1 箱式变电站属于无人职守站,应至少( A: 每周)巡视一次。

2 电流互感器二次绕组开路时,可能产生很高的( C:尖峰电压)。

3 从业人员有权拒绝( A:强令冒险作业)。

4 用于连接导线、安装横担和绝缘子的金属附件统称为( A: 线路金具)。

5 绝缘垫采用厚度为( B: 5mm )以上橡胶制成。

6 KYN28中置式开关柜安装的DSN电磁锁,用于防止工作人员( C: 误入带电间隔)。

7 为防止事故扩大,KYN28中置式开关柜除继电仪表室外,均设有( B: 泄压盖板)。

8 过负荷会使变压器发出( A: 沉重的“嗡嗡”声)。

9 变压器型号为SCB10-630∕10,其0.4kV侧额定电流约为(D: 900A)。

10 变压器的额定电压是指变压器在( A: 空载)状态下,其一、二次绕组的标称电压。

11 电力电缆铠装层的主要作用是减少( C: 机械力)对电缆的影响。

12 10kV用户分界负荷开关,可以隔离用户侧( B: 相间短路)故障。

13 电压互感器发生匝间短路,二次电压表指示值( D: 忽高或忽低不穩定)。

14 运行中的变压器温度较高,原因是( D: 以上都有可能)。

15 真空断路器在开断空载变压器时,易产生( A: 截流)过电压。

16 变压器冷却方式的代表符号中,用( C: F)表示强迫风冷。

17 下列国标符号中,(A: TV)代表电压互感器。

18 人体距离10kV带电体,在无遮拦时应不小于( D: 0.7米)。

19 变压器并列运行条件规定:接线组别( B: 必须相同)。

20 FLN36-12负荷开关内充( C: 0.045 )Mpa气压的SF6气体。

21 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每( C: 3年)复审一次。

22 直埋电力电缆线路定期检查内容包括( C: 线路标桩完整)等方面。

23 运行中的变压器出现强烈噪音并伴随温度急剧上升,值班员应采取(B:退出运行)的措施。

24 10kV真空断路器的动静触头安装在( C: 真空灭弧室内)。

25 无激磁干式变压器切换分接档位,不能在(C: 变压器带电)时进行。

26 电力电缆长期过负荷运行,会加速电缆的( A: 绝缘老化)。

27 JN15-12∕31.5是10kV户内( D: 接地开关)的型号。

28 高压断路器可以接通和承受一定时间的( C: 短路电流)。

29 KYN28中置式开关柜的联锁功能是以( C: 机械闭锁)为主。

30 规程规定,架空引入线不允许跨越( B: 易燃品屋顶)。

31 在变配电室运行中,电压偏高属于( B: 运行异常)。

32 检查高压断路器的分合,可从( B: 带电显示器显示)、操作机构位置指示器显示等方面确认。

33 变压器并列运行的作用之一是( C: 提高运行的经济性)。

34 高压断路器能在( B: 继电保护)的作用下,自动跳闸,切除故障电路。

35 为安全起见,V∕V接线的电压互感器,通常将二次绕组( A: v相)接地。

36 电源中性点不接地系统,发生单相接地,允许继续运行( A: 2)小时。

37 变压器并列运行的作用之一是( C: 解决单台运行负荷不均的问题)。

38 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证需要复审的,应在期满前(D: 60)日内,由申请人或者申请人用人单位向原考核发证机关或从业所在地考核发证机关提出申请。

39 断路器故障分闸时发生拒动,造成越级跳闸,值班员首先应将拒动的断路器( D: 脱离系统)。

40 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的(D: 安全生产责任制)应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求,形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。

41 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( A: 手车室)等四个小室。

42 10kV屋内配电装置,主要采用( D: 避雷器)防雷。

43 安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘杆的试验周期为( D: 十二个月)。44 使用伪造特种作业操作证上岗的给予警告,并处( C: 1000~5000)元罚款。

