文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架悬挑反拉

悬挑脚手架悬挑反拉

目录

第一节悬挑及落地脚手架施工方案 (1)

一、概述 (1)

二、编制依据 (1)

三、脚手选择 (1)

四、材料与机具 (2)

五、悬挑脚手架构造设计 (3)

六、悬挑式外脚手 (3)

七、落地式外脚手 (4)

八、脚手架构造要求 (5)

九、质量标准 (7)

十、安全技术 (9)

十一、脚手架的拆除 (11)

十二、安全管理 (12)

十三、脚手架倒塌应急处理方案: (13)

第二节、高处临边洞口作业安全防护施工方案 (15)

一、建立安全生产责任制 (15)

二、临边作业防护措施 (16)

三、洞口作业防护措施 (17)

四、防护棚搭设措施 (18)

五、高处作业安全防护设施的验收 (18)

第三节钢管落地脚手架的设计计算 (19)

第四节悬挑外脚手架的设计计算 (28)

第五节脚手架施工图附后 (37)

第六节搭建公司资质资料附后 (37)

第一节悬挑及落地脚手架施工方案

(绿地世纪城C地块3#楼)

一、概述

绿地世纪城C地块3楼,建筑结构类型:剪力墙结构,总建筑面积:23651.08平米,其中:地下827.53平米,地上22823.55平米。建筑层数:地上33层,建筑檐口高度:96.25米。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

4、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程―脚手架工程》DGJ32/J37-2006

5、施工组织设计及施工图纸。

三、脚手选择

为了便于施工,保证各工种间工序协调,确保工期及施工安全,03栋工程二层结构平面以上采用悬挑脚手架,悬挑脚手架采用16#工字钢悬挑,结构层上预埋Φ48钢管做脚手架拉结,端部用Φ12.5钢丝绳与上部结构预埋件拉结。二层结构平面以下采用落地双排外脚手架施工。

本工程从二层结平以上采用悬挑脚手架, 16#工字钢悬挑梁分别设于二层、六层、十二层、十八层、二十四层、三十层结平,最大

悬挑高度六层,悬挑长度大于1.5m时,采用钢丝绳上拉,装饰施工时六层结平以下搭设钢管落地脚手架。(具体布置见施工图)。

四、材料与机具

4.1高频焊接钢管,材料应符合GB700-88Q235的技术条件。脚手架钢管统一黄色油漆。剪刀撑为黄黑警戒色。严禁使用变形、裂缝、严重锈蚀、有0.5mm深以上刮伤、焊接错位、烧伤、结疤、打孔等缺陷的钢管。

4.2悬挑支承梁工字钢、斜拉钢丝绳等所用材料均有出厂证明和合格证。

4.3扣件:采用Φ48钢管配套的直角扣件、转向扣件和对接扣件。

扣件的质量应符合《钢管脚手架扣件》(JGJ22)的规定,严禁使用有裂纹、变形、螺杆易滑出等有缺陷的扣件。旧扣件使用前应进行检查,出现滑丝的螺栓必须更换。

4.4竹笆:选用清洁、完整的竹笆,严禁使用霉烂、变质、抗折强度低的竹笆。

4.5密目网:选用清洁、无破损的密目网,且必须有合格证和进市许可证。

4.5.1阻燃性密目式安全立网:①在每100cm2的面积上不少于2000目(即2000个洞眼)②有合格证和准用证。

4.5.2做耐贯穿试验,并需有准用证。

4.6机具:扳手、起重绳索、力矩扳手。

五、悬挑脚手架构造设计

扣件式钢管悬挑外脚手是由工字钢、锚箍组成悬挑架,见脚手架构造图所示,其中主要受力杆件为锚箍和水平悬挑工字钢。脚手架传力顺序:竹笆脚手板→大横杆→小横杆→立杆→工字钢、锚箍→楼面。

六、悬挑式外脚手

6.1工艺流程:

安装悬挑工字钢横梁→锚筋加固→斜拉钢丝绳→内立杆安装→外立杆安装→小横杆安装→大横杆安装→栏杆、踢脚板安装→剪刀撑、连墙件安装→铺竹笆→安全网悬挂。

6.2预埋件安装:

