文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1500V直流柜典型参数

1500V直流柜典型参数

1500V直流柜典型参数

1、主要技术条件和参数

项目参数

额定电压 DC

1500V

系统最高工作电压 DC

1800V

系统最低工作电压 DC

1000V

两套并联运行

负荷等级

100%Ie,连续

150%Ie,2小时

300%Ie,1分钟

2、开关柜主要参数

项目参数

额定电压 DC

1500V 系统最高工作电压 DC

1800V

额定电流 4000A

额定绝缘水平主回路

工频耐压 8.3kV,50Hz,1min

冲击耐压 15kV

辅助回路

工频耐压 2.0kV,50Hz,1min

冲击耐压同主回路采取光电隔离措施

辅助回路额定电压保护回路 DC

220V 信号回路 DC

220V 控制回路 DC

220V 加热回路 AC

220V

防护等级柜体 IP

20 低压室 IP

40

使用寿命≥30年

高低压柜技术参数(精选.)

xxxx平地压风机房 开关柜技术协议 一、配电柜设备清单及要求 注:按图纸接线,并满足配电室位置安装要求,符合安全距离,柜内所选元器件尺寸满足国标安全距离要求,具体配置内容详见图纸。 二、通用技术要求 除本招标文件中提出的要求外,合同设备的设计、制造、试验、验收材料等方面应遵循国家最新版本规范和标准。各标准有差异时,以对设备要求最严格的为准。 1、标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

GB762-81 《电气设备额定电流》 IEC229-1A 《短路保护并列设备》 GB1208-87 《电流互感器》 IEC-185 《电流互感器》 GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 三、高压开关柜 1、高压开关柜技术条款 名称:6KV高压开关柜 柜型号: KYN28-12 型式:金属铠装中置移开式成套开关柜 颜色:驼灰色 2、高压开关柜主要技术参数 a)额定电压 6.3KV b)工作频率 50HZ c)额定短路开断电流 31.5KA d)额定短路关合电流(峰值) 80KA e)额定短时耐受电流(4S,有效值) 31.5KA f)额定工频耐受电压(1min) 42KV g)额定雷电冲击耐受电压(峰值) 75KV h)防护等级外壳 IP4X 3、开关柜结构及性能要求

