文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架论文

脚手架论文

脚手架论文
脚手架论文

悬挑脚手架

五洲大酒店东楼的南、北两侧为弧形,总弧度为86.38度,主楼檐高60.0m。南侧(外弧)有部分外挑造型,设备层以下有新建裙房,东、西山墙安装玻璃幕。

由于五洲大酒店东楼自身的结构特点,以及一些客观条件,使脚手架工程具有一定的特殊性:

1. 于本工程中存在拆除部位上又有新增部分的问题,因此需要两次搭设脚手架,以满足施工要求。

2. 工程的裙房、过街楼以及新建部分均与主楼南侧(外弧)相接,导致南侧的脚手架无法由地面搭设,因此需要重点考虑基础的解决办法。

3. 由于主楼外围护墙为砖砌,连墙件不能直接固定在墙上。

4. 脚手架具备拉水平网的条件后,就应立刻拉水平网,防止脚手架构件坠落伤人。

5. 主楼南北侧均超过50m,东西山墙不足50m,根据规范,应采取双排双杆和双排单杆相结合的方法。

6. 由于外墙为弧形,为减少大横杆的弯曲及剪力撑的设置更合理,脚手架的大横杆采用折形搭结。

由于主楼南侧要向外接建新结构,加大标准层客房面积。根据结构接建方案,需先拆除原有圆弧形砼底板及主楼的外围护结构,再做向外挑出的结构板面。这就要求,先搭设满足拆除高度的脚手架,以

便从上往下拆除弧形底板及围护结构,待结构及外围护墙拆除完毕后,拆除一次脚手架,再配合结构施工,二次逐层搭设施工用脚手架。这样分两次搭设脚手架,基本满足结构及建筑的施工要求。

为保证施工安全,在三层新增砼挑板强度达到70%~80%前,可在基础挑梁下(裙房屋面上),搭设临时脚手架,使上部荷载由裙房屋面及基础挑梁共同承担。待三层新增砼挑板强度达到100%后,临时脚手架便可拆除。

主楼外弧9轴~13轴从12层开始外挑1.5m的圆弧底板,因此要求9轴~13轴的脚手架到11层时结束,在12层重新悬挑钢梁做基础,继续向上逐层搭设脚手架,以满足新建弧形部分的施工。

待外围护墙砌筑完成以及保温、外檐装修完成后将脚手架拆除。

根据本建筑的结构特点和相应规范,选用双排单杆和双排双杆结合的扣件式钢管全封闭脚手架。具体布置形式见脚手架平面布置图(附图一)。并确定了脚手架的几何尺寸,立杆纵距(L a)1.5米,立杆横距0.9米,步距(h)1.4米(装修时为1.8m),小横杆间距0.75米,内立杆距结构(d)0.3米,扫地杆距地0.1米,扫地横杆间距1.5米,连墙件采用二步三跨(垂直≤4m,水平≤6m)错开连接,各杆的排放。

由于本工程主楼及裙房同时施工,主楼南侧脚手架无法从地面搭设,因此需要从主楼中出挑。其悬挑基础形式主要有4种:①由设备间的小窗口挑出钢梁;②由设备间的大洞口挑出钢梁;③在14~15轴间,从五层挑出钢梁;④在9~13轴间,从十二层挑出钢梁。各种

悬挑基础的形式可见附图(一)。

根据图示的悬挑方式,假设悬挑基础(I钢梁)的基座处为铰接,只承受剪力,不承受弯距。其受力形式可由一次超静定近似简化成为静定结构计算。计算简图如下:

根据计算简图即可选取并验算悬挑主梁及钢丝绳。悬挑基础(主梁)的型材选定后,还应验算次梁和卸荷用钢丝绳,以及钢梁连接处焊缝是否满足要求。(计算过程详见脚手架方案)

作为脚手架基础的钢梁不但要满足承载力要求,还应严格控制其变形,以避免由于脚手架基础的变形过大,导致脚手架的倾覆。在施工过程中采用的方法是,在钢梁未承受荷载之前,先对钢梁端部的钢丝绳施加拉力,是钢梁端部抬高50mm。最终,实测基础端部下沉量不足20mm,满足了脚手架施工及使用要求。

根据相应规范要求,本脚手架工程也作了剪力撑、连墙件和卸荷

措施。

剪力撑:由于本建筑物外形为弧形,而且脚手架高度均在24m 以上,故在外侧立面的整个长度和高度上连续设置剪力撑。同时在符合外观及钢管长短和受力合理的条件下,做到剪力撑倾斜角度不大于60度,剪力撑的斜杆的两端用旋转扣件与脚手架的立杆和大横杆扣紧外,其中间应增加2~4个结点,同时保证各杆搭设错开。

