文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表[1]

卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表[1]

卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表[1]
卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表[1]

悬挑脚手架搭设施工安全旁站监理记录

工程名称桂东.印象施工单位湖南衡阳蒸湘建筑工程有限公司旁站部位1# 六层日期及气候

旁站预控内容专项施工方案□有□无□通过专家论证□未通过专家论证

开工条件审查□未办理□已办理

锚具预留

型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的几字形钢筋预留完好,验收记录齐全

□组织验收合格□未进行验收□验收不合格

材料验收

16a工字钢、钢丝绳外观质量全数检查,承重杆件的外观检查数量不低于搭设

用量的30%,发现质量不符合标准,则要进行100%检验,并取样送检。□符

合规范要求□不符合规范要求

扣件螺栓的紧固力矩抽查□符合要求□不符合要求

人员资质□具备脚手架操作证□不具备脚手架操作证或人证不符

旁站监理情况或发现的问题是否严格按批准的方案执行□是□局部为执行□存在重大偏差

整架稳定

工字钢挑梁末端与架管连接处理□符合□不符合

工字钢挑梁与结构锚接处理、防滑处理、底部平整、受力均匀□符合□不符合

小横杆、大横杆设置符合规范要求□符合□不符合

钢丝绳拉接方式正确、数量符合要求□符合□不符合

立杆顶端必须设置纵横双向水平杆和水平剪刀撑□符合□不符合

剪刀撑满开满铺,搭接长度不小于一米,做黄黑双色油漆□符合□不符合

架体内斜撑搭设符合要求□符合□不符合

连墙件

竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱每4米设置□符合□不符合

水平方向每3跨设置□符合□不符合

必须与结构进行有交刚性连接□符合□不符合

立杆支撑

立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载□符合□不符合

立杆必须对接,严禁搭接,底部不得有松动悬空□符合□不符合卸载

卸载体系必须完善,符合施工方案要求□符合□不符合

刚性卸载必须形成闭合的力三角□符合□不符合

防护措施

脚手板:施工当层满铺,每隔三层且小于10米满铺,脚手板质量合格,固定可靠,

无探头板、活动板及空挡,荷载要求主体300Kg/m2、装修工程施工时200K g/m2,兜

底网铺设符合要求□符合□不符合

安全网:连接方式正确,所用的铁丝符合要求,安全网材料送检合格,外观质量合格,

无损坏痕迹,挂设及时□符合□不符合

操作过程

施工工艺符合施工方案及技术交底要求(特别注意架管扣件的运输传递安全),施工

员、安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位□符合□不符合

作业人员安全带、安全帽符合要求□符合□不符合

禁止事项

禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作为立杆支座□符合□不符合

禁止与物料提升机、升降机、塔吊等设备及其附着设施相连接□符合□不符合

安全防护安全网、兜底网和各种安全防护□符合□不符合

验收搭设完成后应组织验收□验收合格□验收不合格

旁站监理情况综述(其它问题及处理意见):

施工安全员签字:旁站监理签字:

工程名称桂东.印象施工单位湖南衡阳蒸湘建筑工程有限公司旁站部位1#栋12层日期及气候

旁站预控内容专项施工方案□有□无□通过专家论证□未通过专家论证

开工条件审查□未办理□已办理

锚具预留

型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的几字形钢筋预留完好,验收记录齐全

□组织验收合格□未进行验收□验收不合格

材料验收

16a槽钢制作的定型平台质量验收合格、钢丝绳外观质量全数检查,□符合规

范要求□不符合规范要求栏杆的搭设门的开启开闭可靠度□不符合要求人员资质□特种作业人员持证上岗□无证上岗或人证不符

旁站监理情况或发现的问题是否严格按批准的方案执行□是□局部为执行□存在重大偏差

平台稳定

槽钢挑梁与栏杆架管连接处理□符合□不符合

槽钢挑梁与结构锚接处理、防滑处理、底部平整、受力均匀□符合□不符合

平台与通道的连接设置符合规范要求□符合□不符合

钢丝绳拉接方式正确、数量符合要求□符合□不符合

限载标识清楚、限载管理计划到位□符合□不符合卸载卸载体系必须完善,符合施工方案要求□符合□不符合

防护措施

栏杆:架管和扣件质量符合要求,高度及防跌落措施符合要求□符合□不符

门:定形门整体质量验收合格,与平台有可告连接,开启方便必须朝内开,有自动关

闭措施□符合□不符

平台底部防跌落措施符合要求□符合□不符

操作过程

施工工艺符合施工方案及技术交底要求(特别注意架管扣件的运输传递安全),施工

员、安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位□符合□不符合

作业人员安全带、安全帽符合要求□符合□不符合

下一层拆卸、上一层安装、吊运,施工员及安全员必须到位,地面有警戒管理人员,

塔吊司机及地面指挥人员持证上岗□符合□不符合

禁止事项

禁止用非定型卸料平台特别是用架管从外架上挑出架体代替□符合□不符合

禁止无证操作工上岗□符合□不符合

禁止未经验收擅自使用□符合□不符合

验收搭设完成后应组织验收□验收合格□验收不合格

旁站监理情况综述(其它问题及处理意见):

