文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 触摸开关控制电路图

触摸开关控制电路图

触摸开关控制电路图
触摸开关控制电路图

触摸开关控制电路

一、设计任务与要求

1、通过触摸开关控制电路的设计,使学生掌握单稳态电路的工作原理、设计方法和单稳态电路的构成和特点。

2、通过电路板的焊接训练学生的动手能力,培养独立解决问题的能力,为今后电路设计和电类后续课程的学习奠定基础。

二、方案设计与论证

该实验要求设计一个触摸开关控制电路,当用户触摸感应器时,控制继电器动作,延时一段时间后,继电器断开,由此控制负载的上电或断电。可以调节继电器闭合或断开的时间。

实验原理是触摸开关J2经电容C1输入一个人体感应杂波信号到555定时器的2端,555定时器组成单稳态电路,被触发后,3端输出高电平,通过三极管8050驱动继电器动作,从而驱动更大的负载。

继电器动作的时间取决于电阻R2和电容C3,即327.0C R T 。通过计算发现由于R2太大,导致继电器从导通状态到断开状态时间过长,因此将R2改为10K 大小。发光二极管用来指示继电器的状态。

555定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成电路。555定时器内部结构的原理图简化如图1所示。它由两个电压比较器、放电三极管、一个由与非门构成的基本RS 触发器,以及三个5000欧姆的电阻构成的分压器组成。基于555定时器的特性和该实验的要求目的设计出该方案。由于我水平有限,该

方案中的错误和不妥之处,请老师指正。

图1 555定时器内部原理图

三、单元电路设计与参数计算

继电器动作时间由R2和电容C3决定,当需要开灯时,用手触碰一下金属片J1,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器k吸合,发光二级管点亮。同时,555第7脚内部截止,电源便通过R2给C3充电,这就是定时的开始。

当电容C3上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C3放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。由此设计出单元电路。根据所给器件参数计算继电器动作时间(就是发光二级管点亮时间)大约为三分钟左右。

四、总原理图及元器件清单

表1 元件清单

五.安装与调试

按照实验原理图焊接得实物后。先按照原理图仔细对照实物焊接是否正确,焊接是否接触是否良好,如果焊接正确接触良好,可以通电实验。在焊接和通电时,一定要注意电源的极性,接反的话可能要烧毁元器件。一切无误后,接在5伏的电源上进行通电测试。接通电源后,用手接触J2接头,如果发光二极管工作,并且一会后自动停止工作,说明实验成功,电路板焊接正确,否则说明电路连接错误,此时要查找原因,并进行改正。

调试的时候,用导线替代接触片,是用手指接触时,NE555的3脚输出高电平。如果不能输出高电平,需要检查NE555的外围电路是否接触良好。

六、性能测试与分析

电路板通电测试无误后,要对电路板的各种性能进行测试。首先用手触摸J2接头观测发光二极管工作反应时间,如果反应时间稍长说明电路板焊接不良好可以进行二次焊接,以致接触良好。在观测发光二极管发光时间长短,即发光二极管从发光到不发光的时间长短。如果发光时间过长,可以减小R2的阻值,减少发光时间。若感觉一切都可以的时候,说明电路板性能良好。

七、结论与心得

经过这次电子制作,我知道了理论联系实际的重要性。这次的动手让我体会很深。任何一个元件焊错都可能达不到目的。科学需要严谨的态度。只有手脑并用才能有所收获。以前在课堂上只是听老师讲,没有感觉困难或者是容易,对这些没有一个具体的概念,通过这次电子制作,让我更加彻底的理解了老师所讲的知识,也知道了自己不足的地方。这次电子制作让我对以后的学习明确了方向,制定了更合理的学习方案,对我以后的学习帮助很大。

触摸延时开关设计

触摸延时开关设计 2014年5月21日

一、设计介绍 楼道触摸延时开关是一种简单、安全、新型的电子节能开关。可广范应用于多层住宅和办公楼室外的走廊、门厅、楼梯间、电梯间、过道等公共场所,也可以在家庭安装。本次设计利用模拟电路与数字电路,以直流稳压电源电路、NE555单稳态电路、和继电器控制电路为核心设计触摸延时开关。需要开灯时,手指触摸开关感应区,电灯自动点亮,延时约一分钟,电灯自动熄灭。设计表明这种开关制作简单,安全节能。 二、设计原理 设计电路如下:

