文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 船用主配电板、应急配电板调试作业指导书修改

船用主配电板、应急配电板调试作业指导书修改

船用主配电板、应急配电板调试作业指导书修改
船用主配电板、应急配电板调试作业指导书修改

船用主配电板、应急配电板调试作业指导书

通则

1、工人施工前,必须熟悉本工作的相关图纸、工艺和技术文件,掌握本工序工作施工的要点。

2、必须掌握本工序工作的技术质量要求,掌握本工序的合格质量标准。

3、本工序使用的设备、设施必须处于完好状态,满足生产合格产品的要求。

4、本工序使用的工具、工装必须处于完好状态、计量检测器具在检定的有效期内。

5、对领用或上道工序转来的原材料、零部件、半成品、成品要认真核实其产品规格、数量、外观质量和检验标识或证书、标志、确认无误后方可进行工序施工。

6、工序施工过程,必须严格执行技术工艺施工要点,规范操作。做好质量记录和产品标识。

7、工序施工完毕,要按图样、技术文件、质量标准认真检查其符合性,对质量缺陷及时进行纠正。努力提高出手质量,提高一次成功率。

8、对环境有要求的工序,必须满足规范的要求。所以工序施工,均要做好整理、整顿、清扫、清洁工作(4S)

第一部分通电及通电前准备

一、通电前的准备

1、参加船舶主配电板和应急配电板通电的施工人员应熟悉有关主配电板和应急配电板操作部分的原理图、系统接线图及其安装工艺要求。【注意:应确保图纸和该船设备型号一致】

2、配电板安装质量检查

(1)配电板的安装应垂直、平整,底座安装质量完好。

(2)配电板屏间拼接的间隙应均匀紧密,顶部防渗漏的U型槽条(制造厂提供)应扣入。(3)配电板前后可开启的面板和盖板应平整,开启和关闭灵活,锁扣和紧固螺栓齐全和灵活。

(4)连接屏间的主汇流排和控制电线的连接正确可靠。

3、配电板的接线质量检查

(1)由多根并接的发电机电缆,其芯线接线应正确,色标或标记正确齐全,冷压端子的规格和压接工艺正确,接入汇流排工艺措施应到位。

(2)所有动力系统的和照明变压器的供电电缆,其紧固和接线应符合工艺要求。

(3)确认主配电板与应急配电板之间电力电缆和控制电缆连接正确。

(4)配电板及电缆的接地工艺应完善正确应符合工艺规范。(电源导线截面积大于120m ㎡,接地导体固定为70m㎡。电源导线截面积小于120m㎡,接地导体选择导线截面积的1/2.考虑到机械强度,电源导线截面积小于2.5m㎡,接地导体固定为1.5 m㎡;大于2.5m㎡,接地导体不小于4m㎡)。

(5)检查、校核各发电机组电缆按相序颜色接线的一致性。

4配电板清洁

(1)彻底清洁配电板内部的施工余料、尘埃(特别是打磨产生的金属粉尘)、油污和手迹。(2)对控制电器内部应用吸尘器抽吸干净,首次及末次清洁可采用SS25清洗剂。

(3)保持配电板面板和外壳的清洁,避免使用有可能污损面漆和电器元器件的覆盖物或粘

贴标记。

二、通电工艺过程

1、主汇流排改装

(1)将发电机屏两侧的主汇流排上的可拆短排拆开,两侧的汇流排间用截面积为岸电电缆

一半或以上的三芯电缆进行连接(一般使用2根3*95平方电缆并接),保证组合起动屏、负载屏能由岸电供电,主发电机段汇流排可连接试车电缆用于发电机试验。

(2)汇流排的改装或恢复均应使用原配部件及紧固件,使用专用工具,避免螺母或螺栓打滑损坏。汇流排螺栓紧固后应打上标记。

(3)应急配电板主汇流排改装可以用切断应急配电板和主配电板隔离开关(EM’CY SWITCHBOARD)的方法,令应急发电机与主汇流排分离。看应急配电板汇流排有没有试车铜排,如没有联络开关(MSB TIE)的应急发电机侧端子可用作试车电缆的接入端子。

2 、联锁电路的解除

(1)切断应急发电机因主配电板失电而自动起动的讯号电路,使之不能动作。【将GEN CONTROL 选择开关置与MANUAL手动位置】

(2)切断“应急切断”、“优先脱机”等电路的电源电路(可用拔去熔断器的办法),以保证各项试验安全正常进行。

3、绝缘测定

在切断汇流排绝缘监测仪、接地指示灯的接地参考点的接地线后,以500V或以上的高阻计测量三相汇流排的相间及三相分别对地绝缘电阻值。如其绝缘电阻值低于规范规定,应找出原因,予以消除,否则不能通电。【注意:在测量绝缘时应确保连接低压电气元器件保险丝断开免得被高压击坏

三、岸电接通顺序

(1)按岸电电源设计容量选定的三芯或单芯软电缆,并接至岸电箱。(岸电开关容量400A)(2)送电在确认相序正确,岸电电压正确和主配电板所有用户开关、保险断开的状态下,方可向主配电板岸电开关送电。

(3)在主汇流排处于正常带电状态下,在确保绝缘和外部没短路的情况下依次向一次照明系统、机舱通风、机舱泵浦、辅助机械设备送电,并注意负荷不能超过岸电供电的容量限制。

四、设备供电操作要领

(1)首次向电气设备送电,应对受电设备电源进行绝缘检查。

(2)首次向电气设备送电,应采用“二次送电法”,即合闸后即行分断,在确定无异常(如触电、短路、大负荷直接起动)时再行送电。

(3)送电顺序从上而下,即先合一次系统,再合二次系统,最后是用户接通电源;断电顺序:从下而上,即先关用户,再关二次系统,最后是关闭一次系统电源。这操作顺序对重负荷系统和微机程序控制系统尤为重要。

(4)首次送电应实行“双向监护”,即在送电端与受电端均有人监护,以确保人身和设备的安全。

(5)送电时遇到空气开关异常脱扣或熔断器烧断的情况,必须查明原因,消除故障后才能恢复供电。

五、通电安全注意事项(1)岸电电缆一般采用三芯软电缆,如采用单芯电缆,三相的单芯电缆应扎在一起,如要穿孔,则在同一孔中穿过。(2)岸电电缆应放置在安全场所,避免放置在有可能损伤电缆的地方。岸电电缆在船舷应留有裕度,以免船舶移动时拉断岸电