施工安全员签字:旁站监理签字:

工程名称桂东.印象施工单位湖南衡阳蒸湘建筑工程有限公司旁站部位2#栋12层日期及气候

工程名称桂东.印象施工单位湖南衡阳蒸湘建筑工程有限公司旁站部位2#栋6层日期及气候

工程名称桂东.印象施工单位湖南衡阳蒸湘建筑工程有限公司旁站部位5#栋6层日期及气候

型钢悬挑卸料平台安全计算书 一、计算依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013

1、计算参数

2、施工简图 (图1)剖面图 (图2)平面图 二、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,取b=1m单位面板宽度为计算单元。

W=bh2/6=1000×502/6=416666.667mm3 I=bh3/12=1000×503/12=10416666.667mm4 1、强度验算 由可变荷载控制的组合: q=1.2g1k b+1.4Q k b=1.2×0.35×1+1.4×5×1=7.42kN/m (图3)面板简图 (图4)面板弯矩图 M max=0.232kN·m σ=M max/W=0.232×106/416666.667=0.556N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求 2、挠度验算 q k=g1k b+Q k b=0.35×1+5×1=5.35kN/m (图5)简图

(图6)挠度图 ν=0.036mm≤[ν]=max(1000×0.5/150,10)=10mm 满足要求 三、次楞验算 次楞按两端有悬挑的简支梁计算。卸料平台的防护自重,对于最外侧次楞而言是线荷载,对于其他次楞为作用于次楞外悬挑处的集中力。通过综合分析,将次楞悬挑长度做最大限制(小于500mm),认为仅对最外侧次楞的受力状态进行分析即可满足一般施工需求。防护栏杆取1.5m高计算。 承载能力极限状态荷载统计: q=1.2(g3k+g1k a+1.5g2k)+1.4Q k a=1.2×(0.167+0.35×0.5+1.5×0.2)+1.4×5×0.5=4.271kN/m (图7)计算简图 正常使用极限状态荷载统计: q=g3k+g1k a+1.5g2k+Q k a=0.167+0.35×0.5+1.5×0.2+5×0.5=3.142kN/m (图8)变形计算简图

2018年-脚手架卸料平台搭设安全文明标准化基本要求

脚手架/卸料平台搭设安全文明标准化基本要求三维做法图 1、落地式脚手架 (1)搭设应符合规范要求,剪刀撑应连续设置,横杆露出架体外立面长度为100-150mm,每隔3层或10m设置一道200mm高警示带,固定于立杆外侧,警示带尺寸如下; (2)脚手架钢管表面涂刷黄色油漆,剪刀撑和警示带表面涂刷红白警示漆,脚手架内侧满挂绿色密目安全网,安全网封闭严密,张紧、无破损,颜色新亮; (3)脚手架外侧悬挂楼层提示牌。 脚手架基础 脚手架拉结

2、悬挑式脚手架 (1)悬挑钢梁截面尺寸应经设计计算确定,不小于16号工字钢,工字钢涂刷红白警示漆; (2)脚手架钢管表面涂刷黄色油漆,剪刀撑和警示带表面涂刷红白警示漆,脚手架内侧满挂绿色密目安全网,安全网封闭严密,张紧、无破损,颜色新亮; (3)脚手架架体及悬挑梁固定符合规范要求,架体底层应采用硬质防护进行封闭,硬质防护底面涂刷黄色油漆,每隔3层或10m设置一道200mm警示带,固定于立杆外侧,当防护高度超过100m时,每隔10m设置黄色密目安全网警示带,横杆露出架体外立面长度为100-150mm。

3、附着式升降脚手架 (1)附着式升降脚手架应采用集成式,升降脚手架底层满铺硬质防护翻板,架体外排里侧采用金属网片或打孔轻质金属板全封闭,每隔3层或10m设置一道200mm 警示带; (2)脚手架一切搭设应符合标准规范要求。 4、卸料平台 卸料平台采用悬挑式钢平台,平台搭设应有专项设计方案,使用前应进行验收。(1)悬挑主梁应使用整根槽钢(或工字钢),型号不得小于[20,两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳,钢丝绳直径不小于Φ21.5,锚固端预埋Φ20U型环; (2)卸料平台底部应满铺脚手板,并固定牢固,与外架封闭严密; (3)设置不低于1.5m的防护栏杆,栏杆内侧设置硬质材料的挡板并刷红白警示漆,

