文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通施工组织设计最终版

暖通施工组织设计最终版

暖通施工组织设计最终版
暖通施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

一工程概况 (4)

1.1 概述 (4)

二施工组织部署 (5)

2.1施工部署原则 (5)

2.2 工程管理目标 (5)

2. 3 管理组织机构 (5)

2. 4 施工准备 (6)

2. 5 配合施工 (6)

2.5.1 安装与土建的配合 (6)

2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (7)

2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (7)

2.6 工程进度计划(见附表) (8)

2.7 各专业劳动力计划安排 (8)

2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (9)

2. 9 空调通风系统施工 (10)

2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。

2.10 冬季、雨季施工措施 (16)

2.10.1 雨季施工措施 (16)

2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。

2.11 工期保证措施 (17)

2.11.1 施工项目进度控制方法 (18)

2.11.2 施工项目进度控制措施 (18)

三. 材料设备管理 (20)

3.1 设备材料计划 (20)

3.2 保管和领用管理 (20)

3.2.1 材料的保管 (20)

3.2.2 材料的领用 (20)

四. 质量计划及质量管理 (21)

4.1 工程质量标准 (21)

4.2 质量方针 (21)

4.3 质量目标 (21)

4.4 施工项目质量保证体系 (22)

4.4.1 质量保证体系 (22)

4.4.2 质量体系要素构成 (22)

4.5 质量控制保证措施 (29)

4.5.1 质量控制基本原则: (29)

4.5.2 控制保证措施 (29)

五安全生产与文明施工 (36)

5.1 管理目标 (36)

5.2 现场安全施工 (36)

5.2.1 五种关系: (36)

5.2.2 六项原则: (36)

5.2.3 安全措施选择原则 (37)

5.2.4 安全管理措施 (37)

5.2.5 安全教育与训练 (38)

5.2.6 安全检查 (39)

5.2.7 预防事故的措施 (40)

5.3 文明施工 (42)

5.3.1 组织管理措施 (42)

5.3.2 现场管理措施 (44)

5.4 现场消防安全、保卫 (46)

六成品保护 (46)

七、环境保护 (47)

7.1 环境管理承诺 (47)

7.2 环境方针 (47)

7.2.1 环境方针 (47)

7.2.2 环境口号 (48)

7.2.3 方针阐述 (48)

7.3 环境管理策划 (48)

7.3.1 环境因素 (48)

7.4环境管理体系实施与运行 (50)

7.4.1 组织机构及主要职责 (50)

7.4.2 培训、意识和能力 (50)

7.4.3 环境管理体系文件 (51)

7.4.4 运行控制程序 (51)

7.4.5 应急准备和响应 (52)

7.4.6 不符合、纠正与预防措施 (53)

7.4.7 管理评审 (53)

八、竣工交接服务及对业主应尽的义务 (53)

8.1 工程档案 (53)

8.2 竣工交接服务及对业主应尽的义务 (54)

8.3 竣工图编制移交 (55)

一工程概况

1.1 概述

一、扬州武警医院医技楼中央空调安装工程,地点位于扬州市江苏省武警总队医院院内区。由江苏江都建设工程有限公司承建,建筑面积约为12466平方米,设门诊、病房、化验等,功能齐全。

本工程工作内容为:空调送回风及防排烟系统、防腐保温等项目。

二、该项目土建工程正在进行,孔洞预留需配合土建进行。真个中央空调工程施工工

期为45天,工程一次验收合格率为100%。

防排烟系统控制要求

防烟楼梯间正压送风系统控制。

防烟楼梯间排烟口为常开百叶风口,火灾发生后由消防控制中心控制开启加压

风机加压送风,灭火后电消防控制中心控制关闭风机。

前室及合用前室正压送风系统控制。

消防电梯前室防烟楼梯间前室及合用前室排烟口为常闭式风口,火灾发生后由

消防控制中心控制开启加压风机并打开火灾发生层及其相邻上下层加压送风,

也可手动打开火灾发生层的正压送风口,同样启动正压送风机。

火灾发生时,消防中控室应启动着火楼宇的正压送风机进行正压送风,:

