分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施

分析电厂电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-12-06T14:05:56.797Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:盛天宇 [导读] 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。 (神华国华九江发电有限责任公司江西九江 332000) 摘要:近年来,随着社会的发展,我国的电厂建设的发展也突飞猛进。人们日常生产、生活中对电能的需求量也是与日俱增,电力企业也逐渐成为我国的支柱产业。电气设备作为电厂的核心组成部分,不断设计和优化电厂电气设备,提高电厂电气设备的管理水平和运行效率,是电厂在满足人们对电能需求方面的重要措施。 关键词:电气设备;常见故障;处理措施; 引言:电气设备是电厂的重要组成部分,其运行状态关乎电厂的整体运行效率和经济效益。但是,由于电厂需要持续、大量地向人们的生产生活供电,在电厂的实际运行中,难免会出现一些电气设备的运行故障,降低电厂的生产效率和运行稳定性,这就要求电厂相关人员定期检查电气设备,规范检修工作流程,及时发现设备运行故障,并作出相应的处理措施。 一、电厂电气设备安全运行管理的重要性 电厂的电气设备安全运行管理对电厂的发展具有重要意义。首先,只有电气设备的安全运行,才能保证电厂的整体工作效率得以提升,从而实现电厂的现代化模式的转变。其次,电气设备的安全运行提升了电厂机组的安全性,从而降低工作人员的工作量,降低电厂的运行成本,提高了企业经济效益。因此,加强电气设备的安全运行管理是十分必要的。在电厂的实际运行过程中,必须充分重视电气设备的安全运行,积极完善建立严格的电气设备安全运行管理机制,确保电气设备始终保持健康良好的运行状态,降低电厂的运行成本,提高经济效益。 二、电厂电气运行中常见故障分类与原因分析 1、发电机冒火故障 电厂电气运行中,许多原因都会发电机发生冒火故障,本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重,电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同,加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生,工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞,部件过热而导致绝缘层外表皮破损,设备短路,出现电气故障。因此,在电厂电气设备的排障和日常维修中,工作人员要严格监控设备运行状态,对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运,给电厂带来巨大的经济损失。 2、电气设备升温过快 电厂的生产一般为较长时间的连续过程,这必然会导致相关的电气设备出现损耗情况,这些损耗产生时会释放大量热量,使得电气设备运行时的温度不断升高。如果电气设备长期处在高温运行状态,其绝缘体部分就会加速老化。当电气设备长期处在这种工况下,不仅会造成电气设备的损坏,还会引起许多安全问题。电气设备升温过快主要是由于长期运行中,其金属部分的热消耗过大,而设备自身又不具有较好的散热能力,导致设备无法进行有效冷却。另外,由于电厂管理工作不善,不能及时发现设备升温过快的情况,导致电气设备的运行出现故障。 3、备用电源切换不合理 基于电厂需要持续大量发电的工作特点,一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源,其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下,及时自动切换以保证。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接,会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态,严重时将会导致机组停工。 三、电厂电气设备运行中常见故障的处理措施 1、设计合理的接线方式和保护设计 合理的接线方式和保护,包括设置备用电源(包括快切、自投装置)、增加备用设备等,则有利于保障电厂的正常供电,不至于电气设备一发生故障就影响正常生产。设计合理的接线方式和保护的目的在于保证电厂正常运营,将电厂、社会经营活动等损失降至最低。其次,保护和自动装置具有智能化、自动化特点,能够有效隔离事故区域,对周围电路进行保护,防止扩大受灾区。此外,在电厂中使用断路器必不可少,有利于事故发生后第一时间停止局部供电,降低其连锁反应,避免进一步扩大事故等级。当然,断路器的质量指标必须达到相关标准,只有这样才能确保断路器在事故发生后发挥积极作用。 2、发电机冒火故障 应对措施为了应对电厂电气运行中发电机的冒火故障,可以以下几个方面入手:首先,统一电气设备的规格和参数,主要包括螺旋弹簧统一标准、碳刷相同压力、碳刷电阻数值相同;二是碳刷磨损长度不得超过 1/3,一旦超过要及时更换新的碳刷,并且每次更换的碳刷数量不能超过更换设备上整个刷架碳刷数量的1/5; 三是新更换的碳刷与滑环的接触面积要研磨指 70%左右,碳刷活动范围固定且顺畅;四是相关工作人员要定期检修电气设备,及时发现和修复出现故障的电气设备。 3、选择合适的冷却方法 避免发电机过热在电厂的发电机中都有绝缘层来保护发电机,一旦绝缘层被破坏了就会影响发电机的正常工作。因此应该选择合适的冷却方法,避免发电机产生非常多的热量。目前最为常见的冷却方式主要分为三种,一种是密闭式空气冷却,还有就是水内冷却以及氢气冷却,这三种冷却是最为常见的,同时也是最为有效的。在这三种冷却方式中水内冷却是最为有效的,冷却效果也是最明显的。密闭式空气冷却的成本投入比较高,而且在比较恶劣的环境下是没有办法正常使用设备的,氢气冷却的方法就是字面的意思,利用氢气来降低发电机的损耗,从而提高整个设备的工作效率,虽然这种方式也非常的便利,但是在具体的实施过程中氢气是一种易燃易爆的气体,因此危险性非常的高。 4、备用电源切换故障解决措施 针对电厂备用电源切换不成功的运行故障,首先要提高电厂电气设备运行水平,定期对主电源设备进行检查维护,降低主电源故障