连墙件:连墙件采用刚性连接,即采用可承受拉力又可承受压力的构造,这种构造一方面能抵抗脚手架对墙体的内倾和外张变形,同时也能对立杆的纵向变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。

卸荷措施:具体方法为利用原有结构的梁,在其内侧的板上打孔后穿钢丝绳,钢丝绳另一端和架子相拉接,同时采用双小横杆和墙体支搭,上下步距各加一根和步距等长的小立杆,防止架子拉接点的卡子滑动及小横杆的失稳,具体作法如附图五。在搭设完毕后将全部卸荷装置都调整到拉杆(拧紧花篮螺栓)的状态,然后再安装正式用卸载钢丝绳,以使其达到卸荷的要求,在架子20米处卸荷,每六层卸荷一次。

脚手架施工的主要危险源安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架施工的主要危险源安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5409-76 脚手架施工的主要危险源安全措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够

与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;

1-脚手架施工方案(完整)

1-脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章施工部署 (4) 第一节组织机构 (4) 第二节设计总体思路 (5) 第三节劳动力准备 (5) 第四节材料准备 (5) 第五节机具准备 (5) 第六节技术准备 (5) 第七节脚手架构造要求 (5) 第三章脚手架的施工工艺 (7) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (7) 第二节落地脚手架搭设要求 (7) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (11) 第四节脚手架搭设参数 (11) 第四章工程目标和验收标准 (12) 第五章安全文明施工保证措施 (12) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (13) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (13) 第九章文明施工要求 (14) 第十章应执行的强制性条文 (15)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

脚手架安全通道施工方案64969

脚手架安全通道施工方案 一、工程概况 本工程位于常平镇麦元村,由东莞市常汇实业投资有限公司投资兴建,广东省台山市第一建筑集团公司承建。总建筑面积37560.42㎡,地上3~4层。 二、脚手架的材料选择和质量标准 为了保证本通道的结构安全,所用钢管要强度高、钢性好,钢管均采用扣件式,本通道所用的材料必须遵循以下原则: 1、钢管:钢管采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的材质使用力学性适中、稳定的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(DB700-88)的相应规定。钢管表面平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管外径、壁厚,允许偏差不大于-0.5mm,两端面切斜应不大于1.7mm。外表面锈蚀深度应≤0.5mm,超过规定值不得使用,并定期检查。严禁使用有明显变形、裂纹、压扁和严重锈蚀的钢管,严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用,本通道所用的钢管均外涂红白警戒色,并定期复涂,以保证外观形象。 2、扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,扣件应采用GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》规定,应与钢管管径相配合、机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁制造,扣件的附件要用的材料应符合GB700-88《碳素结构钢》中φ235钢的规定,螺纹均应符合GB198-81《普通螺纹》的规定,在螺栓扭力矩达65N.m时,不得发生破坏;严禁使用加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹,变形,锈蚀的扣件,扣件活动部位应灵活转动,夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件表面应涂刷黄色防锈漆。 3、木跳板:所用木板均要具有一定的强度、和防腐性。 4、安全密目网:安全密目网采用经检测合格的产品,同时密目式安全立网采用L-1.8*6m;并做现场检验,执行标准: (1)每10cm*10cm=100cm2的面积上,有2000个以上网

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

地下通道脚手架施工方案稿

一、编制依据 1、工程建设施工设计图纸 2、工程涉及主要国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准 二、施工概况 1、工程名称:福州市八一七路茶亭街道路改造工程 2、工程地点:福州市八一七路茶亭街 3、建设单位:福州市市政建设开发公司 4、设计单位:福州市规划设计研究院 5、施工单位:大同市市政工程公司 6、主体功能:人行地下通道 7、满堂脚手架功能:结构施工支撑使用满堂架 8、工程主要设计要点: 斗东路口人行地下通道:主通道长28.9m,宽11.4m,顶板厚度0.7m,净空3.25m。西通道长8.05m,宽6.0m,顶板厚度0.5m,净空3.25m。 茶亭公园人行地下通道:主通道长40.05m,宽7.0m,顶板厚度0.5m,净空3.25m。 顶板、底板、侧墙混凝土均为标号C30的防水抗渗混凝土。 三、满堂支撑脚手架 (一)、满堂支撑脚手架特点: 1、满堂支撑脚手架由钢管通过扣件扣接而成。节点采用扣件连接,因此在荷载作用下,具有一定的抗转动刚度。通过增加设置局部拉结件(一般不需)来实现脚手架与主体结构的可靠连接,使架体能承受其自重、施工荷载的作用。

