地暖辐射工程施工方案

一、施工步骤

1、清扫施工现场;

2、铺设保温板和铝泊纸;

3、铺设和加固钢丝网;

4、布置和加固地热盘管;

5、安装分水器和主管道地连接;

6、地热管系统打压测试。

二、低温热水地面辐射供暖工程,施工安装已具备下列条件:

1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全;;

2. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

3. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间已做完闭水试验并经过验收;

4. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证齐全。

加热管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在1m以上。

施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。低温热水地面辐射供暖工程施工,环境温度不宜低于5℃。

低温热水地面辐射供暖工程施工,不宜与其它工种进行交叉施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。

三、绝热层的铺设

1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、而且无积灰现象。

绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。

2、加热管的安装;加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。埋设于填充层内的加热管不应有接头。

3、施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:

(1.)用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;

(2.)用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;

(3.)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;

(4.)直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。

加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200 mm。加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式连接;连接件材料宜为铜质。加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300 mm。

四、伸缩缝的设置:

1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡

沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。填充层的施工

混凝土填充层施工应具备以下条件:

1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;

2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;

混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。

浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。

混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。

面层的施工

低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:

1. 水泥砂浆、混凝土地面;

2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面;

3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。

面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定:

1. 施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内

楔入任何物件;

2. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;

3. 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。

以木地板作为面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。

卫生间施工

卫生间应做两层隔离层(两层防水)

卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。

五、工人安装完了,要注意调试和验收环节,一定要记牢三大纪律八大注意:地热调试与验收,地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。

1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。

2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。

3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。水压试验应按下列步骤进行:

1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

2、充满水后,进行水密性检查。

3、采用手动泵缓慢升压。

4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象。

5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。

六、地面采暖的竣工验收

1、施工图和设计变更文件应齐全。

2、中间调试记录和隐蔽工程记录。

3、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。

4、管道和构件无渗漏。

5、阀门开启灵活、关闭严密。

6.验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件立案归档。

德州振华建安集团

2007年3月20日

一体化设备安装施工规范标准

一体化污水处理设备安装施工规 建设规模:地下-0.5m至地上+1.5m 质量标准:国家施工质量验收规合格标准。 施工围:1.污水处理一体化设备安装 一、一体化污水处理设备安装 ⒈施工前的准备 熟悉设备安装施工图及施工验收规,确定设备位号、安装标高、 方位、以及安装技术要求。 ⒉设备开箱验收 (1)设备出库验收,分外观检查与开箱检查: ①裸装设备的外观检查,按照所需出库的设备明细表会同建设 单位查对设备编号、规格、数量、及设备外观无缺陷等,并 与建设单位办理出库手续和填写设备检查记录。 ②设备的开箱检查在工地进行。箱装设备出库后,根据设 备的安装图和设备明细表等,会同建设单位仔细清点和检查 设备零、部件的数量和质量,并认真填写“设备开箱检查记 录”。 (2)随机所带的产品说明书、出厂检查试验记录、装箱单等及产品 合格证,建设单位应及时提供给我公司(原件或复制),以作 为我公司安装的技术参考和交工资料。 (3)设备开箱应在有关人员参加下,对照装箱单及图纸,按下列要 求项目检查与清点,并填写《设备验收清点记录》: ①箱号、箱数及包装情况; ②设备名称、类别型号及规格; ③设备外形尺寸及管口方位; ④设备件及附件的规格尺寸及数量; ⑤表面损坏,变形及锈蚀状况; (4)易丢失、易损坏的零部件,在设备试运转前安装,且安装部位,

的孔洞应及时暂予以密封,不得进入灰尘和杂物。 (5)出库后对加工零件及附件等设备件上有防护物的,不准过早拆除, 如有损坏应及时修补防护,以免备件受损。 (6)随机带来的专用工具及供应的易损、易丢件,在出库时作好记录。 工程竣工后,我公司将专用工具及多余的零部件退还建设单位,并办理移交手续。 ⒊设备的起重和搬运 一体化设备现置临时货场,安装之前需用吊车配合平板汽车运输至机械楼边侧临时施工道路上,需用平板车一辆(12米)、吊车一辆(25吨)。 (1)检查所有起重搬运机具、钢丝绳和滑轮等,证明确实可靠后使用。 (2)操作起重机械,严格按照安全操作规程及有关施工安全规定。 (3)设备搬运、吊装准备工作 ①摸清设备装卸的场地、道路、设备的安装位置、方向及设 备搬运的先后次序。 ②找好设备吊装位置时,确定受力部位。 (4)吊装时,在吊装绳与设备加工面或棱角处垫以木板、胶皮等物。 (5)每根钢丝绳受力要均匀,并与垂线所成的夹角不得大于30 ⒋垫铁布置及抄平: 按设备安装标高配制各组垫铁,并用水准仪将各垫铁组顶面 抄到同一标高。垫铁与垫铁之间,垫铁与底座之间应紧密贴 合,接触面积不得少于接触面积的70%,不得有松动现象。 ⒌设备就位: 将设备吊装在其对应施工部位上方,调整好设备方位,并设备 底座中心线对正施工部位上的安装基准线,然后设备徐徐座

