1.1空气处理计算:

风机盘管加新风系统空气处理过程

--------------------

新风处理到与室内等焓

N--干球温度(℃):25湿球温度(℃):18.6露点温度(℃):15.3焓(kJ/kg.干空气):53.526含湿量(g/kg.干空气):11.102相对湿度(%):55密度(kg/m^3):1.167

W--干球温度(℃):10湿球温度(℃):9.1露点温度(℃):8.3焓(kJ/kg.干空气):27.569含湿量(g/kg.干空气):6.934相对湿度(%):89.29密度(kg/m^3):1.232

L--干球温度(℃):19.7湿球温度(℃):18.6露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):53.526含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.186

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.331含湿量(g/kg.干空气):10.615相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.202

O--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.397含湿量(g/kg.干空气):10.629相对湿度(%):89.95密度(kg/m^3):1.202

室内全热冷负荷(kW):19.28

室内显热冷负荷(kW):17.074

室内潜热冷负荷(kW):2.206

室内湿负荷(g/s):0.9

室内热湿比(kJ/kg):21422.2

新风带入室内全热冷负荷(kW):0.021

新风带入室内显热冷负荷(kW):-0.032

新风带入室内潜热冷负荷(kW):0.054

新风带入室内湿负荷(g/s):0.022

※注:负值表示新风承担了室内部分的冷负荷或者湿负荷

新风处理机组全热冷负荷(kW):0.266

新风处理机组显热冷负荷(kW):0.107

新风处理机组潜热冷负荷(kW):0.159

新风处理机组湿负荷(g/s):0.065

新风处理机组热湿比(kJ/kg):4118.4

风机盘管承担全热冷负荷(kW):19.301

风机盘管承担显热冷负荷(kW):17.041

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.26

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.922

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):20936.1

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):5533.216

室内送风风量(m^3/h):5563.216

风机盘管送风风量(m^3/h):5533.216

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.2选型结果

02风机盘管选型结果

1.3空气处理计算:

风机盘管加新风系统空气处理过程

--------------------

新风处理到与室内等焓

N--干球温度(℃):25湿球温度(℃):18.6露点温度(℃):15.3焓(kJ/kg.干空气):53.526含湿量(g/kg.干空气):11.102相对湿度(%):55密度(kg/m^3):1.167

W--干球温度(℃):34湿球温度(℃):28.2露点温度(℃):26.5焓(kJ/kg.干空气):92.064含湿量(g/kg.干空气):22.517相对湿度(%):65.21密度(kg/m^3):1.125

L--干球温度(℃):19.7湿球温度(℃):18.6露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):53.526含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.186

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.2露点温度(℃):14.6焓(kJ/kg.干空气):43.267含湿量(g/kg.干空气):10.599相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.202

O--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.394含湿量(g/kg.干空气):10.626相对湿度(%):89.9密度(kg/m^3):1.202

室内全热冷负荷(kW):9.16

室内显热冷负荷(kW):8.106

室内潜热冷负荷(kW):1.054

室内湿负荷(g/s):0.43

室内热湿比(kJ/kg):21302.3

新风带入室内全热冷负荷(kW):0.019

新风带入室内显热冷负荷(kW):-0.03

新风带入室内潜热冷负荷(kW):0.049

新风带入室内湿负荷(g/s):0.02

※注:负值表示新风承担了室内部分的冷负荷或者湿负荷

新风处理机组全热冷负荷(kW):0.361

新风处理机组显热冷负荷(kW):0.149

新风处理机组潜热冷负荷(kW):0.212

新风处理机组湿负荷(g/s):0.087

新风处理机组热湿比(kJ/kg):4152.5

风机盘管承担全热冷负荷(kW):9.179

风机盘管承担显热冷负荷(kW):8.076

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):1.103

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.45

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):20398.0

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):2863.079

室内送风风量(m^3/h):2893.079

风机盘管送风风量(m^3/h):2863.079

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

03风机盘管选型结果

1.4空气处理计算:

