文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格力商用中央空调参数

格力商用中央空调参数

格力商用中央空调参数
格力商用中央空调参数

格力商用中央空调参数

一、GPd 商用中央空调概述

GPd 直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,是由一台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷系统,向一个或数个区域直接提供处理后空气的空调机组;机组容量范围为10.0kW ~ 90.0kW,其中20.0kW 以下容量机组主要用于家居场所、小型办公楼和商场等,而20.0kW 以上机组主要用于大型办公楼、生产车间、大型商场等商用场所。机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。

二、产品性能与规格

1、产品外形图

GMV-Pd100W/Na-N1、 GMV-Pd120W/Na-N1 GMV-Pd250W/NaB-N1、GMV-Pd300W/NaB-N1 GMV-Pd140W/Na-N1、 GMV-Pd160W/Na-N1

GMV-Pd140W/NaBS-N1、GMV-Pd160W/NaBS-N1

GMV-Pd180W/NaBS-N1

GMV-Pd350W/NaB-N1、GMV-Pd400W/NaB-N1 GMV-Pd600W/NaB-N1

GMV-Pd450W/NaB-N1

GMV-Pd900W/NaB-N1

2、产品性能参数

型号GMV-Pd100W/Na-N1 GMV-Pd120W/Na-N1 制冷量kW 10.0 12.0

制热量kW 11.0 14.0

噪声dB(A)56 56 电源220V ~ 50Hz 220V ~ 50Hz

额定功率制冷kW 3.1 3.8 制热kW 2.9 3.6

额定电流

制冷 A 14.2 17.3

制热 A 13.2 16.4 尺寸(mm)

(宽×深×高)

950×340×1250 950×340×1250 防水等级IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ15.9 φ15.9 液管mm φ9.52 φ9.52 连接方式喇叭口连接喇叭口连接净重kg 110 110

推荐电源线mm 2×根 6.0×3 6.0×3

型号GMV-Pd140W/Na-N1 GMV-Pd160W/Na-N1 制冷量kW 14.0 16.0

制热量kW 15.4 17.6

噪声dB(A)58 60 电源220V ~ 50Hz 220V ~ 50Hz

额定功率制冷kW 4.5 5.1 制热kW 4.3 4.8

额定电流

制冷 A 20.5 23.2

制热 A 19.6 21.9 尺寸(mm)

(宽×深×高)

950×340×1250 950×340×1250 防水等级IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ15.9 φ19.05 液管mm φ9.52 φ9.52 连接方式喇叭口连接喇叭口连接净重kg 135 135

推荐电源线mm 2×根10.0×3 10.0×3

型号GMV-Pd140W/NaBS-N1 GMV-Pd160W/NaBS-N1 GMV-Pd180W/NaBS-N1 制冷量kW 14.0 16.0 18.0 制热量kW 15.4 17.6 20.0

噪声dB(A)58 60 64 电源380V ~ 50Hz 380V ~ 50Hz 380V ~ 50Hz

额定功率制冷kW 4.5 5.1 6.5 制热kW 4.3 4.8 5.5

额定电流

制冷 A 8.0 9.1 11.6

制热 A 7.7 8.6 9.8 尺寸(mm)

(宽×深×高)

950×340×1250 950×340×1250 1000×370×1380 防水等级IPX4 IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ15.9 φ19.05 φ19.05 液管mm φ9.52 φ9.52 φ9.52 连接方式喇叭口连接喇叭口连接喇叭口连接净重kg 115 115 130

推荐电源线mm 2×根 6.0×5 6.0×5 6.0×5

型号GMV-Pd250W/NaB-N1 GMV-Pd300W/NaB-N1 GMV-Pd350W/NaB-N1 制冷量kW 25.0 30.0 35.0

制热量kW 27.5 33.0 39.0

噪声dB(A)58 59 61 电源380V 3N ~ 50Hz 380V 3N ~ 50Hz 380V 3N ~ 50Hz

额定功率制冷kW 5.78 7.30 9.35 制热kW 6.05 7.70 9.50

额定电流

制冷 A 10.28 13.0 17.0

制热 A 10.84 13.5 17.2 尺寸(mm)

(宽×深×高)

930×770×1670 930×770×1670 1340×770×1670 防水等级IPX4 IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ22.2 φ22.2 φ28.6 液管mm φ9.52 φ9.52 φ12.7 连接方式钎焊连接钎焊连接钎焊连接净重kg 255 255 350

推荐电源线mm 2×根 6.0×5 6.0×5 10.0×5

型号GMV-Pd400W/NaB-N1 GMV-Pd450W/NaB-N1 制冷量kW 40.0 45.0

制热量kW 45.0 50.0

噪声dB(A)61 61 电源380V 3N ~ 50Hz 380V 3N ~ 50Hz

额定功率制冷kW 12.45 13.96 制热kW 11.20 12.78

额定电流

制冷 A 22.25 24.83

制热 A 20.02 22.86 尺寸(mm)

(宽×深×高)

1340×770×1670 1340×770×1670 防水等级IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ28.6 φ28.6 液管mm φ12.7 φ12.7 连接方式钎焊连接钎焊连接净重kg 350 370

