电工题库
一、判断题
1、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素有及时报告的义务。(3)
2、一般情况下,人体电阻约为0.5MΩ;潮湿条件下的人体电阻约为干燥条件下人体电阻的1/2。(3)
3、直接接触电击是直接触及漏电设备外壳发生的电击。(3)(间接接触电击)
4、用户变、配电站的工作许可人应是电气工作人员。(3)
5、在保护接零系统中,尽管中性点接地电阻值在4Ω以下,在零线上规定的处所也必须做重复接地。(√)
6、本安型电气设备不需要专门的防爆外壳。(3)
7、为了防止因导线短路而引起重大安全事故,不同回路、不同电压、交流与直流的导线不得穿在同一根管内。(√)
8、三相异步电动机的额定温升,是指电动机额定运行时的额定温度(3)(电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度下,电动机绕组的最离允许温升,它取决于绕组绝缘等级。)
9、验电器在使用前必须确认验电器良好。(√)
10、当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路。(3)
11、电流互感器一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端(3)
12、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(3)
13、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√)
14、“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(√)
15、电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器。(√)
16、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(√)
17、短路保护是指线路或设备发生短路时,迅速切断电源的一种保护(√)
18、电压表内阻越大越好。(√)
19、移动电气设备的电源一般采用架设或穿钢管保护的方式。(√)
20、电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。(√)
21、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(√)
22、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(√)
23、如无其他安全措施,防直击雷接地装置离人行道的距离不得小于1m。(3)(3)
24、除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。
(√)
25、载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。(3)(不一定,只有载流导体与磁场存在一定夹角时才有磁场力,如果导体和磁场的夹角为0或180度,则没有磁场力)
26、工伤保险基金按月支付伤残津贴,三级伤残支付标准为本人工资的70%。(3)(80%)
27、绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。(√)
28、热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。(√)
29、绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm(3)
30、手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。(3)
31、漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。(√)
32、防雷装置应沿建筑物的外墙敷设,并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设。(√)
33、进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。(√)
34、电缆保护层的作用是保护电缆。(√)
35、日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(√)
36、交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值。(√)
37、接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m㎡以上裸铜软线制成。(√)
38、在日常生活中,在和易燃、易爆物接触时要引起注意:有些介质是比较容易产生静电乃至引发火灾爆炸的。如在加油站不可用金属桶等盛油。(3)
39、补偿用电力电容器只能安装在高压边,不可以安装在低压边(3)
40、导线连接时必须注意做好防腐措施。(√)
41、铁壳开关可用于不频繁启动28kW以下的三相异步电动机。(3)(15KW)
42、受伤后伤者光有头痛头晕,说明是轻伤;此外还有瞳孔散大,偏瘫或者抽风,那至少是中等以上的脑伤。(√)
43、企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。(√)
44、间接接触电击是人持有导电物件触及设备正常运行时带电的带电体发生的电击。(3)(直接接触电击)
45、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。(√)
46、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。(√)
47、隔爆外壳的隔爆作用是利用外壳的法兰间隙来实现隔爆的。法兰间隙越大,穿过间隙的爆炸产生物能量就越少,传爆性就越弱,隔爆性能就越好。(√)
48、TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。(√)
49、在带电线路杆塔上工作,如与带电体距离足够不需要设专人监护。(3)
50、爆炸性气体、蒸气、薄雾属于Ⅱ类爆炸危险物质。(√)
接触器的文字符号为KM。(√)
51、在易燃、易爆场等特别场所安装照明,应该采用封闭型、防爆型的灯具和开关。(√)
52、交流接触器能切断短路电流。(3)
53、生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。(√)
电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。(√)
54、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V(√)
55、如果电缆与其他管道铺设在同一个栈桥,应采取措施防止其他管道对电气布线布线的影响(热或腐蚀等),电缆和电气管道应沿危险较低的管道一侧铺设,当管道中可燃性介质时,如介质比空气重,电气线路应在下方铺设,反之,应在上方铺设(3)
56、违章作业和错误操作是导致触电事故最常见的原因。(√)
57、电动机的短路试验是给电机施加35V左右的电压。(3)(短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为380 伏的电动机它的短路电压一般在75~90 伏之间。)
58、高压验电器一般每半年试验一次。(√)
59、用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。(3)
60、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(3))(接通和断开电流任务是与之相连的断路器承担的,如果直接用隔离开关承担接通和断开电流任务,必然会影响起使用寿命。(简单地说刀开关没有灭弧装置,断开和接通非常小的电流可以,大电流就很不安全,对设备和人员都是不安全和不符合要求的,所以说只能做电源隔离而不能承担接通和断开电流任务,可见上面的说法是错误的,一般在电路中都有与之相连的断路器来承担接通和断开电流任务的)
61、民用住宅严禁装设床头开关。(√)
62、62、移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(3)(当然不对了,移动设备工作时,电缆是要随时拖动,弯曲的,要用软线,硬线会阻碍操作)
63、交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(√)
64、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(√)
65、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(√)
66、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(√)
摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。(3)
67、电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。(√)
68、在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(√)
69、吸收比是用兆欧表测定。(√)
70、雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(√)
71、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(3)(小于等于)
72、自动开关属于手动电器。(√)(有疑点)
73、对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(√)
74、若磁场中各点的磁感应强度大小相同,则该磁场为均匀磁场。(3)(大小相同、方向相同)75、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。(3)(但为了避免静电火花,最重要的是将这些设备的金属等电位联结,并接地,去除局部电荷积累,避免与附近设备或导电部件产生电势差,从而放电产生火花)
76、挂登高板时,应钩口向外并且向上。(√)
77、为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(3)
78、时间继电器的文字符号为KT。(√)
79、根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。(3
80、转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。(3)(起动转矩平稳,冲击力小)
81、对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。(3)(大于3KW)
82、对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。(√)
83、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。(3)(只是电阻非常大而言)
84、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。(√)T
85、相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大。(3)(有疑点)
86、验电是保证电气作业安全的技术措施之一。(√)
87、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(√)
88、电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。(3)(并联)
