110KV电网线路继电保护课程设计

110KV电网线路继电保护课程设计
110KV电网线路继电保护课程设计

电力系统继电保护

设计题目:110KV电网线路继电保护课程设计

前沿

电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。

随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。

继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。

这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中零序短路电流保护的具体计算。

目录

●封面 (1)

●前言 (2)

●摘要 (5)

●原始资料 (6)

●设计内容 (7)

●设计任务 (7)

1 系统运行方式和变压器中性点接地的选择 (7)

1.1选择的原则 (7)

1.1.1发电机、变压器运行方式选择的原则 (7)

1.1.2变压器中性点接地选择的原则 (8)

1.1.3线路运行方式选择原则 (8)

1.2本次设计运行具体方式的选择 (8)

2 故障点的选择和正、负、零序网络的判定 (8)

3 零序短路电流的计算 (12)

3.1基准值的选择 (12)

3.2输电线路的等值电抗的计算 (12)

3.3变压器等值电抗的计算 (13)

3.4发电机等值电抗的计算 (13)

3.5最大负荷电流的计算 (13)

3.6负荷阻抗的计算 (13)

3.7 AE点短路的零序电流 (14)

3.8 BD点短路的零序电流 (14)

4保护方式的选择、配置与整定计算、断路器的选择 (14)

4.1保护配置原则 (14)

4.2配置方案的确定 (14)

4.3继电保护零序电流的整定计算 (15)

4.3.1断路器12或13的零序电流保护的整定计算和校验 (15)

4.3.1.1零序电流保护?段的整定计算 (15)

4.3.1.2零序电流保护Ш段的整定计算 (15)

4.3.2断路器21或22的零序电流保护的整定计算和校验 (15)

4.3.2.1零序电流保护?段的整定计算 (15)

4.3.2.2零序电流保护Ш段的整定计算 (15)

4.4断路器的选择 (16)

4.4.1断路器选择的一般原则 (16)

4.4.2110kv断路器的选择与校验 (16)

4.4.3断路器选择的确定 (17)

5线路的自动重合闸 (18)

5.1自动重合闸的配置 (18)

5.2自动重合闸配置方案的确定 (18)

6 保护的综合评价 (18)

7.保护配置图(分交、直流回路图) (19)

●参考文献 (21)

●设备清单一览表 (21)

摘要

随着我国电力工业的迅速发展,各大电力系统的容量和电网区域不断扩大。继电保护装置广泛应用于电力系统、农网和小型发电系统,是电网及电气设备安全可靠运行的保证。

为给110KV单电源电网线路进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算,整定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。

同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、做出短路点的等效电路图,对设备保护进行了相应的选择与校验。通过比较各个接线方式的优缺点,确定变电站的主接线方式。

继电保护的基本任务:

(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求,如保持电力系统的暂态稳定性等。

(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同,例如有无经常值班人员,发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。

关键词:110KV继电保护、短路电流、距离保护、零序电流保护、等效电路图

原始资料

1.110KV系统电气主接线图

110KV电气主接线图如下(其中红色部分为本课程设计的保护线路段即线

路AE、BD段)

2.系统各元件主要参数

(1)发电机参数

(2)输电线路参数

(3)变压器参数

(4)CT、PT变比

设计内容

1.BD线路电流保护设计

2.AE线路电流保护设计

设计任务

1.系统运行方式和变压器中性点节点的选择

2.故障点的选择及正、负、零序网络的判定

3.短路电流的计算

4.保护方式的选择、配置与整定计算、断路器的选择

5.线路的自动重合闸

6.保护的综合评价

7.保护配置图(分交、直流回路图)

1.系统运行方式和变压器中性点接地的选择

1.1选择原则

1.1.1发电机、变压器运行方式的选择原则

(1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,一台检修,另一台故

障;当有三台以上机组时,则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对水

电厂,还应根据水库运行方式选择。

(2)一个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器,一般应考虑其中容量最大的一台停用。

1.1.2 变压器中性点接地选择原则

(1)发电厂、变电所低压侧有电源的变压器,中性点均要接地。

(2)自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地。

(3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。

(4)为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开,这种情况不按接地运行考虑。

1.1.3 线路运行方式选择原则

(1)一个发电厂、变电站线线上接有多条线路,一般考虑选择一条线路检修,另一条线路又故障的方式。

(2)双回路一般不考虑同时停用。

1.2 本次设计的具体运行方式的选择

电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能。因此,在对继电保护进行整定计算之前,首先应该分析运行方式。现结合本次设计具体说明如下,系统的最大运行方式是所有设备全部投入运行;系统的最小运行方式为发电机G1或G2投入。对保护AE、BD而言,其最大运行方式应该是在系统最大运行方式;保护AE、BD

