10kV公用开闭所规划管理若干规定

10KV公用开闭所是110kV变电站10kV母线的延伸,用于10kV电力的接受与分配,具有转供负荷的功能,能够有效地解决110KV变电站出线间隔不足和出线线路过长的问题,在区域配电网中起到电源支撑、分配的作用。

一、10kV公用开闭所选址原则

1.10kV公用开闭所(以下简称“开闭所”)的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。

2.开闭所设置应体现集约节约用地原则,尽量减少占地,宜结合工业、商业、办公类建筑以及地块内公用配套建筑统一建设。

3.开闭所的位置由供电部门与城市规划行政主管部门共同进行选址,并确定进出线路路径或电缆通道。开闭所应沿市政道路布置(距道路红线距离不宜大于50米)、用电负荷中心区设置。原则上应沿市政道路按1公里1座开闭所并预留开闭所的进出线排管路径,同时与市政道路供电排管合理衔接。

4.对于成片开发建设地块,在解决该地块供配电设施的前提下,达到10万平方米建筑面积或5万平方米用地面积或地块沿街面长度达200米的开发地块,需另设置一座公用开闭所。

5.对于开发地块相对分散,达不到上述标准的地块,由规划部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功

能和电力负荷,确定是否布设。

6.开闭所独立设置时,一般采用两层布置,也可采用单层布置。单层布置每座开闭所基地面积约375平方米,尺寸为15米×25米(长×宽);双层布置每座开闭所基地面积约149平方米,尺寸为8.5米×17.5米(长×宽)。

7.开闭所选址应考虑设备运输方便,并留有消防通道,设计时应满足防火、通风、防进水、防潮、防尘、防小动物、防震、防噪音和防爆等各项要求。开闭所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。对设在客户内部的公用配电装置应与客户的其他设备(或其他性质用途的用房)以防火墙形式隔离,并具有独立门户。

8.地下开闭所的特殊要求:

(1)地下开闭所正上方不宜为居民住宅,同时应满足环保要求。

(2)电缆在进入地下开闭所时,应设置过渡井(沟)及设置完善的排水系统。

(3)开闭所的层高为室内地坪以上梁下净高,不得小于4.5米。若有管道通风设备或电缆沟的还需增加通风管道或电缆沟的高度。

(4)开闭所应具有能保证人员和设备进出的通道,其设备安装、检修的车辆运输通道,洞口净空尺寸不得小于3.5米,并满足车辆荷载要求,不得采用吊装口进行运输。开闭所位置应

尽量接近地下入口处。

(5)开闭所设置在小区地下室时,若有两层地下室,宜设置在地下室负一层独立房间内。

二、相关管理要求

1.规划部门在提供经营性用地、划拨用地规划设计条件时,应征求供电部门意见,确定在出让、划拨地块内是否配建公用开闭所。对需配建的公用开闭所总平面规划方案由规划、供电部门并联审批。

2.公用开闭所与其他建筑合建的,建设单位应根据已批准的规划,按核定的开闭所设置要求,完成配套开闭所土建部分施工,并移交给供电部门;提供独立地块建设开闭所的,土建部分由供电部门自行负责建设。开闭所电气部分及进出线路施工均由供电部门负责。

本规定从批准之日起实施

10kV_SF6全绝缘开闭所技术规范书

10kV SF6全绝缘开闭所 技术规书 XXX公司 年月

1 总则 1.1本设备技术规书适用10kV全封闭、全绝缘、可扩展、单元式与共箱式模块的组合开闭所。本技术规书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规书的意见和与规书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB3804—2004 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T486—2000 《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》 DL/T539—2006 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T404—2007 《户交流高压开关柜订货技术条件》 1.6本设备技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件 2.1周围空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:- 15℃

一体化设备安装施工规范标准

一体化污水处理设备安装施工规 建设规模:地下-0.5m至地上+1.5m 质量标准:国家施工质量验收规合格标准。 施工围:1.污水处理一体化设备安装 一、一体化污水处理设备安装 ⒈施工前的准备 熟悉设备安装施工图及施工验收规,确定设备位号、安装标高、 方位、以及安装技术要求。 ⒉设备开箱验收 (1)设备出库验收,分外观检查与开箱检查: ①裸装设备的外观检查,按照所需出库的设备明细表会同建设 单位查对设备编号、规格、数量、及设备外观无缺陷等,并 与建设单位办理出库手续和填写设备检查记录。 ②设备的开箱检查在工地进行。箱装设备出库后,根据设 备的安装图和设备明细表等,会同建设单位仔细清点和检查 设备零、部件的数量和质量,并认真填写“设备开箱检查记 录”。 (2)随机所带的产品说明书、出厂检查试验记录、装箱单等及产品 合格证,建设单位应及时提供给我公司(原件或复制),以作 为我公司安装的技术参考和交工资料。 (3)设备开箱应在有关人员参加下,对照装箱单及图纸,按下列要 求项目检查与清点,并填写《设备验收清点记录》: ①箱号、箱数及包装情况; ②设备名称、类别型号及规格; ③设备外形尺寸及管口方位; ④设备件及附件的规格尺寸及数量; ⑤表面损坏,变形及锈蚀状况; (4)易丢失、易损坏的零部件,在设备试运转前安装,且安装部位,