脚手架卸料平台施工方案(版)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 项目概况 (1) 临时脚手架卸料平台的设置 (1) 3、搭设方案 (1) 平台架形式 (1) 平台架的构造参数 (2) 平台架的材料要求 (2) 4、平台架搭设、使用和拆除安全技术措施 (3) 搭设注意事项 (3) 平台架搭设质量的检查验收及管理规定 (4) 平台架使用规定 (5) 平台脚手架的拆除 (6) 5、卸料平台使用时的安全注意事项 (7)

6、卸料平台计算书 (7)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。 2、工程概况 项目概况 *******************************************************6* 临时脚手架卸料平台的设置 为满足5号楼工程辅材(模板)的倒运,在建筑物二、三层外搭设搭设长、3米宽的卸料平台,高度为,卸料平台堆放起吊材料的最大限重为600公斤;搭设位置根据现场实际施工工况,由工程部会同技术及安全现场确定。卸料平台均为临时性卸料平台,在完成三层的辅材(模板)倒运完毕后立即进行拆除。 3、搭设方案 平台架形式 此临时卸料平台架支撑架体为满堂红脚手架,平台采用钢脚手板进行满铺,平台四周设置挡脚板,挡脚板采用多层板、铁丝紧贴上方防护栏杆拴结,上方设置防护栏杆,防护栏杆采用硬防护进行围护。卸料平台板下部位设置

一道水平安全网。 平台架的构造参数 平台架立杆横向间距、纵向间距。 平台架步距,支撑脚手板的小横杆间距。 挡脚板18cm高,防护栏杆高度不小于,设置两道水平防护杆。 卸料平台立杆采用单立杆。 卸料平台脚手板下小横横杆采用双扣件固定。 平台架的材料要求 脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格,证件齐全,杜绝使用次品和不合格品的钢管。材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量,履行验收手续和收存证明材质资料。 钢管:采用外径48mm,壁厚的Q235-A级焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)的相应规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。 扣件:扣件应使用与钢管管径相配套扣件,其材质应符合现行国家标准GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏,进场后必须进行复测,合格后方可使用。严禁使用不合格、锈蚀严重和有裂纹的扣件。 脚手板:木脚手板采用50mm厚的木板,脚手板规格为300×3000mm。 安全网:必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同

卸料平台监理实施细则

卸料平台监理实施细则文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

卸料平台施工安全 监理实施细则 目录 一、编制依据 二、适用范围 三、监理工作流程 四、监理工作的目标 五、监理工作内容 5.1审核卸料平台施工方案及设备、材料检验检测 5.2 、监理旁站的内容及要求 5.3、审查卸料平台支撑体系统每m2施工总苻载量.或集中线苻载量(支撑理论计算书)5.4、卸料平台搭设监理控制要点 5.4.1、原材料的质量控制 5.4.2、卸料平台监理工作: 5.4.3、卸料平台搭设和使用期间的监理检查内容: 5.4.4、卸料平台拆除阶段的监理工作: 5.4.5、卸料平台搭设施工过程质量检验记录 5.4.6、卸料平台工程安全监理控制方法: 5.4.7、卸料平台的安全管理: 六、监理人员现场安全、质量检查、旁站表 6.1监理旁站记录表 6.2监理单位卸料平台检查表 6.3危险性较大工程巡视检查记录 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号); 4、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑(施工)部分第九篇施工安全部分; 5、《建筑结构荷载规范》GB50009 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 9、《建筑工程安全管理条例》 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91. 11、已批准的本工程监理规划 12、已审核批准的本工程施工组织设计 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 二、适用范围 本细则特为金科·中央公园城工程项目工程所编。该工程由重庆盛源建设(集团)有限公司、重庆海博建设有限公司承建。 本细则适用卸料平台搭设、使用、拆除。 三、监理工作流程 卸料平台施工质量监理控制程序图

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 卸 料 平 台 施 工 组 织 方 案 编制人:审核人:审批人: 江苏欧凯建设集团有限公司 南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 二0一二年七月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、卸料平台选型 第四章、卸料平台的加工及制作第五章、卸料平台的安装要求 第六章、卸料平台安装的安全措施第七章、悬挑卸料平台计算书

1、编制依据 1.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 建筑工程安全监督业务手册 相关施工设计图纸等。 1.2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 参见下表: 1.3、企业ISO9002质量体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准 2、工程概况 江苏欧凯建设集团有限公司承担南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼工程的施工任务,宿舍楼为5F的多层建筑物。根据施工现场生产组织及工期计划需要,现场已配备塔吊3台,以满足材料垂直运输的需要。目前外架搭设高度即将到顶,砌体已具备施工的条件,物料提升机即将进场安装。