的最小运行方式应该是在系统的最小运行方式。所有变压器星型侧接地。2. 故障点的选择和正、负、零序网络的制定

如图下图(1)所示,在整个系统中选择了2个短路点D1、D2。通过这两点算出最大最小零序电流为后面的零序电流整定奠定基础。

(1)等效电路图及其短路点选择AE间接地短路时的正、负、零序网络图

(2)AE接地短路时的正序网络图

(3)AE接地短路时的负序网络图

(4)AE接地短路时的零序网络图

BD间接地短路时的正、负、零序网络图

(4)BD接地短路时的正序网络图

(5)BD接地短路时的负序网络图

(6)BD接地短路时的零序网络图

3.短路电流的计算

3.1基准值的选择

基准功率:S B =100MV 〃A ,基准电压:V B =115KV 。基准电流:I B =S B /1.732 V B =100×103/1.732×115=0.502KA ;基准电抗:Z B =V B /1.732 I B =115×103/1.732×502=132.25Ω;电压标幺值:E=E (2)=1.05

3.2输电线路等值电抗的计算

(1)线路AE 的等值电抗的计算

正序以及负序电抗:X AE = X 1L AE =0.4×70=28Ω

X AE*= 28/132.25=0.211

零 序 电 抗: X AE0=X 0L AE = 3X 1L AE =3×28=84Ω

X AE0*= X AE0/Z B =84/132.25=0.635

(2) 线路BD 等值电抗计算

正序以及负序电抗:X BD = 0.4×40=16Ω

X BD*= 16/132.25=0.121

零序电抗: X BD0= 3X BD =48Ω

X BD0*= X BD0/ Z B =48/132.25=0.362

(3) 线路AB 等值电抗计算

正序以及负序电抗:X AB = X 1L AB =0.4×60=24Ω

X AB*= X AB / Z B =24/132.25=0.181

零序电抗:X AB0= X 0L AB = 3X AB =72Ω

X AB0*=X AB0/Z B =72/132.25=0.544

(4) 线路AC 等值电抗计算

正序以及负序电抗:X AC = X 1L AC =0.4×50=20Ω

X AC*= X AC / Z B =20/132.25=0.151

零序电抗:X AC0= 3X AC =60Ω

X AC0*= X AC0/Z B =60/132.25=0.454

备注:查询电力架空线路阻抗值知:X 1=0.4Ω/KM ,X 0=3X 1=1.2Ω/KM

3.3变压器等值电抗计算

(1) 变压器T 1、T 2等值电抗计算

X T1= X T2 =(U K %/100)×(V N 2/ S N )=(10.2/100)×(1102/15)≈82.28Ω

X T2*=X T1*= X T1/ Z B =82.28/132.25=0.622

(2) 变压器T 3、T 4等值电抗计算

X T3= X T4 =(U K %/100)×(V N 2/ S N )=(10.1/100)×(1102/20)≈61.105Ω

X T4*=X T3*= X T3/ Z B =61.105/132.25=0.462

(3) 变压器T 5、T 6等值电抗计算

X T5=X T6=(U K %/100)×(V N 2/ S N )=(10.5/100)×(1102/15)≈84.7Ω

X T6*= X T5*=X T5/Z B =84.7/132.25=0.640

3.4发电机等值电抗计算

(1)发电机G 1电抗标幺值计算

X G1=X d 、、×S B /S G1×Z B =0.13×100/15×132.25=114.528Ω

X G1* = X d 、、×S B /S G1=0.866

(2)发电机G 2电抗标幺值计算

X G2=X d 、、×S B /S G2×Z B =0.11×100/20×132.25=72.875Ω

X G2* = X d 、、×S B /S G2=0.55

3.5最大负荷电流计算

(1) B 母线最大负荷电流计算 (拆算到110KV)

I fhB 〃max =2 S T1 /3U =2×15000/(1.732×115)=150.62A ;

(2) A 母线最大负荷电流计算

I fhA 〃max = 2S T3/3U=2×20000/(1.732×115)=200.8234A

3.6负荷阻抗的计算

根据最大负荷电流可求出对应的负荷阻抗

X LD1= E/1.732 I d1〃max =265.6Ω

X LD2= E/1.732 I d2〃max =330.7Ω

X LD3= E/1.732 I d3〃max =189.7Ω

X LD4= E/1.732 I d4〃max =209.9Ω

3.7AE 点短路的零序电流

根据题目给的数据和正、负、零序网图可求出

X 0∑=59.819Ω X 1∑= X 2∑=75.709Ω

I 0〃max =E/(2Z 0∑+Z 0∑)= 115/(2×59.819+75.709)=0.587 KA

I 0〃min =E/(2Z 2∑+Z 1∑)= 115/(2×75.709+59.819)=0.544 KA

3.8BD 点短路的零序电流

根据题目给的数据和正、负、零序网图可求出

X 0∑=44.282Ω X 1∑= X 2∑=74.254Ω

I 0〃max =E/(2Z 0∑+Z 1∑)= 115/(2×44.282+74.254)=0.706 KA

I 0〃min =E/(2Z 2∑+Z 0∑)= 115/(2×74.254+44.282)=0.596KA

4.保护方式的选择、配置与整定计算

4.1 保护的配置原则

小电流接地系统(35KV 及以下)输电线路一般采用三段式电流保护反应

相间短路故障:由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视作异常运行状态,一般利用母线上的绝缘检查装置发信号,由运行人员分区停电寻找接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路较多,也涉及供电的连续性问题,故一般采用零序电流保护反应接地故障。

