用电计算方案编制

用电计算方案编制
用电计算方案编制

1、编制说明

1.1、编制目的:

作为实施性专项施工方案,向业主、监理阐明我单位完成该工程施工所需的临时用电的容量,作为业主提供满足整个建筑物施工所需用电量的依据。为了中亿花园一期工程的顺利进行,我施工单位现场和办公区临时用电贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工现场和办公区临时用电过程中的人身安全和设备运行安全,并使施工现场和办公区临时用电设施的运行及维护做到安全可靠,防止触电事故的发生,特编制本工程的临时用电施工方案。

1.2、编制依据:

1)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)

2)建设工程施工现场供用电安全规范(GB50104-93)

3)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

2、工程概况

中亿花园一期工程位于**区**溪片区,紧邻海尔路,新区政府大楼后面。2#楼建筑面积为18986.19m2,结构总高度为99.4m;3#楼建筑面积为17720.92m2,结构总高度为92.7m。2#、3#楼均为28层(其中地下三层,地上二十五层),主体均为框支剪力墙结构。6#楼建筑面积为15309.99m2,共30层,结构总高度为91.5m,主体为剪力墙结构。

3、主要施工设备及用电负荷:

3.1主要用电设备需用计划

施工现场主要用电设备需用计划

办公区用电设备及用电量

3.2施工用电量计算:

根据我公司对本工程的施工总体布署情况,按钢筋砼主体结构正常施工过程中,装饰及安装工程穿插进入进,作为施工用电高峰期计算。

1、塔吊;查表取系数0.25 Cosφ1=0.7 tanφ1=1.02

Pis1=Kx1∑pe1= 0.25×3×35=25.25KW

Qjs1= Pis1tanφ1= 25.25×1.02=25.755Kvar

2、强制式搅拌机:查表取系数0.7 Cosφ2=0.65 tanφ2=1.17

Pis2=Kx2∑pe2= 0.7×3×18=79.38KW

Qjs2= Pis2tanφ2= 79.38×1.17=92.87Kvar

3、砂浆搅拌机:查表取系数0.7 Cosφ3=0.65 tanφ3=1.17

Pis3=Kx3∑pe3= 0.7×3×7.5=15.75KW

Qjs3= Pis3tanφ3= 15.75×1.17=18.43Kvar

4、电焊机:取Kx4=0.45 Cosφ4=0.45 tanφ4=1.99

.0×22×0.45=8KW

Pe4=jcse Cosφ4=65

Pje4= Kx4∑pe4= 0.45×4×8=14.4KW

Qjs4= Pie4tanφ4= 14.4×1.99=28.7Kvar

5、对焊机:取Kx5=0.45 Cosφ5=0.45 tanφ5=1.99

.0×100×0.45=36KW

Pe5=jcse Cosφ5= 65

Pje5= Kx5∑pe5= 0.45×2×36=32.4KW

Qjs5= Pie5tanφ5= 32.4×1.99=64.5Kvar

6、空压机:查表取系数0.8 Cosφ6=0.8 tanφ6=0.75

Pis6=Kx6∑pe6= 0.8×5×18=72KW

Qjs6= Pis6tanφ6= 72×0.75=54Kvar

7、施工外用电梯:查表取系数Kx7=0.25 Cosφ7=0.7 tanφ7=1.02

Pis7=Kx7∑pe7= 0.25×16×3=12KW

Qjs7= Pis7tanφ7=12×1.02=12.24Kvar

8、弯曲机:查表取系数Kx8=0.25 Cosφ8=0.7 tanφ8=1.02

Pis8=Kx8∑pe8= 0.7×3×4=8.4KW

Qjs8= Pis8tanφ8=8.4×1.02=8.57Kvar

9、断钢机:查表取系数Kx9=0.7 Cosφ9=0.7 tanφ9=1.02

Pis9=Kx9∑pe9= 0.7×3×3=6.3KW

Qjs9= Pis9tanφ9=6.3×1.02=6.4Kvar

10、调直机:查表取系数Kx10=0.6 Cosφ10=0.75 tanφ10=0.88

Pis10=Kx10∑pe10= 0.6×7.5=4.5KW

Qjs10= Pis10tanφ10=6.3×1.02=6.4Kvar

11、现场照明共计10KW

总的有功负荷计算C取K∑=0.9

P∑is= K∑(Pis1+……Pis12)

=0.9×(25.25+79.38+15.75+14+32.4+72+12+8.4+6.3+4.5+10)

=251KW

Q∑is= K∑(QJs1+……QJs11)

=0.9×(25.755+92.87+18.43+28.7+64.5+54+12.24+8.57+6.4+6.4)

= 286Kvar

总的有功负荷计算为:

S∑Js= KVA

3.2.1配电导线:

由业主提供的总配电房到我公司现场配电室的配电屏需要电缆180米,采用三相五线制供电,线路上的电压损失不超过5%,敷设地点的环境温度为25℃时,采用VV型铜导线沿电缆沟敷设,试选择导线的截面为:负荷矩:M=PL=380×180=68400KW.ar