3、卸料平台选型 结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架,模板为18mm厚木夹板,为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要,拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式,以保证下部结构砼达到强度后,拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。 具体选型情况如下: 4、卸料平台的加工及制作 3F以上卸料平台采用型钢加工、制作,加工、制作图纸见本方案后附图1~4;卸料平台计算书见本方案后《卸料平台计算书》。 5、卸料平台的安装要求 卸料平台安装将结合现场塔吊布置及建筑物外墙预留窗洞口的实际情况,现场确定,其定位及拉结方法见本方案后附图5~6。 主要安装要点如下: (1)钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方,且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边;钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上,卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。 (2)钢平台主梁搁置点的端部,预留Φ16圆孔,待卸料平台定位后,安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。 (3)钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45~60 o之间。 (4)吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物,钢平台外口略高于内口。 6、卸料平台安装的安全措施

卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表

悬挑脚手架搭设施工安全旁站监理记录工程名称施工单位 旁站部位日期及气候 旁站预控内容专项施工方案□有□无 开工条件审查□未办理□已办理 锚具预留 型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的几字形钢筋预留完好,验收记录齐全 □组织验收合格□未进行验收□验收不合格 材料验收 18a工字钢、钢丝绳外观质量全数检查,承重杆件的外观检查数量不低于搭设 用量的30%,发现质量不符合标准,则要进行100%检验,并取样送检。□符 合规范要求□不符合规范要求 扣件螺栓的紧固力矩抽查□符合要求□不符合要求 人员资质□具备脚手架操作证□不具备脚手架操作证或人证不符 旁站监理情况或发现的问题是否严格按批准的方案执行□是□局部为执行□存在重大偏差 整架稳定 工字钢挑梁末端与架管连接处理□符合□不符合 工字钢挑梁与结构锚接处理、防滑处理、底部平整、受力均匀□符合□不符合 小横杆、大横杆设置符合规范要求□符合□不符合 钢丝绳拉接方式正确、数量符合要求□符合□不符合 立杆顶端必须设置纵横双向水平杆和水平剪刀撑□符合□不符合 剪刀撑满开满铺,搭接长度不小于一米,做黄黑双色油漆□符合□不符合 架体内斜撑搭设符合要求□符合□不符合 连墙件 竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱每4米设置□符合□不符合 水平方向每3跨设置□符合□不符合 必须与结构进行有交刚性连接□符合□不符合 立杆支撑 立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载□符合□不符合 立杆必须对接,严禁搭接,底部不得有松动悬空□符合□不符合卸载 卸载体系必须完善,符合施工方案要求□符合□不符合 刚性卸载必须形成闭合的力三角□符合□不符合 防护措施 脚手板:施工当层满铺,每隔三层且小于10米满铺,脚手板质量合格,固定可靠, 无探头板、活动板及空挡,荷载要求主体300Kg/m2、装修工程施工时200K g/m2,兜 底网铺设符合要求□符合□不符合 安全网:连接方式正确,所用的铁丝符合要求,安全网材料送检合格,外观质量合格, 无损坏痕迹,挂设及时□符合□不符合 操作过程 施工工艺符合施工方案及技术交底要求(特别注意架管扣件的运输传递安全),施工 员、安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位□符合□不符合 作业人员安全带、安全帽符合要求□符合□不符合 禁止事项 禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作为立杆支座□符合□不符合 禁止与物料提升机、升降机、塔吊等设备及其附着设施相连接□符合□不符合 安全防护安全网、兜底网和各种安全防护□符合□不符合 验收搭设完成后应组织验收□验收合格□验收不合格 旁站监理情况综述(其它问题及处理意见): 施工安全员签字:旁站监理签字:

卸料平台监理实施细则

卸料平台监理实施 细则

卸料平台施工安全 监理实施细则 目录 一、编制依据 二、适用范围 三、监理工作流程 四、监理工作的目标 五、监理工作内容 5.1审核卸料平台施工方案及设备、材料检验检测 5.2 、监理旁站的内容及要求 5.3、审查卸料平台支撑体系统每m2施工总苻载量.或集中线苻载量(支撑理论计算书) 5.4、卸料平台搭设监理控制要点 5.4.1、原材料的质量控制 5.4.2、卸料平台监理工作: 5.4.3、卸料平台搭设和使用期间的监理检查内容: 5.4.4、卸料平台拆除阶段的监理工作: 5.4.5、卸料平台搭设施工过程质量检验记录 5.4.6、卸料平台工程安全监理控制方法: 5.4.7、卸料平台的安全管理: 六、监理人员现场安全、质量检查、旁站表 6.1监理旁站记录表

