技术规范书

1.总则

1.1 本招标技术文件适用于XX变电站智能锁具管理系统项目,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方应严格响应本招标技术文件的相关内容。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2.工作范围

2.1 工程概况

本规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。

表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

2.2 范围和界限

2.2.1 本招标技术文件适应于所供智能锁具管理系统及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2.2.2运输

运输条件:无。

2.2.3现场安装和试验由投标方完成。

2.2.4本规范书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.3服务范围

2.3.1投标方应按本招标技术文件的要求提供1整套全新的、合格的智能锁具管理系统及若干附属设备、备品备件、专用工具和仪器。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

2.3.2供货范围一览表

投标方提供的智能锁具管理系统的具体规格、数量见表2.2:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2 供货范围及设备技术规格一览表

2.3.3工厂试验由投标方在生产厂家内完成,但应有招标方代表参加。

2.3.4现场安装和试验由投标方完成,投标方协助招标方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。

2.3.5投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.3.6设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后,投标方和招标方(业主)双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份,双方各执一份。

2.3.7如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求,投标方应在7个工作日内响应招标方要求,买卖双方共同分析原因,分清责任,如属制造方面的原因,或涉及索赔部分,按商务部分有关条款执行。

3.应遵循的主要标准

除本招标技术文件特殊规定外,投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本招标技术文件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于本招标技术文件规定的标准,并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:GB21556-2008 《锁具通用安全技术条件》;

DL/T687-1999 《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》;

JB/T7827-1995 《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》;

Q/CSG 110024-2012 《220kV~500kV变电站计算机监控系统技术规范》;

以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准。

4.使用条件

本招标技术文件采购的智能锁具管理系统,其安装地点的实际外部条件如下:

4.1 正常使用条件

4.1.1海拔:≤1000m;

4.1.2环境温度(户外)

最高温度:+40℃;

最热月平均温度:+30℃;

最高年平均温度:+20℃;

最低气温:-25℃;

4.1.3太阳辐射强度:0.1W/cm2

4.1.4耐地震能力

地面水平加速度3m/s2;

地面垂直加速度1.5m/s2。

4.1.5湿度

日相对湿度平均值95%

月相对湿度平均值90%

4.1.6污秽等级:III级/Ⅳ级

对于III级以下污秽等级的地区统一按III级防污选取设备的爬电比距。对于III级及以上污秽等级的地区统一按IV级防污选取设备的爬电比距。

4.1.7风速

35m/s(离地面高10m处,持续10min的100年平均最大风速)。

4.1.8覆冰厚度:20mm

4.1.9安装环境:户外

5.技术要求

5.2设计与结构要求

5.2.1系统基本要求

5.2.1.1智能锁具管理系统包含本地智能锁具管理平台、智能钥匙、通讯/充电适配器、应急解锁钥匙、适用于各类门和设备的智能锁具,以及其它辅助设施。

5.2.1.2智能锁具管理系统所有部件应能承受贮存、运输和巡检条件下所规定的各种环境条件,包括:气候、力学、生物、电磁环境等。

5.2.1.3智能锁具管理系统按现行的国家标准、行业标准选用材料。当选用标准以外的材料时,

应经过鉴定证明其性能满足设计要求,方可选用。材料的选用应考虑到维修中的互换、备料和代料。

5.2.1.4智能锁具管理系统的标准件应按照国家标准、行业标准选用标准件。

5.2.2智能锁具管理系统功能要求

5.2.2.1智能锁具管理系统管理平台功能要求

应使用专用的工业计算机,硬件配置应满足长期、稳定运行智能钥匙管理软件的各项性能要求。

应具备人员权限管理、开锁授权、开锁过程监控、按防误逻辑依次解锁一次设备、定时开锁、信息记录、用户维护、与其它管理系统接口等功能;

应至少可以管理1024把智能钥匙,60000把锁具编码;数据记录至少保存10年以上;具有自动存储功能,锁具编码及系统数据不会因断电而消失;

5.2.2.2各类门及设备闭锁要求

系统配置的锁具可对设备区与安全生产有关的各类出入通道门、设备箱/柜门及手动设备操作机构进行有效闭锁;每把锁具内均设有64位全球唯一编码,开锁权限可根据设备类型进行分类管理,可由智能钥匙识别和开启。

★5.2.2.3人员权限管理要求

智能锁具管理必须具备权限管理功能,将不同登录者分角色进行分层管理,应至少支持管理员、授权人、操作人、监管人等多种权限分类,根据不同的角色给予对应的权限,其操作权限应可根据运行需求灵活调整。系统管理员可通过安装在智能锁具管理平台上的图形授权管理软件对不同类型的固定使用人员进行权限级别划分;系统能以图形的方式显示所有纳入管理范围的门或设备,系统管理员通过图形界面圈定不同权限级别的固定开锁范围。

★5.2.2.4开锁授权功能要求

授权管理:智能钥匙管理软件对开锁授权的管理应使用图形化管理界面,并配置与500kVXX 变电站设备布局相符的设备接线图,包括但不限于直流场接线图、交流场接线图、站用电系统接线图;接线图可设置为与设备运行方式一致的状态,并通过此接线图状态对相应允许操作一、二次设备的开锁授权功能实现授权管理;接线图应包含但不限于直流极的所有状态、直流场所有状态、交流场设备的所有状态。

授权方式:系统应提供“选择授权”、“一键授权”、“刷卡授权”、“密码授权”等多种授权方式,以确保锁具操作的灵活性和方便性。采用“选择授权”时,只能对圈定范围内的锁具进行解锁;采用“一键授权”、“刷卡授权”或“密码授权”可快速获得固定授权。

