1.变压器是一种(静止)的电气设备。P20

2.变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的(电压等级)。P20

3.变压器利用电磁感应原理,可以对(交流电能)进行变换。P20

4.变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。( × )(电磁感应)P20

5.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另一种电压等级的直流电能。( × ) (交流)P20

6.变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和(仪用互感器)。P20

7.变压器按用途可分为(电力变压器、特种变压器、仪用互感器)。P20

8.电力变压器按冷却介质分为(干式、油浸式)。P20

9.电力变压器按冷却介质分为(干式)和油浸式两种。P20

10.远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的(电流和能量损耗)。P20

11.发电厂的发电机输出电压通常为(6.3kV、10.5kV),最高不超过20kV。P20

12.发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,(10.5kV),最高不超过20kV。P20

第一节变压器的工作原理与结构

13.在单相变压器(闭合)的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组。P21

14.在单相变压器的两个绕组中,与电源连接的一侧叫做(一次侧绕组)。P21

15.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,以下说法正确的有(在变压器铁芯中将产生

交变磁通、如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,就会有电能输出)。P21

16.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有(交流)电流流过。P21

17.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有直流电流流过。( × )(交流)P21

18.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中会产生直流磁通。( ×) (交变)P21

19.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通只穿过二次侧绕组。( × ) (不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组)P21

20.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与(外电路负荷)连通,就会有电能输出。P21

21.当(交流电源电压)加到变压器的一次绕组后,如果变压器的二次侧绕组与外电路负荷连通,都会有电能输出。P21

22.变压器的绕组与铁芯之间是(绝缘)的。P21-24

23.当频率为f的交流电源电压,加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,以下说法正确的为(一次侧绕组中的感应电势为E1=4.44fN1Φm、二次侧绕组中的感应电势为E2=4.44fN2Φm)。P21

24.当频率为f的交流电源电压加到一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(E1=4.44fN1)。P21

25.变压器一、二次感应电势有效值之比等于(一、二次侧绕组匝数之比、变压器的变比)。P22

26.变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压瞬时值之比。(× ) (电压有效值)P22

27.如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于(一次侧感应电势有效值),二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。P22

28.如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和(电阻)时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。P22

29.变压器一、二次侧电压有效值之比可以近似地认为等于(一、二次侧绕组匝数)之比。 P22

30.变压器的一、二次电流有效值之比可近似地与(一、二次绕组匝数比,一、二次电压有效值之比)成反比。P22

31.变压器一、二次绕组匝数之比等于(一、二次侧感应电势有效值之比、变压器的变比)。P22

32.一台三相电力变压器:额定电压U 1N /N 2n =10/0.4kV ,Y ,Y0连接,则变压器的变比为(25)。P22

254.01021

===U U K

33.一台单相变压器的一、二次侧绕组匝数分别为1200和300,则该变压器的变比为( 4 )。P22

4300120021

===N N K

34.变压器的二次绕组就是低压绕组。(不一定。匝数少电压低,匝数多电压高)P22

35.如果忽略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的(输出功率)等于一次绕组输入功率。P22

36.在忽略变压器内部损耗的情况下,变压器的一、二次电流之比与(一、二次侧感应电势有效值)之比成反比。P22

37.变压器的一、二次电流之比与一、二次侧感应电势有效值之比成正比。( × )(成反

38.变压器高压绕组的电压一定(高于)低压绕组的电压。P22

39.变压器匝数少的一侧电压低,电流(大)。P22

40.变压器匝数多的一侧电流小,电压(高)。P22

41.变压器匝数多的一侧电流(小),电压高。P22

42.变压器一、二次侧感应电势之比等于(A. 一、二次侧绕组匝数)之比。 P22

43.变压器的铁芯是变压器的电路部分。( × )(磁路)P23

44.变压器的铁芯由(铁芯柱)和铁轭两部分组成。P23

45.变压器的绕组套装在变压器的(铁芯柱)上。P23

46.变压器的铁芯采用(导磁性能好)的硅钢片叠压而成。P24

47.如果变压器的铁芯采用导磁性能差的硅钢片叠压而成,变压器的(铁损耗)将会增大。P24

48.变压器铁芯采用的硅钢片主要有(热轧)和冷轧两种。P24

49.如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越厚,则(铁芯中的涡流损耗越大)。P24

50.如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄,则(铁芯中的涡流损耗越小)。P24

51.变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或(铝线)绕制而成。P24

52.变压器高低压绕组的排列方式有(交叠式、同心式)。P24

53.变压器的内部绝缘有(B. 变压器油)、附加绝缘和电容性绝缘。P24 。

54.变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出。( × )(高压)P25

55.变压器调整电压的分接引线一般从高压绕组引出的原因是高压侧(电流小),而且常套在

56.油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的(油箱)中。P25

57.油浸式变压器的器身放置于装满变压器油的储油柜中。( × )(油箱内)P25(储油柜是保证油箱内总是充满油)

