文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 16G101-1与11G101-1的不同之处(构造做法部分)

16G101-1与11G101-1的不同之处(构造做法部分)

16G101-1与11G101-1的不同之处(构造做法部分)
16G101-1与11G101-1的不同之处(构造做法部分)

【已完】顺便插一张图片,养养眼,

细部构造做法一览表

遵义市美的城市综合体12#13#L#建设工程 细部做法统计表 一、地下室防水: 普通地下室底板:防水等级II级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、地下室结构底板随捣随抹平(抗渗等级为P6) ④、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 配电房、水泵房、发电机房地下室底板:防水等级Ⅰ级 ①、100厚C15混凝土垫层随手抹光 ②、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(空铺反粘) ③、钢筋混凝土板自防水(抗渗等级为P6) ④、防水层:1.0厚1.5KG/㎡水泥基渗透结晶性防水涂料一道 ⑤、30厚C20细石混凝土压平抹光 地下车库楼面: ①、结构板随捣随抹平收光 ②、1.2mm厚环氧树脂耐磨地坪漆 地下室顶板(塔楼部位除外):防水等级Ⅱ级 ①、自防水钢筋混凝土板(结构找坡、板底板面均按坡度斜) ②、1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(湿铺) ③、40厚C20细石混凝土保护层(混凝土保护层留3m×3m分格缝,缝宽10、 缝内嵌填密封膏) 地下室电梯前室地面: ①、地下室结构底板 ②、30厚C20细石混凝土压平抹光 架空层地面:

①、钢筋混凝土结构面 地下室外侧墙: ①、25厚聚苯乙烯泡沫板保护层(专用胶水粘贴) ②、1.5mm厚JS防水涂料 ③、钢筋混凝土侧壁板自防水,打磨清理平整干净(抗渗等级为P6) ④、内墙白色腻子两遍至表面光滑平整 二、屋面防水: 2.1保温上人屋面(住宅屋面、下层为房间的露台):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡、板底平板面斜); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ②保温层:30mm厚挤塑聚苯板保温层; ④、保护层:40厚细石混凝土保护层,内配?4@200×200钢筋网,提浆压光,分隔缝@3000×3000,缝宽10,缝内嵌改性沥青密封膏。 2.2无保温不上人屋面(电梯间屋顶):防水等I级 ①、结构层:钢筋混凝土结构层(结构找坡); ②、防水层:1.5厚JS防水涂料一道,1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道(湿铺); ③保护层:30厚细石混凝土保护层。 三、塔楼外墙: ①、墙体(素水泥浆一道,内掺建筑胶,满拉毛),施工前墙体表面清理干净; ②、墙面满拉毛并挂φ0.6mm@20×20镀锌钢丝网(1、阳台分户墙、女儿墙内侧、独立混凝土柱及屋顶装饰构架不需挂网,仅在砌体与钢筋混凝土梁、墙、柱交接处搭接300mm处挂网,其余挂网位置详节点图;2、外墙设置15mm宽分隔缝,

工程细部构造做法

细部做法(XX楼) 一、屋面工程 1、保温上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。(甲方分包) ●阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包)。 ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ●1:6水泥炉渣找坡,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计)6m×6m分格留 槽,槽内至女儿墙设Φ25PVC通气管,间距3m ●2mm厚聚氨酯涂膜防水层一道(甲方分包) ●女儿墙墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰,两遍成活,阴阳角做圆弧角处理 ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 2、保温不上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。 ●厚阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包) ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ● 1:6水泥炉渣找坡层,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计) ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 3、不保温不上人挑板,雨棚顶面等处 ●20厚1:3水泥砂浆 ● 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层,上翻300mm(甲方分包) ●钢筋混凝土板面清理,1:3水泥砂浆找补 二、楼地面做法 厨房、卫生间、阳台防水保护层施工时长方向按800-1000间距嵌玻璃条。

