10KV高压电缆击穿故障分析

10KV高压电缆击穿故障分析

-------------------------------------------------------------------------------------- 山西华润福龙水泥有限公司 1st

A 线窑头#1变压器高压侧电缆烧事故分析

一、 事件经过:

2013年4月12日晚0:14分,当班电工王兔兔巡检过程发现A 线窑头#1变压器高压侧电缆起火,将这一情况电话汇报主任工程师张建新,张建新上来后拉闸断电,发现全厂消弧消谐柜B 相动作,组织人员复位消弧消谐柜、恢复生产,并对烧毁的电缆恢复,于凌晨5:20通知中控一线窑可正常生产。

二、 原因分析:

此次电缆烧是由于接隔离开关的旧电缆头击穿起火引起,这根电缆是在上次事故中是从废弃的电缆中找到一根同型号规格的电缆,当时这跟电缆接隔离开关的电缆终端头已经制作好,我们直接制作了另一端电缆终端头接A 线窑头1#变压器高压柜出线端,而且用高压摇表测试绝缘都正常。因此,事故的原因还是由于电缆、特别是电缆的终端接头接隔离开关部分绝缘老化而引起的。

消弧消谐柜B 相对地,是由于电缆击穿过程中拉弧引起电网电压升高引起,当时电网电压A 、C 达相到11.5KV,B 相没有电压,切断A 线窑头1#变压器高压柜电源后即恢复正常