58.在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是(水)。P26

59.变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过气体继电器与(油箱)相通。P26

60.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满(油),并减小油面与空气的接触面。P26

61.储油柜的作用是(A.保证油箱内总是充满油、B.减少油面与空气的接触面C.从而减缓油的老化)。P26

62.变压器吸湿器的作用是(吸收空气中的水分, 确保储油柜内上部空气的干燥)。P27

63.变压器的高、低压绝缘套管是引出变压器(高、低压绕组)引线,并起对地绝缘的作用。P27

64.变压器的高、低压绝缘套管由(带电部分)和绝缘部分组成。P27

65.变压器的相数一般分为(A.单相和三相)两种。P30

66.变压器的额定电压是指变压器的(额定线电压)。P30

67.变压器的电源电压一般不得超过额定电压的±10%。( × ) (35kV以下的要高5%,35kV 及以上的要高10%)P30

68.绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的3倍)。P31公式

69.三相变压器的额定容量是三相容量的平均值。( × )(之和) P31

70.任何变压器的额定容量完全等同于绕组额定容量。( × ) (与绕组额定容量有所区别)P31

71.电力变压器的电压高,其容量一定(大)。P31

72.变压器的电压高,一般其容量一定小。( × )(大)P31

73.电力变压器的电压低,其容量一定(小)。P31

74.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的(线电流)。P31

75.单相变压器的额定电流等于(变压器额定容量除以额定电压)。P31

76.三相变压器的额定电流等于(变压器额定容量除以额定电压的√3倍)。P31

77.一台单相变压器,其额定电压为U 1N /U 2N =10/0.4kV ,额定电流为I 1N /I 2N =25/625A ,则变压

器的额定容量为(250)kVA 。P31

)

(2506254.0)(2502510,222111KVI U I S KVI U I S U S I N N N N N N N

N N =?=?==?=?==同理则 78.一台三相电力变压器:额定容量S N =500kVA ,额定电压U 1N /U 2N =10/0.4kV ,高、低压边绕

组均为Y 连接,其高压侧的额定电流是(28.87A )。低压侧的额定电流是(72l.7A ) (提示√3=1.732) P31

)(87.2810732.150031

1A U S I N =?=?= )(7.7214.0732.1500322A U S I N

=?=?=

79.绕组Dd 联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(变压器额定容量除以一次侧额定电压的√3倍)。P31

80.绕组Yy 联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(变压器额定容量除以二次侧额定电压的√3倍)。P31

81.三相变压器绕组为Y 联结时,绕组相电压乘以√3就等于(线电压)。P31

82.三相变压器绕组为D 联结时,绕组相电压就等于(线电压)。P31

83.三相变压器绕组的连接形式有三角形接法(D接)、(B. 星形接法(Y接))和曲折形接法(Z接)。P32

84.变压器的调压方式分为(无励磁调压、有载调压)。P32

85.变压器二次侧不带负荷,一次侧与电网断开时的调压称(无励磁调压)。P32

86.变压器(二次侧)不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。P32

87.变压器二次侧带负载下的调压称为(有载调压)。P32

88.变压器(二次绕组)开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。P32

89.变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的(额定电压)时,一次绕组中流过的电流为空载电流。P32

90.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(额定值)时,此时所施加的电压称为阻抗电压。P32

91.变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。( × ) (短路)P32

92.变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。( × )(开路)P32(如果接纯电阻负载时,则一次绕组中流过的电流为负载电流)

93.变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随(负载电流大小)和负载功率因数大小的改变而改变。P33

94.变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,(二次电压大小)将随负载电流大小和负载功率因数大小的改变而改变。P33

95.变压器一次绕组加额定频率的额定电压,在给定的负载功率因数下,二次空载电压和(二

次负载电压)之差与二次额定电压的比值称为变压器的电压调整率。P33

96.变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数。( × )(有)P33

97.空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(冷却空气温度)之差。P33

98.水冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(冷却器入口处水温)之差。P33

99.变压器按冷却方式分有多种,例如有干式自冷变压器,(油浸风冷变压器)等。P33

第二节变压器运行

100.变压器正常运行时,以下有关最高和最低温度说法正确的是(A. 绕组的温度最高 C. 变压器油的温度最低)。P34

101.变压器正常运行时,(变压器油)的温度最低。P34

102.变压器的温升是指变压器(所测量部位的温度)与周围环境温度之差。P34

103.变压器的(温升)是指变压器所测量部位的温度与周围环境温度之差。P34

104.变压器正常运行时,变压器的温度达到(稳定时)的温升称为稳定温升。P34

105.变压器稳定温升的大小与(变压器周围环境的温度)无关,取决于变压器的损耗和散热能力。P34

106.变压器稳定温升的大小与(变压器的损耗和散热能力等)相关。P34

107.当变压器的负载一定时,变压器的实际温度随(B.变压器周围环境温度)的不同而不同。P34

108.国家标准规定,变压器运行时其周围环境温度最高为(40℃)。P34

109.国家标准规定,变压器在正常运行下(允许)过载运行。P35

110.国家标准规定,变压器在正常运行下不允许过载运行。( × ) (允许)P35

111.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(电流)达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。P35(这是电源吸取的功率全部供给一、二次绕组铜损和铁心损耗,