取消授权:将智能钥匙插入通讯/充电适配器后自动取消所有授权;在钥匙菜单中选择“取

消授权”也可取消授权;超过智能钥匙授权时间授权自动取消。

5.2.2.5开锁过程监控要求

在获取智能钥匙进行开锁操作前,需通过上述授权方式进行授权,采用选择授权和临时授权后,智能锁具管理平台将已确定好的开锁范围数据通过通讯/充电适配器传输给智能钥匙;采用刷卡授权、一键授权和密码授权后,钥匙直接获得相应级别权限;然后持智能钥匙进行开锁操作,开锁范围内的锁具可直接开启,范围外的无法开启,并报警提示;操作后可通过通讯/充电适配器自动回传开锁信息。

5.2.2.6定时开锁功能要求

采用选择授权和临时授权时,智能锁具管理平台将设定好的开锁时间数据通过通讯/充电适配器传输给智能钥匙。开锁时,若不在设定的时间范围内,则无法开启锁具,并报警提示。

5.2.2.7信息记录要求

智能锁具管理平台负责整个系统开锁信息的管理,必须提供详尽的日志管理、开锁统计等,包括登录、操作对象、人员、时间等内容。可以查询历史运行信息,包括运行情况、注销时间,人员登录、退出时间,授权及回传记录等各种信息。

5.2.2.8分区域应急解锁功能要求

智能锁具管理系统管辖范围内可细分为多个子区域,如:极1区域、极2区域、直流场公共区域、第一组交流滤波器区域、第二组交流滤波器区域、第三组交流滤波器区域等。

智能钥匙和总应急解锁钥匙可开启系统管辖范围所有锁具;区域应急解锁钥匙只能开启本区域范围内的锁具,不同区域间不能互开;最大可分区域数量不应少于8个。

5.2.2.9门锁锁码就地调整功能要求

若应急解锁钥匙丢失,可按新应急解锁钥匙牙花就地调整门锁锁码,使旧应急解锁钥匙失效,而不必更换锁具。

5.2.2.10用户维护功能要求

获得系统管理员权限后,可在本地智能锁具管理平台上增加/删除设备或人员;可定义和修改人员权限,修改后系统自动同步钥匙数据。

5.2.2.11与其它管理系统的接口功能要求

本系统可与生产信息管理系统、监控系统、防误闭锁系统、巡视系统、辅助管理系统(门禁、遥视、消防)等其它管理系统进行信息互联和信息共享。可接受其它管理系统下达的锁具操作任务,并回传开锁信息和历史记录。

★5.2.3智能钥匙功能要求

智能钥匙是智能锁具管理系统的主要开锁工具,可开启所有系统配置的用于闭锁设备箱柜/

门、配电房门及设备手动操作机构的锁具。同时也是系统的无线通讯终端之一。

应具有开锁授权、按权限开锁、按防误逻辑依次解锁一次设备、开锁过程监控等开锁作业功能;

应具有多种有线和无线通讯方式,可自动接收开锁数据、自动回传开锁记录;

应具有彩色图形、汉字显示功能;

应具有智能语音提示功能;

应具有智能充电功能;

应具有在严酷环境下安全、可靠工作的性能。

5.2.4通讯/充电适配器功能要求

可自适应交流和直流工作电源:AC 100~240(50Hz),DC 100~240V,并可配置AC 220V不间断电源;

可同时与不少于2把智能钥匙进行数据通讯,并为其充电;

可自动识别钥匙是否在位;可自动回传或同步钥匙数据;

可通过串行接口(RS232)或专用通信网络与PC机相连,并向智能钥匙发送、接收操作数据;通讯波特率≧57600 Bit/S;

内置GSM/CDMA/3G通讯模块,可通过短信平台向智能钥匙远程发送授权开锁范围或接收操作数据。

★5.2.5智能锁具功能要求

智能锁具应有门锁和设备锁两种类型,门锁适应通道门、户外设备箱/柜门的闭锁要求,设备锁适应各类设备(负荷开关、隔离开关、接地刀闸)的闭锁要求;每一把锁具应具有唯一的电子身份标识(全球唯一编码);应具有分区域应急解锁功能;智能锁具的结构应简单、可靠,操作、维护方便;门锁应采用具有整体密封结构的锁芯,应具有较强的防水、防尘、防腐、防锈、防盗和耐高/低温的性能,其中防盗性能应达到国家标准—B级锁要求;配电房门配置的门锁应具有锁码就地调整功能;屏柜用锁具自带“在此工作”及“运行设备”挂牌,并可根据屏柜实际运行状态进行调整。

★5.2.6应急解锁钥匙功能要求

应急解锁是在紧急情况下不经过系统授权即能打开智能锁具的应急开锁工具。

5.2.7其他要求

所有连接件、紧固件要求有防松措施;连接线应固定牢靠,布局合理,不外露;

系统软件及随机文件均应使用中文;

零部件更换方便、快捷;

本地智能锁具管理平台、智能钥匙、通讯/充电适配器、应急解锁钥匙、适用于各类门和设备的智能锁具及其它辅助设施等均应装箱储运。储运箱应便于搬运,并满足长途运输的要求。6.试验

6.1应对锁控系统图形界面及附件、智能钥匙进行现场功能试验并满足现场使用要求;

6.2应对锁具进行防水、防尘、防腐、防锈、防盗和耐高/低温的性能试验,提供试验结果报告。

7.产品对环境的影响

7.1 坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

7.2 应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施,并满7.3 足国家相关标准的要求。

7.4 推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.5优先选用损耗低的产品。

8.技术文件要求

投标方应承诺在签订合同内(项目单位填写)提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版套,电子版光盘套(含AutoCAD图)。

8.1 随投标文件一起提供的一般性资料,包括鉴定证书、安装使用说明书、总装图、主要技术参数等。

9.设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表11)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表14:技术差异表。

注:1. 打“★”的项目,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

表11 技术参数和性能要求响应表

10.备品备件及专用工具

10.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表11.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表11.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单(项目单位填写)