89、89、220V的交流电压的最大值为380V。(3)(220v的交流电压的最大值311v,不是380v,220v是有效值,有效值*根号2=最大值=311v)
90、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员
91、必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。(√)
92、Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(3)(Ⅱ类设备不需要采取接地或接零)
93、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(3)(雷电分为直击雷、感应雷和球雷)
94、异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。(√)
95、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。(√)
96、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(√)
97、特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(3)(3年)
98、几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。(3)(总电阻的倒数等于并联各电阻的倒数和)
99、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(√)
100、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。(3)
101、接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm。
(3)(1米以下)
102、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。(√)
103、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。(3)(这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性)
104、104、并联电路的总电压等于各支路电压之和。(3)(各支路电路两端的电压都与电源两端的电压相等)
105、直流电弧的烧伤较交流电弧烧伤严重。(√)
106、10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(3)(每半年一次,视具体情况定,如果运行工况复杂可以每3个月做一次)
107、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(√)
108、高压验电器验电时应首先在有电的设备上试验,验证验电器良好。(√)
109、变配电设备应有完善的屏护装置。(√)
110、因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用。(√)
111、Ⅱ类设备安全电压型的设备。(3)这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全保护措施。
112、电容器室内要有良好的天然采光。(3)
113、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。(3)(是二速或三速鼠笼式异步电机)
114、交流弧焊机的一次额定电压为380V,二次空载电压为30V左右。(3)(70V)
115、当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。(3)(隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V)
116、跨越铁路,公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16m㎡。(√)
117、人体接触生产性毒物后的处理方法可用清水反复冲洗。(√)
118、触电分为电击和电伤。(√)
119、爆炸性混合物压力提高,最大试验安全间隙将增大。(3)(试验安全间隙只能增大到这种爆炸性混合物的熄火距离)
120、零序电流互感器是电流型漏电保护装置的检测元件。(√)
121、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(3)(先断开断路器,再拉开隔离开关)
122、低压带电断开导线时,先断相线,后断零线。搭接顺序应相反(√)
123、一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。(3)(大)
124、救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。(3)(吸气)
125、黄绿双色的导线只能用于保护线。(√)
126、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。(√)
127、电气安全用具按其基本作用可分为基本安全用具和辅助安全用具(3)(绝缘安全用具)
128、电气间隙是指两个裸露的导体之间的最长距离,即电气设备中有电位差的金属导体之间通过空气的最长距离。(√)
129、安全栅是一种保护性组件,常用的有稳压管式安全栅和三极管式安全栅,是设置在本安电路与非本安电路之间的限压限流装置,防止非本安电路的能量对本安电路的影响。(√)
130、劳动防护用品出厂时必须具有《合格证》,并有制造日期和产品说明书。(3)(产品检验证)
131、线路作业时,估计安全的情况下,可以一脚踩在梯上,另一脚踩在其他物体上。(3)
132、使用伸缩式验电器时应保证其有足够长度。(√)
133、生产性噪声只是损害人的听觉。(3)
134、在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘,对作业人员身体健康有害。(√)
135、允许带负荷拉、合隔离开关(或刀开关)。(3)
136、电力安全工器具必须严格履行验收手续,由安监部门负责组织验收,并在验收单上签字确认。(3)(由采购部门组织验收,安监部门派人参加,)
137、137、在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(3)(不自行起动的运行方式)
138、螺口灯头的台灯应采用三孔插座。(√)
139、照明灯具的搬把开关距地面高度应为1.2~1.4m。(√)
140、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(√)
141、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻。(√)
142、在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(3)(三角形)
143、Ⅱ类防爆电气设备用于工厂的防爆电气设备,主要用于除乙烷外的其他各种爆炸性混合物环境。(3)(除矿井以外的场合使用的电气设备)
144、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(3)(斜槽)
145、异步电动机接通电源后,如电动机不转并发出“嗡嗡”声,应立即断开电源。(√)
146、在三相四线制配电系统中,照明负荷应尽可能均匀地分布在三相中。(√)
147、在建筑物临边作业时,没有生命危险不必须扎绑安全带(3)
148、导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。(√)
149、TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。(√)
150、移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(√)
151、机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。(3)
152、填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新挂接地线(3)(重新验电挂接地线)
153、电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(√)
154、TN-S系统中,三相四孔插座的保护接线孔应连接专用的PE线(√)
155、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮栏进行防护。(√)
156、高压电既会造成严重电击,也会造成严重电弧烧伤;低压电只会造成严重电击,不会造成严重电弧烧伤。(3)
157、在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。(√)158、如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。(3)(升温的直接原因是电流过大,电流过大的直接原因往往是因为电网质量等原因引起电容器端电压过高,请实测一下电容端电压,更换额定电压高些的电容)
159、同一张工作票,可以由工作负责人填写并签发。(3)
160、在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(√)
161、当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是紧急送往医院。(3)
162、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(3)
163、为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(√)
164、剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。(√)
165、RCD后的中性线可以接地。(3)
166、我国生产的电压互感器二次侧额定电压均为100V、电流互感器二次侧额定电流均为100A。(3)(电压互感器二次电压100V是指当互感器的一次电压为额定值时,二次输出100V与互感器的连接方式无关)
167、对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动,并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除,叫转子串电阻启动。(√)
168、在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。(√)
169、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。(√)
170、当电容器爆炸时,应立即检查。(3)
171、三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(3)
172、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(3)
173、幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。(√)
174、插座的安装,要求不同电压等级的插座有明显区别,使其不能插错;暗装插座对地高度不应小于0.3m。
(√)
175、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。(√)
176、引起爆炸、使人遭到电击、降低产品质量等是工艺过程中产生静电的危险。(√)
177、即使眼皮伤口流血不止,也不能为止血而压迫眼球,否则会造成眼内容物溢出,使视力无法挽回。(√)