细部构造施工工艺标准

13细部构造施工工艺规范 13.1 总则 13.1.1适用范围及要求 本章适宜于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分格缝、变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应根据建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、干缩和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔互补、多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性。 13.1.2编制参考规范及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》 GB 50207—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB 50300—2001 13.2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。(2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用非常大,应按照有关材料规范进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1技术准备 做好不同细部构造施工技术措施,并进行安全技术交底。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207— 2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出实验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。 13.5 材料和质量要点 13.5.1材料的关键要求 所用一切材料必须有出厂合格证、出厂材质检验报告和现场抽检复验报告,严禁使用不合格材料。 13.5.2技术关键要求 不同部位的细部构造要求均应满足设计要求。 13.5.3质量关键要求 严格按不同部位细部构造要求做好增强附加层,以及密封收头工序。 13.5.4职业健康安全关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.5.5环境关键要求 具体内容同第1~9 章有关内容。 13.6 细部构造做法 屋面防水细部构造做法应由设计单位完成,但当无设计或设计资料不全时,可按下列要求施工。 13.6.1卷材防水屋面细部构造做法 (1)檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定 1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。 2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图13.6.1-1。

屋面工程细部做法

屋面工程细部处理做法 1、细部处理屋面面层施工时,处理满足施工质量要求外,还需综合考虑观感的要求。屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、阴阳角、水落口、分格缝、变形缝、排气管道、伸出屋面管道等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节,对这些部位均应进行防水增强处理,并作为施工控制重点。用于细部构造的防水材料,由于品种多、用量少而作用非常大,所以对细部构造处理所用的防水材料应严格把关,严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面节点中使用。在编制施工方案前,全面检查屋面节点类型,对屋面节点进行分类统计。在编制施工方案时,需校核设计中是否存在遗漏的部位或者与现场、规范不符的地方。根据屋面细部构造节点类型,在施工方案及技术交底中需明确指出具体部位的具体做法。根据屋面细部构造节点类型,绘制典型节点做法示意图,并附相关文字予以说明。根据既定的施工方案,对作业班组进行统一交底,确保各班组施工时做法一致,美观大方。 2、屋面找平层 (1)保温层上找平层需按设计要求设置分隔缝,如保温层设置排汽管,应与排汽管位置相对应,用砂浆将如分隔木条嵌好。图1 分隔木条的嵌填示意图(2)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30mm的圆锥台,管道与找平层间应留设凹槽,如图2所示嵌填密封材料。

图2 伸出屋面管道的防水构造 (3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20mm,深20mm凹槽,如图3所示嵌填密封材料。 图3 水落口的防水构造3卷材屋面防水层 1、檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图4。

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求屋面防水做法和细部构造施工要求提要:保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采

取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m,分格缝宽度不宜小于20mm。

屋面细部构造做法

屋面细部做法:屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2% 屋面工程细部做法 1、找坡 屋面保温层、找平层的铺抹应从出水口位置拉放射线认真找坡,做到分水线清晰明快(平屋面排水坡≥2%,在靠近檐沟、天沟500毫米范围内坡度加大为5%以上)。屋面突出部分、转角处的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧(R≥150mm),且表面要平滑。 2、分格缝 ⑴距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝,缝宽度为20mm,用防水油膏填缝。 ⑵找平层纵横向以6米左右设分格缝,缝宽20毫米,缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑面粉),勾抹烫压平整,在其表面再用油膏嵌缝。做完找平层后应结合必要的养护进行局部淋水试验。以检查有无积水现象。 ⑶若屋面铺贴面砖,对应找平层分格缝进行留设,在防水油膏嵌缝前,必须在分格缝两侧粘贴20mm宽胶带纸,保证油膏嵌缝顺直、不污染。要求分格缝内防水油膏上表面低于屋面砖顶面2mm,以防夏季高温防水油膏向外流淌或向上鼓胀。 3、屋面地漏 按下图所示,天面地漏周围直径500mm范围做斜水坡度,地漏周围留设20mm宽缝隙,用防水油膏填嵌密实。 4、排汽道、排汽孔 为保证屋面保温层、基层干燥,防止卷材起鼓,屋面采用排汽屋面。 ⑴排汽道纵横连通,间距纵横向各6m,排汽道宽度为100mm,中间填塞粒径30-50mm 的炉渣块(筛出粉粒及小碎粒),其上覆盖一层宽300mm的普通石油沥青油毡,以防止抹基层找平层时砂浆流入炉渣空隙中堵塞排汽道。在排汽道上部基层上留宽20mm的分格缝,缝内嵌填沥青防水油膏。

