文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用水量计算

用水量计算

用水量计算
用水量计算

一、用水量计算

城市总用水量包括设计年限内的综合生活用水(居民生活用水和公共建筑用水)、工业生产用水、消防用水、浇洒道路及绿化用水、未预见水量和管网漏失量。 用水量计算

1.1综合生活用水

1.1.1居民生活用水量1Q :

淮口镇现有人口8万人,规划近期(2020)人口为12万人,规划远期(2035年)人口达18万人,属于中小城市,该镇在四川省内,用水情况属于一区,则

可取最高日居民生活用水定额为180/cap d L

,给水人口普及率为100%。 ()31/Q qNf m d =

式中:q ——最高日生活用水定额,取180/cap d L

N ——设计年限内计划人口数,近期12万人,远期18万人;

f ——自来水普及率,100%。

31=21600m /Q d 近

31=32400m /Q d 远

1.1.2公共建筑用水2Q :

①:医院用水量

医院有病床400张,水量标准为300/人·d 。则用水量为:

=?=321Q 400300/1000120m /d

1.3.2火车站用水量

火车站设计用水为(资料给定):

==322Q 4.0L /s 345.6m /d

公共建筑用水量为:

=+=322122Q Q Q 465.6m /d

1.2工业用水量3Q

①生产用水量:

3316000+5600+13500+10000+2000=37100m /Q d =

②职工生活用水量 (一般车间25/cap L 班,热车间35/cap L 班):

332471.12130.3601.42/Q m d =+=

③职工淋浴用水量(一般车间40/cap L 班,热车间60/cap L 班):

()()33370.56500.411.4129.6570.96141711.96/Q m d =+++=+=

(三班制分三个时段集中供水,两班制分两个时段集中用水)

3331323338413.38/Q Q Q Q m d =++=

1.3浇洒道路及绿化用水4Q :

1.3.1浇洒道路用水量

每平方米路面每次1L ,一天两次。

341Q 104.79100034%1/1000271.26m /d =????=

1.3.2绿化用水量

绿化用水量采用1.5L/(d ·m 2)

=???=342Q 104.79100028% 1.5/100044.01m /d

浇洒道路及绿化用水

=+=344142Q Q Q 115.27m /d

早晚各集中一次。

1.4 未预见和管网漏失水量5Q

按照规范,该城镇的未遇见和管网漏失水量按照最高日用水量的15%计算: ()=+++?=351234Q Q Q Q Q 15%9089.14m /d

淮口镇最高日设计用水量为Q 总:

=+++=3总12345Q Q Q Q Q +Q 69683.39m /d

1.5用水量变化曲线

1.5.1绘制最高日逐时用水量变化表

1.5.2绘制最高日用水量变化曲线

1.6清水池容积计算

清水池容积的计算,清水池中除了贮存调节用水量之外,还应贮存消防用水和水厂内冲洗滤池等水厂自用水。

1.6.1调节容积W 1的计算

W 1为清水池的调节容积(m 3),根据制水曲线和供水线曲线求得

1.6.2消防容积W2的计算

1.6.3水厂生产用水量W3

本设计取W 3=300m 3

1.6.4安全储水容积W4计算

用水量计算

全日供应热水的集中热水供应系统的设计小时耗热量 86400t -t C mq K Q r L r r h h ρ)(?= Qh-设计小时耗热量,W m-用水计算单位数,人数或床位数 qr-热水用水定额 C-水的比热=4.187mj/(kg ·℃) tr-热水温度,tr=60℃ tL-冷水计算温度 ρr-热水密度,kg/L Kh-热水小时变化系数 定时供应热水的集中热水供应系统的设计小时耗热量: 3600 bC N t t q Q 0r L r h h ρ)(-∑= qh-卫生器具热水的小时用水定额 N0-同类卫生器具数 b-卫生器具使用的百分数