电缆。(3)试验通电期间,在岸电箱、主配电板、应急配电板、分电箱等容易引起人身事故处,应挂置提示性的警告板。(4)对一次、二次电力系统的未完工或暂不使用的供电开关,应采用有效的措施防止误合闸,避免人身和设备事故。(5)一切电器设备或控制设备在安装接线时,不得带电操作。在调试中,若进行带电排除故障的操作,应采取可靠的安全措施和双人监护制。(6)总配电盘通电,必须指定专人值班,挂好明显通电标记。下班时,值班人员应把总配电盘所有电路全部切断,并把码头岸电电源开关切断。(7)各分路配电板在通电试验前,必须把各支路铭牌写清楚,并有专人负责方可送电。不用时立即切断电源(8)往船上接送岸电,应经主管监修造师同意。(9)在主发电机及主配电板、应急发电机和应急配电板的全部功能试验结束,并经船东和验船师验收合格后,恢复改装的主汇流排和解除的连锁电路,切除岸电电源,保证主发电机能正常工作。

第二部分

调试及功能试验

一、主开关功能试验

1、过载保护:将保护装置整定在发电机额定电流的125%~135%,时间调整在20秒之

间,当电流超过整定值时,保护装置开始动作主开关分闸切断负载。

2、失压保护:当发电机电压降至额定电压的70%-35%时主开关分闸动作。

3、逆功率保护:一般按照发电机额定功率的 10%整定,延时时间调整为10秒之间。

【注意:REVERSE POWER RELAY 逆功率保护继电器K82.2 K102.2 K122.2】注:应急配电板无此项保护。

4、优先自动卸载:一般整定发电机额定功率的100%~110%,延时时间一般为10秒。

5、短路保护:始动作值为发电机额定电流的200%~250%。由于时间太短,通常采用模

拟的方法,时间一般为0.12~0.43S。

【注:在做以上试验时,应把开关置于试验位置,每台开关分闸、合闸功能正常。电流试验采用主开关校验仪进行,其他试验采用实效进行。】

二、联锁功能试验(INTERLOCK FUNCTION CHECK)

1、主开关与岸电开关之间的联锁(INTERLOCK BETWEEN MSB & SHORE POWER)在恢复

因发电机组试验而解除的联锁电路后,试验确认主发电机开关与岸电开关之间联锁的可靠性。【注意:联锁解除方法在第一部分的通电工艺过程中已介绍】

2、主发电机开关与驱潮(空间)加热器间联锁(INTERLOCK BETWEEN ACB & SPACE

HEATER)试验确认:当主开关合闸后,驱潮(空间)加热器电源应立即切断。

3、主配电板与应急配电板间的联锁(INTERLOCK BETWEEN MSB & ESB)确认在正常状

态下,验证主配电板向应急配电板供电可靠性,以及应急配电板不能向主配电板供电的联锁功能。【注意:转换开关置于手动时应注意联锁继电器】

4、应急发电机主开关与其驱潮(空间)加热器间的联锁试验确认,当主开关合闸后,

驱潮(空间)加热器应立即切断。【注意:在试验联锁前应先确保各开关的保护功能动作正常】

二、应急发电机自动备用功能(E/G AUTO ST AND-BY FUNCTION)

1、在主配电板向应急配电板供电状态下,应急发电机组置于“自动备用”位置【注意:

应急配电板转换开关置于自动时应首先注意继电器触点动作应正常】当主配电板汇流排失电(BLACK-OUT)后【中间继电器失电触点闭合,经过设定的延时时间继电器】,应急发电机自动起动、自动合闸【注意:电压检测继电器VOLT AGE BUILT-UP RELAY SET AT 95% 、中间继电器是否动作】,向应急配电板负荷供电供电时间应在40S-45S之间;

2、当主配电板恢复供电时【时间继电器触点断开,应急发电机组主开关应立即分闸,

同时给应急发电机停止命令的延时触点动作】,经过设定的延时冷却后,应急发电机组自动停车。同时,应急配电板上的联络开关(BUS-TIE)应能自动合闸【注意:中间继电器和时间继电器是否动作正常】,恢复由主配电板向应急配电板供电。

四、遥控应急切断功能确认(REMOTE EMERGENCY STOP FUNCTION CHECK)

1、分类列出可应急切断的泵组和风机清单。【可参照船舶系泊试验大纲】

2、在相应设备的起动器上张贴红色标记(写上:ES1、ES2、ES3等),并再一次检查

确认控制电路的正确性。

3、接通遥控应急切断电路的工作电源(在系泊试验期间,为防止误操作可能会拔去熔

断器或断开接线),可在主配电板内部,通过短接遥控应急切断按钮的接点来先行确认路线动作的正确性。

4、分类合上参试设备的供电断路器,不一定要起动运行该设备,只要确认电源指示灯

或断路器开关柄(合闸:向上)位置即可。

5、分类按下遥控应急切断按钮,确认对应设备应急切断动作正确性和可靠性。

五、优先脱扣功能试验(PREFERENCE TRIP FUNCTION CHECK)

1、按设计资料列出主发电机主开关优先脱扣各级(如有2级以上者)设定值、动作测

试值(包括电子脱扣器模拟动作电流值)和延时动作设定值。。【注意:OVER/SC CURRENT RELAY K82.3 K102.3 K122.3本船配电板分一级和二级卸载,由PMS控制时一二级同时动作。】一级:CAOGO CRANE NO.1~CARGO CRANE NO.4。二级:E/R UNIT A/C、CENTRAL A/C PLANT、WORKSHOP MACHINERY TOOLS (HDB6)、BALLAST PUMP NO.1 、BALLAST PUMP NO.1、GALLEY EQUIPMENTS(HDB4)、LAUNDRY EQUIPMENTS(HDB5)。