1.2.3.4排风兼排烟系统控制

平时排风由BAS控制,火灾时切入消防中心控制。火灾发生时风机启动排烟,烟

温达2800C时,记忆合金关闭风机前2800C防火阀,并联动关闭排烟风机和防烟

送风机。火灾发生时,700C防火阀记忆合金熔断关闭新风机组和通风机。

1.2.3.5 PY—排烟系统控制

担负一个防烟分区的PY—排烟系统的排烟口为常闭风口。火灾发生时消防中心

控制启动排烟口以及排风机排烟。烟温达2800C时,记忆合金关闭防火阀,并联

动关闭排烟风机。当火灾发生时,任一排烟阀还可就地手动开启,连贯动作相

同。

二施工组织部署

2.1施工部署原则

2.1.1 集中力量保重点部分,各专业工种搞好协调配合。

2.1.2 组织好分部位施工。分部位组织施工,综合安排,确保安装进度。

2.1.3 组织配合施工、穿插作业,保重点部位。

该工程结构阶段主要配合土建做好预留、预埋工作。在与结构专业复核预埋件

尺寸尤其重要。另外在设备安装期间应配合施工,协调各工种流水作业,保证

工程总体进度。

2.1.4 推行先进的施工机械,提高工作效率。

2.2 工程管理目标

配合总包方争创扬州市优质工程,竣工验收一次合格率100%,分项工程优良率

87%,超差点控制在5%。

本工程执行国家现行有关安装工程施工验收规范以及扬州市的有关规定组织施

工,严格按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和有关标准进

行质量评定。在施工过程中严格做到“三不放过”原则,做好工程质量管理。

2. 3 管理组织机构

扬州武警医院是一个规模大、智能化、现代化的项目。在暖通、机电安装方面,

需要建立一套高质量、高水平的工程项目管理体制。我公司在通风、空调安装、

调试方面有精湛的专业知识和丰富的施工经验,拥有通风空调工程应具备的生

产、安装、调试的成套技术和机械、仪器设备。

我公司将派出具有现代管理知识和丰富施工经验的技术和经营人员,委派具有

经验丰富的人员担任项目经理。同时我方还提供本公司最先进、最优化的机械,

提供质优价廉的设备及材料。我公司项目管理人员及责任工程师将致力为本工

程提供完善的计划,紧密的监督,优质的施工管理,确保工程一次性竣工验收。

项目经理部管理组织网络详见附图。

项目经理部管理组织网络

2. 4 施工准备

2.4.1设备安装人员要熟悉图纸及有关设备的技术要求,明确设备安装的工期、技术、

环保等要求,明确设备订货情况及到货时间。

2.4.2根据设备的数量、规格、到场时间,安装好设备进场次序,根据设备的不同安

装位置,制定不同的设备吊装方法,制定出切实可行的设备安装施工方案。2. 5 配合施工

2.5.1 安装与土建的配合

2.5.1.1 预留、预埋的配合

2.5.1.2 机房配合施工空调机房的交付条件:土建湿作业及内粉刷作业完工,门窗安装

完工后方或进入。

2.5.1.3 设备基础留孔的配合设备基础待设备进场后,核实无误后方可施工,基础位置

尺寸和留孔由土建检查、安装复验,并办理基础交验手续。

2.5.2 安装与业主、监理单位的配合

1〉由业主供应的设备和材料及业主确定的厂牌。由业主按施工单位的进度计划及时提供,其到货时间由安装单位提供给业主。

2〉图纸资料由业主按规定的数量及时提供,安装与设计的有关事宜,由工程部进行协调。

3〉业主、监理部门在施工过程中,对安装质量进行监督,设备开箱检验,隐蔽验收、试压、调试应由业主、监理公司参加。

4〉业主按施工进度及时解决工程形象进度款以及设备订货款。

2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合

各工种施工应严格按设计图纸的标高进行安装,采取先做样板间,样板层,施工

中严格遵守有压管道让无压管道,空调管道一定避免上下翻弯。

2.5.

3.1 设备安装与隔热保温施工按施工作业分段、分系统,管道安装完后,应及时进

行水压试压,安装隐检合格后方可保温施工。

2.6 工程进度计划(见附表)

本工程的拟定开工日期为2009年4月20日,竣工日期为2009年8月12日。2.7 各专业劳动力计划安排

2.7.1 为保证本工程各项内容按预定计划完成,在编制施工进度计划时,充分考虑各

专业在完成每道工序所需的劳动力,合理的调配劳动力,确保工程按时按质完工。

2.7.2 人员配置:

1)劳务人员身份证件齐全有效。

2)外埠人员具有合法有效的做工证、暂住证。

3)具有在本公司注册的合格的劳务人员资格。

4)技术工人持证上岗,并具备相应的业务能力和工程施工经验。

2.7.3劳动力计划表

劳动力计划表

2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划

施工机具是保证工程质量,保证工期的重要环节,为了提高工作效率,确保工

程进度,对进场的施工机具提出如下要求:

2.8.1设备必须进行全面检查,保证设备完好,其各种资料齐全,符合进场要求,确

保使用性能安全。

2.8.2对设备性能操作方法进行交底,对设备要查看技术资料,保证进场设备完好。

2.8.3 对进场的施工机具,应按设备管理办法进行维护保养。

2.8.3施工机械明细表:

施工机械明细表

2. 9 空调通风系统施工

2.9.1 材质要求:

(1)本工程空调、通风系统的风管采用镀锌钢板制作,板材厚度如下:

(2)本工程排烟系统采用镀锌钢板制作,板材厚度如下表:

2.9.1.1风管与部件制作工艺流程:

1.无法兰风管制作

矩形无法兰风管,采用先进的机械设备,将与风管连为一体的铁皮一次压制成

型。

1.1 无法兰连接风管的及连接件,应符合表 4.3.3-1、表4.3.3-2的要

求。圆形风管的芯管连接符合表4.3.3-3的要求;

1.2簿钢板法兰距行风管的接口附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应

密封;

簿钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于51000;弹性插条或

弹簧夹应与簿钢板法兰相匹配;角件与风管簿钢板法兰死角接口的固定应稳

定、紧贴,断面应平整、相连处簿应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;

1.3采用C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加

工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端

压倒长度不应小于20mm;

本工艺能够满足各种建筑类型的通风空调工程,在通常压力下(Pa)其系统漏风率远低于国家标准。实践证明具有加工速度快,节省时间,风管安装质量

高,严密性好的特点。

1) 本工艺基础制作及安装程序如下:

2) 注意事项:

A 风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角;上好角卡

后模压法兰平整、严密、规则。

B 水平风管长控制在2000mm以内,垂直风管长控制在2000mm以内。

C 模压法兰四角卡板材厚度为1.2mm,风管连接用抱卡板材厚1mm.