6.3危险性较大工程巡视检查记录 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号); 4、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑(施工)部分第九篇施工安全部分; 5、《建筑结构荷载规范》GB50009 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) 9、《建筑工程安全管理条例》 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91. 11、已批准的本工程监理规划 12、已审核批准的本工程施工组织设计 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 二、适用范围 本细则特为金科·中央公园城工程项目工程所编。该工程由重庆盛源

悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台计算书 计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等规范。 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35; 栏杆、挡杆类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.50; 上部拉绳点与墙支点的距离(m):5.00; 钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰支; 预埋件的直径(mm):20.00。 3.水平支撑梁 主梁槽钢型号:18号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢型号:12.6号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢距(m):0.40,最近次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):0.10; 计算宽度(m):3.00。 二、次梁的计算: 次梁选择12.6号槽钢槽口水平[,间距0.40m,其截面特性为: 面积A=15.69cm2,惯性距Ix=391.47cm4,转动惯量Wx=62.14cm3,回转半径ix=4.95cm, 截面尺寸:b=53.0mm,h=126.0mm,t=9.0mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q1 = 0.35× 0.40= 0.14kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载: Q2 = 10.00/ 2.50/ 3.00× 0.40= 0.53kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q3= 0.12kN/m; 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.53+0.12) = 0.95kN; 经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.40× 3.00= 3.36kN。

卸料平台及悬挑脚手架旁站记录表[1]

悬挑脚手架搭设施工安全旁站监理记录工程名称昌建东外滩一期工程施工单位 旁站部位日期及气候 旁站预控内容专项施工方案□有□无□通过专家论证□未通过专家论证 开工条件审查□未办理□已办理 锚具预留 型钢、连墙件及钢丝绳锚定部位的U型钢筋预留完好,验收记录齐全 □组织验收合格□未进行验收□验收不合格 材料验收 18a工字钢、钢丝绳外观质量全数检查,承重杆件的外观检查数量不低于搭设 用量的30%,发现质量不符合标准,则要进行100%检验,并取样送检。□符 合规范要求□不符合规范要求 扣件螺栓的紧固力矩抽查□符合要求□不符合要求 人员资质□具备脚手架操作证□不具备脚手架操作证或人证不符 旁站监理情况或发现的问题是否严格按批准的方案执行□是□局部未执行□存在重大偏差 整架稳定 工字钢挑梁末端与架管连接处理□符合□不符合 工字钢挑梁与结构锚接处理、防滑处理、底部平整、受力均匀□符合□不符合 小横杆、大横杆设置符合规范要求□符合□不符合 钢丝绳拉接方式正确、数量符合要求□符合□不符合 立杆顶端必须设置纵横双向水平杆和水平剪刀撑□符合□不符合 剪刀撑满开满铺,搭接长度不小于一米,做黄黑双色油漆□符合□不符合 架体内斜撑搭设符合要求□符合□不符合 连墙件 竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱每4米设置□符合□不符合 水平方向每3跨设置□符合□不符合 必须与结构进行有交刚性连接□符合□不符合 立杆支撑 立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载□符合□不符合 立杆必须对接,严禁搭接,底部不得有松动悬空□符合□不符合 卸载 卸载体系必须完善,符合施工方案要求□符合□不符合 刚性卸载必须形成闭合的力三角□符合□不符合 防护措施 脚手板:施工当层满铺,每隔三层且小于10米满铺,脚手板质量合格,固定可靠,无 探头板、活动板及空挡,荷载要求主体300Kg/m2、装修工程施工时200K g/m2,兜底 网铺设符合要求□符合□不符合 安全网:连接方式正确,所用的铁丝符合要求,安全网材料送检合格,外观质量合格, 无损坏痕迹,挂设及时□符合□不符合 操作过程 施工工艺符合施工方案及技术交底要求(特别注意架管扣件的运输传递安全),施工员、 安全员、班组长管理到位、安全技术交底到位□符合□不符合 作业人员安全带、安全帽符合要求□符合□不符合 禁止事项 禁止用钢管代替型钢梁从楼层挑出作为立杆支座□符合□不符合 禁止与物料提升机、升降机、塔吊等设备及其附着设施相连接□符合□不符合 安全防护安全网、兜底网和各种安全防护□符合□不符合 验收搭设完成后应组织验收□验收合格□验收不合格 旁站监理情况综述(其它问题及处理意见): 施工安全员签字:旁站监理签字:

落地式钢管脚手架卸料平台施工方案

+++++++++++++++工程 落 地 式 卸 料 平 台 施 工 方 案

一编制依据 二工程概况 本工程位于++++++。总建筑面积38615.9m2,建筑层数地上6层,建筑高度43.00m。三施工部署 3.1 卸料平台选型 本工程卸料平台采用48.3×3.6mm钢管搭设的落地式脚手架。 3.2 卸料平台设计 卸料平台平面尺寸为3 m×3m,立杆横距1m、纵距1m,脚手架步距1.5m。卸料平台最高搭设高度拟采用双排脚手架搭设高度20m计算。H轴卸料台搭设高度为10m,其他为20m。 四施工方法 4.1 搭设工艺流程 落地平台搭设的工艺流程为:定位设置通长脚手板→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→纵向水平杆→横向水平杆→剪刀撑→连墙管→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 4.2 基础处理 落地平台架体搭设在16.8m处现浇结构板上,在砼板上架体立杆低部设置槽钢,保证砼板均匀受力,并将力传递给梁。 4.3 搭设要求 4.3.1每两步两跨设置连墙件;与现有架体采用刚性连接。 4.3.2平台下架子立杆外两侧面每层设置剪刀撑,用以增大立杆的横向刚度,保证立杆稳定性。转角开始整个立面长度和高度连续设置竖向剪刀撑。

4.3.3卸料平台的平台面上纵向水平杆间距加密为300mm,然后再铺双层松木板,木板与架体连接应牢固、搭设严密,平台板向楼层倾斜一定坡度。 4.3.4脚手架开口处,下部增加斜撑,确保脚手架稳定。 4.3.5每一卸料平台三面设置防护栏杆,上杆1.2m,下杆居中设置,扫地杆200mm,内设硬质板防护,高度不得低于1.5m,卸料平台满挂密目安全网。 4.3.6卸料平台必须单独设置,不得与脚手架共用立管或架设其上。 4.4卸料平台的使用要求 4.4.1使用要求、 4.4.1.1使用之前由工长向操作人员做操作规程和安全技术交底。 4.4.1.2卸料平台在使用中要严格限制0.8t的荷载量,严禁超载,卸料平台内外侧必须挂设限重牌,让每个有关人员都了解最大承载量(800kg)。 4.4.1.3卸料平台每次就位安装后,验收合格后,方可投入使用。 4.4.1.4平台放置材料时,应尽量均匀平衡放置,材料沿平台长度方向放置。 4.4.2卸料平台限重 4.4.2.1卸料平台最大承载量0.8t,平台吊运周转材料时,只许放置一种材料,严禁混放. 4.5卸料平台拆除 (1)拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。 (2)拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。 (3)拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。 (4)拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 (5)拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。 (6)连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

I16工字钢悬挑卸料平台方案计算书

I16型工字钢悬挑卸料平台方案计算书 泰安市御驾新苑5#楼项目位于泰安市长城中学以南,长城路以东,过驾院以西,本工程地下二层,地上十七层,地下一层设通道与车库相连。结构形式为:剪力墙结构,地下筏板基础。地下一层层高2.67m,地下二层层高2.63m,标准层层高为2.9m,建筑总高度49.60m(室外地面至主要屋面顶板)。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.35; 栏杆、挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.15; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):8.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):1.00; 上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):3.60; 钢丝绳安全系数K:6.00,悬挑梁与墙的接点按固支计算; 预埋件的直径(mm):20.00。 只对外侧钢绳进行计算;内侧钢绳只是起到保险作用,不进行计算。 3.水平支撑梁 主梁材料类型及型号:I16工字型钢; 次梁材料类型及型号:14a号槽钢槽口水平; 次梁水平间距ld(m):0.30,建筑物与次梁的最大允许距离le(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):2.50; 平台计算宽度(m):2.00。 二、次梁的验算: 次梁选择 14a号槽钢槽口水平,间距0.3m,其截面特性为: 面积 A=18.51cm2; 惯性距 I x =563.7cm4; 转动惯量 W x=80.5cm3; 回转半径 i x=5.52cm; 截面尺寸:b=58mm,h=140mm,t=9.5mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q 1 = 0.35× 0.30= 0.11kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为8.00kN,转化为线荷载: Q 2 = 8.00/ 2.50/ 3.00× 0.30= 0.32kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q 3 = 0.14kN/m; 经计算得到静荷载设计值 q = 1.2×(Q 1+Q 2 +Q 3 ) = 1.2×(0.11+0.32+0.14) = 0.68kN; 经计算得到活荷载设计值 P = 1.4× 2.00× 0.30× 3.00= 2.52kN。

