文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 906型绝缘灌封胶

906型绝缘灌封胶

906型绝缘灌封胶
906型绝缘灌封胶

906型绝缘灌封胶

性能及用途

本产品由改性环氧树脂组成,为双组分,具有较强的粘接力和良好的绝缘性能。广泛用于电源、变压器、点火线圈、触发器等电子产品的灌封、浇注。本品长期工作不收缩、不变形、无龟裂。

技术指标

使用方法与注意事项

●将胶液组分在原包装内充分搅拌后,将甲和乙组分按规定的质量比混合,

搅拌均匀后使用。混合后应在可操作时间内进行操作,否则胶液粘度会提高,会影响胶液的流淌性。

●固化速度与温度有关,温度高固化就快,冬季温度低,固化时间会延长,

各种胶均可采用加温固化方式,在60℃条件下可加快固化速度。

●胶种的甲组分在低温条件下可能出现结晶、结块,这是正常的;使用前

可将其置于80℃烘箱中使其融化,再放至室温后使用,不影响其各项性能。

包装及储运

●本品最小包装为6kg /套、12kg /套、30kg /套。

●本品储藏期为12个月。

●本品为非危险品,可按一般化学品储存运输。

安全与环保

●本产品通过SGS认证

●使用后的包装物,请按照相关的环保规定要求进行处理,不得随意乱丢弃。

其他

●本产品说明书为本研究所基本资料,产品性能改良、产品规格等在没有预

告的情况下可能会有所变更。

●我所对产品是否符合规格给予保证,但由于客户的使用条件差异和工艺过

程不受本公司控制,客户在使用时一定要先进行测试,以确认是否适合您的使用。

●产品的性能参数均可按照客户的要求进行调整。

配电室绝缘胶垫介绍

前不久,打开微博,看到我的一位博友发布了这样一条消息:“车间里就是铺上了这种绝缘胶垫,每天散发着刺鼻的气味,搞得人头昏脑涨,快要中毒了。”看到这里,我们不难想象,车间里工作人员众多,空气不易流动,加之现在不断上升的气温,工作室内铺设这样的劣质胶垫,给我们的工作人员带来了多么大的影响。当然,没有一个好的工作环境,也间接影响着我们的生产 绝缘胶垫的规格:按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘胶垫使用范围及存储方式:广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 15KV绝缘胶垫 1. 15KV绝缘胶垫概述: 简介:加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫,绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2)外观:斑痕或凹凸不平:深度或高度不得超过胶垫厚度公差;气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于 40mm;边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;裂纹:不允许有 绝缘胶垫的国家标准:序号项目周期要求说明 1 工频耐压试验 1年电压等级工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小 200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。 绝缘胶垫是用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。近年来,国家相关部门出台准则,明文规定,配电室、变电站等电力场所应铺设绝缘胶垫,确保检修人员在操作期间的人身安全。 那,怎样选购合格的绝缘胶垫产品呢?对此,石家庄金能电力设备有限公司绝缘胶垫生产负责人王技术为我们讲解了选择绝缘胶垫厂家和辨认绝缘胶垫质量的几个妙招。 看厂家,重信誉。如今,电力设备生厂厂家如雨后春笋,绝缘胶垫的厂家也日益增多。大大小小的厂家,生产出来的绝缘胶垫也是良莠不齐。而我们选购绝缘胶垫的第一步就是寻求大厂家,选择正单位。什么样的厂家是正规厂家呢? 金能电力王技术认真的说,首先要看厂家有没有真实的企业资质,在这里,我们不得不说如今绝缘胶垫厂商泛滥,现在更是兴起了一批小作坊,这些小作坊没有营业执照没有生产许可证,却明目张胆的以次充好。所以,买家选购时一定

