:21010 m2(其中地下室4200m2)。总投资约4920.60万元人民币。 1.4设计范围 根据设计合同,本次设计内容为:利海集团办公综合楼的详细规划、建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通等专业的方案设计说明和方案设计图纸。 1.5设计标准 根据周边建筑设计特征,利海集团办公综合楼外墙饰面,主色调采用白色氟炭漆分块钩缝。户内均按毛坯房设计,装饰二次设计;卫生洁具、给排水管线、强弱电管线、消防、暖通及室外装饰一次到位。立面造型新颖大方、舒展得体,具有时代特色。 1.6设计等级 1.6.1建筑等级 根据建设部(1999)09号《民用建筑工程设计等级分类表》规定,本工程建筑等级为一级,建筑设计使用年限50年。 1.6.2防火等级 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,本工程为一类高层建筑,其建筑耐火等级为一级(包括裙房和地下室)。 1.6.3抗震等级 根据《建筑抗震设计规范》规定,本工程抗震设防类别为丙类。根据国家抗震裂度划分区域表显示,基地所处位置为6度抗震设防,本工程按6度抗震设计。框架及剪力墙抗震等级为三级。 1.6.4建筑防水要求 屋面防水等级为二级,二道防水设防。卫生间基层刷防水涂料一道。 1.7主要技术经济指标 技术经济指标一览表 用地面积5942(实测5725)m2 总建筑面积21010㎡ 其中地上建筑面积16810㎡ 地下建筑面积4200㎡ 占地面积2079㎡ 建筑密度35% 容积率 2.92 绿地率19.6% 停车地上37辆) 地下99(辆) 建、构筑物经济指标一览表 总建筑面积21010㎡ 其中主楼14940㎡ 商业1870㎡ ?地下建筑面积4200㎡ 注:客房共144间 2 总平面设计说明 2.1 设计依据

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

大数据产业园战略合作框架协议

战略合作框架协议 甲方:某某公司 地址:某某公司 乙方:湖北省某某有限公司 地址: 丙方:上海某某有限责任公司 地址: 丁方:湖北某某有限公司 地址: 鉴于一:甲方作为《某某新区建设总体方案》的执行者,在某某市委、市政府的授权下,正在为“围绕建设具有国际化水平、现代化城市功能、承担江汉流域中心城市辐射带动作用的新中心,把东津新区建设成为新的行政服务中心、区域性金融中心、科技中心、文化中心、会展中心、医疗中心等”战略定位,开展全球招商。 鉴于二:乙方是湖北省某某集团公司的全资子公司。湖北省某某集团公司是由湖北省政府授权省国资委投资成立的国有独资公司,2006年3月注册成立,注册资本金为80亿元。目前布局了资管、资本、金服、金控、基金、华创、检测、基建、贸易、文旅、托管、置业等12个业务板块,已持有金融或类金融牌照9块,业务领域覆盖金融、

类金融、新能源、环保、信息技术、智能制造、生物医药等,是湖北银行第一大股东、长江证券第四大股东、湖北能源第二大股东、大冶有色第二大股东、航天科工金融租赁公司第三大股东、湖北盐业的最大股东、省储备粮油集团的最大股东、省交易集团第二大股东等。乙方愿意发挥国有企业的优势,积极参与某某市东津新区(经开区)建设,全力推进某某以人为核心的新型城镇化建设和产业发展。 鉴于三:丙方成立于1993年,立足上海,走向全国。已成长为科创及大数据、房地产开发、海洋投资、金融投资、战略新兴、城市建设、文旅健康等产业多元发展的投资型、集团型中国服务业500强民营企业,同时名列上海企业100强,具有AA级信用等级,旗下拥有三十余家下属公司,遍及全国各地。总资产规模超500亿元,净资产超250亿元。科创及大数据产业是丙方积极响应国家战略号召而进入的新兴投资领域。旗下拥有数据(股票代码600242),镇科集团(股票代码HK.859)及钰景园林(股票代码872033)三家上市公司。 鉴于四:丁方创立于2009年,已成长为专业市场集群、电商物流产业园、低碳工业园和城市综合体等产业开发运营的民营企业。经过十余年的发展,已形成集商贸博览中心、电商物流园、低碳工业园和总部基地“四位一体”的光彩产业新城格局。公司按照“以人为本、可持续发展”的产业发