最新维修工工单管理制度

维修工工单管理制度 1 目的 为了提高故障处理效率、衡量工作绩效、激发了检修人员工作的主动性、积极 性。特制订维修工工单管理制度。 2 范围 本制度规定了维修工工单的管理及考核。 本制度适用于维修车间、锅炉车间维修工工单管理。 3 职责 3.1 生产设备技术部为维修工工单管理的主管单位。 3.2 维修车间和锅炉车间负责维修工工单管理制度的执行及维修工时的统计。 4 程序内容 4.1 维修工工单实施流程 4.1.1 检修类工单实施流程 4.1.1.1 设备所属车间发现设备故障并初步诊断后,联系调度室通知维修车间。 4.1.1.2 维修车间接调度指令后,安排技术人员现场查看后,根据现场设备故障情况,填写《维修工单》,由维修车间技术员以上人员审批后实施维修。 4.1.1.3 维修作业完成并验收合格,按照《维修工单》填写要求,现场确认、工单结束签字。 4.1.2 非检修类工单实施流程 4.1.2.1 非检修类工作由需用工车间(部室)填写《非检修工作申报单》,审批完成后,送维修车间接收,维修车间根据实际情况下派《非检修类工单》。 4.1.2.2 工作完成后,现场确认,办理结束工单签字手续。 4.2 考核细则 4.2.1 维修车间确定检修任务后,对任务确认后下派《维修工单》,尽快安排人员组织检修,15分钟内到达检修现场,任何人不得以任何理由拒绝或拖延。 4.2.2 检修工在接到《维修工单》后,应严格按照内容要求进行检修,如遇工况发生变化,需增减工作量时,必须通知维修班长或技术员到现场确认,此《维