的孔洞应及时暂予以密封,不得进入灰尘和杂物。 (5)出库后对加工零件及附件等设备件上有防护物的,不准过早拆除, 如有损坏应及时修补防护,以免备件受损。 (6)随机带来的专用工具及供应的易损、易丢件,在出库时作好记录。 工程竣工后,我公司将专用工具及多余的零部件退还建设单位,并办理移交手续。 ⒊设备的起重和搬运 一体化设备现置临时货场,安装之前需用吊车配合平板汽车运输至机械楼边侧临时施工道路上,需用平板车一辆(12米)、吊车一辆(25吨)。 (1)检查所有起重搬运机具、钢丝绳和滑轮等,证明确实可靠后使用。 (2)操作起重机械,严格按照安全操作规程及有关施工安全规定。 (3)设备搬运、吊装准备工作 ①摸清设备装卸的场地、道路、设备的安装位置、方向及设 备搬运的先后次序。 ②找好设备吊装位置时,确定受力部位。 (4)吊装时,在吊装绳与设备加工面或棱角处垫以木板、胶皮等物。 (5)每根钢丝绳受力要均匀,并与垂线所成的夹角不得大于30 ⒋垫铁布置及抄平: 按设备安装标高配制各组垫铁,并用水准仪将各垫铁组顶面 抄到同一标高。垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应紧密贴 合,接触面积不得少于接触面积的70%,不得有松动现象。 ⒌设备就位: 将设备吊装在其对应施工部位上方,调整好设备方位,并设备 底座中心线对正施工部位上的安装基准线,然后设备徐徐座

模板施工技术及验收规范标准

模板技术操作规程 一、施工准备 (一)材料 1、木模板(或夹板)其规格、种类必须符合设计要求。 2、木方的规格、种类必须符合其设计要求。 3、支架系统:木支架或各种定型桁架、支柱、托具、卡具、螺栓、门式钢架、交叉撑、钢管等必须符合设计要求。 4、为确保砼构件的浇筑成型质量,经济实用,方便施工的原则,梯、梁、板均采用木模,模板支撑系统采用扣件式钢管脚手架。为降低工程成本模板采用循环使用的方式。 5、板材和方材要求四角方正、尺寸一致。 6、扣件式钢管脚手架钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的Q235焊接钢管或无缝钢管。 7、堆木料时,不得超过1.2m,并应交错堆放,垛底应垫20cm厚的垫木。 8、施工前操作人员必须熟悉设计要求根据设计尺寸经校核无误后方可下料操作。 9、施工前应对材料、工具进行检查对有质量缺陷的材料不得使用。 (二)作业条件 1、模板设计:在图纸会审后,根据工程的特点、计划合同工期及现场环境,对各分部混凝土模板进行设计,确定木模板制作的几何形状,尺寸要求,龙骨的规格、间距,选用支架系统。绘制各分部混凝土模板设计图(包括模板平面布置图、剖面图、组装图、节点大样图、零件加工图等),操作工艺要求及说明。 2、木模板的备料:模板数量应按模板设计方案结合施工流水段的划分,进行综合考虑,合理确定模板的配置数量,减少模板投入,增加周转次数。 3、模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 4、根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高。 5、设置模板定位基准:按构件尺寸先用同强度等级的细实混凝土浇筑50~100MM 的短柱或导墙,作为模板定位基准。另一种作法是根据构件尺寸切割一定长度的钢筋或角钢头,点焊在主筋上,并按2排主筋的中心位置分档,以保证钢筋和模板位置的准确。 6、进行找平工作:模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确,防止模板底部漏浆。常用的方法是沿模板边线用1:3水泥砂浆抹找平层。另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。 7、墙、柱钢筋绑扎完毕,水电管及预埋件已安装,绑好钢筋保护垫层,并办完隐蔽验收手续。 8、根据模板方案、图纸要求和工艺标准,向班组进行安全、技术交底。 二、施工操作工艺

开闭所规范要求

10kV公用开闭所规划管理若干规定 10KV公用开闭所是110kV变电站10kV母线的延伸,用于10kV电力的接受与分配,具有转供负荷的功能,能够有效地解决110KV变电站出线间隔不足和出线线路过长的问题,在区域配电网中起到电源支撑、分配的作用。 一、10kV公用开闭所选址原则 1.10kV公用开闭所(以下简称“开闭所”)的选址应依据依法批准的城市中低压配网规划及控制性详细规划。 5.对于开发地块相对分散,达不到上述标准的地块,由规划

部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功能和电力负荷,确定是否布设。 8.地下开闭所的特殊要求: (1)地下开闭所正上方不宜为居民住宅,同时应满足环保要求。 (2)电缆在进入地下开闭所时,应设置过渡井(沟)及设置完善的排水系统。 (3)开闭所的层高为室内地坪以上梁下净高,不得小于4.5米。若有管道通风设备或电缆沟的还需增加通风管道或电缆沟的高度。 (4)开闭所应具有能保证人员和设备进出的通道,其设备安装、检修的车辆运输通道,洞口净空尺寸不得小于3.5米,