综合楼工程施工设计方案

第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1施工承包合同 1.1.2设计施工图纸 1.1.3设计变更及图纸会审纪要 1.1.4技术管理办法 1、《设计交底管理办法》 2、《施工图审查管理办法》 3、《设计变更管理办法》 4、《新技术应用管理办法》 5、《材料、构配件、半成品进场检验管理办法》 6、《质量缺陷与质量问题(一般质量事故)处理管理办法》 1.1.5南京市建设工程管理文件资料 1.1.6现行有关规范、标准 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)建标(2002)85号建设工程监理规范GB50319-2002 建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 砼结构工程施工质量验收规范GB50666-2012 屋面工程质量验收规范GB50207-2002 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2002 工程测量规范GB50026-93 建筑桩基技术规范JGJ94-94 砼质量控制标准GB50164-92

砼强度检验评定标准GBJ107-87 普通砼用砂质量标准及检验标准JGJ52-92 普通砼用碎石或卵石质量标准及检验标准JGJ53-92 砼泵送施工技术规程JGJ/T10-92 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001 钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程DB50/5027-2004 1.1.6国家施工工法和建设部推广的科技成果项目 1.1.7本企业现有施工力量、技术能力和机械设备 1.2 编制目的 编制详细的分部分项工程施工方案,指导本工程的施工。 1.3 目标控制 施工工期:确保合同总工期天。 工程质量:一次验收合格。 安全文明: 竣工档案: 第二章工程概况 2.1 工程简介: 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位:江苏省交通科学研究院股份有限公司 勘测单位: 监理单位: 施工单位: 2.2工程概况: 本工程为综合办公楼,±0.00以上4层,总建筑面积约为6×2152.43m2;

综合楼工程施工组织设计方案

综合楼工程 施工组织设计方案

目录 第一章编制说明和编制依据 (5) 1 编制说明 (5) 2 编制内容及范围 (5) 3 编制依据 (5) 4 现场施工条件 (6) 5 工程难点和重点 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章项目经理部组成 (9) 1 组织机构 (9) 2 各部门及专业人员配备 (11) 3 项目部领导及主要部门职责 (12) 第四章施工部署 (16) 1施工顺序安排 (16) 2 施工区段划分 (16) 3 主要施工工序 (16) 4 施工管理目标 (17) 5 施工准备工作 (17) 6 垂直运输安排 (19) 7 通讯设施配备 (19) 第五章施工总平面布置 (19) 1 施工现场现状 (19) 2 施工总平面布置原则及依据 (19) 3 施工平面布置 (20) 4 主要生产、生活设施布置 (21) 5 临时用水 (22)

6 施工临时用电布置 (22) 7 施工现场维护和管理 (28) 8 施工平面布置图:见附图。 (29) 第六章施工进度计划及保证措施 (29) 一、施工进度计划 (29) 1 工期目标: (29) 2 主要的施工阶段及关键节点控制: (29) 二、施工进度计划保证措施 (30) 1 施工组织保障措施 (30) 2 施工准备的保障措施 (30) 3 工序管理保障措施 (30) 4 劳动力投入的保障措施 (30) 5 施工机械及工器具投入的保障措施 (31) 6 资金材料管理保障措施 (31) 7 技术保障措施 (31) 8 外部环境保障措施 (31) 9 季节性施工工期保障措施 (31) 第七章施工方案 (32) 一、土建工程施工方案 (32) 1 施工测量 (32) 2 土方工程 (33) 3 模板工程 (34) 4 钢筋工程 (46) 5 砼工程 (50) 6 砌体工程 (53) 7 装饰工程 (55) 8、脚手架工程 (67) 二、重点、难点、特殊部位施工 (68)