178、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(3)(有疑问)
179、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。(√)
180、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。(3)
181、装、拆接地线的简单工作,可以一个人作业不需要监护(3)
182、二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路,如果是10kV或者35kV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器。(√)
183、电气事故可分为人身事故和设备事故,而且都可因此引起二次事故。(√)
184、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(3)(不完全正确,氖泡启辉电压为70V,如果是50V的交流电压,其峰值超过了70V,可以点亮,而50V的直流电压不足以使氖泡点亮。)
185、若干台电气设备的金属外壳应当用一条保护线依次串联起来后再与保护干线连接。(3)
186、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(3)(0.7)
187、刀开关与低压断路器串联安装的线路,应当由低压断路器接通、断开负载。(√)
188、低压验电器可以验出500V以下的电压。(√)
189、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器是起过载保护作用的(3)
190、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(√)
191、变压比为1的隔离变压器的二次回路必须接地。(3)
192、当功率因数趋近于1且有超前趋势、电压偏高时应退出电容器组(√)
193、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(3)
194、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(3)
195、熔断器的熔断电流即其额定电流。(3)
196、在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。(√)
197、当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(√)
198、电压互感器用来变换大电流。(3)(高电压转换为低电)
199、199、绝缘老化只是一种化学变化。(3)(化学变化的同时也有物理变化)
200、在TT系统中,只要保证电气设备的接地电阻不超过4Ω,即可消除设备漏电时触电的危险。(3)
201、脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。(3)(就地平躺,严密观察,暂不站立或走动)
202、在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设。(√)
203、10kV 及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。(√)
204、扑灭电器设备火灾时,首先要切断电源。在切断电源后,可以使用水进行灭火。(√)
205、测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(3)(电流线圈是串在电路中,用来测电流,关在电路就短路了,电压线圈要关在电路中测量电压,还要注意上面标*的端子,它对功率方向的判断至关重要。)
206、胸外心脏挤压法的正确压点在心窝左上方。(3)(胸骨中、下1/3交界处)
207、重复接地与工作接地在电气上是相通的。(√)
208、设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。(√)
209、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(√)
210、减小电气间隙在一定程度上能够提高增安型电气设备的安全性(3)(增大)
211、万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(3)
212、摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,通过人体不会对人体构成伤害。(3)(人体可以忍受而一般不会造成危险的电流。)
213、安全隔离变压器是具有双重绝缘结构、加强绝缘结构的低电压变压器。(√)
214、正常运行时,三相异步电动机电源电压波动不得超过-5%~10%。(√)
215、停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。(√)
216、用钳表测量电流时,尽量将导线置于钳口铁芯中间,以减少测量误差。(√)
按照国际惯例和我国立法,工伤保险补偿实行“责任补偿”即无过错补偿原则。(3)(无责任补偿)
217、检修工作时凡一经合闸就可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂“止步,高压危险!”。(3)(有疑点)
218、不同电压的插座应有明显区别。(√)
219、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上。(√)
220、只要把热继电器的动作电流整定得小一些,就能起到短路保护的作用。(3)
221、市电停电后,允许值班人员单独移开或超过遮栏及警戒线对设备进行相关操作和巡视。(3)
222、最大安全间隙试验时使用的爆炸性混合物的浓度是最危险的浓度(3)(当这种爆炸性混合物浓度高于或低于最危险浓度时(最大安全间隙试验中所采用的浓度)
223、223、使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。(3)(一般指针式万用电表电阻档无法精确测量低阻值的变压器线圈电阻。因为指针式万用电表的电阻档测量范围是有限的,一般为电表中心电阻的0.1-10倍之间。而变压器的内阻有可能很小,比如小型降压变压器的次级线圈的电阻阻值不到1欧姆,
此时用指针万用电表Rx1档去测量,设中心阻值是15,则有效最低测量电阻是1.5Ω,对于小于1Ω的线圈电阻无法精确读出数据,只能判断是“通的”。)
224、低压带电作业时,操作人员可同时接触两根线头。(3)(严禁)
225、移动式电气设备的保护零线(或地线)应离开相线单独敷设(3)(不应)
226、接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作(√)
227、在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。(√)
228、检修联络用的断路()、隔离开()或其组合时,应在其来电侧验电。(3)
229、由专用变压器配电的建筑施工现场应采用TN-S系统。(3)(有疑点)
230
(3
231、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。(√)
232、为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(3)
233、0区只允许ia类本质安全电缆系统,而且必须加设浪涌电流保护装置和防雷措施。(√)
234、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。(√)应用手摇发电机式兆欧表测量绝缘电阻时,转速130r/min时的测量值明显小于转速110r/min时的测量值。(3)
235、在三相四线配电网中,PEN线表示工作与保护共用的零线(√)
236、职工在工作时间和工作岗位上,突发疾病死亡的可视同工伤。(√)
237、听力防护用品的作用是避免噪声过度刺激听觉,保护听力。(√)
238、日光灯的电子镇流器可使日光灯获得高频交流电。(√)
239、路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器。(√)
240、电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率(√)
241、耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用。(√)
242、并联电容器有减少电压损失的作用。(√)
243、在电气线路中导线的导电能力是指导线的发热条件、导线的机械强度以及导线之间的间距。(3)(发热、电压损失和短路电流)
244、中间继电器的动作值与释放值可调节。(3)
245、安装在已接地金属框架上的设备一般不必再做接地。(√)
246、246、吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于 1.5m。(3)(吊灯与桌子的安全距离在700~900mm)
247、三相异步电动机在两相一零故障状态下运行时必将造成电动机外壳带电。(3)
248、对于全压启动的三相异步电动机,电源线路上的熔断器主要起短路保护作用;电源线路上的热继电器主要起过载保护作用(√)
249、249、用电笔检查时,电笔发光就说明线路一定有电。(3)(验电笔的氖泡只要电压超过一百伏就会发光,而且有些电器会有感应电也会造成验电笔发亮)
250、组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(√)
251、Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。(√)
252、252、低压三相四线系统中,可以只采用三芯裸铅包电缆的铅皮作为零线。(3)(必须采用三相四线制的电缆。裸铅包一方面是作为接地保护用的,另一方面是加强电缆的外护层,防止机械应力及动物的伤害;一旦作为零线使用,必然引起发热及电化学腐蚀,这样,就减少了电缆的使用寿命。)
253、253、电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。(3)(电动势是电源内部非静电力移动正电荷所做的功,“方向”指的是做功的过程。而题目中电压表测量的是做功的结果,与过程恰恰相反,所以电压表接反了)
254、防静电鞋和导电鞋在使用中每隔半年要重新测定电阻,符合要求方可继续使用。(√)
255、255、补偿电容器的容量越大越好。(3)(补偿电容器的容量是根据负载实际情况来计算出来的,一般按负载最大时,功率因数补偿到0.95即可,做的太大会浪费资金的)
256、全部停电时,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)257、Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。(√)
258、RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√)
259、259、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(3)(热继电器主要用于线路的过载保护。熔断器和空气开关才是用在速断保护的元器件)
260、260、低压运行维修作业是指在对地电压220V及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。(3)(在电力系统中,高低压的区分是以对地电压1000v为标准的;1000v以上为高压,1000v以下为低压。)
261、检修、试验等电工作业。(3)
262、三相异步电动机在缺一相故障状态下运行时必将造成电动机外壳带电。(3)
263、263、电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。(3)(通过闻电动机的气味也能判断及预防故障。若发现有特殊的油漆味,说明电动机内部温度过高;若发现有很重的糊味或焦臭味,则可能是绝缘层被击穿或绕组已烧毁)
