在生产工艺进行中,DCS系统可能发生通讯电缆故障,控制器或I/O卡件故障,HIS操作站故障、系统电源故障,导致装置局部或全部停车,为了将损失降低到最低限度,仪表专业人员应当采取相应的应急处理预案

一、引发故障的原因:

引发DCS控制系统故障的原因主要有以下几种:通讯电缆通讯中断,控制器或I/O卡件故障,控制系统电源故障。

二、故障现象

在DCS系统故障后,DCS系统会发出声光报警,在系统状态画面会指示故障的所在部位,严重时可能导致控制失控,装置局部或全部停车。

三、事故期间人员责任

车间主任:负责组织仪表维护人员进入现场检修处理,负责专业指挥,协调工作,负责组织本专业对事故原因进行分析。

车间技术员:在第一时间赶到现场,对DCS系统故障原因进行检查,以及准备检修需要的各种技术资料和DCS备件,并参加事故原因分析。

DCS维护人员:配合工艺人员对现场进行调整、及控制系统正常后的恢复工作;配合技术人员作好DCS系统的检修处理工作。

四、具体工作步骤:

1.一旦发生或被通知DCS控制系统故障,第一当事人必须以最快的速

度向仪控车间主任汇报。

2.控制系统系统故障反应人员分:控制室应急小组和现场应急小组两

个小组。小组人员要明确,现象应急小组由常规仪表班长负责,主

要配合工艺人员对现场进行调整和处理现场仪表故障;控制室应急

小组由DCS班长负责,主要负责DCS控制系统故障的判断和故障

处理。

3.仪表技术人员要对控制系统检修注意事项和难点问题向参与检修人

员进行技术交底,作人人心中有数。

4.通知工艺车间作好生产调整和停车准备工作。

5.查找故障原因,由于DCS系统都带冗余控制功能,电源、控制器和

I/O卡件都带冗余,在查明故障原因和所在地后,带电更换相应的设

备,更换时必须带防静电手环,小心谨慎,不能把故障扩大,避免

造成更大的损失。

6.如果故障导致了装置停车,配合工艺人员把生产切换到现场控制,

调节阀切换到旁路控制,待故障处理完毕后,配合工艺人员切换到

DCS控制。

7.控制系统故障处理完毕后,观察DCS控制系统是否已完全正常,并

及时处理仪表故障。

五、DCS系统故障及恢复

1.通讯网络故障:以太网网络故障产生报警,故障不会影响系统网络

通讯。DCS维护人员检查网络故障及时恢复即可。

如控制网络出现网络断线:

(1)立即通知公司调度。

(2)通过直控操作站检查工艺关键监控指标:(气化、合成)运行情况。检查各阀门运行状态。

(3)仪表技术人员立即配合工艺车间采取相应的安全措施避免事故进一步扩大。

(4)仪表技术人员首先检查冗余的控制器是否正常运行,如果主控制器故障,而从控制器未正常切换,则应立即汇报相关领导并请示

进手动切换控制器的操作,切换失败通知调度做好紧急停车的准

备。

(5)确保控制器正常的情况下,迅速检查交换机状态和供电情况是否正常,以免各冗余控制器与交换机之间、工程师站、操作员站与

交换机之间的网络连接情况:是否有RJ45接头破损、脱落和松

动情况,如有水晶头破损立即更换备用或现场制作,松动则立即

插紧,然后再经工程师站检查网络,测通网络,恢复正常运行。

2.控制器或I/O卡件故障

(1)系统冗余控制器故障

a.控制器不同步

应急方法:人为将备用控制器断电重启,恢复同步

b.一对冗余控制器同时故障

应急方法:首先查看此时哪个为主,立即进行主从控制器人为切换,如切换不成功,迅速汇报车间领导,等待调度停车命令。

(2)I/O卡件损坏:

应急方法:

a.非冗余AI/DI/DO卡件损坏,可将备用的卡件插入到已损坏的卡件

位置,与工艺密切联系,迅速办理相关检修票证进行更换和组态单点下装。

冗余AO卡件损坏,及时办理相关检修票证进行更换备件,不成功,及时汇报相关领导并采取措施更换,等待调度命令

3.操作站故障:

(1)通知仪表DCS维护人员,进行检查维修。

(2)重新启动操作站是否正常。

(3)操作站可启动,操作界面无法启动,检查软件。

(4)检查网路是否有故障。

4.DCS系统停电

(1)立即通知公司调度。

(2)现场检查工艺关键监控指标:(气化、合成)运行情况。

(3)仪表人员立即配合工艺车间采取相应的安全措施避免事故进一步扩大。

(4)检查供DCS系统的电源是否满足要求(220V AC)。

检查UPS不间断电源

如果UPS供电系统异常处理

①UPS主回路出现故障且未自动切到旁路运行,及时联系电气专业,

并请示相关领导对UPS进行切换至“手动旁路”的工作。

②UPS主回路、自动旁路均故障或者电气供电故障时,此时应该自

动切换至直流电池供电,供电时间内应该立即进行DCS组态的备份工作和各个工控机的系统备份工作,等待调度的命令。

③如果UPS主回路、自动旁路、手旁路、电池均故障,要迅速通知

调度室及有关领导做好紧急停车准备。

④如因外部干扰对DCS系统供电造成影响,致使系统不能正常运作

的,应首先检查接地情况,若接地正常,不能立即排除干扰,则

立即汇报相关领导,同时通知调度做停车处理。检查供给相应DCS

系统电源的开关是否闭合,如果没有闭合,请闭合电源开关。

(5)供给DCS系统的电源正常后,首先启动服务器。

(6)在服务器启动后,首先应该在各工段启动一台操作站。其他操作站暂时不要启动,这样可以提高整个DCS系统的启动速度。六、电源恢复正常后各系统的检查处理办法

关于PKS系统的掉电情况及解决方法

1.当PKS210系统完全失电后,其输出全部初始化,即输出无任何信号

(电压,电流等都没有)

(1)所有放空电磁阀自动失电全开。

(2)调节阀,所有的FC调节阀阀位回零,所有的FO调节阀全开。

(3)以前运行的各种泵仍然运行,须工艺人员去现场确认手动停泵。

(4)所有的连锁都将失效。

(5)操作站画面没有任何实时数据显示,需工艺人员现场进行确认。

2.当供电正常后,如果系统电池正常工作,则打开controlbuilder,可以

看到控制器中的CM回路都是绿色(即已激活),I/O卡件-通道也是

绿色,但是这时候I/O通道中AO无信号(无论失电前是否有输出,现在都无信号,无24V电压),DO根据回路确定有无输出,如图示

逻辑中如果有取反或是初始状态就有信号,则虽然控制器还是IDEL但是I/O卡件还是可以输出,然后检查系统无其他故障和报警,既可将控制器运行,如图

然后检查SCM回路是否已经运行,其中mode attribute显示为operator 的就已经正常(如图)

