文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆施工安全措施

电缆施工安全措施

电缆施工安全措施
电缆施工安全措施

电缆施工现场安全技术措施

运输与保管

1、在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。

2、运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。

3、电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查:

(1)、产品的技术文件应齐全。

(2)、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。

(3)、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。

4、电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存:

(1)、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。

(2)、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。

(3)、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

(3)、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

5、电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时处理。

电缆敷设

一、施工前准备及检查

1.施工条件是否具备,直埋电缆沟深度,方位是否正确,采用电缆管道是否符合要求。

2.核对电缆型号、电压、规格、长度是否同设计要求一致。

3.电缆排管是否疏通,杂物是否清除。

4.电缆通道是否畅通,排水是否良好。金属部分的防腐层是否完整。

5.电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;

6.电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

7.在施工过程中进入已运行设备范围内应采取安全措施,防止磨破运行电缆,造成漏电伤人。应开专用工作票,做好安全措施方可工作。

二、电缆敷设

1.电缆敷设时,电缆盘应从盘的上端引出,防止电缆在支架上及地面摩擦磨擦,中间或转角处应加滑轮过渡,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

2.电缆敷设时,不应损坏电缆沟、电缆井和人井的防水层。3.并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。4.在采用机械牵引时应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器,速度要均匀。敷设电缆的速度不宜超过15m/min。思想要集中,信号要统一。

5.电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

6.电缆各支持点间的距离应符合设计规定。

7.电缆的最小弯曲半径应符合规定。

8.切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。

9.电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

标志牌的装设应符合下列要求:

(1)、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

(2)、标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;标志牌的字迹应清晰不易脱落。

(3)、标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。

电缆的固定,应符合下列要求:

在下列地方应将电缆加以固定:

水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处;

10、电缆进入电缆沟、竖井、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封

11、电缆头制作时必须保持材料清洁与干燥,避免在雨雪天、雾天等高湿度天气时进行施工。

12、电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时,尚应将盖板缝隙密封。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆敷设安全技术措施范例

整体解决方案系列 电缆敷设安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70607电缆敷设安全技术措施 Model of safety technical measures for cable laying 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电缆敷设安全技术措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表15―6的规定。

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 表15―6电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

工作票电缆敷设-安全施工措施

整体解决方案系列 工作票电缆敷设-安全施 工措施 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号: FS-QG-56565工作票电缆敷设-安全施工措施 Work ticket cable lay in g-safe con struct ion measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工作负责人:邱喜新 工作班成员:王书平、陈雄伟 安全技术措施: 1、各施工人员进入现场必须戴好安全帽,穿好工作服。 2、严格执行两票制度,在正式经得值班运行人员许可情 况下方可开始工作。 3、工作负责人应仔细检查施工安全措施是否满足要求, 并在开工前与工作班成员进行安全及技术交底。 4、在主控楼工作时,必须认真核对工作屏柜,严禁擅自扩大或变更工作范围。 5、各施工人员必须服从值班运行人员的指挥,杜绝野蛮施工。 6、保护好运行设备,在没经得运行值班人员允许情况下

或者不在工作票工作范围内情况下严禁乱碰乱摸或打开运 行设备。 7、在运行屏柜施工时,所有电缆或线芯头均用绝缘胶布包好,所有运行中的端子排用绝缘胶布包好,所有空气开关用胶布粘好,所有装置用红幔布隔离,施工时禁止乱碰端子排及其他运行的端子及导线。 &电缆接入工作时,必须要继保班人员及我方技术负责人在场监护及确认后方可进行接入工作。 9、接入的电缆绝缘必须全部合格,接入时必须仔细核对图纸,二次回路必须可靠,正确,并经继保班人员及我方技 术人员做好笔录确认。 10、对带电运行的直流,交流电压回路,不得触碰,并把线芯头用绝缘胶布粘上,防止短路触电事故发生。 11、解线必须记录,恢复时需在继保班人员在场按记录依次恢复。 12、要注意文明施工,主控楼施工严禁随地吐痰,严禁大声喧哗,严禁使用无线通讯工具。开挖过的孔洞要及时封堵好,

变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电所电缆沟施工安全技术措施正式版

变电所电缆沟施工安全技术措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况及特点 本工程为郭家山副立井井底车场中央变电所电缆沟,采用暗沟内设轨道活盖板方式。总长度为178.75m,主沟长 108.15m,高1220m,分支电缆沟长70.6m (以主沟为中心,左右布置分支共58个)。主沟高度比变电所底板标高高出 20mm,盖板采用75mm厚水泥盖板和5mm厚防静电胶板铺设。待变电所底板硬化100mm 后与电缆沟成同一水平高度。电缆沟采用预埋70×7mm的角铁架设电缆,间距 200mm,排距900mm,共分四层。如遇到分