三、单元电路设计及相关参数计算 1、照明灯电路: 照明电路采用100V交流输出,将功率为100W的灯泡之串联。 2、电源电路

电源电路如下: 电子系统的正常运行离不开稳定的电源,多数电路的直流电源是由电网的交流电转换来的。常用小功率直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路四部分组成如上图所示整流电路。 本设计采用12V电压为电路供电,为得到12V直流电源,将220V频率为50Hz的交流电输入变压器(变比为11:1),经过整流桥整流得到直流电,通过电阻R1限流及稳压二极管将输出电压维持在12V,为其他电路提供稳定的工作电压。变压器副边输出电压脉冲系数大故应将直流电通过电容滤波。理想情况下交流分量可通过电容C3全部滤除,使输出电压仅为直流电压,一般取RC>(3- 5)T/2 其中T为电源交流电压的周期。要得到稳定的直流电滤波后通过电阻R4限流再经稳压二极管1N963,使输出电压稳定为12V。稳压二极管参数如下表所示

参数计算: 取变压器变比为11:1进行计算 变压器副边电压 U2=220/11=22V 交流电通入整流电路,经过全波整流的电压平均值 020.919.8U U V == 因稳压二极管最大工作电流为40mA,计算电阻4R : 04/40I U R mA =< 得4R >495Ω,取4R =550Ω 3、延时电路

相序保护器接线图

相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 相序保护器图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 相序保护器优点

相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。 相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。 相序保护器工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器操作指南 1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L 2、L 3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。 (1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF 表示关闭。 (2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。接线示意图 (3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 (4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。 (5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,

楼道触摸延时开关电路设计

触摸延时开关设计 1、设计目的 (1)掌握电路工作原理。 (2)熟悉继电器的选择和使用。 (3)熟悉Protel 软件的使用。 2、设计任务 (1)设计一楼道触摸延时开关,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并持续一段时间后自动熄灭。 (2)开关的延时时间约 1 分钟左右。 3、设计要求 (1)合理的设计硬件电路,说明工作原理及设计过程,画出相关的电路原理图(运用PROTEL 电路设计软件); (2)选择常用的电器元件(说明电器元件选择的过程和依据); (3)进行PCB(印制电路板)设计(用PROTEI N电路设计软件); (4)按照规范要求,按时提交课程设计报告(打印或手写),并完成相应答辩。 4、参考资料 (1)毕满清主编. 电子技术实验与课程设计. 北京:机械工业出版社,2005 (2)胡奕涛主编.电子技术实践教程.北京:北京邮电大学出版社,2007 (3)苏文平,等编著. 电子技术实践与制作教程. 北京:国防工业出版社,2007 (4)康华光主编.电子技术基础:模拟部分. 北京:高等教育出版社,1988

楼道触摸延时开关电路设计 目录 一、设计任务及要求 (1) 1.1 设计任务 (1) 1.2 设计要求 (1) 二、设计作用、目的 (1) 三、设计的具体实现 (1) 3.1 桥式整流电路原理 (1) 3.2 555 定时的工作原理和应用 (3) 3.3 继电器的工作原理和特性 (4) 3.4 稳压管的作用 (5) 3.5 三极管的作用 (6) 3.6 整体系统概述 (6) 3.7 PCB 制作过程概述 (10) 四、心得体会及建议 (10) 五、附录 (12) 六、参考文献 (14)

楼道触摸延时开关课程设计

· 楼道触摸延时开关 一.设计目的 1. 进一步熟悉和掌握数字电子电路的设计方法和步骤 2. 进一步将理论和实践相结合 3. 熟悉和掌握仿真软件的应用 二.设计任务(内容) (1)设计一楼道触摸延时开关,其功能时当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并持续一段时间后自动熄灭。 (2)开关的延时时间约1分钟左右。 " 二.设计要求 1. 完成全电路的理论设计 2. 参数的计算和有关器件的选择 3. 对电路进行仿真 4. 撰写设计报告书一份;A3图纸至少一张。报告书要求写明以下主要内容 (1)总体方案的选择和设计 (2)各个单元电路的选择和设计 (3)PCB的制作及仿真过程的实现 、 参考资料 [1]阎石.数字电子技术基础(第五版)北京:高等教育出版社,2006 [2]王兆安.电力电子技术(第四版)北京:机械工业出版社,2000 [3]杨志忠.集成电路及元器件使用手册北京:机械工业出版社2010 …

[4]朱定华. 电子电路实验与课程设计北京:清华大学出版社,2009

楼道触摸延时开关课程设计 目录 第一章设计原理 (3) 第二章电路的设计 (4) 触摸延时电路的设计 (4) 555计时器 (4) ! 延时电路设计原理 (5) 桥式整流电路原理 (6) 单项桥式整流电路组成 (6) 单项桥式整流电路工作原理 (6) 滤波电路和稳压电路 (7) 滤波电路 (7) 稳压电路 (8) 控制电路的设计 (10) @ 继电器的基本原理 (10) 电磁式继电器 (11) 控制电路的设计 (12) 整体系统的概述 (13) 第三章电路的仿真 (14) Multisim (14) 仿真 (15) 第四章心的与体会 (19) ( 附录 (20) 附录一 (20) 附录二 (23)