110KV 输电线路一般采用三段式相间距离保护作为故障的保护方式,采用阶段式零序电流保护作为接地短路的保护方式。对于极个别非常短的线路,如有必要也可以采用纵差保护作为主保护。

而在本课题中要求对AE 、BD 线路进行电流保护,且AE 、BD 均属于110KV 的输电线路,故对其采用阶段式零序电流的保护作为接地短路的保护方式。

4.2 配置方案的确定

根据课题的要求和保护的配置原则,从经济性出发:对于AE 、BD 线路采用阶段式零序电流保护作为接地短路的保护方式。其中,Ⅰ段作为线路的主保护,Ⅲ段作为后备保护(没有Ⅱ段)。

4.3继电保护零序电流保护的整定计算

4.3.1断路器12或13的零序电流保护的整定计算和校验

4.3.1.1零序电流保护?段的整定计算

(1) 躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电

流3I 0〃max ,即 K K 、=1.2 ,I 0、〃dz =K K 、3I 0〃max =1.2×3×0.587=2.1132KA

由于断路器12或13无下一级线路,所以无需整定零序保护的Ⅱ段

4.1.2零序电流保护Ш段的整定计算

(1) 起动电流

① 躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流

I unb 〃max ,即I unb 〃max =0.865KA ,K ШK =1.2,I 0Ш〃dz =K ШK I unb 〃max =1.2×0.865=1.04KA

(2)灵敏度校验

作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障

时、流过本保护的最小零序电流3 I 0Ш〃min 来校验,要求K sen ≥1.5,即K sen =3 I 0Ш〃min / I 0Ш〃dz =3×0.544/1.04=1.57≥1.5,符合要求。

(3)动作时限

零序Ш段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发生接地地短路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来选择。

t'"=Δt=0.5

4.3.2断路器21或22的零序电流保护的整定计算和校验

4.3.2.1零序电流保护?段的整定计算

躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I 0〃max ,即 K re l ?=1.2 ,I 0l ?〃dz =K rel ?×3I 0〃max =1.2×3×0.706=2.5416KA

由于断路器21或22无下一级线路,所以无需整定零序保护的第Ⅱ段

4.3.2.2零序电流保护Ш段的整定计算

(1) 起动电流

① 躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流

I unb 〃max ,即I unb 〃max =0.936KA, K ШK =1.2,I 0Ш〃dz =K ШK I unb 〃max =1.2×0.936=1.28KA

(2)灵敏度校验

作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故

障时、流过本保护的最小零序电流3 I 0Ш。〃min 来校验,要求K sen ≥2,即K sen =3 I 0Ш〃min / I 0Ш〃dz =3×0.958/1.28=≥2,符合要求。

(3)动作时限

零序Ш段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发生接地地短路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来选择。

t'"=Δt=0.5

4.4断路器的选择

4.4.1断路器选择的一般原则

为保证高压电器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压

电器应按下列条件选择:

1按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择 ②按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等

选择;

③按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择;

④按承受过电压能力包括绝缘水平等选择;

⑤按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特

性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。

4.4.2.110kv 断路器的选择与校验

(1)额定电压:U e =110kV

(2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmax

A U S

I N g 6.480110310%)401(2.6433max =??+?==

(考虑变压器事故过负荷的能力40%)

(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1 表11-1

(4)校验:

①U

e =110kV=U

N

②I=1000A>480.6A

③额定开断电流校验:

110kV母线三相稳态短路电流Ip=4.1 KA

LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。

④动稳定校验:

110kV母线短路三相冲击电流i imp=10.455 (kA) LW25-110/1000断路器的动稳定电流I

gf

=63(kA)

i imp

⑤热稳定校验:

110kV母线短路热容量:Q

dt =

p

I 2t ep=72.16 (kA2S)

LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:I

t

=25(kA)

I

t

2t=252×4=2500(kA2S)

imp

I2t ep

⑥温度校验:

LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃

本变电站地区气温:-12℃~38℃,符合要求。

4.4.3断路器的确定

通过以上校验可知,110kV侧所选LW25-110/1000断路器符合本课题设计的

要求。所以本设计的110KV侧采用LW25-110/1000断路器。

5.线路的自动重合闸

5.1自动重合闸的配置

自动重合闸按跳开相数分为单相自动重合闸和三相自动自动重合闸。单相自动重合闸在故障后通过选相元件来判断出故障相,并跳开单相,然后进行自动重合单相,若合闸不成功则跳开三相,不再自动重合;三相自动重合闸在故障后跳开三相,然后进行自动重合三相,若重合不成功,则跳开三相,不再自动重合。

