3、落地式脚手架作业防护标准

3.1 脚手架支搭及所用构件必须符合国家规范。

3.1.1钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹,脚手架钢管的尺寸应按表2.1采用,每根钢管的最大重量不应大于25kg。

脚手架钢管尺寸(mm)

3.1.2扣件:采用可锻造铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。新扣件必须有产品合格证。

旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

3.1.3 脚手板:脚手板可采用钢、木材料两种,每块重量不宜大于30kg。冲压新钢脚手板,必须有产品质量合格证。板长度为5~3.6m,厚2~3mm,肋高5cm,宽23~25cm,其表面锈蚀斑点直径不大于5mm,并沿横截面方向不得多于3处。脚手板一端应压连接卡口,以便铺设时扣住另一块的端部,板面应冲有防滑园孔。木脚手板应采用杉木或松木制作,其长度为2~6m,厚度不小于5cm,宽23~25cm,不得使用有腐朽、裂缝、斜纹及大横透节的板材。两端应设直径为4mm 的镀锌钢丝箍两道。

3.1.4钢管、扣件、脚手板、安全网等防护设施设备进场时需经项目部技术、工程、安全、材料等相关部门验证并留好记录,以备查验。

3.2钢管脚手架使用前必须刷漆,剪刀撑刷艳蓝漆,大小横杆、立杆刷桔黄漆。结构脚手架立杆间距不得大于1.5米,纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.2米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1.5米。

装修脚手架立杆间距不得大于1.5米。纵向水平杆(大横杆)间距不得大于1.8米,横向水平杆(小横杆)间距不得大于1.5米。

施工现场严禁使用杉篙支搭承重脚手架。

3.3 脚手架基础必须平整坚实,有排水措施(做排水沟或硬化放坡),满足架体支搭要求,确保不沉陷,不积水。根据脚手架施工方案和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。脚手架架体应支搭在通长脚手板上,脚手板板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

3.4 脚手架施工操作面必须满铺脚手板,脚手板内侧与墙面缝隙不得大于20厘米,脚手板应连续铺设,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板。

脚手架在建筑物首层顶板高度处必须搭设双层安全平网,向上每两层设一道单层安全平网,操作面下方净空距离超过3米时,还必须增设一道水平安全网,双排架里口与结构外墙间缝隙用水平网无法防护时,可铺设脚手板。

架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间必须用专用绳子连接牢固,封闭严密,并用专用绳子与架体固定牢固。

脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口1~5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。

3.5 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接必须使用如外径48--51毫米,壁厚3--3.5毫米钢管等钢性材料。20米以上高大架子,必须以15-18m为一段,根据实际情况,采取撑、挑、调等卸荷措施,分阶段将荷载卸到建筑物。

3.6 脚手架必须设置剪刀撑(十字盖)保证整体结构不变形。架高20m以上时,从两端宽度不得超过7根立杆设连续式剪刀撑,20m以下时,可从架子两端转角开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置,斜杆与水平面夹角应为45-60度,剪刀撑钢管接长应用三只扣件搭接,接头长度在500-800mm之间,同一立面的接头长度应保持一致,剪刀撑每节两端应用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢。

3.7 特殊脚手架和高度在20米以上的高大脚手架必须有设计方案,并履行验收手续。

3.8 结构用的里、外承重脚手架,使用时荷载不得超过2646牛顿/平方米(270公斤/平方米)。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960牛顿/平方米(200公斤/平方米)。

3.9 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线的边线之间,应按规范保持安全操作距离(表的数值)。达不到距离要求的,必须采取搭设防护架等有效可靠的防护措施。护线架应采用杉木杆搭设,其基础立杆地埋深度为30-50厘米,整体护线架要有可靠支顶拉接措施,保证架体稳固。

于5米,斜道的坡度不大于1:6。马道下扣设置200mm高挡脚板,固定在安全网外侧。拐弯处应设平台,按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板,防滑条间距不大于30厘米。

3.11 施工现场所有挡脚板都应刷红白漆(漆的宽度50mm,与水平面成45-60度角)安装在安全网外测。

4、工具式脚手架作业防护标准

4.1 使用工具式脚手架(挑架、挂架、爬架、吊篮等),必须编制施工方案,方案中必须有脚手架设计验算及具体的安全措施,经公司技术部审批,安全部备案。

4.2 与项目部合作的从事附着升降脚手架施工的企业,必须取得"附着升降脚手架专业承包"资质。

4.3 附着升降脚手架使用必须符合《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)的要求。附着升降脚手架(含挂架、吊篮架)施工作业面必须用脚手板铺设坚实、严密,设一道18厘米高的挡脚板,架体沿外排内侧用密目安全网进行封闭,吊篮架里侧应加设两道2米高护身栏杆,作业面外侧应设一道护身栏杆,紧贴底层脚手板下方应兜设安全网。

4.4 吊篮外侧及两侧面应用密目安全网封挡严密。附着升降脚手架、挂架、吊篮架等在使用过程中,其下方必须按高处作业标准设置首层水平安全网,吊篮应

与建筑物拉牢。

4.5 吊篮升降时必须使用独立的保险绳,绳径不小于12.5毫米,操作人员佩带好安全带,安全带系挂于独立的保险绳上。

4.6 悬挑梁挑出的长度必须使吊篮的钢丝绳垂直地面,采取有效措施保证挑梁的强度、钢度、稳定性能满足施工安全需要。钢丝绳有防止脱离挑梁的措施。吊篮的后铆固预留钢筋环应有足够强度,后铆固点建筑物强度必须满足施工需要。

4.7 吊篮架长度不得大于6米。

4.8 外挂架悬挂点采用穿墙螺栓的,穿墙螺栓必须有足够的强度满足施工需要,穿墙螺栓加垫板并用双螺母紧固,同时悬挂点处的建筑物结构强度必须满足施工需要。

4.9 钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,或打死弯、断股、油芯外露的不得使用。钢丝绳与棱角物体的接触部位采取措施防止对钢丝绳的剪切破坏。

