1、设计污水厂碳源投加量较大,按BOD计算,而污水厂实际运行后,实际进水水质与设计进水水质相差不大,但实际投加的碳源比设计值少,贵院设计时是否考虑COD折算碳源?如考虑则如何折算?

参考答案:我国的城市污水处理厂普遍存在碳源不足的情况,当有机物浓度不能满足脱氮除磷需要时需要额外投加一些碳源,具体的碳源投加模式需要运行人员根据污水处理厂实际运行情况进行确定。首先应该评估进水水质,确定需要投加的COD浓度,可先按照每去除1gN投加5gCOD计;然后根据价格、采购和管理等因素选择合适的碳源,并根据具体碳源的COD折算当量确定碳源的投加量;最后根据实际进出水水质,优化调整碳源的投加量,有条件的可建立一套智能控制系统。

2、设计中,污泥浓缩池+脱水机与污泥浓缩脱水一体机的选择问题,污泥浓缩池的设置是否会对TP的去除产生很大影响?

参考答案:初沉污泥和剩余污泥应分别浓缩,不宜混合浓缩。单独浓缩的情况下,污泥浓缩池的设置对TP去除的影响不大,除非浓缩时间超过正常设计停留时间。

3、刚才提到了反应池中加填料的方式,上午专家也提到

了要参观的无锡芦村污水厂也加了填料,想问加填料在提标改造中具体都能起到哪几方面作用?

参考解答:(1)提高氨氮生物硝化效果。通过投加填料,可使微生物在填料表面附着生长,增加了系统的微生物量,特别是世代时间长、增殖速度慢的硝化菌数量增加,从而增强了系统的氨氮硝化性能,实现了出水水质的提标。

(2)减少工程改造费用。对于污水处理厂提标改造来说,填料主要投加在原有构筑物(好氧池)之中,即在不新增构筑物的情况下,达到水质提标目的,从而节约工程改造费用。

4、合肥西部组团污水厂的运行费用和吨水投资分别是多少?

参考解答:为加强巢湖流域的水污染防治,合肥西部组团污水厂的出水水质优于GB18918 一级A标准。项目吨水投资4000元左右,单位经营成本0.7元左右。

5、TP去除时,有机磷含量在1.0-1.5,出水标准<0.5,如何去除?有机磷转化成无机磷的方式有哪些?投资成本及运行成本怎样?非常感谢。

参考答案:有机磷大部分来源于农业污水或其他工业废水,无法采用常规化学方法去除。通过生物降解、高级氧化等方式可将有机磷转化成无机磷,但生物降解效果不稳定(投加易降解外部碳源进行协同生物降解有助于提高转化效果)。采用高级氧化方式需新增相应设备和反应池,投资及运行成本都会较大的增

加。具体投资和成本取决于污水水质构成和实际工程情况。

6、已建曝气沉沙池因停留时间偏短(3分钟)可否通过改造提高停留时间或改善沉砂效果?

参考解答:适当延长曝气沉沙池停留时间,可改善沉砂效果;另可从曝气控制或水力流态优化,提高沉砂效果。

7、在您碰到的案例中,对硝化菌影响较大或比较常见的抑制剂都有哪些?

参考答案:硝化菌受抑制大致可分为两种情况,一种情况是重金属和其他有毒有害物质浓度较高直接影响到活性污泥的生长,硝化菌也不可避免受到抑制;另一种情况则是工业废水中存在的对硝化菌有明显抑制作用的物质,较为常见的是含硫物质,包括硫离子、硫酸根离子和有机硫物质,应该指出的是投加硝化抑制剂是保持肥效的重要方法,各厂若判定进水中存在硝化抑制剂,可追溯排污源头确定具体的抑制剂种类,有针对性的采取解决措施。

8、北方的污水处理厂冬季水温在5度左右,脱氮怎样实现?特别是TN的指标的实现。冬季低温时,化学除磷效果会不会发生较大变化?如何控制化学除磷的稳定性?

参考答案:南方和北方地区污水处理厂,氨氮和总氮去除能力都会受到冬季低水温的影响,一般城镇污水处理厂最低设计水温为10℃,长时间连续低于10℃的情况很少出现;如果低于5℃,脱氮基本无法实现,除非采取保温、升温措施。

通过提高生物好氧池运行泥龄(污泥浓度)或采用强化硝化悬浮填料工艺系统,可以改善冬季低温条件下的硝化效果,相应改善反硝化;投加外碳源,也有助于改善冬季的生物反硝化脱氮效果。

在具有生物除磷工艺单元的活性污泥系统中,冬季化学协同除磷或后续单独化学除磷的效果一般不会发生较大的变化。生物除磷的关键是进水快速生物降解有机物的有效利用。化学除磷的稳定性在于金属磷酸盐沉淀物的有效形成和沉淀物的絮凝沉降,适当提高药剂投加量或选择更为优质的除磷药剂;单独化学除磷时,如投加聚铝或聚铁混凝剂,则需要足够的絮凝反应时间。

9、深度除磷工艺中,在二沉池之前投加药剂对生化系统的影响多大?

参考答案:在二沉池前投加化学除磷药剂对生化系统基本无影响。

10、合肥西部组团污水处理厂,平流式沉淀池刮泥机设备很多,该设备选型时,如何考虑?目前,国产平流刮泥机质量是否过关?

参考解答:平流沉淀池刮泥机在国内已有众多工程应用案

例。为确保设备性能要求,宜采用满足相应生产经验和业绩要求、已有多个成功运行若干年以上且有用户证明的工程实例的著名品牌。采购时需重视其工厂性能测试,并需对其驱动装置、轴与轴座、牵引链条、牵引链轮、刮泥板、耐磨靴、池底轨道性能结构及其采用材料等提出相应的技术要求。

11、无机除磷剂会不会影响污泥活性,协同沉淀是否可行性高?

参考解答:无机除磷药剂不会直接影响污泥活性,对活性污泥组分的影响也很小。化学协同沉淀,一般用于污水生物除磷的进一步化学强化,生物好氧池的溶解磷浓度在1mg/L以下时最为适宜,药剂通常投加在曝气池出口端。

12、合肥市西部组团污水厂为何选用平流式二沉池?

参考解答:在采用节地型城镇污水处理工艺技术的污水处理厂中,平流式二沉池具有良好泥水分离效果,同时可与生化反应池实现组团式、一体化布置,从而减小污水处理区的占地面积和建设成本。

13、絮凝沉淀池沉淀区中部出现矾花沉淀效果差的情况,能采取什么措施进行改善?絮凝沉淀池+滤布滤池工艺,在投加PAC和助凝剂时,沉淀池出水SS已经很低,但滤池仍出现溢池,如何处理?是药剂的原因还是滤布的原因?

参考解答:(1)增加絮凝反应时间,或投加助凝剂、或回流污泥;(2)都有可能。PAC和助凝剂投加量过大,絮凝沉淀后仍

有药剂继续反应,造成滤布阻塞,可适当减少投药量。另外滤布老化,产水能力会下降。

14、紫外消毒和二氧化氯消毒孰优孰劣?紫外是否不可靠,浊度与SS的数量关系是否1:1?反硝化滤池加药不当的话是否出水COD会超标?

紫外消毒和二氧化氯消毒的优劣应从处理效果、设备和运行成本及运行维护等多方面进行综合评价,对于不同的污水处理厂结论可能会不一样;

紫外消毒系统针对一级A标准确实存在不达标的情况,但是通过一定的强化措施也能够满足达标需要;

反硝化滤池加药不当会导致出水COD和BOD超标,在运行过程中应选择合适碳源,并严格控制投加剂量。

15、一级A标准中,对溶解性固体没有要求,沿海城市中氯离子及其他溶解性固体含量较高,对活性污泥法A2O工艺有什么影响?