264、发现有人触电后,应立即通知医院派救护车来抢救,在医生来到前,现场人员不能对触电者进行抢救,以免造成二次伤害。(3)
266、对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(3)(少了频率相同)
267、电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(√)
268、268、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(3)(不是长度而是行程的极限位置)
269、脚扣可以挂在杆上或吊线上。(3)
270、在高压线路发生火灾时,应迅速撤离现场,并拨打火警电话119报警。(3)(切断电源)
271、导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。(√)
272、272、电业安全工作规程中,安全组织措施包括停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等。(3)(技术措施)
273、漏电开关只有在有人触电时才会动作。(3)(人体电阻比较大,漏电电流达不到漏电保护器动作值时不会跳闸)
274、274、危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。(3)(应该是2.5米。室外才是3米)
275、交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(√)
276、276、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。(3)(当电容容量较大时,用导线连接放电会形成很大的电流,所以应该通过一定阻值的电阻放电)
277、规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。(√)
278、Y-△启动器适用于重载启动的电动机。(3)(空载或轻载启动)
279、279、锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。(3)(一般30W左右即可,如果环境温度低或焊盘散热快则要50W左右)
280、当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。(√)
281、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(√)
282、二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。(3)(PN结(二极管为只有一个PN结的器件)的击穿
分为齐纳击穿和热击穿,二极管工作于反向击穿是被击穿了,但只要此时流过该管的反向电流不过大,那么该高压撤去之后,二极管仍是好的,不会损坏。这是齐纳击穿。若二极管工作于反向击穿区,并且流过很大的电流,此时便会造成热击穿,而此种击穿是不可逆转的,一旦发生热击穿,意味着该管已经永久性损坏)
283、雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。(√)
284、对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。(√)
285、为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。(3)
286、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。(√)
287、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(√)
288、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板。(√)
289、正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(3)(T=2π/ω)
290、回转式高压验电器主要由回转指示器和长度可以自由伸缩的绝缘操作杆组成。(√)
291、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(√)
292、水和金属比较,水的导电性能更好。(3)
293、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(√)
294、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(3)(托轮式)
295、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(√)
296、296、对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。(3)(要看你检查的轴承有多大,轴承检查都是测量轴承游隙,每个型号的轴承游隙都有标准,超过标准就要更换。不管是不是灵活有无异响)
297、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(√)
298、298、30Hz~40Hz的电流危险性最大。(3)(应该是50~60 Hz的电流危险性最大)
299、交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。(√)
300、交流钳形电流表可测量交直流电流。(3)
301、装设过负荷保护的配电线路,其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器额定电流的1.25倍。(√)
302、电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图。(√)
303、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)
304、在地下线缆与电力电缆交叉或平行埋设的地区进行施工时,必须反复核对位置,确认无误后方可进行作业。(√)
305、特殊场所暗装的插座安装高度不小于1.5m。(3)(分情况)
306、电机在短时定额运行时,我国规定的短时运行时间有6种。(3)(4种)
307、同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。(3)(标注数字编号)308、单股铝线不得架空敷设,但单股铝合金线可以架空敷设(3)(不能)
309、铜线与铝线在需要时可以直接连接。(3)(不可以)
310、310、使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(3)(梯子与地面夹角:60°~70°)311、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。(√)
312、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(√)
313、在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护。(√)
314、就基本结构而言,转换开关属于刀开关。(√)
315、电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(3)(串联)
316、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(√)
317、高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。(3)(水银灯,开启时需要高压击穿汞蒸气,点亮后电压恢复正常)
318、318、PN结正向导通时,其内外电场方向一致。(3)(PN结的正偏和正向导通不是一个概念。
1、PN结的正偏是一种连接方式,正向导通则是在正偏这种连接方式上形成电流通路。
2、当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了
正向电流。)
319、白炽灯属热辐射光源。(√)
320、事故照明不允许和其它照明共用同一线路。(√)
321、电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(3)(初中)
323、使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。(√)324、在没有用验电器验电前,线路应视为有电。(√)
在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(√)
325、万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(√)
326、326、电工作业分为高压电工和低压电工。(3)(高压和低压是电工进网许可证分为高压,低压,特种,三个类别)
327、多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(√)
328、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(√)
329、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(3)(刀开关的额定电流要大于等于电路的实际运行电流)
330、电流表的内阻越小越好。(√)
331、导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。(3)(导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上)
332、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(√)
333、可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。(3)
334、一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(√)
335、手持式电动工具接线可以随意加长。(3)(超过6M 电压就不稳定了,一般功率小的电动工具标准是3M,
功率大的标准是5M)
336、用万用表R31kΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(√)
337、337、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(3)(错在位置颠倒。应后级熔断嚣熔断电流值应比前级傛断器电流小)
338、按钮的文字符号为SB。(√)
339、在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接原因,而火花或电弧则是直接原因。(3)(颠倒了)
340、当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。(√)
341、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(√)
343、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(√)
344、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(3)
345、按规范要求,穿管绝缘导线用铜芯线时,截面积不得小于1m㎡。(√)
346、346、欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(3)(在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,
跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律)
347、347、低压断路器的分励脱扣器的作用是失压保护。(3)(分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,用于远距离操作低压断路器分闸控制)
348、IT系统就是保护接零系统。(3)(这是电器端接地)
349、349、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(3)(热继电器主要用于防止电流过大,断开控制回路的,跟频率的多少没关系)
350、雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(3)(感应电压,或者雷电过电压)351、接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。(3)(必须进行接地保护的)
352、从业人员和生产经营单位可根据自身或企业财政状况适当调整工伤社会保险赔付和民事赔偿的金额标准。(3)
353、人的颈动脉在人的喉结外侧气管旁沟处。(√)
354、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(3)
355、同杆架设的多回路架空线路,其中一条回路停电的检修工作应视为带电工作。(√)
356、两相触电危险性比单相触电小。(3)(大)
357、用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(√)
358、绝大多数触电事故的发生都与缺乏安全意识有关。(√)
359、当拉下总开关后,线路即视为无电。(3)(有电)
360、雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。(3)
361、辅助安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。(√)
363、停用的剩余电流保护装置使用前应做一次试验。(√)
364、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。(√)
365、在高压操作中,无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于0.7m。(√)366、当接通灯泡后,零线上就有电流,人体就不能再触摸零线了。(3)(零线有电流通过,同一个回路中流过零线的电流和流过火线的电流大小一样大。通常情况下,用手接触零线不会触电,但是如果零线接触不良,或零线过细,在零线上产生的压降过大,对地电压超过安全电压,人体接触的话也会触电。零线接触良好并且零线和火线同样粗细的话,零线上的对地电压会很低,人体接触的时候,因为人体的皮肤电阻和内部
电阻较大,所以流过人体的电流很小(小于10mA),不会对人体造成伤害)
367、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。(√)
368、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。(√)
369、电感性负载并联电容器后,电压和电流之间的电角度会减小。(√)
370、清洗隔爆结合面时,不能用非金属刮刀和非腐蚀性清洗液,防止损伤隔爆面。(√)
371、371、自耦减压启动器的优点之一是可以频繁操作。(3)(自耦减压启动器采用抽头式自耦变压器作减压启动,既能适应不同负载的启动需要,又能得到比“星一三角”启动时更大的启动扭矩,并附有热继电器和失电压脱扣器,具有完善的过载和失电压保护功能)
372、最小点燃电流是指在规定的试验条件下,能点燃最难点燃混合物的最小电流(√)
373、辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用。(√)
374、电磁启动器是主要由交流接触器和热继电器组成。(√)
375、只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。(√)
376、只要工作安排得妥当,约时停、送电也不会有问题。(3)
377、发现有人缺氧窒息,应迅速将其抬到安全、通风良好的地点抢救。(√)
378、声光型高压验电器在雨、雪、雾天及空气湿度较大时也能正常使用(3)
379、379、电气设备的最低表面温度不允许超过气体或蒸气的引燃温度(3)(最高表面温度不允许超过)380、天线塔上作业时,塔下不应有人。(3)
381、所有的电桥均是测量直流电阻的。(3)(电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器)
382、被拆杆塔接近地面时应垫上横木,作业人员应位于杆塔两侧,严禁在杆塔下方作业或穿行。(√)
——理论题部分1正确答案:630A。 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于 [ ]错、熔断器的文字符号为。正确答案:对 2[ ]、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化3] [ 正确答案:对的影响。正确答案:对 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。[ ] 正确答案:、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。5[ ]错正确答案:错 6、自动开关属于手动电器。 [ ] 正确答熔断时间越短。,是通过熔体的电压值越高,[ ] 7、熔 断器的特性案:、复合按钮的电工符号是。正确答案:对[ ] 8、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电 9 [ ] 它主要用于线路的速断保护。正确答案:错器,断路器都装有灭弧装、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,[ ] 10因此可以安全地带负荷合、分闸。正确答案:对置,、电容器室内要有良好的天然采光。正确答案:错] 11[ 正确答案:对 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。[ ]正确答案:错 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。[ ] 储存等各种易燃,、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输[ ] 14,设备都要分别隔离。正确答案:错液体、气体时
正确 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 [ ] 答案:错、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。正 确答案:错[ ] 16及以下的安应选用25V ] 17、当采用安全 特低电压作直接电击防护时,[ 全电压。正确答案:对正确答案:对、保护接零适用于中性点 直接接地的配电系统中。] 18[ 正确答以下的低压系统。 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V[ ] 案:对正电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。 220V[ ] 20、单相确答案:错常用棕色标示正极。正确答案: 对 21、在直流电路中,][ 氖泡式低压验电器就应、试验对地电压为2250V以上的带电设备时, [ ] 显示有电。正确答案:错正确答案:对、在安全色标中用红色 表示禁止、停止或消防。 [ ] 23正确答,24 ][ 、据部分省 市统计农村触电事故要少于城市的触电事故。案:错1 / 73 正确答案:、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。 25[ ]对正确答案:对26、触电分为电击和电伤。] [ 正确以减轻导线的重量。、改革开放前我国强调以铝代铜作导线, 27[ ]答案:错、导线的工作电压应大于其额定电压。正确答案:错 28[ ]、导线连接时必须注意做好防腐措施。正确答
低压电工作业题库 第1题:电容器组禁止()。 A、带电合闸 B、带电荷合闸 C、停电合闸 您选择的答案:正确答案:B 第2题:具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。 A、温度 B、机械 C、过载 您选择的答案:正确答案:C 第3题:行程开关的组成包括有()。 A、线圈部分 B、保护部分 C、反力系统 您选择的答案:正确答案:C 第4题:按国际和我国标准,()线只能用做保护接地或保护接零线。 A、黑色 B、蓝色 C、黄绿双色 您选择的答案:正确答案:C 第5题:低压电工作业是指对()V以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。 A、250 B、500 C、1000 您选择的答案:正确答案:C
第6题:旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序,只要任意调换电动机()所接交流电源的相序,旋转磁场既反转。 A、一相绕组 B、两相绕组 C、三相绕组 您选择的答案:正确答案:B 第7题:一般照明线路中,无电的依据是()。 A、用摇表测量 B、用电笔验电 C、用电流表测量 您选择的答案:正确答案:B 第8题:脑细胞对缺氧最敏感,一般缺氧超过()min就会造成不可逆转的损害导致脑死亡。 A、5 B、8 C、12 您选择的答案:正确答案:B 第9题:确定正弦量的三要素为()。 A、相位、初相位、相位差 B、最大值、频率、初相角 C、周期、频率、角频率 您选择的答案:正确答案:B 第10题:更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。 A、切断电源 B、站在凳子上操作 C、戴橡皮手套操作 您选择的答案:正确答案:A 第11题:热继电器的整定电流为电动机额定电流的()%。 A、100 B、120 C、130
1、塔式起重机附近的架空线路,应在臂杆回转半径及被吊物1.m 以外 您的答案:错误2m 正确答案:错误 2、聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物应保持安全距离,一般不小于400mm。 您的答案:错误500 正确答案:错误 3、架空线的弧垂越小越好。 您的答案:错误正确答案:错误 4、室内配线应选择绝缘导线,有阻燃要求的,应选择绝缘阻燃导线。 您的答案:正确正确答案:正确 5、采用钢管明管配线时,钢管壁厚不应小于1.0mm。 您的答案:正确正确答案:正确 6、在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50m。 您的答案:正确正确答案:正确 7、明装插座距地面不应低于1.8m,暗装插座距地面不应低于1.3m。 您的答案:正确0.3m 正确答案:错误 8、照明线路允许电压损失,规定为额定电压的5%~10%。 您的答案:正确正确答案:正确 9、集中补偿,这种补偿方式是将电力电容器安装在变配电所内。 您的答案:正确正确答案:正确 10、电动机采用熔丝保护,当其运行电流达到熔丝额定电流时,熔丝将会熔断。 您的答案:错误正确答案:错误