45 电力系统中,变电所起改变电压和( D: 分配电能)的作用。

46 SafeRing-12环网柜装有带撞击器的熔断器,在熔断器熔断后(A: 有熔断指示)。

47微机保护硬件是由( B: 继电器出口板)等构成。

48 下列高压熔断器型号中,( D: RW11-12)属于跌落式熔断器。

49 运行正常的真空断路器应该( C: 无任何声音)。

50 在带电设备外壳或带电线路杆塔上工作,应填写( C: 第二种)工作票。

51 氧化锌避雷器在正常电压下,呈现( A: 高电阻)绝缘状态。

52 故障脱离式氧化锌避雷器,当出现自身故障时( B: 脱离装置动作甩开)。

53 对于电力变压器,下列说法正确的是( C: 匝数少的是一次侧)。

54 操作箱式变电站内的10kV负荷开关,应戴( C: 绝缘手套)。

55 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( B: 拉线侧)。

56 高压侧采用隔离开关-断路器的变电所主接线,高压断路器都配有( D: 继电保护)装置。

57 XRNT1 -12是保护( C: 变压器)的限流式高压熔断器。

58 真空断路器中,( C: 动静触头)的寿命决定断路器的机械寿命。

59 KYN28中置式开关柜的静触头盒前装有( D: 活门机构)。

60 变配电室值班人员应遵守交接班制度,如接班人员因故未到,交班人员应( C: 坚守岗位)。

61 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全(D: 警示标志)。

62 以下( A: Y,yn0 )是10kV配电变压器,接线组别的正确表示方法。

63 架空线路电杆的埋深应按杆长确定,但不得少于( B: 1.5米)。

64 仪用互感器运行中, 一次电压和一次电流不得超过互感器额定值的( C: 120%)。

65 10kV杆上变压器的接地装置,每( B: 两年)测试一次。

66 冬季使用高压验电器验电时,应戴( D: 绝缘手套)。

67 变配电室中央信号报警系统,现在多采用( B: 微机型)报警系统。

68 下列代号中,( A: +WC)是控制回路正极电源小母线编号。

69 由(A: 2台)电流互感器构成两相不完全星形接线。

70 10kV配电室应用最为普遍的断路器操作机构为( D: 弹簧储能式)。

71 电流互感器的额定容量,通常用额定( D: 二次负载阻抗)表示。

72 继电保护用P级电流互感器,其中5P20指在20倍额定电流下其复合误差为( C: 5%)。

73 绝缘手套使用前, 一般采用( C: 压气法),检查手套有无漏气现象。

74 继电保护装置一般由( A: 测量部分)逻辑部分和执行部分组成。

75 改变干式变压器调压分接位置时,须将( B: A、B、C三相)分接连片调整到同一分接档位。

76 瓷横担有良好的电气绝缘性能,并兼有( D: 绝缘子和横担)功能。

77 断路器与相连的隔离开关,正确操作顺序是( A: 送电时,先合上隔离开关,后合上断路器)。

78 变压器两侧断路器送电操作的正确顺序是,( C: 先合上电源侧断路器,后合上负荷侧断路器)。

79 按用途,二次回路图可分为( C: 原理接线图)和安装接线图两大类。

80 电力系统额定频率为50Hz,电网容量3000MW以下,频率允许偏差为( D: ±0.5 Hz)。

81 电压互感器所带的二次表计回路短路,则二次熔丝( D: 瞬時熔断)。

82 架空线路用于拉线的材质多为( A: 镀锌钢绞线)。

83 在配电网中, 6~10kV属于( C: 中压配网)。

84 高压电工教材中的电工安全口诀,涉及持证上岗等( C: 10条)内容。

85 高压架空线路上的感应过电压可高达( C: 几十万伏)。

86 在电力网中,电力线路担负着输送和( C: 分配电能)的任务。

87 电压互感器发生高压绕组相间短路,则高压熔丝( B: 立即熔断 )。

88 更换带有撞击器的XRN系列熔断器,应注意熔断器的( D: 安装方向)。

89 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( B: 事故应急措施)。

90 接地体的埋设深度,一般不少于( B: 0.8米)。

91 运行中的避雷器爆炸与( B: 线路过负荷)无关。

92 变压器运行电压不应高于( D: 105%)的该运行分接位置电压。

93 下列代号中,( C: 102)是直流操作电源负极编号。

94 变电所主接线是指变电所中接受、传输和( B: 分配电能)的电路。

95 10kV及以下高压用户和低压电力用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为( D: ±7%)。

96 电压互感器一次侧熔丝的额定电流,一般为( C: 0.5~1 A)。

97 声光型高压验电器由( B: 检测部分)、绝缘部分和握手部分组成。

98 变配电室运行的主要制度包括(A: 交接班制度)。

99 值班人员处理高压设备接地故障时,必须( B: 穿绝缘靴)。

100 电工是( B: 普通)工种,也是危险工种。

101 电力电缆巡视检查内容包括( B: 终端接头接地线)等方面。

102 变压器冷却方式的代表符号中,用( B: N )表示自然风冷。

103 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝(B: 违章指挥)和强令冒险作业。104 电压互感器发生绕组断线,断线相的电压表指示值( C: 降低)。

105 ( D: 6kV )及以上的电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

106为便于故障排气,K YN28中置式开关柜的泄压盖板采用( D: 金属和塑料螺栓)固定。

107 GN22-10型隔离开关,合闸过程采用了( C: 两步动作)原理。

108 绝缘手套的主要作用是防止( A: 接触电压)对人体的伤害。

109 在变配电室内停电检修,标示牌应由( D: 值班员)挂、摘。

110 FLN36-12负荷开关配有( C: 弹簧)操作机构。

111 值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室外不得接近故障点( C: 8米)以内112 变配电室的消防器材应固定存放在( B: 便于取用的位置)。

113 使用中的真空断路器处于分闸状态时,( B: 绿色)信号指示灯亮。

114 真空断路器应按规程要求,定期进行( B: 维护与试验)。

115 导线的弧垂主要是由于导线存在着( C: 荷重)所形成的。

116 变压器铁芯一般是用导磁性能良好的( A: 硅钢片)冲压制成。

117 拉线对地夹角以( B: 45°)为最好。

118 在电力电缆型号中,YJV22表示( B: 交联聚乙烯绝缘直埋电缆)。

119 变压器两侧断路器停电操作的正确顺序是,( C: 先拉开负荷侧断路器,后拉开电源侧断路器)。120 电压互感器二次侧熔丝的额定电流,一般为( B: 3~5A)。

121 10kV及以下配电线路,电杆大多采用( D: 锥形杆)。

122 架空线路终端杆是用于线路的( D: 始末端处)。

123 人体距离35kV带电体,在无遮拦时应不小于( D: 0.7米)。

124 高压断路器的弹簧储能操作机构可采用( C: 交流或直流)操作电源。

125 对于辅助绝缘安全用具,下列表述正确的是( B: 辅助绝缘安全用具不能直接接触高压带电体)。126 10kV电源进线继电保护装置的投入、退出和改投应得到(C: 相关业务部门)的许可。

127 空载损耗主要是指变压器的( A:铁芯)损耗。

128 二次回路编号+WC、-WC属于( D: 控制回路)编号。

129 FLN36-12是10kV( D: 六氟化硫式)负荷开关。

130 预装式箱变主要由( C: 高压开关柜)、低压开关柜、变压器组成

131 运行中的油浸自冷式变压器,其上层油温一般不宜超过( B: 85℃)。132 新装或经过检修、改造的变压器,应在投运( D: 72 )小时内进行特殊巡视检查。

133 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经查证特种作业人员有( C: 2次)以上违章行为,复审或延期复审不予通过。

134 电力电缆巡视检查内容包括( B: 线路电流)等方面。

135 电力电缆预防性试验宜在(D: 春、秋季节)土壤水分饱和时进行。

136 电压互感器二次绕组的额定电压,一般为( B: 100V)。

137 变配电室的直流电源多采用( C: 智能高频)开关电源。

138 北京地区低压电网额定电压为( D: 220 ∕380V )。

139 10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中5#母线变压器编号为( A: 2#)。

140 我国安全生产的基本方针是( B: 安全第一、预防为主、综合治理)。

141 《中华人民共和国安全生产法》规定,对事故隐患或者安全生产违法行为,任何单位或者个人( D: 有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报)。

142 10kV架空线路巡视检查,至少( D: 每季度)一次。

143 由供电部门调度下令挂的临时接地线,应由( C: 调度下令后值班员)拆除。

144 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( A: 母线室)等四个小室。

145 接地干线应在接地网至少不同两点,(B: 不少于两条)引入配电所。

146 变配电室的防鼠挡板应设在( B: 设备区通往室外的门处)。

147 工作人员操作跌落保险时,应使用( B: 基本绝缘和辅助绝缘)安全用具。

148 无人值班的变配电所,变压器至少( A: 每周)巡视一次。

149 配电变压器电流速断保护的动作时间为( C: 0秒)。

150 微机保护的基本功能有( C:保护和测控功能)。

151 GW9-10(W)是10kV户外( A: 单级)隔离开关的型号。

152 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位进行爆破、吊装、悬吊、挖掘、建设工程拆除等危险作业,临近高压输电线路作业,以及在有限空间内作业,应当执行本单位的危险作业管理制度,安排负责现场( D: 安全管理)的专门人员,落实现场安全管理措施。

153 KYN28中置式开关柜的隔离车在运行中,可以( B: 短时通过短路电流)。

154 电力线路的敷设方式,主要有架空线路和( C: 电缆线路)。

155 低压照明用户,受电端电压允许偏离额定值的幅度范围为( C: +7%~-10%)。

156 JDZ-10型电压互感器,字母“J”代表( B: 电压互感器)。

157 不受供电部门调度的双电源用电单位,( A: 严禁并路)倒闸。

158 编号211是10kV中置柜( C: 出线断路器车)的操作编号。

159 高压电工教材中的电工安全口诀,是由( C: 市安监局)组织研究制定的,对于电工安全上岗可起到积极的推动作用。160 降压变压器一次线圈N1和二次线圈N2,其匝数关系是( A: N1>N2)