10.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表11.2。

表11.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单(投标方填写)

11.主要元器件来源

投标方应按表12如实填写主要元器件来源。

表12主要元器件来源一览表(投标方填写)

13.LCC数据文件

根据设备全生命周期成本(LCC)管理要求,投标方应如实填写表13:设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表13设备投资成本费用表(投标方填写)

14.技术差异表

投标方应将所供设备与本招招标技术文件技术文件有差异之处,无论优于或劣于本招招标技术文件技术文件要求,均汇集成此表。

表14技术差异表(投标方填写)

投标方:盖章:

15.投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题,投标方应通过书面形式提交,并加盖公章。

招投标项目资料-技术规范标准书

神华宁夏煤业集团有限责任公司 煤制油分公司 主装置检维修保运(一标段) 技术规范书

目录 第一章总则 (3) 第二章工作范围及内容 (4) 第三章人员配置及要求 (16) 第四章设备及工器具配置要求 (18) 第五章备品配件、材料界限划分 (30) 第六章质量标准及验收 (32) 第七章设备图纸(供编制方案用) (33) 附件1:乙方应当遵守的甲方管理规定 (35) 附件2:神华宁煤集团煤制油分公司检修保运承包商评价表 (37)

第一章总则 本技术规范书对神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目一标段检维修保运委托的工作范围、工作内容、安全施工、设备及人力配置等方面的技术要求和必须遵循的相关文件进行了明确。 1.装置简介 一标段主要包括气化厂BLOCK1、BLOCK2两个主装置区,其中磨煤干燥生产线12套、气化生产线8套、黑水闪蒸生产线8套、黑水过滤生产线4套、变换生产线2套、LPG制备系统2套。 2.执行标准 下列标准的最新版本作为检维修保运及安全作业的执行标准: (1)《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》SH/T3508-2011 (2)《石油化工设备维护检修规程》中国石化(2007版) (3)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 (4)《石油化工行业检修工程预算定额》(2009版) (5)《关于2014年动态调整石油化工行业检修工程预算定额的通知》中国石化建(2014)322号文件规定 (6)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》国家财企(2012)16号文件规定 乙方在保运过程中必须遵守国家、行业、地方现行的相关政策、法律、法令、法规及甲方的各项生产、安全管理等规定,本规范书未约定部分严格按照相关国家及行业标准执行。

V8智能门锁管理软件使用说明带图版

智能门锁管理软件 使 用 手 册

目录 一、概述 (3) 二、入门操作 (4) 三、主界面 (10) 四、操作 (13) 4.1 发客人卡 (13) 4.2 续住写卡 (13) 4.3 客人换房 (14) 4.4 补发客人房卡 (15) 4.5 客人退房 (15) 4.6 查看卡片信息 (17) 4.7 发行管理卡片 (17) 4.8 挂失卡片 (31) 4.9 注销卡片 (32) 4.10 读取开门记录 (33) 4.11 门锁房号设置(制安装卡) (34) 4.12 管理参数设置 (35) 4.13 客人预订管理 (38) 五、查询 (41) 5.1查询各种持卡记录 (41) 5.2查询日志记录 (41) 六、工具 (43) 6.1修改状态 (43) 6.2公共信息 (43) 6.3万年历 (45) 6.4世界时钟 (45) 6.5计算器........................................................................................... 错误!未定义书签。 七、系统 (46) 7.1重新登录 (46) 7.2修改密码 (46) 7.3系统参数 (47) 7.4操作员设置 (52) 7.5数据库维护 (54)

一、概述 门锁的基本设置: 门锁安装完毕,在投入使用前必须使用安装卡对门锁进行系统设置。设置过程如下: 1、用安装卡设置门锁编号; 2、用时钟卡设置门锁时间。 注意:安装卡不可对已有系统信息的门锁进行设置,若要重新设置门锁,先用清除卡清除门锁内信息。 卡片的使用和管理: ●应急开门卡:可以开所有门,包括反锁。使用之后,门锁状态始终为开。此卡一般 不用,只在特殊情况时才用此卡。 ●总控开门卡:可以开启所有门锁,即使反锁也可以开启。一般由酒店总经理、客房 部经理等管理人员持有,总卡有挂失功能,如果发生丢失,应采用挂失功能补发总 卡,并用它将所有的门锁开一遍,这样原来的总卡开门功能将失效,如需恢复已被 挂失的总卡的开门功能只需在系统重新做一次总卡即可。 ●楼栋开门卡:开某一栋楼的所有门,不可以开反锁。如:***大酒店\***栋。一般 由客房管理人员持有。 ●楼层开门卡:开某一区域某一栋某一楼层所有门。如:***大酒店\***栋\***楼。 ●通道开门卡:开指定房门,具有交替开门功能(碰一次开,再碰一次关),一般用 于会议室或其它特殊场合。 ●时钟卡:用来校正和设置每个客房门锁内部的时钟。 ●清除卡:清除门锁信息,使门锁恢复到初始状态。 ●片区开门卡:可以开启指定片区房门的门锁,此卡开门不影响其它类型的开门卡的 正常功能。 ●片区设置卡:为指定区域内的门锁设定片区号,设定片区号的门锁,如要片区开门 卡开门有效,需要发行对应片区号的片区开门卡。 ●封锁卡:用于封闭不用的房间,房间在封锁期间,除应急卡外所有的开门都不能开 门。 ●解锁卡:用于解除封锁卡封锁的门。 ●密码开门卡:用来开启对应已设定密码的门锁。