D 水平风管安装时,风管大边长小于400mm的,风管吊架间距不超过4M,大于

或等于400mm的,其间距不超过3m。竖向风管安装时,固定件间距不超过4。

E 各项技术参数满足以下要求:

a、风管展开下料时,尺寸偏差应控制在±1mm以内。

b、法兰压制宽度尺寸偏差应控制在±1mm以内。

F 其它没有明确的必须满足《通风与空调工程施工及验收规范》(GB)中的有关

规定。

2.保温风管

1)保温风管的覆面材料必须为不燃材料,且对人体无害。固定及密封材料须为不燃材料且耐火等级符合设计规定。

2)按材料与风管加工批数量抽查10%,查验材料质量合格证明文件及性能检测报告,观察检查与点燃实验。

3) 风管采用法兰连接时,法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,

不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法。

4风管采用的螺栓螺母和铆钉均应采用不会产生电化学腐蚀的材料,或采用镀锌

其他防腐措施。

5)风管与配件的咬口缝应紧密,宽度应一致;折脚应平直,圆弧应均匀,两端面平行

6)风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm, 当大于300mm 时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不

应大于3mm。

8)风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于7mm,咬缝与四角处不应有开裂

与孔洞。

9)风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。

10)现场应保持清洁,存放时避免积尘和受潮,风管的咬口缝和铆接等处有损坏时,应做防腐处理。

3.普通钢板风管制作流程:

4.风管及部件安装:

1)、风管安装的工艺流程如下:

2)、风管与配件可拆卸的接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内;支、吊架不得设

置在风口、阀门、检查门及自控机构处;各种调节装置应安装在便于操作的部位。

连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。

3)、支、吊架的安装:

支(吊)架安装是风管系统安装的第一道工序。支(吊)架的形式应根据风管截面的

大小而选择,必须符合设计图纸或国家标准图的要求。风管的支(吊)架间距,对

于不保温风管的支架间距应符合下列要求:

a. 水平安装的风管直径或大边长小于400mm,其间距不超过4m;大于或等于400mm,

其间距不超过3m。。水平安装的风管水平度允许偏差31000,总偏差不应大于20mm。水平悬吊的主、干风管长度超过20mm时,应设置防晃支架,每个系统不应少于1个。

b.垂直安装的风管支架间距为3m,但每根立管上设置不少于两个固定件。垂直度

,总偏差不应大于20mm。

允许偏差为20

00

d.风管的安装标高,对于矩形风管是从管底算起,而圆形风管是从风管中心计,

在安装支(吊)架时应引起注意,圆形风管的管径由在变小时,为保护风管中心线的水平,托架的标高应按变径的尺寸相应地提高。

e.对于相同管径的支、吊、托架应等距离排列,但不能将支、吊、托架设置在风

口、风阀、检视门及测定孔等部位处,否则将影响系统的使用效果,应适当错开一定距离。矩形保温风管不能直接与支、吊、托架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温层相同,防止产生“冷桥”,造成冷(热)量的损失。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓的位置,应正确和牢固。

f.安装吊架应根据风管中心线托出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中心线上,双吊

杆按托架钢的螺孔间距或风管中心线对称安装。但吊架不能直接吊在风管法兰上。

4)、空调送风管、新风管、排风管及加压送风管的法兰垫料采用密封胶条;排烟管的

法兰垫料采用石棉橡胶板。

5)、钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺气流方向,风管插入端与风道表面应平齐,

并应进行密封处理。

6)、风管阀、部件及风口安装

a.各种阀、部件进厂时,应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件,并按本工程所

定之呈报流程报审。

b.空调系统风管按设计图纸要求,分区域装置与管径相应的700C防火调节阀,

阀片调节应灵活,定位准确。

c.散流器、各种风口、调节器和通风格栅安装应牢固、平直与吊顶板接合严密。

;风口水平安装时,水平度的偏差不应大垂直安装时,垂直的偏差不应大于20

00

。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

于30

00

d.消声器安装方向必须正确并单独设置吊、托架,每台不少于两付,安装时应避

开风口、检视门、测定孔等部位,以免影响使用功能。

e.当风管较长,需要安装一排支吊时,先把两端支架测量好,然后以两端支架为

基准,拉线找出中间支架的标高,确保位置准确。

f.风管距四周相邻的物体,不小于75mm的距离,以便于操作。

g.在连接风管和风机(空调器)之间设置150~200mm长的柔性接头(三防涂塑布

加保温或用加筋带保温的铝箔软管)

h.风管宽高比大于3时,风管加纵向隔板,隔板厚度同风管。

7)、系统风管漏风量测试采用漏光检测,在漏光检测时,风管系统设有明显漏光点,

其漏风量值一般都不会超过规定,亦说明其工艺质量是稳定可靠的,就不必再进

行漏风量值测试。

8)、其它没有明确的必须满足《通风与空调工程施工及验收规范》(GB)中的有关规定。

5. 防腐与刷漆

(1)风管一般支、吊架及各种型钢除锈后刷道防锈漆,

(2)明装风管及人防风管安装完毕后,风管外表面刷两道面漆。

(3)位于屋顶露天安装的排风管,其外表采用环氧煤沥青作防腐处理。

通风机在安装当中,如果是皮带传动,必须保证两皮带轮的端面在同一平面上,

相对位置误差不大于1mm。水泵的联轴器的靠背轮,相互的同心度误差不大于

0.3mm。

a.所有通用设备的安装,地脚螺栓的稳固,必须垂直,螺栓的选用应该与设备

的技术要求相符,必须使用弹簧垫、平垫,且按规定紧固螺母。

b.工程中的新风机组和组合式空调机组,由于外型较大,且外壳较薄,运输中

尽量保护好,如果设备尺寸许可,尽量使用现场的外用电梯,分别把设备运

至各层的设备机房。如果设备外形规定尺寸较大,室外电梯不能运输,在写

字楼的屋顶用卷扬机将设备提升到楼层。设备就位后,做好成品保护工作,

尤其是新风机组和组合式空调器,要封闭风口,防止杂物进入,并防止外力

碰撞机组的外壳。

c.设备吊装就位后,采用千斤顶对设备进行找平、找正,设备的纵横向水平度的

,并用垫铁将设备垫平。

允许偏差为0.2

00

具体安装过程中,应遵循以下顺序:

土建安装

上表中的各个阶段均应遵循各自的施工验收规范和质量工艺标准,

上一道工序不符合要求的,下一道工序有权拒绝继续施工。

通风工程按合同所规定的范围全部安装完工后,按有关规定认真进行系统风量

的测定与调整。

2.10 冬季、雨季施工措施

2.10.1 雨季施工措施

2.10.1.1雨季施工设备管理

(1)进入施工现场露天存放的电器、仪表设备,如开关柜、箱、电动机等要有防雨

设施,从建设单位领出的电器、仪表设备要尽快运入房内,减少露天存放而增

加的防护设施费。

(2)在雨季所有施工用电设备,不允许放在低洼的地方,防止被水浸泡。

(3)氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨防晒措施。

2.10.1.2雨季施工材料的管理

(1)进入施工现场的保温材料及消音材料一定要存入库内,露天存放的应垫起,用

毡布盖好,不要使材料受潮和雨淋。

(2)在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm的距离,室内要通风

干燥,以保证焊接材料在干燥的环境下保存。

(3)露天存放的钢材下边应用道木或方木垫起避免被水浸泡。

(4)材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

2.10.1.3 雨季施工焊接管理

(1)雨季室外焊接时,为了防止保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨天

没防雨措施不准施焊。

(2)电焊条受潮后影响使用,使用前应烘干。

(3)对重要的焊口要搭设防雨棚或准备好蓬布盖好在暴风雨突来时保护焊缝免受

温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。

(4)在高空作业施焊时,除作好以上几点的防雨措施外,还须作好防风措施,脚手

架一定要搭稳固,经得起大风。施焊时注意清干净周围的易燃物,以免发生火

灾,一般在大风天气应停止施工。

2.10.1.4雨季施工的质量管理

(1)配合土建的预埋管口要封好,以免水和杂物流进管内,影响以后施工。

(2)设备预留孔洞作好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措

施防止设备受潮,防止设备被水浸泡。

2.11 工期保证措施

施工项目进度控制是指在既定的工期内,编制出最优的施工进度计

划,在执行进度计划的施工中,经常检查施工实际进度情况,并将

其与计划进度相比较,若出现偏差,便分析产生的原因和对工期的

影响程度,找出必要的调整措施,修改原计划,不断地如此循环。

2.11.1 施工项目进度控制方法

施工项目进度控制方法主要是规划、控制和协调。规划是指确定施

工项目总进度控制目标和分进度控制目标,并编制其进度计划。控

制是指在施工项目实施的全过程中,进行施工实际进度与施工计划

进度的比较,出现偏差及时采取措施调整。协调是指协调与施工进

度有关的单位、部门和工作队组之间的进度关系。

2.11.2 施工项目进度控制措施

施工项目进度控制的订要措施有组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和

信息管理措施等。

2.11.2.1在施工开始前和过程中,将规定的任务结合现场施工条件和施工的实际进度,

不断的编制本月(周)作业计划,在计划中要明确本月(周)应完成的任务,所需

要的各种资源量,提高劳动生产率和节约措施。

2.11.2.2 编制好月(周)作业计划后,将每项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进

一步落实。施工任务书是向施工队下达任务实行责任承包,全面管理和记录的

综合性文件。施工队必须保证指令任务的完成。

2.11.2.3 做好施工中的调度工作,主要内容有:

监督作业计划的实施、调整,协调各方面的进度关系;监督检查施式准备工作;

督促资源供应单位按计划供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料、设备、构

配件等,并对临时出现问题采取调整措施;按施工平面图管理施工现场,结合

实际情况进行必要调整,保证文明施工;了解气候、水、电、气的情况,采取

相应的防范和保证措施;及时发现和处理施工中各种事故和意外事件;调节各

薄弱环节;定期召开现场调度会议,贯彻施工项目主管人员的决策,发布调度

令。

2.11.2.4 检查施工项目进度计划的实施情况根据月(周)进度计划定期进行检查。若在施

工中遇到天气,资源供应等不利因素的严重影响,检查时间间隔可临时缩短,

增加检查次数,甚至可以每天进行检查或派人员驻现场督阵。责任工程师要经

常到现场查看施工项目的实际进度情况,从而保证经常地、定期地准确掌握施

工项目的实际进度。通过比较实际进度和计划进度得出检查结果,按照检查报

告制度规定,形成进度控制报告向有关主管人员和部门汇报。进度控制报告内

容主要包括:

a.项目实施概况、管理概况、进度概要;

b.项目施工进度、形象进度及简要说明;

c.施工图纸提供进度;

d.材料、设备、配件供应进度;

e.劳务记录及预测

2.11.2.5 工作会议制度:

每月第一周的周一召开计划工作实施会议,每月最后一周的周五召开月计划完

成检查会议;每周一召开周计划工作实施会议,每周五召开周计划完成检查会

议;召集建设方、监理、总承包商责任人员,由项目经理主持会议。

2.11.3 组织措施:

建立由项目经理任组长,系统责任工程师为主要成员的工期保证管理小组。小

组成员主要完成以下任务:

2.11.