但是显示为program的则需要手动运行,先将program切换为operator,然后将SCM运行起来,在将mode attribute改回operator

如果系统是冗余的,再同步服务器,控制器激活后的I/O状态如下

当供电正常后,如果系统电池不能正常工作,打开controlbuilder发现I/O 卡件,控制器中的CM回路都是红色,说明程序已经丢失,需要使用快照恢复,但是使用快照之前,需要先下装I/O卡件等

选择snapshot中restore controller from snapshot恢复(如图7),一般情况下,控制器都可以恢复,以后的处理步骤同电池正常时的处理方法。如果恢复失败,就需要重新下载整个控制器和I/O卡件等,下装时首先下装IOLIM,然后下装IOLINK和I/O卡件,I/O部分下装完成,再下装控制器的CM回路,并激活。之后操作步骤同电池正常时的处理方法。控制器,I/O卡件,服务器同步等问题处理完成后,应再次检查SYSTEM

报警中,有什么新报警,抓图然后确认报警,看看还有哪些报警没有消除,是什么类型,也可以在knowledge builder中查询具体信息和解决方法。

处理完成后,检查系统的电池组,确认电池状态,如需要更换则立即更换,注:可能出现的一些非常规问题,下装I/O卡件时提示错误。

控制器或I/O卡件上电后报错,处理方法:观察并记录错误代码,在knowledge builder中查询代码的意义和解决方法。

下装中的其他错去,处理方法:阅读下装错误的英文提示,在英文提示后的()中有错误代码,可以在knowledge builder中查询此错误的具体信息和解决方法

关于Tricon系统的掉电情况及解决方法

1.Tricon系统一般由市电与UPS供电,当两路电都掉电时,控制器停

止运行,系统由主机架的背板上的电池供电,电池能完整地保持程序和保持性变量,至少可保持六个月。如果该电池没电,程序将丢失。

2.控制系统断电将会发生以下动作:

(1)空压机与增压机的放空电磁阀自动失电全开。

(2)调节阀,所有的FC调节阀阀位回零,所有的FO调节阀全开。

(3)以前运行的各种泵仍然运行,须工艺人员去现场确认手动停泵。

(4)所有的联锁都将失效。

(5)操作站画面没有任何实时数据显示,需工艺人员现场进行确认。

3.当供电正常后,做如下工作:

(1)在主机架上用钥匙将开关开到PROGRAM位置;

(2)打开1131软件,画面如下

(3)编译整个工程,点击

(4)在CONTROLLER下连接控制器,点击

(5)连接以后,进行初始化下装,点击

(6)程序下装成功后,程序自动运行,确认所有卡件恢复正常。

(7)工艺人员可以在画面上进行正常操作。

关于和利时系统的掉电情况及其解决方法

1.系统断电后状态

系统断电后,系统将停止工作,操作站所有监控的数据都将消失,同时无法通过操作站控制现场任何设备,原先发送的指令将消失,联锁不起作用。调节阀在系统断电过程中关闭,电动阀保持原先状态,气动阀阀位将到事故状态阀位,泵、球磨煤机、送风机、引风机等高压设备运行状态不受系统掉电的影响。

2.系统断电后处理办法:

给系统断电后,应立即通知DCS人员进行处理,避免长时间断电导致事故的扩大化。DCS人员首先给系统送电,如果数据没用丢失,系统将会自动运行。同时原先调节阀的开度会恢复到掉电前的开度,不同操作人员操作。

如果登录时提示初始化下装,则控制器数据丢失,下装后,点击运行,系统即可运行。此时,所有的数据全部初始化,原先调节阀的开度不会恢复到掉电前的开度,全部全关。

关于西门子系统的掉电情况及其解决方法

1.系统断电后状态:

西门子PLC系统断电后,里面所有监视数据消失,现场所有设备无法在中控实现控制。其中,联锁不起作用,气动阀全关,电动阀保持原位,调节阀关闭。系统掉电不会影响现场泵的启停。

2.系统断电后处理办法:

(1)一般情况下,掉电后,系统有电池的保护,数据不会丢失,只要重新上电,将会自动运行,无需人为干涉。

(2)系统掉电后,重新上电无法运行的情况下,运行SETUP7,将目前使用的工程的硬件组态和程序重新下装到控制器。

(3)即使下装都无法运行的情况下,应查看灯屏,检查硬件是否有故障。发现故障硬件后,应将其更换,重新下装即可。

活动方案 应急预案模板 生产安全事故应急预案(全套)

应急预案模板生产安全事故应急预案(全 套) 1.总则 1.1编制目的和依据 为有效预防和控制生产安全事故,规范生产安全事故的应急处置,提高事故应急处置工作效率,建立统一领导、职责明确、规范有序、科学高效的应急体系,最大限度地降低事故造成的危害程度,维护社会安定,促进本辖区内的经济持续、快速、健康发展,根据《区突发公共事件总体应急预案》,结合辖区实际,特制定本预案。 1.2适用范围 辖区内发生的生产安全事故 1.3工作原则 1.3.1以人为本,预防为主。把保障人民群众生命和财产安全作为应急工作的出发点和落脚点,提高全社会的安全防范意识,落实各项预防措施,做好应急处置准备工作,将危害降到最小程度。 1.3.2统一领导,分级负责。营市街街道办事处统一领导辖区内生产安全事故的应急处置工作,并充分发挥企业的自救作用。 1.3.3平战结合、资源整合。坚持全面规划,资源整合,加强培训演练,将日常工作和应急救援工作相结合,充分发挥生产经营单位应急救援第一响应者的作用;发挥兼职应急救援力量的作用。 1.3.4加强沟通,通力合作。有关社区和单位应通力合作,加强信息的沟通。

