RJ45带绿黄灯网口插座图纸

RJ45带绿黄灯网口插座图纸

标准9针串口引脚定义

标准9针串口引脚定义 从前面的内容中,知道了串口外形,就可以继续了解其每个引脚的定义,这是做线的基础。无论是RS-232C、RS-422,还是RS-485,串口接口的外形、尺寸都是相同的,部件间可以通用互换,但其引脚的定义却各不相同,因此要了解串口做线,首先要知道串口各引脚的定义。 观察一个标准的串口,会发现串口无论是9针的标准串口物理外形(如图3.4所示),还是25针串口物理外形(如图3.6所示),如果横着看,都显示两排引脚。除了两排引脚这一特征之外,还有就是无论是公头,还是母头,两个引脚的外围呈现一边大、一边小的“等腰梯形”的形状(俗称“D形”)。9针引脚中,大的一边有5个引脚,小的一边有4个引脚。 拆开串口接口,会发现在串口接口的内侧,同样有9个引脚,其形状与外侧布局相同,各引脚位置,也都存在一一对应的关系,如图3.43所示。该引脚是用于焊接连线使用。当将该串口装到机箱上后,由机箱外部看到的线序和从机箱内部看到的线序不一样,考虑到本章将全面介绍串口的连接线的制作,二者的线序关系很重要,因而在做线章节中,专题讨论这一问题,详见第3.3.1.4 节。 本章除非专门说明,否则所有引脚线序都是指串口外侧的线序,各引脚编号及意义如图3.40所示。 根据图3.40的引脚顺序号,如果是作为RS-232C接口,则各引脚定义如表3.2所示。

表3.2 RS-232C引脚意义表 各引脚的电气特性为: 在TxD和RxD上,逻辑“1”为-3V~-15V;逻辑“0”为+3V~+15V。 在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上,信号有效为+3V~+15V;信号无效为-3V~-15V。 对于数据信号,逻辑“1”为低于-3V,逻辑“0”为高于+3V;对于控制信号,接通ON为低于-3V;断开OFF为高于+3V;-3V~+3V、低于-15V、高于+15V都表示电压无意义。 作为RS-232C接口,其各引脚由标准文档进行定义,所以也可以称为“标准引脚定义”。而作为RS-422和RS-485接口,则没有“标准”引脚定义的说法,因为RS-422和RS-485连通常的标准接口也没有,具体采用什么接口,接口中使用哪些引脚,完全取决于设备设计生产商自己的定义。不过,作为RS-422和RS-485标准本身,定义了按照这两个标准进行通信时,所必须提供的信号线,并且,实际的使用中,绝大多数厂商继续使用标准的串口接口作为其通信的硬件接口,所以才有前面所说“RS-232C/422/485”采用相同的硬件接口的说法。 RS-422采用的是4线模式,具体设备的名称与引脚定义由设备定义。表3.3是RS-422中各信号名称,与表3.2不同的是,此表中“序号”与引脚没有对应关系,只是表示一个流水号,在实际连线中,需要根据设备定义决定所在的引脚。 表3.3 RS-422引脚意义表

开关 插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.2主要机具: 2.3作业条件: 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。

a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防

串口RS232__485的9针引脚定义

RS485接口定义 rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422。 1.英式标识为TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-)、RDB(+) 、GND 2.美式标识为Y 、Z 、 A 、 B 、GND 3.中式标识为TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND rs485两线一般定义为(只接收不发送): "A, B"或"Date+,Date-" 即常说的:”485+,485-” rs485四线一般定义为: "Y,Z,A, B," 具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR 等针脚的485信号 DB9(RS485)接口针脚定义 1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。

RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于: RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。RS-485有2根信号线:发送和接收都是A和B。 由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。 * 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短

接作为RS-485的B呢? 回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。 RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。 接线及引脚分配 RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的 GND(地)。 RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的 GND(地)。 一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。

实验5-安装信息插座(08计网1班+黄良宝+03080130823)

