变频器故障代码检索
以下是 SIEMENS品牌变频器的MM系列故障代码详表
故障代码故障现象/类型故障原因解决对策
F001过电压
1.检查电源电压是否在铭牌显示的额定限值以内
2.增加加速时间(P003)
3.检查是否所需的制动功率在规定的限值以内
F002过电流
1.检查是否电机功率与变频器功率相对应
2.确认电缆长度限值没有被超过
3.检查电机引线和电机是否出现短路和接地故障
4.检查定子电阻(P089)
5.检查是否电机参数与所使用的电机相对应
6.增加加速时间(P002)
7.减小P078和P079中的提升设定值
8.检查电机是否堵转或过载
F003过载
1.检查是否电机过载
2.如果使用高转差率电机,需要增加最大电机频率
F005变频器过热(内部PTC)
1.检查环境温度是否太高
2.检查进风口和出风口是否通畅
3.检查变频器内部风扇是否工作
F008USS协议超时
1.检查串行接口
2.检查总线上主站的设定和参数P091-P093
3.检查是否间隔时间太短(P093)
F010初始化错误/参数丢失
检查全部参数的设定,在断电前设置P009为'0000'
F011内部接口故障
关断电源后重新上电
F012外部 停 机 (PTC)
检查电机是否过载
F013程序故障
关断电源并重新上电
F018故障后自动再启动
故障后再起动(P018)中
警告:变频器可能随时起动
F030PROFIBUS连接失败
检查接口的完整性
F031选件模块连接失败
检查接口的完整性
F033PROFIBUS配置错误
检查PROFIBUS的配置
F036PROFIBUS模块 Watchdog触发
更换PROFIBUS模块
F074由I2t计算显示的电机过热
检查电机电流是否超过P083中的值
F106参数故障P006
参数化固定频率和/或数字量输入的电动电位器
F112参数故障P012/P013
设定参数P012
F151数字量输入参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
F152数字量输入参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
F153数字量输入参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
F154 数字量输入参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
F155 数字量输入
参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
F156 数字量输入参数故障
检查数字量输入P051到P053的设定
F188 自动测定失败
电机未和变频器连接,连接电机
若故障还未消除,设定P088=0并手动输入P089的定子电阻值
F201 当P201=2时P006=1
改变参数P006和/或P201
F212 参数故障P211/P212
设定参数P211