绝缘胶垫介绍

绝缘胶垫介绍 绝缘胶垫又称为绝缘橡胶垫,绝缘毯,绝缘橡胶板等。它的用途非常广泛,主要应用在变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业。这些场所,往往关系着人们的正常生活和社会的正常生产,一旦出现安全事故,非常容易造成巨大的人身安全损失和财产安全损失,安全要求非常高。所以相应的对其配套绝缘设施的要求也比较高,所以在选择绝缘设施的时候一定要选择质量有保证的。 石家庄建钊电力设备有限公司生产各种防滑绝缘胶垫,有黑色防滑绝缘胶垫,红色防滑绝缘胶垫,绿色防滑绝缘胶垫,厚度可分为3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。用途:主要用于商用厨房防滑垫,工业场所防滑垫,改善排水防滑垫,使员工的脚底保持清洁干爽,减少工作人员的疲劳,防滑及耐油效果极好,防滑垫采用无味环保天然橡胶制成,具有美观大方经久耐用、疏水防滑、清洗搬运方便等特点。下面简单介绍一下关于绝缘胶垫的概述。 一、绝缘胶垫分类: 1.按照电压等级,颜色可分为: 1)5kv绝缘胶垫技术参数:厚度3mm;颜色红,黑,绿;比重:5.5kg/m2 2)10kv绝缘胶垫技术参数:厚度5mm;颜色红,黑,绿;比重:9kg/m2 3)15kv绝缘胶垫技术参数:厚度5mm;颜色红,黑,绿;比重:9kg/m2 4)20kv绝缘胶垫技术参数:厚度6mm;颜色红,黑,绿;比重:11kg/m2 5)25kv绝缘胶垫技术参数:厚度8mm;颜色红,黑,绿;比重:14.5kg/m2 2.按照厚度可分为: (1)3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm 3.绝缘细则: 4mm 抗电压5kv 5mm 抗电压5kv 6mm抗电压10kv 8mm抗电压10kv 10mm 抗电压15kv 12mm 抗电压35kv 4.绝缘胶垫种类: 普通绝缘胶垫,防滑绝缘胶垫,防静电胶垫,阻燃绝缘胶垫,无刺激气味绝缘胶垫,不具绝缘性能胶垫 二、缘橡胶垫结构: 绝缘橡胶垫采用胶类绝缘材料制作,上下表面应不存在有害的不规则性,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷。在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 三、绝缘胶垫的存储: 在枯燥透风的环境中,阔别热源,分开高空和墙壁20cm以上.防止阳光直射,雨雪浸淋,防备挤压和锋利物体碰撞.制止绝缘胶垫与油、酸、碱或其余无害物资打仗.储存环境温度宜为10℃~21℃之间。

绝缘胶垫技术参数

1.绝缘胶垫技术参数列表: KV 厚度KG 5KV绝缘胶垫3mm 5.5KG/m2 10KV绝缘胶垫5mm 9 G/m2 15KV绝缘胶垫5mm 9 G/m2 20KV绝缘胶垫6mm 11 G/m2 25KV绝缘胶垫8mm 14.5 G/m2 30-35KV绝缘胶垫10mm 18 G/m2 12mm 21.6 G/m2 2.35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸: 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 3.35KV绝缘胶垫工艺及成型: 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 4.35KV绝缘胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。

可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 5.35KV绝缘胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。 禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。 绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸: 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等