2、列出优先脱扣设备的清单,并在相应设备张贴黄色标记(写上:PREF1、PREF2)。

3、试验条件:合上设置优先脱扣功能设备的供电断路器和其分励脱扣线圈电路的工作

电源(可能会在系泊试验时断开)。下列两种试验方法,任选一种。

模拟试验:在主开关试验时或以后,利用向主开关电子脱扣器输入模拟动作电流的方式,进行优先脱扣动作正确性的确认。注意模拟动作电流不能超过该设定值,否则会进入主开关长延时过载脱扣的动作区域,而导致主开关脱扣。

实际试验:在主发电机组负荷试验时,利用调节负荷(盐水缸)方式或实船负荷实测优先脱扣功能。观察优先脱扣动作时报警显示。

六、组合启动屏及辅助启动屏调试

1、熟悉图纸检查组合启动屏及就地马达、遥控按钮、传感器、信号采集箱接线的准确性、可靠性。

2、清洁并检查控制箱上仪表及各电器元件确保完好无损。测量控制箱及马达、导线的绝缘并做好记录。

3、通电前应清理泵浦上的垃圾,检查泵浦确保能灵活的转动,把选择开关置与LOCAL位置合上电源开关观察和测量各电源、元器件动作是否正常。如有压力保护装置应先调整好时

间继电器和压力开关。首次启动应选在就地启动,控制箱旁派专人看护,通过点动观察马达转向是否准确启动电流是否正常。如不符应立即停止检查改正后再试。马达启动后测量电流、检查泵浦压力、观察泵浦转动有无异常。确保无误后方能正常运转。

4、为了方便调试辅助启动屏有风油切短保护可采用短接方法。

5、泵浦自动启动清单。(①H.O.TRANSFER PUMP(有高低位起停泵、1#2#油舱转换功能)

②E/R BILGE PUMP(只有低位停泵功能)③M/E CYLING OIL PUMP(只有高位停泵功能)④SLUDGE PUMP(有高低位起停泵功能)⑤D.O.TRANSFER PUMP(有高低位起停泵功能)⑥FEED W ATER MAKE-UP PUMP(有起停泵功能)⑦1#、2#

F.W.HYDROPHONE PUMP(有高低压起停泵、1#2#泵浦转换功能))

6、自动起停功能试验:在确保手动各项功能试验完成后转换开关置于AUTO位置(如有1#2#舱室、1#2#泵浦转换的应把舱室或泵浦转换开关置于相对应的位置。)、可以采用实效、模拟两种方法来试验。一般我们选用模拟方法比较简单。有高低位起停泵的,可以先托起低位液位浮子开关让马达运转(没有低位起泵转换开关置于AUTO位置就自动起泵)。运转正常后低位浮子开关托住不动,然后托起高位液位开关停泵。E/R BILGE PUMP 泵相反托起低位液位开关起泵放下则停止。如果是压力传感器的应通过专用设备,调整控制参数正确后再试验。

七、泵浦自动切换功能确认(AUTO ST AND-BY FUNCNTION CHECK)

1、分类列出有自动切断功能双套重要机组清单。【①SEA W ATER COOLING PUMP NO.1/2 2bar

2、M.E.H.T.COOLING W ATER PUMP NO.1/2 1.8bar

3、L.T.COOLING W ATER PUMP NO.1/2 2bar

4、M.E.L.O.PUMP NO.1/2 1.5bar

2、自动切换功能试验:置一台机组先行AUTO/REMOTE运行(RUN),另一台机组置于自动备用(ST-BY)。以模拟故障方式,确认自动切换功能的正确性。

3、自动停车或自动起动功能试验:通过设备专用传感器,人为调节控制参数至上、下限设定值检验自动停或自动起动功能的正确性。

八、绝缘监视功能(INSULATION MONITORING)

主配电板和应急配电板高压(450V)和低压(230V)汇流排装有绝缘监视仪的电力系统实时显示三相系统的绝缘电阻,并可设定低绝缘报警值。当绝缘电阻低于设定值时,将在配电板或集控台引起声光报警。通过模拟试验予以确认。

九、试验结果记录

试验后,应在每个试验项目后进行试验结果记录,√ 表示试验结果符合要求;√ 表示试验结果有缺陷;×表示试验结果不符合要求。

船舶主配电板和应急配电板试验规范

船舶主配电板和应急配电板试验规范 1 范围 本标准规定了船舶主配电板和应急配电板试验目的、试验项目与程序、试验结果记录。 本标准适用于各类船舶主配电板和应急配电板的试验。 2术语和定义 2.1主(应急)配电板功能〔MSB(ESB)FUNCTION〕 为确保电力系统安全可靠、而且高性能的运行而设置的操作、保护的功能。而发电机组的操作、保护的功能是电力系统主要的专项试验项目,不包含其中。 2.2联锁功能(INTERLOCK FONCTION) 指两种以上不同电制(电压、频率、相位)的电源系统之间,及两种以上不能同时通电运行的设备之间,相互制约的电路联锁功能。 2.3顺序起动功能(SEQUENCE START FUNCTION) 为避免配电板在断电后恢复供电瞬间,用户设备同时起动的特大起动电流危害电力系统的稳定性,因此设置了各设备分级起动的功能,其分级延时的设定值按用户重要性而定。 2.4遥控应急切断功能(REMOTE EMERGENCY STOP FUNCTION) 在消防、救生等应急状态下,为防止事故扩大,消除事故原因和便于展开应急措施,采取强制切断设备电源的功能。 2.5优先脱扣功能(PREFERENCE TRIP FONCTION) 为确保发电机组能连续可靠的运行,在负荷连续上升过程中,接近发电机额定功率的供电负荷之前,在规定延时后,将对船舶航行安全并非十分重要的设备电源切断,以减轻负荷,使该发电机组继续运行,提高电力系统的安全性和经济性。 2.6自动备用功能(AUTO STAND-BY FUNCTION) 为确保主机连续、安全运行,重要的辅助机组均设有互为备用的双套机组,以便在运行机组因故障停机时,备用机组自动起动投入,保持系统连续运行、并对故障机组及时维修,这是无人机舱的主要功能之一。