1.3.5广泛宣传,加强防范。加强应急处置知识的宣传,教育和培训,增强公众的防灾减灾意识,建立健全社会各界支持、参与事故处置的工作机制。 生产安全事故发生后,择情启动预案,实施应急措施并严格遵守《营市街街道办事处生产安全事故应急预案》,处置辖区生产安全事故。 2.组织指挥体系及职责 2.1营市街街道生产安全事故应急组织机构 2.1.1设立营市街街道生产安全事故应急指挥部(以下简称指挥部),负责组织指挥应急处置工作。总指挥由办事处主任担任,副总指挥(现场总指挥)由办事处分管副主任担任,成员由办事处相关科室、社区居民委员会成员组成。 2.1.2指挥部下设办公室,主任由办事处安监科负责人担任,具体负责辖区应急体系建设和指挥部交办事宜。 2.2营市街街道生产安全事故应急组织主要职责 2.2.1指挥部及其成员的主要职责 A.核定生产安全事故应急预案; B.协调与上级应急机构、部门、辖区单位之间的关系; C.决定启动生产安全事故应急预案; D.组织、指挥、协调生产安全事故应急处置工作; E.贯彻落实国家、省、市、区应急领导机构和营市街街道办事处的决定;

DCS控制系统应急预案

DCS控制系统失灵事件应急预案 序号:一.总则 为及时、有效、迅速地处理DCS控制系统失灵事件;本预案按照“安全第 一、预防为主、综合治理”的方针 二.一级故障现场应急处理 (一)系统电源全部失去应急处置预案 (二)操作员站全部失去监控且无后备监视手段应急处理预 (三)DCS网络瘫痪应急处置 三.应急响应及措施 3.1系统电源全部失去应急处置预案 3.1.1故障现象 (1)机组操作员站显示黑屏。 (2)控制室工业电视显示无信号。 (3)工程师站、备用工程师、ETS上位机电源失去,显示器全部失电显示为黑屏。 (4)全部服务器停止工作。 (5)全部交换机停止工作。 (6)全部I/O控制站停止工作。 (7)电子设备间内DCS配电柜电源失去,柜门上电压表指示为零。 (8)DCS所有I/O柜指示灯熄灭,主机柜内控制器电源、交换机、控制器的所有指示灯均熄灭。 (9)大机ETS柜、TSI柜,小机TSI柜电源失去,模件所有状态灯熄灭。(10)煤火检柜、油火检柜电源失去,所有火检强度消失。 3.1.2故障可能的原因 (1)保安段电源失去。 (2)UPS电源也失电。 (3)电源切换装置故障导致两路空开均跳闸。 3.1.3故障分析和后果 全部操作员站失去操作与监视,全部控制器停止工作,同时因状态消失等造成失电控制器所涉及的设备拒动或误动,导致机组跳闸,甚至因设备拒动或误动而损坏设备。 3.1.4故障处理

(1)运行处理 1)立即通过操作台上的硬按钮打闸汽轮机和锅炉,确保机组跳闸,并通知热工人员配合处理。 2)通过操作台上按钮启动润滑油泵。 3)就地打开辅汽至轴封旁路门。 4)就地启动高压备用密封油泵。 5)停运真空泵开启真空破坏门。 6)就地打闸凝结水泵。 7)就地打闸前置泵。 8)就地启动顶轴油泵。 9)至就地打开汽轮机各段疏水电动门。 10)至就地关闭汽轮机各段抽汽电动门。 11)检查一次风机及制粉系统、炉前燃油系统已停运。 12)就地将1、2号空气预热器变频器切换至就地控制方式并启动空气预热器运行,或就地开启空气预热器气动马达进气门将空气预热器投入盘车运行。13)根据炉膛负压情况立即或在炉膛吹扫5min~10min后,就地手按送、引风机事故按钮。 14)就地检查磨煤机、给煤机、一次风机、给水泵已跳闸,锅炉减温水电动门/气动闭锁阀、油跳闸阀已关闭。 15)在故障处理的过程中,机组主要参数出现异常情况时,运行人员严格按照运行规程的规定对机组进行相关操作。 (2)热工处理 1)热控人员到DCS总配电柜检查两路进线电源是否为220V AC,如果不正常,由电气专业检查并恢复正常供电。 2)如果进线电源为正常的220V AC,热控人员检查DCS总配电柜内至各机柜空气开关状态,用万用表检查到各机柜电源出线是否有接地现象,若有接地,检查消除接地点,再准备恢复DCS供电。 3)如果进线电源为正常的220V AC,且机柜电源出线无接地现象,则检查DCS 电源切换装置是否故障。 4)热控人员确认可以恢复DCS供电时,应汇报值长确认就地无运行及维护人员在进行现场工作后,方可对DCS进行重新上电。系统恢复上电前,应先将DCS系统各设备的空气开关打至断开位置,然后从上级向下级的顺序进行送电工作。 5)DCS重新送电后,热控人员确认DCS功能全部恢复,运行人员检查设备状

控制系统专项应急预案

控制系统事故应急预案 编制: 审核: 审批:

一、总则 1、目的: 为确保DCS系统安全、连续、稳定运行,防范突发事故发生,积极应对突发事故,高效、有序地组织事故处理,最大限度的缩短事故处理时间,确保操作人员人身和设备的安全,减少财产损失,根据DCS 系统安全运行的要求及特点,制定本应急预案。 2、编制依据: 山东军胜化工有限公司总体应急预案。 3、预案适用范围: 全厂DCS系统。 4、事故处理原则: (1)迅速、有效、有序地处理事故,事故应急工作实行分级负责制,按照《预案》要求,履行职责,密切配合,分工协作。 (2)事故发生后,操作人员应沉着、冷静、迅速地采取措施,保证DCS系统事故处理工作有序、果断。 (3)凡不是参加处理事故的人员,禁止进入发生事故的地点,事故时只准许参加处理事故的人员和主管领导进入、停留在事故地点或主控室内。

二、应急领导小组及应急情况报告: 1、应急领导小组情况 2、应急情况报告的基本原则:快速、准确。 3、报告内容:事故发生后控制室操作人员立即汇报生产班长、生产调度、DCS工程师、分管生产副总,事故发生的时间、地点;事件危害程度、范围;事件的简要经过。 三、预防措施 1、DCS维护人员要坚持“预防为主,超前防范”的原则,加强DCS 系统设备日常检查及维护工作。 2、DCS操作人员严格遵守各项规章制度,严格按照操作规程操作。

