文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DEP500B说明书

DEP500B说明书

DEP500B说明书
DEP500B说明书

DEP-530B.310.JS

DEP-500B系列微机变压器保护装置

技术说明书

V3.10

编写:胡大良

审核:吴烈峰

张溯宁

批准:吴天明

上海申瑞电力自动化科技有限公司

二OO五年九月

目 录

1.概述 (1)

1.1简介 (1)

1.2特点 (1)

1.3功能配置 (2)

1.4技术数据 (3)

2.使用说明 (5)

2.1DEP-500B微机变压器保护测控装置开机显示 (5)

2.2显示主菜单 (7)

2.3日期与时钟的设定 (17)

2.4装置单元编号的设置 (17)

3.DEP-531B保护测控装置 (18)

3.1保护功能 (18)

3.2保护原理 (18)

3.3告警功能 (21)

3.4LED指示灯 (22)

3.5装置整定 (23)

3.6附加使用说明 (24)

4.DEP-535B保护测控装置 (26)

4.1保护功能 (26)

4.2记录报文 (28)

4.3告警功能 (29)

4.4出口逻辑矩阵 (30)

4.5虚拟遥信量编程 (31)

4.6LED指示灯 (31)

4.7装置整定 (31)

4.8附加使用说明 (34)

5.DEP-539B 变压器非电量保护 (35)

5.1非电量重动 (35)

5.2操作回路 (35)

5.3电压并列和切换 (36)

6.现场投运说明 (37)

6.1输入交流量调试 (37)

6.2输入开关量调试 (37)

6.3定值精度试验及传动试验传动试验 (37)

6.4通信功能调试 (37)

6.5调试结束工作 (37)

7.运行注意事项 (38)

7.1装置定检 (38)

7.2事故处理 (38)

8.附录 (39)

8.1DEP-500B系列保护测控装置外形图 (39)

8.2DEP-500B系列保护测控装置开孔尺寸图 (39)

8.3DEP-500B系列保护测控装置操作回路原理图 (39)

8.4DEP-531B保护测控装置系列图纸 (39)

8.5DEP-535B保护测控装置系列图纸 (39)

8.6DEP-539B 保护测控装置系列图纸 (39)

1. 概述

1.1 简介

DEP-500B(由于具备监控功能,故又称DEP-830)系列主变微机保护监控装置是根据当今世界最为流行的“一个设备(一个间隔)一套装置”的全分散式设计模式开发出来的开关柜上保护监控装置。该系列产品集保护、遥控、遥测、遥信等功能与一体,装置机箱设计结构紧凑、密封性好、抗干扰、抗震动能力强,可适用于6-110kV电压等级电力变压器等设备的保护和监控需要。

在设计时,该装置注重良好的人机界面,使设计人员及运行人员可以最大可能地快速掌握使用方法。装置使用128*128全汉化大屏幕液晶显示器,采用树形菜单,显示信息详尽完备,面板配有操作键盘,只要根据显示内容和状态行中显示的提示,即可得心应手地操作。

1.2 特点

装置信息的传递由系统通过网络互联而实现,取消了常规的二次信号控制电缆,因而站內二次电缆大大简化,不仅节省了大量投资,而且减少了施工难度及维护工作量,节省了大量的人力物力。

保护测控装置中的保护功能独立:

*保护功能完全不依赖通信网。即使通讯网完全瘫痪,装置对设备保护功能仍能执行。

* 保护具有独立的输入输出回路。

* 保护模块与其它模快完全分开,保护模块具有独立性和最高优先级。

* 装置兼容了传统的操作控制功能,保证在极限工作条件下变电站的运行与控制。 装置采用全密封式设计,加上精心设计的抗干扰组件,使装置的抗振能力,抗电磁干扰能力大大提高。

采用全汉化大屏幕液晶显示方式,树形菜单操作,人机对话界面友好。装置内部的任何状态变化都能在液晶上反应。

装置设计工作温度范围宽,可适用于大多场合。装置内含有测温元件,必要时提供超温及低温报警。

自适应的操作回路

DEP-500B自带操作回路,且操作回路自适应于断路器的跳合闸电流。

高精度高密度数字信号处理

装置采用频率跟踪和同步采样技术,模拟量经前置低通滤波后,由高密度采样变换为数字信号。保护采用数字差分滤波和全波付里叶算法,极大地提高了抗干扰能力;监控采用真有效值算法,保证了测量精度。