电力监控系统安全管理规定

北京京能新能源有限公司企业标准 Q/XNY-***.**-**-**** 电力监控系统安全管理规定 ****-**-**发布****-**-**实施 北京京能新能源有限公司发布 目次 前言............................................................................... 错误!未指定书签。 1范围............................................................................. 错误!未指定书签。 2规范性引用文件........................................................ 错误!未指定书签。 3术语和定义................................................................ 错误!未指定书签。 4职责 ............................................................................ 错误!未指定书签。 5管理活动内容与方法................................................ 错误!未指定书签。 5.2总体目标................................................................. 错误!未指定书签。 5.3总体原则................................................................. 错误!未指定书签。 6检查、考核与奖励.................................................... 错误!未指定书签。 前言

(设备类)技术规范书

设备类采购要求及技术规范书描述模板 XXXX年XX月

一、总则: 1、基本情况概述: 1.1、工程/项目名称: 1.2、建设/服务地点: 1.3、工程/项目预算金额: 1.4、该工程/项目本次采购的内容、范围及数量要求: 1.5、建议的采购方式及选择理由: 二、采购要求部分: 2.1、资质及服务能力要求: 2.1.1、供应商综合实力要求: ?资质及国际(内)认证情况: (填写要求:本次采购所需的何种专业领域的何种等级资质) ?项目实施经验: (填写要求:是否要求具有同类工程施工从业经验,及从业时间要求等)。 ?公司业绩及经营状况: (填写要求:填写对供应商的注册资金、规模、是否接受“联合体投标”等情况的要求) 2.2、供应商推荐:

2.3、中标候选供应商的数量及份额建议: 三、技术规范部分: 3.1、技术规范依据:(选填部分) 3.2、设备技术指标及技术要求: 填写要求:(填写内容包括本次采购所涉及设备的技术的定义、要求及电气性能标准等) 3.3、售后服务及保修期的要求: 填写要求:(填写内容应包含售后服务的具体内容和保修期的时间和相关要求) 3.4、检验及索赔: 填写要求:(填写内容应包含产品到货后是否进行检测及检测的方式、及出现问题后的处理方式) 3.5、技术支持及培训要求: 填写要求:(填写内容应包含技术支持的形式、技术资料提供的形式及培训内容和要求) 3.6、设备到货周期: 填写要求:(填写内容应包含对到货批次、到货地点、到货时间等要求) 3.7、开通、试运行及验收标准:

(填写要求:填写内容应包含开通标准、试运行标准、初验标准、终验标准,及各阶段的时间及要求) 3.8、考核及处罚制约条款: (填写要求:此部分内容将做为合同条款中“乙方责任”的一部分,填写内容应包含具体的考核指标和处罚制约要求) 3.9、技术评分内容: (填写要求:参考《采购结果决策汇报模板》中服务类模板的技术评分内容,编制本次采购的技术评分指标) 3.10、其他(请补充) .

一种国家电网智能运营管理系统

()实用新型名称 一种国家电网智能运营管理系统()摘要 本发明公开了一种国家电网智能运营管理系统:由服务器端的软件平台,北斗智能定位终端,智能铅封, IOS移动业务端,Android移动业务端组成,其特征在于:所述智能铅封连接北斗智能定位终端,公共通信基站网络输入端信号连接所有北斗智能定位终端,所述北斗智能定位终端输出端电性连接有北斗信号定位传输模块,所述北斗信号定位传输模块信号连接有公共通信基站网络,所述公共通信基站网络信号连接于服务器端软件平台,所述服务器端软件平台连接有公共通信基站,所述公共通信基站连接有IOS 移动业务端和Android移动业务端。所述北斗精确定位智能终端输入端信号连接有地基CORS站,所述的地基CORS站输入端信号连接有北斗RNSS定位系统,所述的北斗RNSS定位系统的输出信号连接于北斗精确定位智能终端。通过智能铅封安全状态的实时监控、实现电表箱的精准化北斗位置管理、上传电网运营故障信息并通过软件平台实现故障自动下单,维修任务自动下发。减少了窃电损失,同时也降低了客户的停电损失,提高客户满意度,展现国家电网系统优质高效的服务理念。 CN 权利要求书1/1页 1.国家电网智能运营系统,由服务器端的软件平台,北斗智能定位终端,智能铅封,IOS移动业务端,Android移动业务端组成。其特征在于:所述智能铅封连接北斗智能定位终端,公共通信基站网络输入端信号连接所有北斗智能定位终端,所述北斗智能定位终端输出端电性连接有北斗信号定位传输模块,所述北斗信号定位传输模块信号连接有公共通信基站网络,所述公共通信基站网络信号连接于服务器端软件平台,所述服务器端软件平台连接有公共通信基站,所述公共通信基站连接有IOS 移动业务端和Android移动业务端。所述北斗精确定位智能终端输入端信号连接有地基CORS站,所述的地基CORS站输入端信号连接有北斗RNSS定位系统,所述的北斗RNSS定位系统的输出信号连接于北斗精确定位智能终端。 2. 根据权利要求1所述的智能铅封,其特征在于:通过环路电流电压检测技术,采用非线性阻抗设计。实现剪断铅封线圈后精准定位智能终端第一时间采集现场信息,并实时上传管理平台。 3. 根据权利要求1所述的北斗精准定位智能终端,其特征在于:可以为北斗卫星定位或兼容GLONASS和GPS定位。 4. 根据权利要求1所述的北斗精准定位智能终端,其特征在于:所述智能主机通过北斗定位模块实时提供故障电表的精确位置,当电表或者电表箱异常移动时发出报警信息。 5.根据权利要求1所述的北斗精准定位智能终端,其特征在于:所述电子铅封检测模块与电子铅封通过有线连接,所述主机智能电子铅封安装在用户的电表防拆端。 6. 根据权利要求1所述的北斗精准定位智能终端,其特征在于:所述智能终端主机通过终端电子围栏技术与震动传感器监测技术,当智能主机被非法拆除或者移动时发出报警信息; 7.根据权利要求1所述的北斗精准定位智能终端,其特征在于:所述智能终端主机供