查表:根据三相五线制采用铜线得到C=77,于是:

S=M/Cε%=68400÷(77×5)=177.66mm2

而线路电流为I∑Js= S∑Js×103/3×U线

=(380×0.9)÷(1.73×0.38)

=520.2A

所以现场临时用电主线采用VV-3×180+2×120的电缆。由于线径过大,不便施工,特采用2(VV-3×95+2×50)的电缆。

3.3办公区照明用电:

由我单位配电柜处引出大约200米,其负荷共计50KW,用三相五线制供电,线路上的电压损失不超过5‰,敷设地点的环境温度为25。C,采用铜芯电缆沿原围墙敷设到我公司办公区设置的总配电箱内,试选择干线的线径。该总配电箱内的配置详见系统图。

该干线的计算负荷功率为:

(1)先按线路电压损失允许值选择

负荷矩 M=PL=50×200=10000KW·m

查表,根据三相五线制采用铜线得到C=77,于是

S=M/C‰=10000÷(77×5)=25(mm2)

(2)按发热条件选择

查25mm2的铜芯线当环境温度在30度时,允许载流量为101A,宜用25mm2电缆,保护零线宜用16 mm2即可。

由表查得S=25 mm2的铜导线,在环境温度25度时,最大允许电流为110A,而线路计算为:

S=K∑P/cosφ=0.9×50=45(KVA)

I∑S×103/1.73U=45×103÷1.73×200=52.02A

计算可知,导线允许载流量110A,大于计算电流52.02A。所以确定该生活区干线为YJV-4×35+1×16的导线。

4、现场配电导线布置:

我公司从现场配电屏内分四组线路接至操作位置,即V1支线路至2#楼所

用配电总箱;V2支线路至3#楼所用总配电箱;V3支线路至6#楼所用总配电箱;V4支线路至办公区所用总配电箱。

4.1配电导线计算如下:

V1支线路从配电室的配电屏引至2#楼配电箱,从《现场施工主要机械设备》查表得负荷容量得:

电动机合计功率:∑P1=146KW;电焊机合计容量∑P2=142 KVA

需要系数K1=0.6; K2=0.6

安全系数取1.05 Cosφ取0.75

P=1.05×(K1∑P1÷Cosφ+ K2∑P2)=212KW

I1=K1×∑P÷(3×U线Cosφ)

=(0.6×212)÷(1.73×0.38×0.75)

=257A

查图册(92TQ1)选用VV-4×75+1×50mm2铜芯电缆能满足支路电流量。

V2支线路从配电室的配电屏引至3#楼配电箱,从《现场施工主要机械设备》查表得负荷容量得:

电动机合计功率:∑P1=140KW;电焊机合计容量∑P2=142 KVA

P=1.05×(K1∑P1÷Cosφ+ K2∑P2)=207KW

I1=K1×∑P÷(3×U线Cosφ)

=(0.6×207)÷(1.73×0.38×0.75)

=251A

查图册(92TQ1)选用VV-4×75+1×50mm2铜芯电缆能满足支路电流量。

V3支线路从配电室的配电屏引至6#楼施工配电箱,从《现场施工主要机械设备》查表得负荷容量得:

电动机合计功率:∑P1=146KW;电焊机合计容量∑P2=142 KVA

P=1.05×(K1∑P1÷Cosφ+ K2∑P2)=212KW

I1=K1×∑P÷(3×U线Cosφ)

=(0.6×212)÷(1.73×0.38×0.75)

=257A

查图册(92TQ1)选用VV-4×75+1×50mm2铜芯电缆能满足支路电流量。4.2施工临时用电平面布置图各分路均设配电箱进行控制,各处照明从二级或三级配电箱中照明线路引出,移动式用电设备从二级或三级配电箱引出。5.临时用电安全措施及专职电工的配置

2#、3#、6#楼各配一名专职电工。

5.1临时用电的安全原则

所谓安全用电,是指电气工作人员及其他用电人员,在既定的环境条件下,采取必须的措施和手段,在保证人身及设备安全的前提下,正确使用电力。5.1.1安全用电的准则是:

1)每个电工都应具有安全用电的责任。

2)所有的电气事故或其他事故都是可以避免的。

3)所有暴露的或事故隐患问题都是可以加以控制的。

5.1.2安全用电的目标:

电工的工作目标:一不伤害自己,二不伤害他人,三不被他人伤害的安全目标。

5.2临时用电的安全措施:

为了确保临时用电安全,首先从思想上应充分认识到电气工作安全的重要性。安全是人命关天的大事,是保证安全生产的重要环节。在技术上、组织上采用切实的措施,在制度上加强管理,确保用电人员的人身安全和生产设备的使用安全。电源采用三相五线制,设专用接地线,施工用的电路一律采用选型合格的五芯电缆,并正确埋(架)设。严格执行“一机一闸一漏一箱一锁”保护装置,一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理,定期检修,使用小型手持电动工具时均使用漏电保护的闸箱,严禁在潮湿带电状态下施工。夜间操作要有足够的照明设备,直接用于操作的照明灯采用36V的低压防爆工作灯。