胶垫的规格和质量标准是什么

绝缘橡胶板地面制作绝缘地面常常使用配电室、电厂、变电坐地面绝缘,一般决议与使用电压环境合适厚度的绝缘橡胶板,即我公司生产的绝缘橡胶板,色采有黑色、红色、绿色,以10kv配电室为例:使用黑色绝缘橡胶板,决议板厚5mm,宽度1m即可,购买后查察绝缘橡胶板表面无粉碎后,紧贴配电柜平面展开,在与配电柜别的一端断开即可,为保证绝缘地面始终平坦,可在绝缘橡胶板边缘职位地方涂抹胶水与地面粘连。一样的,围绕配电柜此外三侧承继铺设。如果需要绝缘地面具有防滑结果,可决议柳叶绝缘橡胶板、条纹绝缘橡胶板、圆扣绝缘橡胶板,制作过程与平面绝缘橡胶板一样。注:制作绝缘台面与绝缘地面雷同,多用于车间事变台、履行室台面 石家庄顺本绝缘胶垫绝缘胶垫是一种橡胶制品,紧张用在配电室、电力机房、高压配电坐等高压场所。紧张即是直接铺设在这些场所电力机具附近的地面大要台面。 绝缘胶垫配电室、绝缘胶板配电坐这些场所,常常关系着人们的正常生活和社会的正常生产,一旦显现安全事变,非常容易造成巨大的人身安全损失和财产安全损失,安全哀求非常高。所以相应的对其配套绝缘法子的哀求也比较高。 绝缘胶垫除满意以上条件以外,好的绝缘胶垫还需质地均匀,表面光滑,无空位、凹凸荡漾、小孔、裂缝、部门隆起、隐语、折缝、铸造标识表记标帜、夹杂导电异物等表面不端正性。此外还有无异味,弹性好,延展性好等。 1、绝缘胶垫的规格 (1)按照电压等级可分5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv; (2)按色采可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿复合绝缘胶垫 (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。 2、存储: 应储存在死板通风的环境中,远离热源,分隔地面和墙壁20cm以上。防备受酸碱和油的污染,不要露天防范防备阳光直射。 3、胶垫品格标准: 概况:斑痕或凹凸不服:深度或高度不得超过胶垫厚度公差; 气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm; 杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm; 边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10; 裂纹:不允许有

绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸

绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸 绝缘胶垫(绝缘胶板,绝缘橡胶垫,绝缘垫)应采用胶类绝缘材料制作 1.绝缘胶垫技术参数列表: 绝缘胶垫KV 厚度KG 5KV绝缘胶垫3mm 5.5KG/m2 10KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2 15KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2 20KV绝缘胶垫 6mm 11 G/m2 25KV绝缘胶垫 8mm 14.5 G/m2 30-35KV绝缘胶垫10mm 18 G/m2 12mm 21.6 G/m2 2.绝缘胶垫外观及规格尺寸: 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 3.绝缘胶垫工艺及成型:

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 4.绝缘胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 5.绝缘胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。 防滑条绝缘胶垫凸点绝缘胶垫

思悌绝缘胶垫

思悌绝缘胶垫 思悌绝缘胶垫常规配置(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑 (3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑 (4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑 (5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑 (6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 1、思悌绝缘胶垫成分: 绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。 2、思悌绝缘胶垫特性: 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。 有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。 无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净 3、思悌绝缘橡胶垫厚度测量: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 6重要性绝缘胶垫主要用在配电房、配电所,用于配电设施地面的铺设,起到一个绝缘的效果,雨季湿度大,绝缘防护工作就更加重要了,因为雨季下雨量较大,很多配电室、配电室为了安全,开始使用高一级标准的绝缘胶垫,所以产品的需求增大了很多。 分类 按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫,黑绿绝缘胶垫,电力灰绝缘胶垫 按防滑类型:常规绝缘胶垫;防滑绝缘胶垫(图片防滑胶垫、柳叶防滑绝缘胶垫、凸点绝缘胶垫) 又有带字绝缘胶垫,常规绝缘胶垫。 7思悌刻字胶垫刻字胶垫是一种用于临时移动使用的绝缘站台式绝缘垫,上面一般刻有“在此工作”的字样。 适合临时检修,或考核等需要。 刻字胶垫一般可以分为:10kv专用、35kv专用、110kv专用、220kv专用等规格。

绝缘胶垫通用技术规范

绝缘胶垫技术规范

绝缘胶垫采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分表8中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术差异表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以差异表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资质文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5 标准和规范 (2) 1.6 投标时必须提供的技术数据和信息 (2) 1.7 验收 (2) 2 结构和其他要求 (2) 2.1 铭牌 (2) 3 试验 (3) 3.1 型式试验 (3) 3.2 出厂试验 (3) 4技术服务 (3)