低压配电室的安全操作规程

低压配电室的安全操作规程 1. 范围 本标准规范了柳州xx汽车部件有限公司临时用电管理的职责、程序和规定。适用于集团公司,下属企业可参照执行。 2. 职责 2.1 安全科是临时用电安全的归口管理部门。 2.2设备工程部负责审核施工单位申办临时用电相关手续。 2.3 各部门负责各自责任区施工临时用电现场安全管理。 3、安全操作制度: 3.1.值班人员必须熟悉《电业安全工作规范》。 3.2.值班人员中必须遵守企业的《安全生产禁令》。 3.3.倒闸时操作必须根据值班公司值班负责人的命令,受命令人复诵无误后执行。. 3.4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电时操作应按与停电操作相反的顺序进行,严防带负荷拉刀闸。 3.5.在电气设备上工作,必须保证执行以下制度。 3.5.1工作票制度 3.5.2工作许可证制度

3.5.3工作监护制度 3.5.4工作间断、转移和终结制度 3.5.5临时用电作业许可证制度 4、.在部分停电或全部停电的电气设备上工作,必须完成下列措施 4.1.1停电 4.1.2验电 4.1.3装设接地线 4.1.4悬挂标示牌或装设遮拦 4.2.检修高压电动机和启动装置时应做好下列安全措施 4.2.1断开电源 4.2.2验收确无电后装上接地线 4.2.3在开关把手上悬挂禁止合闸,有人工作标示并安全遮拦,必要时应请监护人。 严禁带电检修,违章作业4.2.4. 4.2. 5.作业时,应按规定穿戴劳动保护用品和使用保护器具单位临时用电作业许可证 编号申请作业单位工程名施工单 用电设备及施工地电源接入工作电 临时用电电工证 临时用电分主要安全措确认人签序 安装临时线路人员持有电工作业操作1 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的2爆等级要 临时用电的单相和混用线路采用五线3 临时用电线路架空高度在装置内不低2.米,道路不低4 临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手5上架

高压配电柜安全操作规程示范文本

高压配电柜安全操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压配电柜安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 停电 1) 将钥匙插进控制开关“1”(自编)并转到“予分” 位置。 2) 将控制开关“2”(自编)转向“分"位置,短路器{即 断掉电源。 3) 将短路器用摇把向外摇,到摇不动为止,断路器即 与母线脱离。 2 送电 1) 将断路器用摇把向里摇,到摇不动为止。 2) 将钥匙插进控制开关“l”并转到“予合"位置。 3) 将控制开关“2"转入“合”位置。

4) 将控制开关“1”转到中间位置,拔下钥匙并放到固定位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

船用主配电板、应急配电板调试作业指导书

船用主配电板、应急配电板调试作业指导书 通则 1、 工人施工前,必须熟悉本工作的相关图纸、工艺和技术文件,掌握本工序工作施工的要点。2、 必须掌握本工序工作的技术质量要求,掌握本工序的合格质量标准。 3、 本工序使用的设备、设施必须处于完好状态,满足生产合格产品的要求。 4、 本工序使用的工具、工装必须处于完好状态、计量检测器具在检定的有效期内。 5、 对领用或上道工序转来的原材料、零部件、半成品、成品要认真核实其产品规格、数量、外观质量和检验标识或证书、标志、确认无误后方可进行工序施工。 6、 工序施工过程,必须严格执行技术工艺施工要点,规范操作。做好质量记录和产品标识。7、 工序施工完毕,要按图样、技术文件、质量标准认真检查其符合性,对质量缺陷及时进行纠正。努力提高出手质量,提高一次成功率。 8、 对环境有要求的工序,必须满足规范的要求。所以工序施工,均要做好整理、整顿、清扫、清洁工作(4S) 第一部分通电及通电前准备 一、通电前的准备 1、参加船舶主配电板和应急配电板通电的施工人员应熟悉有关主配电板和应急配电板操作部分的原理图、系统接线图及其安装工艺要求。【注意:应确保图纸和该船设备型号一致】 2、 配电板安装质量检查 (1)配电板的安装应垂直、平整,底座安装质量完好。 (2)配电板屏间拼接的间隙应均匀紧密,顶部防渗漏的U型槽条(制造厂提供)应扣入。(3)配电板前后可开启的面板和盖板应平整,开启和关闭灵活,锁扣和紧固螺栓齐全和灵活。 (4)连接屏间的主汇流排和控制电线的连接正确可靠。 3、 配电板的接线质量检查 (1)由多根并接的发电机电缆,其芯线接线应正确,色标或标记正确齐全,冷压端子的规格和压接工艺正确,接入汇流排工艺措施应到位。 (2)所有动力系统的和照明变压器的供电电缆,其紧固和接线应符合工艺要求。 (3)确认主配电板与应急配电板之间电力电缆和控制电缆连接正确。

