钢筋配料单

钢筋编号

简图

(标注设计尺寸)

m

m

Kg/m重量

(kg)

构件名称:J-1

①IΦ8基础

②IΦ8基础

构件名称:J-2

①IΦ8基础

②IΦ8基础

构件名称:J-3

①IΦ8基础

②IΦ8基础

构件名称:Z-1 纵筋梁高为540mm

①IIΦ16 柱①IIΦ16 柱①IIΦ16 柱构件名称:Z-2 纵筋梁高为450mm

②IIΦ16 柱②IIΦ16 柱②IIΦ16 柱构件名称:Z 箍筋

①IΦ8 柱

②IΦ8 柱构件名称:B(板)一二层

②IΦ8楼板 IΦ8楼板

④IΦ8楼板

⑤IΦ8楼板

⑥IΦ8楼板

⑦IΦ8楼板

⑧IΦ8楼板

⑨IΦ8楼板⑩IΦ8楼板○11IΦ8楼板

构件名称:B (板)三层

①IΦ8楼板

②IΦ8楼板 IΦ8楼板

④IΦ8楼板

⑤IΦ8楼板

⑥IΦ8楼板

⑦IΦ8楼板

⑧IΦ8楼板

⑨IΦ8楼板

○11IΦ8楼板12IΦ8楼板○

构件名称:KL 梁贯通筋一三层

Kl1(3)IIΦ16 梁Kl2(3)IIΦ16 梁Kl3(1)IIΦ16 梁Kl4(2)IIΦ16 梁Kl5(4)IIΦ16 梁Kl6(4)IIΦ16 梁

Kl7(3)IIΦ16 梁

Kl7(1)IIΦ16 梁Kl8(4)IIΦ16 梁Kl9(1)IIΦ16 梁

构件名称:KL 梁箍筋一三层

Kl1(3)IΦ8 梁Kl2(3)IΦ8 梁Kl3(1)IΦ8 梁Kl4(2)IΦ8 梁Kl5(4)IΦ8 梁Kl6(4)IΦ8 梁Kl7(4)IΦ8 梁Kl8(4)IΦ8 梁Kl9(1)IΦ8 梁

构件名称:KL 梁支座短筋一三层Kl2(3)IIΦ16 梁

钢筋工程量计算公式

一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。 2、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、下部纵筋锚入支座只需12d; 3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。 未尽解释请参考03G101-1说明。

钢筋重量计算公式

钢筋重量计算公式.. .1、每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 钢筋理论重量表 2、毎米钢筋的重量,可通过下列计算公式,适用于任何不同直径钢筋。 一、重量等于直径乘直径乘0.00617即0.00617 d2=XXX㎏/m 二、1、W=πr2×L×ɡ÷1/1000 2、W=π×d2/4×L×ɡ×1/1000=πd2/4×L×ɡ×1/1000。 式中:W——重量;(单位:公斤) d——钢筋直径;(单位:毫米) π——圆周率:3.1416; r——钢筋半径;(单位:毫米) L——长度;(单位、米) ɡ——比重7.85(克/厘米3) 【例】钢筋直径10mm,求其毎米理论重量? 解:①W=0.00617 d2=0.00617×10×10=0.617(㎏/m)。 ②W=πr2×L×ɡ÷1/1000=3.1416×52×1×7.85×0.001=0.617(㎏/m) ③W=π×D2/4×L×ɡ×1/1000=3.1416÷4×102×1×7.85×0.001 =0.7854×100×1×0.00785=0.616539(㎏/m)=0.617(㎏/m) 钢筋Φ6 ;kg/m 0.222 钢筋Φ8 ;kg/m 0.3950 钢筋Φ10 ;kg/m 0.6169 钢筋Φ12 ;kg/m 0.8880 钢筋Φ14 ;kg/m 1.21 钢筋Φ16 ;kg/m 1.5800 钢筋Φ18 ;kg/m 2 钢筋Φ20 ;kg/m 2.4700 钢筋Φ22 ;kg/m 2.98 钢筋Φ25 ;kg/m 3.8500 钢筋Φ28 ;kg/m 4.8300 钢筋Φ32 ;kg/m 6.3100 钢筋Φ36 ;kg/m 7.9900 钢筋Φ40 ;kg/m 9.8700 钢筋Φ50 ;kg/m 15.42 钢筋重量(kg)=0.00617*钢筋直径*钢筋直径*钢筋长度,钢筋直径用mm单位,长度用m 单位,算出来重量就是Kg。