支电缆沟,按实际情况适当调整排列。电缆沟封堵墙采用C20砼浇注而成,共布置有42个¢100mm的穿墙孔,并用黄土密封。 二、施工安排 1、主电缆沟施工安排 主电缆沟施工时,以坐标 X=5286.6,Y=2646.8,以α=180°方位角,β=4‰的上山坡度向南掘进25m后(中之中),再以坐标 X=5264.85,Y=2646.85,α=270°方位角,β=4‰上山坡度向西施工47m停掘到位。 2、分支电缆沟施工安排 变电所东通道分支电缆沟以坐标 X=5276.42,Y=2644.1,α=270°方位角,

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

井下架空线电缆敷设安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下架空线电缆敷设安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9885-88 井下架空线电缆敷设安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:20xx年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正

军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组 九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点; 施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

电缆敷设施工方案及安全措施

编号:AQ-BH-06419 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设施工方案及安全措施 Cable laying construction scheme and safety measures

电缆敷设施工方案及安全措施 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。

5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案 人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施

编号:AQ-JS-03522 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施 Safety technical measures for cable trench construction and high voltage cable replacement on ground

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安 全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一:工程概况 因主通风机线路改造,需要重新敷设3条电缆,考虑日后线路改造的方便和电缆掩埋使用的安全,需按照设计要求重新浇注电缆沟,施工时损坏的高压电缆需更换100m,为确保施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本安全技术措施。 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长:徐可群 安全负责人:王超

技术负责人:张吉福 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员和皮带工区6名协助施工人员 三、施工步骤: 1、准备好施工时使用的铁锹、大锤、钎子、接地线、电缆、高压接线盒、高压接线盒架、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。 2、施工人员根据电缆沟的设计图纸先将电缆沟的充填物挖出,确保电缆沟有足够的浇注尺寸。 3、找出损坏的高压电缆所在井上下配电室的接线位置。(后附地面变电所高压配电室供电系统图、井下中央变电所供电系统图图纸,实际损坏的是下井2段高压电缆) 4、将朝阳线第40#电线杆上的断路器断开,确认高压配电室G17柜带电显示器断电后,将G10至G16柜全部分闸并悬挂停电牌,断开G9母联柜,对G10至G16(除G14、G15)柜电源侧和负荷侧一一进行验电、放电并在G10、G13柜断路器的负荷侧、和

电缆敷设措施(完整篇)

编号:AQ-JS-08641 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设措施(完整篇) Cable laying measures

电缆敷设措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况: 里彦电厂#3主变改造工程电缆敷设采用电缆隧道、电缆沟、桥架与穿管相结合的方式进行,共计20km,主要采用阻燃交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘的动、控缆。 二、施工技术、质量验收依据及质量目标: 1、山东电力咨询院设计图纸、清册。 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 3、《火电施工质量检验及评定标准》电气篇83.7水电基火137号。 4、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-9.2。 三、工器具、机械、劳力 1、皮尺、摇表、钢锯、斜口钳、对讲机

2、电缆盘顶起架、手锯 3、劳力组成:负责人徐定林、零工20-30人 四、施工作业方案: 在桥架安装、盘柜设备安装条件满足的情况下,按图纸设计路径、清册排列次序进行电缆敷设。 五、工艺流程: 工艺流程 要求及标准 1、熟悉图纸、清册 1)、掌握电缆敷设路径及起始点位置、电缆型号、规格、长度。 2)、电缆牌标示明确、清晰、经久耐用。 2、检查现场 1)、电缆敷设路径通畅,电缆通道中无杂物。 2)、安全设施良好、光线充足。 3、领取电缆检查绝缘 1)、按所需电缆型号、规格、长度领取电缆,电缆外观无损伤,

电缆沟施工技术措施

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章施工准备 (4) 第五章施工总体安排 (5) 第六章主要工序的施工方法 (6) 第七章质量保证体系及主要技术措施 (13) 第八章保证工程施工进度的组织措施 (15) 第九章安全生产保证体系及安全保证措施 (17) 第十章文明施工保证措施 (22) 第十一章施工组织机构一览表 (24) 附表一劳动力配备情况表 (25) 施工进度横道图 (26) 电缆沟平面布置图 (27)