3.1检查各层次的计划,形成严密的计划保证系统。首先检查是否协调一致,计划

目标是否层层分解,互相衔接,组成一个计划实施的保证体系,以施工任务书

的方式下达施工队,以保证实施。

2.11.

3.2计划全面交底,发动群众实施计划。施工进度计划的实施是全体工

作人员的共同的行动,要使有关人员都明确各项计划的目标、任务、

实施方案和措施,使管理层和作业层协调一致,将计划变成群众的

自觉行动,充分发动群众,发挥群众的干劲和创造精神。

三. 材料设备管理

3.1 设备材料计划

3.1.1 业主和施工单位对材料设备统一计划管理、分级采购订货。编制计划的依据为

经核准的设备材料清册和施工图纸。

3.1.2业主负责明确业主与承包方的设备材料采购供货范围,承包方依据采购供货范

围,提出采购计划。

3.1.3 设备材料计划在提出时应分成三个部分,一是三材计划;二是设备计划;三是

其它材料计划。

3.1.4凡需业主采购的设备材料,除业主提出计划外,承包商要提出需用时间,与业主

采购计划相吻合,以免延误工期。

3.1.5计划应包括以下几个方面:单位工程名称,分部工程名称,设备材料名称、规

格型号、单位、数量、使用日期、备注等,对于设备部分以及特殊材料还应提

出工艺参数要求和主要技术条件要求。

3.2 保管和领用管理

3.2.1 材料的保管

3.2.1.1材料的储存地点同经理部统一协调安排,怕潮、怕晒的物品应上盖下垫,易丢

失和贵重的物品应交由材料员入库保管;易燃、易爆和有毒的化工产品入库保

管应符合消防安全要求,物资在现场码放应整齐有序,严禁随意乱堆乱放。验

证不合格材料当时清理出场。

3.2.1.2所有进入现场存放的材料,由责任工程师组织做好各种标识,分合格品区,有

合格区和待验区。堆码标识的内容应包括下面几点:型号、规格、数量、厂家、

进场日期,以及材料负责人,各标识应置于明显位置,大小应一致,材料员应

对标识的材料做好台帐。

3.2.2 材料的领用

3.2.2.1经验合格的材料全部入库保管,主要材料按材料总量控制,由专职材料员负责

2020年咨询师继续教育考试 铁路施工组织设计及概预算

一、单选题【本题型共2道题】 1.编制单元应按总概(预)算的编制范围划分,结合综合概(预)算章节表的要求,分工程类别编制。其中技术复杂的特大、大、中桥(指最大基础水深在10米以上的桥梁或有100米以上大跨度梁的桥或有正交异性板钢梁等特殊结构的桥梁)及高桥,应按工点分别编制单项概(预)算,这里高桥指最大墩高()。 A.30m及以上 B.50m及以上 C.80m及以上 D.100m及以上 用户答案:[B] 得分:10.00 2.施工组织设计应以()和“联调联试及运行试验”两条主线统筹安排各项工程。按技术可行、经济合理的原则,做好施工组织方案比选,优化人、财、物、机等资源配置,合理安排施工顺序,注重工程接口,均衡组织生产。 A.路基工程 B.桥梁工程 C.铺架工程 D.隧道工程 用户答案:[C] 得分:10.00 二、多选题【本题型共2道题】 1.总概(预)算是用以反映整个建设项目投资规模和投资构成的文件。一般应按整个建设项目的范围进行编制。但遇有以下()情况,应根据要求分别编制总概(预)算,并汇编该建设项目的总概(预)算汇总表。 A.两端引入工程,与项目有关的联络线、疏解线等可根据需要单独编制总概(预)算 B.铁路枢纽、编组站、物流中心、动车段、动车运用所、综合物业开发相关内容应单独编制总概(预)算 C.分期建设的项目,应按分期建设的工程范围,分别编制总概(预)算 D.一个建设项目,如由几个设计单位共同设计,则各设计单位按各自承担的设计范围编制总概(预)算 用户答案:[ABCD] 得分:20.00 2.施工组织设计按阶段不同分为()。

A.概略施工组织方案意见 B.施工组织方案意见 C.施工组织设计意见 D.指导性施工组织设计 E.实施性施工组织设计 用户答案:[ABCDE] 得分:20.00 三、判断题【本题型共2道题】 1.铁路基本建设工程的设计概(预)算费用,按不同工程和费用类别划分为四部分,共16章38节,编制设计概(预)算应采用统一的章节表。() Y.对 N.错 用户答案:[N] 得分:20.00 2.实施性施工组织设计由施工单位技术负责人负责编制。() Y.对 N.错 用户答案:[Y] 得分:20.00