水地暖安装(图片)流程

水地暖安装(图片)流程 一、保温板的铺设 1.整板放在四周,切割板放在中间。 2.板与板之间用胶带连接。 3.平整度,高差不允许超过正负5MM。 4.缝隙不大于5MM。 二、反射膜的铺设 1.反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。 2.遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。 3.反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为5 公分)。 4.反射膜之间必须用透明胶带或铝箔胶带粘贴 三、管道的铺设 1. 与设计回路相符合。 2. 管道铺设间距与设计相符合。 3. 如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则从新调整及时通知公司。 4. 管道与墙体之间距离在100—150MM。 5. 坚决制止出现管道交叉现象。 6. 分水器到地面部分管道必须加保温套管。 四、分水器安装

1.为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。 2.分水器安装时上沿高度不低于600MM。 3.分集水器路数应该与设计相符和。 4.分集水器附近留有一个三空插座。 5.分集水器的进回水两端应安装压力表、自动排气阀。 6.分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道,管道接口处装过滤器。 7.分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物 五、热电头执行器安装 1.与温度控制面板连接是否与施工方案相符。 2.与分水器连接是否紧密。 3.开启,关闭是否正常 六、壁挂炉安装

1、根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。 2、壁挂炉底下接口采用软管连接。 备注: 壁挂炉的功率简单计算方法为:每千瓦带7个平方,比如24千瓦壁挂炉,可以带24*7=168平方的采暖面积,用户的采暖面积在168平方米以下,则可以选用24千瓦壁挂炉,选用壁挂炉的原则是宁大勿小。壁挂炉的水泵扬程一般为10,所以,壁挂炉最多可以带三个楼层的地暖,采暖层面与壁挂炉高差超过10米,则必须加辅助循环泵,或采用带循环泵的分水器。壁挂炉带生活热水,如用户有一个卫生间用24KW壁挂炉,如用户有两个至三个卫生间则采用28KW壁挂炉。 七、温度控制面板安装 1.安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符 2.温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内 3.电路是否通畅 4.运行是否正常 八、混凝土铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混泥土找平后地面高差不得大于5mm 4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道

地暖施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-5563-67 地暖施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

地暖施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称: 甲方: 乙方: 经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下: 一、施工范围: 乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。 二、施工方案: 一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施

工。 三、施工材料要求及材料供应 1、主要材料要求: a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。 b、铝箔反射膜。后付牛皮纸, c、地暖复合膜 3㎜ d、PE-Xa管,“道诚”牌,De20×1.9㎜ 盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准) e、分水器为全铜,巨帆牌。 f、钢丝网:∮2×200mm×200mm, 2、辅助材料采用市面上通用材料。 四、施工现场管理 1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。 2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

GB50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 试题及答案 一、单选题 1、管子对接焊口应使内壁齐平;钢管内壁错边量不应超过壁厚的()。 A、5%; B、10%; C、15%; D、20%; 答案:B(6.2.1) 2、管道敷设时,管子外壁与相邻管道的管件边缘距离不应小于() A、10mm; B、20mm; C、30mm; D、40mm; 答案:A(6.3.1) 3、管道的涂漆,描述不正确的是() A、管道涂防锈漆前,应除净管道外壁的铁锈、焊渣、油垢及水分等; B、涂漆工作对于环境温度无特殊要求,涂漆后宜自然干燥;未干燥前应采取防冻、防雨、防污、防尘措施; C、管道的涂漆颜色和涂层厚度应符合设计规定;涂层应均匀、完整,无损坏和漏涂; D、5 涂层应附着牢固、并应无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。 答案:B(6.5.3) 4、下列关于垫铁的描述,不正确的是() A、斜垫铁的材料可采用普通碳素钢。 B、平垫铁的材料可采用普通碳素钢或铸铁。 C、斜垫铁的斜度宜为l/l0~1/20;振动或精密设备的垫铁斜度可为1/40。 D、斜垫铁可单独使用,当使用成对的斜垫铁时应采用同一斜度。 答案:D(附录A) 5、垫铁组的使用,描述不正确的是() A、承受重负荷或有连续振动的设备,宜使用平垫铁; B、每一垫铁组的块数不宜超过5块; C、所有垫铁相互间应用定位焊焊牢; D、垫铁的厚度不宜小于2mm; 答案:C(4.2.3) 6、螺栓或螺钉联接紧固时,描述不正确的是() A、螺拴紧固时,宜采用呆扳手,不得使用打击法和超过螺栓的许用应力; B、多只螺栓或螺钉联接同一装配件紧固时,各螺栓或螺钉的拧紧顺序无特 殊要求。当有定位销时应从靠近该销的螺栓或螺钉开始拧紧; C、螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密;对接触面积和接触间隙有特殊 要求时,尚应按规定的要求进行检验;