设计小时热用水量计算 r L r h r t t Q Q ρ)(163.1-= 式中:Qr-设计小时热水量,L /h Qh-设计小时耗热量,W tr-设计热水温度, ℃ tL-设计冷水温度,℃ ρr-热水密度,kg/L 最高日用水量 Qd=Σmqd/1000 式中 Qd :最高日用水量,L/d ; m : 用水单位数,人或床位数; qd : 最高日生活用水定额,L/人.d , L/床.d ,或L/人.班 最大小时生活用水量 Qh=QdKh/T

式中Qh:最大小时用水量,L/h Qd:最高日用水量,L/d; T:24h; Kh:小时变化系数,按《规范》确定. (1)给水管道的沿程水头损失可按下式计算: 式中 i——管道单位长度水头损失(kPa/m); dj——管道计算内径(m); qj——给水设计流量(m3/s); Ch——海澄-威廉系数。 各种塑料管、内衬(涂)塑管Ch=140;铜管、不锈钢管Ch=130;衬水泥、树脂的铸铁管Ch=130;普通钢管、铸铁管Ch=100

住宅小区用水量计算方法

居民小区用水量的计算 3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫 生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第 3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.1A 公共建筑区的给水管道应按本规范第3.6.5条计算管段流量和按第 3.6.6条计算管段节点流量。 3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量;

2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; 3 当小区室外给水管网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径; 4 小区环状管道宜管径相同。 3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第1、2款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 3.6.4 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算:(3.6.4-1)

管道水流量计算公式

管道水流量计算公式 A.已知管的内径12mm,外径14mm,公差直径13mm,求盘管的水流量。压力为城市供水的压力。 计算公式1:1/4∏×管径的平方(毫米单位换算成米单位)×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s) 计算公式2:一般取水的流速1--3米/秒,按1.5米/秒算时: DN=SQRT(4000q/u/3.14) 流量q,流速u,管径DN。开平方SQRT。 其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。 备注:1.DN为Nomial Diameter 公称直径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 因为单位有公制(mm)及英制(inch)的区分,所以有下列的称呼方法。 1. 以公制(mm)为基准,称 DN (metric unit) 2. 以英制(inch)为基准,称NB(inch unit) 3. DN (nominal diameter) NB (nominal bore) OD (outside diameter) 4. 【例】 镀锌钢管DN50,sch 20 镀锌钢管NB2”,sch 20 5. 外径与DN,NB的关系如下: ------DN(mm)--------NB(inch)-------OD(mm) 15-------------- 1/2--------------21.3 20--------------3/4 --------------26.7 25-------------- 1 ----------------33.4 32-------------- 1 1/4 -----------42.2 40-------------- 1 1/2 -----------48.3 50-------------- 2 -----------60.3 65-------------- 2 1/2 -----------73.0 80-------------- 3 -----------88.9 100-------------- 4 ------------114.3 125-------------- 5 ------------139.8 B.常用给水管材如下:

计算施工现场用水量

本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。 一、施工用水量 q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为: q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K2用水不均衡系数,取1.5 Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护, 以100m3计)。 N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以 100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。 q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S 二、施工机械用水量计算 q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K3施工机械用水不均衡系数,取2.0 Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600 =0.65L 三、生活用水 q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算: q3=Q3N3K4/8×3600 =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S 四、消防用水量 q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S 考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。 现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水 量为:q= q4=10L/S 供水管径,按下面公式计算: d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m 计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。

施工临时用水量管径计算方法

施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。

2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12=K ,年混凝土浇筑量 11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12 =K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???=

⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑

⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????=

⑷ 假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为L N 1204=,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? s L K N p q /15.13600245 .21203303600245 424=???=???=