大数据中心运维服务技术方案设计

数据中心机房及信息化终端设备维护方案 一、简况 xxx客户数据中心机房于XX年投入使用,目前即将过保和需要续保运维的设备清单如下: 另外,全院网络交换机设备使用年限较长,已全部过保,存在一定的安全隐患。 二、维保的意义 通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。设备故障时,可提供快速的备件供应,技术支持,故障处理等服务。

通过系统的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本。为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。 通过引入专业的维护公司,可以将客户管理人员从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,提升客户的工作效率,更好的发挥信息或科技部门的自身职能。 通过专业的维护,将机房内各设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 三、维护范围 1、数据中心供配电系统 2、数据中心信息化系统 3、全院信息化终端设备 4、数据库及虚拟化系统 四、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身多年经验积累和客户需求,制定了一套自有的服务内容: 1、我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人以上携带相关工具、仪器到达故障现场,直到设备恢复正常运行。

北斗大数据产业园一期建设项目可行性研究报告申请报告模板

北斗大数据产业园一期建设项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (18) 2.1项目提出背景 (18) 2.2本次建设项目发起缘由 (20) 2.3项目建设必要性分析 (20) 2.3.1促进我国北斗大数据产业园一期建设产业快速发展的需要 (21) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23) 2.4项目可行性分析 (24) 2.4.1政策可行性 (24) 2.4.2市场可行性 (24) 2.4.3技术可行性 (24) 2.4.4管理可行性 (25) 2.4.5财务可行性 (25) 2.5北斗大数据产业园一期建设项目发展概况 (25) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26) 2.5.2试验试制工作情况 (26) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)

大数据产业园可行性研究方案报告

大数据产业园可行性研究报告 撰写人:汤德林 部门:招商部 日期:2014 年5 月

目录 目录....................................................................................................................................... I 引言 (1) 一、大数据产业园概要 (2) (一)大数据产业园 (2) (二)大数据企业 (2) (三)大数据产业园出现背景 (2) (四)大数据产业园发展现状 (3) 二、大数据产业园必要性及可行性分析 (4) (一)大数据产业园必要性 (4) 1、电子商务转型升级刺激大数据产业园需求 (4) 2、各大行业待处理数据量逐渐过载迹象明显 (5) (二)大数据产业园可行性分析 (6) 1、宏观环境PEST分析 (6) 2、大数据产业园SWOT分析 (9) 三、可行性分析结论 (9) 四、园区建设概论与建议 (10) (一)园区建设模式和理念 (10) (二)园区性质 (10) (三)园区选址要求 (10) (四)园区规模 (10) 五、总体建设概况与建议 (11) (一)项目布局原则 (11) (二)项目总平面设计 (11) (三)道路设计 (11) (四)给排水系统设计 (11) 六、招商引资 (12) (一)市场定位 (12) (二)目标市场 (12) (三)信息搜集 (12) (四)招商引资渠道 (12) 七、员工培训 (13) (一)综合培训 (13) (二)商务谈判 (13) (三)解说培训 (13) 八、结论与建议 (13) (一)结论 (13) (二)建议 (14)