161 室外接地装置用于变压器工作接地,应与( C: 变压器中性线)做连接。

162 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的(D: 安全防护措施),并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

163 检查高压断路器的分合位置,可以从( C: 操作机构位置指示)、信号灯变化等方面确认。

164 电力电缆保护层由内护层、铠装层和( C: 外护层)组成。

165 两台单相电压互感器接成( D: V∕V接线),又称为不完全星形接线。

166 电力电缆安装竣工后,在投入运行前应做( B: 工程交接)试验。

167 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明保障从业人员劳动安全和( C: 防止职业危害)的事项,以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。168 高压开关分断时产生的电弧,具有在电流( B: 过零)时,暂时熄灭的特点。

169 检查高压断路器的分合位置,可以从( A: 电流表指示)、信号灯变化等方面确认。

170 第二种工作票可在检修工作的( B: 当日)交给值班员。

171 电力系统中,过电压按其产生的原因分为内部和( C:雷电过电压)两类。

172 下列符号中,(C: FU )代表熔断器。

173 一台双绕组电力变压器,接入电源侧的绕组称为( A: 一次绕组)。

174 二次回路是按照( D: 等电位)原则进行编号。

175 电力变压器因为( C: 一、二次侧绕组匝数不同),所以能够变换电压。

176 《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持(B: 安全第一、预防为主、综合治理)的方针。177 FLN36-12负荷开关兼有通断负荷、隔离电源和( B: 接地)三种功能。

178 LZZBJ9-10型电流互感器,第二个字母“Z”表示(A: 支柱式)。

179 变压器一、二次侧绕组电流的大小与线圈匝数成( C: 反比)

180 高压断路器型号为ZN65A-12,其中,第一个字母“Z”代表( A: 真空断路器)。

181 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( B: 电缆室)等四个小室。

182 微机保护硬件是由( A: CPU插件)等构成。

183 倒闸操作前,应首先根据操作票顺序在( A: 模拟图版处)进行核对性操作。

184 电力系统是由发电、变电、( A: 输电、配电)和用电五个环节构成。

185 编号221-7是10kV( C: 接地开关)的操作编号。109

186 下列用具中,( B: 绝缘夹钳)在高压电工操作中起基本绝缘作用。

187 电气设备防护遮拦分为( A: 柵遮拦)、绝缘挡板和绝缘罩等。

188 在变配电室内停电检修,验电工作应由( B: 值班员)完成。

189 SafeRing-12的操作机构室位于充气柜的( A: 上部)

190 编号401是10kV配电室1#变压器,0.4kV侧( C: 总开关)的操作编号111

191 在变配电室内,电气设备检修工作的安全措施由( B: 值班人员)完成。

192 10kV避雷器摇测绝缘电阻,应使用( D: 2500V)兆欧表。

193 带电作业或在带电设备附近工作时,应设( D: 专职监护人)。

194 编号201-2是10kV中置柜( C: 主进隔离车)的操作编号。

195 未经供电部门同意用电单位在自己所不能控制电气设备或线路上进行检修工作( B:严格禁止)。196 绝缘杆应存放在位置固定的( D: 支架上)。

197 S11-M油浸式全密封变压器采用( C: 波纹油箱和波翅)作为冷却散热元件。

198 变压器电路故障主要是指( A: 线圈和引线)故障。

199 微机保护硬件是由( C: 交流插件)等构成。

200 预装式箱变主要由( C: 低压开关柜)、高压开关柜、变压器组成。

201 从业人员有对本单位安全生产工作中存在的问题,提出(B: 批评、检举、控告)的权力。

202 LZZBJ9-10型电流互感器,第三个字母“Z”表示(C: 浇注绝缘)。

203 继电保护用电流互感器的准确度级,现多采用(B: 5P和10P)两级。

204 拉线按作用分类有( C: 风力拉线)和张力拉线两种。313

205 10kV与0.4kV线路分支杆同杆架设,其横担最小垂直距离( C: 1.0米)。

206 电流互感器二次绕组完全开路时,二次电流将会( B: 为零)。

207 高压侧采用负荷开关-熔断器的变电所主接线,供电可靠性不高,用于( A:二级负荷)的变电所。208 高压隔离开关在使用中,( D: 绝对不能)带负荷操作。

209 干式变压器调压范围是10kV±2×2.5%,则表示共有( B: 5个)分接档位。

210 变压器的空载损耗很小,一般约占额定容量的( B: 5%)以下。

211 高压断路器具有( C: 完善的)灭弧装置,可以分断短路电流。

212 装设接地线应达到将检修设备( B: 三相)接地并短路。

213 使用六氟化硫开关时,( D: 严格禁止)向大气中排放六氟化硫气体。

214 变配电室运行的主要制度包括( A: 设备巡回检查制度)。

215 使用高压验电器时,必须确认( C:验电器的电压等级应与被试设备或线路的电压等级一致)。216 DX系列电磁式信号继电器有( A: 电流型)和电压型两种。

217 定时限过电流保护是10kV配电变压器的( C: 后备保护)。

218 变压器并列运行条件规定:容量比不宜超过( C: 3:1)。

219 电流互感器的一次绕组是( C: 串联)在一次主电路中。

220 变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒,在吸潮饱和时为( C: 淡红色)。

221 二次回路编号U411~419属于( A: 电流回路)编号。

222 FZN25-12是10kV( B: 真空式)负荷开关。

223 10kV配电变压器容量有400kVA、500kVA和( A: 630)kVA等。

224 运行中的电流互感器出现放电声音与互感器(B: 绝缘老化)有关。

225 电流互感器按用途分有(C: 测量和保护用)。

226 三相供电系统中,应将三相电压不对称控制在额定电压的( C: 5%)以内。

227 油浸式变压器的绝缘属于(C: A级)绝缘。

228 调整配电变压器分接开关档位,是改变变压器( B: 一次绕组)的匝数。

229 电力电缆如采用直接埋设在地面下的方式,其深度一般为(C: 0.7~1.0米)。

230 JDZ-10型电压互感器,字母“Z”代表( B: 树脂浇注式)。

231 电压互感器的绝缘监察装置多用于( A: 10kV及以下)中性点不接地系统。

232 10kV变配电室电源进线,可配置( C: 定时限过电流)等保护。

233 电流速断保护是10kV配电变压器的( C:主保护)。

234 倒闸操作时,应该由( C: 监护人)检查操作质量。

235 断路器与相连的隔离开关,正确操作顺序是( A: 停电时,先拉开断路器,后拉开隔离开关)。236 配电室断路器编号为201,其含义是10kV( C: 第一路主进开关)。

237 在全部或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电等( C: 四项)保证安全的技术措施。

238 值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室内不得接近故障点( D: 4米)以内。239《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由( B: 生产经营单位)承担。

240《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训时间不得少于( D: 24学时)。241 配电变压器中性点直接接地,其接地电阻值( A: 不大于4Ω)。