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):15.9湿球温度(℃):14.9露点温度(℃):14.3焓(kJ/kg.干空气):42.268含湿量(g/kg.干空气):10.352相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.204

O--干球温度(℃):16湿球温度(℃):14.9露点温度(℃):14.3焓(kJ/kg.干空气):42.372含湿量(g/kg.干空气):10.374相对湿度(%):89.93密度(kg/m^3):1.204

室内全热冷负荷(kW):13.4

室内显热冷负荷(kW):11.257

室内潜热冷负荷(kW):2.143

室内湿负荷(g/s):0.874

室内热湿比(kJ/kg):15331.8

风机盘管承担全热冷负荷(kW):13.419

风机盘管承担显热冷负荷(kW):11.227

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.192

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.894

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):15010.3

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):3814.157

室内送风风量(m^3/h):3844.157

风机盘管送风风量(m^3/h):3814.157

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.5选型结果

您还没有选型或者没有完全满足校核条件的风机盘管数据!

003风机盘管选型结果

1.6空气处理计算:

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):15.9湿球温度(℃):14.9露点温度(℃):14.3焓(kJ/kg.干空气):42.255含湿量(g/kg.干空气):10.349相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.204

O--干球温度(℃):16湿球温度(℃):14.9露点温度(℃):14.3焓(kJ/kg.干空气):42.36含湿量(g/kg.干空气):10.371相对湿度(%):89.93密度(kg/m^3):1.204

室内全热冷负荷(kW):13.3

室内显热冷负荷(kW):11.167

室内潜热冷负荷(kW):2.133

室内湿负荷(g/s):0.87

室内热湿比(kJ/kg):15287.4

风机盘管承担全热冷负荷(kW):13.319

风机盘管承担显热冷负荷(kW):11.137

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.182

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.89

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):14965.4

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):3781.554

室内送风风量(m^3/h):3811.554

风机盘管送风风量(m^3/h):3781.554

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.7选型结果

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.2湿球温度(℃):15.2露点温度(℃):14.6焓(kJ/kg.干空气):43.144含湿量(g/kg.干空气):10.568相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.203

O--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.2露点温度(℃):14.6焓(kJ/kg.干空气):43.284含湿量(g/kg.干空气):10.598相对湿度(%):89.89密度(kg/m^3):1.202

室内全热冷负荷(kW):8.564

室内显热冷负荷(kW):7.532

室内潜热冷负荷(kW):1.032

室内湿负荷(g/s):0.421

室内热湿比(kJ/kg):20342.0

风机盘管承担全热冷负荷(kW):8.583

风机盘管承担显热冷负荷(kW):7.502

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):1.081

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.441

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):19462.9

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):2645.559

室内送风风量(m^3/h):2675.559

风机盘管送风风量(m^3/h):2645.559

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.9选型结果

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.34含湿量(g/kg.干空气):10.617相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.202

O--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.401含湿量(g/kg.干空气):10.63相对湿度(%):89.95密度(kg/m^3):1.202

室内全热冷负荷(kW):19.188

室内显热冷负荷(kW):16.996

室内潜热冷负荷(kW):2.192

室内湿负荷(g/s):0.894

室内热湿比(kJ/kg):21463.1

风机盘管承担全热冷负荷(kW):19.207

风机盘管承担显热冷负荷(kW):16.967

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.241

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.914

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):21014.3

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):6034.054

室内送风风量(m^3/h):6064.054

风机盘管送风风量(m^3/h):6034.054

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.11选型结果

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.339含湿量(g/kg.干空气):10.617相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.202

O--干球温度(℃):16.3湿球温度(℃):15.3露点温度(℃):14.7焓(kJ/kg.干空气):43.4含湿量(g/kg.干空气):10.63相对湿度(%):89.95密度(kg/m^3):1.202

室内全热冷负荷(kW):19.18

室内显热冷负荷(kW):16.988

室内潜热冷负荷(kW):2.192

室内湿负荷(g/s):0.894

室内热湿比(kJ/kg):21454.1

风机盘管承担全热冷负荷(kW):19.199

风机盘管承担显热冷负荷(kW):16.959

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.241

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.914

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):21005.6

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):6031.017

室内送风风量(m^3/h):6061.017

风机盘管送风风量(m^3/h):6031.017

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

06风机盘管选型结果

1.14空气处理计算:

