文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸规范

图纸规范

这个是我在上海实习的时候给华东设计院作图的时候,他们院里给我的一个制图标准,简单的说就是要求画图规范统一,很是受用,希望大家看了后,不要忽略CAD和天正,其实CAD天正也是我们表现成果的一种方式,一定要养成好的习惯画图,这样我们画出来的图才会清晰干净,线条层次感很强。打个比方吧
!在上海的时候,公司要求我们画出来的图,我在的时候自己打印的图纸和我不在的时候我的同事帮我打印出来的图纸是一样的。其实要求也不是很高,只要养成习惯就好了,尤其对要出去找工作的同学,这个就是我们的脸面了,希望大家看了有所收获。
1 总 则
1.1、绘图软件要求:
1.1.1 、全公司统一使用AUTOCAD 2006为基础绘图软件。
1.2.1 、辅助软件:建筑专业使用天正建筑6.0,结构专业使用 TSSD2006(探索者),给排水专业使用浩辰interDQ6.5,电气专业使用浩辰interDQ6.0。
1.3.1 、要求各专业设计人员在设计绘图过程中,以指定的辅助软
件绘图为主,CAD为辅。
1.4.1 、本标准中所列的相关电子文件均可在(海天数据交换/海天
标准)下载。
1.2、绘图要求:
1.2.1、图层管理:
1、基本图层(如墙体、门窗、尺寸标注等),按照各专业绘图软件的默认设定。
2、其它非默认的(如文字、洁具、投影线等)以汉字名称进行汇编,编制要求简单明了。
3、绘图时打印式样:A3——A3白图、大图——硫酸图及大白图。
其默认设定255(颜色)线为0.4出线,其余均为0.18细线。
1.2.2、图幅管理:
1、图框采用公司“2008年海天图框”图框右上角须有各楼的位置示意小图(统一比例)。
2、施工图设计阶段一个项目所使用的图纸一般不宜多于三种图幅(不含图纸目录、表格所采用的A4幅面及总平面图)。
3、图纸的短边不应加长,长边可以加长。但应符合《房屋制图统一标准》GB/T50001-2001的规定。
1.2.3、文字要求:
1、说明性文字:大字体-hztxt、样式名-hztxt、SHX字体-HAITIAN.
字高: 350 宽度比例 0.7
(设计说明的字高为500,可根据实际情况调整)
2、图框内文字: 大字体-常规、样式名-图框字体、SHX字体-
宋体.字高:300 宽度比例 0.8
3、门窗编号字设为3.0。
4、图名:采用天正图名标注命令,文字样式为图框字体,字高700、500。样式-传统。其它专业根据建筑专业相应调整。
5、当出图比例非1:100时,文字及标注尺寸比例应相应调整。
1.3、图纸编号:
1.3.1、新设计图
总平面图——建总施-0X
其余图纸——建施-0X
通用图纸——建施通-0X
1.3.2、修改设计图
1、回复审

图公司的图纸——建施-0XA
2
、一般设计修改以设计变更(A4)形式出图,各专业按工程独立顺序编号。
3、重大设计修改的,图纸编号中加 改(版次),例:建施改X【版次】-XX【图名】。并在图框右上角相应位置填写好修改的版次、日期、提要,同时应说明修改原因、内容等。所有重大修改设计图,均应编图纸目录。

















2 建筑专业制图标准
2.1、绘图要求:
1、图纸图面要求简洁,表达清晰,图纸排版紧凑合理。在同一张图纸上绘制多层平面图时,宜按层数由低向高的顺序从左至右或从下至上布置。
2、平面图中各房间面积均应注明,且应为独立的图层。
3、平面定位主轴编号应以结构承重构件为准。
2.2、出图要求:
1、出图比例:
图 名 比 例
平、立、剖面图 1:100 1:150
节点详图 1:20 1:30
电梯、楼梯、卫生间详图及局
部放大图 1:50
门窗立面图 1:50 1:100
总平面图 1:500 1:1000
2、出图线宽:
用 途 线宽 层色
平、剖面图及节点详图中被剖切的主要建筑构件(如墙体、砼梁、柱等),立面图中内轮廓线 0.4 255
平面剖切符号,立面图中外建筑轮廓线 0.5 254
粉刷、看线、投影线等 0.18
2.3、绘图图例:
1、平面图例:(适用与岀图比例为1:100)