井底抽水时,在挖孔作业人员上到地面以后,再合闸抽水,抽水后立即关闭电源,严禁带电作业。孔内抽水用电设备采用“一机一闸一箱一漏”;电缆采用YHS?潜水电机用防水橡皮护套电缆,不得有接头,且架空敷设,不

得承受外力,还应有防磨损、防潮、防断的保护措施。末级电箱装有可靠的漏电和接零保护;漏电保护器的动作电流的动作时间应选用控制范围为15MA 和0.1S的型号。如遇水量大,确须边抽水边挖的,在项目部同意情况下,井下人员采取了足够的安全防护(如穿密封绝缘服),井上有专人监护并设置专门保护电源时方可进行井下作业且井下作业人员作业时间不得超过1h。孔内作业采用不大于12V的安全电压,100W?防水带罩灯泡,防水绝缘电缆引下进行照明。同时现场设置发电机,孔内设置安全矿灯或应急灯以备停电应急照明,以便井下人员能及时安全撤回地面。降压变压器采用隔离变压器,并按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88设置专门的低压配电箱。安装、维修及拆除临时用电工程,必须由专职电工完成。

各类用电人员应做到:

1)掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

2)使用设备前必须先检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决。

根据有关电业安全工作规程的规定,现场电工必须具备如下条件:

①.经医生鉴定,应无妨碍工作的病症。

②.具备必要的电气知识。熟悉电气安全工作规程,并经考核合格,持证上岗。

③.掌握触电急救法。

5.2.1临时用电安全技术档案

施工现场临时用电安全技术档案的内容应包括:

1)、临时用电工程检查验收表。

2)、技术交底资料。

3)、定期检(复)查表。

4)、电工维修工作记录。

施工现场临时用电安全技术档案应由安全员及现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》由现场专职电工负责,并于临时用电工程拆除后统一归档。

临时用电工程的定期检查时间:现场电工每天检查一次,施工现场项目

部每周检查一次,总公司每月大检查一次,对不安全因素,必须及时处理。

5.2.2施工现场与周围环境

在建工程与外电线路的安全距离:在建工程不得在高、低压线路下方施

工。高、低压线路下,不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及

其它杂物等。

在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距

离。

线路的边线之间最小安全操作距离

塔机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线的最小水平距离不得小于2m 。

5.2.3接地与防雷

在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系

统。

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线采用-40×

4镀锌扁钢在配电室进行重复接地。

作防雷接地的电气设备(塔机),必须同时作重复接地。同一台电气设

备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电

阻值的要求。施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω,各

种机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接、

电气设备采用专用芯线作保护接零,施工现场所有用电设备除作保护接零外,

必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

5.2.4配电线路

架空线必须采用绝缘铜芯线或绝缘铝芯线

架空线导线截面的选择应满足下列要求:

1)导线的负荷电流不大于其允许载流量。

2)线路末端电压偏移不大于额定电压的5%。

3)单相线路的零线截面与相线面相同,三相五线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。

4)为满足机械强度要求,绝缘铝芯线截面不小于16mm2, 绝缘铜芯线截面不小于10mm2。

施工现场主要干线VV系列的铜芯聚氯乙烯护套电力电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用PVC 管穿线沿墙明敷。移动式配电箱和开关箱的进、出线用橡皮绝缘电缆。结构施工时,在施工楼层设置一台动力分配箱和一台照明配电箱,随结构施工高度而提高。装修施工时由首层往上每隔三层放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。

室内配线必须采用绝缘导线。室内配线所用导线截面,应根据用电的计算负荷确定,但铝芯线截面应不小于2.5 mm2,铜芯线截面应不小于1.5 mm2。

5.2.5配电箱

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分别设置。

配电箱应采用铁板制作,铁板的厚度应大于1.5mm。配电箱应装设端正、牢固,移动式配电箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

(整理)基坑方案编制要点

施工方案]建筑基坑支护方案编制要点[复制链接] 安妮丝 金牌会员 注册时间 2011-5-25 最后登录 2011-12-9 阅读权限 70 积分 1197 精华 3 帖子 207 ?串个门 ?加好友 ?打招呼 ?发消息 电梯直达 楼主 发表于 2011-12-9 10:04:36 |只看该作者|倒序浏览 分享到: 一、工程概况,至少包括以下内容: 1.基坑所处的地段,周边的环境。 2.四周市政道路、管、沟、电力电缆和通讯光缆等情况。 3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、工程地质情况及现场环境: 1.施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 2.施工区域内及邻近地区地下水情况。 3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 5.基坑四周道路的距离及车辆载重情况。 三.基坑支护设计: 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120―99)、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: 1.设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条); 2.支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条); 3.荷载标准(3.4、3.5条); 4.质量检测(3.6条)。 四、支护施工工序及施工方法: 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚或支撑→拔除板桩。 挡土板桩施工必须做到: 1.确保坑壁稳定,施工安全; 2.确保邻近建筑物、构筑物和管线安全; 3.考虑基础施工各工序如挖土、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇捣便于进行; 4.尽可能施工简便、经济合理。 五、基坑施工: 1.基坑开挖 基坑开挖应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷 载。 内容应包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。 2.开挖监控:

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工用电负荷计算

施工用电负荷计算 建筑施工现场用电负荷计算时,应考虑:建筑工程及设备安装工程的工作量及施工进度;各阶段投入的用电设备需要的数量;要有充分的预计,用电设备的施工现场的布置情况合理电源的远近;施工现场大大小小的用电设备的容量进行统计。在这些已经掌握的情况下,就可以计算了。 通过对施工用电设备的总负荷计算,依据计算的结果选择变压器的容量及相适应电气配件;对分路电流的计算,确定线路导线的规格、型号;通过对各用电设备组的电流计算,确定分配电箱电源开关的容量及熔断丝的规格、电源线的型号、规格。 对高压用电的施工现场一般用电量较大,在计算它的总用电量时,可以把各用电设备进行分类、分组进行计算,然后相加。 1、在计算施工现场诸多的用电设备时,对各类施工机械的运行、工作特点都要充分考虑进去: (1)有许多用电设备不可能同时运行,如卷扬机、电焊机等; (2)各用电设备不可能同时满载运行,如塔式起重机它不可能同时起吊相同重量的物品; (3)施工机械的种类不同、其运行的特点也不相同,施工现场为高层建筑提供水源的水泵一般就要连续运转,而龙门架与井架却是反复短时间停停开开; (4)各用电设备在运行过程中,都不同程度存在功率的损耗致使设备效率下降; (5)现场配电线路,在输送功率同时也会产生线路功率的损耗,线路越长损耗越大。对线路功率一事不应忽视。 目前符合计算方法常采用需要系数法和二项式法,当不管采用哪种计算方法都需使用在实际中早已测定的有关系数。 2、一般说进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,然后按程序进行计算。 (1)单台用电设备:长期运转的用电设备,设备容量就是计算负荷,但对每台电动机及其它需计及效率的单台用电设备的计算负荷为: Pj1=Pe/η(2-1) 式中P —用电设备的有功计算负荷(KW); j1 Pe—用电设备的设备容量;

方案编制要求

《施工组织设计》编制目录及要求 一、施工组织设计的编制应符合《建设工程项目管理规范》(GB/T50326)、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502)、《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430)以及相关法律、法规、标准的有关规定,并应符合以下原则: 1. 重大、特殊结构工程的施工组织设计,结合实际情况,可按基础、主体、装饰装修三阶段分别编制。 2. 针对具体工程的特点、难点、亮点和管理目标进行认真的策划,进行多方案优化比较,选择综合效益最佳的施工方案。 3. 应充分考虑工程工期、质量、安全等各项管理目标以及人、材、机等资源情况,通过科学合理的施工组织及现场部署,提高施工的连续性和均衡性,达到缩短工期、降低成本的目的。 4. 应结合工程特点,有计划的开展科技研发及技术创新。 二、施工组织设计编制目录及要求 1 编制依据 2 工程概况 2.1 工程概述 工程概况中应包括:工程名称、性质和地理位置;工程的建设、勘察、设计、监理和总承包等相关单位的情况;工程承包范围和分包工程范围;施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求;其他应说明的情况。 对工程地位(所起作用),所在位置,自然条件,地质、地貌、

气象、水文以及沿线交通、民风、民俗,工程所需主要材料供应情况,相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境,地下管线情况,主要技术标准等方面情况进行概括性描述。注意描述的条理性、层次性,必要时可再分一级子目录。 2.2 工程规模 对主要工程的建筑概况、结构概况、地质概况、节能概况、项目构成、单位工程情况以及主要工程数量等方面进行介绍。 2.3 工期安排 合同开工日期,竣工日期,工期日历天计划开工日期,竣工日期,工期日历天 2.4 工程特点 工程特点应逐条简明扼要的介绍,必要时应列出部位及相应数据支持,在归纳特点时,应同时阐述该特点可能产生的施工影响。 2.5 工程重、难点 工程重点指规模大、位于关键线路节点上、进度压力大、施工组织难度大的分部分项工程,而施工难点则侧重于技术难度大,安全风险大、施工地形条件复杂的分部分项工程施工。 2.6 合同重要约定 对投标及合同所作出的特殊要求给予说明,作为下步施工管理过程中需着重考虑的要素。若无特殊约定,本条可以不写出。 (例:项目在招投标及合同约定中有特殊要求的,如:“项目开工时居民区内不得放炮”或“四通一平工作由施工单位负责解决”等