水流量计算公式

水管网流量简单算法如下: 自来水供水压力为市政压力大概平均为0.28mpa。 如果计算流量大概可以按照以下公式进行推算,仅作为推算公式, 管径面积×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s)=流量如果需要准确数据应按照下文进行计算。 水力学教学辅导 第五章有压管道恒定流 【教学基本要求】 1、了解有压管流的基本特点,掌握管流分为长管流动和短管流动的条件。 2、掌握简单管道的水力计算和测压管水头线、总水头线的绘制,并能确定管道的压强分布。 3、了解复杂管道的特点和计算方法。 【容提要和学习指导】 前面几章我们讨论了液体运动的基本理论,从这一章开始将进入工程水力学部分,就是运用水力学的基本方程(恒定总流的连续性方程、能量方程和动量方程)和水头损失的计算公式,来解决实际工程中的水力学问题。本章理论部分容不多,主要掌握方程的简化和解题的方法,重点掌握简单管道的水力计算。 有压管流水力计算的主要任务是:确定管路过的流量Q;设计管道通过的流量Q所需的作用水头H和管径d;通过绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p沿管线的分布。 5.1 有压管道流动的基本概念 (1)简单管道和复杂管道 根据管道的组成情况我们把它分为简单管道和复杂管道。直径单一没有分支而且糙率不变的管道称为简单管道;复杂管道是指由两根以上管道组成管道系统。复杂管道又可以分

为串联管道、并联管道、分叉管道、沿程泄流管和管网。 (2) 短管和长管 在有压管道水力计算中,为了简化计算,常将压力管道分为短管和长管: 短管是指管路中水流的流速水头和局部水头损失都不能忽略不计的管道; 长管是指流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失,在计算中可以忽略的管 道为,一般认为( )<(5~10)h f %可以按长管计算。 需要注意的是:长管和长管不是完全按管道的长短来区分的。将有压管道按长管计算,可以简化计算过程。但在不能判断流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失之前,按短管计算不会产生较大的误差。 5.2简单管道短管的水力计算 (1)短管自由出流计算公式 (5—1) 式中:H 0是作用总水头,当行近流速较小时,可以近似取H 0 = H 。 μ称为短管自由出流的流量系数。 (5—2) (2)短管淹没出流计算公式 (5—3) 式中:z 为上下游水位差,μc 为短管淹没出流的流量系数 (5—4) 请特别注意:短管自由出流和淹没出流的计算关键在于正确计算流量系数。我们比较短管自由出流和淹没出流的流量系数(5—2)和(5—4)式,可以看到(5—2)式比(5—4)式在分母中多一项“1”,但是计算淹没出流的流量系数μc 时,局部水头损失系数中比自由出流多一项管道出口突然扩大的局部水头损失系数“1”,在计算中不要遗忘。 (3)简单管道短管水力计算的类型 简单管道短管水力计算主要有下列几种类型: 1)求输水能力Q:可以直接用公式(5—1)和(5—3)计算。 2)已知管道尺寸和管线布置,求保证输水流量Q 的作用水头H 。 这类问题实际是求通过流量Q 时管道的水头损失,可以用公式直接计算,但需要计算管流速,以判别管是否属于紊流阻力平方区,否则需要进行修正。 3)已知管线布置、输水流量Q 和作用水头H ,求输水管的直径 d 。 j h g v ∑+22 02gH A c Q μ=ζλμ∑++= d l 11 z g A c Q 2μ=ζλμ∑+=d l c 1

工业用水考核指标及计算方法

工业用水考核指标及计算方法 适用范围:本标准用于指导工业企业用水管理和水量计算的工作。 工业用水考核指标包括重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值取水量、单位产品取水量、蒸气冷凝水回收率、职工人均日生活取水量。这些指标从不同角度、不同方面、不同范围对不同层次的工业用水水平,节约用水水平进行较全面的考核,是工业用水进行科学管理的必不可少的基础指标。 1考核指标中有关水量计算 重复利用水量(C) 企业日重复利用水量 根据重复利用水量定义见标准CJ19—87《工业用水分类及定义》,计算出企业日重复利用水量(直接利用河流或湖泊进行循环用水,不作重复利用水量汁算)。 企业年重复利用水量 由不同季节(或不同用水情况时)的日重复利用水量乘以实际用水天数得到不同季节(或不同用水情况)的重复利用水量,再相加得到全年重复利用水量。 工业部门年重复利用水量 由各企业年重复利用水量之和再加上企业间年互相重复利用的水量得到。 工业年重复利用水量 由各工业部门年重复利用水量之和再加上城市污水处理厂回用于各工业部门的水量得到。 取水量(Q) 企业日取水量 由企业水源进口水表或其他计量仪表计算得到。 企业年取水量 由企业日取水量相加得到。 工业部门年取水量