4.10 电梯井承重平台、物料周转平台必须制定专项方案,并由公司技术部门审批同时在使用前履行验收手续。

4.11物料周转平台上的脚手板应铺严绑牢,平台周围须设置不低于1.5米高防护围栏,围栏里侧用密目安全网封严,并用胶合板全封闭,下口设置18厘米挡脚板,护栏上严禁搭设物品,平台应在明显处设置标志牌,规定使用要求和限定荷载(平台外侧悬挂总限重牌子,内侧悬挂限材料数量牌子)。需注意的是:钢丝绳与工字钢不能直接接触,应垫胶皮或用符合设计力的卡环过渡连接,防止钢丝绳受剪。出料平台安装时保障外沿高于内沿,倾斜角在15度为宜。

5、物料提升机(井字架、龙门架)使用防护标准

5.1 井字架(龙门架)的使用应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92要求,制定施工方案、操作规程及检修制度,并履行审批验收手续。

5.2 拆除、安装物料提升机要进行安全交底,划定防护区域,专人监护。

5.3 物料提升机吊笼必须使用定型的停靠装置,设置超高限位装置,使吊笼动滑轮上升最高位置与天梁最低处的距离不小于3米。天梁应使用型钢,经设计计算确定。

5.4 卷扬机安装在平整坚实位置上,应设置防雨、防砸操作棚,操作人员要有良好的操作视线和联系方法。因条件限制影响视线,必须设置专门的信号指挥人员或安装通讯装置。

5.5 卷扬机安装必须要牢固可靠,钢丝绳不得拖地使用,凡经通道处的钢丝绳应予以遮护。

5.6 提升钢丝绳不得接长使用,端头与卷筒用压紧装置卡牢。钢丝绳端部固定绳卡与绳径匹配,数量不少于4个,其间距不小于绳径的6倍,绳卡滑鞍放在受力绳一侧。

5.7 物料提升机应设置附墙架,附墙架材质应与架体材质相符。附墙架与架体及建筑物之间采用钢性件连接,不得连接在脚手架上。附墙架设置要符合设计要求,但间隔不大于9米,且在建筑物顶层要设置附墙架。

5.8 当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,可采用缆风绳稳固架体。缆风绳选用钢丝绳,绳径不小于9.3毫米。20米以下的设一组缆风绳,每增加10米加设一组,每组4根。缆风绳与地面夹角在60度至45度之间,下端与地锚相连,地锚按规定设置。必须使用花篮螺栓调节拉紧钢丝绳。

5.9 井字架(龙门架)、外用电梯首层进料口一侧应搭设长度不小于3-6米,宽

于架体(梯笼)两侧各1米,高度不低于3米的防护棚,防护棚两侧必须用密目安全网进行封闭,楼层卸料平台应平整、坚实,便于施工人员施工和行走,并设置可靠的工具式防护门,两侧应绑两道护身栏,并用密目网封闭。

5.10提升机运料平台:提升机运料平台内外两侧均应设不低于2米的开启方便并有利于施工的防护门(同卸料平台防护门),提升机的吊盘上及首层进料口处均应设置防护门。

6、“三宝”、“四口”和临边防护标准

6.1 进入施工现场的人员,必须正确佩戴带有“中关村建设”徽字样的安全帽。具体规定如下:管理人员为白色帽体,蓝色徽标;施工人员为红、黄、蓝三种颜色,蓝色徽标;安全帽必须符合GB2811-1989标准。

6.2 凡在坠落高度基准面2米以上(含2米),无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带,安全带必须符合GB6095-1985标准。

6.3 施工现场使用的安全网、密目式安全网必须符合GB5725-1997、GB16909-1997国家标准。

6.4 各单位安全管理人员、材料管理人员、技术管理人员必须对安全防护用品进行严格管理,严禁使用不合格产品。

6.5 1.5米× 1.5米以下的孔洞,必须设置牢固的支撑网格,网格上面用坚实盖板盖住,有防止挪动、位移的措施,较大的孔洞应在盖板上喷写“小心洞口”等字样的警示标识。1.5米×1.5 米以上的孔洞,四周设两道防护栏杆,中间支挂水平安全网。

结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。

6.6 电梯井口必须设高度不低于1.5米且有效固定的金属防护门,防护门刷红白漆。

6.7 电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道双层的水平安全网,安全网应封闭严密。

6.8 管道井和烟道必须采取有效防护措施,防止人员、物体坠落。墙面等处的凡落地的竖向洞口必须设置固定式防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,或设置两道防护栏杆,下设挡脚板。

在管道井和烟道内施工时必须搭设操作架同时施工人员将安全带系挂于独立的安全绳上。为使安全带有可靠受力点,结构施工时,必须每两层在管道墙壁上作出预留孔,工人操作时,将槽钢等材料穿入预留孔,槽钢上系挂独立的保险绳,施工人员安全带系挂在保险绳上。

6.9 结构施工中电梯井和管道竖井不得做为垂直运输通道和垃圾通道。

6.10 楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或立挂安全网。回转式楼梯间支设首层水平安全网,每隔四层设一道水平安全网。

6.11 阳台栏板应随层安装,不能随层安装的,必须在阳台临边处设两道防护栏杆,用密目网封闭。

6.12 建筑物楼层邻边四周,未砌筑、安装维护结构,或围护设施高度低于80cm 时的高处作业时,必须设两道防护栏杆,防护栏杆采用Φ48×(2.75~3.5) mm 的管材,立杆固定间距不大于2m.以预埋、扣件或电焊方式固定,防护栏杆高2m,上杆离地高度为2m,下杆离地高度为0.75~0.8m,底部加设一道扫地杆,离地0.1m。防护栏杆立挂安全网。

当临边的外侧面临街道时.除防护栏杆外,敞口立面必须采取挂满安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

6.13 建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧各1米的防护棚,棚顶应满铺不小于5厘米厚的脚手板。高度超过24m的层次上的交叉作业,应设双层防护。通道两侧用密目安全网封闭。多层建筑防护棚长度不小于3米,高层不小于6米,防护棚高度不低于3米。

6.14 因施工需要临时拆除洞口、临边防护的,必须设专人监护,监护人员撤离前必须将原防护设施复位。

6.15 施工现场所有临边防护栏杆,均应刷50cm宽红白漆。

6.16 为使高处临边作业,安全带有可靠受力点,结构施工期间,应在临边楼板或墙面上预埋Π型埋件,临边作业外侧没有可靠防护时,操作人员必须将保险钩挂在上方的埋件上,安全带无法直接系挂在埋件上时,可增加独立的安全绳。7、高处作业防护标准