修工单》方可有效,作业人员擅自变更工作内容者此《维修工单》无效。 4.2.3 对于转动设备的检修应按检修规程和技术要求进行检修,并写清更换备件的名称、规格、型号,同时附检修数据表。转动设备的检修,应如实写清工作量,以便现场复查、验收。 4.2.4 检修工按《维修工单》要求的检修任务完成后,必须尽快办理验收手续,并让现场监护人员确认工时后签字,办理工单结束手续,于当日或第二天上午12:00前将此任务单交于检修班长保管。 4.2.5 夜间或节假日发生的检修任务单,必须由工艺车间、机修车间值班领导签字,在检修任务完成后无法及时交回的,一律由车间值班领导收齐并记录后,于当日早晨8:30以前交检修班长。 4.2.6 检修班长应将收齐的《维修工单》及时交技术员,每周公布一次工时。 4.2.7 各作业组应将《维修工单》妥善保管,丢失、损坏的《维修工单》一律不补。 4.2.8 《维修工单》所有该填的项目必须填写完整,对于因工艺原因无法验收的《维修工单》,由技术员和检修班长确认并注明原因。 4.2.9 维修车间负责检修方案的编制,生产设备技术部审核,主管厂领导批准。由维修车间组织,生产设备技术部及工艺车间参加进行维修质量验收和工作量的核实。 4.2.10 所有工作内容必须由现场监护人员签字确认,如发现造假,扣相关人员100元。 4.2.11 工作内容不准确一次扣检修班长、技术员、现场监护100元。 4.2.12 个人工时每周公布一次,每月5日前公布上月工时。 4.2.13 如果违反上述规定处以50-100元罚款。 5 相关文件记录 非检修工作申报单

电气设备常见故障分析

电力电缆运行中常见的异常有以下几种: 1、电压异常。运行中电力电缆的电压不得超过额定电压的1596,超过规定应视为异常,因其容易造成电缆绝缘击穿事故。 2、温度异常。电力电缆运行中的长期允许工作温度,不应超过制造厂规定。限制其最高允许温度的原因是:电缆过热会加速绝缘老化,缩短使用寿命并可能造成事故。电缆长时间过热会造成以下危害: (1)电缆终端头外部接触部分损坏。 (2)电缆绝缘降低、老化。 (3)铅包龟裂膨胀、恺装缝隙开裂。 (4)沥青绝缘胶受热膨胀,使电缆端头、中间接头胀裂。 电力电缆运行中的温度高低,主要取决于所带负荷的大小,因此值班人员可以通过监视和控制其负荷,使电力电缆不致于温度过高。 (5)小电流接地系统单相永久性接地故障时,该系统上的电缆连续运行的时间最长不超过2小时。 Ⅵ、电力电容器部分: 1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。 (1)电容器外壳膨胀或漏油。 (2)套管破裂,发生闪络有为花。 (3)电容器内部声音异常。 (4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。 2、电容器的故障处理 (1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。 (2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

维修工单

维修工单模块的主要功能 支持多个维修部门 当一个企业有多个维修部门或不同的维修部门在不同的地方时,可以设置多个部门使用。 在同一个维护部门,工单的权限自动共享给相同角色的用户。例如,如果用户a和用户B都是维护部门1中的维护者角色,则可以看到他们所在部门中需要维修的工单。这种权限设计方法是针对维修工作的特殊性而设计的,可以保证同一工单在多人协作时可以方便地使用。 支持多种维护程序 维修不同的产品,使用的维护程序也不同。根据不同企业的维修过程,可以得出以下结论: 1最简单的维修流程:客户上门维修并现场付款。

2大多数公司采用的维修流程是:客户上门维修,接件人员了解故障现象后发出维修单,并告知客户维修完成日期和交货日期;送维修人员进行维修;维修完成后,收货人员通知客户提货并收取费用; 三。最完整的维修流程:客户送货上门。接受者了解故障现象后,移交给测试部门查明原因。确定原因后,交给维修人员进行维修。维修完成后,收货人员会通知客户取件并收取费用。 在上述方式下,也可能发生预付款。 这些维护过程可以在xtools CRM维护模块中完美地实现。 接收时支持定制产品状态描述 在接收零件时,通常有必要记录客户送修产品的外观,如磨损和疤痕等,以确保不会因原始损坏而与客户发生纠纷。外观。不同产品记录的要点不同。例如,维修笔记本电脑时,可能需要记录内存大小、硬盘大小、外观磨损等;例如,在维修汽车时,应记录里程表的外观磨损和里程数。