3、DCS操作人员熟知系统性能及其结构,能熟练操作,持证上岗。 四、DCS常出现故障及故障应急处置: 发生事故中操作人员及时向生产班长、生产车间主任、DCS工程师、分公司副总汇报,启动应急事故预案,采取措施进行处理,防止事故扩大。 1、厂用电中断的现象及处理: (1)厂用电中断现象: 系统机柜只有一路电源运行。 b.现场设备跳停,并且中控无法控制。 电源由市电转换为蓄电池供电模式。 d.现场事故应急灯打开。 (2)确认厂用电中断应: a. 打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL 灯亮); b.从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障; (3)电气通知投入保安电源后 a. 对DCS系统机柜及UPS电源进行全面检查(如有问题及时处理),

生产安全事故应急预案管理办法88号令

国家安全生产监督管理总局令 第88号 修订后的《生产安全事故应急预案管理办法》已经2016年4月15日国家安全生产监督管理总局第13次局长办公会议审议通过,现予公布,自2016年7 月1日起施行。 局长杨焕宁 2016年6月3日生产安全事故应急预案管理办法 第一章总则 第一条为规范生产安全事故应急预案管理工作,迅速有效处置生产安全事故,依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律和《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号),制定本办法。 第二条生产安全事故应急预案(以下简称应急预案)的编制、评审、公布、备案、宣传、教育、培训、演练、评估、修订及监督管理工作,适用本办法。 第三条应急预案的管理实行属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理的原则。 第四条国家安全生产监督管理总局负责全国应急预案的综合协调管理工作。 县级以上地方各级安全生产监督管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作。县级以上地方各级其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责负责有关行业、领域应急预案的管理工作。 第五条生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责;各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 第六条生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。 专项应急预案,是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。 现场处置方案,是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。 第二章应急预案的编制 第七条应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则,以应急处置为核心,明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。 第八条应急预案的编制应当符合下列基本要求: (一)有关法律、法规、规章和标准的规定; (二)本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况; (三)本地区、本部门、本单位的危险性分析情况; (四)应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施; (五)有明确、具体的应急程序和处置措施,并与其应急能力相适应; (六)有明确的应急保障措施,满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要; (七)应急预案基本要素齐全、完整,应急预案附件提供的信息准确; (八)应急预案内容与相关应急预案相互衔接。

安全事故应急预案范本

安全事故应急预案 根据市政建设工程的特点,工地现场可能发生的安全事故有:坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电、交通安全等。应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几类事故。 一、应急处理原则 1、项目工地发生安全事故时,抢救受伤人员是第一位的任务,现场指挥人员要冷静沉着地对事故和周围环境作出判断,并有效地指挥所有人员在第一时间内积极抢救伤员,安定人心,消除人员恐惧心理。 2、事故发生地要快速地采取一切措施防止事故蔓延和二次事故发生。 3、要按照不同的事故类型,采取不同的抢救方法,针对事故的性质,迅速作出判断,切断危险源头再进行积极抢救。 4、事故发生后,要尽最大努力保护好事故现场,使事故现场处于原始状态,为以后查找原因提供依据,这是现场应急处置的所有人员必须明白并严格遵守的重要原则。 5、发生事故单位要严格按照事故的性质及严重程度,遵循事故报告原则,用快速方法向有关部门报告。 二、应急反应组织机构 应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制,公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构,工程项目经理部设置应急计

划实施的二级应急反应组织机构。 1.1施工现场安全救护组织: 组长: 副组长: 成员: 1.2 应急组织的分工职责 1.2.1 应急预案总指挥的职能及职责 ①分析紧急状态确定相应报警级别,根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型; ②指挥、协调应急反应行动; ③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络; ④直接监察应急操作人员行动; ⑤最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全; ⑥协调后勤方面以支援应急反应组织; ⑦应急反应组织的启动; ⑧应急评估、确定升高或降低应急警报级别; ⑨通报外部机构,决定请求外部援助; ⑩决定应急撤离,决定事故现场外影响区域的安全性。 1.2.2 应急预案副总指挥的职能及职责

生产安全事故应急预案管理办法(修正版)2019

生产安全事故应急预案管理办法 (2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布,根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正 自2019年9月1日起施行) 第一章总则 第一条为规范生产安全事故应急预案管理工作,迅速有效处置生产安全事故,依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》等法律、行政法规和《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号),制定本办法。 第二条生产安全事故应急预案(以下简称应急预案)的编制、评审、公布、备案、实施及监督管理工作,适用本办法。 第三条应急预案的管理实行属地为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理的原则。

第四条应急管理部负责全国应急预案的综合协调管理工作。国务院其他负有安全生产监督管理职责的部门在各自职责范围内,负责相关行业、领域应急预案的管理工作。 县级以上地方各级人民政府应急管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理工作。县级以上地方各级人民政府其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责负责有关行业、领域应急预案的管理工作。 第五条生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案,并对应急预案的真实性和实用性负责;各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责。 第六条生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 综合应急预案,是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案,是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

综合应急预案模板

综合应急预案

青岛饰界饰品有限公司 生产安全事故应急预案 文件编号: YJYA01 版本:【】第1版 受控状态: 受控 发布日期: 02月05日 生效日期: 02月05日 青岛饰界饰品有限公司编制

批准页 依据国家和山东省人民政府的有关法律法规, 按照国家安监总局《生产安全事故应急预案管理办法》和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639- )的要求, 为使事故发生后能够迅速、有效、有序的实施应急救援, 最大限度地减少人员伤亡和经济损失, 特编制《青岛饰界饰品有限公司生产安全事故应急预案》。 本预案体系于02月05日批准发布, 自发布之日起开始实施。公司各部门应按照有关规定和本预案的要求, 结合工作实际, 经过应急预案的培训和演练, 使员工明确应急职责、熟练应急业务、掌握应急技能, 全面提高应急保障能力, 切实做好生产安全事故的应急准备工作。 公司总经理: 02月05日

目录 1总则 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3适用范围 (2) 1.4应急预案体系 (2) 1.5应急工作原则 (3) 2事故风险描述 (4) 2.1单位概况 (4) 2.2 危险源与风险分析 (4) 2.3 应急救援资源 (7) 3应急组织机构与职责 (7) 3.1 应急组织体系 (7) 3.2 应急指挥部 (8) 3.3 应急救援专业组及职责 (9) 4预警与信息报告 (10) 4.1事故预防 (10)

4.2危险源监测监控方式、方法 (10) 4.3预警的方式、方法 (11) 4.4 预警解除 (12) 4.5 信息报告 (12) 5应急响应 (13) 5.1响应分级 (13) 5.2响应程序 (14) 5.3处理措施 (15) 5.4应急结束 (15) 6信息公开 (16) 7后期处理 (16) 7.1污染物的处理 (16) 7.2生产秩序恢复、善后处理 (17) 7.3应急物资补充和恢复 (17) 7.4应急能力评估和预案修订 (17) 8保障措施 (18) 8.1通信与信息保障 (18)

DCS控制系统应急预案汇总

D C S控制系统应急预案总则 为及时、有效、迅速地处理DCS控制系统失灵事件,避免控制系统失灵,导致机组非停或可能造成的重大设备损坏事故,制定控制系统失灵紧急预案。 本预案按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持预防和治理相结合的 A 1 2 3DCS网络瘫痪应急处置预案................................. 4DCS冗余服务器均故障应急处置预案......................... 5炉侧主保护10号控制站一对控制器全部故障应急处置预案 ..... B 二级故障现场应急处置预案..................................... 111号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 212号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................