湖南第一师范学院信息科学与工程系实验报告 课程名称:网络综合布线技术与工程成绩评定: 实验项目名称:安装信息插座指导教师:赵晋琴 学生姓名:张云辉学号:03080130831 专业班级:08计网1班 实验项目类型:基础实验地点:实验楼B101实验时间:2010年05月28日 一、实验目的与要求: 1.了解信息插座的面板、模块、底座规格和种类; 2.掌握信息模块的打线方法; 3. 掌握信息插座的安装方法; 4.掌握信息插座安装后的检测方法。 二、实验环境:(硬件环境、软件环境) 1. 技能训练工作台(带RJ45模块化配线架、信息插座)1个/组 2. 4对8芯UTP双绞线3m/组 3. 信息模块MOU456-WH 4个/组 4. 剥线钳、压线钳、一齿打线工具、简易测线仪各1件/组 三、实验内容:(原理、操作步骤、程序代码等) 1. 信息模块的端接 信息模块分打线模块(又称冲压型模块)和免打线模块(又称扣锁端接帽模块)两种,所有模块的每个端接槽都有T568A和T568B 接线标准的颜色编码,通过编码可以确定双绞线电缆每根线芯的准确位置。 下面是信息模块端接的具体步骤: 第1步:把线的外皮用剥线器剥去2-3cm 第2步:用剪刀把撕剥绳剪掉 第3步:按照模块上的B标线序分好线对,并放入相应的位置 第4步:各个线对不用打开直接入相应位置 第5步:当线对都放入相应的位置后检查各线对是否正确 第6步:用准备好的一齿打线工具(刀要与模块垂直,刀口向外)逐条压入并切断多余的线

第7步:再检查一次线序 第8步:无误后给模块安装保护帽 第9步:一个模块安装完毕 2. 信息插座的安装(信息模块一端安装在底座上、另一端安装在模块化配线架上) 信息插座安装步骤如下: (1)将双绞线从线槽或线管中通过进线孔拉入到信息插座底盒中; (2)为便于端接、维修和变更,线缆从底盒拉出后预留15cm 左右后将多余部分剪去; (3)端接信息模块; (4)将容余线缆盘于底盒中; (5)将信息模块插入面板中; (6)合上面板,紧固螺钉,插入标识,完成安装。 3. 测试 使用测线仪测试信息模块安装、导通情况。 四、实验体会 通过本实验基本掌握了打线模块和免打线模块的端接方法以及信息插座的安装方法。注意的地方:端接信息模块时要保证线序的准确;使用打线工具时时刀要与模块垂直,刀口向外;

开关、插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品 合格证。 2.1.4木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收 规范的规定。其板面应平整,无劈裂和 弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.1.5其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3操作工艺 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘 擦净。 3.3结线: 3.3.1 一般结线规定: 3.3.1.1 开关结线: 3.1工艺流程: 清理“ ―?结线卩 ―?安裝十

a 同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b 电器,灯具的相线应经开关控制。 c 多联开关不允许拱头连接,应采用LC 型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.3.1.2 插座接线: a 单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b 单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69 和图3-70 保护接地线注意应接在上方。 c 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC 型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4 安装开关、插座准备:先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 3.4.1 开关、插座安装: 3.4.1.1 一般安装规定: 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2?3m;距门口为150?200mm ;且拉线的 出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为 1.4m,距门口为150?200mm;开关不得置于单扇 门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一 室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻 间距一般不小于20mm; (f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱; (g ) 在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制; (h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 341.2插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm ;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于 1.5m ;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm ;成排安装的插座高低差不应大于2mm ;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板 应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 3.4.2 开关、插座安装: 3.4.2.1 暗装开关、插座: 按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大