自动重合闸按与继电保护的配合可分为重合闸前加速和重合闸后加速。前加速在故障后无选择性地快速切除故障,而在重合闸以后的第二次跳闸时有选择性切除的,前加速能够快速切除故障,使瞬时性故障来不及发展为永久性故障,且使用设备少,但是如果重合闸装置拒绝重合闸将会导致大范围的停电,故一般用在35KV及以下又发电厂或重要变电站引出的直配线路上,以便快速切除故障,保证母线电压;而后加速则是故障后有选择性性地切除故障,在重合闸以后的第二次跳闸时快速切除故障,后加速在第一次能够有选择性的切除故障,不会造成大范围的停电,且保证第二次快速的切除永久性故障,但是使用的设备较多,较为复杂,一般用在35KV以上的网络及对重要负荷供电的输电线路上。

5.2自动重合闸配置方案的确定

由于该课题设计保护的线路AE、BD都是110KV,其相应的负荷都是一级负荷,且运行经验表明,在110KV及以上的架空线路上,由于线间距离较大,单相接地故障的概率很大。故采用具有后加速的单相自动重合闸,以保证供电的可靠性与稳定性。

6.保护的综合评价

零序电流保护通常由多段组成,一般是四段式,并可根椐运行需要增减段数。为了某些运行情况的需要,也可设置两个一段或二段,以改善保护的效果。接地距离保护的一般是二段式,一般都是以测量下序阻抗为基本原理。接地距离保护的保护性能受接地电阻大小的影响很大。

当线路配置了接地距离保护时,根椐运行需要一般还应配置阶段式零序电流保护。特别是零序电流保护中最小定值的保护段,它对检测经较大接地电阻的短路故障较为优越。因此,零序电流保护不宜取消,但可适当减少设置的段数。零序电流保护和接地距离保护一般按阶梯特性构成,其整定配合遵循反映同种故障类型的保护上下级之间必须相互配合的原则,主要考虑与相邻下一级的接地保护相配合;当装设接地短路故障的保护时,则一般在同原理的保护之间进行配合整定。

7.线路配置图(分交、直流配置图)

由于在本课题中没有用到零序电流的Ⅱ段保护,故其配置图只有零序电流的Ⅰ段和Ⅲ段

两段式零序电流保护接线原理图

交流配置图

直流配置图

kV电网距离保护设计

前言 电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常的运行状态。继电保护装置,就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是:(1)当电力系统中发生短路故障时,继电保护能自动地、迅速地和有选择地动作,使断路器跳闸,将故障元件从电力系统中切除,以系统无故障的部分迅速恢复正常运行,并使故障的设备或线路免于继续遭受破坏。 (2)当电气设备出现不正常运行情况时,根据不正常运行情况的种类和设备运行维护条件,继电保护装置则发出信号,以便由值班人员及时处理,或由装置自动进行调整。 由此可见,继电保护在电力系统中的主要作用是通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度的保证向用户安全供电。因此,继电保护是电力系统重要的组成部分,是保证电力系统安全可靠运行的不可缺少的技术措施。本设计针对110kv电网的距离保护展开讨论,保证电网安全运行。

2运行方式分析 最大和最小运行方式的区别在于系统负载不同(阻抗),由于电网中某一段线路电压均为定值,所以继电保护中最大和最小运行方式下主要是考虑系统阻抗变化对电流型保护整定值的影响。 过电流分段保护注意如下: 1、最大运行方式下,本线路I段保护范围应大于线路全长的50%; 2、最小运行方式下,本线路I段保护范围应不小于线路全长的15%; 3、最大运行方式下,本线路II段保护范围应尽量不大于下一线路的在最小运行方式下的 I 段保护范围,以免本线路II段保护与下一线路的 II 段保护冲突。 图2-1 110kv电网最大运行方式接线图

220KV电网线路继电保护设计及整定计算

1.1 220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条 KV 220线路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停 MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。 KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 电源 总容量(MVA ) 每台机额定功率 额定电压 额定功率 正序 图1.1 220kV 系统示意图

最大 最小 (MVA ) (kV ) 因数cos φ 电抗 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/35 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=, KM CE 30=,KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算 2.1.1 纵联差动保护整定计算 (1)发电机一次额定电流的计算 式中 n P ——发电机额定容量; θ c o s ——发电机功率因数; n f U 1——发电机机端额定电压; (2)发电机二次额定电流的计算 式中 f L H n ——发电机机电流互感器变比; (3)差动电流启动定值cdqd I 的整定:

(完整版)110kV变电站输电线路的继电保护设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:平湖六店110kV变电站输电线路的继电保护设计 系(部):电气工程系 专业班级:电力10-2 姓名:黄婷 指导教师:张国琴

2013年5 月19 日

摘要 继电保护可以保证电力系统正常运行,当系统中的电气设备发生短路故障时,能自动,迅速,有选择的将故障元件从系统中切除,以免故障元件继续遭到破坏,保证其他无故障部分正常运行;有能在排除故障的同时,也保证了人们生命财产安全。本次毕业设计以平湖六店110KV变电站的输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电站的输电线路进行的继电保护设计,根据平湖六店原始资料所提供的变电站一次系统图,重点介绍线路的无时限电流速断保护和定时限过流保护保护的作用原理,保护的范围,动作时限的特性,整定原则等,又相对平湖六店的输电线路进行了短路计算及其速断保护和定时限过电流保护的整定计算,灵敏度校验和动作时间整定,通过计算和比较从而确定了输电线路保护的选型。相辅也介绍了输电线路的其他几种保护,如接地保护,距离保护,纵差保护和高频保护,简单介绍了这几种保护的工作原理组成部件,整定计算,影响因素等方面。通过对输电线路继电保护的设计使得输电线路在电网中能更加安全的运行。 关键词:继电保护;短路计算;整定计算