242 S11-M全密封油变与与普通油变相比,取消了( A: 储油柜)。

243 采用杆上安装的变压器,其容量应不大于( D: 315kVA)。

244 XGN15-12环网柜是以( C: 六氟化硫开关)作为主开关。

245 高压基本绝缘安全用具是由工作部分、绝缘部分和( D: 握手部分)组成。

246 使用完的安全用具应擦拭干净并存放在( B: 固定位置)。

247 二次回路是由( A: 控制)、保护、测量和信号等回路构成。

248 国标规定变压器周围环境温度最高为( B: 40℃)。

249 运行中的变压器温升等于变压器温度( A: 减去)环境温度。

250 二次回路编号+WCL、-WCL属于( C: 合闸回路)编号。

251 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合(B: 国家标准或者行业标准)的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

252 《中华人民共和国安全生产法》规定,国家对严重危及生产安全工艺、设备实(D: 淘汰)制度。253 电压互感器发生绕组对地绝缘击穿,则高压熔丝( D: 连续熔断)。

254 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位发生生产安全事故的,事故现场有关人员应当立即报告本单位(C: 负责人)。255 10kV与0.4kV线路直线杆同杆架设,其横担最小垂直距离( D: 1.2米)。

256 三相电力系统中,供电电源变压器的中性点有( D: 三种)运行方式。

257 10kV用户分界负荷开关具有拉合( B: 负荷电流)的功能。

258 架空线路故障显示器,一般安装在( B: 10kV)线路上。

259 高压隔离开关的主要功能是( C: 隔离电源)。

260 电压互感器绕组结构特点是( B: 一次绕组匝数多)。

261 工作票应由( C: 工作票签发人)签发。

262 新装箱式变电站在投运前,设备应有( C: 出厂和现场试验)合格报告。

263 安全用具应定期进行绝缘试验,高压验电器的试验周期为( A: 六个月)。

264 临时接地线,表述正确的是( D: 接地线应使用多股带透明护套软铜线,截面不小于25mm2)。265 接地体距建筑物出入口、人行道一般不小于( A: 3米)。

266 编号402是10kV 配电室2#变压器,0.4kV侧( A: 总开关)的操作编号.

267 规程规定,装设接地线,必须先接( D: 接地端)。

268 用电单位对供电部门安装在本单位内的计量装置不负有( D: 校验责任)。

269 为防止值班员或其他人员误碰设备,在柜盘前标示的警戒线距离柜盘应不小于( B: 600mm)。270 六氟化硫气体的灭弧能力是空气的( A: 100倍)。

271 对于高压开关柜运行指示,表述正确的是( A: 绿灯亮表示断路器在分闸位置,合闸回路完好)。272 绝缘杆主要是用来操作( A: 跌落保险)等设备。

273 变压器稳定温升的大小与周围环境温度( B: 以上都不对)。

274 10kV配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在( C: 变压器高低压两侧)。

275 在变配电室运行中,过负荷属于( A: 运行异常)。

276 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度,改善安全生产条件,推进(A: 安全生产标准化建设),提高安全生产水平。

277 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对(B: 重大危险源)应当登记建档进行定期检测、评估、监控,制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。278 冷缩电缆终端头的外绝缘材料为( D: 聚氯乙烯)。

279 10kV架空线路的导线常采用( C: 三角形或水平)排列。

280 城市配电网为提高架空线路供电安全,广泛选用JKLYJ型导线,其中“LYJ”表示( C: 铝芯,交联聚乙烯绝缘)。281 10kV架空线路耐张绝缘子串,通常采用( B: 两片)盘型悬式绝缘子。

282 架空线路导线接头距导线固定点不小于( B: 0.5米)

283 运行中的互感器,二次回路巡视检查内容应包括( B: 有无异常声音及气味)。

284 工作监护制度规定,监护人的安全技术等级应( A: 高于)操作人。

285 DX系列电流型信号继电器是与其它元件( C: 串联)在电路中工作。

286 电力电缆巡视检查内容包括( B: 异音异味)等方面。

287 配电网按电压等级分,有高压配网、(C: 中压配网)和低压配网。

288 倒闸操作至少应由( B: 两人)同时进行。

289 倒闸操作票应该由( C: 操作人)负责填写。

290 编号201-9是10kV( C: 线路侧电压互感器)的操作编号。

291 采用杆上安装的变压器,其变压器底部距地面不少于( D: 2.5米)。

292 运行值班员发现有威胁人身安全或设备安全运行时,应( C: 先汇报)。

293 垂直接地体的间距,不应小于其长度的( A: 两倍)。

294 KYN28中置式开关柜安装的强制闭锁型带电显示器,通常与柜内( C: 电磁锁)配合使用。

295 对于由断路器和隔离开关组成的开关柜,其挂接地线的位置称呼以( C: 隔离开关)的位置为准。296 倒闸操作是为了改变电气设备的( C: 备用状态)。

297 绝缘靴和绝缘手套应存放在( D: 专用柜内)。

298 S11-M -315∕10为全密封油浸式变压器, 出厂配有( C: 压力释放阀)装置。

299 阀控式蓄电池组,在正常运行中是以( A: 浮充电)方式运行。

300 环氧树脂浇注干式变压器有( C: 两种)冷却方式。

301 《北京市安全生产条例》规定生产经营单位应当对人员(C: 安全生产教育和培训),建立考核制度。302 电流互感器二次开路且一次电流很大,铁芯中磁通将会( A: 急剧增大)303 零序电流互感器通常与( D: 接地继电器)构成单相接地保护装置。

304 三台JDZJ-10型电压互感器构成的接线方式于10KV( A: 中性点不接地)系统供表计和绝缘监察用。305 10kV用户分界负荷开关,可以切除用户侧( A: 单相接地)故障。

306 KYN28中置式开关柜,是铠装( B: 移开式)交流金属封闭式开关柜。

307 运行中的互感器,二次回路巡视检查内容应包括( B:表计指示是否正常)。

308 第一种工作票应在检修工作的( A: 前一日)交给值班员。

309 下列符号中,( C: QF)代表断路器。

310 检修工作间断时,( B: 全体人员)应撤离现场,所有安全措施保持不变。

311 高压开关电器种类较多,但其基本结构都是由开断元件等( D: 五个)部分组成。

312 安装跌落式熔断器,其熔断器与垂线的夹角在( C: 15~30°)之间。

313 气体继电器是用于( D: 油浸式绝缘)变压器的内部故障保护。

314 10kV户外跌落式熔断器,其熔体长度约( B: 5~10)厘米。

315 箱式变电站所有进出线的电缆孔洞应采用( C: 防火材料)封堵。

316 在高压电气设备上工作,可分为( C: 全部停电工作)、部分停电工作和不停电工作三类。

317 检修的电气设备停电在( D: 装设接地线)之前,须用验电器检验有无电压,防止发生带电挂地线。318 绝缘安全用具经检测不合格的( B: 不可以)存放在工作现场。

319 六氟化硫气体遇高温分解,( D: 水分)是产生腐蚀性和毒性的主要促成剂。

320 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( B: 继电仪表室)等四个小室。

321 阀型避雷器由火花间隙和阀片电阻( C: 串联)组成。

322 10kV配电变压器容量用( C: kVA)表示。

323 绝缘安全用具试验后,用具上粘贴的试验标识应标明( D: 试验日期)。

324 防护遮拦应使用干燥的绝缘材料制成,其高度不低于( A: 1.7米)。

325 10kV小电阻接地系统的配电室,应装有( A: 零序过电流)保护。

326 通常在展开接线图的( A: 左边),绘出被保护元件的一次接线示意图。

327 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,电源电压为9.5kV时,分接开关应在(C: 3档)位置。328 下列国标符号中,( D: TA)代表电流互感器。

329 以下( C: D,yn11 )是10kV配电变压器,接线组别的正确表示方法。

330 在变配电室运行中,发生短路故障会使母线电压( B: 下降)。

331 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位进行爆破、吊装、建设工程拆除等危险作业,临近高压输电线路作业,以及在密闭空间内作业,应当执行本单位的危险作业管理制度,安排( A: 专门人员)负责现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

332 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故时,单位的(B: 主要负责人)应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守

333 SN10-10Ⅱ是10kV( B:少油断路器)的型号。

334 SafeRing-12是10kV( C: 六氟化硫充气柜)的型号。

335 储油柜又称油枕,在变压器运行中起( B: 补油、储油及减少绝缘油与空气的接触面积)作用。336 离开特种作业岗位达( D: 6)个月以上的特种作业人员,应重新进行实际操作考核,确认合格后方可上岗作业。337 北京地区输电网额定电压等级有110kV、( A: 220kV)、500kV等若干级。

338 运行中的变压器,其交变磁通Φ( D: 同时穿过一、二次侧绕组)。

339 变压器呼吸器中的变色硅胶颗粒,在干燥状态时为( C: 浅蓝色)。

340 LZZBJ9-10型电流互感器,第一个字母“L”表示(C: 电流互感器)。

341 “在此工作”属于( A: 准许类)标示牌。

342 电流互感器的二次额定电流有5A和( C: 1A )两种。

343 XRNP1 -12是保护( C: 高压电动机)的限流式高压熔断器。

344 KYN28中置式开关柜,断路器车在工作位置时,二次插头( C: 不能取下)。

345 XRN系列限流式熔断器,工作电压在( D: 3~35kV)之间。

346 有人值班的变配电所,其变压器巡视,每班至少( C: 1次)。

347 弹簧储能操作机构手动储能前,应( A: 合上储能电源开关)。

348 规程规定,装设和拆除接地线,至少应由( C: 两人)进行。

349 编号202-9是10kV( C: 线路侧电压互感器)的操作编号。

350 《消防法》规定,任何单位、个人都应当( B: 无偿)为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。351 高压断路器采用弹簧储能操作机构,在未储能时,断路器( B: 不能合闸)。

352 避雷器线路侧引线,在室外安装时应使用绝缘线,其截面不小于( D: 铜芯16mm2)。

353 氧化锌避雷器在过电压作用下,呈现( A:低电阻)状态。

354 消防工作应贯彻( C: 预防为主、防消结合;单位全面负责 )的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络。

355 KYN28中置式开关柜的接地开关处于合闸状态时,电缆室门( B: 可以打开)。

356 10kV配电室接线方式为单母线不分段,其母线编号应为( D: 3#)。

357 风车型高压验电器是通过(D: 电晕放电)产生电晕风驱使金属叶片旋转检测设备或线路是否带电。358 安全用具应由( A: 专人)负责妥善保管。

359 线圈采用F级绝缘的干式变压器,最高允许温度为( B: 155℃)

360 环氧树脂浇注干式变压器,在干燥清洁的场所,至少( D: 每年)清扫检查一次。

361 变压器绕组采用Z形(曲折形)接线的,特别适用于( B: 多雷地区)。

362 10/0.4kV变压器,容量为800kVA,其二次额定电流约为( D: 1100A)。

363 下列选项中,( D: 可靠性)是对继电保护的最根本要求。

364 变压器并列运行条件规定:短路电压值相差不得超过( D: ±10%)。

365 由(C: 3台)电流互感器构成三相星形接线。

366 《中华人民共和国安全生产法》规定,安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、(B: 改造和报废),应当符合国家标准或者行业标准。

367 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告(A: 本单位负责人)。

368 因为高压负荷开关具有( A: 简单的)灭弧装置,所以能带负荷操作。

369 检查高压断路器的分合位置,可以从( B: 信号灯变化)、操作机构位置指示器显示等方面确认。370 型号为S11-M的配电变压器,属于( D: 油浸式绝缘)变压器。

371 运行中的电流互感器出现异常气味并冒烟,与互感器(C: 二次开路)有关。

372 电力电缆定期巡检中,对于室外终端头应( A: 至少每月)巡检一次。

373 电力网按功能分类,有输电网和( B: 配电网)。

374 (C: 测量绝缘电阻和吸收比)是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。

375 高压电气设备全部或部分停电工作,应填写( A: 第一种)工作票。

376 电流互感器二次绕组完全开路时,二次磁通将( D: 为零)。

377 为避免设备损坏,运行中的电流互感器,二次侧不得(A: 开路)。

378 电力网上工频电压应为准确的正弦波形,三相电压相等且相位互差( C: 120°)。

379 电弧与固体介质接触灭弧,是指在( C: 高压熔断器)内充填石英砂。

380 高压熔断器在( C: 6~10kV)系统中广泛使用,作为短路与过载保护。

381 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理、正确佩戴和使用( C: 劳动防护用品)。

382 铁芯松动会使变压器发出( A: 强烈不均匀的“噪声”)。

383 运行中变压器的允许温度是由( D: 绕组绝缘材料)决定的。

384 下列用具中,( A: 绝缘靴)属于高压辅助绝缘安全用具。

385 下列用具中,( D: 绝缘手套)不属于高压基本绝缘安全用具。386 生产经营单位的特种作业人员,必须按照国家有关规定经专门的安全生产教育培训,取得( C: 特种作业操作资格证书),方可上岗作业。

387 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国家标准或者行业标准的安全(D: 警示标志)。

388 编号445是0.4kV( C: 联络开关)的操作编号

389 检修工作负责人( A: 不可以)签发工作票。

390 变配电室的设备验收分为( A: 安装交接)验收和检修调试验收两类。

391 运行中的干式变压器,其高压侧电缆冒烟着火,值班员应采取的措施是( B: 立即断开电源)。392 编号245-5是10kV中置柜( C: 母联隔离车)的操作编号。

393 因为六氟化硫分子具有极强的( D: 负电性),所以绝缘性能极好。

394 埋入地下接地极的圆钢直径,用于交流回路的不小于( D:Φ20mm)

395 10kV配电室接线方式为单母线分段,其母线编号应为( C: 4#和5#)。

396 变配电室中属于供电部门调度的设备发生异常,必须报告( C: 供电部门)。

397 绝缘杆主要是用来操作( C: 室外隔离开关)等设备。

398 安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘手套的试验周期为( D: 六个月)。

399 下列用具中,(C:绝缘垫)在电工操作中起辅助绝缘作用。

400 为保证使用安全,安全用具应( D: 每次使用前)进行检查。

401 S11-800∕10为节能型变压器型号,其中10表示( C: 额定电压)。

402 微机保护硬件是由( A: 显示面板插件)等构成。

403 值班员应对正常运行的变压器,( C: 定期)进行巡视检查。

404 反时限过电流保护的动作时间与故障电流的大小( A: 成反比)。

405 继电保护应满足的四个基本要求是( D: 选择性、快速性、灵敏性、可靠性)。

406 电力变压器一次侧绕组感应电动势为( A: E1=4.44fN1Φm)。

407 10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在( C: 变压器高压或低压两侧)。

408 《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常委会十次会议于14年8月31日通过,2014年(C: 12月1日)施行。409 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有权了解的内容,不包含(D: 安全生产投入预算)项。

410 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(B: 相应资格),方可上岗作业。

411 《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位个人不得(B: 阻挠和干涉)事故依法调查处理。412 运行中的隔离开关接触部位温度达到( C: +75℃)时,应停止运行。

413 箱变内变压器高压侧采用负荷开关加熔断器,发生一相熔断器熔丝熔断(A: 负荷开关立即跳闸)。414 更换10kV环网柜中的熔断器,必须( C: 拉开负荷开关并合上接地开关)。

415 S11-800∕10为节能型变压器型号,其中800表示( A: 额定容量)。

416 停用电压互感器,应事先取得( B: 有关负责人)的许可。

417 跌落式熔断器合闸时,正确的操作顺序是(C: 上风侧相、下风侧相、中相)。

418 电力电缆线路有利于提高电力系统的( D: 功率因数)。

419 下列符号中,( D: QS )代表隔离开关。

420 拉线按作用分类有( A: 张力拉线)和风力拉线两种。

421 变配电室操作电源系统分为(A: 直流操作电源)和交流操作电源。

422 变配电室直流电源系统是由直流屏和( C: 电池屏)构成的。

423 GN19-10是10kV户内( A: 隔离开关)的型号。

424 组合式箱变又称美式箱变,按油箱结构可分为( C: 两种)。

425 XGN15-12环网柜从结构看,上下分成( C: 两个)部分。

426 《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受岗安全生产教育培训时间不少于( C: 8学时)。427 《消防法》规定,机关、团体、企业、事业等单位应当组织进行有针对性的( A: 消防演练)。428 变配电所的运行管理,应坚持保人身、保电网、( A: 保设备)的原则。

429 架空线路较少用( B: LHJ)型铝合金绞线。

430 运行中的电缆被腐蚀的原因有化学性腐蚀和( C: 电化腐蚀)。

431 运行良好的( B: 带电显示器)可以作为判别有无电压的依据。

432 一个负责人,一个班组,在同一时间内只能执行( A: 一张)工作票。

433 当保护电压互感器的高压熔断器发生熔丝熔断时,以下( B: 发生一相熔断时,经外观检查无明显异常,可换合格保险试送一次)的处理方法正确。

434 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当对安全设备进行经常性维护、保养,并定期( A: 检测),保证正常运转。

435 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位的生产区域、生活区域、( D: 储存)区域之间应当保持规定的安全距离。

436 高压断路器采用弹簧储能操作机构既可以电动储能,也可以( B: 手动)储能。

437 KYN28中置式开关柜,其运行中的断路器小车应该在( B: 工作位置)。

438 KYN28中置式开关柜,断路器车在检修位置时,二次插头( C: 已经取下)。

439 防雷保护的接地装置每年检查( C: 1次)。

440 运行中的避雷器爆炸与( C: 过电压)有关。

441 按电力负荷对供电可靠性的要求及中断供电造成的后果,电力负荷可分为( B: 三)级。

442 运行中的KYN28中置式开关柜,其电缆室门( B: 禁止打开)。

443 环网柜中的高压开关多采用( C: 负荷开关)。

444 10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中4#母线变压器编号为( A: 1# )。

445 变配电室运行的主要制度包括( B: 运行分析制度)。

446 绝缘靴的主要作用是防止( A: 跨步电压)对人体的伤害。

447 下列用具中,( B: 高压验电器)属于高压基本绝缘安全用具。

448 配电变压器定时限过电流保护的动作时间, 一般( A: 不大于1秒)

449 备用电源自动投入的接线,应满足备用电源自动投入只( A: 动作一次)。

450 变压器一次、二次绕组的接线方式是,( C: 由用途决定)。

451 采用杆上安装的变压器,其保护腰栏用铅丝缠绕( D: 4圈)以上。

452 绝缘击穿会使变压器发出( B: 放电的“噼啪”声)。

453 变压器并列运行的作用之一是( B: 提高供电可靠性)。

454 下列代号中,( A: -WC )是控制回路负极电源小母线编号。

455 《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于( B: 8 )学时。

456 《中华人民共和国安全生产法》规定,危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、(B: 金属冶炼)、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织。

457 《中华人民共和国安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向(C: 本单位)提出赔偿要求。

458 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员(B: 劳动安全)、防止职业危害,以及为从业人员办理工伤保险事项。

459 有人值班的变配电所,变压器夜间巡视,每周至少( A: 1 次)。

460 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,电源电压为10.5kV时,分接开关在(B: 1档)位置。461 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,电源电压为10kV时,分接开关应在( C: 2档)位置。462 交联聚乙烯绝缘电力电缆, 线芯最高工作温度是( D: 90℃)。

463 摇测10kV电缆绝缘电阻,应使用( B: 2500V)兆欧表。464 电压互感器绕组结构特点是( A: 二次绕组匝数少)。

465 为避免设备损坏,运行中的电压互感器,二次侧不得( B: 短路)。

466 电压互感器的变比,等于一次额定电压与二次( B: 额定电压)的比值。

467 “止步,高压危险”属于( C: 警告类)标示牌。

468 规程规定,( C: 事故紧急抢修工作)可以不填写工作票。

469 电压互感器发生低压绕组相间短路,则低压熔丝( B: 一定熔断 )。

470 有人值班的变配电室,站内电缆巡视检查周期为( A: 每班一次)。

471 在高压断路器操作机构中,CT8属于( C: 弹簧储能)操作机构。

472 更换运行中的电压互感器高压熔丝时,至少应( A:两人)进行。

473 10kV配电室4#和5#母线之间的联络开关编号为( A: 245)。

474 下列代号中,( C: 101)是直流操作电源正极编号。

475 工作票填写应( B: 一式二份),分别由工作负责人和运行值班人员收执。

476 为减少10kV单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kV系统多采用中性点( D: 经小电阻接地)的运行方式。