设备安装安全规范—【安全资料】.doc

设备安装安全规范 第一节一般安全要求 第一条通信设备安装施工作业计划、施工方案中,必须有安全生产内容。安全交底时,应同时交安全技术措施。施工过程中,必须严格执行安全操作规程,保证安全生产。 第二条施工作业前,必须对所用工具、电气设备及电源进行认真检查有不合格的须修复后方可使用,不得使用带“病”工具和设备。 第三条插销板、电烙铁、行灯及手电钻等设备的电源线要布放合理,避免作业人员踢碰和绊倒,不得将电源线挂在通信设备上。 第四条铁架、机架及高凳上,不准放置工具和器材。工作需要必须往高凳上放工具和器材时,人离开必须随手取下;当搬移高凳时,应先检查上面有无工具和器材。 第五条需要支、搭脚手架时,脚手架要支搭牢固.脚手板要放置平稳,木板厚度不得少于5厘米。跨度不得超过2米。不得支“探头板”。脚手架的高度,以人上去后能直立起来并操作方便为宜。 第六条登高作业,严禁脚踩铁架、机架、上下电缆走道;严禁攀登配线架支架、严禁脚踩端子板、弹簧排。 第七条在机房施工使用的电气设备,应安装漏电保护器,并标明所使用的电压。 第八条带电作业时,应使用专用绝缘工具,便用的金属工具如改锥、扳手等应用胶布或绝缘塑料带缠绕,并检查是否可靠;在带电的设备、头柜、分支柜

中施工时,施工人员必须将身上诸如手表、钥匙等金属品除下,以防引起电源短路造成事故。如需要登高操作时,应使用绝缘高凳或木质高凳。 第九条在带电的设备头柜、分支柜中作业时,应采取防护措施防止螺丝钉、垫片等金属材料掉落引起事故,确保设备及人员安全。 第十条重要工序,建设单位随工人员、监理人员及工程负责人必须在施工现场监督、监视方能作业,并由熟悉工序的技术人员操作。 第十一条割接时,要做好割接方案,制定应急措施,责任明确到人,人员安排到位,统一指挥。必要时,割接前通知建设单位(机房人员)做好数据备份,预防在割接失败或意外情况时能迅速恢复机房原装及正常运行,确保万无一失。 第十二条施工场地应按规定配备消防器材。 第十三条每日工作完毕离开现场前,必须清理作业现场,切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场,必要时告知随工人员或机房值班人员。 第二节现场开箱搬运 第十四条开箱 一、应在无尘、无潮湿的环境下进行开箱。在室外开箱应有防尘、防潮措施,遇风雨天气不得在室外开箱。 二、开箱时应注意包装箱上的标志,严禁倒置。 三、开箱时应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈振动损坏箱内设备。 四、随时清理工作场地拆下的箱板、铁皮等杂物,应妥善处置,防止砸、刮伤人员和设备。

设备安装验收规范

设备安装施工验收规范 大纲 一、设备验收与保管 二、设备安装前基础验收工作 三、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 四、设备安装前的一般规定和要求 五、找正和找平 六地脚螺栓、垫铁和灌浆 七压力试验 八工程验收 设备安装规范及常见设备安装程序 1、设备验收与保管 1、出厂合格证;(国外设备需经商检) 2、设备说明书 3、质量证明书 4、按装箱单检查清点并作好记录和交接手续; 5、发现质量异议及时通知相关单位。 2、设备安装前基础验收工作 1、基础外型尺寸及外观质量的检查及相应质量合格证; 2、基础的标高基准线、横轴和纵轴中心线; 3、相应的建筑(构筑)物上应标有坐标轴线; 4、设计要求做沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点; 5、设备安装前应依据设计要求,核对基础的各种基准线是否符合要求; 6、设备就位前,基础表面应进行修整,需灌浆的基础表面应凿成麻面,被油污的混凝土应铲除,放置垫铁处(至周边50mm)的混凝土表面应铲平,铲平部位的水平偏差为2mm/M ,且应与垫铁接触良好,预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净. 3、设备安装前作为技术员应作的工作是什么? 1、熟悉图纸,检查设备合格证和说明书及管口方位图 2、熟悉设备布置图和构筑物结构图,掌握安装顺序。