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

高压开关柜绝缘事故分析及处理

高压开关柜绝缘事故分析及处理 发表时间:2019-03-06T16:01:23.190Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:练祥华 [导读] 摘要:高压开关柜广泛应用于变电站、发电厂、采矿及炼矿等企业,其可靠运行对电力可靠供应至关重要。 (南京璞晓电子科技有限公司江苏南京 210000) 摘要:高压开关柜广泛应用于变电站、发电厂、采矿及炼矿等企业,其可靠运行对电力可靠供应至关重要。目前,虽然开关柜制造厂和电力设备维护单位会对高压开关柜进行绝缘处理,但处理方式不一、处理效果参差不齐。为保证高压开关柜的安全运行,现场需要对开关柜进行绝缘化改造。国家电网公司出台的电网重大反事故措施中,特别提出了高压开关柜的处理指导意见。近年来,全国各地均陆续发生过高压开关柜内短路、电晕放电、电弧放电、不明闪络等故障,这类故障如果得不到及时处理,最终很可能会因设备绝缘丧失介电性能而造成严重事故,威胁电力系统的安全稳定运行。 关键词:电力高压开关柜;绝缘性能;绝缘故障;绝缘子 1高压开关柜常见绝缘故障 1.1短路 因蛇、老鼠等小动物通过电缆槽沟的孔洞进入开关柜内,在开关柜内的母排或母线形成搭接,造成短路,影响电网的安全运行。 1.2绝缘件受潮及表面脏污 开关柜内含有许多由环氧树脂制成的绝缘件(如穿柜套管、互感器、支柱绝缘子等),由于设备本身没有完全密封,防潮防污能力有限,并且环氧树脂材料容易吸水,多雨天气空气湿度大时,绝缘件表面受潮后,在电场作用下加速浸入绝缘件内部,导致绝缘件的绝缘电阻大大降低,表面泄漏电流增大,引发电晕或电弧放电。 1.3电气安全距离小 通过对开关柜的绝缘维护案例进行统计,发现开关柜普遍存在相间距偏小问题。以KYN61系列35kV开关柜为例,经测量开关柜三相动触头之间的距离为280mm,三相引线之间的最大距离为328mm,相与相之间,相与地之间空气净距小,不符合《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中规定的室内配电净距至少300mm的要求。 1.4高压设备对绝缘挡板放电 为缩小开关柜体积、降低生产成本,开关柜制造厂家一般会在相与相之间增设一层环氧树脂或SMC绝缘挡板,以改变电场分布状态,提高相间绝缘程度,但并没有从本质上改善开关柜的绝缘结构。开关柜内潮气较重,导致柜内容易积灰受潮,加上环氧树脂或SMC绝缘挡板容易吸潮,在工频电压的长期作用下,更容易引发放电现象,进而加速其周边绝缘材料的劣化;绝缘劣化又会进一步造成其周围电场分布发发生畸变,经恶性循环逐步形成导电通道,最终导致事故的发生。 2切实提升电力高压柜开关绝缘性能的优化措施 2.1确保电力高压开关柜运行环境安全,规避运行隐患问题 目前,生态环境恶化且大气污染加剧,暴露于外界的电力设备中的母线、套管以及绝缘子等设施逐渐受到环境因素的干扰,出现不同程度的污染问题。其中,电力高压柜开关受到潮湿环境或者污秽环境的影响,绝缘子很容易出现电流泄露问题。久而久之,很容易出现闪络问题。为进一步确保电力高压开关柜运行环境安全,工作人员需要定期实行通风净化工作,将滤网以及网栅安装到抽风机或者通风窗口处,达到通风净化的目的。与此同时,在空气较为湿热的高压室内,可以增设去湿装置或者热能灯等设备。如此一来,基本上可以有效规避运行隐患问题。 2.2做好日常维护监管工作,贯彻及落实监管内容 为确保电力设备日常维护与监管措施得以顺利落实,工作人员需要强化自身的工作职责,贯彻及落实日常监管内容。如可以将长效固化剂涂抹到绝缘设备表面处,并注意老化设备的更换问题,防止故障问题。在此基础上,工作人员可以根据当前电网的运行情况,制定一套安全、合理的维护与监管措施,确保电网运行安全。首先,监测技术人员应该定期检查电力系统的运行情况,尤其是高压开关柜的运行情况。如果在检查过程中,发现高压开关柜绝缘性能出现明显不足情况,必须予以及时改进。其次,电力单位需要实时监控电力系统的运行情况,做好系统故障问题的处理工作,避免因电力高压开关柜运行问题而造成绝缘事故。最后,安装人员应该根据安装原则及规范,做好安装工作,且明确各个点的安装措施,防止出现安装隐患。在安装电力设备时要注意将设备的冲击耐压值调整到最佳状态。 2.3切实夯实设备生产质量,做好质量检测工作 针对目前电力高压开关柜生产质量不佳的情况,监管电力设备生产的相关部门必须加大对电力设备的生产管理力度,确保电力设备性能安全、合理。如果在监管的过程中,发现厂家生产的开关柜电力产品尚未达到规定生产标准,必须予以撤换,并进行二次改造工作,直到质量合格为止。与此同时,对于谋取私利的生产厂家而言,监管部门必须加大对其的惩罚力度,规范其的生产行为,净化市场体系。 2.4开关柜绝缘问题处理措施 2.4.1清除开关柜污秽物 开关柜污秽物主要包括绝缘件表面的灰尘水汽、母排母线表面的灰尘和铜绿、开关柜柜体表面灰尘油污等,首先用砂纸打磨导体的棱角、毛刺,然后用RS-10表面处理剂将柜内污秽物清除,最后用干净的表面处理剂再次进行彻底清除。 2.4.2母排绝缘化处理 早期开关柜内的母排都是以热缩套管进行绝缘处理,运行一段时间后会出现老化开裂问题。柜内的异型件由于不能做到很好的绝缘处理,放电往往发生在这些异型件处,且热缩套管没有憎水性,在潮湿环境下容易发生沿面放电和爬电问题。国外一些开关柜制造厂家尝试在工厂内采用硫化床喷涂阻燃绝缘粉末,但该法不适用于已安装的开关柜。根据多年的施工经验,在表面处理剂去除母排表面的污秽物后,可将50mm×0.5mm(宽度×厚度)硅橡胶自粘胶带缠绕在裸露的母排上,进行母排绝缘化处理,该方法具有施工方便快捷的优点。建议10kV及以下电压等级的开关柜裸露母排缠绕2层胶带,35kV开关柜裸露母排缠绕5~6层胶带。 2.4.3间隙封堵 在母排穿入中置式触头盒、穿柜套管手车静触头处分支母排端部与触头盒内壁之间均存在间隙,开关柜运行一段时间后,这些地方很容易产生放电情况。采用RS-45有机硅封堵胶封堵间隙,可有效解决间隙间放电的问题。