所有这些内容都可以通过“收货状态”来定义,达到一种标准的格式,接收者可以在收到订单时详细记录产品的状态。 支持维修工单不同进度的执行提醒 如上所述,维修工单可能涉及不同的人员,如接单人员、维修人员、检测人员等;不同角色的用户需要知道哪些工单需要处理。不同进度的执行提醒,为维修人员提供方便的提醒和提示功能。 科学的管理维护流程和维护相关数据 维修工单涉及客户、维修人员、产品、序列号、故障情况、测试结果、配件、维修计划、成本、通讯等信息。工单视图的布局可以清楚地管理此信息和维修进度工单。

设备维修经典案例分析

唐山分公司一厂设备部设备管理典型案例 一、案例正文和案例分析 1.一线篦冷机液压管路改造:原篦冷机液压管路使用已到寿命,经常发生液压主管路焊口裂缝漏油现象,2013年累计漏油3.5吨以上,停窑次数达到5次以上,增加较多油耗损失并严重影响窑运转率利用2013年底大修期间,进行一线篦冷机整体管路改造,将主管路改到风室外部,出现问题不用停机条件下可在外面操作修复,同时可避免二次污染;液压缸各支管路增加阀门,可快速有效排查工作异常液压缸;液压管路整体布局重新敷设,减少弯头数量,降低压力损失;泵站出口管路改为高压软管,较少液压冲击引起的振动。为了进一步避免一二线篦冷机液压油管坏后造成油箱大量跑油。将一二线篦冷机油箱液位控制改为模拟量带数显液位计,中控室上位画面添加液位显示,液位曲线与液位报警报警。原来为液位继电器控制,低位报警与低位停车相差100mm,高位报警与停车值相差450mm。改完后油位显示809mm。将高位报警设为815mm,低位报警设为790mm ,低位停车设为780mm,延时5秒停篦床改造后液位控制更加精确,液压油管漏油后跑油量由原来的10cm,变为2cm,每次减少跑油量300公斤。改造后运转良好,未出现漏油现象,管路整体振动较原先有明显好转。 2.二线水泥A磨1#选粉机变频器改造:电机型号TIM-FCKTW-FW-6 380V 90KW该电机型号老,水电阻调速落后,不节能启动有冲击,且滑环碳刷维护量大价格高。测速机故障较频繁,调速范围小,调速精度差调速不平滑。调节范围有限选粉细度对水泥质量有影响,更换变频器型号AB-ACS800。改造后效果:1、电耗大幅度下降,原电机额定电流为180A,现改造后电机实际运行电流平均为50A左右,电能利用率大幅提高。2、设备运行状况大为改善,调速

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

维修派工单

维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成,管理部门签字后,由维修人员签字收回,经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成,管理部门签字后,由维修人员签字收回,经负责人签写意见后交专人保管、登记。

中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 2、此单任务完成,管理部门签字后,由维修人员签字收回,经负责人签写意见后交专人保管、登记。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单

1、单上填写项目作为日常管理、维修资料存查。 中国电信集团系统集成有限责任公司四川分公司 维修单 编号:201104010 时间:年月日

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

电气设备常见故障

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 〔摘要〕提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。 看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。 听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。 闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。 摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。 测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。 2 三相异步电动机常见故障分析 三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。 2.1三相异步电动机单项运行 电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

维修工单内部订单结算问题解决经验

维修工单内部订单结算问题解决经验 ERP系统中维修工单及内部订单等月末结算是财务月末结账,进行账务处理过程中不可或缺的重要环节。结算的质量高低直接决定了ERP(如SAP)数据的准确性的好坏,同时会对前端业务后续操作带来很大影响。 财务人员在检查工单、内部订单结算结果中发现如下问题: 1)部分工单、内部订单(实际型:需要结算)全部未进行结算,如:XX项目订单:300000XXX、300000XXX;临检工单:61001XXXX. 2)工单、内部订单实际发生和转出金额异常(即借方发生≠贷方转出). 具体细分情况: a.工单、内部订单部分未结算。跨月连续发生费用的工单,并没有按月进行结算,有部分月份遗漏结算操作。如:640000XXX; b.通过内部订单调整办公费用结算金额,导致订单贷方发生额产生异常。如:810000XXX、810000XXX; c.月末进行了工单、内部订单结算,之后又发生了费用调整,未再次进行结算。导致订单仍有余额。如:61000XXXX; d.手工调整需要输入订单的科目且无具体订单号对应时,随机选择订单号。导致订单余额异常。如:64000XXXX; 3)未进行正确结算的工单类型较多,维修工单、营销、安监、办公用品等。 相关影响: 对ERP系统影响:因工单、内部订单的不正确的结算,单从ERP系统数据的角度看,将导致成本中心费用报表数据异常(大量发生的费用仍然留在工单和订单上),无法对公司生产经营决策提供准确的信息;同时,将导致前端业务部门无法对工单、内部订单以及相应的采购订单、采购申请进行关闭处理,给日后正常业务进行带来困扰。 处理过程 1)通过相应培训,使各单位财务业务部门认识到工单、内部订单月结在整个月结过程中的重要作用以及不正确的月结对系统及数据的重大影响。 2)制定相应的财务业务操作规范。