由各企业年取水量相加得到。 工业年取水量 由各工业部门的年取水量相加得到。 用水量(Y) 企业日用水量 由企业日重复利用水量和企业日取水量相加得到。 企业年用水量 由企业年重复利用水量和企业年取水量相加得到, 工业部门年用水量 由工业部门年重复利用水量和年取水量相加得到。 工业年用水量 由各工业部门年重复利用水量和年取水量相加得到。 ) 间接冷却水循环量(C 冷 企业日间接冷却水循环量 根据间接冷却水循环量定义(见标准CJ19—87),测量和计算出企业日间接冷却水循环量。 企业年间接冷却水循环量 由每日间接冷却水循环量累加得到或由不同季节(或不同用水情况)平均日间接冷却水循环量乘以实际用水天数得到不同季节(或不同用水情况)的循环量。然后相加求得全年的间接冷却水循环量。 工业部门年间接冷却水循环量 由各企业年间接冷却水循环量之和再加上企业之间作为间接冷却水回用的水量得到。 工业年间接冷却水循环量 由各工业部门的年间接冷却水循环量之和再加上城市污水处理厂回用于工业部门作为间接冷却水的年水量得到。

用水量计算方法

1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第、条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第条和第条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数 注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。

3.6.1A 公共建筑区的给水管道应按本规范第条计算管段流量和按第条计算管段节点流量。 3.6.1B 小区的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 小区给水引入管的设计流量应按本规范第3.6.1、3.6.1A条的规定计算,并应考虑未预计水量和管网漏失量; 2 不少于两条引入管的小区室外环状给水管网,当其中一条发生故障时,其余的引入管应能保证不小于70%的流量; 3 当小区室外给水管网为支状布置时,小区引入管的管径不应小于室外给水干管的管径; 4 小区环状管道宜管径相同。

3.6.3 建筑物的给水引入管的设计流量,应符合下列要求: 1 当建筑物内的生活用水全部由室外管网直接供水时,应取建筑物内的生活用水设计秒流量; 2 当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量。设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量; 3 当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水、又有自行加压供水时,应按本条第1、2款计算设计流量后,将两者叠加作为引入管的设计流量。 3.6.4 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下列步骤和方法计算: (3.6.4-1) 1 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数, 可按式(3.6.4-1)计算出最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 式中: uo——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%);qo——最高用水日的用水定额,按本规范表3.1.9取用;

用水量计算

一、用水量计算 1.现场施工用水量,按下式计算: 式中q 1——施工用水量(L/s ); K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 1——年(季)度工程量或日工程量(以实物计量单位表示); N 1——施工用水定额; T 1——年(季)度有效作业日(d ); t ——每天工作班数(班); K 2——用水不均衡系数(现场施工用水取1.5)。 2.施工机械用水量,按下式计算: 式中q 2——机械用水量(L/s ); K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 2——同一种机械台数(台); N 2——施工机械台班用水定额; K 3——施工机械用水不均衡系数(施工机械、运输机械取2.00,动力设备取1.05~1.10)。 3.施工现场生活用水量,按下式计算: 式中q 3——施工现场生活用水量(L/s ); P 1——施工现场高峰昼夜人数(人); N 3——施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班,主要视当地气候而定); K 4——施工现场用水不均衡系数(施工现场生活用水取1.30~1.50); t ——每天工作班数(班)。 4.生活区生活用水量,按下式计算: 式中q 4——生活区生活用水量(L/s ); P 2——生活区居民人数(人); N 4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜为100~120L ; K 5——生活区用水不均衡系数(生活区生活用水取2.00~2.50); 5.消防用水量(q 5)。最小10 L/s ;施工现场在25ha 以内时,不大于15 L/s 。 6.总用水量(Q )计算: (1)当(q 1+q 2+q 3+q 4)≤q 5时,则Q= q 5+2 1(q 1+q 2+q 3+q 4) (2)当(q 1+q 2+q 3+q 4)>q 5时,则Q= q 1+q 2+q 3+q 4 (3)当工地面积小于5ha 而且q 1+q 2+q 3+q 4)<q 5时,则Q= q 5最后计算出的总用水量,还应