3、设备的开箱检查、规格尺寸和重量 4、基础验收,同时作好设备支座尺寸是否与基础预留地脚螺栓相吻合,同时要到现场勘察和测量设备预留孔是否满足设备的出入。 5、详细编制施工组织设计并审批完和技术交底(吊车选型和占位) 6、交工技术文件的准备 4、设备安装前的一般规定和要求 4-1技术及文件的准备情况 4-2测量仪器的检验情况 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 4-4人员组织的准备 4-5材料供货和检验 4-6各种措施和工机具的准备 4-7大型吊装机具的核算和落实情况 4-8特殊设备安装前的准备 4-1 技术及文件的准备情况 安装前应按设计图样或技术文件要求画定安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按其要求确定共同的基准。有内件装配要求的设备,在安装前要检查内壁的基准圆周线与设备的轴线是否垂直(如板式塔),以保证内件安装的准确性。 4-2测量仪器的检验情况 安装时所用的量具及检验仪器的精度必须符合国家计量局规定的精度标准,并应定期检验合格。包括水平尺、经纬仪、漏电保护器、各种表等 4-3有温差变化的设备安装及采取的措施 设备的安装一般是在自然环境温度下进行的,投入使用后则是在操作温度下进行。当安装环境温度与操作温度有较大温差的设备时,要检查膨胀(收缩)的数值与方向,最大膨胀(收缩)时是否受到外部的阻碍;固定侧地脚螺栓的紧固情况,滑动侧地脚螺栓孔的方位及尺寸,地脚螺栓在滑动孔中的位置,滑动侧地脚螺栓的螺母与设备底座的间隙;固定外部附用的螺栓及孔的形状和尺寸,受限制的连接件强度和支承情况。 4-4 人员组织的准备

设备安装主要规范

第二节化工石油机械设备安装主要标准规范 一国家标准 GB50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50270-2010 输送设备安装工程施工及验收规范GB 50271-2009金属切削机床安装工程施工及验收规范. GB50272-2009 锻压设备安装工程施工及验收规范GB50273-2009 锅炉安装工程验收规范 GB50274-2010 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB50275-2010 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50276-2010 破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50277-2010 铸造设备安装工程施工及验收规范GB50278-2010 起重设备安装工程施工及验收规范GB50126-2008工业设备及管道绝热工程施工规范 GB/T 50448-2008 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB 50393-2008钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范 GB50128-2005 立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范GB25146-2010 工业设备化学清洗质量验收规范 GB50211-2004 工业炉砌筑工程施工及验收规范现场设备GB50236-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50683-2011 现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范GB50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB50252-2010工业安装工程施工质量验收统一标准

TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程》(容规)二行业标准 SH/T 3541-2007石油化工泵组施工及验收规范 SH/T 3539-2007 石油化工离心式压缩机组施工及验收规范SH/T 3544-2009 石油化工对置式往复压缩机组施工及验收规范 SH3538-2005 石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范 SH/T 3514-2001 石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH 3532-2005 石油化工换热设备施工及验收规范SH 3508-1996 石油化工工程施工及验收统一标准SH 3534-2001 石油化工筑炉工程施工及验收规范SH3506-2007 管式炉安装工程施工及验收规范SH/T3540-2007 钢制换热设备管束复合涂层施工及验收规范SH/T3542-2007 石油化工静设备安装工程施工技术规程SH3524-2009 石油化工静设备现场组焊技术规程SH/T 3537-2009 立式圆筒形低温储罐施工技术规程SH/T3530 -2001 石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准SH/T3512-2002 球形储罐工程施工工艺标准 SH/T 3522-2003石油化工隔热工程施工工艺标准 SH/T 3538-2005 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH/T 3507-2005 石油化工钢结构工程施工及验收规范 SH/T 3143-2004 石油化工往复压缩机工程技术规定

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 、自动化常用电器材料采购的品牌: 二、电气自动化设备主要功能: 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止

2. 自动控制功能: 2.1可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准温度为24 度,阶段温差为1 度,那到达25 度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26 度,开启第二台风机,到27 度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能:自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V 的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 1.1风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 1.2每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 1.3外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 2.1 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 2.2 安装稳固,部分动作应灵活、可靠

开闭所规范要求

开闭所规范要求 Prepared on 24 November 2020

10kV公用开闭所规划管理若干规定10KV公用开闭所是110kV变电站10kV母线的延伸,用于10kV电力的接受与分配,具有转供负荷的功能,能够有效地解决110KV变电站出线间隔不足和出线线路过长的问题,在区域配电网中起到电源支撑、分配的作用。5.对于开发地块相对分散,达不到上述标准的地块,由规划部门和供电部门依据中低压配网规划并结合该地块的用地功能和电力负荷,确定是否布设。 6.开闭所独立设置时,一般采用两层布置,也可采用单层布置。单层布置每座开闭所基地面积约375平方米,尺寸为15米×25米(长×宽);双层布置每座开闭所基地面积约149平方米,尺寸为米×米(长×宽)。居配工程开闭所、配电室土建验收标准