推荐电源线mm 2×根10.0×5 10.0×5

型号GMV-Pd600W/NaB-N1 GMV-Pd900W/NaB-N1 制冷量kW 60.0 90.0

制热量kW 65.0 100.0

噪声dB(A)62 63

电源380V 3N ~ 50Hz 380V 3N ~

50Hz

额定功率制冷kW 18.15 28.31 制热kW 18.00 26.52

额定电流

制冷 A 33.82 52.59

制热 A 32.25 47.52 尺寸(mm)

(宽×深×高)

1980×920×1760 2580×880×1772 防水等级IPX4 IPX4

连接管

气管mm φ28.6 φ34.9 液管mm φ15.9 φ19.05 连接方式钎焊连接钎焊连接净重kg 560 800

推荐电源线mm 2×根16.0×5 35.0×5 注:

① . 本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

② . 以上名义制冷量测试工况:室内干球/ 湿球温度(27/19℃)、室外干球/ 湿球温度

(35/24℃)。

以上名义制热量测试工况:室内干球/ 湿球温度(20/15℃)、室外干球/ 湿球温度(7/6℃)。

③ . 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

④ . 噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

⑤ . 表中制冷剂充注量为室内外机无垂直落差并且没有考虑连接管路时的数据,实际安装时要根据实际情况追加制冷剂充注量。

⑥ . 本机组室外风机不带静压,如需要室外风机带静压,请在订单中特别注明。

3、产品运行范围

制冷运行范围室外环境温度10℃~ 48℃

制热运行范围室外环境温度-20℃~ 27℃

4、产品能力修正

4.1 室内、外界温度条件修正系数

a. 与温度条件有关的制冷能力修正系数

b. 与温度条件有关的制热能力修正系数

4.2 配管距离、室内外机高低差修正系数

符号说明:

Hp:室内机在室外机下方时,二机之间的高低差(m);

Hm:室内机在室外机上方时,二机之间的高低差(m);

L:单程等效配管长度, 即相当配管长度。

a. 以下图表是在标准工况下(温控器制冷设为16℃,制热设为30℃)100% 负荷时的能力变化率。制冷量的变化率制热量的变化率

b. 制热时结霜将导致制热性能下降

在制热运行时,当室外热交换器上有积雪或室外温度降到6℃以下时,可能会出现结霜现象,这将导致整机制热性能下降。

三、产品安装

1、产品安装注意事项

1.1 机组安装基础

必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。

1.2 机组位置与环境

安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

1.3 机组管路连接

为避免在连接管上冷凝结露, 管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做好支撑,支撑之间距离不超过1m。

1.4 电气安装

空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。布线应按国家布线规则进行安装, 电源线应有可靠的固定且线径保证足够大, 必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关, 同时空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,接线时请以机身所贴线路图为准。66

2、产品外形尺寸

注:机组图片仅供参考,请以实物为准;单位:mm

1)GMV-Pd100W/Na-N1、GMV-Pd120W/Na-N1、GMV-Pd140W/Na-N1、GMV-Pd160W/Na-N1、GMV-Pd140W/NaBS-N1、GMV-Pd160W/NaBS-N1、GMV-Pd180W/NaBS-N1外型及安装孔位:单位:mm

型号 A B C D E GMV(L)-Pd100W/Na-N1、GMV(L)-Pd120W/Na-N1

GMV(L)-Pd140W/Na-N1、GMV(L)-Pd160W/Na-N1

950 572 340 378 1250 GMV(L)-Pd140W/NaBS-N1、GMV(L)-Pd160W/NaBS-N1

GMV(L)-Pd180W/NaBS-N1

1000 620 370 395 1363 2)GMV-Pd250W/NaB-N1、GMV-Pd300W/NaB-N1外形

3)GMV-Pd350W/NaB-N1、GMV-Pd400W/NaB-N1、GMV-Pd450W/NaB-N1外形

4)GMV-Pd600W/NaB-N1外形

5)GMV-Pd900W/NaB-N1外形

3、产品安装及维修空间

注:机组图片仅供参考,请以实物为准;单位:mm 1)单风机室外机组安装空间尺寸要求

2)双风机室外机组安装空间尺寸要求

3)多台室外机组的安装空间尺寸要求

为保持通风流畅,要保证机组的顶部开放,无挡风类障碍物。对于室外机组的前侧与左侧(或右侧)是开放空间的情况:机组按相同方向安装。

对墙壁的高度没有限制与旁边一台外机距离后侧

前侧

前侧

后侧

最多三台机器并排

机组背对背安装时的安装空间尺寸要求如下。

与旁边一台外机距离

前侧

对墙壁的高度没有限制

后侧

后侧

前侧

最多四台机器并排

对于室外机组的周围均有墙壁的情况,建议机组按相同方向安装。

与旁边一台外机距离

前侧

对墙壁的高度没有限制

后侧

后侧

前侧

最多四台机器并排

对于室外机组的周围均有墙壁的情况:

建议机组按相同方向安装。

前侧

后侧

前侧

后侧

最多四台机器并排

对墙壁的高度没有限制

4、产品电气安装 4.1 机组外部接线图

4.2 空气开关和电源线选型

机型

电源

空气容量开关(A )

接地线最小截面积(mm2)