用水量计算

用水量计算 3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定: 1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条和第3.6.6条的规定计算节点流量; 表3.6.1 居住小区室外给水管道设计流量计算人数每户 Ng 345678910 qokh 350102009600890082007600———400910087008100760071006650——4508200790075007100665062505900—50074007200690066006250590056005350 55067006700640062005900560053505100 60061006100600058005550530050504850 65056005700560054005250500048004650 70052005300520051004950480046004450

注:1 当居住小区内含多种住宅类别及户内Ng不同时,可采用加权平均法计算; 2 表内数据可用内插法。 2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量。居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量; 3 居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。 注:凡不属于小区配套的公共建筑均应另计。 3.6.1原规范2003版设计流量计算存在下列问题: a. 3000人以上支状管道计算无依据; b. 3000人以下环状管道计算无依据; c. 在3000人前提下按设计秒流量式(3.6.4)计算和按最大小时平均流量计算得到两种结果; d. 居住小区给水支管按最大小时平均秒流量计算偏小,与住宅按概率法计算设计秒流量不能銜接;

(完整版)施工用水量计算方法

施工用水量计算方法 一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1 =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3= =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D= =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置

从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。

耗水量计算

冷却塔耗水量计算论证 在湿式冷却塔中,热水将热量传给空气,由空气带走,散到大气中去。水向空气散热有三种形式:①接触散热;②蒸发散热;③辐射散热。冷却塔主要靠前两种散热,辐射散热量很小,在此忽略不计。 两种不同温度的物质接触,热量从温度高的一方传向温度低的一方,称为接触散热。冷却塔中,当低温度空气通过高温度水面时,水面会通过接触散热,把热量传给空气。 蒸发散热通过物质交换完成,即通过水分子不断扩散到空气中来完成。水分子有着不同的能量,平均能量由水温决定。在水表面附近,一部分动能大的水分子,克服邻近水分子的吸引力,逃出水面而成为水蒸气。由于能量大的水分子逃离,水面附近的水体能量变小,因此水温降低,这就是蒸发散热。 如下为水的冷却过程: 在冷却塔中水的冷却过程由水温、空气的干球温度θ、湿球温度τ决定。单位面积,单位时间的接触散热量为αq ,蒸发散热量为 βq 。可分为下图所示的四种传热情况。 (1)水温大于气温。两种热量都由水面散向空气, βα+=q q q ,水温降低, 水量产生蒸发损失。 (2) θ=t ,水温和气温相等。接触散热停止,蒸发散热照常进行,β=q q ,水温 降低,水量产生蒸发损失。本项目中冷却水要求出水温度31℃,而哈尔滨地区的干球温度达到或接近31℃的时候必然存在,该计算即按照该条件下进行。