常用钢筋算量公式大全

常用钢筋算量公式大全 不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活。 2算图 首先,6册101图集从1到6,必须得熟练精通,否则寸步难行,其次,若想求精,用好电脑必不可少,把常用的钢筋混凝土构件,自己没事时制作好模块,用时往里一套,很快就算出量来,基本上不用计算器,很快拿出施工简图和钢筋配料表单,用于工人生产。 3调直 钢筋调直机,一般是用3个人干活,一个人把开关,两个人轮换扯着已被调直的钢筋走,一根钢筋可走出30~60m,越长扯筋的人越爱累,可窍门不在于此, 而是只用一个人干活,做一个溜子,如是铁的长度可在25~30m,用槽钢做,如是木头的,长度仅在10~20m,用长条木板边上钉木方,让已调直的钢筋在溜子中自由滑行,到一定长度,操作者便停车剪断,每够10或15根,便打成捆,滑到溜子下边。下料时成捆拽,提高工效3倍,节省2人。 4下料

钢筋切断机你用好了么?常见的做法是,就地摆放钢筋切断机,或者在切断机下面垫上一两层砖或方木木板,在切断机的一侧,钉一条大板,十多米长,下料时当做定尺,这种方法最大的缺点是隔断了通道,且人干活腰部容易疲劳。 窍门即:用粗钢管或槽钢加粗钢筋或角钢焊制 一个支架,高约30多cm,放在切断机下面,卡住切断机的脚轮,把切断机垫高,使人干活时不弯腰,以减少疲劳强度,另做4~5个铁板凳,体积60多cm见 方,凳子面用铁板,四条腿用钢筋焊成,可随便搬动,沿切断机两侧摆放,把要切断的料放在上面,在凳面上划切断线。 5成型 钢筋弯曲机这玩艺儿你用好了么?一般情况下,在钢筋弯曲机一侧钉着很宽的一排大板,长度大概有6~7米,上面放着一堆等待成型的钢筋,这样做最大的缺点是隔断了通道,拿料费劲不便操作。 窍门即:用粗钢筋焊3个铁支架放在弯曲机前后,一个小短支架放在弯曲机左边,都与弯曲机一边高,上面摆放待成型的钢筋,成型时,只要两个人便可操作,一个人在后面把钩,一个人一手找长短一手把开关,效率大大提高。 6柱子 如果人爬柱子绑钢筋,费工又危险,实在不可取,复合箍筋的内箍不好套,可以做成单个的拉钩,绑时用缠扣,也省不少事,101-1图集上

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

Excel钢筋工程量自动计算表格.doc

工程名称:粉煤灰库 序号构件名称编号 直 径 根数计算式根数筋长计算式m 一、环形基础 单根长 度 件 数 重量kg 备注 1 环形基础上下环筋25 11+11 #NAME? 15.25*3.14+ (50-31)*0.025*6 #NAME? 1 #NAME? 2 环形基础上部环筋12 0.5/0.2*2 6 15.25*3.14+ (50-31)*0.012*6 #NAME? 1 #NAME? 3 环形基础下部环筋25 0.5/0.15*2 8 15.25*3.14+ (50-31)*0.025*6 #NAME? 1 #NAME? 4 外层腰筋10 1.2/0.2*2 #NAME? 15.25*3.14+ (50-31)*0.01*6 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME? 0 #NAME? 0 #NAME? 1 #NAME?

