长航·蓝晶国际1#楼主体结构工程
质
量
评
估
报
告
编制:
审核:
批准:
湖北天慧工程咨询有限公司
长航·蓝晶国际项目监理部
二O一二年八月十五日
长航·蓝晶国际1#楼主体结构工程
质量评估报告
现就长航·蓝晶国际1#楼主体结构结构工程的施工质量进行评估。
一、工程概况
1、单位工程概况
本工程位于武汉市武昌雄楚大道。本期工程包括:1#、3#、5#楼住宅楼以及1a#幼儿园、1b#配电房,其中5#楼住宅带一层商铺。地下一层为设备房,停车库等。1#楼建筑总高度87.45m,共30层;3#楼建筑总高度78.75m,共27层;5#楼建筑总高度98.40m,共33层。建面中地下室总面积10041.99m2,1#楼总面积12548.2m2,3#楼总面积9985.92m2,5#楼总面积29618.6m2,1a#楼总面积1892.1m2,1b#楼总面积190.8m2。1#、3#、5#楼为框架剪力墙结构,1a#、1b#楼为框架结构。本期工程由武汉长航美湾置业有限公司开发,由武汉建筑设计有限公司设计,由武汉建工第一建筑有限公司总承包施工,由湖北天慧工程咨询有限公司监理,由武汉市勘测设计研究院勘察。深基坑支护由华太岩土工程有限公司设计并施工。
2、主体结构设计概况
1#楼中间结构工程为现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级框架均为四级。按设防类别为丙类,安全等级为二级。根据图纸设计及设计变更文件,地下室基础混凝土强度等级分别为:一层、二层墙、柱:C45;三层至八层墙、柱:C40;九层至十五层墙、柱:C35;十五层及十五层以上墙、柱:C30;二层至九层梁、板:C35;十层及十层以上梁、板:C30。
二、施工情况
验收范围内的主体结构工程从2011年12月8日开始施工,至2012年7月25日主体结构封顶。
混凝土结构施工,根据本工程特点,并分三十六次浇筑混凝土;模板采用20mm胶合板及50×100mm方木拼制成定型模板,柱、剪力墙模板采用对拉螺栓,模板使用钢管支撑,柱≧φ16钢筋采用电渣压力焊连接,梁≧φ20钢筋采用直螺纹套筒连接。混凝土采用建江商砼,输送以汽车泵送为主,吊斗为辅,插入式振动棒振捣,浇水养护。
三、工程受监情况
本监理项目部坚决执行《建设工程监理规范》(GB50319-2000)和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),使用《武汉建设监理规范用表》和《湖北省建筑工程施工统一用表》,认真做好监理工作。
1、认真做好工程质量的事前控制。
(1)设计图经交底和会审。
(2)工程的施工组织设计在施工前均报监理审批。
(3)钢筋进场后监理见证取样,进行复试。详见附表A。
2、认真做好工程质量的事中控制。
(1)实行工序控制,上道工序未经监理检查认可,下道工序不得施工。
(2)钢筋工程和电线导管敷设工程均经过隐蔽工程验收。
(3)实行混凝土浇筑申请经监理检查批准后浇筑。
(4)对混凝土浇筑实行旁站监理,并见证混凝土强度试块制作。
(5)施工过程中实行巡查检查,及时发现纠正质量问题。
(6)通过例会、监理工程师通知实行控制。
3、认真做好工程质量的事后控制。
(1)认真做好质量检查、验收签证。
(2)对质量问题督促施工方做好处理。
(3)认真编好质量评估报告。
四、质量评估的依据
1、本工程的设计文件。
2、与本工程有关的施工质量验收标准及规范,主要包括:GB50300-2001,GB50204-2002。
3、与本工程有关的施工、技术规范和标准。
4、国家、地方有关建筑工程质量管理办法和规定。
5、《建筑工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。
五、质量评估
1、检验批的验收。
1#楼主体结构工程验收范围内共分为4个分项工程,315个检验批。对验收范围内的每个分项工程的每个检验批的主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格,具有完整的施工操作依据和质量检查纪录。经过验收,全部合格,详见附表B。
2、分项的部分工程验收。
(1)经查检验批的部位、区段全部覆盖验收范围内各分项工程。
(2) 验收范围内各分项所含检验批经验收合格,且各检验批质量验收纪录表格齐全。
(3) 验收范围内的混凝土强度等级——(C40、C35、C30)经混凝土强度统计评定合格,C45强度等级混凝土由钻芯法检测合格。详见附录1。
混凝土强度(标准养护)评定结果表表1
因此,在1#楼主体结构子分部工程中的模板、钢筋、混凝土和现浇结构等分项工程均达合格,详见表2。
混凝土结构子分部工程各分项工程验收结果表2
3、地下室混凝土结构子分部部分工程的验收
(1)验收范围内该子分部各分项的部分工程的质量验收方法正确且全部合格,详见附表。
(2)经核查在验收范围内质量控制资料完整,详见表4。
混凝土结构子分部工程质量控制资料核查表表4
(3)验收范围内本子分部的部分工程有关安全的抽样检测结果符合规定,详见表4。
子分部工程安全和功能检验和抽样检测结果表4
(4) 1#楼主体结构的混凝土强度等级——C45、C40、C35、C30的“结构实体混凝土强度”经统计评定合格。详见表5。
混凝土强度(同条件养护)评定结果表表5
〖注〗折算值=1.1×各组试块强度值
(5)混凝土结构实体钢筋保护层厚度、钢筋数量、间距(排距)、楼板厚度、回弹法检测混凝土强度,通过武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司检测,均符合GB50204-2002规范要求,详见表6。
混凝土钢筋保护层厚度检测结果表6
楼板厚度检测结果
回弹法检测混凝土强度结果
钢筋数量、间距(排距)检测结果
(6)对混凝土外观质量全数检查,均符合验收标准;对统一检验批构件数量10%的混凝土尺寸偏差抽查,均符合验收标准。
质量评估结论:
综上所述,本工程中间结构的混凝土结构工程全部符合有关国家验收标准及规范中规定的合格条件,同意验收,并进行下道工序施工,请验收小组予以确认。
湖北天慧工程咨询有限公司
长航·蓝晶国际工程监理项目部
二O一二年五月二十九日
钢筋原材料取样检验结果表附表A
10
钢筋接头取样检验结果表附表A-1
11
砼试块取样检验结果表附表A-2
12
检验批验收结果表
13