11、电动机的额定功率是指额定运行条件下转轴上输出的机械功率。 您的答案:正确正确答案:正确 12、异步电动机的同步转速与电动机的极数成正比。 您的答案:正确反比正确答案:错误 13、将三相电动机的电源任意调换两相,即可改变旋转磁场的方向,实现电动机反转。 您的答案:正确正确答案:正确 14、异步电动机的额定转差率一般不小于20%。 您的答案:正确答案:错误 15、当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。 您的答案:错误正确答案:错误 16、安装普通RC系列插拔式熔断器的熔丝时,应将熔丝“盘圈”,盘圈方向应与螺钉(或螺母)紧固熔丝的方向相反。 您的答案:错误相同正确答案:错误 17、 抽屉式配电箱应检查推抽是否灵活轻便,动、静触头应接触良好,并有足够的接触压力。 您的答案:正确正确答案:正确 18、热元件的额定电流应略大于负荷电流,一般在负荷电流的1.1~1.25倍之间。 您的答案:正确答案:正确 19、低压隔离开关与低压断路器串联安装的线路中,送电时应先合上负荷侧隔离开关,再合上电源侧隔离开关,最后接通断路器。 您的答案:错误正确答案:错误 20、电工刀刀柄没有绝缘保护,不能在带电导线或器材上剖削。
试卷六 1、为了防止电气火花,电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备。(1.0分) 正确答案:对 2、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分) 正确答案:对 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 4、自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(1.0分) 正确答案:对 5、交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000V。(1.0分) 正确答案:错 6、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(1.0分) 正确答案:错 7、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分) 正确答案:错 8、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。(1.0分) 正确答案:错 9、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分) 正确答案:对 10、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。(1.0分) 正确答案:错 11、时间继电器的文字符号为KT。(1.0分) 正确答案:错 12、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。(1.0分) 正确答案:对 13、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分) 正确答案:对 14、概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。(1.0分) 正确答案:错 15、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(1.0分) 正确答案:对 16、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。(1.0分) 正确答案:对 17、用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。(1.0分) 正确答案:错 18、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。(1.0分) 正确答案:对
低压电工作业题库(共594题) 考试时系统随机抽取100道题(判断题70题,单选题30题)共100分,每道题1分,80分及格 判断题(答案在每一道题前面的括号里)考试随机抽取70题 (×)危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 (×)自动开关属于手动电器。 (×)用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。 (×)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。 (×)三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 (×)使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。 (×)为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。 (×)铜线与铝线在需要时可以直接连接。 (×)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 (×)绝缘材料就是指绝对不导电的材料。 (×)使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。 (×)机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。 (×)雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 (×)雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 (×)雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 (×)如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 (×)并联补偿电容器主要用在直流电路中。 (×)在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。 (×)万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)接触器的文字符号为FR。 (×)刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。 (×)使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。 (×)直流电流表可以用于交流电路测量。 (×)万用表使用后,转换开关可置于任意位置。 (×)二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。 (×)对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(×)《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 (×)特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。 (×)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。 (×)检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。 (×)电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 (×)目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。 (×)电度表是专门用来测量设备功率的装置。 (×)可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 (×)绝缘老化只是一种化学变化。 (×)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。 (×)接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。 (×)在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。
2017年新版低压电工本复审题网络模拟试题8
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
1、护套线明敷配线用于环境温度20~40℃之间,清洁、干燥、无腐蚀性气体、装饰要求不高的室内。 您的答案:正确正确答案:正确 2、以气体放电灯为主要负荷的电路中,中性线截面可小于相线截面。 您的答案:错误正确答案:错误 3、在三相四线制配电系统中,其照明负荷应尽可能均匀地分布在三相中。 您的答案:正确正确答案:正确 4、移动式电气设备的动力回路与照明回路,应由两个支路开关分别控制。 您的答案:正确正确答案:正确 5、室内照明支线,每一个单相回路,灯具和插座的数量不得超过30个,断路器过流脱扣电流值不应大于15A。 您的答案:错误正确答案:错误 6、当功率因数低于0.9电压偏低时应退出电容器组。 您的答案:错误正确答案:错误 7、电容器外壳和钢架均应采取接PE线措施。
您的答案:正确正确答案:正确 8、异步电动机的电磁转矩与电源电压成正比。 您的答案:错误正确答案:错误 9、电动机的外壳防护等级第一位表征数字是对液体进入内部的防护。 您的答案:错误正确答案:错误 10、改变电流的频率不能改变电动机的转速。 您的答案:错误正确答案:错误 11、对于四极三相异步电动机,如其额定频率为50Hz,则其额定转速为1500r/min。 您的答案:错误正确答案:错误 12、异步电动机的转子电流是由定子旋转磁场感应产生的。 您的答案:正确正确答案:正确 13、当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。您的答案:错误正确答案:错误
2020低压电工作业考试题库 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 (1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分)
低压电工操作证复审试 题 Revised by Petrel at 2021
一、填空题 1、负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。 2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的(电流)与其两端之间的(电压)成正比;电压固定时,则与(电阻)成反比。 3、电流通过电阻时,电阻会发热,将电能转换成热能,这就是(电流的热效应)。 4、交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路)损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压)。 5、电容充电是将电提供的(电场能)储存起来;电容器放电是将(电场能)释放出来。 6、各种电气事故中,(短路)占有特别突出的地位。 7、我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)伏以下2017年电工证复审试题2017年电工证复审试题。 8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约(1.5)毫安,女性约为(0.6)毫安;平均摆脱电流,男性约为(16)毫安,女性约为(10.5)毫安。 9、一般来说,触电形式有(接触触电)、(感应触电)和(跨步电压触电)三种。 10、青、中年人以及非电工触电事故很多,主要是由于这些人是主要的操作者、(电气安全知识相对不足)、(安全措施不完备)的缘故。 二、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻(A)。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现(A) A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应(B)。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是(B)。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时(C)。 A、必须有领导在场 B、必须先停电
