技术发展室 2005年11月
主要内容提要
第一部分 概述 ?管道网的构成 ?管道规划的内容 ?管道规划的要求 第二部分 管道勘察设计要求 ?路由勘测要求 ?管道、人(手)孔的埋深要求 ?管材及人(手)孔程式的选用 ?现场勘察的主要内容 第三部分 管道的建筑施工 ?管道建筑和施工 ?管道基础的建筑 ?管道基础种类与施工 ?塑料管铺设方式 ?塑料管接续 ?铺设引上管 第四部分 管道报建的规范要求 第五部分 管道设计实例分析
第一部分 概述
一、管道网的构成
管道是用以穿放光、电缆的一种管线建筑,由人(手)孔以及与之相 连接的管路构成。按照管道使用性质和分布段落,可分为用户管道和局 间中继管道。 1、用户管道,是从电话局电缆进线室引出,穿放用户电缆的管 道。按其使用要求,分为主干管道和配线管道; A.主干管道:采用隧道或多孔管道两种建筑形式,用来穿放400对 以上的主干电缆; B.配线管道:是主干管道的分支,用于穿放配线电缆。由于配线电 缆对数较小(300对以下)管孔直径可以小一些,管道容量一般为2-3孔。 2、局间中继管道,是建筑在分局或市话局与长途局之间的管道, 供穿放局间中继电缆使用。
第一部分 概述
二、管道规划的内容
1、管道规划要从服务整个城市通信电缆线路系统来考虑。在总 体的系统分布上必需满足今后发展需要,其中包括管道系统的合理 分布、各条路由之间的相互支援、与城市建设总体规划的配合和电 缆线路系统的互相衔接等,都应在管道规划中有所体现和阐明,充 分表达出管道网系统在技术和经济上是合理的; 2、管道规划中,对所有电缆管道路由和位置、管孔数量、管群 组合和管孔排列、管道的建筑方式和人孔的选型等重大的技术问 题,充分说明所考虑的因素,确定这些重要技术问题的主要依据;
第一部分 概述
3、在管道系统总体目标的基础上,结合市话线路网今后发 展的实际需要,拟订出今后电缆管道扩建方案和分期建设计划,并 估列各个时期大致需要的工程投资费用和材料数量,还需考虑建设 的可能条件。 注:城市的具体情况不同,管道规划的内容也应有所增减,例 如有些城市中有江河存在,需采用桥上管道,在管道规划中应对桥 上管道的正桥和引桥上的管道部分阐述其确定的主要理由和技术要 求。
第一部分 概述
三、管道规划的要求
1、管道系统是由各条管道路由组成的整体,在规划设计中必 需注意其整体性。因此,要

求管道网路简单,灵活通融性大,地 下化程度高,便于今后使用和扩建,适应能力强,符合市话线路 网总体上(或称系统上)的实际需要; 2、管道系统是埋在地下的永久性建筑物,因此,在管道规划 中必需有长远观点。因为建设管道较为困难,亦不易扩建,所以 其满足年限较长,一般为20年(国外规定为20~50年),必须慎 重考虑其路由和容量,不能频繁扩建或任意拆换和改移。长期有 效地为电缆线路的发展需要服务;
第一部分 概述
3、管道的造价高、建设周期长,道路路面修复费用大。管道 选线定位,必须讲究经济效益和社会效益; 4、城市建设(道路和桥梁)、交通(车辆和行人)、环境保 护(道路边的树木和绿化地带)和其他公用设施(煤气、上下水 等地下管线)等都设计管道路由的安全性、管道施工的可能性等 问题、这些都需要在管道规划中与有关单位一一协商确定,同一 协调,务必使管道规划切实可行。
第二部分
管道勘察设计要求
一、管道路由勘测要求
管道位置与其他地下管线、建筑物平行交叉净距 1、管道建筑在人行道上时,管道与房屋建筑的净距,通常应 保持在1.5m以上;与行道数的净距不小于1m;于道路边石的净 距不小于1m; 2、管道必须建筑在车行道时,应尽量靠近道路的边侧,与电 车轨道外侧净距不应小于2m;与道路边石净距,不应小于1m; 与人行道上的乔木,不应小于2m;与人行道上高压线杆支座,不 应小于3m; 3、管道与其他地下管线和建筑物,平行交叉净距,通常按表 处理。
第二部分
管道勘察设计要求
4、通信管道与其他地下管线最小平行隔距
管线名称 管线建筑及使用情况 管径150~300mm 自来水管 管径300~500mm 管径500mm以上 直埋电力电缆 电力管道 排水管 电压≤3.5kv 电压>3.5kv 电力电缆在管道中铺设 排水管道先施工 通信管道先施工 热力管道直埋在土壤中 热力管道直埋,通信管道为塑料管时 压力≤300kPa 压力为300kPa~800 kPa 最小水平隔距(m) 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 0.15 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 2.0 0.75
热力管道
煤气管道
其他通信电缆
第二部分
管道勘察设计要求
5、管孔排列组合 : 管道的管孔断面排列组合,通常应遵照高大于宽(高度不宜 超过宽度的一倍)或成正方形的原则。这样可以减少管道基础的 宽度,又可以缩小顶承受压力的面积。在定额标志中用管块“立” 和“平”表示管道管孔排列组合的意义。 6、管道段长:相邻人(手)孔中心间的距离叫做管道段长。 管道段长愈长,建筑费用就越经济。但是由于电缆在管孔中 穿放时所承受的张力随着