这一功率损耗与变压器在额定负载状态下的损耗相当,故称为短路损耗,也叫负载损耗。) 112.变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有(±5%)的差值。P37

113.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有(±10%)的差值。P37 114.变压器油的作用有(冷却、绝缘、散热)。P37

115.变压器油的试验项目一般为(耐压试验、简化试验、介质损耗试验)。P37

116.变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和(耐压试验)。P37

117.变压器油的运行管理主要包括的内容有(A.经常检查油色、油量是否正常 D. 经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能)。P37

118.在油浸式变压器中,变压器油正常运行的最高温度为95℃。( × ) (85℃)P38(与P33有些混淆)

119.容量在(630kVA及以上)的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查一次。P38 120.容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查(一次)。P38 121.变电站运行人员巡视时,发现变压器内部有爆裂声,应(申请停电处理)。

第三节其它变压器

122.干式变压器是指变压器的(铁芯)和绕组均不浸在绝缘液体中的变压器。P41

123.干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、H级绝缘干式变压器和(气体绝缘干式变压器)。P41-42

第四节互感器

124.仪用互感器包括电压互感器和(电流互感器)两种。P43

125.电流互感器是将(高压系统)中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。P43

126.电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈串联。( × )(并联)P44

127.电压互感器工作时相当于一台(空载运行)的降压变压器。P44

128.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(保护用电压互感器)。P45

129.电压互感器的容量分为额定容量和(最大容量)。P46

130.电流互感器工作时,一次绕组与被测电路并联。( × ) (串联在线路里)P48 131.电流互感器工作时,相当于一台开路运行的变压器。( × ) (短路)P48

132.电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。( × ) (开路)P48

133.电流互感器的二次绕组中应该装设熔断器或隔离开关。( × ) (不允许)P48 134.电流互感器的额定二次电流一般为(5)A。P48

油浸电力变压器的构造讲解

油浸式电力变压器 一、油浸式电力变压器的结构 器身:铁心、绕组、绝缘结构、引线、分接开关 油箱:油箱本体、箱盖、箱壁、箱底、绝缘油、附件、放油阀门、油样活门、接 地螺栓、铭牌 冷却装置:散热器和冷却器 保护装置:储油柜油枕、油位表、防爆管安全气道、吸湿器( 呼吸器) 、温度计、净油器、气体继电器瓦斯继电器 出线装置:高压套管、低压套管 1 、铁芯 铁芯在电力变压器中是重要的组成部件之一。它由高导磁的硅钢片叠积和钢夹夹紧而成铁心具有两个方面的功能。 在原理上:铁心是构成变压器的磁路。它把一次电路的电能转化为磁能又把该磁 能转化为二次电路的电能,因此,铁心是能量传递的媒介体。 在结构上:它是构成变压器的骨架。在它的铁心柱上套上带有绝缘的线圈,并且牢固地对它们支撑和压紧。铁心必须一点接地。 2、绕组 绕组是变压器最基本的组成部分,绕组采用铜导线绕制,它与铁心合称电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分。电力变压器绕组由高压绕组、低压绕组,高压引线低压引线等构成。 3、调压装置 变压器调压是在变压器的某一绕组上设置分接头,当变换分接头时就减少或增加了一部分线匝,使带有分接头的变压器绕组的匝数减少或增加,其他绕组的匝数没有改变,从而改变了变压器绕组的匝数比。绕组的匝数比改变了,电压比也相应改变,输出电压就改变,这样就达到了调整电压的目的。 ⑴有载分接开关:有载分接开关的额定电流必须和变压器额定电流相配合。切换开关需要定期检查,检查时应易于拆卸而不损坏变压器油的密封。开关仅应在 运行 5~6年之后或动作了 5 万次之后才需要检查。 ⑵无励磁分接开关:无励磁分接开关应能在停电情况下方便地进行分接位 置切换。无励磁分接开关应能在不吊芯(盖)的情况下方便地进行维护和检修, 还应带有外部的操动机构用于手动操作。 4、油箱 电压等级高的变压器油箱应装设压力释放装置,根据保护油箱和避免外部 穿越性短路电流引起误动的原则,确定合理的动作压力。 油箱顶部应带有斜坡,以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。通向气体继电器 的管道应有 1.5%的坡度。气体继电器应装有防雨措施,并将采气管引至地面。 5、绝缘油: 绝缘油采用环烷基油,绝缘油应为IEC 规范IA 号油,其闪点不低于140℃。制造厂除供应满足变压器标准油面线的油量( 含首次安装损耗 ) 以外,另加10%

