文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层外脚手架施工方案

高层外脚手架施工方案

外脚手架施工方案

一、工程概况:

本工程为高层商住楼,主楼地下一层,地上十八层,总高度为63米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设型钢悬挑架。一段搭设五层,共八步架。。。。。。。

悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。

二、材料质量要求:

⑴挑架采用[22a型槽钢,质量必须满足现行型钢技术规定。

⑵钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定:

扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。

⑶脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、

散边或破损严重的竹笆。

⑷安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。

三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设:

⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→……

⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。

⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。

⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。

⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。

⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。

⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。

⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。

⑼每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在立柱上;每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。

(10)本方案所采用的主笆脚手板一般铺设两层,上层为防护层,铺设好后四角应用14#的铁丝扎牢。

(11)脚手架在两端头或直线距离不大于15m处设置剪刀撑,每道剪刀撑跨立杆3~5根。斜角与地面成45°~60°的夹角。所有扣件一律采用旋转扣件,并扣在立柱上。

(12)脚手架内立杆与建筑物的间距为300mm,故此处应用木板封闭。立面围护采用密目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。

(13)脚手架在搭设时,应高出施工层1.2m~1.8m。

(14)应在脚手架作业层下部设一道水平网防护层,防止作业层有人或物坠落。

四、脚手架的验收:

⑴架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人(项目经理),架子班组和专职安检人员以及有关专业人员一起组织验收时,验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加,并填写验收单。

⑵验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。

A、架子的布置,立杆和大、小横杆间距。

B、架子的搭设。

C、连墙点是否安全可靠;剪刀撑、斜撑是否符合要求。

D、架子的安全防护必须有效;绑扎紧程度应符合要求。

E、脚手板铺设应符合要求。

五、脚手架的拆除:

⑴架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。

⑵拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。

⑶拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。

⑷拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

⑸连墙点应随拆除进度逐层拆除。

⑹拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知另一方,以防坠落。

⑺拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。

⑻拆下的材料应堆放成堆,并应按指定的地点,随拆随运,用塔吊吊运,严禁抛掷。运至地分类堆放,当天拆当天清。

⑼在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

六、脚手架安全管理:

⑴脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检

合格后才发上岗证。

⑵搭设脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

⑶由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。

⑷架子上的施工人数,堆放材料要按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾倒到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。

⑸架子在主体施工时可铺设三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同时作业不得多于两步,安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准,由架子工负责处理。

⑹架工及架上操作人员,每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题立即处理或报技术负责人解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏一受力,并不得超过设计荷载。特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。

⑺架上所用的扣件必须定期保养巡查,如有毛病应立即更换。架子的附墙支撑要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。

⑻六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。

脚手架的计算:

脚手架一次搭设五层,共计八步架。架体内排立杆离结构边距离为300mm,挑架立杆纵距L=1.5m,横向间距B=1.0m,步高h=1.8m。已知厦门地区基本风压为0.75KN/m2。脚手板(竹笆脚手板)沿每步满铺。

1、脚手架外立杆荷载

⑴施工荷载(按q1=300kg/m2两层同时作业计算)

G1=(B/2)×L×q1×2=0.5×1.5×3000×2=4500N

⑵基本构架杆配件自重(钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个计)

G2=(1.8+1.5×4+0.5)×8×38.4+2×8×10=2709.76N

⑶剪刀撑配件自重

G3=(1.52+1.82)1/2×8×38.4+4×10=759.79N

⑷脚手板自重

G4=1.5×0.5×250×8=1500N

⑸安全网自重

G5=1.5×1.8×2×8=43.2N

⑹施工层踢脚板自重(二个施工层)

G6=1.5×0.18×2×350=189N

由以上得脚手架外立杆荷载为:

G外=1.2(G2+G3+G4+G5+G6)+1.4G1

=1.2(2709.76+759.79+1500+43.2+189)+1.4×4500=12542.1N

2、脚手架内立杆荷载

⑴基本构架杆配件自重

g1=(1.8+1.5×2+0.5) ×8×38.4+3×8×10=1868.16N

⑵脚手板自重(沿每步满铺)

g2=1.5×0.5×250×8+1.5×0.3×250×8=2400N

⑶施工荷载(两层同时作业)

g3=1.5×0.5×3000×2=4500N

由以上得脚手架内立杆荷载为:

g内=1.2(g1+g2)+1.4g3=11421.79N

3、连墙点的计算

厦门地面粗糙程度为A类

风荷载计算式:W k=0.7μsμz W0

式中W0=0.75,风压高度变化系数按建筑高度90m取值,查表μz=2.34 脚手架的风载体型系数按μs=1.3φ

φ=挡风面积/迎风面积=(1.5×3+1.8)×0.05/(1.5×1.8)=0.117 则μs=1.3×0.117=0.152 故W k=0.7×0.152×2.34×0.75=0.187 连墙杆长度按600mm选取,λ=L/i=600/15.78=38 查表得φ=0.906 扣件抗滑荷载取8.5KN ,由上

N I=N w+N S N w=1.4S wφW K其中N S取值不小于3KN 所以:N I-3=1.4S wφW K

则S w= (N I-3)/(1.4φW K)=(8.5-3)/1.4×0.906×0.187=23.2m2连墙点布置为:竖向间距H1=2h=3.6m,水平间距L1=3L=4.5m(即2

步3跨)

4、脚手架整体稳定性计算

按式N/ΦA+M W/W

取N=12542.1N 因λ=l0/i=μh/ i=1.5×1800/15.8=171

查表得Φ=0.243

M W=1.4q wk h2/10=0.14 W k L a h2=0.14×0.187×1.5×1.82=0.127KN.m W=5080mm3取k=0.755 f=215N/mm2

代入上式,有

12542.1/0.243×489+127000/5080=130.6N/mm2

θ1=80.54°,θ2=63.43° C D B 对B节点,解得N AB=14.02KN

对D节点,解得N AD=11.58KN

对AB杆:λ=L AB/i= 30002+15002 15.8=212

查表得φ=0.161 则φAf=0.161×489×215=16927N

=16.93KN>N AB

对AD杆:λ=L AD/i= 30002+500215.8=192 A

查表得φ=0.195 则φAf=0.195×489×215=20501N

=20.5KN>N AD

满足要求,为安全起见,在AB,AD杆中间增加一道拉杆,减小其长细比,增强其稳定性。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目:为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案,业务方向为两大块:1,行业性站点(https://www.wendangku.net/doc/9514958425.html,/),为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务;2,建筑软件开发(https://www.wendangku.net/doc/9514958425.html,/),为建筑单位、施工现场开发应用软件。“好创意,好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品,即:好品德;注重员工品味,尊重员工创意,即:好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠!公司系列产品:

?工程竣工资料制作与管理软件

?临时用电设计计算软件

?施工安全验算软件

?标书制作与管理软件

?网络计划编制制作软件

?施工平面图布置软件

?电力工程资料软件

?高支模架计算软件

?建邦监理工程师

?施工组织设计大全

钢结构工程设计cad图纸及效果图大全

别墅设计cad图纸及效果图大全

室内装饰模型及效果图大全

杭州嘉意德科技有限公司

电话:0571-******** 137********

网址:https://www.wendangku.net/doc/9514958425.html,

相关文档
相关文档 最新文档