居配工程开闭所、配电室土建验收标准 1.总述 1.1.根据政府有关居住区配电工程文件要求,居住区开发单位需承担规划红线配电设施土建 工程。为了规和指导居配工程中配电设施用房(开闭所、配电室)土建的交付验收工作,明确开发单位与供电公司的工作界面,特制订本验收标准。 1.2.居住区开发单位需承担的土建工程包括:开闭所、配电室的主体建筑、门、窗、室照明、 通风系统(含变压器通风及风管)、空调系统、排水、消防、工器具室(安全器具室柜、安全用具、模拟图板等)、封堵、门禁、消防报警、水位报警装置的材料及施工。规划红线的高低压电缆沟道、桥架、排管、接地网及接地装置、SF6泄漏报警装置的土建施工(电力电缆管材、接地装置材料、SF6泄漏报警装置由供电公司提供)。如政府部门对土建工程围另有调整,按照最新要施。以下容除特别注明外,均由开发单位负责采购并实施。 2.验收依据 2.1.经供电公司生产部门审定的本居住区配电工程项目土建设计图纸(要求)。 2.2.设计中未明确的项目,按照《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)、《电 力用户业扩工程技术规》(DB32/T1008-2007)及省电力公司《配电网技术导则实施细则(试行)》、省电力公司《新建居住区供配电设施规划设计导则》、《电力设施抗震设计规》(GB50260)、《火力发电厂与变电站设计防火规》(GB50229)等相关标准执行。 3.土建交付条件 3.1.开发单位完成所承担土建工程围的所有工作。 3.2.土建交付资料完成。交付资料应包括:规划红线图,土建竣工图纸,土建监理资料。 3.3.开发单位将有关土建交付资料提前三个工作日送供电公司配电运检工区。 4.验收原则及法 4.1.原则上居住区同期项目的开闭所、配电室应作为一个验收批次进行验收。 4.2.验收由供电公司配电运检工区组织,小区开发单位、土建施工单位、电气施工单位参加。 4.3.验收应采用现场测量、交接试验、外观验收、自检报告等式进行。对于设备基础、接地、 通风、排水、门禁等涉及后续施工和安全运行的应采用现场测量、交接试验等格验收法。 4.4.本标准中提及的验收项目均为开发单位承担的土建工程交付验收的主控项目,未提及的 土建验收项目参照《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202)执行。

10kV开闭所技术规范书

10kV箱式开闭站 技术协议 买方名称: 卖方名称:青岛特锐德电气股份有限公司 二〇一一年十二月

目录 供货范围: (3) 1.总则 (3) 2.遵循的标准应遵循的主要现行标准如下: (4) 3.使用环境条件 (4) 4.项目概况 (5) 5.10KV开闭站一次设备选择 (5) 6.箱式变电站箱体要求 (8) 7.变电站二次系统方案 (11) 8.无功补偿(无功补偿装置用户单独采购) (14) 9.质量保证 (15) 10.试验 (15) 11.铭牌和标志 (16) 12.中标厂商应提供的技术文件 (17)

供货范围: 序号设备名称型号规格 单 位 数 量 生产 厂家 交货 时间 到港备注 1 10kV箱式开 闭站 KBZ-12 台 1 特锐德 注1:交货数量及时间:最终的交货数量及时间以招标人书面通知的交货数量和时 间为准。 注2:本技术协议中标注有**条款,均为重点技术条款,投标厂家在投标文件中均需对上述该条款做以响应并具体阐述,或以技术差异形式做以重点说明,否则视为废标。 1.总则 1.1本协议提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本工程严令禁止使用国家明令淘汰的电气设备,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。1.4如供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则表示供方确认其提供的产品满足本技术条件的要求。 2.遵循的标准 应遵循的主要现行标准如下: GB/17467—2010 《高压低压预装式变电站》 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1408—89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804—90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB/T11022—1999 《高压开关设备和控制设备标准共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB16926-1997 《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T486—92 《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T404—97 《户内交流高压开关柜技术条件》 JB5777-91 《电力系统二次回路用控制及继电保护屏技术条件》 GB/T13729-92 《农村小型化变电所设计规程》 DL/T5103-1999 《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》 GB50062-92 《电力装置继电保护自动装置设计规范》 GB/T15145-94 《变电所设计技术规范》 3.使用环境条件 3.1海拔:1000~1300m。 3.2环境温度 最高气温: 40 ℃。