图 例 名 称
钢筋混凝土墙
200厚砂质加气混凝土砌块墙
100厚砂质加气混凝土砌块墙
厨房排烟道,卫生间排气道
热水器
厨房水管井(250X250)
空调室外机
雨水管
地漏
消火栓箱洞(宽X高X深)
下皮距地XXX
预留洞
C20细石混凝土水簸箕
(300X300X40)






2、总图图例:
图 例 名 称
原有建筑
新建建筑(线宽0.5)
计划扩建的预留地或建筑
拆除的建筑
地下建筑(线宽0.3)
指北针(Φ240)
用地红线(线宽0.3)
建筑物室内±0.000的绝对标高
室外标高
新道路:R6表示道路转弯半径6M。
0.3表示0.3%的纵向坡度
30.00表示变坡点的距离
消防登高场地(15X8M)
机动车车位(5.7X2.8M)
围墙及大门
台阶(箭头方向表示下)
坐标标注
定位点为建筑一层角点轴线交点。
小区入口

2.4、构件编号要求:
1、留洞名称:
空调洞 K1 - 挂壁式空调洞 Φ80 洞中距地2200
K2 - 立式空调洞 Φ80 洞中距地200
排气洞 P1 - 厨房热水器排气洞 Φ80 梁下
P2 - 卫生间排气洞 Φ150 梁下
室内电气
洞: DD1 室内水洞:SD1 室内暖通洞:ND1
2、门编号:
乙级防火门:YFM-1 甲级防

火门:JFM-1
丙级防火门:BFM-1
防盗门:FDM-1 乙级防火防盗门:YFDM-1
甲级防火防盗门:JFDM-1 普通门:M-1
门联窗:MLC-1 百叶门:BM-1
3、窗编号:
乙级防火窗:YFC-1 甲级防火窗:JFC-1
丙级防火窗:BFC-1 玻璃幕墙:BQ-1
普通窗: C-1 百叶窗:BC-1
4、其它:
防火卷帘:FHL-1
楼梯编号:楼梯(一) 电梯编号:电梯(一)
自动扶梯:扶梯(一) 自动人行道:人行道(一)

2.5、图案填充要求:(比例可根据实际自行调整)
名 称 样例 图案名 比例 备注
钢筋混凝土 DOTS 200 ≥1:100的平、剖面图
钢筋混凝土
钢筋混凝土 20 用于1:20或1:50的详图
普通砖 ANSI31 20
耐火砖
ANSI35 30
加气砖
加气混凝土 20 或松散材料
空心砖
空心砖 30
石材
ANSI33 20
混凝土
混凝土 20
砂浆 沙灰土 20
多孔材料
ANSI37 20 轻骨料材料
保温材料
HONEY 20 聚苯板等
纤维材料
纤维材料 20
金属材料
ANSI32 20
防水材料
线图案 20 天正软件图库
素土夯实
线图案 50 天正软件图库
自然土壤
线图案 50 天正软件图库




3 结构专业制图标准
3.1、一般规定
3.1.1、 一般情况下,结构专业制图的字型使用“TSSD”默认字型,字型及出图宽度b,应按下表。
部位 字型文件 字高 宽高比 出图线宽
尺寸数字 Tssdeng.shx;tssdchn.shx 300 0.7
0.2
图名 700~900 0.4
设计说明 600 0.2
图面中文字 300~400
图签中的字 图框字体 300
目录 图框字体 300
注:图面较密集的结构平面图及梁、柱配筋图的标注笔宽可0.65。
3.1.2、钢筋基本线宽应根据图纸复杂程度与比例大小,适当选取0.35~0.6。
3.1.3、结构专业制图,应统一选取选用下表所示的图线
名称 线型名称 线宽 一般用途
实线 粗 CONTINUE 0.8 螺栓、结构平面图中单线结构构件线(如圈梁等),图名下横线等。
中 0.35~0.6 钢筋线及砖混结构结构平面图及详图中剖
到或可见的墙身轮廓线、剖切线、节点详图的圆圈等。
细 0.2 可见的钢筋混凝土轮廓

