继电保护原理

第1章 绪论

1.1 继电保护装置,就是指能反应电力系统电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器

跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务:

①自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 1.2 继电保护的基本原理:利用系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保

护。(差动原理)

1.3 继电保护装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。 1.4 电力系统继电保护的基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

①选择性 指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力

系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行

②速动性 在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障

③灵敏性 指对于其保护范围内发生任何故障或不正常运行状态的反应能力

④可靠性 指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,

而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作

第2章 继电保护的硬件构成——继电器

2.1 继电器是一种能反应一个弱信号的变化而突然动作,闭合或断开其接点以控制一个较大功率的

电路或设备的器件。

发展阶段:电磁式、感应式→晶体管式→集成电路式→数字式

2.2 继电特性:①继电器的动作都是明确干脆的

②继电器的返回系数是返回值与动作值的比值

2.3 感应型继电器具有反时限特性(方向继电器、阻抗继电器、差动继电器、平衡继电器) 2.4 微机保护装置硬件的核心是微处理器。微处理器是数字式保护的核心。 2.5 微机保护装置硬件

①数据采集单元:将模拟输入量尽可能准确地转换为数字量(电气量变换)

a. 电压变换 电流变换器、电压变换器 电量变换、隔离

b. 采样保持 采样定律:f s ≥2f max

c. 模拟低通滤波器 有源滤波器、无源滤波器

d. 模拟量多路转换开关

e. 数模转换器(直接、间接) A/D 转换技术指标:分辨率,量程,精度,转换时间和转换速率

②数据处理单元:对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理

③开关量输入/输出接口:完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部接点输入及人机对话 光电隔离 防止继电器的误动作 ④通信接口:实现多机通信或联网

⑤电源:供给微处理器、数字电路、A/D 转换芯片及继电器所需的电源。(逆变电源) 2.6 微机保护的软件(监控程序、运行程序)分为两个模块:

a. 主程序:包括初始化,全面自检、开放及等待中断

b. 中断服务程序:包括采样中断

串行口中断

第3章 电网的相间电流、电压保护和方向性相间电流、电压保护 3.1 电流增大和电压降低是电力系统中发生短路故障的基本特征。

3.2 短路电流大小的影响因素:故障类型、系统阻抗(运行方式)和短路地点 3.3 阶段式相间电流保护定值的整定原则

Ⅰ段 按照躲过线路末端最大短路电流整定(用保护范围衡量其灵敏性) Ⅱ段 按照躲过下一级各相邻元件Ⅰ段(Ⅱ段)保护范围末端的最大短路电流整定

Ⅲ段 按照躲过本线路最大负荷电流(及负荷自启动过程中产生的自启动电流、考虑返回电流)整定

瞬时速断 不能保护线路全长 辅助保护 限时速断 不能作为下级线路后备 主保护

过电流

范围延伸至下级线路末端 后备保护

3.4 引入可靠系数的原因:①实际短路电流可能大于计算值; ②非周期分量使总电流增大;

③装置中继电器的实际动作电流可能小于整定值; ④考虑裕度。

3.5 反时限过电流保护

①动作特性:电流越大,动作时限越短;电流越小,动作时限越长 ②保护功能:近处故障时,动作时限短;远处故障时,动作时限长

③实现方式:传统保护采用感应型圆盘式继电器;微机保护采用反时限特性方程 ④优点:靠近电源端故障具有较短的切除时间

缺点:系统最小运行方式下短路时,动作时间较长

3.6 电流保护的接线方式 ①三相星形接线(完全星接)

110kV 及以上(中性点有效接地—零序保护)

a. 优点:可反应各种相间短路和中性点直接接地系统的单相短路

降压变高压侧加装过流保护作为低压侧线路故障的后备保护,完全星接有更高灵敏性

b. 缺点:接线复杂,不经济

c. 适用范围:中性点直接接地系统,作为相间短路和单相短路的保护 ②两相星形接线(不完全星接)(统一装在A 相和C 相上) 35kV 及以下

a. 优点:中性点不直接接地系统并联的不同线路发生单相接地短路时,有2/3的机会只切除一条线路

b. 缺点:不可反应直接接地系统的B 相单相短路故障(以及并联线路均发生B 相短路)

中性点不直接接地系统串联的不同线路发生单相接地短路时,只有2/3的选择性

c. 适用范围:中性点非直接接地系统,作为相间短路的保护 3.7 低电压保护的特点

①电压保护反应于电压降低而动作,返回电压高于起动电压,返回系数大于1

②瞬时电压速断保护总有一定的保护范围,最小运行方式下灵敏度高,与电流保护相反 ③电压保护没有方向性,必须配以过电流闭锁或监视元件 3.8 功率方向元件 ①基本概念

φk 阻抗角

φ实际电流与电压的夹角 φsen.max 最灵敏角 α功率方向继电器内角α=90°-φk ②0°接线(同名相电压和相电流U A 、I A ) a. 动作方程 b. 若短路发生在保护出口处,母线残压约为0,方向继电器无法判断正方向,出现“电压死区” ③90°接线(非故障相电压作为参考量判别电流相位U BC 、I A ) a. 动作方程 b. 除正方向出口处附近发生三相短路,继电器具有电压死区外,其他任何包含A 相的不对称

().max cos 0

k k sen U I ??->.max sen k

??=()cos 0

BC A U I ?α+>.max 90sen k ??=-?

