文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压输电线路附近的工频电场有多大?

高压输电线路附近的工频电场有多大?

根据实测结果,按我国《110~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T 5092―1999)中导线对地面最小距离(最大计算弧垂情况下)的设计规定。500kV输电线路导线下方弧垂最低点,地面最大电场强度一般不超过10kV/m。
应当指出,邻近输电线路地面的最大电场强度(也就是我们通常进行环境评估或监测时关注的对象)是指输电线路导线弧垂最低处的电场强度。通常,输电线路两座相邻杆塔间的档距,长达数十至数百米不等,相应的高压线路导线因弧垂造成的对地高度差可达数米至二、三十米以上。导线弧垂最低处下方的地面最大电场强度只出现在弧垂最低的局部地带,在线路导线离地较高地带的地面电场强度将明显低于上述最大强度值。
高压架空输电线路周边的电场强度,不仅取决于线路的电压等级,在很大程度上还受到线路设计参数的影响。这些影响因素主要有:三相导线的布置方式(与杆塔结构型式密切相关,例如三角形布置、水平等高布置、三相垂直布置等,在导线最小离地高度相同的情况下,水平布置方式的地面电场强度最高);相导线离地(最低)高度;三相导线相间距离(三相导线采取紧凑型结构可使地面电场强度明显下降);每相导线是否采取分裂结构(采用2分裂或4分裂等结构,因其增加了高压导线的等效半径,可明显减少线路电晕和相应的噪声,但同时会提高线路下方临近地面处的电场强度);分裂导线间的“分裂间距”(分裂间距提高,地面最大电场强度提高);是否采用同杆多回路;同杆多回路结构布置以及各回路相互间的相序是否优化排列(采用同杆多回路结构可节省线路走廊占地,但有可能增加地面电场强度)等等。同一电压等级的输电线路,因线路结构与设计参数不同,周边地面最大电场强度可有成倍的差异。
在与输电线路走向垂直的断面上(横向),低频电场强度总体随距离增加呈指数衰减形状。而在紧临输电线路导线投影处的下方局部地带,电场强度分布曲线的变化较大,且随线路结构的不同而异。
下面以不同电压等级的典型输电线路工频电场强度的理论计算分布曲线来说明其线路下方邻近空间的工频电场强度水平。
(1)离地面不同高度处的电场强度。某500kV输电线路(各相导线间水平距离为2×14m,导线对地架设高度为12m,三相单回路、导线水平架设,导线为四分裂正方形排列)。比较离地不同高度h各点场强变化可知,场强的垂直分量随离地高度的增加变化很小,可认为在此范围内垂直分量分布是均匀的。场强的水平分量在地表面处为零,随h的增加而逐渐增大,但在 h<2m 内其数值变化不大。

所以,地面高度2m范围内的工频合成电场场强,在数值上和垂直分量差别不大,为简化起见,一般在环境中取h=1.5m(在电力行业中,取h=1m)的垂直分量作为输电线路工频电场的评价量。由电场分布曲线可知,在上述线路参数及三相导线水平架设条件下,距线路中心约27m处(即边相导线地面投影外约13m)即可满足居民区电场强度不超过4kV/m的要求。
(2)500kV单回输电线路下方的地面工频电场强度。某500kV单回路、导线水平排列,导线采用4×LGJ400/50、线间距离为2×11.6m、在不同的导线对地高度情况下,地面上1.5m处工频电场最大值发生在距线路中心13m处(边线外约1.5m)。当导线对地高度14m时,在距线路中心23.5m处(即边导线地面投影外12m左右)即可降至居民区电场强度 4kV/m 限值要求。需指出,上述导线对地高度是在非居民区情况下的计算结果,实际上当线路邻近居民区时,导线对地高度都会增高。在导线水平布置方式下,导线高度增加到18m时,在距边导线地面投影外8m左右,即可降至居民区电场强度4kV/m限值要求。
某500kV单回路、导线成三角排列,采用4×LGJ―400/50导线、线间距离为2×7.5m、在不同的导线对地高度情况下,地面上1.5m处工频电场最大值发生在距线路中心13m处(边导线外约1.5m)。当导线对地高度14m时,在距线路中心18m处(即边导线地面投影外11.5m左右)即可降至居民区电场强度4kV/m限值要求。当导线高度增加到18m时,在距边导线地面投影外4m左右,即可降至居民区电场强度4kV/m限值要求。
(3)500kV同塔双回线路下方的工频电场强度。某500kV同塔双回路导线成垂直逆相序排列,采用4×LGJ―400/50导线、相导线间水平距离为2×(8.55/10.3/7.5m)、导线对地高为14m时,地面上1.5m处工频电场强度最大值约为5.9kV/m,发生在距线路中心9.5m处,在距线路中心17m处(最外边导线地面投影外6.7m处)可降为4kV/m。
(4)500kV紧凑型线路。500kV输电线路目前已有采用紧凑型架设方式,该方式各相导线间距较常规线路大大缩小。某500kV紧凑型线路(相导线水平间距为7.2m)导线为倒三角形布置,导线最低高度为14m时线下工频电场最大值为5.43kV/m,位于线路中心,在距线路中心6.2m处(即边线投影外2.4m)可降为4kV/m。与水平架设方式的常规线路相比,均有显著减小。
上述工频电场的横向分布均为理论计算结果。计算表明,各种类型的500kV输电线路地面最大设计场强均满足设计规程要求。而多年来的环境评价实际测量结果表明,实测值还低于上述理论计算值。这与实际工程及不同地形条件下,实际建成的线路导线对地高度往往高于设计高度;实际运行负荷与环境温度通常

低于设计条件,致使导线弧垂比设计值小;以及沿线路全长平均对地高度总是高于弧垂最低点高度等因素有关。
?????? (5)220kV线路下方的工频电场强度。某220kV同塔双回输电线路采用2×LXGJ-400/50双分裂导线,铁塔为四层横担伞型布置,下导线离地高度为10.68m