综合楼设计项目说明书

方案设计说明 1 设计总说明 1.1工程概况 1.1.1工程名称:望谟县WMPD2016-15地块详细设计方案. 1.1.2设计单位:重庆名威建设工程咨询有限公司. 1.1.3 建筑地点:位于望谟县平洞轻工业聚集区南部。 1.2 设计依据 1.1.1 设计任务书 1.1.2 相关设计规范 1.1.3建设单位设计意向 1.3工程规模 该项目总征地面积3626.72m2。地下一层,地上十二层。总建筑面积:12346.92 m2(计容积率面积)。 1.4设计范围 根据设计合同,本次设计内容为:该项目的详细规划、建筑、结构、给排水、等专业的方案设计说明和方案设计图纸。 1.5设计标准 根据周边建筑设计特征,该项目外墙饰面,主色调采用玻璃幕墙。户内均按毛坯房设计,装饰二次设计;卫生洁具、给排水管线、强弱电管线、消防、暖通及室外装饰一次到位。立面造型新颖大方、舒展得体,具有时代特色。 1.6设计等级 1.6.1建筑等级 根据建设部《民用建筑工程设计等级分类表》规定,本工程建筑等级为一级,建筑设计使用年限50年。 1.6.2防火等级 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定,本工程为一类高层建筑,其建筑耐火等级为一级。 1.6.3抗震等级 根据《建筑抗震设计规范》规定,本工程抗震设防类别为丙类。根据国家抗震裂度划分区域表显示,基地所处位置为6度抗震设防,本工程按6度抗震设计。框架及剪力墙抗震等级为三级。 1.6.4建筑防水要求 屋面防水等级为二级,二道防水设防。卫生间基层刷防水涂料一道。 1.7主要技术经济指标 技术经济指标一览表 用地面积3626.72m2 总建筑面积23758.22㎡ 其中地上建筑面积12346.92㎡ 地下建筑面积1500.72㎡ 占地面积1411.30㎡ 建筑密度38.91% 容积率 3.4 绿地率32% 停车30辆) 2 总平面设计说明 2.1 设计依据 1.2.1《民用建筑设计通则》 GB50352-2005; 1.2.2《城市用地竖向规划规范》 CJJ83-99 1.2.3《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-97 1.2.4《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016 1.2.5《高层民用建筑设计防火规范》GB50016-2014 1.2.6《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB 50763-2012 1.2.7国家及贵州省有关建筑设计的规范与规定 2.2工程概述 位于望谟县平洞轻工业聚集区南部。紧邻规划十六路,与开发大道隔河相望。环境优美,适宜办公、商业、服务业建设。 2.3总体构思

大数据中心建设方案设计a

工业产品环境适应性公共技术服务平台信息化系统建设方案

1. 平台简介 工业产品环境适应性公共技术服务平台是面向工业企业、高校、科研机构等提供产品/材料环境适应性技术服务的平台。平台服务内容主要包括两部分,一是产品环境适应性测试评价服务,一是产品环境适应性大数据服务。测试评价服务是大数据的主要数据来源和基础,大数据服务是测试评价服务的展示、延伸和增值服务。工业产品环境适应性公共技术服务平台服务行业主要包括汽车、光伏、风电、涂料、塑料、橡胶、家电、电力等。 平台的测试评价服务依据ISO 17025相关要求开展。测试评价服务涉及2个自有实验室、8个自有户外试验场和超过20个合作户外试验场。见图1 图1环境适应性测试评价服务实验室概况

平台的大数据服务,基于产品环境适应性测试评价获取的测试数据以及相关信息,利用数据分析技术,针对不同行业提供产品环境适应性大数据服务,包括但不限于: (1)产品环境适应性基础数据提供; (2)产品环境适应性调研分析报告; (3)产品环境适应性分析预测; (4)产品环境适应性技术规范制定; 2. 信息化系统概述 信息化系统由两个子系统构成,即产品环境适应性测试评价服务管理系统和产品环境适应性大数据服务数据库系统。两个系统紧密关联,大数据系统的主要数据来源于测试评价服务产生的测试数据和试验相关信息,大数据服务是测试评价服务的展示、延伸和增值服务。 信息化系统的整体框架详见图2. 3. 产品环境适应性测试评价服务管理系统 3.1建设内容 (1)测试评价业务的流程化和信息化 实现从来样登记、委托单下达、测试评价记录上传、报告审批、印发到样品试毕处理、收费管理等全流程电脑信息化管理;同时实现电子签名、分类统计、检索、自动提醒、生成报表等功能。 (2)实验室/试验场管理信息化