电源线最小截面积(mm2× 根

数) GMV-Pd100W/Na-N1 220V 1N ~ 50Hz 32 6 6.0×3 GMV-Pd120W/Na-N1 220V 1N ~ 50Hz 32 6 6.0×3 GMV-Pd140W/Na-N1 220V 1N ~ 50Hz 40 10 10.0×3 GMV-Pd160W/Na-N1 220V 1N ~ 50Hz 40 10 10.0×3 GMV-Pd140W/NaBS-N1 380V 3N ~ 50Hz 32 6 6.0×5 GMV-Pd160W/NaBS-N1 380V 3N ~ 50Hz 32 6 6.0×5 GMV-Pd180W/NaBS-N1 380V 3N ~ 50Hz 32 6 6.0×5 GMV-Pd250W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 32 6 6.0×5 GMV-Pd300W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 32 6 6.0×5 GMV-Pd350W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 40 10 10.0×5 GMV-Pd400W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 40 10 10.0×5 GMV-Pd450W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 40 10 10.0×5 GMV-Pd600W/NaB-N1 380V 3N ~ 50Hz 50 16 16.0×5 GMV-Pd900W/NaB-N1

380V 3N ~ 50Hz

80

35

35.0×5

格力中央空调,格力实力介绍,格力荣誉,业绩工程

格力中央空调简介 格力企业简介 公司凭借多年专业化优势,大举向中央空调行业进军,成立了中央空调研究所、中央空调生产厂、中央空调经营部作为研发、生产、销售中央空调的专业队伍,取得了辉煌业绩。目前已开发出具有完全自主知识产权,广泛适用于各种场所的10大系列1000多个品种的中央空调产品。“高精尖的”科技人才队伍,世界一流的科研和生产制造设备,为开发制造高品质的空调提供了有利的保证。 公司采用领先行业的开发手段,如空调系统计算机设计及模拟测试分析系统、CFD流体CAE开发系统(STAR-CD)、LDV流体机械可视化测试分析系统等。 公司应用高效创新的生产工艺如计算机辅助工艺设计、系统真空氦质检漏工艺、板材铆接工艺、管路保护焊接工艺等。 公司拥有国际领先的商用空调在线检测系统,具有智能化、高效、高精度的特点,能自动检测出不合格产品,避免主观判断造成的误差,使产品质量更有保证。 规模宏大的中央空调厂房外景 中央空调综合实验室: 采用居世界先进行列的实验设备进行技术检测,如大型全天候长期运转实验室,商用空调综合实验室,焓差、热平衡、高落差、换热器、压缩机、风量、噪声、材料检测、振动检测、EMC电磁兼容、电气安全等各类必需的实验室。 国内目前同类型实验室中量程最大、功能最完备的实验室,可对所有使用

压缩制冷循环的机型进行各种满足国标的试验; 当进行多联机的实验时,可同时测量3台室内机的冷量,目前在国内同行业里处于领先地位; 广泛采用国际优秀品牌的控制测量仪器及传感器,如日本的横河、千野,美国的安捷伦(惠普)、德州仪器等,确保测量的精度要求。 中央空调综合实验室: 中央空调调试实验室

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 一、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 夏季冬季 空调干球温度35.8℃-3℃ 空调日平均干球温度31.9℃- 空调湿球温度27.7℃- 室外风速 2.6m/s 2.8m/s 通风干球温度33℃5℃ 最热/冷月平均湿度75% 81% (二)室内空调设计参数 夏季冬季 温度26±2℃20±2℃ 相对湿度50%~60% >50% 二、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250W/㎡。 表2-1 格力模块式中央空调工程概算 序号设备名称型号数量单位单价总价 1 格力风冷热泵模块机LSQWRF130M/B 4 台98000 392000 2 模块机控制器CF18 4 台1900 7600 软化水装置带膨胀水箱BKRF2-1T 2 台13500 27000 3 表冷器G-15000/h 8 台18500 148000 14 合计人民币:伍拾柒万肆仟陆佰元整574600

表2-2 工程安装明细表 编 名称型号单位数量单价小计号 1 循环水泵L=44m3/h,H=22m 台 4 ¥1800 ¥7200 3 蝶阀DN125 台 4 ¥420 ¥1680 4 蝶阀DN80 台 4 ¥350 ¥1400 8 镀锌钢管及保温DN80 米30 ¥87 ¥2610 15 凝结水排水管VPVC管米15 ¥16 ¥240 16 凝结水排水管保温福乐斯米15 ¥25 ¥375 17 橡胶软接头DN125 个 4 ¥135 ¥540 18 橡胶软接头DN80 个 4 ¥90 ¥360 24 压力表0-10KG 块8 ¥80 ¥640 25 温度计0-100℃个 4 ¥50 ¥200 26 Y型过滤器DN125 个 4 ¥360 ¥1440 27 Y型过滤器DN80 个 4 ¥225 ¥900 31 止回阀DN125 个 4 ¥342 ¥1368 32 止回阀DN80 个 4 ¥243 ¥972 34 自动补水阀DN32 个 2 ¥108 ¥216 35 吊杆Φ10副100 ¥80 ¥8000 36 生料带卷100 ¥1 ¥100 37 防锈漆5KG 桶8 ¥50 ¥400 38 松节油瓶10 ¥6 ¥60 39 沥青漆桶12 ¥80 ¥960 40 铁卡带木托批 1 ¥566 ¥566 41 焊条 3.2 件 5 ¥100 ¥500 42 万能胶水10KG 件 2 ¥165 ¥330 43 线管DN16 m 100 ¥3 ¥300 44 白厚漆5KG 桶 1 ¥63 ¥63 45 抽芯铆钉4*10 盒9 ¥26 ¥234 46 帆布米60 ¥30 ¥1800 53 型材机座及混凝土T 4 ¥1000 ¥4000 54 运输费项 1 ¥2000 ¥2000 55 人工费,台 4 ¥5000 ¥20000 56 总价:人民币:伍万玖仟肆佰伍拾肆元整(不含税)¥59454