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

低压配电柜技术要求(通用版)

低压配电柜技术要求(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0657

低压配电柜技术要求(通用版) 一、设备采购清单 序号 设备名称 型号 外形尺寸(mm) 数量(台) 备注 1 低压配电柜 GCS 1000×800×2200 12

2台主开关柜、 12台电机馈线柜 二、使用条件及标准规范: 2.1遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: GB191《包装贮运标志》 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 IEC60439《低压开关设备和控制设备组件》 所有标准均会被修改,供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、协议和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2环境条件 a)本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响设备的寿命、结构和运行可靠性。 b)下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制和仪表及电气设备的设计和选择尤其重要。 c)供货方必须保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和

系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。 d)环境条件见下表 1 周围空气温度 最高温度℃ 40 最低温度℃ -10 最大日温差K 25 日照强度W/cm2 (风速0.5m/s) 0.1 2 海拔高度m

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

开关柜简介及风险防范

10kV高压开关柜简介及风险防范 KYN□-□型系列户内金属铠装移开式开关设备 一. 主要用途及特点:用于3~10kV三相交流系统中配电以及电力系统的二次变电站的受电、送电及大型电动机的起动等,实行控制、保护、实时监控和测量之用。主断路器利用手车可抽出,用拔插式插头代替隔离开关与母线或线路设备的连接。 二. 型号含义: K Y N □-12-□---□ KYN□-□型外形照片及内部结构图

三. 产品优点: 1、产品加工精度较高、结构紧凑、体积小,有利于制造、运输、安装,并节省了占地面积。 2、配臵的断路器为手车式,体积小、重量轻,提高了手车的互换率,为检修、维护提供了一定的方便。 3、由于采用中臵导轨,相对减少了由于开关安装基础偏差而造成动静触头接触不良、温升过高现象。 四. 产品缺点: 1. 电气间隙不能满足国标和电力行业标准,一般情况下不能作为高海拔地区使用的开关设备。采用齿轮传动机构的结构,其接地开关安装位臵与下触头位臵是固定的,31.5~80的接地开关下引线距离接地开关的距离为114mm, 40~100的接地开关下引线距离接地开关的距离为103mm,对于一些辅助手车,其手车触臂对触头盒安装板的距离为83mm。可见,动触臂对金属隔板的电气距离小于125mm,不能满足规范要求。现基本采用复合绝缘弥补电气距离不足的缺陷,比如隔离车、计量车、PT车等都装配固定形式的绝缘套筒,对于所用变手车只能加装绝缘热缩管,由于绝缘管绝缘、老化性能不稳定,对于83mm电气距离是否可靠,目前没有定论。 2. 操作方面,中臵式开关柜的抽出式开关需人力从地面搬到手车上,易造成开关设备损坏和人员伤害。虽然手车开关上有吊孔,但现场无法实施吊装。通常情况是由二人以上搬抬活门压板或动触臂,而这样是不允许的,可能对开关造成损坏。

