电力工程施工图设计说明

1设计范围

1. 本设计为施工范围内的电力管沟及排管土建设计,不包括电缆的敷设。

2. 综合考虑本工程周边电力负荷增长发展及施工条件限制等,并参考国家相关规范及标准,拟定电力通道规模:主线电力管沟规模为:9孔电力排管;横过街支线通道形式及规模:4孔电力排管。

2 电力工程(土建部分)设计

2.1 管廊设计

电力通道主线采用电力排管敷设,电力管沟位于道路西侧人行道下,中心距路沿石0.7m,具体布置位置详见《管位横断位置示意面》。主电力通道过街采用9孔φ150MPP管加混凝土包封,横过街电力分支通道按4孔φ150MPP管加混凝土预留,具体布置详电力管线平面图。

2.2电力排管

1. 电力过街排管均选用高强度的φ150mmMPP电力电缆保护管,壁厚8mm。要求保护管拉伸强度大于等于120MPa,浸水后弯曲强度保留率大于等于80%,巴士强度大于等于35,管径向变化率10%的管刚度大于等于1.2MPa。

2. 随电力排管通常敷设一根SVFY32×7 PVC-U塑料管作为通信线缆专用管。

3. 电力排管顶部覆土原则上按不小于0.7m,如特殊情况覆土小于0.7m时需采取加固措施。

4. 电力排管以不小于0.5%的坡度坡向电力工作井。排管进入检查井时,管口应井内壁齐平,做成喇叭口。

4. 电力排管管壁之间间距宜按设计提供大样图布置,如电力排管与其他市政管线相交,需适当调整排管间距时,应保证管壁间距不小于0.2米。

5. 排管地基承载力要求:绿地内、人行道下为100kPa,车行道下为130kPa,排管沟槽开挖回填土采用良性土夯实,密实度不低于道路要求标准。

2.3电缆工作井

1. 工作井的设置原则:

A. 除设计图提供大样图外,电力排管手孔、直通、三通、四通工作井做法均采用国标图

集,具体详见材料表图集编号,按照国标图集《07SD101-8》进行施工;

B. 设置电力排管的路段其直线段工作井的距离不宜大于50m,在转弯和分支处应设置人

孔井,以便电缆的穿入和抽出。当有电缆中间接头时,人孔井的尺寸还需考虑中间接头的安

装和检修方便;

C. 电缆沟过街处在排管两侧均设置电力浅井,做为拉线用。

2. 每座封闭式电力工作井的顶板应设置直径不小于800mm人孔1个。

3. 每座电力工作井的底板应设有积水罐,向积水罐的泄水坡度不小于0.5%,积水罐内

设置一根φ75U-PVC排水管与就近的雨水井相连;如果就近的雨水井底高于电缆井底,在电

缆管下用φ75U-PVC排水管与低处电缆井连通便于排出电缆井内积水,排水管道坡度按1.5%

安装。

4. 每座电力工作井的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及于排管

接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。

5. 每座电力工作井外侧设一根长2.5m的L50×5镀锌角钢作接地体,其水平连结体采用

-50×5镀锌扁钢。

6. 安装在电力工作井内的金属构件采用-50×5镀锌扁钢与接地体连接,要求接地电阻

不大于1欧姆。

7. 电力工作井的井盖、井圈采用重型复合材料成品的防盗井盖,如存在重车碾压时应采

用双层加强型球墨铸铁防盗井盖,应在保护板上层印制醒目的“电力”的标志。所有井盖除

材质和承载力应满足荷载要求外,还需具备防水、防盗、防滑、防位移、防坠落等要求。

8. 横过街电力支线排管是为电业局设备提供的通道,但因电业局设备近期无法确定,故

土建施工时暂设中型砖砌手控井,防止杂物滚入及便于后期与电力设备通道连接。

第1页共2页

3 质量要求及施工注意事项

1. 电缆排管必须经电力试验单位测试(包括压路试验和通流试验等)合格后方可使用。

2. 管线敷设必须在路基碾压合格后才能开槽敷设,遵循由深到浅的施工工序,控制好管

线平面位置及交叉口标高。

3. 工程中所有结构混凝土要求满足:最大水灰比0.55,最小水泥用量为275kg/m3,碱含

量限值≤3.0kg/m3,氯离子含量限制≤0.3%。

4. 施工前施工单位应核实电力通道所在位置高程,如设计高程与电力通道所在位置高程

不符,请及时于设计院设计人员联系。

5. 图中未尽事宜,应参照国家有关施工验收规范执行。

第 2 页共2 页

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

电力改造设计方案.doc

目录 一、工程概述 (2) 1.1方案论述 (2) 1.2经济技述指表 (3) 1.3优化后的总平面布置图、主接线图 (3) 二、设计组织机构 (3) 三、工程主要负责人简介 (5) 四、设计质量保证体系和保证质量的措施 (6) 五、设计进度计划和设计进度及保证措施 (22) 5.1设计进度计划 (22) 5.2设计进度及保证措施 (22) 六、设计方案概算书 (24) 七、降低工程造价的建议及措施 (25)