幕墙工程临时用电施工方案

目录 No table of contents entries found. 一、施工临时用电总体要求 1.建立现场临时用电检查制度,按甲方关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2.现场临电采用TN-S系统,确保安全用电。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到

规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4.配电系统必须实行分级配电。做到三级配电两级保护,现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。三级箱必须是“一机一闸一箱一漏”。 5.独立配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7.各种耸立设施必须按规定装设避雷装置。 8.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。电源线、插头和 插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 9.施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,架设高度按规范执行。 10. 电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于2~3米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场临时用电负荷 计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采 用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设 分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱 一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安 全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配 电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负 荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30 米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过 3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为 同一配电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明 开关箱必须分设。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

防洪预案编制要点(试行)

国家防汛抗旱总指挥部办公室文件 办河[1996]26号 关于印发《防洪预案编制要点(试行)》的通知 各省、自治区、直辖市防汛抗旱指挥部,黄河防总,长江中下游防总,各流域机构: 防汛实践证明,编制好防洪预案是防止和减轻洪水灾害的重要措施,根据《中华人民共和国防汛条例》和有关法规,我办组织制订了《防洪预案编制要点(试行)》现予印发,请各地在编制防洪预案时参照执行。 目前即将进入汛期,请根据当地的实际情况,抓紧组织有关部门制订或修订各类防洪预案,在执行《要点》的过程中有什么问题和建议,请及时报我办。 附件:防洪预案编制要点(试行) 国家防汛抗旱总指挥部 一九九六年四月十四日 主题词:防洪预案要点通知 防洪预案编制要点(试行) 一、总则 1.1为了防止和减轻洪水灾害,做到有计划、有准备地防御洪水,根据《中华人民共和国防汛条例》关于制定防御洪水方案的规定,特提出防洪预案编制要点。 1.2防洪预案即防御江河洪水灾害、山地灾害(山洪、泥石流、滑坡等)、台风暴潮灾害、冰凌洪水灾害以及突发性洪水灾害等方案的统称,是在现有工程设施条件下,针对可能发生的各类洪水灾害而预先制定的防御方案、对策和措施;是各级防汛指挥部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾的依据。 1.3防洪预案编制依据的法规 1.3.1《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全条例》、《蓄滞洪区安全建设指导纲要》等国家有关法规、条例和政策。 1.3.2流域防洪规划和防御洪水方案。 1.3.3上级和同级人民政府颁布的有关法规以及上级人民政府和有关部门制定的防洪预案。 1.3.4国家确定的社会经济发展的有关方针政策。 1.4编制防洪预案的主要目标是最大限度的避免和减少人员伤亡,减轻财产损失。 1.5编制防洪预案应遵循的基本原则是:贯彻行政首长负责制;以防为主,防抢结合;全面部署,保证重点;统一指挥,统一调度;服从大局,团结抗洪;工程措施和非工程措施相结合;尽可能调动全社会积极因素因素。 1.5.1各省(自治区、直辖市)、地(市)、县的省长、市长、专员、县长对所辖区的防洪预案实施负总责。 1.5.2与防汛有关的各部门既要做好本部门防汛工作,又要按照各级防洪指挥部的统一部署和《防汛条例》的有关规定,各司其职,各负其责,做好防洪预案中规定的准备和实施工作。 1.6防洪预案应密切结合防洪工程现状、社会经济情况,因地制宜进行编制,并在实施

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

最新基坑方案编制要点

基坑方案编制要点

精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2 施工方案] 建筑基坑支护方案编制要点 [复制链接] 安妮丝 金牌会员 注册时间 2011-5-25 最后登录 2011-12-9 阅读权限 70 积分 1197 精华 3 帖子 207 ? 串个门 ? 加好友 ? 打招呼 ? 发消息 电梯直达 楼主 发表于 2011-12-9 10:04:36 |只看该作者 |倒序浏览 分享到: 一、工程概况,至少包括以下内容: 1.基坑所处的地段,周边的环境。 2.四周市政道路、管、沟、电力电缆和通讯光缆等情况。 3.基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、工程地质情况及现场环境: 1.施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告中,要有土的常规物理试验指标,必须提供土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c 、渗透系数K 等数据。 2.施工区域内及邻近地区地下水情况。 3.场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 4.邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 5.基坑四周道路的距离及车辆载重情况。 三.基坑支护设计: 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120―99)、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: 1.设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条); 2.支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条); 3.荷载标准(3.4、3.5条); 4.质量检测(3.6条)。 四、支护施工工序及施工方法: 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚或支撑→拔除板桩。 挡土板桩施工必须做到: 1.确保坑壁稳定,施工安全; 2.确保邻近建筑物、构筑物和管线安全; 3.考虑基础施工各工序如挖土、模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇捣便于进行; 4.尽可能施工简便、经济合理。 五、基坑施工: 1.基坑开挖 基坑开挖应根据支护结构设计、降排水要求,确定开挖方案。基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。基坑周边严禁超堆荷载。 内容应包括:开挖机械的选型,开挖程序,机械和运输车辆行驶路线,地面和坑内排水措施,冬季、雨季、汛期施工措施等。 2.开挖监控: 基坑开挖前应作出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等(《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120―99)3.8条)。 七、安全保证措施 1.基本措施 建立健全施工安全保证体系,落实有关建筑施工的基本安全措施等内容。 2.结合工程特点采取安全技术措施,必须包括紧急应急措施。 八、地下水控制 地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析、确定。 内容如地下水控制方法;涌水量估算;降水措施等。