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16湿球温度(℃):15露点温度(℃):14.4焓(kJ/kg.干空气):42.502含湿量(g/kg.干空气):10.409相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.204

O--干球温度(℃):16.1湿球温度(℃):15露点温度(℃):14.4焓(kJ/kg.干空气):42.657

含湿量(g/kg.干空气):10.443相对湿度(%):89.89密度(kg/m^3):1.203

室内全热冷负荷(kW):8.58

室内显热冷负荷(kW):7.305

室内潜热冷负荷(kW):1.275

室内湿负荷(g/s):0.52

室内热湿比(kJ/kg):16500.0

风机盘管承担全热冷负荷(kW):8.599

风机盘管承担显热冷负荷(kW):7.275

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):1.324

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.54

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):15924.4

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):2496.106

室内送风风量(m^3/h):2526.106

风机盘管送风风量(m^3/h):2496.106

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.15选型结果

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):15.8湿球温度(℃):14.8露点温度(℃):14.2焓(kJ/kg.干空气):41.978含湿量(g/kg.干空气):10.28相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.205

O--干球温度(℃):15.9湿球温度(℃):14.8露点温度(℃):14.2焓(kJ/kg.干空气):42.084含湿量(g/kg.干空气):10.304相对湿度(%):89.93密度(kg/m^3):1.204

室内全热冷负荷(kW):13.76

室内显热冷负荷(kW):11.406

室内潜热冷负荷(kW):2.354

室内湿负荷(g/s):0.96

室内热湿比(kJ/kg):14333.3

风机盘管承担全热冷负荷(kW):13.779

风机盘管承担显热冷负荷(kW):11.376

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):2.403

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.98

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):14060.4

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):3818.273

室内送风风量(m^3/h):3848.273

风机盘管送风风量(m^3/h):3818.273

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

选次08风机盘管选型结果

1.17空气处理计算:

K--干球温度(℃):21.7湿球温度(℃):19.2露点温度(℃):18.1焓(kJ/kg.干空气):55.595含湿量(g/kg.干空气):13.237相对湿度(%):79.56密度(kg/m^3):1.178 M--干球温度(℃):16.4湿球温度(℃):15.4露点温度(℃):14.8焓(kJ/kg.干空气):43.738含湿量(g/kg.干空气):10.716相对湿度(%):90密度(kg/m^3):1.202

O--干球温度(℃):16.5湿球温度(℃):15.4露点温度(℃):14.8焓(kJ/kg.干空气):43.836含湿量(g/kg.干空气):10.737相对湿度(%):89.92密度(kg/m^3):1.201

室内全热冷负荷(kW):10.97

室内显热冷负荷(kW):9.958

室内潜热冷负荷(kW):1.012

室内湿负荷(g/s):0.413

室内热湿比(kJ/kg):26561.7

风机盘管承担全热冷负荷(kW):10.989

风机盘管承担显热冷负荷(kW):9.928

风机盘管承担潜热冷负荷(kW):1.061

风机盘管承担湿负荷(g/s):0.433

风机盘管承担热湿比(kJ/kg):25378.9

风量关系:

新风风量(m^3/h):30

室内回风风量(m^3/h):3592.788

室内送风风量(m^3/h):3622.788

风机盘管送风风量(m^3/h):3592.788

点标识意义:

N--室内点

W--室外点

L--新风处理露点

K--新风管道温升点

M--风盘处理点

O--送风点

1.18选型结果

您还没有选型或者没有完全满足校核条件的风机盘管数据!