地暖的安装及工作原理

地暖的安装及工作原理 地暖的安装及工作原理的详细介绍前言:地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 地热辐射采暖与传统采暖方式相比,具有舒适、节能和环保等诸多特点。真因为有如此多的优点,越来越的住户开始采用这种供暖方式,但是如何更好地安装地暖也是一门很值得研究的学问,下面我就来把自己在施工过程中总结到的一些经验心得分享给大家,在下才疏学浅,如哪里有不对的或者还需完善的,大家一定要给我指出啊,大家一起进步!! 一、湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 二、干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空气。 干式安装示例 相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:

1. 采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修; 2. 无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天; 3.模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题; 4.由于省去了水泥豆石层,同时龙骨层和地暖层同处一个平面,整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层),减少了对有效层高的占用。相比之下,如果湿式安装,同时要铺设龙骨的话,水泥豆石层一般为10公分,上面再铺龙骨3公分,总共需要占用13公分左右的高度; 5.干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设,可直接在模块上铺设木质地板装饰层,并适用于铺设蓄热体(如保温砂); 6.可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块,达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外和磁场的颗粒; 7.模块本身就是塑料轻体材料,又无需水泥和豆石整平层,节省了材料、运输费用和人工费用,并减少了楼层负荷。干式安装的限制除了价格稍高外,还有不能安装在地砖、大理石等地面材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。另外,由于干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。 三、地面采暖的施工要求 地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求: 保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。 1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。 2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。 3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。 水压试验应按下列步骤进行: 1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

机械设备安装工程施工及验收通用规范(Gb50231-98)

中华人民共和国国家标准 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 中华人民共和国国家标准 机械设备安装工程施工 及验收通用规范 GB50231—98 主编部门:原中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年12月1日 关于发布《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项国家标准的通知 建标[1998]9号 根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号 文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项标准,已经有关部门会审。 现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66/84同时废止。 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231/98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270/98《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB50271/98《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB50272/98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273/98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274/98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275/98《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB50276/98 《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB50277/98《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278/98上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九八年八月二十七日修订说明 本规范是根据国家计委计综[1986]450号文的要求,由原机械工业部负责主编。具体由机械工业部安装工程标准定额站组织,会同冶金部第一冶金建设总公司、化工部施工技术研究所、全国安装协会技术标准中心和重庆建筑大学等单位共同修订而成。 在修订过程中,修订组认真总结了原《机械设备安装工程施工及验收规范》第一册“通用规定”贯彻执行以来的经验,充分调查了解了我国机械设备安装行业的新材料、新技术和新工艺,严格按照建设部修订标准规范的程序、步骤和要求的规定,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分为8章、18节和20个附录。修订的主要内容有: 1.将原设备安装工程“通用规定”,修改为全国各类机械设备安装工程都适用的通用规范,扩大了规范的覆盖面。 2.增加了新技术、新工艺等新的内容,如胀锚地脚螺栓、环氧砂浆锚固地脚螺栓、减振垫、无垫铁安装、座浆法、液压、气动润滑管道,联轴器装配扩大至11个品种和类型,清洗、除锈和脱脂的技术要求、方法和质量检验更加明确。 3.原规范是70年代制订,其参数和技术要求科学性、实用性较差。随着我国产品和施工

某住宅小区地暖工程施工组织设计

某住宅小区地暖工程施工组织设计 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 工程地点: 承包范围:地热管道铺装设计方案、隔热层、PE-RT地暖管道铺装、分水器及入户主管的安装 建筑面积:35万㎡ 二、地暖施工组织设计: 1、主要施工人员安排 项目经理:为本工程承包方代表,全面负责低温热水地板辐射供暖系统工程施工中的日常工作,处理工程施工中可能发生的一切问题。负责与监理、设计、总包及分包单位的联络。 技术负责人:负责低温热水地板辐射供暖设计及施工中的技术问题的解决;负责对地暖工程的解释、说明。 施工员:依据图纸指导工人的现场施工及协调采暖系统施工与土建施工过程的技术问题。 质检员:负责对进入现场的材料、半成品、成品及施工全过程进行质量监督、检验、负责与工程监理部门的联系及竣工验收;负责工程施工过程中的资料整理,并报各相应的单位进行签字备案。 材料员:负责材料的采购与材料的进场检验,坚决杜绝不合格产品进入工地。 安全员:负责本项目的安全措施,及时发现、处理工程施工过程中的安全隐患及出现的问题。