习题一 一、判断题 (X)1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。 2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徙刑或者拘役。 二、填空题 4.国家规定了__11__个作业类别为特种作业。 5.特种作业人员必须年满__18__周岁。 6.特种作业操作证有效期为_6___年。 7.特种作业操作证每__3__年复审1次。 8.电工特种作业人员应当具备__初中__及以上文化程度。 9.低压运行维修作业是指在对地电压__1000V__及以下的电气设备上进行安装、运行、检修、试验等电工作业。 三、单选题 10.以下说法中,错误的是(B ) A、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (X)B、《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 C、企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业。 D、特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 11.以下说法中,错误的是(B ) A、电工应严格按照操作规程进行作业。 (X)B、日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。 C、电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护。 D、电工作业分为高压电工、低压电工和防爆电气。 12.生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,
由(A )处15日以下拘留。 A、公安机关 B、检察机关 C、安全生产监督管理部门 13.《安全生产法》规定,任何单位或者(B )对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 A、职工 B、个人 C、管理人员 14.特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的,责令生产经营单位(A )。 A、限期改正 B、罚款 C、停产停业整顿 15.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A ),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 16.特种作业人员在操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,无违法行为,经考核发证机关同意,操作证复审时间可延长至(B )年。 A、4 B、6 C、10 17.从实际发生的事故中可以看到,70%以上的事故都与(C )有关。 A、技术水平 B、人的情绪 C、人为过失 18.工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为( B)米。 A、0.2 B、0.35 C、0.5 19.接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于(C )mm2。 A、6 B、10 C、25 20.装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(C )短路。 A、单相 B、两相 C、三相 21.低压带电作业时,(A )。 A、既要戴绝缘手套,又要有人监护 B、戴绝缘手套,不要有人监护 C、有人监护不必戴绝缘手套 习题二 —、判断题 (X)1.电压的方向是由高电位指向低电位,是电位升高的方向。
选择题 1、坚持办事公道,要努力做到( )。 A、公私不分; B、公正公平; C、有求必应; D、全面公开; B 第一章概论 2、我们把绕向一致,感应电动势的极性始终保持一致的线圈端点叫()。 P25 A、接线端; B、同名端(或同极性端); C、异名端; D、端点;B 3、交流电循环变化一周所需的时间称为周期,用符号()表示。 A、R; B、C; C、T; D、L; C 4、把交流电和直流电分别通入阻值相等的两个电阻,如果在相同的时间内电阻产生的热量相等,我们把直流电的大小定义为交流电的( ) 。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、峰值;C 5、三相电动势到达最大值的(或零值)先后顺序称()。 A、正序; B、负序; C、逆序; D、相序;D 6、在供电线路中,分别采用( B )三种颜色表示L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)。 A、红、绿、黄; B、黄、绿、红; C、绿、黄、红; D、绿、红、黄;B 7、在采用星形联结的电源中,()是指每相绕组两端的电压,也就是一根相线与中性线之间的电压。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;A 8、三相电源中相线与相线之间的电压称为()。 A、相电压; B、线电压; C、端电压; D、是相电压也是线电压;B 9、对称的星型接法中 U线()U相,I线等于 I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B
10、对称的三角形接法中 U线等于 U相,I线()I相。 A、等于; B、等于; C、小于; D、大于;B 11、用指针式万用表欧姆档测量晶体管时,应选用()档。 A、R×1Ω; B、R×10Ω; C、R×10kΩ; D、R×100Ω或R×1kΩ;D 12、当晶体管处于放大状态时,其特征是:发射结处于()偏置,集电结处于反向偏置。 A、正向; B、反向; C、左向; D、右向;A 13、通常500V以下的电气设备和线路应选用()兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V~5000V; B 14、瓷瓶、母线、刀闸等应选用( D )的兆欧表。 A、250V~500V; B、500V~ 1000V; C、1000V ~2500V; D、2500V以上;D 15、测量绝缘电阻前,检查兆欧表能否正常工作。将兆欧表水平放置,慢慢空摇兆欧表手柄,使L和E两接线柱瞬间短路轻摇,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置; B 16、测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作,将兆欧表水平放置,空摇兆欧表手柄,指针应迅速指向()位。 A、“∞”; B、“0”; C、中间位置; D、任何位置;A 17、测量绝缘电阻时,均匀转动兆欧表摇把,转速逐渐增加,至每分钟()转,一分钟后指针稳定下来的读数。 A、100; B、120; C、140; D、160;B 18、触电者意识丧失应在10S时间内用()的方法,判定伤员有无呼吸和
2020低压电工模拟考试复审试题 一、判断题 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√) 9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧 迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结.(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√) 17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定 位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√)
2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。
A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、
1. 交流接触器适用于电气设备的频繁操作。正确 2. 交流钳形电流表可测量交、直流电流。错 3. 交流手弧焊机二次空载电压约70V,在该电压作用下潮湿人体的人体电阻约1000欧,人体电流仅为70毫安。这一电流只使人痛苦和紧张短时没有致命危险。错 4. 胶壳开关不适合用于直接控制 5.5KW以上的交流电动机。正确 5. 脚扣可以挂在杆上或吊线上。错 6. 接触器的文字符号为KM。正确 7. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。正确 8. 接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器。错 9. 接地体离独立避雷针接地体之间的地下距离不得小于3m。正确 10. 接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。正确 11. 接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25平方毫米以上的裸铜软线制成。正确 12. 接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了。错 13. 接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1m以上,钢管直径不得小于20mm,管壁厚度不得小于2.75mm。错 14. 截面积较小的单股导线接线时可采用绞接法。正确 15. 金属管配线不宜用于对金属管有严重腐蚀的场所。起重机的轨道,配线的钢管,电缆的铅、铝包皮,金属走廊等可用作自然保护导体。正确 16. 金属屏护装置必须有良好的接零或接地。正确 17. 近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。正确 18. 进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。正确 19. 进入爆炸危险场所的电源应该是零线和地线分开。正确 20. 进行停电操作时,跌落式熔断器的熔管应摘下或悬挂标示牌。正确 21. 经电流互感器接入的电能表,应采用2.5平方毫米塑料绝缘铜线。错 22. 静电现象是很普遍的电现象,其危害不小,固体静电可达200KV以上,人体静电也可达10KV以上。正确 23. 救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。错 24. 就电击而言,工频电流是危险性最小的电流。因此,普遍采用这种频率的电源。错 25. 就基本结构而言,转换开关属于刀开关。正确 26. 据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。错 27. 绝缘材料就是指绝对不导电的材料。错 28. 绝缘材料耐泄痕性能越好,爬电距离就越大;反之,就越小。错 29. 绝缘操作杆工作部分不宜过长,以免操作时造成相间与接地短路。正确 30. 绝缘夹钳一般每半年进行一次绝缘试验。错 31. 绝缘老化只是一种化学变化。错 32. 绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上撒一些滑石粉。正确 33. 绝缘受潮后,充电过程变快,从开始测量起第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻几乎相等,吸收比接近于1。正确 34. 绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。正确 35. 绝缘靴、绝缘手套等胶制品可以与石油类的油脂接触。错 36. 绝缘站台台面边缘不超出绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm。错