本工程从通道底板防水混凝土面上开始搭设设置单立柱的满堂支撑脚手架,并续搭设至通道顶板底面模板方木底部。 (二)、脚手架组成的基本要求: 1、模板支撑脚手架由立杆、纵向水平横杆、横向水平杆、剪刀撑、扫地杆、底座(本工程即为通道底板防水混凝土面)组成,形成闭合之空间框架。脚手架地基与基础必须坚实和具有足够的承载能力,防止架体沉降。 2、扣件螺栓拧紧力矩应在40N·m~65N·m之间,以保证“空间框架结构”的节点具有足够的刚性与传递荷载的能力。 3、须设置剪刀撑以保证架体的纵向刚度。 四、施工部署: 脚手架施工由架子工人具体操作。施工技术人员对架体施工全过程统一调度和部署,并会同监理工程师共同对架体安全质量进行监控与验收。脚手架施工技术人员由以下人员组成: (1)、脚手架安装施工班组长 (2)、脚手架安装施工现场管理员 (3)、脚手架安装施工专职安全员 (4)、项目部施工员 (5)、项目部安全员 五、脚手架搭设技术方案 (一)、施工准备: 1、搭设前必须编制施工组织设计,各级工程负责人必须逐级向施工人员进行安全技术交底。

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架施工安全措施及应急预案

脚手架施工安全事故预防监控措施及应急预案 脚手架施工是工程建设中危险性较大,最易发生生产安全事故的分部分项工程之一,其事故的诱因是多方面的,事故一般表现为:坍塌、高处坠落、物体打击等。 为了对可能发生的事故进行有效防范和事故发生后能及时的做好救援处置工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,结合本企业工程监控措施和应急预案,力求做到杜绝死亡事故,避免重伤事故、减少轻伤事故,最大限度地减少事故造成的损失。 一、预防监控措施 1、施工前必须对所有入场人员进行安全教育、自我保护教育、事故预防教育等相关教育,做到人人重视安全生产,人人遵守安全职责,人人理解工作目的,人人熟悉作业环境。 2、作业人员必须进行身体健康状况的检查,不符合上岗条件的,决不能令其上岗,特种作业人员必须持有培训合格的上岗证件。 3、不断完善安全管理和监督体制,合理调配作业人员,把安全生产责任层层落实到每个管理人员和作业人员。 4、认真按规范、标准、规程、规定和有关文件编制脚手架施工方案和技术安全措施,并报总工程师和监理部门、建设施工单位审批,在施工过程中严格按照执行。 5、根据技术安全措施和施工现场具体情况制定安全投入计划,报批后应报计划购置符合要求的安全防护设施和劳动保护用品,保证安全资金的有效投入,完善安全防护设施。 6、提高现场作业人员的自我保护意识,杜绝违章指挥和违章作业。 7、安全管理人员应对施工过程的各阶段、各部位、各环节的安全情况,进行经常性的专项检查,如地基安全情况、支垫情况、立杆的垂直度、纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差、扣件的上紧程度、铺设层数和脚手架铺设情况、安全防护的设置情况、安全警示标志的设置等情况进行认真检查。 8、确保使用阶段操作层上的施工荷载符合设计要求,不得超载,不得将摸板支撑,缆风绳、泵送混凝土及沙浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备,严禁在脚手架使用期间,任意拆除支架的承重结构和主要连接件。 9、在拆除阶段,应对拆卸现场作可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸现场,严禁将拆下来的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随拆随运出拆卸区域,保持现场文明。 二、应急预案 1、事故发生时,现场人员应在自救、互救的同时,向项目部应急救援小组汇报事故情况。 2、应急救援小组组长(项目经理)应立即启动项目部编制的应急救援方案,并迅速赶到事故现场,根据事故严重情况,按统一指挥、分工负责的原则进行协调,组织营救人员,调动救援设备和物资,控制事故现场,疏散无关人员,同时向总公司救援领导小组汇报,必要时可向社会援助机构和媒体机构求援。 3、救援人员和救援物资必须在第一时间内到达事故现场,并立即对伤员进行救护,用自备的救护车