怎么计算梁的配筋图的钢筋用量

怎么计算梁的配筋图的钢筋用量 梁 梁的平面表示方法: 集中标注- 1、梁编号 2、截面尺寸 3、箍筋 4、上部贯通筋或架立钢筋 5、侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋 6、梁顶面标高高差 原位标注 7、梁支座上部筋 8、梁下部钢筋 9、吊筋、附加钢筋及构造钢筋 钢筋公式 上部通长筋:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固 当hc-保护层(直锚长度)>=LaE时,取Max(LaE ,0.5hc+5d) 当hc-保护层(直锚长度) 350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 下部钢筋 下部通长钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固 下部不伸入支座钢筋长度=净跨长-0.1*2*净跨长 下部非通长钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固

钢筋下料单模板

广西省市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者:一帆

审核:兰茗

目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76)

5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89)

[整理]148373工程预算中钢筋工程量的计算标准

工程预算中钢筋工程量的计算标准 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m 以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。

钢筋用量计算

造价员《工程计量与计价实务》模拟试题(五)计算题 三、计算题(60分) 某现浇C25砼有梁板楼板平面配筋图(如图1所示),请根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(国家建筑标准设计图集11G101-1)有关构造要求(如图2、图3所示),以及本题给定条件,计算该楼面板钢筋总用量,其中板厚100 mm,钢筋保护层厚度15mm,钢筋锚固长度lab=35d;板底部设置双向受力筋,板支座上部非贯通纵筋原位标注值为支座中线向跨内的伸出长度;板受力筋排列根数为 =[(L-100mm)/设计间距]+1,其中L为梁间板净长;分布筋长度为轴线间距离,分布筋根数为布筋范围除以板筋间距。板筋计算根数时如有小数时,均为向上取整计算根数,(如4.1取5根)。钢筋长度计算保留三位小数;重量保留两位小数。温度筋、马凳筋等不计。

钢筋用量计算表

【建设工程教育网答案解析】 计算过程: 1号筋:8@200底筋 长度:4500mmA-B轴线距离 根数:(2400 1-2轴线距离-125×2梁宽-100起步距离)/200+1=12根 2号筋8@200负筋受力筋 长度:2400 1-2轴线距离-125梁宽+0.6lab+15d端支座锚固长度+800延伸长度+100-15板厚弯钩=3448mm 根数:(4500A-B轴线距离-125×2梁宽-100起步距离)/150+1=29根 C 6@200分布筋1 长度:4500 A-B轴线距离 根数:(2400 1-2轴线距离-250梁宽)/200=11根 C 6@200分布筋2 长度:4500 A-B轴线距离 根数:( 800延伸长度-125梁宽)/200=4根 3号筋8@200端支座负筋 长度:1200延伸长度-125梁宽+0.6lab+15d端支座锚固长度+100-15板厚弯钩=1448mm 根数:[(2400 1-2轴线距离-125×2梁宽-100起步距离)/200+1]×2=24根 C 6@200分布筋 用2号筋代替,不计 4号筋8@200支座负筋

钢筋用量计算方法

钢筋用量计算方法 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50, 其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4

比较全面的钢筋重量计算公式

钢筋计算公式 钢筋抽样常用公式 钢筋算量基础方式小结 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固断定问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果wo们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(结构筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,wo们可以发明,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且wo们在预算中计算钢筋长度时,都是依照外皮计算的,所以软件主动会将多扣掉的长度在弥补回来,由此,拉筋计算时增长了2d,箍筋计算时增添了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延长长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

钢筋重量计算公式

钢筋重量计算公式(螺纹钢理论重量计算公式) 一、每米钢筋的重量(圆钢)=直径的平方×0.00617× 1m 。 0.00617 是φ 10的钢筋理论重量,直径12 及以下的保留三位小数; 直径12 以上的保留两位小数;保留时候6舍7入! 二、 6 毫米的每米重0.222千克 8 毫米的每米重0.395 千克 10 毫米的每米重0.616 千克 12 毫米的每米重0.888 千克 每米计算公式L 乘以 0.222 除以 36 乘以 D 的平方等于N 千克 例:直径28 的钢筋,长500 米,求多少吨? 500*0.222/36*28*28 = 2417.33kg 序号钢筋名称规格型号理论重量(千克/米) 备注 1 盘条(线材)Ф 60.222 2 盘条(线材)Ф 6.50.263盘条(线材)Ф80.3954盘条(线材)Ф100.6175 螺纹或圆钢Ф120.8886 螺纹或圆钢Ф 141.217 螺纹或圆钢Ф 161.588 螺纹或圆钢Ф182.009 螺纹或圆钢Ф 202.4710 螺纹或圆钢Ф 222.9811 螺纹或圆钢Ф 253.8512 螺纹或圆钢Ф284.831 3 螺纹或圆钢Ф 305.5514 螺纹或圆钢 Ф32 6.31 钢筋理论重量表 注:理论重量(千克/米) =0.006165 ×直径的平方,小于等于Ф12的保留三位小数,例如:Ф20 的理论重量(千克 /米) =0.006165 × 202=2.47,Ф 10 的理论重量(千克 /米) =0.006165×102=0.617 钢筋的重量(吨)=长度×根数×理论重量÷1000,钢筋重量(吨数)保留三位小数