1.19

风机盘管的选择

风机盘管的选择 一般来说,根据显热负荷、全热负荷并在校核风量之后所选择的风机盘管更适合空调房间的实际需要。 选择风机盘管时应注意下列事项: 1)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况(名牌参数工况)风量小20%~30%。暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时可参照中速档参数选择,但就不再考虑安全系数了。按高速档选也是可以的,但应该考虑积尘,结垢等的修正系数。 2)目前国内许多厂家生产2排管,3排管和4排管机组。为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组焓差小、除湿能力较差,因此在一些高湿负荷的场合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。风盘的承压能力有1.0MPa 、1.6MPa 的,最高有2.1MPa ,所选风盘的承压能力应大于系统的最大工作压力。 3)低嗓声和大风最是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。 4)选用风机盘管时,应进行设计工况和名义工况修正一般按夏季负荷选用风机盘管,冬季校核所选风机盘管的实际(设计工况)供热量是否满足要求。步骤如下: 采用风机盘管设计工况焓差与标准工况(名义工况)焓差的比值m 进行修,计算风机盘管的实际制冷量(你的设计工况),再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q=Q H (△i m /△i H ) 式中:Q ——风机盘管(你的设计工况)实际制冷量,W ; Q H ——风机盘管标准工况(名义工况)下额定制冷量,W ; △i m ——风机盘管实际(你的设计工况)空气处理焓差,W/kg ; △i h ——风机盘管标准工况(名义工况)下空气处理焓差,W/kg ; 设计工况与名义工况的换算可按样本修正,或按下式换算: Q 、Qx —设计工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; Q 0、Q x0—名义工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; t g 、 t s —设计工况下的干球温度和湿球温度,取设计参数,℃; M 、M 0—分别为设计和名义工况下的水流量,kg/s ; t w —名义工况下的水温度,℃。 按上述方法换算后,选择风机盘管的制冷量为: 39 -5.19205 .12w 205 .007.00367 .000g s w g X X w s t t M M t t t Q Q M M t t Q Q = ?? ??????? ??-=?? ? ???-=-量名义工况风机盘管供热量设计工况风机盘管供热

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。那么风机盘管应该如果选型选择,在布置上又有什么诀窍呢。下面美景舒适家就和大家一起来看看其主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活 风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。 房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。

从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 二、机体小,布置灵活、占用建筑空间较少、便于配合内装施工 但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑以下几点: 冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。 目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。

所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。 所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品 质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没 有处理好。 由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的, 故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风 量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20~30%。 送、回风方式 送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。 合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。

风机盘管型号参数表()

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。 FP系列风机盘管性能参数表

注:低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。 FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 (请在订货时注明出风及回风形式) FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸 FP系列暗装风机盘管风管安装示意图 CFP系列超薄型风机盘管特点 超薄型豪华风机盘管系吸取国外同类产品之精华,并采纳空调专家和工程安装技术人员的宝贵意见,精心研制而成,具有:

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

风机盘管选型与布局简析案例

风机盘管选型与布局简析案例 摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。 关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 三、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到隆盛大厦工程中去,笔者充分考虑了以下几点: (一)冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。中文词条名:风机盘管选型方法的比较 英文词条名: 焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小 关键字:风机盘管,空气处理 风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间 热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量: 风机盘管空气处理过程 1风机盘管选型焓差修正法: 采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制 冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q'=QH?(△ IM/ △ IH) =MQH ........ 式中:Q' ---- 风机盘管实际制冷量(W。 QH风机盘管标准状况下额定制冷量(W △IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG △IH ――风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG M修正系数

2风机盘管选型风量选型法: 根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量, 管。 再根据风量选择风机盘G=Q/A IM(W) 式中:G――空调风量KG/H 另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。 风机盘管选型、校核与布局案例简析 09年12月24日14:59:56 来源:中国空调制冷网我要评论(0)随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活 中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师 的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点 如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定 情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空 调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一 次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系 统的运行费用。 整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合 理的一面。 二、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管 的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室 内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量X单位时间内的平均运行时 间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果

风机盘管型号选型及设计

风机盘管型号选型及设计 风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。 2 目前风机盘管选型中常见的问题 2.1 按冷负荷选型的弊端 按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的 热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波 动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。文献 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最 低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。 2.2 不能保证足够的送风量 因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:

风机盘管的特性及选型

风机盘管的特性及选型 长沙有色冶金设计研究院刘光大袁敏 内容摘要:本文分析了风机盘管的特性和变工况条件下运行的性能、提出按房间热、湿负荷比确定风机盘管处理空气焓差,根据焓差选择风机盘管的方法。 一、概述 风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型,应进行换算和修正。 二、风机盘管的特性 1、风机盘管的构造 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 2、风机盘管的特性 (1)风机盘管的标准 1

风机盘管机组标准中规定了风机盘管的各项性能指标,现将部分内容摘录如下。 风机盘管机组标准主要性能指标 (2)风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。 (3)风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 (4)供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电 2

风机盘管机组选型手册卧式暗装E系列

选 型 手 册 目 录 风机盘管机组 (卧式暗装 E 系列)

1.概述 FP系列卧式暗装风机盘管是奥克斯吸取以往卧式暗装风机盘管设计特点,引进欧美先进技术,推出的新一代卧式暗装风机盘管机组:凭借先进的技术、生产设备及工艺水平,具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外观美观等特点,并有多种型式的选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,该产品已被广泛运用于中国建筑工程的各个领域,如:宾馆,酒店,办公大楼等各种场所的中央空调系统中。 风机盘管作为中央空调系统的末端设备,在众多的公共场所采用,主要有如下优点: 自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间,从而降低了整体系统的运行费用。 ◇品种齐全,应用广泛:机组采用先进的设计方法,具有变负荷特性强,性能优越,可广泛应用半集中式的空调系统上,如宾馆、医院、公寓、别墅、办公大楼等处。 ◇品质优良:机组选用优质的部件以保证产品品质,在生产制造过程中的严格检验和100%的出厂测试,是质量稳定可靠的保证。 ◇运转噪声低:低噪声永久电容电机与独特设计的风机相结合,每个部件逐一经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。 ◇高能效比:对机组进行优化设计,采用了高效换热器,将大风量、低噪声风机与电机精心匹配,来强化传热,使机组有优越的能效比。 ◇外形美观,坚固耐用:机组选用优质板材,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点,符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘,机体结构对称,线条明快。暗装机组适用于一般设计工程,在设计规划中预留卧式暗装风机盘管机组安装空间,并搭配出风口与室内装璜,可使冷(热)房内景协调雅致。 ◇调整容易,维护方便:按钮式三速开关或外配温控无级调速器操作简单,可任意调整室内风量和冷量。电机使用的轴承,能自动填注润滑油。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理,经久耐用,维护保养费用低。 ◇灵活性高、安装费用低:机体设计轻巧,总厚度为245mm。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方向可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 ◇结构设计灵活、安装简易:为配合现场施工的需要,该卧式暗装风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性。使接管方向可依现场需要而改变。另外回风口位置也可以方便地现场转换,保证安装省时省力。 产品命名规则 命名示例: FP-51WAZ/E3R:表示第4代卧式暗装风机盘管左式3排管机组,名义风量为510m3/h; FP-85WAY/HE3R:表示第4代卧式暗装风机盘管右式后回风3排管机组,名义风量为850 m3/h; FP-136KM/B:表示第2代四面出风嵌入式风机盘管,名义风量为1360 m3/h; 功能介绍

风机盘管的选型与安装施工

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点 1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。 2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。 3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定: 1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷; 2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷; 3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置; 4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。 4. 机组在高档转速下的基本规格应符合国标规定。

5.在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点: 1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值; 2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍; 3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照下表进行换算: 空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 7.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。 8.目前,风机盘管机组有下列控制类型: 1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制; 2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制; 3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。 4) 风机无级调速控制。 根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。