脚手架方案(悬挑)含卸料平台计算

悬挑式脚手架施工方案 1.编制依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130); 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59); 3《密目式安全立网》(GB 16909); 4《安全网》(GB 5725); 5《安全帽》(GB 2811); 6《安全带》(GB 6095); 7《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33)。 2.工程概况 本方案为远大家园二期工程G4#、G5#楼外脚手架方案。总建筑面积14235.8m2,每栋楼建筑面积7117.9m2,建筑高度55.55m,建筑层数17层,建筑结构形开为剪力墙结构,基础形式为桩基础。 本工程外墙采用全封闭双排钢管脚手架。由大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪刀撑等组成,采用明黄色φ48x3.5钢管,并用扣件连接成整体。地上部分脚手架外排架内侧挂绿色密目安全网,操作层底部满挂大眼网。 3.脚手架材料选择和脚手架对基础的要求 结合本工程结构特点,挑选出刚度好、强度高的钢管,在选材方面需遵循以下原则。 3.1钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管尺寸偏差小于0.5mm,钢管内外面锈蚀程度小于0.5mm。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m(这样的长度

一般重25kg以内,适合人工操作)。用于小横杆的钢管长度为1.8~2.0m,以适应脚手架宽的需要。 3.2扣件:十字扣、旋转扣、对接扣符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,与钢管管径相匹配。所有扣件的机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。扣件不得有裂纹、气孔、砂眼或其它影响使用的铸造缺陷。扣件灵活旋转件间隙小于1mm。 3.3安全网:安全网必须是经国家指定监督检验部分许可生产的厂家产品,水平网为大眼锦纶网,立网为密目网(2000目)。 3.4脚手板:脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5—88)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 4.悬挑脚手架的具体搭设技术要求 (一)本工程从第三层开始采用悬挑外架,每七层做一次悬挑,悬挑外架采用槽钢、钢管、扣件、安全网、钢丝绳等材料进行搭设。 (二)工序:支挑层施工预埋、预留孔→安装支挑结构→搭设架体→加斜拉钢丝绳→铺安全网。 (三)搭设方式:搭设方式如图所示(见方案装后附图)。 (四)技术细节 1、在架空层板筋绑扎之前,按架空层支挑外架布置图埋设支挑外架用钢筋,其包括板面穿插钢管用钢筋、套管。 2、须待支挑层砼达到设计强度时方可穿插钢管搭设上部外架。

脚手架卸料平台搭设方案

一、工程概况: 工程名称:东山谷碧桂园项目一期一标 建设地点:梅州市梅江区学子大道东侧 建设单位:梅州东山谷文化产业有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 施工单位:广东省电白建筑集团有限公司 监理单位:广东国晟建设监理有限公司 工程规模:三、六、七栋工程:建筑面积为,地上17层,层高3米,建筑物高度51.0m建筑物总高度57.7m。 二、编制依据: (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (4)《钢结构设计规范》(GB50017—2012); (5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) (6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (7)施工图纸。 (8) 三、钢管平台架搭设方案设计: ㈠、人货梯卸料平台: 为解决施工中材料的垂直运输,在外墙搭设单立杆钢管落地式人货梯卸料平台, 1、搭设规格:0.8m×4m卸料平台(详见卸料平台大样图)。立杆横距lb(m):,立杆步距h(m):;立杆纵距la(m):,钢管宜采用Φ×

2、平台支架计算高度H(m): 搭设高度:54m;脚手板17层; 3、平台底钢管间距离(mm):;钢管宜采用Φ×,扣件连接,每层满铺木脚手板,两侧设1.2m栏杆。 4、连墙件每层每立杆连接,分二次拉吊卸荷,用Φ16钢丝绳。位置按外墙脚手架拉吊卸荷施工图02。 ㈡、塔吊转料平台: 为解决施工周转材料(模板、钢管、木方等)的垂直运输,工程外墙搭设单立杆钢管落地式塔吊转料平台。 1、塔吊转料平台应独立搭设,不得与外架相连。 2、搭设尺寸:3.2m×4m。立杆横向间距或排距la(m):,立杆步距h(m):;立杆纵向间距lb(m):,钢管宜采用Φ×. 3、平台支架计算高度H(m) 搭设高度:48.0m; 4、平台底钢管间距离(mm):;扣件连接,连墙杆:钢管扣件连接方式,每层每3根立杆拉结。操作层满铺木脚手板,四周设1.2m栏杆。 5、架体外侧由底至顶连续设置竖向剪刀撑,水平剪刀撑每10米设置一道。架体每三层用平网或脚手板封闭。 6、平台堆放限重为1吨。

钢悬挑卸料平台安装计算方案

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (2) 4.主要施工方法 (2) 5.平台的设计及荷载取值 (3) 6.钢平台计算 (4) 7.卸料平台的搭设、验收和使用规定 (11) 8.各项管理措施 (13) 9.环境、职业健康安全控制措施 (14)