9针串口引脚定义

9针串口引脚定义 25针串口引脚定义 引脚简与功能说明 1 CD 载波侦测(Carrier Detect) 2 RXD 接收数据(Receive) 3 TXD 发送数据(Transmit) 4 DTR 数据终端准备(Data Terminal Read y) 5 GND 地线(Ground) 6 DSR 数据准备好(Data Set Ready) 7 RTS 请求发送(Request To Send) 8 CTS 清除发送(Clear To Send) 9 RI 振铃指示(Ring Indicator) 引脚简写功能说明 8 CD 载波侦测(Carrier Detect) 3 RXD 接收数据(Receive) 2 TXD 发送数据(Transmit) 20 DTR 数据终端准备(Data Terminal Read y) 7 GND 地线(Ground) 6 DSR 数据准备好(Data Set Ready) 4 RTS 请求发送(Request To Send) 5 CTS 清除发送(Clear To Send) 22 RI 振铃指示(Ring Indicator 1载波检测(DCD) 2接受数据(RXD) 3发出数据(TXD) 4数据终端准备好(DTR) 5信号地线(SG) 6数据准备好(DSR) 7请求发送(RTS) 8 清除发送(CTS) 9 振铃指示(RI) PC电脑串行口的典型是 RS-232C及其兼容接口,串口引脚有 9针和25针两类。而一般的个人电脑中使用的都是9针的接口,25针串行口具有20mA电流环接口功能,用 9、11、18、25针来实现。我们只介绍常用9针的 rs232c串口引脚的接口定义。 《串口引脚图》 9针串行口的针脚功能:

家庭装修网线插座的正确安装

家庭装修网线插座的正确安装转 (2009-05-19 14:15:23) 转载 分类:计算机基础知识 标签: 杂谈 https://www.wendangku.net/doc/9b18475854.html,/tinghaitt/blog/item/359ca8254281fc6535a80f7d.html 八芯网线上网其实只用四根芯,所以一根网线是可以走四路电话/两路网络/一路网络两路电话的,建议大家布线的时候不要再单独走电话线了。个人建议能多走有线网络的地方尽量走有线网络。 家装布线中网络接口模块的安装是一个技术活,在某些家装工程中,由于某此施工队对网络部分的安装不是很了解,网络布线也没有经过检测,导致用户在使用时发现网络根本就不通。这种情况在目前家庭装修非常普遍,因此我们施工队尤其是业主应了解一些网络接口模块的安装以免出现问题。 家装工程的网络布线其实和电线布线的施工方式法有些相同,都是在地板、墙壁里暗装,经过PVC管和终结在86底盒。但网络线是一个信息点一根网线,中间不允许续接,一线走到底。这些对于一般施工队来说不难,难的是如何安装网线始点和终点的接口模块。 在始点是位于家庭信息接入箱中的“网络模块条”的安装,在终点是RJ45信息模块的安装。下面分别讲述: 信息模块的安装 这里指的是RJ45信息模块,满足T-568A超五类传输标准,符合T568A和T568B线序,适用于设备间与工作区的通讯插座连接。信息模块的端接方式的主要区别在下述的T568A模块和T568B模块的内部固定联线方式。两种端接方式所对应的接线顺序如下表所示: T586A模式①白绿②绿③白橙④蓝⑤白蓝⑥橙⑦白棕⑧棕 T586B模式①白橙②橙③白绿④蓝⑤白蓝⑥绿⑦白棕⑧棕

开关插座安装施工工艺标准

开关插座安装施工工艺标准 1 施工准备 1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸; (2)施工前应进行技术交底工作; (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”字、“一”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (4)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改完毕。 (5)线路的导线已穿完毕,并已做好绝缘摇测。

2 施工工艺 (1)接线盒检查清理 用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时,应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒子内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座的相线应经开关关断。 5)插座接线:单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座上的上级接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 (3)安装开关、插座 按接线要求,将盒内导线与开关、插座的面板连接好后,将面板推入,对正安装孔,用镀锌机螺丝固定牢固。固定时使面板端正,与墙面平齐。对附在面板上的安装孔装饰帽应事先取下备用,在面板安装调整完毕后再盖上,以免多次拆卸划损面板 安装在室外的开关、插座应为防水型,面板与墙面之间应有防水措施。 安装在装饰材料(木装饰或软包等)上的开关、插座与装饰材料间设置隔热阻燃制品如石棉布等。 (4)通电试验 开关、插座安装完毕后,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应。

开关插座安装施工工艺

编号: 开关、插座安装工程施工工艺 要求 ?各类开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、"CCC"认证 标志和认证证书复印件。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 ?塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 ?进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC] 产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使 用、试验要求等技术文件。 施工机具 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳 作业条件 ?各种管路、盒子己经敷设完毕,损坏的盒子己换掉。 ?盒子缩迸装饰面超过2Omm的需加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能 将套盒与面板一起拨出。 ?盒子缩迸装饰面不够2Omm已用高强度水泥砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 ?线路的导线已穿完,并己对各支路完成绝缘摇测。 ?墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 ?为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作 应己完成。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。

