文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天连枢纽互通主线高架桥桩基测量

天连枢纽互通主线高架桥桩基测量

天连枢纽互通主线高架桥桩基测量
天连枢纽互通主线高架桥桩基测量

广中江高速公路项目

天连枢纽互通主线高架桥施工测量方案审批单

承包单位:中铁二十三局(集团)有限公司合同段:TJ06合同段

监理单位:中国公路工程咨询集团有限公司及编号:TJ06-C003 广东省路通公路工程监理有限公司联合体

广中江高速公路第TJ06合同段

天连枢纽互通主线高架桥

桩基施工测量方案

编制:

审核:

批准:

中铁二十三局广中江高速公路TJ06合同段项目经理部

二零一四年十一月

目录

一、工程概况: (1)

二、编制依据 (1)

三、平面坐标系及高程系 (2)

3.1 平面坐标系 (2)

3.2 高程系 (2)

3.3控制网 (2)

四、人员配备 (3)

五、仪器及软件配备 (3)

六、天连枢纽互通主线高架桥桩基施工测量 (4)

1、施工测量前准备 (4)

2、桥梁桩位放样 (4)

3、主要放样方法 (7)

4、施工测量允许偏差 (9)

七、质量安全保证措施 (9)

一、工程概况:

天连枢纽互通主线高架桥位于佛山市顺德区均安镇天连村与中山市小榄镇之间,线路由南东转为北东方向,桥梁中部上跨江珠北延线高速、天连枢纽的A、B、G、H匝道等。本桥中心桩号为K26+824.72,起点桩号为K26+076.2,终点桩号为K27+573.24,桥梁总长1497.04m,全桥由左幅桥和右幅桥组成。

本桥下部结构桩基主要采用PC管桩和钻孔桩。

主要孔桩数量

二、编制依据

广中江高速公路桥梁施工图设计图纸

广中江高速公路桥梁施工组织方案

《公路勘测规范》(JTG C10-2007)

《工程测量规范》(GB50026-2007)

1

《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009)

《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)

《测绘作业人员安全规范》(CH1016-2008)

业主相关文件、规定

三、平面坐标系及高程系

3.1 平面坐标系

平面坐标系与原设计相同,即:平面坐标系采用西安80椭球参数(长半轴a=6378140m,扁率f=1/298.257)的独立工程坐标系。中央子午线:113°10′,投影高度0米。

3.2 高程系

高程采用1985国家高程基准。

3.3控制网

控制网按照本标段设计线路控制网和加密控制网执行,定期进行复测检查。如出现点位移动情况,须及时上报监理单位和设计院,经复测审核后,才能使用新的控制点坐标参数进行施工放样。

2

四、人员配备

为确保天连枢纽互通主线高架桥的预应力管桩测量工作能够顺利进行,我单位选派了具有资质、经验丰富、层次合理的专业测量人员组成。

主要人员分工及对应职责表

五、仪器及软件配备

已到仪器设备如下(下列仪器已经经过国家计量检定部门,并且检定合格):

1.徕卡TCR802全站仪 1台精度:测角:2″

2.徕卡TS02全站仪 1台精度:测角:2″

3.天宝电子水准仪DiNi05

4.水准仪 1台

3

六、天连枢纽互通主线高架桥桩基施工测量

1、施工测量前准备

认真全面复核设计施工图纸。首先,复核计算该桥所有的墩台里程、跨径、桩基,承台的中心点位、纵横轴线、结构尺寸、重要构件的空间位臵及其他定位要素等,检查图纸提供的桩位坐标是否正确,并逐一对所有桩基进行统一编号,做到不重号、不漏号。其次,逐个墩台由桩基底标高推算至桥面标高,与设计顶标高作对比,以做高程复核,并由测量工程师进行全面复核,数据确认无误后,可进行测量放样,指导施工作业。主要的测量仪器指定专人进行操作,每次观测之前,必须对使用的仪器状态进行检查。

2、桥梁桩位放样

施工加密控制网测量完成后,结合施工方案在施工红线内放桩基位臵,以方便施工便道、钻机位臵填土、现场施工人员绘制施工现场布臵图。另外,若有高、低压电力线路,光缆及沟渠等地物也应该测量附近的桩位,方便确定是否该线、路、沟,临时涵管埋设。钻机进场前还需对桩基位臵处原地面测量标高,并整理好资料。

1)桩基放样

按施工图纸提供的正确的桩基坐标放样具体桩位。放样时先粗放坐标点位并用5cm ×5cm×30cm木桩打入实地,木桩打牢后在木桩上精确

4

5

放样坐标点,用铁钉或红油漆标注。放样完成后应测量已标注放样点实际坐标,并与设计坐标比较,满足限差要求后可进行下一点的放样。放样工作完成后需用钢尺按设计尺寸复核放样点之间的关系,复核无误后把放样点交给现场施工技术员。

如果是钻孔桩现场施工班组还需要根据现场放样点位,做好放样孔桩的护桩。一个孔桩设4根护桩,成正方形布臵。护桩采用50cm 长Φ16的钢筋,或50cm 长的木桩(5cm ×5cm ×50cm )桩顶打钉子,牢固打入地下,最好用混凝土加固。如下图:

2)钻孔桩施工控制

(1)钻进过程中应经常检查桩位及桩孔的垂直度。

(2)成孔后,需严格校对孔底标高决定终孔。钢筋笼安装完成后,

护桩

孔桩

还必须对其中心进行测量,使其与设计桩位中心一致,并对钢筋笼位臵加以固定。终桩时,桩头标高不得低于承台底标高。

(3)成桩检查

桩基浇灌完成,桩头挖出后可进行成桩检查,具体步骤为:

在桩头外露钢筋上,用白线牵带出桩基中心,测出其坐标作为桩基成桩后实际坐标。

找桩头外露钢筋较竖直一个,用水准仪测钢筋顶标高并用红油漆作标识。用钢尺量出外露钢筋长度,检算出需凿除桩头砼。

将相关数据整理送交施工作业队技术室。

3)管桩施工控制

(1)吊桩后在管桩周围架设两台全站仪成大致90度架设,分别控制管桩的横向和纵线的垂直度。

(2)管桩每打入地下5m或接桩后需要新观测和计算垂直度并调整到正确的位臵。

(3)成桩检查

PC管桩打桩完成后可进行成桩检查,具体步骤为:截桩后测出其中心坐标作为桩基成桩后实际坐标。将相关数据整理送交施工作业队技术室。

6

3、主要放样方法

3.1 、全站仪极坐标法

1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设臵:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的坐标进行设站工作,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视,待成像清晰后定向。