一、工程概述 本工程包含变压器10台,开关柜82台,电力电缆11.23公里,低压铝芯电缆3.8公里,低压分支箱105只,改造接户线 21公里,改造用户1067户。 1.1方案论述 10KV电源引自车站开关站405线出桩头(电缆桩头拼接),采用YJV22-8.7/15KV-3*400高压电缆引至西演茅城中村村集体层边上新建西演茅开关站。西演茅开关站一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆引至区块三箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块一箱变,另一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*185高压电缆引至区块二箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆环出至区块四箱变再采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块五箱变。 根据所有建筑一层按商铺考虑,二、三层为住宅考虑。根据负荷计算每一个台区配置一台两进三出环网型欧式箱变。其中区块一采用630KVA环网型欧式箱变,区块二采用800KVA环网型欧式箱变,区块三采用500KVA环网型欧式箱变,区块四采用800KVA环网型欧式箱变,区块五采用630KVA环网型欧式箱变。根据用户所需容量区块一配置六面低压开关柜,区块二配置七面低压开关柜,区块三配置六面低压开关柜,区块四配置八面低压开关柜,区块五配置七面低压开关柜。为了给日后的检修和维护提供必要的可靠性和灵活性,决定每一幢设置低压电缆分支箱,低压开关柜出线采用YJV22-4*120 低压铜电缆至各低压电缆分支箱。低压供电线路采用BLV-120沿支架廊下敷设,进户线采用VLV2*25铝芯电缆接至表计。考虑到底层商铺用电容量已在低压电缆分支箱内预留低压出线开关。应西演茅村村委员会要求已在村集体大楼预留专变位置,同时电缆管沟已考虑到位。

电力管道设计说明

一、设计依据 1、江滨大道附属配套工程设计补充协议。 2、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); 3、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); 4、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005; 5、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8; 6、《江滨大道道路工程施工图设计》文件(2010.04); 二、设计内容 江滨大道电力排管设计,全长2.852千米。其中主线绿化带下设置12根CFRP-150波纹管,车行道下设置12根DN-150×5镀锌钢管,公路连接线段支线K0+000~K0+640双侧设置6根CFRP-150波纹管,K0+640~K0+807.498北侧人行道下布置12根CFRP-150波纹管。穿越道路敷设采用镀锌钢管。 三、管道敷设 1、江滨大道 主线电力管道设置在道路中心线下,梅溪至隧道口公路连接线段支线K0+000~K0+640段电力管道设置在双侧人行道下,K0+640~K0+807.498段电力管道设置在北侧人行道下,详见管综横断面。 2、电力管道采用排管敷设方式,并列管之间应有不小于20mm的间隙。人行道与绿化带采用碳素波纹管,中粗砂回填,上部回填土夯实,压实系数 不小于0.94。车行道及穿越道路采用镀锌钢管,并采用C20混凝土包封,上部采用中粗砂回填,压实系数不小于0.94,具体见管道敷设断面图。 3、沟槽施工时,要将沟底挖平、夯实,再铺设100mmC10混凝土垫层。 4、排水:为了防止电缆井长期积水,电缆井内设集水坑,并将积水引入附近市政雨水井中。电缆井底面必须具有不小于0.5%的坡度,在电缆沟末端利用排水管将积水排到雨水井中。排管采用DN200-UPVC管材,管口加罩。 5、接地体部分:电缆井采用单独接地保护,接地极采用L50×50×5-2500mm镀锌角钢,垂直敷设接地极。井内所有金属构件通过扁钢-50×5与接地极焊接。 6、电力管道应遵照DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》相关规定,与其他管道、构筑物保持最小安全间距。 7、本次电力管道设计,可利用照明工程所设的变压器(具体设置在江滨大道灰窑段K1+305,增坪段K2+250,隧道连接段K4+075),预留进线位置。 四、电缆井 1、每隔40m~50m左右和道路交叉口设电缆井,根据现场地形实际情况 增设电缆井。 2、考虑到造价和本项目道路已施工的管道,设置于江滨大道道路中心下且无支管的电缆井采用大型(二)直通型电缆井(混凝土),施工详见07SD101-8 P36,设置于江滨大道绿化带下且无支管的电缆井采用大型(二)直通型电缆井(砖砌),施工详见07SD101-8 P35,盖板配筋图详见大型(二) 电力管道设计说明