?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程 安装铁盒——清理——接线——安装——通电试运行 安装铁盒 暗开关、插座的铁盒应予埋进墙体内,铁盒的外口应与粉刷后的墙面平齐,在连接开关、插座导线前,应将铁盒内的杂物清除。如果某些铁盒陷入墙内,应该采取在铁盒后面填补的方法,使开关、插座与墙面平齐。 在导线接头和导线与开关、插座连接前,连接暗埋铁盒的铁管管口应戴上护口。 清理 用篓子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。如导线上有污物也应一起清理干净。 接线 1·开关接线规定:电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时,应将盒内导线理顺,依次接线后,将盒内导线盘成圆圈,放置于开关盒内。 2·插座接线规定: (1)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接零线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。 (2)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方,同一单位工程其饶板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。 (3)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且其插头与插座配套,均不能相互代用。 3.接线:先将盒内甩出的导线留维修长度(15~20㎝)削去绝缘层,注意不要碰伤线

信息插座安装检验批

信息插座安装检验批质量验收记录 08050401 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 智能建筑/综合布线系 统 分项工 程名称 信息插座安装 施工单位项目负责人检验批容量 分包单位分包单位项目 负责人 检验批 部位 信息插座安装检验批 施工依据验收依据《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 主控项目 验收项目 设计要求及 规范规定 最小/实际 抽样数量 检查记录检查结果1 材料、器具、设备进场质量检测第3.5.1条/ 一般项目1 信息插座模块、多用户信息插座、集合点配 线模块安装位置和高度应符合设计要求 第4.0.3条/ 2 安装在活动地板内或地面上时,应固定在接 线盒内,插座面板采用直立和水平等形式; 接线盒盖面应与地面齐平。 第4.0.3条/ 3 接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗 压功能。 第4.0.3条/ 4 信息插座底盒同时安装信息插座模块和电 源插座时,间距及采取的防护措施应符合设 计要求 第4.0.3条/ 5 信息插座模块明装底盒的固定方法根据施 工现场条件而定 第4.0.3条/ 6 固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象第4.0.3条/ 7 各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文 字表示所接终端设备业务类型 第4.0.3条/ 8 工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配 器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设 计要求 第4.0.3条/ 施工单位 检查结果 专业工长(施工员): 项目专业质量检查员: 年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人): 年月日 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

开关、插座安装施工工艺

开关、插座安装施工工艺 1范围 本工艺标准适用于室内电气照明的开关、插座安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.3塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 2.1.4木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。 2.1.5其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。 2.2主要机具: 2.2.1红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋。高凳等。 2.2.2手锤、錾子、剥线错、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。 2.3作业条件: 2.3.1各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。 2.3.2线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。 2.3.3墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 3操作工艺 3.1工艺流程: 3.2清理: 用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 3.3结线: 3.3.1一般结线规定:

3.3.1.1开关结线: a同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。 b电器,灯具的相线应经开关控制。 c多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。 3.3.1.2插座接线: a单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上极接相线,下极接中性线。 b单相三孔及三相四孔插座结线示意,见图3-69和图3-70保护接地线注意应接在上方。 c交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。 d插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。 3.4安装开关、插座准备: 先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。 3.4.1开关、插座安装: 3.4.1.1一般安装规定: 开关安装规定:(a)拉线开关距地面的高度一般为2~3m;距门口为150~200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150~200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相邻间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关,(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。 3.4.1.2插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于 1.5m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。 3.4.2开关、插座安装:

网线插座的正确安装

墙壁网线插座接法(图解) EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B T568A的接法是:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕 T568B的接法是:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕 A和B的不同之处其实就是1和3、2和6号线的位置互换一下。 100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下: 1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。 1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。 A 橙白蓝 白 B 绿白蓝白 橙蓝 绿蓝 综白绿 白 综白橙白 综绿 综 橙

插座里虽然有两边都有有颜色,有不少人甚至连一些电工也不会看,,有分A跟B,,看得糊里糊涂得,因为有些楼房还没有接光纤,所以暂时都还没有用到墙壁网线插座,下面我们来给大家讲一下墙壁网线插座接法:

请看下面这个示意图~ 答案:按B类做,根据上面提示的颜色,把网线相对应颜色的线用打线钳卡下去。 这样就可以了,然后有电脑测试一下,基本上就可以了 网线模块制作几种网线的水晶头接法图解 我按了这普通“正常的”网线模块,像以下的这种的顺序来按,也是不通,显示没插入网线..测了好几次,后来我同事昨天去看一下,也搞了很久,2个小时左右回来了,我问他怎么搞的,他说要相反就通了...没什么注明的。。单单一个模块的(空白的,生产商也太简便了一点吧)。。。我晕了,大家以后要买网线模块就买以下介绍的这种哈(这种是比较正规的)。哈哈 网线模块制作开始: 先来认识一下网线模块,这个就是装在家里网线插座后面的模块,左右两面,上面A、B 表示的是两种不同的打线方式,任选一种即可。 再来认识一下打线的工具:

灯具开关插座面板安装施工技术交底

交底内容: A、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1各型灯具、开关及插座面板:灯具、开关及插座的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具、开关及插座应有产品合格证。灯具开关插座面板均由 甲方供应? 2.1.2 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm 2.1.3 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 2.1.4 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.1.5 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 2.1.6 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、 灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 2.2 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥、手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锂、圆锂、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥、活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳、台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2.3.2盒子口修好,木台、木板油漆完。 2.3.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.3.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 B操作工艺 3.1 工艺流程: 灯具检查T灯具组装T 灯具安装T 开关插座面板安装T 通电试运行 3.2 灯具检查: 检查灯内配线是否符合以下要求: 3.2.1灯内配线应符合设计要求及有关规定;

电脑9针串口定义

电脑9针串口 电脑串口引脚定义 按序号说明: 1 载波检测(DCD) 2 接受数据(RXD) 3 发出数据(TXD) 4 数据终端准备好(DTR) 5 信号地线(SG) 6 数据准备好(DSR) 7 请求发送(RTS) 8 清除发送(CTS) 9 振铃指示(RI) 串口母头连接器的管脚定义 9 PIN- conn 25 PIN-connector Name Dir Description ecto r 1 8 CD input Carrier Detect 2 3 RXD input Receive Data 3 2 TXD output Transmit Data 4 20 DTR output Data Terminal Ready 5 7 GND -- System Ground 6 6 DSR input Data Set Ready 7 4 RTS output Request to Send 8 5 CTS input Clear to Send 9 22 RI input Ring Indicator

此上为计算机串口管脚定义说明。 1、RS-232C母接头定义(9芯): ,注意图和总引脚的标号。针脚定义符号 1 载波检测 DCD 2 接收数据 RXD 3 发送数据 TXD 4 数据终端准备好 DTR 5 信号地 SG 6 数据准备好 DSR 7 请求发送 RTS 8 清除发送 CTS 9 振铃提示 RI Pin 1 Received Line Signal Detector(Data Carrier Detect) Pin 2 Received Data Pin 3 Transmit Data Pin 4 Data Terminal Ready Pin 5 Signal Ground Pin 6 Data Set Ready Pin 7 Request To Send Pin 8 Clear To Send Pin 9 Ring Indicator 2、RS-232C母接头定义(25芯) 针脚定义符号 1 频蔽地线 2 发送数据 TXD 3 接收数据 RXD 4 请求发送 RTS 5 允许发送 CTS

开关、插座安装施工工艺方案

开关、插座安装施工工艺方案

1.1技术准备 (1)熟悉施工图纸。 (2)施工前应进行技术交底工作。 (3)配备相应的施工质量验收规范。 1.2材料要求 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)各种插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌螺丝等均有合格证。 1.3主要机具 (1)手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、中小号螺丝刀(“+”“-”字)各一套、试电笔、专用压接钳、卷尺、小号水平尺、小号油漆刷。 (2)电钻、电锤、钻头、人字梯 (3)数字式万用表、绝缘摇表(500V) 1.4作业条件 (1)施工图纸及技术资料齐全。 (2)土建墙面装饰施工应全部结束,门窗齐全。 (3)各种管路、盒子已经敷设完毕、部分内陷较大及错位严重无法调整的接线盒已整改 完毕。