智能门锁管理系统使用办法

M1智能门锁治理系统V08.02.51使用手册 M1智能门锁治理系统V08.02.51是为酒店电子智能门锁配套推出的一款专业治理软件,它集前台制散客开房卡,团体开房卡,酒店门锁功能卡,门锁数据通讯及数据查询等功能于一身,充分结合酒店门锁治理的实际情况,系统界面简洁优美,操作直观简单,无需专门培训即可正常使用。 特点: 1)界面美观华丽,流程直观规范,无需对操作人员进行专门的培训就能正常操作。 2)功能不断完善,软件的成熟度,稳定性特不之高。 3)功能强大,卡类不但支持射频卡,还支持IC卡,能够实现门锁数据通讯,及时提取开门记录。能够依照实际的酒店治理情况实现散客开房制卡,团体开放制卡及各种功能卡、治理卡的发放,治理及查询。 4)安装简便,对软件维护要求特不的低 一.快速入门 1.1、名词解释

房间项目:房间项目也能够理解为房间的种类(例如可分为标准房间、商务房间等)。具体到某个房间类型都有其相对应的房间,而每个房间就具体到某一来店登记的来宾,一般把房间提供给一个客人后,在当前客人未退出占用状态前临时无法提供给另一个客人开房制新卡,但能够制兼容卡。同时,房间项目设置也能够设置套房的子房间。 清洁区域设置:清洁区域设置要紧是提供制作清洁卡的区域划分。要紧包括:(1)创建一个新的区域;(2):为所创建的区域选择房间。假如在此设置好了清洁区域,那么在制作清洁卡的时候就能够看到您所添加的清洁区域名称了。 串口选择:制卡所选择的默认串口,可依照实际情况修改串口的选择。 客户信息设置:客户信息是指使用该软件的授权人,也可设置为酒店的名称。 操作员设置:操作员是指使用本系统的人员,治理员可为其分配相应的操作权限。本系统分为三级权限:超级用户、一般用户及限制用户。系统差不多设定了一个超级用户:ADMIN 初始密码为空,该用户有系统的最高权限,包括:(1)能够添加其他级不的用户及设定密码;(2)能够使用系统的所有功能。

电力安全智能锁控系统说明书[1]

电力安全智能锁控系统 一.概述 本系统用于对变电站/发电厂重要区域出入通道门(如:高压室门、继保室门、安具室门、通讯机房门、办公室、会议室、资料室、员工宿舍)、各类设备箱柜门(如:保护柜门、监控柜门、端子箱门、机构箱门、汇控柜门、构架爬梯门)及各类手动设备操作机构进行管理。 由于系统结构合理、流程完善、品质优良,使其具有管理全面;使用灵活、高效;投资省、安装简单、维护方便;安全、稳定、可靠等诸多优点。该系统的使用可为变电站/发电厂加强人员出入管理、设备使用管理,提高工作效率,确保安全生产提供一种有效的技术手段。 二.系统结构 本系统有两种配置方案:方案一由管理员工作站、局域通讯网、门禁主控机(嵌入式主控机、PC机)、智能钥匙(Smart Key)、锁具等部件组成;方案二由管理员工作站、局域通讯网、门禁主控机(嵌入式主控机、PC机)、智能钥匙传送/充电器、智能钥匙(Smart Key)、锁具等部件组成

系统结构框图一

系统结构框图二 三.系统特点 和传统意义上的门禁系统相比,本系统具有以下特点:1.管理范围广,可以对设备区、办公区、生活区内多种门及各类手动设备操作机构进行管理; 2.主控机门禁管理软件设有严格的权限管理功能,使用安全、可靠;在一次任务中,只能对圈定范围内的锁具进行解锁,可以避免走错位置(设备间隔) ;

3.操作流程完善、高效,可十秒内完成圈定和授权工作,得到最高权限授权可以打开站内所有的锁具,可大大提高工作效率;4.嵌入式主控机内置工控机、液晶触摸屏、指纹识别器、RFID读卡器、钥匙存放仓、传送/充电器等系统部件,体积小、集成度高;壁挂式结构设计,不占用桌面空间,便于布置; 5.智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上。 6.无需铺设电缆线,施工简单、成本低,只需要将锁具安装到指定位置,再将对应数据写入软件数据库即可; 7.维护方便,不存在线路维护问题,也不会发生通讯故障;8.锁具可靠性高,户外锁锁芯防雨水、防沙尘等级可达IP68级; 使用寿命长,不加油可使用十年以上。 四.各部件介绍 1.门禁主控机 门禁主控机是系统的主控单元,有嵌入式主控机和PC主控机两种类型。 PC主控机由通用PC机、可用户自定义的显示器组成。 嵌入式主控机由ARM11嵌入式工控机、12寸TFT彩色液晶触摸屏、高像素指纹识别器、RFID读卡器、带门控的智能钥匙存放仓、智能钥匙传送/充电器等部件组成。内部装有门禁管理软件。其外观图、结构图如下:

设备招标技术规范书

*********公司 ********设备招标文件技术规范书*******

***年***月 1 目录 3........................................................................... (1) 总则 4 .......................................................................... .............................................................. 2 环境与条件4 地理位置及交通........................................................................................................................... 2.1 4气候条件及地震........................................................................................................................... 2.2 5供电条件....................................................................................................................................... 2.3 5 ....................................................................................................................................... 2.4工作制度 5........................................................................... ................................................................... 3 设备参数5 ........................................................................................................................... 3.1设备名称和参数 7....................................................................................................................................... .3.2结构特点 8....................................................................................................................................... .3.3功能介绍 8 .......................................................................... ..................................................... 4包装、运输和储存 9 .......................................................................... ..................................................................... 5技术服务9 ...........................................................................................................................技术文件及图纸5.1 9..................................................................................................................................... 售后服务.5.2 10. ................................................................................................................................. 5.3所有权担保10...................................................................................................................................... 5.4质量担保10..................................................................................................................................... .供货范围 5.5.......................................................................... ................................................................... 11交付进度 6.