313号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 414号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 515号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 616号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 719号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 817号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 20#31控制站一对控制器全部故障应急处置预案 2132号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 2233号控制站一对控制器全部故障应急处置预案................ 23系统单路电源失去应急处置预案 ............................ 24网络失去冗余应急处置预案 ................................ 25系统重要I/O设备(模件、模块)故障应急处置预案 ..........

监控系统系统故障应急预案

监控系统系统故障应急预案 为了应急处置可能发生的矿井监控系统停运,造成重大事故,确保在事故发生时,干部职工能够做到及时、迅速、高效、有序地应急处理事故造成的危害,最大限度地减少人员伤亡、财产损失,依据国家有关法律、法规,特制定矿井大范围停电事故应急救援预案。 1、引发事故的隐患原因分析 1)、由于地面中心站故障(软件、硬件或病毒感染)导致整个系统瘫痪; 2)、由于监测分站故障导致区域性信号无法正常监测; 3)、由于传感器、断电器等调校不准或故障导致无法正常监测,发生误报、漏报或闭锁误动作、不动作; 4)、由于传输线路短路、抽线或其他原因导致地面中心站无法监测、监控现场设备; 2 组织机构及职责 2.1指挥机构及职责 2.1.1矿成立矿井矿井监控系统停运事故应急救援指挥部,作为矿应急处置事故的最高决策机构。 指挥长:**** 副指挥长:生产副矿长*** 机电副矿长*** 总工程师*** 安全副矿长*** 调度主任**** 后勤矿长*** 救护队队长88888 成员:8888 杨88888888 2.1.2应急处置指挥分工 (1)指挥长负责全面指挥,组织制定应急救援方案,并督促实施。 (2)副指挥长按照指挥部的分工,带领相关的业务部门组成现场抢救、医疗救护、物资供应、事故调查等工作小组,研究制定抢险救援方案实施办法和措施,全力以赴投入救灾工作。(3)对应急救援工作中发生的争议问题,由指挥部及时进行决断和紧急处理,同时指定专人向上级部门和相关领导汇报抢险救援工作进展情况。 (4)对外新闻发布,由指挥部明确专人负责,防止新闻报道混乱,影响抢险救援工作。2.1.3指挥部主要职责 (1)分析本单位存在的危险、危害因素及可能发生的事故并制定、批准预防措施和应急处置措施。 (2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。(3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。(4)分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度及应急处置程序,确定相应警报级别、应急救援级别。 (5)批准现场应急处置方案。 (6)督察应急操作人员的行动,保护现场应急救援人员的安全。 (7)指挥救护、医疗工伤抢救、后勤支援等项工作,调度解决抢险救援所需资金、物资、设备等。 (8)宣布应急恢复、应急结束。 (9)对应急救援工作中发生的争议问题及时进行裁决和处理。 2.2工作机构及职责 2.2.1指挥部办公室 应急救援指挥部下设办公室,办公地点在矿调度室。

安全事故应急预案管理制度

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规及有关规定,确保在安全生产事故发生后,高效有序的实施安全生产事故灾难应急工作,最大限度地减轻灾后造成的损失,并在安全管理委员会统一领导下做好应急救助工作,维护生产经营稳定,特制定本预案。 一、工作原则 1、以人为本,安全第一。把保障企业员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。 2、贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好常态下的队伍建设、完善各种规章制度、预案演练等工作。做到安全工作警钟长鸣,营造人人重视、个个有责的安全工作氛围。 二、应急机构组成、职责 公司成立安全管理委员会,负责领导、协调企业的安全生产事故灾难工作和平时应急准备工作;综合部后勤安全主管负责处理安全管理委员会的日常工作,指导各部门制定相应的安全生产事故灾难预案,按照安全管理委员会要求协调、检查、督促应急的准备落实情况等。 重大安全生产事故发生后,公司立即启动本应急预案,领导、指挥和协调安全生产事故灾难应急工作,并做好安全生产事故灾难应急救助工作。 1、公司安全生产事故应急领导组织—安全管理委员会。 主任:总经理 2、副主任:副总经理二人 成员:各部门经理、综合部后勤安全主管。 主要职责:(1)迅速接受和执行政府主管部门的各项通知,确保政令畅通。 批准人:审核人:拟制人: 日期:日期:日期

(2)组织实施本预案,发布各项应急命令、指示、通知等。(3)确定应急计划,部署事故专业应急救援队伍,实施事故有关人、物转移救治方案。(4)及时统计、上报事故及损失。 3、安全管理委员会现场负责人员应迅速反应,及时作出应急反应,将现场人员 按如下分工作出应急安排: (1)首先保证人员的及时抢救 在事故发生后,现场安全管理人员首先积极组织抢救受伤人员,并安排现场员工分工处理事故(成立现场事故救援小组):救护人员负责受伤人员的临时护理,自身不具备护理或抢救条件时,须及时拨打120,在专业救护人员到达现场之前,在保证不造成二次伤害的前提下,对受伤人员进行护理。 (2)安排通讯人员,负责事故第一时间按程序报告。报告程序:现场人员—部门安全员(部门经理)--公司后勤安全主管—总经理和副总经理,紧急情况下可以越级报告。 (3)安排现场保护人员负责对事故现场的保护工作,必要时对事故现场拍照,(4)安排就医陪同人员,根据实际情况安排专门人员陪同就医,陪同人员与司机(或夜班值班司机)一起带伤者就医,或陪同伤者与到现场救治的120车到医院救治。 (5)事故调查处理 按照《安全事故调查处理管理规定》的相关内容执行。 (6)巡视督查 必要时安排保安员牵头,负责事故现场的治安管理和安全保卫工作,维护现场管理秩序,保证事故处理工作顺利进行,采取有效措施,防止事故扩大蔓延。 三、预警预防机制 各部门应当加强对重大危险源的监控,对可能引发特别重大事故的险情,或者其他灾害、灾难可能引发安全生产事故的重要信息应及时上报。 四、平时应急方案 (一)加强对各部门员工的应急救援和事故预防避险、避灾、自救、互救常识的