(4)线路的导线已穿线完毕,并已做好绝缘摇测 2.1材料的关键要求 (1)各类材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮,不得随意抛扔、超高码放。应存放 在于燥通风,不受撞击的场所。 (2)相关材料应符合有关现行国家标准规定且有产品合格证明和“CCC”认证标志。 2.2质量关键要求 (1)开关应关断相线。 (2)插座接线相序应符合规范规定。 2.3职业健康安全关键要求 (1)人字梯应有防滑链。 (2)高处作业应正确佩戴个人安全防护用品。 2.4环境关键要求 多余的线头剪下后应及时清理干净。 3.1工艺流程 3.2操作工艺 (1)接线盒检查清理

用錾子轻轻地将盒子内残留的水泥、灰块等杂物剔除,用小号油漆刷将接线盒内杂物清 理干净。清理时注意检查有无接线盒预埋安装位置错位(即螺丝安装孔错位90°)、螺丝安装孔耳缺失、相邻接线盒高差超标等现象,应及时修整。如接线盒埋入较深,超过1.5cm时, 应加装套盒。 (2)接线 1)先将盒内导线留出维修长度后剪除余线,用剥线钳剥出适宜长度,以刚好能完全插入 接线孔的长度为宜。 2)对于多联开关需分支连接的应采用安全型压接帽压接分支。 3)应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。 4)开关、插座、吊扇的相线应经开关关断。 5)插座接线: a.单相两孔插座有横状和竖装两种,如图14.3.2-1所示。横状时,面对插座的右极接相线,左极接零线。竖装时,面对插座的上极接相线,下极接零线。安装时应注意插座内的接线标识。 图14.3.2-1

(整理)开关插座安装施工方案

土默特左旗体育馆 装饰装修 开关插座安装施工方案 编制人: 审核人: 编制时间: 2013-7-29 内蒙古大华建筑安装有限公司

目录 第一章、编制依据及说明 (3) 第二章、工程概况 (5) 第三章、开关插座安装施工工艺 (6) 第四章、安全施工问题 (12) 第五章、工程的质量目标 (14)

开关插座安装施工方案 第一章编制依据及说明 一、编制依据: 1、土默特左旗体育馆项目装修装饰工程施工文件、答疑及现场勘察的实际情况; 2、装饰施工图; 3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其他现行国家和内蒙古的规范及标准; 6、建设工程标准及技术规范: 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2003) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》(建办质[2002]17号) 《工程建设标准强制性条文》(建标[2000]85号) 《GB/T19000―ISO9000质量管理和质量保证系列标准》 《工程测量规范》(GBJ50026-93) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-2003)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)《工程测量规范》(GB50026-93) 7、各类材料现行规范: 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订版)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)《纸面石膏板》(GB/9775-99) 《建筑用轻钢龙骨》(GB/T11981-2001) 《建筑材料燃烧性能分级方法》(GB8624-97)

RS232C标准9针串口接线方法

RS232C标准9针串口接线方法 RS232C标准串口接线方法 (第二版) 检验仪器与微机的通讯主要是以RS232C标准接口为主,而串口的接线方法也有一定的标准,在此谈谈几种常用的串口接法,仅作参考: 一、标准接法 1、9对9(包括9针对9孔,9孔对9孔,9针对9针): 说明:以下的孔、针指串口线两端的串口,不过2、3有可能不交换2-------------3 3-------------2 4-------------6 5-------------5 6-------------4 7-------------8 8-------------7

2、9对25(包括9孔对25孔,9孔对25针) 2-------------3 (备注:2、3有可能不交换) 3-------------2 4-------------6 5-------------7 6-------------20 7-------------5 8-------------4 二、特殊接法 关于串口的非标准接口一般需要参考仪器说明书或者咨询仪器厂家才能获知,下面列举几种常见的特殊接法(每台仪器的具体串口具体接法可参考LIS事业部“仪器设置”文档库): 1、9孔对9针(H100尿液分析仪) 2--------------2