格力中央空调产品知识讲座解读

目录 第一章 ·中央空调概 述 ···························································································· 2 第二章中央空调机组分 类 ···················································································· 3 第三章蒸气压缩式制冷原理 ················································································ 4 第四章 ·格力商用空调产品介 绍 (5) 4.1 模块式风冷冷(热)水机 组 .................................................................... 5 4.2 户式中央空调机组系列 (10) 4.3 水冷冷水机组 ...................... 11 4.4 单元式空调机组 (13) 4.5 末端设备 ························ 17 4.6 中央空调变频水系统 ··················· 21 第五章 建筑物空调负荷估算 (22) 5.1 室内、外空气的空调设计参数 ··············· 22 5.2 空调房间的冷负 荷 .................... 23 5.3 空调房间的湿负荷 .................... 24 5.4 建筑物空调房间冷、热负荷估算 .............. 24 第六章中央空调工程系统设计 (25) 6.1 空调系统的分类 ····················· 25 6.2 常用空调系统的比较和适用 性 ............... 27 6.3 风系统设计原则 ..................... 28 6.4 风机盘管加新风空调系统 ................. 32 6.5 全空气集中式单风道空调系统 (36) 6.6 中央空调的水系统及管网 (38) 第七章中央空调工程系统设计实例 ················ 46 第八章空调工程费用预 算 .................... 52 8.1 按国家有关工程定额进行工程预算 . (52)

格力空调技术参数文件

格力空调技术参数文件

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器

第一部分系统外机性能与规格 型号GMV-H 250W/ A GMV-H 300W/ A GMV-H3 50W/A GMV-H4 00W/A GMV-H45 0W/A 制冷量kw 25 30 35 40 45 制热量kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5.7 电源380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 额定功率制冷kw 6.5 8.65 9.9 12.4 13.9 制热kw 7.2 9.1 10.1 12.9 14.2 噪音 dB (A ) 58 60 61 61 61 风量M311400 11400 11400 11400 11400 机外静压Pa 80 80 80 80 80 压缩机数量个 1 1 1 2 2 外形尺寸(长*宽*高)mm 930*7 65*16 05 930*7 65*16 05 1340*7 65*160 5 1340*7 65*160 5 1340*76 5*1605

防水等级IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 连接管气管mm Φ 15.9 Φ 22.2 Φ25.4 Φ25.4 Φ28.6 液管mm Φ 9.52 Φ 9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 链接 方式 钎焊 连接 钎焊 连接 钎焊连 接 钎焊连 接 钎焊连 接 净重kg 225 225 285 345 345 最小线路电 流 A 23 23.0 27.1 36.4 38.3 最大熔丝电 流 A 25 25 32 40 40 1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 制冷运行范围室外温度10℃~50℃ / 室内可调温度 16℃~30℃ 制热运行范围室外温度-20℃~24℃ / 室内可调温度 16℃~30℃ 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小震动和噪音。

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度 T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度 Ts=27.3℃ 冬季干球温度 T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82% 大气压力夏季 991.2hPa 冬季 973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119-87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图; 2.主机与室内机均采用格力产品 3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为:1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。

2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。 (四)尽量提高安装高度,融入装饰之中 (五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H,总制冷/制热量为12KW/13KW,制冷/制热用电功率为3.5KW/3.6KW。主机电源为220V、50Hz。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计 1.铜管系统 (1)铜管系统: 空调内外机连接采用铜管,闭式循环系统;其管路走向由设计人员、施工人员根据现场具体情况与业主、装修及各施工单位共同协商确定、详见空调平面布置图。 (2)冷凝水系统 空调冷凝水依就近排入卫生间旁通地漏的原则,其管路布置根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定。凝结水管路必须保证顺水流方向的斜度1/100,以保证凝结水能自然流畅。 (3)保温材料 冷(热)水路系统管道保温密闭,采用材料为橡塑福乐斯,外缠扎带。 2.气流组织 气流组织决定房间空调效果,本设计采用侧送下回风方式(详见空调方案设计图)。由施工人员根据现场具体情况与业主、装修单位共同确定,其开口及表面美饰由装修单位处理。 七、施工说明与其它注意事项 (一)在工程施工过程中,施工人员应多协调业主、装修及各工种,及时解决工程问题,做到气流组织合理,装修美观,空调安装方便,达到业主与设计要求;并保质、保量,按期完成工程内容。 (二)空调铜管系统管道保温连接处不能有缝隙,保温材料无破损。 (三)冷凝水管路必须保证凝结水自流畅通。

格力空调合格供应商质量管理要求

供应商质量管理要求格力电器(重庆)有限公司 格力电器重庆有限公司发布 2009年7月

修订履历: 存。 所有变动和/或修正必须经过批准。 格力(重庆)供应商质量管理要求,是格力(重庆)对供应商质量方面最基本的要求,也是格力(重庆)合格供应商应该遵从的基本原则。 格力核心价值观: 企业愿景:缔造全球领先的空调企业,成就格力百年的世界品牌 企业使命:弘扬工业精神,追求完美质量,提供专业服务,创造舒适环境 企业精神:忠诚、友善、勤奋、进取 质量方针:追求完美质量,打造百年企业 八严方针:严格的制度、严谨的设计、严肃的工艺、严厉的标准、严密的服务、严明的