短路都没有死区,且动作灵敏性很高

c. 正常运行情况下,方向继电器在负荷电流作用下处于动作状态,若电流继电器误动,保护可能误动 ④消除电压死区的方法

a. 将短路电流与故障前的母线电压进行比较

b. 传统保护——加设记忆元件获得故障前电压

c. 微机保护——保留故障前的电压信息

⑤力求少用方向元件:a. 电流速断保护,尽可能从整定值上躲开反方向短路 b. 过电流保护,尽可能从动作时限的大小决定是否装设方向元件

3.9 双侧电源网络电流保护整定

①不装设方向元件——整定原则:按躲开被保护线路末端和保护背侧母线的最大短路电流整定

②装设方向元件——装设原则:动作电流较大的瞬时速断保护不需要装设方向元件)

3.10 半周积分算法 误差的引起:①梯形法近似求面积(采样频率越高,精度越高)

②第一个采样点的初相角

3.11 傅里叶算法 ①全波傅里叶算法

②全波差分傅里叶算法 减小直流分量对基波计算精度的影响,抑止低于50Hz 低频,对非整次谐波效果差③半波傅里叶算法 仅采用半个周波的数据窗进行DFT 3.12 保护的起动判定:

①相电流差瞬时值突变量起动元件

相电流差—抑止共模干扰;突变量—消除频率偏移影响

②相电流差有效值突变量起动元件 ③零序电流辅助起动元件

第4章 电网接地故障的电流、电压保护 4.1 中性点接地方式

中性点直接接地 110kV 及以上

中性点经小电阻接地 城市电流供电网络

中性点不接地 35kV

及以下 中性点经消弧线圈接地

35kV 及以下

4.2 中性点有效接地系统的接地保护 4.2.1 三段式零序保护定值的整定原则

Ⅰ段 按照躲开下一条线路出口处最大零序电流整定 按照躲开断路器三相触头不同期合闸时的最大零序电流整定

Ⅱ段 按照躲开下一级各相邻元件Ⅰ段(Ⅱ段)保护范围末端的最大零序电流整定 Ⅲ段 按照躲开线路末端相间短路时出现的最大不平衡电流整定

本保护零序Ⅲ段的保护范围,不能超出相邻线路零序Ⅲ段的保护范围

4.2.2 中性点有效接地系统的故障特征

a. 故障点的零序电压最高,距离故障点越远零序电压越低

b. 忽略回路电阻,以母线流向线路方向为正方向,零序电流超前零序电压90° /21

0S 11

12

2N K K S i i i T I --??≈++=

????∑2N 212n N j k N

N k k X x e N π-=??=??

??

∑????

???---=---=---=---------N

N N N N N N

N N i i i i I i i i i I i i i i I 2CAk CAk CAk CAk CA 2BCk BCk BCk BCk BC 2ABk ABk ABk ABk AB ???大电流接地方式

小电流接地方式

中性点采用哪种接地方式主要取决于 供电可靠性和限制过电压

(与同一母线相联的时限短的须要装,

时限相同的则都装)

保护动作于跳闸

保护动作于警报 短时不予以切除故障

当线路上采用单相自动重合闸时,按照躲开非全相运行状态下又发生系统振荡时的最大零序电流

(取较大值)灵敏Ⅰ段

不灵敏Ⅰ段

重合闸后加速?

(经小电阻接地>90°)

零序电流的分布,主要取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗 c. 对于发生故障的线路,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的 d. 零序电流与零序电压的相位差由背侧阻抗的阻抗角决定

中性点电阻的接入不影响零序电压的分布规律,只影响零序电流大小和电压、电流相位关系

4.2.3 零序功率方向元件的特点

①零序功率方向继电器接于零序电压和零序电流,当区内故障时,零序电流超前零序电压95°~110°(对应于保护背侧的零序阻抗角为85°~70°的情况),继电器应正确动作,最灵敏角为钝角 ②零序方向元件没有死区,因为越靠近故障点的零序电压越高

③当作为相邻元件的后备保护时,应采用相邻元件末端短路时在本保护安装处的最小零序电流、电压或功率(经TA 、TV 转换到二次侧的数值)与功率方向继电器的最小起动电流、电压或起动功率之比计算灵敏系数,并要求K sen ≥2。

不管是否双侧电源网,若线路两侧存在中性点接地的变压器时,两侧保护都必须加设功率方向元件

4.2.4 零序电流保护的评价

优点:①灵敏度高,故障切除时间短 ②受系统运行方式变化的影响小 (零序Ⅰ段保护范围大、稳定,Ⅱ段灵敏系数易满足) ③不受系统振荡、过负荷等不正常运行状态影响 缺点:①短线路或运行方式变化较大时,灵敏性低

②单相重合闸后,灵敏Ⅰ段闭锁,不灵敏Ⅰ段灵敏性低

③自耦变联系的两个电压等级网咯,任一网络接地短路都会在另一网络产生零序电流,使零序电流保护的整定配合复杂化

4.3 中性点经小电阻接地系统 ①高阻接地故障

指电力线路通过非金属性导电介质所发生的接地故障,呈电弧性、间歇性、瞬时性特点

②针对高阻接地故障的保护

a. 零序反时限过电流保护:起动电流整定得小,通过长动作时间保证选择性和可靠性

b. 基于三次谐波电流或者三次谐波电流对系统电压相位所构成的保护:过渡电阻、电弧引入谐波

c. 利用采样值突变量的保护:高阻故障电弧产生高频分量 4.4 中性点不接地系统中的接地保护 ①单相接地故障的特征

a. 在发生单相接地时,全系统都将出现零序电压

b. 在非故障相的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路

c. 故障线路的零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,电容性无功功率的实际方向由线路流向母线 ②单相接地保护 a. 绝缘监视装置 没有选择性,带延时动作于信号

b. 零序电流保护

为保证动作的选择性,保护装置的起动电流按照躲开本线路的对地电容电流整定 c. 零序功率方向保护 只有发生接地故障时才将方向元件投入工作,动作延时,稳定性高

零序电流元件的起动电流按照躲开相间短路时零序电流互感器的不平衡电流整定

4.5 中性点经消弧线圈接地系统中的接地保护 ①消弧线圈

在中性点产生感性电流,与接地点的容性电流相抵消;减轻流经故障点的短路电流

②根据消弧线圈对电容电流的补偿程度,分为三种补偿方式

(本侧零序Ⅰ段先动作跳闸,对侧零序电流增大,提高对侧零序Ⅰ段灵敏性)