477 带有撞击器的XRN熔断器,常与环网柜和箱变中的( B: 高压负荷开关)配合使用。

478 10kV户外跌落式熔断器,其对地安装高度不低于( D: 4.5米)。

479 干式变压器温度控制器以及风机的电源应通过( D: 控制箱)获得。

480 10/0.4kV变压器的二次额定电流是一次额定电流的(C: 25 )倍。

481 安全用具应定期进行绝缘试验,绝缘靴的试验周期为( B: 六个月)。

482 变压器无激磁调压分接开关,只能在( C: 变压器停电)状态下调整档位。

483 FLN36-12负荷开关兼有隔离电源、接地和( C: 通断负荷)三种功能。

484 高压配电室安装、检修等工作,均应在工作票和( A: 操作票)指导下进行。

485 室外线路工作,应由( A: 工作负责人)组织完成检修现场的安全措施。

486 工作许可制度规定, 在变配电室内,( D: 值班员)是工作许可人。

487 对于高压开关柜运行指示,表述正确的是( B: 红灯亮表示断路器在合闸位置,分闸回路完好)。488 KYN28中置式开关柜具有( D:五防)闭锁功能。

489 接于电力系统的主进电缆及重要电缆应( D: 每年)进行预防性试验。

490 摇测接地电阻值,宜在土壤电阻率( A: 最低)的时候进行。

491 架空线路附近出现对地雷击时,极易产生( C: 感应过电压)。

492 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于( C: 绕组绝缘)的安全可靠。

493 下列用具中,( A: 绝缘杆)属于高压基本绝缘安全用具。

494 使用高压验电器进行验电工作,应( B:两人)进行。

495 绝缘安全用具试验后,用具上粘贴的试验标识应标明( A: 试验合格)。

496 变配电室停电检修,挂接临时接地线之前,必须( B: 用合格的验电器验明无电压)。

497 继电保护按所起作用不同,可分为( A: 主保护)、后备保护和辅助保护。

498 GL系列感应式过电流继电器主要包括电磁元件等( D: 四个)元件。

499 10kV变配电室电源进线,可配置( A: 零序过电流)等保护。

500 限时电流速断保护的动作时限为( B: 短延时动作)。

501 100kVA以上的配电压器,一次熔丝按其一次额流的( D: 1.5~2倍)选择。

502 零序电流互感器用于检测( C: 零序电流)。

503 配电变压器的分接开关装设在一次侧绕组,是因为(B: 一次绕组电流小)。

504 二次回路编号V611~619属于( C: 电压回路)编号。

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

低压电工考试题库

——理论题部分1正确答案:630A。 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于 [ ]错、熔断器的文字符号为。正确答案:对 2[ ]、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化3] [ 正确答案:对的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。[ ] 正确答案:、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。5[ ]错正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。 [ ] 正确答熔断时间越短。,是通过熔体的电压值越高,[ ] 7、熔 断器的特性案:、复合按钮的电工符号是。正确答案:对[ ] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电 9 [ ] 它主要用于线路的速断保护。正确答案:错器,断路器都装有灭弧装、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,[ ] 10因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对置,、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错] 11[ 正确答案:对 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。[ ]正确答案:错 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。[ ] 储存等各种易燃,、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输[ ] 14,设备都要分别隔离。正确答案:错液体、气体时

正确 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 [ ] 答案:错、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正 确答案:错[ ] 16及以下的安应选用25V ] 17、当采用安全 特低电压作直接电击防护时,[ 全电压。正确答案:对正确答案:对、保护接零适用于中性点 直接接地的配电系统中。] 18[ 正确答以下的低压系统。 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V[ ] 案:对正电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 220V[ ] 20、单相确答案:错常用棕色标示正极。正确答案: 对 21、在直流电路中,][ 氖泡式低压验电器就应、试验对地电压为2250V以上的带电设备时, [ ] 显示有电。正确答案:错正确答案:对、在安全色标中用红色 表示禁止、停止或消防。 [ ] 23正确答,24 ][ 、据部分省 市统计农村触电事故要少于城市的触电事故。案:错1 / 73 正确答案:、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 25[ ]对正确答案:对26、触电分为电击和电伤。] [ 正确以减轻导线的重量。、改革开放前我国强调以铝代铜作导线, 27[ ]答案:错、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 28[ ]、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

高压电工考试题库(附答案)精选.

高压电工考试题库 一、单选题(第1题~第257题。每题0.18分,共46.00分。) 1.聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV及以下电压等级中应用。A.6 B.35 C.110 2.10kv及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。A.小B.大C.和绕组电压低的一侧一样4.架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。A.1年 B.2年 C.3~5年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 6.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置.A.三相三极式B.三相三极和单相二极两种C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。A.立刻返回,快速灭弧B.宁错不返,一合到底C.迅速停止,保持原状9.过电压作用于电气设备时可引起设备( A )。A.绝缘击穿B.过载损坏C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。A.钢笔B.圆珠笔C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装 于设备的壁龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护C.屏护装置12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。A.登高板B.安全带C.脚扣13.对于10KV电容器的电流速断保护动作时间为( A )秒A.0B.0.1 C.0.5 14.架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(C )m。A.0.05 B.0.1 C.0.2 15.我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。A.大写汉语拼音字母B.小写汉语拼音字母C.大写英文简写 16.额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA的变压器。A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B.黑C.淡红18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示( A )。A.保护接地B.保护接零C.工作接地20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置B.不切断电源,用二氧化碳或干粉灭火器灭火C.带电状态下用水灭火21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。A.断路器B.隔离开关C.熔断器 22.干粉灭火器适用于( A )kV以下线路带电灭火。A.0.6 B.10 C.50 23.倒闸操作前,应先在( B )进行模拟操作。A.实际设备上B.模拟图板上C.操作票上 24.高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为( B )米。A.1.0 B.1.2 C.1.5 25.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要( B )。A.分别隔离B.妥善接地C.各设备外壳电气连接26.额定电压为220V的灯泡接在110V 电源上,灯泡的功率是原来的( A )。A.1/4 B.4 C.1/2 27.开启式干式变压器小容量的采用( A )冷却方式。A.空气自冷式B.风冷式C.空气自冷式加风冷式28.当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应( C )。A.用工具把嘴撬开B.加大压力口对口吹气C.口对鼻吹气29.110kV 及以上的供电系统的接地方式一般采用( A )接地方式。A.大电流B.小电流C.不接地 30.手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸闭合,称之为(C )状态。 A.运行 B.备用 C.检修

低压电工题库 共 题

低压电工作业题库(共594题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题 (×)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 (×)自动开关属于手动电器。 (×)用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 (×)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 (×)三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 (×)使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 (×)为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 (×)铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (×)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 (×)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。 (×)使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (×)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 (×)雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 (×)雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 (×)雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 (×)如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 (×)并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (×)在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (×)万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)接触器的文字符号为FR。 (×)刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (×)使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (×)直流电流表可以用于交流电路测量。 (×)万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 (×)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (×)对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×)《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 (×)特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 (×)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (×)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 (×)电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 (×)目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 (×)电度表是专门用来测量设备功率的装置。 (×)可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (×)绝缘老化只是一种化学变化。 (×)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 (×)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 (×)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。