教育、严正的考核、严重的处罚 目录 前言 (1) 第一章质量管理体系要求 (3) 第二章产品实现过程质量控制要求 (5) 第一节生产准备阶段 (5) 第二节样件试制阶段 (7) 第三节小批试产阶段 (9) 第四节批量生产阶段 (13) 第三章控制计划管理 (19) 第四章客户投诉管理 (20) 第五章二级分供方管理 (22) 附录1:名词解释 (24) 附录2:供应商需向格力提交资料一览表 (26) 附录3:整改前后产品标识要求 (27) 前言 1.目的:

为帮助供应商充分理解格力的质量方针和质量要求,并可参照本手册开展产品质量策划、实施、检查和改进,同时实现格力对供应商的有效管理和支持,推动双方的共同进步,特编制本手册。 2.适用范围: 本手册适用于格力电器(重庆)有限公司的潜在或既有合格供应商。 对于在珠海总部批量供货的供应商产品直接引入重庆公司的,在重庆格力仍需对该产品进行试用,同时要求供应商按照本手册进行自查自纠和提交资料。 对于格力外协供应商,请参考本手册执行。“生产准备阶段”和“二级分供方”质量控制要求部分条款可根据实际情况进行调整。 3.对供应商的基本要求 3.1供应商提供给格力的产品必须满足下列基本质量技术要求: 3.1.1满足由格力制定并发给供应商的《质量保证协议第二部分:产品质量要求》、工艺技术文件、图纸、样件、产品标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料,在本手册中统称为“格力质量技术要求”。 3.1.2必须满足由供应商制定并得到格力认可的样件、图纸、工艺管理规范、产品控制计划(详见第三章)以及据此形成的相关文件和资料。 3.1.3若不属于上述两条的情况时,如果涉及到国际、国家或行业的标准时,则必须满足这些标准(当要求有差异时,以较高要求的一方为准)。 3.1.4如产品的生产涉及环保、安全以及法规项目,有强制性要求的,则必须通过国家强检项目的认证。

(强烈推荐)格力中央空调项目施工组织设计(施工方案)

中铁16局环境艺术研究院格力中央空调安装工 程 施 工 组 织 设 计

2006年6月16日 目录 1.工程概况 2.施工依据 3.本工程项目管理目标 4.项目管理机构设置 5.施工准备 6.主要施工方法及技术措施 7.优质工程保证措施 8.安全施工措施 9.成品保护措施 10.降低成本措施 11.文明施工措施 12.环境保护措施 13.工程竣工资料编制 一、.工程概况: 本建设项目座落于北京朝阳区东坝乡。本建设项目总建筑面积m2,地上12层。空调系统采用格力GMV中央空调,主机为风冷热泵机组,末端采用嵌入式室内机。 二、施工依据:

本工程的施工将按照以下依据进行: 甲方提供的施工图纸 总包方制定的总体施工进度计划 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002) 《建筑设备施工安装通用图集》(91SB1、91SB6、91SB7) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(20040301) 三、项目管理目标: 质量:分项工程交工一次合格率:100℅ 分项工程优良品率:100℅ 本工程质量保证期为2年 工期:90天 安全:杜绝死亡事故,一般工伤事故1?以下 环保:控制施工噪声夜间≯70Bd 白天≯65Bd 四、项目管理机构设置: 根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下: 4.1项目部经理: 4.1.1项目部经理代表公司法人,贯彻执行国家建设工程施工法规,贯彻执行本企业各项规章管理制度,全面履行与业主签订的工程承包合同。 4.1.2执行公司质量方针、质保体系文件,确保本工程创优计划的实现。

格力商用中央空调简介

资料来源:中港海通能源科技发展(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/a41619970.html, 格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调

3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品 4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机

格力空调LSQWRF130M机组中央空调设计方案样本

中央空调设计方案 、空调计算参数 (一)室外空调计算参数 (二)室内空调设计参数 、空调使用区域设计负荷 项目用途:办公、机房降温。 设计冷负荷:180-250Wm 表2-1格力模块式中央空调工程概算

表2-2工程安装明细表

注:①本报价范围为:空调设备、风管、水系统的安装、保温、空调设备调试;②空调主机设备配电要求业主将电源引至主机处,若需由我方进行配电,费用另计;③若因甲方要求变更设计图纸或所提供图纸标示不明等原因而造成的工程量增加,所增加部分需按乙方预算书标准经甲方核准另行计价,并按实付予乙方由此产生的返工费用。 四、XX模块式风冷冷(热)水机组产品简介 4.1产品命名规则 LSQWRF130M/B :表示名义制冷量为130kW,采用全封闭涡旋式压缩机的模块式风冷冷(热)水机组。 I 4.2产品特点 模块式风冷冷(热)水机组是由多台模块单元组合而成,各单元模块的结构形式、 性能可以相同,也可以不同,每个单元模块的名义制冷量可以分别为40kW,65kW,80kW,130kW其中每个单元有两个完全独立的制冷系统,即两台压缩机、两套蒸发器及冷凝器等。机组可由1~8个模块组合而成,从而形成制冷量在40~1040kWE围的多种规格、多种型号的模块机系列产品。 控制:先进的电脑控制系统不仅提高了控制精度及可靠性,并可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配,使机组输出与负荷保持最佳匹配,当由8个单元模块组合时,可根据负荷大小,机组可在4.54%~100%范围内16级自由调节;采用智能化控制,可按设计要求全自动控制机组运行,使机组始终最优节能运行。 适用场所:模块式风冷冷(热)水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用