GB148-90电气装置安装工程电力变压器施工与验收规范标准

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规 GBJ 148 -90 主编部门:中华人民国原水利电力部 批准部门:中华人民国建设部 施行日期:1991 年 10 月 1 日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》等三项规的通知(90) 建标字第 698 号 根据原国家计委计综[1986]2630 号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高 压电器施工及验收规》等三项规,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工 及验收规》 GBJ147-90 ;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》 GBJ148-90 ;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》 GBJ149-90 为国家标准。自 1991 年 10 月 1 日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规》 GBJ232-82 中的高压电器篇,电力变压器、互 感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由 建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民国建设部 1990 年 12 月 30 日 修订说明 本规是根据原国家计委计综(1986)2630 号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部 电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规共分三章和两个附录,这次修订的主要容为: 1. 根据我国电力工业发展需要及实际情况,增加了电压等级为 500kV 的电力变压器、互感器的 施工及验收的相关容,使本规的适用围由 330kV 扩大到 500kV 及以下。 2. 由于油浸电抗器在 330kV 及 500kV 系统量采用,故将油浸电抗器的相关容纳入本规 。 3. 充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录 仪,充气运输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。 4. 根据各地的反映及多年的实践经验,并参照了联的有关标准,将器身检查允许露空时间作 了适当的修改,较以前的规定稍为灵活。 5. 根据国外引进设备的安装经验,并参照了国外的有关标准,补充了变压器、电抗器绝缘是否

油浸电力变压器设计手册-沈阳变压器(1999) 6负载损耗计算

目录 1 概述SB-007.6 第 1 页 2 绕组导线电阻损耗(P R)计算SB-007.6 第 1 页 3 绕组附加损耗(P f)计算SB-007.6 第1页3.1 层式绕组的附加损耗系数(K f %)SB-007.6 第 1 页3.2 饼式绕组的附加损耗系数(K f %)SB-007.6 第 2 页3.3 导线中涡流损耗系数(K w %)计算SB-007.6 第 2 页 3.3.1 双绕组运行方式的最大纵向漏磁通密度(B m)计算SB-007.6 第 2 页3.3.2 降压三绕组变压器联合运行方式的最大纵向漏磁通密度(B m)计算SB-007.6 第 3 页 SB-007.6 第3 页3.3.3 升压三绕组(或高-低-高双绕组)变压器联合运行方式的最大纵向漏 磁通密度(B m)计算 3.3.4 双绕组运行方式的涡流损耗系数(K w %)简便计算SB-007.6 第4 页3.4 环流损耗系数(K C %)计算SB-007.6 第 4 页3. 4.1 连续式绕组的环流损耗系数(K C %)计算SB-007.6 第4 页3.4.2 载流单螺旋―242‖换位的绕组环流损耗系数(K C1 %)计算SB-007.6 第5 页 SB-007.6 第5 页3.4.3 非载流(处在漏磁场中间)单螺旋―242‖换位的绕组环流损耗系数 (K C2 %)计算 3.4.4 载流双螺旋―交叉‖换位的绕组环流损耗系数(K C1 %)计算SB-007.6 第6 页 SB-007.6 第7 页3.4.5 非载流(处在漏磁场中间)双螺旋―交叉‖ 换位的绕组环流损耗 系数(K C2 %)计算 4引线损耗(P y)计算SB-007.6 第7 页5杂散损耗(P ZS)计算SB-007.6 第8 页5.1小型变压器的杂散损耗(P Z S)计算SB-007.6 第8 页5.2中大型变压器的杂散损耗(P Z S)计算SB-007.6 第9 页5.3 特大型变压器的杂散损耗(P Z S)计算SB-007.6 第10 页

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

电力变压器容量的计算方法 电力变压器容量规格0kva

电力变压器容量的计算方法电力变压器容量规 格0kva 电力变压器容量的计算方法 变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法:是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于,变换为三相四线的功率。 比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷ ≈808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率。但是,实际使用时,这种情况是不会发生的。那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征所决定的。一般来说,变压器的经济运行值为75%。那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量。所以,这个变压器的容量就是合计的总功率 1400÷≈808KW。根据居民用电的情况,功率因数一般在,视在功率Sp = P÷ =808/ ≈951KVA 。 还可以这么计算,先把总功率1400分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW;然后,把这个单相用电转换成三相用电,即467× ≈808KW, 再除于功率因数也≈951KVA。

按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器;总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用。如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA的变压器。 10KV/的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算: 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I ,那么,I低=Sp/√3/=1/≈ 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV 输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/≈ 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为。

第二章电力系统基本知识答案

第二章电力系统基本知识 一、单项选择题 1、电力系统是由(A)组成的整体。 A. 发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位 B. 发电厂、输配电线路、变配电所 C. 发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位 D. 发电厂、变配电所和用电单位 2、发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设(B)、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。 A. 降压变电所 B. 升压变电所 C. 中压变电所 D. 低压变电所 3、交流高压输电网一般指110KV、(D )电网。 A. 10KV B. 20KV C. 35KV D. 220KV 4、高压配电网一般指(C )、110KV及以上电压等级的配电网。 A. 10KV B. 20KV C. 35KV D. 480V 5、电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A. 同时性 B.广泛性 C.统一性 D. 不定性 6、在负荷不变的情况下配电系统电压等级由10KV提高到20KV,功率损耗降低至原来的(D)。 A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% 7、对于电力系统来说。峰谷差越(A),用电越趋于合理。