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

城市道路电力通信管线设计说明

7.5电气工程 7.5.1电力管线 1.本次设计范围为杭州湾新区滨海六路(桩号K5+116~K5+500)、中兴一路(桩号ZK0+000~ZK0+220)市政工程电力通道工程设计。 2.根据《宁波杭州湾新区北部工业板块市政工程详细规》和《杭州湾市政规划》,10千伏及以下线路地下敷设,电力通道采用电缆排管,滨海六路(桩号K5+116~K5+500)电缆排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,设计电力通道与西侧综合管廊电力通道相接;中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的东侧设置电力通道(电缆排管),电缆排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 3.电力电缆主排管材料均采用采用玻璃钢管,规格为BB(玻璃钢管)。 4.根据电缆沿线连接需要,电力通道每隔200m左右设电缆排管分岐到对面区域,排管穿越机动车道时埋于道路结构层下,管顶覆土不小于0.7米;过桥排管敷设于人行道夹层内。 5.每隔60米左右设一个2.5m×3.0m的电力工作井。 6.电缆排管坡降随道路坡降,纵向排水坡度不小于0.3%,以保证管内排水畅通。 7.5.2通信管线通信网络(主要包括管位、管孔和骨干传输线缆)作为一种公共资源,应当加强政府对其建设与管理的指导和调控。充分、合理、有效地利用地下空间,管道建设走集约化发展道路,各类弱电线路敷设于同一管位,按本区规划路网布局敷设通信管线。 1.本次设计在滨海六路(桩号K5+116~K5+500)道路的南侧布置通信排管,设计通信排管与西侧综合管廊通信通道相接,通信排管中心距道路中心线28米(道路红线内1.5米)处,埋设于人行道下;在中兴一路(ZK0+000~ZK0+220)道路的西侧布置通信排管,通信排管中心距道路中心线19米(道路红线内1.0米)处。 2.通信通道主干管由UPVC波纹管束组成,规格为Ф110UPVC波纹管束。

电力线路迁改工程的施工设计方案

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:二〇一七年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (77) 第七章安全保证体系与技术措施 (90) 第八章环境保护管理体系与措施 (100) 第九章工程与施工进度计划 (106) 第十章资源配备计划 (110) 第十一章施工总平面布置图 (112) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (117) 第十三章文明施工体系与措施 (119)

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持“四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2 主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

最新综合管线设计说明电子教案

管线综合施工总说明 1.综合管线规划原则 1.1综合管线规划为合理利用有限地下空间,统筹安排各类工程管线,确定地下空间位置,协调各类工程管线之间的关系,为工程管线规划、设计、管线实施及规划管理提供依据。 1.2 工程管线综合规划主要内容:确定各类工程管线在地下敷设的排列顺序和各类工程管线的最小水平净距、最小垂直净距;确定各类工程管线在地下敷设的最小覆土深度;确定各类工程管线的平面位置及周围建(构)筑物的最小水平净距和最小垂直净距。 1.3 工程管线应满足近期建设要求,并保留远景发展的需要。 1.4 各类工程管线内容有:给水管道、雨水管道、污水管道、电力管道(强电管线)、燃气管道及信息管道(弱点管线)(移动、联通、电信、有线电视)等,各专业规划应相互协调。 2.设计规范、标准 2.1《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011年版) 2.3《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 2.4《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010) 2.5《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2.6《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 2.7《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 2.9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 2.10《电气装置安装工程电缆电路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2.11《通信管道与通道工程设计规范》(GB50373-2006) 2.12《通信管道工程施工及验收技术规范》(GB50374-2006) 3.设计原则 3.1管线规模容量按远期考虑,管网系统都按远期规划进行设计; 3.2管线布置采用先人行道后车行道;检查检修频繁的管道优先布置于人行 道上;重力管道优先布置; 3.3设计范围内,所有管线均考虑埋地敷设; 3.4所有管线符合各管线设置的规范及埋深要求,相互间在平面及竖向不发 生碰撞,与道路构筑物不发生矛盾; 3.5结合道路设计,在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占有土地的情 况下,使路线简捷; 3.6所有的排水均考虑重力排除,尽量避免提升,需要特殊处理的排水另行 考虑; 3.7尽量减少管线在道路交叉口处交叉。工程管线在竖向管位分配时,宜按 下列原则规定处理: 1)有压管让无压管,可弯曲管让不可弯曲管; 管线综合施工总说明(一)