(3) θ<<τt 。由于水温低于空气干球温度,从空气向水中产生接触传热;水面蒸发散热照常进行,0>-=αβq q q ,水温降低。 (4) θ<=τt 。同(3)的传热情况,但βα=q q ,所以0=q ,即水温不再降低,但 蒸发仍在发生。这是水冷却的极限情况,如果水温继续下降,将产生αq > βq 水 温又会升高,所以t =τ是水冷却的极限。 综上分析,按照第2种情况下计算耗水量进行论证 该项目设计条件为: 管程循环水体积流量: h m q v 32450=, 进水温度:℃8.37=in t ,出水温度要求℃31 out ≤t 环境干球温度℃31 =d t ,湿球温度℃24=w t ,相对湿度%60=d h 总热负荷h kcal kw t q C Q m P 1526600017750 ==?= 耗水量计算: 水的蒸发潜热为2260千焦/千克(0.628kWh/kg ),因在此计算条件下绝大多数 热量都需要由水的蒸发来带走,故需要的蒸发水量为: )/(28264628.017750h kg =。 以上数据就是当外界环境温度达到或接近冷却水温的条件下的耗水量,不管采用什么形式的自然散热(包括加翅片),都必须要达到该数据,因为在此条件下的接触散热已经停止,只能靠水的蒸发散热来带走热量。如果外界温度高于冷却水温度,则改数据还要增加,以弥补接触散热部分的反向传热(在该项目条件下哈尔滨地区一般不存在这种情况)。 以上是对蒸发水量的计算,还有如下部分水的损失也不可忽略: 1、即喷淋的漂水量,即有一部分细小的水滴会在没有蒸发的情况下被风机抽走,该部分水损失很难确定多少,由不同的填料和收水器性能来决定。虽然好多厂家宣称自己产品达到零漂水,但是这肯定不可能实现的。根据以往经验,

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

(完整word版)大口井出水量计算

大口井的出水量计算 大口井出水量计算有理论公式和经验公式等方法。经验公式与管井计算时相似。以下仅介绍应用理论公式计算大口井出水量的方法。 因大口井有井壁进水,井底进水或井壁井底同时进水等方式,所以大口井出水量计算不仅随水文地质条件而异,还与其进水方式有关。 1.从井壁进水的大口井 可按完整式管井出水量计算公式(7-2)和式(7-3)式进行 计算。 2.井底进水的大口井 对无压含水层的大口井,当井底至含水层底板距离大于或等于井 的半径(T ≥r )时,按巴布希金(Бабущкин.В.Д)公式计算(见图7-21) )4H R 185lg .11(T r 2r KS 2Q 0++=ππ (7-40) 式中Q ——井的出水量,m 3/d ; S 0——出水量为Q 时,井的水位降落值,m ; K ——渗透系数,m/d ; R ——影响半径,m ; H ——含水层厚度,m ; T ——含水层底板到井底的距离,m ; r ——井的半径,m 。 承压含水层的大口井也可应用上式计算,将公式中的T 、H 均替换成承压含水层厚度即可。 当含水层很厚(T ≥8r )时,可用福尔希海默(F O rchheimer ,P.)公式计算: Q=AKS 0r (7-41) 式中A ——系数,当井底为平底时,A=4;当井底为球形对,A =2π;其余符号与上 式同相。 3.井壁井底同时进水的大口井 可用出水量叠加方法进行计算。对于无压含水层 (图7-22),井的出水量等于无压含水层井壁进水的大口井的出水量和承压含水层中的井底进水的大口井出水量的总和: ])4H R 185lg .11(T r 22r r R 3lg .2S 2h [KS Q 00+++-=ππ (7-42) 式中符号如图7-22所示,其余与前同。 r T S 0 H R r T S 0 H R h 图7-21 无压含水层中井底进水的大口井计算简图 图7-22 无压含水层中井底井壁进水大口井计算简

锅炉房用水量计算

锅炉房用水量计算 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

声明:以下算法仅代表个人观点,参考书目有《工业锅炉房设计手册》、《烟气脱硫脱硝技术手册》等。有兴趣的坛友可以自己下载看看。 (1)锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 (2)生产用水的核算 ①锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h的水产生 1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。 要知道补水量,先要知道循环用水的量。热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃) 热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 ②引风机轴承冷却补水 引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按0.5m3/h箱核算。 如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉0.5m3/h计算。 ③脱硫除尘用水

④离子交换器树脂再生用水 锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理,交换器内的离子树脂大约一周再生一次,再生方式为采用8%~10%NaCl溶液进行正洗和反洗。 对于常用的固定床钠离子交换器,用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水(如有反洗水箱,可不折算)、正洗离子交换器用水,此部分用水量可以类比《工业锅炉房设计手册》中的表13-33。 对于阳离子交换树脂冲洗耗水量,按每立方米每次(1~1.5h)用水5~8m3估算。 ⑤排污冷却用水