A. 小 B. 大 C. 稳定 D.不变 8、发电厂、电网经一次投资建成之后,它就可以随时运行,电能(A)时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源相比最清洁、无污染,对人类环境无害的能源。 A.不受或很少受 B. 很受 C. 非常受 D.从来不受 9、下列各项,一般情况下属于一类用电负荷的是(B)。 A. 农村照明用电 B. 中断供电时将造成人身伤亡 C. 市政照明用电 D. 小企业动力用电 10、一类负荷重的特别重要负荷,除由(B)独立电源供电外、还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。 A.一个 B. 两个 C. 三个 D.四个 11、(A)是电力网中线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集分配电能的设施。 A. 变、配电所 B. 发电厂 C. 输电线路 D. 配电线路 12、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、(A)地下变电所和无人值班变电所等。 A. 配电变电所 B. 110KV变电所 C. 10KV变电所 D. 35KV变电所 13、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为(D)。 A.通信设备 B. 运动设备 C. 二次设备 D.一次设备

(精选文档)电力变压器施工及验收规范

电力变压器施工及验收规范 一,产品说明 1.由于各地情况不同,如路面、车辆等,各制造厂对本厂的产品的运输速度都有规定,故本条对此不加以限制,强调按制造厂的规定。 一、装在拖车上由公路运输的车速,在一级路面不超过 15km/h,其它路面不超过10km/h。 二、滚动装卸车船时,拖运速度不宜超过0.3km/h,滚动拖运时速度不应超过0.9km/h。 2. 变压器、电抗器在装车或装船时,车辆的弹簧压缩或船只下沉,在卸车或卸船时,车辆的弹簧的弹力和船只的浮力都可能引起变压器、电抗器倾倒,应设专人观测车辆平台的升降或船只的浮沉情况。 卸车地点的土质必须坚实,站台、码头也必须坚实,否则将引起下沉危及设备安全。 3. 国家标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 (GB6451.1~5—86)中规定:“电压在220kV,容量为150~360MVA 变压器运输中应装冲击记录仪”。国外大型变压器和油浸电抗器在运输时大都装有冲击记录仪,以记录在运输和装卸过程中受冲击和振动情况。采用的冲击记录仪必须准确可靠。 设备受冲击的轻重程度以重力加速度g表示。

g值的大小,因国内尚无标准,一般由制造厂提供或由定货合同双方商定。基于下列国内外的资料,一般认为不小于3g为好。 某省向日本订的东芝变压器,冲击允许值规定为:运输的前后方向为4g,横向为1g,上下垂直方向为3g。 某电厂升压站到货的6台东芝产变压器,运输过程中实际记录的冲击记录为: ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ 运输方向 1.2g0.4g 1.2g0.05g0.3g0.05g 横向0.4g0.3g0.3g0.3g0.4g0.3g 垂直方向 1.4g0.8g 1.2g 0.7g0.2g0.6g BBC公司500kV高压电抗器,规定运输中冲击允许值小于1g,设备到达现场后,检查冲击记录均未超过允许值。某500kV换流站先后有两台BBC公司生产的换流变压器,海运到上海港后,发现冲击记录值达4.8g,经检查因铁芯及绝缘件均有松动移位和损坏等情况,而返厂修理。 我国引进日新公司生产的三台500kV电抗器和一台中性点电抗器,装有美国产的冲击记录仪,其实际冲击记录值为: ⅠⅡⅢⅣ 运输方向 2.2g 4.4g 2.55g 3.7g 横向 1.7g 3.3g 2.5g 2.5g 垂直方向 2.8g 1.4g 1.5g 2.5g

10KV变压器安装施工工艺标准[详]

1、变压器安装 1)变压器本体安装 (1)变压器在装卸的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。 (2)采用起重机具装卸时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。应准确使用变压器油箱顶盖的吊环,吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试吊,防止钢索碰损变压器瓷套管。起吊过程中,在吊臂及吊物下方严禁任何人员通过或逗留,吊起的设备不得在空中长时间停留。 (3)变压器就位采取人力搬运和铺设枕木、槽钢轨道就位等方法。 较大容量变压器,采取铺设枕木、槽钢轨道就位,枕木、槽钢轨道铺设必须平稳牢固,在变压器两侧和后部以铁钎子或木棒撬变压器的底盘,沿槽钢轨道向基础方向移动到位,或在变压器室里墙根部设牵引钩,用钢丝绳将变压器底部绑扎牢固,用手拉葫芦将变压器从槽钢轨道上由门外向室内牵引到位。在就位移动时不宜过快,不得发生碰撞及不应有严重的冲击和震荡,以免损坏绝缘构件。就位移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施,做好变压器基础保护工作,要设专人指挥,统一信号,用力均匀,速度要缓慢,互相协调。 (4)装有滚轮的变压器在就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定或将滚轮拆卸。 (5)油浸变压器应安装稳固,底部用枕木垫起离地,必要时加装防震胶垫,以降低噪声;用垫片对变压器的水平度、垂直度进行调整。 (6)变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;储油柜油位正常,外壳干净。 (7)装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度;储油柜阀门必须处于开启状态;气体继电器安装前应经检验合格。 2)一次接线作业 (1)变压器进出线的支架按设计施工,牢固可靠,标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。 (2)高、低压电缆(含插接式母线)沟进出口应进行防火、防小动物封堵。 (3)电缆终端部件及接线端子符合设计要求,电缆终端与引线连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。变压器与插接式母线连接必须是软连接并应留有裕度。 (4)变压器本体接地线截面不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 (5)油浸变压器箱体保护接地、变压器中性点接地线分别与电房主接地网独立连接,接