10kV配电工程设计说明书

**开发有限公司10kV配电工程施工设计说明书 **有限公司 电力设计资格证书号:**

批准:审核:设计:

目录 一、......................................................................................................................................... 工程概况4 二、设计依据 (4) 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 (4) 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 (4) 2.3、有关的设计规范 (4) 三、设计范围 (6) 四、供电设计 (6) 4.1、概述 (6) 4.2、接线方式 (6) 4.3、计量 (6) 4.4、电缆选型 (7) 4.4.1、接线方式选择 (7) 4.4.2、导线截面选择原则 (7) 4.4.3、低压电缆的选型 (10) 4.5、10kV/0.4kV供、配电 (10) 4.5.1 、负荷计算 (10) 4.5.2 、变压器 (12) 4.5.3 、无功补偿 (14) 4.6、防雷与接地 (14) 五、其他 (15) 六、主要设备材料清册 (16)

一、工程概况 本工程位于**,总建筑面积约47761㎡,由7#、8#楼住宅、车库及商业组成。建筑层数:7#、8#楼为31F/-1F,其中1~31F为住宅,-1F为地下车库和商业;住宅总户数372户、门市39户。负荷等级:消控室用电、消防负荷等为二级负荷,其余负荷为三级负荷。 总概况为:电源进线采用10kV单电源供电,电源点从由**处搭火。本期工程设计变压器总容量为2300kVA,在本期工程7#、8#楼地下室配电房内新建高压柜KYN28-12/5台,SCB11-1000KVA变压器1台,SCB11-800KVA变压器1台,SCB11-500KVA变压器1台。低压进线柜GCK/3台、低压出线柜GCK/7台、补偿柜GCK/3台、联络柜GCK/1台、直流屏1套24AH,350kW发电机1台、发电机进线柜GCK/1台、发电机出线柜GCK/3台。 二、设计依据 2.1、甲方提供的建筑电气图纸。 2.2、供电部门提供的用电方案答复单。 2.3、有关的设计规范 GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》; GB 50053-2013 《10kV 及以下变电站设计规范》; GB 50054-2011 《低压配电设计规范》;

电力工程设计项目设计方案

电力工程设计项目设 计方案 一、设计题目:电力系统规划设计 二、设计的原始资料(另附) 三、设计的容要求 按照下述设计的容与要求,每个小组的学生合作完成本设计,共同形成1份“电力工程课程设计说明书” 1.原始资料分析、系统的功率平衡及无功补偿的装置 2.确定若干可能的网络方案 1)设计电网布线形式及相应的电压等级。 2)选择线路的导线型号。 3)选择各变电站中主变压器的台数、容量及主接线形式。 3.对上述方案经初步比较(比较项目如下)选择出2~3个设计方案 1)路径长度 2)导线长度 3)有色金属消耗量 4)系统侧高压断路器数目 4.对上述方案经详细比较(比较项目如下)选择一个最优设计方案 1)电压损耗 (2)一次投资 (3)年运行费 (4)电能损耗 5.对最优方案进行下列三种方式的潮流计算,并绘出潮流分布图 1)正常情况最大负荷(此时,一般应再校验各导线的型号,必要时做相应 重选)。 2)正常情况最小负荷。 3)故障情况最大负荷。 6.按照各结点电压的要求进行调压方式的选择和相应的计算 7.最优网络的统计数字如下 1)一次投资 2)年运行费 3)输电效率 4)物资消耗统计表 8.标准图纸要求 1)初步方案比较图一(2号图纸)。 2)最优方案主接线图一(2号图纸)。 3)最大及最小潮流分布图一(2号图纸)。 四、主要参考资料 1.《电力工程设计手册》1、3册西北电力

2. 《电力系统课程设计参考资料》 梁志瑞 3. 《电力系统毕业设计及课程设计参考资料》 东南大学 绳敏 4. 《电力工业常用设备手册》 第3册 5. 《电力系统稳态分析》 1电力电量平衡 1.1系统有功平衡 1.1.1 系统用电负荷 发电机总装机容量(有功功率的额定值之和)应大于所有最大负荷之和。 系统总用电负荷为: 4.max 3.max 2.max 1.max 4 4 .max P P P P P i i +++=∑= MW MW MW MW 51457+++= MW 31= 有了各个区域的最大用电负荷,将其相加,再乘以同时率,即得系统最大用电负荷y P ,其表达式为: ∑==4 1.max 1*i i y P K P 式中 ∑=4 1 .m ax i i P ----区域各个所最大用电负荷之和; 1K ----同时率。 同时率1K 与电力用户的多少,各用户的用电特点等因素有关,参照表1-1,去同时率为0.90,得y P =27.9MW 。 表1-1同时率1K 参考值