煤矿井下电气设备常见故障分析

煤矿井下电气设备常见故障分析 一、开关类 1、电源故障: 当合上隔离开关后,开关无显示及开关内电器元件不工作。 排除技巧 (1)首先判断三相电源线路是否已经供入开关内,是否存在缺相情况(因为控制变压器一般使用两相电源)。 (2)检查隔离开关是否存在损坏情况,造成电源线路经过隔离开关后断开(这种情况有时是单向性的,可以将隔离开关向反方向试验来确定)。 (3)检查控制变压器电源线路是否断开或虚连,熔断器是否烧毁.一定要弄清熔断器烧毁的原因,是否是因为控制变压器损坏或短路,不要强行短接或随意更改熔断器的容量,这是一个很危险的做法,如果是变压器内部或线路短路发热,不能及时烧毁熔断器断开电源,强大的短路电流产生的高温就可能引起开关内部线路起火和爆炸,引发故障的进一步扩大与危害。 (4)检查控制变压器二次电源线路是否断开或虚连,熔断器是否损坏,如果熔断器损坏也一定要查清楚损坏原因,不得随意更改其容量和短接。检查变压器是否损坏,内部导线是否断开或烧毁。 (5)电源故障的其它方面:电源故障虽然只是从接线腔、隔离开关、熔断器到控制变压器这几个点,但故障的现象是多种多样的,有些是比较直观的,有些是看不到的,例如,隔离开关和控制变压器,它们的内部结构,由于井下条件的局限是不可能拆开检修的,所以,我们必须了解它们的构造原理,工作状况,才能准确的判断出它的好坏。

2、保护回路的故障: 某一保护动作造成不能送电,或保护系统不动作。 (1)漏电闭锁和漏电跳闸保护的故障: 采掘工作面都采用这两种保护措施。 排除技巧: (1)当开关出现漏电显示不能合闸时, 首先要判断出漏电点出在哪一部分,一般分为三部分来判断,那就是:开关、线路、用电器(电动机)。将负载电缆拆下,单独试验开关,如果恢复正常就可以确定是线路或用电器(电动机),反之就是开关本身的问题。 (2)开关本身的漏电故障也可以分为三个部分来排除: ①主回路漏电故障: 重点检查接线柱、导线、接触器、隔离开关是否有绝缘损坏、老化、接地等故障。可用兆欧表对地进行测量(将控制变压器一次拆开防止击穿)。 ②控制回路漏电故障: 重点检查控制变压器、中间继电器、试验按钮或开关、操作线路是否绝缘损坏或接地。 ③保护回路的漏电故障: 漏电保护插件是否损坏。检测回路导线是否接地,检漏元件(三相电抗器、零序电抗器、电容器)是否损坏。这些都有可能造成漏电故障。 (3)过流保护回路的故障: 过流保护又分为:短路、过载、断相几种,它的保护要靠监视主回路电流变化的电流互感器来实现。我们可以根据它的保护原理进行推断来排除故障。