格力中央空调购销合同

格力中央空调购销合同 篇一:格力中央空调购销安装合同 格力中央空调购销、安装合同 甲方: 乙方:遵义岱峻商贸有限责任公司 签约日期: 乙方承揽甲方商用空调室内工程的设备供给、设计、安装、调试、。为维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 工程名称:工程地点: 二、合同总额:合同总造价为人民币金额(小写)元整, (大写): 佰拾万拾元整。 三、设备的验收:甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及 完整情况,如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时,应及时通知乙 方,乙方应及时更换或补充,验货后一个工作日内若无异议视为合格。 四、设备的安装及调试 ,、安装前,双方应有合理的施工组织安排和措施,保证工程质量和工 期。 ,、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工,若工程变更经甲方同意 后进行。 ,、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等,需由甲 方负责协调、解决。

,、施工现场管理由乙方负责,甲方应指派专人作为工地代表,负责联系、协调解决施工中的问题。 ,、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。 6、设备的调试由乙方负责,甲方应指派有关人员予以协调,并提供试机所需的水电等必要条件。 五、维修范围及包修期 内机设备包修按厂家规定认真执行,在包修期内若因设备本身与设备 安装质量引起的原因,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故,乙方负责排除,但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计12个月内为包修期。 六、甲方责任 1、严格遵守合同所定付款方式,及时付款,若未按合同规定付款,乙方有权 拒绝施工。 2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。 3、甲方向乙方提供必要的施工条件。 1) 提供施工用水、电及工具库房。 2) 满足乙方对施工现场的要求。 3) 协调好各工序间的交接。 4) 室内电源进箱线部分和室外主机电源及配电箱由甲方负责,乙方负责将室内电源从室内电箱引到室内风盘处,。 5) 甲方负责指定机组的所放位置,室外基础和主机室外排水由甲方负责。 6) 出风口、回风口的开口和恢复修补由甲方负责,乙方提供风口开口尺寸。

格力空调技术全参数文件资料

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 型号GMV-H250W/A GMV-H300W/A GMV-H350W/A GMV-H400W/A GMV-H450W/A 制冷量kw 25 30 35 40 45 制热量kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5.7 电源380V 3N~ 50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~ 50Hz 380V 3N~50Hz

1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002 2、以上冷量测试工况:室干球/湿球温度(27/19℃).室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室干球/湿球温度(20/15℃).室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关.根据最小线路电流来选择电气配线规格。 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构.应能承受机器的运行重量.并能隔音及震动.且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施.尽可能减小震动和噪音。 4、外机外形尺寸及安装维修空间 单位:mm

第二部分系统机性能与规格 1、机具体参数(黄色部分为本次方案使用机型)

1、本机组设计实行标准GB/T 18837-2002。 2、机组风量是子环境温度20℃/16℃、机最高风挡下测试。 3、额定测试条件: 制冷:室环境温度27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度35℃(干球)/24℃(湿球); 制热:室环境温度20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度7℃(干球)/6℃(湿球);. 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关.根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、室机安装注意事项 (1)机组安装基础:确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够强度来承受机组重量。 (2)安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气影响;应预留通风空间;应采取适当措施尽可能减小噪音和震动。 3、产品外形尺寸及安装维修空间

格力中央空调设计说明

方 案 设 计 (X X X) 昆明XXXX工程有限公司 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 日期: 二〇一二年二月八日 一、工程概况 该工程位于云南省曲靖市 二、设计原则 A.本工程按舒适性空调设计,满足室内的空气品质要求

B.选用空调机的噪音等符合国家相关标准。 C.选用空调机能效比符合国家相关标准。 D.选用空调系统与建筑协调、美观。 E.采暖通风与空气调节设计规范 F.室内空气质量标准 G.全国民用建筑节能设计标准 H.格力空调产品样本 三、气象参数 . 昆明市地处北纬23°38′,东经103°38′ 冬季室外平均气温8℃ 大气压:夏季864。4hPa 夏季空调计算干球温度:30℃夏季空调计算湿球温度:22℃冬季空调计算干球温度:4℃冬季空调计算相对湿度:69% 四、设计方案 (一)、系统选择 本项目采用格力MB系列风冷模块中央空调机组——水系统,由新型风冷模块主机集中提供冷热源;经保温管路送至各空调区域,由各室内机就近进行热湿处理,满足空调区域的人体舒适度要求。(二)、设备选择 主机选用珠海格力电器股份有限公司生产的MB系列中央空调机组LSQWRF80M/B 一台,单台夏季制冷量为80Kw.末端设备选用珠海

格力电器股份有限公司生产的风机盘管共14台,其型号规格见配置表与报价清单。 (三)该空调系统特点 方案选择 a、方案选择 本工程选用全封闭涡旋压缩机产生冷热原。靠风冷方式冷却。室内外机连接管路用镀锌钢管。 b、方案特点 (1)低能耗设计 采用风冷式、大于4.0的cop值。 (2)空调系统管理简便,成本低廉: 风冷系统为全主机微电脑自动控制,无需专业人员专门管理,管理成本低廉。 (3)系统简单 针对传统冷水机组加热水机组的中央空调系统,省略了冷却水系统、冷却塔等设施,简化了安装,维护难度,在达到设计效果的基础上节约了成本。 设备选择 依据设计负荷指标,在各空调区域选择相应的室内机组,并综合配套选择室外机组,满足冬夏季室内空气舒适度要求。