智能配电管理系统

智能配电管理系统 *** (***) 摘要:从配电管理系统的发展历史开始,简要地叙述了我国的配电管理系统的发展历程,分析现状及不足,然后给出了科学的配电管理系统应该具有的特点,并由此引出了智能配电管理系统。在我国智能电网的背景下,对智能配电管理系统、智能配电网和智能电网三者的关系进行了梳理,然后对智能配电管理系统的组成和功能进行了介绍。鉴于我国配电网的农网和城网、低压和高压的特性不同,又分别对其进行了介绍和分析,最后指出智能配电管理系统对我国经济和电力发展的重要意义。 关键词:智能电网,智能配电网,智能配电管理 Smart Distribution Management System *** (***) Abstract: Starting from the historical development of distribution management system, briefly describes the development of distribution management system in China, analyzes the present situation and the insufficiency, then the features of distribution of scientific management system should have given, and thus leads to the power distribution intelligent management system. In the smart grid in the background of our country, on the relationship between intelligent power distribution management system, intelligent distribution network and the smart grid of the three reviews, and the composition and function of intelligent distribution management system are introduced. In view of the distribution network of our country rural and urban network, the low and high pressure characteristic is different, it also introduces and analysis on them, then it points out the significance of smart distribution management system on China's economy and the development of power industry. Key words: smart grid, smart distribution network, smart distribution management system 0引言 配电管理系统(Distribution Management System,DMS)是将配电系统中的负荷管理、配电管理、配网调度等统一起来,利用电力技术、通信技术、过程控制和信号处理等技术,对供/配电进行监控和综合管理,其目的是使配电网以较小的损耗,最大限度地向用户提供标准的电力。配电管理系统的内容包括配电网数据采集和监控、网络分析和优化、工作管理系统、负荷监控和远方抄表及计费智能化等几个部分[1]。 智能配电管理系统是针对配电系统的自动化和智能化的需求,研制成的新一代集成化、网络化、智能化的综合自动化系统。该系统拥有开放的通讯协议,可采集低层设备的各种数据信息并为电力管理提供最有效的基础数据[2]。在线条件下,智能配电管理系统可以进行运行监控、运行管理、维修管理、用电管理并对实时数据进行分析处理;在离线条件下,智能配电管理系统可以实现离线数据的分析,了解系统的运行状态,做出相应的指令,使配电网的运行做到统一、协调。 1配电管理系统发展概述 1.1 配电网的发展历史 早期配电管理系统是由配电网数据采集和监控系统(SCADA)系统功能引申出来的。1988年IEEE出版的刊物中,比较正式地提出了配电自动化的概念,标志着具有现代化意义的配电自动化开始形成,这一时期称为监控自动化阶段。20 世纪末期,在经济发达国家和地区推广应用配电网SCADA基础上,开始将地理信息系统应用于配电管理,实现了自动绘图、设备管理、地理信息系统(AM/FM/GIS)功能,并且完成了离线的配电工作管理与在线的实时系统的数据集成,基本具备了现代配电管理系统(DMS)特征,配电管理系统进入了运行监控结合设备及需求管理的综合性自动化发展

智能锁具管理系统招标技术规范书

技术规范书 1.总则 1.1 本招标技术文件适用于XX变电站智能锁具管理系统项目,它提出了该设备本体及附属设备 的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。投标方应严格响应本招标技术文件的 相关内容。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相 关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行 设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设 备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的 法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投 标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技 术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置 表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的 技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2.工作范围 2.1 工程概况 本规范书采购的设备适用的工程概况见表 2.1:工程概况一览表。 表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

CDSK-3100(3200)变电站智能锁控系统技术说明书

CDSK-3100(3200)变电站智能锁控系统 技术说明书 江苏崇道电力科技有限公司 2012-9-16

目录 一、概述 1.1概述 1.2适用范围 二、系统工作原理 2.1基本原理 2.2五防操作流程 2.2.1预演操作 2.2.2实际操作 2.3通道门操作流程 2.3.1正常权限操作 2.3.2临时授权操作 三、型号分类 3.1CDSK-3110纯五防型变电站智能锁控系统 3.2CDSK-3120纯通道门型变电站智能锁控系统 3.3CDSK-3130带图形模拟型变电站智能锁控系统 3.4CDSK-3140不带图形模拟型变电站智能锁控系统 四、闭锁实现方法 4.1断路器闭锁实现方式 4.1.1遥控操作的闭锁 4.1.2就地操作闭锁 4.2电动刀闸闭锁实现方法 4.2.1刀闸机构箱 4.2.2端子箱 4.2.3遥控操作 4.3线路验电闭锁实现方式 4.3.1有源正验电 4.3.2有源负验电 4.3.3无源负验电 五、主要部件介绍 5.1智能钥匙 5.2多功能适配器 5.3简易适配器 5.4锁具及附件 六、性能指标 6.1使用环境 6.1.1环境温度 6.1.2环境湿度 6.1.3电磁干扰强度 6.2额定参数 6.2.1主机 6.2.2模拟屏 6.2.3智能钥匙 6.2.4智能适配器 6.2.5电编码锁

6.2.6编码挂锁 6.2.7接地锁 6.2.8解锁钥匙 七、常见故障处理 附录一存贮及保修 附录二开箱及检查 附录三供货的成套性 附录四订货须知 附录五五防常识 特别提示:本书说明是CDSK-3100单站式变电站智能锁控系统、CDSK-3200集控型变电站智能锁控系统共同的说明书,但书中描述以CDSK-3100单站式变电站智能锁控系统为例。