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架工程施工安全措施

脚手架工程施工安全措施 脚手架工程是建筑工程必不可少的一项分项工程。也是安全隐患最多的一项分项工程。是建筑行业中是一项最主要的危险源。建筑企业在施工中,高空坠落、架体坍塌等造成人员伤亡事故屡见不鲜。一次次血淋淋的教训告戒我们:在脚手架施工中必须制定严格的施工方案和安全措施。必须执行严格的安全检查。加大力度对全体人员的安全教育。否则危险随时出现,事故极有可能发生。所以必做到警钟常鸣,时时刻刻做好安全防范工作。现制定安全措施如下: 一、脚手架工程是架子工专门从事作业的工程,架子工必须经过有 关部门培训考核后,持证上岗,无证人员不得从事架设作业。二、架子工必须通过单位的安全施工教育和考核。签定安全生产责 任状。并且经过身体检查合格方可进行施工作业。 三、在实施脚手架工程作业中,必须做好个人安全防护。必须坚决 执行”高处作业必须系好安全带”的规定,戴好安全帽,精心作业,不可有任何疏忽。 四、坚决执行脚手架工程施工方案和架设作业的操作规范,不得擅 自更改方案所规定的事项,不得违规冒险作业。 五、为保证工程进度和他人的安全,架子工必须在架设施工作业中 走在其他工种作业的前面,不得滞后。脚手架必须高出整体作业面不小于1.5米。对各工种的施工架设要求,必须得到切实保证。 并且按规范架设、达到牢固平稳。保证各工种作业的安全防护架

设。 六、积极作好各个边口、洞口和整体外围的安全防护和安全架设, 以防止任何人和物体的坠落事故发生。 七、增强责任心、精心施工,对架体的架设、安全网的铺设、临边、 洞口的防护,卸料台、卸料口、龙门架、临时通道口、安全通道口及各种防护棚(如搅拌机棚、卷扬机棚、进料口防护棚、通道口防护棚等)等,架设必须及时到位,牢固稳定。并对各个部位的防护情况进行经常细致的检查,及时采取补救措施,以防任何由于疏忽出现的危情和事故。 八、在实施架设作业中,不得扔传管件、扣件,严密注意下方人员 的动向和设施的存放情况。确保施工安全。 九、坚决执行单位的各项制度。工作时间不得饮酒,不得打闹喜戏。 接受单位质量、安全检查。务实施工作业。 十、在使用管件、扣件时要注意其质量,对不合格的管件、扣件及 时取缔,不得优劣混用。 十一、在架设过程中,保证管件平直和垂直度,保证间距的规范性,保证扣件拧紧牢固。严禁钢木混架。该用对接扣件的禁止搭接。 该用扣件的,严禁使用铁线绑扎。 十二、保证架体与结构的牢固连接。严格执行方案在架体与结构拉结的规定。 十三、在使用吊车运送管件、扣件中,必须与吊车司机、吊车指挥密切配合。保证不超重、不偏挂。保证物件摆放平稳,栓结牢固。

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

外墙脚手架及安全通道施工方案

如皋港船舶配套交易城二期外墙脚手架及安全通道 施 工 方 案 南通通博建设工程有限公司 二O一O年八月

目录第一章工程概况 第二章外脚手架施工方案 一、编制依据 二、施工方案的确定 三、施工部署 四、主要构造措施 五、外脚手架安全性能计算 六、脚手架的搭设 七、搭设外架的安全措施 第三章安全通道施工方案 一、安全通道布局 二、安全通道的搭设 附图一:落地式双排脚手架搭设示意图

第一章工程概况 如皋港船舶配套交易城二期1#、3#、5#、7#、9#、11#,13#楼工程是由南通金嘉花园房地产开发有限公司开发,本工程位于如皋市长江镇(如皋港区)长青沙疏港路西侧,纬二路南侧,已建船舶交易城北侧,框架结构,其中1#、3#、5#、7#、9#、11#楼为六层框架结构。 本工程设计合理使用年限为50年;本工程耐火等级为一级,地下室耐火等级一级,结构内型:剪力墙结构,结构抗震设防力度为六度,屋面与地下室防水为二级。 表1-1

第二章外脚手架施工方案 一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001,J84-2001)。 2、建筑施工安全检查标准JGJ59-99。 二、施工方案的确定 依据本工程特点,外脚手架采用两种方案搭设,1#、3#、5#、7#、9#、11#楼采用双排钢管脚手架;13#楼一~四层采用双排钢管脚手架,四层以上采用升降脚手架。 本方案为双排钢管脚手架施工方案,升降脚手架施工方案详见主体阶段施工方案。 三、施工部署 (一)、双排钢管脚手架布局 外墙采用落地式双排脚手架,生根于1轴、36轴、A轴、F轴向外2米硬化场地上。 (二)、双排钢管脚手架布置 脚手架立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.5m,步距高h=1.80m,内立杆离墙b1=0.35m。 四、主要构造措施 (1)连墙撑:为了保证脚手架稳定,沿脚手架竖向间距H=5.4m(三步架),水平距离L1=4.5m(三个纵距),用钢管及扣件将脚手架与主体结构连接固定。门窗洞口采用短向拉接,钢管长度超过门窗洞口边缘250mm以上。 (2)剪刀撑:沿脚手架外侧每5跨且不小于6m由下至上连续设置剪刀

相关文档
相关文档 最新文档