风机盘管-选型计算

风机盘管在特殊工况下的选型计算 随着我国经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,对工作和生活环境的要求也不断提高, 由此带动了空调行业的蓬勃发展。中央空调以其特有的优点,在宾馆、办公楼、高级住宅、百货商场等等场所得到了广泛的应用,趋向于夏季室温低于27℃ ,向更舒适的方向发展,如相当多的场所要求达到22℃左右的温度。 这就要求设计和生产部门能给用户设计、提供符合不同品味用户要求的设备型号,本文着重讨论风机盘管的选型。空调室内制冷负荷包括显热负荷和湿热负荷,两者之和称全热量。一般空调设备厂提供的产品性能表( 以下称样本)中的制冷量,都是指在干球27C ,湿球19.5 C ,冷冻水入口温度7℃ 时,高档风量下的全冷量, 即使有提供其他温度工况温度冷量也一般只到25 C 室温,那么对于象22℃ 室温情况下将无法直接套用样本选型。在空调室温降低时,一方面由于室内外温差加大,造成更多的室外热量传人空调室, 另一方面, 由于冷冻水与室温的温差减小,又造成风机盘管实际制冷量较样本冷量减小,这就要求用一种合适的方法来选型,以达到各种工况的要求,根据传热学的原理我们可以用效率法来选型。所谓效率法即用设备的全冷量焓效率和显冷量效率来选择设备。全冷量焓效率是指湿冷工况下,流经盘管的风量和水量为某一确定值时,盘管前后空气的实际焓差与理想的最大可能焓差之比即:

由实验可知,对于某一产品而言,£仅为风量与水量的函数,由于不同厂家的产品结构参数不同,£亦不同。该公司产品在高档风量,样本标定水量运行时,显冷量效率£。为0.601,在中档风量,样本标定水量运行时£为0.658。下面我们来举例选型。 例:已知某房间采用风机盘管加独立新风系统处理到室内焓值,不承担室内冷湿负荷,室温要求干球27℃,相对湿度50 9/6,室外干球35℃,相对湿度60 ,经窗户、外墙传导进入室内热量为1.29kW ,经玻璃窗辐射进入室内热量为0.25 kW ,人员及电器发热量为1.6 kW ,另室内全冷量为4.6 kW ,现选用风机盘管及新风机。查图表得温度27.C,湿度50 时,空气焓值为56 kJ/kg,而该公司生产的四排管新风机在7_C入口水温,高档风量时,其出口焓值为54 kJ/kg,故选用四排管式新风机能满足要求。由于室内湿球温度相同,故可以直接从样本中选型号,现选用该公司

风机盘管全参数尺寸

风机盘管参数尺寸 技术参数表 型号项目FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238 02# 03# 04# 05# 06# 08# 10# 12# 14# 风量m3/h 高340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380 中255 383 510 638 765 1020 1275 1530 1785 低170 255 340 425 510 680 850 1020 1190 制冷量 W 高1800 2700 3600 4500 5400 7200 9000 10800 12600 中1620 2440 3290 4120 4850 6550 8190 9730 11580 低1310 2010 2650 3320 3900 5300 6610 7860 9350 制热量 w 高2700 4050 5400 6750 8100 10800 13500 16200 18900 中2350 3520 4530 6040 6850 9260 11740 14140 16360 低1620 2470 3130 4170 4740 6500 8180 9710 11290

型号 A B C FP-34 890 620 490 FP-51 990 720 590 FP-68 1090 820 690 FP-85 1190 920 790 FP-102 1320 1050 920 FP-136 **** **** 1240 FP-170 1840 1470 1440 FP-204 2050 1780 1650 FP-238 2150 1880 1750

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26℃,60%相对湿度)、室外状态点W (34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N 的等焓线与相对湿度90%的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L 与室内状态点N 的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O 点的确定:O 点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 新风量:31519285/xf M m h =?=

新风负荷: 1.2285 1.2 ()(105.1158.45) 4.433600 3600 xf xf w s M Q h h kw ??= -= -= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?= 风机盘管风量:336003600 5.358 976/1.2() 1.2(58.4541.98) sn sn n L Q M m h h h ?= =-- 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准)