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

高压开关柜的设计与应用分析

高压开关柜的设计与应用分析 发表时间:2018-08-06T13:59:28.787Z 来源:《基层建设》2018年第17期作者:康博全 [导读] 摘要:在供电过程中,电力设备占据着非常重要的角色,而高压开关柜是最常见的一种电力仪器,为了满足用电需求量的增加,我们必须对高压开关柜的设计以及应用进行系统且全面的研究。 顺特电气设备有限公司 摘要:在供电过程中,电力设备占据着非常重要的角色,而高压开关柜是最常见的一种电力仪器,为了满足用电需求量的增加,我们必须对高压开关柜的设计以及应用进行系统且全面的研究。文章简要阐述了高压开关及其电力系统概况,详细分析了高压开关柜设计与应用的重要性。 关键词:高压开关柜;设计;应用 电力设备是电力能够顺利进入到千家万户进行使用的前提条件。在目前的情况下,高压开关柜是在电力系统中广泛使用的一种设备。对于高压开关柜而言,主要的作用就是控制和保护电力系统的正常发电、输电以及对电能的转化。但是因为开关在使用过程中有不同的功能,所以可以将开关分成不同的种类,例如断路器和负荷开关等。如果想要电力系统能够保持正常运转,使用高压开关柜是一种非常不错的方法。由此可见,高压开关柜的正常设计并且生产是我国的电力能够得到正常使用的前提条件,对于我国的电力企业而言也是十分重要的。因此对于高压开关柜设计和应用的讨论就显得尤其重要。文章主要对高压开关柜设计和应用进行了分析。 1、高压开关柜及其电力系统概况 1.1高压开关柜的涵义 通常高压开关柜的作用是在电力系统运行过程中通过对配电、输电和变电的消耗和转变进行相应的控制和保护。其会按照电压等级适用于相关千伏的电器,选择符合相关条件的高压开关柜。并且高压开关柜是由隔离开关、高压负荷开关、接地开关和电器元件等设备组成的配电设备。其中空气和绝缘材料都是高压开关柜内部的绝缘载体,输送和分配电力网中的电力能源是它的主要作用,并且最重要的是要按照有关部门的相关标准和客户的实际需要对其进行严格的设计,尽量减少高压开关柜在其运作时发生的故障问题,保证其设备正常运转。 1.2高压开关柜电力系统的内容 其高压开关的电力系统运行十分方便,可以起到把发电厂、变电站、终端用户和配电线路相互连接变成一个主体,并且根据有关部门的相关标准和法律法规分配其走线方法,通常可分成母线和双电源等走线方法。一般在电力系统运行过程中其走线方法出现的问题有:其一,进一步实现系统中每个方面的需求符合,保证电力系统的安全性和可靠性;其二,可以有效保证高压开关柜电力系统在诸多运作方法中的正常运转功能;其三,其系统在运作过程中主要以节能为主,有效保障其的经济效益。因此在高压开关柜的电力系统中经常使用的接线方法有4种,分别是双电源、母线、旁路母线和单电源等方法,进一步保障高压开关柜系统正常运行。 2、高压开关柜的设计 2.1高压开关柜的结构 组装式是高压开关柜经常使用的安装结构,在安装高压开关柜时其结构和组装方案都非常简单,可以按照其高压开关柜的实际组装现状对一些细小的零部件进行改进,实现想要达成的目标,使高压开关柜的安装更加便利。而且在其进行一次元件设置时,不仅要保证高压开关柜的安全性和可靠性,还应该提高其经济效益。 2.2高压开关柜中一次元件的设计 2.2.1高压开关柜的母线 在高压开关柜进行主母线设计过程中,其对电流和电压的限定控制是关键条件。通常设计图纸会出现两种方式:其一,明确主母线的限定电压值和电流值;其二,可以直接检测主母线的格式,并且根据相关协议对用户进行其格式和额定值的沟通,按照用户的实际情况和要求对主母线进行相应的设计,严格执行其设计方案,保证其主母线的电压值、电流值及格式留有一定的裕度。 2.2.2高压开关柜中互感器的设计 在高压开关柜中电流互感器二次绕组设计其中重要的一点是一定要进行接地,因为其绕组中的绝缘遭到损害时,可以通过其高压电流导入地面,维持其二次绕组的低电流,保证工作人员的人身安全。并且其二次绕组的电流互感器不能开路,确保一次电流不会成为励磁电流,接地可引发其精密电流互感器铁芯过度饱满,使其千伏的电压过高,导致精密电流互感器铁芯的温度严重超高,使其铁芯烧坏。在电流互感器中具备多种形式,如贯穿式、支柱式和母线式等,应按照电气元器件的设置情况和其现在运行的母线连接形式进行合理化的选择。 2.2.3 高压开关柜中真空断路器的设计 高压开关柜中断路器主要是可以起到开关器件的作用。而且在高压开关柜正常运行的状态体系,断路器是对断开回路的负荷电流进行接收。如果发生故障问题,断路器会和继电保护装置互相协作,将发生故障的电流及时断开,避免重大故障问题的发生,并保证其断路器具备安全的防跳性能,进一步实现对电气回路的控制。 2.3 高压开关柜中二次元件的设计 2.3.1仪表隔间的面板设计 在高压开关柜中设计仪表隔间面板可以有效对这些设备进行检测、监督和调试,并可以保持外观的美感性,确保设备安全稳定的运作。而且其面板中的设备应符合安装条件,在运行、监督和检测完好的情况下进行良好的设计。 面板在进行开孔设置过程中,要确定其面板中元件的位置有没有触碰到别的元件和端子排,并对其进行适当的检测。通常面板上会进行元件的检测工作或设置测量的仪表量,在面板中间设置检测工作量大的设备元器件,进一步保持每块面板上的美观度。 2.3.3高压开关柜中控制回路的设计 在高压开关柜中常用的控制回路有储能、合闸和跳闸三种,剩下的控制回路都是在这些常用的回路中开展的。在储能回路中符合断路器合闸时用到的电力能源是它的主要作用,而合闸回路不仅能手动合闸,还能进行电动合闸。并且断路器出现故障问题时,跳闸回路既可以预防合闸情况发生,还可以使用与之相关的几种防跳闸形式预防跳闸现象发生,如运用综合保护装置、断路器和防跳继电器等系统设备