参考解答:基本没有影响,除非出现大量海水冲厕或高浓度盐化工废水排入的情况。

16、如何在进水碳源低的情况下,强化生物除磷作用,同时又保证TN的去除效果(加药除磷效果较差时)?

参考解答:首先挖掘和优化利用内部碳源(回流污泥反硝化生物除磷脱氮工艺、初沉发酵池等),其次,投加醋酸盐类外部碳源。外部碳源尽量投加到厌氧池,可同时改善除磷和脱氮效果。采用生物除磷工艺运行模式,可同时提高加药除磷效果。

17、对絮凝沉淀池+转盘滤池工艺,絮凝沉淀池投加PAC,PAM除磷,转盘滤池堵塞一流的现象如何解决?

参考答案:首先,絮凝沉淀池(高密度沉淀池、高效沉淀池等)+转盘滤池(特别是滤布滤池)这种方式我个人不建议采用。原因:一般来说,絮凝沉淀池为了取得比较好的快速沉淀效果,需要投加过量的絮凝剂(一般为PAC),同时还会使用助凝剂(如PAM),而PAC和PAM投加量过大,絮凝沉淀后仍有药剂继续反应,生成絮体等颗粒物造成滤布阻塞,同时也加大了滤布的过滤负荷因而会造成堵塞溢流;另外剩余的溶解性的PAM等也会粘结在滤布上,不容易清洗,时间长了,也会造成堵塞;但若减少絮凝剂投加,絮凝沉淀池这么短停留时间的池子运行效果又不好,也就是容易产生跑泥现象,所以这是一个两难的组合方式。虽然这两个设施都很有用,用合适了也相当的好,但组合起来我个人不主张。

但如果已经建好了,为了规避上述风险,个人建议一、增设超越管线,即可以超越滤布滤池,也就是说,在絮凝沉淀池加药量大,出水SS达标的情况下,出水就不要经过滤布滤池了。二、在需要滤布滤池作出水SS保证,必须投运的前提下,建议尽可能减少絮凝沉淀加药量,特别是PAM的投加量。三、优化生物除

磷的运行,尽可能减少化学除磷的负担。四、在生物池出水磷酸盐不是很高(个人建议1或1mg/l以下时)的前提下,可以结合生物池同步化学除磷,从而减少或无需在絮凝沉淀池添加絮凝剂。

18、我厂在缺氧池投加乙酸钠作为外加碳源脱氮,将乙酸钠液体投加在缺氧池入口表面,通过搅拌器混合,请问这样的投加是否能保证缺氧池整体的活性污泥与乙酸钠液体完全混合?怎样投加才是最高效的?

参考答案:这个需要看你们厂的缺氧池混合效果好不好,很多厂缺氧池设计和搅拌器不匹配,混合效果就不好。如果能够混合均匀,那是可以的,没有问题。但是除此之外,在缺氧段投加碳源还是需要注意三点:一是建议避开内回流进入缺氧池那个点,因为那里DO较高,缺氧环境不容易形成;二是所选点位也不要离好氧池入口太近;三是控制并很好地保持住缺氧池的缺氧环境。

19、生化池多点进水,采用哪种方式最佳?表层渠道进水?底部管道进水?

参考答案:这两种方式应该都可以,目前运行的污水厂我见过的以表层渠道的较多。多点进水现在运行上碰到的难题是:进水分配百分比不容易调控,因为好多提标改造项目没法加装计量,阀门调节也往往很难控制,基本凭各厂经验。所以,现在新建厂渠道进水会用可调节堰或闸门来调流量,仪表用超声波流量计;管道进水用可调阀门来调流量,仪表用电磁流量计。个人建议,对

于流量分配,在运行上也不要过于纠结和计较它的精准,可以根据实际运行和设备情况,控制在一个范围内就行。

20、预处理的曝气沉砂池或是多次高低差跌水会不会影响后端生化段?怎么避免?

参考答案:曝气沉砂池曝气和多次高低差跌水跌落都会使进水中DO升高。我们在芦村厂有做过关于曝气对沉砂池出水的研究和分析,在曝气阀全闭状态仅有水头跌落时出水DO平均值为0.56mg/l;曝气阀全开状态时出水DO平均值为4.94mg/l、曝气阀半开状态下沉砂池出水DO平均值为1.55mg/l。理论上溶解氧过低或过高都会降低总磷总氮的去除率:对于A2/O工艺,缺氧区氧的存在对反硝化速率有非常大的影响,反硝化速率会显著降低,使得总氮的去除效果变差;另外厌氧段的DO过高也会降低生物除磷效果。但实际运行中,曝气沉砂池由于曝气增加的气量和生物池需要的气量比还是很微小的,所以可以视情况选择减少曝气沉砂池曝气量或延缓跌落等方式减少充氧量。

21、一污水处理厂现采用水解酸化+A2O+混凝沉淀的三级处理工艺,我厂进水水质变化较大,大部分时间进水的可生化性低(BOD5/COD<0.2),工业废水占的比例较大,含有较多的无机油,经曝气后,致使A2O池上浮油更加严重,影响二沉池的出水效果,但除TN外其他指标均满足一级A,请问:在今后运行中,针对浮油有什么有效措施?工艺运行中怎样实现TN的达标,特别是冬季进水水温在5度左右时的有效措施?

参考解答:浮油应该在源头或预处理段进行控制(比如气浮除油)。

如果氨氮达标,可以通过外加碳源提高TN去除,使其达标。较长时间水温连续5℃的情况下,硝化作用很难实现,反硝化受到较大影响,除了提高水温,目前没有其他有效的措施。短时间或偶尔出现的时侯,可提前升高活性污泥浓度。

22、反硝化生物滤池、深床滤池、活性砂滤池三种反硝化滤池都有应用,请李激教授分析一下三种滤池的应用与优缺点?另外反硝化滤池在化学除磷方面的应用有何建议?

参考答案:做比选及几种池子的优缺点各种文献上资料非常多,建议百度一下,你就知道,我不想在这里去转载一些大家都可以方便查到的资料,但是可以结合实际情况说说实际使用反硝化滤池存在问题及需要注意的地方。首先问题中的这三种池子并不是并列关系,一些厂家的深床滤池和活性砂滤池在有合适碳源情况下、控制缺氧环境等反硝化状态满足时,就可以是反硝化生物滤池,当然,不加碳源时也可以作为滤池用作直接过滤或者微絮凝过滤,所以也有反硝化活性砂滤池、反硝化深床滤池等等说法。第二,不管怎么说,目前,这些滤池在用它的反硝化功能时也显现出文献上都提到的优点或功能,但在实际运行过程中,也有一些问题存在:一是如何控制住反硝化环境所需的低DO,在设备、设施的设计和安装中必须就要考虑,深度处理进水由于多次跌落和提升,DO上升很快,靠外加碳源来消耗一不经济二稳定

性差;二是外加碳源反硝化池壁有大量的絮状物产生,一不美观二容易堵塞三会影响出水指标及感官;三是反硝化底部进水廊道内非常容易长微生物等异物,各厂所长的微生物等品种不同,但造成堵塞是一样的;四是反硝化滤池的培菌是需要一定时间和条件的,所以它不太合适做应急的设施,而是应作为一个常态运行的设施效果会更好些。虽然有上述这些问题,但反硝化生物滤池(反硝化深床滤池、反硝化活性砂滤池)在国内外都有很多成功案例,对于在深度处理中去除硝态氮也起着至关重要的作用,只是建议设计院在做选择使用时能结合生物工艺反硝化段做些比选工作,能在生物段解决的脱氮问题尽可能不要依赖后续反硝化滤池解决。

反硝化滤池可以同时化学除磷,至于采用微絮凝过滤还是混凝、沉淀再进反硝化池子过滤应该根据不同厂家采用的不同的砂粒径及流速等因素来定。

23、醋酸和醋酸钠如何合并使用?絮凝药剂含量正常,化学除磷效果突然降低,如何解决?请详细讲一下.总磷组成对后置化学除磷的具体影响有哪些?如何对无法化学去除的部分进行控制?