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

铁路工程施工组织设计方案

铁路施工组织设计 1、编制说明: 1.1、本施工是根据《铁路局200 年财务预算的通知》,严格按照《铁路工务安全规则》,《铁路线路设备大修规则》,《铁路技术管理规程》,《铁路局行车组织规则》及相关准则,结合现场实际情况进行编制。 1.2、施工组织设计主要容: 工程概况、施工日期、施工慢行速度条件、劳动力组织、机械设备、施工防护、施工作业程序即及技术标准、未交验线路的养护、施工料具的管理、线路交验、劳务工的岗前培训、安全管理措施、应急预案 2、工程概况: 2.1、施工地点:XX线KXXX+XXXX~KXXX+XXX 2.2、线路状况:均为无缝线路或冻结无缝线路 2.3、施工容:道床清筛,处理道床翻浆冒泥及接头换碴,整理道床、捣固,扣件螺栓涂油,整正及更换失效胶垫,更换扣件,降路基、清除余土、疏通侧沟。 2.4、施工重点难点:①各立交桥施工工作面狭窄,桥下面有农田、房屋及车辆行人,施工时用彩条布和竹席将桥上护栏、步行板封闭,②长大隧道、长大桥梁、路堑废土运距远,堆放困难;③图定“天窗”封锁时间兑现率低;④老K 车周转慢道碴不能及时满足施工需要。 3、施工进度安排及要求: 3.1、施工工期 XX 天。XX月XX日~XX月XX日完成。 3.2、施工慢行要求:清点封锁,封锁前1小时25Km/h,封锁时间11:10分~13.10分,120分钟,封锁开通后首列15Km/h,2小时限速25Km/h,以后至次日封锁前1小时35Km/h.。 4、施工管理组织: 4.1、段成立线路施工管理领导小组,主管线路付段长任组长,安监科科长、技术科科长、任付组长,线路科线路大、中修主管、当班调度员、所辖区主任领工员唐如清任组员负责管理、协调、技术工作(协调本单位各部门及段与外单位的配合联系)。 4.2、施工队伍组织:各车间组织施工,要求由车间主任或副主任任施工负责人,车间技术员任工程主管技术员,各车间机械化工队并补充部分民工. 4.2.1、工作责任围划分: 4.2.1.1、清筛工班负责:驻站防护,工地防护,慢行地段两端关门防护,清筛地段质量监督,回填道碴,更换失效胶垫、扣件,撤除水平胶垫,施工地段扣件螺栓涂油,降路肩,废土清理,清理侧沟,机械日常维修。 4.2.1.2、起道、拨道、捣固工班负责:工地防护,当日正在清筛地段,已清筛地段起道、拨道、捣固,补充回填道碴,机械日常维修。 4.2.1.3、整理交验工班负责:工地防护,线路起道、拨道、捣固找细作业,扣件螺栓涂油,整正胶垫,调整更换失效扣件,刷新线路标志,整理道床,机械日常维修。 4.2.1.4、各工班工作之间衔接必须融洽;工作上要认真积极主动配合,不留死角; 4.2.1.4.1、清筛工班要掌握好民工劳力状况,合理搭配使用民工,破底清筛必须在线路封锁时间完成;

新铁路施工组织设计(含横道图,双代号,进度表)

兰州交通大学博文学院《铁路工程施工组织设计》课程设计 目录 1.项目概况 (1) 1.1编制目的和依据 (1) 1.1.2编制依据 (1) 1.2工程概况 (1) 2.项目施工部署 (2) 2.1施工安排的总则 (2) 2.2施工组织部署指导思想 (3) 3.项目管理目标 (3) 3.1工程质量 (3) 3.2施工工期 (3) 3.3安全生产 (4) 4.文明施工 (4) 5.项目施工管理 (5) 5.1项目组织机构图 (5) 5.2主要人员简介及职责分工 (6) 5.3计划投入的施工队伍 (7) 6.工程施工方案 (7) 6.1土方工程 (7) 6.1.1土方开挖 (7) 6.1.2土方回填 (8) 6.2条形基础施工 (8) 6.2.1清理 (8) 6.2.2混凝土拌制 (8) 6.2.3混凝土的浇筑 (8) 6.2.4养护 (9) 6.2.5砖砌条基操作工艺 (9) 6.2.6应注意的质量问题 (9) 6.3现浇砼结构施工 (9) 6.3.1模板工程 (10) 6.3.2钢筋工程 (10) 6.4砌筑工程 (11) 6.4.1砌砖 (11) 6.4.2砌墙 (11) 6.4.3劳动力配置 (11) 6.5脚手架工程施工 (13) 6.5.1程外架的采用 (13) 6.5拆除顺序 (13) 7.工期目标和施工进度计划 (13) 7.1工期目标 (13)

兰州交通大学博文学院《铁路工程施工组织设计》课程设计 7.2进度计划编制说明 (13) 7.3工程工期安排 (13) 7.4进度计划风险分析及控制措施 (14) 7.4.1施工进度风险分析与防范对策 (14) 7.4.2工期控制措施 (14) 8.质量目标与管理 (14) 8.1工程质量目标 (14) 8.2质量保证措施 (14) 8.2.1施工准备过程中的质量控制 (14) 8.2.2施工过程中的质量控制 (15) 8.2.3质量持续改进 (15) 9.项目现场管理和施工平面图 (16) 9.1定位测量 (16) 9.1.1本工程选用的测量工具为 (16) 9.1.2轴线控制 (16) 9.1.3复合坐标 (16) 9.1.4使用仪器 (17) 9.2搭设临时设施 (17) 9.2.1根据现场的实际情况 (17) 9.2.2材料堆场、加工间布置 (17) 9.3修建临时道路和场地 (17) 10.文明施工措施和环境保护 (17) 10.1文明工地实施措施 (18) 10.1.1组织措施 (18) 10.1.2管理措施 (18) 10.2环境保护管理 (19) 10.2.1工作目标 (19) 10.2.2组织管理 (19) 附图: (20) 图1现场施工平面图 (20) 图2施工计划横道图 (21)