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法_陈勇

无重叠交叉的配电网单线图自动生成算法 陈 勇,邓其军,周 洪 (武汉大学自动化系,湖北武汉430072) 摘要:以设备的拓扑连接关系为基础,将配电馈线的地理接线图自动转换成单线图时,存在的最大问题就是线和图标的重叠交叉的消除。基于面向图形对象的单线图绘制工具,提出了一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测按此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果有重叠交叉,则依次尝试向其他2个垂直方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则通过局部图幅扩展算法对图幅进行扩展,得到至少1个图标的位置后按照原方向进行绘制。结合实例详细描述了所提出方法的算法步骤。 关键词:配电网;地理信息系统;单线图;自动生成;拓扑;GDI +技术;重叠交叉中图分类号:TM 744文献标识码:A 文章编号:1006-6047(2010)11-0090-04 电力自动化设备 Electric Power Automation Equipment Vol.30No.11Nov.2010 第30卷第11期2010年11月 0引言 在基于地理信息的配电网管理系统中,馈线的地理图和单线图是配电网运行管理的2类核心资料。目前,在大多数的类似系统[1-3]中,设备的地理图是在地理信息系统GIS (Geographic Information System )上绘制完成的(包括设备之间的连接关系);而电气单线图则是在CAD 图上通过手工绘制来完成的。配电馈线的地理图到单线图的自动转换,能够极大减少配电网管理的数据维护工作量,避免数据多头配置,确保数据的一致性[4]。 以设备在地理图上的拓扑连接关系为基础,实现单线图的自动绘制问题,部分文献已经研究过[5-15],其中最重要的问题,是如何解决线和图标的重叠与交叉问题。 文献[7]和文献[8]中将一个辐射状的配电网络拓扑结构用图论中的树表示,提出生成辐射状配电馈线电气接线图的方法。文献[9-10]提出的方法是将各电气设备分级,然后把偶数级水平放置,奇数级垂直放置。文献[11-12]介绍了采用罚函数法进行输电网电线图的自动生成算法。文献[13]提出了基于树的配电网模型。 本文提出一种通过寻找最佳绘制方向来尽可能避免重叠交叉的新方法。该方法在一种基于GDI +技术的绘制工具[15]中得到了实现。 1自动绘图的思路 馈线地理图向单线图的自动转换可按6个步骤进行。 a.以馈线出线开关为起点,遍历所有连接到的 设备(到联络开关、配变或线路末梢为止)形成一棵 树;且以层次最深的叶子结点到馈线开关的线所经过的所有点组成的线,作为0级主干。 b.水平向右绘制第0级主干,并记下该主干上所有接有分支的结点,放入BranchNodeList 列表中。 c.对BranchNodeList 中的第1个对象,找出从其接出的每个后续结点,并从BranchNodeList 中删除第1个对象。 d.以c 步中找到的每个后续结点为每个分支的第2点(第1点为c 步中删除的结点),开始绘制相应分支。在绘制分支时,如果被绘制的结点接出有分支,则加入BranchNodeList 末尾。 e.重复执行c 步和d 步,直到BranchNodeList 中无对象。 f.自动缩放至全屏幕且居中展示。 上述步骤中,重点在d 步中,即如何为每个将要绘制的结点到合适的位置。本文的处理方法是当需要向某个方向绘制一个图标时,先检测向此方向绘制是否会与已经存在的对象发生重叠交叉。如果会发生重叠交叉,则依次尝试向其他2个方向绘制。如果3个方向都无法绘制,则对图幅进行局部扩展,得到至少1个图标的位置再进行绘制。 2最佳绘制方向的寻找算法 2.1用于表达已绘制对象所占位置的虚拟矩形 单线图绘制的最基本要求是不能有重叠交叉。同时,线条之间、图标之间以及两者之间,不能太接近,否则看起来就像重叠交叉一样。因此,在判断是否会发生重叠交叉时,不能直接以已经绘制的线或图标来判断,而是应该在已经绘制好的线和图标所占的区域的基础上,作适当的扩展。同时为减少对象数量,将每一折线段上所有的线和图标所占的位 收稿日期:2010-03-06;修回日期:2010-05- 31

低压配电室操作规程

低压配电室操作规程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

低压配电室操作规程 一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对低压配电房实施专职电工管理,保证供电正常。 二、定期巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异常及时检修,确保设备的运行正常。 三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。 四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;变配电室巡视制度 1.变配电室巡视,必须由持有电工操作维修证的电工进行,并负责安排处理巡视中发现的问题。 2.半月巡视一次。特殊情况下可根据需要适当增加巡视次数。 3.雷雨、台风季节或设备有异常情况时,应进行特巡及夜间熄灯巡视。 4.巡视情况应作如实记录并签名,记录的真实、完整和可靠性由巡视者负责。 5变配电室倒闸操作规程 五.为确保安全生产、保障公司财产和人员生命安全,各有关技术人员必须严格遵守下列各条: 1.关于倒闸 进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 配电室内的倒闸操作范围主要包括: 开关、闸刀合上或拉开。 电动操作回路的合上或拉开。 继电保护,自动装置的使用或停用。 临时接地线的拆除或挂上。 核对相序及绝缘测试。 一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用 凡进行下列工作时必须使用工作票 第一类为: 第二类为: 其它工作用口头或电话命令,倒闸操作电工应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 工作票中所列人员的安全责任。 工作票签发人: 工作负责人(或监护人): 工作许可人(值班员) 六.变配电室设备维护保养制度 1.责任制度上墙公布,明确责任人。

E12低压配电板

指南编号/Guideline No.E-12(201510) E-12低压配电板 生效日期/Issued date:2015年10月20日?中国船级社China Classification Society

前言 本指南是CCS规范的组成部分,规定船舶入级产品,授权法定产品检验适用技术要求,检验和试验要求。 本指南由CCS编写和更新,通过网页https://www.wendangku.net/doc/9a16459501.html,发布,使用相关方对于本社指南如有意见可反馈至ps@https://www.wendangku.net/doc/9a16459501.html, 历史发布版本及发布时间 本版本主要修改内容及生效时间:

目录 1 适用范围 (4) 2 检验依据 (4) 3 定义 (4) 4 图纸资料 (7) 5 设计和技术要求 (8) 6 单件/单批检验 (17) 3 / 18

1 适用范围 1.1 本指南适用于海上航行船舶安装使用的低压配电板及配电电器的产品审图与检验。 1.2 低压配电板包括:主配电板、应急配电板(包括蓄电池充放电板)等。 1.3 考虑到船用低压配电板及配电电器的产品规格多样性,CCS未要求对此类产品进行工厂认可或型式认可,故本指南适用于未进行型式试验的低压配电设备。对于批量生产的此类产品,CCS鼓励船用产品制造厂进行低压配电设备的型式认可及试验,具体要求可依据本指南第2条所述产品标准进行,但同时应满足本指南中适用要求。 1.4 海上设施使用的同类设备的检验可参照执行。 1.5 本指南不适用于上述设备上使用的电气/电子设备(如,断路器、熔断器、发电机保护装置等)的认可及检验。 2 规范性引用文件 2.1 中国船级社《钢质海船入级规范》 2.2 IEC60092-302:1997 船舶电气设施第302部分:低压开关设备和控制设备组合装置Electrical installations in ships - Part 302: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 2.3 IEC61439-1:2011 低压开关设备和控制设备组合装置第1部分:一般规则Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 1:General rules 2.4 IEC60092-504:2001 船舶电气设施第504部分:特殊设备控制和仪器仪表Electrical installations in ships - Part 504: Special features - Control and instrumentation 3 定义 上述检验依据中所确定的术语及定义适用于本指南。为编写及使用方便,本指南直接引用或补充下列定义。 3.1 《钢规》 4 / 18

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

高低压配电柜安全技术操作规程

编号:CZ-GC-05223 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高低压配电柜安全技术操作规 程 Safety technical operation procedures for high and low voltage distribution cabinets