长度增长而增加。电缆越长受到的张力 也就越大,对电缆本身来说将要遭到很大损伤。为了避免减少这 种损伤,电缆不论穿在直线管道中,抑或在弯曲管道中,其所承 受的终端张力以不超过1500kgf(f为光电缆与管孔壁的摩擦系数) 为准则。
第二部分
管道勘察设计要求
7、管道段长的计算: 设直线管道段长为L,电缆终端张力为T即为: T=PfL(kgf) P=光电缆每米重量(kg) f=光电缆与管孔壁摩擦系数,混凝土管一般取0.8,塑料管一 般取0.3 L=管道段长(m) 注意:0.5线径2400对HYAT型电缆重量为16.801kg/m,2段150 米张力如何计算?
第二部分
管道勘察设计要求
二、管道、人孔的埋深
1、通信管道最小埋深
管道(管顶)距地表最小深度(m) ( ) (m) 管道类别 人行道 塑料管道 钢管 0.5 0.2 车行道 0.7 0.4 电车轨道 1.0 0.7 铁路 1.5 1.2
第二部分
管道勘察设计要求
2、管道坡度 为了避免污水渗入管道淤塞管孔,或造成电缆腐蚀,铺设管 道时,往往要在两人孔间采取一定的坡度,使管道内污水能够自然 流入人(手)孔,以便清除。因此一般规定管道坡度为3-4‰,最小不 得低于2.5‰。 3、管道坡度一般采用三种形式 A、人字坡:人字坡是以相邻两个人(手)孔间管道的适应地 点作为顶点,以一定的坡度向两边铺设;(优点:可以减少土方量, 但施工铺设较为困难,同时在敷设电缆时,增加电缆的布放阻力。 B、一字坡:一字坡是在两个人(手)孔间沿一条直线铺设的 管道,施工铺设较人字坡便利,同时可以减少电缆布放阻力。采用 一字坡管道,两个人(手)孔间的管道两端的高度相差较大,因此埋 深及土方量也较大。 C、斜坡度:斜坡度管道是随着道路的路面坡度而铺设的,一般 在道路本身有3‰以上坡度的情况下采用。为了节省土方量,将管 道随着道路坡度向一方倾斜。
第二部分
管道勘察设计要求
4、人孔埋深和位置的确定 管道进入人(手)孔时,两侧管道的相对位置一致或接 近,高度差一般不宜大于0.5m。在一般情况下,人孔上覆净 距为0.3m,管道底部距人(手)孔基础面不应小于0.3m。
第二部分
管道勘察设计要求
三、管材、人(手)孔程式的选用
1、管材的选用 A、一般地带应选用PVC管材。 B、特殊地带一般选用镀锌钢管。 2、人(手)孔程式的选择 A、地下水位高,冻土或土壤腐蚀严重地带,宜选择钢筋混凝 土人孔。一般地带,可选用砖砌人(手)孔。 B、方一、方二、小号手孔、大号手孔、小直、小三小四等人 孔的选择应依据现场及规范要求来选择。
第二部分
管道勘察设计要求
四、现场查勘的主要内


1、地上建筑物查勘 地上建筑物查勘的内容包括车行道和人行道的宽度、路面结 构、行道树、消防栓的位置、房屋建筑坚固程度以及地下设施在 地面上的标志等等。 2、地下管线查勘 A、根据地面标志,量出平面位置,从附近检查井中查看管 径大小,量出管顶与地面的距离; B、坑探法:在现有管线平面位置上,对有疑问的地方挖 坑,探出管线的埋深、位置及管径的大小; C、听测法:此法只能适用地下电缆,听测该条电缆的平 面位置及埋深。
第三部分
一、管道建筑和施工
管道的建筑施工
挖掘沟槽的一般要求 1、管道沟槽通常采取斜坡式进行挖掘,通常把管道基础宽度加上基础 两边各10-15cm的施工余量,作为沟槽底全宽,上口宽度比沟底宽2030cm。例如:管道基础为35cm,加上基础两边各10cm的余量,沟底全 宽为55cm,再加上口宽度20cm,则上口全宽为75cm,中心线为37.5cm。 2.人(手)孔基坑,应根据设计中规定的人(手)孔的大小和形状挖掘。人 (手)孔坑的长宽尺寸,通常应比人(手)孔基础四周长40-50cm,即人(手)孔 基坑的长(或宽)等于人(手)孔基础长(或宽)另加80-100cm;人(手)孔的上口 宽度通常比人(手)孔的底四周大出20-40cm。
第三部分
二、管道基础建筑
管道的建筑施工
管道基础,是管道与地基中间的媒介,它是与地基直接接触 的一种设施。它的作用 : 1、能把管道的荷重均匀地传播到地基上,扩散管道的荷 重,从而减少地基上的压力负荷; 2、混凝土的基础,对于地基土壤的局部跨度不均匀沉陷, 能起到一定的支撑管道作用,防止管道错口。而钢筋混凝土基础, 则能防止土壤较大的不均匀沉陷或支撑较大跨度的管道建筑; 3、在管道接续处,易于与基础连成一体而起到一定防水作 用。如果不采用基础,而是一层薄的水泥沙浆,则抗折强度太 弱,易于开裂,造成管道接续处漏水; 4、有其他管线在管道下面穿越时,不致因无基础尔使管道 接续处断裂; 5、便于管道建筑施工和操作。
第三部分
三、管道基础种类和施工
管道的建筑施工
1、混凝土基础:用100号混凝土浇注,厚度为8cm,出局可增至 10cm。宽度:管群每边各增加5cm,如果是采用混凝土包封的管道,其宽 度应与包封厚度一致。 2、钢筋混凝土基础:用在不均匀沉陷性较大的土壤地基或有较大跨度 的地方。 3、砂基础:石棉水泥管和塑料管的管道,一般采用砂垫层基础。
四、塑料管铺设方式
1、硬聚氯乙烯管(简称塑料管)的管群排列组合:AxB(A为每层孔 数,B为层数。)基础:一般为垫厚度10cm中砂。 2、铺设塑料管时,层与层