参考解答:需要先查找出突然下降的真正原因,才可能确定相对应的具体解决措施,可能原因包括PH过低、进水中含较高比例有机磷或聚合磷酸盐等。

后置化学除磷适用于溶解性正磷酸盐的去除,对部分非正磷酸盐(如有机磷、聚合磷酸盐),后置化学除磷效果不太理想,应在前端强化其生物转化(生物除磷运行模式)。难以生物转化的(来自工业污水),采用化学氧化或酸解措施。

乙酸和乙酸钠均为优质外加碳源,效果类似,无需合并使用,但可以按一定时段交替使用。

24、深度处理试验的处理规模是多少?是连续进水还是间歇进水?

参考解答:生物滤池每小时进水量为6.4m3/h(按照8m/h过滤速度计算);深床滤池每小时进水量为1.4m3/h(按照5.2m/h 过滤速度计算);活性砂滤池每小时进水量为4.5m3/h(按照8m/h 过滤速度计算);实验模型采用相同的取水点和进水水箱,24小时连续进水、连续运行,水质分析采用自动取样器,采24小时混合样进行测量。

25、生物滤池投加乙酸作为碳源时,比如投配比20mg/l,生成粘性絮体较多,反冲洗频繁的现象是什么原因?(一天至少4-5次)如何解决?

参考解答:王小郢中试试验采用的碳源为甲醇,投加碳源会导致微生物及絮体增长,造成滤池阻力增加迅速,也会增加反冲洗频率(最多一天两次)。

建议观察反冲洗情况,是否存在滤料板结情况?如果是生产性的生物滤池,建议增加反冲洗强度,保证滤池每次反冲洗进行比较彻底;校核设计,是否没有考虑投加碳源应预留的水头损失,导致滤池反冲洗周期过短?

另外,建议进一步咨询相关有过投加乙酸经验的专家或者运行单位。

26、刚才二期技改内容提到缺氧段的改造,选择性开闭微孔曝气膜是否会造成膜孔容易堵塞。

参考解答:设计选择的微孔板式曝气器可以根据曝气时,内部压力增加开启曝气微孔;当停止供气,内部压力消失时,微孔由于自身弹性会收缩关闭。目前相关运行没有反映膜孔堵塞情况。将在本工程后期运行中继续跟踪考察间歇运行情况下微孔膜板式曝气器的运行情况。

27、再生水回用接到最多的客户投诉是什么?再生水在长途管道输送后,管网末端水质与出厂水质有什么变化?

参考解答:一般老百姓最关心的就是感官性指标,即色度和嗅味。往往投诉最多的也是这两个方面的问题。如果用户需要水量较小,经过管网输送,会出现色度、微生物和嗅味的变化。

28、MBR膜的产水率是多少?MBR的浓水如何处置?

参考解答:MBR膜实际上没有产水率的概念,它不存在浓水的排出。运行中存在膜污堵,会造成正常产水率的下降,个人认为应该是设计达产率下降,而不是产水率,这和UF是有区别的。

UF的产水率设计一般是90~95%。

29、生物除臭工艺的比选?

参考解答:生物除臭工艺有化学法,物理法、生物法等。在污水厂工程中应用较多的是生物滤池除臭及土壤滤体除臭两大类。生物滤池除臭通常采用地上箱体式除臭设备,占地较小,对地下管线影响少,适用于改造工程;土壤滤体除臭一般采用地下式结构,上部做绿化喷淋,厂区整体效果较好,但是要注意臭气过滤速度和及时喷淋,有些运行项目出现过上部绿化草枯萎的情况。

30、沉淀池藻类有什么好的处理方案?

参考答案:加装遮阳篷是最经济有效的办法。

31、浊度与SS是否1:1的关系?

参考答案:二者不是1:1的关系,通常SS要大于浊度,尤其是污水。

32、请问北京不同回用方向的再生水的成本及售价是多少?接纳再生水后,景观水体的水质状况如何?是否优于四类水体标准?优先控制的营养物是N还是P,控制到什么水平?

参考答案:北京不同回用方向的再生水根据政府政策,统一售价1元钱。北京由于缺水,地表河流干涸,或者富营养化严重。将再生水用于北京地表河流,可以很好缓解这一现状,有助于水体流动。再生水进入河道后,是个复杂的过程,如果没有外部污染,随着水体净化,应该越来越好,但往往城市中存在河道

的污染,这样就无法保证水质了。控制富营养化,应该优先控制P,通过生物结合化学法可以有效控制,一般来说对于再生水控制0.5mg/L以下,应该能够降低水华(不是富营养化)爆发的机率。

33、不可生物降解COD的测定方法?

参考答案:不可降解COD分为溶解性的和不溶解性的。最为方便的方法即直接测定污水厂二沉池出水的可溶性COD,它的大部分(90%~95%)可看作惰性溶解性有机物。惰性颗粒性有机物质只能基于连续性试验或中试试验测得,通过比较测定的活性污泥产量和预测的污泥产量来获得最好估计。通常这一部分都不作单独的测定,而是确定了其它组分后用CODtot减去其它组分得到。

34、滤池反冲洗时间如何控制?如气冲需要的时间,达到什么标准就可以,还有气水冲,水冲?

参考答案:滤池反冲洗时间一般三步法,先气洗,再气水联合,最后水洗。一般设计上各5min,有时气水阶段稍微长些。但具体操作要根据滤池运行情况自己调整,是一个需要长期摸索的过程。从运行角度讲,通过滤池阻力和反冲洗出水浊度来判断是否冲洗干净。

35、卢沟桥和吴家村水厂中提到的甲醇投加达40mg/l可保证出水TN合格是否指将出水TN由一级B的20mg/l降至四类水的1.5mg/l;另外两级滤池的吨水投资大概多少钱?

参考答案:根据北京市地标,出水总氮是15 mg/l。一般来说甲醇/硝酸盐氮比例在3~4之间。两级滤池投资和填料的价格关系较大,一般采用国内填料再生水两级滤池投资共700~800元/吨水。

3万吨城市污水处理厂sbr工艺设计.

设计总说明 本设计是3×104m3/d城市污水二级处理厂工艺设计。该处理厂处理城市污水,根据当地环保部门水质调查及其他城市水质比调查,本城市对污水的处理主要包括COD、BOD5,对脱氮除磷也有要求。污水经处理后排入污水厂东侧的受纳水体排污渠,出水最终排入某河,该河段为《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的Ⅲ类功能水域,出水水质应达到《城镇污水厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准。 根据设计要求,该污水处理工程进水中氮磷含量偏高,在去除BOD5和COD 的同时,还需要进行脱氮除磷处理,同时,本污水厂处理水量较小,故采用SBR 序列间歇式活性污泥法,SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、曝气沉砂池、厌氧池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。污水进入污水厂经过中隔栅后经污水泵房提升进入细格栅,在进入曝气沉砂池曝气沉砂,随后进入厌氧池对污水进行水解酸化,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥经过污泥泵房提升后进入集泥井,再进入浓缩池浓缩,浓缩后的污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥缩水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 本设计污水处理采用了SBR工艺,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择、污水污泥的计算、污水厂平面布置的选择、人员的配置以及工程技术经济的分析。 关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥

城市污水处理工艺流程

城市污水处理工艺流程 曝气生物滤池 工艺简介 曝气生物滤池(Biological Aeration Filtration),就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。曝气生物滤池由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套专用曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 工艺流程 工艺特点 ①克服了污泥膨胀,处理效果稳定,运行管理简单。②改变了传统的高负荷生物滤池自然通风的供气方式,人为供氧,强化处理效果,出水水质提高。③耐冲击负荷能力强,特别适合于工业废水所占比例越来越高的现代城市污水处理。 ④生物填料对空气有相互切割作用,可以明显提高氧气利用率。⑤根据需要可以组合成具有生物除磷脱氮功能的A2/O工艺。⑥采用中小气泡专用曝气头,杜绝了微孔曝气头容易堵塞、破裂的缺陷。⑦采用北京桑德环保产业集团开发的特种生物填料,污泥浓度高,处理设施紧凑,占地面积小。 应用范围

中、小型城市污水处理厂 城市污水SPR除磷工艺 工艺简介 水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的最主要因素。纵观国内污水处理厂,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水综合排放的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。为此,我公司在现有的物化除磷与生化除磷的技术基础上,结合我公司的实际工程经验,开发出了城市污水深度除磷技术—SPR除磷工艺。该工艺以厌氧生物除磷机理为主要技术依托,采用SPR除磷工艺,通过强化厌氧释磷,并辅以物化沉淀去除释放磷的方法,达到整个生化处理系统的除磷要求。 工艺流程 工艺特点 ①除磷效果好,较传统的前置厌氧除磷的释磷效果增大10倍以上,回流污泥的摄磷能力也可以提高很多倍。②运行稳定可*,在进水TP 7mg/L的条件下,

城市污水处理工艺选择的主要原则

城市污水处理工艺选择的主要原则 【格林大讲堂】 城市污水处理厂的设计和建设包括污水处理程度和规模的确定、厂址选择、污水及污泥处理工艺选择、总平面布置、工艺流程确定、处理构筑物等方面内容。 也就是说,在保证处理效果、运行稳定,满足处理要求(排放水体或回用)的前提下,使基建造价和运行费用最为经济节省,运行管理简单,控制调节方便,占地和能耗最小,污泥量少。城市污水处理工艺方案的选择一般应体现以下总体要求:满足要求,因地制宜,技术可行,经济合理。 武汉格林环保有完善的服务体系和配套的专业环境工程团队,秉着崇高的环保责任和义务长期维护提供免费的污水处理解决方案,是湖北省工业废水运营管理行业中的品牌。18年来公司设计并施工了上百个交钥匙式的污水处理工程。 同时要求具有良好的安全、卫生、景观和其它环境条件。在处理程度或允许的出水排放总量确定以后,就可以据此列出所有能够满足要求的工艺流程(方案)。选择可行的几种处理工艺方案,通过全面技术经济比较后确定处理工艺流程和设计参数。 满足处理功能与效率要求 而排放标准的确定主要取决于处理出水的最终处置方式,如果排入水体,则取决于接纳水体的功能质量要求和水体的环境容量,如果回用,则取决于回用水用户对水质的要求。 对城市污水处理设施出水水质有特殊要求的,须进行深度处理。这是污水处理最重要的目标,也是污水处理厂产品的基本质量要求。城市污水处理厂工艺方案应确保高效稳定的处理效果,城市污水处理设施出水应达到国家或地方规定的水污染物排放控制的要求。 规模与工艺标准因地制宜 污水处理厂工艺方案的确定必须充分考虑当地的社会经济和资源环境条件。污水处理厂的实际设计规模应根据污水收集量和分期建设、水质目标确定,污水收集量取决于管网完善程度和汇水区内的生活、工业污水产生与允许纳入量,以及管网入渗或渗漏水量等因素。 要实事求是的确定城市污水处理工程的规模、水质标准、技术标准、工艺流程以及管网系统布局等问题;处理规模大小对处理工艺的影响很大,城市污水处理设施建设应按照远期规划确定最终规模,以现状水量为主要依据确定近期规模。 在决定处理工艺方案时,要因地制宜,结合当地条件和特点,有所侧重,尤其是排放与利用的相结合,不同处理工艺的组合。要根据当地财力情况,充分考虑处理工艺的分期、分级实施。比如说,可以先采用一级处理或强化一级处理,

运行部运行日志管理制度

运行部运行日志 管理制度 2016-05-12发布2016-05-13日实施

运行部运行日志管理制度 1 适用范围 本制度适用于运行部各岗位运行日志填写,检查与考核。 2 目的 为了规范运行日志,记录内容准确,记录格式一致,真实、准确反应运行状况,确保生产工作的连续性。 3 内容要求 运行日志填写总体要求 运行日志的内容包括主、辅机的运行状态,当值的主要操作、运行记事、异常情况、缺陷情况、保护投退、交待事项、领导指示和定期工作情况。《值长运行日志》还包括调度命令情况。 日志内容的填写必须真实、客观、准确、用词规范、填写完整、表达清晰。 本岗位日志填写,禁止照搬照抄、粘贴复制,语言描述应符合本岗位的身份。 与检修人员或运行部、安生部相关专业岗位的联系等要写明时间、对方姓名及相关内容,统一使用“通知××字样。向运行部经理及以上岗位领导汇报工作,统一使用“汇报××”字样。 运行日志集中记录体现事件的起因、经过、结果和对应时间,查询一目了然,忌以时间做分段式流水账。 运行日志做到本值内、各值间;本机组内、各机组间记录的事件闭环管理,问题和答疑结果一一呼应。 各岗位日志填写的具体要求 值长日志 1)接班记录线路运行方式、主机状态。 2)记录调度命令、检修(试验)申请及执行情况,向调度口头联系工作的情况,必须闭环管理和准确记录,时间具体明确,并将当班未完成或持续进行的工作 向下逐值传递执行,交接时必须有明确的方式记录。 3)记录锅炉点火、灭火时间;汽轮机冲转、打闸、惰走时间;发电机并列、解

列时间要准确。 4)记录当值期间开始和结束的主要检修工作,并注明起始和终止时间,并交代检修后的设备状态。尤其对于公用系统、机组间(或专业间)配合进行隔离的系统要明确记录。 5)机组主要保护的投退。 6)明确记录领导指示、专业工作安排在本机组的执行情况和无法执行的原因,并顺次传递至下一值执行。 7)记录本值进行的主要设备停送电、分合接地刀闸、拆装接地线的情况。 8)对接班前几个值运行记录的异常情况、消缺情况,如在当班期间消除或有明确的答复,应做好详实记录,闭环管理。 9)记录存在异常但是短期内无法消除的设备需要定期检查、监测结果。 10)记录本值的异常、事故和缺陷发生情况,处理情况及设备异常、缺陷影响机组负荷情况。 11)影响机组正常运行的主要化学监督指标(如汽水品质、凝结水硬度等)。12)本值机组负荷的主要变动情况。 13)本值机组运行方式改变及重大操作、试验情况。 14)交班运行方式、参数记录要准确,与实际相符合。 15)本班燃油量:XX t,制水XX t,补水量:XX t,除盐水箱水位:XX m,上煤量:XXX t,卸煤量:XXX t。(中班要记录全天的上煤、卸煤量) 机组长日志 1)接班前对设备的运行情况进行核对,接班记录线路运行方式、主机状态。 2)记录锅炉点火、灭火时间;汽轮机冲转、打闸时间;发电机并列、解列时间要准确。记录机组启停冲转前、打闸前的主要参数,机组启停时的主要操作项目。 3)当班期间主要操作(包括主辅机的启停、定期试验,电气设备运行方式的改变,投退保护、主要措施等)的时间、试验结果等。 4)当班期间机组负荷的主要变动情况。 5)记录本班接票、许可(或终结)工作票的编号和名称,在其后详细注明为此许可(或终结)后引起的系统运行方式变化情况、设备可用情况。尤其对于公用