2)瞄准另一控制点,在另一已知高程点上竖棱镜检查方位角或坐标。可以利用仪器自身计算功能进行计算,司镜人员也可以进行相应的计算以检核输入数据的正确性。如果测量的数据与理论计算差值超限,则应重新检查仪器各项指标和后视脚架,找出原因重新后视。如果满足限差要求,可进行下步放样工作。

3)放样采取极坐标法。记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。

4)观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。

5)计算实测距离D与放样距离D°的差值:ΔD=D-D°,指挥司镜员在视线上前进或后退ΔD。

6)重复过程5,直到ΔD小于放样限差。(非坚硬地面此时可以打桩)

7)检查仪器的方位角值,棱镜气泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若ΔD小于限差要求,则可精确标定点位。要保证桩位坚实、

7

稳定。

8)测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。确认无误后在标志旁加注记。

9)重复6~8的过程,放样出该测站上的所有待放样点。

10)如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。

11)全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值;

12)作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。

13)测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时用钢尺丈量方法检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。

3.2 、全站仪后方交会法+极坐标放样法

已知点A上安臵棱镜,量测棱镜高;在已知点B

C上安臵照准标志。

2)测量PA间平距D、高差DH和PA至PB

PC方向间的水平角α,β。

3)用D、α及A、B点的坐标计算P点的一组坐标;用D、β及A、

C点的坐标计算P点的另一组坐标;两组坐标的差值不超过规定限差,取

8

中数即为P点的最后坐标。

4)根据A点的高程H A、A点的棱镜高H r和高差D h计算仪器的视线高:H视=H A+H r-D h。

5)如果需要可以将P点坐标投影到地面上,并作好标记。量取仪器高,求出地面P点的高程。

6)用极坐标法开始放样,放样过程同极坐法放样“4~16”步骤相同。

4、施工测量允许偏差

桩位测量定位放样误差,对单排桩应≤10mm,群桩应≤20mm。

七、质量安全保证措施

1、在总工程师的领导下,制定该项目的施工测量方案,并对参与项目施工的测量工作人员进行技术交底,明确该项目的施工测量任务。

2、测量工程师负责该项目的具体施工测量,根据制定的施工测量方案进行施工,及时解决施工中出现的问题。

3、对施工测量的仪器必须进行检校工作,对不合格的仪器必须严禁使用,并在施工过程中注意仪器的保养及定期的检查,发现问题及时向总工程师报告。

4、做好对图纸的审查工作,严格复核图纸有关数据。熟悉图纸,

9

弄清各结构物位臵、尺寸、把握设计意图。

5、参与施工测量人员必须熟练掌握所使用到的仪器的性能、使用方法。

6、对施工测量的数据必须有两个或两个以上的技术人员相互计算并复核,复核无误后方可进行施工放样。

7、做好水上作业、高空作业、多层作业的施工测量安全防范工作。保证在施工测量过程中人员及仪器的安全。

10

施工测量专项方案

兰州华夏房地产开发有限公司武威市盛达·城市花园(一标段) 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

施工测量方案 一工程概况: 本工程为兰州华夏房地产有限公司盛达·城市花园住宅小区,一标段由1#楼、2# 楼、8# 楼、9# 楼、10# 楼、13# 楼和地下车库、若干1-2层商铺构成,其中1# 楼、2# 楼、8# 楼、10# 楼、13# 楼均为地下1层地上28层框剪结构,9# 楼为地下1层地上16层框剪结构,地下车库为地下一层框剪结构。此工程位于武威市公园路南侧,西邻市公安局消防支队,东邻西凉南路、南邻体育东路,交通方便。由5栋地上28层(地下一层),地上28层、16 16层一栋(各地下1层),包括地下车库,剪力墙结构,场地根据拟建工程区场地地形及岩土分布判定,场地复杂程度为三级场地,地基复杂程度为三级,综合确定岩土勘察等级为乙级,地基基础选用筏基、条基、独立基础。高层住宅及地下车库选用基坑大开挖。-1.5000 以上采用一道防震缝将整体分为两个结构单元,-1.5000一下连为主体。地下一层平时为自行车库,战时为甲类六级人防地下室,层高3.600米。地面以上均为住宅,层高2.800米。各结构单元结构高度比为5.45.建筑抗震设防类为丙类,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g, 设计地震分组为三组。建筑场~地类别为II类,特征周期0.45s。建筑结构的阻力比为0.05,建筑的耐火等级为一级。上部结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙的抗震等级均为二级,本

工程结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级。水平多遇地震影响系数amQX=0.6. 混凝土结构的环境类别为±0.000以上室外框架及栏板等外露构件为二b类,其余结构构件为一类。±0.000一下凡与水土直接接触的混凝土环境二b类,地下室内墙,内柱为一类。一~二环境的混凝土耐耐久性要求。结构设计使用年限为50年。 二、测量准备 1、测量依据 A、《工程测量规范》(GB50026-93); 2、规程 A、《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95) B、《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003) C、《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002) 根据以上规范,规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工测量精度的有关要求,本着"技术先进,确保质量"的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务. D、甲方给定的场区平面、高程测量及成果; 3、测量人员 根据本工程的总体部署,整个区域同步施工,测量工程师一人,主要负责核定和测量工序的协调。工程的测量人员

承台地梁施工工艺流程

承台地梁施工工艺流程 1.施工准备工作 ①桩基施工完毕,检测及验收合格; ②现场道路通畅; ③材料机具及劳动力准备,厂家供应商准备; ④熟悉图纸,尤其对特殊部位处理。 2.测量控制 ①轴线测设。利用建设单位提供的控制点将各轴线采用极坐标法全部予以定位,各控制轴线延长至基坑外,设置控制点,并用混凝土作好保护。钉好龙门桩,在龙门桩上标出各轴线。 ②基坑开挖线测设。对于基坑开挖部分,首先根据轴线控制桩投测出建筑物的外墙轴线,然后根据开挖线与外墙轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒白灰线作为坐标。当基坑开挖到接近坑底标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基坑边线和集水坑开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。 ③基础轴线投测。将基础垫层清扫干净,利用地面上的轴线控制网进行基础部分轴线的投测。将仪器架设在控制桩位上,把控制轴线投测到作业面上,经检查无误,然后以控制线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部尺寸线。基础放线尺寸允许偏差如下表所示:

④高程控制点的联测。在向场内基坑内引测标高时,首先联测地面标高控制点,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。 3.土方开挖 1)、开挖施工 土方开挖采用机械开挖桩土方,开挖宽度自承台或地梁边留设1米宽作业面,开挖放坡1:1.5,开挖至垫层底标高以上30cm,然后采用人工清理至垫层底标高。 2)、防雨措施 为了保证总工期,考虑土方期间可能遇到降雨,在开挖角点设置集水井,如遇降雨,安排潜水泵将承台水抽至集水井再统一排出场外。 3)、保护措施 1、承台开挖前应根据打桩记录熟悉承台桩的位置及具体标高,挖掘机操作时注意桩的保护。 2、承台周边板下桩桩顶标高与地面标高接近,挖机行走时注意桩的保护。

工程测量专项施工方案

第一节、测量工程施工方案 一、测量部署 (一)、测量目标:测量放线做到工程的定位准确,平面几何形状及尺寸正确,层高标高正确,竖向垂直,满足顺利施工的需要。 (二)、先建立一级控制导线,再测设二级导线并加密控制网,建立高控制网。 (三)、测量放线的要求是:“快、准、严、高”即放线快、点线准、要求严、标准高。 二、测量工艺及施工准备 (一)、操作工艺: 1 、平面尺寸定位放线施工流程: 2、高程控制放线施工流程: (二)、施工前技术准备工作:

1 、熟悉施工图纸、测量内容。 2 、熟悉测量方案、掌握必要的施工方法。 (三)、测量仪器及误差估计 1、电子全站仪: 电子全站仪是一种先进的多功能测量仪器,它集测角、测距、放样等功能于一身,并能直接计算出坐标和高程。GTS-102N全站仪,测角误差为±20”,测距误差为±(1/500)mm。根据场地范围,测距长度不得超过250m, 建筑物的定位误差要求小于5cm,全站仪满足技术要求。 2 、水准仪DSZ2 水准仪是用来测量高程和计算高差的测量仪器,本工程高程控制采用水准仪DSZ2 水准测量仪施测,每公里往返高差为±2mm,满足本工程水准测量技术要求。在施工过程中,采用水准仪进行抄平,测设标高。 各测量仪器使用范围:

(四)、测量人员配备 测量人员: 3人,此三人负责整个建筑物的的投点验线及现场测量管理工作 测量放线工:2人,此二人负责弹线等辅助工作。 三、平面定位控制 (一)定位测量方案 1、定位依据的选择 根据我单位同类工程定位经验,本工程以建设单位提供的两个城市导线点Q2、S2为依据使用全站仪在施工现场测设一条闭合导线,作为一级控制;再以此精密导线为依据测设二级导线控制网。 2、作业依据 放线依据:本工程的起算导线点为建设单位提供的城市导线点。 定位条件:根据最终施工总平面图,选取一点和一方向作为定位条件。校核:根据甲方所确定的放线依据和设计图纸确定的定位条件使用全站仪来校核导线点的坐标是否正确,同时确认定位条件是否满足四周边界尺寸不矛盾、且唯一。 3、建立平面控制网 一级导线控制网:根据甲方提供的定位依据选择易于通视和保护的控制

测量专项施工方案

松江南站大型居住社区 C19-26-05地块 工程测量 专 项 施 工 方 案 编制单位:上海中汇建设发展有限公司 编制人员:王进锋 编制日期: 2018年4月

目录 1.编制说明 (1) 1.1编制范围 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程目标 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程性质 (1) 3.2对测量的影响条件 (2) 3.3建筑结构设计简况 (2) 3.4基准点简况 (3) 3.5施工测量特点及难点 (3) 4.测量施工部署 (3) 4.1设计图纸审核 (3) 4.2测量控制点校核 (3) 4.3检定测量器具的选用 (5) 5.平面控制测量 (6) 5.1测量控制网建立 (6) 5.2建筑物控制测量 (6) 6.高程控制测量 (8) 6.1高程控制网建立 (8) 6.2建筑物的高程控制 (8) 7.沉降观测 (9) 7.1观测点布设 (9) 7.2观测周期与时间要求 (10) 8.分部分项工程的测量控制技术措施 (11) 9.测量放线精度要求 (12) 10.测量管理制度 (12) 10.1测量管理体系 (12) 10.2测量施工人员管理 (12)

10.3仪器管理 (13) 10.4资料管理 (13) 11.复核验线 (13) 11.1要求 (13) 11.2验线范围 (13) 11.2质量保证措施 (14) 12.附图 (15)

1.编制说明 1.1编制范围 本方案针对上海市松江南站大型居住社区C19-26-05地块项目建筑工程的施工测量制定相应技术与管理措施。 1.2编制依据 (1)施工现场的实地踏勘、施工总承包合同、地质勘察报告等; (2)本工程建筑、结构、水电等施工图纸及文件; (3)业主提供的《测量成果报告》项目编号:2016230(上海城欣测绘有限公司); (4)现行国家、行业和上海市地方施工技术规范、规程、标准以及我集团公司有效标准、文件等: 《工程测量规范》GB50026-2007 《工程测量基本术语标准》GB/T50228-2011 《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2007 《城市测量规范》CJJ/T8-2011 《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73-2010 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 《1:500、1:1000、1:2000数字地形测量规范》DG/TJ08-86-2010 《装配整体式住宅混凝土构件制作、施工及质量验收规程》DGTJ08-2069-2010 《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》DGTJ08-2117-2012 2.工程目标 质量目标:确保本项目符合一次性验收合格率100%标准。争创市优质结构和“白玉兰”工程 安全文明目标:无安全重大事故。争创上海市安全文明工地。 3.工程概况 3.1工程性质 建设单位:上海华涛房地产开发有限公司 设计单位:上海市中房建筑设计有限公司 勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司 监理单位:上海中慧工程咨询有限公司