水表流量计算方法

水表流量计算方法水表的流速与水表两端的压力差有关,不能仅仅凭供水压力决定。相关的计算公式比较复杂,与压差、水 温( 水的粘稠度) ,管道内壁摩擦系数等因素相关,具体计算公式请参阅流体力学相关知识。 尽管GB/T778.1-2007 已经于2009年5月1日正式执行,但目前市面销售的表还是按照GB/T778.1-1996 的标准执行,对流量的相关规定如下: 4分(15mm)表有N0.6,N1,N1.5 三种流量,常见的是N1.5 常用流量为1.5 方/小时,最大流量为3方/小时 6分(20mm)表水表代号为N2.5常用流量为2.5方/小时,最大流量为5方/小时 1寸(25mm)表N3.5常用流量3.5,最大流量7 1.5寸(40mm) N10常用流量10最大流量20 2寸(50mm) N15 常用15最大30 对于短管道:(局部阻力和流速水头不能忽略不计) 流量Q=[( n /4)d A2 V(1+ 入L/d+ Z )] V(2gH)

式中:Q 流量,(m A3/s); n ------------------------ 圆周率;d 管内径(m), L 管道长度(m); g 重力加 速度(m/sA2); H 管道两端水头差(m),;入 ------------ 管道的沿程阻力系数(无单位);Z ---------------- 管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。 使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数Z ',流量变为:Q =[(n /4)dA2 V(1+入L/d+ Z +Z ' )]V(2gH)。流量比原来小了。流量减小的程度要看增加的Z '与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化 就小。相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。定量变化必须通过定量计算确定。

用水的计算公式

用水的计算公式 q 拟建小区15层6幢(68558平方),18层5幢(58614平方),同时施工 1. 施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量 每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2. 机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算 N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3. 生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按15000人考虑) 4. 消防用水量Q4

工地用水计算

工地用水计算 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

工地临时供水计算书 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 一、工程用水量计算: 工地施工工程用水量q1计算公式: K1 = (未预见的施工用水系数) ; K2 = (用水不均匀系数); T1 = (年度有效工作日(d)); b = (每天工作班数(班)) Q1 ──年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值列下表; N1 ──施工用水定额,取值列下表; 工程施工用水定额列表如下: 序号用水名称用水额定 工程量Q1 N1 1 混凝土自 然养护 2 模板浇水 湿润 3 砌筑工程 全部用水 4 抹灰工程 全部用水 5 楼面抹砂 浆 经过计算得到 q1 = ×× ) × (8 × 3600)) = L/S。

二、施工机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: 其中 q2 ──施工机械用水量 (L/s); K2 ── (未预见的施工用水系数); Q2 ──同一种机械台数(台),取值列下表; N2 ──施工机械台班用水定额,取值列下表; K3 ── (施工机械用水不均匀系数)。 施工机械用水定额列表如下: 序号机械名称用水额定N1 机械台数Q2 1 内燃挖土 机 2 内燃起重 机 经过计算得到 q2 = × 0 × /(8 × 3600)) = 0L/S。 三、工地生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: 其中 q3 ──施工工地生活用水量; P1 ── (施工现场高峰期生活人数); N3 ──施工工地生活用水定额,取; K4 ── (施工工地生活用水不均匀系数); b ── (每天工作班数(班))。 施工工地用水定额列表如下: 序号用水名称用水量L 用水人数 1 盥洗、饮 用用水