线、尺寸线、标注引出线、标高符号、索引符号。

虚线 粗 DASHED 0.35~0.6 不可见的钢筋线。
细 0.2 基础平面图中的管沟轮廓线、不可见的钢筋混凝土轮廓线。
单点长画线 粗 CENTER 0.4~0.6 柱间支撑、垂直支撑、结构平面图中的圈梁布置。
细 0.2 定位轴线、对称线、中心线。
注:1、图名下横线、节点详图圆圈仅用单线表示。
3.1.4、 在同一张图纸中,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组。
3.1.5、 本专业同一单体工程中,一般不应多于三种幅面(不宜多于两种短边尺寸),不含目录所采用的A4幅面。
3.1.6、 绘图时根据图样的用途,被绘物体的复杂程度,应选用下表中常用比例。
图名 常用比例
结构平面图、基础平面图、梁配筋图、剪力墙模板图 1:100;(特殊情况1:150)
剪力墙柱、梁配筋平面图、楼梯大样平面图 1:50
节点详图、楼梯大样剖面图、挡土墙配筋详图 1:20;1:25;1:30;1:50
剪力墙柱配筋表 1:30;1:25
3.1.7、 当构件的纵、横向断面尺寸相差悬殊时,可在同一详图中的纵、横向选用不同的比例绘制。轴线尺寸与构件尺寸也可选用不同的比例绘制。
3.1.8、 构件的名称应用代号来表示,代号后应用阿拉伯数字标注该构件的型号或编号,也可为构件的顺序号。常用的构件代号和图例见《图库》。构件编号顺序宜按下列规定编排。
☆ 外墙构件按顺时针方向从左下角开始编号;
☆ 内横构件墙从左至右,从上至下编号;
☆ 内纵墙从上至下,从左至右编号。
3.1.9、 当采用标准、通用图集中的构件时,应用该图集中的规定代号或型号注写。
3.1.10、构件应采用轮廓线表示,定位轴线应与建筑平面图一致,并标注结构标高及轮廓线的定位尺寸,较复杂的弧线及斜线定位可注明详建施。
3.1.11、结构平面图中,如若干部分相同时,可只绘制一部分,并用大写的拉丁字母(A、B、C、……)外加细实线圆圈表示相同部分的分类符号。分类符号圆圈直径为8mm。其他相同部分仅标注分类符号(例如《04G101-4》中所注)。
3.1.12、桁架式结构的几何尺寸图可用单线图表示。杆件的轴线长度尺寸应标注在构件的上方。
3.1.13、结构图应采用正投影法绘制。
3.1.14、符号
1、断面的剖切符号应符合下列规定:
☆ 断面的剖切符号应只用剖切位置线表示(图示详《图库》),
并应以中实线(b=0.4)绘制,长度宜为5mm。
☆ 断面剖切符号的编号宜采用阿拉

伯数字,按顺序连续编排,并应注写在剖切位置线的一侧;编号所在的一侧应为该断面的剖视方向。建筑物周边剖面编号均要正向注写。
2、 断面图如与被剖切图样不在同一张图内,可在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号,也可以在图上集中说明。
3、 图中的某一局部或构件需另见详图,应以索引符号索引。索引符号是由直径为10mm的圆和水平直径组成,圆及水平直径均应以细实线绘制。
4、索引符号如用于索引剖视详图,应在被剖切的部位绘制剖切位置线,并以引出线引出索引符号,引出线所在的一侧应为投射方向(图示详《图库》)。
5、对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用细点画线绘制;平行线用细实线绘制,其长度宜为8mm,每对的间距宜为2mm;对称线垂直平分于两对平行线,两端超出平行线宜为4mm(图示详《图库》)。
3.1.15、 尺寸标注
1、尺寸界线应用细实线绘制,一般应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于2mm,另一端宜超出尺寸线2mm。图样轮廓线可用作尺寸界线。
2、尺寸线应用细实线绘制,应与被注长度平行。图样本身的任何图线均不得用作尺寸线。
3、尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制(b=0.45),其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45°角,长度宜为2mm。
3.1.16、图样或标题栏内的图名应能准确表达图样、图纸构成的内容,做到简练、明确。 
3.2、 混凝土结构
3.2.1、钢筋的一般表示方法、钢筋的简化表示方法及预埋件、预留孔洞的表示方法见《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001。
3.3、 钢结构
3.3.1、常用型钢的标注方法应符合《建筑结构制图标准》GB/T
50105-2001表4.1.1中的规定。