安全生产事故应急预案范文

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建 设项目一标段 施工现场安全生产事故应急预案 编制: 审核: 审批: 大同市瑞坤建设工程有限公司 年月日

安全生产事故应急预案 第一章综合预案 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好现场安全管理工作,将可能发生的事故降低到最低限度,根据《安全生产法》要求,特制订检修一区事故救援预案,具体措施如下: 一、组织领导、责任单位、责任人 1. 组织领导:组长: 成员: 二、事故应急救援预案(措施): 1. 发生一般火警、火灾事故、设备事故、人身伤害事故,当班值班人员应立即报告领导,逐级上报。火警火灾拨打119请求救援。人身伤亡事故应立即送医院治疗,但不管是哪类事故,抢险救护时都要先切断电源或采取防护措施后再组织救护,防止事态扩大。 2. 发生重大火灾事故,应立即切断电源,迅速向组长汇报。岗位人员拨打“119”救援电话请求救援后,首先组织自救,使用现场的灭火器进行灭火。根据着火部位、性质也可用现场备用的防火沙、土、水进行灭火,电气火灾要用干粉灭火器、变压器、油罐等用水冷却时,人要远离,严防爆炸伤人,待消防专业人员赶到后,在专业人员指挥下配合灭火。 3. 发生人身伤亡事故,发现人员要立即向安全专管员、逐级上报后,还要通知120抢救小组,立即赶赴现场组织救援。若伤者属擦伤、碰伤、压伤等要及时用消炎止痛药物擦洗患处,若出血严重,要用干净布料进行包扎止血。若伤者发生骨折要保持静坐或静卧。若发生严重烧伤、烫伤,要立即用冷水冲洗30分钟以上。若伤者

已昏迷、休克,要立即抬至通风良好的地方,进行人工呼吸或按摩心脏,待医生到达后立即送医院抢救。 4. 发生重大设备事故,要立即报告,同时停止设备运转,处理事故时,要有专人监护,严格执行检修程序和停送电确认制度,防止打乱仗,冒险作业。 5. 发生爆炸事故,要立即关闭爆炸源,若有人员伤亡,按人员伤亡预案救援。 6. 发生各类事故都要保护好现场,待事故调查分析。 第二章专项应急预案 1 突发安全事故应急领导小组 成立企业突发安全事故应急领导小组,统一指挥突发安全事故的应急处理工作。 领导小组组长: 安全专管员: 成员: 2 企业突发安全事故种类 企业突发安全事故含重大火灾安全事故、重大交通安全事故、工程 设危房安全事故、重大特种设备安全事故、外出大型活动安全事故 外来暴力侵害事故、食物中毒安全事故、流行传染病安全事故。安 事故造成1 人死亡、集体损伤3人以上的,属重大安全事故。 3 安全事故报告及处理程序 1、报告制度实行企业一把手负责制 2、企业发生或接到突发安全事故后,必须在5~10分钟内向组长 告,并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助,业本着“先控制、后处理、救人第一,减少损失”的原则,果断处理,积极抢救,

DCS控制系统故障事故应急预案

DCS控制系统故障事故应急预案 在生产工艺进行中,DCS系统可能发生通讯电缆电缆,控制器或I/O卡件故障,HIS操作站故障、系统电源故障,导致装置局部或全部停车,为了将损失降低到最低限度,仪表专业人员应当采取相应的应急处理预案。 一、引发故障的原因: 引发DCS控制系统故障的原因主要有以下几种:通讯电缆通讯中断,控制器或I/O卡件故障,控制系统电源故障。 二、故障现象: 在DCS系统故障后,DCS系统会发出声光报警,在系统状态画面会指示故障的所在部位,严重时可能导致控制失控,装置局部或全部停车。 三、事故期间人员责任: 车间主任:负责组织仪表维护人员进入现场检修处理,负责专业指挥,协调工作,负责组织本专业对事故原因进行分析。 车间技术员:在第一时间赶到现场,对DCS系统故障原因进行检查,以及准备检修需要的各种技术资料和DCS备件,并参加事故原因分析。 DCS维护人员:配合工艺人员对现场进行调整、及控制系统正常后的恢复工作;配合技术人员作好DCS系统的检修处理工作。 四、具体工作步骤: 1、一旦发生或被通知DCS控制系统故障,第一当事人必须以最快的

速度向仪控车间主任汇报。 2、控制系统故障反应人员分:控制室应急小组和现场应急小组两个小组。小组人员要明确,现场应急小组由常规仪表班长负责,主要配合工艺人员对现场进行调整和处理现场仪表故障;控制室应急小组由DCS班长负责,主要负责DCS控制系统故障的判断和故障处理。 3、仪表技术人员要对控制系统检修注意事项和难点问题向参与检修人员进行技术交底,作到人人心中有数。 4、通知工艺车间作好生产调整和停车准备工作。 5、查找故障原因,由于DCS系统都带冗余控制功能,电源、控制器和I/O卡件都带冗余,在查明故障原因和所在地后,带电更换相应的设备,更换时必须带防静电手环,小心谨慎,不能把故障扩大,避免造成更大的损失。 6、如果故障导致了装置停车,配合工艺人员把生产切换到现场控制,调节阀切换到旁路控制,待故障处理完毕后,配合工艺人员切换到DCS控制。 7、控制系统故障处理完毕后,观察DCS控制系统是否已完全正常,并及时处理仪表故障。 五、DCS系统故障及恢复。 1、通讯网络故障:以太网网络故障产生报警,故障不会影响系统网络通讯。DCS维护人员检查网络故障及时恢复即可。 如控制网络出现网络断线: (1)立即通知公司调度。