维修派工单

维修派工单 Prepared on 22 November 2020

电力系统常见电气故障分析

电力系统常见电气故障分析 随着现代工业和科学技术的飞速发展,电气设备在生产中的应用越来越广泛。电气设备的各种形式和类型,特别是智能电气元件的使用,使得故障诊断方法和维修技术越来越困难。电气设备在运行中难以避免故障,因此必须采取科学合理的方法和手段来消除故障。文章针对电力系统常见电气故障分析进行了详细的阐述,内容仅供参考。 标签:电力系统;常见电气;故障;分析 1故障排除应具备的基础 1.1具备一定的理论知识 为了了解电气故障,必须依靠专业理论来解释。有时,没有理论的指导,这项工作根本无法进行。一旦发现故障,维修相对简单。 1.2了解现场设备工艺流程,电气控制原理 电气控制的工作原理和生产现场的实际情况,过程直接决定故障分析的原因和效果,对电气控制特性的了解是故障排除的依据。例如,站点是点或连续控制,不管有反馈、直流还是交流、中继系统还是plc、复合系统还是单一系统,越已知,排斥路径越宽。 1.3了解各电器元件在系统中具体布局及作用 电气原理图与实际连接配线并不一定一致,但要结合工作现场,把原理中元件一一对应,找到在现场中的位置,这样在故障检测时能有针对性地选择测试,防止误判断,缩小范围,进一步找到故障原因。 2电气设备故障的特征量及监测 2.1监测方法 不同的电力设备和任务的状态监测方法不同。变压器故障的主要原因是内部绝缘老化。根据变压器的机电特性,采用局部放电、油中气体分析、振动分析、极化谱和恢复电压法对变压器运行状态进行监测。交流型旋转电动机的故障类型不同,因此采用神经网络和小波分析相结合的方法对其状态进行监测。断路器状态监测主要采用跳转轮廓法和振动监测法获得断路器状态信息。 2.2状态量的采集 电力设备状态监测是指在设备使用寿命内,对设备状态进行连续检测和判

设备维修关联图法案例

案例: 运用因果图法分析影响油封泄漏维修质量的原因 影响差速器密封维修质量的原因是过程控制中许多因素共同作用的结果,这些因素是: 人:操作者对质量的认识、技术熟练程度和身体状况等; 机器:机器设备、工装夹具的精度和维护保养状况等; 材料:工件材料的成份、物理性能和化学性能等; 方法:包括工装选择、操作规程等; 环境:场地的温度、湿度、照明和清洁条件等; 测量:测量的方法和精度等。 由于这6个因素的每一方面都包含了许多具体的因素,每个因素又是其他因素作用的结果,因此在分析影响质量的原因时,要把对质量发生作用的各种因素条理化,把原因和结果的关系搞清楚,才能采取相应的措施,达到控制质量水平的目的。同样,在通过对原因分析不仅要找出造成故障的规律,更要找出造成这种规律的原因,然后反馈到过程控制中,改进维修方法,达到提高质量的目的。

利用因果图表 因果图法是一种分析影响质量各种原因的有效方法。因果图由许多大小不同的箭头组成,图的中间是一条粗箭头,表示结果,也就是需要分析原因的某一质量特性;粗箭头的两旁有若干大箭头,表示人、机器、材料、方法、环境和测量等几方面的因素;每一箭头两旁又有若干小箭头,分别表示影响它所指的那个箭头的原因,如文中图所示。 图油封泄漏维修质量问题的因果图 根据上述因素可以找出差速器油封泄漏的主要原因。差速器油封泄漏质量问题原因分析清楚后,组织技术人员和员工、操作人员对上述问题逐项进行验证解决;加强员工技能培训,未培训合格不得上岗,加强现场技术指导和质量监督;加强工作场地零部件的清洁度;确保油封密封位置正确。上述各项改进后,维修质量明显提高。 结论 1. 因果图能够全面地反映质量的因果关系,它不仅把质量中存在的问题与产生的原因表现出来,而且层次分明,可以从中反映各种因素之间的关系,反映某一原因是通过什么途径影响其结果的。 2. 因果图的图形虽然比较简单,但若没有一定的技术水平与生产经验,对整个生产过程没有全面、深入地了解,就难以绘制全面