4 电气专业制图标准
4.1、绘图要求:
4.1.1、基本图层(如墙体、门窗、尺寸标注等),按照建筑专业提供的条件图的默认。
4.1.2、其它非默认的(如电力、照明、消防报进警、弱电)以DL、ZM、XF、RD名称进行汇编,编制要求简单明了。
4.2、制图标准:
4.2.1、出图要求:
1、出图比例:
图 名 比 例
平面图 1:100 1:150 1:200
详图、大样图 1:10 1:20 1:50
电气竖井、设备间、
变配电室平、剖面图 1:50 1:100
总平面图、规划图 1:500 1:1000
2、出图线宽:(1:100)
用 途 线宽
导线、设备轮廓线等 40
控制线、信号线等 30
注:当出图比例非1:100时,线宽比例应相应调整。


4.2.2、绘图图例:
序号 图 例(1:100) 名 称





1

根据需要参照
代号 ” * ”标
注在

图形符号
旁边区别不同
类型电气箱
(柜)例:
AL a-b
AL: 照明配电箱
a: 楼层或分号区
b: 配电箱编号 AC¬---控制箱文字符号
AL---照明配电箱文字符号
ALE---应急照明箱文字符号
AP---动力配电箱文字符号
APE---双电源切换箱文字符号
AW---电能表箱文字符号
AX---插座箱文字符号


2 动力箱
3 双电源切换箱
4 卷帘门控制箱
5 铁壳开关
6 磁力启动器
7 吊扇
8 调速开关
9 风机盘管
10 按钮盒
11 插座箱

序 号 图 例(1:100) 名 称
12 单管日光灯
13 双管日光灯
14 三管日光灯
15 疏散指示灯
16 疏散指示灯
17 疏散指示灯
18 疏散指示灯
19 工矿灯
20 工矿灯
21 吸顶灯
22 花灯
23 吸顶灯
24 防水灯
25 壁灯
26 防爆日光灯
27 搪瓷伞罩灯
28 黑板灯
29 嵌装式格栅单管日光灯
30 嵌装式格栅管日光灯

序 号 图 例(1:100) 名 称
31 应急灯
32 墙上灯头
33 裸灯头
34 点源灯
35 二,三极单相组合插座
36 二,三极单相防溅组合插座
37 带开关防溅二,三极组合插座
38 抽油烟机插座(单相三极)
39 带开关插座(单相二,三极)
40 浴霸用防溅插座
41 三极单相空调插座
42 三极单相空调插座
43 三相四极插座
44 单联单控开关
45 双联单控开关
46 三联单控开关
47 四联单控开关
48 单联双控开关
49 节电开关

序 号 图 例(1:100) 名 称
50 单联单控防水开关
51 排气扇
52 接地端子板
53 接地端子板
54 液位传感器
55 消火栓按钮
56 引上线
57 引上线
58 引上线
59 穿变形缝线路
60 控制线
61 照明应急线路
62 电视管线
63 楼宇对讲管线
64
广播线路
65 语音线路
66 数据+语音管线
67 抄表管线
68

监控管线
序 号 图 例(1:100) 名 称
69 家庭综合分线箱
70 对讲主机电源箱
71 电控锁
72 门口对讲主机
73 信息分线箱
74 电视分配分支器箱
75 解码器箱
76 双孔信息插座
77 单孔信息插座
78 电视插座
79 住户报警控制箱
80 对讲话机
81 瓦斯探测器
82 磁簧感应器
83 紧急按钮
84 红外幕帘探测器
85 室内固定黑白摄像机及暗装出线盒
86 电梯轿箱内黑白广角摄像机及暗装出线盒
87 室外云台彩色摄像机及暗装出线盒
序 号 图 例(1:100) 名 称
88 室内固定黑白摄像机及暗装出线盒
89 呼叫求助按钮
90 呼叫求助声光显示器
91 明装周界报警探测器
92 监控系统中继器箱
93 消防接线箱
94 重复显示屏
95 带编码感烟探测器
96 感烟探测器
97 带编码感温探测器
98 感温探测器
99 手动报警按钮
100 输入模块
101 输入模块(接水流指示器)
102 控制模块
103 多线模块
104 短路隔离器
105 消防警铃
106 消防电话
序 号 图 例(1:100) 名 称
107 消防广播扬声器
108 消防广播扬声器
109 可燃气体报警器
110 防火阀
111 防火阀
112 正压送风口
113 排烟口
114 水流指示器
115 监控阀
116 煤气紧急阀
4.2.3、 导线标注:
序 号 导线敷设方式的标注
1 RC 穿水煤气管敷设
2 TC 穿电线管敷设
3 SC 穿焊接钢管敷设
4 PC 穿聚氯乙烯半硬质管敷设
5 CT 用电缆桥架敷设
6 SR 用金属软管敷设
7 CC 暗敷设在顶板内
8 CP 用金属软管敷设
9 CE 沿天棚面或顶板面敷设
10 FC 暗敷设在地面内
11 ACC 暗敷设在不能进人的吊顶内
12 ACE 在能进人的吊顶内敷设
13 CLC 暗敷设在柱内
14 WC 暗敷设在墙内
导线回路文
字的标注
1 WP 电力分支线
2 WL 照明分支线