6.2.1浇筑砼结平前,根据施工现场的平面图和工字钢布置中工字钢横梁的位置安放圆钢锚箍。

6.2.2锚箍应在现场翻样,统一制作成型;该钢筋必须具有材料合格证。

6.2.3锚箍锚固弯钩必须安置在板底筋下面,与板底钢筋绑扎牢固。

6.3工字钢支架安装:

6.3.1工字钢安装须根据内立杆与建筑物外侧之间的距离保持400mm 拉线安装,要求整齐统一。

6.3.2悬挑架悬挑梁固定端固定环箍至少设置2个,梁尾端处的锚固环箍与梁尾的距离不大于0.3米。

6.3.3工字钢安装若遇剪力墙位置,在浇筑剪力墙砼前预设工字钢挑梁,工字钢上、左、右三面用泡沫块封严。在上一层结平与剪力墙相

交处,预埋吊环,以便钢丝绳斜拉。

6.3.4钢丝绳与钢丝绳接头处用专用夹具夹紧,配相应的绳夹,绳夹拧紧时,压紧钢丝绳直径的1/3深度。每一连接处采用3只绳夹,绳夹间距为6~8倍钢丝绳直径。

6.3.5吊环需混凝土达到一定强度后,方可拉钢丝绳。

6.3.6工字钢上下立杆在同一直线上。

6.3.7工字钢水平间距排设不大于1.5米。

6.3.8局部钢管内立杆挑空,可在型钢上横一根14#工字钢,如下图所示,

6.4悬挑架搭设:

6.4.1工字钢支架安装结束后经项目部安全员验收合格,可开始搭设悬挑脚手架,步距和起步高度均为1.8米。

七、落地式外脚手

7.1必须按照施工方案的要求搭设,施工流程如下:

平整夯实场地(浇砼垫层)并设排水措施→安放60mm厚垫木或150mm*150mm*5mm铁板(铁板上焊套管)→竖立杆并同时安放扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑和连墙杆→栏杆、踢脚板安装→铺竹笆→张

拉密目网→搭设安全防护→验收。

7.2立杆要坐落在坚硬的地基上,分层夯实的地基上先铺碎石后浇100mm厚C20砼,安放300mm*300mm*5mm铁板或60mm厚垫木。

7.3钢管落地脚手架,搭设以高度12米验算,立杆纵距1800mm,横距1.00mm,步距1800mm。

7.4铁板或垫木均应放在定位线上,底座应拉线调直。

八、脚手架构造要求

8.1搭设立杆应符合下列要求:

a、外径不同的钢管不应混合使用。

c、立杆必须按施工方案规定的纵距和横距搭设。

d、底部立杆必须采用不同长度的钢管,立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

e 、立杆接头除顶层可采用搭设连接外,其余接头必须采用对接扣件连接。搭接连接长度不少于1000mm,不少于2个旋转扣件固定。f、周边脚手架应从一个角开始向两边延伸交圈搭设,“一”字型脚手架应从一个端开始向另一端搭设。在设置第一排连墙杆前,每六跨应暂设一根抛撑,与立杆的夹角呈45°~60°,上部杆件搭设后方可视其情况拆除。

8.2搭设纵向水平杆应符合下列要求:

a、纵向水平杆应水平设置,钢管的长度不宜少于三跨。

b、纵向水平杆步高均为每1800mm 一道。

c、接头采用对接扣件连接,内外两根相临纵向水平杆的接头,不宜在同步同跨内,上下两个相临接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心距离应小于纵距的1/3。

d、纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。

e、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。

8.3搭设横向水平杆应符合下列要求:

a、横向水平杆设在纵向水平的下方,凡立杆与纵向水平杆相交处必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除;