及同层相邻管材之间的净距为2-3cm;间隙 及管顶和两侧,均用粗砂或中砂填充夯实。 3、塑料管接头应交错排列,并用100号混凝土包封;包封厚度一般为 5cm,长度为30cm。
第三部分
五、塑料管接续
管道的建筑施工
1、承插法:塑料管本身一端带扩口,无需另配接头。采 用承插法接续塑料管,密封性强,强度高,耐压力也较高; 2、对插法:将两根塑料管(同一直径)端部,对插到接 头套管内而无需采取扩口方式的一种接续方法。接头套管是 厂家随制作塑料管时一并制成的,操作方便。
六、铺设引上管
引上管是由人(手)孔接出来的一段管道。如果由人 (手)孔至引上电杆(或墙壁)距离较远(超过40m)时,必 须在引上点和人孔之间的适当地点建筑手孔。由手孔安装塑 料弯管至引上电杆(或墙壁),再由塑料弯管的插口插入引 上钢管紧靠电杆(或墙壁),并用卡箍卡稳。引上管采用镀 锌钢管 。
第四部分
管道报建的规范要求
一、资料组成: 1、目录 2、说明 3、管道等设计平面图 4、人(手)井等施工或大样图 二、各资料组成部分的要求: 1、目录部分的要求: 目录中应包含工程名称、设计阶段、设计及审核等人员的签名、图号、 图名、图纸规格等内容。 2、说明部分的要求: 说明中应包含设计说明、规范、图例等内容。 3、管道等设计平面图部分的要求 (1)比例:1:500 (2)签名必须在底图上签; (3)设计起点与终点是本工程涉及的部分,如坐标是道路中心或其他 参考点的,设计起点与终点应与其进行X、Y轴定位;
第四部分
管道报建的规范要求
(4)每个定点位置必须有桩号; (5)道路断面图需准确反映各管线的位置,道路断面图统一 使用一种表示方式(见断面图及隔离带示意);道路断面图比例 为:1:500(如太小,用其他比例时须注明); (6)新建、扩建需在图中说明; (7)扩建管孔的方位及孔数、原由管孔的方位及孔数需表示 在道路断面图及管孔排列图中; (8)图框中工程名称一栏写:XXXX通信管道工程;在另一栏 中写:通信管道路由平面图(一)、(二)……..; (9)管道高程图横向比例为:1:500;纵向比例为: 1:100; (10)因拆迁下地等工程需对原由路由的位置、拆迁情况在图 纸中反映出来以更方便报建; (11)在高程图中需注明人(手)孔的名称,如小号直通等; (12)道路平面应直观反映道路的情况,如车行道、人行道、 单车道、绿化隔离带等;隔离带的画法见断面图及隔离带示意的 图纸中所示;
第四部分
管道报建的规范要求
(13)规划

局报建只涉及其管辖的范围,如涉及到公司及小 区等用地范围需经相关公司及小区同意,不属规划局报建范围, 送至规划局报建的图纸只画到其管辖的范围; (14)图中字体请用公司规定的输入以统一图纸版面; (15)尽量使用上北下南的图纸,应避免使用下北上南的图 纸; (16)顶管不能在车行道上进行施工; (17)图框中需注明图紙比例; (18)图框中需注明设计阶段; (19)需有规划总图,图中标明工程位置;用A3图纸,比例 可选1:2000,1:3000,1:5000等; (20)说明中须写明原有管孔数,新建管孔数,扩建原因, 满足年限要求。 4、人(手)井等施工或大样图部分的要求 图纸必须有标准的人(手)井施工图或设计大样图。
第五部分 管道设计实例分析