2、地暖施工队伍组成 XXXX住宅项目一期工程地暖工程,由专业的地暖施工队完成,施工队伍由 10名专业技术人员及120名专业的地板采暖系统施工经验的安装人员组成,人员根据工地现场实际情况进行增减安排,施工人员由经验丰富的工长带队,负责从材料进场到工程验收的全部施工。施工过程中严格执行内部三检制度即工人自检,工长把关检查,专职检验员全面复检,确保交工验收达到合同要求的质量等级。 4、地暖施工顺序 材料进场验收材料入库施工准备绝热层施工铺设铝箔安装集分水器铺设塑料管并固定管夹铺设铁丝网设置膨胀缝外观检验及水汽压实验带压填充混凝土做地面找平层 5、地暖施工进度保证措施 在土建方提供的施工条件及其他的施工条件允许的情况下,按合同规定的交付日期。自进场之日起,地暖工程施工项目部制定施工计划进度图,召开各单位协调会,并准备足够的施工人员和工具,以在保证工程质量的前提下,严格保证合同的施工期限,密切配合其他施工工种的作业,确保施工进度,(具体的施工进度计划按土建方提供的施工操作面,视实际情况进行) 6、各相关单位的组织协调。在满足以下条件进,施工单位才能进场。 (1)甲方在施工单位材料进场时,应提供合适的材料,设备的存储地点,解决工人的住所。 (2)甲方在施工单位报送设计图纸、施工组织设计和工程进度计划后,应组织人员进行审核,并及时将审核结果通知施工单位。

制冷设备安装工程施工及验收规范

制冷设备安装工程施工及验收规范第一章总则 第1.0.1条阐明了制订本规范的目的。本规范是对制冷设备安装要求的统一技 术规定,以保证该设备的安装质量和安全运行,同时将不断提高工程质量和促进安 装技术的不断发展。 第1.0.2条本规范的适用范围为国家定型的制冷设备安装。由于制冷设备的安 装具有与其他机械设备安装不同的特性,本规范中的安装是从设备开箱起,至试运 转合格工程验收为止,其试运转中,以空气(水)为介质与其他介质,常温与高、低温,单机空负荷、负荷与成套负荷等均很难绝对分开或单独进行。故对制冷设备, 安装单位一般负责到系统充灌制冷剂,并配合建设单位进行系统负荷试运转,考核 系统在最小热负荷情况下降至设计温度为止,而不考核其他属于设备性能或工艺设 计上的技术指标。至于单机的空负荷、空气或水为介质的常温下试运转,在安装中 应由安装单位负责进行,建设单位参加;而在高温或低温下其他介质进行试运转时 由建设单位进行,安装单位参加。无论单机还是成套设备的试运转,发现确实是安 装原因造成的质量问题,均由安装单位负责处理;即使在办理了交工验收手续发现 属于安装造成的问题,也应由安装单位负责处理。在试运转过程中,所涉及到的动力、设备、油料、材料(介质)等,均由建设单位提供。上述情况是多年来我国的实 际情况形成的。随着我国改革开放的不断深入,社会各行各业体制与管理也在不断 改革创新,为此关于试运转也可由安装单位与建设单位在合同上协商决定。 第1.0.3条按设计进行施工是安装现场施工的基本要求。制冷设备安装管路系 统复杂、工艺流程严格,故以此条强调其重要性。 第1.0.4条在制冷设备安装工程的施工中所涉及到的施工共性技术要求,如施 工准备、设备放线就位及调平,地脚螺栓、垫铁及灌浆和装配等内容,在现行国家 标准(机械设备安装工程施工及验收通用规范》中已有详细规定,本规范不再重复 规定。在制冷设备安装工程的施工中涉及到其他工程和辅助设备、装置、部件等的 安装时,因均有相应的国家现行标准如:《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《 钢结构工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 、《工业管道工程施工及验收规范》、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 》、《电气装置安装工程施工及验收规范)和《工业自动化仪表工程施工及验收规 范》等,故本规范不再重复规定。 第二章制冷设备 第一节一般规定 第2.1.1条本规范的制冷设备安装工程所包括的内容为:以活塞式、螺杆式、 离心式制冷压缩机为主机的压缩式制冷设备,溴化钾吸收式制冷机组和组合冷库。 不包括蒸汽喷射式、氨——水吸收式制冷设备,对于制冷剂,活塞式设备主要使用 R717、R22、R502、R12,螺杆式设备主要使用R717、R22。R12,离心式设备主要使

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

地暖工程施工管理规程完整

地暖工程施工管理规程 一、编制目的 用于指导工程管理人员对地暖工程进行全面质量控制,确保地暖工程施工的质量。 二、适用围 公司在建或待建的设计为地暖(地板辐射采暖)的项目 三、编制依据 设计图纸、招标文件、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》(GB 50736-2012) 四、工艺流程及工艺标准 1、材料质量: 1.1、管材质量要求: 本工程采暖系统垫层的管道均采用耐热聚乙烯(PE-RT)管,其热性能要求均为:用水温度55°C,工作压力0.8MPa,耐热聚乙烯(PE-RT)管按使用条件分级4级、S4系列管材选用。PE-RT塑料管标注其外径,用Dexx表示。户盘管管道规格均为De20,壁厚2.3mm。管井至户集分水器之间的直埋管管道规格为De32(壁厚3.6mm);户管材的外径、最小壁厚及允许偏差±0.3mm。 1.2、管件质量要求: ⑴、管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件和管材的外壁应平整、光滑、无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷。 ⑵、管件的物理力学性能,应符合规规定的要求。分集水器路数必须与设计相符。 ⑶、管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺

纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 ⑷、地暖产品装卸和搬运时应小心轻放,不能收剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中严防泥土和杂物进入管,存放处避免直射。 1.3、地面绝热板材质量要求: 地面绝热板材采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于lOOkPa。④吸水率不应大于4%。⑤氧指数不应小于32。 2、地暖埋管铺设方式: 地暖埋管铺设方式有蛇型和回型两种形式,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型,回型铺设可分为单回型和双回型。本工程按图纸设计方式铺设。 3、质量标准 3.1、一般规定 3.1.1、适用于以不超过60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中的室采暖系统安装工程的质量检验与验收。 3.1.2、每一集配装置的分支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套集配装置。同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过120m。 3.1.3、加热管间距不宜大于300mm。应根据设计要求分别按旋转型、往复型或直列型布管施工。 3.2、一般项目 3.2.1、水表、过滤器、排气阀及截止阀或球阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸检验产品合格证。

电地暖施工组织设计方案

. . 厚福来辐射电供暖系统 施 工 组 织 设 计 方 案 编制:审核:批准:时间:

目录 一、工程概况 二、施工地点 三、施工准备 1.技术文件 2.材料准备 3.人员 四、技术交底 1.施工图纸 2.发热电缆施工工序 3.人员培训 五、施工工期安排 1. 施工工作安排 2. 施工进度计划表 六、主要资源需要量计划 施工机具需要量计划 七、主要质量安全措施 1.保证工程质量的措施 2.检查项目 3.保证安全生产的措施 4.降低成本的措施 八、本组织设计实施条件 —1—

发热电缆采暖安装工程施工组织设计 一、工程概况 1、建筑地点:。 2、建筑类别: 3、建筑面积:总建筑面积为m2。 二、施工地点 2.1三、施工准备 3.1 技术文件 3.1.1原始资料: 3.1.2安装设计:由公司根据原始资料进行发热电缆的布置、敷设设计。 3.2材料准备 3.2.1发热电缆由厚福来供热安装工程有限公司提供。 3.2.2其它辅助材料:由物流市场提供。 —2—

3.3工程人员 人员及责任 四、技术交底 4.1施工图纸 4.2发热电缆采暖工程施工工序 4.2.1安装绝热层 在室内工程结束后进行,地面严禁有杂物,屋面、地面要求平整。铺设XPE时应确保拼接间隙小于5毫米,并应让胶带黏结紧密、平整、无脱胶现象。 4.2.2安装发热电缆 发热电缆铺设按施工图纸要求布置发热电缆。 4.2.3发热电缆接线 1、发热电缆铺设完毕后,用接线钳子将发热电缆的冷线与电源连接即零线、火线连接,做到紧密牢固。 4.2.4测发热电缆的电阻值和绝缘电阻值[不小于一兆欧]不得有短路或开路现象的出现。 —3—

安装施工规范

概述 (一)一般规定: 适用于新建、扩建建筑与建筑群综合布线系统工程的安装工艺要求,对改建工程可按本章的有关规定执行。 (二)设备间: 1设备间的设计应符合下列规定: (1)设备间宜处于干线子系统的中间位置; (2)设备间宜尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口; (3)设备间的位置宜便于接地; (4)设备间室温应保持在10~30度之间,相对温度应保持20%~80%,并应有良好的通风; (5)设备间内应有足够的设备安装空间,其面积最低不应小于10。 2设备间应防止有害气体(如SO, HS、NH, NO等)侵入,并应有良好的防尘措施,尘埃含量限值宜符合下表的规定。 尘埃限值 注:灰尘粒子应是不导电的,非铁磁性和非腐蚀性的。 3在地震区的区域内,设备安装应按规定进行抗震加固,并符合《通信设备安装抗震设计规范》YD5059-98的相应规定。 4设备安装宜符合下列规定: (1)机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm; (2)壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm; (3)在设备间安装其他设备时,设备周围的净空要求,按该设备的相关规范执行。 5设备间应提供不少于两个220V、10A带保护接地的单相电源插座。 6设备间的安装工艺要求除上述规定外,应满足电信专用房屋设备或其他应用设备时,应符合相应的设计规定。 (三)交接间: 1交接间的数目,应从所服务的楼层范围来考虑。如果配线电缆长度都在90m范围以内,