风管、风机盘管送风距离选择、风口选型

风机盘管的静压和余压是一回事,10帕相当1米的风管 通常送风距离5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管5-7米/秒,支管4-5米/秒),都计取1Pa/m的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取15Pa/个,送风静压箱取40Pa/个,过滤网取10Pa/个,风口10Pa/个. 以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=*q*v2=*空气密度*风速的平方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。 追问一句:风机盘管供冷量Q的大小是随静压Pj的增大而增大还是增大而减小它们之间存在何内在关联当然还有楼主在3楼中所提的静压与风量有何关系所以,从理性角度进行言传上的认识就显得很有必要。 一、显然,影响风机盘管供冷量的关键因素是盘管传热系数K,其理论分析公式如下:K=1/{1/P*V^m*ξ^n+1/S*W^r)}(^表示幂指数) 其中:K——盘管传热系数 V——盘管迎面风速 ξ——析湿系数 W——盘管水流速 P、m、n、r——试验系数及指数 式中P、m、n、r为可查已知数据,W为定量,变量因素为V、ξ。 我们知道,其一、在一定范围内,迎面风速V对析湿系数ξ的影响近似于线性比

风机盘管的合理选型

风机盘管的合理选型 Fp-8 890m3/h 720m3/h 590m3/h 4980W 4200W 3400W 7500W 6100W 500W ?90 30W ?40 2 1 830kg/h 27kpa 发布时间:2007-11-01 风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。 风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间 穿行,同时被加热或冷却。 风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用 不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤 其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。送风和供冷(热) 是风机盘管的基本功能。“风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送

风温差、换气次数以及室温梯度和波动幅度,即决定了空调精度和舒适性的好坏。 因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。需要指出的是,这里所 说的风量是机组在正常使用时的实际送风量。 根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。对高精度工艺性空调,风量校核是选型计算中必要程序。在选用国产风机盘管时,不能 根据计算结果,按其样本参数选型,因为国产风机盘管的样本所列的名义风量要 高于实际风量。 我国原机械工业部行业标准《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。但是,风 机盘管的实际使用条件显然不同于测试条件:实际使用中,暗装机组往往还宜加 装进、回风格栅,过滤器和短风管,加上盘管表面冷凝水、积尘和滤网堵塞等许 多因素的影响,都会导致风阻增大、风量下降。明装式机组同样也存在风量下降 问题,只是下降幅度较小而已,所以国产风机盘管的实际风量必然要低于名义值。 而风量的不足,又将引起冷量下降,进而形成机组实际性能(风、冷量)都要低

风机盘管选型方法

风机盘管选型方法 The document was finally revised on 2021

中文词条名:风机盘管选型方法的比较 英文词条名: 盘管选型简介:盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小? 关键字:风机盘管,空气处理 风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量: 风机盘管空气处理过程 1风机盘管选型焓差修正法: 采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q`=QH·(△IM/△IH) =MQ H………… 式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。 QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)

△IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG) △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG) M——修正系数 2风机盘管选型风量选型法: 根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。 G=Q/△IM(W)……………… 式中:G——空调风量KG/H 另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。 风机盘管选型、校核与布局案例简析 09年12月24日 14:59:56 来源:中国空调制冷网 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点如下:

风机盘管的合理选型

Fp-8盘管 产品简介: 风量:高档890m3/h 中档720m3/h 低档590m3/h 冷量:高档4980W 中档4200W 低档3400W 热量:高档7500W 中档6100W 低档500W 工况消耗≤90标称功率30W 噪声≤40叶轮数量 2 电机数量 1 水量830kg/h 水阻27kpa 风机盘管的合理选型 发布时间:2007-11-01 风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传热管束。风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。 风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。“风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及室温梯度和波动幅度,即决定了空调精度和舒适性的好坏。因此,保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。需要指出的是,这里所说的风量是机组在正常使用时的实际送风量。 根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。对高精度工艺性空调,风量校核是选型计算中必要程序。在选用国产风机盘管时,不能根据计算结果,按其样本参数选型,因为国产风机盘管的样本所列的名义风量要高于实际风量。 我国原机械工业部行业标准《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。但是,风机盘管的实际使用条件显然不同于测试条件:实际使用中,暗装机组往往还宜加装进、回风格栅,过滤器和短风管,加上盘管表面冷凝水、积尘和滤网堵塞等许多因素的影响,都会导致风阻增大、风量下降。明装式机组同样也存在风量下降问题,只是下降幅度较小而已,所以国产风机盘管的实际风量必然要低于名义值。而风量的不足,又将引起冷量下降,进而形成机组实际性能(风、冷量)都要低于名义值的现象,从而使空调系统达不到原设计效果。近几年来,我国风机盘管在结构形式、传热效率、室内空气品质、噪音和自动控制等方面都采用了一些先进的技术,取得了一些明显的成果,大大提高风机盘管机组的性能。但是与国外的先进产品相比,在各个方面我们都还有不小的差距。国产风机盘管的名义参数