基坑测量复核记录

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑开挖池底标高日期2013年月日原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.600 -6.587 2 -6.600 -6.589 3 -6.600 -6.579 4 -6.600 -6.585 5 -6.600 -6.614 6 -6.600 -6.584 7 -6.600 -6.585 8 -6.600 -6.610 基坑底标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑碎石垫层日期2013年月日原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.500 -6.490 2 -6.500 -6.487 3 -6.500 -6.517 4 -6.500 -6.492 5 -6.500 -6.515 6 -6.500 -6.486 7 -6.500 -6.519 8 -6.500 -6.479 基坑碎石垫层顶面标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

施记表3 工程名称杭州市妇女医院市政 及污水处理工程 施工单位浙江创越建设工程有限公司 复核部位组合池基坑C15素砼垫层顶面 高程 日期2013年月日 原施测人测量复核人 测量复核情况(示意图)点位编号设计高程实测 1 -6.400 -6.391 2 -6.400 -6.389 3 -6.400 -6.389 4 -6.400 -6.410 5 -6.400 -6.409 6 -6.400 -6.407 7 -6.400 -6.392 8 -6.400 -6.379 基坑素砼垫层顶面标高控制点编号示意图: 1 5 2 6 3 7 4 8 复核结论 备注 观测:复测:计算:施工项目技术负责人:

工程测量专项施工方案(DOC)

目录 第一章编制根据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章项目测量工作的重要性 (3) 第四章测量程序 (3) 第一节本工程施工测设的特点 (4) 第二节施工测量的准备 (4) 第三节工程定位 (5) 第四节平面控制网测设 (5) 第五节高程控制网的布设 (7) 第五章基础测量 (7) 第六章主体结构施工测量 (8) 第一节平面控制网的测设 (8) 第二节垂直度控制 (9) 第三节标高控制: (9) 第四节标高传递注意事项 (9) 第七章工程重要部位的测量控制方法 (9) 第一节建筑物大角垂直度的控制 (9) 第二节墙、柱施工精度测量控制方法 (10) 第三节电梯井施工测量控制方法 (10) 第八章竣工测量与变形观测 (10) 第一节建筑物自身的沉降观测 (10) 第九章测量复核措施及资料的整理 (12) 第十章施工测量工作的组织与管理 (12) 第一节主要仪器的配备情况 (12) 第二节施工测量管理人员组成 (13) 第三节仪器保养和使用制度 (13) 第四节测量管理制度 (14)

第一章编制根据 1、规划局和建设单位提供的坐标控制点和水准控制点; 2、本工程设计施工图; 3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 4、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007 ) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 7、《工程测量基本术语标准(GB/T50228-96)》 第二章工程概况 1、 XXXX工程,位于XXXX地。 本工程由4栋小高层、2栋多层和一层地下车库组成,总建筑面积共约35138.1m2,其中14#楼9层(-1+9+1F)建筑面积为8585.8 m2,15#、22#和24#楼11层(-1+11+1F)建筑面积均为3763.6㎡,23#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为2278.7 m2,24#楼5层(-1+5+1F)建筑面积为3436.0㎡。最大建筑物高度15#、22#、24#楼均为36.35m。基础形式均为独立基础加墙下条基,结构形式为框—剪结构和框架结构。一层地下车库及一层商业用房建均为一体独栋建筑面积9546.8 m2。地下车库为框剪结构、外围为钢筋混凝土剪力墙。本地区抗震设防烈度为6度。 2、本工程各栋楼标高

桥梁桩基础施工方案

桥梁桩基础施工技术方案 1.桥墩桩基施工工艺 1、工程概况 PM12#-PM16#桥墩桩基为6根直径1.8m,长32m钻孔灌注桩,横桥向双排3根布置;承台高2.75m,横桥向宽12.35m,纵桥向宽6.9m,PM1#-PM10#桥墩桩基为2根直径1.8m灌注桩,PM0#、PM11#、PM17#桥台桩基为4根直径1.8m灌注桩,为双排2根布置。PM5#-PM16#墩桩基采取“筑岛围堰后干环境施工”的工艺进行。 PM0#~PM4#及PM17#桥墩处于岸边,属于陆上桥墩,不需进行筑岛,只进行简单的场地平整,即可在干环境下进行钻孔施工。 本工程共投入9台冲击钻施工,根据制定桩基施工顺序循环施工,争取在枯水期内完成所有水中桩基及承台施工。 2、钻孔平台设计与施工 筑岛顶标高至承台顶标高以上。填料可就地取河滩上的混合料,混合料需进行改良,用装载机装运,由河边开始逐渐向前推挤,避免直接倒入河中被水洗去泥土,填筑宽度应超出承台边缘不小于3m,以便后期施工。 桩基位置处采用先将原覆盖层砂砾挖除,再回填黄土,以便进行钻孔施工。 3、桩基施工 (1)主要施工方法概述 桩基钻孔施工采用2台冲击钻正循环排渣法成孔,配备泥浆分离器。钻孔桩施工过程中产生的弃浆、弃渣利用专用车辆运到指定地点排放。

桩基钢筋笼在钢筋加工厂采用长线法制作,分节段运输,采用机械接头接长,下放时用履带吊配合吊架下放。 桩基混凝土由商品混凝土拌和站供应,通过混凝土罐车经栈桥运输至墩位。 (2)桩基施工工艺流程 桩基础利用冲击钻正循环法成孔,一次清孔后下放钢筋笼,二次清孔后检测泥浆指标和孔底沉渣厚度等项目,合格后下放导管,准备灌注桩基混凝土。具体施工工艺流 程图如下: 图3.3-1 钻孔灌注桩施工流程框图 (3)钻机及配套设备选型 a.钻机 根据桥位处的地质资料和桩基设计资料,CZ-80型冲击钻参数见下表

测量施工专项方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、施工测量的基本要求 (4) 四、工程测量准备 (5) 4.1测绘院提供坐标及高程 (5) 4.2人员配备 (6) 4.3仪器配备 (6) 五、场区控制网的测设 (6) 5.1平面控制网的布设 (6) 5.2高程控制网的建立 (7) 六、施工测量 (7) 6.1基础测量 (7) 6.2土方工程测量 (8) 6.3地上结构工程测量 (9) 七、工程重点部位的测量控制方法 (13) 八、沉降观测 (14) 九、测量质量保证措施 (15) 十、仪器管理 (15) 十一、测量注意事项 (16) 十二、季节性施工测量应采取的措施 (17) 十三、仪器保养和使用制度 (17)

十四、测量管理制度 (18)