8.4搭设纵横向扫地杆应符合下列要求:

a、每根立杆的底座向上200mm处应设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定。

b、当立杆底不在同一水平高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨,并与低跨立杆固定。

8.5搭设剪刀撑应符合下列要求:

a、剪刀撑的布置应均匀,剪刀撑钢管应拉线搭设,与外立杆交接处均用旋转扣件连接,剪刀撑交接处用万向扣件相互连接。

b、剪刀撑设置在脚手架立杆外侧,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度为1000mm,用3个旋转扣件固定,固定间距800mm。

c、剪刀撑跨越立杆应为4~6根,与纵向水平杆夹角宜在45°~60°之间。

8.6连墙杆件安装应符合下列要求:

a、采用刚性连墙构件,连墙杆采用ф4833.0钢管,连墙杆和脚手架连接采用双扣件。连墙杆和建筑物连接采用在边梁内预埋钢管扣件连接,预埋钢管埋入砼的长度不小于200mm,露出部分的长度为150mm。

b、连墙件竖向根据楼层设置,水平向按照三跨设置。所有相邻拉结点:水平间距不超过 4.5 m,竖向间隔不超过二步架(3.6m),上下拉结位置必须错开,呈“梅花状”,以提高架体的稳定性。

C、连墙宜靠近架体主节点设置,偏离主节点的位置不应大于300mm。

D、连墙件必须从底部第一根纵向水平杆开始设置。

E、连墙件中的连墙杆呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接一侧可稍下斜。

8.7脚手架必须配合施工进度搭设,脚手架必须高出操作层1500mm,立杆顶部应高出屋面1500mm;并且一次搭设高度不应大于相邻连墙件以上两步。

8.8铺竹笆。每片竹笆必须四周固定,内外大横杆间必须加两道颈杆后再铺竹笆,竹笆每隔一步满铺一道。

8.9踢脚板安装。踢脚板宽200mm,长约2米,四角钻φ4-5mm孔,在每道悬挑架第一步踢脚杆内侧,用φ12-16号镀锌铁丝绑扎在纵向水平杆和踢脚杆上。

九、质量标准

外脚手和悬挑脚手架搭设质量必须符合JGJ130-2001中42页的“脚

手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法”:脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

扣件拧紧质量、抽样数量及判断标准见下表:

十、安全技术

10.1搭设脚手架必须符合下列规定:

10.1.1架子工上岗操作必须符合下列条件:

a、架子工必须经过培训合格,并取得架子工上岗操作证方可上岗操作。

b、架子工应每年体检,凡有高血压、心脏病、癫痫病、年老体弱、

不适合于高处作业的人,禁止从事架子工作业。

c、架子工生病未愈或酒后不得上架子操作。

d、架子工上岗应将袖口扎紧,不得穿硬底鞋及其它易滑鞋。

e、架子工操作时必须戴安全帽,系安全带。

10.1.2架子工操作时必须注意下列事项:

a、安全带应高挂低用。

b、工具及小零件必须放在工具袋内。

c、脚手架上人员不得过分集中,严禁打闹跑跳。

d、六级大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时,严禁在架子上操作。

e、脚手架搭拆过程中,若杆件尚未扣紧或扣件已拆除或松动时,严禁中途停止作业。

f、不得单人进行搭设较重配件和其它易发生失衡脱手、碰撞、滑跌等不安全物种作业。

g、搭设中不得随意改变构架尺寸和减少数量,当需要对构件作调整时,应经过项目工程师批准。

10.2防雷击措施:

10.2.1钢管脚手架每50m处设一接地装置。如果最远点到接地脚手架上的过渡电阻超过10Ω,就相应缩小接地装置的间距。

10.2.2接地件采用1.8m钢管打入地下1.3m,接地线采用钢筋与接地钢管焊接。

10.2.3接地线与脚手架用两道螺栓连接,接触面不少于1000mm2,连

接时应将接触表面的漆清除干净,并涂以中性凡士林,要有振动的地方,螺栓上应加弹簧垫圈。

10.2.4防雷措施施工完毕后应测量接地电阻,合格后方可正常使用。

10.3安全网设置:

10.3.1本工程主体阶段脚手架采用外脚手全封闭。

10.3.2所有外脚手第二步起向上均用密目网全封闭。

10.3.3人行斜道周围采用立网封闭。

10.3.4悬挑脚手起步层与建筑物间的间隙必须采用小挑网内封闭,以上每隔10米设置一道。

10.3.5在工字钢挑梁下部4.5米部位设置大挑网。大挑网的内外口应由边绳与支杆绑牢,外口应高出里口600mm以上,其夹角以15度为宜,里口应与脚手上设置的横杆绑牢,不得留有空隙。网与网之间必须搭接牢靠,不得留空隙,网的转角部位必须搭牢、绑紧。挑网有杂物应及时清除。