小区用电负荷计算

小区用电负荷计算 1. 小区负荷计算(估算) 按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1.“在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。” 应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即: Pjs=∑Pei×Ni(kW) 式中Pei——单位用电指标KW/户。 Ni——户数 应用以上方法计算负荷应乘以同时系数,即实际最大负荷(PM)。 PM=Pjs×η(式中η——同时系数,不同的住户η值不同) 我们建设的小区总户数为17000户,每户最大的用电负荷为6KW/户考虑,所以:Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×17000户=102000(kW) 小区实际最大负荷PM=Pjs×η=102000(kW)×0.4=40800(kW)。 (η取0.4,η值越大,配电成本越高,电业局越高兴,建议当η取0.2时PM=20400(KW)或每户用电负荷按3KW/户考虑,PM=20400(KW)) 2. 选择配变容量 S=P∑÷cosφ(kVA) cosφ一般取值为0.8~0.9。 S=P∑÷0.85=20400÷0.85=24000(kVA),变压器总容量为24000(kVA),按此选择变压器。 3. 今年开发用地负荷计算(估算) 今年开发用地:职工安置用地66267㎡+补偿用地33133㎡=99400㎡ (公司总共开发用地780716㎡,总户数17000户,容积率按1.7计算,平均每户面积为78.0716㎡) 所以今年开发建设的建筑面积约为:99400㎡×1.7=168980㎡ 户数为:168980㎡÷78.0716㎡/户=2164(户) Pjs=∑Pei×Ni=6 kW/户×2164户=12984(kW) 今年开发用地最大负荷PM=Pjs×η=12984(kW)×0.4=5193.6(kW) S=P∑÷0.85=5193.6÷0.85=6110.12(kVA),变压器总容量为6110.12(kVA),按此选择变压器。

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工临时用电负荷计算

拟投入本项目的主要施工设备表 序号 设备名称 型号规格 数量 额定功率(kw ) 合计 用于施 工部位 1 潜水泵 JQB15-6 80 2.2 基坑降水 2 塔吊 TC5013 12 40.1 垂直运输 3 塔吊 TC5613 5 50 4 施工电梯 Sc200/200 17 38 垂直运输 5 物料提升机 SZ150--1 3 10 垂直运输 6 混凝土输送泵 HTB-80 10 112 地下室砼浇筑 7 打夯机 HZD250 14 4 基坑回填 8 对焊机 GQH32 10 100 钢筋焊接 9 钢筋调直机 GT6-14 10 2.5 钢筋调直 10 钢筋弯曲机 WJ40-1 10 3 钢筋弯曲 11 钢筋切断机 QJ40A 1 0 4 钢筋切断 12 直螺纹套丝 机 GYL-40 5 4 钢筋套丝 1木工机械 1 15 模板制 施工设备型号改变(功率改变) 另计

3.2负荷计算: 3.2.1 砼搅拌设备类 此类设备由于工程工序所需,16台混凝土输送泵,平板振动器及插入式振动器按同时使用考虑。 3.2.1.1HTB-80混凝土输送泵 单机功率112KW 共计10台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=112×0.8=89.6 KW QjS=PjS.tgθ=89.6×0.75=67.2 Kvar IjS=Pjs/√3.Ue.cosφ=170.2 A 3.2.1.2PZ-50平板振动器单机功率1.5KW 共计4台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 PjS=Kx.Pe=0.8×1.5=1.2 KW Qjs=Pjs.tgθ=1.2×0.75=0.9 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=2.3 A 3.2.1.3 Zx-50插入式振动器单机功率1.1KW 共计21台 查表可得K X =0.8 cosφ=0.8 tgθ=0.75 Pjs=Kx.Pe=0.8×1.1=0.88 KW Qjs=Pjs.tgθ=0.88×0.75=0.66 Kvar Ijs=Pjs/√3.Ue.cosφ=1.7 A 3.2.1.4砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=89.6×10+1.2×4+0.88×21=919.28 KW Qjs=67.2×10+0.9×4+0.66×21=689.46 Kvar IjS= Sjs/√3.Ue=1149.1/1.732×0.38=1745.93 A 3.2.2 钢筋加工类 3.2.2.1钢筋弯曲机单机功率Pe=3 KW 共计10台 查表可得K X =0.7 cosφ=0.7 tgθ=1.02