城市污水处理厂消毒工艺的比较

几种国内城市污水处理厂消毒工艺的比较 摘要: 针对国内城市污水处理厂出水消毒的现状, 分别介绍了紫外线消毒、液氯消毒、臭氧消毒等污水消毒工艺的原理及设备组成和各自特点, 并对这几种消毒工艺进行了综合比较, 指出了每种工艺的适用范围, 以指导相关人员合理选择,提高污水消毒效率。 关键词: 城市污水, 消毒工艺, 原理, 特点 城市污水经二级处理后, 水质已经改善, 细菌含量也大幅度减少, 但细菌的绝对数量仍很可观, 并存在有病原菌的可能, 必须在去除掉这些微生物以后, 废水才可以安全地排入水体或循环再用。随着居民对生活品质要求的不断提高, 污水处理厂的二级处理出水对城市水体造成的影响引起了人们对健康和安全问题的更多关注。消毒是灭活这些致病生物体的基本方法之一, 因此污水处理厂的尾水消毒已经成为污水处理中的重要工序, 水处理专业人员也在不断探索污水消毒的最佳方法。 1 几种消毒工艺方法 1. 1 物理消毒方法——紫外线消毒 1. 1. 1 紫外线消毒原理 紫外线消毒是一种物理消毒方法, 紫外线消毒并不是杀死微生物, 而是去掉其繁殖能力进行灭活。紫外线消毒的原理主要是用紫外光摧毁微生物的遗传物质核酸( DNA 或RNA ), 使其不能分裂复制。除此之外, 紫外线还可引起微生物其他结构的破坏。紫外线是一种波长范围为136 nm ~ 400 nm 的不可见光线。在该波段中260 nm 附近已被证实是杀菌效率最高的, 目前生产的紫外灯的最大功率输出在253. 7 nm 波长。该波长输出在目前世界顶极紫外灯中已占到紫外能量的90%, 总能量的30%, 由于高强度、高效率的紫外C 波段的存在, 紫外技术已成为水消毒领域一个具有相当竞争力的技术。 1. 1. 2 紫外线消毒器的结构形式 1)敞开式结构。在敞开式UV消毒器中被消毒的水在重力作用下流经UV 消毒器并杀灭水中的微生物。 2)封闭式结构。封闭式UV 消毒器属承压型, 用金属筒体和带石英套管的紫外线灯把被消毒的水封闭起来。 1. 2 化学消毒方法 1. 2. 1 液氯消毒 1)液氯消毒原理。向水中加入液氯或者次氯酸盐(如Na C lO)溶液消毒时, 在水中发生如下反应: HOC,l OC l- 之和称作有效自由氯, 其中以HOC l消毒效果最好。排入水体时, 氯会和水中的氨氮、有机氮反应生成消毒效果较差的无机氯胺和有机氯胺, 称作化合氯。总余氯是指有效自由氯和有效化合氯之和。氯的消毒效果受接触时间、投加量、水质 (含氮化合物浓度、SS浓度)、温度、pH 以及控制系统的影响。 2) 加氯系统。目前常用加氯系统包括加氯机、接触池、混合设备以及氯瓶等部分, 如图1所示。

文件档案记录管理制度

文件、档案、记录管理制度 1.目的 确保我局与管理体系运行有关的各岗位员工活动所依据的文件均为有效版本,防止使用作废的文件,对文件要求的相关记录进行控制,保证管理体系运行的有效性和可追溯性。 2.适用范围 适用于我局所有与管理体系运行有关的文件和资料的控制。 3.主要职责 3.1质量管理部负责组织管理体系文件的编制、修订、发放和回收等工作,负责 法律 法规、技术标准的备案管理。 3.2各部门、单位及项目部负责职责范围内文件的编制、修订、发放、回收、保管工作,对形成的记录进行控制。 3.3办公室负责公文的管理和科技档案的保管。 4.工作内容及要求 4.1文件的分类 文件分为管理文件、法律法规、技术标准、工程文件和公文。 4.1.1管理文件 管理文件包括: a)管理手册 b)管理目标 c)管理制度 d)支持性文件 e)管理过程中所形成的记录 4.1.2法律法规:适用的法律及地方法规及相关行政规章。 4.1.3技术标准:适用于施工生产及各项管理的标准及规范。

4.1.4工程文件:项目在投标及施工过程中产生的文件、记录和相关部门发来的有关工程的文件。 4.1.5公文:单位在对内实施管理和对外交往过程中,形成的具有管理效力或请示商洽工作性的规范体式文书。见《河北省水利工程局公文处理实施办法》。4.2文件的编制、评审、批准 4.2.1《管理手册》由质量管理部编写,管理者代表审核,局长批准;管理制度由各主管职能部门编写,质量管理部组织审核,管理者代表批准,质量管理部进行发放。 4.2.2法律法规及技术标准:局质量管理部和总工办分别负责建立全局的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》,各部门、单位、项目部需要从中识别出符合自身工作需求的法律法规和技术标准,并综合其他途径获取的相关规定和标准来建立本部门、单位、项目部的《法律法规清单》和《技术标准有效版本目录清单》。 4.2.3工程文件:项目部要做好文件的编制、审批、发放、落实。需要归档的在工程结束后按照工程档案管理要求随竣工资料入档管理。未入档的有价值的文件、记录资料应由项目所辖单位自行保管至其没有使用价值为止。 4.2.4文件标识应保持唯一性,可以是编号或其他方式,如利用计算机进行管理记录,应按系统软件的要求或相应规定录入。 4.2.5当我局的组织结构、操作流程等发生改变或适用的法律法规和标准发生变化时,应对原文件重新进行评审、修改、批准,并保留评审记录。 4.3文件的收发过程中要做好收发文记录。发文时不能只发放到中层领导为止,要做到下沉一级,使有需要人员均能获得相应文件。 4.4文件的修订 4.4.1《管理手册》由质量管理部进行修订,经管理者代表审核,局长批准;管理制度的修订由原编制部门负责,管理者代表批准。文件修订时应由提出修订要求的人员填写《文件更改审批表》,说明更改理由,按原审批程序进行文件更改的审批。 4.4.2法律法规和技术标准如有最新版本,各部门应及时更新。

污水处理工艺的选择

污水处理工艺的选择 我国南方城市污水处理率较低,大量未经处理的城市污水排入水体,使南方城市水体受到不同程度的污染。可以预料,随着我国经济实力的增强,南方城市污水处理将以超常规的建设速度发展。因此,剖析现已运行的南方城市污水处理厂存在的问题,结合南方城市污水特点,探讨高效低耗适合南方城市污水处理工艺,这对加快发展南方城市污水处理事业,具有重要的意义。 1.城市污水处理工艺现状及存在的问题 城市污水处理工艺现状我国南方城市污水处理所采取的工艺具有明显的时代特征。1979 年前,南方城市污水处理处于初始阶段,所采取的处理工艺通常为普通活性污泥法。采取的曝气方法,既有鼓风曝气,又有表面曝气。上海北郊污水厂(鼓风曝气) 和桂林市北区污水厂(表面曝气) 就代表了那一时期的处理工艺。80年代,南方城市污水处理工艺仍然以普通活性污泥法为主。但改良的活性污泥法开始逐步取代投资大、运行费用高的普通活性污泥法。这时期,工艺流程简单、运行稳定、管理方便、出水水质好的氧化沟处理工艺得到推广应用。 90年代以来,南方城市污水处理事业快速发展。普通活性污泥法被淘汰,不同类型的氧化沟相继投入运行。随着城市水体富营养化程度加剧,各种具有除磷脱氮的新工艺开始应用,AB法、A/O、A2/O、SBR污水处理工艺继氧化沟后,成为当今污水处理工艺的主流。 2.城市污水处理工艺选择 决定城市污水处理厂投资和运行成本的很重要因素是污水处理工艺的选择。目前,在城市污水处理领域,南方城市普遍存在着追求“新工艺”的倾向,而且在工艺选择上似乎还有“一窝蜂”的现象。例如80年代,南方城市污水处理工艺多选择氧化沟,到了90 年代末,SBR工艺几乎要“一统天下”了。一座城市污水厂处理工艺的选择,虽然应由污水水质、水量、排放标准来确定,但是,忽略污水处理厂投资和运行成本,过分强调污水处理工艺的先进是不足取的。实际上,有些南方城市