十一、脚手架的拆除

11.1脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定验收合格后方准使用。脚手架拆除前应由项目工程师召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时,方可拆除。11.2拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

11.3拆架前全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、斜拉体系,拆除本段拉锚前必须通过拉杆及室内别杆与建筑物作可靠连接。拆除

脚手架前,应将脚手架上的存留材料、杂物等清理干净,按自上而下,先搭者后拆,后搭者先拆的原则进行。

11.4脚手架拆除顺序一般为:脚手笆→栏杆→剪刀撑→横杆→立杆,自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业,脚手架分段拆除时高差不应大于2步。

11.5拆下的杆件与零配件,应分堆(零配件装入塑料袋中),严禁高空抛掷。

11.6吊运竹笆及脚手架钢管等须专用的保险吊钩,钢管严禁单点起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

11.7固定件随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立柱时,应搭设临时支撑加固后,方可拆除固定件与支撑件。

十二、安全管理

12.1作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

12.2脚手架使用中,应定期检查杆件的连接,连墙件、斜拉等的构造是否符合要求,地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空,扣件是否松动,脚手架的垂直度偏差、安全防护措施是否符合要求,是否超载。

12.3在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

12.4不得在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。

12.5在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

12.6搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

十三、脚手架倒塌应急处理方案:

13.1责任人:项目经理(如发生事故项目经理不在现场,其责任人应按以下顺序依次类推:安监员、急救员、项目工程师、技术员) 13.2应急处理程序

脚手架发生倒坍时极易造成群死群伤的特大事故,因而平时应加强对其管理,对从事其拆装作业的人员加强教育、培训,并配足必要的安全防护用具.但当倒坍事故发生时,应立即执行如下程序:

13.3脚手架倒坍时,由现场负责人迅速组织指挥抢救;如情况较重,需送急救中心的,要迅速联系急救中心进行救治;如有重伤或死亡出现时,应迅速逐级上报,并报当地安全生产监督局。

13.4如有大量人员同时伤亡的情况,应通知若干家急救中心,并在现场附近路口安排人员引导救护车辆,避免浪费急救时间。

13.5由现场急救员马上展开急救,现场止血,临时包扎,为进一步救治作好准备。

13.6由项目部安全员负责陪同受伤人员去医院救治,并收集好有关医疗证明、费用单据,对受伤人员要精心照顾。

13.7如发生重伤及死亡事故,由负责人负责组织保护现场并组织配

合上级各部门的事故调查。

13.8 脚手架班组应急行动小组人员组成及分工

组长:张传同:主要任务:发生事故第一时间通知项目应急领导小组,负责召集小组成员,对外联络,及时向主管部门汇报等。

副组长:胡永宏:主要任务:负责保护事故现场,避免闲杂人员围观、监视事故发展情况等。

成员:张小军:主要任务:组织人员撤离、安排疏散路径、方向,引导救护车、消防车等进入现场等。

苏定荣:主要任务;指挥人员抢救伤员或物资等,急救员对伤员进行必要处理,电工负责现场照明、安全用电管理。

郭建:主要任务:负责应急器材的发放、管理及维护工作。

5、联系电话

1)组长:张传同,联系电话:1516115717

2)副组长:胡永宏,联系电话:158********;

3)成员:张小军,联系电话:159********,郭建:138********,苏定荣,联系电话:152********。

4)紧急医疗电话:急救电话120,

5)常用电话:火警119,匪警110,交通肇事112。

第二节、高处临边洞口作业安全防护施工方案

为了在建筑工程施工高处作业中,贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的要求,结合了本工程结构的具体情况,编制建筑施工高处作业安全防护措施。

一、建立安全生产责任制

a)项目经理对高处作业安全技术总负责,并负责保护措施的具体实施。

b)开工前,逐级进行安全技术教育和交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品、用具的使用。高处作业中的安全标志、用具和各种设备,须认真检查,并确认完好后,方可投入使用。

c)高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业知识考试合格,持证上岗。

d)雨天进行高处作业时,应采取可靠的防滑措施。

e)遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雨及台风暴雨后,对高处作业安全设施逐一加以检查,发现松动、变形、脱落等问题,立即修理完善。

f)因作业需要,临边拆除或变动安全防护设施时,须经过施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后加以恢复。

g)防护棚搭设与拆除时,设警戒区,派专人监护,严禁上下同时拆除。

二、临边作业防护措施

(一)临边高处作业防护设置位置:

1、基坑周边、尚未安装栏杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边,没砌围护墙的楼层周边与屋面边缘以及屋面饰物等处,均应设置防护栏杆。

2、无外脚手架,高度超过 2.0m的周边,均在框架周边搭设高度为1.2m的防护栏杆一道。

3、分层施工的楼梯口和楼段边,须安装临时护栏。

4、井架物料提升机和脚手架与建筑物通道的两侧边,设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。

5、人货电梯处外架搭设时用断开钢管,宽度3.7m。搭设时断开处加以封闭,电梯安装完后再加以拆除,防护门同电梯井洞口防护门,设置安全警示标语。

6、垂直运输的接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还须设置安全门或活动防护栏杆。

(二)、临边防护栏杆杆件的规格及连接要求:

1、防护栏杆的钢管横杆及栏杆柱均采用48*3.0mm的管材,以扣件或电焊固定。

2、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。横杆长度2m时,应加设栏杆柱。

3、沿地面设防护栏杆时,立杆应埋入土中50-70cm,立杆距坑槽边的距离应不小于50cm,在砖结构和砼楼面上固定时,可采用预埋铁

件或地脚螺栓的方法,进行焊接或用螺栓固定。

(三)、栏杆柱的固定要求:

1、在砼楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。

2、栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

(四)、防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度为18cm的挡脚板。接料平台两侧的栏杆,自上而下加挂安全立网。

三、洞口作业防护措施

(一)、洞口作业防护设施设置部位:与墙的洞口,设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。人孔、管道井口等处,底层钢筋应满铺,以便设置稳的固防护盖件,并加以固定,防止移动或移位。

施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。电梯井口设置不低于1.2m高的开启式防护门,用ф12的螺纹钢筋、按水平间距30cm、竖向间距40cm 焊制而成,并在防护门上要刷红油漆、上锁、挂牌,设置安全警示标语。

电梯井筒内每隔一层在入口处设置一个用钢管及木板搭设的平台,中间一层用钢筋支托安全网一道,网上及平台上均不得存在杂物。电梯井内不准做垂直运输通道或垃圾通道。

(二)、洞口设置防护栏杆、加盖板、张挂安全网的技术要求:

楼面、屋面、平台面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm 的孔口,必须用坚实的盖板覆盖,盖板能防止挪动移位。

楼面边长在25-50cm的洞口,用木盖板住洞口,盖板四周搁置均匀,并加以固定。

楼面连长在50-150cm的洞口,设置以扣件扣接钢管而成网格,并在其上部满铺脚手板。边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆。墙面处的竖向洞口,凡落地的洞口,下边沿至楼面或底面低于80cm的窗台加设1.2m高临时防护栏杆,下设挡脚板。对邻近的人与物由坠落危险的其它竖向的孔、洞口,均予以盖没或加以防护,并有固定位置的措施。

四、防护棚搭设措施

在砂浆机、搅拌机、电梯人行道等上方须搭设防护棚。防护棚立杆间距1.8m,顶部采用双层棚架,双层棚架间距1.0m,均满铺竹笆,竹笆下面纵向水平杆间距均为0.3m。

五、高处作业安全防护设施的验收

建筑施工进行高处作业前,应进行安全防护设施的逐项检查与验收。验收合格后,方可进行高处作业,验收也可分层进行,或分阶段进行。安全防护设施,由工程负责人验收,并组织有关人员参加并记好验收记录。

第三节钢管落地脚手架的设计计算

一、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 12 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距L b为 1m,纵距L a为1.8m,大小横杆的步距为1.8 m;

内排架距离墙长度为0.30m;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;

采用的钢管类型为Φ48×3.0;

横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距5.4 m,采用扣件连接;

连墙件连接方式为单扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;

同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处江苏常州市,基本风压0.4 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.74,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs为0.214;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1337;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;

安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;

每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.033;

脚手板铺设总层数:4;

5.地基参数

相关文档