7.1 高处作业施工要遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--91。

7.2 使用落地式脚手架必须使用密目安全网沿架体内侧进行封闭,网之间连接牢固并与架体固定,安全网要整洁美观。

7.3 凡高度在4米以上的建筑物不使用落地式脚手架的,首层四周必须支固定3米宽的水平安全网(高层建筑支6米宽双层网),网底距接触面不得小于3米(高层不得小于5米)。高层建筑每隔四层(不大于10米)还应固定一道3米宽的水平安全网,网接口处必须连接严密。支搭的水平安全网直至无高处作业时方可拆除。

7.4 在2米以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时必须有可靠防护的操作平台,并设置安全稳固的爬梯。

高于2米的临时操作架,必须按照正规架子搭设,设扫地杆、大横杆等,临时操作架最上口横杆必须高于工人操作面1.2米以上,用于系挂安全带。

7.5 物料必须堆放平稳,不得放置在临边和洞口附近,也不得妨碍作业、通行。钢模板、脚手架等材料拆除后,临时堆放处离楼层边沿不得小于l.5m,堆放高度不得超过lm。

7.6 建筑施工对施工现场以外人或物可能造成危害的,应当采取安全防护措施。

7.7 支模、粉刷、砌墙、放水施工等进行上下立体交叉作业时,必须制定相应的安全措施,设置安全防护层,并指定专职人员进行检查与协调。

由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的主要道路,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊的通道。

7.8 登高安装钢柱时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。挂梯构造应经过计算。

登高安装钢梁时,应视钢梁高度,在两端设置挂梯或搭设钢管脚手架.梁面上需行走时,可在合适部位设置保险钢索,钢索规格选用应满足人员坠落时产生的冲击力。

7.9 钢屋架的安装,应遵守下列规定:

在屋架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处,梯形屋架应在两端,设置攀登时上下的梯架。梯架的材料选用必须适宜。

屋架吊装以前,应在上弦设置防护栏杆。

屋架吊装以前,应预先在下弦挂设安全网;吊装完毕后,即将安全网铺设固定。

7.10 钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实。

7.11五级以上强风和大雨、大雪、大雾天气,应停止露天高处和起重吊装作业

8 现场、料具存放安全防护标准

8.1 设置模板存放区必须设1.5米高围栏进行围挡。模板存放场地必须平整夯实,模板必须对面码放整齐,保证70-80度的自稳角。长期存放的大模板必须用拉杆连接绑牢等可靠的防倾倒措施。没有支撑的大模板应存放在专门设计的插放架内。

8.2 清理模板和刷隔离剂时必须将模板支撑牢固,防止倾覆,并应保证两模板间不小于60厘米。

8.3 砌块、小钢模应保证码放稳固、规范,高度不得超过1.5米。

8.4 存放水泥等袋装材料或沙石料等散装材料严禁靠墙码垛、存放。码放高度不超过10袋,距墙20cm,地面要高于自然地平30cm。

8.5 砌筑5米以上高度的基础挡土墙、现场围挡墙、沙石料围挡墙必须有专项措施,确保施工时围墙稳定。基础挡土墙一次性砌筑不得超过2米,并且要分步进行回填。

8.6 各类悬挂物以及各类架体必须采取牢固稳定措施。临时建筑物应按规定、要求搭建,保证建筑物自身安全。

8.7 现场内各种材料应按照施工平面图统一布置,分类码放整齐,材料标识要清晰准确。材料的存放场地应平整夯实,有排水措施。

8.8 施工现场的材料保管应根据材料特点采取相应的保护措施。

8.9 施工现场杜绝长流水和长明灯。

8.10 施工垃圾应集中分拣、回收利用并及时清运。

8.11 相关规范和要求参照公司《文明安全施工标准》中的相关规定。

置安全稳固的爬梯。

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

板模板脚手架计算书

板模板(扣件钢管架)计算书 模板支架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 一、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.10;纵距(m):1.10;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.90; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.楼板参数 楼板的计算厚度(mm):120.00; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):300.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元 二、模板面板计算: 面板为受弯构件,需要验算其抗弯强度和刚度,取单位宽度1m的面板作为计算单元

面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 100×1.82/6 = 54 cm3; I = 100×1.83/12 = 48.6 cm4; 模板面板的按照三跨连续梁计算。 面板计算简图 1、荷载计算 (1)静荷载为钢筋混凝土楼板和模板面板的自重(kN/m): q1 = 25×0.12×1+0.35×1 = 3.35 kN/m; (2)活荷载为施工人员及设备荷载(kN/m): q2 = 1×1= 1 kN/m; 2、强度计算 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 其中:q=1.2×3.35+1.4×1= 5.42kN/m 最大弯矩M=0.1×5.42×0.32= 0.049 kN·m; 面板最大应力计算值σ= 48780/54000 = 0.903 N/mm2; 面板的抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2; 面板的最大应力计算值为0.903 N/mm2小于面板的抗弯强度设计值13 N/mm2,满足要求!

脚手架搭设规范最新版

脚手架搭设规范最新版 脚手架搭设规范最新版 (一)施工方案 1、脚手架搭设之前,应根据工种的特点和施工工艺确定搭设方案,内容应包括:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙杆设置位置、连接方法,并绘制施工详图及大样图。 2、脚手架的搭设高度超过规范规定的要进行计算。 (1)扣件式钢管脚手架搭设尺寸符合下表时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。 (2)当搭设高度在25 -50m 时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m 的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置水平连墙件的同时,还应有抗上升翻流作用的连墙措施等,以确保脚手架的使用安全。 ( 3 )当搭设高度超过50m 时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。 (4)对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技