3 WE 应急照明分支线
4 WPM 电力干线
5 WLM 照明干线












4.2.4、 图纸目录排序:
1、强、弱电图纸目录编制分开时示例:


2、强、弱电图纸目录编制一起时示例:

5 给排水专业制图标准
5.1、绘图要求:
5.1.1、基本图层(如墙体、门窗、尺寸标注等),按照建筑专业提供
条件图的默认。
5.1.2、建筑底图处理:柱/剪力墙改为8号色。其他改为9号色。建筑内标注擦除,保留轴线两道尺寸。建筑索引号擦除。
5.2、出图比例:
图 名 比 例
平面图、系统图 1:100 1:150 1:200
详图、大样图 1:10 1:20 1:50
总平面图、规划图 1:500
5.3、字体及字高要求:
见建筑专业制定的统一规定,不得在“0”层中作图。
5.4、图层要求:
图层名 线型 颜色 线宽 应用范围
W-JS ──J── 绿色 0.60 给水管线
W-JS-DIM ───── 40 0.20 给水立管、标注文字及辅助线
W-PS ─ ─ ─ 青色 0.60 排水管线
W-PS-DIM ───── 50 0.20 排水立管、标注文字及辅助线
W-TQ ──T── 10 0.60 通气管管线
W-YS ──Y── 青色 0.60 雨水管线
W-YS-DIM ───── 60 0.20 雨水立管、标注文字及辅助线
W-XF ──X── 红色 0.60 消火栓管线
W-XF-DIM ───── 60 0.25 消火栓立管、标注文字及辅助线
W-ZP ──ZP── 黄色 0.50 自喷管线
W-ZP-DIM ───── 60 0.25 自喷立管、标注文字及辅助线
5.5、绘图图例:
名称 图例 说明
生活供水管 ──J──
水箱上水管 ──JS──
热水供水管 ──RJ──
热水回水管 ──RH──
中水给水管 ──ZJ──
循环给水管 ──Xh──
热媒给水管 ──RM──
热媒回水管 ──RMH──
蒸汽管 ──Z──
凝结水管 ──N──
废水管 ┄┄F┄┄
压力废水管 ┄┄YF┄┄
通水管 ┄┄T┄┄
污水管 ┄┄W┄┄
压力污水管 ┄┄YW┄┄
压力雨水管 ┄┄YY┄┄
膨胀管 ┄┄PZ┄┄
保温管

多孔管

防护套管

管道立管
X:管道类别 L:立管 1:编号

防水泵吸水管 ─

─XS──
消火栓供水管 ──XH──
喷淋供水管 ──Z──
喷淋稳压管 ──ZW──
冷却循环水管 ──LT──
管道固定支架

管道滑动支架

防水套管

管道穿墙套管

可曲挠橡胶接头

软管

管道向下弯

管道向上弯
存水弯



检查口

清扫口

通气帽

法兰连接 ━━┤├━━
管堵

偏心异径管

乙字管

Y型过滤器

圆形地漏

方形地漏

两用地漏
防反溢
防爆地漏

网框式地漏

吸水喇叭口(支座)