工程测量专项施工方案 一、工程概况 本工程位于………,解放大街以南,祥和小区西北,总用地面积4.94万㎡,总建筑面积为8.15万㎡——其中既有建筑为2.4万㎡,本工程建筑面积5.75万㎡。本工程包括12栋建筑物,其中6栋11层剪力墙住宅楼、3栋6层砖砌体住宅楼、3栋3层商业楼,总建筑面积5.75万㎡,地上建筑面积5.4万㎡,地下建筑面积0.35万㎡。总户数494户,11层剪力墙住宅楼建筑高度32.9m,层高2.95m,筏板基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为一级,6层砖砌体住宅楼建筑高度18.9m,层高3m,毛石混凝土条形基础,建筑结构安全等级为二级,地下室防水等级为二级,屋面防水等级为二级,3层商业楼基础为条形基础,框架结构,建筑结构安全等级为二级

二、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-2016 2、《城市测量规范》(CJJ8—99) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006) 4、国家其他测量规范、强制性标准 三、施工测量的基本要求 3.1施测原则 (1)严格执行测量规范;遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位放线。 (2)必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。 (3)整体控制局部,这是一切测量工作的通则,若不遵循这一原则,而试图以局部控制整体,会导致测量误差超限、建筑物位置不准等后果。 (4)高精度控制低精度,不同等级的测量必须配备不同等级的仪器和工具,逐级控制才能确保施测精度。 (5)长方向、长边控制短方向、短边的原则。 3.2准备工作 (1)全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建筑物的位置及座标,其次了解现场测量座标与建筑物的关系,水准点的位置和高程以及首层±0.000的绝对标高。在了解总图后认真学习

最新工程测量施工方案

工程测量施工方案 1、编制依据错误!未定义书签。 2、工程概况 0 3、施工部署 0 3.1、施工测量程序 0 3.2、施工测量的组织工作 0 4、施工测量的基本要求 1 4.1、施工测量原则 (1) 4.2、准备工作 (1) 5、工程定位与控制网测设 2 5.1、平面控制 (2) 5.2、高程控制网的布设 (3) 6、施工测量 5 6.1、轴线控制 (5) 6.2、高程的控制 (5) 6.2、施工复测 (6) 6.4、施工放样测量及检查 (6) 6.5、竣工测量 (6) 6.6、资料复核 (6) 7、施工监测 7 7.1、挡墙工程 (7) 7.2、上跨人行天桥工程 (8) 7.3、下穿立交工程 (8) 8、测量管理及资料编制9 9、质量保证措施9 10、施工测量安全及仪器管理 10

工程测量施工方案 1.1、《工程测量规范》(GB 50026-2007); 1.2、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); 1.3、《铁路工程测量规范》(TB 10101-2009); 1.4、业主提供的交桩资料及相关图纸; 1.5、国家其他测量规范、强制性标准. 2、工程概况 3、施工部署 3.1、施工测量程序 熟悉图纸 技术交底施工队施工队 自检 施工队重新测量 合格 进入下一道工序 不合格 3.2、施工测量的组织工作 由项目部技术组专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控制点进行控制点加密、工程定位,.按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排. 项目部内部建立作业队、项目部二级复核制度,作业队完成测量工作并对其

城际高铁承台施工方法及施工工艺

城际高铁承台施工方法及施工工艺 1.1 陆上承台施工 陆上承台施工工艺流程详见图2-5-20。 图2-5-20 陆上承台施工工艺流程图 1.1.1 基坑开挖 陆上承台施工采用机械放坡开挖,人工配合,并备用大功率水泵在承台开挖时抽水,大块钢模板浇注砼;对于靠近铁路、公路的承台,在基坑开挖时根据情况采用竖井进行基坑防护,保证运营安全。 1.1.2 承台浇筑 人工风镐凿除桩头,使基桩顶部显露出新鲜砼面,基桩

埋入承台长度及桩顶主筋锚入承台长度满足设计要求。桩基检测合格后,承台底铺10cm碎石垫层,用砂浆抹面,立模绑扎钢筋。 将承台的主筋与伸入承台的钻孔桩钢筋连接,底面每隔50cm与主筋底交错位置垫一砼垫块,侧面每隔80cm于主筋外侧交错位置安装特制的塑料垫块,以保证浇注砼时钢筋保护层厚度。 承台采用组合钢模,模板安装完毕后,在模板内均匀涂刷脱模剂。砼从拌合站由砼运输车运到浇筑现场,泵送入模,插入式振动棒振捣,振捣时,防止触碰模板与钢筋。 砼达到拆模强度后,拆模并洒水养护。经质量验收合格后,即可回填至原地面标高。 1.2 水中承台施工 1.2.1 钢板桩围堰施工 对于浅水区承台,通过筑岛,施工工艺与陆上承台相同。在筑岛过程中,做好防水措施。即挖除河流表层透水层,采用粘土进行围堰筑岛,在围堰外加设一层彩条布进行防水,彩条布延伸至围堰外3m,在彩条布所在区域的河床开挖三道沟槽,将彩条布压入沟槽,上部填土进行压实。深水区承台,采用钢板桩围堰进行施工。作完钢板桩围堰后,施工工艺与陆上承台工艺基本相同,下面就钢板桩围堰进行详细叙述。

钢板桩采用振动打桩机下沉,其原因为:振动打桩施工速度较快;拔桩时,效果更好;相对冲击打桩机施工的噪声小;不易损坏桩顶;操作简单;无柴油或蒸汽锤施工所产生的烟雾。 钢板桩采用德国拉森式(Larssen )式槽型钢板桩,钢板桩及内支撑尺寸相同,便于周转和重复使用。根据地质情况和水位与承台底的高差计算板桩入土深度,板桩入土深度10~15m 左右,根据板桩入土深度和水深选择钢板桩长度。 利用导向围笼在大于承台各边尺寸1m 处四周插打钢板桩形成钢板桩围堰。为克服水压力,板桩内设2道内支撑,支撑采用2[40组成的栓接菱形框架式结构,如图2-5-21所示。 (1)施工工艺流程 设置导桩框架→插打钢板桩→设置内支撑→吸泥→硬化基底→承台和墩身施工→拔除钢板桩。 平面图立面图钢板桩封底桩基桩基 桩基钢板桩 横撑 桩基 图2-5-21 钢板桩围堰施工结构示意图