设 备 维 护 维 修 记 录

设备维护维修记录 项目部负责人:设备部门:

机械设备管理规定 1. 总则 1.1为加强机械设备管理,减少和杜绝事故发生,提高机械设备的使用率和完好率,更好的发挥机械设备性能,特制定本规定。 1.2本规定适用于公司内部机械设备管理,各级管理人员和操作人员必须严格遵守本规定,公司材料设备科负责监督本规定的执行。 1.3本规定的解释权在公司。 2.机械设备采购 2.1机械设备的采购由公司董事长根据公司的发展及工程需要来决定。大型机械设备(5万元以上)由公司领导集体讨论决定,主管部门负责办理。 2.2大型机械设备采购前,必须对各代理商进行考察,经过充分论证后,再决定销售商家。 2.3机械设备的采购应遵循科学先进的原则,不购买国家规定的淘汰产品和低于本时期标准的产品。购买的机械设备必须是国家或主管部门批准的定点生产厂家或推荐产品。 2.4机械设备进场后,由设备主管部门及时组织公司有关部门对其进行验收,特殊设备应申请专业部门进行验收,设备验收应作好记录。 2.5大型机械设备采购入场时,必须由生产厂家或经销商提供产品合格证、准用证、设备清单、安装和使用说明书、安装总图、易损件明细表、电气原理图及接线图。必要时可邀请设备生产厂家技术人员进行操作技术培训。 2.6机械设备零部件的采购由设备主管部门根据实际需要提出书面采购计划,并说明原因,经董事长批准后可实施。 2.7为了保证正常施工,500元以下的零部件可由项目部或设备主管部门紧急采购,不必提出书面计划,但必须报告或电话报告给公司总经理说明情况。 3. 机械设备的安装 3.1新购进机械设备的安装必须由生产厂家派人指导,公司主管部门及机械设备维修人员参加安装工作。 3.2机械设备的安装,必须严格按照厂家说明书或国家、行业有关规定进行,保证安全。

电气设备常见故障分析与排除方法

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 摘要:提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 [关键词]电气设备;维护;常见故障诊断 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。 从主电路来看,若熔断器烧断时电源缺少一项或主接触器触头接触不良,都将使电动机接通单相电源。 运转着的三相异步电动机有一相断电时,并不停车。由于一般来说,三相异步电动机单相运行时只能承担额定负载的(60~70)%,所以若热继电器失灵或整定不准,电动机将在单相过载运行,时间稍长将使电动机发热严重。单相运行故障表现为定子三相电流严重不平衡,运行声音异常,电动机显得没有“力气”;电动机停车后再接通电源时,不能启动并发出嗡嗡声。 在维护保养时,应认真检查和调整热继电器的调定值,使其在单相运行时起到过载保护的作用;在巡视时应监视电动机的温升和运转的声音是否正常,以便及时发现单相运行故障;经常检查启动柜中主电路

维修工工单管理制度

最新维修工工单管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

维修工工单管理制度 1 目的 为了提高故障处理效率、衡量工作绩效、激发了检修人员工作的主动性、积极性。特制订维修工工单管理制度。 2 范围 本制度规定了维修工工单的管理及考核。 本制度适用于维修车间、锅炉车间维修工工单管理。 3 职责 生产设备技术部为维修工工单管理的主管单位。 维修车间和锅炉车间负责维修工工单管理制度的执行及维修工时的统计。 4 程序内容 维修工工单实施流程 检修类工单实施流程 设备所属车间发现设备故障并初步诊断后,联系调度室通知维修车间。维修车间接调度指令后,安排技术人员现场查看后,根据现场设备故障情况,填写《维修工单》,由维修车间技术员以上人员审批后实施维修。维修作业完成并验收合格,按照《维修工单》填写要求,现场确认、工单结束签字。 非检修类工单实施流程 非检修类工作由需用工车间(部室)填写《非检修工作申报单》,审批完成后,送维修车间接收,维修车间根据实际情况下派《非检修类工单》。