触摸延时开关设计

楼道触摸延时开关设计报告 一、设计要求 1.设计一楼道触摸延时开关,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并延续一段时间后自动熄灭。 2.开关的延时时间约1分钟左右。 二、设计目的 1.熟悉晶闸管的开关作用 (1).晶闸管的开关作用 晶闸管是一种开关组件,广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。典型的小电流控制大电流的组件,通过一个电流很小的脉冲触发,当晶闸管处于导通状态时它的电阻变得很小相当于一跟导线。 (3).晶闸管的工作条件 ●晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极承受何种电压,晶闸 管都处于关断状态。 ●晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情 况下晶闸管才导通。

●晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,无论门 极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去 作用。 ●晶闸管在导通情况下,当主回路电压或电流减小到接近于 零时,晶闸管关断。 (2) .晶闸管的管脚鉴别 ●单、双晶闸管的判别: 先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向晶闸管)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向晶闸管)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向晶闸管。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向晶闸管。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。 图2-2 晶闸管管脚 2.掌握桥式整流电路原理 (1).单相桥式整流电路的组成 单相桥式整流电路由四只二极管组成,其构成原则就是保证在变压器副边电压u2正、负半周内正确引导流向负载的电流,使其方向不变。设变压器副边两段分别为a和b,则a为“+”、b

双键触摸开关与单键触摸延迟开关电路制作

双键触摸开关与单键触摸延迟开关电路制作 图1和图2是采用555时基电路制作的双键触摸开关与单键触摸延迟开关。图1中M1是“开”触摸片,当人手触碰时,人体感应的杂波信号加到时基电路的低电平触发端IC的②脚,电路置位,③脚输出高电平,继电器K得电吸合,其常开触点闭合,被控电器通电工作。M2为“关”触摸片,一旦触碰,人体感应的杂波信号加到555的阈值端IC⑥,电路复位,③脚输出低电平,继电器失电跳闸,被控电器停止工作。 图2是延迟开关电路,555集成块接成单稳态触发器,平时处于复位状态,继电器K 不动作。当M受到触摸时,电路被触发进人暂态,③脚输出高电平,继电器K吸合,被控电器工作。暂态时间t=1.1R2 X C4,暂态时间结束,电路翻转成稳态,继电器K释放,被控电器停止工作。 图3是一个电源电路采取特殊设计的用555时基电路制作而成的触摸开关,它对外仅两根引出线,因此可直接取代普通开关而不必更改电源布线。EL是不大于25W的白炽灯或交流接触器。虚线左部为普通照明线路,右部为触摸开关电路。IC处于复位状态时,③脚

输出低电平,晶闸管VS的门极通过电阻R3被钳位在低电平,故VS关断,EL不亮,此时5 55的工作电源由220V交流电经灯EL、二极管VD1~VD4整流、电阻R2限流、VD5稳压与IC1滤波获得约6V直流工作电压供电。当555时基电路②脚受触发处于置位时,IC③脚输出高电平,VS开通,EL点亮发光。VS开通后,555工作电源直接由灯EL、二极管VD1~VD4、晶闸管VS与稳压管VD5构成回路,C1两端仍能获得6V直流工作电压,只是此时电阻R2不起作用。 电路的右部时基电路部分与图1相同,如将图2左部电源按图3改动,也可以方便地制成一个对外只有两根引出线的触摸延迟开关。有一点需要特别注意的是本电路的负载能力是由VD1~VD4、VS及VD5共同决定的,其中薄弱环节是VD5,本电路VD5采用1W、6V的稳压管,其最大通态电流为0.16A,为确保电 路可靠工作,EL宜用不大于25W的白炽灯。 图4是用双D触发器制作的触摸开关。CD4013是双D触发器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态电路的作用是对触摸信号进行脉冲展宽整形,保证每次触摸动作都可靠。双稳态电路用来驱动晶闸管VS。当人手摸一下M,人体泄漏的交流电在电阻R2上的压降,其正半周信号进入③脚CP1端,使单稳态电路翻转进入暂态.其输出端Q1即①脚跳变为高电平,此高电平经R3向C1充电,使④电位上升,当上升到复位电平时,单稳态电路复位,①脚恢复低电平。所以每触摸一次M,①脚就输出一个固定宽度的正脉冲。此正脉冲将直接加到11脚CP2端,使双稳态电路翻转一次,其输出端Q2即13脚电平就

楼道触摸延时开关基于MULTISIM

电子综合开发实践报告 设计课题:楼道触摸延时开关 专业班级:电信10级(2)班 学生学号:2010508115 学生姓名:王彪 设计时间:2013.1.16 信息科学与技术学院 2013年1月