电力变压器结构图解

电力变压器结构图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力变压器结构图解 这是一个三相电力变压器的模型。从外观看主要由变压器的箱体、高压绝缘套管、低压绝缘套管、油枕、散热管组成。 移去变压器箱体可看到变压器的铁芯与绕组,铁芯由硅钢片叠成,硅钢片导磁性 能好、磁滞损耗小。在铁芯上有A、B、C三相绕组,每相绕组又分为高压绕组 与低压绕组,一般在内层绕低压绕组,外层绕高压绕组。图2左边是高压绕组引 出线,右边是低压绕组引出线。

把铁芯与绕组放入箱体,绕组引出线通过绝缘套管内的导电杆连到箱体外,导电杆外面是瓷绝缘套管,通过它固定在箱体上,保证导电杆与箱体绝缘。为减小因灰尘与雨水引起的漏电,瓷绝缘套管外型为多级伞形。右边是低压绝缘套管,左边是高压绝缘套管,由于高压端电压很高,高压绝缘套管比较长。 变压器箱体(即油箱)里灌满变压器油,铁芯与绕组浸在油里。变压器油比空气绝缘强度大,可加强各绕组间、绕组与铁芯间的绝缘,同时流动的变压器油也帮助绕组与铁芯散热。在油箱上部有油枕,有油管与油箱连通,变压器油一直灌到油枕内,可充分保证油箱内灌满变压器油,防止空气中的潮气侵入。 油箱外排列着许多散热管,运行中的铁芯与绕组产生的热能使油温升高,温度高的油密度较小上升进入散热管,油在散热管内温度降低密度增加,在管内下降重新进入油箱,铁芯与绕组的热量通过油的自然循环散发出去。

一些大型变压器为保证散热,装有专门的变压器油冷却器。冷却器通过上下油管与油箱连接,油通过冷却器内密集的铜管簇,由风扇的冷风使其迅速降温。油泵将冷却的油再打入油箱内,下图是一台容量为400000KVA的特大型电力变压器模型,其低压端电压为20KV,高压端电压为220KV。 采用油冷却的变压器结构较复杂,由于油是可燃物,也就存在安全性问题。目前,在城市内、大型建筑内使用的变压器已逐渐采用干式电力变压器,变压器没有油箱,铁芯与绕组安装在普通箱体内。干式变压器绕组用环氧树脂浇注等方法保证密封与绝缘,容量较大的绕组内还有散热通道,大容量变压器并配有风机强制通风散热。由于材料与工艺的限制,目前多数干式电力变压器的电压不超过35KV,容量不大于20000KVA,大型高压的电力变压器仍采用油冷方式. 下面是干式变压器结构图

电力变压器题库重点题指南

第二章电力变压器题库重点题指南(77题) (用于模拟试卷组卷) 一、选择题(39题) 1、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和()。【★★☆☆☆】 A. 干式变压器 B. 自耦变压器 C.仪用互感器 正确答案:C 2、变压器稳定温升的大小与()相关。【★★☆☆☆】 A. 变压器的损耗和散热能力等 B. 变压器周围环境的温度 C. 变压器绕组排列方式 正确答案:A 3、变压器的绕组与铁芯之间是( )的。【★★☆☆☆】 A. 绝缘 B. 导电 C. 电连接 正确答案:A 4、干式变压器是指变压器的()和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器。【★★☆☆☆】 A. 冷却装置 B. 绕组 C. 分接开关 正确答案:B 5、将两台或多台变压器的()分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。【★★☆☆☆】 A. 一次侧和二次侧绕组 B. 一次侧绕组 C. 二次侧绕组 正确答案:A 6、变压器稳定温升的大小与()和散热能力等相关。【★★☆☆☆】 A. 变压器周围环境的温度 B. 变压器绕组排列方式 C. 变压器的损耗 正确答案:C 7、电力变压器的电压低,一般其容量一定()。【★★☆☆☆】 A. 小 B. 大 C. 不确定 正确答案:A 8、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y接)、()曲折形接法(Z接)。【★★☆☆☆】 A. 串联接法 B. 并联接法 C. 三角形接法(D接) 正确答案:C