宜设置一个交接间,当超出这一范围时,可设两个或多个交接间,并相应地在交接间内或紧邻处设置干线通道。 2交接间的面积不应小于5m,如覆盖的信息插座超过200个时,应适当增加面积。 3交接间的设备安装和电源要求,应符合本章第11.4.2条中的相关规定。 4交接间应有良好的通风,安装有源设备时,室温宜保持在10~30度,相对湿度宜保持在20%~80%。 (四)电缆: 1配线子系统电缆宜穿管或沿金属电缆桥架敷设,当电缆在地板下布放时,应根据环境条件选用地板下线槽布线、网络地板布线、高架(活动)地板布线、地板下管道布线等安装方式。 2干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,宜采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 3管内穿放大对数电缆时,直线管路的管径利用率为50%-60%,弯管路的管径利用率应为40%-50%0管内穿放4对对绞电缆时,截面利用率应为25%^-30%a线槽的截面利用率不应超过50%。 (五)工作区: 1工作区信息插座的安装宜符合下列规定: (1)安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒: (2)安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm: (3)安装在墙面或柱子上的多用户信息插座底部离地面的高度宜为300mm o 2工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座,保护接地与零线应严格分开。质量标准 (一)综合布线级别规定: 1基本型:适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。 基本型综合布线系统配置: 每个工作区有一个信息插座; 每个工作区的配丝电缆为1条4对对绞电缆;采用夹接式交接硬件; 每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。

地暖安装步骤详解

明装暖气片安装的可行性、安装步骤、优势 相信很多想要装暖气的朋友不是很了解何谓“明装暖气片”,对于这样的心情我很理解。因为刚刚接触到这个新的事物的时候我也是充满了茫然。不过后来通过查询相关资料,总结后有以下几点: 首先,对于明装这个词百度的解释是管道在室内沿墙、梁、柱、天花板下、地板旁暴露敷设。那么,“明装暖气片”是否具有可行性呢?答案是肯定的。随着现在都市人生活水平的提高,舒适的生活方式已被大多数人所考虑,暖气正以悄然的方式进入千家万户。但很多朋友由于以前没有考虑到今后要装暖气,所以就把家里面的装修都搞好了。在了解到地暖的舒适性后,也想要在自己家里面装上,于是就很纠结。针对这种情况,地暖公司推出了“明装暖气片”,这样既能在不破坏客户家里面原有装修的同时又能带给用户舒适健康的生活环境。 其次,很多朋友或许想了解明装暖气片的安装步骤。由于安装地暖的公司很多,在这里我就以鼎格暖通专家为例,向大家介绍他们的安装流程: 第一步:正确选择明装暖气片的锅炉 选择明装暖气片的业主,基本都是家里已经装修完毕的,那么在选择锅炉的时候就该注意锅炉外形的尺寸大小,看看它是否和家具匹配,使用起来是否方便,特别是装修时间较长的老房子,需格外注意。 针对目前成都的采暖市场上的锅炉我们大致将其划分会欧版锅炉,韩版锅炉,国产锅炉。欧版有:威能、菲斯曼、博世、八喜、依玛、贝雷塔、斯密、法罗力、威玛、兰博基尼;韩版有:瑰都迷啦、庆东;国产有:阿里斯顿、小松鼠、万和、美的、海尔、万家乐、帝高、冈底斯等众多品牌。这里主要向大家推荐三款不错的锅炉: 以菲斯曼为代表的德国产品秉承了德国制造令人放心的产品品质,其整个产品从设计、制造,以及材料应用都无可挑剔,质量、性能非常可靠。 德国菲斯曼锅炉 博世也是德国品牌锅炉,在欧洲市场上博士锅炉占有非常重要的地位。但国内销售的博

地暖工程施工组织设计.doc

施工组织设计(方案)报审表 地暖施工组织设计 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 工程地点: 承包范围: 监理单位: 铺设面积:

二、地暖施工技术要点 ·施工接点图 ·原始地面至面层的剖面图 ·伸缩缝的位置设置 ·管道密集处的施工方法及处理措施

三、主要材料、设备的性能指标、规格、型号及保管存放措施 1、主材: PE-RT 管材—— 规格: dn20*2.0 物理性能 单位 测试方法 典型值 熔融指数, 190℃, g/10min ISO1133 0.7 2.16Kg 熔融指数, 190℃,5Kg g/10min ISO1133 2.2 密 度 g/cm 3 ISO1183 0.933 维卡软化点 ℃ ISO3069(方法 122 A ) 热传导系数, 60 ℃ W/m k DIN52612-1 0.40 热膨胀系数 1/k DIN53752A 1.95×10-4 ( 20-70℃) 拉伸屈服强度 MPa ISO527 15 拉伸断裂强度 MPa ISO527 40 断裂伸长率 % ISO527 700 缺口冲击强度, 23℃ KJ/m 2 ISO180 无破裂 缺口冲击强度, -40℃ KJ/m 2 ISO180 9 弯曲模量 MPa ISO178 550 2、绝热层: 主要技术指标 项目 单位 性能指标 表观密度 ㎏ /cm 3 ≥20 压缩强度 KPa ≥100 导热系数 W/m ·k ≤ 0.041 吸水率 % (v/v) ≤ 4