施工组织设计临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

施工方案编写要点及排版要求

第一章施工方案编写要点 、施工方案的编制内容 (1)编制依据 (2)分项工程概况和施工条件,说明分项工程的具体情况,选择本方案的优点、因素以及在方案实施前应具备的作业条件。 (3)施工总体安排。包括施工准备、劳动力计划、材料计划、人员安排、施工时间、现场布置及流水段的划分等。 (4)施工方法工艺流程,施工工序,四新项目详细介绍。可以附图附表直观说明,有必要的进行设计计算。 (5)质量标准。阐明主控项目、一般项目和允许偏差项目的具体根据和要求, 注明检查工具和检验方法。 (6)质量管理点及控制措施。分析分项工程的重点难点,制定针对性的施工及控制措施及成品保护措施。 (7)安全、文明及环境保护措施。 (8)其他事项。 、主要施工方案 1 )工程概况2)控制点的布置及施测 3 )轴线及各控制线的放样

4) 轴线及高程点放样程序 施工时的各项限差和质量保证措施 竣工测量与变形观测 测量复核措施及资料的整改 施工测量工作的组织与管理 仪器保养和使用制度10)测量管理制度 编制依据 工程概况 施工部署 操作工艺 质量控制 主要管理措施 编制依据 工程概况 施工安排 施工准备 主要施工方法及措施

6 )模板安装允许偏差及检验方法7)注意事项8 )模板计算9 )模板用量经济技术分析 概况 施工总体安排 主要施工方法 技术质量保证措施 安全消防措施 环保与文明施工措施 5、混凝土工程施工方案 编制依据 施工部署 施工方法 混凝土运送 质量要求 质量通病及防治措施 季节性施工 安全措施

第二章排版文稿要求 、排版风格 纸张大小 一般用A4幅面纸张。页边距建议:左边 3.17cm,上下和右边均为2.5cm。 页眉和页脚 页眉和页脚的设计应该体现该章节的内容,当然,页码是必不可少的。 字体、字号和行距 同一内容的字体应该一致。一般应选择常用的宋体、仿宋体、楷体和黑体。文本字号不能太大,让人觉得空洞,也不能太小,让人人看着费劲,一般建设四号宋体。 行距一般取为1.5倍行距。 章节间的安排 施工组织设计一般分成多个章节,每章(节)的第一页可用相同或者不同的彩页来分开,打上该章(节)名称。这样可以给人一种变化和一张一弛的节奏感。 章节内的层次 一般来讲,篇、章、节题要居中。文章中的各种小标题应该醒目。常用的标题层次和格式见下表: 二、文稿要求 文字

电气设计中负荷计算方法选择

电气设计中负荷计算方法选择 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中.电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%时,变压器容量要增加11%一12%,电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧%一20%,同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。由此可见,电力负荷计算在供电设计中,特别是在确定变压器容量时所占据的重要位置。故正确地选择计算负荷方法与特征参数,对电气设计具有特别重要的意义。 电力负荷计算方法概述 电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。 1.利用系数法 以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。 2.单位产品耗电量法 在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。 3.二项系数法 考虑用电设备数量和大容量设备对计算负荷的影响的经验公式。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质

临时用电施工方案范本

临时用电施工方案(范本) 1.编制依据: 1.1***工程施工组织设计 1.2《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)》 1.3****工程施工图纸 1.4主要施工用电设备、机具清单 1.5施工现场平面布置图 2.工程概况: 本工程为********地产开发有限公司开发的住宅小区一标段工程,位于 *********,总建筑面积22306.34平方米。地下一层,地上十六层。 本次招标范围包括施工图内土建施工、水暖电、消防、设备安装及设备安装等全部内容。 3.施工现场主要机械设备表

4.现场用电负荷计算 总用电量 P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中: P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5 K焊=0.6

K照=1.0 COSΦ=0.7 ΣP机=416.5 ΣP焊=426 ΣP照=25 经计算总用电量:P总=1.05×(0.5×416.5/0.7+426×0.6+25×1)=607.005 KVA 变压器容量:现场配置两台额定容量315 KVA变压器,变压器额定总容量为630KVA>607.005 KVA,可满足要求。 5.配电电路设计: 由低压柜进入施工现场的电源一律埋地敷设,按现场平面图的标示安装电箱位置。电缆按规范要求施工。配电箱安装完毕后,采用先进的拆装式防护棚进行防护,施工现场用的所有的配电箱及设施采用TN-S系统供电,五线到位,零线、地线分别设置。A级电源箱必须做重复接地,重复接地的电阻不大于4Ω。电缆埋入地下应做好防水、绝缘处理,有防止外力损伤的措施。灯架高度不得低于2.5米。楼外闸箱应在电源支路末端做重复接地,并搭好栅子,围好栅栏,箱内电气平面图、系统图应齐全,配线合理,防护栅内应悬挂安全用电技术措施和电气防火措施。 配电箱分布: 1#配电室(东)引出5路 低压柜引出BV-3×50+2×25 mm2电缆支路至QT80塔吊; 低压柜引出BV-3×120+2×70 mm2电缆支路至食堂配电箱;