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

2017年注册咨询师继续教育铁路施工组织设计及概算试题2套64分+74分

一、单选题【本题型共5道题】 1.大型临时工程和过渡工程应根据工期要求,结合工程量、供料情况、运输条件、地形条件等因素,并按()的原则,经技术经济比选后确定配置方案、建设标准和规模等。 A.从紧把握,严格控制大临工程投资 B.便于现场施工,适当从宽设置大临工程 C.宜大不宜小,宜多不宜少 D.宜大不宜小,宜少不宜多 用户答案:[D] 得分:6.00 2.关于建设工程概算,符合组合与分解层次关系的是()。 A.单项概算、标段概算、总概算 B.标段概算、综合概算、总概算 C.单项概算、综合概算、总概算 D.单项概算、综合概算、招标概算 用户答案:[C] 得分:6.00 3.铺架工程线是统筹安排()的控制线。 A.路基、桥梁、隧道等站前工程 B.四电、房建等站后配套工程 C.关键线路上控制工程 D.难点工程 用户答案:[A] 得分:6.00 4.设置大型临时设施需要考虑沿线与既有铁路的连接情况的是()。 A.箱梁预制场 B.轨道板(双块式轨枕)预制场 C.混凝土拌和站、填料拌和站 D.铺轨基地 用户答案:[D] 得分:6.00 5.掘进机法施工隧道工期计算分析中,除隧道正洞施工工期外,还应另行考虑()、掘进机进场运输及安装调试时间。 A.施工准备

B.掘进机预定 C.掘进机始发井施工 D.掘进机至到达井拆除并吊出 用户答案:[B] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1.编制材料供应方案,拟定材料供应的料源点,针对铁路建设所需建设材料划分为哪几类?() A.主要建筑材料 B.甲供料 C.铁路专用材料 D.施工单位自行采购材料 E.当地料 用户答案:[ACE] 得分:10.00 2.以下哪几项费用属于个别概算编制中的特殊施工增加费内容?() A.冬雨季施工增加费 B.高原地区施工增加费 C.行车干扰施工增加费 D.夜间施工增加费 E.风沙地区施工增加费 用户答案:[BE] 得分:0.00 3.以下哪几项费用属于个别概算编制中的间接费内容?() A.规费 B.税金 C.文明施工及环境保护费 D.利润 E.企业管理费 用户答案:[AE] 得分:0.00 三、判断题【本题型共5道题】 1.装卸费计算标准为钢轨、道岔、接触网支柱等1 2.5元/吨,其他1t以上的构件8.4元/吨,其余一般材料 3.4元/吨;装卸费中,装、卸费各占50%。()

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

铁路通信信号施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3施工组织设计标准 (1) 1.4工程实施概况 (1) 1.5施工范围 (1) 1.6施工条件 (2) 1.7工期要求 (2) 1.8气象: (2) 第二章施工总体部署 (3) 2.1施工组织人员安排 (3) 2.2安全施工要求及责任 (3) 2.3工程项目分工 (3) 2.4工程项目实施 (4) 2.5关键工序的施工组织措施 (4) 2.6材料采购措施 (5) 2.7临时工程安排 (5) 2.8工期 (5) 2.9安全目标 (5) 2.10质量目标 (5) 第三章主要项目施工方法和措施 (6) 3.1总体施工方案 (6) 3.2施工顺序 (6) 3.3光电缆线路施工方法 (7) 3.3.1 光缆施工工艺 (7) 3.3.2 电缆施工工艺图 (7) 3.4信号机施工方法 (10) 3.5用户系统、信息及户线施工方法 (11) 3.6安放系统施工方法 (11) 3.7设备安装施工方法 (11)

3.8电源设备安装 (11) 第四章质量保证措施 (12) 4.1施工技术措施 (12) 4.2控制工程施工措施 (12) 4.3质量保证措施 (13) 4.3.1 质量保证制度 (13) 第五章冬季和雨季施工措施 (15) 5.1冬季施工质量保证措施 (15) 5.2雨季施工质量保证措施 (15) 第六章安全保证措施 (16) 6.1安全目标 (16) 6.2安全管理机构 (16) 6.3安全管理制度 (16) 6.3.1 实行施工计划的申报和审批制度 (16) 6.3.2执行施工安全员持证上岗制 (17) 6.3.3实行安全奖惩制度 (17) 6.3.4实行安全生产责任制度 (17) 6.3.5 实行事故申报及管理制度 (17) 6.3.6 建立健全安全检查制度 (17) 6.3.7 建立民工安全管理制度 (17) 6.4保证施工安全措施 (18) 6.5保证人身、设备安全措施 (19) 第七章工期保证措施 (20) 7.1工期保证总体指导思想 (20) 7.2工期进度计划的控制 (21) 7.2.1工期进度计划的实施 (21) 7.2.2 工期进度计划的检查 (22) 7.2.3 工期进度计划的调整 (23) 第八章文明施工措施 (23) 8.1文明施工措施 (23)

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

铁路工程施工组织设计施组编制及管理办法

3.9 施工组织设计编制及管理办法 3.9.1总则 1.为全面按铁路总公司“六位一体”要求建设公司管辖项目,规范施工组织设计的编制与管理,有效发挥施工组织设计在铁路工程建设中的作用,规范施工组织设计的编制与管理,根据《铁路工程施工组织设计指南》(铁建设〔2009 〕226 号)的要求,结合实际情况,制定本办法。 2.施工组织设计是铁路建设的纲领性文件,是以工程项目为对象进行编制,并用以指导其建设全过程施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。本办法的施工组织设计分为指导性施工组织设计和实施性施工组织设计。 3.工程部是施工组织设计的归口管理部门。 4.施工组织设计一经批准,就作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术经济文件,不得随意更改。 6.参加建设的各单位须严格执行本管理办法。 3.9.2编制和审批 1.勘察设计单位应按《铁路工程施工组织设计指南》(铁建设〔2009 〕226 号)编制施工组织设计,并按规定程序报批。 2.工程部根据初步设计批复意见编制指导性施工组织设计初稿,指导性施工组织设计必须涵盖整个项目,其中的大型客站、极高等级风险隧道、跨越大江大河桥梁、特殊桥梁、特殊路基、铺轨架梁、无砟轨道等重点工程、专业工程应单独编制专项指导性施工组织设计,高速铁路(客运专线)调试期间要编制工程调整指导性施工组织设计,指导性施工组织设计由公司分管