生产安全事故应急预案管理实施办法

生产安全事故应急预案管理实施办法生产安全事故应急预案管理实施办法 《生产安全事故应急预案管理办法》已经20xx年3月20日国家安全生产监督管 理局局长办公会议审议通过,现予公布,自20xx年5月1日起施行。以下是边肖收集的《生产安全事故应急预案管理办法》全文的最新版本。欢迎阅读! 生产安全事故应急预案管理办法最新版本全文 第一章总则 第一条为规范生产安全事故应急预案管理,完善应急预案体系,增强应急预案的科学性、针对性和有效性,根据国务院《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于生产安全事故应急预案(以下简称应急预案)的编制、审核、发布、备案、培训、演练和修订。 法律、行政法规和国务院另有规定的,从其规定。 第三条应急预案管理遵循综合协调、分类管理、分级负责、属地管理的原则。 第四条国家安全监管总局负责应急预案的综合协调和管理。国务院其他负有安全生产监督管理职责的部门按照各自的职责,负责本行业、本领域的应急预案管理工作。 县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门负责本行政区域内应急预案的综合协调管理。县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的其他部门,负责本辖区内的应急预案管理工作。 第二章应急预案的编制 第五条应急预案的编制应当符合以下基本要求:

(一)符合有关法律、法规、规章和标准的规定; (二)结合本地区、本部门、本单位安全生产的实际情况; (三)结合本地区、本部门、本单位的风险分析; (四)应急组织和人员职责分工明确,有具体实施措施; (五)有明确具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应; (六)有明确的应急保障措施,能够满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求; (七)计划基本要素齐全完整,计划附件提供的信息准确; (八)预案内容与相关应急预案相互衔接。 第六条地方各级安全生产监督管理部门应当根据法律、法规和规章以及本级人民政府和上级安全生产监督管理部门的应急预案,结合工作实际,组织制定相应的部门应急预案。 第七条生产经营单位应当根据相关法律法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-20xx),结合危险源现状、风险分析和可能发生事故的特点,制定相应的应急预案。 生产经营单位应急预案根据不同情况分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案。 第八条生产经营单位存在多种类型风险,可能发生多种类型事故的,应当组织编制本单位的综合应急预案。 综合应急预案应包括应急组织及其职责、应急预案体系和响应程序、事故预防和应急支持、应急培训和应急预案演练等。 第九条生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型,针对某种风险制定相应的专项应急预案。

惠州市生产安全事故综合应急预案【模板】

XX市生产安全事故综合应急预案 目录 1 总则 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 事故分级 1.4 适用范围 1.5 应急工作原则 1.6 预案体系 2 危险源与风险分析 2.1 XX市农业机械行业危险源与风险分析 2.2 XX市渔业船舶行业危险源与风险分析 2.3 XX市非煤矿矿山行业危险源与风险分析 2.4 XX市化工行业危险源与风险分析 2.5 XX市烟花爆竹行业危险源与风险分析 2.6 XX市冶金机械等八大行业危险源与风险分析 2.7 XX市房屋建筑及市政工程行业危险源与风险分析2.8 XX市交通建设工程行业危险源与风险分析 2.9 XX市铁路运输行业危险源与风险分析 2.10 XX市道路运输行业危险源与风险分析

2.11 XX市水上运输(码头)行业危险源与风险分析2.12 XX市航空运输行业危险源与风险分析 2.13 XX市城镇燃气行业危险源与风险分析 2.14 XX市长输管道行业危险源与风险分析 2.15 XX市民爆行业危险源与风险分析 3 组织机构与职责 3.1 组织机构总述 3.2 职责 4 预警及信息报告 4.1 预警目的 4.2 预警原则 4.3 预警信息来源 4.4 预警条件 4.5 预警信息的发布 4.6 信息报送 4.7 预警结束 5 应急响应 5.1 响应主体 5.2 响应程序 5.3 区域合作 5.4 应急结束 6 信息发布

7 后期处置 7.1 善后处置 7.2 保险与理赔 7.3 调查与评估 7.4 现场清理 7.5 环境恢复 7.6 恢复重建 8 应急保障 8.1 通讯与信息保障 8.2 应急支援与保障 9 监督管理 9.1 预案演练 9.2 宣传、教育和培训 9.3 责任与奖惩 10 附则 10.1 预案发布 10.2 预案修订 10.3 制定与解释部门10.4 预案实施或生效时间10.5 术语与定义

控制系统应急预案

分散控制系统(DCS)失灵应急预案 (指导性范本) 汇能电厂生技部 2014年12月 目录 1总则 (1) 1.1编制目的: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3分散控制系统失灵: (1) 1.4适用范围: (1) 2事故类型和危害程度分析 (1) 2.2分散控制系统通信异常,导致信息传输中断; (2) 3应急处置基本原则 (2) 4应急处置体系 (3) 4.1应急组织机构 (3) 4.2应急指挥领导小组职责: (3) 4.3应急工作小组职责: (4) 5预防与预警 (4) 5.1危险源监控点 (4) 5.2危险预防 (5) 5.3预警 (7) 5.4预警程序 (7) 6应急处置 (8) (9) 7事故处理恢复 (10) 8事故调查分析与整改 (10) 分散控制系统(DCS)失灵应急预案 1总则 1.1编制目的: 为防止分散控制系统失灵导致事故扩大,避免由于分散控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据: 本应急预案依据《火力发电厂(热工控制系统)设计技术规程》、《火力发电厂分散控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3分散控制系统失灵: 指分散控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围:本应急预案适用于汇能电厂分散控制系统失灵事件的应对工作。 2事故类型和危害程度分析

生产安全事故应急预案管理办法解读

《生产安全事故应急预案管理办法》解读 新修订的《生产安全事故应急预案管理办法》(以下简称《办法》)已经2016年4月15日国家安全监管总局局长办公会议审议通过,并于6月3日以国家安全监管总局令第88号公布,自2016年7月1日起施行。 一、修订背景 2009年3月,国家安全监管总局颁布了《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全监管总局令第17号,以下简称原《办法》),对加强应急预案管理工作发挥了重要作用。但随着安全生产应急管理工作的不断深化以及党中央国务院对应急管理工作要求的不断提高,原《办法》亟需修订完善。 (一)应急预案工作的背景和重心发生变化。近年来经过不断探索,应急预案的定位从补充应急管理制度向完善应急准备、规范应急处置转变,工作重心从解决预案有无向提升预案质量、发挥预案实效转变。同时,安全生产体制机制改革对简化应急预案评审、备案程序提出了要求。为推动应急预案工作与时俱进,适应安全生产应急管理需要,有必要对原《办法》进行修订。 (二)有关法律法规和国务院文件对应急预案工作提出了新的要求。新《安全生产法》对企业的应急预案主体责任、