测量专项施工方案

目录 一、工程施工测量 (1) (一)平面控制网测设 (1) 1.场区平面控制网布设原则 (1) 2.场区平面控制网的布设及复测 (1) 3.建筑物的平面控制网 (2) (二)高程控制网建立 (4) 1.高程控制网的布设原则 (4) 2. 高程控制 (5) (三)±0.000 以下施工测量 (10) 1. 轴线控制桩的校测 (10) 2.轴线投测方法 (10) (四) ±0.000 以上施工测量 (12) 1. 平面控制测量 (12) 2.支立模板时的测量 (12) 3. 高程的传递 (12) 4. 内控制测量方法 (13) 二、沉降变形观测 (15) 1. 沉降基准点埋设 (15)

2. 沉降观测点的布设 (16) 3. 沉降观测 (17) 4.沉降观测周期及期限 (17) 5.沉降变形资料的提交 (18)

建业置地广场工程,本工程占地面积大,且分标段施工。本工程按II级水准精度,采用闭合法测量。因此在该工程中我们不仅要采用常规的测量仪器和方法,要大胆采用新技术、新设备。 一、工程施工测量 (一)平面控制网测设 1.场区平面控制网布设原则 (1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则;(2)布设平面控制网首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图见图1 所示;(3)选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; (4)桩位用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记。2.场区平面控制网的布设及复测 由于该工程占地面积较大,根据总平面图利用RTS238全站仪(测角1”,测距 1+1PPM),从高级起算点在场区布测一条十字型导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为主场区首级平面控制网(如图1 所示)。 地下室的平面控制应与主场区首级平面控制同时进行,并要进行相互校核。场区平面控制网的精度等级根据建筑变形测量规程JGJ/T8-97要求,控制网的技术指标必须符合表1 的规定。

(完整版)工程测量专项施工方案(示范文本)

工程测量专项施工方案(示范文本) 一、编制依据 1、《工程测量规范》GB50026-2007 2、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 3、业主提供的测量成果坐标:GPS01、GPS02、GPS03 4、工程设计图纸 5、我公司多年的测量经验及其测量控制措施,公司在专业技术方面的资源配置情况 二、工程概况; 1、工程所在地地理环境; 2、工程名称; 3、工程占地面积、建筑面积、结构型式、建筑高度、工程实施范围、总投资金额; 4、工程各参建单位名称。 设计研究院有限公司,设计单位为重庆建工设计研究院,监理单位为四川蜀典工程监理有限责任公司,施工单位为重庆建工集团股份有限公司。 三、施工测量基本要求 1、测量总体原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 2、建筑工程施工测量基本要求 该工程占地面积较大,本工程地理位置优越,建筑规模大,工程施工进度要求高,工程质量要求高。根据本工程的特点,结合《工程测量规范》

的相应规定制定本工程的工程施工测量基本要求。 本工程采用整体控制分级布网的原则布设场区施工控制网、建筑物控制网作为建筑定位放线的施工控制,以下根据规范规定建筑允许偏差(建筑限差)作为起算数据推算施工控制网的精度指标。 (1)建筑物定位限差与场区施工平面控制网精度要求根据规范规定,场区施工平面控制网的等级和精度是根据场区面积大小及工程重要性等因素并结合工程测量经验来确定,本工程建筑定位允许偏差取2cm 为宜,建筑物定位点位中误差为10mm,根据工程测量误差理论与误差分配要求可以推算出本工程场区控制网的精度为: 测角中误差≤2″ 边长相对中误差≤1/30000 控制点点位中误差≤10 mm (2)结构构件施工允许偏差与建筑物控制网精度; 本工程主要结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,混凝土结构施工中柱定位要求最高,其相对建筑轴线的允许偏差为±5 mm,结合本工程实际情况以建筑屋主要轴线作为起算数据推算建筑物控制网的精度为:控制线中误差≤1.8 mm 测距相对中误差≤1.8 √5/8000×5=1/9938(取用1/10000)测角中误差≤1.8 √5/(8000×5)×206265″=20.8″ (取用20″) 建筑施工规程规定建筑物平面控制网主要轴线间距30-50m 并组成封闭图形,其测距精度不低于1/10000,测角闭合精度不低于20″,证明本工程的建筑物控制网精度是符合本工程实际和规范规定,是科学合理的。

桩基承台基础方案

桩承台基础施工方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、项目概况综述 (1) 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 二、基础工程总体布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 1、测量放线 (2) 2、桩头处理 (4) 3、钢筋工程 (5) 3、模板工程 (12) 4、混凝土工程 (14) 四、质量保证措施 (16) 1、测量质量保证措施 (16) 2、土方工程质量保证措施 (16) 3、钢筋工程质量保证措施 (16) 4、模板工程质量保证措施 (18) 5、混凝土工程质量保证措施 (19) 五、安全保证措施 (21) 1、土方工程安全措施 (21) 2、基础施工安全措施 (21) 3、安全生产措施 (24) 六、文明施工措施 (24) 七、成品保护 (25)

一、项目概况综述 1、编制依据 本施工组织设计依据国家现行规范标准,业主提供的招标文件、施工图纸、技术答疑以及我企业管理体系标准等编制而成。 主要施工规范和施工规程

国家及山西省市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范。 招标文件、图纸及其他技术文件。 2、工程概况 工程名称???基础类型为管桩承台基础。 二、基础工程总体布置 桩基础施工完成→桩间土清理→验槽→垫层施工→承台钢筋绑扎→承台模板支设→承台混凝土浇筑→拆模。 三、主要施工方法 1、测量放线 1)人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作 2)设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直度,标高传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。 3)测量控制 定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。

施工测量专项施工方案

阳光城集团苏州苏地2013-G-87(南地块)项 目 测 量 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 江苏江都建设集团有限公司

2014年8月目录

苏州阳光城翡丽湾(南地块)项目,位于苏州市吴中区,以游湖路(规划中)为界,东至尹山湖东路,南至尹山湖北路,西至踏湖路。本项目有4栋高层商住楼(25#、26#、27#、28#楼),框架剪力墙结构,抗震等级三级,地上部分耐火等级二级,。16栋商墅楼(6#—23#)地上三层、1栋19层SOHO(2#楼),1栋19层酒店(1#楼),5栋2F、3F商业(15#、31#、30#、29#、5#楼)、以及其它附属建筑物组成。总建筑面积231000平方米。 3、施工测量基础要求: 、拟建工程定位条件 3.1.1根据甲方分别在踏湖路和尹山湖路给的YG1(高程:)、YG2、Y1、Y2四个基准点进行现场坐标定位,确定各栋号坐标点相应位置。 、施工测量主要内容精度要求 3.2.1平面控制网主要技术指标:量距1/20000,测角±10” 3.2.2在垫层上进行基础放线前应以建筑物平面控制网为准检查建筑物外廓轴线控制桩无误后投测主轴线,基础外廓轴线投测应经闭合检测后用墨线弹出细部轴线和施工线,基础放线尺寸的允许误差:L(B)<30m,允许误差±5mm,30m