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1) 1.2.1 系统参数 低压配电系统采用三相五线制配电系统,接地保护系统采用TN-S方式。系统参数见下表:

低压开关柜技术要求规范

低压开关柜技术规

目录 1规性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (5) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (8)

低压开关柜技术规 1规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 14048 低压开关设备和控制设备 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 16935.1 低压系统设备的绝缘配合 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在部故障引起电弧情况下的试验导则 2技术参数和性能要求 2.1 开关柜技术参数 开关柜技术参数见技术规专用部分的技术参数特性表。 2.2 通用要求 2.2.1设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。 2.2.2主构架采用2mm厚覆铝锌钢板,部安装灵活方便,主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力,能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力,同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能,柜支架并可自由调节。 2.2.3低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢,其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板,采用双重折边工艺。 2.2.4柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板、镀锌板或冷轧钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP30。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分,柜底采用敷铝锌板封闭,电缆孔带变径胶圈,电缆由下部引入,电缆室应有足够的空间以便安装电缆。 2.2.5柜的母线和分支接线须用T2铜材,并应满足以下要求: 1)母线连接采用高强度专用螺栓连接,接触面应镀锡,应有足够和持久接触压力。 2)母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。3)母线固定应选用不饱合增强树脂(SMC)为材质制做的专用绝缘支撑件,以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。 4)母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。 5)母线穿过金属隔板之外,应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

高压开关柜的选择

目录 一、课程设计的目的 (1) 二、课程设计的要求 (1) 三、课程设计的内容 (1) 四、高压开关柜简介 (1) 五、高压开关柜的发展史 (1) 六、国内引进技术及自行研制主要高压开关柜 (2) 七、高压开关柜型号选择 (9) 1、接线方式 (9) 2、额定电压 (9) 3、额定电流 (9) 八、KYN-35/02-ZN型金属铠装移开式开关柜概述 (10) 1、KYN-35/02-ZN金属铠装移开式开关柜的结构 (10) 2、KYN-35/02-ZN型开关柜正常使用环境条件 (10) 3、KYN-35/02-ZN型开关柜技术数据 (10) 4、KYN-35/02-ZN型开关柜主要电器技术数据 (10) 九、KYN-35/02-ZN型开关柜一次线路方案选择 (12) 1、一次线路进线 (12) 2、一次线路出线 (12) 3、避雷器兼电压互感器柜 (12) 十、KYN-35/02-ZN型金属铠装移开式开关柜结构特点及优势 (12) 1、外壳 (12) 2、手车 (12) 3、断路器隔室 (13) 4、母线小室 (13) 5、电缆隔离室 (13) 6、联锁装置 (13) 7、五防功能 (13) 十一、课程设计小结 (14)

一、课程设计的目的: 《风电场电气工程》是风动专业一门非常重要的专业课,有着新概念多、内容抽象、实践性强、内容多等特点。课程设计是对学生所学课程内容掌握情况的一次自我验证,有着极其重要的意义。通过课程设计能提高学生对所学知识的综合应用能力,能全面检查并掌握所学内容。通过本课程的课程设计,使学生巩固风电场电气工程的基础理论知识和基本计算方法,了解电力工业的内在关系和电气系统设计原理,熟悉电力行业规范和标准,具备应用理论知识分析和解决实际问题的能力和工程意识,为将来从事工程设计、设备安装、系统调试、维护保养等工作打下良好的基础。 二、课程设计的要求: (1)掌握风电场电气主接线设计的基本要求。 (2)掌握发电厂电气主接线的几种常用接线方式并能分析各接线方式的特点。 (3)熟悉各种电气主接线方案的经济性能比较方法。 (4)掌握几种主要电气设备的选型计算方法。 (5)掌握配电装置布置的基本要求,并能画出简单的配电装置布置图。 三、课程设计的内容: 风电场电气主接线(方案B)电气设备选型计算(2班4组)——高压成套开关柜选型及设备布置 四、高压开关柜简介 高压开关柜又称为成套开关或成套配电装置,是以断路器为主的电器设备,通常是生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将控制电器、保护电器和测量电器等有关的高低压电器以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的柜体内,作为供电系统中接受和分配电能的装置。开关柜由柜体和断路器两大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线以及母线联络等功能。 五、高压开关柜的发展史 我国3~35kV高压开关柜的发展大致经历了三个阶段: 第一阶段50年代至60年代的开关柜产品,主要以仿原苏联产品为主,GG--1