中国联通无源器件设备采购招标技术规范书模板

中国联通无源器件设备采购招标技术 规范书

********************************************** 中国联通室分无源器件 采购技术规范书 ********************************************** 中国联合网络通信有限公司 4月

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 第一章总则 ..................................................................... 错误!未定义书签。第一节概述............................................................................... 错误!未定义书签。第二节对投标方文件的要求................................................... 错误!未定义书签。第三节对投标方的其它要求................................................... 错误!未定义书签。第二章技术要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第一节设备规格要求............................................................... 错误!未定义书签。第二节设备主要技术要求....................................................... 错误!未定义书签。第三章备件要求 ............................................................. 错误!未定义书签。第四章测试及验收 ......................................................... 错误!未定义书签。第五章★设备抽检 ......................................................... 错误!未定义书签。第六章服务要求 ............................................................. 错误!未定义书签。

智能用电管理系统好处

智能用电管理系统好处 一种基于广电CATV网络的智能用电管理系统(远程抄表管理系统),该系统填补了三网融合技术特别是CATV网络通讯在智能电网建设领域应用的空白。该系统是通过CATV智能用电管理终端设备实现了基于CATV网络的远程集抄、远动控制、及OSD用电信息发布。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错,使供用电管理部门能及时准确获得数据信息。电力用户因此不再需要与抄表者预约上门抄表时间,还能迅速查询帐单。

郑州亿佳科技发展有限公司位于郑州高新技术产业开发区枫杨 街17号,公司下设产品研发部、市场部、工程部、生产部、售后服务部等部门。 公司主要致力于远程抄表系统(水、电、气、暖远程抄表系统、学生公寓智能水、电管理系统)以及其它应用电子产品、仪器仪表、系统集成等产品的开发、生产与销售。承接学生公寓用电管理系统、远程抄表管理系统、视频监控系统等智能化系统工程。 公司自主研发的“远程计量管理系统”该系统可广泛应用于住宅小区、写字楼等有抄表需求和需要实时抄表并监控管理的单位和部门。 公司自主研发的“学生公寓智能水、电管理系统”是针对高校后勤管理社会化量身定做,为高校用电管理者提供了一整套先进的管理手段。该系统的使用为后勤管理节省了大量的人力、物力,起到了事半功倍的管理功效。 公司凭借雄厚的技术实力、严格的质量管理、高素质的人才队伍,有力保证了产品和系统的质量,成功实施了一系列大规模智能化系统项目,积累了丰富的设计和施工经验,得到了广大用户的一致好评和充分信赖,赢得了广大的市场。 郑州亿佳科技发展有限公司将永远按照“质量第一、用户至上、科技领先、服务为本”的宗旨,为用户提供高质量的产品和完善的售后服务。

智能门锁管理系统V06.02使用手册

智能门锁管理系统V06.04.062使用手册 智能门锁管理系统是为酒店电子智能门锁配套推出的一款专业管理软件,它集前台制散客开房卡,团体开房卡,酒店门锁功能卡,门锁数据通讯及数据查询等功能于一身,充分结合酒店门锁管理的实际情况,系统界面简洁优美,操作直观简单,无需专门培训即可正常使用。 特点: 1)界面美观华丽,流程直观规范,无需对操作人员进行专门的培训就能正常操作。 2)功能不断完善,软件的成熟度,稳定性非常之高。 3)功能强大,卡类不但支持射频卡,还支持IC卡,能够实现门锁数据通讯,及时提取开门记录。能够根据实际的酒店管理情况实现散客开房制卡,团体开放制卡及各种功能卡、管理卡的发放,管理及查询。 4)安装简便,对软件维护要求非常的低 一.快速入门 1.1、名词解释 房间项目:房间项目也可以理解为房间的种类(例如可分为标准房间、商务房间等)。具体到某个房间类型都有其相对应的房间,而每个房间就具体到某一来店登记的宾客,一般把房间提供给一个客人后,在当前客人未退出占用状态前暂时无法提供给另一个客人开房制新卡,但可以制兼容卡。同时,房间项目设置也能够设置套房的子房间。 清洁区域设置:清洁区域设置主要是提供制作清洁卡的区域划分。主要包括:(1)创建一个新的区域;(2):为所创建的区域选择房间。如果在此设置好了清洁区域,那么在制作清洁卡的时候就能够看到您所添加的清洁区域名称了。 扩展区域设置:扩展区域设置主要是提供制作扩展卡的区域划分。主要包括:(1)创建一个新的区域;(2):为所创建的区域选择房间。如果在此设置好了清洁区域,那么在制作扩展卡的时候就能够看到,您所添加的扩展区域名称了。 串口选择:制卡所选择的默认串口,可根据实际情况修改串口的选择。 客户信息设置:客户信息是指使用该软件的授权人,也可设置为酒店的名称。 操作员设置:操作员是指使用本系统的人员,管理员可为其分配相应的操作权限。本系统分为三级权限:超级用户、一般用户及限制用户。系统已经设定了一个超级用户:ADMIN 初始密码为空,该用户有系

智能隔离锁管控系统 解决方案

智能安全隔离锁控系统应用解决方案 珠海华伟电气科技股份有限公司

目录 一、前言 (1) 1.1引用标准 (1) 1.2术语定义 (1) 二、设计思路与实现目标 (2) 2.1设计思路 (2) 2.2实现目标 (2) 三、系统概述 (3) 3.1系统结构 (3) 3.2操作流程 (4) 3.3系统配置 (4) 3.4系统应用操作 (5) 四、核心部件介绍 (7) 4.1智能隔离锁管理箱 (7) 4.2电脑钥匙 (7)