安装技术规范及要求

安装技术规范及要求 1 施工准备阶段准备工作主要包括:了解甲方要求的工期情况;了解施工单位的人力、安装工具配备情况;了解制造厂设备的发货情况;了解施工现场的电、水、气、行车等的供应情况。根据所掌握的确切资料,编制施工组织设计和施工方案。此阶段应注意以下几个环节: 1.1 图纸会审一般为甲方召集的设计单位与施工单位的技术交流,其主要内容有: (1) 安装图纸、安装有关的技术文件是否齐全; (2) 设计单位对于施工单位在安装工艺上存在的问题进行相关解答; (3) 与安装相关的各部门之间的协调工作。 1.2 施工组织设计的编制施工组织设计的编制其核心内容即为工期的控制,这需要从以下几个方面进行综合性的考虑: (1) 设计单位的设计完成情况; (2) 施工单位的人力、安装工具、材料等准备情况; (3) 所需安装的设备制造情况; (4) 土建基础的施工情况; (5) 甲方现场条件的准备情况。 2 设备安装的一般程序 2.1 设备开箱与清点,在设备交付现场安装前,由总承包方负责与业主(或其代表)或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查,对其中的重要零部件还需按质量标准进行检查验收,查验后,双方签字鉴证、移交。 2.2 设备基础检验 (1) 基础施工单位应提供设备基础质量合格证明书:主要检查其混凝土配比、混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。 (2) 如果对设备基础的强度有怀疑,可用回弹仪或钢珠撞痕法等对基础的强度进行复测。 (3) 对基础的外观检查:主要察看基础表面有无蜂窝、麻面等质量缺陷。 (4) 对基础的位置、几何尺寸的测量检查:检查的主要项目有基础的坐标位置,不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台上平面外形尺寸,凹穴尺寸,平面的水平程度,基础的铅垂程度,预埋地脚螺栓的标高和中心距,预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂程度,预埋活动地脚螺栓锚板的标高、中心位置、带槽锚板和带螺纹锚板的水平程度等。 2.3 基础放线依据设备布置图和有关建筑物的轴线或边沿线和标高线,划定安装基准线。互相有连接、衔接或排列关系的设备,应放出共同的安装基准线;必要时应埋设一般的或永久的标板或基准点;设置具体基础位置线及基础标高线。 2.4 设备就位、找正 2.4.1 设备就位在安装设备前,因先根据现场情况确定吊装方式和临时堆放场地。在吊运设备时,绳索应拴在设备适合受力的位置上,在绳索与设备表面接触部位应垫上木垫板,以防损坏其油漆表面或已经过加工的表面。 2.4.2 设备找正指设备的纵横中心线与基础上的中心线对正。根据安装图定位,中心线可以使用激光经纬仪校对。 2.5 设备的找正

电力建设施工及验收技术规范(锅炉篇)

电力建设施工及验收技术规范 锅炉机组篇 T 前言 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(SDJ245—88)自发布实施以来,对电力工业建设和电站锅炉施工质量的提高都起到了积极的促进作用。随着我国社会主义市场经济的迅猛发展,电力工业的发展和发电质量的提高是社会经济发展的基本保证。为了确保对火力发电厂“安全、经济、稳发、满发”运行的要求,适应大机组、新设备施工的需要,我们组织有关人员对原规范进行了修改和补充,作了较大的改动,并经三次组织讨论和审定。 本规范所采用或引用的有关国标、行标、文件等均为1996年1月前已发布的现行标准和文件。新增标准36篇,更换新标准14篇,取消原规范附录十六中序号26标准1篇。由于新标准的引用而涉及本规范的条文修改也比较多,如高强度螺栓连接,油罐安装,焊接工艺、质量,管道安装,泵类安装,整套启动试运,化学清洗,安全阀调整,蒸汽冲洗等。 由于新设备、新工艺、新材料的出现,本规范补充增加的新条款也较多,其中“3受热面”中增加了“3.5循环泵”新增条款10条,在“5烟、风、煤管道及附属设备”中增加了“5.5烟气脱硫装置”新增条款20条,在“7.3磨煤机”中增加了“7.3.5MPS(ZGM)中速磨煤机”新增分条款10条,并新增附录6个,修改及更新附录4个,取消原附录1个。 本规范业经电力工业部审查、批准,并于1996年1月4日以电技[1996]6号文发布,编号为DL/T5047—95,自1996年5月1日起实施,原规范SDJ245—88同时废止。

1 总则 (4) 1.1一般规定 (4) 1.2锅炉开始安装前对建筑工程的配合要求 (6) 2锅炉构架及有关金属结构 (7) 2.1一般规定 (7) 2.2锅炉基础检查、划线和垫铁安装 (8) 2.3锅炉构架组合 (9) 2.4锅炉构架安装和二次灌浆 (10) 2.5炉门、窥视孔和炉墙零件 (13) 2.6锅炉密封部件 (14) 2.7燃烧装置 (14) 2.8空气预热器 (16) 2.9工程验收 (20) 3 受热面 (20) 3.1一般规定 (20) 3.2汽包、联箱 (23) 3.3水冷壁 (24) 3.4过热器、再热器、省煤器和减温器 (25) 3.5 循环泵 (26) 3.6水压试验 (27) 3.7 工程验收 (28) 4锅炉附属管道 (29) 4.1一般规定 (29) 4.2锅炉排污、取样、加热、疏放水和排汽管道 (29) 4.3水位计 (30) 4.4安全阀 (30) 4.5吹灰系统 (32) 4.6工程验收 (32) 5烟、风、煤管道及附属设备 (32) 5.1一般规定 (32) 5.2 烟、风、煤管道的组合及安装 (33) 5.3烟、风、煤管道附件及装置 (33) 5.4煤粉分离器及除尘器 (36) 5.5烟气脱硫装置 (40) 5.6工程验收 (43) 6燃油系统设备及管道 (43) 6.1一般规定 (43) 6.2卸油装置及卸油管道 (44) 6.3油罐及其附件 (44) 6.4供油设备及泵房管道 (45) 6.5 厂区管道 (46) 6.6 锅炉房燃油管道 (46) 6.7燃油系统的试验及吹洗 (47)

现场设备安装安全技术规范(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场设备安装安全技术规范(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