⑵排汽道纵横交叉处设置排汽孔,采用Φ42镀锌钢管,上口做防雨帽,下部开Φ8孔,底部焊Φ10钢筋支腿,埋入保温层中。排汽孔外壁做增强附加防水层,防水卷材上口用金属箍卡牢,并用硅酮密封膏密封。 5、泛水细部 ⑴屋面防水层与女儿墙交接阴角位置做圆弧角,圆弧的半径为150mm。要求施工前,试先做好圆弧模具,施工过程必须做灰饼和圆弧冲筋,确保弧度平顺一致。 ⑵防水层往女儿墙身做高≥250mm,对防水层收头做好保护。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式;砖墙上的卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理,见图1;也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理,见图2;混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严,见图3。

建筑工程重点部位细部做法标准化手册

《重点部位细部作法标准化手册》编写提纲前言 第一章地基与基础工程 1、基础筏板后浇带留置 2、地下外墙止水钢板做法 3、抗浮锚杆防水收头构造 4、地下室超前止水构造 5、桩头防水做法 第二章主体结构工程 1、混凝土墙柱顶部及根部防漏浆措施 2、梁柱核心区不同强度等级混凝土浇筑 3、填充墙拉接筋预埋做法 4、填充墙顶部砌筑做法 5、构造柱马牙槎砌筑 6、预制构件中穿线管、套管 7、砌体上管线刻槽及填补 8、构造柱与主体结构软连接构造 9、钢筋直螺纹连接车丝做法 10、剪力墙洞口工具式定型模板 11、劲性结构梁柱节点深化设计与施工 12、PC墙板套筒灌浆 13、PC构件竖向接缝 14、叠合楼板板底水平拼缝 12、沥青道路管井周边基础做法 13、路沿石转角处做法 14、地下管廊预制构件节段拼装缝防水做法 第三章屋面工程

1、排烟(风)道做法: 2、屋面排气孔做法 3、屋面防水细部做法 4、出屋面管道栈桥做法 第四章装饰装修工程 第一节外墙面工程 1、室外构件顶部找坡及滴水槽做法 2、外墙大角粉刷做法 3、外墙变形缝做法 4、幕墙装饰及不规则部位采用定制材料做法第二节内墙饰面及吊顶工程 1、填充墙与混凝土墙交界处理 2、室内楼梯滴水线做法 3、涂料内墙面阳角粉刷 第三节建筑地面 1、水泥砂浆楼梯踏步阳角保护 2、地暖楼地面面层抗裂做法: 3、室外散水防沉降、开裂做法 4、大面积地坪基层抗裂做法 5、大面积地坪分隔缝填充做法 第四节门窗工程 1、外窗打胶质量控制: 2、门窗框与洞口填充处理做法 3、卫生间等多水部位门套防潮做法 第五章安装工程 1、穿墙管道、桥架封堵做法 2、配电室扁钢接地转角部位做法

屋面细部构造

13 细部构造施工工艺标准 13.1 总则 13.1.1 适用范围及要求 本章适且于卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水后瓦屋面、隔热屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、分辑变形缝、排汽管道、伸出屋面管道等防水构造。防水节点应一建筑结构特点、环境状况,考虑屋面因材料、结构、温差、。和振动等因素产生的变形,采用节点密封、防排结合、刚柔王多道设防的做法满足基层变形的需要,确保节点设防的可靠性. 13.1.2编制参考标准及规范 (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207一2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001

1 3. 2 术语 (1)满贴法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 (2)空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层的周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 (3)点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 13.3 基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。 (2)用于细部构造的防水材料,虽然品种多、用量少,但其作用