实验室配合比及钢筋重量计算表

实验室配合比 钢筋重量计算表

一个土建工程师应掌握的数据(转) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 ********** 一点不同观点:

钢筋配料单的16要素

钢筋配料单的16要素 钢筋配料单,是指导钢筋工程施工的书面文件,是钢筋施工的核心文件,是从设计到造价、算料、放样人员共同劳动成果的结晶.在以混凝土为主要材料的当今建筑业,离开钢筋配料单,坚固的建筑物就盖不起来,钢筋配料单雄居险关隘口、举足轻重之位置,大有必要加以推敲革新,使其更加明朗、实用。 钢筋配料单,样式颇多,排列各异,格式千差万别,现在各种各样的电脑放样软件,最终结果均体现在钢筋配料单中,钢筋工人下料成型,绑扎安装,都要依照配料单来干活,工程预算决算,也都要用钢筋配料单来规划、总结钢筋用量与消耗,以便拿出依据,进料或者结账。 然而,观察诸多钢筋配料单,不完善,不明晰,序列混乱,内容颠倒者居多,包括许多著名钢筋翻样软件在内,往往给人一种扑朔迷离之感,应用起来难以顺手。 在钢筋配料单上,若是把相关的钢筋基本参数隐藏起来,就会使人如丈二和尚摸不着头脑,如坠云里雾中。在钢筋配料单上,所要的就是钢筋的规格型号及数量一目了然。 “报户口”是配料单的总前提,包括工程名称、分项工程名称,楼层和构件名称,这是在标题处须表明的内容。这一点,谁也不会遗漏,不必细说。 除标题外,钢筋配料单上的基本内容,大概有16个要素要说清楚。 保护层,是第一要素。可是,在一般的钢筋配料单上却见不着,现在,根据《平法》,保护层是按工程所处的环境类别,不一定遵循以往的一般规律,有时在图纸上明确标注保护层在梁板柱中各是多少,所以这保护层,就必须体现在钢筋配料单上,要明摆在那里,时时刻刻都能够看得见才行。 混凝土强度等级,是第二要素,不知道是绝对不行的,因为它决定了钢筋的锚固长度,而锚固长度就排在了第三位,成为第三要素,知道了锚固长度,才能计算搭接长度,这里边还离不了搭接的一个修正系数,但是,搭接长度与修正系数,不是在特殊情况下,则没有写上钢筋配料单的必要,只是在施工时按照现场实际情况和施工规范执行就可以了。 有了以上三要素,才能展开钢筋的算料与翻样,这三要素是依据是行业法规,是必不可少的重要参数,是国家强制执行的规定,如此重要的内容在钢筋配料单上看不着,这样的钢筋配料单就成为了无根之草无本之木,使人无从下手,只能猜谜按老套路。 钢筋配料单的第四要素,是构件的几何尺寸,即构件的长度、宽度、高度或者厚度,钢筋计算与下料成型,必须根据混凝土构件的几何尺寸,至关重要的数据没有出现在钢筋配料单中,请问你配的什么料呢,到哪儿去找依据呢,所以,构件的几何尺寸,务必要写进钢筋配料单。 第五要素是钢筋排布范围,此一项在任何钢筋配料单上均未曾提及,在多年的实践中得知,不拿钢筋排布范围当一回事算出来的结果是不准确的,比如一道梁,梁的两头和中间要插进柱子里,那么插进柱子里的这段梁就不可能再绑扎箍筋,在计算时,柱子里的梁所用的箍筋数量就应当减去,再如连续板,板的两端和中间都得穿过梁,那么穿过梁的这些区域就不能再放板筋,还有梁和柱子的加密区与非加密区,梁或柱子的箍筋都得单独计算,这些钢筋排布范围就应该体现在钢筋配料单上,以便能证实钢筋数量的来由。 这还不算,有了排布范围,里边还暗藏着一个钢筋排布外围,有时是一个数字,有时是两个以上数字,就是在纵筋上不套箍筋或不布横筋的那些段区域,一般不写在钢筋配料单上也可以,但是,阅读钢筋配料单时,对于这钢筋排布外围,是必须且务必要知晓的,否则,你不是内行。