电子综合设计 楼道触摸延时开关 一、设计任务与要求 1、设计一个楼道触摸延时开关,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并持 续一段时间后自动熄灭。 2、开关的延时时间约1分钟左右。 二、方案设计与论证 楼道触摸延时开关的主要难点在于如何实现延时以及人用手触摸开关时候的安全性,延时可通过RC电路和继电器实现,延时时间可通过对RC电路的时间常数进行换算。对此我想出了两种方案来设计。原理框图如下所示: 图2.1 楼道触摸延时开关原理框图 方案一 题目的要求是触摸延时,我首先想到的是用555定时器进行延时输出,通过把555定时器设定在手动单稳态触发,即把THR和TRI脚连接到RC串联回路之间再接开关实现,则当开关按下时,触发器由稳态进入暂态,输出为高电平,当开关断开时,由于RC回路的存在,C向R放电,经过时间T=1.1*RC后,才再由暂态变成稳态,若在555的输出端接一个常开继电器,则在有高电平输出时继电器闭合,则可导通楼道电灯开关,当延时一段时间后再打开,即电灯熄灭。在实际设计时发现LM555定时器的VCC电压不能设置正常,即220V市电通过变压整流滤波稳压之后接在555上电路会出错,而单独使用5V电压源则电路运行正常,由于找不出原因而放弃这种连接方法。 方案二 通过大量书籍的查阅,我了解到可以用三个三极管完成对延时电路的实现,即一个放大人手微弱漏电流的三极管T1,直接耦合一个若有第一级三极管放大后的电

触摸开关电路

录 联系QQ:619014727 提供毕业设计(论文)服目 摘要 (4) 关键字 (4) 一.引 言 (4) 二.目标分 析 (4) 三.电路结构的设计及工作原理的设 想 (4) 四.设计的思想和依 据 (7) 4.1常用集成电路简介 (7) 4.1.1半导体集成电路型号命名法 (7) 4.1.2集成电路芯片管脚识别 (8) 4.1.3集成三端稳压器 (9) 4.1.4集成电路CD4069 (10) 4.2光敏电阻的工作原理 (11) 4.2.1光敏电阻器的结构、特性及应用 (10) 4.2.2光敏电阻器的分类 (11)

五.主要器件的检 测 (13) 5.1光敏电阻的检测 (13) 5.2集成电路C D4069各引脚间的开路电阻的检测 (13) 六.元件 表 (14) 七.总 结 (14) 八.结束 语 (15) 九.参考文 献 (15) 十. 附图:采用CD4069非门集成电路的:声、光、触摸三控 延时电路 (16) 声、光、触摸三控延时电路 作者: Lili 指导老师: Wanth 摘要:目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼摘梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,即

可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。在白天,若触摸电极片A,则自动灯会受触发而点亮。 关键词:光控声控静电感应节能楼道照明灯毕业设计 一.引言 国标GB50096-1999《住宅建筑设计规范》规定,住宅中公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明灯外,均应采用节能自熄开关。采用自熄开关的主要目的是改善人们的居住环境及节能。 目前市场上所遇到的自熄开关主要有声光控延时开关,天黑以后,当有人走过楼梯通道发出脚步声或其它声音时,楼道灯会自动点亮提供照明,当人们走过楼道延时几秒钟后会自动熄灭。在白天,即使有声音,楼道灯也不会亮,既可以达到节能的目的,但在有光无声的状态下开灯检查却不行。我设计的声、光、触摸三控延时电路就解决了这个问题,在任何状态下用手摸到触摸开关铜片,人体的静电感应电压经电子线路放大后就能将开关启动。实际使用价值更大。 二 .目标分析 l触摸电极片用1~2平方厘米的铜片做成代替触点开关,使用寿命长。 l声控灵敏度高,夜间的脚步声、说话声等均可将开关启动。 l电路光控强度可调。 l性能可靠,电路稳定。 三电路结构的设计及工作原理的设想 本人设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的延时照明灯电路。将该装置安装在楼道、走廊或卫生间等场所,在夜间,有人走动或发声时,灯会自动点亮延时数秒后自动熄灭。在白天,若触摸电极片A,则自动灯会受触发而点亮。

各内开关接线图

各内开关接线图 交流接触器两个控制按钮接线图 电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。 那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。

HY2-15倒顺开关接线图 倒正开关接三相比较简单,一边三接点接三相电源,另一边接三相电机。 接单相的比较麻烦,如图, 补充回答:

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接, 图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图;

外接电源AB两根线接1 和6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

给排水泵控制箱接线图

楼道触摸延时开关的设计资料

防灾科技学院 毕业设计 题目楼道触摸延时开关的设计 学生姓名XXX学号115031142 系别 防灾仪器系错 误!未指定书签。错 误!未指定书签。错 误!未指定书签。 专业电气工程及其自动化 班级1150311 开题时间2015年01月01日答辩时间2015 年 6 月日