格力中央空调的报价表

格力中央空调的报价表,对于准备购买格力中央空调的朋友,要是有这么一份详细的格力家用中央空调价格表,那就方便多了。格力空调品质大家公认的,因此很多人购买空调选择格力。但格力家用中央空调型号复杂,价格不一,对于不了解的购买者来说确实有些棘手。为了方便大家,这里在简单介绍格力家用中央空调后,为大家带来比较详细的格力家用中央空调价格表供大家参考 格力中央空调 在提供格力中央空调价格表之前,为大家介绍一下格力中央空调。中央空调是由冷热源和空气调节两部分系统组成。随着人们生活水平提高,住房面积越来越大,传统的家用小型空调可能满足不了某些用户的需求,这时,中央空调出现了。中央空调虽然价格比较贵,但优点众多,时尚,高效,节能,健康等。 格力中央空调将中央空调的优势进一步发挥,质量好,机身小巧,安装简单,使用方便。使中央空调不再是属于大建筑的专利,成就了很多人心中的中央空调家用化梦想。格力中央空调不仅满足人们温度需求,同时具有家居装饰作用,展现家庭的独特风格。 格力中央空调价格表里包含各种型号空调的价格,比较完整的收入了目前市面上常见的格力中央空调各款式。格力家用中央空调大致分为三个系列:静压风管机系列,A2系列,B1系列。

1.静压风管机系列 产品价位不算贵,这个系列的产品主要的优势是比较安静,在机器运行工作中可以营造出一个良好的舒适家居环境,尽产品最大的技术优势来降低空调噪音。这个系列的产品在安装中也是有一定的高要求,一般都有专业的售后安装。 2.A2系列 A2系列空调机组,在安装中是相对比较方便的,可以自由灵活的确定送风的模式和送风的方向,这是家用中央空调比较有优势的一点。而且A2系列的空调机组是相对便宜,有很高性价比的。安装根据需求配合多种出风口,使用非常贴心。 3.B1系列 B1系列的格力家用中央空调,适合于所有的层高空间安装。这个系列的机型在产品的高度上节省了很多,产品的厚度是最薄的一种,所以这对于那些层高不是很高,又想要安装中央空调的用户,这是一个很好的选择,而且这个系列的产品运行噪音非常低。 深圳全兴发电器有限公司是深圳市一家集空调设计、销售、安装为一体的家用和商用空调专业化空调企业。本着"为消费者提供最优质的服务"为理念,建立了完善的销售和服务体系。 工程部是我公司的核心力量,80 多名工程技术人员经过专业培训凭证上岗,成套先进的专业设备,日装空调能力达100 台以上,有强大优秀的售前、售后服务保证,24 小时上

格力空调技术参数文件

精心整理 精心整理 格力空调Tops 系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 1、产品性能参数(黄色部分为本次方案使用机型) 型号 GMV-H250W /A GMV-H300W /A GMV-H350W/A GMV-H400W/ A GMV-H450W/A 制冷量 kw 25 30 35 40 45 制热量 kw 28 33 39 45 50 IPLV W/w 6 6 5.9 5.8 5. 7 电源 380V3N ~ 50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 380V3N ~50Hz 额定功率 制冷 kw 6.5 8.65 9.9 12.4 13.9 制热 kw 7.2 9.1 10.1 12.9 14.2 噪音 dB (A ) 58 60 61 61 61 风量 M3 11400 11400 11400 11400 11400 机外静压 Pa 80 80 80 80 80 压缩机数量 个 1 1 1 2 2 外形尺寸(长*宽*高) mm 930*765*1605 930*765*1605 1340*765*16 05 1340*765*1 605 1340*765*160 5 防水等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 连接管 气管 mm Φ15.9 Φ22.2 Φ25.4 Φ25.4 Φ28.6 液管 mm Φ9.52 Φ9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7 链接方式 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 钎焊连接 净重 kg 225 225 285 345 345 最小线路电流 A 23 23.0 27.1 36.4 38.3 最大熔丝电流 A 25 25 32 40 40 注: 1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、系统运行范围 制冷运行范围 室外温度10℃~50℃/室内可调温度16℃~30℃ 制热运行范围 室外温度-20℃~24℃/室内可调温度16℃~30℃ 3、系统外机安装注意事项 (1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平

设计方案说明(格力空调)

第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客厅、餐厅、主卧室、次卧、 书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1 ?电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一)室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度T = 36.5C 夏季空调室外计算湿球温度Ts= 273C 冬季干球温度T = 2.0C 冬季空调室外计算相对湿度①=82% 大气压力夏季991.2hPa 冬季973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1 ?《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19—87(2001年版) 2?《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2-200119 —87) 3?《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1 ?业主单位提供的建筑平面图; 2. 主机与室内机均采用格力产品 3?空调主机按全负荷的计算。 4?空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为: 1 ?超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。 2.室内自动恒温控制,24小时定时开/关功能。 (三)系统噪音最小化。

(四)尽量提高安装高度,融入装饰之中

格力商用中央空调简介

格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调 3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品