第一章工程概况 本建设项目工程位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大陆镇东孔兑村二沟社,工程名称:工业场地动力照明网(三期)动力线网(动力电缆沟部分)工程,工程主要内容为:电缆沟地基处理、电缆沟挖填土方、电缆沟施工(含盖板的制安)。 工程量:电缆沟尺寸分别为1000*1500 610.17米、1500*2000 317.99米,总长度为928.16m;顶管过路四处,每处6根约20米,共480米;集水坑7个;人孔井23个;防火墙16处。 第二章编制依据 1.《唐家会矿井工业场地动照网(三期)动力线网工程(动力电缆沟部分)》招标文件及答疑; 2.内蒙古煤矿设计研究院设计图纸; 3.我公司长期对类式工程的施工经验; 4.本工程中将严格执行国家、行业现行的施工验收规范; 《建筑安装工程质量评定标准》(5010-95)

《工程测量规范》(500026-93) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202—2002), 《混凝土工程施工及验收规范》(50203—2002), 《混凝土工程现场检测技术标准》(50315-2000), 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(50204-2002) 《施工现场临时用电安全技术规范》46-88 《城乡建筑电气设计施工手册》 《施工现场安全检查评分标准》59-99 第三章工程部署 一、工程特点 本工程为施工总承包,主要范围为电缆沟的土方土建工程。 二、质量目标 本工程为我单位的一个投标工程,为了打造公司的品牌工程,我单位目前已经储备了施工技术较强的力量队伍,为漂亮的完成此项工程已经做好了充分的准备铺垫工作。保质保量的干好该工程,将直接影响到我公司的形象和声誉。因此以后的每项工程,不论大小多少我公司将都视重点工程项目,此项工程务必达到优良工程。 四、工期目标 建设单位要求工期为2个月即2012年4月15日至2012年6月15日,我公司将严格履行,按要求工期完成任务,详见施工进度横道图。。 五、施工组织机构 根据本工程的规模和施工技术的需求,确保质量的目标,按项目法施工的要求为加强项目管理,顺利实现项目目标,组建强有力的组织机构,项目组织几个层次组成,核心层、管理层、作业层。 1.项目管理核心层由公司选派有相关施工管理和创优质工程经验的项目经理担任项目经理。

升压站电缆沟改造安全措施示范文本

升压站电缆沟改造安全措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

升压站电缆沟改造安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全要求:相关区域电缆沟为发变组、升压站、 通信机房等核心设备电缆,任何疏忽与差错都可能会造成 机组跳机,系统跳闸等严重的后果,施工区域为高压带电 区域,施工作业范围末端必须保证与带电设备保持大于5 米的安全距离,专业必须高度重视,专人监护,安全措施 必须贯穿到施工的每一个人,每日开工前由工作负责人带 领全体施工人员学习交代本安全措施,并填签名确认,确 保施工的安全有序进行: 1、禁止大型机动车进入升压站作业。 2、升压站内搬运移动梯子、架杆、架板、钢管等长 形物件必须放倒,首尾两人平抬搬运,严禁肩扛,手举搬 运与移动。

3、施工物件末端与带电设备安全距离大于5米,施工设备及构件高度不得超过2.5米。 4、施工作业期间严禁向上举起铁锨、镐、棍、管等长形物件。 5、严防盖板、重物坠落电缆沟内砸坏电缆。 6、切割或敲击电缆沟盖板施工必须做好预控,严防触及与损伤电缆。 7、严禁通过踩踏电缆和电缆支架进出电缆沟,应使用专用步梯进出。 8、电缆沟内施工,必须使用专用防护衬垫或隔板对电缆进行防护,防止砂灰和施工杂物污染电缆。 9、过路电缆沟沙土清除施工,严禁使用洋镐,只能采用铁锨或手挖,轻缓进行,严防损坏电缆。 10、电缆沟内进行敲击施工,必须对电缆进行隔离防护,防止触及电缆。

电缆施工安全措施

编号:SM-ZD-56055 电缆施工安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电揽敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 2 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。 3 掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误人。 4 沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。 5 沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起

电缆沟盖板施工技术措施

220kV 胶山变电所电缆沟盖板工程三措 1. 施工现场组织机构 组织机构关系图 组 织 机 构 关 系 图 2.施工技术措施 交接检验 2.1.1构件进场检验 (1)盖板应统一部位注明规格、生产日期、生产批次和合格标志。 检查数量:全数检查。 (2)盖板的外形不得有缺棱掉角、棱角不正、翘曲不平、飞边凸肋等质量缺陷;构件表面不得有露筋、麻面、掉皮、起砂、沾污等质量缺陷;角钢表面无毛刺、锌镏、挂锌、露铁、锌渣锌灰等附着现象。 项目经理: 刘尔斌 项目副经理: 仇立松 项目工程师: 秦雅军 质检员 施工员 安全员 瓦工长 材料员 保管员 木工长 钢筋班 机操 班 水电班 预算员