非常大,应按照有关材料标准进行检查验收。 13.4 施工准备 13.4.1 技术准备 做好不同细部构造施工技术措施。 13.4.2材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207—2002)附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。

建筑工程细部构造知识汇总

建筑构造:研究建筑物的构造组成、各组成部分的组合原理和构造方法的学科。主要任务是根据建筑物的使用功能、技术经济和艺术造型要求提供合理的构造方案,作为建筑设计的依据。 中国先秦典籍《考工记》对当时营造宫室的屋顶、墙、基础和门窗的构造已有记述。唐代的《大唐六典》,宋代的《木经》和《营造法式》,明代成书的《鲁班经》和清代的清工部《工程做法》等,都有关于建筑构造方面的内容。公元前1世纪罗马维特鲁威所著《建筑十书》,文艺复兴时期的《建筑四论》和《五种柱式规范》等著作均有对当时建筑结构体系和构造的记述。在19世纪,由于科学技术的进步,建筑材料、建筑结构、建筑施工和建筑物理等学科的成长,建筑构造学科也得到充实和发展。 建筑结构是构成建筑物并为使用功能提供空间环境的支承体,承担着建筑物的重力、风力、撞击、振动等作用下所产生的各种荷载;同时又是影响建筑构造、建筑经济和建筑整体造型的基本因素。为此,就要研究:建筑物的结构体系和构造形式的选择;影响建筑刚度、强度、稳定性和耐久性的因素;结构与各组成部分的构造关系等。建筑结构体系的类型,基本可分为:木结构建筑、砖混结构建筑和骨架结构建筑(以上为传统结构体系建筑),装配式建筑和工具式模板建筑(以上为现代工业化施工的结构体系建筑),筒体结构建筑、悬挂结构建筑、薄膜建筑和大跨度结构建筑(以上为特种结构体系建筑)等。 门窗构造—遮阳设施门窗概述—窗的构造 门窗概述—窗门窗概述—门的构造 门窗概述—门坡屋顶—平瓦屋面 坡屋顶—构造形式坡屋顶—承重结构 坡屋顶—形式与组成平屋顶—涂料、粉剂防水屋面构造 平屋顶—卷材屋面防水构造平屋顶—刚性防水屋面构造 工程构造—屋顶概述工程构造—楼梯概述 工程构造—阳台和雨篷楼梯—台阶与坡道及电梯与自动扶梯 钢筋混凝土楼梯—楼梯细部构造楼板层与地面—楼地面种类及构造要点 楼板层与地面—钢筋混凝土楼板构造楼板层与地面—楼地层的基本组成及类型 墙体—骨架墙构造墙体—块材墙构造 墙体—墙身的细部构造知识工程构造—墙体概述 工程构造—基础与地下室工程构造—基础工程 工程构造—民用建筑专业名词工程构造—建筑模数 工程构造—民用建筑的类型工程常用材料—木材 工程常用材料—建筑涂料工程常用材料—化学建材 工程常用材料—饰面板(砖)工程常用材料—墙体用块材 工程常用材料—建筑钢材工程常用材料—砌筑砂浆 工程常用材料—混凝土工程常用材料—其他品种水泥

屋面细部构造工程施工工艺设计操作规程

屋面细部构造工程施工工艺操作规程 1、适用范围 本工艺适用于檐沟、檐口、天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等屋面的细部构造。 2、基本规定 (1)屋面的天沟、檐口、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等部位均应进行防水增强处理。 (2)用于细部构造的防水材料,应按照有关材料标准进行检查验收。 3、施工准备 3.1 技术准备 1、施工前,施工单位应组织相关技术人员对屋面防水、细部构造做法施工图进行会审,详细了解、掌握施工图中的各种细部构造及有关设计要求。 、施工前,对施工管理人员及现场操作人员进行了详细的技术交底工作,并熟练掌握施工操作工艺。 3.2 材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范))(GB 50207-2012)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)附录A、附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 (3)进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。 3.3 作业条件 1、防水基层应坚实、干净、平整,应无空隙、起砂和裂缝。基层干燥程度符合防水卷材或防水涂膜的要求。 2、施工前,应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕。 3、基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处应做成圆弧形,圆弧半径≥50mm。 4、操作要点 4.1檐口 4.1.1卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉

绿城精装修工程细部节点构造标准

绿城房地产集团 精装修工程细部节点构造标准 (试行) 浙江绿城装饰工程管理有限公司 二〇一〇年一月

总则 一、编制目的 为了总结绿城集团各精装修项目实施过程中的经验与教训,更好地规范及促进各精装修项目的细部构造标准化,以便精装修项目的技术支持、过程管理及质量控制,制定本标准。 二、主要编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 2、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001 3、《建筑地面工程质量验收规范》 GB 50209—2002 4、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 5、《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 版) 6、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001 7、《国家建筑标准设计图集》 J502-1~3(内装修) 8、绿城集团《精装修工程(住宅)施工工艺工法标准》 9、绿城集团《精装修产品复制参考标准》 10、绿城集团《精品工程评判标准》精装修分部 三、适用范围 绿城房地产全资精装修项目、控股精装修项目,非控股精装修项目可作参考。 四、使用指导 本标准为绿城集团受控资料,未经允许,严禁擅自复印。集团全资、控股精装修项目根据自身项目特点,直接套用或借鉴本标准,在实施过程中,本标准将根据行业上新材料、新工艺的做法,以及借鉴项目上一流的工艺处理进行修订及补充。 五、修订与解释 本标准由集团公司精装修管理部负责解释和修订,自2008 年12 月25 日起实施。

通用标准 1、墙地面石材铺贴深色系列石材采用 32.5MPa 普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂, (含泥量不大于3%)1:3 配比;浅色石材采用32.5MPa 白水泥砂浆掺白石屑1:3 配比。 2、墙地面防水处理应采用柔性防水涂料,须纵横防水各一遍,以保证防水层密封性。厨卫湿区(如沐浴房、浴缸)的墙面防水高度不低于1800mm,干区的墙面防水高度不低于300mm。 3、卫生间结构地面必须作蓄水试验,蓄水由总包负责进行,蓄水试验完成后需由监理、业主、总包单位三方签证后,作为移交接收手续。楼面排水系统完成后,装修施工的防水层完成后,由装修施工单位再次做蓄水试验,防水层未干前严禁进行蓄水试验,如蓄水过程中发现水变浑浊或乳白,说明防水层养护时间不够,防水层已被水溶解、破坏,防水失败,须重做。 4、石材应做六面防护,石材六面防护须纵横各一遍,待第一遍防护干了以后开始刷第二遍防护,干后铺贴。各单位 5、石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色石材应采用白色石材专用粘结剂。 6、所有石材外露切割面必须进行抛光处理。 7、地面石材完成后应进行晶面处理,亮度要求不小于95o。 8、大理石铺贴时应铲除背面网格布(干挂墙面除外)。 9、所有型钢规格符合国家标准,热镀锌处理;钢架焊接部位须作二度以上防锈处理; 不锈钢石材挂件钢号为202 以上、沿海项目需采用304 钢号。 10、淋浴房挡水条需按设计图纸要求现场弹线,结构楼面预植φ6mm 圆钢,间距不大于300mm,在顶端处焊接 φ6mm圆钢连接,制模浇捣翻边。翻边处地面应预先凿毛,

结构防水细部构造做法技术交底

结构防水细部做法施工技术交底 施工企业:富凯集团有限公司№:(津建安表22) 工程名称武警机动大队机关楼工种防水 施工部位地下室交底时间2019年月日 内容提要 结构防水,指结构(包括混凝土墙、底板和顶棚等等)自身具有足够的防水抗渗能力,不需要另外设置防水层。混凝土结构具备自防水能力,需要满足三个条件: (1)混凝土本身有较高抗渗性能(到达要求的抗渗等级); (2)混凝土结构没有裂缝; (3)混凝土结构有抵抗相应水压需要的厚度。 一、地下室混凝土后浇带 a、后浇带分为收缩型后浇带和沉降型后浇带。收缩型后浇带一般在两侧混凝土龄期达到42 天后施工,沉降型后浇带则必须待高层部位主体结构施工结束、沉降基本完成后浇筑。 b、后浇带应设在受力和变形较小的部位。 c、后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压等级不应低于两侧混凝土。 d、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不少于28 天。 1、地下室底板后浇带 (1)做法说明:

底板后浇带下部须设基槽,做成后的基槽表面须比底板底面低250mm 以上,两边放坡不大于45 度,上部宽度各大出后浇带150mm 以上。底板后浇带下部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。 (2)工艺流程: 后浇带基槽——浇筑底板混凝土——清理后浇带——浇筑后浇带混凝土——养护 (3)节点图: 4)构造做法: a.后浇带基槽底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。 b.浇筑底板混凝土浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。 c.清理后浇带清理干净底板与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24 小时以

屋面防水做法和细部构造

屋面防水做法和细部构造 发表于2010-4-15 8:14:47分使用道具小中大楼主 一、屋面卷材防水施工:1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采 取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m 。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m ,分格缝宽度不宜小于20mm。 (5)细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36m 。 (6)浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。 (7)水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。 (8)刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。 二、屋面涂膜防水施工

建筑工程细部构造知识汇总

建筑工程细部构造知识汇总 理和构造方法的学科。门窗构造遮阳设施 门窗概述窗的构造 门窗概述窗 门窗概述门的构造 门窗概述门 坡屋顶平瓦屋面 坡屋顶构造形式 坡屋顶承重结构 坡屋顶形式与组成 平屋顶涂料、粉剂防水屋面构造 平屋顶卷材屋面防水构造 平屋顶刚性防水屋面构造

工程构造屋顶概述 工程构造楼梯概述 工程构造阳台和雨篷 楼梯台阶与坡道及电梯与自动扶梯 钢筋混凝土楼梯楼梯细部构造 楼板层与地面楼地面种类及构造要点 楼板层与地面钢筋混凝土楼板构造 楼板层与地面楼地层的基本组成及类型 墙体骨架墙构造 墙体块材墙构造 墙体墙身的细部构造知识 工程构造墙体概述

主体结构细部做法

结构细部做法及控制要点 编制: 审核: 中铁十二局集团建安公司第00项目部 2008年5月1日

结构细部做法及控制要点 一、模板工程 本工程模板采用木体系。采用钢管及方木组合背愣进行模板加固。其中模板面板独立柱采用多层板,墙体、附墙柱及顶板采用竹胶板。 1、墙体模板 地下室挡土墙厚300,模板面板 采用竹胶板,竖向背愣为50X 100 方木,间距200;水平背愣为Φ50 双钢管,底部1.5m 间距450,上部 间距为600;两侧模板使用止水对拉杆对拉,对拉杆水平间距为600mm 。模板支设控制要点如下: (1)模板底口中部及上口要设内撑块,以确保墙体截面符合设计及规范允许偏差。内撑块布置要靠近对拉杆附近,避免对拉杆加固过紧导致内撑块顶破模板面板或造成模板凹凸不平,影响结构平整度。 (2)模板上开设的对拉孔要采用橡胶垫进行封口以避免漏浆。 (3)模板拼缝处要采用双面胶条进行接缝处理,双面胶条要仔细粘贴,避免胶条侵入混凝土内。 (4)外墙超前止水部分是加固的薄弱点,容易出现胀模漏浆等常见质量通病,要做好细部处理并加固牢固。 2、柱子模板 柱子采用多层板面板,竖向背愣为为50X 100方木,间距200;水止水对拉杆螺帽对拉杆垫圈48钢管 方木多层板 墙体混凝土