4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机 ◆高效低噪风机 ◆断电记忆功能 1.2.2、优点介绍 (1)、完美融入装修风格

格力空调投标文件

投 标 文 件 (正本/副本)投标项目:武汉科技大学黄家湖校区学生宿舍空调采购项目编号:W 投标公司:格力空调光谷旗舰店 联系人: 联系电话: 投标日期:2015年5月8日

目录 一、投标函...................................................................... (1) 二、开标一览表...................................................................... . (2) 三、投标报价明细表........................................................................ (3) 四、企业营业执照影印件...................................................................... .. (4) 1、企业营业执照...................................................................... .. (4) 3、组织机构代码证...................................................................... .. (6) 4、法人代表身份证...................................................................... .. (7)

格力中央空调优缺点

坚持以技术创新抢占制高点的开发战略,秉承节能、环保、健康、舒适的制造理念,格力目前推出了10大系列1000多个品种的中央空调产品,涵盖大中小型中央空调和商用空调领域。那格力中央空调优缺点是什么?下面合肥丽嘉元机电设备有限公司为您介绍格力中央空调的有关知识,希望给您的选择带来帮助! 成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调企业,格力已在中国各地建立了强大的生产、销售和服务网络,并成立了研发中心。 凭借先进的技术和卓越的品质,确立了在中国的行业地位与专

业、高端的品牌形象。格力不断创造新的中央空调文化,并积极推广变频、热泵等节能产品,加速空调采暖领域的节能化进程。简单分析一下格力中央空调的优缺点。 格力中央空调的优点: 1.制冷均匀舒适度高 中央空调对室内温度的掌控能力比分体式空调更强,一般分体式空调会在室内达到设定温度后停机,直到室内温度浮动超过2℃时重新启动制冷,而人体在温度浮动超过1℃时就会有明显的不适感,中央空调能平衡室内温度浮动在0.5℃以内,整体感受更舒适。 2.节省空间外形美观 中央空调的安装位置隐藏在了吊顶内部,所以能够节省下空调挂机和柜机的安装空间。此外,设置在吊顶中的风口能够更好的与室内装修相契合,在安装时具有更多的可调控和多边性,让室内装修更加时尚。 3.故障率低寿命长 普通分体空调的寿命在5—10年,中央空调的平均寿命在20年左右,同时,中央空调的故障率相比分体空调也低上许多,不少直到寿命年限才开始逐步出现较小的故障问题。 4.能耗比高节能强 中央空调采用一拖多的安装模式,减少了空调的室外机数量,同

格力空调技术参数文件

格力空调技术参数文件集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

格力空调Tops系列多联机组技术文件 格力电器 第一部分系统外机性能与规格 1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002 2、以上冷量测试工况:室内干球/湿球温度(27/19℃),室外干球/湿球温度(35/24℃);以上制热量测试工况:室内干球/湿球温度(20/15℃),室外干球/湿球温度(7/6℃). 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。

(1)机组安装基础:必须是水泥或钢结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的安装基础应预留排水槽。 (2)机组运行环境:安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃品、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小震动和噪音。 4、外机外形尺寸及安装维修空间 单位:mm 第二部分系统内机性能与规格

1、本机组设计实行标准GB/T18837-2002。 2、机组风量是子环境温度20℃/16℃、内机最高风挡下测试。 3、额定测试条件: 制冷:室内环境温度27℃(干球)/19℃(湿球)、室外环境温度35℃(干球)/24℃(湿球); 制热:室内环境温度20℃(干球)/15℃(湿球)、室外环境温度7℃(干球)/6℃(湿球);. 3、根据最大熔丝电流来选择空气开关,根据最小线路电流来选择电气配线规格。 2、室内机安装注意事项 (1)机组安装基础:确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够强度来承受机组重量。 (2)安装处应能确保机器免受暴晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气影响;应预留通风空间;应采取适当措施尽可能减小噪音和震动。 3、产品外形尺寸及安装维修空间 第三部分产品电气及接地部分注意事项 注意:空调机必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。 一、电气布置 ◆按国家布线规则进行安装。 ◆电源一定要使用额定电压及空调机组专用电源。 ◆电源线应有可靠固定,以免接线端子受力,请不要用力拉动电源线。 ◆电源线径应足够大,电源线和链接线损坏必须用专用线缆来更换。 ◆所有电气安装务必由专业人士按国家和当地法律、规章进行。 ◆机组必须可靠接地,符合GB50169相关要求。 ◆必须安装可切断整个系统电源的空气开关和漏电开关(单台机组需配30mA的漏电开关)。 ◆空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护,应选用“D”型断路器。 ◆现场接线时请以机身所贴线路图为准。 ◆以下选型的条件: ①断路器及电源线规格是基于机组最大功率(最大机利)选取。 ②电源线规格基于使用环境为40℃,电缆工作温度为90℃的多芯铜芯电缆(如YJV铜交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)明敷在线槽中的条件下得出的(GB/T16895.15),如果使用条件不同,请根据国家标准核算调整。 ③断路器规格基于断路器工作时其旁边环境温度为40℃的条件下得出,如果使用条件不同,请根据断路器规格书核算调整。 ④空气开关应同时具有磁脱扣和热脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护。 ⑤导线截面积适用于最长15米的距离范围,如距离超过15米,必须相应的增大导线截面积以免电流过载烧断导线或造成火灾。 二、空气开关和电源选型

相关文档