方案编制注意要点

方案编制注意细节 1.公司名称、资质、与合同对应。 2.建筑概况中,包含建筑的地理位置、建筑规模、建筑布局、建筑结构等几部分。(在项目概况中,放照片或者区位图) 3.勘察结论包含:对建筑勘察的项进行罗列,成因分析、工程类别、修缮范围。 4.建筑规模与图纸平面对应,检查朝向与平面图对应。 5.核实建筑文保单位。 文保单位分类:全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市 级文物保护单位、区级文物保护单位、区级登记保护文物单位 6.项目名称对应合同签订名称,检查名称是否正确,文物保护工程分为: 保养维护工程、抢险加固工程、修缮工程、保护性设施建设工程、 迁移工程等。 (一)保养维护工程,系指针对文物的轻微损害所作的日常性、季节性的养护。 (二)抢险加固工程,系指文物突发严重危险时,由于时间、技术、经费等条件的限制,不能进行彻底修缮而对文物采取具有可逆性的临时抢险加固措施的工程。 (三)修缮工程,系指为保护文物本体所必需的结构加固处理和维修,包括结合结构加固而进行的局部复原工程。 (四)保护性设施建设工程,系指为保护文物而附加安全防护设施的工程。 (五)迁移工程,系指因保护工作特别需要,并无其它更为有效的手段时所采取的将文物整体或局部搬迁、异地保护的工程。 7.文本编制注意细节 (1)文本字体、行距等要求,正常内容编制为宋体正文四号字体,

行距为1.5;大标题为宋体小二号字体,副标题为宋体三号字体,行距为2.0。 (2)历史沿革认真查找正确的历史信息,在勘察过程中,可以与业主等通过聊天记录等,记载建筑过往使用情况,在历史沿革方面可做描述。 (3)价值一般包含:历史价值(主要描述建筑历史价值)、艺术价值、科学价值或社会价值。(不要多写) (4)勘察部分描述一般从下到上,在写其他建筑构建,建筑构件从外到内一一描述。勘察部分,在写时,现描述建筑的形式特征,数量,规格,做法,现状问题,破损面积(可用百分比描述,重复检查,避免漏项)。 注: 1)墙体描述时,对裂缝判断裂缝的性质(伸缩性、结构性等),在 对方向性描述、缝长、宽描述。 2)墙体倾斜时,可用墙体垂直向x倾斜xcm,倾斜率为x。 3)檩条开裂事,对檩条开裂方向,深度,长度进行描述。 4)对材料规格进行描述时,勘察报告和修缮设计中,尺寸对应。 5)地面面层铺砖时,安装古建筑地面修缮原则进行铺砖,如明间为 斜铺,次间为正铺,在入门位置一般采用满砖铺法。 (5)照片对细部部位,尽量拍清晰正准。建筑构件拍照尽量拍正,准确突出损坏位置。 (6)技术方案设计依据采用法律法规采用最新版本,包含国家

临时用电专项工程施工组织设计方案99733

临时用电专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中拓建设工程发展 编制时间: 2016 年 1 月 20 日

临时用电专项施工方案 一、工程概况: 本工程位于市江夏区纸坊街文化路以西,建筑设计由威斯顿建筑设计所完成,省地质勘查基础工程公司勘测。建设规模:15089.84 m2,其中地上14237.59 m2,地下852.35m2。本工程采用剪力墙结构体系,设计使用年限:50年,耐火等级:一级,地下室防水等级:二级,抗震设防烈度:六度。本工程楼层为18层,建筑高度为52.65米。本工程基础桩采用旋挖钻孔灌注桩,采用桩端后压浆工艺,建筑桩基设计为甲级。 本工程由_永泰建设工程监理_实施工程监理, 江夏区建筑管理站质量监督检验站进行质量监督,江夏区建筑管理站安全监督站进行安全监督。 施工用水及生活用水,业主已接接入施工工地。施工用电:在建筑物的东北处业主所安装的变压器可直接接入施工现场。施工场地的三通一平均基本完成,具备开工条件。 2、本工程的主要工程机械有:砂轮切割机、套丝切管机、弯管机、台钻、直流电焊机。(详见施工用电计算表) 二、施工现场用电量统计表:

三、设计容和步骤: (一)、现场勘探及初步设计 (1)甲方提供引入电源,变压器电源进线在施工现场的东北角,供整个施工现场和办公区的临时用电,现场电源为380V低压供电,一台500KVA变压器供1台塔吊、1台施工升降机、 4台电焊机、2台潜水泵、1台闪光焊机、办公室照明。在500KVA变压器设一间总配电房,用电设备的位置和线路走向见附图。 (2)根据施工现场用电的有关规定采用TN-S系统供电。以保证施工现场临时用电的安全性和可靠性;施工现场设备布置情况,采用电缆埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级防护。 (3)施工现场共设三个回路的分配电箱,施工现场用电再从分配电

相关文档
相关文档 最新文档