文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV智能箱式变电站通用技术条件

10kV智能箱式变电站通用技术条件

10kV智能箱式变电站通用技术条件
10kV智能箱式变电站通用技术条件

10kV箱式变电站通用技术条件

1总则

本技术规范规定了10kV箱式变电站的工作条件、基本参数、技术要求、标志、包装、运输,适用于电力公司公用配电网10kV箱式变电站。

本技术规范根据电力公司的具体情况提出,其中凡标明参数数值的是作为特殊强调的条款,未标明的按GB/T 17467-1998 执行。

1.2 本技术规范提出的是设备的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范的优质产品。

1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术规范的意见和同技术规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

标书内技术资料应根据技术条件参数提供投标产品的主要电气主元件、辅助元件型号、产地及参数明细。(10kV负荷开关柜含负荷开关、操作机构、核相器、带电显示器、故障显示器、熔断器、辅助开关、母线、辅助回路线缆0.4kV装置含0.4kV进出线断路器脱扣器型号规格、配电监测终端、电涌保护器)

1.4本技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本条件的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本条件,然而,鼓励根据本条件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

——GB/T17467-1998 高压 / 低压预装式配电站

——GB4208-93 外壳防护等级 (IP代码 )

——GB3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

——GB7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备

——GB14048.2-2001 低压开关设备和控制设备低压断路器

——GB 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

——GB16926-1997 交流高压负荷开关一熔断器组合电器

——GB 3096—93 城市区域环境噪声标准

——GB 3804-2004 3.6~40.5kV高压交流负荷开关

——GB/T15576-1995 0.4kV无功功率静态补偿装置总技术条件

——DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则

——DL404-2007 户内交流高压开关柜订货技术条件

——DL/T 537-2002 6~35kV箱式变电站定货技术条件

——DL/T 791-2001 户内交流充气式开关柜选用导则

3 环境条件

——海拔高度:≤1000m。

——年最高气温:+40℃(24h平均值不超过35℃),年最低气温:-25℃。年平均气温15℃。

——环境湿度:相对湿度平均值不大于90%.

——污秽等级:c级污秽区,统一爬电比距 35mm/kV。

——地震烈度:7.5度,水平加速度0.15g;

——风速 : 不超过34m/S;

——安装地点/倾斜度:户外/不大于3℃;

——日照强度:0.1W/cm2;

——特殊情况另行议定。

4 箱式变电站的类型、规格、参数、一般要求

4.1类型 :

户外预装式变电站,非金属外壳,目字型结构。

4.2箱式变电站规格

YBM-12/0.4(*)--□(kVA)-□K

4.3 主接线

10kV采用单母线接线,0.4kV母线采用单母线接线。

4.3 规模

变压器额定容量10 kV进出线间隔数

装建容量:315~630kVA 全密封油浸节能变压器;(特殊容量按照设计要求)

10kV进出线2~4回,0.4kV标准出线回路为6回;

10kV标准间隔为三间隔,可扩展型。

5 10kV配电装置类型、参数、一般要求

5.1.类型

10kV配电装置采用SF6共箱式负荷开关环网柜(以下简称10kV负荷开关柜)

5.2.参数

——额定电压: 10kV

——额定绝缘电压: 12kV

——额定频率: 50Hz

——额定电流: 630A

——额定开断负荷电流: 630A

——额定短时耐受电流: 20 kA /2s

——负荷开关熔断器组合电器额定短路开断电流:≥31.5kA

——负荷开关熔断器组合电器额定转移电流:≥ 1400A

——开关柜内部故障电弧(燃弧)试验:20kA/1s

——额定电缆充电开断电流:≥40A

——额定工频耐受电压:对地42kV,断口48kV

——额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ):对地75kV,隔离断口85kV

——额定短路关合电流及次数:50kA,≥2次

——额定有功负载条件下操作次数:≥200次

——机械寿命:≥5000次

5.3 10kV负荷开关柜操作机构

——采用手动操作机构的扩展功能。操作机构的运动方向和位置应有明显和可靠的指示,熔断器动作后宜有明确的指示。

——负荷开关-组合电器间隔的熔断器撞针系统应采用弹簧撞击机构,三相连动,不得采用爆炸式撞击器。

——熔断器及其底座的的额定电流应考虑箱站内预期温度,有合理的降容系数。

——负荷开关-组合电器的分闸时间与熔断器弧前时间应有良好的配合。可靠开断预期最大变压器装建容量下的转移电流和0.4kV侧近区故障。(提供组合电器的操作机构动作的参数

与熔断器电气曲线)

5.4 10kV负荷开关柜一般要求

5.4.1开关柜应满足免检修、少维护要求,除出线端子外,负荷开关采用SF6气泡式负荷开关。5.4.2 主开关和接地开关应配置2个常开+2个常闭位置辅助接点。

5.4.3 开关柜应选用三工位负荷开关,具有完备的五防连锁功能,连锁装置强度满足操作的要求。

5.4.4 非密封机构的各类机件应具备良好的防锈功能,并满足频繁动作的润滑要求。

5.4.5 开关柜外壳材质采用不少于2mm的敷铝锌钢板,负荷开关采用SF6负荷开关,负荷开关本体防护等级不低于IP67,开关柜外壳不低于IP4X。

5.4.6 沿开关柜整个长度延伸方向,设置铜接地汇流母线排,其截面积不小于150 mm2,柜壳体接地点的接触面积应满足设计要求,接地点按照国家标准标注接地符号(或标注“接地”字样)。

5.4.7 开关柜内套管、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。

5.4.8 负荷开关组合电器的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。

5.4.9 提供运输起吊的位置设计应方便起吊运输操作,有避免吊装过程中的防划伤开关柜表面涂层的措施。

5.4.10柜内配套的辅助二次设备均采用定型产品,二次线应采用阻燃型单芯线材并可靠固定,活动面板有可能产生摩擦干涉时应有合理的挠度和绝缘防护措施,并满足市电力公司十八项反措的相关要求。

5.4.11组合电气熔丝底座均压罩外表应光滑无尖锐突出。

5.4.12负荷开关柜进出线需配电缆型开启式测量CT变比为600:5,0.5级。

5.4.13高压部分配有DTU,预留安装位置;预留无源光网络安装位置。

5.4.14高压二次室需安装端子。

5.4.15室内配置环境及气体泄漏监测装置,预留安装位置,信号数据采到配电自动化主站,详见《10kV配电运行环境调控仪——技术规范》。

6 泄漏状态下的安全保障和环保承诺

6.1 开关的密封压力系统的预期工作年限不少于20年,开关每气室均宜具有气体压力监测和显示装置,明确显示设备的安全运行的气压范围。

6.2开关应在气体泄露到极限值时,在不操作状况下仍能安全运行。

6.3 SF6气室应有标志,包括制造厂名称、商标、产品型号制造日期、出厂编号。

6.4 环保承诺:生产厂家应出具设备寿命终结后的气体回收承诺。

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护

浅谈10kV箱式变电站的运行与维护 随着城市经济的发展,对于电力的供应质量和需求量都有所增加,这就对电力系统提出了更高的要求。在电力系统运行中,箱式变电站发挥了重要的作用。文章对于10kv箱式变电站的运行与维护管理进行了阐述,为电力系统的稳定运行提供了基础保障。 标签:箱式变电站;结构特性;维护 1 10kv箱式变电站及其结构特性 箱式变电站是一种把高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制型户内、户外紧凑式配电设备。这种设备成套性强、体积小、占地少,特别适合城市负荷中心选用,并具有提高供电质量、减少损耗、停送电方便灵活,周期短,对环境适应性强,安装简单快捷,使用方便,运行安全可靠及工程投资少、见效快等一系列优点,可用于绿化区、道路交叉口、生活小区、生产厂区、房屋建筑内外等,故成为当前电网改造中的重要电器设备。 箱式站的结构主要是指作为箱式站的三个主要部分,即高压开关设备、变压器及低压配电装置的布置方式。一般来说,箱式站的总体布置主要有三种形式:拼装式、组合式和一体式。拼装式箱式站由于整体性差、组装工作量大,而且高度高、占地面积多,现在已经很少使用;组合式箱式站是将高、低压控制、保护电器设备直接装人箱内,使之成为一个整体,由于总体设计是按照免维护型考虑的,箱内不需要操作走廊,这样就减小了箱式站的体积;一体式箱式站则是变压器为主体,把熔断器及负荷开关等设备装在变压器箱体内,构成一体式布置。这种型式的箱式变体积更小,其体积近似于同容量的普通型油浸变压器,仅为同容量组合式箱式站体积的左右。 2 10kv箱式变电站运行中存在的问题及其维护 2.1 散热及增容问题 由于箱式变压器的自身结构特点决定了其体积较小,箱内结构紧凑,在有效的体积内需要容放很多的构件。在夏季高温季节,本身室外的温度就较高,加之箱内的变压器运行产生的热量,致使箱内温度过高,严重的影响到变压器的运行,缩短了变压器的使用寿命和工作效率。同时为了缓解箱内的温度,有时会在箱上开孔或者是安装风扇来降低温度,但是这种做法又不利于保护变压器,因为在风尘较多的地区,会增加灰尘的进入量,影响到变压器运行的稳定性,增加了故障的发生几率。此外,由于箱式变电站的箱的体积都比较小,而变压器会根据箱的体积来选择,此时在运行的过程中,如果要增加变压器的容量或者更换变压器,在有限的空间内就会增加难度,不利于变压器的养护与维修。 通过长期生产运行中的不断摸索,笔者认为可对箱式变电站整体结构进行改

欧式箱变安装使用说明书

YB-系列箱式变电站 安 装 使 用 说 明 书

安全第一! 开关设备只能安装于适合电气设备工作的场所。 确保由专业人员来进行安装,操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件及工作规程的适用性与安全性。 有关开关设备的一切操作,都应遵守本说明书的相应规定。 “危险”请特别注意说明书中标有此危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数中规定的负载。 说明书应放在所有与安装,操作及维护有关的人员便于拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责并正确使用开关设备。 警告: 请自始至终遵守安装运行说明书规定和安全操作规程! 危险电压可能引起电击和火灾在设备上进行任何作业前必须可靠切断电源若对本说明书尚有任何疑问,我们会及时详尽的为您提供资讯 1

1 概述 1.1 名称和型号 本系列产品全称为YB系列组合式变电站。 KVA KV :户外 组合式变电站 2 使用条件 2.1 海拔不超过1500m; 2.2 环境温度: 最高气温+50℃,最低气温-40℃(户外), 最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃; 2.3 户外风速不超过35m/s; 2.4 空气相地湿度不超过90%(+25℃); 2.5 地面倾斜度不大于30; 2.6 地震加速度: 水平不大于0.4m/s2,垂直不大于0.2m/s2。 2.7 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、剧烈振动,并且不应是低洼积水处,同时应留足组变开门所需空间。 2.8 本产品应安装在合适的基础上使用(请参阅5.1.1条); 2.9 当环境条件超出上述规定围,请与我公司联系,我们将根据具体要求,提供特殊设计的产品。 3 吊装及运输 3.1 吊装 3.1.1 本系列组变一般不应采用叉车搬运,户产品可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外产品应使用吊机吊装就位。 2

箱变 说明书

新建10kV供电工程 箱变部分 施工图设计 设计说明书及材料表 设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 2016年03月

批准:审核:校核:编写:

目录 1、工程概述 (4) 2、设计依据 (4) 3、卷册划分 (4) 4、设计范围、管理模式 (4) 5、设备布置及运输 (4) 6、电气一次部分 (4) 7、电气二次部分 (5) 8、土建部分 (6) 9、接地装置 (6) 10、箱体 (6) 11、消防 (7) 12、其他要求 (7) 13、主要设备材料清册 (8)

1、工程概述 本工程位于交叉口之间,距赣水路140m处绿化带内新建1台箱变供用电。新建箱变的变压器容量为630kVA。 2、设计依据 2.1 提供的相关技术资料。 2.2 依据该项目《供电方案答复单》。 2.3 根据国家颁布现行的相关法律、法规及规程、规范。 3、卷册划分 本工程图纸共分三个卷册,第一卷为10kV线路部分,图纸编号为D0101;第二卷为箱变电气接线部分,图纸编号为D0201;第三卷为土建部分,图纸编号为T0301。 4、设计范围、管理模式 4.1 设计范围为1台10kV箱式变电站内的电气设备及箱变的基础结构。 4.2 运行管理模式按无人值班设计。 5、设备布置及运输 箱式变设置在户外地坪上,箱式变与其他建筑物的距离满足防火规范要求。高压配电室、低压配电室和变压器室平面为“品”字形布置方式。该厂区有车辆进出口,可以满足检修人员及所需原材料的运输使用,便于车辆进出、检修及满足消防要求。

6、电气一次部分 6.1 变压器容量 箱变主变压器容量采用630kVA。 6.2 电气主接线 箱变采用单母线接线方式。 6.3 进出线规模 10kV侧采用2回进线1回出线; 0.4kV低压侧采用1回进线2 回出线。 6.4 主要设备选择 6.4.1 10kV设备短路电流按25kA设计。 6.4.2 每台箱变内设S11-M-630/10.5±2×2.5%/0.4kV 接线组别Dyn11油浸变压器一台。变压器接线端子上设绝缘保护罩。 6.4.3 每台箱变内设一组(三面)SF6-12kV全绝缘、全密封共箱式环网开关柜,其中进线柜两面,出线柜一面。开关柜防护等级为IP32,开关柜具备五防闭锁功能。开关柜采用三工位负荷开关,每个充气单元均设置气压指示表,进线开关柜应满足接双缆的条件,各间隔柜均加装带电显示器。 6.4.4 所有低压开关具备电动操作功能,取消低压开关上的失压脱扣功能。630A以上设框架式智能型开关,630A及以下开关设塑壳式开关,开关额定分断能力不小于25kA。低压侧采用面板式开关排列布置。低压零线截面与主母线型号相同。 6.4.5 按主变压器容量30%设一组电容补偿装置,电容补偿采用共补和分补混合补偿方式,共补与分补的比例为6:4,按无功需量自动投切。 6.5 本工程计量方式为高供低计。 7、电气二次部分 7.1 高压进线不设保护。 7.2 高压出线柜内装设熔断器,用于变压器保护。 7.3 低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身保护。

智能变电站及其技术特点分析

智能变电站及其技术特点分析 发表时间:2018-12-13T12:03:43.573Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:郭宝柱杨德帅[导读] 在此基础上对智能变电站的技术特点进行分析。期望通过本文的研究能够对促进智能变电站的发展有所帮助。 国网天津市电力公司检修公司天津 300250 摘要:随着我国社会经济水平的不断提升,人们对电力的需求日益增加。变电站是电力输送的中转站,在电力系统中起着重要作用。智能变电站是目前最为先进的变电站,文章首先对智能变电站的优越性进行简要阐述,在此基础上对智能变电站的技术特点进行分析。期望通过本文的研究能够对促进智能变电站的发展有所帮助。 关键词:智能变电站;技术;特点 引言 智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保技术的智能设施,以实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动提供信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动。智能变电站技术是变电站自动化技术发展中具有里程碑意义的一次变革,对变电站自动化系统效益的提升产生了深远的影响,在系统可靠性、经济性、维护简便性等方面均比常规变电站有更大的发展潜力。 1智能变电站构建的必要性分析智能变电站在今后的发展具备十分宽广的发展空间,这也是未来的发展方向,已经得到了国家的重视。下面就智能变电站的优越性作简要分析。 (1)可靠性更高。变电站作为电力系统的重要组成部分之一,其运行是否可靠对整个电网的运行具有直接影响,因此在变电站的建设中,可靠性是最为基本的要求。而对于智能变电站而言,它的运行可靠性更加重要,在这一定程度上对智能变电站提出了更高的要求,正因如此,使得所有建成投用的智能变电站都具有较高的可靠性,尤其是各种智能控制设备的应用,进一步提升了智能变电站的可靠性,这也成为其突出的优势。(2)互动性强。由智能变电站的定义可知,其能够对电网调度进行互动,这是常规变电站所不具备的功能。智能变电站在各种电气设备信息的采集上不但快速而且高效,并且可以借助通信网络对相关信息进行实时传输,电网调度通过对这些信息的应用,可做出正确的决策,确保了电网的运行稳定,使电网的运行效率获得显著提升。(3)环保性好。近年来,我国在大力发展工业产业的同时,对环境造成了一定的破坏,对此国家提出节能减排、低碳环保的发展理念,智能变电站在建设时完全是以该理念作为指导依据,各种设备采用的都是低能耗、环保型产品,这样除了可以达到节能的目标之外,还能有效降低对环境的污染和破坏,充分体现了节能环保的理念。 2智能变电站组网技术智能变电站结构,以“三层两网”结构为主。“三层”主要为站控层、间隔层、过程层。“两网”分别为站控层网络及过程层网络。与传统变电站相比,智能变电站继电保护系统的硬件,发生了极大的变化。下面就其变化作简要分析。 (1)智能元件的应用:智能变电站技术改变了继电保护的元件类型,增加了智能元件在系统中所占的比例[1]。以电子式互感器为例,与传统互感器相比,该类型仪器,抗干扰能力更强、动态范围更大,且支持网络传输,数据处理水平更高,优势显著。(2)网络的应用:智能变电站继电保护系统,要求采用以太网传输数据。与传统变电站相比,有效拓展了交换机的性能,提高了数据信息的传输效率。在上述继电保护方式的作用下,变电站各构件运行安全性的提升将成为可能。(3)光缆的应用:智能变电站继电保护系统的光缆数量更大,数字化输出效率更高。与传统的二次光缆相比,系统性能更强。 3智能变电站的主要技术特征 3.1信息交互网络化 在智能变电站中,传统的电磁型互感器已经被淘汰,电子互感器得到广泛运用。电子互感器的优点是能耗低、效率高,而其他模块装置已经演变成为逻辑功能模块,不再负责信息的传递,减少了设备的压力,提升了设备的运行效率。 3.2设备运行状态实时监测与诊断 由于智能变电站中存在着大量的智能设备,为确保这些设备的运行稳定、可靠,需要对其运行状态进行实时监测。从目前的技术上,想要实现对智能变电站内所有二次设备进行全面的状态监测难度较大,所以国内大部分智能变电站在对二次设备进行状态监测时,都是选取站内一些关键的设备。而对一次设备的状态监测和故障诊断则是以主变、气体绝缘开关,监测与诊断是通过相关的系统来实现的。智能变电站一般使用SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。该系统可以实时获取与被检测设备运行状态有关的信息,利用信息融合模型,按照采集到的参数,综合历史状态记录,考虑环境影响因素,对设备当前所处的运行状态进行判断,看设备是否正常,一旦发现设备故障,系统会自行给出处理方案,由此为设备的稳定、可靠、安全运行提供了强有力的技术保障。 3.3设备操作智能化 当前,智能变电站的断路器已历经多次演变,以电子、计算机技术为基础的控制回路成为主流的断路器。智能断路器系统主要包含控制单元、智能接口、控制软件三大部分。在智能断路器中嵌入的电压以及电流变换器,取代了传统的机械式辅助和开关,实现了断路器智能化。 3.4防误功能相关技术 在智能变电站当中,防误闭锁技术的应用表现为:①智能变电站技术与常规变电站的防误闭锁功能相比,增加了监控中心层面的功能。②顺序控制主要是通过计算机来下达操纵任务,通过计算机按照步骤来完成操作任务。在智能变电站当中所有的开关都会设置防误功能,如接地开关、隔离开关等,需要采用本间隔电气节点和编辑防误等来实现防误功能。在逻辑防误实现的过程中,GOOSE属于关键的节点,需要得到足够重视。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

浅析智能变电站变电运行现状问题及应对措施

浅析智能变电站变电运行现状问题及应对措施 发表时间:2015-12-21T14:48:55.340Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:王春霞 [导读] 国网浙江杭市余杭区供电公司智能电网发展的背景下,作为电网节点的变电站的设备和装置也朝着智能化及其高科技的方向发展。王春霞 (国网浙江杭市余杭区供电公司 311000) 摘要:科技进步带来了自动化技术的进步,电网建设的技术和设备也有了新的发展,作为电网重要组成部分的变电站建设朝着智能化和自动化的方向发展。在变电站运行中,由于内部结构及其外部环境的影响,可能会发生一些变电设备发热等问题,这需要我们从问题的现象出发来分析其发生的原因,在此基础上采取有效的措施来解决。本文从智能变电站运行的现状出发,在分析其运行中存在问题的基础上,探索有效的应对措施。 关键词:智能变电站;运行;问题;分析 1、智能变电站运行现状 智能电网发展的背景下,作为电网节点的变电站的设备和装置也朝着智能化及其高科技的方向发展,当前的变电站基本上实现了智能化和现代化的建设。在实践中,为了保证电网的安全持续运行,也要注重对变电站运行的维护,在智能化背景下,变电站的运行管理水平也要相应的提高,以保证变电设备能够在正常状态下运行,避免一些故障的发生。从当前我国变电站的运行情况来看,对于运行的管理仍较为粗放,与其智能化发展无法实现一致,从而使得变电站运行工作的效率较为低下,一些事故发生的概率较大。目前的变电站管理方式无法实现变电设备运行的要求,这对电网运行的安全性和稳定性也有较大的影响。在电网运行中,变电站承担着降低损耗来完成电压转化的任务,而智能化变电站的建设及其不断升级,对于其运行安全提出了更高的要求,但是管理的滞后在很大程度上降低了变电站的运行效率。此外,变电站运行中,维修养护的不及时也使得一些故障多发,从而使得变电设备得不到及时的养护,易发故障。 2、智能变电站运行中的问题 智能变电站在运行中,由于设备元件的磨损等会产生一些设备过热等问题,从而会对正常运行产生影响。变电站运行中常见的问题主要有以下几个方面: 2.1变电设备运行的可靠性问题 在一些变电器设备中,有源电子互感器是其重要组成部分之一,而互感器中的有源电子元件和有源端的模块都有长期供电的需求,这在一定程度上会降低变电设备运行的稳定性及其可靠性。而一些光学互感器则比较容易受到外界环境的影响,互感器中所使用的玻璃和光纤间的连接有可能会存在可靠性的隐患。另外在智能变电站中所使用的高压电子互感器则有可能会受到高压电磁场或者是电力传输线路的影响,导致所输出的信号出现一些波形的畸变或者其稳定性降低等问题。 2.2变电站的快速保护存在一些问题 智能变电站的发展发展中,电子互感器较多的应用于变电站的建设中,与传统的互感器相比,它的数据传输方式是从互感器传到保护测控或者是交换机,这一过程的实现还需要有其他的合并单元的参与,这就使得数据传输的中间环节相应的增加,而数据传输中的延时也相应的增加。此外,为了保证互感器的正常运行,在保护跳闸口处设置处理职能终端,这样一种装置和处置步骤,对于快速保护的实现也造成了一定的影响。在变电设备运行的过程中,采样的完成是从电子互感器发出信号到合并单元然后再到保护装置的一个过程,而跳闸的过程则是从保护装置传输到智能终端然后再到短路器机构的,这种快速保护信号传递路径,对于变电站的运行保护仍存在一定问题。 2.3变电站运行的安全问题 在传统变电站中,其通信采用点对点的形式,这种具有局部特征的交互方式是相对安全的。而智能变电站下,所使用的通信方式是对等通信的方式,可以实现局域网内全面信息的查询和应用,而任何一个信息受到攻击,其他的信息在没有安全防护的情况下也可能会受到攻击,从而影响整个变电站系统的安全。在智能变电站中的IED没有实现点对点的连接,也没有设置装置间的隔离点,为了实现对其保护,需要建立集中的控制体系来实现对整个系统安全的控制。变电站运行中,要通过系统软件的开发和应用来完成对变电站运行中的一些事件的记录、闭锁及其软件控制等功能,从而实现对系统整体安全的控制。智能变电站对等交互模式下,这样一种安全体制的建设有可能会带来整体的安全问题。 3、智能变电站运行问题的有效解决方式 针对智能变电站运行中出现的一些问题,我们要通过日常的检修与养护来减少该种问题或者故障发生的可能性。而变电站运行中所采用的是网络通信方式,这对于一些设备的维护和检测工作带来了一定的困难,其流程方法和智能系统的具体应用也是变电站维护工作中的难点问题,这都对维修养护人员的专业技能等提出了更高的要求,我们可以通过以下几个方面来保证变电站的正常运行。 3.1加强对变电站运行的实施检测 变电站正常运行的实现,需要对其进行及时的维护管理,而这一工作的完成需要对变电站自身的各种数据和参数进行实施的测量和保存,构建成一个在线数据并且可以方便获取的历史数据,实现对智能变电站的在线监测。这一监测的完成需要综合应用计算机技术及电子、传感技术,工作人员在检测的过程中要对变电站运行中的各种高压信号的传输、采集以及逻辑判断等来实现对变电站运行状态的测试,并且还可以以不间断的诊断和测试实现对变电站运行的检测和管理。对于一些数据,检测人员可以通过在线数据或者历史数据的使用来对变电站运行情况及相关参数进行综合的分析和处理,在此基础上得到一种状态量,并且使其能够更好的反应变电站运行的实际状态,在出现一些异常情况时,变电站维护人员应该充分利用常见的方法及其数据处理手段,对该种数据进行分析和研究的基础上诊断变电器设备的故障,实现归变电站运行的维护管理。 3.2建立有效的变电站运行维护体系 维护体系的建立为变电站运行及其管理工作的开展提供了可靠的保证,这对于我国智能变电站的运行和维护工作的开展提供了保证。就我国当前变电站的维护管理而言,运行状态的维护是变电站运行预防维护的组织结构、运行状态的评价指标以及有效的评价方法和维护策略等,都会对运行维护管理水平的提升等有着直接的影响。从制度体系上提供保障,使得变电站运行维护的技术得到充分的利用,并且以精细化的管理来合理安全维护计划,提高整个变电站的运行水平,从而使得电网的运行效率得到提升。

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

箱变安装使用说明书(中英文)

箱式变电站产品Series Compacted Package Sub-station 安装使用说明书 O peration Manual

1.概述General XBJ1系列紧凑型箱式变电站是由天津电气传动设计研究所组织全国百余家企业联合开发的新产品,它吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点,采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术;其中高压侧能满足电力部门对于配电网自动化的要求,低压侧能满足小区物业管理智能化的要求。该系列箱式变电站是由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等,优化组合成的完整的智能化供配电成套装置,它功能多,用途广,运行安全可靠,外型美观,并具有安装方便,少占地,少维护,少投资,见效快,寿命长等特点。可作为城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。XBJ1 series intelligent package sub-station is new products developed by Tianjin Electric Transmission Project Institution and other hundreds of companies. The new products combine the advantages of package sub-station from US, European, and China to fit in the situation in our country. New materials, new process and advanced components and automatic technology for high and low voltage are used in the products; the high voltage siding satisfies the requirement of the automation of power supply network from power supply departments and the low voltage siding satisfies the requirement of community intellectualization. XBJ1 series intelligent cabinet transformer station is composed of optimizing the configuration of high voltage components, power transformer, low voltage components, measurement components and intelligent system. It is multifunction and has wide applications. It is able to run reliable and environment friendly. It has beautiful outlooks and id easy to be installed. It has the advantage of taking up less land, les maintenance, less investment, long lifetime. It can be used as power transform and distribution equipment in city construction, communities, city facilities, factories, mines, road construction, harbor, oilfields and can be also used as temporary construction power supply equipment.

浅析智能变电站在线监测系统的运用

浅析智能变电站在线监测系统的运用 发表时间:2015-01-07T10:43:15.377Z 来源:《科学与技术》2014年第11期下供稿作者:陈钱丽 [导读] 日志服务。记录用户登录的操作和用户维护的系统应用设备并生成不同类别的日志,通过日志可以实现分时段查询。江苏省电力公司如东供电公司陈钱丽 摘要:随着数字化变电站的相继建设投产及全国智能变电站试点项目的建设,交直流一体化电源系统正在逐步替代传统变电站电源系统,这样不仅可以提高电源系统的安全性能和网络的智能化,还能很好地解决常规变电站电源中存在的一些问题,同时为了提高了变电站的安全可靠运行,必须进行在线监测。 关键词:智能变电站;交直流;在线监测 前言随着电网技术的不断发展,智能变电站已经是电网的主要组成部分。在整个智能变电站也在实现自动化控制、信息化控制以及数字化操作。对于智能变电站用交直流电源系统的使用要求和标准也在逐步升高,相较于原有比较独立、分散以及耗能的站用式交直流电源系统而言,其已经不能够满足智能变电站的发展要求。与此同时,站用式的交直流电源系统已经逐渐发展成交直流一体化电源系统,为智能变电站提供一个稳定、高质量、智能化、集成化的电源运行系统。为实时掌握变电站交直流电源设备的运行工况,要是实施站内在线监测,主要是将变电站交流系统、直流系统和UPS 系统的遥信量、遥测量、整定值和录波数据等运行数据以统一的标准采集,建立一体化的实时监测平台,实现对交直流电源设备运行数据的分析和诊断,并对设备隐患进行预警。 1 智能变电站与在线监测系统随着我国对电需求量的扩大,变电站的数量也与日俱增,那么变电站的管理将是电力管理部门面临的一大难题,这就需要我们采用先进的科学技术,使变电站中设备能够实现自动化和智能化。智能变电站拥有在线分析决策、自动控制和智能调节等功能,在技术方面,一次设备可采用先进的测控设备,从而实现一次设备的智能化,使一次设备能够具备监控和操作等功能。 2 智能变电站交直流电源设备在线监测系统的功能建立一致的通信规约是变电站交直流电源设备在线监测系统所有功能得到实现的基础,只有这样才能实现对交流系统、UPS 系统、充电机、蓄电池组等设备的监控,保证及时获得设备运行的实时和历史信息和数据。其主要功能有:(1)数据查询。对历史数据的查询和分析可以通过表格数字、图表曲线实现。 (2)实时监控。除了具有告警确认和处理功能外,数字、图形和曲线还能真实客观地反应设备的实时运行状态,并能监控设备的实时遥测和遥信数据、实时告警、厂(站)实时告警。 (3)日志服务。记录用户登录的操作和用户维护的系统应用设备并生成不同类别的日志,通过日志可以实现分时段查询。 (4)充电机性能分析。通过对实时显示的充电机环境温度、电流和电压的分析和计算,能很方便地得到稳流精度、均流系数和稳压精度等,再结合性能分析模型对这些数据和信息进行验证,形成最终的性能分析结果。 (5)报表管理。可以通过上传报表模板来改变报表内容格式,设定报表计划,输出报表文档,自动生成报表。 (6)系统设置。图模库一体化技术的编辑功能强大,能轻松实现绘制、修改接线图,添加、删除厂(站)及设备,修改关联设备遥测、遥信数据。 (7)实时通信。图形能清晰地反映当前厂(站)通信链路状态。 (8)录波浏览。具有在线浏览录波曲线,下载录波文件的功能。 (9)专家分析。根据对蓄电池组单体内阻、组温度、单体电压和组电压的分析结果,制定蓄电池性能分析报告并提出维护建议。 (10)直流馈线环网告警。通过警示灯和弹出窗口等方式对电源环网和控制保护环网的异状态进行实时告警。 (11)用户管理。通过对用户操作权限和厂(站)权限进行管理和分配,减轻管理数据的压力。 (12)参数管理。维护并管理系统应用的基础信息数据,包括运行参数、数据采集保存周期、设备台帐数据、遥测越限告警值。 3 智能变电站交直流电源设备在线监测系统的实际应用为了方便研究和论述,我们以某电网公司供电局为例,来探讨变电站交直流电源设备在线监测系统的实际应用,该供电局的平台配置如图1 所示。 图1 变电站交直流电源设备在线监测系统的配置其中,MIS 是managementinformationsystem 的缩写,中文意思是管理信息系统。 该供电局充分利用调度通信资源,通过变电站内的保信系统的信道对交直流电源系统的运行监测信息进行收集和上传,接着经由物理隔离装置传送至安全区的调度Web 服务器。在根据调度Web 服务器上的数据建立相应的管理系统。而起配置的1 台Web 发布服务器和1 台应用服务器,使得变电站交直流电源设备的在线监测和系统的功能更加齐全。 通过ACE/TAO 软件该系统建立了实时数据总线,利用https://www.wendangku.net/doc/a0592879.html, 建立Web 子系统,采用Qt 软件作为人机界面开发工具。而B/S 配置界面的应用,使得配置和维护更加的方便。该系统安装于110kV 的变电站上,已安全可靠地运行了四年,在这期间系统很少出现故障,只需要进行日常的维护就能满足工作的需要。该交直流在线监测系统具有定值出错告警、馈线断路器跳闸告警、直流馈线环网智能告警、充电机高级诊断等功能,这些功能使得设备检修更加的简单,减少排查故障所花费的时间,保证能及时发现电源设备缺陷及缺陷点,使得交直流电源设备一直处于良好的工作状态。该系统还能在线对蓄电池内阻进行测试并自动生成蓄电池性能分析报告,极大地方便了工作人员对电源设备维护,减少了用工成本。并且,变电站交直流在线监测系统所具有的数据查询、用户管理、报表管理、实时通信、参数管理、录波浏览和系统设置等人性化功能缓解了巡视和维护人员的工作强度,提高了维护的工作效率。

相关文档
相关文档 最新文档