装置将保护动作信号就地转换成遥信信号上传,减少了保护动作报告向调度转发的时间。

1.3 功能配置

1.3.1. 保护功能

型 号 保护功能及配置 适用范围

DEP-531B 1. 差动速断保护

2. 二次谐波制动比例差动保护

3. CT断线闭锁

4. 冷控失电延时跳闸

5. 十路非电量动作记录

6. 故障录波

7. 可提供一路断路器操作回路 6-110kV电压等级电力变压器主保护

DEP-535B 1. 复合电压闭锁方向过流I、II、III段保护

2. 零序过流I、II、III段保护

3. 间隙放电零序过流保护

4. 零序过压保护

5. 过负荷保护

6. 闭锁有载调压

7. 启停风扇控制

8. 过电压保护

9. 可编程接点输出和虚拟遥信上送

10. 可提供多时限相电流及零序保护

11. 故障录波

12. 可提供一路断路器操作回路 6-110KV电压等级电力变压器的后备保护和对一个开关的监控。保护按最大方式设计,即高、中、低三侧后备保护通用。

DEP-539B 1. 十路非电量重动和动作指示

2. 可提供两路断路器操作回路或两路电压并列操作6-110kV电压等级电力变压器非电量保护

1.3.

2. 监控功能

DEP-500B系列微机保护监控装置(主要为DEP-535B)能对电力变压器等设备进行运行参数的交流采样和数值计算,循环查询设备的运行状态和事件顺序记录。对电度脉冲可采集并累加计算,也可接受调度命令对电力设备投入或切除操作。装置可通过通讯接口与后台系统进行数据交换。监控功能如下:

1) 三相电压、三相电流的模拟量输入,计算出I、V、P、Q、COSΦ、f、电度量;

2) 8路外部开关量变位遥信,8路内部保护量遥信;

3) 2路脉冲累加;

4) 1路断路器遥控分合;

5) 遥控事件记录及事件SOE;

6) LONWORKS现场总线,与后台通讯;

7) 两种可切换的对时方式。

DEP-531B只提供十路非电量遥信上送和和事件顺序记录功能,而DEP-539B由于不含CPU,因而无监控功能。

1.4 技术数据

1.4.1. 额定数据:

直流电压:220V或110V,允许偏差±15%

交流电压:100V/ 57.7V

交流电流:5A或1A

额定频率:50Hz

1.4.

2. 功耗

整机功耗: ≤10W

交流电压回路:≤0.2VA/相(100V)

交流电流回路:≤0.5VA/相(5A)

1.4.3. 定值误差

电流/电压定值误差:≤±3%整定值或±0.01额定值 频率定值误差:≤±0.02Hz

定时限时间误差:≤±50ms

反时限时间误差:≤±3%或±50ms

1.4.4. 精确工作范围

保护电流:0.5A – 100A

保护电压:1V -- 120V

监控电流:0.05A – 6A

监控电压:0.5V -- 120V

频率:45Hz -- 52Hz

1.4.5. 测量精度

电流/电压:0.2级

有功/无功:0.5级

功率因数:0.5级

频率测量:≤ ±0.01Hz

事件分辨率:≤ 5ms

遥脉分辨率:≤ 5ms

遥测刷新率:≤ 2s

1.4.6. 环境要求

运行温度:-25℃-60℃

存储温度:-30℃-70℃

相对湿度:相对湿度≤95%

大气压力:86-106kPa

1.4.7. 工频耐压及耐冲击能力

耐压能力:AC2000V,1Min

浪涌冲击:5kV雷击浪涌冲击

1.4.8. 抗干扰性能

IEC255-22-1 高频干扰试验标准第III级(共模2.5kV,差模1kV)

IEC255-22-2 静电放电干扰试验标准第IV级(15kV,间接施加)

IEC255-22-3 辐射电磁场干扰试验标准第III级 (10V/m,27MHz-500MHz)

IEC255-22-4 快速瞬变干扰试验标准第III级 (电源4kV,2.5kHz,其它2kV,5kHz)1.4.9. 机械性能

能承受严酷等级为I级的振动响应、冲击响应。

1.4.10. 过载能力

交流电流回路(保护用) 2倍额定电流 连续工作

10倍额定电流 允许工作16S

40倍额定电流 允许工作1S

交流电压回路 1.2倍额定电压 连续工作

交流电流回路(测量用) 1.2倍额定电流 连续工作

2. 使用说明

2.1 DEP-500B微机变压器保护测控装置开机显示

DEP-531B 装置信息显示屏 DEP-535B 装置信息显示屏

此时,装置右下角将显示当前装置内部时间,如果时间不正确,此时可手工对装置时间进行设定,按[←] [→] 键可选择想修改的内容,按[+] [-] 键进行数值改动。修改时间后可按[确认] 键进入下一画面。