一、前言 电厂的运行部门在设备检修的工作流程中承担了停运设备并对待检修设备实施安全隔离排放措施,保障检修人员在一个无源状态环境中进行工作的责任,是现场检修工作安全的重要屏障。由于发电厂普遍存在系统多,系统之间的关系较为复杂,对作为组织实施隔离的运行岗位人员提出了较高的安全要求。如果在基础性安全管理和现场实际操作中稍有闪失,极有可能造成检修人员生命安全遭到伤害和重大设备损害。 各大发电企业在设备检修过程中,需要使用大量的检修隔离锁具,临时锁定需要检修的开关或操作机构,检修锁具的操作涉及到多部门多级别操作和许可。目前检修操作的模式为“一锁一匙一隔离点”方式,造成钥匙、锁具繁多,管理难度大,操作流程复杂。每次锁定/解除隔离需要牵扯多个部门人员到场同时操作方可,工作效率低。锁具为普通机械挂锁,钥匙易丢失、易复制。“一锁一匙一箱一票”需用大量隔离钥匙箱,投入多,管理繁琐低效。 针对现场存在的问题,并结合我公司产品特点,特为用户提供智能隔离锁管控系统解决方案。 1.1引用标准 1、国家电网安监[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试 行)》 2、国家电网安监(2006904号)《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 3、国家电网生技[2005]400号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》 4、DLT687-2010《微机防止电气误操作系统通用技术条件》 5、Q/YD-116.001-2006《发电厂安全钥匙技术规范》 6、DL/T 838-2003《发电企业设备检修导则》 7、NDGJ8-1989 火力发电厂、变电所二次按线技术规定 1.2术语定义 1、设备隔离:是指设备从运行系统中隔断分离。 2、安全钥匙隔离系统:是指使用隔离钥匙箱、隔离锁、安全锁、控制锁、隔离钥匙、安全钥匙、 控制钥匙、锁链等专用装置,按规定程序实施设备强制隔离的系统。在基建、大修、小修、技改、抢修等阶段使用。

智能电网用户端能源管理系统关键技术与应用

智能电网用户端能源管理系统关键技术与应用 智能电网是当前国际国内新技术和新产业发展热点。国家电网公司正在建 设全国统一的坚强智能电网,其基本特征是电力系统的运营实现信息化、自动化、互动化和市场化,真正实现电能的高效利用。 ?根据智能电网研究框架体系,智能电网建设主要抓住发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。配用电环节即为电网的用户端,按用户属性来分主 要有三类:建筑楼宇,如宾馆、商场、体育馆、学校、写字楼、政府机关等;工矿企业,如冶金、造纸、轻纺、机械、电子、煤矿等;基础设施,如机场、港口、铁路、公路、水利等。用户端消耗着整个电网80%的电能,抓电网用户端智能 化建设,对用户可靠、安全、节约用电有十分重要意义。用户端环节建设内容 主要为:构建智能用电服务体系;全面推广应用智能电表、智能用电管理终端等智能设备;实现电网与用户的双向互动,提升用户服务质量;建设智能用电小区 和电动汽车充电站。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能 楼宇、智能电器、增值服务、客户用电系统、需求侧管理等课题。 ?能源管理系统构架及目标 ?智能电网用户端从用户侧一端来讨论配电和用电系统的智能化和信息化,其 范围指电力公司计费电表出口以下,从电力变压器到用电设备之间,对电能进 行传输、分配、控制、保护和能源管理的所有设备及系统。 ?随着科学技术的发展以及人民物质生活水平的提高,用电设备如电梯、水泵、照明、空调系统、家用电器等越来越多,用电负荷快速增长,设备的能效提高 以及不同设备之间的匹配需要科学的管理,用户端的能源管理因此受到越来越 多的关注。 ?一般的智能电网用户端能源管理系统主要包括三方面的内容:计算机管理系

安全防护招标书技术规范

附件1:技术规范书 工程 安全防护设备 技术规范书 黑龙江省电力勘察设计研究院 甲级工程设计证书编号:080007-SJ 甲级工程勘察综合证书编号: 2008年8月哈尔滨

目录设备需求一览表 1、总的要求 2、对设计图纸、说明书和试验报告的要求 3、环境条件及设备工作条件 4、技术规范 5、安装、调试、试运行和验收 6、技术服务和设计联络会

设备需求一览表 1.总的要求 a)本技术条件书详细描述了拟安装在220K变电站的安全防护设备的技术要求,卖方应仔细阅读本技术条件书的每一条款并做出应答。 b)技术条件书经双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 c)本技术条件书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 d)本技术条件书未尽事宜,由招标方和投标者在合同技术谈判时双方协商确定。 e)本次招标的安全防护设备是招标采购的内容之一,卖方应与数据网设备系统提供商及各业务系统供应商密切配合,负责将安全防护设备与买方拟另行采购的数据网设备及各业务系统设备集成为一个商业化运行的整体。 f)卖方提供的安全防护设备必须是国产的,并且具有中华人民共和国国家公安部、国家安全部等有关部门的安全认证和入网许可,卖方应

提供相应的证书。 g)卖方所提供的设备应具有在国内电力系统运行并与采用UNIX、Windows操作系统和双以太网、TCP/IP协议的监控系统、电量计费系统、报价系统等自动化系统和信息管理系统集成运行的经验,卖方应列出投运的用户名单、电话和联系人清单。 1.1一般规定 a)投标者或供货厂(商)必须具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 b)投标者或供货厂(商)(包括分包厂商)应提供相关业绩,证明其具有设计、制造和提供过与本工程相类似的、或规模更大、较规定的条件更严格的安全防护设备以及网络调试工程经验。 c)投标者或供货厂(商)应提供具有履行合同所需的安全防护设备生产能力的文件资料。 d)投标者应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的文件。 1.2工作范围 a)提供符合本规范书要求的完整的网络安全防护方案以及防护设备和其他设备之间的互连电缆或光缆等设备。 b)提供所有合同设备的技术文件、参考资料、图纸和手册。 c)负责系统设备现场安装、软件设置和调试,包括本工程合同设备

相关文档