特种作业高压电工作业版题库

一、单选题,共606道 1.已知在四个电阻串联的电路中, 通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 2.交流电气设备的铭牌上所注明 的额定电压和额定电流都是指 电压和电流的(C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 3.已知一段电路两端的电压为15V, 通过该段电路的电流为8A,则该 段电路的电功率P等于(C)W。 A. 60 B. 100 C. 120 4.在电阻并联的电路中,电路的端 电压U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 5.下列关于高压阀型避雷器特点 描述正确的是(A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 6.(C)的作用是警告工作人员不得 接近设备的带电部分,提醒工作 人员在工作地点采取安全措施, 以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 7.在工作中,电能的常用单位符号 是(C)。 A. W B. kW C. kW/h 8.电路闭合时,电源的端电压(C)

电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 9.表示磁场强弱和方向的物理量 是(C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 10.降低杆塔接地电阻,线路的跳闸 率(A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 11.装、拆接地线必须由(B)完成。 A. 一人 B. 两人 C. 三人 12.在(B)中,电动势、电压、电流的 大小和方向随时间按正弦规律变化。 A. 直流电路 B. 正弦交流电路 C. 脉冲电路 13.在感性负载交流电路中,采用 (B)的方法可提高电路功率因 数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 14.流过导体单位截面积的电流叫 电流密度,其单位为(B)。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 15.电气设备有三种工作状态,即运 行、(B)、检修状态。 A. 热备用 B. 备用 C. 试验 16.手车式开关柜,小车已推入,开 关合入,称之为(A)。 A. 运行状态

低压电工证考试题库完整版

2017年进网作业电工 考试题库 版本1.1 目录 一、单项选择题 (2) 二、判断题 (82) 三、多项选择题 (138) 四、案例分析题 (175) 提示:下方目录直达电梯按 Ctrl+鼠标点击页码直达,返回第一页按 Ctrl+HOME

单项选择题 1、下列 _______ 属于电气设备故障。 (D ) A 、过负荷 B 、过电压 C 、频率降低 D 单相断线 4、 在工作人员上、下的临近带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上应悬挂 _________ 标示牌。(B ) A 、止步,高压危险 B 、禁止攀登,高压危险 C 在此工作 D 禁止合闸,有人工作 5、 下列 _______ 属于电气设备不正常运行状态。 (D ) A 、单相短路 B 、单相断线 C 、两相短路 D 系统振荡 6、 杆塔基础的拉盘作用是 ________ 。 ( D ) A 、以防电杆上拔 B 、稳住电杆 C 以防电杆下沉 D 锚固拉线 7、 真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是 ___________ 。( C ) A 、扩散电弧产生的金属蒸气 B 、辅助导电作用 C 改善真空灭弧室内部的电场分布 D 增加载流量 8、 _______ 的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及 禁止向某设备合闸送电等。 (C ) A 、绝缘台 B 、绝缘垫 C 、标示牌 D 遮拦 9、 高压成套装置根据 _______ ,选择所需的功能单元。 (C ) A 、现场布置条件 B 、用电负荷性质 C 电气主结线的要求 D 变电所管理要求 10、 变压器分 ______ 两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。 (A ) A 、单相和三相B 、二相和三相C 、四相和三相D 五相和三相 11、 预装式(欧式)箱式变电站由于变压器室散热条件相对较差,变压器容量宜控制在 ________ 。( B ) A 、200kVA 及以下 B 、500kVA 及以下 C 1000kVA 及以下 D 1600kVA 及以下 12、 _______ ,只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时,变流器中才会有足够的二次电流作为继电保 护跳闸之用。(B ) A 、交流电压供给操作电源 B 、变流器供给操作电源 C 直流操作电源 D 照明电源 13、对单相接地电流大于 ________ 时的电动机,保护装置动作于跳闸。 (B ) 2、 变压器理想并列运行的条件之一是 A 、变压器的阻抗电压相等 C 、变压器的阻抗电压误差土 30% 3、 相对编号的常用格式是 ________ A 、设备编号-端子排号 排号 ________ 。( A ) B 变压器的阻抗电压误差土 20% D 变压器的阻抗电压误差土 40% 。(B ) C 设备编号-接线端子号 B 、设备名称-接线端子号 D 设备名称-端子

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

国家低压电工题库(有答案)

习题一 一、判断题 (X)1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。 二、填空题 4.国家规定了__11__个作业类别为特种作业。 5.特种作业人员必须年满__18__周岁。 6.特种作业操作证有效期为_6___年。 7.特种作业操作证每__3__年复审1次。 8.电工特种作业人员应当具备__初中__及以上文化程度。 9.低压运行维修作业是指在对地电压__1000V__及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 三、单选题 10.以下说法中,错误的是(B ) A、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (X)B、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 C、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 D、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 11.以下说法中,错误的是(B ) A、电工应严格按照操作规程进行作业。 (X)B、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 C、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护。 D、电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。 12.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,

由(A )处15日以下拘留。 A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门 13.《安全生产法》规定,任何单位或者(B )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 A、职工 B、个人 C、管理人员 14.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A )。 A、限期改正 B、罚款 C、停产停业整顿 15.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 16.特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B )年。 A、4 B、6 C、10 17.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(C )有关。 A、技术水平 B、人的情绪 C、人为过失 18.工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( B)米。 A、0.2 B、0.35 C、0.5 19.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C )mm2。 A、6 B、10 C、25 20.装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C )短路。 A、单相 B、两相 C、三相 21.低压带电作业时,(A )。 A、既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、戴绝缘手套,不要有人监护 C、有人监护不必戴绝缘手套 习题二 —、判断题 (X)1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。

高压电工考试题库.doc

高压电工机考复习题 一、判断题 ()1. 特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。 ()2. 停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。 ()3. 电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。 ()4. 电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和试验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。 ()5. 专业电工必须掌握必要的电气安全技能,必须具备良好的电气安全意识。()6. 并联电容器的等效电容大于其中任一电容器的电容。 ()7. 单位都是V的物理量中有电压、电功率、电能。 ()8. 两个并联电阻的等效电阻的阻值小于其中任何一个电阻的阻值。 ()9. 负载电阻不变时,电阻上消耗的功率与其两端电压的平方成正比,或与其上电流的平方成正比。 ()10. 电容器在直流电路中相当于短路。 ()11. 直流电路中,局部电路的欧姆定律表示功率、电动势、电流之间的关系。()12. 串联电路中各元件上的电流必定相等。 ()13. 在额定电压下500W灯泡在两小时内消耗的电能是0.5kwh。 ()14. 电流表跨接在负载两端测量 ()15. 测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。 ()16. 不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大档位。 ()17. 为防止自感电动势损坏检流计,应用电桥测量电阻后应先松开B钮,后松开G 钮。 ()18. 使用万用表时,测量地按组手指碰到表笔金属部分会造成触电。 ()19. 雷雨天不得测量防雷装置的接地电阻。 ()20. 测量绝缘电阻时,兆欧表的连接线应采用塑料绝缘绞线或塑料绝缘平行线。()21. 只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。 ()22. 触电致人死亡的决定因素是电压。

低压电工特种作业证考试题库(含答案)

选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B

10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

相关文档
相关文档 最新文档