注:装置只允许在刚开机显示上述画面时在面板手动校正时间,其它情况下只能通过通讯口修改时间。

未进行任何操作时,再等待10秒后液晶显示屏自动显示线路测量信息如下图:

DEP-531B 测量画面一 DEP-535B 测量画面一 对DEP531B而言:

F为系统频率,其参数范围:45 - 55 Hz;

Ia、Ib、Ic分别代表主变对应侧二次电实际采样值,其参数范围:0-100A;

I0为装置对应侧通过计算得到的零序电流。

其中,重合闸充电指示只有在线路保护装置中才出现,在DEP-531B/535B中不显示。按 [↑] [↓] 键可选择显示其它的测量值画面。

2.2 显示主菜单

装置正常运行时显示线路测量画面,此时可按 [取消]键进入主菜单, 液晶显示屏显示主菜单如下图:

DEP-531B 主菜单显示画面一 DEP-531B 主菜单显示画面二

DEP-535B 主菜单显示画面一 DEP-535B 主菜单显示画面二

注意对DEP-531B和DEP-535B,其菜单显示基本相同,只有个别栏目不同,以下将对各主要栏目一一介绍。选择菜单时,可按 [↑] [↓] 键可移动光标至要显示的菜单项,按 [确认] 键显示。按 [取消] 键可返回主菜单。在主菜单画面时,按 [取消] 键即可显示装置信息显示画面。

2.2.1. 显示测量值

测量值菜单主要显示装置交流量的测量和计算结果,共分四页,其中两页为基本保护和测控信息,一页为保护采样值相位指示,一页为装置内部附加信息。

进入显示测量值菜单后,液晶显示屏显示测量值画面一:

DEP-531B 测量画面二 DEP-535B 测量画面二

上述画面在前面已介绍,可按 [↑] [↓] 键可选择显示其它的测量值画面。

显示测量值画面二:

DEP-531B 测量画面二 DEP-535B 测量画面二 对DEP531B而言:

IcdA、IcdB、IcdC为变压器的三相差动电流;

IrA、IrB、IrC为变压器的三相制动电流;

I2A、I2B、I2C为变压器差动电流中的二次谐波电流。

装置正常运行时,差动电流应接近于零(一般小于0.2A),而制动电流对高压侧为Y 接线的降压变来说,约为1.732倍的高压侧电流。

对DEP535B而言:

Uabr、Ubcr、Ucar为后备保护所接母线三相线电压(保护用)

U0r为后备保护所接母线零序电压(开口三角形输入)

I0r为中性线零序电流(需外部输入)

I0J为间隙零序电流

Uabs、Ucbs为后备保护所接母线三相线电压(测量用)

BY1-BY3为备用参数。

显示测量值画面三:

DEP-531B 测量画面三 DEP-535B 测量画面三对DEP-531B而言,正常时各交流量相位以变压器高压侧A相电流为基准来显示,如高压侧A相电流为零,则以列表中第一个不为零的交流量为基准来显示。对Y/Y/△-12-11降压型三圈变保护,如果中压侧与低压侧有几乎相同的功率因数,则正常时各相位显示与上图基本一致。如果中、低压侧功率因数不同,则中、低压侧母线将通过主变交换无功,中低压侧相位将发生变化,一般来说,无功相对充足侧电流显示相位将大于上图值,无功相对缺乏侧电流显示相位将小于上图值。

对DEP-535B而言,正常时各交流量相位以母线A相电压为基准来显示,如母线A相电压为零,则以列表中第一个不为零的交流量为基准来显示。图示为负荷角为30度(COSΦ

对DEP-531B而言,其中各备用参数表示如下含义:

符号 含义 符号 含义

VB1 装置内部0V电压采样值 VB8 主变额定电流计算值

VB2 装置内部5V电压采样值 VB9 主变高低压修正系数KBHL

VB3 装置内部+12V电压采样值 VB10 主变高中压修正系数KBHM

VB4 装置内部-12V电压采样值

VB8-VB10有装置根据主变额定参数计算而得,供装置调试参考。

对DEP-535B而言,其中各备用参数表示如下含义:

符号 含义 符号 含义

VB1 正序电压 VB5 装置内部5V电压采样值

VB2 负序电压 VB6 装置内部+12V电压采样值

VB3 正序电流 VB7 装置内部-12V电压采样值

VB4 负序电流

2.2.2. 显示开关量

装置显示开关量画面如下图:

DEP-531B 显示开关量画面 DEP-535B 显示开关量画面

A. 遥信显示

装置可采集16路遥信,对其进行SOE记录。当遥信量为1的时候(即对应接点闭合时),遥信框为实心框。

对DEP-531B而言,其中十一路为外部遥信量,同时作为非电量开入。另五路是由本装置保护功能提供的内部虚拟遥信量。16路遥信定义如下:

序号 YX量定义 备注

YX00 本体重瓦斯BHG 实测量 YX01 调变重瓦斯THG 实测量 YX02 压力释放YLSF 实测量 YX03 冷控失电LKSD 实测量 YX04 本体轻瓦斯BLG 实测量 YX05 调变轻瓦斯TLG 实测量

YX06 油温高YWG 实测量

YX07 备用非电量FDL1 实测量

YX08 备用非电量FDL2 实测量

YX09 备用非电量FDL3 实测量

YX10 备用非电量FDL4 实测量

YX11 装置硬件故障闭锁信号(BS)RAM、ROM、定值、A/D等自检错 虚拟量

YX12 装置预告信号(BJ) CT断线信号 虚拟量

YX13 差动速断动作 虚拟量

YX14 比率差动动作 虚拟量

YX15 装置事故总信号动作信号 保护动作跳闸 虚拟量 对DEP-535B而言,其中八路为外部遥信量,另八路是由本装置保护功能提供的内部

虚拟遥信量。16路遥信定义如下:

YX序号 YX量定义 备注

YX0 开关合位 实测量

YX1 用户定义 实测量

YX2 用户定义 实测量

YX3 用户定义 实测量

YX4 用户定义 实测量

YX5 用户定义 实测量

YX6 用户定义 实测量

YX7 用户定义 实测量

YX8 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX9 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX10 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX11 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX12 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX13 虚拟遥信,由用户编程 虚拟量

YX14 硬件闭锁信号 RAM、ROM、定值、A/D等自检错 虚拟量

YX15 预告报警信号 CT、PT断线或过压过负荷等信号 虚拟量

可编程的虚拟遥信量设置方法详见DEP-535B虚拟遥信量编程这一节。

B. 保护开入状态显示(BHXH)

对DEP-531B而言,BHXH保护信号状态定义如下:

0 1 2 3 4 5 6 7

备用非电量备用非

电量

备用非电

投差动

保护

开关合

开关跳

复归开关合

对DEP-535B而言,BHXH保护信号状态定义如下:

0 1 2 3 4 5 6 7

开关合后开关跳

复归开关合位其它侧复

压启动

投后备

保护

本侧复

压投入

备用开

C. 装置自检

装置具有自检功能,装置元件损坏可闭锁出口并定位至故障芯片。

当装置检测到如下故障时,自检栏相应空心框变为实心框,并报出为何种故障,同时发预告信号。当装置无任何异常时,则都应为空心框,且显示“装置正常”。

对DEP-531B自检状态定义如下:

0 1 2 3 4 5 6 7 EPROM 保护定值 RAM EEPROM 5V电源自检12V电源自检

8 9 10 11 12 13 14 15

面板通信 后台通信 高压侧

CT断线低压侧

CT断线

中压侧

CT断线

对DEP-535B自检状态定义如下:

0 1 2 3 4 5 6 7 EPROM 保护定值 A/D RAM EEPROM 5V电源自检 12V电源

自检

8 9 10 11 12 13 14 15

面板通信 后台通信 TWJ

异常

CT

不平衡

PTDX

PT断线

CZDX控制

回路断线

保护预

2.2.

3. 保护动作记录

装置按先进先出的堆栈式存储方式记录16次故障特征值,便于事后故障分析。按[↑] [↓] 键可翻页查看内容,按[取消] 键返会装置设定菜单。

当有保护动作时,装置自动推出保护报文画面,且相应告警灯闪烁。此时应及时复归,避免因不复归而引起事总接点及事总遥信长期闭合,造成下次保护动作时事故总信号无法及时报出。复归可由当地主站下发复归命令,也可在装置面板复归。

面板复归方法如下:

进入需复归的保护报文画面,按 [→ ]键弹出复归画面,此时只需按 [+] 键确认即可 以DEP-535B为例,装置显示保护动作记录画面如下图:

DEP-500B 保护动作记录画面

2.2.4. 显示事件动作记录

在事件动作记录中可查看遥信变位的时间及变位后的状态。事件动作记录为先进先出的堆栈式存储方式,装置最多可记录64条SOE记录。

按 [↑] [↓] 键可翻页查看内容,按 [取消] 键返会装置设定菜单。

装置显示事件动作记录画面如下:

SOE记录格式:

序号时:分:秒.毫秒

年 - 月 - 日遥信编号 = 状态

F(分)

H(合)

(空)

2.2.5. 显示和修改定值

装置显示定值画面:

按 [↑] [↓] 键可翻页查看内容,按 [→] 键进入修改定值口令输入状态,如输入口令正确则进入允许修改状态,修改完毕后按确认键进入确认修改状态,按 [+] 键确认修改,最后按 [取消] 键返回装置设定菜单。修改定值口令在出厂前设置为4个“↑”键。出厂口令可在设置口令中修改。

2.2.6. 控制字投退

装置显示控制字投退画面:

DEP-531B控制字投退画面 DEP-535B控制字投退画面按[↑] [↓] 键可翻页查看内容,按[+] [—]键进行投退选择,修改完毕后按确认键进入确认修改状态,按[+] 键确认修改,最后按[取消] 键返回装置设定菜单。

2.2.7. 设置遥信

装置可进行遥信防抖延时时间设置,时间设置格式为十六进制数,每增加数值1表示时间增加5ms。

YX0-YX7 为实测遥信,YX8-YX15为虚拟遥信。如果时间设为FFFF,则表示屏蔽此位遥信。对YX8-YX15八位虚拟遥信,时间设置为FFFF,也表示屏蔽此位遥信,但如设其它任何数值均等同于数值0(即YX8-YX15虚拟遥信均为真实信号,无需再经延时滤波防抖处理)。

装置设置遥信画面:

DEP500B设置遥信画面

按[↑] [↓] [←] [→] 键可移动光标至要修改的内容,按[+] [-] 键修改内容,按[确认]键完成修改,按[取消] 键返回装置设定菜单。

2.2.8. 遥控设置

装置显示遥控设置画面:

整定内容详见说明书中的参数项。DEP-531B变压器参数画面见下图。

DEP531B变压器参数画面 DEP535B出口整定画面

2.2.10. 出口整定

DEP-535B最多共有十个可编程出口接点及六个可编程虚拟遥信量,各元件出口方式及虚拟遥信量采用整定方式,即哪个元件动作,由何接点出口,可以按需自由整定。整定内容详见说明书中的出口逻辑矩阵。DEP-535B出口整定画面见上图。

按[←] [→] 键移动光标到本屏中要更改的地方,用[+]、[-]进行修改。

2.2.11. 设置口令

装置可对出厂前设定的口令进行修改,在设置口令画面中,按[↑] [↓] 键可移动光标至要设置的口令位置,按[确认] 键提示输入口令,请输入上次输入的口令,如果输入正确,提示设置口令,请输入新的口令,输入后,提示确认口令,请再输入一次新的口令,如果输入正确,口令设置完成,否则,重复上述过程,直至口令设置完成,按[取消] 键返回装置设定菜单。装置原始口令为:“[↑] [↑] [↑] [↑]”。

2.2.1

3. 故障录波

装置按先进先出的堆栈式存储方式记录4次保护动作故障录波,每次为五个周波,故障前一个周波,故障后四个周波(DEP-531B为每次十个周波,前二个周波,故障后八个周波),便于事后故障分析。按[↑] [↓] 键选择保护动作事件后,按[确认] 键等待15秒后即可显示此次事件故障录波的波形,按[←] [→] 键可移动竖轴以显示电压、电流的瞬时值。波行右上角数值代表光标所在时刻的交流瞬时值*10。按[↑] [↓] 键可显示其它相的电压、电流波形。(DEP-531B操作略有不同,按[+]键可以显示下一屏的内容,依次为A相电流第一屏、A相电流第二屏、B相电流第一屏、B相电流第二屏、C相电流第一屏、C相电流第二屏。每屏记录五个周波,共计十个周波的波形。)

以DEP-535B为例,装置故障录波画面如下:

装置单元编号的设置由硬件设置完成,单元编号显示为16进制。在CPU板左上方各有一个4位编码开关和一圆形编码开关,4位编码开关为单元编号的高位,当1、2、3、4 处于“ON”位置时,分别表表示23、22、21、20 。例如:4位编码开关的“4”处于“ON”位置, 圆形编码开关箭头指向“F”,此时单元编号即为“1F”。4位编码开关的“4”、“2”处于“ON”位置, 圆形编码开关箭头指向“A”,此时单元编号即为“5A”。

相关文档