9、容量在630kVA及以上的变压器,且无人值班的,每周应巡视检查()。【★★☆☆☆】 A. 一次 B. 两次 C. 三次 正确答案:A 10、变压器铁芯采用的硅钢片主要有()和冷轧两种。【★★☆☆☆】 A. 交叠式 B. 同心式 C. 热轧 正确答案:C 11、变压器一、二次侧感应电势之比可以近似地认为等于()之比。【★★☆☆☆】 A. 一、二次侧电流最大值 B. 一、二次电压最大值 C. 一、二次电压有效值 正确答案:C 12、变压器理想并列运行的条件中,变压器的电压比允许有( )的差值。【★★☆☆☆】 A. ±5% B. ±10% C. ±15% 正确答案:A 13、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查()。【★★☆☆☆】 A. 一次 B. 两次 C. 三次 正确答案:A 14、三相变压器的额定电流等于()。【★★★☆☆】 A. 变压器额定容量除以额定电压的3倍 B. 变压器额定容量除以额定电压的3倍 C. 变压器额定容量除以工作相电压的3倍 正确答案:B 15、当变压器内部发生故障产生气体,或油箱漏油使油面降低时,()能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。【★★☆☆☆】 A. 气体继电器 B. 冷却装置 C. 吸湿器 正确答案:A 16、变压器正常运行时,变压器的温度达到()的温升称为稳定温升。【★★☆☆☆】 A. 最大时 B. 稳定时 C. 最低时 正确答案:B 17、变压器利用电磁感应原理,能将交流电能转变为不同的()。【★★☆☆☆】 A. 频率等级 B. 电流等级

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

电力变压器安装工艺标准

电力变压器安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配

相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4

2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案

(一)编制依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》 GB 50148-2010 2、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 4 、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016 5、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 6、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014 7、《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 16-2008 8、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 9、《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 11、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 12、《建筑工程项目管理规范》 GB/T 50326-2017 13、《建筑工程施工文件归档规范》GB/T 50328-2014 14、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 15 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006 16 、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010 17 、《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 (二)变压器安装 1、施工准备 【1】配电室内的屋顶、楼板施工完毕, 不得渗漏。室内地面的基层施工完毕, 混凝土基础及构架达到允许安装的强度, 焊接构件的质量符合要求。预埋件应牢固且符合设计要求。 【2】变压器与门的距离不得少于1.6m,与墙的距离不应少于 0.8m。变压器之间的净距不应小于 1.0m。

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及 验收规范 中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148—90 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148—90 主编部门:中华人民共和国原水利电力部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年10月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范的通知 (90)建标字第698号 根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部组织修订的《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》等三项规范,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147—90;《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—90;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90为国家标准。 自1991年10月1日起施行。 原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ23—82中的高压电器篇,电力变压器、互感器篇,母线装置篇同时废止。 该三项规范由能源部负责管理,其具体解释等工作,由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年12月30日 修订说明 本规范是根据原国家计委计综(1986)2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分三章和两个附录,这次修订的主要内容为: 1.根据我国电力工业发展需要及实际情况,增加了电压等级为50kV的电力变压器、互感器的施工及验收的相关内容,使本规范的适用范围由330kV扩大到500kV及以下。 2.由于油浸电抗器在330kV及500kV系统中大量采用,故将油浸电抗器的相关内容纳入本规范内。 3.充实了对高电压、大容量变压器和油浸电抗器的有关要求,例如:运输过程中安装冲击记录仪,充气运输的设备在运输、保管过程中的气体补充和压力监视;排氮、注油后的静置、热油循环等。

电力变压器安装解析

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。 4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。

2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。 2) 观察所有附件是否有无锈蚀及机械损伤,清点所有附件是否齐全。 3) 检查并记录充油套管的油位,油位应正常,无渗油现象,检查瓷体有无损伤。 2.1. 3.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及国家标准GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具:用木榔头、扳手配合目测检查。 2.2 绝缘油过滤 2.2.1 作业方法 2.2.1.1 查看滤油机的铭牌,滤油机技术条件应符合绝缘油处理质量的要求,油管路使用洁净的镀锌钢管,使用不镀锌钢管时应进行酸洗、钝化等除锈处理,不镀锌钢管内璧涂防锈底漆和耐油面漆。 2.2.1.2用干净干燥的白布对储油罐、油管路清扫干净,并进行严格的密封检查,用铜绞线将滤油机、管路、储油罐等设施外壳与接地网可靠连接。 2.2.1.3 在油过滤过程中控制滤油温度,滤油温度不得超过厂家产品技术说明书规定的温度范围,以免油质老化,储油罐的油尽量装满,宜留出200mm左右的膨胀空间。 2.2.1.4 定期在滤油机的出口取油样送具有资格的试验室试验,监视油质变化趋势,直到油试验指标达到要求为止。 2.2.1.5认真做好作业记录和交接班记录,包括作业人员、作业时间、天气情况、油过滤温度、流量、油试验指标等。 2.2.2 质量检验 2.2.2.1 检验依据:设计图纸及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、