高压绝缘垫选型

一、绝缘胶垫的规格 (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv (2)按颜色可分为:黑色绝缘胶垫,红色绝缘胶垫,绿色绝缘胶垫 (3)按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘胶垫绝缘细则 4mm 抗电压5kv 5mm 抗电压5kv 6mm抗电压10kv 8mm抗电压10kv 10mm 抗电压15kv 12mm 抗电压35kv 二、绝缘胶垫使用范围及存储方式: ☆ .绝缘胶垫常规使用配置: (1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑 (2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑 (3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑 (4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑 (5)25KV绝缘胶垫板厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑 (6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑 绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。 绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 三、绝缘胶垫国家标准: 配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿 .配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿. 配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿! 绝缘胶垫外观及规格尺寸要求: 绝缘胶垫的斑痕或凹凸分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中绝缘胶垫的杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,绝缘胶垫胶垫边缘不齐或海绵状分宽度不超10mm,绝缘胶垫长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许绝缘胶垫有裂痕。 绝缘胶垫的贮存: 绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。 绝缘胶垫的国家标准: 配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. 绝缘胶垫成分: 绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

绝缘胶垫技术参数

1.绝缘胶垫技术参数列表: KV 厚度 KG 5KV绝缘胶垫 3mm m2 10KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2 15KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2 20KV绝缘胶垫 6mm 11 G/m2 25KV绝缘胶垫 8mm G/m2 30-35KV绝缘胶垫 10mm 18 G/m2 12mm G/m2 2.35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸: 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 3.35KV绝缘胶垫工艺及成型: 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 4.35KV绝缘胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。

可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为±mm,压脚应能施加±N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 5.35KV绝缘胶垫贮存: 绝缘垫应贮存在专用箱内,避免阳光直射,雨雪浸淋,防止挤压和尖锐物体碰撞。 禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃~21℃之间。 绝缘橡胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸: 绝缘橡胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫 按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 绝缘垫使用范围及存储方式: 广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

只需记住三点,选择绝缘胶垫厂家“不跳坑”

只需记住三点,选择绝缘胶垫厂家“不跳坑” 近年来,国家相关部门明文规定,配电室、变电站等电力场所应铺设绝缘胶垫,确保检修人员在操作期间的人身安全。如今绝缘胶垫厂家如雨后春笋般的出现,绝缘胶垫也是规格多种多样,质量良莠不齐。有很多绝缘胶垫厂家以次充好,追求高额利润,将电力工作人员的安全置之事外。 那么如何选择绝缘胶垫厂家才能让我们选购出来质量价格双重满意的产品呢?为了解决网友这种困惑,小编专门找到了金能电力绝缘胶垫生产销售总监,高总,让他来为我们讲讲到底应该如何选择绝缘胶垫厂家。才能“不跳坑”。 1,看绝缘胶垫厂家是否注重产品的质量和信誉。

我们选购绝缘胶垫首先想到的就是寻求大厂家,选择正规的单位。什么样的绝缘胶垫厂家才算得上是正规厂家呢? (1)看绝缘胶垫厂家有没有真实的企业资质,在这里,我们不得说如今绝缘胶垫厂家泛滥,现在更是兴起了一批小作坊,这些小作坊没有营业执照没有生产许可证,却明目张胆的以次充好。所以,买家选购时一定要注意检查绝缘胶垫厂家营业执照的真实性。 (2)选择有检测报告的。由于绝缘胶垫关系人身安全,所以行业内规定绝缘胶垫厂家生产出来的绝缘胶垫必须经过正规部门检测,出具检测报告,并在产品出厂时做出厂检查。 检测报告的内容包括:绝缘胶板斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积大于1平方厘米的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于 40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度,不小于40mm,胶板边缘不齐或海绵状部分

宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。 (3)看绝缘胶垫厂家的质量信誉和口碑。如今网络电商日益发达,我们选择厂家的时候很容易就能从网上以及各大销售平台搜索出相关信息,好的绝缘胶垫厂家必定是口口相传,线上线下双重发展的,也必定会在各个网络平台有丰富的展示和宣传。 (4)看看与绝缘胶垫厂家合作的单位。就拿金能电力来说吧,与之合作的单位有:各省市电力局,国家电网、中石油中石化,中国南方电网,中国铁气等等。客户就是产品质量和企业信誉最好的证明,有这些国家级的电力公司为金能电力绝缘胶垫做背书,质量想要不好都难。 2,要向绝缘胶垫厂家索要样品,进行观察检验和测试。

绝缘胶垫厚度

河北五星教你几招--检测绝缘胶垫优劣: 1.比重越轻的胶垫,质量越好,含胶量高,杂质少,韧性强,张性好。 2.用手去抠胶垫的横截面或表面,优质胶垫不会掉渣掉沫(因为劣质胶垫掺入大量滑石粉会掉渣); 3. 用力弯折胶垫一角,好的胶垫不留白色折痕; 一、绝缘胶垫(绝缘胶板,绝缘橡胶垫,绝缘垫)应采用胶类绝缘材料制作。 二、绝缘胶垫分类: 1.按照电压等级可分为: (1)5KV绝缘胶垫 技术参数:厚度3mm;颜色红,黑,绿 (2)10KV绝缘胶垫 技术参数:厚度5mm;颜色红,黑,绿; (3)15KV绝缘胶垫 技术参数:厚度5mm;颜色红,黑,绿; (4)20KV绝缘胶垫 技术参数:厚度6mm;颜色红,黑,绿; (5)25KV绝缘垫绝缘胶垫 技术参数:厚度8mm;颜色红,黑,绿; (6) 30KV绝缘胶垫 技术参数:厚度10mm;颜色红,黑,绿; (7) 35KV绝缘胶垫 技术参数:厚度12mm;颜色红,黑,绿; 三、绝缘胶垫结构: 1、绝缘胶垫成分: 绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。 2、绝缘胶垫工艺及成型: 绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 3、绝缘胶垫厚度: 在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N 的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。 4、绝缘胶垫国家标准: 配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿。

绝缘胶垫规格和使用

一、绝缘胶垫的定义 缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。 二、常规配置 (1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 (2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 (3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 (4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 (5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 (6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 一般市场上5mm比较常用的,标件在50kg/卷。 三、绝缘胶垫测量方法 整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力。绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

四、影响绝缘胶垫性能的指标 1、绝缘电阻、电阻率:电阻是电导的倒数,电阻率是单位体积内的电阻。材料导电越小,其电阻越大,两者成倒数关系,对绝缘材料来说,总是希望电阻率尽可能高。 2、相对介电常数和介质损耗角正切:绝缘材料用途有二:电网络各部件的相互绝缘和电容器的介质(储能)。前者要求相对介电常数小,后者要求相对介电常数大,而两者都要求介质损耗角正切小,尤其是在高频与高压下应用的绝缘材料,为使介质损耗小,都要求采用介质损耗角正切小的绝缘材料。 3、击穿电压、电气强度:在某一个强电场下绝缘材料发生破坏,失去绝缘性能变为导电状态,称为击穿。击穿时的电压称为击穿电压(介电强度)。电气强度是在规定条件下发生击穿时电压与承受外施电压的两电极间距离之商,也就是单位厚度所承受的击穿电压。对于绝缘材料而言,一般其击穿电压、电气强度的值越高越好。 4、拉伸强度:是在拉伸试验中,试样承受的最大拉伸应力。它是绝缘材料力学性能试验应用最广、最有代表性的试验。 5、耐燃烧性:指绝缘材料接触火焰时抵制燃烧或离开火焰时阻止继续燃烧的能力。随着绝缘材料应用日益扩大,对其耐燃烧性要求更显重要,人们通过各种手段,改善和提高绝缘材料的耐燃烧性。耐燃烧性越高,其安全性越好。 6、耐电弧:在规定的试验条件下,绝缘材料耐受沿其表面的电弧作用的能力。试验时采用交流高压小电流,借高压在两电极间产生的电弧作用,使绝缘材料表面