平背愣为Φ50双钢管,底部1.5m高区段间距400,上部间距为500;,体外对拉。水平背愣钢管采用碗扣脚手架1.2m横杆,以保证背愣的刚度。 柱子模板加固前在柱底、柱中及柱顶焊柱模定位筋。 柱模阳角处粘贴双面胶条。 要沿柱子两个方向拉通线,利用通线检查柱子的轴线以及偏扭的质量问题。解决好上述问题然后再调整柱子的垂直度,并在上口拉线检查模板的偏扭情况。柱模全数检查合格后进行梁模及顶板模板的施工。 3、框架梁及顶板模板 框架梁模板要在独立柱调整完成后进行。梁模与柱模间要粘贴胶条,接缝严密平整,对梁模长度不足出现的小间隙不能在两端加小木条封堵,必要时要将补拼部分放置于梁模中部。 梁底及梁上口要拉通线调整,并要对梁侧模的垂直度进行检测。 为保证梁底拼装严密用步步紧进行加固 楼面模板上要尽量避免进行模板切割作业,如确实需要的情况下要铺彩条布进行锯末的收集。对进入梁底的锯末及垃圾要清理干净,避免拆模后影响观感。 对安装作业在梁底开孔的情况要与模板工程师共同商量,不得随意开孔。开孔的垃圾也要及时清理。 4、楼梯模板 楼梯模板要依据梯段上下两现浇板的建筑面层厚度对踏面高度作

屋面细部构造工程施工设计工艺设计操作规程

页眉 屋面细部构造工程施工工艺操作规程 1、适用范围 本工艺适用于檐沟、檐口、天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等屋面的细部构造。 、施工前,对施工管理人员及现场操作人员进行了详细的技术交底工作,并 熟练掌握施工操作工艺。 3.2 材料要求 (1)用于细部构造处理的防水卷材、防水涂料和密封材料的质量,均应符合设计及《屋面工程质量验收规范))(GB 50207-2012)有关规定的要求。 (2)材料进场后,应按《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)附录A、附录

B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 4、操作要点 4.1檐口 4.1.1卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉 页脚 页眉 压,并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。 4.1.2涂膜防水屋面檐口的涂膜收头,应用防水涂料多遍涂刷。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。 4.1.3烧结瓦、混凝土瓦屋面的瓦头挑出檐口的长度宜为50mm-70mm。 4.1.4沥青瓦屋面的瓦头挑出檐口的长度宜为10mm-20mm,金属滴水板应固定在基层上,伸入沥青瓦下宽度不应小于80mm,向下延伸长度小于60mm。4.1.5金属板材挑出屋面檐口的长度应不小于200㎜;屋面板与墙板交接处应设置金属封檐板和压条。

细部构造

目录 一、细部构造编制依据 (1) 二、砌体和构造柱做法: (1) 三、屋面施工: (4) 四、厨卫防水施工: (8) 五、地面施工: (13) 六、墙面抹灰: (14) 七、外装修工程: (16) 八、门窗工程: (17) 九、成品保护: (19) 十、水电安装: (20)

(一)编制依据 1、根据设计图纸及甲方样板房要求等确定细部构造 2、现行国家有关施工规范、验收标准。 (二)砌体和构造柱做法: 1、砌体施工: 底砌为三线实心砖,待墙体砌筑完7天后,才能够施工顶砌并采用60°实心砖斜砌,保证砂浆饱满度,门窗洞口边用实心砖进行砌筑。在厨卫间施工时底部应先浇筑200高C20细石混凝土。 砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。承重墙严禁采用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上(针对盲孔砌块)。墙体灰缝厚度宜为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。 砌体大样图 2、构造柱做法: 墙体转角处和纵横墙交接处应设构造柱,门窗洞口两侧应设抱框柱。构造柱及

抱框柱应留设马牙槎,支模时应加设海绵条防止漏浆。构造柱钢筋应伸至顶部混凝土结构内锚固。对于通孔砌块按图集要求设置灌芯柱。构造柱(芯柱)钢筋采用植筋方式与混凝土结构连接,并做好拉拔试验。做法如下: 3.砌体施工与水电配合: 墙体上的洞口及管线槽应在砌筑时预留出,不得后凿。应采用无齿锯切割整齐, 构造柱示意图图中单位为 ) 1-1剖面示意图≤200。、截面尺寸