钢筋工程量计算

钢筋工程量计算 一、理论部分 1、钢筋单位理论质量:是指钢筋每米长度的质量,单位是kg/m。钢筋密度按7850kg/m3计算。 2、钢筋单位理论质量=(πd2/4)X7850X(1/1000000)=0.006165d2,其中d——钢筋的公称直径。钢筋弯钩按弯起角度分为180°(旋转90°的“U”)、135°、90°三种。见图1-10 3、钢筋锚固长度(L Ae、L a)是指钢筋伸入支座内的长度。(如梁内钢筋伸入到柱内)见图1-12所示

4、为了便于钢筋的运输、保管及施工操作,钢筋是按一定长度(定尺长度)生产出厂的,如6m、8m、12m等,所以在实际施工时必须进行连接。 钢筋的连接包括焊接、机械连接和绑扎搭接等方式。 5、绑扎搭接:是利用钢丝(扎丝)将两根钢筋绑扎在一起的接头方式,其用于纵向受拉的接头。见图1-18

6、钢筋计算公式:钢筋质量=∑(钢筋长度X单位理论质量X构件数量),其中钢筋长度——钢筋混凝土构件中钢筋的长度,根据施工图纸及相关标准图集计算;单位理论质量——钢筋的单位理论质量;构件数量——按施工图纸计算。 7、独立基础和杯口独立基础配筋,均为双向配筋,其注写规定如下: ①以B代表各种独立基础底板的底部配筋。X向配筋以X打头注写,y向配筋以y打头注 写,见图2-8(a)中集中标注的当两向配筋相同时,则以x&y打头 注写。见图2-8(b)中集中标注的

②当圆形独立基础采用双向正交配筋时,以x&y打头注写;当圆形独立基础采用放射状配筋时,以R S 打头,先注写径向受力钢筋(间距以径向排列钢筋的最外端度量),并在“/”后注写环向配筋。见图2-9

钢筋工程量计算(最终版)

钢筋工程量计算 土建类钢筋计算范围: 一、柱钢筋 二、剪力墙钢筋 区分墙柱、墙梁和墙身钢筋 三、梁钢筋 四、板钢筋 五、基础钢筋 桩、承台、独立基础、基础类梁、筏板等钢筋六、楼梯钢筋 梯板钢筋、梯梁钢筋、梯柱钢筋、休息平台板钢筋 七、构造钢筋(11G329系列) 包含砌体墙内构造柱钢筋、砌体墙水平系梁、砌体加筋、板内马凳筋 八、其他零星钢筋 板放射钢筋、预埋钢筋(电梯井内、楼梯扶手、涉及水电安装预埋、沉降观测点、阳台栏杆扶手) 钢筋基本知识点 一、钢筋的种类(新国标)

1、300 热轧光圆钢筋,屈服强度300,广联达软件代号A 2、335 热轧带肋钢筋,屈服强度335,广联达软件代号B ,该钢筋2012年底强制淘汰,属于过渡钢筋。 3、400 热轧带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号C 4、400 细晶热轧带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号 5、400 余热带肋钢筋,屈服强度400,广联达软件代号D 6、500 热轧带肋钢筋,屈服强度500,广联达软件代号E 7、500细晶热轧带肋钢筋,屈服强度500,广联达软件代号 二、影响钢筋计算长度的六大因素 为方便大家记忆,我们形象的称为“三等级三尺寸” 1、构件的抗震等级 2、构件的砼等级 3、钢筋自身的强度等级 4、保护层厚度