5--------------5 2、9孔对9孔(4-channel半自动血凝仪) 9孔对9孔,一一对应,全接。 3、9对25(C100尿液分析仪) 2--------------2 3--------------3 5--------------7 25串口中,4和5短接,6和20短接, 25串和9串间另接一根线,均焊在两头的铁皮外壳上用做地线。 4、9孔对电话线接口(MEDICA EasyBloodGas血气分析仪端为电话线口) 电话线一端:线头向下,金属片面对自己从左向右分别是1,2,3,4,5 电话线口---9孔串口 1--------------5

机房综合布线的信息点安装模式

机房综合布线的信息点安装模式 根据设备的安装模式和装饰方式,信息插座有几种安装方式。如果机房内布置有架空抗静电活动地板,一般有下面几种设备布置模式。 (1)塔式设备落地安装。采用活动地板下安装信息插座。此时一般将插座的安装高度控制在插座的上表面到活动地板的下表面距离在l0cm左右,也可以采用在地板表面安装弹起插座的模式。但采用弹起插座需要注意:不要将插座布置在设备之间的走道上,否则容易碰掉;弹起插座的连线在插座接线盒内是活动的,插座的弹起和压下容易造成松动;另外一个插座建议不要超过2个信息点,否则插座安装盒内的空间拥挤,更容易引起接线松动、插座弹不起来等问题。安装盒的尺寸及深度应大一些。由于地板插座主要的优点在于便于开闭,因此适用于一些临时性的使用,比如调试检查等。但机房内的设备大多数要求24h不间断运行,无法利用地板插座的优点。 (2)操作台的终端。信息插座安装方式和前述相同。此时使用地板插座较方便。 (3)机柜式服务器。这时将信息点插座安装在地板下的模式就不再合适了,因为一个信息插座面板通常只能安装2~4个插座模块,这对于拥有的几十个信息点的机柜所来说,插座数量就太多了。而且从插座到服务器的线路要从活动地板下引入机柜内,需要从机柜下面开孔引人,而机柜在安装固定后,机柜下的活动地板难以开启,给日后的维护带来麻烦。因此对于服务器机柜的信息点安装,建议采用机柜式RJ45配线架的模式。一个2U的配线架(含理线器)可以提供16~32口的信息点容量,可以满足绝大多数机柜的需求。而且由于直接安装在机柜内,便于管理,安装效果整齐美观。考虑到服务器通常的插座接口在后部,配线架可安装在机柜后面。 (4)也可以将多个信息插座(86面板)并排安装在机柜后部的竖向线槽上,这样安装价格略便宜一些,但是没有配线架紧凑美观。 如果没有安装抗静电地板,可以直接在墙面安装信息插座,或者在地面上剔槽安装。 (1)操作台的终端。建议操作台靠墙布置,插座面板安装在墙面。 (2)机柜式服务器。采用前面的上走线模式,插座仍安装在机柜内或采用配线架。

开关插座安装工艺及验收

开关插座安装工艺及验收 一、施工准备 (一)、作业条件 1.各种管路、盒子已经敷设完毕,损坏的盒子已换掉。 2.盒子缩进装饰面超过20mm的已加套盒,且套盒与原盒有可靠的措施,拨插时不能将套盒与面板一起拨出。 3.盒子缩进装饰面不够20mm已用高标号砂浆外口抹平齐,内口抹方正。 4.线路的导线已穿完,并已对各支路完成绝缘摇测。 5.墙面抹灰、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。 6.为防止土建施工污染插座面板,水泥地面、铺砖地面、水磨石、大理石地面等工作应已完成。

(二)、材质要求 1.各型开关、插座的规格、型号必须符合设计要求,并应有电工产品合格证。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,产品上应带有安全认证标志(长城标志)。合格证、安全认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。 2.塑料(台)板应具有足够强度,应平整、无弯翘变形等现象,并有产品合格证。 3.各厂家产品应有两部认可证书的复印件。 4.进口的电工产品必须附有国家商检局的质量检定证书(检定证书可代替产品合格证)。 (三)、工器具 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套等。 二、质量要求 (一)、主控项目

1.当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 2.插座接线应符合下列规定: (1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 (3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 3.特殊情况下插座安装应符合下列规定: (1)当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线; (2)潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m.