风机盘管加新风系统示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O点的确定:O点在L点和S点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程

以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 房间名称 室内人数 建筑负荷 人体负荷 照明负荷 新风量 人/m 2 W/m 2 W/m 2 W/m 2 m 3/(人·h) 包厢 0.5 40 84 17 15 1、新风机组的计算及选型 新风量:31519285/xf M m h =?= 新风负荷: 1.2285 1.2 ()(105.1158.45) 4.433600 3600 xf xf w s M Q h h kw ??= -= -= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?=

风机盘管选型计算

风机盘管空调系统的选型计算 摘要:中央空调系统选用风机盘管时,合理的选用原则是在设计工况下的冷量和风量都应满足设计的要求;不同的使用场合,对风机盘管性能的要求还应有所不同。通过对焓湿图分析和风机盘管选择计算,对现有风机盘管的选型计算中存在的问题进行了阐述,提出了一定的见解。 关键词:风机盘管,选型,焓湿图分析。 风机盘管空调系统是目前广泛应用的一种空调形式,办公楼、旅馆客房、医院病房等大都采用这种系统,有些设计者还把它应用到茶座、KTV 包厢等场合。不同功能的房间,其空调负荷特性是不同的,即所要求的室内热湿处理过程是不同的。根据具体条件合理地选用风机盘管、进行风系统设计是保证风机盘管空调系统成功的重要环节。在暖通空调工程设计中,通常存在设计工况与空调设备标注的额定工况(标准工况)不符的情况,导致实际运行工况与设计工况存在一定的误差或达不到设计的要求。[1]本文的目的是在“风机盘管加新风系统”的空调设计选型中,应如何根据室内、外空气设计参数值、计算得出的房间冷负荷Q 和湿负荷W 值,还有设计新风量以及新风被处理后的设计参数值,来选用合适的风机盘管产品。 一风机盘管的选型计算方法 1.根据室内、外空气设计参数,计算得出的房间冷负荷Q 和湿负荷W 值;然后根据设计要求,确定房间的新风量以及新风被处理后的状态点,计算得到新风负荷。 2.根据房间冷负荷Q 和湿负荷W 以及新风量和新风被处理后的状态点,得到房间的送风量和送风状态点。 3.根据风机盘管样本,查得其名义冷量和名义热量,根据风量修正、工况修正及污垢修正,求得风机盘管实际工况下的冷、热量。 4.当其大于或等于计算冷负荷时则满足要求;当其小于计算冷负荷时则需增风机大盘管继续校核。 二风机盘管的选型算例分析 以文献二P116上的一道例题进行分析: 例题:已知一房间夏季室内冷负荷Q =5.38KW ,湿负荷W =0.22g/s ;室内空气设计温度为N t =27℃,?=60%;室外空气干球温度W t =34℃,相对湿度 W ?=65%;新风机组和送风管道的温升t ?=0.5℃,该房间要求的新风量为W G =0.08Kg/s 。拟采用风机盘管 加独立新风系统,新风被处理到相对湿度90%线上的L 点,等湿升温0.5℃后送新风状态K 点在与室内空气等焓线上。试为该房间确定风机盘管的选型。 文献二给出的解题过程简述如下: ⑴室内负荷热湿比/ 5.38/0.0002224500Q W ε==≈KJ/Kg

相关文档