故障相电压为零

非故障相电容电流升高1.732倍 非故障相电压升高1.732倍

故障相电容电流升高(3倍) 三相间电压保持不变

故障相电容电流与正常方向相反

a. 完全(欠)补偿:无法判断故障线路;出现串联谐振,使电源中性点对地电压严重升高,

b. 过补偿:线路电流方向相同,无法利用功率方向判断;过补偿度不大,无法利用零序电流判断 ③单相接地故障的暂态分析

由于故障相电压突然降低而引起的放电电容电流 振荡频率较高 由非故障相电压突然升高而引起的充电电容电流 振荡频率较低

第5章 电网的距离保护

5.1 距离继电器按构成方式可分为单相补偿式和多相补偿式 5.2 距离保护的基本任务

①短路时准确测量出短路点到保护安装点的距离(阻抗)

②按照预定的保护动作范围和动作特性判断短路点是否在其动作范围内 ③决定是否应该跳闸和确定跳闸时间 5.3 距离继电器的接线方式

①加入继电器的电压电流应满足的要求

a. 测量阻抗应正比于短路点和保护安装地点之间的距离,对长距离特高压输电线路应消除分布电容的影响

b. 测量阻抗应与故障类型无关,即保护范围不随故障类型而变化

k U k I k U k I k U AB U A B I I -BC U B C I I -CA U AB U A I BC U B I CA U AB U B I BC U C I CA U A U 03A I K I +?B U 03B I K I +?C U I ②0°接线

反应相间短路

不能反应中性点直接接地系统单相接地故障 ③带零序补偿接线 反应接地短路 不能反应两相短路

5.4 阻抗继电器的阻抗概念 ①测量阻抗Z k 由加入继电器的电压和电流比值和相位差确定 ②整定阻抗Z set

取值为继电器安装点到保护范围末端的线路阻抗

a. 全阻抗继电器,圆的半径

b. 方向阻抗继电器,最大灵敏角方向上圆的直径

c. 偏移特性阻抗继电器,在最大灵敏角方向上由原点到圆周上的矢量

③起动阻抗Z K.act

表示当继电器刚好能起动时的测量阻抗, 5.5 多边形特性的阻抗继电器

①AOC 是动作范围小于180°的功率方向继电器

②DB 是电抗型继电器特性,以防区外经过渡电阻短路时出现的稳态超越,5°~8° ③BR 是电阻型继电器特性,描述过渡电阻影响和躲过正常运行的负荷阻抗 5.6 补偿电压与极化电压

①补偿电压 : 只有补偿范围以外故障或正常时,补偿电压才等于补偿点的真实电压 当发生补偿范围内故障时,补偿电压不等于真实电压

②极化电压 :作为补偿电压 的参考量 5.7 多相补偿式距离继电器

①主要特点:以另外一相(或相间)的补偿电压作为极化电压来判断故障相(或相间)补偿电压的相位变化 ②过负荷与系统振荡时时不会误动作;不能反应三相短路故障

011

3K Z =

特性圆周上任一点都代表一个起动阻抗

U '在保护安装处通过电流补偿的方法获得正常运行或区外故障时电网中任意点的电压

P U U '90arg

270P

U U ?≤≤?'

5.8影响距离保护的因素

①短路点过渡电阻;②电力系统振荡;③电压回路断线

5.10.1短路点过渡电阻对距离保护的影响及减小其影响的方法

短路点过渡电阻可引起测量阻抗减小或增大,可能引起某些保护的无选择性动作。

①采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器(扩大在R轴正方向的面积)

②利用所谓瞬时测量回路来固定阻抗继电器的动作(将短路瞬间的测量阻抗值固定下来,使过渡阻抗

的影响减至最小,只能用于反应相间短路的阻抗继电器)

5.10.2电力系统振荡与振荡闭锁回路

①振荡与短路的区别:

a. 振荡时,电流和各点电压的幅值均作周期性变化;而短路后,短路电流和电压的幅值不计

及衰减时不变。振荡时,电流和各点电压幅值的变化速度较慢;而短路时短路电流突变增

大,电压也突然降低,变化速度快。

b. 振荡时,任一点电流和电压之间得到相位关系都随δ的变化而改变;而短路后,电流和电

压之间的相位是不变的。

c. 振荡时,三相完全对称,电力系统中没有负序分量出现;而当短路时,总要长期(在不对

称短路过程中)或瞬间(在三相短路开始时)出现负序分量。

②实现对保护振荡闭锁的原理

5.10.3电压回路断线

对断线闭锁提出的要求

a. 当电压回路发生各种可能使保护误动作的故障情况时应该可靠地将保护闭锁

b. 当被保护线路故障时不因故障电压的畸变错误地将保护闭锁

5.9故障选相元件特点

①可用整定值保证,在单相接地时,反应两非故障相电流差的突变量选相元件不动作,而对于多

相短路的情况,三个选相元件都动作;因而在单相接地时可以准确选出故障相,而在多相故障时又能可靠给出允许跳开三相的信号

②该选相方法只反映故障电流量,不需要躲开负荷电流,因此动作灵敏,并且具有较大的承受故

障点经过渡电阻接地的能力

③该选相方法仅在故障刚发生时可靠识别故障类型,因此还必须配以其他稳态量选相原理

5.10三段式距离保护定值的整定原则

Ⅰ段按照躲开下一条线路出口处短路的原则确定

Ⅱ段按照躲开相邻线路距离保护Ⅰ段的保护范围末端发生短路时的阻抗值整定

按照躲开线路末端变电站变压器低压侧出口处短路时的阻抗值整定

Ⅲ段按照躲开正常运行时的最小负荷阻抗整定

5.11三段式距离保护的评价

优点:①在多电源的复杂网络中可以保证动作的选择性

②阻抗继电器同时反应于电压的降低和电流的增大而动作,故距离保护有较高的灵敏度

③Ⅰ段不受系统运行方式影响;Ⅱ段和Ⅲ段由于有分支,受系统方式影响,但相对较小

④可以实现方向保护,如方向阻抗继电器

不能作为主保护缺点:①不能瞬时保护线路全长,在220kV及以上电网有时不能满足电网稳定要求,

②受系统振荡和电压回路断线影响,装置相对复杂

第6章 输电线路的纵联保护 6.1 纵联保护的分类

6.2 纵联保护传送的信号

①闭锁信号:收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件 ②允许信号:收到这种信号是保护动作跳闸的必要条件 ③跳闸信号:收到这种信号是保护动作于跳闸的充要条件 6.3 高频(载波)通道