指导教师XXX职称教授 楼道触摸延时开关的设计 作者XXX 指导教师XXX 摘要人类发展到今天的科技水平,大部分依靠的是能源的消耗。因此能源消耗即将枯竭的诸多问题便困扰着我们。虽然在很多方面我们可能无法接触到,但是我们在公共场也能够做到更好的节约身边资源,那么我们就先从常见的节约用电开始做起吧。目前而言依靠随手关灯的习惯是远远不够的,我们需要选择用一款新型开关控制电路,如此一来就一定会达到节约用电并且能方便众人的目的。在以前我们所用的开关都是直接用手来控制它的通断的,现在看来,全部用手控制的开关已经不能够满足社会发展所需要,它应该被淘汰。紧接着,各种各样的更实用的新型开关就被开发出来并运用到各行各业的领域之中,大量的新型电子产品进入我们的生活,在开关领域中占据了主导的地位。而新型产品楼道触摸延时开关,只要人来的时候触摸一下开关按钮,灯泡随即被点亮,红外感应探头探测人是否存在,当人离开检测区后灯泡延时熄灭,人还在感应区灯泡继续被点亮。像这种开关不但能达到人们所需要的要求,还能达到更好的节能目的,从而广泛应用于楼道、公测等一些公共场所之中。 关键词:方便节约安全美观触摸延时红外检测

The design of the corridor,touch delay switch Author Instructor Abstract:Most human development to today's science and technology level, depends on the energy consumption. Therefore, many problems will soon dry up energy consumption of the plague us. Though we may be unable to gain access to in many ways, but we also can do better in the public field around to save resources, then we will start with common save electricity first. For the moment, the habit of relying on the door is not enough, we need to choose to use a new switch control circuit, thus will achieve the goal of all can save electricity and convenient. Switches are used in previous us directly by hand to control the on and off of it, for now, it seems that all hand control switch is can't meet the demand of social development, it should be eliminated. Then, all kinds of more practical new type switch is developed and applied to all walks of life field, a large number of new electronic products into our lives, held a dominant position in the field of switch. And new product corridor touch delay switch, as long as a person to touch the switch button, the light bulb immediately lit up, infrared sensing probe to detect the existence of man and bulb delay put out when they leave the testing area, people are still in the active area be light bulbs to continue. Like this kind of switch not only can reach the requirements of people, also can achieve better energy saving, which are widely used in the corridor, some public places, such as public beta. Keywords: convenient save safe and beautiful Touch delay Infrared detection

最新各内开关接线图

各内开关接线图

各内开关接线图 交流接触器两个控制按钮接线图 电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。 那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。

HY2-15倒顺开关接线图 倒正开关接三相比较简单,一边三接点接三相电源,另一边接三相电机。接单相的比较麻烦,如图, 补充回答:

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接,

图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图; 外接电源AB两根线接1 和 6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

楼道触摸延时开关设计

西北工业大学明德学院 课程设计 课程电子线路课程设计 题目楼道触摸式延时照明灯 院系 班级 组员 指导教师 2010年3 月12 日

目录 一、设计要求 (2) 二、设计目的 (2) 1.熟悉晶闸管的开关作用 (2) 2.掌握桥式整流电路原理 (6) 3.掌握三极管的开关作用 (8) 4.掌握稳压管的作用 (9) 三、设计的具体实现 (10) 1.系统概述 (10) 2.单元电路设计 (11) 3.仿真测试 (13) 四、结论与展望 (16) 五、心得体会及建议 (16) 六、附录 (17) 七、参考文献 (18)

楼道触摸延时开关设计报告 一、设计要求 1.设计一楼道触摸延时开关,其功能是当人用手触摸开关时,照明灯点亮,并延续一段时间后自动熄灭。 2.开关的延时时间约1分钟左右。 二、设计目的 1.熟悉晶闸管的开关作用 (1).晶闸管的开关作用 晶闸管是一种开关组件,广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。典型的小电流控制大电流的组件,通过一个电流很小的脉冲触发,当晶闸管处于导通状态时它的电阻变得很小相当于一跟导线。 (2).晶闸管的结构和工作原理 晶闸管是四层三端器件,它有J 1、J 2 、J 3 三个PN结,可以把它 中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管。如图图2-1.1所示: 图2-1.1等效图

图2-1.2 器件符号 当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN 结J 2失去阻挡作用。每个晶体管的集电极电流同时就是另一个晶体管的基极电流。因此是两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig 流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通。 设PNP 管和NPN 管的集电极电流分别为I C1和I C2,发射极电流相应为Ia 和I k ,电流放大系数相应为α1=I C1/Ia 和α2=I C2/I k ,设流过J 2结的反相漏电流为I CO ,晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和: CO k CO C C +I I Ia+α =α+I +I =I I 2121а (1) 若门极电流为Ig ,则晶闸管阴极电流为: g a k I I I += 得出晶闸管阳极电流为: ) (121ααа+-+=g co I I I (2) 硅PNP 管和硅NPN 管相应的电流放大系数α1和α2随其发射