政企应急预案衔接、应急预案法律责任等作了明确规定;《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号文)、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发〔2011〕40号)、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发〔2013〕101号,以下简称《突发事件应急预案管理办法》)等文件对应急预案功能定位、编制程序、管理责任、预案衔接提出了具体要求,进一步明确企业应急预案应当体现先期处置、自救互救的特点,强调应急预案编制应当开展风险评估和应急资源调查并广泛征求意见,强化政企应急预案之间的相互衔接,突出应急预案的评估修订和动态管理。而原《办法》已不适应新的要求,主要问题是重规范企业应急预案内容,轻规范应急预案编制程序;重预案内容的全面性,轻应急预案内容的实用性;重规范企业内部各类应急预案衔接,轻政企应急预案衔接;重规范应急预案的签署发布,轻应急预案的宣传教育、培训演练,动态管理。因此,需要通过修订原《办法》补充和细化相关具体要求。 (三)一些重特大事故应急处置中的经验教训需要通过《办法》汲取和改进。根据天津港“8?12”特别重大火灾爆炸事故调查报告,导致事故发生和扩大的原因之一,就是瑞海公司应急预案流于形式,应急处置力量、装备严重缺乏,不具备初期火灾的扑救能力。为提高应急处置能力,近年来一

企业安全生产事故综合应急预案(范本).doc

企业安全生产事故综合应急预案(范本) 一、总则 1、编制目的: 为规范企业安全生产事故应急管理,提高处置安全生产事故能力,在事故发生后,能迅速有效、有序的实施应急救援,保障员工和顾客生命和财产安全,减少损失,特制定本预案。 2、编制依据: 依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《中华人民共和国消防法》、《北京市商业零售经营单位安全生产规定》、《人员密集场所消防安全管理》及有关法律、法规和规章制度,制定本预案。 3、适用范围: 本预案适用于所发生的火灾事故、触电事故和机械伤害事故应对工作。 4、应急工作原则: 安全第一,预防为主。以人为本、减少危害。快速反应,协调统一。 二、危险性分析 1、企业概况: 坐落于方向的村区内,西边面临,北边面临,东边面临,南边为。营业面积平方米,安全出口处。现从业人数人,其中管理人员人,安全负责人人,是一家企业。 2、危险源与风险分析: 本单位内有高低压配电装置及经营区电源线路较多,易燃品集中堆放,且在区域内使用燃气和主食加工机械进行现场食品加工。如果出现人为疏忽或管理不善,就有可能发生火灾、机械伤害及触电等事故。 三、组织机构及职责 (一)应急组织机构与职责: 成立安全生产事故应急指挥部(以下简称“指挥部”),下设应急办公室,设在。结合本单位实际情况,设置通讯联络组、灭火组、疏散组、抢救组4个应急救援组。 1、应急指挥部成员及职责: 总指挥: 副总指挥:

成员: 职责: (1)接受上级部门、当地政府应急救援中心的领导并落实指令。 (2)组织本单位安全生产检查及时消除各类安全事故隐患。 (3)组织制定本单位安全生产事故应急预案。 (4)负责本单位发生的安全生产事故先期处置和善后工作。 (5)配合专业部门进行事故现场的应急抢救工作。 (6)及时准确向当地政府及有关部门报告事故情况。 (7)组织对应急预案处置方案的演练,补充完善本单位应急预案。 2、应急办公室成员及职责: 负责人: 成员: 职责: (1)设专人24小时值班。 (2)接到事故报警后,及时向应急指挥部总指挥、副总指挥报告。 (3)事故发生时,负责判断并启动相应的应急处置方案。 3、应急救援组职责: 通讯联络组:负责与各应急小组及对外有关部门的通讯联络和情况通报。 灭火组:发现火情立即利用消防设施、灭火器材进行初起火灾扑救,及时断电、断气。疏散组:负责引导各部位人员有秩序疏散。 抢救组:抢救受伤人员并进行救护,及时护送受伤人员就医。 (二)组织体系框架:

热工控制系统故障专项应急预案

热工控制系统故障专项 应急预案 1总则 1.1编制目的:为防止热工控制系统故障导致事故扩大,避免由于热工控制系统故障导致设备损坏事件的发生,特制定本预案。 1.2编制依据:本应急预案依据《火力发电厂设计技术规程》、《火力发电厂热工控制系统运行检修导则》、《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》、《枣庄市建阳热电有限公司公司重大突发事件应急预案》等结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》编写。 1.3热工控制系统故障:指热工控制系统硬件、软件以及系统出现故障导致锅炉、汽轮发电机组本体设备、辅助设备、其他相关系统及设备的控制故障,造成设备被迫停止运行,对机组安全运行及设备健康状况构成严重威胁的事件。 1.4适用范围:本应急预案适用于枣庄市建阳热电有限公司热工控制系统故障事件的应对工作。 1.5热工控制系统现况:枣庄市建阳热电有限公司#1、#2炉、1 #机DCS系统为XDPS分散控制系统。DCS系统的控制范围覆盖模拟量控制系统MCS、顺序控制系统SCS、燃烧器管理系统BMS、数据采集

系统DAS、汽轮机控制系统DEH、给泵汽轮机控制系统MEH和电气控制系统ECS。控制室里,采用CRT控制并辅以大屏幕显示。 2事故类型和危害程度分析 2.1分散控制系统操作员站和过程控制单元等故障,导致控制信号消失或被控对象失去控制; 2.2分散控制系统网络或模件总线通信故障,导致信息传输中断或坏质量; 2.3热工控制系统软件存在缺陷、错误,导致控制系统发出错误指令; 2.4热工控制系统电源故障,导致控制系统停止工作; 2.5汽机控制系统(DEH)或给水泵汽机控制系统(MEH)故障,导致汽机或给水泵汽机不能正常控制和运行。 3应急处置基本原则 3.1当分散控制系统局部故障,重要的局部区域信号异常、部分主重要运行参数失去控制或其显示不能真实反映实际工况时,由值长按照规程,通过运行方式的调整、现场监视和操作等可以利用的一切手段,尽可能使机组运行稳定、设备处于安全状态。当部分操作员站(OIS)出现故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务(此时应尽量减少操作),同时迅速排除故障。 3.2当全部操作员站出现故障时(所有OIS"黑屏"或"死机"),若主要后备硬手操及监视仪表可用且暂时能够维持机组现况,则转用后备操作方式运行,同时排除故障并恢复操作员站运行方式,由值长