实时动态行驶记录仪安装、使用、管理制度

实时动态行驶记录仪安装、使用管理制度 为确保安全工作的顺利开展,有效对营运车辆实施监控管理,及时遏制违规行为的发生,规具有行驶功能的卫星定位装置(下称GPS、GPRS)的安装、使用和管理,根据交通运输部、公安部、安监总局、工业和信息化部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》(交运发【2011】80号)和交通运输部《关于认真贯彻〈道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求〉和〈道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求〉两项标准的通知》(交运发【2011】158号)精神及《道路旅客运输企业安全管理规(试行)》的通知和省市交通运输管理部门有关要求。结合公司实际,特制定本制度。 第一条适用围:公司所有营运车辆。 第一章GPS(含PGRS、下同)监控平台体系 第二条公司GPS接受省道路运输管理局一级监控平台和市道路运输管理处二级监控平台的监督、管理,实行信息互通,联网使用管理。 第三条公司负责监督和检查GPS监控平台的使用与管理情况、抽查车辆的运行情况、发现问题及时处理并向相关领导报告,做好相关记录;并于每月向上级主管部门上报监控情况月报和月统计分析; 第二章车辆安装GPS的条件

第四条凡符合下列情况之一的车辆必须安装GPS,车台终端设备必须直接安装在电瓶上: ㈠超长线路车辆(安装符合标准且有视频功能的卫星定位装置); ㈡运行三类以上班线车辆; ㈢行业管理部门要求安装的车辆; 第三章平台监控人员的配备 第五条平台监控员的设置:公司应配备专职GPS监控人员。 第四章岗位职责 第六条监控管理平台职责 ㈠实时监控本企业运行车辆,保证全天候24小时监控,实时警示和记录违章车辆,对严重违章或多次违章车辆的有关情况及时报企业相关部门处理,并认真做好日常监控记录; ㈡准确、完整地录入车辆的基础资料、维修信息、保险信息、驾驶员信息,设定本企业营运车辆的限制速度、休息停留点等; ㈢指导和督促本企业营运车辆驾驶员正确使用和维护GPS车载设备,对本企业所有安装了GPS车载终端的车辆的使用情况进行分析统计,包括在正常运行监控状态的车辆数、停驶车辆数、不在监控状态的车辆数,对不在监控状态的车辆要具体分析其原因,发现车载终端出现故障应及时报告当地售后服务人员监控管理平台,对驾驶员人为破坏或屏蔽GPS车载终

城市污水处理中的沉淀池工艺设计

水污染工程课程设计 设计说明书 一.基本情况 设计规模:日处理城镇污水10万m3 处理工艺:污水处理采用氧化沟工艺 设计内容:针对进出水要求,提出合理可行的污水处理工艺;针对工艺中的沉淀池进行设计计算;针对工艺中的沉淀池进行工艺设计 设计结果:设计说明书,CAD设计图纸2张(包括:(1)处理工艺流程图(2)构筑物工艺图) 根据设计任务书提供的进出水水质指标情况,特别是对氮、磷的去除,在初步讨论阶段,通过对A2/O工艺和氧化沟在实际运行条件下的运行状况进行了详细的比较论证,最终确定选用氧化沟作为污水处理主体工艺,用于脱氮除磷并去 除COD Cr 、BOD 5 。 二.污水水质及污水处理程度 进水水质:pH值 6-8;BOD 5= 180mg/L;COD Cr =250 mg/L;SS=300 mg/L; NH 3 -N=30 mg/L;T=25℃ 出水水质:pH值 6-8;BOD 5<30mg/L;COD Cr <100mg/L;SS<30mg/L; NH 3 -N<3 mg/L;T=20℃ 三.污水处理工艺流程设计进行 (1)污水处理后必须达到排放标准。 (2)要尽量采用成熟的、先进的、可靠的、效率高的处理技术。 城市污水处理成熟的处理路线一般为:预处理、一级处理、二级处理、三级处理和污泥处理,其中核心部分二级处理要求比较高,不仅要求去除有机污染物,而且要求能够脱N除P,主要技术有A-B法,A2/0法,SBR法,氧化沟法等。(3)防止处理污染物过程中产生二次污染或污染转移。 要避免和抑制污染物无组织排放,特别是剩余污泥的处理。设置溢流、事故排除口应慎重合理。 (4)要充分利用和回收能源。污水处理高程安排应尽量考虑利用自然地势。(5)处理量较大时宜选择连续处理工艺。 (6)处理量较小时宜选用间歇处理工艺。 (7)尽可能回收利用有用物质。

(工艺技术)污水处理厂工艺

污水处理厂工艺 污水处理厂工艺的选择,直接关系到一个地区污水处理的效果,关系到整个地区的可持续发展和环境建设。处理厂工艺是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合。而污水处理厂工艺的选择,直接关系到建设费用和运行费用的多少、处理效果的好坏、占地面积的大小、管理上的方便与否等关键问题。因此,在进行污水处理厂设计时,必须做好工艺流程的比较,以确定最佳方案。 1?污水处理级别的确定 选择污水处理工艺流程时首先应按受纳水体的性质确定出水水质要求,并依此确定处理级别,排水应达到国家 排放标准(GB8978- 1996)。设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇必须建设二级污水处理设施;受纳水体为封闭或半封闭水体时,为防治富营养化,城市污水应进行二级强化处理,增强除磷脱氮的效果;非重点流域和非水源保护区的建制镇,根据当地的经济条件和水污染控制要求,可先行一级强化处理,分期实现二级处 理。 2. 工艺流程选择应考虑的因素 2.1技术因素 处理规模;进水水质特性,重点考虑有机物负荷、氮磷含量;出水水质要求,重点考虑对氮磷的要求以及回用 要求;各种污染物的去除率;气候等自然条件,北方地区应考虑低温条件下稳定运行;污泥的特性和用途。 2.1经济因素 批准的占地面积,征地价格;基建投资;运行成本;自动化水平,操作难易程度,当地运行管理能力。 3. 工艺流程选择的原则 保证出水水质达到要求;处理效果稳定,技术成熟可靠、先进适用;降低基建投资和运行费用,节省电耗;减 小占地面积;运行管理方便,运转灵活;污泥需达到稳定;适应当地的具体情况;可积极稳妥地选用污水处理新技术。 4. 处理工艺 4.1 一级强化处理工艺 一级强化处理,应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模,选用物化强化处理法、水解好氧法前段 AB法前段工艺、工艺、高负荷活性污泥法等技术。