大数据产业园

重庆大数据产业园 到2017年,重庆市要在海量数据存储、数据预处理、新型数据挖掘分析、大数据关键设备等领域突破一批关键技术,推动大数据技术在电子政务、民生服务、城市管理及相关重点行业的广泛应用,将大数据产业培育成全市经济发展的重要增长极,建成2-3个大数据产业示范园区,引进和培育10家核心龙头企业、500家大数据应用和服务企业,形成500亿元大数据产业规模,将我市建设成国内重要的大数据产业基地。 所谓的大数据产业园区,需集聚一批从事大数据存储、分析、应用、加工等信息服务企业,形成面向电子信息、装备制造、汽车摩托车、能源化工、金融服务、商贸流通、电子政务等行业提供大数据应用服务的产业聚集区。 一、大数据产业链 在大数据产业链崛起的过程中,将延伸出许多新行业,产生庞大的延伸商机,而渝企则可围绕硬件、软件、服务三大方面掘金。 以硬件为例,当大数据产业链发展后,就需要各种传感器,例如图像传感器、温度传感器、压力传感器等,制造型企业就可以围绕传感产业做文章。此外,交换机、路由器、机顶盒等产品的应用需求,也将给企业带来庞大的商机。 在软件开发上,大数据产业的发展,需要有专门的公司开发数据存储系统、数据传递系统、无线模块、数据分析软件等,这为科技型企业提供了巨大的空间。在应用服务方面,运营商可提供各类通信服务,结算型企业可提供营销结算业务。 二、云计算产业链结构

1、基础设施类: 浪潮信息:公司是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商,同时,也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。公司提出行业云的概念,提供IaaS 解决方案,是国内的云计算龙头企业。 中兴通讯:牵头成立非正式兴趣组(Bar BOF),在IAB & IESG 获得通过并获许成立云计算运维工作组和云计算应用兴趣组。“电信云计算”三大核心技术:中兴通讯分布式结构化存储、中兴通讯云存储分布式文件系统、中兴通讯虚拟化技术。公司称其“彩云”Cloud 平台正服务于多家电信客户。 鹏博士:公司主营的电信增值业务是云计算应用的基础设施业务。公司拥有的城域光纤网已达到12000公里,覆盖北京城区和18个区县。公司在高端商业客户互联网专线接入的市场份额达到50%,网吧专线接入市场份额接近100%,互联网数据中心业务也占有较高的市场份额。 2、应用平台供应商: 网宿科技:公司是一家互联网业务平台提供商,知识和技术密集型的高新技术企业,自主研发了速通VPN企业互联平台系统、网宿CDN平台软件V2.0、网宿 CDN平台软件V3.0、网宿快速海量文件传输软件V1.0、网宿分布式海量存储软件V1.0、网宿服务质量监测软件V1.0等专有技术,并取得了计算机软件著作权。云计算概念股,主要向客户提供内容分发加速网络服务及互联网数据中心(IDC)服务。

综合楼施工组织设计方案

综合楼施工组织设计方案

一、工程概况 珠海联成化学工业有限公司综合楼工程,位于珠海市临港工业区,为台资企业联成化学工业有限公司的投资项目,该工程由长宇(珠海)国际建筑设计有限公司设计,广东顺业石油化工监理有限公司监理。施工总工期暂定为120个日历天。 综合楼工程为1栋3层钢筋混凝土框架结构建筑。工程平面尺寸42m*18m呈矩型,总建筑面积2551m2,基底面积676.6m2,首层层高4.5米、二层层高3.6米,三层层高3.6米,4层层高4.5米;室内外高差0.45米,建筑物高度16.65米。屋面梯间层高3.6米,最高处屋面梯间女儿墙顶标高20.25米。 1、结构设计 基础采用φ400*95预应力A型管桩,桩长约26米,桩端持力层为强风化花岗岩,数量为48根。单桩竖向承载力特征值为:1238KN,设计值为1500KN。最后三十击每十击的贯入度为30mm(锤重45kN)。 承台主要为双桩和四桩承台,少量单桩和三桩承台,承台面一般标高为和-0.7m。承台砼强度为C30,所有承台下均设100厚C10素混凝土垫层。 柱、梁板砼设计强度全部为C30。柱截面尺寸以600mm*600mm 为主,少量400mm*400mm,最大柱距8米;地台板厚120mm,梁主要采用HPB235、HRB335钢筋,板筋采用HRB400钢筋。 2、建筑设计 上人屋面、天台屋面:

钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层,20厚(最薄处)加气混凝土找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,刷基层处理剂一道,3厚SBS改性沥青防水卷材,满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层,内配ф4钢筋双向中距150,40厚C30UEA补偿收缩混凝泥土防水层,表面压光。 楼梯间屋面: 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,20厚(最薄处)加气混凝土找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,刷基层处理剂一道,4厚SBS改性沥青防水卷材,表面带页岩保护层。 雨蓬屋面:无机铝盐防水砂浆防水。 内墙1(除厕所外所有内墙): 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层. 5厚1:1:3水泥石灰砂浆过面,刮腻子两遍. 骨浆底,面扫白色ICI乳胶漆. 内墙饰面。 内墙2(厕所): 15厚1:3水泥砂浆,刷素水泥浆一遍,4-5厚水泥膏镶贴4-5厚釉面砖,白水泥浆搽缝。 地面1(大堂、住宅楼): <100厚C15混凝土,下部素土夯实>,钢筋混凝土楼板20厚1:2.5水泥砂浆找平层,3-4厚水泥胶结合层8-10厚地砖,素水泥擦缝。 楼地面2(厕所): 钢筋混凝土楼板,20厚1:2水泥沙浆找平,1.5厚聚氨酯防水涂料

大数据中心建设的策划方案

大数据中心建设的策划方案 大数据中心建设不仅对广电网络现有的广播电视业务、宽带业务的发展产生积极作用,同 时为广电的信息化提供支撑,下面由学习啦为你整理大数据中心建设的策划方案的相关资料, 希望能帮到你。 大数据中心建设的策划方案范文一大型承载企事业、集团、机构的核心业务,重要性高, 不允许业务中断, 一般按照国标 A 级标准建设, 以保证异常故障和正常维护情况下, 正常工作, 核心业务不受影响。 数据中心机房基础设施建设是一个系统工程,集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖 通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程。 机房建设的各个系统是按功能需求设置的,主要包括以下几大系统:建筑装修系统、动力 配电系统、空调新风系统、防雷接地系统、监控管理系统、机柜微环境系统、消防报警系统、 综合布线系统等八大部分。 一、建筑装修系统是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用。 根据用户的需求和设备特点,一般可以将机房区域分隔为主机房区域和辅助工作间区域, 主机房为放置机架、服务器等设备预留空间,辅助工作间包括光纤室、电源室、控制室、空调 室、操作间等,为主机房提供服务的空间。 此外,数据中心机房装修需要铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶等,确保机房气密性好、 不起尘、消防、防静电、保温等,以为工作人员提供良好的工作条件,同时也为机房设备提供 维护保障功能。 二、供配电系统是机房安全运行的动力保证。 计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。 主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称 为 “设备供配电系统,其供电质量要求非常高,应采用 UPS 不间断电源供电来保证供电的稳 定性和可靠性。 辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为“辅助 供配电系统,其供电由市电直接供电。 机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。 插座应分为市电、UPS 及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。 照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。 三、空调新风系统是运行环境的保障。 由于数据中心机房里高密度存放着大量网络和计算机设备,不仅产生大量的集中热量,而 且对环境中的灰尘数量和大小有很高的要求,这就对空调系统提出了更高的要求。 保证设备的可靠运行,需要机房保持一定的温度和湿度。 同时,机房密闭后仅有空调是不够的,还必须补充新风,形成内部循环。 此外, 它还必须控制整个机房里尘埃的数量, 对新风进行过滤, 使之达到一定的净化要求。

大数据产业园区工程前期策划方案(38页)

承德德鸣大数据产业园一期A 区工程 前期策划方案 申报单位: 申报时间:2016年3月22日 前期策划方案编制与审核会签表

目录 1. 工程概况 (3) 1.1.总体概况 (3) 1.2.工程管理目标 (4) 1.3.建筑概况 (5) 1.4.结构概况 (6) 1.5.建筑设备安装概况 (6) 2. 综合分析项目承包范围及主要分包工程范围 (9)