高低压配电柜安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设 备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠 的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措 施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和 短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任 何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全 措施:

4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高低压配电室操作规程

高压配电室安全操作规程 一.为了掌握电气设备的运行状况,及时发现设备隐患保证安全运转,配电室的所有电气设备,每天至少检查一次,每周应夜巡一次(关灯检查)。 二.未经考试合格的培训、实习人员,不准进行单独巡视。巡视时禁止移开或越过栅栏,更不准触摸高压带电设备的绝缘部,并不得进行其它工作,如需在设备上工作时,必须执行工作票制度并有第二人在场进行严格的监护,凡属于上级变电所管辖的设备应取得对方同意方可进行工作。 三.巡视高压设备时,人员与带电体的安全距离:10KV不小于0.7米,在巡视时发现的缺陷,应按缺陷管理制度执行。 四.互感器:运行中的电压互感器应无异常响声,接地线应牢固可靠,高低熔丝应完好,二次回路不得短路。运行中的电流互感器一次和二次的接线应接触良好,不过热,示温腊片不溶化,接地牢固可靠,二次不允许开路,不允许过负荷。 五.电力电容器: 1.电容器长期运行电压不超过电容器额定电压的5%,室内温度不超过40℃。无放电声、无漏油、渗油、鼓肚等现象。电容器分组熔丝不熔断,构架、外壳接地应良好,如发现电容器内部放电等异常情况时应立即停下更换,如无备品,在拆除故障电容器后,应保持三相平衡。 2.电容器停电后应经过5分钟的放电时间才能重新投入运行,如处理故障须检查电容器时应逐个进行人工放电,方可接地和处理电容器故障,处理前应戴绝缘手套将电容器二极短接。 六.电力电缆: 1.室内外电缆头应无异常声响,相色清楚明显,电缆终端头接地良好。 2.电缆沟无积水,引出配电室的电缆孔应封闭无漏洞,电缆引出变电所的出口上应有电缆盖板。 七.母线: 1.10KV母线及引线应完整无损、无异常声响,绝缘子无严重积灰、裂纹、闪络放电现象。

GGD配电柜作业指导书

深圳煜欣电气 GGD型配电柜作业指导书 一、总则 本指导书适用于GGD型配电柜,作为生产装配过程中的工艺指导。 二、引用标准 《主回路(一次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-01 《辅助回路(二次回路)配线工艺守则》 Q/ON-OFF-GY-02 1.元件安装 GGD型配电柜结构架用 相离孔距 1.1分工 一次配线工负责安装主回路元件、配电柜内辅助回路元件,二次配线工负责安装仪表门上的辅助回路元件。 1.2元件安装 1.2.1元件安装时有元件布置图的依据元件布置图进行安装。 1.2.2元件安装时,如果没有元件布置图,依据电气原理图布件时,要综合考虑柜体的安装方式,用 户的进出线要求,空开、接触器的飞弧距离,一次配线所需要的空间,确定 N、PE排的安装位置等。在方便配线的同时,要保证用户的进出线空间、空开、接触器的飞弧距离,电器间隙及爬电距离。 进线刀开关及主空开进出线方式---根据技术图纸要求确定进出线电缆方式。 1.2.3一次回路元件安装 A. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关安装:

柜背面 调整刀开关:开关操作杆进行旋转,调整连杆螺母,开关接点分合到位。

图2 框架开关安装

C.塑壳开关: 注:当主回路元件容量较小,数量较多,控制回路元件,采用导线制作可以考虑线槽布件。 图5 柜内接线端子安装

图8 柜门标签粘贴

3一次线配制 3.1一次线配制前期工作: 根据图纸及元件容量及进出线,确定铜母线和导线截面、母线走向、联接;依据连接和进、出线确定铜母线支撑。标准GGD柜汇流母线柜顶为三相相线,柜后低部安装N、PE排。 配电柜内部,母线夹安装

船舶电气与自动化-真题汇总

船舶电气与自动化 1.船舶照明系线的故障通常由一一造成。1 短路,2 断路,3 接地 A.1 B.2 C.3 D.123 2.在 EPC-50 分油机控制系统中,时序控制的程序是----等操作。 A.注水,检漏,密封,分油,间断排水或排渣 C.密封,注水,检漏,分油,间断排水或排渣 3.如图所示的三相电源是---,能提供----电压。 B.检漏,密封,注水,分油,间断排水戒排渣 D.密封,检漏,注水,分油,间断排水或排渣 A.三角形连接/两种 B.三角形连接/一种 C.星形连接/两种 D.星形连接/一种 4.监视和检测货油舱油位的电路,应采用----电路。 A.本质安全型 B.小功率型 C.防护型 D.接地保护型 5.一般主机转速----额定转速,船舶晶闸管轴带发电机将停止运行。 A.≤10% B ≤20% C.≤40% D ≤70% 6.对工作面提供适当照度、创造良好的视觉环境是船舶一一一照明系统的基本特点. A.各类 B 正常 C.航行灯以外的所有 D.主照明和临时应急 7.关于电路板、电子元器件的焊接与装配的下列叙述,正确的是--- 1.电子元器件的安装插脚可焊接在电路板的任一面上; 2.焊接时,需要使用合适的助焊剂,最常用的是酒精; 3.焊接常用的工具是电烙铁 4.焊件要加热到熔锡温度,但也要考虑焊件能够承受的温度,有的集成电路不能长时间处于较高温度,这就要 求焊接时控制焊 件的温度和焊接时间。 A.12 B.23 C.24 D.34 8.为保证电网频率、电压基本不变,两台相同容量的同步发电机解列操作的正确方法是----。 A.先增加继续运行机油门,再减小解列机油门 B.先减小解列机油门,再增加继续运行机油门 C.同时减小两机油门 D 。减小解列机组油门,增加继续运行机组油门,要同时调节 9.如图所示,当开关未闭合时,开关两侧的 A 点与 B 点间的电压是---伏,B 点与 C 点间的电压是-- A.0/ 12 B.0/ 0 C.12/ 0 D.12/ 12 10.控制线路中的某电器元件符号如图所示,它是一一一符号。 A.常开按钮触点 B.常闭按钮触点 C.延时触点 D.热继电器的常闭触点 11.关于基尔很夫(Kirchhoff)电压定率,说法错误的是--- A.适用于各种不同元件所构成的电路 B_适用于任何规律变化的电压 C.交流电路电压定律表达式为:Eu=0 D.交流电路电压定律表达式为:Εu=0 12.同步发电机的自励恒压装置不具有一一一的作用。 A.同步发电机起动后,转速接近额定转速时,建立额定空载电压 B.当电网负载变化时,能按发电机容量按比例分配有功功牢 C.在负载大小变化时,能自动保持电压基本不支 D.在负载性质发生变化时,能自动保持电压基本不变