线槽采用C20细石混凝土灌实。墙体上严禁横向开槽。如下图 (三)屋面施工 细部构造包括屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造。 (一)天沟、檐沟 天沟、檐沟的防水构造应符合下列要求: (1)沟内附加层在天沟、檐沟与屋面交接处宜空铺,空铺的宽度不应小于200mm; (2)卷材防水层应由沟底翻上至沟外檐顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严; (3)涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严; (4)在天沟、檐沟与细石混凝土防水层的交接处,应留凹槽并用密封材料嵌填严密。 (二)檐口 檐口的防水构造应符合下列要求: (1)铺贴檐口800mm范围内的卷材应采取满粘法;

地下室外墙施工缝细部构造做法

地下室外墙施工缝细部构造做法 Izzie 发布于2012-08-29 浏览2311人次 做法说明: 止水螺杆:在浇筑墙或柱混凝土是固定模板,防止暴模,之所以要止水,就是因为这根杆穿过墙了,水容易沿着螺杆渗透进去,所一止水螺杆在螺杆中间焊接一个四方形的钢筋片叫止水片,可以防水。 外墙防水混凝土应连续浇筑,尽量少留施工缝。

当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm 的墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。 止水钢板搭接长度为100mm,搭接位置四周满焊,且焊缝饱满无气孔、夹渣等。 施工缝处须预埋钢板止水带。竖缝处设置钢板网阻挡混凝土,钢板网与钢板止水带焊接连接。 施工缝在继续浇筑混凝土前,应清理干净接缝处的表面浮浆和杂物,并清理干净钢筋表面的附着物。 水平缝在浇筑混凝土前应先铺30~50mm 厚1:1 水泥砂浆,然后及时浇筑墙体混凝土。工艺流程:

预埋钢板止水带/钢板网――施工缝清理――支模板――后浇混凝土――防水附加层――防水层――防水保护层 节点: 构造做法: 1、预埋钢板止水带/钢板网 当需要设置施工缝时,在混凝土浇筑前,在施工缝墙体中间设3mm 厚、300mm 宽钢板止水带。钢板接长时两块钢板搭接处必须满焊,同时钢板U 型口朝向迎水面一侧。 竖缝处设置具有一定强度的密目钢板网阻挡混凝土流失,钢板网与钢板止水带焊接连接,并固定牢固。 2、施工缝清理 后浇混凝土墙体模板合模前,应先将原有混凝土表面的浮浆、杂物及钢筋表面的附着物清理干净。使施工缝在浇筑前保持湿润状态。 3、支模板

万科集团【结构防水细部构造做法】

【万科研发】万科集团【结构防水细部构造做法】 内容提要 结构防水,指结构(包括混凝土墙、底板和顶棚等等)自身具有足够的防水抗渗能力,不需要另外设置防水层。 1、地下室底板后浇带 (1)做法说明: 底板后浇带下部须设基槽,做成后的基槽表面须比底板底面低250mm 以上,两边放坡不大于45 度,上部宽度各大出后浇带150mm 以上。

底板后浇带下部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带 300mm 以上。 (2)工艺流程: 后浇带基槽——浇筑底板混凝土——清理后浇带——浇筑后浇带混凝土——养护 (3)节点图: 4)构造做法: a.后浇带基槽 底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。 b.浇筑底板混凝土

浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。 c.清理后浇 带清理干净底板与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24 小时以上;清理干净后浇带内钢筋上的附着物。清理干净后浇带基槽内的垃圾和积水。 d.浇筑后浇带混凝土 后浇带混凝土的抗渗和抗压等级不得低于底板混凝土;后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。后浇带混凝土须一次浇筑完成,不得留设施工缝。 e.养护 后浇带混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间不少于28d。 (5)质量控制点: a.防水附加层、防水层施工范围、厚度 b.钢板网设置 c.后浇带两侧底板混凝土清理,后浇带内钢筋清理,后浇带基槽清理 d.后浇带混凝土施工质量 e.后浇带混凝土养护 2、地下室外墙后浇带 ①做法说明

相关文档
相关文档 最新文档