Abstract Can ensure the normal operation of power system relay protection, short circuit fault occurs when the electrical equipment in the system, can automatically, rapidly and selectively to fault components removed from the system, so as to avoid fault components continue to damage, ensure the normal operation of other trouble-free part; Can design in pinghu six stores 110 kv substation of power lines and electrical connection mode as the main raw data, the design around the transmission lines of 110 kv substation relay protection design, according to pinghu six stores the original data provided by the substation system diagram at a time, focus on line without time limit current instantaneous fault protection and protection principle of fixed time limit over current protection, the scope of the protection action time limit characteristics, principle, etc., and relative pinghu six shop transmission lines for the calculation of short circuit and quick break protection and fixed time limit over current

电力系统继电保护B及答案

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D. 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6 8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 A.微波通道 B.光纤通道 C.输电线路 D.导引线 二、(本题每小题2分,满分20分)

110KV电网线路继电保护课程设计

110KV电网线路继电保护课程设计

二、设计内容 1. CA线路保护设计 AS、AC、AB线路保护设计 2. 2 BS线路保护设计 3. BA、 1 三、设计任务 1.系统运行方式和变压器中性点接地的选择 2.故障点的选择及正、负、零序网络的制定 3.短路电流计算 4.线路保护方式的选择、配置与整定计算(选屏) *5.主变及线路微机保护的实现方案 6.线路自动综合重合闸 7.保护的综合评价 *8、110KV系统线路保护配置图,主变保护交、直流回路图 随着电力系统的飞速发展,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。发生短路时可能会产生以下后果: (1)电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。 (2)故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。 (3)电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命 减少,甚至遭到破坏。 (4)破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。 因此在电力系统中要求采取各种措施消除或减少发生事故的可能性,一旦发生故障,必须迅速而有选择性的切除故障,且切除故障的时间常常要求在很短的时间内(十分之几或百分之几秒)。实践证明只有在每个元件上装设保护装置才有可能完成这个要求,而这种装置在目前使用的大多数是由单个继电器或继电器及其附属设备的组合构成的,因此称为继电保护装置,它能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发生告警信号。 继电保护的任务就是在系统运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、

110KV变电站继电保护整定与配置设计

110kV环形网络继电保护配置与整定(二) 摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。关键词:继电保护,短路电流,整定计算 Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on. Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation

110kV电网距离保护课程设计.doc.

110k V电网距离保护课 程设计.d o c. -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电力系统继电保护原理课程设计 设计题目 110kV电网距离保护设计 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期 2014年1月11日

课程设计成绩评定表

电力系统继电保护原理 课程设计任务书 一、设计题目 110kV电网距离保护设计 二、设计任务 根据所提供的110kV系统接线图及原始参数(详见附1),完成以下设计任务: 1. 分析线路上的各个保护运行方式; 2. 距离保护(包括相间距离保护和接地距离保护)的配置和整定; 3. 分析系统振荡闭锁情况。 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2天:分析各保护的运行方式 第3天:配置相间距离保护 第4天:配置接地距离保护 第5天:分析系统振荡闭锁情况 第6天:整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括:设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份 3. 不参加答辩者,视为自愿放弃成绩

指 导 教师: 教研室主任: 时间:2014年 1月9日 一、原始数据 (学号15) 系统接线图如图所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。 参数如下: 电动势: E ? = 115/3kV , 发电机:(学号 15) = = = = [5 + (15 ? 5)/15] ?=17/3?, = = = = [8 + (10 ? 8)/15] ?=122/15?, ~ = [5 + (10 ? 5)/15] ?=16/3?, ~ = [15 + (30 ? 15)/15] ?=16?, = = [15 + (20 ? 15)/15] ?=46/3?, = = [20 + (40 ? 20)/15] ?=64/3?, 线路: L AB = 60km ,L BC = 40km , 线路阻抗: z 1 = z 2 = ?/km ,z 0 = ?/km , 21.1-Z =21.2-Z =B A X -.1=B A X -.2=60km ×?/km=24?, 43.1-Z =43.2-Z =B C X -.1=B C X -.2=40km ×?/km=16?, 21.0-Z =B A X -.0=60km ×?/km=72?,

110KV线路继电保护课程设计15431汇编

第1章绪论 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。 随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。 继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。 1.1 继电保护 电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。发生短路时可能会产生以下后果: 1、电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。 2、故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。 3、电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。 4、破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。 因此在电力系统中要求采取各种措施消除或减少发生事故的可能性,一旦发生故障,必须迅速而有选择性的切除故障,且切除故障的时间常常要求在很短的时间内(十分之几或百分之几秒)。实践证明只有在每个元件上装设保护装置才有可能完成这个要求,而这种装置在目前使用的大多数是由单个继电器或继电器及其附属设备的组合构成的,因此称为继电保护装置,它能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状