尺寸稳定性%≤ 3 水蒸气透过系数ng/(Pa·m·s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)㎜≥20 氧指数%≥30 燃烧分级达到B2级 3、铜镀镍分、集水器及阀件组合—— 分水器 分水器 分水器 分水器 分水器 Y型过滤器 阀门 4、铝箔纸( 35/ g/cm2)—— 5、塑料卡钉( dn20)—— 保管措施: 3、地暖施工队伍组成 ,由专业的地暖施工队完成,施工队伍由名专业技术人员及名专业的地板采暖系统施工经验的安装人员组成,人员根 据工地现场实际情况进行增减安排,施工人员由经验丰富的工长带队,负责从材料 进场到工程验收的全部施工。施工过程中严格执行内部三检制度即工人自检,工长 把关检查,专职检验员全面复检,确保交工验收达到合同要求的质量等级。 4、地暖施工顺序 材料进场验收材料入库施工准备铺设聚苯乙烯保温隔热板铺设铝箔安装集分水器铺设塑料管并固定管夹铺设铁丝网设置膨胀缝外观检验及水汽压实验带压填充混凝土做地面找平层

电地暖施工工艺

电地暖施工:聚脂真空镀铝膜施工:平整覆盖胶带固定 (2009-11-02 15:31:02) 转载▼ 标签: 杂谈 《瑞恒电地暖系统施工安装与调试规范》 瑞恒发热电缆低温辐射供暖系统是一套为建筑物提供采暖的系统产品,因此,在该系统的施工、安装调试过程中,在国家或地区相应标准未出台之前执行《发热电缆低温辐射供暖系统工程应用技术标准》中的相关内容。 1.〖瑞恒地暖系统〗施工条件 1)设计图纸及技术方案齐备。 2)施工场地及施工用水、电等临时设施能满足施工需要;场地要求平整清洁,有杂物的应在施工前清理干净。 地面上保持干燥,无凹凸不平的地方,有水管或线管的应事先在地面上切槽埋入,或将水管或线管沿墙壁排放。 3)有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕。 4)漏电断路器已经按照要求布置,发热电缆电源引线与布线,地暖系统中的穿管,温控器安装盒已按设计预埋要求完成; 确定预埋接线盒已按设计位置埋入,电源线已经按要求预留,下有一根或几根穿线空管通至地面,以供发热电缆冷电源引线及地暖温控器探头线穿入到接线盒内。 现场应有临时电供安装时使用以及安装完毕后通电验收用。 5)铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件,本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工。 2.〖瑞恒地暖系统〗施工程序 1)检查铺设区域确认其符合施工条件; 2)清理铺设区域; 3)铺设绝热保温层; 4)铺设反射层(可选); 5)铺设铁丝网;

6)按设计图纸铺设、固定发热电缆; 7)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻; 8)按要求浇筑混凝土填充层(由建筑装潢施工队完成); 9)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻; 10)安装地暖温控器; 11)铺设地面装饰材料,完成地面施工(由建筑装潢施工队完成); 3.〖瑞恒地暖系统〗施工程序 1)铺设绝热保温层——聚苯乙烯保温板 铺设前先将场地打扫干净,然后将聚苯乙烯保温板铺设在平整干净的结构面上。地暖系统铺设时应切割整齐,保温板间不得有间隙,并用胶带粘接平顺。 2)铺设聚脂真空镀铝膜(可选) 铺设镀铝膜时,必须平整覆盖整个保温板,并用胶带固定。 3)铺设地暖系统中的铁丝网 将铁丝网铺设在聚脂真空镀铝膜或水泥上,接头处应用绑扎带捆扎牢固,钢丝网之间应搭接并绑扎固定。 4)铺设地暖系统中的发热电缆 发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,误差≤±10mm,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观,平直。不允许摔打发热电缆,铺设好的暖线之间不允许出现交叉与重叠。 固定方式:用绑扎带、铁丝网直接固定等多种可选方式,将发热电缆固定在铁丝网上; 注意事项: a)铺设地暖系统中的发热电缆前先用万用表和摇表测量发热电缆的电阻及绝缘电阻是否正常。电阻视发热电缆型号而定,从20至1000欧姆不等;绝缘电阻应在2兆欧以上。 b)切勿在环境温度低于-5℃时安装。 c)安装时地暖电缆线发硬(由于环境温度低),首先将盘绕的加热电缆解散,分开,然后通电几分钟升温到可以使用为止。千万不可在加热电缆还处于盘绕成圈状态时就通电加温。 d)如果必须安装在(座便器、安装门吸等)有可能遭受损坏的地方,则必须采取切实措施对加热电缆加以保护。 e)加热电缆之间绝不能在任何地方有相互接触,交叉或者重叠的情况。这将造成加热电缆产生过热造成损坏。