楼道触摸延时开关设计培训讲学

楼道触摸延时开关设 计

课程设计任务书 2014—2015学年第二学期 专业:电子信息工程学号: 130XXXX013 姓名: 课程设计名称:电子技术课程设计 设计题目:楼道触摸延时开关设计 完成期限:自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 28 日共 2 周 设计依据、要求及主要内容(可另加附页): 一、设计依据 楼道触摸延时开关是一种简单、安全、新型的电子节能开关。可广范应用于住宅小区和办公楼室外的走廊、门厅、楼梯间、过道等公共场所,也可以在家庭安装。需要开灯时,手指触摸开关感应区,电灯自动点亮,延时约一分钟,电灯自动熄灭,该操作简单,实用节能,又没有声控开关有声音就亮的弊端。本次设计利用已学的模拟电路与数字电路知识,以直流稳压电源电路、NE555单稳态电路和继电器控制电路为核心设计触摸延时开关。要求学生对电路原理、器件选择、线路连接有较深入地分析探讨,并解决在设计过程中出现的各种问题,最终正确无误的给出电路分析设计过程及仿真结果,并写出合格的课程设计报告。 二、要求及主要内容 1、要求制作的楼道触摸延时开关电路简单可靠、使用方便。 2、设计直流稳压电源电路。 3、设计延时电路。 4、设计控制电路。 5、正确无误地完成硬件电路设计,画出电路原理图,给出仿真结果。 三、途径和方法 应用模拟电子技术、数字电子技术实现楼道触摸延时开关电路设计,并用protel软件绘制电路原理图,并分析其工作原理,最后对电路进行仿真,并对仿真结果进行分析。如果有条件则可以完成实物制作或在实验室演示。 四、时间安排 课题讲解:2小时

撰写设计说明书:12小时 修订设计说明书:6小时 五、主要参考资料 [1]孙丽霞.数字电子技术[M].北京:高等教育出版社,2006:174-196. [2]杨素行.模拟电子技术基础简明教程[M].北京:高等教育出版社,2007:40-92. [3]高吉祥.全国大学生电子设计竞赛培训系列教程-基本技能训练与单元电路设计[M]. 北京:电子工业出版社,2007:24-57. [4]黄智伟.全国大学生电子设计竞赛训练教程[M].北京:电子工业出版社,2005.1:43- 66. [5]彭介华.电子技术课程设计指导[M].北京:高等教育出版社,2002.12:37-228. [6]陈永甫.新编555集成电路应用800例[M].北京:电子工业出版,2000:80-130. [7]高吉样.电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2004. [8]王慧玲.电工电子实验与实训. 北京:机械工业出版杜,2003. 指导教师(签字):教研室主任(签字): 批准日期:年月日

声光控触摸一体化延时节电开关电路图

?声光控触摸一体化延时节电开关电路图 ?发布时间:2009-7-11 阅读次数:560 字体大小: 【小】【中】【大】 如图所示的电路集声光控与触摸三项功能为一体,组成一个功能完善的延时节电灯开关,电路组成如图所示。它由晶闸管开关触发电路、光控电路、声控电路和触摸控制电路等部分组成。 怎样掌握〖声光控开关电路〗 眉山计算机学校牟继德 声光控开关电路的应用现在越来越普遍,如果让电子专业的学生亲自安装,可激发学生的学习热情,提高 学生的学习兴趣和动手操作能力。下面是笔者从电子市场购得的声光控开关电路,经认真分析,画出标准 的电原理图(见附图),同时还写出安装流程,设计出相应练习题。 一、工作原理