水泵接合器

减压孔板

水流指示器

闸阀

截止阀

减压阀


止回阀

缓闭消声止回阀

蝶阀

自动排气阀

浮球阀

自闭冲洗阀

湿式报警阀

倒流防止器

温度控制阀

电动阀

安全阀

泄压阀

水力控制阀

信号阀

闭式喷头上喷

闭式喷头下喷

闭式喷头上下喷

侧喷喷头

侧墙式喷喷头

压力表

温度计


放水龙头

淋浴喷头

消火栓(单口)
带水喉
消火栓(双口)
带水喉
雨水斗

排水漏斗

排水栓

水表

水表井

手提式灭火器

推车式灭火器

潜水排污泵

台式洗脸盆

带蓖洗涤盆

污水池

坐式大便器

13#收水口





6 暖通专业制图标准
6.1、一般规定:
6.1.1、首页为总说明;第二页为图例。
6.1.2、图纸编排:原则上按原理图 — 平面图 — 剖面图 — 透视图的顺序编排,有机房的图纸编在主楼的剖面图之后、系统透视图之前。通风、空调、采暖的各平面的顺序视具体情况而定,以编排条理清晰为准。
6.1.3、有中央空调的均属复杂工程,要求绘空调系统原理图。
6.1.4、图尾中“图别”一栏填写:
(1)制冷站、锅炉房、热交换站、煤气等为各独立设计时为“动施”。
(2)当工程设计中有空调、采暖、通风、机房等一种或两种以上的内容时为“设施”。
6.2、图层要求:
图层名称 颜色 线 宽
(比例1:100) 线型

空调风管 SA 黄2 60 continuous
RA 品
红6 60
O

A 绿3 60
通风风管 EA 青4 60 continuous
OA 绿3 60
消防风管 红1 60 continuous
消防风口 红1 40 continuous
空调、通风风口 黄2 40 continuous
设备 黄2 40 continuous
主管 支管
冷水管 CS 红1 60 40 continuous
CR dash
热水管 HS 品红6 60 40 continuous
HR 60 40 dash
冷却水管 CTS 绿3 60 40 continuous
CTR dash
冷凝水管 蓝5 30 15 dash
蒸汽及凝结水管 红1 60 40 continuous
煤气 红1 60 60 continuous

图层名称 颜色 高度 线宽 线型
文字说明 白色7 汉字 数字
英文 默认 continuous
350 300
标注 白色7 300 默认 continuous
6.3、绘图图例:
6.3.1、水管图例:
序 号 符 号 说 明
1 CS
冷冻水供水管
2 CR
冷冻水回水管
3 HS
热水供水管
4 HR
热水回水管
5 CHS
冷、热水供水管
6 CHR
冷、热水回水管
7 CTS
冷却水供水管
8 CTR
冷却水回水管
9 n
空气冷凝水管
10 JS
加湿管
11 E
膨胀水管
12 D
排水管
13 MU
补水管
14 V
放气管
15 SV
安全管
16 S
蒸汽管
17 SC
蒸汽凝结水管
18
漏斗排水
19
地漏排水
20
明沟排水
21
向上弯头
22
向下弯头
23
法兰封头或管封
24
上出三通
25
下出三通
26
变径管
27
活接头或法兰连接
28
固定支架
29
活动支架
30
金属软管
31
橡胶软接管
32
Y型汽/水过滤器
33
波型伸缩器
34
疏水器
35
疏水器阀组
36
减压阀组
37
压力表
38
温度计
39
水泵
40
直通型(或反冲式)除污器
41
除垢仪
42
闸阀
43
截止阀
44
球阀
45
柱塞阀
46
快开阀
47
蝶阀
48
平衡阀
49
ZTY47系列自力式压差控制阀
50
旋塞阀
51
减压阀
52
止回阀
53
调节 止回 关断阀
54
碟式止回阀
55
电磁阀
56
电动双位阀
57
电动双位碟阀
58

电动二通调节阀
59


电动三通调节阀
60
电动调节碟阀
61
气动二通调节阀
62
气动三通调节阀
63
气动调节碟阀
64
流量计
65
能量计
66
安全阀
67
角阀
68
浮球阀
69
自动排气阀
70
放气阀
71
放空管
72
流量传感器
73
温度传感器
74
湿度传感器
75
压力传感器
76
流量开关
77
压差传感器
6.3.2、 系统编号:
序 号 符 号 说 明
1 AHU 空气处理机组
2 FAU 新风空气处理机组
3 FCU 风机盘管
4 PF 排风风机
5 PY 排烟风机
6 PF/PY 排风兼排烟风机
7 OA 新风(补风)风机
8 ZS 正压送风风机
9 OU 分体空调室外机
10 IU 分体空调室内机
11 CH 冷水主机
12 ET 膨胀水箱
13 HEX 热交换器
14 CHP 空调冷水一次泵
15 SCP 空调冷水二次泵
16 HP 空调热水泵
17
顶标高或圆管中心标高
18
底标高
19
本层地坪起算的标高
20 水管标注方法:



21 设备标注方法:









6.3.3、风管图例:
序 号 符 号 说 明
1
矩形风管 宽X高(MM)
2
圆形风管 φ直径(MM)
3
风管向上
4
风管向下
5
风管上升摇手弯及气流方向
6
风管下降摇手弯及气流方向
7
多叶调节风阀
8
调节碟阀
9
电动双位调节风阀
10
电动多叶调节风阀
11
止回风阀
12
70℃防火阀
13
70℃防火调节阀
14
280℃防火阀
15
280℃防火调节阀
16
风管软接头
17
防火风管(耐火极限1小时)
18
保温消声内衬风管
(内净尺寸 宽X高)
19
保温消声内衬风管
(内净尺寸 直径)
20
金属软风管
21
消声弯头
22
消声静压箱
23
消声器
24
带导流片的矩形弯头
25
圆弧形弯头

26
轴(混)流式管道风机
27
离心式管道风机
28
吊顶式排气扇

29
方型风口
30
条缝形风口
31
矩型风口
32
圆型风口
33
侧面风口
34
防雨百叶

35
变风量末端
36
带再加热器的变风量末端
37
带风机的变风量末端
38
带加热器、风机的变
风量末端
39
检修门
40
远程手控盒(防

排烟用)












6.3.3、 风口图例
序 号 符 号 说 明
1 风口表示方法:



1. 风口代号
2. 附件
3. 风口颈尺寸
矩形为***×***
(圆形为D***)
4. 数量5. 风量
2 风口代号示例:
AV 单层格栅风口,叶片垂直
AH 单层格栅风口,叶片水平
BV 双层格栅风口,前组叶片垂直
BH 双层格栅风口,前组叶片水平
C* 矩形散流器,*为出风面数量
DF 圆形平面散流器
DS 圆形凸面散流器
DP 圆盘型散流器
DX* 圆型斜片散流器,*为出风面数量
DH 圆环型散流器
E* 条缝型风口, *为条缝数.
F* 细叶型斜出风散流器,*为出风面数量
FH 门铰型细叶回风口
G 扁叶型直出风散流器
H 百叶回风口
HH 门铰型百叶回风口
J 喷口
K 蛋格型风口
KH 门铰型蛋格式回风口
L 花板回风口
N 防结露送风口
T 低温送风口
注: N,T 冠于所用类型风口代号前
例 NDP 为防结露圆盘型散流器
W 防雨百叶(由土建施工)
PP 板式排烟口(平时常闭,自动和远控开启,输出信号)
GS 多叶送风口(平时常闭,自动和手动开启, 输出信号)
GP 多叶排烟口(平时常开,自动和手动开启, 280℃自动关闭,输出信号)
GF 防火风口(手动开启,手动或70℃温控关闭,风量调节)
3 附件代号示例:
B 带风口风箱
D 带风阀
F 带过滤网
6.3.5、 防排烟阀功能代号:
序号 符 号 说 明
1

防烟、防火阀

防烟、防火阀功能代号(见下表):
代号 F D C B M E V H /
功能 防烟防火 风 阀 常 闭 远程手动 阀体手动 电动 风量调节 280℃
自动关闭 70℃
自动关闭
阀体
代号 开 闭 开 闭 开 闭
FD × × ×
FDH × × ×
FVD × × × ×
FVDH × × × ×
BED × × × × ×

BEH × × × × ×
MEV × × × × × ×
MEE × × × 电动快关

×
MEEH × × × 再电动开 ×
MEC × × × × ×
MECH × × × × × ×
BEC × × × × ×
BECH × × × × × ×
注: 1. 各防烟防火阀均带有输出动作信号及手动复位功能,
除MEE及MEEH。
2. 凡不带 的阀门均为常开阀门。









6.3.6、 动力图例:
序 号 符 号 说 明
1 ZW
软化水管
2 BFW
锅炉进水管
3 BBD
锅炉排污管
4 OS
燃油供油管
5 OR
燃油回油管
6 OF
燃油注油管
7 G
燃气管
8 RE
冷媒管
9
流向
10 A
压缩空气管

相关文档