5、钢筋的连接长度(机械连接和焊接为0,搭接按规定) 6、钢筋自身的直径大小(直径的大小影响搭接锚固长度) 三、预算长度和下料长度的区别 1、国家全统定额规定:钢筋长度按钢筋的中心线计算 2、设计师给出的尺寸全部是按照外皮长度,我们预算也是按照这个尺寸计算的,所以外皮长度被称为预算长度。 3、施工下料长度是按钢筋的中心线来下料的,所以下料长度是符合国家定额计算钢筋长度的要求的,这样二者之间就有一个弯曲调整值。 下料长度(中轴长度)=预算长度(外皮长度)-弯曲调整值 四、钢筋的连接规定 1、宜避开柱端梁端加密区范围,若无法避开,只能采用机械连接或焊接,且接头面积百分比小于50%。 2、受拉钢筋>25mm,受压钢筋>28mm,不可绑扎。 3、框架柱:①一二三级抗震等级的底层,机械连接②三级抗震其他部位和四级抗震,可绑扎可焊接

钢筋工程量计算例题

1、计算多跨楼层框架梁KL1的钢筋量,如图所示。 柱的截面尺寸为700×700,轴线与柱中线重合 计算条件见表1和表2 表1 混凝土强度等级梁保护层 厚度 柱保护层 厚度 抗震等级连接方式钢筋类型锚固长度 C30 25 30 三级抗震对焊普通钢筋按 03G101-1图集及 表2 直径 6 8 10 20 22 25 单根钢筋 理论重量 (kg/m) 0.222 0.395 0.617 2.47 2.98 3.85 钢筋单根长度值按实际计算值取定,总长值保留两位小数,总重量值

保留三位小数。 2、已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图1,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。 图1 钢筋混凝土框架梁KLl平法施工图

3、某6m长钢筋混凝土简支梁(见下图),试计算各型号钢筋下料长度。

4、某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。 5、某框架建筑结构,抗震等级为4级,共有10根框架梁,其配筋如图5.23所示,混凝土等级为C30,钢筋锚固长度LαE为30d。柱截面尺寸为500mm x 500mm。试计算该梁钢筋下料长度并编制配料单(参见混凝土结构平面整体表示方法03G10l-l构造详图)。

6、试编制下图所示5根梁的钢筋配料单。 各种钢筋的线重量如下:10(0.617kg/m);12(0.888kg/m); 25(3.853kg/m)。

7、某建筑物第一层楼共有5根L1梁,梁的钢筋如图所示,要求按图计算各钢筋下料长度并编制钢筋配料单。

钢筋重量计算公式(吨位)

钢筋重量计算公式(吨位) 悬赏分:0 |解决时间:2010-3-4 20:50 |提问者:cuijian88521 用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 钢的密度为7.85 比如10的钢筋是:7850*0.01/2的平方*3.14=0.617KG/M 0.617*10的平方/100=0.617 其它钢筋均可以用:0.00617*钢筋直径D的平方就能算出每米重量 但这个正比是怎么得出的呢,怎么论正? 最佳答案 每米钢筋重=0.00617 D×D(kg)如何推导出来? 1、钢筋为圆柱体,体积计算公式:V=π×R×R×L,D:钢筋直径(mm),R:钢筋半径mm),L:圆柱体长,1米长(1000mm),π=3.1415927,每米钢筋体积为: V=π×R×R×L=π×D/2×D/2×L=3.1415927×D×D/4×1000=785.398175×D×D(立方mm); 2、每米钢筋重G=V×d(d钢筋比重:7.85g/立方cm=0.00785g/立方mm) G=V×d= =785.398175×D×D×0.00785 =6.1653757×D×D(g) 3、将上述“2、”结果化为公斤(kg): 6.1653757×D×D(g)/1000=0.0061653757×D×D(kg)。四舍五入得: 每米钢筋重=0.00617 D×D(kg)。 每种规格的钢筋每米理论重量是多少? 悬赏分:10 | 解决时间:2009-3-30 17:06 | 提问者:henan_887 最佳答案 这个问题知道里已经有人问过了,这里抄袭一下告诉你吧:

钢筋配料单说明

《简易翻样表》使用指南 界面简介: 常用菜单栏:可以“新建料单”、“打开料单”、“关闭料单”、“保存料单”、“撤销”“另存为”“自动保存设置”等操作; 功能编辑区: 复制、粘贴:复制\粘贴选择的单个数据、整行数据或多行数据;空白行:在构件最下方可以添加空白行(ctrl+l),钢筋与钢筋之间不能添加空白行。 添加构件:在料单表中增加一行构件行; 插入构件:在选定的行上面插入一行构件行;

添加钢筋:在料单表中增加一行钢筋行; 插入钢筋:在选定的钢筋行上面插入一行钢筋行: 删除:删除选择的构件行或钢筋行; 统一编号:所有钢筋全部按照顺序统一编号; 构件编号:每个构件下的钢筋按照顺序编号; 计划编辑器:打开、生成钢筋需用计划; 搭接设置:单根钢筋修改钢筋连接形式; 钢筋图形:打开系统图库界面,选择钢筋图形; 单位:分为“厘米”“毫米”,单位之间可以互相切换,毫米切换为厘米时,长度值个位四舍五入,再切换为毫米,数值末尾添“0” 计算器:打开电脑系统计算器 小工具记事本:打开电脑系统记事本 查找构件:在输入框内输入构件名称,点击快速定位,可直接定位到构件

打印:点击直接调用打印机; 快捷键列表:汇总软件所有的快捷键,可以快速查找快捷键 版本号:可以查看软件版本号 帮助论坛求助:关联翻样中国网站,可以在此进行讨论业务问题建议:可以提交对软件的需求和反馈。 分享:点击复制软件下载网址,可以分享给同事及朋友 锚固搭接:可以查看各级钢筋的锚固及搭接 页签切换: 料单:输入钢筋料单; 封皮:当前料单封面统计,以及备注说明; 设置:整体设置料单中的“比重设置”“弯曲调整设置”“搭接设置”“弯钩设置”; 1.如何快速录入数据

钢筋算量基本方法(手工计算钢筋公式大全)

一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: (1)、支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 (2)、钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 (3)、钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算 类似首跨钢筋计算 四、悬臂跨钢筋计算

钢筋每米重量计算公式

用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617 是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半 径)的平方成正比。每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)x钢筋的直径(mm)>0.00617其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单$ 6= 0.222 Kg $ 6.5= 0.26kg $ 8= 0.395kg $ 10= 0.617kg $ 1= 0.888kg ① 14= 1.21kg ① 16= 1.58kg ① 18= 2.0kg ① 24 2.47kg ① 2= 2.98kg ① 2= 3.85kg ① 2= 4.837kg ...................... ①12含12)以下和① 28含28) 的钢筋一般小数点后取三位数,①14至①25钢筋一般小数点后取二位数 ① 6=0.222Kg ① 8=0.395Kg ① 10=0.617Kg ① 12=0.888Kg ① 14=1.21Kg ① 16=1.58Kg ①1 8=2Kg ①20=2.47Kg①22=3Kg①25=3.86Kg 我有经验计算公式,你自己计算一个表 格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。钢材理论重量计算简式材料名称理论重量W (kg/m) 扁钢、钢板、钢带W = 0.00785宽>厚 方钢W = 0.00785 >边长2 圆钢、线材、钢丝W = 0.00617 >直径2 钢管W = 0.02466 >壁厚(外径--壁厚) 等边角钢W = 0.00785 >边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢W = 0.00785 >边厚(长边宽+短边宽--边厚) 工字钢W = 0.00785腰厚[高+f (腿宽-腰厚)] 槽钢W = 0.00785 >腰厚[高+e (腿宽-腰厚)] 备注、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。、f 值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。、e值:一般型号及带 a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。、各长度单位均为毫米