只能传输信号,不能传递电流幅值、相位

应用高频(载波)通道时最好传递闭锁信号 ①区内故障且通道失效时,保护能正常动作 ②区外故障且通道失效时,保护可能误动(概率低) ③可检测通信通道故障 6.4 电流纵联差动保护

反应从被保护元件各对外端口流入该元件的电流之和的保护

绝对选择性

①利用导引线(三相电流合成单相电流)构成:环流法接线、均压法接线

②影响输电线路纵联差动保护的主要因素有: a. 电流互感器的误差和不平衡电流 b. 输电线路的分布电容电流 c. 通道传输电流数据的误差 d. 通道的工作方式和可靠性

不平衡电流:稳态不平衡电流 实际上是两个TA 励磁电流之差(正常运行/外部故障),TA 饱和

暂态不平衡电流 外部故障最大不平衡电流

6.5 分相电流纵联差动保护 ①常用的制动量

a. 以两侧电流矢量差为制动量(常用) K ≤1

b. 以两侧电流幅值之和为制动量 ②优点:分相电流差动保护为有制动的差动保护,可以躲开外部短路可能引起的最大不平衡电流,保证保护不误

动,更加适用于长距离高压输电线路。此外,它还具有自然选相优势。

6.6 方向比较式纵联保护 ①原理

不论采用何种通信通道,都是基于被保护线路各端根据对故障方向的判断结果向其他各端发出相应信息。各端根据本端和其他各端对故障方向判断的结果综合判断出故障的位置,然后独立做出跳闸或不跳闸的决定。 ②接线原理 ③逻辑框图

④几种方向比较式高频保护

a. 高频闭锁负序方向保护 不对称短路有负序,三相短路开始瞬间总有一个不对称的过程,

b. 长期发信的闭锁式方向高频保护 长期连续发出闭锁信号,提高保护动作速度,对通信产生干扰

c. 移频解除闭锁式方向高频保护 监视通道是否完整,内部故障时偏移到允许频率的信号,增强信号功率

按所利用信号的性质: 按通信通道: 按所用的原理: a. 闭锁式 a. 导引线 a. 纵联差动保护(相位比较式、全电流差动) b. 允许式

b. 高频(载波)通道

b. 方向比较式纵联保护

c. 直接跳闸式 c. 微波通道

c. 距离纵联保护

d. 解除闭锁式

d. 光纤通道

2222m n set m n I I I K I I +≥+-2222m n set m n

I I I K I I +≥+-不受系统振荡影响

6.7距离纵联保护输电线路保护原理之终极版

①原理(以超范围闭锁式为例)

a. 故障时,KS起动发信机,发出闭锁信号,KM2收到闭锁

信号动作,断开瞬时跳闸回路。

b. 内部故障时ZⅡ、ZⅡ均起动,ZⅡ起动KM1,停止高频发信

机。故障点在Ⅰ段保护范围内,由ZⅠ动作于跳闸;故障点

在Ⅰ段保护范围外,KM2返回,接通瞬时跳闸回路,距离

Ⅱ段可以瞬时动作跳闸,可以瞬时保护线路全长。

c. 外部故障时,距离故障点较近的ZⅡ不起动,不停发高频闭锁信号,KM2闭锁瞬时跳闸回路,距离Ⅱ段只能

通过Ⅱ段延时动作,保证了选择性。若为正方向故障,且收不到对端闭锁信号则动作。

②距离纵联保护的评价

a. 距离元件带有方向性,动作范围稳定,受系统运行方式影响小,可实现多种不同保护逻辑

b. 可兼作本线路与下一级线路的后备

c. 距离元件易受系统振荡等因素影响(已解决,但使保护接线或保护程序复杂化)

d. 高压和超高压线路要求主保护双重化,距离纵联保护是高压、超高压和特高压线路的基本保护原理之一

③距离保护的分类

按发信类型:按发信距离继电器的整定范围:

a. 闭锁式 a. 欠范围整定—Ⅰ段

b. 解除闭锁式(长期发信) b. 超范围整定—Ⅱ段

c. 允许式

d. 直接跳闸式

超范围闭锁式距离Ⅱ段不起动发送闭锁信号

超范围解除闭锁式距离Ⅱ段起动停发闭锁信号

欠范围直接跳闸式距离Ⅰ段起动发送跳闸信号

欠范围允许跳闸式距离Ⅰ段起动发送允许信号

超范围允许跳闸式距离Ⅱ段起动发送允许信号

6.8输电线纵联保护的总结和评价

①对于各种纵联保护最好都设置相间电流速断和零序电流速断作为辅助保护,以避免在保护安装处附近短路时方

向元件和距离元件出现电压死区使保护拒动问题,也为了保证在线路出口处短路时能够快速切除,以缩短电压降低的时间。(纵联保护必须与通信通道配合工作,受通信通道可靠性的影响,正确动作率低于其他保护)

②纵联保护是高压输电线路的主要保护方式,到目前为止也是解决输电线路继电保护难题的最后手段

第7章自动重合闸

7.1自动重合闸:当断路器跳闸后(继电保护控制)能够自动将断路器重新合闸

7.2重合闸的起动方式

①断路器控制开关的位置与断路器实际位置不对应起动方式(基本起动方式)

②保护起动方式(便于保护动作后需要闭锁重合闸的功能,补充起动方式)