电力管道的规划与设计

浅析电力管道的规划与设计 摘要:本文从分析当前地下电力管线的发展趋势入手,探讨了电力管道规划的基本原则以及相关设计技术要求,并结合天津地区的实际情况进行了典型设计,为城市地下电力管道整体规划与设计理论的建立提供了借鉴。 一、引言 随着我国城市化进程的逐步加快,城市建设发展迅速,城市的住宅小区、道路、市政设施有了很大的改观,人们对居住环境有了越来越高的要求。城市架空线入地已经成为城市发展的必然趋势。因此,近年来城市电网的形式已经逐步由原有架空线形式转入电力电缆形式,而电力管道作为电力电缆载体以及城市地下管线的重要组成部分,其规划的合理性与设计的完善性已经受到越来越多的重视。 二、电力管线的主要发展趋势 城市电网由架空线形式转人地下电缆形式,其敷设方式主要有直埋、电缆沟、电力排管、电缆隧道等形式。20世纪90年代以前,电缆敷设基本以直埋、电缆沟的形式为主,但随着城市建设的发展,电缆沟已不能适应城区建设的要求。从20世纪90年代初期开始,电力排管已逐渐代替直埋及电缆沟成为城市电力管线的主要敷设方式。和其它敷设方式相比,电力排管管道具有以下优势: ?电力管道可根据实际需要同时敷设几根至几十根,组合施工方便; ?管道埋设时,沟开挖宽度小,土石方量小,施工效率高,可减少施工时间; ?缆护套管穿电缆可不用铠装电缆,节省电缆的投资; ?缆护套管一次投入后,日常维护基本没有,节约了日常维护费用。而电缆沟使用一段时间后,需要清理沟内的积水、杂物、淤泥等,同时还要对电缆沟 内的铁附件进行防腐处理,维护工作量大,维护费用极高。

?一次投入后,管内壁光滑,磨擦系数小,易于穿放电缆,只须将工井盖板打开,将电缆从一个工井穿放到另一个工井。而电缆沟穿放电缆时须将沟盖板打开,影响路面环境,或工作人员钻人电缆沟穿放电缆,沟内面积窄小,施工作业难度大。 ?沟盖板长期受到碾压,容易受损,经常需要更换。且沟盖板式样较差,影响了市容街道的美观。 ?缆沟易进水、垃圾、泥土等杂物,造成沟道环境差,电缆中间接头容易发生事故。 ?根据经验,电缆线路故障往往是电缆接头引起的故障,电缆沟内电缆中间头可随机设置,施工方便的同时,也给故障查找带来不便,而采用排管方式敷设,中间头只能出现在工井内,可节省故障查找时间。 随着我国城网改造的大面积铺开,电力管道以不必重复开挖路面、施工简易、结构紧凑等特点而得到了大家的广泛认同和使用。因此在注重投入和产出的投资决策下,电力管道更以其造价相对较低、工期短、后期维护方便等优势,更加受到规划设计和施工人员的青睐。 三、电力管道规划的基本原则 1、电力管道规划宜按电网远景规划目标进行并预留适当裕度一次完成。 城市电力管道规划是在电网远景规划的负荷预测、电源规划和网络规划基本完成的基础上进行的,即在未来若干年内城区负荷需求和城网电源(相应的变配电所的站址及容量)为已知并且已经明确什么地点、需要建设什么电压等级及多少回数的供电线路,才能保证城市区域电力系统安全运行(即满足负荷需求和安全约束)的情况下,来规划电力管道的数量及其路径走向,同时还要考虑所需投资、运行费用最小以及众多安全约束条件,所以它是一个多变量、多约束的规划问题。 2、电力管道规划应与城市总体规划相结合,与各种管线和其他市政设施统一安排,且应征得城市规划部门认可。 城市总体规划是综合性规划,包括详细规划和专项规划,详细规划又包括控制