现场设备安装安全技术规范(新版) 1为了指导机械设备安装工程的施工及验收,确保质量和安全,制定本规范。 2施工准备 2.1施工条件 2.1.1工程施工前,应具备设计和设备的技术文件;对大中型和复杂的安装工程尚应编制施工组织设计和施工方案。 2.1.2工程施工前,对临时建筑、运输道路、水源、电源、蒸汽、压缩空气、照明、消防设施、主要材料和机具及劳动力等,应有充分准备,并合理安排。 2.1.3工程施工前,其厂房屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程基本完工,当必须配合施工时,有关基础地坪、沟道等工程应基本完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。

2.1.4利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载能力进行核算;必要时应经设计单位的同意,方可利用。 2.2开箱检验和保管 2.2.1设备开箱应在建设单位有关人员参加下,按下列项目进行检查,并应作出记录: 2.2.1.1箱号、箱数以及包装情况; 2.2.1.2设备的名称、型号和规格; 2.2.1.3装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具; 2.2.1.4设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等; 2.2.1.5其他需要记录的情况。 2.2.2设备及其零、部件和专用工具,均应妥善保管,不得使气变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。 2.3设备基础 2.3.1设备基础的位置、几何尺寸和质量要求,应符合国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,并应有验收资料或记录。设备安装前应对设备基础位置和基础尺寸进行复检。

电力建设施工及验收技术规范(doc 47页)

电力建设施工及验收技术规范(doc 47页)

8输煤设备 8.1一般规定 8.1.1输煤设备所属转动机械的检修、安装和分部试运应符合本规范7.1和7.2的有关规定。 8.2胶带输煤机 8.2.1安装前检查 8.2.1.1预埋件与预留孔的位置和标高应符合设计并经检查验收合格; 8.2.1.2金属构架应符合下列要求: a)构架的长、宽、高的尺寸偏差不大于10mm; b)构架弯曲不大于其长度的1/1000,全长不大于10mm; c)构架型钢无扭曲变形; d)对气垫带式输煤机的金属构架还应符合下列要求: 1)气室主要工作面应光滑无变形,气孔开设均匀合理,符合设计要求,并不得有飞边、毛刺、堵塞和漏开现象; 2)气室弯曲不大于其长度的1/1000,全长不大于10mm; 3)气室扭曲变形不大于长度的1/1000,全长

不大于10mm。 8.2.1.3托辊表面应光滑无飞刺,轴承应有润滑脂,转动应灵活,否则应解体检修; 8.2.1.4胶带的规格(厚度、宽度、帆布层数和覆盖胶厚度等)应符合设计规定,胶面无硬化和龟裂等变质现象。 8.2.2胶带输煤机安装 8.2.2.1构架安装应符合下列要求: a)每节构架中心与设计中心偏差不大于3mm; b)标高偏差±10mm; c)横向水平度偏差不大于3mm; d)纵向起伏平面度偏差不大于10mm; e)对气垫带式输煤机的气室安装应按设备技术文件的要求执行,无设备技术文件时,安装应符合下列要求: 1)气室中心与设计中心偏差不大于1mm; 2)相邻气室的连接,其工作面的同心度偏差应小于1mm; 3)横向水平度偏差不大于2mm; 4)纵向起伏平面度偏差全长不大于10mm; 5)气室连接要紧密,不得有泄漏现象。

设备安装质量验收规程

丰盛公司2030项目设备安装质量验收规程 为规范项目施工过程中设备安装各环节的质量验收工作的程序,明确相关单位和工作人员的职责,确保项目建设过程中设备安装的质量控制合乎国家相关标准和行业规范的要求,根据3月2日丰盛公司总经理办公会议的要求特制定本规程。 一、设备到货验收 1、设备到货验收的目的是初步检验设备设备是否按订货合同、技术协议、及设备设计图纸进行制造和供货;厂家提供的技术资料是否齐全;相关配件是否齐全;是否有重大制造误差,或因运输造成的损伤。为下一步安装工作的实施做好准备。 2、设备到货后,由甲方负责该设备安装的项目经理会同采购人员、制造厂方代表、施工单位代表负责验收。包含电器、仪表的设备还要有电器仪表专业的项目经理参与验收。验收主要包括以下几方面的内容: 1.1、按订货合同、技术协议和厂方供货清单查验设备名称、型号、规格、数量及随机配件和专用工具是否相符。 1.2、设备技术资料(竣工图纸、使用说明书、备件目录)、产品合格证等是否齐全。是压力容器的,或附属设备是压力容器的要有质量证明书、铭牌、压力容器产品质量监督检验证书(当地技术监督局出俱的)等压力容器入户所需的相关文件。技术资料和证明文件由甲方项目经理做好明细清单后妥善保管,以便竣工验收和移交。