1.编制依据 1.1钢结构设计规范(GB50017-2003) 1.2建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 1.3钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2003)。 1.4建设施工现场安全防护设施技术规程(湖北省地方标准 DB42-2009) 1.5 简明施工计算手册 1.6实用五金手册 2.工程概况 结构形式为框剪结构,层数33层,建筑高度95.65m。 3.施工安排 3.1 本工程2009年05月正式开工,2010年4月结构封顶,2010年11月底工程竣工。 3.2主体结构施工阶段采用悬挑脚手架搭设施工。在主体结构施工中,向建筑楼层转运材料采用悬挑式卸料平台施工。 4.主要施工方法 4.1施工前应检查构配件的焊接质量,几何尺寸,并涂刷二道防锈漆。 4.2构配件运至施工现场后,应在混凝土硬地面上按设计尺寸进行组装,并保持整体平衡不扭曲,钢管栏杆所用的钢管之间用扣件扣紧,扣件的拧紧力矩为65N·m。 4.3铺设脚手板,脚手板厚度为50mm。上面用φ12钢筋压牢。或用M8螺栓与次梁相连。 4.4安装栏杆,栏杆高度为1200mm。栏杆内侧张设安全密目网。 4.5安装平台吊索,吊索钢丝绳采用φ20钢丝绳,计4根。分别布置在料台平面φ450的卡环上,并用绳卡卡牢,每根钢丝绳不少于6只。 4.6利用塔吊的吊索分别将平台的四个角上扣紧,保持基本平衡时,慢慢吊起平台至安装高度,将工字钢支腿伸入混凝土结构面,利用结构层平面的予留工字钢或钢管与其连接,并进行加焊。 4.7先将2根φ20的钢丝绳分别锚固在上层结构剪力墙上,剪力

环球中心悬挑式卸料平台施工方案

环球中心悬挑式卸料平 台施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

环球中心项目施工总承包工程悬挑式卸料平台施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中国建筑第二工程局有限公司 年月日

目录 1.编制依据..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.分项工程概况和施工条件........................................................... 错误!未定义书签。 工程概况.................................................................................... 错误!未定义书签。 施工现场情况............................................................................ 错误!未定义书签。 3.卸料平台设计 ............................................................................. 错误!未定义书签。 卸料平台布置............................................................................ 错误!未定义书签。 卸料平台设计............................................................................ 错误!未定义书签。 4.钢卸料平台详图.......................................................................... 错误!未定义书签。 5.卸料平台安装 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.安全管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 7.卸料平台计算书.......................................................................... 错误!未定义书签。 8.回顶支撑区域支撑架计算书 ....................................................... 错误!未定义书签。

脚手架卸料平台施工方案

目录 1、编制依据...............................................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况.......................................................................................................................错误!未定义书签。 2.1工程简介............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1项目概况............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2设计概况............................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2临时脚手架卸料平台的设置 ............................................................................... 错误!未定义书签。 3、搭设方案.......................................................................................................................错误!未定义书签。 3.1平台架形式........................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2平台架的构造参数............................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3平台架的材料要求............................................................................................... 错误!未定义书签。 4、平台架搭设、使用和拆除安全技术措施 .....................................................................错误!未定义书签。 4.1搭设注意事项....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2平台架搭设质量的检查验收及管理规定 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3平台架使用规定 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.4平台脚手架的拆除 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、卸料平台使用时的安全注意事项.................................................................................错误!未定义书签。 6、卸料平台计算书 ...........................................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况 2.1工程简介 2.1项目概况

卸料平台监理实施细则

卸料平台监理实施细则 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

卸料平台施工安全 监理实施细则 目录 一、编制依据 二、适用范围 三、监理工作流程 四、监理工作的目标 五、监理工作内容 审核卸料平台施工方案及设备、材料检验检测 、监理旁站的内容及要求 、审查卸料平台支撑体系统每m2施工总苻载量.或集中线苻载量(支撑理论计算书) 、卸料平台搭设监理控制要点 、原材料的质量控制 、卸料平台监理工作: 、卸料平台搭设和使用期间的监理检查内容: 、卸料平台拆除阶段的监理工作: 、卸料平台搭设施工过程质量检验记录 、卸料平台工程安全监理控制方法: 、卸料平台的安全管理: 六、监理人员现场安全、质量检查、旁站表 监理旁站记录表 监理单位卸料平台检查表 危险性较大工程巡视检查记录 一、编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号); 4、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑(施工)部分第九篇施工安全部分; 5、《建筑结构荷载规范》GB50009 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 9、《建筑工程安全管理条例》 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91. 11、已批准的本工程监理规划 12、已审核批准的本工程施工组织设计 13、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 二、适用范围 本细则特为金科·中央公园城工程项目工程所编。该工程由重庆盛源建设(集团)有限公司、重庆海博建设有限公司承建。 本细则适用卸料平台搭设、使用、拆除。 三、监理工作流程 卸料平台施工质量监理控制程序图

相关文档