一体化污水处理核心处理工艺比较选择

一体化污水处理核心处理工艺比较选择 污水处理工艺的选择是污水处理厂设计的主体和关键,污水处理工艺是否合理,直接关系到污水处理厂的出水水质、处理效果、运转的稳定性、运转成本和操作管理的水平。因此必须结合实际,在满足处理效果的前提下,选择成熟、可靠、经济、高效且操作管理方便、先进的污水处理工艺,以取得最佳的效益。 由设计水质和处理要求可以看出,污水处理厂主要污染为有机污染,参考我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)对污水处理厂的处理效率的规定,一级处理方法,对于SS处理效率为40~55%,对于BOD5处理效率为20~30%;二级处理方法,对于SS处理效率为60~90%,对于BOD5处理效率为65~95%。结合本工程设计,应采用二级处理方法。 普通活性污泥法具有运行稳定、管理方便的优点,前人在设计和运行方面积累了大量的工程经验,但普通活性污泥法也存在着在运行不当时或进水水质异常时易发生污泥膨胀导致出水恶化的问题,同时由于污泥泥龄较短和没有缺氧工况;对氮、磷的去除率不理想,随着社会经济发展,进入水体的污染负荷已严重超过水体自然净化能力,特别是氮、磷在自然水体中积累,造成水体的富营养化已成为人们普遍关注的问题。所以城市生活污水的脱氮除磷显得越来越重要。 现就目前国内外城市污水脱氮除磷二级生物处理采用较多的工艺作一分析比较。 生物除磷脱氮污水处理工艺比较 目前,用于城市污水处理具有一定脱氮除磷效果的污水处理工艺大致分为两大类:第一类为按空间进行分割的连续流活性污泥法;第二类为按时间进行分割的间歇性活性污泥法。另外还有一类就是以BAF工艺为代表的生物膜法。

按空间分割的连续流活性污泥法 按空间分割的连续流活性污泥法是指各种处理功能(如进水、曝气、沉淀、出水)在不同的空间(不同的池子)内完成。目前,较成熟的工艺有:传统A2/O 工艺、A2/O氧化沟工艺等。 传统A2O工艺及UCT、倒置A2/O工艺 传统A2O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(AO工艺)的基础上开发出来的。该工艺是在AO工艺中增加一个缺氧段,将好氧段流出的一部分混合液回流至缺氧段,以达到脱氮的目的。 传统A2O工艺可以完成有机污染物的去除、硝化反硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能。其流程简图如下: 进水出水 回流污泥剩余污泥 传统A2O工艺流程简图 传统A2O工艺的特点: 在去除有机污染物的同时可达到除磷脱氮目的; 工艺简单、水力停留时间较短; 在厌氧—缺氧—好氧条件下交替运行,丝状菌不会过度繁殖,从而不会引发污泥膨胀。 传统A2O工艺的缺点是回流污泥中过多的硝酸盐破坏厌氧环境,影响厌氧放磷效果,为此产生了UCT工艺。与传统A2O工艺比较,UCT工艺不同之处在于污泥先回流至缺氧段,再将缺氧段部分混合液回流至厌氧段,从而减少了回流污泥中硝酸盐对厌氧放磷的影响。但UCT工艺增加了一次回流,即多一次提

城镇污水处理工艺设计(上)

1 绪论 1.1 课题研究背景 城镇污水是指排入城镇污水系统的污水的统称。在合流制排水系统中,还包括生产废水和截留的雨水。城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。 城镇污水是中国水环境的主要污染源。根据国家环境保护局2001年《中国环境现状公报》,城市污水的污染负荷已占中国环境污染负荷的60%以上,因此,城市生活污水处理是中国目前和未来若干年水环境领域的主要任务之一。解决城市污水对水环境污染的重要途径之一就是修建城市污水处理厂。 随着我国社会和经济的高速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,影响着人民群众的身心健康,已经成为城市可持续发展的严重制约因素。根据统计,小城镇污水年排放量为270亿吨,日排放量达到7400万吨,基本上没有经过处理。到2010年,小城镇污水年排放量将增加到420亿吨,日排放量达到1.15亿吨。根据《国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标纲要》的要求,到2005年,小城镇污水处理率要达到40%,2010年小城镇污水处理率要达到60%,任务是十分艰巨的,工程投资和运行费用十分庞大[1]。近年来,国家和地方政府非常重视污水处理事业,正以前所未有的速度推进城市污水处理工程的建设,有数百座污水处理厂正在工程设计和建设中,到2010年,我国要新建城市污水处理厂1000余座,污水厂的投资将达1800亿元[2]。在这一进程中,城市污水处理工艺的选择,将是工程界面临的首要问题。 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质[3]。污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。

常见污水处理工艺介绍范文

常见污水处理工艺介绍 污水处理厂处理流程: 污水进入厂区先通过 1. 截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理) 2. 粗格栅(打捞较大的渣滓) 3. 污水泵(提升污水的高度) 4. 细格栅(打捞较小的渣滓) 5. 沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除) 6. 生化池(采用活性污泥法去除污水里的 BOD5 SS 和以各种形式的氮或磷) 7. 终沉池(排除剩余污泥和回流污泥) 型滤池(进一步减少 SS,使岀水达到国家一级标准)进入紫外线 9. 消毒(杀灭水中的大肠杆菌) 10. 岀水 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理 ,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级 BOD —般可去除 30%左右,达不到排放标准。一级处理属于 二级处理的预处理。 二级处理 ,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质 达 90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理 ,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致的可溶性无机物等。主要方法 有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂 池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理 ( 即物理处理 ) ,初沉池的岀水进入 生物处理设备,有和生物膜法, ( 其中活性污泥法的反应器有,氧化沟等,生物膜法包括生物滤 池、生物转盘、和生物流化床 ) ,生物处理设备的岀水进入二次,二沉池的岀水经过消毒排放或 者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物除磷法,混凝沉淀法,砂 滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生 物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被 最后利用。 工艺选择 ( 1)按城市污水处理及污染防治技术政策推荐,日处理能力在 20 万立方米以上(不包括 20 万立方米 /日)的污水处理设施,一般采用常规活性污泥法。也可采用其他成熟技术;日处理能力在 10-20 万 立方米的污水处理设施,可选用常规活性污泥法、氧化沟法、 SBR 法和AB 法等成熟工艺;日处理能力在 10万立方米以下的污水处理设施,可选用氧化沟法、 SBR 法、水解好氧法、 AB 法和生物滤池法等技术,也可选用常规活性污泥法。 ( 2)按城市污水处理及污染防治技术政策要求,在对氮、磷污染物有控制要求的地区,应采用具备较 强的除磷脱氮功能的二级强化处理工艺。 日处理能力在 10 万立方米以上的污水处理设施, 一般选用 A/O 法、 A/A/O 法等技术。也可审慎选用其他的同效技术;日处理能力在 10 万立方米以下的污水处理设施, 处理的要求。经过一级处理的污水, (BOD , COD 物质),去除率可

50000t/d的城市污水处理厂设计

50000t/d的城市污水处理厂毕业设计 第一章设计容和任务 1、设计题目 50000t/d的城市污水处理厂设计。 2、设计目的 (1)温习和巩固所学知识、原理; (2)掌握一般水处理构筑物的设计计算。 3、设计要求: (1)独立思考,独立完成; (2)完成主要处理构筑物的设计布置; (3)工艺选择、设备选型、技术参数、性能、详细说明; (4)提交的成品:设计说明书、工艺流程图、高程图、厂区平面布置图。 4、设计步骤: (1)水质、水量(发展需要、丰水期、枯水期、平水期); (2)地理位置、地质资料调查(气象、水文、气候); (3)出水要求、达到指标、污水处理后的出路; (4)工艺流程选择,包括:处理构筑物的设计、布置、选型、性能参数。 (5)评价工艺; (6)设计计算; (7)建设工程图(流程图、高程图、厂区布置图); (8)人员编制,经费概算; (9)施工说明。 5、设计任务 (1)、设计进、出水水质及排放标准 项目COD Cr (mg/L)BOD 5 (mg/L)SS(mg/L)NH 3 -N(mg/L)TP(mg/L) 进水水质≤200 ≤150 ≤200 ≤30 ≤4 出水水质≤60 ≤20 ≤20 ≤15 ≤0.1 排放标准60 20 20 15 0.1 (2)、排放标准:(GB8978-1996)一级标准; (3)、接受水体:河流(标高:-2m) 第二章污水处理工艺流程说明