施工用水用电计算公式

1.1.1 1.1.2 1.1.3 施工用水: A 、施工用水:按每工日浇筑砼150m 3混凝土(包括泵送砼),及砌筑50m 3砌体和350人生活计算 按每日浇筑砼120m 3 3砌体和350人生活计算 a 、现场用水量Q 1=k1∑ 换算成经验公式Q 1 =120/(8×3600)=8.03(L/S) b 、机械用水量 Q 2 = k1换算成经验公式Q 2000/(8×3600)=5.58(L/S) c 、生活用水Q 3换算成经验公式Q 3=1.4×300×200/(8×3600)=2.92(L/S) d 、施工现场总用水量 Q= Q 1+ Q 2+ Q 3=16.53(L/S) e 、施工现场消防用水量 Q 4=10L/S (25ha 以内,一次火灾用水量) 一般现场施工用水量Q 1>消防用水量Q 2,故按施工用水量计算供水管径: B 、管道的选择 B 、管道的选择

根据公式D=√4Q/3.14V1000 换算成经验公式管径D=0.0357×(Q1+Q2+Q3)=0.59dm 考虑到现场实际情况,设1个20m3储备水池,夜间存储部分用,选用DN=50mm的供水干管即可满足浇筑混凝土、砖砌筑、养护以及生活用水和消防要求。施工供水干管,根据业主指定水源按现场平面布置正规埋设引至现场院内,安装水表,并控制用水指标做到即节约又环保。 本建筑物施工用水最高点约39.5米,根据这个特点,三层及三层以下采用市政水直接供给,三层以上现场需要设置两台临时用水加压水泵,以保证现场最不利点的用水量及水压要求。水泵扬程H=80M,Q=25M3/H,选用2台单级离心泵,当结构施工到四层时,使用水泵加压供水,三层及以下施工时由市政管网直接供水。 考虑到现场用水的连续性,保证临时用水水量不影响周围的市政用户,现场设置一容积为20立方米的贮水池。施工供水干管,根据业主指定水源按现场平面布置正规埋设引至贮水池及其它用水处,埋设深度为50CM,以免被现场过往车辆损坏,冬季还可起到保温作用。临时用水严格按照要求安装水表,控制用水指标做到即节约又环保。 1.1.4施工用电:

用水量的计算

用水量的计算 1. 施工用水量,可按下式计算: q 1=K 1∑ · (6) 式中 q 1————施工用水量(L/s ); K 1————未预计的施工用水系数(1.05-1.15); Q 1————年(季)度工程量(以实物计量单位表示); N 1————施工用水定额(见表达式7); T 1————年(季)度有效作业日(d ); t ————每天工作班数(班); K 2————用水不均衡系数(见表8). 2. 施工机械设备用水量,可按下式计算: (7) 式中 q 2————机械用水量(L/s ); k 1————未预计的施工用水系数(1.05-1.15); Q 2————同一种机械台数(台); N 2————施工机械台班用水定额,参考表9中的数据换算求得; K 3————施工机械用水不均衡系数(见表8)。 表6 行政生活福利临时建筑参考指标 Q 1·N 1 T 1·t K 2 8×3600 K 3 q 2=k 1∑Q 2N 2 8×3600

表7 施工用水参考定额 表8 施工用水不均衡系数 q 3= (8) 式中 q 3———— 施工现场生活用水(L/s); p 1————施工现场高峰昼夜人数(人); N 3————施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班,主要需视当地气候而定); k 4————施工现场用水不均衡系数(见表8); t ————每天工作班数(班)。 表9 机械用水量参考定额 P 1·N 3·K 4 t ×8×3600

q 4= (9) 式中q 4———— 生活区生活用水; P 2————生活区居民人数(人); N 4————生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜为100-120L,随地区和 有无室内卫生设备而变化;各分项用水参考定额见表10; K 5————生活区用水不均衡系数(见表8)。 (5)消防用水量(q 5),见表11。 (6)总用水量(Q )计算: ①当(q 1+q 2+q 3+q 4)≤q 5时,则 Q=q 5+ (q 1+q 2+q 3+q 4) (10) ②当(q 1+q 2+q 3+q 4)>q 5时,则Q=q 1+q 2+q 3+q 4 (11) ③当工地面积小于5ha 而且(q 1+q 2+q 3+q 4)

相关文档