7.3自动重合闸的分类

①单相重合闸:单相故障,跳单相,重合单相,重合于永久性故障时再跳三相;相间故障跳三相后不重合

②三相重合闸:任何故障都跳三相,重合三相,重合于永久性故障时再跳三相

③综合重合闸:单相故障,跳单相,重合单相,重合于永久性故障时再跳三相;相间故障跳三相,重合三相,重

合于永久性故障时再跳三相。

①单侧电源自动重合闸动作时间整定考虑的因素

a. 断路器跳闸后,故障点的电弧熄灭和弧道介质绝缘强度的恢复需要一定的时间

b. 断路器的电弧熄灭和灭弧介质绝缘强度的回复也需要一定的时间

c. 如果重合闸是利用继电保护起动时,则其动作时限还应该加上断路器的跳闸时间 ②双侧电源线路自动重合闸动作时间整定考虑的因素(在满足①中的要求外)

a. 时间的配合。为了保证故障点电弧的熄灭和绝缘强度的恢复,线路两侧的重合闸必须保证在两侧断路器均跳闸后,经一定延时再进行重合。

b. 同期问题。当线路发生故障跳闸后,常常存在着重合闸时两侧系统是否同期,以及是否允许非同期合闸的问题。 ★检定同期和无压的重合闸

a. 一侧投入检同期和检无压,另一侧只投入检同期

在正常工作情况下,M 侧可能由于某原因误跳闸,由于N 侧并未动作,线路上仍有电压,无法进行重合。为此,在检无压侧M 也同时投入同期检定继电器KY ,如遇到上述情况,则同期检定继电器KY 就能够起作用,当符合同期条件时,即可将误跳闸的断路器重新投入;

在检定同期N 侧,绝对不允许同时投入无压检定继电器,以防止非同期重合闸。 b. 两侧重合闸的方式定期交换

若检定线路无压M 侧短路器重合与永久性故障时,M 侧断路器就连续两次切断短路电流,因此M 侧断路器的工作条件比同期检定的N 侧断路器的工作条件恶劣,所以应定期切换两种检定方式,以使两侧断路器工作的条件接近相同。

④重合闸与继电保护的配合 a. 重合闸前加速

线路发生故障时首先无选择性地将故障切除,然后利用重合闸重合予以纠正保护无选择性动作的配合方式 优点:

a )能快速切除各段线路上的瞬时性故障

b )瞬时故障来不及发展成永久故障,提高重合闸成功率

c )保证发电厂和重要变电站的母线电压在0.6倍 额定值以上,提高重合闸成功率

d )设备使用少,只需装设一台重合闸装置

b. 重合闸后加速

第一次故障时,保护有选择性动作,然后重合,若重合于永久性故障,则断路器合闸后瞬时切除故障 优点:a )有选择性地切除故障

7.5 单相自动重合闸 ★潜供电流

a. 潜供电流产生的原因

a )电容耦合分量:健全相的电压分别通过相间电容给故障相提供电流

b )电感感应分量:健全相的负荷电流通过相间互感在故障相产生电动势,此电动势通过故

障点及故障相对地电容产生电流

b. 潜供电流的影响因素

线路的电压等级、线路的长度、负荷电流的大小、相间电容和相间电感的大小

缺点:

a )重合于永久性故障时,故障切除时间较长

b )装有重合闸的断路器动作次数较多,工作条件恶劣

c )若重合闸或断路器拒合闸,将扩大停电范围

缺点:a )每个断路器都需装设一套重合闸装置

b )靠近电源端的故障切除时间较长(过电流保护)

a. 优点:单相故障情况下保证用户的连续供电,提高供电可靠性

双侧电源线路可提高系统并列运行的稳定性

b. 缺点:需要有按相起动的断路器和专门的选相元件

单相重合闸过程中,保护必须考虑非全相运行的影响

第8章 电力变压器的继电保护 8.1 变压器的故障类型 ①油箱内部故障 ②油箱外部故障 8.2 瓦斯保护

①特点:反应变压器油箱内部气体和油流数量和流动速度而动作的保护

②保护范围:油箱内部—重瓦斯保护动作于变压器各电源测断路器;轻瓦斯保护动作于信号 ③反应故障:反应油箱内部发生的各种故障,包括变压器绕组轻微的匝间短路和局部放电

8.3 纵联差动保护

①特点:反应于变压器绕组和引出线各种相间短路、绕组匝间短路、中性点直接接地系统侧绕组和引出线单线接地 ②保护范围:油箱外部

③反应故障:不能反应少匝数的匝间短路

8.4 变压器差动保护中,产生不平衡电流的原因及对应的措施 ①变压器接线方式产生的幅值和相角差

a. Y 侧TA 接成△,△侧TA 接成Y ;两侧TA 变比满足

b. 采用软件计算方法 ②计算变比与实际变比不一致

a. 平衡线圈

b. 采用软件计算方法 ③变压器调压分接头的改变 a. 通过定值躲过

④各侧TA 不同型励磁电流和饱和特性不同产生的稳态和暂态不平衡电流 a. 保证TA 在外部最大短路电流流过时能满足10%误差曲线的要求 b. 减小TA 二次回路负载阻抗

c.

⑤励磁涌流

a. b. 二次谐波判别方法 (三相或门提高灵敏度) c. 间断角原理识别励磁涌流

(分相闭锁纵联差动保护)

励磁涌流的特点

a. 含有大量非周期分量,使涌流波形偏于时间轴一侧

b. 包含大量高次谐波,其中以二次谐波为主

c. 波形出现间断,铁心饱和度越高,涌流越大,间断角越大

TA2

T

n n n

8.5具有制动特性的变压器纵联保护

①外部故障时,制动线圈流过故障电流,工作线圈流过不平衡电流,定值上

保证了继电器的动作值大于不平衡电流;

②内部故障,B侧无电源时,制动线圈无电流,工作线圈流过短路电流,此

时继电器的动作值为I act.min,能灵敏动作;

③内部故障,A侧无电源时,制动线圈和工作线圈都流过短路电流,I op=I res,

作一45°斜线交曲线1于点c,即此时继电器的动作值为I act.min.2,为最不灵敏情况;

④内部故障,双侧电源时,制动线圈约为工作线圈电流的一半,I op>I res,作一>45°斜线交曲线1于点b,即此时

继电器的动作值为I act.min.1;