术负责人审批。 3、脚手架的施工方案应与施工现场搭设的脚手架类型相符,当现场固故改变脚手架类型时,必须重新修改脚手架方案并经审批后,方可施工。 (二)立杆基 1、脚手架立杆基础应符合方案要求。 ( 1 )搭设高度在25m 以下时,可素夯实找平,上面铺5cm 厚木板,长度为2m 时垂直于墙面放置;长度大于3m 时平行于墙面放置。 ( 2 )搭设高度25-50m 时,应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时,可用枕木支垫,或在地基上加铺20cm 厚道碴,其上铺设混凝土板,再仰铺12 -16 号槽钢。 ( 3 )搭设高度超过50m 时,应进行计算并根据地耐力设计基础作法,或于地面下1m 深处采用灰土地基,或浇注50m 厚混凝土基础,其上采用枕支垫。 2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种,搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内,不准将立杆直接置于木板上,否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载 传递,试验表明:标准底座下加设木垫板(板厚5cm,板长A200cm), 可将地基土的承载能力提高 5 倍以上。当木板长度大于 2 跨时,将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。

脚手架工程定额说明及计算规则

脚手架工程定额说明及计算规则 脚手架工程[/B] 一、建筑物脚手架,分别按单项脚手架计算。同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算脚手架。 二、本定额已包括搭设脚手架所需周转性材料的垂直运输和场外运输费用,不包括属于安全措施费中的垂直密闭网、安全网、临边、洞口防护。 三、外脚手架定额综合了上料平台、护身栏杆、金属架油漆。不作装饰时,外脚手架定额材料消耗量乘以系数,其他不变。 四、建筑物墙体(不分内外墙)砌筑脚手架,砌筑高度在以内的不计算脚手架,砌筑高度在以内的套用里脚手架定额,超过的套用单排脚手架定额。 五、旧建筑物加层,外脚手架套用相应高度的双排脚手架定额,材料消耗量乘以系数计算。[/B] 工程量计算规则[/B] 建筑物或构筑物脚手架根据施工组织设计的搭设计算,一般情况按以下考虑: 一、计算脚手架时,一般不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占面积。 二、建筑外墙脚手架可按实际外围搭设长度(一般为外墙外边线)乘以设计室外地坪至檐口(女儿墙或桃檐反口超过,算至女儿墙或挑檐反口顶面)的高度以面积计算。 三、内墙砌筑脚手架按砌筑墙体垂直投影面积计算,不包括框架柱、框架梁。 四、现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于的带形基础,可计算满堂基础脚手架。满堂基础脚手架按基础底面积计算,不扣除墙所占面积,不增加基础外运输道面积。 五、深度超过3m的框架式深基础,按框架梁结构净长度乘以支座至梁底的净高以面积计算,套用双排脚手架定额,与之相连的框架柱不再计算脚手架费用。 六、与钢筋混凝土楼板整体浇注的柱、墙、梁不计算脚手架。独立的柱和钢筋混凝土墙、悬空的单梁和连续梁,高度超过时,按以下方法计算脚手架: 1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下的,套用单排脚手架定额;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。

脚手架和模板工程计算公式参数

脚手架和模板工程计算公式参数 目录 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算10 —1 —2 前言10 —1 —2 1充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做 好施工组织设计10 —1—2 2扣件式钢管脚手架基本构造与主要杆件10 —1—4 3扣件式钢管脚手架和模板支架设计计算10 —1 —6 4 了解扣件式钢管脚手架和模板支架(结构支架)的特性, 应注意掌握的几个要点10 —1 —13 5算例及比较10 —1—17 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算 益德清(中国工程设计大师) ----本文摘自《浙江建筑》

扣件式钢管脚手架和模板支架工程是土木建筑工程施工中必不可少且十分重要的临时设施,它既为工程顺利施工,又直接影响工程的质量、进度、效率、安全等。二十 余年来,我国经济迅速发展,高层建筑、大跨度建筑大量兴建, 商品混凝土泵送现浇钢筋混凝土结构体系的形成,都促使高层脚 手架和空间高、跨度大的模板支架应用日渐增多。随之在工程施 工中,编制高层脚手架和模板支架的施工组织设计的重要性也越 加明显。 特别是近年来,扣件式钢管模板支架发生的安全事故,引起了建设主管部门和工程部门的关切和重视,为了贯彻浙江省建设 厅关于开展全省建设安全生产年活动”,笔者受省、市工程管 理和施工部门的邀请,针对扣件式钢管脚手架和模板支架的设计 计算中的某些要点和问题,作了一些介绍,有一部分工程技术人 员希望有书面资料,为此,笔者整理成这篇文章,供施工部门技 术人员编制施工组织设计时参考。由于本人对施工技术知之不 多,若有不妥,请工程界同仁指正。 1充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计1.1脚手架工程 脚手架是土木建筑工程施工必须使用的重要设施,是为 保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道,在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。

模板支模架脚手架计算

目录 一、模板计算 (一)现浇板底模 1、强度计算 a、荷载:线荷载q=(q1+q2)k1 集中荷载p=p1×k2 q1——砼重,25KN/m3 q2————模板自重。组合钢模板为0.4KN/m2

P 1——施工人员和设备荷载,2.5KN K 1——不变荷载分项系数 K 2——可变荷载分项系数 (注:荷载分项系数k 1=1.2,k 2=1.4。按GB50204-92规范第2.2.2条规定,荷载设计值可以乘以0.85的折减系数。分项系数与折减系数相抵后,可近似取k 1=k 2=1,即取荷载标准值进行计算。余同) b c 、强 度计算式 M max =1/8ql 2+1/4pl(单位:N-mm) σmax =M max /W ≤f W ——模板截面抵抗矩。从《组合钢模板技术规范》GBJ214-89查取,由于钢模板系错缝拼接,部分模板在跨度方向不连续,故取0.7m 组合,一般情况下为W=1.3×104mm 3当采用竹、木模板时,按式W=1/6bh 2计算,b=1000mm ,h 为模板厚度。 f ——模板材料抗弯强度,钢模板取f y =215N/mm 2;竹、木模板按厂家提供数据,无数据时可参考《木结构设计规范》中的木材抗弯强度指标。 2、刚度计算 a 、荷载:只取不变荷载q 。 b 、计算简图: c 、刚度计算式 W max =ql 4/192E E ≤[W]=1.5mm L L ——找平杆间距 q L L