工作完成后,现场确认,办理结束工单签字手续。 考核细则 维修车间确定检修任务后,对任务确认后下派《维修工单》,尽快安排人员组织检修,15分钟内到达检修现场,任何人不得以任何理由拒绝或拖延。 检修工在接到《维修工单》后,应严格按照内容要求进行检修,如遇工况发生变化,需增减工作量时,必须通知维修班长或技术员到现场确认,此《维修工单》方可有效,作业人员擅自变更工作内容者此《维修工单》无效。 对于转动设备的检修应按检修规程和技术要求进行检修,并写清更换备件的名称、规格、型号,同时附检修数据表。转动设备的检修,应如实写清工作量,以便现场复查、验收。 检修工按《维修工单》要求的检修任务完成后,必须尽快办理验收手续,并让现场监护人员确认工时后签字,办理工单结束手续,于当日或第二天上午12:00前将此任务单交于检修班长保管。 夜间或节假日发生的检修任务单,必须由工艺车间、机修车间值班领导签字,在检修任务完成后无法及时交回的,一律由车间值班领导收齐并记录后,于当日早晨8:30以前交检修班长。 检修班长应将收齐的《维修工单》及时交技术员,每周公布一次工时。各作业组应将《维修工单》妥善保管,丢失、损坏的《维修工单》一律不补。 《维修工单》所有该填的项目必须填写完整,对于因工艺原因无法验收的《维修工单》,由技术员和检修班长确认并注明原因。

医疗设备故障维修案例及分析

一、监护仪故障维修 症状: 监护仪监测心电、呼吸波形异常,无生理意义,甚至不出波形。 分析: 在心电监护中,与患者身体相接触的电极片与导线是心电监护仪采集信号的媒介。通常情况下,人体心电信号的幅值约为10μV~5mV,若电极片与患者皮肤或电极片与电极片接触不良,会导致所测心电信号被严重干扰,使得波形失真,严重影响医学判断。临床医护人员在连接监护仪前习惯性用酒精擦拭患者皮肤,清楚皮肤表面油脂及污垢。医用酒精浓度较高、吸水性强,会从表皮中吸取大量水分,导致表皮脱水,使得表皮与电极片之间的阻抗变大,造成监护仪检测信号波形过小甚至失真。该故障现象多见于老年患者。老年患者皮肤汗腺萎缩,含水量下降,皮肤在失水后补充困难。该现象在冬季尤为明显。医院冬季使用空调系统取暖,室内湿度相对较低,加速患者体表水分的蒸发。另外,究竟可能与电极片上的导电胶发生化学反应,影响导电性能。 修复: 建议临床医护人员在使用酒精或肥皂水对皮肤进行清理后,再用清水对酒精擦拭出进行清洗,既可以清除残余酒精成分又能适当补充水分,滋润皮肤,减少因皮肤干燥造成的信号干扰。

监护仪监测血氧指套脱落,但仍旧显示血氧波形及数值。 分析: 血氧探头使用时间过长,内部光电二极管老化,对接收到的光信号不能正确检测。 修复: 血氧探头检测的准确度随着其使用时间的延长而降低,在维护监护仪过程中,发现血氧探头性能下降或出现故障,应及时维修或更换。 症状: 监护仪正常开机,能正确检测病人心电等参数,但机器时常发出很响的噪声,影响病人休息。 分析: 监护仪能准确检测心电等参数,说明监护仪运行正常。在运行一段时间后,发现监护仪机体发热,说明机器在运行过程中散热不良。 修复: 观察内部机箱几及各个出风口,将堆积是我灰尘用鼓风机或吸尘器清除,使散热的风道畅通。清理后重新开机,噪声有所减少,但仍有噪声,仔细判断发生来源,初步判定是风扇运转时发出的噪音。将风扇单独拆下来,发现风扇已经使用多年,堆积了很多灰尘且叶片老化。更换上新的风扇后,机器运行声音明显减小,散热效果较先前也有显著提升,故障排除。