⑤内部故障时,继电器的动作电流在I act.min.1~I act.min.2之间变化,由于制动特性曲线起始部分变化平缓,数值相

差不大,但比无制动特性继电器的动作电流小得多,因此灵敏性也高得多。

8.6变压器差动速断保护

①为了保证与加快大型变压器内部故障时动作的可靠性与故障切除速度,需要设置差动速断保护

②变压器差动保护配有防止励磁涌流误动的制动元件,如二次谐波、间断角原理制动元件

③只反应差流中工频分量,整定值按躲过变压器最大励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定

8.7变压器相间短路的后备保护

①变压器的过电流保护

②低电压起动的过电流保护

③复合电压起动的过电流保护

8.8变压器的过励磁保护电压升高或频率下降都会使磁通密度B变化

8.9瓦斯保护

①反应油箱内部发生的各种故障,包括变压器绕组轻微的匝间短路和局部放电

②反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作

③与纵联差动保护互补,作为变压器的主保护

④优点:动作迅速、灵敏度高,能反应油箱内部各种故障

缺点:不能反应油箱以外的套管及引出线等故障

第9章发电机的继电保护

9.1发电机故障类型、不正常运行状态及保护配置

①发电机的故障类型

a. 定子绕组相间短路完全纵联差动和不完全纵联差动保护

b. 定子绕组一相的匝间短路完全横差差动和不完全横差动保护

c. 定子绕组单相接地单相接地保护

d. 转子绕组一点接地或两点接地励磁回路接地保护

e. 转子励磁回路励磁电流异常下降或完全消失低励磁和失磁保护

②不正常运行状态

a. 外部短路引起的定子绕组过电流定子绕组过电流保护

b. 负荷超过额定而引起的三相对称过负荷过负荷保护

c. 外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过负荷负序电流保护

d. 突然甩负荷而引起的定子绕组过电压定子绕组过电压保护

e. 励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷过负荷保护

f. 汽轮机主汽门突然关闭而引起的发电机逆功率逆功率保护

①不完全纵联差动保护能对匝间短路及分支绕组的开焊故障提供保护

②不完全纵联和完全纵联差动保护组成发电机相间短路的双重化保护,不能反应一相绕组的匝间短路故障

9.3 发电机横差动保护

①单元件横差动保护(零序横差保护)

★单继电器式横差保护(在定子绕组每相分裂成两部分的情况下,可以只用一个电流互感器装于发电机两组绕组的星形中性点的连线上)对发电机定子绕组相间短路、匝间短路及分支开焊等故障有保护作用。 ★(转子接地故障的影响)当不考虑转子接地故障的影响,它可以瞬时跳闸。但当转子回路发生两点接地时,转子磁极平衡会发生变化,可能在同一相不同绕组之间感应不同电势,从而出现环流,使横差保护误动。在此情况下,它不应该动作,但由于发电机必须切除,因此横差动保护动作于跳闸也是允许的。为了防止在励磁回路中发生偶然性的瞬时两点接地时引起横差动保护的误动作,因此,当励磁回路发生一点接地后,在投入两点接地保护的同时,也应将横差动保护切换至延时而动作于跳闸。

②横差保护与不完全纵差保护比较

9.4 发电机的单相接地保护

①发电机中性点接地方式:不接地、经消弧线圈接地、经配电变压器高阻接地 ★100%定子接地保护

9.5 发电机励磁回路接地保护 ★乒乓式(切换式)转子一点基地保护

当 时,判定为转子绕组接地

②转子绕组接地保护判断逻辑

a. 在一点接地后,保护发出信号,同时投入两点接地保护装置;保护装置继续测量接地电阻和接地位置

b. 若励磁回路另一点再发生接地故障,接地电阻和接地位置会发生变化

c. 当变化值超过整定值时,判定为转子两点接地故障,保护动作于停机

d. 为使转子绕组在瞬间发生两点接地时保护不误动,保护带0.5~1s 延时

9.6 ①负序电流会对发电机造成的危害

负序电流建立的负序旋转磁场相对于转子为两倍的同步转速,将在转子绕组、阻尼绕组、以及转子铁芯等部件上感应100Hz 的倍频电流。该电流使得转子某些部位可能出现局部灼伤;另外,负序气隙旋转磁场与转子电流之间以及正序气隙旋转磁场与定子负序电流之间所产生的100Hz 交变电磁转矩,将同时作用在转子大轴和定子机座上,从而引起100Hz 的振动。 ②发电机负序过电流保护的作用

可以预防电力系统中发生不对称短路或三相负荷不对称时转子过热或振动

a. 单元件横差保护所需TA 和差动继电器少,对匝间短路灵敏度高,但对引接线短路无保护作用

b. 不完全纵差保护对引出线短路有保护作用 a. 利用基波零序电压构成的接地保护和利用三次谐波电压比值构成的接地保护

b. 基波零序电压构成的接地保护 a )能保护定子绕组靠近机端85%范围内的接地故障

b )故障越靠近发电机机端,保护越灵敏 c. 利用三次谐波电压比值构成的接地保护

a )能保护定子绕组靠近中性点50%范围内的接地故障

b )故障越靠近中性点,保护越灵敏 110tr

U I R R =

+220tr

U I R R =

+1110/e

e tr

U U I G U R R =

=

+2220/e

e tr

U U I G U R R =

=

+1201tr G G R R +=

+01

set set

G R R =+12set G G G +≥

①发电机失磁后异步运行的影响

a. 从系统吸收大量无功功率以建立发电机磁场

b. 吸收无功将引起电力系统电压下降

c. 吸收的无功功率越大,能够输出的有功功率降低得越多

d. 转速超越同步转速,励磁回路产生交流电流,形成附加损耗,使转子和励磁回路过热

★失磁时极端阻抗的变化轨迹

发电机失磁前,向系统发出无功功率,φ>0测量阻抗位于第一象限;失磁之后,随着无功功率的变化φ<0,测量阻抗沿等有功阻抗圆向第四象限移动。当它与临界失步圆相交时,即临界失步点,表明机组运行处于静稳定的极限。进入等无功阻抗圆(临界失步圆)后,转入异步运行,最后稳定运行时,平均异步功率与调节后的原动机输入功率平衡