特种作业操作证考试低压电工作业题库(655题) 1、【判断题】改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 答案:对 2、【判断题】 雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 答案:错误 3、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 4、【判断题】 时间继电器的文字符号为KT。 答案:正确 5、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。 答案:错 6、【判断题】 电解电容器的电工符号如图所示。 答案:正确 7、【判断题】 复合按钮的电工符号是。 答案:正确 8、【判断题】测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 答案:错 9、【判断题】电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示。 答案:对 10、【判断题】导线的工作电压应大于其额定电压。 答案:错 11、【判断题】安全可靠是对任何开关电器的基本要求。 答案:对 12、【判断题】中间继电器的动作值与释放值可调节。 答案:错 13、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 答案:对 14、【判断题】移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。
答案:对 15、【判断题】电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。 答案:对 16、【判断题】欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。 答案:错 17、【判断题】 特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。 答案:对 18、【判断题】使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。 答案:对 19、【判断题】雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。 答案:错 20、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 答案:错 21、【判断题】电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。 答案:对 22、【判断题】电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。 答案:对 23、【判断题】使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。 答案:错 24、【判断题】在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 答案:对 25、【判断题】对于异步电动机,国家标准规定3kW以下的电动机均采用三角形联结。 答案:错 26、【判断题】摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 答案:对 27、【判断题】对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 答案:对 28、【判断题】遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 答案:对 29、【判断题】危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。 答案:错 30、【判断题】漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 答案:对 31、【判断题】多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。 答案:对
2021年低压电工复审必考重点题库及答案(共 130题) 1、已结束的工作票,应保存(C)个月。 A、1 B、2 C、3 D、4 2、在特别潮湿场地、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及而又无防止触电措施的固定式灯具且其安装高度不足2.2m时,应采用(A)V安全电压。 A、12 B、24 C、36 D、220 3、架空线路直线电杆的横担应安装在( A)。 A、负荷侧 B、电源侧 C、当地季风逆风侧 D、任意侧 4、架空线路与火灾和爆炸危险环境接近时,其间水平距离一般不应小于杆柱高度的(D)倍。 A、1 B、1.2 C、1.3 D、1.5 5、照明配电允许的电压偏差为( D )。 A、±% B、±10% C、-5%~+10% D、+5%~-10% 6、确定停电的依据是(D)。 A、电流表和电压表指示为零 B、电源指示灯熄灭 C、电源开关已拉开 D、经合格的验电器验试无指示 7、( B )属于热辐射电光源。 A、金属卤化物灯 B、碘钨灯 C、高压水银灯 D、日光 8、核相工作应至少有( C )人完成。 A、四 B、三 C、二 D、一 9、电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于( D )位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C、断路器分闸,隔离开关合闸 D、断路器分闸,隔离开关分闸
10、本质安全型设备的标志是(D)。 A、d B、e C、p D、i 11、从PLC的机外电路来说,使用PC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数( B ),故障也就大大降低。 A、百分之一 B、千分之一 C、万分之一 12、智能安全工具柜提供一个适宜的(B)存放环境,使其保持干燥。 A、电器开关 B、绝缘工具 C、仪表 13、智能安全工具柜符合( C)存放环境,国家标准(GB/T18037)的要求。 A、电动工具 B、手动工具 C、绝缘工具 14、有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过( C )V 的安全电压。 A、12 B、24 C、36 D、220 15、供电电压04kv、供电容量100kw的架空线路的供电距离不宜超过( B)。 A、25m B、250m C、2500m D、25km 16、巡视人员离10KV故障接地点的距离室外不得小于(D)m。 A、1 B、2 C、4 D、8 17、电气设备的热备用状态指断路器和隔离开关处于(C)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C、断路器分闸,隔离开关合闸 D、断路器分闸,隔离开关分闸 18、倒闸操作票执行完后应盖上“已执行”印章,至少应保存( C )。 A、1星期 B、1个月 C、3个月 D、1年 19、刀开关与接触器串联安装时,停电操作的顺序是( B )。 A、同时断开接触器和拉开刀开关 B、先拉开接触器,后拉开刀开关 C、先拉开刀开关。后拉开接触器 D、无先后顺序要求 20、验电工作至少应由( B )人进行。 A、1 B、2 C、3 D、4
2019年低压电工作业考试试题及答案 [判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 5、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 6、按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 7、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。 (1.0分)
[判断题] 8、接触器的文字符号为KM。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 11、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 12、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 13、组合开关可直接起动5kW以下的电动机。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。 (1.0分) 正确答案:错 [判断题] 15、按照通过人体电流的大小,人体反应状态的不同,可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 16、通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。(1.0分)
2017低压电工考试模拟试卷 判断题 1、发现有人触电时,应当先打120请医生,等医生到达后立即开始人工急救。 ( × ) 2、特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。( √ ) 3、金属屏护装置必须有良好的接地。 ( √ ) 4、《湖南省安全生产条例》第十三条规定,特种作业人员应当按照国家和省的有关规定,由特种作业人员培训机构进行与本工种相适应的专门的安全技术理论和实际操作培训,并经安全生产监督管理部门组织考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 ( √ ) 5、电工作业人员包括从事电气装置运行、检修和实验工作的人员,不包括电气安装和装修人员。( × ) 6、新参加电气工作的人员不得单独工作。 ( √ ) 7、电工是特殊工种,其作业过程和工作质量不但关联着作业者本身的安全,而且关联着他人和周围设施的安全。 ( √ ) 8、局部电路的欧姆定律表明,电阻不变时电阻两端的电压与电阻上的电流成反比。( × ) 9、电源电压不变时,电阻元件上消耗的功率与电流的平方成正比。 ( √ ) 10、并联电路中各支路上的电流不一定相等。 ( √ ) 11、在额定电压I500w灯泡在两小时内消耗的电能是0. 5kW.h。( × ) 12、原使用白炽灯时导线过热,改用瓦数相同的日光灯以后导线就不会过热。 ( × ) 13、直流电路中,局部电路的欧姆定率表示功率、电动势、电流之间的关系。 ( × ) 14、并联电阻越多,总电阻越大。( × ) 15、两个并联电阻的等效电阻的电阻值小于其中任何一个电阻的电阻值。 ( √ ) 16、交流电流是大小和方向随时间周期性变的电流。( √ ) 17、U=IR、I=U/R、R=U/I属于欧姆定律的表达式。( √ ) 18、用指针式万用表的电阻挡时,红表笔连接着万用表内部电源的正极。 ( × ) 19、兆欧表是用来测量绕组直流电阻的。 ( × ) 20、不使用万用表时,应将其转换开关置于直流电流最大挡位。 ( × ) 21、电流表跨接在负载两端测量 ( × ) 22、万用表的红表笔插在(+)的插孔,黑笔插在(-)的插孔。 ( √ ) 23、兆欧表在摇测电动机绝缘电阻时,可将L端或E端接至电动机壳的外壳。 ( × ) 24、测量接地电阻前应将被测接地体与其他接地装置分开。测量电极间的连线避免与邻近的高压架空线路平行。测量时将P 端或P1端接于电压极。测量时将C端或C1端接于电流极等都是测量接地电阻正确的做法。 ( √ ) 25、不能带电压测量电阻,否则会烧坏测量仪表 ( √ ) 26、只要保持安全距离,测量电阻时,被测电阻不需断开电源。 ( × ) 27、测量过程中不得转动万用表的转换开关,而必须退出后换挡。 ( √ ) 28、数卡十毫安的工频电流通过人体时,就可能会引起心室纤维性颤动使人致命。 ( √ )