220kv电网继电保护设计

220kv电网继电保护设计

目录 一、题目 (1) 二、系统中各元件的主要参数 (2) 三、正序、负序、零序等值阻抗图 (4) 四、继电保护方式的选择与整定计算 (6) (A)单电源辐射线路(AB)的整定计算 (6) (B)双回线路BC和环网线路主保护的整定计算 11 (C)双回线路CE、ED、CD主保护的整定计算(选做)12 (D)双回线路和环网线路后备保护的整定计算(选做) 14 五、220kV电网中输电线路继电保护配置图 (22)

一、题目 选择图1所示电力系统220kV线路的继电保护方式并进行整定计算。图1所示系统由水电站W、R和两个等值的110kV系统S、N,通过六条220kV线路构成一个整体。整个系统的最大开机总容量为1509.29MVA,最小开机总容量为1007.79 MVA,两种情况下各电源的开机容量如表1所示。各发电机、变压器容量和连接方式已在图1中示出。 表1 系统各电源的开机情况

图1 220kV系统接线图 二、系统中各元件的主要参数 计算系统各元件的参数标么值时,取基准功率S b=60MVA,基准电压U b=220kV,基准电流I b=3 b b S U=0.157kA,基准电抗x b = 806.67。 (一)发电机及等值系统的参数 用基准值计算所得的发电机及等值系统元件的标么值参数见表2所列。 表2 发电机及等值系统的参数 发电机或系统发电机及系统的总 容量MVA 每台机额定 功率MVA 每台机额 定电压 额定功 率因数 正序电抗负序电抗

cos 注:系统需要计算最大、最小方式下的电抗值;水电厂发电机2 1.45d x x '=,系统2 1.22d x x '=。 (二) 变压器的参数 变压器的参数如表3所列。 表3 变压器参数

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

110KV电网继电保护毕业设计

引言 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统的各种元件在运行中不可能一直保持正常状态。因此,需要有专门的技术为电力系统建立一个安全保障体系,其中最重要的专门技术之一就是继电保护技术。它可以按指定分区实时的检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警等措施,以求最大限度地维持系统的稳定,保持供电的连续性,保障人身的安全,防止或减轻设备的损坏。 由于最初的继电保护装置是又机电式继电器为主构成的,故称为继电保护装置。尽管现代继电保护装置已发展成为由电子元件或微型计算机为主构成的,但仍沿用次名称。目前常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。 从科学技术的角度,电力系统继电保护隶属于电力系统及其自动化专业领域;从工业生产的角度,电力系统继电保护是电力工业的一个必不可少的组成部分,担负着保障电力系统安全运行的重要职责。随着我国电力工业的迅速发展,各大电力系统的容量和电网区域不断扩大。为适应大电网发展的需要,相继出现超高压电网和大容量机组,致使电网结构日趋复杂,电力系统稳定问题日益突出,因此对电力系统继电保护提出了更高的要求。 继电保护装置可视为由测量部分、逻辑部分和执行部分等部分组成。对作用于跳闸的继电保护装置,在技术上有四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。以上四个基本要求是分析研究继电保护性能的基础。在它们之间,既有矛盾的一面,又有在一定条件下统一的一面。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的绝大部分工作也是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辨证统一关系而进行的。 关于电网继电保护的选择在“技术规程”中已有具体的规定,一般要考虑的主要规则为: (1)电力设备和线路必须有主保护和后备保护,必要时增加辅助保护,其中主保护主要考虑系统稳定和设备安全;后备保护主要是考虑主保护和断路器拒动时用于故障切除;辅助保护是补充前二者的不足或在主保护退出时起保护作用; (2)线路保护之间或线路保护与设备保护之间应在灵敏度、选择性和动作时间上相互配合,以保证系统安全运行;

110KV电网继电保护设计

黑龙江交通职业技术学院毕业设计(论文)题目110KV电网继电保护设计 专业班级: 姓名: 学号:

2017年月日

摘要 这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。中国的电力工业作为国家最重要的能源工业,一直处于优先发展的地位,电力企业的发展也是令人瞩目的。电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,也使得继电保护得以飞速的发展。电力系统继电保护是电力系统的重要组成部分,没有继电保护的电力系统是不能运行的。电力系统继电保护的设计电网直接影响到电力系统的安全稳定运行。如果设计与配置不当,继电保护将不能正确动作,从而会扩大事故的停电范围。因此,要求继电保护有可靠性、选择性、快速性和灵敏性四项基本性能,需要整定人员针对不同的使用条件,分别进行协调。 本次设计以对110kV单电源环形网络的继电保护配置,整定计算。设计内容包括:系统主要元件的参数,短路电流的计算,中性点接地的选择,距离保护方式选择和整定计算,零序电流保护方式配置与整定计算,及主变压器保护的设计。 关键词:110kV继电保护;短路电流计算;变压器保护