电力设计说明

电气设计说明 本专业施工验收按GB50303-2002<<建筑电气安装工程施工质量验收规范>>执行. 电力设计要求: 1、供电负荷分级:本建筑物为一类高层建筑,消防用电、电梯为一级负荷, 其它负荷为三级负荷。 2、电力设计:1)供电系统:本建筑的低压工作电源引自7#楼地下室变配电所,住宅进线电力电缆引至本楼地下室配电间内,住宅及公共设施用电均从地下室配电间内各自的配电柜内引接电源。一级负荷备用电源引自地下室低压配电室备用电源柜,备用电源选用柴油发电机,电源电压380/220V,当正常电源断电时,柴油发电机于30秒内自起动。柴油发电机只保证消防负荷及一级负荷用电。消防用电采用两路电源供电,供电末端设自动双电源切换箱,由此向用电设备控制箱配电. 住宅采用IC卡电度表计量方式。 2)照明系统:*照明种类:本工程照明种类可分为:正常照明、应急照明。*根据节能要求,本建筑内的照度标准及照明功率密度如:配电间、电梯机房:照度200Lx,照明功率密度限值为7W/m2,风机房:照度100Lx,照明功率密度限值为4W/m2。走廊楼梯:照度50Lx,照明功率密度限值为2.5W/m2住宅:起居室、厨房、卫生间照度100Lx,卧室照度75Lx,餐厅照度150Lx,照明功率密度限值为6W/m2商业:照度300Lx,照明功率密度限值为10W/m2。照明功率密度值均满足节能要求。*照明灯具:厨房、卫生间选用防潮型灯具;电梯机房、风机房、配电间等采用自带蓄电池单、双管荧光灯;荧光灯灯管为节能型(T5,T8)灯管,电子镇流器 cos?不小于0.90。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,并且灯具应设置蓄电池,蓄电池的工作时间不小于30分钟。*应急照明:门厅、走道等按照度不应低于1LX考虑,楼梯间等竖向疏散区域不应低于5lx考虑。各层走道,拐角及出入口均设置疏散指示灯(带电源浮充),出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散指示灯明装,底边距地0.5m。疏散通道上的应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。 3. 线路敷设:1)低压电缆:低压出线电缆选用WDZ-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电缆;消防设备供电选用WDZN-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电缆;所有支线除双电源双切箱出线选用WDZN-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电导线,至潜污泵出线选用防水型电缆外,其他均选用WDZ-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电导线穿钢管敷设。2)本楼内电气竖井的配电干线在电缆桥架内敷设,其它所有线路均穿SC管埋地埋墙或埋顶暗敷设。消防干线和非消防干线在同一桥架内敷设应做隔板处理(加防火隔板)。若不敷设在桥架上,明敷设时穿焊接钢管(SC)应涂防火涂料保护。在有吊顶的地方,均穿金属管在吊顶内敷设;在无吊顶的地方,应急照明线一律穿金属管在墙、楼板等不燃烧结构体内暗敷,保护层厚度不应小于 3cm。普通照明支线一律穿管暗敷在楼板或墙内。3)消防设备配电线路暗敷时,应穿金属管敷设于不燃烧结构体内,保护层厚度须大于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽(采用的防火涂料,耐火不小于3小时)。洞在设备安装完毕后用防火材料封堵;4)本工程图中标注SC管为焊接钢管;消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。5)所有照明支线除注明外均

供电增容工程施工设计方案

供电增容工程施工组织设计方案

目录 第一章、总则说明 (1) 第一节、本施工组织设计的任务 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节、施工工艺规及技术标准 (2) 第四节、本施工组织设计将对如下问题提出解决方案 (2) 第二章、工程概况及编制围 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制围 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节工程总目标 (4) 第三章、施工部署 (5) 第一节施工原则 (5) 第二节施工项目管理组织结构及各部门的主要职责 (5) 第三节施工管理 (9) 第四节施工力量的配备 (10) 第五节施工进度计划安排 (11) 第四章、主要施工机械、设备和劳动力配置 (11) 第一节主要施工机械、设备一览表 (11) 第二节劳动力配置计划 (11) 第五章、施工方法及技术措施 (12) 中小学校部分(低压大量) (12) 幼儿园部分(低压小量) (17)

第六章、保证施工质量措施 (18) 第一节建立质量保证体系 (18) 第二节质量保证技术措施 (19) 第三节质量管理及保证措施流程控制 (20) 第四节质量保证的目标分解,建立全面质量管理 (26) 第五节质量管理措施 (29) 第七章、保证工程进度措施 (30) 第一节机构组织、人员配备,管理上保证 (31) 第二节施工要有计划性 (31) 第三节周转材料、机械设备的保证 (31) 第八章、安全生产保证措施 (32) 第一节落实以安全生产责任制为主体的安全生产管理措施 (32) 第二节加强施工现场管理 (34) 第三节施工用电安全技术措施 (35) 第四节管线保护及邻近建筑物的保护措施 (36) 第九章、文明施工保证措施 (36) 第一节文明施工安全生产管理组织 (37) 第二节争创文明施工保证措施 (37) 第三节工地文明建设措施 (38) 第十章、工程保修与回访 (40) 第一节保修围和保修期限 (40) 第二节回访程序 (40) 第三节回访人员组成及处理措施 (40) 第四节维修程序 (40)