低压配电柜安装技术要求

配电箱施工要领书 一、概述 本工程中低压配电箱有照明配电箱、动力配电箱、分配电箱、调光配电箱、厨房配电箱等,配电箱又有落地式、壁挂式等;按其放置部位有室内型、室外型等;按设计要求,照明、动力配电箱最大尺寸为:700×350×2250(长×宽×高mm);各种配电箱共计近 1100 台。本要领书主要从配电箱的进场、临时堆放、安装、成品防护内容进行编写; 二、施工方法及技术措施 2.1 配电箱进场 配电箱运输到西边卸料平台后,用8T汽车吊卸货,然后用 2T液压手推车运输至2#、3#电梯。如图一所示; 2.2 临时堆放的防护 配电箱由电梯运输至各相应楼层后,整齐的堆放在一起,用彩条布覆盖,并用铁丝固定牢固,要防水防尘,四周用脚手架围护 1.5m高,挂设备标识牌,并有警示标语牌; 2.3 配电箱安装 2.3.1 配电箱安装时,拆除外包装,然后用液压手推车拉到安装位置,运输过程中,一人拉,三人从三面扶着配电箱,防止配电箱倾倒; 2 必须加防松垫圈; 2.3.3 壁挂式配电箱安装高度为顶端距地 1500mm;配电箱安装相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm; 2.3.4 落地式配电箱的安装:基础与地面用 M10 膨胀螺栓连接,箱体顶端用两角钢与墙体固定防震之用;配电箱顶部开孔尺寸与线槽尺寸相同;见详图二; 2.3.5 壁挂式配电箱在混凝土墙上的安装:配电箱用 M10 的膨胀螺栓固定,对于较重的配电箱在下面作角钢支架加强用;见详图三; 2.3.6 壁挂式配电箱与落地式配电箱安装在相近的位置时,以顶端齐平安装,即壁挂式配电箱的顶端高度应与落地式配电箱的顶端高度相一致,见详图四; 2.3.7 壁挂式配电箱在水泥空心砖上的安装,有两种方式,见详图五、图六; 2.3.8 配电箱在静电地板上的安装:在地板下用 5#槽钢做一矩形支架,支架高度为静电地板的高度;见详图七; 2.3.9 配电箱在ALC板上的安装,有两种方法,见详图八、图九; 2.4成品防护 三、注意事项 3.1 盘、箱等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止柜架变形和漆面受损等安全措施,详细措施参照电气成品保护措施; 3.2 设备安装前建筑工程应具备下列条件:①屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;②结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;③预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固;④门窗安装完毕⑤进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束; 3.3 配电箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 3.4 拆除的包装箱材料必须收集整理后,堆放在指定地点;

低压配电柜技术规范

低压配电柜技术规范 设备、材料的设计、制造、检查和试验必须符合国家相关标准的规范,要求供货方需提供符合本技术书及有关国标、行业标准的优质产品。 1、技术指标 1.1指标文件 GB1497 《低压电器基本标准》 GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》 JB1284 《低压断路器》 JB4012 《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 JB2455 《低压接触器》 BJ4013.1 《控制电路电器和开关元件一般要求》 JB4011.1 《低压熔断器一般要求》 GB4720 《指标灯和按钮的颜色》 GB4942-2 《低压电气外壳防护等级》 GB9466 《低压成套开关设备基本测试方法》 GB/T 4942.2-1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 14598.13-1998《静态继电保护装置的电气抗干扰试验》 GB 11463-89 《电子测量仪器可靠性试验》 GB/T 6587.4-86 《电子测量仪器振动试验》 GB/T 6587.5-86 《电子测量仪器冲击试验》 GB 6587.6-86 《电子测量仪器运输试验》 DL/T 478-2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 JB/T 3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》 1.2本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.3供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件 2.1 周围空气温度: 最高温度: 50℃(24小时内平均值≤40℃) 最热月平均温度:35℃ 最低温度: -10℃ 最大日温差: 25K 2.2 海拔高度: ≤1000m 2.3 最大风速: 35m/s 2.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。