3. 现场部署及各阶段布置规划图 (10) 3.1.土方开挖阶段布置规划图(见附图1) (10) 3.2.基础施工阶段布置规划图(见附图2) (10) 3.3.结构施工阶段布置规划图(见附图3) (10) 3.4.装修施工阶段布置规划图(见附图4) (10) 4. 施工组织与计划 (10) 4.1.总进度计划 (10) 4.2.流水段划分图(见附图6) (11) 4.3.项目组织机构 (11) 4.4.班组化管理、劳务管理、专业分包管理 (13) 5. 施工的重点难点分析及应对措施 (15) 6. 风险控制点及二次经营点应对措施表(详见附表九) (15) 7. 重要的施工技术方案经济及合理性对比分析 (15) 7.1. 主要的施工方案计划汇总表 (16) 7.2. 重要的施工技术方案经济及合理性对比分析 (17) 8. 专业、劳务分包组织计划表(详见附十) (17) 9. 主要资源配置表(详见附表十一) (17) 10. 安全管理 (17) 10.1.安全生产组织机构 (18) 10.2.安全生产的工作目标 (18) 10.3.危险性较大分部分项工程分析 (18) 10.4.安全生产外部影响因素分析 (18) 10.5. 安全施工风险因素辨识清单 (19) 10.6.安全生产标准化施工保障资金投入及使用计划 (19) 11.绿色施工管理 (20) 11.1.绿色施工组织机构 (20) 11.2.绿色施工目标 (20) 11.3.环境管理工作计划 (20) 11.4.绿色施工保障资金投入及使用计划 (21) 12.资金计划 (21) 12.1.甲方资金付款方式 (22) 12.2.收支分析 (22) 12.3.阶段性资金使用计划(详见附表十二) (22) 13.目标成本分析 (22) 13.1.目标成本编制说明 (22) 13.2.项目目标成本分析汇总表(详见附表一) (23) 13.3.项目人工劳务费支出汇总表(详见附表二) (23) 13.4.项目材料采购费用汇总表(详见附表三) (23) 13.5.项目机械采购支出汇总表(详见附表四) (23) 13.6.项目专业分包工程费用汇总表(详见附表五) (23)

互联网+大数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一章概述 (5) 1.1机房建设需求概况 (5) 1.2引用标准 (5) 第二章机房装修 (6) 2.1设计内容 (6) 2.2顶棚装修工程 (6) 2.2.1净空 (6) 2.2.2天花材料 (7) 2.3地面装修工程 (7) 2.3.1各功能区地面装修要求 (7) 2.3.2活动地板的选用 (7) 2.3.3活动地板的安装 (8) 2.4墙面装修工程 (8) 2.5隔断工程 (8) 2.6门窗工程 (8) 第三章机房配电系统 (9) 3.1电源方案 (9) 3.2系统实施 (10) 3.3配电线路 (10) 3.4配电设备及材料 (10) 3.4.1 UPS设备 (10) 3.4.2 配电柜及开关 (10) 3.4.3 插座 (11) 3.4.4 配电线缆 (11) 3.4.5 线路敷设 (12) 3.5照明系统 (12) 3.5.1 市电照明系统 (12) 3.5.2 应急照明系统 (13)

第四章机房防雷接地系统 (13) 4.1概述 (13) 4.2雷电入侵电器设备的形式 (13) 4.3影响计算机系统的是感应雷 (14) 4.4防雷措施 (14) 4.4.1 机房接地系统 (14) 4.4.2 机房等电位连接 (15) 第五章机房空调系统 (16) 5.1机房空调 (16) 5.1.1设计思路 (16) 5.1.2空调配置 (17) 5.1.3送风方式 (17) 5.1.4设备安装 (18) 5.2新风系统 (18) 5.3排烟系统 (18) 5.3.1设计思路 (18) 5.3.2 产品特点 (19) 第六章综合布线系统 (19) 6.1概述 (19) 6.2布线系统技术方案 (20) 6.2.1机房布线系统建设内容 (20) 6.2.2产品选用 (20) 6.2.3机房布线实施 (20) 6.2.4系统组成 (20) 6.2.5工作区子系统设计 (21) 6.2.6水平子系统设计 (21) 6.2.7管理子系统设计 (21) 6.2.8线缆路由 (22) 第七章机房监控系统 (22)