电力设计说明书

第一部分设计说明书 1主变压器的选择 1.1主变压器容量的选择原则 1.单元接线的主变压器的选择 单元接线时变压器的容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,留有10%的裕度确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则计算出的两台机组容量之和来确定。 2.具有发电机电压母线的主变压器的选择 连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素: (1)在发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除常用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率和无功容量送入系统。 (2)当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。 (3)若发电机电压母线上接有两台及以上的主变压器时,当其中容量最大的一台机组因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上。 (4)电力市场环境下,中小火电机组的高成本电量面临“竞价上网”的约束,特别是在夏季丰水季节处于不利地位,加之“以热定电”的中小热电厂在夏季热力负荷减少的情况下,可能停用火电厂的部分或全部机组,主变压器应具有从系统倒送功率的能力,以满足发电机组电压母线上最大负荷的要求。 3.连接两种升高电压母线的联络变压器 联络变压器的台数一般只设置一台,最多不超过两台,这是考虑到布置和引线的方便。(1)联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功和无功的交换。(2)联络变压器容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。 1.2 主变压器形式的选择 选择主变压器时应从相数,绕组数,冷却方式,接线组别等方面选择。

10kV及以下客户供用工程典型设计方案(电力公司版)

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 第一分册 配电房工程 总设计说明 1 概 述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为 100~1600kVA,箱式变压器容量为100~800kVA。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、

箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围 500~1600kVA,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kVA,10kV侧双电源,根据 10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。 4 设计依据

电力改造设计方案知识讲解

电力改造设计方案

目录 一、工程概述 (3) 1.1方案论述 (3) 1.2经济技述指表 (4) 1.3优化后的总平面布置图、主接线图 (4) 二、设计组织机构 (4) 三、工程主要负责人简介 (7) 四、设计质量保证体系和保证质量的措施 (8) 五、设计进度计划和设计进度及保证措施 (25) 5.1设计进度计划 (25) 5.2设计进度及保证措施 (25) 六、设计方案概算书 (27) 七、降低工程造价的建议及措施 (28)

一、工程概述 本工程包含变压器10台,开关柜82台,电力电缆11.23公里,低压铝芯电缆3.8公里,低压分支箱105只,改造接户线 21公里,改造用户1067户。 1.1方案论述 10KV电源引自车站开关站405线出桩头(电缆桩头拼接),采用 YJV22-8.7/15KV-3*400高压电缆引至西演茅城中村村集体层边上新建西演茅开关站。西演茅开关站一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆引至区块三箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块一箱变,另一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*185高压电缆引至区块二箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆环出至区块四箱变再采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块五箱变。 根据所有建筑一层按商铺考虑,二、三层为住宅考虑。根据负荷计算每一个台区配置一台两进三出环网型欧式箱变。其中区块一采用630KVA环网型欧式箱变,区块二采用800KVA环网型欧式箱变,区块三采用500KVA环网型欧式箱变,区块四采用800KVA环网型欧式箱变,区块五采用630KVA环网型欧式箱变。根据用户所需容量区块一配置六面低压开关柜,区块二配置七面低压开关柜,区块三配置六面低压开关柜,区块四配置八面低压开关柜,区块五配置七面低压开关柜。为了给日后的检修和维护提供必要的可靠性和灵活性,决定每一幢设置低压电缆分支箱,低压开关柜出线采用YJV22-4*120 低压铜电缆至各低压电缆分支箱。低压供电线路采用BLV-120沿支架廊下敷设,进户线采用VLV2*25铝芯电缆接至表计。考虑到底层商铺用电容量已在低压电缆分支箱内预留低压出线开关。应西演茅村村委员会要求已在村集体大楼预留专变位置,同时电缆管沟已考虑到位。