领导(总工程师)审核后报上级部门审查、审批。 3.施工单位根据指导性施工组织设计和本标段的实际情况编制标段实施性施工组织设计,经监理单位审核通过后报公司审批。 4.控制工程(站场改造、重大桥梁隧道工程、高风险隧道工程),由施工单位编制实施性施工组织设计,经监理单位审核通过后,报公司审批。重难点工程及其他一般工程由施工单位编制,监理单位审批。 233 5.实施性施工组织设计以正式文件的形式报批。审批时限:标段及控制工程监理单位在7 天内完成审批报公司,公司5 天内完成审批;重难点及其它一般工 程监理单位在5 天内完成审批。 3.9.3编制原则 1.必须满足建设工期和工程质量目标,符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。满足技术先进、经济合理的要求,做到及时编制,超前于施工,切实起到指导施工的作用。 2.在充分调查当地自然环境、水文地质、气候气象和交通运输等条件的基础上,因地制宜、有针对性地编制施工组织设计方案。应体现科学性、合理性、实用性,管理目标明确,指标量化、措施具体、针对性强。 根据项目风险管理的要求,针对可能发生的对工程建设造成不良影响的各类自然灾害和突发事件建立预警、预报机制并做出相应的预案。 按国家有关法律、法规要求,安排好环保、水保及文物保护工作。 3.积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备,保证施工质量和安全,加快

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

铁路工程施工组织设计样本

目录 第一章编制说明及设计目标 (1) 第二章工程概况及特点 (1) 第三章施工方案 (7) 第四章施工平面布置 (11) 第五章工期及施工进度计划 (13) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (13) 第七章安全保证体系及措施 (17) 第八章环境保护措施 (20) 附录 附表一拟投入本合同工程的主要施工机械表

附表二拟配备本合同工程主要材料、测量、质检仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四施工进度横道图 附图五施工平面布置图 附表六临时用地计划表

第一章编制说明及设计目标 一、编制说明 1. 编制依据 ( 1) 本合同段招标文件、补疑、技术规范等。 ( 2) 我公司现有可投入本工程的施工技术力量和机械设备。 ( 3) 现行的部颁《公路路基施工技术规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路路面基层施工技术规范》、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》。 2.编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求, 以及招标文件的规定, 本着将山西神池黄花母( 49.5MW) 风电项目道路工程建设为合格工程的原则编制, 具体体现在以下几个方面: ( 1) 调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量, 并组成一个强有力的项目经理部。 ( 2) 充分考虑各种不利于施工进度和施工质量的因素, 在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 ( 3) 针对本合同段的施工特点、难点制定相应的施工方案和措施。 二、施工组织设计目标 1.质量目标: 合格, 达标投产。 2.工期目标: 保证全部工程在合同期内全部完工, 力争提前完工。

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)

铁路路基工程施工组织设计方案

哈家咀段路基施工方案 一编制依据 1)依据本工程队的设计文件、招、投标文件的技术要求。 2)至中川机场线路施工设计图。 3)《铁路路基设计规》TB10001—2005、《铁路路基工程施工安全技术规程》TB10302—2009、《铁路路基填筑工程连续压实控制技术规程》TB10108—2011、《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751—2010。。 4)现场踏勘、调查工地周边环境条件所了解的情况和收集的信息。 5)国家法律、法规及省有关规定和当地民众的民俗风情。二编制原则 1)遵守国家和省有关的法律、法规以及相关文件要求。 2)按照国家有关的法律法规要求,做好环保、水保等保护工作。 3)认真做好施工调查研究,充分考虑当地自然环境和施工条件,进行施工方案比选,因地制宜的制定施工方案。 4)努力改进施工工艺,提高机械化施工水平,以求先进的施工工艺和工程质量的统一。 5)先重点后一般,全面规划重点突破,强调施工组织设计

的科学性、实施性、可操作性、严密性和可靠性。 三编制围 新建至中川机场铁路项目哈家咀段路基DK40+500~DK41+801.23、DK42+471.60~DK42+753.30段围的路基工程。 四工程概况 本段路基工点位于市永登县树坪镇,线路与机场高速及201 省道并行。DK40+500~DK41+801.23段位于碱沟河谷阶地地区,地形起伏较大,河谷切割较深,工程与河床平行,行走于碱沟一级阶地上。DK42+471.60~DK42+753.30段位于麻沙沟阶地区,该段谷地地形起伏较大,沟谷切割较深,河谷宽约100~400m,高程1681~1796m。工程与沟床近平行,行走于麻沙沟一阶级地上。 工点处涉及地层:第四系全新统冲积砂质黄土,黏质黄土、细沙、中砂、砾砂、细圆砾土,第四系上更新统风积砂质黄土,冲击细圆砾土,下伏基岩为上第三系中新统泥岩夹砂岩。 本工点围路基施工分两段完成: 第一段起讫里程为DK40+500~DK41+801.23,长1606.5m。线路主要以路堤通过,局部为挖方,最大填方高度12m,最大挖方深10m。 第二段起讫里程为DK42+471.60~DK42+753.30,长281.70m,本段路基路堤最大边坡高度14.13m,路堑最大边坡高度13.22m。路基小里程端为哈家咀特大桥,路基大里程端为哈家咀碱沟特大桥。

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房