农业大数据产业园项目可行性研究报告立项新版

农业大数据产业园项目可行性研究报告新修版 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国农业大数据产业园产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5农业大数据产业园项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

最新校园综合楼消防工程施工组织设计方案(技术标)

最新校园综合楼消防工程施工组织设计方案 (技术标)

目录 第一章项目管理机构组成、管理机构职责-----------------------------1 第一节项目管理机构及人员配置-----------------------------------1 第二节管理机构职责及制度建立-----------------------------------5 第二章工程施工方案及技术措施------------------------------------12 第一节技术措施-------------------------------------------------12 第二节火灾自动报警及联动控制系统-------------------------------26 第三节无管网气体灭火系统---------------------------------------41 第四节室内喷淋系统---------------------------------------------50 第五节室内消火栓系统-------------------------------------------78 第六节挡烟垂壁、防火幕系统-------------------------------------100 第七节消防系统的调试-------------------------------------------102 第八节消防检测与验收方案---------------------------------------115 第九节施工及竣工资料-------------------------------------------125 第十节系统维护与保养-------------------------------------------127 第三章质量管理体系与保证措施------------------------------------135 第一节质量标准-------------------------------------------------135 第二节质量管理体系---------------------------------------------146 第三节质量保证措施---------------------------------------------148 第四章工程进度计划与保证措施------------------------------------184 第一节施工计划安排---------------------------------------------184 第二节与总包进度的配合-----------------------------------------188 第三节工程工期保证措施-----------------------------------------189 第四节冬季、连续施工进度保障措施-------------------------------197 第五节节假日时期连续施工所采取的进度保障措施-------------------204 第五章安全和绿色施工保障措施------------------------------------206 第一节安全文明施工的目标---------------------------------------206 第二节安全机构-------------------------------------------------207 第三节安全措施-------------------------------------------------209 第四节文明、绿色环保体系施工-----------------------------------233

大数据平台建设方案

大数据平台建设方案 (项目需求与技术方案) 4、项目背景 “十三五”期间,随着我国现代信息技术的蓬勃发展,信息化建设模式发生根本性转变,一场以云计算、大数据、物联网、移动应用等技术为核心的“新IT”浪潮风起云涌,信息化应用进入一个“新常态”。GG(某政府部门)为积极应对“互联网+”和大数据时代的机遇和挑战,适应全省经济社会发展与改革要求,大数据平台应运而生。 大数据平台整合省社会经济发展资源,打造集数据采集、数据处理、监测管理、预测预警、应急指挥、可视化平台于一体的大数据平台,以信息化提升数据化管理与服务能力,及时准确掌握社会经济发展情况,做到“用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新”,牢牢把握社会经济发展主动权和话语权。 二、建设目标 大数据平台是顺应目前信息化技术水平发展、服务政府职能改革的架构平台。它的主要目标是强化经济运行监测分析,实现企业信用社会化监督,建立规范化共建共享投资项目管理体系,推进政务数据共享和业务协同,为决策提供及时、准确、可靠的信息依据,提高政务工作的前瞻性和针对性,加大宏观调控力度,促进经济持续健康发展。 1、制定统一信息资源管理规范,拓宽数据获取渠道,整合业务 信息系统数据、企业单位数据和互联网抓取数据,构建汇聚式一体化数据库,为平台打下坚实稳固的数据基础。 2、梳理各相关系统数据资源的关联性,编制数据资源目录,建立信息资源交换管理标准体系,在业务可行性的基础上,实现数据信息共享,推进信息公开,建立跨部门跨领域经济形势分析制度。 3、在大数据分析监测基础上,为政府把握经济发展趋势、预见经济发展潜在问题、辅助经济决策提供基础支撑。

相关文档
相关文档 最新文档