电力管道铺设

技术交底书 技术交底书表格编号1325 项目名称XXX项目第 1 页 交底编号002 共 5 页 工程名称管综工程 设计文件图号管综工程GZ07 施工部位电力管道 交底日期xx年x月xx日 技术交底内容: 1技术交底范围: XXXK16+200-K21+000段电力管道安装及砼包封 2设计情况: 2.1K16+200-K21+000段范围主通道电力管用14根Φ200、2根Φ100的PVC-C管,过街电力管用8根Φ200、2根Φ100的PVC-C管,管道壁厚不小于8mm,接头管件应严格对准,并封满胶水,严防水渗入管内。 2.2K16+200-K21+000段范围电力电缆管C15砼包封后敷设主通道尺寸为1090mm*1090mm,过街电缆管C15砼包封后敷设过街管道尺寸1230mm*630mm,砼应严格振捣密实。 2.3沿电缆管垫层敷设50×5接地线一根,每隔20米以及在电缆井内四只角底部垂直地面打一根接地极,接地极规格为∠50×5×2000mm,接地极应全部打入地下,端部与50×5扁钢焊接,焊接处不应露出井墙或混凝土垫层,以免刮伤电缆。 3施工工艺流程: 基础处理→接地极敷设→管道铺设→支模→砼管道包封 4工艺操作要点和质量要求: 4.1基础处理: 管道沟槽开挖完毕后进行清底夯实,然后浇筑10cm厚C15混凝土垫层,电力管沟主

管道敷设施工照片5施工规范及验收标准: 5.1管道基础允许偏差应符合下表的规定 管道基础允许偏差 序号检查项目允许偏 差(mm) 检查数量 检查方法范围点数 1 垫 层 中线每侧宽度 不小于 设计要 求 每个 验收 批 每10m 侧1点, 且不少 于3点 挂中心线钢尺检查, 每侧一点高 程 压力管道±30 无压管道0,-15 水准仪测量 厚度 不小于 设计要 求 钢尺测量 6质量问题预防及注意事项: 6.1电力电缆管群在穿过道路中现有涵洞、排水渠等时,管群从涵(渠)的盖板底下紧贴盖板底穿过,但管群应砼包封保护,包封长度自涵(渠)两边各加 2.0m,施工时应予以注意。 6.2电缆管与煤气管接近或交叉时,水平净距不得小于1米,垂直交叉净距不得小于0.5米。与其他管道接近或交叉时,水平净距不得小于0.15米,垂直交叉净距不得小于0.15米。 7安全、环保、文明施工等技术措施; 7.1所以进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,并禁止外来闲杂人员进入施工现场。 7.2电工、挖掘机操作手等特殊工程人员必须持证上岗。

电力工程课程设计说明书模板

电力工程课程设计 说明书

河南科技大学 课程设计说明书 课程名称电力工程课程设计 题目 XXX冶金配件生产厂变电所供配电设计 学院 班级 学生姓名 指导教师 日期 3月10日

电力工程课程设计任务书 班级: 姓名: 学号: 设计题目: XXX冶金配件生产厂变电所供配电设计 一、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定, 树立可靠供电的观点, 了解电力系统, 电网设计的基本方法和基本内容, 熟悉相关电力计算的内容, 巩固已学习的课程内容, 学习撰写工程设计说明书, 对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求 ( 1) 经过对相应文献的收集、分析以及总结, 给出相应项目分析, 需求预测说明。 ( 2) 经过课题设计, 掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 ( 3) 学习按要求编写课程设计报告书, 能正确阐述设计方法和计算结果。 ( 4) 学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中, 认真查阅相应文献以及实现, 给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 ( 一) 设计内容 1.总降压变电站设计 ( 1) 负荷计算 ( 2) 主结线设计: 选主变压器及高压开关等设备, 确定最优方案。( 3) 短路电流计算: 计算三相短路电流, 计算结果列出汇总表。

( 4) 主要电气设备选择: 主要电气设备选择及校验。选用型号、数量、汇成设备一览表。 ( 5) 主要设备继电保护设计: 元件的保护方式选择和整定计算。( 6) 配电装置设计: 包括配电装置布置型式的选择、设备布置图。( 7) 防雷、接地设计: 包括直击雷保护、进行波保护和接地网设计。 2.车间变电所设计 根据车间负荷情况, 选择车间变压器的台数、容量, 以及变电所位置的原则考虑。 3.厂区配电系统设计 根据所给资料, 列出配电系统结线方案, 经过详细计算和分析比较, 确定最优方案。 ( 二) 设计任务 1.设计说明书, 包括全部设计内容, 负荷计算, 短路计算及设备选择( 要求列表) ; 2.电气主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料( 1天) 、总降压变电站设计( 3天) 、车间变电所设计( 2天) 、 厂区配电系统设计( 1天) 、撰写设计报告( 2天) 和答辩( 1天) 。 五、主要参考文献 [1] 电力工程基础

电力管道施工工程施工组织设计方案

通路为新建道路工程,设计围北起豫兴大道,南至开大道,全长2044.158米,文通路沿线分别与豫兴大道、开大道北辅道、开大道等9条东西向道路相交,其中开大道为现状道路,开大道北辅道、祭城路为同期设计道路,其余均为规划道路。文通路道路红线宽度50m,规划为四幅路横断面形式。本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织 根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图: