目的:

维护给排水系统设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。

维修保养项目及内容;

给水水泵机组维修保养。每季度对所有水泵机组进行一次清洁、保养,检查给排水管道的运行情况。

给水泵电动机维修保养:

用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;

检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;

检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;

清洁电动机外壳;

检查电动机外壳油漆是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。

给水泵维修保养:

检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;

转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;

检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;

清洁水泵外表;如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。

检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。

检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。

闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养。

闸阀维修保养:

检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;

检查压黄油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;对闸阀阀杆加黄油润滑;

对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。

止回阀维修保养:

检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;

检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。浮球阀维修保养:

检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;

检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;

检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。

液位控制器维修保养:

检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;

检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;

紧固所有螺母。

给水管道的维护保养管理:

给水管道系统经常出现的故障之一是漏水,漏水造成供水压力和流量达不到用户的要求,同时增加经常性运行费用。因此给水管道系统维修管理工作任务就在于查漏、给水附件、控制附件的维修,坏管的检修,水管防冻及管道清理等。

一、检漏

每季度现场实地检漏,检漏的方法有查漏、听漏、校漏等,一般根据具体条件选用。

查漏就是查看漏水现象。明装给水管道只需检查楼板、墙壁、地面等管道经过的地方有无滴水、湿润等现象,便可很快查出漏水点,及时进行修理。埋地给水管漏水量较大时,一般在漏水处都有泉眼般的小股水流从地下往上冒,或者出现局部地面下陷,晴天出现潮湿的路面,冬季局部地方冰雪融化比周围早等现象。

听漏是用一根金属听漏棒,在夜深人静的时候将听漏棒一头插入管道可能经过的地面,或触在阀门及消火栓上,另一头贴近耳朵,凭经验细心辨听漏水声,越靠近漏水点,漏水声会越大。听漏时,可沿管线经过的地方每隔4-8m听一次。特殊情况下将动用半导体,超声波等探测检漏仪表等设备。

校漏就是借用水表查找漏水点和漏水量,校漏工作应分区进行。校漏时,需关闭该区管网四周的所有阀门并不许用户用水,只有一条装有水表的管线和该区管网接通,如果水表指针转动,就说明该区管网漏水。

二、检修

当管网漏水位置找出以后,分析漏水原因,根据情况采用不同方法及时检修。

室内给水管道漏水或渗水的原因一般是管道接头不严,或者腐蚀严重等因素造成。腐蚀严重多发生在丝接头处或暗理部位。如果是螺纹接头或管件不严引起漏水时,应将局部管段拆下,重加填料拧紧,或更换管道;焊接连接管道可采用补焊方法堵漏;腐蚀严重的管道应立即更换。

室外埋地给水管道漏水或渗水原因,一般是管道接头不严,外部荷载或管基下沉引起局部管段破损等。管道接头漏水时,如果是青铅接口,可重新打口,或将接口内青铅剔除一部分加铅条重打;水泥、石棉水泥或纯橡胶圈接口漏水时,应将接口内填塞材料抠除刷净,更换材料,重新打口。由于外部荷载或管基下沉引起管道破损漏水时,直管段上较小裂缝可采用钢板夹卡紧裂纹处,或用焊接钢套管浇注接口进行修复,对于较大裂纹,或管件处裂缝,应将损坏管段或管件更换掉。

三、水管防冻

冬季来临前检查裸露在室外的给水管道、阀门,应检查管道保温材料是否完好。如发现损坏立即加装、更换。

四、给水管道清理

由于给水水质、流速快慢(金属管道还存在管内腐蚀)等因素的影响,给水管道在使用一段时间以后,管内壁会产生结垢,而且

越积越多,影响管道的输水能力,同时降低了供给水压。因此,必须年度定期清除管内的结垢,改进管道的输水条件。

给水管道的清扫方法较多。对于松软结垢,一般可用高速水流冲洗。冲洗水流速一般为工作时最大流速的3~5倍,但水压不能超过管道允许承受压力。冲洗时水从水管一端进入,废水从排水口、阀门排出。也可在冲洗水管内通入压力为0.5-0.7MPa的压缩空气,增大管内水流速度,效果会更好。

坚硬的结垢,可采用机械刮管器清除。将刮管器放入水管内,两端用钢丝绳连在绞车上,来回拖动,刮刷管壁结垢;刮下来的结垢可用水冲洗干净。这种刮管机利用电动机带动的链锤打下管壁上的积垢,一边除垢一边清垢,剩下来的再用水冲洗干净。

排水管道的维护保养:

排水管道系统常见的故障是漏水或管道堵塞。因此,排水管道的日常维修管理工作就在于排除漏水点,疏通堵塞管段。

1:排水管道漏水的检修室内排水管道漏水时,管道附近的墙壁面或楼板湿润,严重时天棚滴水;室外排水管道漏水时,管道附近土壤出现下沉或湿润现象。

引起排水管道漏水的原因:大多数是管道接口不严,或者管件有砂眼及裂纹;地下埋设的排水管道漏水时,还有可能是施工时,管基不牢固、土壤不实或管道埋深过浅,车辆或重物把管道压坏。属接口不严引起的漏水,应重新填料捣口进行处理,若仍不见效,须用锤子及弯形錾将接口剔开,重新连接;如果是管段

或管件有砂眼、裂纹或折断引起漏水,应及时将损坏管件或管段换掉,并加套管接头与原有管道接通;如因埋深太浅引起管道损坏漏水,在修复后还应采取相应加固措施,防止管道再被损坏。 2.排水管道堵塞的检修引起排水管道堵塞的原因一般有以下几方面:

原先施工质量有问题,管道铺设坡度太小或有倒坡现象,引起管内水流速度过慢,水中杂质在管内沉积下来,使管道堵塞;

使用者不注意,将硬块、破布、棉纱等掉人管内,引起管道堵塞;

管道铺设坡度有问题时,应按有关要求,对管道坡度进行调整。

当室内排水管道被堵塞时,会引起地漏和卫生器具下部冒水,或从低器具向外返水。修理时,先应判断堵塞物的位置,然后决定排除方法。

若发现单个卫生器具不下水,则堵塞物可能在卫生器具存水弯里。一般可用抽子抽吸几次,直到堵塞物排出。

如果在同一层中有些卫生器具不下水,而另一些却下水,那么堵塞物是在排水横管中部的下水与不下水两个器具中间的管段内。这时可打开扫除口,用竹劈或钢丝疏通。如果是单层房屋,可由室外检查井向室内疏通;经疏通后不起作用,说明硬块比较大,卡的很严实,这时可在堵塞物附近管件的上部或旁边用尖錾凿洞疏通。疏通后用木塞塞住洞口,或垫上胶皮用卡子卡住。如

果同一层中由一根横管所接纳的器具全部不下水,而上、下层排水畅通,说明堵塞物在横向排水管末端与立管连接处,这时也可采用上述方法进行处理。

当同一排水立管承接的卫生器具中,下部的器具排水正常,而中间层的器具虽无用户排水,却有污水由器具排水口往上返水,说明立管堵塞,堵塞物在往上返水器具以下立管段上。此时,可由立管检查口盖或从房顶透气孔,用竹劈或钢丝向下进行疏通。

室外排水管道堵塞时,检查井内产生积水或往外溢水,室内卫生器具排水也不畅通。此时,可先沿管线检查排水检查井内积水情况,当发现邻近两个检查井中,一个积水严重,另一个却无积水现象,那么堵塞位置就在这两个检查井之间的管段内。这时,可用捣勺清除无积水检查井内污物,对堵塞管段进行疏通。管径大的用竹劈,管径小时用钢丝。若堵塞物离检查井很远,难于疏通时,可在适当位置挖出管道,把管子凿个洞进行疏通。待畅通后用水泥砂浆补好。

排水管道的管理

排水管道的管理包括定期对管道系统进行检查和清扫两项内容。 1.排水管道的检查对排水管道进行经常性维护检查,是保证排水畅通的重要措施。维护管理人员,应经常检查排水井口封闭是否严密,防止物品落入,给修理带来麻烦;室外雨水口附近不应堆放砂子、碎石、垃圾等,以免下雨时,随雨水进入管道内,

造成管道堵塞。

2.排水管道的清扫室外排水管道和检查井应定期进行清扫、疏通,确保水流畅通。清扫排水管道时,常见的方法有人工清扫和机械清扫等。较小管径排水管一般由人工用竹劈进行清扫,竹劈由上游检查井推人,在下游检查井抽出,重复推拉几次,将管内沉积物推拉松动,使其随水流冲走,或进入检查井内,用捣勺清除。较大管径排水管可采用机械方法清扫。操作时,先将竹劈穿通需清扫的管段,竹劈末端系上钢丝绳,钢丝绳上再拖以钢丝刷、铁畚箕或骨骼形松土器等疏通工具,在清扫段两端检查井上面各设一架绞车或电动卷扬机,带动疏通工具往返清扫,将管内沉积物刮净。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水系统维保施工方案

第九章给排水系统维保施工方案 第一节给水系统管理范围界定 公司对给水系统的管理,各地政府都有规定。通常管理职责如下:高层楼宇以楼内供水 泵房总计费水表为界,多层楼房以楼外自来水表井为界。界限以外的供水管线及设备由供水部门负责,界限以内(含水表井)至用户的供水管线及设备由管理公司负责维护、管理。 第二节给排水设备验收接管制度 给排水设备验收执行国家验收规范,凡不合格者,不能接管。 第三节给排水设备验收接管要点 给排水设备验收接管时应注意以下要点: (1)管道应安装牢固,控制部件启闭灵活、无滴漏; (2)水压试验及保温、防腐措施必须符合GBJ242的要求; (3)高位水箱进水管与水箱检查口的设置应便于检协; (4)卫生间、厨房内的排污管应分设,出户管长不宜超过8m,不应用陶瓷管、塑料管; (5)卫生器具质量好,接口不得惨漏安装应平整牢固,部件齐全,启闭灵活; (6)水泵应安装平稳,运行时无较大振动。 第四节给排水设备日常检查巡视制度 修管人员应全面了解设备的性能和用途,加强日常检查巡视,做好设备的保养维护工作。 第五节日常检查巡视的要点 检修人员在日常检查巡视中应注意以下要点: (1)各上下水井口封闭是否严实,防止杂物落人井中; (2)雨水井及其附件有无白灰、砂子、碎砖、碎石等建筑材料,防止它们被雨水冲人管道造成管道堵塞; (3)楼板、墙壁、地面等处有无滴水、积水等异常现象; (4)重点检查厕所、厨房和盥洗室设备管道工作状况;露天空间管道及设备,须定期检查,涂刷防腐材料。 第六节给水系统管理 为了保证给水系统正常工作,必须建立管理制度,具体内容如下: (1)建立正常供水、用水管理制度。定期进行水质化验,保证水质符合国家标准。 (2)防止跑、冒、滴、漏,发现阀门滴水、水龙头关不住情况应及时修理。 (3)对供水管道、节门、水表、水泵、水箱进行经常性维护和定期检查。

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 1.1室内给排水系统 生活给水管及热水管为衬塑钢管,管件连接。管道阀门采用铜截止阀。排水管选用机制离心排水铸铁管。所有洁具采用节水型洁具。 1、生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备一预制加工一干管安装一立管安装一支管安装一管道试压一管道冲洗一管道保温 生活给水管道采用衬塑钢管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道衬塑钢管施工方法: 衬塑钢管热熔原理:聚丙烯一般在270~300℃之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机,焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部分组成。 热熔焊机操作要领: (1)将各部件的电源(220V交流电)、液压油管接通。 (2)按表5—1设置加热时间。

冷却时间按管径确定,需要5~20mm不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DNll0的管材,直接用机架夹紧;或用变径夹具夹紧。 (3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上。 (4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 (5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中性。 (6)检查加热板温度是否适宜(285士10℃),此时加热板的红灯表现为亮或闪烁。 (7)检查系统的拖动压力P O并记录,将加热板置于机架上,闭合夹具,设定液压系统压力Pl,Pl=Po-接缝压力。 (8)待管材问凸起均匀且高度达到要求时,将压力降为P2,同时按下吸热时间按钮,开始记录吸热时间,P2=P0+吸热压力。 (9)到达吸热时间,发出“嘀”的声音,迅速打开夹具,取下加热板,迅选闭合夹具,在规定时间均匀将压力由0调节到P3,同时按下冷却摁钮,记录冷却时问。P3=P0+吸热压力。 (10)到达冷却时间,发出连续的“嘀嘀”声,再按一次冷却间按钮。 (11)取下焊好的管材,准备下一管材的焊接。在衬塑钢管与钢管(件)或钢阀门连接处应使用钢塑转换接头。

给排水自动监控系统的维护和保养

给排水自动监控系统的维护和保养

给排水自动监控系统的维护和保养 一、单选题(选择一项正确的答案,共10题,每题5分) 1、楼宇设备监控系统运行日志表填写的故障不包括()。 A.电源故障 B.信号故障 C.探测器故障 D.消防泵故障 考生答案:D 具体得分:5 2、属于传感器动态特性指标的是()。 A.重复性 B.线性度 C.灵敏度 D.固有频率考生答案:D 具体得分:5 3、控制键()的功能是进行键盘输入的大小写转换。 A. Caps Lock B. Shift C. Num D. Alt 考生答案:A 具体得分:5 4、一个完整的微型计算机系统应包括()。 A.计算机及外部设备 B.主机箱、键盘、显示器和打印机 C.硬件系统和软件系统 D.系统软件和系统硬件 考生答案:D 具体得分:5 5、电磁阀的安装要求中,其箭头的指示方向表示()。 A.顺水流方向 B.逆水流方向 C.控制信号 D.阀门运动方向 考生答案:A 具体得分:5 6、在智能建筑的生活排水系统中,DDC监测到集水坑出现()时,应输 出报警控制。 A.启泵液位 B.停泵液位 C.高报警液位 D.低报警液位 考生答案:D 具体得分:5 7、一个Excel I作表的大小为65536行乘以()列。 A. 200 B. 256 C. 300 D. 456 考生答案:B 具体得分:5

8、给水系统采用高位水箱控制时,若液位信号采用模拟信号,则最少(

A.四部分考生答 B.三部分 C.两部分 D.五部分C 具体得 分: 5 10、通过被测元件对被控对象的被近代参数进行测量,与给定一值进行比较, 如有偏差,控制器就产生控制信息,驱动执行机构工作,直到被控参数值,满足额定要求为止,这种控制系统称为()。 A.回路控制 B.闭环控制 C.自动控制 D.开环控制 考生答案:B 具体得分:5 】、多选题(选择多项正确的答案,共3题,每题10分) 1、排水监控系统污水坑的液位开关用于检测()。 A.停泵水位 B.启泵水位 C.溢出报警水位 D.无水报警水 位E.消防水位 考生答案:A、B、C 具体得分:10 2、生活给水系统通常分为()形式。 A.直接自来水公司供水 B.恒压(无水箱)供水 C.恒速供 水 D.变水位供水 E.高位水箱、低位水地给水系统 考生答案:B、E 具体得分:10 3、开关量信号常用接通、断开描述其状态,下面()设备可以用它来检测。 A.压力传感器 B.手自动状态 C.水流开关 D.防冻开关 E. 温度传感器 考生答案:B、C、D 具体得分:10 三、判断题(选择一项正确的答案,共4题,每题5分) 1、给水监控系统中可采用开关逻辑控制水泵的启停。 考生答案:正确 具体得分:5 2、水泵处于手动状态时,依然由DDC空制 考生答案:错误

给排水设备设施维修保养方案.doc

1.0 目的 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。 2.0 适用范围 适用于物业管理公司辖区内给排水设备设施(含消防供水机组)的维修保养。 3.0 职责 3.1 主管经理负责审核《给排水设备设施维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 3.2 设备部主管负责组织制定《给排水设备设施维修保养年度计划》并组织、监督该计划的实施。 3.3 水泵房组长/管理员具体负责实施给排水设备设施的维修保养。 3.4 公共事务部负责向有关用户通知停水的情况。 4.0 程序要点 4.1 《给排水设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1 每年的12月15日之前,由设备部主管组织水泵房组长/管理员一起研究、制定《给排水设备设施维修保养年度计划》并上报公司审批。 4.1.2 制定《给排水设备设施维修保养年度计划》的原则: a) 给排水设备设施使用的频度; b) 给排水设备设施运行状况(故障隐患); c) 合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.1.3 《给排水设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a) 维修保养项目及内容;

c) 具体实施维修保养的时间; d) 预计费用。 4.2 水泵房管理员对给排水设备设施进行维修保养时,应按《给排水设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3 小区内主供水管(DN100以上加压管)爆裂、主供水管上闸阀拆换、以及控制柜内变频器、PC中央处理器的维修保养由外委完成,其余维修保养由水泵房管理员负责。 4.4 水泵机组维修保养。水泵房管理员每年的4月、10月份应对小区内所有水泵机组进行一次清洁、保养。 4.4.1 电动机维修保养: a) 用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复; b) 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承; c) 检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理; d) 清洁电动机外壳; e) 检查电动机是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。 4.4.2 水泵维修保养: a) 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承; b) 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴; c) 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;

给排水系统维护保养检查工作规程

1日常巡视内容: 值班人员对水泵房和水泵控制室每班需巡视2次,填写《水泵房设备日巡视记录》。发现异常情况应立即处理,并报告运行班长,将情况记录在《运行值班记录》上。运行班长每天检查监督值班人员的巡视情况,工程主管每周不少于2次监督检查。 1.1水泵泵体 1.1.1转动部分灵活,无异常响声、震动; 1.1.2无焦味,各元件动作正确、无异常响声; 1.1.3泵体无渗漏,无异常响声、震动; 1.1.4电机无异常响声、震动,无焦味,温升正常; 1.1.5水泵清洁,无灰尘,表面无油污. 1.2水池、管道 1.2.1水池进水阀门正常; 1.2.2各管道阀门开关位置正确、操作灵活、无漏渗水; 1.2.3管道无漏渗水、无锈蚀。 1.3排污系统 1.3.1无异常响声,排水正常; 1.3.2水位信号指示正确; 1.3.3信号指示正确、信号灯明亮; 1.3.4各开关位置符合设备运行要求。 1.4控制柜 1.4.1信号指示正确,指示灯明亮; 1.4.2开关位置符合运行要求; 1.4.3柜内无异常响动、味道、温升; 1.4.4控制柜表面清洁、无灰尘、无油污。 1.5机房环境 1.5.1排水沟内畅通、无堵塞,干净、无杂物; 1.5.2水泵房和控制室内干净、无杂物,无油迹、无水迹; 1.5.3照明灯具完好;

1.5.4机房温度≤40℃,20%≤湿度≤80% 2维护保养项目及要求 运行班负责对给排水系统进行定期维护保养,填写《给排水系统定期保养与检查记录》、《室外雨水、污水井检查记录》、《给水管道井检查记录》。维护保养内容、周期见下表:

3记录 3.1给排水系统定期保养与检查记录WI-YW-10/01-ZYF-HZ 3.2水泵房设备日巡视记录WI-YW-10/02-ZYF-HZ 3.3室外雨水、污水井检查记录WI-YW-10/03-ZYF-HZ 3.4给排水管道井检查维保记录WI-YW-10/04-ZYF-HZ

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

给排水系统应急处理方案

给排水系统应急处理方 案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

给排水系统应急处理方案[推荐] (一)给水系统 1、水泵 (1)发现或接报生活水泵故障,应停止故障水泵,开启备用水泵。 (2)水泵变频故障应关闭变频器,由专人手动操控水泵,根据管网压力控制启停。 (3)及时报告主管工程师安排维修。 2.气压罐 (1)发现或接报气压罐内胶膜或外置水银开关故障,不能有效控制水泵的启停,应立即关闭气压罐的进水阀。 (2)由专人负责根据故障区管网压力手动启停水泵。 (3)即刻报告主管工程师安排维修。 3.垂直管网 (1)发现或接报垂直管网漏水应立即关闭故障区水泵。 (2)排空管网积水后,更换或修补破损管道。

(3)如一时无法修复应报告主管工程师。 4.下水池出水管 (1)发现或接报下水池出水管漏水,应立刻关闭水池出水阀和水泵。 (2)即刻通知主管工程师,由其安排维修,并在事后作维修报告。 5.下水池进水管 (1)发现或接报下水池进水管漏水,应立刻关闭水表房进水总阀和水池进水阀。(2)即刻报告主管工程师,由其安排维修并于事后写维修报告。 (二)排水系统 1.污水井 (1)发现或接报污水井水位过高,应立即手动开启污水泵抽水。 (2)污水泵故障则立刻用备用潜水泵将水抽至污水井。 (3)即刻报告主管工程师,由其安排维修水泵或控制电路,并于事后作维修报告。 2.排污管道 (1)排污管道漏水应立刻用布绑紧裂口。 (2)关闭破裂管对上的用水设备。

(3)调集沙包挡住电梯口和用户单元门口。 (4)报告主管工程师,由其安排人员修补管道裂口或更换管道。 3.通知用户 (1)给排水系统发生故障后应马上由主管工程师预计修复时间。 (2)4小时可修复的故障应马上由服务中心通过消防广播通知受影响的用户。(3)需超过4小时修复的故障,管理公司应书面通知受影响的用户。

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

厂房给排水系统施工方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.3质量控制点及控制措施

质量控制点及控制措施表 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。

2.2衬塑钢管卡环连接2.2.1管道压槽原理 2.2.3沟槽加工 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

给排水系统维护保养制度

给排水系统维护保养制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.目的: 规范给排水设备的维护保养工作,确保给排水设备处于良好的运行或备用状态。 2.适用范围: 适用于大厦生活泵、稳压泵、消火栓泵、喷淋泵、潜水泵的维护保养。 3.职责 对生活泵、稳压泵每季进行一次一般性保养,每年进行一次全面保养。 对消火栓泵、喷淋泵每月手动点动试运转一次,每季进行一次一般性保养,每年进行一次全面保养。 对潜水泵每半年进行一次全面保养。 对水泵房内的阀门、止回阀、压力表、管道等随泵同时保养。 4 保养内容: 电动机的维护保养: 水泵维护保养: 清洁水泵外表。 控制柜的维护保养: 交流接触器的维护保养: 自动空气开关的维护保养: 信号灯、指示仪表的维护保养: 闸阀的维护保养: 止回阀的维护保养: 潜水泵或排污泵的维护保养: 检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换; 明装给排水管的维护保养: 试运转: (1)合上控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电源,检查电源指示应正常。 (2)手动盘车,转动灵活。 (3)电动水泵,观察转向、起动电流、电器动作顺序应正常。 (3)观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器 无不良噪声,三相电流不平衡度小于20%。 5. 相关文件 《业务分包控制程序》 《生活水泵手动控制操作规定》

《给排水设备检查保养规定》 《水池水箱清洗规定》 6. 记录 生活、消防给水设备检查记录表(月检)》 《生活、消防给水设施检查记录表(月检)》 《排水设备(设施)检查记录表(月检)》 《楼层公共用水设施检查记录表(周检)》 《水池(箱)清洗及消毒记录表》 《设备保养记录》 《楼层(单元)用电用水量抄表单》

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

给排水系统维修方案

精心整理 给排水系统维修保养方案 目的:? 维护给排水系统设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。? 维修保养项目及内容; ??给水水泵机组维修保养。每季度对所有水泵机组进行一次清洁、保养,检查给排水管道的运行情况。? 给水泵电动机维修保养:? 用500V摇表检测电动机线圈绝缘电阻是否在0.5MΩ以上,否则应烘干处理或修复;? 检查电动机轴承有无阻滞或异常声响,如有则应更换同型号规格轴承;? 检查电动机风叶有无碰壳现象,如有则应修整处理;? 清洁电动机外壳;? 检查电动机外壳油漆是否脱漆严重,如脱漆严重则应彻底铲除脱落层油漆后重新油漆。? 给水泵维修保养:? 检查水泵轴承是否灵活,如有阻滞现象,则应加注润滑油;如有异常磨擦声响,则应更换同型号规格轴承;? 转动水泵轴,如果有卡住、碰撞现象,则应拆换同规格水泵叶轮;如果轴键槽损坏严重,则应更换同规格水泵轴;? 检查压盘根处是否漏水成线,如是则应加压盘根;????? 清洁水泵外表;如水泵脱漆或锈蚀严重,则应彻底铲除脱落层油漆,重新刷上油漆。?? 检查电动机与水泵弹性联轴器有无损坏,如损坏则应更换。? 检查水泵机组螺栓是否紧固,如松弛则应拧紧。? 闸阀、止回阀、浮球阀、液位控制器维修保养。? 闸阀维修保养:? 检查密封胶垫处是否漏水,如漏水则应更换密封胶垫;? ???检查压黄油麻绳处是否漏水,如漏水则应重新加压黄油麻油;?? ???对闸阀阀杆加黄油润滑;? ???对锈蚀严重的闸阀(明装)应在彻底铲除底漆后重新油漆。? 止回阀维修保养:? ???检查止回阀密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换;?

???检查止回阀弹簧弹力是否足够,如太软则应更换同规格弹簧;? ???检查止回阀油漆是否脱落,如脱落严重则应处理后重新油漆。? 浮球阀维修保养:? ???检查浮球阀密封胶垫是否老化,如老化则应更换;? ???检查浮球阀连杆是否弯曲,如弯曲则应校直;? ???检查浮球阀连杆插销是否磨损严重,如磨损严重则应更换。? 液位控制器维修保养:? ???检查密封圈、密封胶垫是否损坏,如损坏则应更换; ???检查控制杆两端螺母是否紧固,如松弛则应拧紧;? ???紧固所有螺母。? 给水管道的维护保养管理:? 给水管道系统经常出现的故障之一是漏水,漏水造成供水压力和流量达不到用户的要求,同时增加经常性运行费用。因此给水管道系统维修管理工作任务就在于查漏、给水附件、控制附件的维修,坏管的检修,水管防冻及管道清理等。 一、检漏? 每季度现场实地检漏,检漏的方法有查漏、听漏、校漏等,一般根据具体条件选用。? 查漏就是查看漏水现象。明装给水管道只需检查楼板、墙壁、地面等管道经过的地方有无滴水、湿润等现象,便可很快查出漏水点,及时进行修理。埋地给水管漏水量较大时,一般在漏水处都有泉眼般的小股水流从地下往上冒,或者出现局部地面下陷,晴天出现潮湿的路面,冬季局部地方冰雪融化比周围早等现象。? 听漏是用一根金属听漏棒,在夜深人静的时候将听漏棒一头插入管道可能经过的地面,或触在阀门及消火栓上,另一头贴近耳朵,凭经验细心辨听漏水声,越靠近漏水点,漏水声会越大。听漏时,可沿管线经过的地方每隔4-8m听一次。特殊情况下将动用半导体,超声波等探测检漏仪表等设备。? 校漏就是借用水表查找漏水点和漏水量,校漏工作应分区进行。校漏时,需关闭该区管网四周的所有阀门并不许用户用水,只有一条装有水表的管线和该区管网接通,如果水表指针转动,就说明该区管网漏水。? 二、检修? 当管网漏水位置找出以后,分析漏水原因,根据情况采用不同方法及时检修。? 室内给水管道漏水或渗水的原因一般是管道接头不严,或者腐蚀严重等因素造成。腐蚀严重多发生在丝接头处或暗理部位。如果是螺纹接头或管件不严引起漏水时,应将局部管段拆下,重加填料拧

给排水方案设计说明

给排水方案设计说明 1、设计依据 建筑工种提供的方案图纸 其他相关工种提供的有关资料和要坼 业主提供的有关市政资料和设计要求。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003版) 《室外给水设计规范》(GB50013)(2006版) 《室外排水设计规范》(GB50014)(2006版) 《居住小区给水排水设计规范》(CECS 57︰94) 国内现行的设计规范、规定的有关章节 2、设计范围 设计范围包括室内外给水排水、消防工程设计。 3、工程概况 本项目位于江西省奉新县,总规划用地为54.3亩,给3.65公顷。位于奉新县现场北侧,建筑基地整体呈三角形。用地平整规则,开发条.

件良好,周边交通和市政条件已在建设中。 场地北侧为现有毛竹林及当地居民住宅,西侧为现有农田,南侧有当地居民住宅,东侧为行政办公用地。 4、给水设计 本工程水源为城市自来水,供水压力为0.25MPa。 从基地东侧奉干公路上引两条DN200mm的引入管供整个地块,经两座水表井后,供生活、消防用水,用水量:总计人数979。 系统设置: (1)本工程地下车库及四层低层住宅由城市自来水直接供水。(2)高层住低区1-4层采用市政自来水直接供水。 (3)高层住高区采用蓄水池+变频水泵供水上行下给。 (4)为了保证最不利点供水水压小于350kpa,局部超压楼层采用减压阀减压。 (5)在基地高层住宅旁的地下室设置一座生活给水泵房,采用1个生活水池和1套水泵供水。生活水池有效容积为90m3。1#生活水泵4台,3用1备,单台泵:扬程50m,流量10L/s,配用功率11KW,供住宅中区; 住宅内用水均设水表计量。高层住宅水表均设置于每层楼梯间管井内 用水单位使用时间时变化日用水量最大时用用水标准名称m3/d 水量m3/h 系数(数量h)29.4 205 24 941 282.3 .d 300L/ 住宅人2.0 1.3 12 23 2246 8L/d.m2 公用建筑3.3 0.2 3.3 313 10L/辆车库1.3 2 1.3 13000 1L/m2/d 绿化5.7 48.2 15% 未预见水40.7 350.3 合计. 5、排水设计:

给排水工程施工方案

给排水工程施工方案 一、主要施工程序 施工准备→配合土建预留、预埋→管道支吊架制安→管井立管、干管安装→管道试验→楼层支干管安装→楼层支干管试验→设备间配管→管道系统试验冲洗→防腐保温、系统调试→工程竣工验收。 二、主要施工方法及技术要求 1、准备工作 1.1材料准备 1.1.1材料进场经业主、监理及我方人员共同检查合格后方能使用。 1.1.2各种管材配件必须具有生产厂家说明书、材质证明书、产品合格证及当地质检部门所要求的证明资料,消防器材还必须具有消防许可证。 1.1.3使用前按设计要求核对材料规格、材质、型号,对材料进行外观检查。镀锌钢管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。 1.1.4阀门、法兰的螺纹、密封面良好,无损伤,对于主干管、泵房中的阀门应逐个进行强度和严密性试验,其它阀门应从每批同规格、型号中抽检10%进行强度和严密性试验。 1.1.5材料进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,经业主检查认可后,方可使用。 1.1.6进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清,每一种型号必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 1.2技术准备 1.2.1工人进场前管道工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图与结构图、建筑图及有关电气、空调施工图,进行核对,熟悉流程,了解施

工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,拟定与总进度相互协调的专业进度计划。 1.2.3工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育,作好技术交底,明确器具、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、坡度、支吊架形式。 1.3机具准备 根据总进度及专业进度计划,组织机具进场。 1.4管道预制 为保证工期,管道尽可能先预制,预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放,运输和安装中要注意保护预制件,以便对号正确安装。 1.5管道放线 1.5.1管道放线由总管到干管,再到支管进行放线定位。放线前,逐层、逐区域进行细部会审,使各管线互不交叉。 1.5.2对立管放线时,打穿各楼层总立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹出总立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。 2、配合土建预留预埋 2.1原则上,DN