第10章母线保护

10.1利用相邻元件保护装置切除母线故障的策略

对于35kV及以下电压的母线,对保护快速性要求不高时一般不采用专门的母线保护,可以利用母线上其他供电支路的保护装置以较小的延时切除母线故障

10.2母线保护按原理分类

①母线电流差动保护

②电流相位比较式母线保护

③母联电流相位比较式差动保护

10.3母线差动保护原理

①正常或外部故障时,在母线上所有连接支路中流入电流等于流出电流

②母线故障时,电源支路向故障点供给短路电流,负荷支路电流几乎为零

③支路相位特点:外部故障时,至少有一个支路的电流相位和其余支路电流电位相反

内部故障时,除负荷支路电流约为零,其他支路电流同相

10.4电流比相式母线保护

①利用内部和外部故障时各连接支路电流相位的变化实现

②对母线各支路电流进行相位比较,若为母线故障,除无电源支路电流为零,其余支路相位相同;若为外部故障,

至少有一支路相位与其他支路不同

②优点:相位比较原理,与幅值无关;无需考虑TA饱和的影响;无需考虑TA型号、变比等不一致

10.5★双母线同时运行时的母差保护

①双母线固定连接方式

②母线固定连接方式被破坏

③母联电流相位比较式差动保护

a. 利用总差流与母联电流的相位比较,

可选出故障母线

b. 优点:无需固定连接的运行方式

缺点:要求母联断路器必须投入运行

10.6断路器失灵保护

①断路器失灵保护是指当故障线路的继电器动作发出跳闸命令后,断路器拒绝动作时,能够以比

较短的时限切除同一母线上其他所有支路的断路器,将故障部分隔离,并使停电范围限制为最小的一种近后备保护,属于线路后备保护。

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

电力系统继电保护原理考试题型及复习含答案

2008级《电力系统继电保护原理》考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)单选题(10分):1分×10题 (2)多选题(10分):2分×5题 (3)简答题(25分):5分×5题 (4)分析题(20分):3题 (5)计算题(35分):3题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 答:1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于信号、减负荷或跳闸。 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容。 答:1)选择性:是指电力系统中有故障时,应由距离故障点最近的保护装置动作,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行; 2)速动性:在发生故障时,保护装置能迅速动作切除故障; 3)灵敏性:是指对于其保护范围内发生任何故障或不正常运行状态的反应能力。 4)可靠性:是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护装置不应该动作的情况下,则不应该误动作。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; 答:近后备最小保护范围为AB,远后备最小保护范围为AC (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时

切除还是带时限切除; 答:是由保护2动作切除的,是带时限切除的。 (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。答:当保护1出口处附近发生短路时,由保护2瞬时切除故障,再自动重合闸,如果是瞬时性故障,则正常运行;如果是永久性故障,则再按逐级有选择性的切除故障。 第二章 1.什么是继电器的返回系数?返回系数都是小于1的吗? 答:继电器的返回电流(或电压)与继电器的动作电流(或电压)的比值即继电器的返回系数。不都是小于1,电流继电器是小于1,电压继电器是大于1 2.举例说明哪些继电器是过量动作的,哪些继电器是欠量动作的? 答:电流继电器是过量动作的,电压继电器、阻抗继电器是欠量动作的。 3.微机保护装置硬件系统由哪五部分组成?分别起什么作用? 答:由数据采集单元、数据处理单元、开关量I/O接口、通信接口、电源五部分组成; 其中数据采集单元完成将模拟输入量尽可能准确地转换为数字量的功能; 数据处理单元执行放在存储器中的程序,对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。 I/O接口完成各种保护的出口跳闸、信号警报、外部接点输入及人机对话等功能; 通信接口实现多机通信或联网;电源为供给内部电路所需的电源。 4.微机保护的软件一般由哪些功能模块构成? 答:一般由两个模块构成即:主程序和中断服务程序。 5.如何选择微机保护的采样率?说明低通滤波器设计与采样率选择之间的关系。 答:如果随时间变化的模拟信号所含的最高频率成分为,则采样频率。 采用低通滤波器可以将高频分量滤掉,这样就可以降低采样率。 第三章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 段的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