桩基工程的施工顺序

桩基工程的施工顺序 施工工艺流程:清理场地、放桩位、材料供应、钢笼制作、护筒埋设、造孔、清孔、安装钢笼、安装导管、二次清孔、测泥浆比重、测沉碴厚度、符合设计要求后浇灌砼、外排泥浆、清理泥浆池、砼制作、移机造孔。 由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础或由柱与桩基连接的单桩基础,简称桩基。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。 举例说明: 方案一,先施工桩基后基坑开挖。 在现场不进行基坑开挖的前提下,让桩基施工队伍先行进场在现状的自然地坪上放线施工,桩基自身施工需,月左右的时间,在混凝土强度达到要求进行高低应变试验、静载试验后又需1月左右的时间,桩基施工共计2月左右的工期,待桩基施工完毕后边进行桩基检测试验边进行基坑开挖工作。 优点:(1)先成桩后挖土的,可以在挖土、破桩后,即可进行基础工程的施工,这样会缩短工期;(2)在地上建筑物没拆除完毕,渣土没有外运的条件下可以施工桩基,能缩短2月左右的工期,能够避免基槽长期暴露。

缺点是:(1)挖桩的费用,人工护壁的费用会增加,(2)从安全方面考虑,人工挖孔灌注桩本身是高危险性施工,多挖一米,就多一份危险,(3)如果先施工桩基,在挖土时一则机械要降效,二则对桩身质量和成品保护有影响,一旦机械碰触桩身,易导致桩的损坏(尤其小口径桩),采用人工挖土量相对较大。 方案二,先基坑开挖后施工桩基。 根据图纸设计要求,先将基坑开挖到位,考虑到基坑的安全问题需放坡支护完成后再进行桩基施工和检测试验。 优点:(1)能够使用机械大面积开挖,土方外运较快,桩头破除部分的混凝土量小;(2)地下室土方开挖后,大大的减少了人工挖孔深度,即护壁高度,在挖土过程的安全性更高了。 缺点:(1)必须在地上建筑物拆除完毕的条件下才能施工,还需在对基坑支护和排水设置完成后才能施工桩 基,(2)在桩基施工及检测试验的时间内不能进行下步的垫层施工,(3)在灌注桩施工过程中所需的泥浆池和排水道不易选地,机械要下到坑底施工道路4甫设相对麻烦。

市政-工程测量复核记录.pdf

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林观测工程有限公司 测量部位篮球场挡土墙至员工饭堂 测量 项目 轴线位、标高 测量复核情况 原测值复测结果篮球场挡土墙-1.680-1.675 绿化区挡土墙-1.685-1.680 篮球场旗杆台-1.110-1.115 篮球场景观台-1.110-1.110 篮球场主席台-1.110-1.115 下沉花池-1.355-1.360 木凉亭-1.350-1.355 员工饭堂建筑通透围墙-2.010-2.000 草图: 备注根据设计提供的路面标高控制点,经我司测量人员再次复测,其偏差为22N,在允许偏差范围内 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林观测工程有限公司 测量部位篮球场挡土墙至员工饭堂 测量 项目 轴线位、标高 测量复核情况 原测值复测结果主入口铺装广场-1.715-1.710 主楼哦绿化池-0.300-0.300 主入口叠水瀑布景墙-0.520-0.515 员工出入口保安室-0.410-0.400 营销广场+0.210+0.215 营业厅主入口景墙±0.000±0.000 通透围墙TW1.71TW1.70 员工饭堂绿化区-1.675-1.670 市政人行道H=95.10 H=95.10 草图: 备注根据设计提供的路面标高控制点,经我司测量人员再次复测,其偏差为22N,在允许偏差范围内 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

测量复核记录 市政施—1 工程名称:云浮移动综合楼室外园林绿化工程承包单位:广东风景园林工程有限公司 测量部位篮球场、员工饭堂绿化区、主楼广场 测量 项目 篮球场、员工饭堂绿化区、主楼广场 H值 测量复核情况 原测值(M)复测结果(M)绿化区H=93.25,-1.80 -1.75 篮球场看台H=94.75,-0.450 -0.445 主入口营销广场H95.10 ±0.00 ±0.00 草图: 根据图纸设计,现场测量H值,主入口营销广场挡土墙中心控制点坐标为: X = 1016838.7288,Y = 401367.0077; X = 1016612.5666,Y = 401395.8985 经我方复测,其偏差为30〞,在允许偏差(40〞n = 40〞× 3 = 69〞)范围内 主入口挡土墙标高··X = 1016838.7288 X = 1016612.5666 Y = 1016612.5666 Y = 401395.8985 备注根据设计提供的主入口±0.00,经我司测量人员再次复测,在允许偏差范围内,符合施工质量规范要求。 原施测人或交班人复核测量人 技术负责人:年月日

工程测量专项施工方案

太原佳合美地花园商住楼项目 工程测量方案 江苏南通六建建设集团有限公司

。 工程测量专项施工方案 一、工程概况 本工程南临寇庄南街,西临长治路,为地上二十六层钢筋砼剪力墙结构,主楼屋面标高:米。室内外高差为米,地下二层;裙房为框架结构,地下两层,地上五层。 本工程建筑结构的安全等级为二级。 本工程结构的设计合理使用年限为50年。 本工程抗震设防烈度为8度;抗震措施8度。 本工程建筑场地类别为Ⅲ类。 ? 本工程建筑面积:㎡。 建设单位:山西君天房地产开发有限公司 监理单位:山西经新技改工程咨询有限公司 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司 本场地所属地貌单元为河流冲积平原,为较稳定场地,适宜建筑。 本工程主楼采用筏板基础,主楼采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基,裙楼采用天然地基,施工时如遇地下水应人工降低地下水位至施工面以下500㎜。开挖基坑时应注意边坡稳定性,定期观察测其对周围道路市政设施和建筑物有无不利影响,非自然放坡开挖时,基坑护壁应做专门设计。 土方不得堆放在基坑附近,机械挖土距设计标高300㎜时应停止,待施工垫层前有,采用人工清理至设计标高,基底不得超挖。土方开挖完成后应立即对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,施工时如发现地形地址情况与设计要求不同,应与勘察及设计单位共同研究处理。 本工程沉降观测点按如下位置设置:建筑物的角点、大转角处及沿周边外墙每隔15-20米处相应设置沉降观测点。观测点大样详本图(1-1)。 《