目录 第1章绪论 (1) 1.1什么是继电保护 (1) 1.2 继电保护整定计算的目的及基本任务 (1) 1.2.1整定计算的目的 (1) 1.2.2 整定计算的基本任务 (1) 第2章电力系统继电保护概论 (3) 2.1 电力系统继电保护的作用 (3) 2.2电力系统继电保护的基本要求 (3) 2.3 继电保护的发展现状 (4) 第3章线路保护的整定计算 (6) 3.1 110kV线路保护的配置 (6) 3.1.1 110~220kV线路保护的配置原则 (6) 3.2 相间距离保护 (6) 3.2.1 距离保护的基本概念和特点 (6) 3.2.2 相间距离保护整定计算 (7) 3.2.3 相间距离保护II段整定计算 (8) 3.2.4 相间距离保护III段整定计算 (9) 3.2.3 线路A-BD2,B-BD2 相间距离保护整定计算结果: (10) 3.2.4相间距离保护装置定值配合的原则 (11) 3.3 零序电流保护方式配置 (12) 3.3.1 110中性点直接接地电网中线路零序电流保护的配置原则 (12) 3.4 零序电流保护整定计算的运行方式分析 (12) 3.4.1 接地短路电流、电压的特点 (12) 3.4.2 接地短路计算的运行方式选择 (12) 3.4.3 流过保护最大零序电流的运行方式选择 (13) 3.4.4 最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择 (13) 3.4.5 零序电流保护的整定计算 (13) 3.4.6零序电流保护整定计算结果表 (16) 第4章线路保护整定 (17) 4.1电力系统短路计算的目的及步骤 (17) 4.1.1 短路计算的目的 (17) 4.1.2 计算短路电流的基本步骤 (17) 4.2 运行方式的确定 (18) 4.2.1 最大运行方式 (18) 4.2.2 最小运行方式 (18) 第5章主变压器保护的设计 (19) 5.1 主变压器保护的配置原则 (19) 5.2 本设计的主变保护的配置及说明 (19) 5.3 纵差保护的整定计算 (20)

110kV变电站继电保护措施分析

110kV变电站继电保护措施分析 电网是维系国家在经济领域中一切活动的核心环节,也是改善人民的物质生活条件,为社会带来经济上快速革新的最有力工具。而变压器作为电力系统中非常重要的一部分,其能否安全运行直接影响着电网是否能高效、安全的运行。现主要针对110 kV变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题作进一步的探讨分析。 对于变电站的保护,不仅要求供电技术能力上的精确,也要求在每一个细节处做到最好。外部环境对变电站的影响也是极其重要的,空气湿度和气候干燥直接影响输出源。所以也要对其基本保护措施加以重视。我们不仅要做好变压器的管理维护工作,保证其安全高效的运行,同时也要做好对其运行状况的记录工作,及时发现问题,并妥善解决,消除潜在隐患,保障电力系统的正常运转。继电保护装置就是为了及时发现故障并进行切除而装设的一种对变压器和变电站甚至整个电力系统的保护装置。 1 继电保护综述 继电保护措施,是研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 随着电力系统容量日益增大,范围越来越广,仅设置系统各元件的继电保护装置,还远不能避免发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须从电力系统全局出发,研究故障元件被相应继电保护装置动作切除后,系统将呈现何种工况;系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复其正常运行等。系统保护的任务就是当大电力系统正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减到最短。 2 继电保护的具体措施 继电保护安全运行的主要措施有以下几点: (1)特别要注意对继电保护装置的检验工作,只有在检验工作的最后才能进行电流回路升流以及进行整组的试验,当这 2 个试验都完成后,绝不能拔掉插件,或者改变定值(定值区),对二次回路的接线进行改变等等。此外,电压回路升压的试验也是要放在最后进行的。 (2)定值区的问题。拥有多个定值区一直是微机保护的一个很大的优点,因为电网在发生运行方式的变化时,更改定值就显得很方便了,但是若出现定值区错误,对继电保护来说就是一个非常严重的问题,所以工作人员需加强对定值

继电保护毕业设计开题报告写法及示例

如何书写开题报告,以下内容可以作为参考。 一、选题背景与意义 注意不要加编号,分两段,一段讲背景,一段讲意义。背景段,回答几个问题,(1)110kV 属于什么类型的电网?是主干网么?(2)传统的110kV电网是单侧电源网还是双侧电源网?(3)现在的110kV电网存在分布式电源问题……(4)110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,但在配置、整定与运行中中出现过什么问题? 意义段,针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,通过……工作,……研究,解决……问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 关键问题: (1)等值阻抗计算与网络简化问题 ……………… (2)短路电流计算问题 ……………… (3)保护整定配合问题 ……………… (4)PSCAD仿真验证问题 …………………… 难点: (1)分支系数求取的问题 (2)系统运行方式确定的问题 (3)PSCAD仿真验证问题 等,自由发挥 三、文献综述 围绕上述问题进行综述,字数要够,格式正确,引用正确。具体方法:在《中国电机工程学报》、《电力系统保护与控制》、《电力自动化设备》、《电力系统自动化》、《中国电力》等杂志上下载20篇相关论文,注意要限定期刊,关键词为:距离保护、零序保护、分布式电源等。 四、方案(设计方案、研制方案、研究方案)论证 根据个人的任务,确定以下内容: (1)运行方式的论证 具体说明对于本课题,的大运行方式及小运行方式。…………………… (2)短路点的论证 以哪些点为短路点,为什么?准确求取什么类型的短路故障?为什么 (3)短路电流求取 求出短路点的短路电流后,将要求出哪些支路的短路电流? (4)整定计算方案 说明一下。 (5)仿真任务 ……该条泛泛地说下即可。 五、工作计划