10kV配网自动化配电系统设计分析 王韩伟

10kV配网自动化配电系统设计分析王韩伟 发表时间:2017-08-07T15:42:58.160Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:王韩伟 [导读] 摘要:改革开放30年来我国经济社会的发展,工业及家庭用电设备的普及和增加使得对电力系统配电网的要求日益提高,对供电部门如何保证配电网的安全、可靠运行的提出了更高的要求。 (国网陕西省电力公司渭南供电公司陕西渭南 714000) 摘要:改革开放30年来我国经济社会的发展,工业及家庭用电设备的普及和增加使得对电力系统配电网的要求日益提高,对供电部门如何保证配电网的安全、可靠运行的提出了更高的要求。现阶段而言,大多数城市配电网主要以架空线路为主,同时随着近年来信息技术、网络技术、通信技术的飞速发展,一些全新的设备以及技术的使用对配电网设计提出了挑战。只有不断改进、提高配网自动化系统的设计工作,为提高配电网络运行管理水平提供保证,进而实现供电可靠性的不断提高。 关键词:10KV;配网自动化;系统设计 对于城市电网来说,10kV配网自动化是其中比较重要的组成部分,其直接负责向用户供电,有效的提高了配电网的建设水平。因此,对于电力企业来说,要尽可能的推动配电网自动化发展,建立一套集智能化、自动化及信息化为一体的配电网,以确保供电的安全性与稳定性。本文将会对10kV配网自动化配电系统设计给予介绍,以更好的推动我国电力行业的发展。 1 10kV配网自动化系统建设的要素 10kV配网自动化系统实际上包含了许多的子系统,这些子系统有着不同的功能和作用,它们共同构成了整个10kV配网自动化系统。对于该系统来说,主要包含的子系统有配网自动化子站系统、配网自动化主站系统和配网自动化终端,其中,主站系统通过DAS和配电AM/FM/GIS应用到子系统DMS与配电SCADA组成。而对于配网自动化子站系统来说,则主要是用来处理周围开闭所和柱上开关,同时借助子站系统还负责对于配电站端的监控并做好馈线的管理工作,除此之外,子站系统还能够进行本地监控,以及对于数据采集器进行管理监控,使得数据能够及时地传输至配电主站中所配备的通信处理器之中。而配网自动化终端的主要功能则是确保自动化主站和配网子站的正常运行,从而使得10kV配网自动化系统能够更好地对于配网运行加以优化,同时配网自动化终端还能够对于工况进行及时地检查,如果配网出现了故障,配网自动化终端能够有效地对其进行隔离,而且还能够使得非故障区域的供电保持正常。 2 系统设计原则 2.1 网络分布与分层模块设计 相结合配网自动化系统对组成模块的功能独立性要求较高,应该可以根据实际配网的结构特点和功能需求,通过模块化的设计方式构建适应性较高的自动化系统。 2.2 配电网络完整模型设计 配网自动化的建设意义是为了提高配网运行的可靠性,即在正常工作中通过收集、分析配网的运行数据来给运行优化提供建议,而在配网发生故障时可以快速对故障位置进行隔离,并对故障作出快速诊断和处理。而要实现这一点的一个前提条件就是拥有完整的配电网络模型,模型中应详细包含10kV配网的各条线路、设备,并将它们按照实际的关联关系连接成配电网络图,此时就需要用到专用的建模工具来对配网进行建模。 2.3 系统开放性和扩展性 对于当前的 10k V 配网来说,因为配电技术不断在发展和进步,所以配网的建设也应该是一个持续不断的过程,而这就要求在进行配网设计时一定要坚持开放性和扩展性原则,给未来配网的改造和自动化系统功能模块的扩展留下充足空间。 3 完善 10kV 配网自动化设计的措施 3.1 信息交互平台构建 信息交互是基于消息传输机制,实现实时信息、准实时信息和非实时信息的交换,支持多系统间的业务流转和功能集成,是实现配网自动化系统与其它相关应用系统之间的信息共享基础,因此如何实现信息交互对配电网自动化系统设计的是否满足低压配电网络安全可靠运行要求非常重要。信息交互的内容来源分析:由地区调度自动化系统提供的35kV、110kV高压配电网的网络拓扑、相关设备参数、实时数据和历史数据等;由生产管理系统(PMS)提供的10kV、20kV中压配电网(包括)的相关设备参数、配电网设备计划检修信息和计划停电信息等;由生产管理系统(PMS)或电网GIS平台提供的中压配电网的馈线单线图、网络拓扑图等;由营销管理信息系统或生产管理系统(PMS)提供的低压配电网(380V/220V)的网络拓扑、相关设备参数和运行数据;由客服系统或营销管理信息系统提供的用户故障信息;由营销管理信息系统提供的低压公变和专变用户相关信息。 3.2 通信系统的设计 通信系统是实现信息交换的一个关键,所以对于10kV配网自动化系统来说,通信系统的设计往往直接决定着其设计是否成功。因此在对于10kV配网自动化系统进行设计的过程中,必须要保证通信系统的科学合理,使用可靠的通信手段,从而使得远方监控单元所收集到的信息能够有效地传递到监控中心,同时在监控中心发出相应的指令之后,也能够使得这些指令及时地发送到各个执行机构或者是远程的终端上。当前通信方式有很多种,为了更好地保证通信的质量,可以采用光缆通信,尤其是对于变电站或者是二级站而言,通信系统显得尤为重要,通过使用可靠的通信方式来保证通信的稳定。但是对于架空干线而言,其十分容易受到外力的破坏,而且有时为了满足路径改造的需要,所以在对其通信方式进行选择时,必须要因地制宜。因此就10kV配网自动化系统而言,往往需要采用多种通信组网方式,这样才能够更好地满足通信的需求。 3.3 一次设备的选型 对于配网自动化系统来说,一次设备承担着各种计算策略,是保障系统最终功能实现的关键。因此,必须提高对一次设备选型的重视。从总体上说,我国的10kV配网主要分为城市配网和农村配网两类。对于城市10kV配网而言,其线路主要以电缆为主,而且网络结构以环网为主;对于农村10kV配网而言,其线路多为架空线路,且“手拉手”程度较低。因为城市10kV配网和农村10kV配网在网络结构特点上面的差异,造成其“自动化潜能”也存在不同,应该针对这种不同选用最合适的一次设备。考虑到当前城市10kV配网中有大量的环网,所以连接电缆的设备也宜选择各种环网柜。同时,为了提高对环网柜的远程操控能力,其操作机构应该选用电动机构,并且配置相应的低压箱、