3、查验有无因装卸,运输等原因导致的残损。 4、以上内容检验后由甲方项目经理与厂方代表办理交接手续。存在问题以书面形式说明,双方认可签字,作为进一步交涉处理的依据。 5、对于开箱验收后不易保管和存放的,可以和厂方代表协商,等安装时另行开箱验收。 6、验收后的设备由甲方项目经理交付施工方安装或保管。一些重要的小型零部件可入库保管 二、设备安装前的验收 1、设备安装前的验收的目的在于及早发现设备制造质量缺陷,发现设备制造与工艺设计、土建基础设计等相冲突的问题,及早进行补救和设计更改,为设备安装就位、部件装配、配管等工作做好准备。 2、设备安装前的验收以施工方的技术人员为产,会同甲方项目经理和监理人员三方共同实施。主要有以下几个方面内容: 2.1、对照竣工图及质量证明书等资料检查设备本体及主要零部件是否与设计相一致。 2.2、检查是否有配对法兰、盲板、地脚螺栓、垫子,其数量和尺寸规格是否与设计一致。 2.3、检查接管规格、方位、及数量,核对备件、附件的规格、型号及数量。 2.4、检查设备本体及其接管、法兰密封面有无损伤,焊缝质量是否符合相关技术标准的要求。 2.5、已安装的设备内部部件、构件是否齐全,有无杂物,并进行

武汉居住区地下开闭所及配电室建设技术要求

武汉市居住区地下开闭所及配电室 建设技术要求(试行) 为了规范武汉市居住区内开闭所和配电室的建设,保障居民安全可靠的用电,根据相关标准和规范,结合武汉地区实际情况,对武汉居住区内开闭所和配电室确实需建于地下时,除应满足相关建筑标准外,还应满足下列技术要求: 1.规范性引用文件 DB42/504-2008《城市居住区供配电设施建设规范》 GB50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》 GB50054-1995《低压配电设计规范》 GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 GB50016-2006《建筑设计防火规范》 GB50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》 GB9089.2-2008《严酷条件下户外场所电气设施》 GB3096-2008《声环境质量标准》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 DL/T5216-2005《35kV-220kV城市地下变电站设计规定》 Q/GDW370-2009《城市配电网技术导则》 Q/WHGDPOS07-JS05-2007《10kV开闭所配套设施配置标准》 2.选址 2.1 开闭所和配电室不宜设置在地下,宜为地面上独立建筑。(本条款按《城市居住区供配电设施建设规范》第5.5.1.1条规定) 2.2 当条件限制。可设置在地下一层独立房间内,但不得设置在最底层。(本条款按JGJ16-2008《居民建筑电气设计规范》第4.2.2条和DB42/504-2008《城市居住区供配电设施建设规范》第5.5.1.2条规定)。 2.3 相邻层不宜设置居民住宅。(本条款按DB42/504-2008《城市居住区供配电设施建设规范》第5.5.1.2条规定) 2.4 不应设在有剧烈振动或高温的场所;不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所;不应设置在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方;不应设在地势低洼和可能积水的场所。(本条款按GB50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》第2.0.1条规定) 2.5 开闭所和配电室应选择布置在规整的空间内,室内电气设备布置区域内不应存

设备安装工艺标准

设备安装通用工艺标准 本工艺适用于通用设备安装工程中设备基础、地脚螺栓、垫铁的施工及设备的校正。 一、施工准备 (一)技术准备 1、设备图、安装基础图、工艺流程图、产品使用说明书; 2、土建相关的图纸; 3、国家规定的施工规范及标准; 4、施工平面布置图。 (二)主要器具及材料 1、机具:电焊机、砂轮机、导链、千斤顶、钳工移动操作台、轮轴节定心卡具、钢丝绳、手电筒、各种钳工工具及专用工具。 2、材料:钢板、橡胶板、道木、木板、铜皮、铅丝、煤油、汽油、砂布、金相纸、塑料布、白布、棉纱、尼龙绳、脱脂液等。 3、仪器仪表:水准仪、千分表、外径千分尺、内径千分尺、游标卡尺、水平仪、塞尺、钢板尺、卷尺、转速表等。 (三)现场作业条件 1、设备房内墙面、门窗及内部粉刷等基本完毕,能遮蔽风、沙、雨、雪。 2、接通水源、电源、运输和消防道路畅通。 3、土建设备基础已完成。 二、施工工艺 (一)设备基础 1、基础的检验 (1)基础的主要技术要求 1)基础重心与设备重心应在同一铅垂线上,其允许偏移不得超过基础中心至基础边缘水平距离的3%~5%。 2)基础标高、位置和尺寸,必须符合生产工艺要求和技术条件。 3)同一基础应在同一标高线上,但设备基础不得与任何房屋基础相连,而且要保持一定的间距。 4)基础的平面尺寸应按设备的底座轮廓尺寸而定,底座边缘至基础侧面的水平距离应不小于100mm。 5)设备安装在混凝土基础上,当其静荷载P≥100N/m2时,则混凝土基础内要放两层由直径10mm的钢筋以15cm方格编成的钢筋网加固,上层钢筋网低于基础表面不应小于5cm,其上下层钢筋网的总厚度不应小于20cm。 6)凡精度较高,且不能承受外来的动力,或本身振动大的设备,必须敷设防振层,以减小振动的振幅,并防止其传播。