一、气象与水文资料: 风向:多年主导风向为东南风; 水文:降水量多年平均为每年2370mm ; 蒸发量多年平均为每年1800mm ; 地下水水位,地面下6~7m 。 年平均水温:20℃ 二、厂区地形: 污水厂选址区域海拔标高在19-21m 左右,平均地面标高为20m 。平均地面坡度为 0.3‰~0.5‰ ,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长224m ,南北长276m 。 三、污水处理工艺流程说明: 1、工艺方案分析: 本项目污水处理的特点为:①污水以有机污染为主,BOD/COD =0.75,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;②污水中主要污染物指标BOD 、COD 、SS 值为典型城市污水值。 针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化,考虑到NH 3-N 出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。根据国外已运行的中、小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标, 可采用“A 2 /O 活性污泥法”。 2、工艺流程 第三章 工艺流程设计计算 进水 格栅 提升泵房 沉砂池 砂水分离 砂 初沉池 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池 接触池 排放 消毒剂 初沉污泥 泵房 浓缩池 贮泥池 脱水间 泥饼

污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运 主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD 物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用.

城市污水处理厂的工艺选择原则

城市污水处理厂的工艺选择原则2)经济节能 节约工程投资是都市污水处理厂建设的重要前提。合理确定处理标准,选择简捷紧凑的处理工艺,尽可能地减少占地,力求降低地基处理和土建筑价。同时,必须充分考虑节约电耗和药耗,把运行费用减至最低。关于我国现有的经济承担能力来讲,这一点尤为重要。 3)易于治理。 都市污水处理是我国的新兴行业,专业人才相对缺乏。在工艺选择过程中,必须充分考虑到我国现有的运行治理水平,尽可能做到设备简单,爱护方便,适当采纳可靠有用的自动化技术。应专门注重工艺本身对水质变化的习惯性及处理出水的稳固性。 事实上,任何一种工艺总有是有利有敝,关键在于适用性如何。在工程实践中,应该具体情形具体分析,因地制宜,综合比较,取长补短,作出较为优化的选择。 处理工艺选择注意要素: 1.原污水水质、水量 污水的水质、水量是污水处理工艺选择的原始数据。关于水质、水量变化大的污水,应选择耐冲击负荷能力强的工艺。都市污水水质、水量一样比较固定,因此关于都市污水处理厂的工艺选择时,更应该注重以下几个因素: (1)原始水质与排水标准 工艺服务于污染物治理要求,按照水质及排水标准规定,选择污染物针对性强的工艺是工艺选择的全然要求。 (2)处理水量与污水厂规模 所要处理的都市污水量越大,污水厂的规模也相应越大。污水处理工艺中,有些适合中小规模的污水厂,有些适合大型的污水厂。因此在工艺选择时,不但要注重水量的波动情形,也要注重其规模。关于污水厂规模的确定,【项目设计必备知识】中有所述及,详细划分可参阅附录1《都市污水处理工程项目建设标准》有关规定。

2.污水处理程度 污水处理程度要紧取决于污水自身状况、处理要求、受纳水体功能、水体自净能力等因素。 污水的水质特点,直截了当阻碍到污水处理程度及工艺流程选择。例如,仅进行SS、有机物的去除,主题工艺为好氧工艺差不多满足要求。如果还需要进行脱氮处理,则需要有硝化和反硝化工艺。 处理要求,往往决定了污水治理工程的处理深度。随着我国水体环境压力越来越大及国家操纵力度持续增加,污水处理要求也越来越高,排水要求越来越严。因此,具体的出水要求是工艺选择的关键因素。关于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002),从2级排放标准提升到1级标准,相应的处理工艺选择会有专门大变化。 3.工程造价及运行费用 在满足污水达到排放标准的前提下,必须考虑工程建设造价和日常运行费用咨询题。对多套技术过关的污水处理工艺再做经济对比分析,选择整体造价少、占地省、日常治理简单、运行费用低的工艺。 4.污水治理设施所在区域的自然和社会条件 当地地势、气候、水文等自然条件关于工艺选择也是有阻碍。例如天气冰冷、温顺两种情形下,工艺选择时将会有所不同,冰冷地区应该采纳低温条件仍能正常运行的工艺。此外,当地的原材料、水资源、电力供应等也要作为工艺选择的因素。 本项目一为大型污水厂设计,大型都市污水处理厂的优选工艺是传统活性污泥法及其改进型A/O法、A2/O法。目前世界上绝大多数国家(包括我国)的大型污水厂大多采纳传统活性污泥法、A/O和A2/O法,我国的北京高碑店污水厂、天津纪庄子污水厂和东郊污水厂、沈阳市北部污水厂、郑州市污水厂等都采纳这些主体工艺。 这些主体工艺对大型污水厂具有难以替代的优点: 传统活性污泥法、A/O和A2/O法与氧化沟和SBR工艺相比最大优势是能耗较低、运营

公司ERP运行管理制度

公司信息化管理_ERP运行管理制度 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理(岗位责任制)制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统(软件及硬件)维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化,实现企业管理工作的现代化,为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类人员,计算机硬件系统、机房、核算软件,及各类会计信息组成的一个有机整体,为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行,而且在运行过程中不断提高运行效率,增强信息系统的运行效果,有必要对系统进行科学、严密的管理,即:

1、建立、健全各种组织控制措施,保证系统安全、正常、可靠、稳定运行; 2、加强对已建立的信息系统的管理,提高系统的运行效率; 3、充分利用系统提供的各种手段,便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的,并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP系统的特殊性与我公司的实际情况,制定出我公司ERP系统的管理制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的,为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体,通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出,运用最新科技成果,以现代机器工作取代手工操作,实现企业整体工作方式的变革和人的解放,并定期或不

某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4) 1、设计题目 (4) 2、设计资料 (4) 1.2.1城市概述 (4) 1.2.2自然条件 (4) 1.2.3规划资料 (4) 二、污水处理工艺流程说明 (5) 1、方案确定的原则 (5) 2、可行性方案的确定 (5) 3、污水处理工艺流程的确定 (5) 4、污水处理工艺流程说明 (6) 2.4.1进出污水水质 (6) 三、处理构筑物设计 (7) 1、格栅 (7) 3.1.1栅条间隙数n: (7) 3.1.2有效栅宽: (7) 3.1.3过栅水头损失: (8) 3.1.4栅后槽的总高度: (8) 3.1.5格栅的总长度: (8) 3.1.6每日栅渣量: (9) 2、污水提升泵房 (9) 3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (10) 3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10) 3.3.2平流式沉砂池设计 (10) 4、氧化沟 (12) 3.4.1氧化沟类型选择 (13) 3.4.2设计参数 (13) 3.4.3设计流量 (14) 3.4.4去除 (14) 3.4.5脱氮 (15) 3.4.6除磷 (16) 3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (16) 3.4.8需氧量 (17) 3.4.9氧化沟尺寸 (18) 3.4.10进水管和出水管 (18) 3.4.11出水堰及出水竖井 (19) 5、浓缩池 (19) 3.5.1设计参数 (19) 3.5.2中心管面积 (19) 3.5.3沉淀部分的有效面积 (20) 3.5.4浓缩池有效水深 (20) 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (21) 3.5.7浓缩部分所需的容积 (21)

3.5.8圆截锥部分的容积 (21) 3.5.9浓缩池总高度 (21) 四、参考文献 (23)

相关文档
相关文档 最新文档