E ——模板材料弹性模量,当为钢模板时,E=2.06×105N/mm 2竹、木模板仍按厂家提供数据,无数据时参考《木结构设计规范》。余同。 I ——模板截面惯性矩。当为组合钢模板时,取I=b ×105mm 4;竹、木模板按I=1/12bh 3式计算。 [W]——挠度允许值,1.5mm 。 (二)梁底模 1、强度计算 a 、荷载:q=q 1+q 2+q 3 q 1——砼重,同前 q 2——模板重,同前。 q 3——振捣荷载,为2KN/m 2×梁底宽。 b 、计算简图 c 、强度计算式: M max =1/8ql 2 W ——模板截面抵抗矩,根据梁底宽度和组合方式按《组合钢模板技术 规范》GBJ214-92查取,余同。当用竹、木模板时,W=1/6bh 2,b 为梁底模宽度,h 为模板厚度。 f —模板材料抗弯强度,同前。 2、刚度计算 a 、荷载:只取不变荷载q 1+q 2 b 、计算简图: L L q 1+q 2

外脚手架搭设标准全面图解

外脚手架搭设标准 一、前言 1、建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 2、本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 3、本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 1、钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 2、扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m 时,不得发生破坏。 3、外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 4、木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

三、钢管颜色 1、黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 2、红色油漆:连墙件。 3、黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 4、红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 5、示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

17.2模板支架支撑工程说明及计算规则

17.2 混凝土模板及支架支撑工程 说明 一、定额包括了安装模板使用一般简易脚手架的费用。 二、模板包括制作、安装、拆除、场外运输。 三、现浇混凝土模板: 1、现浇混凝土模板区分不同构件,以胶合板模板(扣件式钢管支撑)考虑。钢管支撑胶合板模板定额按胶合板模板、扣件式钢管支撑配制,其中基础部分按胶合板模板、木支撑配制。 2、独立基础(独立桩承台),满堂基础(满堂桩承台)与带形基础(带形桩承台)的划分:长宽比在3倍以内且底面积在20㎡以内的为独立基础(独立桩承台);底宽在3m以上且底面积在20㎡以上的为满堂基础(满堂桩承台);其余为带形基础(带形桩承台)。 独立桩承台执行独立基础定额子目;带形桩承台执行带形基础定额子目;与满堂基础相连的桩承台并入满堂基础定额子目计算。高杯基础杯口高度大于杯口大边长度3倍以上时,杯口高度部分执行独立柱定额子目,杯型基础执行独立基础定额子目。 图16.1.1 杯口基础 3、箱形基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板相应定额子目计算。 4、满堂基础砖地模水泥砂浆粉刷套装饰定额地沟水泥砂浆粉刷定额子目。 5、满堂基础中集水坑模板面积并入基础工程量中。 6、框架设备基础分别按基础、柱、梁、板、墙柱定额子目计算。 7、凡四边以内的独立柱,无论形状如何均套用独立矩形柱定额子目;四边以上者均套用独立异形柱定额子目;圆形或带有弧形的独立柱按圆弧形接触面积计算,套用圆(弧)形独立柱定额子目。 8、墙柱是指墙与柱构成一体的构件。直形墙执行墙柱定额子目。 9、剪力墙的连梁模板并入剪力墙计算。 10、附墙的暗柱、暗梁按墙定额子目计算。

11、若设计墙模板采用止水螺栓,可另行计算,并扣除定额中的拉杆螺栓含量;若设计要求墙模板的拉杆螺栓不能回收,定额中拉杆螺栓的含量乘以系数20,并增加其他材料费0.1元/㎡,其他机械费0.4元/㎡。 柱、梁面对拉螺栓堵眼增加费,执行墙面螺栓堵眼增加费定额子目,柱面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.3,梁面螺栓堵眼人工、机械乘以系数0.35。12、电梯井外侧模板、洞口侧壁模板按墙柱模板计算。 13、板: (1)有梁板是指梁与板构成一体的板。 (2)无梁板是指不带梁直接由柱承重的板。 (3)平板是指无柱、无梁由墙承重的板。 14、有梁板或平板与圈梁相连者,应分别按有梁板、平板和圈梁定额子目计算。有梁板或平板与圈梁的划分以板底为界。 15、斜屋面有梁板模板,以屋面的设计斜度(斜面与水平面的夹角)为依据。对于设计斜度≤15°的坡屋面,按有梁板定额子目计算;对于15°<设计斜度<25°的斜屋面,按底面支模计算,套用有梁板模板定额乘以系数1.05;对于在25°≤设计斜度≤60°的斜屋面,按上下双面支模计算,套用斜屋面有梁板模板定额;对于设计斜度>60°的坡屋面,按上下双面支模计算,套用墙模板定额。 16、雨蓬与圈梁或梁的划分以梁外侧为界。 17、有梁式的雨蓬按有梁板定额子目计算。 18、挑出墙面的板宽度>20cm者按雨蓬定额子目计算,每级宽度≤20cm者按线条定额子目计算。 19、栏板模板定额适用于高度小于1.6m且厚度小于120mm的栏板和女儿墙。如栏板和女儿墙设计高度大于1.6m或厚度大于120mm,应分别按墙、压顶相应定额子目计算。 20、屋面檐口斜板包括斜板、压顶、肋板或小柱,按栏板定额子目乘以1.15系数计算。 21、挑檐、檐沟(天沟)与圈梁或有梁板的划分以梁外侧为界,檐沟包括底板和反口。 22、与主体结构不同时浇捣的厨房、卫生间等处墙体下部现浇混凝土翻边的模板执行圈梁相应子目。 23、整体楼梯休息平台为圆(弧)形时,应按圆(弧)形梁、板增加费定额子目计算圆(弧)形增加费,不得按圆(弧)形楼梯定额子目计算。休息平台为悬挑时,应按墙外的水平投影面面积计算。 楼梯是按建筑物一个自然层双跑楼梯考虑,如单坡直行楼梯(即一个自然层无休息平台)按相应子目人工、材料、机械乘以系数1.2;三跑楼梯(即一个自然层两个休息平台)按相应子目人工、材料、机械乘以系数0.9;四跑楼梯(即一个自然层三个休息平台)按相应子目人工、材料、机械乘以系数0.75。剪刀楼梯执行单坡直行楼梯相应系数。 24、压顶定额适用于突出一道线的压顶,突出二道线的压顶按线条定额子目计算。 25、台阶模板定额适用于无底模的台阶,台阶两端的模板已综合在定额内。有底模的台阶按整体楼梯定额子目计算。 26、小型构件是指单个体积或单个外形体积≤0.1m3,且定额中未列出的子目。