@ - 2、沉降观测按《建筑变形测量规范》JGJ8—2007执行。 二、编制依据 1.2.1 本工程应用的国家现行的施工操作规范、施工验收规范、质量检验评定标准、工程质量实施细则,以及相关技术文件。 三、测量施工方案 3.1.1 建立施工测量小组

工程测量施工方案(1)

XXXXXXXXXXXX程 程测量方案 编制:复核:审核: 海名华工程建筑有限公司 二0一二年一月

7.3沉降观测的方法和精度要求 1、编制依据? 1?1?文件: 1.2引用技术规范: 2、工程概况? 3、施测准备? 3.1主要测量仪器配备一览表 3.2测量仪器检测 3.3测量人员配备 3.4原始平面基准点、水准点复测 4、控制点的布置与施测. 4.1平面控制网的布置和施测 4.2建筑轴线控制点的布置与施测 4.3高程控制点的布置与施测 5、主要测量放样方法 5.1地下室结构轴线及标高引测 5.2主体结构轴线及标高引测 6、施测中的各项限差及保证措施?10 6.1各项限差要求10 6.2测量放样要求10 7、沉降观测?10 7.1沉降观测埋设的条件10 7.2沉降观测高程基准点和沉降观点点的设置10

7.4沉降观测的周期11

7.5沉降观测的成果处理 8、仪器的保养和使用 9. 测量管理制度?11 11 12

XXXXXXXXXXXX 程 1、编制依据 1?1?文件: 1、XXXXXXXXXXX程施工图纸 2、XXXXXXXXXXXXX程工程测绘报告书 3、《工程测量规 范》(GB50026-2007) 1.2引用技术规范: 1、《工程测量规范》(GB50026-2007) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 工程概况 XXXXXXXXXXX工程位于XXXXXXXXXXXX橫港河以北,XXXX■期东面。 拟建7幢多层住宅、7幢底层住宅别墅,北首为8号地下车库,南首为9号地下车库,总建筑面为61305.55多平方米。本工程由上海XXXX房地产开发有限公司开发。中国XXXXXXT限公司设计,上海XXXXX程监理有限公司,上海名华工程建筑有限公司总承包。 施测准备 3.1主要测量仪器配备一览表 测量仪器检测 本工程施工所配备的测量仪器均已报送技术监督局检测,检测合格后方可投入使用,所用测量仪器的有效期为1年,到有效期结束前所有仪器必须检定检测。 3.3测量人员配备

钻孔灌注桩及承台施工方法

2.4.1 钻孔灌注桩基础:本桥采用钻孔灌注桩,根据钻探地质报告,拟采用回旋钻机钻孔。施工方法如下: 1)平整场地:清除对施工有障碍的物体,精确地施测出桩位,做好标识,根据现场地形特点,选择好排水排泥的渠道,排水排泥渠道需取得有关部门的同意,不得对周围环境生产破坏、干扰。钻孔生产的泥浆渣用专用运输车送到环卫局指定的地点。 2)埋置护筒:护筒采用2m,护筒埋置需高出地面30cm,要保证护筒的平面位置和垂直度,护筒周围和底角要紧密不透水,护筒中心轴线与桩位中线偏差不超过5cm,护筒壁清洁,且偏斜不得大于1%。施工后及时将护筒提出机外。 3)护壁泥浆:采用粘土造浆,根据地质情况,施工时要严格掌握泥浆比重等各项指标。在钻孔过程中随时用比重仪测定泥浆稠度符合上述指标。 4)钻孔 ①根据钻探地质报告,拟采用回旋钻机钻孔,在钻孔前对钻机严格检查,内容包括:钻机的功率,钻锤、钢丝绳、泥浆泵等,不合格的要更换,不齐全的立即配置。 ②在护筒上施测“十”字线,以便钻孔机就位,钻机就位后,使底座平整,立架牢固,不产生位移和沉降。 ③钻进作业需监理工程师在场。 5)清孔:钻孔完成后,专职技术人员验孔,验孔采用孔规,孔规直径为设计桩径,长度为4-6D。验孔内容包括:孔深、孔形、孔

径和倾斜度。检查无误报监理工程师认可。成孔检查验收合格后,在灌注砼前用抽浆法清孔,清孔时注意保持孔内水头,防止坍孔。泥浆沉淀厚度控制在30cm之内。 6)钢筋加工安装 ①钢筋笼子在现场加工成形,根据情况可分节制作,钢筋骨架内制作有强劲的内撑架,防止钢筋骨架在运输和就位时变形。钢筋骨架上事先安设控制钢筋骨架与孔壁净距的砼垫块,这些垫块等距离绑扎,其沿桩长的间距不超过2m,横向圆周不得少于4处。钢筋骨架底面高程允许偏差为±5cm。 ②用吊车将笼子徐徐放入孔中,保持垂直稳定,不能碰触井壁。顶面采取加固措施,防止灌注过程中钢筋骨架上升。 ③钢筋笼现场绑扎成形,用车起吊徐徐放入孔中并对中。 7)下导管:用吊车将导管徐徐放入孔中,导管下口距离桩底严格控制在25-40cm左右,由技术员控制。 8)灌注水下砼 采用刚性导管(D=30cm),导管使用前进行必要的水密、承压和接头抗拉等试验。导管上口设一闸门式灰斗放满砼,然后用吊车再吊一装满砼的灰斗对准导管上的灰斗,灰斗之间距离保持30cm左右。两灰斗内的砼为首批灌注砼,其方量根据孔径计算确定,首批灌注的数量满足导管初次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部间隙的需要。根据桩径确定首批灌注砼方量,确保首批砼灌注后的导管埋深大于等于 1.0m。待一切准备就绪,由专人指挥打开灰斗闸门,同时吊车上

相关文档