继电保护原理复习总结

1、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; ● 对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。(2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。(3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 ● 什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决 定闭锁角的大小? 答:为了保证在任何外部短路条件下保护都不误动,需要分析区外短路时两侧收到的高频电流之间不连续的最大时间间隔,并加以闭锁。这一时间间隔所对应的工频相角差就为闭锁角。影响因素:电流互感器的角误差、保护装置中滤序器及受发信操作回路的角度误差、高频信号在线路上传输所引起的延迟等。 ● 在继电保护中对方向继电器的基本要求是什么,对 于相间短路的功率方向继电器,写出其动作方程,画出其动作特性? 答:(1)具有明确的方向性;(2)故障时继电器的动作有足够的灵敏度。 ?0接线时动作方程为οο &&90arg 90-≥≥-J j J I e U m l ?,动 作特性如图(a )所示; ?90接线时动作方程为οο&&ο90arg 90)90(-≥≥-J j J I e U d ?,动作特性如图(b )所示; ● (a)按(2-34)式构成; (b)按(2-37)式构成 1 +j +0 1 +j +0 动 作 区不 动 作 区 m l ?m l ?(a)(b) 动 作 区 简述高频闭锁方向保护的工作原理。 答:高频闭锁方向保护是通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。 ● 相继动作:由于信号的间断,间断角接近180度, 因此,M 端的保护即可立即动作跳闸。保护装置的这种工作情况—————即必须一端的保护先动作跳闸以后,另一端的保护才能动作跳闸,称之为“相继动作” ● 简述相差高频保护的工作原理。 答:相差高频保护的工作原理:比较两端短路电流相位,采用高频通道经常无电流方式构成保护时,规定两端在电流波形正半周或负半周发高频信号。内部故障时,两端电流同相位,收到的高频信号间断,不进行保护闭锁;当外部故障时,两端电流相位相反,收到的高频信号连续,闭锁保护。 ● 相差高频保护为什么用负序电流:当内部不对称短 路时,由于利用了负序分量的电流就可以大大改善保护的工作条件,提高保护的灵敏性。 ● 11、什么叫重合闸前加速保护和后加速保护? 答:发生故障时,最靠近电源端的断路器先无选择性地将故障切除,然后利用重合闸重合予以纠正保护无选择性动作的配合方式,即为重合闸前加速。 所谓重合闸后加速保护就是当线路第一次故障时保护有选择性动作,然后进行重合,如果重合于永久性故障,则断路器合闸后再加速保护动作,瞬时切除故障。 ● 12、什么是重合闸后加速保护?主要适用于什么场 合? 答:重合闸后加速保护就是当第一次故障时,保护有选择性动作,然后进行重合。如果重合于永久性故障,则在断路器合闸后,再加速保护动作瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。 重合闸后加速保护应用于35kv 以上的网络及对重要负荷供电的送电线路上。 ● 13、重合闸动作顺序? 先跳故障相 延时重合单 相 后加速跳三相 ● 14、在变压器纵差动保护中防止励磁涌流影响的方 法有采用具有速饱和铁心的差动继电器、鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别和利用二次谐波制动三种。 ● 15、试述变压器的故障类型、不正常运行状态及相 应的保护方式; 答:故障类型 不正常运行状态: 外部故障引起的过电流;负荷过时间超过额定容量引起的过负荷;风扇故障或漏油。 保护措施: 反应油箱外部故障:纵联差动保护和电流速断保护 反应油箱内部故障:瓦斯保护 反应外部相间短路故障的后备保护: 过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起的 过电流保护 反应外部接地短路故障的后备保护: 零序电流保护(中性点接地)、零序过电压保护和间隙 零序电流保护(中性点不接地) 此外,还有过负荷保护、过励磁保护、其他非电量保护。

电力系统继电保护复习知识点总结材料

第一章、绪论 1、电力系统运行状态概念及对应三种状态: 正常(电力系统以足够的电功率满足符合对电能的需求等)不正常(正常工作遭到破坏但还未形成故障,可继续运行一段时间的情况)故障(电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等故障) 2、电力系统运行控制目的: 通过自动和人工的控制,使电力系统尽快摆脱不正常运行状态和故障状态,能够长时间的在正常状态下运行。 3、电力系统继电保护: 泛指继电保护技术和由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 4、事故: 指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户停电或少送电或电能质量变坏到不能允许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏的事件。 5、故障: 电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路,断线等。 6、继电保护装置: 指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 7、保护基本任务: 自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使元件免于继续遭到损坏,保障其它非故障部分迅速恢复正常运行;反应电气设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 8、保护装置构成及作用: 测量比较元件(用于测量通过被保护电力元件的物理参量,并与其给定的值进行比较根据比较结果,给出“是”“非”“0”“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应启动)、逻辑判断元件(根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分)、执行输出元件(根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作) 9、对电力系统继电保护基本要求: 可靠性(包括安全性和信赖性;最根本要求;不拒动,不误动);选择性;速动性;灵敏性 10、保护区件重叠: 为了保证任意处的故障都置于保护区内。区域越小越好,因为在重叠区内发生短路时,会造成两个保护区内所有的断路器跳闸,扩大停电范围。 11、故障切除时间等于保护装置(0.06-0.12s,最快0.01-0.04s)和断路器动作时间(0.06-0.15,最快0.02-0.6)之和。 12、①110kv及以下电网,主要实现“远后备”-一般下级电力元件的后备保护安装在上级(近电源侧)元件的断路器处;②220kv及以上电网,主要实现“近后备”-,“加强主保护,简化后备保护” 13、电力系统二次设备: 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备。

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

继电保护原理复习题

1. 电力系统对继电保护的基本要求为 (1) 、 (2) 、 灵敏性和可靠性 。 2. 在整定单侧电源线路的电流速断保护的定值时,应按躲过系统 (3) (填入最大 /最小)运行方式下本线路末端发生 (4) 故障时流过保护的电流计算。(填入故障类型) 3. 若线路阻抗角φk 为70°,则90°接线的功率方向元件内角α应设为 (5) 。 4. 90°接线方式的功率方向元件,A 相方向元件加入的电流和电压为: (6) , (7) 。 5. 接地距离保护接线方式,A 相接入的电压Um 和电流Im 应为 (8) , (9) 。 6. 我国闭锁式纵联保护常见的起动方式有 (10) , (11) , (12) 。 7. 对于Yd11接线的变压器,传统的纵差动保护接线时,变压器星形侧(1侧)的TA 应接 为 (13) ,变压器三角侧(2侧)的TA 应接为 (14) ,且两侧TA 变比1TA n 、2TA n 与变压器变比T n 应满足的条件是 (15) 。 8. 试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;(10分) 9. 什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗以方向阻抗继电器为例来说明三者 的区别。 10. 说明相间距离保护的0°接线方式和接地距离保护接线方式中,接入阻抗元件的电压电 流 11. 纵联保护的逻辑信号可分为哪几类,各起什么作用。 12. 说明变压器纵差动保护的基本原理、绘出其单相原理接线(以两绕组变压器为例)。并 画出直线型比率制动特性原理图,分析采用穿越电流制动有何作用 13. 简述重合闸前加速和后加速保护的动作过程及其优缺点。 14. 下图所示的网络中所有线路各侧均装有方向高频保护,并认为所有电源的电势均相等且 同相。试指出当k1点发生三相短路时,流过各套保护的功率方向(正向和反向)和在 1. 线路E-F 和F-G 均装设了三段式电流保护,已知线路正序阻抗1 0.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I =, 1.1rel K =Ⅱ , 1.2rel K =Ⅲ ,负荷自启 动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护3的过电流动作时限 为,其余参数见图。计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。(20分) E s min .s X Ω =3max .s X

继电保护原理试题及答案

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1 sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

相关文档
相关文档 最新文档