1.主电路:由灯泡H、四只整流二极管D1~D4、单向可控硅V5组成。 2.控制电路:由R1~R10、C1~C4、D5~D6、V1~V4、驻极体话筒MIC组成。 3.控制电路的电源:由220V的交充电经D1~D4整流、R1降压、D5稳压、C1滤波获得9.1V的稳定直流电压共给控制电路。 4.白天:由于光照强度大,R5光敏电阻的阻值很小,话筒将声音信号转化-勾负极性的电信号经V1放大,其集电极输出正极性的电信号,经C3耦合到R5,由于R5阻值很小使R5两端的电玉低,所以V2、V3、V4截止,V5关断,灯泡H不发光。 5.夜间:由于光照强度小,R5光敏皂阻的阻值很大,当话筒将声音信号转化为负极性的电信号经v1放大后,其集电极输出正极性的电信号,经C3耦合到R5,因R5阻值很大,故R5两端的电压高,所以V2、V3、V4依次导通,V5也导通,灯泡H发光,发光一段时间后自动熄灭。 6.发光延时电路:主要由C4和R9组成。V3导通,9.1V的电源经V3的e、c极,通过D6对C4快速充电,充电电流大,充电时间很短,快速将C4上电压充满,C4上所得的电压经R9、V4的发射结、 V5的G、K慢慢放电,直到V5关断。 注意:只要V5关断,无论白天还是夜间,V1始终工作在放大状态。D5是9.1V的稳压二极管,D6为开关二极管,V5为小功率的单向可控硅,R5为光敏电阻。 二、实验成功后须进行的测量。(注意测量的安全) 1.V5关断后测量V5的AK两端的直流电压(用万用表直流电压500V挡),D5两端的直流电压(用万用表直流电压25V挡)。 2.改变C4的容量或改变R9的阻值,观察灯泡H发光延时的时间。 3.模拟白天和夜间对着驻极体话筒大喊一声,用万用表直流电压挡分别测量V2的c极电压、C4两端电压(万用表直流电压10V挡)。 三、练习题

楼道触摸延时开关毕业设计

楼道触摸延时开关毕业设计

XXXXXX学院 毕业设计报告 题目:楼道触摸延时开关 学生姓名:XXX 系部:电子工程系 班级:XX级X班 专业:应用电子技术 指导教师:XXX XXXX年XX月XX日

目录 第一章绪论 (2) 第二章单元电路设计 (3) 2.1楼道触摸延时开关工作原理 (3) 2.25V直流稳压电源电路设计 (3) 2.2.1 直流稳压电路 (4) 2.2.2 整流电路 (5) 2.2.3 滤波电路 (6) 2.3 触摸延时电路 (8) 2.3.1 NE555定时器的基本结构 (8) 2.3.2 延时电路设计 (10) 2.4 控制电路 (11) 2.4.1 继电器介绍 (11) 2.4.2 控制电路设计 (12) 2.5 电路仿真 (13) 第三章实物制作与调试 (16) 3.1元件安装 (16) 3.2硬件调试 (16) 第四章总 结 (17) 致谢 (18) 参考文献 (19)

附录 (20)

第一章绪论 随着电子工艺的发展,开关的种类也越来越多。声控开关、光控开关、机械开关等逐步走进人们的生活中。 为了满足人们对开关越来越高的要求,促使我们寻求更为理想的开关电器设备替代元件,方便人们生活。楼道触摸延时开关是一种简单、安全、新型电子节能开关,可广泛应用于多层住宅和办公楼的走廊、楼梯间、电梯间、过道等公共场所,也可以用于家庭的安装。本次设计利用模拟电路和数字电路,以直流稳压电源电路、NE555单稳态电路和继电器控制电路组成触摸延时开关。触摸延时开关为人体触摸感应开关,需要开灯时,手指轻轻触摸开关的感应区,电灯自动点亮,延时一分钟,电灯自动熄灭。 触摸延时开关具备的功能特点:节约电能,无触点,无污染,安全可靠

ttp223触摸开关电路图

STM32单片机应用基础与项目实践-微课版: 本书以STM32单片机的多个实训案例贯穿全书,共4篇,22章。第一篇为预备篇(第1~4章),主要介绍必备基础知识;第二篇为基础篇(第5~12章),主要介绍STM32单片机系统结构原理和功能,详细讲解了STM32基础实训的设计和实现;第三篇为应用篇(第13~18章),通过理论和实训介绍了相关模块的原理、结构及应用,讲解STM32外围设备模块应用;第四篇为实战篇(第19~22章),介绍以STM32单片机为核心的4个实际应用系统的设计与实现。 书中提供的16个实训案例涵盖STM32单片机的基础和外设应用,每章设置大量思考和扩展题目,以增强读者兴趣,引导读者进一步思考和设计扩展应用。此外,书中全面讲解了4个完整应用系统的设计过程,对于本科生创新创业训练项目及实际工程项目设计具有很好的参考价值。 本书配套资源丰富,包括PPT课件、实训操作视频以及全部完整工程代码文件。 本书针对STM32单片机教学、综合实训及创新实践的需求,可供物联网、自动化、电子信息工程等相关专业本科生选用,也可供计算机科学与技术、电子科学与技术、控制工程、通信工程、信息安全、智能科学与技术等相关专业选用,还可供需要掌握STM32单片机实际技能的爱好者作为参考书使用。 图书目录:

Contents 第一篇预备篇 第1章嵌入式系统 1.1嵌入式系统概述 1.1.1嵌入式系统的概念 1.1.2嵌入式系统的发展 1.1.3嵌入式系统的分类 1.2嵌入式系统组成 1.2.1嵌入式系统硬件组成 1.2.2嵌入式系统软件组成 1.3嵌入式系统应用 1.4嵌入式系统开发流程 1.4.1嵌入式硬件开发流程 1.4.2嵌入式软件开发流程 1.5本章小结 思考与扩展 第2章STM32嵌入式芯片 2.1ARM处理器 2.1.1ARM体系结构的特点 2.1.2ARM系列微处理器 2.2ARM Cortex M3系列处理器2.2.1ARM Cortex M3原理

数电实习报告——触摸延时电路

触摸延时电路 2.1 设计任务 课程设计任务书

2.2触摸延时电路的简介 2.2.1 延时开关的发展概述 触摸延时开关是一种节能的开关控制器,就开关种类来说主要有以下几种: 1.轻触延时开关:使用时只需轻触一下按钮,开关即导通工作,然后延时一段时间后自动关闭;高亮发光指示,便于夜间使用;无触点电子开关,接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命。 2.声光控延时开关:使用时只需发出声响,开关即导通工作,延时一分钟后自动关闭;自动测光,光线强时不感应(也可调节);无触点电子开关,接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命。 3.红外线感应开关:全自动感应:人到灯亮,人离灯熄;无触点电子开关:接通负载的瞬间无冲击电压,延长负载使用寿命;自动测光:应用光敏控制,光线强时不感应(也可调节);随机延时:开关接通后,人不离开感应范围且在活动,负载能持续工作;基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载.人不离开且在活动,开关持续导通; 人离开后,开关延时自动关闭负载.人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。 4.轻触延时开关和声光控制延时开关比较适合楼梯走廊和室内等处的灯光照明控制开关,轻触延时开关只需轻触以下开关就可控制灯的关和开,还具有延时功能,在一段时间内无人触摸的情况下灯会自动熄灭,这样可以起到节能的作用,所以在楼梯和走廊处用的比较多;声光延时开关现在也比较普遍,而且使灯光的控制更加方便,不用动手就可以控制灯光的照明,它通过采集一定分贝的声音或一定亮度的光照信号,再转变成电信号来达到控制的目的。 2.2.2 延时开关的应用领域 随着科学技术的发展,公共场所照明控制手段也将逐步更新,除现在已有的声光控开关外,还有微波感应开关和热释远红外感应开关.目前,微波感应开关的抗干扰性能尚不理想,红外感应开关在性能上较为理想,但安装复杂,比较娇气,价格也偏高,比较适合在一些管理完善的场所如宾馆、大饭店楼道及居家庭走廊应用,在普通住宅楼、办公楼道等场所的照明控制考虑到价格、管理及安装方便等因素,根据我国国情,可以预计在相当一段时期内,声光控延时开关将是首选的主流产品。但在家庭走廊、宾馆等场所,声光控延时开关并不是很适用。延时开关设计最主要的是延时元件,如CMOS与非门组成的触摸式延时开关电路

触摸延时开关的工作原理及电路图

触摸延时开关的工作原理及电路图 一、工作原理 触摸式延时开关有一个金属感应片在外面,人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电,电容形成一个电压维持一个场效应管管导通灯泡发光。当把手拿开后,停止对电容充电,过一段时间电容放电完了,场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态,灯泡熄灭。 触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS 组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。 IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。 二、按钮触摸开关 按动按钮开灯后,电路能自动延时关灯,电路如图二所示。D1为开关所在的安装位置做指示,D2~D5组成桥式整流,将50Hz的的交流电整流为100Hz的脉动直流电压,按下K1,电流经过R3限流后通过D6为C1充电,同时V1的控制极得到触发电压,V1导通,灯泡点亮。松手后K1自动复位断开,C1开始放电,为V1的控制极继续提供触发电压,V1继续导通,灯泡继续亮,当C1两端电压低于0.7V时,V1控制极失去有效的触发电压,此时V1阳极的脉动电流到0点时,与阴极电压相等而关断,灯泡熄灭,这就是单向可控硅的“过0关断”。调整R2的阻值,使C1有效放电时间达到40~60秒钟最好。图三电路多了一只用三极管组成的反相器,利用C1充电时间做灯泡点亮的延时时间。平时,Q1由R2提供偏压而饱和导通,使V1控制极失去有效触发电压,灯泡熄灭。按下按钮接通K1后,Q1基极为0V,Q1截止,V1控制极得到触发电压而导通,灯泡点亮,接通K1的同时,也为C1提供了放电的闭合回路,C1放电很快完成。松手后,K1复位自动断开,C1在R2限流下开始缓慢充电,此时Q1基极电压小于0.7V而继续截止。当C1两端电压≥0.7V时,Q1开始导通,使V1失去触发电压而过0关断,灯泡熄灭。R2的阻值和C1的容量,决定延时的时间长短。