低压配电柜安装作业指导书[最新]

低压配电柜安装作业指导书[最新] 配电柜安装作业指导书 1.系统简介 本工程住宅由小区变电所引四路低压电源220/380V(一路动力、三路照明)至地下一层接室,采用放射式与树干式相结合的配电方式,大容量动力负荷采用放射式供电,住宅用电采用树干式供电。 2.使用的主要材料及材质要求 2.1成套配电柜等应根据设计要求的型号、规格选用合格产品。并有产品的合格证、生产厂家应具备与产品要求相一致的资质(质量体系认证证书、强制性产品认证(CCC)证书)。 2.2槽钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形;镀锌扁钢应为热浸镀锌产品且每批均应有合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;外观检查时镀锌层覆盖完整、表面无锈斑。 2.3镀锌材料有:螺栓、螺母、机螺丝、平光垫、弹簧垫、膨胀螺栓,有合格证或镀锌质量证明书。 2.4母线应根据设计要求截面进行选择,应使用合格产品。外观检查时应包装完好,裸母线平直,表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合制造标准。 2.5其他材料如压线端子、塑料带、塑料胶布、电缆终端头套、防锈漆、灰油漆、电焊条、焊锡、焊剂等均应符合质量要求。 2.6 导线电缆的规格型号必须符合设计要求,有产品合格证。 3.主要机具

3.1吊装机具:吊链、钢丝绳、麻绳索具等。 3.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机具、气焊机具、台钳、案子、锉刀、钢锯、扳手、榔头、电工刀、该锥、克丝钳、压接钳、电炉、喷灯、锡锅、锡勺等。 3.3测试检验工具:兆欧表、万用表、水平板、试电笔、钢卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、力矩扳手。 3.4 防护用具:高压绝缘靴、绝缘手套、粉末灭火器等。 3.5其他工具:桶、刷子、灰铲、工具箱、高凳等。 4.操作工艺 4.1配电柜安装的工艺流程: 基础型钢制作安装配电柜搬运吊装母线电缆压接 柜内配线校线柜盘调试试运验收 配电柜的安装要按工艺流程进行,应注意施工的先后顺序,按现场条件和作业情况,各过程也适当的分解或合并进行。 4.2设备开箱检查 4.2.1设备开箱检查由安装施工单位执行,供货单位、监理单位(建设单位)参加,并做好检查记录。 4.2.2按设计图纸、设备清单核对设备件数。按设备装箱单核对设备本体及附件,备件的规格、型号。核对产品的合格证及使用说明书等技术资料。 4.2.3柜体外观检查应无损伤及变形,油漆完整,色泽一致。 4.2.4柜内电器装置及元件齐全,安装牢固,无损伤无缺失。 4.2.5开箱检查应配合施工进度计划,结合现场条件,吊装手段和设备到货时间的长短灵活安排。设备开箱后应尽快就位,缩短现场存放时间和开箱后的保管时间。可先作外观检查,柜内检查待就位后进行。 4.3设备搬运

高低压配电柜安全技术操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高低压配电柜安全技术操作规 程(新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

高低压配电柜安全技术操作规程(新版) 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。 3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.3禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全

措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。高低压配电柜 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

低压配电室操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A48145 低压配电室操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

低压配电室操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、低压配电室一般为无人值班变电所。 二、低压配电室停送电操作必须由合格的电工进行,操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘台上操作。 三、低压配电室必须有准确无误的供电系统图和设备标志牌,标志牌清楚准确,注明供电地点和整定电流值。当供电情况变化后,必须更改标志牌和实际情况保持一致。 四、低压配电室所有电缆必须有走向标志。 五、电工在停送电操作时,必须对照供电系统图和设备标志牌核对,核对无误后方可停送电,如发

配电板操作规程(通用版)

配电板操作规程(通用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0151

配电板操作规程(通用版) 一、配电板为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。 二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。 三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。 四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。 五、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。 六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线

与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作。 七、配电板应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。 八、发电机工作,轮机人员进行配电板操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。 九、充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。 十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。 十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

配电室岗位安全操作规程

配电室岗位安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、值班电工必须经过专业技术培训,并考核合格,持证上岗。不仅应具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程以及本系统的各种设备性能和操作方法,同时要有高度的责任心。 2、上班前穿戴好本岗位所领用的劳动保护用品,要求这些用品必须质量合格,并且正确使用。 3、严格执行配电室的各种管理制度,严禁外来人员入内。值班电工必须严格执巡回制度和操作票制度。严格执行“配、变电室安全运行规程和制度”。

4、发生人身触电事故,应立即切断电源进行急救。 5、高压设备检修时必须停电进行,并且要有专人监护及挂警告牌,电流互感器严禁次级开路,高压操作顺序应按水电部规定进行。 6、配变电室所用的各种绝缘工具须经当地供电局检验合格后并出具合格证后方可使用。 7、配电屏的刀闸开关,禁止带负荷拉开。 8、在配电间,高低压部分严禁带电做清洁工作,变压器应有良好的可靠接地线,临时停电必须挂警告牌,防止误送电。 9、配电室突然跳闸停电,没有查清原因,不准合闸送电。 10、值班电工应认真检查安全用电和发生事故或故障等详细记录,字迹清楚。重大问题立即报告主管部门,并做好交接班工作。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

相关文档