模板支架计算书

模板支架 计 算 书

一、概况: 现浇钢筋砼检查井,板厚(max=200mm),最大满包截面为300×600 mm,沿梁方向梁下立杆间距为800 mm,最大层高4.7 m,施工采用Ф48×3.5 mm钢管搭设滿堂脚手架做模板支撑架,楼板底立杆纵距、横距相等,即la=lb=1000mm,步距为1.5m,模板支架立杆伸出顶层横杆或模板支撑点的长度a=100 mm。剪力撑脚手架除在两端设置,中间隔12m-15m设置。应支3-4根立杆,斜杆与地面夹角450-600。搭设示意图如下: 二、荷载计算: 1.静荷载 楼板底模板支架自重标准值:0.5KN/ m3 楼板木模板自重标准值:0.3KN/m2 楼板钢筋自重标准值:1.1KN/ m3 浇注砼自重标准值:24 KN/ m3 2.动荷载 施工人员及设备荷载标准值:1.0 KN/ m2 掁捣砼产生的荷载标准值:2.0 KN/ m2 架承载力验算: 大横向水平杆按三跨连续梁计算,计算简图如下:

q 作用大横向水平杆永久荷载标准值: qK1=0.3×1+1.1×1×0.16+24×1×0.16=4.32 KN/m 作用大横向水平杆永久荷载标准值: q1=1.2 qK1=1.2×4.32=5.184 KN/m 作用大横向水平杆可变荷载标准值: qK2=1×1+2×1=3KN/m 作用大横向水平杆可变荷载设计值: q2=1.4 qK2=1.4×3=4.2 KN/m 大横向水平杆受最大弯矩 M=0.1q1Ib2+0.117q2Ib2=0.1×5.184×12+0.117×4.2×12=1.01 KN/m 抗弯强度:σ=M/W=1.01×106/5.08×103=198.82N/ m2<205N/ m2=f 滿足要求 挠度:V=14×(0.667 q1+0.99 qK2)/100EI =14×(0.667×5.184+0.99×3)/100×2.06×105×12.19×104 =2.6 mm<5000/1000=5 mm滿足要求 3.扣件抗滑力计算 大横向水平杆传给立杆最大竖向力 R=1.1q1Ib+1.2q2Ib=1.1×5.184×1+1.2×4.2×1=10.74KN>8KN,不能滿足,应采取措施,紧靠立杆原扣件下立端,增设一扣件,在主节点处立杆上为双扣件,即R=10.74KN <16KN,滿足要求。 4.板下支架立杆计算: 支架立杆的轴向力设计值为大横杆传给立杆最大竖向力与楼板底模板支架自重产生的轴向力设计值之和,即: N=R+0.5×1.2+10.74+0.5×1.2=11.34KN

脚手架搭设规范及图解

脚手架搭设规范及图解

脚手架搭设规范及图解 脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗?看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 1、材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。

6、基础要求:采用砼硬化处理,砼厚度≥100mm,砼标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。 7、基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。

8、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。 9、立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

10、纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。 11、剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1米,不小于3个扣件 12、对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。

脚手架施工报价

脚手架施工报价 一、材料及要求 1.钢管:包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径为 48 ㎜,壁厚为 3.0 ㎜,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》; 2.型钢:16 号工字钢。 3.扣件:包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T 型螺栓、螺母、垫圈等。扣件及其附件应符合 GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于 KT33-8 的可锻铸铁的制作性能。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力距达 65N·m 时,不得发生破坏。 4.钢丝绳:选用 6×19Φ16 光面钢丝绳。 5.安全网:采用经检验合格的密目式安全网。 二、报价及结算方式 以下开发商简称“甲方”,脚手架班组简称“乙方”。 分项报价明细: 1.外脚手架工程量按长度施工图纸外墙凹凸尺寸加外角 5.6 米乘以实际高度计算面积,包工包料每平方米为 41元。单扶手杆。如有悬飘板,1.5 米内以外脚手架高度增加 3 米计算。如需增设一道扶手杆,每平方米 3 元。 2.悬挑工字钢,悬挑楼面预埋Φ20 钢筋环拉结由甲方提供材料,乙方预埋、切除。工字钢由乙方提供。 ①.悬挑三道工字钢,每平方米 4.5 元;

②.悬挑三道工字钢,铺合板每平方米 2 元。 3.安全网和铁丝由乙方提供,如需要求 5 斤以上,每平方米 2 元。 4.施工现场“三宝”“四口”“五临边”防护栏杆,两层一道脚踏板搭设及拆除,每平方米 2 元,楼梯围护每平方米 1.2 元,砂浆棚盖合板每平方米 1.3 元。 5.人货梯平台,铺合板每平方米 2 元。 6.预埋干性拉结,移动卸料平台制作、拆除,每平方米 1 元。 7.移动卸料平台,每平方米 2 元。 外双排架报价合计为每平方米 62 元。 (备注:拆除外架需用塔吊垂直运输,如若无塔吊,甲方需增补给乙方外架每平方 2 元人工垂直运输费。) 本方案报价为不含税价,现金支付进度款,包含项目所需一切安全防护费用,如施工场内所有各种的防护棚搭设及拆除,施工现场“三宝”“四口”“五临边”防护栏杆搭设及拆除,型钢卸料平台安装、拆除,电梯井安全防护,悬挑脚手架预埋件埋设、工字钢、钢丝绳等安装及拆除,安全通道,基坑护栏、斜道的搭拆及维护等所有材料、运输及工费。 报价人: 联系电话: 施工单位:

综合脚手架工程量计算规则

脚手架工程量计算规则-模板工程量计算规则 1.综合脚手架 为了简化脚手架工程量的计算,一些地区以建筑面积为综合脚手架的工程量。 综合脚手架不管搭设方式,一般综合了砌筑、浇筑、吊装、抹灰等所需脚手架材料的摊销量;综合了木制、竹制、钢管脚手架等,但不包括浇灌满堂基础等脚手架的项目。 综合脚手架一般按单层建筑物或多层建筑物分不同檐口高度来计算工程量,若是高层建筑还须以高层建筑高增加费。 2.单项脚手架 2.1一般规则 1)建筑物外墙脚手架:凡设计室外地坪至于檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 2)建筑物内墙脚手架:凡设计室内坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的(含3.6m),按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 3)石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算 4)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 5)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 例1 根据图11-4图示尺寸,计算建筑物外墙脚手架工程量。 解 单排脚手架(15m高) =(26+12×2+8)×15=870m2 双排脚手架(24m高) =(18×2+32)×24=1632m2 双排脚手架(27 m高)=32×27=864m2

双排脚手架(36 m高)=(26-8)×36=648m2 双排脚手架(51m高)=(18+24×2+4)×51=3570m2 6)现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 7)围墙脚手架:凡室外自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手脚计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 8)室内顶棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再脚手架。 9)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 10)砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。 11)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上时,均按双排脚手架计算。 12)整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算满堂脚手架。 2.2 砌筑脚手架工程量计算 1)外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm 以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。 2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 2.3 现浇钢筋混凝土框架脚手架计算 1)现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用外脚手架定额。 2)现浇钢筋混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底面之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 2.4 装饰工程脚手架工程量计算 1)满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

建筑工程劳务大包报价单doc

报价单 报价分项名称住宅楼(含住宅楼外墙外围下方储藏室及车库,商业除外) 各分项综合报价包含内容 1、清槽、钎探、明排降水、所有外围砖台模、土方回填人工配合 及外围防水保护砖等含变更;各种预留坑的清理、支护、浇筑及防 1、基础护等。 部分2、垫层 (含地基换填及变更 )、防水保护层、基础底板混凝土浇筑, 以及所需机械、电缆等;地下室及车库墙体加固丝等清理和防腐。 3、所有基础内预留孔洞、预埋件等材料及人工含变更。 1、模板及支撑体系所需的材料机具的现场装卸、来料卸货及场内 运输(不限次数)、清理、维护、刷油、保养、日常维护,清理归 类,分类堆放等。 2、模板的翻样、制作、吊装、安装、拆除、除 钉、处理、清理归类,分类堆放等。3、确保工程实测率和观感达 到合格要求 4、后浇带的预留、防护、清理、拆模、支模、所有专 2、模板部业预留洞口(使用模板预留部分)的制作安装拆除。5、搭拆操作分架、模板底部缝隙的封堵、砼浇筑时的看护模板用工。6、模板拆 除后材料整理退场、卫生清理。7、模板支撑结构(内架)的搭设、 拆除运至场内指定地点码垛堆放。8、焊墙柱定位筋、预留洞口及 预埋件、剪力墙、顶板打磨处理,加固眼、预埋件预留及处理,后 浇带模板处理、加固螺栓处理等。定位、放线。9、文明施工做到 工完料尽场地清。 钢筋工程主要内容为钢筋调直、制作与安装。1、钢筋的现场卸车 及场内运输(不限次数)。2、提报钢筋下料单以及材料使用计划。 3、钢筋的防雨防潮防锈及堆放。 4、图纸设计及变更范围内所有钢 筋加工、安装(含后浇带钢筋网制作及封堵工作)。5、钢筋制作安 装所需操作台座、台架、人字梯的制作。6、钢筋废料的回收再利 用、加工场地的文明施工清理,做到工完料尽场地清。7、大于等3、钢筋部于 16 的钢筋直螺纹套筒连接的端部找平套丝和安装。8、配合钢筋分取样实验和送检。 9、钢筋机械的安装及拆除。10、垫块的安装。 11、混凝土浇筑时看护钢筋。12、预留钢筋的防锈处理与保护13、 钢筋工程样板的施工。 14、钢筋工程完成后自检报项目验收,配合 项目管理人员钢筋验收工作。15、拉结筋制作16、钢筋机械设备、 扎丝、焊接及钢筋连接件材料及人工,基础钢筋定位措施人工材料 (含后浇带处理)焊接止水钢板材料及人工;材料的二次搬运及堆 放。

脚手架和模板工程计算公式参数

脚手架和模板工程计算公式参数 管理提醒: 本帖被ylw105929 执行加亮操作(2007-12-11) 目录 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算10-1-2 前言10-1-2 1 充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计10-1-2 2 扣件式钢管脚手架基本构造与主要杆件10-1-4 3 扣件式钢管脚手架和模板支架设计计算10-1-6 4 了解扣件式钢管脚手架和模板支架(结构支架)的特性,应注意掌握的几个要点10-1-13 5 算例及比较10-1-17 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算 益德清(中国工程设计大师) ----本文摘自《浙江建筑》 前言 扣件式钢管脚手架和模板支架工程是土木建筑工程施工中必不可少且十分重要的临时设施,它既为工程顺利施工,又直接影响工程的质量、进度、效率、安全等。二十余年来,我国经济迅速发展,高层建筑、大跨度建筑大量兴建, 商品混凝土泵送现浇钢筋混凝土结构体系的形成,都促使高层脚手架和空间高、跨度大的模板支架应用日渐增多。随之在工程施工中,编制高层脚手架和模板支架的施工组织设计的重要性也越加明显。 特别是近年来,扣件式钢管模板支架发生的安全事故,引起了建设主管部门和工程部门的关切和重视,为了贯彻浙江省建设厅“关于开展全省建设安全生产年活动”,笔者受省、市工程管理和施工部门的邀请,针对扣件式钢管脚手架和模板支架的设计计算中的某些要点和问题,作了一些介绍,有一部分工程技术人员希望有书面资料,为此,笔者整理成这篇文章,供施工部门技术人员编制施工组织设计时参考。由于本人对施工技术知之不多,若有不妥,请工程界同仁指正。 1 充分认识脚手架和模板支架在工程施工中的重要性,认真做好施工组织设计 1.1 脚手架工程 脚手架是土木建筑工程施工必须使用的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道,在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。 脚手架是施工中必不可少的,是随着工程进展需要而搭设的。虽然它是建筑施工中的临时设施,工程完成就拆除,但它对建筑施工速度、工作效率、工程质量以及工人的人身安全有着

模板脚手架支设计算

模板高支撑架计算书 工程名称:蒸馏工艺改进项目;结构类型:框架;建筑高度:24.00m;标准层层高:5.00m ; 总建筑面积:1000.00m2;总工期:90天;施工单位:罗上; 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要 疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3. 高支撑架设计和使用安全》,供脚手架设计人员参考。 一、参数信息: 1.脚手架参数 横向间距或排距(m):0.90;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):6.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 扣件连接方式:双扣件,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 楼板浇筑厚度(m):0.200;倾倒混凝土荷载标准值(kN/m2):2.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.木方参数 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.300;木方的间隔距离(mm):300.000; 木方的截面宽度(mm):80.00;木方的截面高度(mm):100.00;

脚手架验收规范大全、附带不规范做法

脚手架验收规范大全、附带不规范做法 建筑人社区 2017-10-10 10:37:16 建筑施工工地高处坠落等5种事故最常见 根据住房城乡建设部公布数据,2015年,全国共发生房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人,其中高处坠落事故超五成。建筑施工因露天和高处作业多,生产流动性大,机械化程度低,工序复杂,并受自然气候、人为因素等影响,成为安全事故的多发地带。目前,建筑施工事故主要有高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等5种,其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上。这些事故多发于房屋工程和地铁工程的主体工程和装饰装修阶段。 脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。 下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为10 部分:1、脚手架地基、基础验收 1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。

2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除; 4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm;5)排水沟的坡度为i=0.5。 正确不正确 3. 脚手架垫板、底托的验收 1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

脚手架计算规则

脚手架计算规则 1、凡砌筑高度超过1。5米的砌体均需计算脚手架。 2、砌墙脚手架均按墙(单面)面垂直投影面积以平方米计算。 3、计算脚手架时,不扣除门窗洞口,空圈、车辆通道、变形缝所占面积。 4、同一建筑物高度不同时,按建筑物坚向不同高度分别计算。 5、外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿墙上表面)高度,坡屋面到屋面板下(或椽子顶面)墙中心高度。 6、内墙脚手架以内墙净长乘以内墙净高计算,有山尖者算到山尖1/2处的高度;有地下室时,自地下室室内地坪至墙顶面高度。 7、砌体高度在3。6米以内者,套用里脚手架;高度超过3。6米者,套用外脚手架。 8、山墙自设计室外地坪至山尖1/2处高度超过3。6米时,该整修外山墙按相应外脚手架计算,内山墙近单排外架子计算。 9、独立砖(石)柱高度在3。6米以内者,脚手架以柱的结构外围周长乘以柱高计算,执行砌墙脚手架里架子;柱高超过3。6米者,以柱的结构外围周长加3。6米乘以柱高计算,执行砌墙脚手架外架子(单排)。 10、外墙脚手架包括一面抹灰脚手架在内,另一面墙可计算抹灰脚手

架。 11、砖基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1。5米时,按相应砌墙脚手架执行。 12、钢筋砼基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1。5米,同时带形基础底宽超过3米、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16平方米的砼浇捣脚手架应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算,按满堂脚手架相应定额乘以0。3系数计算脚手架费用

钢管脚手架施工规范及注意事项

第1章扣件式钢管脚手架 行业标准文件《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》130-2001 第1节扣件式钢管脚手架 一、关键概念理解(见下图) 1、结构脚手架:是指用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架 2、装修脚手架:是指用于装修工程施工作业的脚手架 3、敞开式脚手架:是指仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架 4、全封闭脚手架:是指沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架 5、半封闭脚手架:是指遮挡面积占30~70%的脚手架 6、局部封闭脚手架:是指遮挡面积小于30%的脚手架 7、开口型脚手架:是指沿建筑周边非交圈设置的脚手架 8、封圈型脚手架:是指沿建筑周边交圈设置的脚手架,依本人理解,交圏大约是指两面墙之间的脚手架有衔接的意思, 因此封圈型脚手架,应该是指两面墙相交处的脚手架有衔接的脚手架。 9、角杆:位于脚手架转角处的立杆 10、扫地杆:贴近地面,连接立杆根部的水平杆。 11、连墙件:是指连接脚手架与建筑物的构件,连墙件分为刚性连墙件和柔性连墙件 12、立杆步距(或称步):上下水平杆轴线间的距离 13、立杆间距:脚手架相邻立杆之间的轴线距离,包括立杆横距和立杆纵距。 14、立杆纵距(或称跨):脚手架立杆的纵向间距 15、立杆横距:脚手架立杆的横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离,对于双排脚手架就是指的内外立杆 之间的距离。 16、主节点:是指立杆、纵向和横向水平杆三杆交接处的扣接点 17、底座与垫板:是设立于立杆底部的垫座,注意底座与垫板的区别,底座一般是用钢板和钢管焊接而成的,底座一 般放在垫板上面,而垫板即可以是木板也可以是钢板。 扣件脚手架构成示意图(图中未画出档脚板、栏杆、连墙件及各种扣件) 二、扣件式钢管脚手架的组成 1、一般由钢管杆件、扣件,底座,脚手板,安全网等组成 2、钢管杆件 一般有两种,一种外径48,壁厚3.5;另一种外径51,壁厚3;根据其所在位置和作用不同,可分为立杆,水平杆,扫地杆等,具体见上图 3、扣件 1) 扣件是钢管与钢管之间的连接件,其形式有三种,即直角扣件,旋转扣件,对接扣件 2) 直角扣件:用于两根垂直相交钢管的连接,它依靠的是扣件与钢管之间的摩擦力来传递荷载的。 3) 旋转扣件:用于两根任意角度相交钢管的连接 4) 对接扣件:用于两根钢管对接接长的连接。 4、底座(具体解释见关键概念部分的内容),脚手板(见上面的图解),安全网(不作解释,这个很简单) 三、扣件式钢管脚手架构造要点 1、立杆 1) 立杆横距一般为1.2~1.5m,纵距为1.2~2.0m。