110kV常规变电站继电保护设备安装调试技术标准版本

文件编号:RHD-QB-K3941 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 110kV常规变电站继电保护设备安装调试技 术标准版本

110kV常规变电站继电保护设备安装调试技术标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 摘要:继电保护设备作为变电站的重要组成部分,其安装工艺和调试质量直接影响变电站的安全稳定运行。笔者结合多年的变电站电气二次设备安装和调试经验,对变电站保护设备安装工序和现场调试等进行了简要论述,并对安装和调试过程的技术要点进行了深入探讨,具有较强的现际指导意义。 关键词:110kV变电站;继电保护设备;安装工艺;现场调试 第一部分:继电保护设备安装部分 一、保护设备安装前准备:

1、所有材料、机具、设备全部到位 2、土建已交安,现场具备电气施工条件 3、所有图纸资料审核无误 4、人员到位。人员配备:施工总把关人1名、工作负责人1名、安装人员2-3名、技工4-6名。 二、现场施工 1 等电位接地铜排敷设 1.1 工艺要要点 1.1.1 新建变电站应在主控室、保护室、通信室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 1.1.2 在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排

(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆竖井处可靠连接。 1.2 注意事项 等电位接地铜排通过螺栓在电缆沟内与电缆支架连接固定;铜牌在搭接时应保证足够的搭接面积。 2 保护屏柜安装 2.1 安装流程 2.1.1 在靠近安装现场处进行拆箱作业时,已拆包装箱的保护屏应随即运搬到安装地点。 2.1.2 安装组立,检查相邻屏柜的接触情况,应满足技术要求。 2.1.3 屏体的组立应从已测量好尺寸的一侧开始,逐屏进行。调整方法通过测量保护的垂直、水平

110kV电网距离保护设计

一、原始数据 系统接线图如下图所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数如下: E? = 115/3kV,X1.G1 = X2.G1 = X1.G2 = X2.G2 = 15Ω, X1.G3 = X2.G3 = X1.G4 = X2.G4 = 10Ω,X1.T1 ~ X1.T4 = 10Ω,X0.T1 ~ X0.T4 = 30Ω, X1.T5 = X1.T6 = 20Ω,X0.T5 = X0.T6 = 40Ω,L AB = 60km,L BC = 40km, 线路阻抗z1 = z2 = 0.4Ω/km,z0 = 1.2Ω/km,I AB.L.max = I CB.L.max = 300A, K ss = 1.2,K re = 1.2,K I rel = 0.85,K II rel = 0.75,K III rel = 0.83 负荷功率因数角为30?,线路阻抗角均为75?,变压器均装有快速差动保护。 图110kV电网系统接线图

摘要 随着经济的发展,电力行业对我们来说越来越重要,但是在电力系统中的也伴随着各种故障。所以,随着电力系统的发展,继电保护也随之快速的进步。电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。继电保护的任务就是在系统运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),能够自动、迅速、有选择性且可靠的发出跳闸命令将故障切除或发出各种相应信号,从而减少故障和不正常现象所造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统安全稳定的运行。本次课程设计是对110kV电网距离保护的整定。 关键词:电力系统距离保护整定阻抗

110kv继电保护课程设计(1)

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 原始资料 1.1 电网接线图 (1) 各变电站、发电厂的操作直流电源电压U=220V。 (2) 发电厂最大发电容量50+2×25=100MW,最小发电容量为50MW,正常发电 容量为50+25=75MW。 (3) 线路X 1=0.4Ω/km, X =0.4Ω/km。 (4) 变压器均为Y N ,D11,110±2.5%/10.5KV, U K =10.5% (5) △t=0.5S,负荷侧后备保护t dz =1.5S,变压器和母线均配置有差动保护, K zq =1.3 (6) 发电厂升压变中性点直接接地,其他变压器不接地。 1.2 任务 (1) 电网运行方式分析。 (2) 各开关保护配置方案,计算配置各线路的保护及计算出各保护的二次动作 值(设X 1= X 2 )。 (3) 检验各保护的灵敏度。 (4)设计一套电压二次回路断线闭锁装置,二次断线时闭锁,故障时开放。(选 做) (5)绘制7DL保护的展开图。(选做) 1.3 要求 设计说明书一份(含短路电流计算,保护整定,校验,AUOCAD绘制保护配置原理图等)。