地暖工程施工方案[1]

目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 1、采暖系统情况 2、管材使用、铺设、连接方法、实验标准 3、施工工艺流程 4、安装方法 5、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 1、施工进度计划 2、保证措施 六、质量保证措施 1、建立行之有效的施工质量保证体系 2、质量保证措施 七、成品保护措施 八、中间验收与竣工验收 九、技术管理措施 十、安全消防措施 十一、环保、文明施工 十二、标识、包装、运输及储运

一、编制依据 1、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88) 2、建筑采暖与煤气工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 3、建筑安装工程质量管理规程(DBJ01-51 2000) 4、采暖与卫生工程施工及验收规范(DBJ242-82) 5、耐热增强聚乙烯(PE-RT)管低温地板辐射采暖施工工艺 6、集中供暖住宅分户热计量设计和《山东省建筑标准设计 建筑给水与排水设备安装图集》L03S001-L03S004 7、山东省低温热水地板辐射供暖应用技术规程 二、施工准备 1、设计及其它技术文件齐全。 2、编制好施工方案技术交底并经审批。 3、施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工 用水、用电条件满足施工要求。材料均已进场并经检验合格。 4、组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、山东 省工艺规程、文件等,并进行设计交底、工艺交底、标准交底、技术交底。 5、土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点:

3、建筑面积: 4、地板采暖实铺面积: 5、结构类型: 6、建筑状况: 四、采暖系统: (一)、采暖系统情况: 1、热源:小区集中供暖,由锅炉房供给50/40℃热水。 2、热负荷:Q=175KW,系统热阻力为24kpa 3、设计参数:供暖室外计算温度-8℃,室内计算温度: 4、系统数量共计:见图纸 5、系统形式:本工程采用分户地板辐射采暖方式。管道采用具有国际先进水准的日泰PE-RT管,规格20*2.0,管道弯曲处半径不小于5d。分水器为铜制金帆牌,各环路设内置阀。地面为水泥发泡。主要作用为保温、隔热、防潮、隔声、防水、并增强反射热量为管材安装提供坐标。边角保温、卡钉、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 6、劳动力计划:

电地暖安装及施工方法

电地暖安装及施工方法 1.〖电地暖系统〗施工条件 1)设计图纸及技术方案齐备。 2)施工场地及施工用水、电等临时设施能满足施工需要: 场地要求平整清洁,有杂物的应在施工前清理干净。 地面上保持干燥,无凹凸不平的地方,有水管或线管的应事先在地面上切槽埋入,或将水管或线管沿墙壁排放。 3)有防水层或防潮层要求的地面基层已施工完毕。 4)发热电缆电源引线布线地暖系统中的穿管温控器安装盒已按设计预埋要求完成,确定预埋接线盒已按设计位置埋入,盒内排放有2.5mm2电源线一路,下有一根或几根排线空管通至地面,以供发热电缆冷电源引线及地暖温控器探头线穿入到接线盒内。现场应有临时电供安装时使用及安装完毕后通电验收用。 5)铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合封闭独立施工条件,本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工。 2.〖地暖系统〗施工程序 1)检查铺设区域确认其符合施工条件。 2)清理铺设区域。 3)铺设绝热保温层。 4)铺设反射层。 5)铺设钢丝网。 6)按设计图纸铺设固定发热电缆。 7)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。 8)按要求浇筑混凝土填充层(由建筑装潢施工队完成)。

9)检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻。 10)安装地暖温控器。 11)铺设地面装饰材料,完成地面施工(由建筑装潢施工队完成)。 3.〖地暖系统〗施工程序 1)铺设绝热保温层——聚苯乙烯保温板 铺设前先将场地打扫干净,然后将聚苯乙烯保温板铺设在平整干净的结构面上。地暖系统铺设时应切割整齐,保温板间不得有间隙,并用胶带粘接平顺。 2)铺设聚脂真空镀铝膜---铺设镀铝膜时,必须平整覆盖整个保温板,并用胶带固定。 3)铺设地暖系统中的钢丝网 将钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应用绑扎带(或塑料卡钉)捆扎牢固,钢丝网之间应搭接并绑扎固定。 4)铺设地暖系统中的发热电缆 发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观,平直。不允许摔打发热电缆。固定方式:用绑扎带(或塑料卡钉)将发热电缆固定在钢丝网上; 注意事项: a) 铺设地暖系统中的发热电缆前先用万用表和摇表测量发热电缆的电阻及绝缘电阻是否正常。电阻视发热电缆型号而定,从20至1000欧姆不等;绝缘电阻应在2兆欧以上。 b) 切勿在环境温度低于-5℃时安装。

相关文档