电力变压器施工及验收规范样本

工作行为规范系列 电力变压器施工及验收规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84747电力变压器施工及验收规范Code for construction and acceptance of power transformers 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 本规范是根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位对《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232―82第二篇“电力变压器、互感器篇”修订而成。经中华人民共和国建设部1990年12月30日以(90)建标字第698号文批准发布。 第2.1.1条对大型变压器、电抗器陆运或水运前的调查和要求作了具体规定,以保证大型变压器、电抗器的运输安全。 目前,国产变压器以容量8000kVA及以上划分为大型变压器,电抗器尚无规定,厂家提出可按变压器划分,故电抗器也暂以容量为8000kvar及以上划分为大型电抗器,将此条的适用范围规定为8000kVA(8000kvar)及以上。利用滚轮

在铁路专用线作短途运输时,其速度的规定,根据变压器滚轮与轴之间是滑动配合,且润滑情况不好,某厂使用说明书规定为0.2km/h,故规定不应超过0.2km/h。 公路运输速度,以往一些500kV工程对变压器公路运输都规定拖车速度不宜超过5km/h,附件的运输速度不宜超过25km/h。而变压器厂在供给某变电站的500kV变压器的安装使用说明书中规定: 一、装在拖车上由公路运输的车速,在一级路面不超过15km/h,其它路面不超过10km/h。 二、滚动装卸车船时,拖运速度不宜超过0.3km/h,滚动拖运时速度不应超过0.9km/h。由于各地情况不同,如路面、车辆等,各制造厂对本厂的产品的运输速度都有规定,故本条对此不加以限制,强调按制造厂的规定。 第2.1.2条变压器、电抗器在装车或装船时,车辆的弹簧压缩或船只下沉,在卸车或卸船时,车辆的弹簧的弹力和船只的浮力都可能引起变压器、电抗器倾倒,应设专人观测车辆平台的升降或船只的浮沉情况。 卸车地点的土质必须坚实,站台、码头也必须坚实,否

建筑施工电力变压器安装工艺

建筑施工电力变压器安装工艺

1范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3操作工艺 3.1工艺流程: →→→→ →→

电力变压器安装施工工艺

电力变压器安装 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→ →→ 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

浅析油浸式电力变压器的组成结构和优缺点

浅析油浸式电力变压器的组成结构和优缺点 XXX(学号:XXXXXX) (XXX09级供用电技术XX内蒙古呼和浩特邮政编码(010022)) 指导教师:XX 摘要:油浸式变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等特点。目前电网上运行的电力变压器大部分为油浸式变压器,其中80%以上是采用自然油循环的冷却方式。自然油循环变压器线圈中设置导向板是现在普遍采用的一种冷却结构。本文着重分析油浸式电力变压器的结构,油浸式变压器的性能特点,还有油浸式变压器的分类。并且具体分析了油浸式电力变压器的油系统,简要的分析了油浸式电力变压器的故障。以及油浸式电力变压器的优缺点。希望可以加大了解分析我国的油浸式电力变压器。 关键字:油浸式电力变压器;铁芯;油系统 1、油浸式变压器结构 变压器主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。 1.1铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。 在大容量的变压器中,为使铁芯损耗发出的热量能够被绝缘油在循环时充分带走,以达到良好的冷却效果,常在铁芯中设有冷却油道。 1.2绕组 绕组和铁芯都是变压器的核心元件。由于绕组本身有电阻或接头处有接触电阻,由I2Rt知要产生热量。故绕组不能长时间通过比额定电流高的电流。另外,通过短路电流时将在绕组上产生很大的电磁力而损坏变压器。其基本绕组有同心式和交叠式两种。 变压器绕组主要故障是匝间短路和对外壳短路。匝间短路主要是由于绝缘老化,或由于变压器的过负荷以及穿越性短路时绝缘受到机械的损伤而产生的。变压器内的油面下降,致使绕组露出油面时,也能发生匝间短路;另外有穿越短路时,由于过电流作用使绕组变形,使绝缘受到机械损伤,也会产生匝间短路。 匝间短路时,短路绕组内电流可能超过额定值,但整个绕组电流可能未超过额定值。在这种情况下,瓦斯保护动作,情况严重时,差动保护装置也会动作。 对外壳短路的原因也是由于绝缘老化或油受潮、油面下降,或因雷电和操作过电压而产生的。除此以外,在发生穿越短路时,因过电流而使绕组变形,也会产生对外壳短路的现象。对外壳短路时,一般都是瓦斯保护装置动作和接地保护动作。 1.3油箱 油浸式变压器的器身(绕组及铁芯)都装在充满变压器油的油箱中,油箱用钢板焊成。中、小型变压器的油箱由箱壳和箱盖组成,变压器的器身放在箱壳内,将箱盖打开就可吊出器身进行检修。

相关文档
相关文档 最新文档