检查数量:全数检查。 (3)钢筋混凝土盖板的尺寸偏差应符合表1的规定。 检查数量:每一条电缆沟的盖板抽查10%,但不得少于3件。 表1 序号检查项目允许偏差(mm)检验方法 1 长度偏差± 2 钢尺检查 2 宽度偏差±2 钢尺检查 3 厚度偏差±1 钢尺检查 4 对角线差≤2 钢尺检查 5 表面平整度 1 靠尺检查 6 侧向弯曲l/1000 拉线、钢尺量最大侧向弯曲 注:l为构件长度(mm) (4)检查支座支撑宽度和高度。 检查数量:全数检查 检查方法:采用钢尺。 (5)检查盖板的质量合格证明文件,主要包括原材料合格证明文件及试验报告、试块试压报告、盖板钢筋保护层测试记录等。 2.1.2上道工序交接检验 (1)电缆沟尺寸、沟道压顶截面尺寸等须符合设计要求。 (2)电缆沟沟道压顶抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝;压顶表面应平整、洁净、接槎平整,分格缝设置宜不大于4m。 检查数量:每10延长米检查至少一处,每条沟不少于三处。

地面敷设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 地面敷设高压电缆安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18514地面敷设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables on the ground 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述: 由主井配电向副井敷设下井一、下井二两回路高压电缆,为保证施工安全,特编制该措施。 二、危险源: 1、山路行走。 2、人员协调不一致。 3、电缆下滑伤人。 4、利物划伤电缆。 5、人员滑倒摔伤。 6、通讯用具不合格。 三、施工顺序: 对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均

须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象-使用摇表遥测电缆绝缘值-清理施工路线上的障碍物-使用铲车将电缆由矿里运至施工地点-使用5吨手拉葫芦将电缆滚子吊起挂在铲车铲齿上-将电缆全部从电缆滚子上倒出-人员分两部分一部分向主井方向另一部分向副井方向-使用户外中间将电缆连接起来-吊挂电缆。 四、安全技术措施: 1、施工设专人负责,统一指挥,明确分工,责任到人。 2、由施工负责人试验所使用对讲机是否灵敏可靠,确认对讲机的使用距离。 3、由施工负责人进行详细检查,电缆规格、型号、截面、电压等级等必须符合要求,电缆外观检查无绞拧、划伤等缺陷。 4、施工前电工应摇测电缆绝缘值,电缆摇测完毕后,必须将芯线分别对地放电。 5、使用合格5分钢丝绳做专用绳套子,将绳套子穿过电缆滚子孔,将绳套子挂在铲车铲齿上,待绳套子完全受力后方可正式起吊,专人清理运输路线,运至指定位置后将电缆

副井车房电控室原电缆沟改造施工安全技术措施示范文本

副井车房电控室原电缆沟改造施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

副井车房电控室原电缆沟改造施工安全 技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 概述:根据副井绞车电控设备安装要求,矿安排开三 队施工副井电控室电缆沟。为确保安全施工,特编制以下 安全技术措施: 一、施工地点及范围: 副井车房电控室原电缆沟位置。 二、施工工艺及要求: 1、电缆沟规格:宽*深=400mm*500mm,用1:3水 泥砂浆砖砌12cm墙,电缆沟底及两帮用1:3水泥砂浆抹 平、压光。 2、电缆沟底向上100mm每隔3m距离安装1根槽钢 (由机运科提供),水沟上面向下留50mm高,500mm

宽的槽盖水泥盖板(按照图纸要求施工)。 3、施工中,机电一队先停电,验电、放电后方可施工。 4、施工中,机运科派专人现场指挥协调,标定穿线沟位置。 5、施工前,机电一队悬挂“正在施工,严禁送电”字样牌板,并安排专人监督指导,开三队人员严禁触及电气设备设施,确保万无一失。 6、施工中注意防止损坏电气设备及管线,防止发生触电事故。三、安全技术措施: 1、开三队每班施工必须安排一名跟班队干,对当班安全及工程质量全面负责,发现问题及时汇报处理。 2、施工现场机电一队队必须安排一名人员专职负责安全监视和相关安全指导工作,开三队与机电一队配合协调好工作,确保施工安全有序,防止出现安全、质量问题,